一、空气源热泵参数与选型

一、空气源热泵工作原理

热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的。通俗的说,如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热量提升装置。热泵的作用就是从周围环境中吸取热量(这些被吸取的热量可以是地热、太阳能、空气的能量),并把它传递给被加热的对象(温度较高的媒质)。

热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器和膨胀阀四大部件组成,通过让工质不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。

热泵热水机组工作时,蒸发器吸收环境热能,压缩机吸入常温低压介质气体,经过压缩机压缩成为高温高压气体并输送进入冷凝器,高温高压的气体在冷凝器中释放热量来制取热水,并冷凝成低温高压的液体。后经膨胀阀节流变成低温低压液体进入蒸发器内进行蒸发,低温低压液体在蒸发器中从外界环境吸收热量后蒸发,变成低温低压的气体。蒸发产生的气体再次被吸入压缩机,开始又一轮同样的工作过程。这样的循环过程连续不断,周而复始,从而达到不断制热的目的。

热泵原理示意图如下:

热泵在工作时,把环境介质中贮存的能量Q

A

通过蒸发器进行吸收;热泵本身做功

消耗的能量,有部分转化为热能Q

B ;热泵循环工质在冷凝器中释放的热量Q

C

等于Q

A

+Q

B

由此可以看出,热泵输出的能量为机组做功产生的热能Q

B

和热泵在环境中吸收的热量

Q

A

;因此,采用热泵技术可以节约大量的电能。

热泵的节能原理如下图所示

适温度范围在-10~50℃的地区。

空气源热泵辅助型太阳能集热系统,适用于宾馆酒店、饭店、度假村、泳池、桑拿浴场、公寓、工厂、大专院校、医院、疗养院等需要热水的单位使用。

二、设备重要参数介绍(以清华同方为例)

1 、产品型号及技术参数

注①名义工况温度条件:环境干球温度20℃,湿球温度15℃;机组进水40℃,出水45℃;

②水阻力损失是指机组名义工况时的水阻力损失,不带内置水泵的机组可以此作为选配水泵的依据;

③水泵和辅助电加热不属于机组的标准配置;

④带“※”者的数据不包括水泵以及辅助电加热;

2.性能曲线

TFS-SKR270制热性能曲线

2

4681012

14-5

5

10

15

20

25

30

35

环境温度℃

制热量k W

TFS-SKR480制热性能曲线

4

812162024

28-5

5

10

15

20

25

30

35

环境温度℃

制热量k W

TFS-SKR760制热性能曲线

4

81216202428323640-5

5

10

15

20

25

30

35

环境温度℃

制热量k W

TFS-SKR840制热性能曲线

12

18243036

4248-5

5

10

15

20

25

30

35

45

环境温度℃

制热量k W

TFS-SKR1600制热性能曲线

30

40506070

8090-5

5

10

15

20

25

30

35

环境温度℃

制热量k W

三、设计及机组选型

1、机组选型计算

热泵热水机组选型时需确定下列设计条件: ● 系统热负荷(kW ) ● 自来水补水温度(℃) ● 热水设计温度(℃)

● 环境温度(℃)(冬季室外极限温度,和冬季室外计算温度) ● 水系统热损失 选型步骤:

1.1.查询当地气象,水文参数,确定自来水补水温度,环境温度; 1.

2.计算系统热负荷; 热负荷计算公式:

Q=V* c (tr-tl )k/860(k.cal/ kW.h)

式中:Q ——系统热负荷(kW.h ); V ——设计热水量(L );

c ——水的比热,取1k.cal/(L ?℃); tr ——设计热水温度(℃);

tl——自来水补水温度(℃)

k——考虑水系统热损失的安全系数,取1.05~1.20

1.3. 确定机组工作时间,名义工况下确定机组的型号和数量;

机组的数量确定:N=Q/T.W

N——机组数量(台)

Q——系统热负荷(kW.h)

T——名义工况下设计运行时间(一般取10~16小时)

W——名义工况下机组制热量(kW)

1.4.按冬季温度条件校核机组制热量。

按项目当地冬季计算温度,查询热泵热水机组的性能曲线,确定机组冬季计算温度时的制热量,按热泵热水机组最长工作时间来核对机组日制热总量,如满足不了制热要求,重新调整机组型号和数量,或者加辅助电加热和其它补热方式。

其它设备选型:

●循环水泵:依据机组水流量,机组内部水阻力损失和系统水阻力确定。

●水箱有效容积:依据日用水总量,和用水规律、机组制热量来确定。

2、实例计算

下面通过实例来说明热泵热水机组的选型计算过程。

典型实例:宾馆客房热水系统工程,地点:上海;日用水量:36 m3,水温:55℃。

计算过程:

第一步,查询气象参数。上海地区的气象参数:年平均气温16℃,冬季室外计算干球温度-4℃,相对湿度75%,冬季平均气温5℃左右,最低气温-5℃,自来水温度是15℃;夏季室外计算干球温度34℃,湿球28.2℃,自来水温度是20℃。气候条件比较适合空气源热泵热水机组的使用。

第二步,确定总用水量,并根据总热水量确定总热负荷。

总用水量36 m3/天。取安全系数K=1.1,则总热负荷:

Q=V* c(tr-tl)K/860(kcal/ kW.h)=36000*(55-20)1.1/860=1611 kW.h

第三步,选定机组的型号,计算机组数量。

设定机组工作时间12h/天。假设选用TFS-SKR840(S)机组,该机组名义工况下的制热量为36kW。

计算机组数量:N=Q/T.W =1611/12*36=3.73 ≈ 4 台

第四步,校核冬季工况的制热量。取安全系数K=1.2。则冬季总热负荷:

Qd=V* c(tr-tl)K/860(kcal/ kW.h)=36000*(55-15)1.2/860=2009 kW.h

按冬季室外计算温度-5度校核,冬季机组工作时间按16h/天,则单台机组实际需要的制热量:

Qc= Qd/(N.T)=2009/(4×16)=31.4kW

参考机组性能曲线图,该机组在环境温度-5℃时的制热量约为19kW,所以要选择的辅助电加热功率:

Wf=(31.4- 19)=12.4≈12kW

结论:4台TFS-SKR840热泵热水机组能够满足该项目的要求。

2)工程安装注意事项

热泵热水机组在保障安装空间和基础负荷的基础上,可安装在建筑物阳台、屋顶、专用平台等区域的任何地方,但在选择位置时应注意以下因素:

●安装位置要有足够空间,便于安装、日常维护、检修以及换热通风。

●安装位置应尽量远离生活、工作区,以减轻或避免噪声对生活、工作造成影响。

●机组置于室外时建议采取防风、防雨、防冻措施。

●机组安装时应注意风向,避免直接迎风,避开强风口或其它设备的排风口。多

台机组安装时应避免进出风“短路”或“串风”

●机组在正常运行过程中会产生冷凝水,同时排污、清洗、除垢过程中会有大量

的水排出,因此安装位置要便于排水。

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8。所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。 直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量10吨储备15-20吨。

空气能热泵热水机组的设计选型

空气能热泵热水系统的设计选型 随着人们生活水平的提高,热水器在各个场所使用越来越广泛。而选择中央热水工程方案首要考虑安全,同时要求管理方便、节能和环保。空气源热泵热水机组没有燃烧,没有排放,没有易燃易爆触电等隐患,比各种锅炉、电热水器都安全。又不像太阳能怕阴雨天和黑夜,能够全天侯工作。机组自动运行可无人值守。不仅初投资小,而且运行费用非常低,因此近年来空气能热水系统迅速发展。 空气源热泵热水设备是新一代的节能环保产品,符合当前建设节能社会的国 策。该系统采用热泵逆卡诺原理,从空气中的到大量免费热能,不但环保、安全、管理简单(全自动控制),而且不受天气影响全天候运行,是目前所有热水系统中综合经济性能最好的一种,可以节省可观的运行费用。 下面根据设计手册,和09版给排水技术措施对空气源热泵机组的设计选型做了单独整理。 一、热泵热水机组选用要求 空气能热水机组热源是空气,其性能受环境影响较大,根据现有资料: 1.环境温度低于-15℃时,大部分热水机阻不能正常启动。这就要求热水机组使用区域要求适用地区 冬季环境温度最低温度高于-15℃。 2.环境温度低于10℃时,热水机组制COP值开始衰减。这意味着要满足用户要求,系统需要辅助热 源。这就加大了热水系统的能耗。热水用水不经济。 由此可知空气源热泵热水机组适用于夏热冬暖地区。根据我国气候条件,推荐在长江以南地区选用空气源热泵机组。

二、热水供水系统设计 (一)计算参数 1.热水用水定额

2.冷水温度 在计算热水系统的耗热量时,冷水温度应以当地最冷月平均水温资料确定。无水温资料时,可按表6.2.1确定。 3.用水水温 采用集中热水供应系统的住宅,配水点的水温不应低于45℃。盥洗用、沐浴用和洗涤用的热水水温参见表6.2.3 注意:集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于10℃。

(完整版)空气源热泵机组的设计选型总结

空气源热泵机组的设计选型总结 一、热水量及耗热量的计算 1、日耗热量的计算 依据规范《建筑给水排水设计规》GB50015-2003,全日供应热水的宿舍( I 、 II 类)、 住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房 ( 不含员工 ) 、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所 ( 有住宿 ) 、办公楼 等建筑的集中热水供应系统的设计日耗热量应按下式计算 : )(t t q Q l r r r d m c -???=ρ 式中 Q d —— 日耗热量 ,KJ/ d ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃ q r —— 热水用水定额 L/ 人·d 或 L/ 床·d m —— 用水计算单位数 (人数或床位数) ρr —— 热水密度 ,kg/L t r —— 热水的温度,t r = 60℃ t l —— 冷水温度 ,℃ 2、设计日用水量 )(11 t t Q q l r r d rd c -=ρ 式中 q r d —— 设计日用水量 ,L/ d ; Q d —— 日耗热量 ,KJ/ d ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃ ρr —— 热水密度 ,kg/L m —— 用水计算单位数 (人数或床位数) t r 1 —— 设计热水的温度,℃ t l 1 —— 设计冷水温度 ,℃ 3、设计小时耗热量

全日供应热水的宿舍( I 、 II 类)、 住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房 ( 不含员工 ) 、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所 ( 有住宿 ) 、办公楼 等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算: T c m r l r r h h t t q K Q ρ)(-= 式中 Q h —— 设计小时耗热量 ,KJ/ h ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ k g · ℃ q r —— 热水用水定额 L/ 人·d 或 L/ 床·d m —— 用水计算单位数 (人数或床位数) ρr —— 热水密度 ,kg/L t r —— 热水的温度,t r = 60℃ t l —— 冷水温度 ,℃ T —— 每日使用时间,h K h —— 小时变化系数 ,见下标6.4.2 选取 4、设计小时用水量 )(t t Q q l r r h rh c -=ρ

空气源热泵热水器简介

空气源热泵热水器简介 一、空气源热泵技术发展史 随着工业革命的发展,19世纪初,人们对能否将热量从温度较低的介质“泵”送到温度较高的介质中这一问题发生了浓厚的兴趣。英国物理学家J.P.Joule提出了“通过改变可压缩流体的压力就能够使其温度发生变化”的原理。1854年,W.Thomson教授(即Lord Kelvin 勋爵)发表论文,提出了热量倍增器(Heat Multiplier)的概念,首次描述了热泵的设想吸收空气中的低能热量,经过中间介质的热交换,并压缩成高温气体,通过管道循环系统对水加热,耗电只有电热水器的1/4。该新产品避免了太阳能热水器依靠阳光采热和安装不便的缺点。 按目前而言,国外的空气源热泵热水器市场已经相当成熟,在发达国家使用的比例有的高达70%,比如在新加坡、欧美的一些国家等。就是在中国的香港和台湾地区也有将近50%的推广使用力度。只是受国内消费和经济发展规律的影响,空气源热泵热水器也是在近4年才被引进并在小范围内推广使用,而且是集中在经济发达的两个三角洲地区。据市场的统计数据来看,虽然该产品在国内上市只有短短几年时间,但是增长的速度却非常快。2002年时,它的销售额还不到1000万元,但是到2003年,它已达到了3000万元,2004年则达到8000万到1个亿。按照预算估计,2005年,热泵产值会超过三个亿。可以说,就象前几年互联网接入时的发展速度一样,整个行业销售增长率将以几何基数增长,市场空间十分巨大。 二、空气源热泵热水器的特点 空气源热泵热水器是新型的绿色能源产业,与传统的燃气、电热水器产品相比,它不仅安全而且节能环保,即使与太阳能相比,也有明显的优势。它一改传统太阳能产品只依赖太阳光直射或辐射来收取能源的方式,利用设备内的冷媒从自然环境空气中采集热能并通过热交换器使冷水升温。其特点包括: (1)高效节能:空气源热水器是通过大量获取空气中免费热能,消耗的电能仅仅是压缩机用来搬运空气能源所用的能量,因此热效率高达380%—600%,制造相同的热水量,空气源热水器的使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳能热水器的1/2。高热效率是空气源热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。 (2)绿色环保、安全可靠:空气源热水器独特的使用原理,实现其在工作过程中彻底水电分离,从根本上杜绝漏电事故;并且由于其在使用过程中无需任何燃料输送管道,没有燃料泄露等引起火灾、爆炸、中毒等危险;同时,空气源热水器在工作过程中没有任何有毒气体、温室气体和酸雨气体排放,也没有费热污染。这些也成为空气源快速发展铺垫了宽阔的道路。 (3)全天候方便使用:空气源热水器由于体积相对较小,可以安装在浴室、阳台和外墙等处,实现使用的无限制性;并且空气源热水器由微电脑控制自动运行,无需专人职守,保证全天候热水供应,同时结合其定时开关功能实现低谷用电,实现更节约的使用效果。(如图2所示)

~~空气源热泵热水机形式对比分析

第11卷 第3 期2011年6月 REFRIGERATION AND AIR -CONDIT IONING 20-23 收稿日期:2010-11-08 作者简介:张剑飞,本科,助理工程师,主要从事制冷与空调方面的研究。 空气源热泵热水机形式对比分析 张剑飞 秦妍 (大连三洋压缩机有限公司) 摘 要 针对使用相同型号压缩机的一次加热式与循环加热式热泵热水机进行试验研究。分别对机组的主要参数如水流量、冷凝温度、蒸发温度、过冷度、吸气过热度进行对比分析,同时对两者运转情况和除霜方式进行简要对比。 关键词 空气源;热泵热水器;一次加热;循环加热;性能 Comparative analysis on the forms of air source heat pump water heater Zhang Jianfei Qin Yan (Dalian SANYO Com pressor Co.,Ltd.) ABSTRACT Studies one -time heating H PWH (heat pump w ater heater)and circulate heating H PWH w ith the same co mpr essor by contrast ex perim ent.M akes a co mpar ative analy sis of main parameters o f the units,such as w ater flo w rate,co ndensing tem pera -tur e,evaporating temper ature,subco oling ,superheat,meanw hile makes a simple com -parison of o peratio n condition and defro sting w ays of tw o units. KEY W ORDS air source;heat pump w ater heater;one -time heating;circulate heating;per -formance 空气源热泵热水机是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后的第4代热水制取装置。周峰等[1] 给出了几种热水器形式的对比,见表1。从表中可以看出,热泵热水机在多方面都具有明显的优势,在能源供应日益紧张的今天,空气源热泵热水机凭借其高效、节能、环保以及安全等诸多优势势必会成为未来应用的主流。 国外同类产品已经相当成熟,在发达国家的使用比例有的高达70%。在日本其应用已经普及,生活热水工程中有60%~70%使用空气源热泵热水机;在澳大利亚达到30%~40%;在欧洲、美洲也有大量应用[2]。 但是我国引入该技术时间并不长,这一产品的技术成熟度还较差。因此,对热泵热水机产品进行全面、深入的了解,以便更好地设计和应用是非常必要的。笔者针对国内市场广泛应用的2种不同形式的热泵热水机进行对比分析,就影响机组性能的主要参数如水流量、蒸发温度、冷凝温 度、过冷度、过热度等进行比较研究,同时对两者的运行状态和除霜方式进行简单对比。 表1 几种热水器对比 热水器种类空气源热 泵热水器 电热水器 太阳能热水器燃气热水器燃料种类电电 电 天然气有无污染 无无无 有有无危险性无有触电隐患有触电隐患危险是否方便方便较方便不方便较方便燃值860k cal/(kW #h)860k cal/(kW #h )860kcal/(k W #h)9000kcal/m 3热效率370%95%280%70%燃料单价0.5元/千瓦时0.5元/千瓦时0.5元/千瓦时2.0元/米3 120升水的费用/元 0.752.941.01.5年运行费用/元 273.8 1073.1 365 547.5 1 热泵热水机形式介绍1.1 热水机分类 GB/T 21362)20085商业或工业用及类似用途的热泵热水机6中已给出明确的分类,热水机按制热

芬尼克兹空气源热泵热水机组的应用及选型

芬尼克兹(PHNIX)空气源热泵热水机的应用及选型 随着中国城乡建筑的迅速发展,人们生活水平迅速提高,家用卫生热水的需求量也越来越大。在20世纪80年代中期开始,各种家用热水器应运而生,其中有电热水器、煤气热水器、太阳能热水器等,各种热水器在家庭中的使用正日益普遍,能源浪费也越来越严重。 近几年空气源热泵热水机组的出现,在节能、环保、安全方面具有很多的优点,在家用和商用制取生活热水方面,得到了大力的发展和应用。芬尼克兹(PHNIX)作为一家综合利用空气源、水源、太阳能、风能,提供热水/空调一体化解决方案、创新型、国际化的能源公司。近产品70%以上销往欧洲、澳洲、北美等世界发达国家,经过芬尼克兹人的努力PHNIX 已经成为消费者10大满意品牌,高科技创新型企业,创新节能型企业。为了让越来越多的用户能熟练选用PHNIX牌空气源热泵,下面的内容将详细地介绍芬尼克兹空气能的应用及选型。 一、PHNIX直热式空气源热泵热水机特点 直热供水: 1)产水速度快,开机30秒出水温可达60℃; 2)供水温度稳定,确保用水舒畅、享受; 3)冷凝效果好,确保机组安全与高效; 4)可减少储水箱容积,降低工程投资; 循环恒温: 1)当储水箱水温长时间不用,水温降低后机组会自动启动循环加热,保证水箱内水温恒定,不会造成冷水浪费。 自主控温: 1)根据进出水温度和流量计的信号,能准确控制流量; 2)气候变化、机组制热能力变化,但出水温度不变; 3)自动调节,自主控温; 新智能除霜: 先进的除霜控制模式,确保有霜除霜,无霜不误除。原来的除霜进入条件: 1)盘管温度<-7℃; 2)除霜间隔>45分钟。 改进后的除霜条件: 1)盘管温度<-7 ℃; 2)除霜间隔>45分钟。 3)制热量衰减30% 使用电阻式多段水位传感器: 确保产水量符合用水量的需求。 目标:要多少水,产多少水, 有了精确的水位传感器,这一目标有了实现的可能。 高效专利热交换器: 1)满液式蒸发设计; 2)高翅片、内螺纹高效换热管,相同管长换热面积增加,提高整机能效; 防冻能力强: 1)集板式换热器、套管换热器、壳管换热器之优点,克服之缺陷;具有高效率,防冰冻能力 2)具有较强的自动除垢能力(换热管培面图)

芬尼克兹空气能热泵热水器应用及选型

芬尼克兹(PHNIX)空气能热泵热水器的应用及选型 随着中国城乡建筑的迅速发展,人们生活水平迅速提高,家用卫生热水的需求量也越来越大。在20世纪80年代中期开始,各种家用热水器应运而生,其中有电热水器、煤气热水器、太阳能热水器等,各种热水器在家庭中的使用正日益普遍,能源浪费也越来越严重。 近几年空气源热泵热水机组的出现,在节能、环保、安全方面具有很多的优点,在家用和商用制取生活热水方面,得到了大力的发展和应用。芬尼克兹(PHNIX)作为一家综合利用空气源、水源、太阳能、风能,提供热水/空调一揽子解决方案、创新型、国际化的能源公司。家用空气源热泵热水器设计经验总结

家用空气源热泵热水器设计经验总结 原理:压缩机将冷媒压缩成高压高温气态→经过换热器高压液态→经过毛细管或膨胀阀,低压气态和液态共存→经过蒸发器成低压气态 计算公式: 热量Q=4.2x M xΔT(千焦耳) 焦耳定律Q=I2x R x t(焦耳) 能效比=( 4.2x M xΔT)/(3600x用电度数) 加热时间=( 4.2x M xΔT)/(3600x额定功率) 1度电=1千瓦时=3600千焦 1千卡=1大卡= 4.187千焦耳 1.供热类型: a.循环储热式:商用、家用 b.直接加热式:家用 c.直供即热式:家用 d.相变即热式:商用 2.结构型式: a.一体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大 b.分体式热水器:圆柱形水箱,占用空间较大 c.分体式热水器:壁挂式水箱,占用空间较大,相对前两者占用空间小 3.水垢: a.循环储热式:容易在盘管处形成水垢,影响热量交换,进而影响能效比COP b.直接加热式、直供即热式:不容易形成水垢,水流直接贴冷媒管流动,可冲刷水垢 4.压缩机: 现在众多厂商都直接借用家用空调压缩机:其特点: a.家用选择功率:1~3P,运行时间2~3小时/每天,滚动转子式压缩机 b.商用选择功率:>3P,运行时间10小时/每天,涡旋式机组 c.家用压缩机冷媒R22压力值: 夏天低压是0.4MP~0.6MP 冬天是0.2MP~0.4MP 夏天高压(风冷)1.8MP~2.4MP,(水冷)1.4MP~1.8MP 冬天(风冷)1.6MP~2.0MP,(水冷)1.4MP~1.8MP

d.压缩机过压力:低压过低使汽缸或轴衬过热压缩机回油减少长时间运转使活动部位集碳由于冷热不均产生抱轴或卡死不利于长期使用。高压过高使压缩机工作在高温状态减少冷循环量使电机工作在超荷状态容易烧毁电机而且也不经济。 5.提高空调能效比的三种主要技术解决方案是: a.增加热交换表面积。有关资料的数据表明:空调能效比的增加基本上与两器(蒸发器和冷凝器)换热面积的增加成正比。因此采用多折式高效蒸发器和冷凝器、优质的铜管及铝箔来增加空调产品的热交换表面积及换热效率,可大幅提高空调的制冷果,达到节能的目的。 b.采用高效变频压缩机。我国空调厂家的产品目前主要采用定频定速压缩机,而由于运行状态和环境温度适应性的不同,采用变频压缩机的变频空调比同等能效比的传统定频定速空调节能30%左右。 c.采用节能环保的新制冷剂。据检测,在室外温度不超过35℃时,R410A空调系统的能效比较R22空调系统高,并且R410A制冷剂为近共沸混合物,温度滑移微小,对臭氧层破坏系数近乎为零,是R22的理想替代物。在美国和日本,R410A已成为房间空调和组合空调系统中R22的主要替代物。 6.换热器套管盘管:(如何计算传递热量Q值,内管尺寸及长度,外管尺寸及长度) 7.热泵冷媒R22剂量计算:(注入量的计算) 8.蒸发器面积: 9.冬季除霜: a.解决除霜问题主要从以下三个方面着手(1)改进换热器,延缓结霜或降低结霜对热泵性能的影响。(2)除霜方法的研究。(3)除霜控制方法的研究。下面主要讨论一下空气源热泵热水器的除霜方法及其除霜控制方法。 b.除霜方法 目前比较常见的空气源热泵的除霜方法有两种:四通阀换向除霜和热气旁通除霜。 四通阀换向除霜即:采用四通阀换向,将室外换热器转换成冷凝器来进行。故除霜系统比较简单。除霜所需的热量是从室内环境的吸热量、室内换热器蓄热量、压缩机消耗电力和压缩机蓄热量这四部分热量之和。 热气旁通除霜是指利用压缩机排气管和室外换热器与毛细管之间的旁通回路,将压缩机的高温排气直接引入室外换热器中,通过蒸汽液化放出的大量热将换热器外侧的霜层融化的除霜方法。在除霜时,四通阀不需换向,室内外换热器风扇停止运行。

空气源热泵使用说明书

空气源热泵原理 由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出3倍,而消耗的电能仅为普通热水器的三分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。 与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 安全性: 传统热水器以燃气、电和太阳能为主,三分天下,燃气热水器安全性较差,燃烧不充分和水压不稳定易造成燃气中毒和烫伤事件,电热水器的漏电隐患和住宅接地不良也对消费者的生命安全造成严重威胁,太阳能热水器储水式的特点决定了其在晴天时,水温可能很高,造成烫伤,阴雨天的电辅助加热却留下安全隐患,与以上热水器不同,热泵热水器制热过程是通过压缩机排出的高温高压制冷剂气体加热水罐中的水,电主要用于压缩机,制热后的气体通过外盘式的盘管与搪瓷水罐中的水交换热量,水电完全分离,这样,既不存在漏电隐患,省去了防漏电的烦恼,也避免了电加热管表面温度高,易结垢并影响加热效率的弊端,真正作到绝对安全。 节能性: 由于采用热泵技术,可将大量低品位的热源(空气中的热量)通过压缩机和制冷剂,转变为高品位的可利用的热能,热泵热水器由于吸收了大量空气中的热量,能效比平均在3以上,即热泵热水器的压缩机每耗一度电,可产生电加热消耗3度电产生的热水,极大的节省了能源。 ; 以120升热泵热水器为例,压缩机功率为500瓦,热效率值为370%(标准工况环境温度为20℃),是普通电热水器的四倍左右(电热水器热效率为95%),大大节省了电能,同样120升水从15℃升到55℃,普通电热水器需要6Kw,康特姆热泵热水器仅需Kw,不仅仅节省了费用,大面积推广也可极大的缓和电力紧张情况,具有很大的现实意义。

格力商用循环型空气能热泵热水机组之欧阳歌谷创编

第四章商用循环型空气能热泵热水 机组 欧阳歌谷(2021.02.01) 一、产品概述 1、产品特点 商用循环型空气能热泵热水机组利用热泵原理,以消耗一部分电能为补偿,通过热力循环,从周围空气中吸取热量,通过压缩机将其输送至冷凝器,将来自水箱内的水循环加热至生活或生产所需要的目标值(30 ~58℃可调)。商用循环型空气能热泵热水机组分为单机系列和模块化系列,共有18kW,36kW,65kW 三个基本模块,对于模块化机组,通过组合1 ~16 个相同或不同的模块,机组可以形成制热量为18 ~1040kW 范围内的系列产品。商用循环型空气能热泵热水机组因其节能,高效,环保而广泛应用于工厂、宾馆、酒楼、医院、美容院、洗衣店、洗浴中心和热水应用量较大的其他场合。 ◆环保节能 机组运行过程中没有任何排放气体,绿色环保。并且运行节能,平均能效达4.5 以上(最高达5.8)。 ◆安全可靠 完全实现水电分离,消除了传统热水器具有的易燃、易爆、触电、

煤气中毒等危险;且先进的微电 脑控制,保护功能齐全,从根本上杜绝了漏电、干烧、超高温等安全隐患。 ◆精心设计 采用名优压缩机, 系统稳定可靠; 电子膨胀阀节流,可调节范围更广更精确; 热水专用套管式冷凝器,适用水质范围广,不易脏堵,机组使用寿命长。 ◆模块化设计,自由组合 格力专利的模块化设计,最多16 台机组自由组合,任意一台机组均可作为主控模块; 组合灵活,拓展性强。 ◆全年全天候制热, 热水温度自由可调 产品环境温度范围为-7 ~43℃,满足全年全天候制热,并且热水温度可以根据用户实际使用需求, 从30 ~58℃任意可调, 机组运行时温差小, 水温上升平稳,满足不同用户的个性化需求。 2、产品命名规则

空气源热水系统工作原理说明

空气源热水系统工作原理说明 空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供暖水设备。空气源热泵热水器是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是空气源热泵热水器最大的特点和优势。在能源问题成为世界问题时,这是空气源热泵热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。 一、空气源热泵热水器工作原理空气源热泵热水器内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下10℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过空气源热泵热水器中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的。系统组成:空气源热泵中央热水机组一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、过滤器、储液罐、单向阀、电磁阀、冷凝压力调节水阀、储水箱等几部分组成。 1. 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q1 2. 蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2); 3. 被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到55℃(最高达60℃)直接进入保温水箱储存起来供用户使用; 4. 放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压......如此不间断进行循环。 二、空气源热泵热水器具有以下特点: 1、超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。 2、经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达300%~400%。根据使用规律设定热水器自动运行时

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠 职务:技术部部长 课题:空气源工作原理

㈠空气源热水器工作原理 一、空气源热水器的定义 空气源热泵热水器又称热泵热水器,由热泵吸收空气热源制取热水。空气源热水器就是通过热泵用逆卡诺原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩机的压缩变为高温热能,传输至水箱,加热热水,这种通过热泵运动来获得加热的热水器叫做空气源热水器。 目前,空气能热泵热水生产厂家和市场集中分布在长江以南。主要生产厂家集中在珠江三角洲的佛山、东莞、深圳、珠海以及长江三角洲的杭州、宁波地区。消费市场主要分布在长江以南的广东、广西、福建、江西、上海、浙江、安徽等省区,并逐步从长江以南向长江以北扩展。 二、空气源热水器的组成部分 热泵热水装置,主要由蒸发器、压缩机、冷凝器、膨胀阀、风机五大部件组成,通过让工质(制冷剂)不断完成蒸发(吸取环境中的热量)→压缩→冷凝(放出热量)→节流→再蒸发的热力循环过程,从而将环境里的热量转移到水中。 蒸发器直接从空气中吸取热量,将节流后的制冷剂吸热气化达到预期效果的设备。 压缩机是空气源热水器的心脏,把制冷剂从低压提升为高压,并使制冷剂不断循环流动。 冷凝器就是将压缩机排出的高温高压气体释放出热量后冷凝成低温高压液体的换热设备。 膨胀阀是一种节流装置,控制制冷剂的流量,可提高系统的能效比和可靠性。 风机主要是起加强气体流通量的作用,是依靠输入的机械能,提高气体压力并排送气体的设备。 制冷剂是热泵系统中实现制热循环的工作介质,也称冷媒。作为一种特殊的物质,制冷剂的物质状态在热泵循环过程中不断发生变化:在蒸发器中,制冷剂在较低的压力状态下吸收热能由液态变为气态;压缩机将此低压的气态制冷剂压缩升温为高压气态制冷剂;在冷凝器中,制冷剂在较高压力状态下放出热能由气态便为液态。 三、空气源热水器的基本工作原理 热泵技术是基于逆卡诺循环原理实现的;如同在自然界中水总是由高处流向低处一样,热量也总是从高温传向低温。但人们可以用水泵把水从低处提升到高处,从而实现水的由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温热源传递到高温热源,所以热泵实质上是一种热

空气源热泵加太阳能酒店热水系统设计

空气源热泵加太阳能酒店热水系统设计 本工程为**省**市某宾馆,根据相关要求:为该宾馆提供65套房间的生活用热水,满员130人。现设计选用芬尼克兹空气源热泵热水机组+太阳能为该宾馆提供热水。 项目概况 本工程为**省**市某宾馆,根据相关要求:为该宾馆提供65套房间的生活用热水,满员130人。现设计选用芬尼克兹空气源热泵热水机组+太阳能为该宾馆提供热水。 设计思路 酒店热水供应,水温55℃~60℃,采用太阳能和空气源热泵综合应用提供热水,热水系统采用机械加压送水,并设置保温储水箱 考虑经济、节能、环保等要求,经研究采用“太阳能+空气热泵”综合应用供应热水 在夏季阳光充足时利用太阳能提供所需的热水,在冬季和阴雨天气太阳能不足时利用空气源热泵热水机组来补充提供热水。这样不管春夏秋冬、白天黑夜、下雨下雪、系统都可以源源不断的从空气中吸收低品位热量用于制生活热水所需要的热量,保证用水温度及用水量,最大程度节能 设计依据 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003

建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002 《建筑给排水设计手册 现场所堪探的相关资料 芬尼克兹空气源热泵和太阳能综合应用相关技术资料 设备选型 日用水量 日用热水定额(60℃ 用水单元数量消费人次每人用水定额(L) 日用水量(L) 额房65间 120人100 12000 合计 12000升 根据上表计算得日用热水量约为12 m3 空气源热泵选型 根据机组性能曲线,PASHW060SB-2-C热泵机组额定制热量20kw/台。在标准工况下:1台PASHW060SB-2-C热泵机组产60℃热水490kg/h,2台机组每天工作13个小时产水12740kg,可完全满足用水需求 在冬天当环境温度降低时,空气源热泵热水机组选型重点在于冬季能满足高峰期的热水使用量。冬季室外环境温度较低为10℃时,设自来水进水温度15℃,设定热水出水温度60℃、即需温升45℃

空气源热泵工作原理

主讲人:刘海棠 职务:技术部部长课题:空气源工作原理

空气源热泵机组的设计选型总结 、热水量及耗热量的计算 1、日耗热量的计算 依据规范《建筑给水排水设计规》GB50015-2003,全日供应热水的宿舍(I 、 II 类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不 含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼 等建 筑的集中热水供应系统的设计日耗热量应按下式计算 : Q d C 口 q 「 4 t l ) 式中 Qd ――日耗热量,KJ/ d ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ kg ? C q r ――热水用水定额L/人?d 或L/床?d m ——用水计算单位数(人数或床位数) r ―― 热水密度,kg/L t r ――热水的温度,t r = 60C t ,――冷水温度,°c 2、设计日用水量 Q d ――日耗热量,KJ/ d ; C —— 水的比热,4.187 KJ/ kg ? C r ―― 热水密度,kg/L m ——用水计算单位数(人数或床位数) t r1 ――设计热水的温度,C t ,1 ――设计冷水温度,C 3、设计小时耗热量 q rd C r (t r1 t ,1) 式中 q rd 设计日用水量,L/ d ;

全日供应热水的宿舍(I 、II类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所(有住宿)、办公楼等建筑的集中热水供应系统的设计小时耗热量应按下式计算:,,m q「c(t r t l) r K h T 式中Q h --------------- 设计小时耗热量,KJ/ h ; C ——水的比热,4.187 KJ/ kg ? C q――热水用水定额L/人?d或L/床?d m——用水计算单位数(人数或床 位数) kg/L r―― 热水密度, t r――热水的温度,t r= 60C t l――冷水温度,°c T ——每日使用时间,h K h――小时变化系数,见下标6.4.2选取 4、设计小时用水量 q「h C r(t r t l)

空气源热泵热水器工作原理以及特点

空气源热泵热水器工作原理以及特点 空气源热泵热水器是继燃气热水器、电热水器和太阳能热水器的新一代热水装置,是可替代锅炉的供暖水设备。空气源热泵热水器是综合电热水器和太阳能热水器优点的安全节能环保型热水器,可一年三百六十五天全天候运转,制造相同的热水量,使用成本只有电热水器的1/4,燃气热水器的1/3,太阳热水器的1/2。高热效率是空气源热泵热水器最大的特点和优势,在能源问题成为世界问题时,这是空气源热泵热水器成为“第四代热水器”的最重要的法宝之一。 一、空气源热泵热水器工作原理 空气源热泵热水器内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差,因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过空气源热泵热水器中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高,达到制热水的目的。系统组成 空气源热泵中央热水机组一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置、过滤器、储液罐、单向阀、电磁阀、冷凝压力调节水阀、储水箱等几部分组成 工作原理 1. 低温低压制冷剂经膨胀机构节流降压后,进入空气交换机中蒸发吸热,从空气中吸收大量的热量Q1 2. 蒸发吸热后的制冷剂以气态形式进入压缩机,被压缩后,变成高温高压的制冷剂(此时制冷剂中所蕴藏的热量分为两部分:一部分是从空气中吸收的热量Q1,一部分是输入压缩机中的电能在压缩制冷剂时转化成的热量Q2); 3. 被压缩后的高温高压制冷剂进入热交换器,将其所含热量(Q1+Q2)释放给进入热换热器中的冷水,冷水被加热到55℃(最高达65℃)直接进入保温水箱储存起来供用户使用; 4. 放热后的制冷剂以液态形式进入膨胀机构,节流降压......如此不间断进行循环。 二、空气源热泵热水器具有以下特点 1、超大水量:水箱容量根据具体要求量身订做,水量充足,可满足不同客户不同时段需求。 2、经济节省:从空气中获取大量的能源,能效比高达300%~400%。根据使用规律设定热水器自动运行时间,费用自然节省。 3、适用范围广:不受气候影响,在环境温度为-10℃~43℃下均能正常工作,可广泛应用于家庭、宾馆、酒店、学校、医院、集体宿舍、住宅小区、桑拿等集中供热。 4、持久恒温:使用非常简单,整个热水器采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。

空气能热泵热水器工作原理

热泵 Heat Pump 什么是热泵? 热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。人们所熟悉的“泵”是一种可以提高位能的机械设备,比如水泵主要是将水从低位抽到高位。而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低品位热能,经过电力做功,提供可被人们所用的高品位热能的装置。 热泵的工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温区流向低温区。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的,所不同的只是工作温度范围不一样。 热泵在工作时,它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,通过传热工质循环系统提高温度进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为输出功中的一小部分,因此,采用热泵技术可以节约大量高品位能源。 在运行中,蒸发器从周围环境中吸取热量以蒸发传热工质,工质蒸汽经压缩机压缩后温度和压力上升,高温蒸气通过冷凝器冷凝成液体时,释放出的热量传递给了储水箱中的水。冷凝后的传热工质通过膨胀阀返回到蒸发器,然后再被蒸发,如此循环往复。 余热利用的强力工具--热泵 水从高处流向低处,热由高温物全传递到低温物体,这是自然规律。然而,在现实生活中,为了农业灌溉、生活用水等的需要,人们利用水泵将水从低处送到高处。同样,在能源日益紧张的今天,为了回收通常排到大气中的低温热气、排到河川中的低温热水等中的热量,热泵被用来将低温物体中的热能传送高温物体中,然后高温物体来加热水或采暖,使热量得到充分利用。 热泵的工作原理和家用空调、电冰箱等的工作原理基本相同,通过流动媒体(以前一般为氟利昂,现天上由替代氟利昂所代替)在蒸发器、压缩机,冷凝器和膨胀阀等部品中的气相变化 (沸腾和凝结)的循环来将低温物体的热量传递到高温物体中去。 具体工作过程如下:①过热液体媒体在蒸发器内吸收低温物体的热量,蒸发成气体媒体。 ②蒸发器出来的气体媒体液压缩机的压缩,变为高温高压的气体媒体。③高温高压的气体媒体在冷凝器中将热能释放给给高温物体、同时自身变为高压液体媒体。④高压液体媒体在膨胀阀中减压,再变为过热液体媒体,进入蒸发器,循环最初的过程。 热泵的性能一般用成绩系数(COP)来评价。成绩系数的定义为由低温物体传到高温牧体的热量与所需的动力之比。通常热泵的成绩系数为3-4左右,也就是说,热泵能够将自身所需能量的3到4倍的热能从低温物体传送到高温物体。现在欧美日都在竞相开发新型的热泵。据报导新型的热泵的成绩系数可6到8。如果这一数值能够得到普及的话,这意味着能源将得到更有效的利用。热泵的普及率也将得到惊人的提高。目前热泵的最高出力温度为110度左右。超过这个温度将有可能出现使媒体分解的危险。 由于氟利昂对地球大气臭氧有破坏作用,为了保护地球的生态环境,除了提高热泵的成现系数,有效利用能源以外,各国科学还致力于新型冷冻媒体的开发。目前已有替代氟利昂的媒体得到应用。 热泵热水系统包括热泵主机和换热储水箱两部分。热泵主机部分包括风冷式蒸发器、压缩机及膨胀阀;换热储水箱为内置冷凝盘管的储热水箱。冷媒(工质)在蒸发管内吸收环境空气中的热量,通过热泵循环由冷凝盘管在水箱内释放热量,加热水箱中的水。 要搞清楚热泵的工作原理,首先要懂得制冷系统的工作原理。制冷系统(压缩式制冷)一

相关文档
相关文档 最新文档