文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安装造价员考试试题

安装造价员考试试题

安装造价员考试试题
安装造价员考试试题

造价员考试典型题型解析

一、分部分项工程量清单项目综合单价计算

题型一:电气配线或电缆敷设清单项目综合单价组价。

【解析】①清单数量只反映的是设计图纸上的“净量”,计价套用定额的数量应考虑实际施工工艺要求,即加入应有的附加及预留工程量。②配线进入开关箱、盘、柜、板的预留线为半周长(宽+高)。进入各类安装盒的预留长度(15cm)已包含在导线敷设的定额中,不计入工程量。③(1)电缆敷设弛度、波形弯度、交叉2.5%按电缆全长计算(2)电缆进入建筑物2.0m规范规定最小值(3)电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5m规范规定最小值(4)变电所进线、出线1.5m规范规定最小值(5)电力电缆终端头1.5m检修余量最小值(6)电缆中间接头盒两端各留2.0m检修余量最小值(7)高压开关柜及低压配电盘、箱2.0m盘下进出线④定额中加“()”项为未计价材料,组价时应加损耗量后按近期材料信息价另外计算主材费。

【例1】某综合楼动力工程中,由总配电箱至插座箱电源采用BV-5×2.5-SC20WC.FC,电源按图纸设计净尺寸为20米,总配电箱尺寸是500×600×200,插座箱尺寸是300×200×120,计算电线BV- 2.5最高限价中的管理费是多少。

解:管内穿线BV- 2.5的清单数量是:20米×5根= 100m

管内穿线BV- 2.5的定额数量是:100+〔(0.5+0.6)+(0.3+0.2)〕×

5=108m

在第二册价目表中查到管内穿动力线铜芯2.5mm2定额编号2-1177(人工费18.91/100m)

清单项目人工费为:18.91×1.08=20.42

清单项目管理费为:20.42×32.10%=6.55元

【例2】某工程单根电缆直埋敷设,电缆型号VV22-3×25+1×16(电缆主材价10.38元/m)。该项目清单数量为350m(设计图示该电缆从变配电所低压配电柜引至另一建筑内的总配电箱)按最高限价原则完成该清单项目综合单价组价。

解:电缆敷设定额工程量为:350×(1+ 2.5%)(附加系数)+1.5×2(两个终端头预留)+1.5(变电所进出线预留)+2×2(一个低压配电柜、一个配电箱预留)+4(长度超过250m一个电缆中间接头预留)+2(电缆进建筑物预留)=373.25m

分部分项工程量清单综合单价计算表

综合单价:5830.89÷350=16.66元/m。

题型二:分部分项综合单价组价时,实际施工项目与相关定额子目不完全相符。

【解析】定额中有些子目的制定是按指定情况考虑的,若实际项目不完全与之相符,则应按照相应章节的章说明规定换算套用。

【例1】某电缆工程用YJV3*185+2*95工程量为100m(不计附加长度及预留长度),每米电缆775.73元,按最高限价原则计算该清单项目人、材、机、管理费、利润、风险和综合单价。

解:定额中电缆是三芯的,若为五芯电缆施工,则定额2-622(换):人、材、机均乘以系数1.3

1.编制最高限价时人工费为

459.54(价目表人工费)/100(定额计量单位为100m)×1.3(换算系数)×100(实际工程量)=597.22(元)

2. 编制最高限价时材料费=计价材料费+未计价材料费

182.34(价目表中计价材料费(辅材))/100(定额计量单位为100m)×1.3(换算系数)×100(实际工程量)+100(实际工程量)×101.000(主材消耗量,价目表中查到)/100(定额计量单位为100m)×775.73(信息价中查到的江苏远方厂的主材单价)=78621.77(元)

3. 编制最高限价时机械费为

237.66(价目表机械费)/100(定额计量单位为100m)×1.3(换算系数)×100(实际工程量)=308.96(元)

4. 编制最高限价时管理费为

597.22(人工费)×32.10%(参考费率表查到的管理费)=191.71(元)

5. 编制最高限价时利润为

597.22(人工费)×34.55%(参考费率表查到的管理费)=206.34(元)

6. 编制最高限价时风险为

597.22(人工费)/25.73(232号文件调价前的人工费单价)×10.27(232号文件调价后的人工费单价差36-25.73=10.27,文件规定编制最高限价时必须计入风险)=238.38(元)

7.编制最高限价时综合单价为

(597.22+78621.77+308.96+191.71+206.34+238.38)÷100 =801.64(元)

【例2】某建筑室内电气工程,需要普通电缆VV22- 4×35+1×16共八根单根延长米是720米,编制此电缆头最高限价时,其综合单价中的辅材费是多少?

解:定额中电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.2,五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.2。普通室内全塑电缆采用干包式电缆终端头制作。所以本题套用定额2-628(换)人、材、机均乘以系数1.2,再乘以系数1.2。电缆头的制作安装数量为:8×2=16个。定额2-628材料费为:56.39元/个。∴综合单价中的辅材费是:56.39×1.2×1.2×16=1295元

【例3】某室内动力工程,线槽内敷设电线ZR-RVV-2×1.5mm2共120米,不考虑电线预留,编制最高限价时,该电线综合单价中的人工费是多少?

解:ZR-RVV-2×1.5是阻燃型双芯塑料互套软线。

第二册第十二章(配管配线)章说明规定:线槽配线项目是以单根线路考虑的,多芯导线(导线截面2.5mm2以内)应按下列规定执行。

1.二芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.2。

2.四芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.4。

3.八芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.8。

本题是线槽内敷设二芯导线,所以套用2-1284(换),人工、材料、机械乘以系数1.2。定额2-1284人工费为:27.3 元/100m。

∴综合单价中的人工费是:27.3×1.2× 120/100=39.31元

题型三:建筑设计属于高层建筑或个别项目属于超高安装。

【解析】①六层以上(不包括六层)建筑属高层建筑,楼顶水箱间、电梯间、楼梯间等不计层;地下室计层;层高低于2.2m的设备层不计层。②电气安装工程操作面距楼地面高度超过5m时为超高作业。③子目系数:高层建筑增加费、超高增加费等,其中高层增加费的费率按工程相应定额具体规定执行,超高费是按对应定额人工乘以系数1.33倍。④综合系数: 脚手架搭拆费、生产与安装同时增加费、有害环境施工降、站类工艺系统调整费(除脚手架搭拆费在措施项目清单中单独列项计取外,其余发生的各种系统调整费均在分部分项清单项目综合单价组价中计取)⑤子目系数的计算结果是综合系数计取的基础。⑥平级系数不互相计取。

【例】某综合楼地上六层、地下一层。一层层高6米,吊顶距顶板0.8米,吊顶上嵌入安装筒灯35套,直径Φ230,每套灯120元(包括光源)。其最高限价中的综合单价是多少?

解:根据题意查取定额为2-1535(筒灯属于点光源艺术装饰灯)。

本建筑属7层,应按7层系数计取高层建筑增加费。筒灯安装超过5米,还应计取超高增加费。

分部分项工程量清单综合单价计算表

综合单价:5296.9÷35 =151.34元/套。

二、措施项目费计算

题型一:已知分部分项工程费中人工费,计算最高限价的脚手架搭拆费。

【解析】①陕西省电气安装工程消耗量定额规定,脚手架搭拆费按人工费的7%计取。其中人工费占25 %,材料费占65%,机械费占10%。②陕西省安装工程《参考费率》规定:安装工程的管理费率为32.1%,利润率为34.55%。③脚手架搭拆的综合费应为:直接费+管理费+利润+风险

【例】某建筑室内电气动力工程项目的分部分项工程费合计141690.58元,其中人工费17203.54元,材料费105591.45元,机械费7429.43元。试计算出最高限价的脚手架搭拆费为多少元?

解:脚手架搭拆直接费为:17203.54×7%=

其中人工费为:×25%=

脚手架搭拆管理费为:×32.1%=

脚手架搭拆利润为:×34.55%=

脚手架搭拆风险(实为人工差价)为:×39.91%=

∴脚手架搭拆综合费为:直接费+管理费+利润+风险=

题型二:招标单位确定最高限价时措施费计算

【解析】除环境保护费按当地环保部门规定(一般试题中给出)计取外,其他措施项目均按分部分项人工费乘以陕西省参考费率中相应的规定费率计取。

【例】某建筑楼宇自控工程,经计算得知,分部分项工程费合计其中人工费为20190.00元,材料费130590.00元,机械费19365.00元。该项自控工程的措施项目清单如下:

该工程项目所在地环保部门收取的环境保护费是按机械费的7%计取。请按上述条件及最高限价原则编制该工程措施项目费。

解:措施项目清单计价表

工程名称:某建筑楼宇自控工程

其中:脚手架搭拆费取安装工程第十二册定额规定,脚手架搭拆费按人工费的7%计取。其中人工费占25 %,材料费占65%,机械费占10%。

脚手架搭拆直接费:20190×7%=1413.3

题型三:投标单位报价时措施费计算(报价策略采用措施费均按相应规定费率下浮计取)

【解析】①按相应规定费率是指陕西省参考费率上的费率,定额中的换算系数不是规定费率。②计取后下浮,是指按相应规定费率计取总价后下

浮。

【例】计算某建筑室内照明工程的措施费用

1.某建筑室内照明工程,通过计算得知分部分项工程费合计费用为178860.00元。其中人工费为19210.00元,材料费为128590.53元,机械费为18256.00元,管理费为6166.41元,利润6637.06元。

2.该室内照明工程的措施项目清单见下表:

措施项目清单

工程名称:某建筑室内照明工程

3.该室内照明工程措施项目中除环境保护费暂按人工费的5%计取,其他措施费均按相应规定费率下浮15%计取。

4.请按上述规定及要求计算出该室内照明工程的措施项目费。

解:措施项目清单计价表

工程名称:某建筑室内照明工程

其中:脚手架搭拆费取安装工程第二册定额规定

脚手架搭拆直接费:19210×7%=1344.7

下浮后脚手架搭拆费=3719.52×85%=3161.59

三、单位工程预算总造价计算

题型一:已知工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费,统计单位工程总造价。

【解析】①单位工程含税总造价应由六部分费用构成:分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、安全文明施工费、规费、税金。②(232)号文件规定:安全文明施工费的计费基础为:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费。系数为2.6%。③从09年起政府取消 100种收费中包括规费中的“定额测定费”,因此从09年起规费的计取不分施工现场所在地,计费基础为:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费。系数一律为4.46%。④税金的计费基础为:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+安全文明施工费+规费。税率的确定应分施工现场所在地,市区为3.41%,县城、镇为3.35%,县镇以外为3.22%。

【例】某建筑室内弱电工程,工程地点位于陕西省咸阳市常武县县城,经计算得知分部分项工程费为235690元,措施项目费为45780元,其他项目费为31868元。请根据上述条件计算该项室内弱电工程的最高限价。

解:单位工程汇总表

题型二:给出分部分项工程费中的一部分费用及措施项目费、其他项目费,计算单位工程总造价。

【解析】①分部分项工程费应由六项费用组成:人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险。②工程地点位于陕西省城区,所以税率选3.41%。

【例】某建筑室内电气工程,工程地点位于陕西省宝鸡市城区,经计算得知分部分项工程费合计其中人工费为19210元;材料费为128590.53元;机械费为18256元,措施项目费为45780元,其他项目费为31868元。请根据上述条件计算该项电气工程的最高限价。

解:分部分项工程费中管理费为:19210×32.1%=6166.41

分部分项工程费中利润为:19210×34.55%=6637.06

分部分项工程费中风险为:19210×39.91%=7666.71

∴分部分项工程费为:

19210+128590.53+18256+6166.41+6637.06+7666.71=186526.71

单位工程汇总表

四、材料预付款数额及起扣点确定

题型一:已知年度建安工作量和工程备料款额度,求工程预付备料款。

【解析】工程备料款数额=年度建安工作量〓工程备料款额度

【例】某工程总承包合同价为500万,预付备料款额度为15%,求工程预付备料款数额。

解:500×15%=75万元

题型二:已知年度建安工程量、主要材料比例、年度施工日历天数及材料的正常储备时间,求工程预付备料款。

【解析】预付备料款数额=年度建安工作量〓主材占工作量比例〓材料储备时间

年度施工日历天数

【例】某工程项目年度建安工程量为1080万元,主要材料占建安工作量的比例为60%,年度施工日历天数为200天,材料的正常储备时间为50天,该工程预付备料款为()。

解:(1080×60%)÷200×50=162(万元)

题型三:已知工程承包合同价、工程备料款额度及主要材料占工程造价的比例,确定预付备料款的起扣点。

【解析】工作量起扣点=年度建安工作量-预付工程备料款数额

材料比例

【例】某工程承包合同价为1368万元,合同价调整增加210万元,预付备料款的额度为20%,主要材料占工程造价的60%,其预付备料款的起扣点应为()万元。

解:预付备料款数额=1368×20%=273.6万元

预付备料款的起扣点=1368-(273.6÷60%)=912万元

题型四:应扣工程备料款的数额确定。

【解析】分次扣还法

第一次扣还工程备料款数额

=(累计完成建安工作量-工作量起扣点)〓材料比例

第二次及其以后各次扣还工程备料款数额

第i次扣还工程备料款=第i次扣还工程备料款时,当次结算完成

的建安工作量〓材料比例

【例】某工程承包合同价为900万元,预付备料款额度为20%,主要材料及构配件费用占工程造价的60%,每月实际完成的工作量及合同价调整额如下表所示,求预付备料款每月结算工程款及竣工结算工程款各为多少?

解:(1)预付备料款的数额为

900×20%=180(万元)

(2)工程备料款起扣点

900-180/60%=600(万元)

(3) 1月份应结工程款80万元,累计结算80万元

2月份应结工程款120万元,累计结算200万元

3月份应结工程款150万元,累计结算350万元

4月份应结工程款190万元,累计结算540万元

5月份应结工程款190万元,因为190+540=730万元,超过工程

备料款起扣点,所以应从5月份的730-600=130万元中扣60%的备

料款为130×60%=78万元。5月份应结工程款=190-78=112万

元,累计结算652万元

6月份应结工程款170万元,应扣工程备料款数额

170×60%=102万元,6月份应结工程款170-102=68万元,累计结算720万元

(4)竣工结算

180+80+120+150+190+112+68+65=965万元

或:900+65=965万元

或:180+720+65=965万元

五、工程竣工结算调整

题型一:工程结算时,主要材料价格发生变化,结算总造价如何调整?

【解析】主要材料价格变化直接引起分部分项工程费的变化,进而还会引起安全文明施工费、规费、税金的变化。

【例】发承包双方约定,主要材料价格变化时,执行有关计价规定,按实调整合同预算造价。工程开工后,钢管价格每吨上涨500元。假定该工程合同预算价为50万元,设计钢管用量为20吨,试计算钢管价格上涨调整后的工程造价(工程地点:西安市城区)

解:分部分项工程费增加:20×500=10000元

措施项目费不变

其他项目费不变

规费增加:10000×4.46%=446 元

安全文明费增加:10000×2.6%=260元

税金增加:(10000+446+260)×3.41%= 365.74元

∴钢管价格上涨调整后的工程解算总造价:

500000+10000+446+260+365.74=511071.07元

题型二:实际工程完成项目、数量与工程量清单提供的项目、数量不一致的造价调整。

【解析】清单项目及数量是招标人根据设计图纸预估的结果,并不代表最终的实际工程内容,清单计价执行的是综合单价法,结算时按实际确认工程及数量进行调整。具体调整方法按合同约定执行。

【例】西安市市区某综合楼电气工程,于2008年3月15日中标,3月20日开工,七层,层高3.0m,中标合同价2100万元。施工过程发生如下变更及合同调整的内容:

问题1:施工中将原设计灯具不安装变更为安装吸顶式成套日光灯(2*40W),共580套,市场采购价310元/套(含采保及运费)。

问题2:工程量清单经发承包双方核实的施工图工程量误差如下:DN15的焊接钢管工程量清单少计算610m,而DN20的焊接钢管工程量清单多计算350m。

合同中约定有下列内容:

1)变更新增工程量,中标合同价无相同或相近综合单价的,按我省现行计价依据及有关规定计算。

2)工程量清单工程量误差,应按有关规定进行调整。现已知投标方中标的综合单价如下:

请解答:

问题1:1)计算吸顶式成套日光灯(2*40W)安装项目的综合单价。

解:注意:本投标报价原人工费单价经过分析不是按25.73元报价,但按题目要求变更新增工程量,中标合同价无相同或相近综合单价的,按我省现行计价依据及有关规定计算的规定,吸顶式成套日光灯(2*40W)安装属于新增项目,中标合同价无相同或相近综合单价的,按我省现行计价依据及有关规定计算的规定,因此人工费、辅材费、机械费均为06陕西安装价目表第二册2-1582数据,注意套定额时这是一套双管荧光灯,要套2-1582。

分部分项工程量清单综合单价计价表

计量单位:套工程数量:580 综合单价:352.92元/套

2)计算灯具安装工程项目的分部分项工程费。

解:灯具安装项目的分部分项工程费=综合单价*工程量=352.92元/套

*580=204695.91元。

问题2:请计算工程量清单误差调整的分部分项工程费:(量变价差)

解:DN15的焊接钢管应增加分部分项工程费=610m/100(增加工程量)*原报综合单价1065.06=6496.87元,

而DN20的焊接钢管应减分部分项工程费=-350m/100(减少的工程量)*原报综合单价1276.13=-4466.46元

合计调整部分的分部分项工程费:2030.41元(仅为量变价差,不含主材价差)

题型三:材料实际采购价与预算价发生变化,如何调整,合同中有特殊要求。

【解析】如合同规定:主要材料价格风险在合同单价的〒5%以内时,其风险由施工单位承担;在〒5%以外时,其风险由建设单位承担(注解:合同的意思是,材料价格变化若在〒5%以内,其风险应由投标单位在预算时考虑在分部分项的综合单价的风险费中,风险只有超出5%的部分才由建设单位承担。例:投标报价材料价为100元,实际购买时为118元,则施工单位承担100〓105%=105元,建设单位承担118-105=13元);

【例】工程情况与题型二相同。问题3:该工程所用焊接钢管主材用量总计30吨(含问题2中的工程量误差部分),焊接钢管实际采购价5100元/吨(含采保及运费)。

合同中约定:主要材料价格风险在合同单价的±5%以内时,其风险由施工单位承担,在±5%以外时,其风险由建设单位承担

解:首先根据报价查出原材料的预算价。本题根据DN15清单项目综合单价分析表看出:100m钢管主材报价为579.38元(注意:考虑了损耗),实际应是100×1.03(钢管损耗率)=103m的主材费为579.38元。再根据DN15焊接钢管的理论质量1.25kg/m,计算每公斤钢管的价格为:579.38/(103×1.25)

=4.50元/kg,即钢管的材料预算单价为4500元/吨。

实际采购价超出预算价:(5100-4500)/4500 ≈13.3%,

超出5%的部分为:5100-(4500×105%)=375元/吨。

∴材料费调整增加:30×375=11250元。

六、直埋电缆沟挖填土方工程量计算

题型一:已知直埋电缆根数、电缆沟长,计算电缆沟的挖填土方工程量。

【解析】定额工程量计算规则规定(第二册第八章章说明):①两根以内的电缆沟,系按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm计算的,每米沟长挖方量为0.45 m3。

②每增加一根电缆,其宽度增加170mm,每米沟长挖方量增加0.153m3。

【例】如果设计要求某建设项目室外采用直埋式电力电缆,现已知同沟敷设有4根电缆,埋设深度在900mm内,电缆沟长为1296m,其计价时直埋电缆沟的挖填土方工程量应为()m3。

解:(0.45+0.153×2)×1296=979.78 m3

题型二:已知直埋电缆根数、电缆沟长及设计要求埋深,计算电缆沟的挖填土方工程量。

【解析】当设计有另外要求埋深时,应首先根据埋设根数确定电缆沟的下口宽度,再根据护坡斜度(系数0.11)确定上口宽度,然后计算电缆沟截面及土方量。

【例】总长300m的电缆直埋沟,1~2根埋设时电缆沟上口宽0.6m,下口宽0.4m。现若设计埋深1.2m,同沟内并排直埋4根电缆。试按规定计算挖填土方量。

解:按规范电缆沟的上口宽b=0.6m,下口宽a=0.4m,沟深h=0.9m,则沟边放坡

系数为,ζ=(0.1/0.9)=0.11

已知本题电缆沟的下口宽a′=0.4m, 沟深h′=1.2m,所以电缆沟上口宽为:

b′= a′+2×ζh′=0.4+2×0.11×1.2=0.66

根据工程量计算规则,因为1~2根电缆开挖填土方量相同,所以同沟

并排埋设4根电缆时,其上下口宽度各增加0.17×2=0.34,挖填土方

量为:

V=(0.66+0.34+0.4+0.34) ×1.2/2×300=313.2m3

题型三:电缆直埋线路中要横穿一定宽度的公路,计算路面开挖及挖填土预算工程量。

【解析】①电缆直埋线路横穿公路时电缆要加保护管。电缆沟下口宽按照多根保护管并排放置后两边各留0.3m。②厚壁钢管的规格指的是内径尺寸,厚度约3mm左右。

【例】其他条件不变,若长300m的电缆直埋线路中要横穿25m宽的公路,已知混凝土路面厚度200mm,电缆保护管采用SC80,试计算路面开挖及挖填土预算工程量。

解:四根电缆横向穿过混凝土铺设的公路时,电缆保护管为SC80,有电缆保护管敷设土方量计算规则可知,电缆沟下口宽度为,

a

1

=(0.08+0.003×2) ×4+0.3×2=0.944m

电缆沟上口宽度为:b

1= a

1

+2×ζh=0.94+2×0.11×1.2=1.2m

挖填土方量为:V=(0.94+1.2)×1.2/2×29-1.2×25=7.24m3 路面开挖预算工程量为:S=1.2×25=30m2

七、自制配电箱工程量统计

【例】自制木板配电箱(500×300×150)安装,其箱内配电板为木质包铁皮,外形尺寸为480×290×50,内设DD86Z-15(60)A电度表一块,DZ装置式自动空气开关1个,单相胶盖闸刀开关1个,单极漏电保护开关1个,箱内元器件连接导线为BV-6。列出该配电箱组价时应配用的定额子目。

解:

八、风机盘管工程量项目及计算

【例】采用BV5×1.5SC20WC沛县的一台风机盘管,应列出那些电气工程内容及定额子目编号。

解:2-1735——风机盘管检查接线

2-1720——盘管风机三速开关

10- ——电动二通阀

2-1020——焊接钢管明配SC20(吊顶内钢管敷设)

2-1031——焊接钢管暗配SC20(钢管墙内敷设)

2-1176——管内穿线BV-1.5(套动力穿线)

2-1325——开关盒安装

2-963——微型电机调试

九、分部分项工程量清单编制技巧

题型一:照明工程分部分项工程量清单编制

【解析】1、熟悉设计内容及要求(认真阅读设计说明,结合系统图、平面图)

2、进行配管配线工程量计算。(可先分回路统计配管、配线,如:

一、电源回路配管配线;二、N

1回路配管、配线;三、N

1

回路配管、配

线;…。最后进行全部工程配管配线汇总。注意:①一般先算配管工程量,后算配线工程量。②不同材质、不同规格、不同安装方式应分开计算。③同一规格配管有穿不同根数导线时,应分开集中计算。这样便于后面的穿线工程量计算。)注意:配管配线清单工程量只要求计算图纸上的设计净量,即水平+垂直。附加长度、预留长度不计算在内。

3、编制分部分项工程量清单。(可参考图例里的项目确定清单项目,最后再加上以上工程量汇总出的配管配线项目、接地装置安装项目、接地装置测试项目等。注意:清单项目的描述应从两个方面进行,①【项目特征】一定要具体、全面。一般包括:工作名称、材质、规格、安装方式等。②【工程内容】要求明确、全面。一般为:1、本体安装。2、…

4、配电箱清单项目的工程内容中应结合系统图描述考虑箱内端子板外部接线及压铜接线端子项目。(电缆线与箱内端子的连接不计。一般绝缘导线线芯小于6mm2,为端子板外部接线,大于6mm2为压铜接线端子。)

5、电气配管清单项目的工程内容中应结合平面图描述考虑所连接各类安装盒的工作项目。(灯头盒与接线盒可统计在一起,开关盒与插座盒可统计在一起。当某一“盒”与多种规格线管连通时,通常应将此“盒”计入与之相连的较大规格线管的工程内容中。)

6、接地装置安装项目的工程内容一般包括:①接地母线敷设(材料、规格);②接地跨接线敷设;③断接卡子制作安装;④接地极制作安装(材料、规格)

注:对于不熟练的考生,考虑时间因素,可先不进行第二步工程量的计算,直接进行清单编制(配管配线可只列项及项目描述)。若最后时间有剩余,再填写工程量计算书。

土建造价员考试试题(一)

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! 土建造价员考试试题(一) 一、单选题(本大题30小题.每题1.0分,共30.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。) 第1题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,计算楼地面工程量时,门洞、空圈、暖气包槽、壁龛开口部分面积不并入相应工程量的项目是( )。 A .楼地面化纤地毯 B .塑料板楼地面 C .花岗岩楼地面 D .竹木地板 【正确答案】:C 【本题分数】:1.0分 第2题 ( )是混凝土结构设计时强度计算取值、混凝土施工质量控制和工程验收的依据。 A .立方体抗压强度 B .混凝土强度等级 C .混凝土轴心抗压强度 D .混凝土抗拉强度 【正确答案】:B 【本题分数】:1.0分 第3题 在工程量清单计价方式中,清单项目的工程量计算通常是计算其( )。 A .实体工程量 B .定额工程量 C .定额工程量与损耗工程量

模考吧网提供最优质的模拟试题,最全的历年真题,最精准的预测押题! D .实体工程量与损耗工程量 【正确答案】:A 【本题分数】:1.0分 第4题 根据《建设工程工程量清单计价规范》,在进行现浇钢筋混凝土工程量计算时,下列说法不正确的是( )。 A .散水按设计图示尺寸以面积计算 B .坡道不扣除单个0.3m 2以内的孔洞所占面积 C .构造柱应按矩形柱项目编码列项 D .现浇挑檐与屋面板连接时,以外墙中心线为分界线 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第5题 现浇踏步式钢筋混凝土独立基础,每阶高均为300mm ,下阶尺寸为1200mm ×1500mm ;上阶尺寸为800mm ×1100mm ,则支模板工程量应为( )m 2。 A .2.68 B .3.24 C .2.28 D .2.76 【正确答案】:D 【本题分数】:1.0分 第6题 在编制施工图预算时,先计算单位工程分部分项工程量,然后再乘以对应的定额基价,求出各分项工程直接工程费,再汇总成预算造价的方法是( )。 A .综合单价法 B .实物量法 C .工料单价法

造价员考试试题

一、单选题 l.建设项目投资控制应贯穿于工程建设全过程,在建设项目的实施阶段应以(B)为重点。 A、施工阶段 B、设计阶段 C、招投标阶段 D、决策阶段 2.建筑安装工程造价中的税金组成是(B)。 A、营业税城乡建设维护税所得税 B、营业税教育费附加城乡建设维护税 C、营业税固定资产投资方向调节税城乡建设维护税 D、营业税固定资产投资方向调节税所得税 3.某建设项目,建设期为二年,第一年贷款500万元,第二年贷款700万元,贷款年利率为12%,用复利法计算该建设期贷款利息为(A)万元。 A、135.6 B、105.6 C、211.1I D、151.2。 4.某工程竣工后在保修期内发现质量问题,经多方分析确因设计原因造成的,其保修费用由(B)负责。 A、建设单位(用户) B、设计单位 C、施工单位 D、建设单位用户与设计单位 5.对于工期较短(一般不超过一年),且要求十分明确的项目一般采用(B)。 A、成本加酬金合同 B、固定总价合同 C、调值总价合同 D、单价合同 6.当初步设计达到一定深度、建筑结构比较明确时,单位工程概算编制的方法可采用(A)。 A、扩大单价法 B、概算指标法 C、预算单价法 D、造价指标法 7.小型项目竣工决算报表由竣工决算总表和(B)组成。 A、竣工决算报告说明书 B、交付使用财产明细表 C、交付使用财产总表 D、工程造价比较分析 8.上建工程预算软件对定额内工料机换算应使用换算符(C)。 A、, B、H C、; D、+ 9.造价定额是指完成指定的单项施工内容(工程)在人力、物力、财力消耗方面所需要的(D)。 A、投资需要量 B、综合一般劳动量 C、社会总劳动量 D、社会必要劳动量 10.建筑安装工程依据(D)实行差别利润率 A、固定资产投资方向调节税的不同税项投资工程 B、不同工程类别 C、不同建安企业等级 D、不同税项投资工程和不同工程类别 二、多项选择题 1.建设工程施工合同条件规定,发生()情况之一时可调整合同价款。

2010年造价员考试真题和题解

造价员考试工程计量与计价实务(土建工程)试题1 单项选择题 1.民用建筑分[ ]两大部分。 a生活建筑和公共建筑 b 居住建筑和公共建筑 c居住建筑和文化建筑 d生活建筑和公共建筑 解析:民用建筑指的是供人们活动的建筑。包括居住建筑和公共建筑两大部分。 2.严寒地区受动荷载作用的焊接结构,应选用碳素结构钢的品种是[ ]. a.q235-af b.q235-b c.q235-a.b d.q235-d 答案:d 解题要点:碳素结构钢按脱氧程度分镇静钢、半镇静钢和沸腾钢。镇静钢最好,质量等级自a到d逐次提高,在低温承受动荷载的焊接结构,工作环境恶劣,应选用d级的镇静钢。 3.调制罩面用的石灰浆不得单独使用,应掺入麻刀和纸筋等以[ ] a.节省石灰 b.防止开裂 c.易于施工 d.增加美观度 答案:b 解题要点:石灰浆在空气中硬化时有体积收缩现象,为防止抹面因收缩而开裂,应掺入麻刀或纸筋抵抗收缩拉力,防止裂缝。 4.其他条件一定时混凝土强度随水灰比的增大而[ ]. a.增大 b.不变 c.降低 d.不一定 答案:c 解题要点:决定混凝强度的因素有水泥标号、水灰比、骨料性质、温湿度、龄期等。水灰比越大,多余的水越多(因水泥水化所需水量是一定的)。多余的水在混凝土中会形成水泡或蒸发形成气孔,从而使强度降低。 5.试配c35混凝土,容重为2 450kg/m3,现已知单位水泥用量428 kg,单位用水量182kg,则该混凝土1 立方米所需的砂石总重量为[ ]kg. a.1 284 b.1 840 c.1 498 d.1 584 答案:b 解题要点:1立方米,混凝土重2450k8,是由4种成分组成。现已知水和水泥的用量,所以砂石总重量应为2 450—(428+182);1 840kg. 6.某混凝配比设计中,、已知单位用水量为180 kg,水灰比为0.7,重量砂率为35%,则单位石子用量为[ ]kg. a.687 b.1 362 c.1 276 d.733 答案:c 解题要点:已知单位用水量及水灰比可求单位水泥用量为180/0.7=257kg,1 立方米混凝土重量为2 400kg,则砂石总重量为2 400—(180+257)=1 963 kg,又知砂率为35%,则石子含率为65%,所以石

二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷(安装)

二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷 安装造价案例分析试卷试题本 本卷为案例分析题,电气初级做一、二、四题,给排水初级做一、三、五题,总分为100分。中高级一、二、五、六或一、三、四、六题,总分为120分。要求分析合理,结论正确。 一单项选择题(本题满分40分,每题两分),给排水初级做1-20题,电气初级做16-35题,安装中、高级做11-30题。 请根据考试大纲的要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计价规范》(GB50856-2013)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)的有关规定,对下列选择题做出正确的选择项。每题的备选答案中,只有一个最符合题意,请将答案填入表中。 1、下列哪些不属于《给排水、采暖、燃气工程》工程量计价范围中钢管清单子 目的工作内容() A.压力试验 B.警示带铺设 C.管道接口保温 D.管件制作、安装 2、下列关于《给排水、采暖、燃气工程》计价定额中说法不正确的是() A.带感应器的小便器安装,包含了电气检查接线、电气测试等工作内容 B.过墙、过楼板钢套管套用室外焊接钢管定额 C.小便槽冲洗管制作与安装,不包括阀门安装 D.热熔塑料给水管安装中包括管件安装的人工,但不包括管件的价格 3、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,套用定额时,点型探测器,哪一种说法不正确() A.不分规格、型号 B.不分安装方式、位置 C.以单个为计算单位 D.不包括本体调试 4、下列有关《刷油、防腐蚀、绝热工程》中的说法正确的是() A.刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“㎡”为计量单位,一般金属结构、管廊钢结构以及H型钢制结构以“kg”为计量单位 B.若管道现场安装后再绝热施工,执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目,人工乘以系数0.9 C.消防管道标志色环的刷油,执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目,人工乘以系数2.0 D.绝热工程中绝热层、防潮层、保护层以“㎡”为计量单位 5、下列关于《江苏省安装工程计价定额》中说法不正确的是() A.洗脸盆安装是按照电钻打孔,塑料膨胀管安装,如果采用预埋铁件,定额不可调整 B.法兰阀门安装中包括了二只法兰片的安装 C.方形伸缩器的两臂,按两倍臂长合并在管道长度内计算 D.搪瓷浴盆安装中,包含了金属软管安装的人工,不包含金属软管的材料费

造价员考试试题及答案

试题 1、按我国现行《建筑安装工程费费用项目组成》的规定,建筑安装工程费用的组成为()A.直接费、间接费、计划利润、税金 B.直接工程费、间接费、利润、税金 C.直接费、间接费、规费、税金 D.直接费、间接费、利润、税金 答案:D 2、在下列费用中,属于建筑安装工程间接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.危险作业意外伤害保险费 C.劳动保障费 D.已完工程和设备保护费 答案:B 3、在下列费用中,不属于直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.夜间施工费 C.技术开发费 D.二次搬运费 答案:C 4、下列费用中,属于建筑安装工程直接费的是() A.施工单位搭设的临时设施费 B.现场管理费 C.施工企业管理费 D.工程点交费 答案:A

5、下列不属于材料费用的是() A.材料原价 B.材料运杂费 C.材料采购保管费 D.材料二次搬运费 答案:D 6、建筑安装工程直接费中的人工费是() A.施工此案场所有人的工资性费用 B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用 C.直接从事建筑安装工程生产工人开支的各项费用 D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用 答案:C 7、施工企业大型机械进出场费用属于建筑安装工程的() A.措施费 B.直接工程费 C.规费 D.企业管理费 答案:A 8、某工程项目,材料甲消耗量为200吨,材料供应价格为1000元/吨,运杂费为15元/吨,运输损耗率为2%,采购保管费率为1%,材料的检验试验费为30元/吨,则该项目材料甲的材料费为()元 A.215130.6 B.200000 C.209130.6 D.202950.6 答案:A

江苏省全国造价员考试真题及答案

江苏省全国造价员考试真题及答案 一.单项选择题(共40题,每题1分,共40分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计,但建成后不能独立发挥生产能力,此工程应属于( D )。 A.分部分项工程 B.单项工程 C.分项工程 D.单位工程 2.一个建设项目往往包含多项能够独立发挥生产能力和工程效益的单项工程,一个单项工程又由多个单位工程组成。这体现了工程造价(C )特点。 A.个别性 B.差异性 C.层次性 D.动态性 3.对工程量清单概念表述不正确的是(B )。 A.工程量清单是包括工程数量的明细清单 B.工程量清单也包括工程数量相应的单价 C.工程量清单由招标人提供 D.工程量清单是招标文件的组成部分 4.我国工程造价管理体制改革的最终目标是(D )。

A.加强政府对工程造价的管理 B.企业自主报价,国家定额只作参考 C.实行工程量清单计价 D.建立以市场形成价格为主的价格机制 5.下列哪项费用属于静态投资(A )。 A.建筑安装工程费用 B.价差预备费 C.投资方向调节税 D.建设期贷款利息 6.在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为(D )。 A 75%~95% B.35%~75% C.15%~50% D.5%~35% 7.( D )是控制工程造价最有效的手段。 A.采用先进技术 B.招标竞价 C.实施工程造价全过程控制 D.技术与经济相结合 8.工程造价咨询业的首要功能(A )。 A.服务功能 B.引导功能

C.联系功能 D.审核功能 9.《全国建设工程造价员管理暂行办法》规定,造价员每三年参加继续教育的学时原则上不少于(B )。 A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.60学时 。10.我省规定当合同未约定的情况下,分部分项单项工程量变更超过( B ),并且该项分部分项工程费超过分部分项工程量清单计价合计1%的,增加部分的工程量或减少后剩余部分的工程量的综合单价可以调整。 A.5% B.10% C.15% D.20% 11.根据我省清单计价法的规定,(B )不属于措施项目费的内容。 A.环境保护费 B.低值易耗品摊销费 C.临时设施费 D.脚手架费

安装造价员考试案例分析试题

安装造价员考试案例分析试题 一、(本题60分) 请根据给定的电气工程施工图,计算工程量并编制电气部分项工程量清单。 (一)设计说明 1、该建筑物为单层砖混结构,建筑物净高3.6m,顶板为现浇,建筑物室内外高差为0.3m。 2、电源采用三相四线制、电缆YJV22-4×16+1×6埋地穿管入户,室外部分管道埋深0.8m; 照明、插座由不同的支路供电,插座同路设漏电断路器保护。配线线路全部采用穿管暗敷,照明线路采用BV2.5mm2穿电线管,2~3根穿MT15,4~5根穿MT20;插座线路采用BV3×4 mm2穿SC20。 3、入户处做重复接地,系统接地设在配电箱AL下,接地母线采用-40×4镀锌扁钢,室外埋深0.75m,普通土;接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm,直立打入地下,顶埋深0.75m. 4、配电箱AL型号为PZ30/20,厂家成品供应,箱内无端子板;配电箱尺寸为330(宽)×420(高)×120(深)mm,底边安装高度距地1.5m。 5、其他安装高度: 开关A86Kll-10N 安装高度1.3m; 开关A86K21-10N 安装高度1.3m; 插座A86Z223-I0N 安装高度0.3m; 荧光灯YG2-2 2×36W 吸顶安装; 防水防尘灯l×60W 吸顶安装; 圆球吸顶灯φ300 l×40W 吸顶安装;

(二)答题要求 1、进配电箱AL的管线,仅计算电缆的配管部分(出外墙1.5m),不计算电缆的工作量。 2、尺寸在图纸中按比例量取(1:100)。 3、电气配管进入地坪或顶板的深度均按l00mm计算。 4、不考虑电缆沟挖填土方量。 分部分项工程量清单 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量 得分评卷人 二、(本题60分) 请根据给定的给排水工程施工图,计算工程量并编制给排水分部分项工程量清单。(一)设计说明 1、图中标高和管长以“m”,其余都以“mm”计。 2、水管用PPR管,热熔连接;排水管采用UPVC塑料排水管,胶水粘接。 3、给水管穿楼板应设钢套管,套管公称直径比给水管公称直径大二号,套管长度每处按300mm计。 4、室内给排水管道安装完毕且在隐蔽前,给水管需做水压试验,试验压力l.0MPa;捧水管需做灌水试验。 (二)答题要求 1、仅计算室内管道部分,尺寸在图纸中按比例量取。 2、楼板厚度按l00mm考虑。 3、计算不包括的内容:管道挖填土、管道支架、管道开墙槽、给水管穿墙套管。 主要材料表 序号名称规格单位 1 自闭式冲洗阀蹲式大便器DN25 套 2 自闭式冲洗阀挂式小便器DN15 套 3 洗涤盆DN15 套 4 冷水洗脸盆(立式水嘴)DN1 5 套 5 给水截止阀De63 只 6 地漏(带存水弯)DN50 套

2013年土建造价员试题

2013年江苏省造价员资格考试土建试卷土建答案及解析 一、(本题25分,初级做) 某工业厂房建筑,为三类工程,其基础平面图、剖面图如图所示。基础为C20钢筋砼独立柱基础,C10素砼垫层,设计室外地坪为-0.30m。基础底标高为-2.0米,柱截面尺寸为400×400mm。根据地质勘探报告,土壤类别为三类土,无地下水。该工程采用人工挖土,人工回填土夯填至设计室外地坪。人工挖土从垫层下表面起放坡,放坡系数为1:0.33,工作面以垫层边至基坑边为300mm,本工程砼均采用泵送商品砼。 请按以上施工方案以及《江苏省建筑与装饰工程计价表》(2004)计算规则计算土方开挖、土方回填、砼垫层以及砼基础(其余不予考虑)的计价表工程量并填写相应的计价表子目编号、名称及综合单价。

评分标准:人工挖基坑J1、J2中开挖深度、基坑下口宽度、基坑上口宽度计算正确各1分,计算公式使用正确及结果正确各2分,计10分。独立基础工程量计算正确3分垫层工程量计算正确 2分回填土工程量工程计算正确2分(过程正确得1.5分) 定额号填写正确每项1分,定额名称及单价各0.5分,计8分(定额名称准确即可)合计25分 二、某一层接待室为三类工程,砖混结构,平、剖面图如图所示。设计室外地坪标高为-0.300m,设计室内地面标高为±0.000m。平屋面板面标高为3.500m。墙体中C20砼构造柱工程量为2.39 m3(含马牙槎),墙体中C20砼圈梁工程量为2.31 m3,平屋面屋面板砼标号C20,厚100mm,门窗洞口上方设置砼过梁,工程量为0.81 m3,-0.06m处设水泥砂浆防潮层,防潮层以上墙体为KP1多孔砖240×115×90mm,M5混合砂浆砌筑,防潮层以下为砼标准砖,门窗洞口尺寸见门窗表。 1、请按江苏省04计价表计算KP1多孔砖墙体的工程量及综合单价(管理费、利润费率等按计价表执行不调整,其他未说明的,按计价表执行。) 2、请按江苏省04计价表计算与墙体砌筑、墙面抹灰、天棚面抹灰的脚手架工程量,并列出子目对应的定额编号。(注:计算脚手架时:内墙砌体高度、净高:自室内地面至屋面板底;外墙脚手架按双排外架子考虑。)

全国造价员考试真题及答案完整版

全国造价员考试真题及 答案 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容()。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列()不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高2.2米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高2.2米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水,共埋设井管180根,工期30天,则其每天的费用为()。 A.903元 B.1535元 C.1632元 D.1082元 4.某1/2标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490(490为平行于墙),则附墙垛折加长度为()。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在()以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的()。 C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按()计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按()面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的,如实际砖的尺寸不符标准时,则()。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整,其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整,其余不变 10.某房间层高3.6米,吊顶高3.0米,楼板厚0.15米,则其内墙抹灰高度按()计算。 A.3.15米 B.3.0米 C.3.6米 D.3.45米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入()。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指()。 A.材料供应合同价; B.材料供应价和运杂费之和; C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格; D.供应商将材料送到工地的价格; 13.计算砌体工程量时不扣除()。 A.过人洞 B.0.3m2孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是()。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述; B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项; C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述; D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时,应分别编码列项; 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10度时()。

安装造价员考试试题

全国建设工程造价员考试练习题 《计量与计价实务》(安装专业) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、具有较高的强度和塑性,具有较高的弹性极限和疲劳极限,同时还具有较好的耐蚀性,抗碱性及优良的减磨性和耐磨性的金属是()。 A.铜合金B.铁合金C.铝合金D.高分子塑料 2、厚钢板指的板厚大于()。 A.3mm B.4 mm C.5 mm D.6 mm 3、高压电是指电压高于1KV低于()。 A.35kv B.10kv C.220kv D.630kv 4、低压电器指各种控制设备、继电器以及保护设备电压低于() A.10 kv B.1 kv C.500v D.220v 5、室外照明灯具安装不应低于()。 A.2.5m B.3m C.2m D.1.8 m 6、每个照明回路的灯和插座数不宜超过()。 A.18个B.20个C.25个D.15个 7、拉线开关一般距地面为()。 A.2~3 m B.1.5~2 m C.1.2~1.5 m D.1.0~1.2 m 8、电气配管工程,应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位,以“m”为计量单位,按设计图示尺寸以延长米计算,管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度()。A.扣除B.不扣除C.计算一半D.以上均不对 9、单风道集中式空调系统是指()。 A.混合空调系统B.二次循环空调系统C.全空气式空调系统D.洁净空调系统 1 / 13 10、根据需要,对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制,且符合规范规定洁净度的空调系统,称为()。 A.洁净空调系统B.局部式空调系统C.双风道空调系统D.半集中式空调系统11、盘管表面式换热器有光管式和()。 A.排管式B.波纹管式C.肋管式D.扁管式 12、室内给水钢管除锈、刷油工程量,其计算式为()。 A.F=1.2лDL B.F=лDL C.F= 1.1 лDL D.F=1.05лDL 13、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,已完工程及设备保护属于措施项目中的()。 A.通用项目B.建筑工程项目C.装饰装修工程项目D.安装工程项目 14、找出照明线路图用图形符号()。 A.WL B.WP C.WX D.WV

全国造价员考试真题及答案

一、单项选择题(共30题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.本定额日工资单价不包括以下内容( A )。 A.养老保险费 B.职工福利费 C.劳动保护费 D.工资性补贴 2.下列(B)不应计算建筑面积。 A.建筑物顶部的电梯机房 B.层高 2.2 米以上的设备层 C.无顶盖的多层室外楼梯 D.层高 2.2 米内的底层车库 3.某工程采用轻型井点排水,共埋设井管180 根,工期30 天,则其每天的费用为( C )。 A.903 元 B.1535 元 C.1632 元 D.1082 元 4.某1/2 标准砖墙突出墙面的垛尺寸为240×490(490 为平行于墙),则附墙垛折加长度为 (B )。 A.0.98m B.1.065m C.1.023m D.1.191m 5.管径在(C )以上的沟槽回填土工程量应扣除其所占的体积。 A.380mm B.450mm C.500mm D.530mm 6.预制钢筋砼桩的运输工程为施工图净用量的( D )。 A.101.5% B.100.4% C.101% D.100% 7.两坡瓦屋面工程量按( C )计算。 A.实铺面积 B.水平投影面积×坡度折加系数 C.水平投影面积×延尺系数 D.水平投影面积×偶延尺系数 8.无框玻璃门工程量按( C )面积计算。 A.洞口 B.框外围 C.扇外围 D.实际 9.定额中砖用量按标准和常用规格计算的,如实际砖的尺寸不符标准时,则( D )。 A.定额不作调整 B.砖的用量进行调整,其余不变 C.定额均作调整 D.砖和砂浆的用量进行调整,其余不变 10.某房间层高 3.6 米,吊顶高 3.0 米,楼板厚0.15 米,则其内墙抹灰高度按( A )计算。 A.3.15 米 B.3.0 米 C.3.6 米 D.3.45 米 11.在施工现场对建筑材料、构件进行一般性鉴定检查所发生的费用应列入( D )。 A.措施费 B.间接费 C.研究试验费 D.材料费 12.材料市场信息价是指( C )。 A.材料供应合同价; B.材料供应价和运杂费之和; C.材料从其来源地到达工地仓库后的出库价格; D.供应商将材料送到工地的价格; 13.计算砌体工程量时不扣除( B )。 A.过人洞 B.0.3m2 孔洞 C.过量 D.嵌入墙体的楼板 14.以下不正确的是( C )。 A.沉管灌注桩的钢筋笼应在打桩项目清单中予以描述; B.沉管灌注桩的钢筋笼应单独编码列项; C.沉管灌注桩的加灌加度应在清单项目特征中予以描述; D.相同特征的沉管灌注桩如现场自然地坪标高不一致时,应分别编码列项; 15.钢筋混凝土现浇板坡度为10 度时(B )。

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题(安装工程电气部分) 一、填空题(每空1分,共计:10分) 1、各种配管应区别不同、、,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案:敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱(盒)、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量,应区别线路、导线、导线,以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再另行计算(照明线路中的导线截面大于或等于时,应执行动力线路穿线相应项目)。 答案:性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题(每题1分,共计:30分) 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面(B)的电气安装工程,可参照超高部分人工费的15%计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指:高度在(C)以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境(包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境)中施工时,可参照安装工程总人工费增加(D)。 A、10% B、3% C、15% D、5% 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢(C)考虑,与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时,可参照安装工程(D)。 A、总人工费增加10% B、总人工费增加8% C、总人工费增加6% D、总人工费增加5% 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外,脚手架搭拆费可参照人工费(包括地下室部分)的(B)计算,其中人工工资占25%。 A、10% B、3% C、15% D、5% 7、配管配线工程中,当选用钢管明配时,其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中,连接各种开关箱、柜、板导线预留长度,按照盘面尺寸(C)进行计算。 A、长+宽 B、高+长

土建造价员考试试题 含答案

土建造价员考试试题 土建预算员模拟试题 一、单选题(每题1分,选对得分,选错不得分,共30分) 1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和(D)组成。 A、建安工程费用和设备购置费等 B、设备工器具购置费 C、土地使用费及勘察设计费 D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等 2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(C)。 A、施工机械修理费B、材料采购和保管费 C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资 3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。 A、单位工程 B、分部分项工程 C、扩大分部分项工程 D、单项工程 4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。 A、企业管理费B、财务费用 C、其它费用D、现场管理费 5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为(A)。 A、单价法 B、实物法 C、概算法 D、指标法 6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为(D)。 A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行 B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉 D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B)A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。 A.天然砂 B.天然净砂 C.净干砂 D.饱和干砂 9.材料预算价格是指材料(d)费用 a.采购 b.成本 c.预算 d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部 10.一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质 b.工程造价的大小 c.上级主管部门 d.工程类别 11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(c) a.可换算入定额内 b.建立补充定额 c.由甲乙双方商定在独立费中处理 12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按(a)层计算a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定 13.人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米,超过时可另作补充定额 a.2, b.3, c.4, d.5, e.6 14.机械挖土方工程量,按机械挖土方(c)%,人工挖土方(d)%计算 a.80 b.20 c.90 d.10 15.砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150 b.200 c.250 d.300 16.人工挖土方,当挖土深度超过(b)米时,需增加工日 a.1.2 b.1.5 c.2 d.以上答案都不对 17.挖沟槽长度,外墙按图示(c)长计算,内墙按图示基础底面之间(e)长度计算a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

全国造价员考试试题模拟试题(一)

全国造价员考试试题模拟试题(一) 一、单项选择题(共60题,每题1分,共60分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意的) 1. 按照《中华人民共和国建筑法》规定,建筑施工许可证的申请者是()。 A. 建设单位 B. 施工单位 C. 建立单位 D. 设计单位 2. 开标应当由()主持,在招标文件中预先确定的地点公开进行。 A. 政府招投标管理办公室负责人 B.招标人 C. 投标人推选的代表 D. 公证人 3. 根据我国现行规定,下列属于造价工程师权利的是()。 A. 发起设立工程造价咨询企业 B. 签订工程施工合同 C. 依法裁定工程经济纠纷 D. 审批工程变更文件 4. 下列不属于甲级工程造价咨询企业资质标准的是()。 A. 已取得乙级工程造价咨询企业资质证书满四年 B. 取得造价工程师注册证书的人员不少于10人 C. 企业出资人中注册造价工程师人数不低于出资人总数的 60% D. 企业注册资本不少于人民币 100万元 5. 建设工程项目管理的核心任务是控制好项目的三大目标。下列不属于项目管理三大目标的是()。 A. 规定的时间 B. 规定的预算费用 C. 规定的质量标准 D. 规定的安全标准 6. 工程项目建设程序是工程建设过程客观规律的反应,各个建设阶段()。 A. 次序可以颠倒,但不能交叉 B. 次序不能颠倒,但可以进行合理的交叉 C. 次序不能颠倒,也不能进行交叉 D. 次序可以颠倒,同事可以进行合理的交叉 7. 建设工程项目组成中的最小单位是()。 A. 分部工程 B. 分项工程 C. 单项工程 D. 单位工程 8. 在项目目标控制的方法中, S 形曲线法的一般作用是()。 A. 进度控制和质量控制 B .造价控制和进度控制 C. 质量控制和造价控制 D. 造价控制和风险控制 9. 在建设工程项目风险管理过程中,风险识别最主要的工作成果是()。 A. 风险事件发生的概率 B .风险清单 C. 风险事故对项目目标的影响程度 D. 风险等级 10. 当事人订立合同,必须经过的程序是()。 A. 担保和承诺 B. 要约和担保 C. 要约和承诺 D. 承诺和公正

造价员考试《安装工程》考试试题(带答案)

造价员考试《安装工程》考试试题(带答案) 一、单项选择题 1.建设项目可行性研究报告可作为( D )依据。 A.调整合同价 B.编制标底和投标报价 C.工程估算 D.项目后评价 2.不应计入人工工资单价的费用是( A ) A.劳动保险费 B.职工福利费 C.工资性补贴 D.工资 3.项目建议书阶段的投资估算,其误差率应控制在( B )。 A.40%左右 B.30%左右 C.20%左右 D.10%左右 4.设备安装工程概算的编制方法主要有( C )。 A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法 B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法 C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法 D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法

5.采用单价法与实物法编制施工图预算的主要区别是( D )。 A.定额相同,单价不同 B.定额相同,单价相同 C.定额不同,单价不l 8.固定总价合同一般适用于( B )工程。 A.设计图纸完整齐备 B.工程规模小,工期短 C.技术复杂 D.工程量大 9.最高限额成本加固定最大酬金合同形式中,首先要确( C )。 A.限额成本、报价成本、实际成本 B.报价成本、最低成本、实际成本 C.最低成本、限额成本、报价成本 D.实际成本、限额成本、最低成本 10.主要由业主承担通货膨胀风险,承包商承担其他风险的合同价类型一般采用( B )。 A.固定总价合同 B.调整总价合同 C.固定单价合同 D.成本加酬金合同 11.某单位拟建一浴室,计算工期为4个月,土建工程合同价款为90万元,该工程采用( C )方式较为合理。

A.按月结算 B.分段结算 C.竣工后一次结算 D.部分结算 12.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于( C )所需的流动资金。 A.进场费用 B.购买设备 C.储备主要材料、结构件 D.搭建临时设施 13.某土方工程发包方提出的估计工程量为1500m3,合同中规定土方工程单价为16元/m3,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调整为15元/m2,结束时实际完成土方工程量为1800m3,则土方工程款为( A )元 A.28650 B.27000 C.28800 D.4500 14.某工程施工中,建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准,使该单项工程延期20周,该单位工程合同价款为800万元,而整个工程合同价款位6400万元,承包商应提出的总工期索偿为( B )周。

土建造价员考试(工程计量与计价案例)试题解析

全国造价员培训

案例一(关于基础土方工程量计算及综合单价计算) 背景资料: 一、设计说明 1、某工程+0.000以下的柱及独立基础平面、剖面图详见下图,此独立基础及柱共计20个。 2、基础垫层为非原槽浇筑,垫层考虑支模,混凝土强度等级为C15,独立基础及柱子混凝土强度等 级为C20。基础及垫层混凝土均考虑为现场搅拌。 3、本工程建设方已经完成三通一平,基础土壤类别及填土均为三类土壤,均属于天然密实土壤,室 内外高差300mm。 二、其它要求 1、本基础工程为非桩基工程,土方开挖为人工开挖、放坡,不考虑开挖时地表水排放及基底钎探, 工作面为300mm,放坡系数为1:0.43。 2、开挖的基础土方中有60%通过人力车运输、堆放在现场50m的地方。另外的一部分土壤堆放在基 坑边。 3、余土外运或取土回填,采用机械运输,场外运输距离为5km。 4、回填仅有基础回填,考虑为人工夯填。 问题: 一、根据设计说明、其它要求、平面剖面图,审查以下分部分项工程量清单中+0.000以下的清单工程 量(表一)及计算挖基础土方项目、基础土方回填项目工程量清单综合单价分析表中的综合单价 (表二)、(表三)。 二、审查要求及计算说明: 1、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《河南省建设工程工程量清单综合单价 (2008)》及其它相关文件、勘误、解释等审查以下分部分项工程量清单中的项目编码、项目名称、 计量单位、工程数量、项目特征是否有误,将错误的内容、标注、数量、编号用“——”符号划 去后,将正确的内容、、标注、数量、编号填写在下一行空行或空白处的相应栏目中,或增加相应 内容。 2、本清单中未计算基础钢筋。 3、措施项目及规费等清单不计算,综合单价中定额项目综合单价(人工费、材料费、机械费、综合 费)均不调整。 4、工程量结果保留两位小数。 5、清单编码后面注明*号的项目表示为须评审。

2020年预算员试题及答案

第一章工程造价管理相关法律﹑法规和制度 一﹑单项选择题 1﹑在工程承发包过程中,承包单位的下面行为中,不属于禁止行为的是[D]。 A﹑将其承包的全部建筑工程转包给她人 B﹑将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给她人 C﹑将工程分包给不具备资质条件的单位 D﹑施工总承包的,建筑工程主体结构的施工由总承包单位自行完成 2﹑政府在必要时能够对部分商品和服务价格实行政府指导价和政府定价。下面不属于政府指导价和政府定价的商品是[D]。 A﹑关系到国计民生的极少数商品B﹑资源稀缺的少数商品 C﹑自然垄断经营的商品D﹑大面积开发的商品房 3﹑依据中国现行规定,工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字﹑加盖执业印章外,还必须加盖[A]。 A﹑工程造价咨询企业执业印章B﹑工程造价咨询企业法定代表人印章 C﹑工程造价咨询企业技术负责人印章D﹑工程造价咨询项目负责人印章 4﹑【中华人民共和国建筑法】自[D]起施行。 A﹑1997年11月1日B﹑1997年12月1日C﹑1998年1月1日D ﹑1998年3月1日

5﹑【合同法】中所列的平等主体有三类:即:[A]和其它组织。 A﹑自然人﹑法人B﹑公民﹑法人C﹑自然人﹑当事人D﹑法人﹑当事人 6﹑对全国的建筑活动实施统一监督管理的是[B]。 A﹑国务院有关部门B﹑国务院建设行政主管部门C﹑人事部D﹑国务院 7﹑下面关于造价咨询单位必备条件的说法中,错误的是[C] A﹑具备一定的技术力量B﹑必须具备一定数量的注册资金 C﹑能够是法人,也能够不是法人D﹑必须取得工程造价咨询单位资质证书 8﹑从事建筑工程活动的企业或单位,应当向[C]申请设立登记 A﹑市级以上人民政府B﹑建设行政主管部门 C﹑工商行政管理部门D﹑县级以上人民政府 二﹑多项选择题 1﹑依据中国【建筑法】的规定。申请领取施工许可证,应具备的条件包含[A﹑B﹑C﹑D]。 A﹑已办理工程用地批准手续B﹑已确定建筑施工单位 C﹑需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求D﹑有满足施工需要的施工图纸及技术资料 E﹑材料﹑设备已经购入 三﹑判断题 1﹑【中华人民共和国建筑法】中规定,禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位,分包单位能够将其承包的工程再分包。

电气造价员考试试题及答案

电气造价员考试试题及答案

一、单项选择题(每题1分,共10分) 1. 中国现行的《建设工程工程量清单计价规范》中所采用的单价是() 。 A.综合单价 B.指数单价 C.工料单价 D.完全单价 2. 某工程合同约定,钢材价格在±5%以内由乙方承担,5%范围以外是由甲方承担。结算时钢材用 量为168.59吨,其损耗率为2%,原合同价位4120元/吨,确认价为4450元/吨。则竣工 结算时钢材差价为()元。 A. 21323.26 B. 0 C.20905.16 D.56747.39 3.某项安装工程承包合同价为826.60万元,施工过程中,发生设计变更增加62.50万元,发生设计变更减少12.80万元,合同约定开工前支付预付备料款的额度为15%。工程质量保修金 为合同价的5%。施工工期为五个月,发包方已在各月支付承包方工程价款累计558.20万 元。试计算该安装工程项目的工程结算价款应为()万元。A.152.78 B.276.77 C.876.30 D.834.97 4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500- ),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()。 A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料价格风险由承包人承担 C.10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担 5. 施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的()。 A.税金B.利润C.企业管理费D.规费 6. 安装某台设备需基本用工20个工日,辅助用工为5个工日,超运距用工需2个工日,人工幅度 差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为()工日/台。 A.27.7 B.29.0 C.29.2 D.29.7 7. 下列费用中,不属于工程建设其它费用中工程保险费的是()。 A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费 C.危险作业意外伤害险保费D.人身意外伤害险保费 8. 某进度款支付申请报告包含了下列内容:①本期已实施工程的价款;②累计已完成的工程价款; ③累计已支付的工程价款;④本期已完成计日工金额;⑤应扣减的质量保证金;据此,发 包人本期应支付的工程价款是()。 A.②+①+③-④-⑤B.②-③+①+④-⑤C.③+①-②+④-⑤D.①+②+ ③+④-⑤ 9.某楼内暗装单联开关共32套,甲方暂定价为8元,则该单联开关的主材费应为( )元.。 A.256.00 B.258.56 C.263.68 D.261.12 10.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为5000万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。A.50 B.80 C.100 D.150

建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目(部门):姓名: 预算员及相关岗位人员考试试题 说明:1、总分100分。2、考试时间:9:30--11:00。 一、单项选择题(每题2分,25小题,共计50分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。) 1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照(A )计算。 A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积 D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样,不计算建筑面积 2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】,目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为( C )。 A、53元/工日 B、72元/工日 C、66元/工日 D、80元/工日 3、一栋六层住宅,勒脚以上结构的外围水平面积,每层为600m2,其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2,则该工程的建筑面积为( B )m2。 A、4200 B、3500 C、3800 D、3600 4、下列项目应计算建筑面积是( A )。 A、地下室的采光井 B、室外台阶 C、建筑物内的操作平台 D、穿过建筑物的通道 5、以下应计算全部建筑面积的是( B ) A、层高2.1m的半地下贮藏室。 B、层高2.3m的地下商场。 C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。 D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。 6、确定合同价款的方式不包括(D ) A、固定总价合同 B、固定综合单价合同 C 、可调价格合同D、预算合同 7、在约定风险范围时,( C )不应包括在承包人的风险范围内,价款调整方法应当在

相关文档
相关文档 最新文档