变频器参数设置有问题。以下参数供参考:

以下参数是针对标准电路图所设置的

ACC800起升参数

参数缺省值设定值解释

99 START-UP DATA 启动参数

99.01 ENGLISH ENGLISH 语言选择

99.02 FACTORY CRANE 宏选择

99.03 NO NO 是否恢复出厂值

99.04 DTC DTC 控制方式

99.05 380V 380V 电机电压等级(见电机铭牌)99.06 ?A ?A 电机电流(见电机铭牌)

99.07 50Hz 50Hz 电机频率(见电机铭牌)99.08 ?rpm ?rpm 电机转速(见电机铭牌)99.09 ?kW ?kW 电机功率(见电机铭牌)99.10 ID MAGN STANDARD 电机辨识

10 DIGITAL INPUTS 数字输入点

10.01 DI1 DI1 制动应答

10.02 DI2 DI2 零位

10.03 DI5 NOT USED 减速运行

10.04 DI6 NOT USED 快速停车

10.08 DI6 DI6 速度给定2

10.09 NOT SEL EXT DI2.1 速度给定3

10.10 NOT SEL EXT DI2.3 速度给定4

10.16 NOT SEL DI5 故障复位

14 RELAY OUTPUTS 继电器输出

14.01 BRAKE CTRL BRAKE CTRL 开闸信号14.02 RUNNING WA TCHDOG-N 看门狗故障14.03 FAULT-N FAULT 变频器故障

20 LIMITS 极限

20.01 ’-0rpm ‘-?rpm 电动机最小速度

20.02 ‘0rpm ?rpm 电动机最大速度

20.03 200%Ind 1.8 变频器最大输出电流

20.04 200% 1.8 电动机最大输出转矩

20.05 200% -1.8 电动机最小输出转矩

20.05 OFF OFF 关闭直流过压控制器

20.06 ON ON 选择直流欠压控制器

21 START/STOP 启动/停止

21.01 CNSTDC MAGN CNSTDC MAGN 启动方式

21.02 RAMP KWX7ms 预励磁时间

23 SPEED CTRL 速度控制

23.01 10.4 10.8 速度控制器增益''辩识

23.02 0.28s 0.57s 速度积分时间''辩识

23.03 0s (需现场整定) 速度控制器微分时间

23.04 0.09s 0.19 加速补偿微分时间''辩识

23.05 1 1 电动机滑差增益

23.06 NO (需现场整定) 速度控制器无自整定

23.07 4ms (需现场整定) 实际速度滤波时间''8MS

27 BRAKE CHOPPER 制动斩波器

27.01 OFF ON 制动斩波器控制

27.06 AS GENERATOR AS GENERATOR 制动斩波器控制模式30 FAULT FUNCTION 故障功能一般情况按照默认值

50 PULSE-ENCODER 编码器模块,当98.1选择时有效50.01 1024 1024 编码器每转的脉冲数

50.02 A_-_B_-_ A_-_B_-_ 信号的所有边沿都用于计数

50.03 FAULT FAULT 编码器故障时动作

*50.04 1000ms 100ms 编码器接收信号时间

50.05 TRUE;FALSE TRUE 是否用反馈信号

60 LOCAL OPERATION 本地操作

60.1 TRUE TRUE 禁止本地操作

60.2 0.1S 0.1S 本地控制的速度最大值

60.3 30S 30S 本地控制的零速延时值

62 TORQUE MONITOR 转矩监测

62.1 TRUE TRUE 转矩监测选择

62.2 10% 20% 速度偏差范围

62.3 600ms 2000ms 转矩故障延时时间

62.4 8%s 速度变化率封锁等级

64 CRANE 起重机

64.1 TRUE TRUE STAND ALONE选择

64.2 FALSE FALSE 连续变速

64.3 0.98 0.98 高速等级1

64.4 0 0 死区A

64.5 0 0 死区B

64.6 20 20 给定形状

64.7 0.1 0.1 速度给定减小

*64.8 0.3S 0.3S 零位置OK时间延时

64.9 1 1 转矩给定换算

64.10 STEP RADIO STEP JOYST 控制类型选择(带零位检测)64.11 0 0 最小给定

64.12 400ms 400ms JOYSTICK 报警时间延时

64.13 10% 10% 档位给定比

64.14 25% 25% 档位给定比

64.15 50% 50% 档位给定比

64.16 100% 100% 档位给定比

66组TORQUE PROVING 转矩验证

66.01 FALSE TRUE 转矩验证有效

66.02 0.5S 0.5S 转矩验证故障时间延时

66.03 20% 40% 转矩验证给定

67组MECH BRAKE CONT 机械制动控制

67.01 1S 0.5S 制动降落时间

67.02 1S 1S 制动故障延时时间

67.06 1%?%(现场调整)相对零速值

67.07 200ms 200ms 零速时间

69组REF HANDLER 给定管理

69.01 1500 ?(现场调整)最大速度

69.02 5S 5S 正向加速时间

69.03 5S 5S 反向加速时间

69.04 5S 5S 正向减速时间

69.05 5S 5S 反向减速时间

69.06 0S 100MS S曲线时间常数

69.10 TURE TURE 斜率设定

98组OPTION MODULES 可选模块

98.01 NO RTAC-01 脉冲编码器模块选择

98.05 NO RDIO-01 数字I/O扩展模块选择

PROFIBUS通讯下的参数设置

98.02 FIELDBUS通讯模块选择

98.07 ABB DRIVES

50.04 PPO4

51.05 3

51.06 6

51.07 7

51.08 10

51.09 8

51.10 11

51.11 9

51.12 12

profibus dp与ACS800通讯设置步骤

一.PROFIBUS-DP现场总线控制器(如PLC或DCS系统)的设置:

第一步:安装ABB变频器GSD文件ABB_0812.GSD;

第二步:在系统PROFIBUS-DP硬件配置的中添加从站ABB Drives RPBA-01 站号为2(或其它地址号),插入PPO Type Module为4;

第三步:在2号从站的参数设置中,将Operation Mode改为Vendor Specific(即ABB传动协议);

第四步:其它为默认配置;

第五步:将配置下载到主站中。

通过以上几步的设置,主站对从站2的输出区(OUTPUT)的数据结构为:

Output的第一个字是用于ABB传动通信协议的控制字CW;Output的第二个字是变频器的给定值REF1;Output的第三个字是变频器的给定值REF2;Output的第四个字是变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定);Output的第五个字是变频器的给定值REF4(由ACS800参数90.02决定);Output 的第六个字是变频器的给定值REF5(由ACS800参数90.03决定)。

主站对从站2的输入区(INPUT)的数据结构为:

Input的第一个字是用于ABB传动通信协议的状态字SW;Input的第二个字是变频器的实际值ACT1(由ACS800参数92.02决定);Input的第三个字是变频器的实际值ACT2(由ACS800参数92.03决定);Input 的第四个字是变频器的实际值ACT3(由ACS800参数92.04决定);Input的第五个字是变频器的实际值ACT4(由ACS800参数92.05决定);Input的第六个字是变频器的实际值ACT5(由ACS800参数92.06决定)

二.ACS800参数的设置步骤:

第一步:将ACS800变频器Profibus适配器模块安装到变频器上;

第二步:按照适配器模块的用户手册调整硬件(如站号,终端电阻等)

第三步:将参数98.02(Comm.Module Link)改为FIELDBUS;确定参数98.07(COMM PROFILE)为ABB DRIVES

第四步:修改51组参数。将参数51.04(PPO type)改为PPO4;将参数51.05(PZD3 OUT)改为3;将参数51.06(PZD3 IN)改为6;将参数51.07(PZD4 OUT)改为7;将参数51.08(PZD4 IN)改为10;将参数51.09(PZD5 OUT)改为8;将参数51.10(PZD5 IN)改为11;将参数51.11(PZD6 OUT)改为9;将参数51.12(PZD6 IN)改为12;

第五步:变频器中其他组参数组,如10组、11组、16组,90组、92组等根据用户的不同要求设置。

三.用ABB传动通信协议的控制字CW控制电机起停的简易方法

1.初始化变频器控制字CW,即向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1142(16进制数为476);2.延时100毫秒后,进入步骤3;

3.停止电机,即主机向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1143(16进制数为477);

3.启动电机,即主机向ABB传动通信协议的控制字CW中写入1151(16进制数为47F);

四.现场总线给定值的比例换算

在使用ABB Drives通讯协议时,现场总线给定值REF1和REF2按以下比例进行换算:

REF1用于Speed和Frequency的给定,比例换算为20000=[参数11.05];0=[参数11.04];-1=-[参数11.04];-20000=-[参数11.05]。

REF2用于Speed和Frequency的给定时,比例换算为20000=[参数11.08];0=[参数11.07];-1=-[参数11.07];-20000=-[参数11.08]。

REF2用于Torque给定时,比例换算为10000=[参数11.08];0=[参数11.07];-1=-[参数11.07];-10000=-[参数11.08]。

REF2用于PID给定时,比例换算为10000=[参数11.08];0=[参数11.07];-1=-[参数11.07];-10000=-[参数11.08]。

详细可参照:https://www.wendangku.net/doc/b08017031.html,/view/85600fe8b8f67c1cfad6b88e.html

通讯故障处理

一:影响RTWP的主要因素分为系统内部干扰和系统外部干扰两"g)[6A/M:P,G/|:u0_,v1z ⑴系统内部干扰可能是由于工程质量问题引起的,如天馈、连接器和负载等接头引起的,也可能是由于天馈、连接器和负载等器件本身的质量问题引起干扰的,同时站点的规划方案如RRU的级联数量等也会对RTWP值有一定抬升。 ⑵系统外部干扰主要是指外界的干扰源与系统内部相互作用后引起的干扰,如服务小区的用户数、用户及其业务类型以及无线环境等会影响到上行干扰值的波动。 二:举三个wcdma基站主设备故障处理方法的案例的处理方法,希望你总结出自己的处理的方法 问题一:RTWP静止,值不随用户数情况动态变化,处理办法: 1、检查主分集驻波比情况,看驻波比是否在合理范围之内。 2、重启载频,与后台监测核对,看RTWP告警是否消除;如不能消除,尝试分别调换载频和扇区,看RTWP告警是否会随之转移,与之相应得到的结果就是载频或是天线的问题了。 3、判断是否是内部干扰,内部干扰有以下特点:主分集不相关、RTWP波动幅度较大、干扰具有一定的持续时间、RTWP在时间特性上变化没有明显规律,可以用45W的假负载同时接在载频的A、B口,让后台监测是否存在外部干扰。 4、看是否是合路配置,若是则检查,检查其合路的DCS 的频率的3 阶互调(2f1-f2、2f2-f1)有没有落入WCDMA 接收带内(1920M~1980M),如果有,则需要跟运营商沟通交流,建议运营商将这种不合理的频率配置改掉。' 5、若确定不是DSC频率干扰,则逐个轻敲每一个射频连接器(重点是跳线接头、负载以及跳线和天线的连接头),查看RTWP 的反应情况,如RTWP 有相应的变化,则表示该连接器有问题。那么就需要进行接头紧固、重做。+P7D$]%I2M+S&W&Pwww.mscbsc.co 6、若确认连接器无问题,则将RTWP高的小区主分集与RTWP正常的小区主分集对调,如果原RTWP高的小区恢复正常则说明天线有问题,需作更换天线处理。mscbsc 7、如果是基站设备异常引起的干扰一个明显特征是基站扇区主集RTWP功率值高于分集RTWP功率值,关闭功放后,主分集RTWP恢复正常。 备注:RTWP大于-100db的就不正常了,说明有干扰的,干扰有内部干扰和外部干扰,要排除。 问题二:射频单元接收通道RTWP/RSSI不平衡告警(过低告警),处理方法: 1. 与后台网优配合,监测射频单元的主集或分集天线是否存在外部干扰,有干扰就交由网优处理,不存在干扰则按下一步处理:

DP通讯故障分析处理方法

DP通讯故障分析处理方法 一、DP总线网络维护现状: Profibus-DP总线网络技术起源于于欧洲,现在普遍应用于欧洲控制系统或现场智能仪表通讯接口。技术成熟、应用广泛。在我部门所维护的控制系统中,主要出现在控制系统控制层用于连接各I/O站或卡件。所有和利时和ABB厂商的控制系统均采用Profibus-DP总线构成现场控制层的通讯网络,其运行和维护非常重要,直接关系生产运行的正常进行。多年以来Profibus-DP总线网络总体稳定,但随着运行时间的增加和现有基础上的技术改造,通讯故障时有发生,并严重影响生产。因此对Profibus-DP总线的维护和故障处理显得越加突出。 那么怎样来解决普遍存在的一些问题呢?本文就各个自控系统普遍使用的Profibus现场总线,结合现场实例,说明故障诊断的问题。 从图1中我们可以看到,采用现场总线Profibus的控制系统可以分为三层:现场控制层、监控层和企业管理层。其中现场控制层是我们这里最为关注的可能存在相应通讯问题的地方,我们的故障检测和排除工作,也多在这个层面进行。现场控制层涉主要由现场智能从站、智能仪表、远程I/O网络设备组成。 对于现场控制层的检测,现场的维护工程师的工作内容一般都是从故障的现象人手,凭借自身的经验判断结论。这样的过程,体现出来的优势就是在经验丰富的工程师进行排故时,有时可以很快地解决问题,排除故障。但是从另一个方面来说,如此排故的不确定性也很大。排故的效果更依赖于人的因素,而且在进行排故之后,无法准确判断是否彻底解决了总线中原本存在的问题,是否产生了新的故障隐患。 对于我们实际面对的Profibus现场来说,更加便捷的检测方式和更加直观的检测依据无疑更加适合对于现场故障的快速判断和解决。 通过对与通讯的波形质量、结点的实时电压的测量,我们可以通过一个点的接入,了解到整个网络上没一个结点的实时状况。如图2 所示。

常见PLC通讯故障及解决方案

电控系统PLC通讯故障及解决方案 1.故障概况及经过 PLC通讯故障在油田电动钻机的电气故障里面所占的比例很高,危害也很大。是由于通讯系统的中断而导致电气设备控制系统的瘫痪,生产停止。快速的发现通讯故障的故障点并将其解决就显得极为的重要。这直接关系着井队的经济效益。其典型的特征如下: 1.1最直观的就是司钻台所有或部分指示灯和仪表均无指示。1.2司钻操作台所有的或部分的控制系统瘫痪。 1.3在电控房内,PLC控制柜内CPU上面的BF红色指示灯闪烁。触摸屏上面会显示:电控系统通讯故障。 1.4若将电控系统的通讯模式打在旁路模式,也会导致指示灯和仪表均无指示,控制系统瘫痪。唯一不同的是PLC控制柜内CPU上面的BF灯不会闪烁,触摸屏上面也不会显示:电控系统通讯故障。曾经也出现过通讯选择开关触点损坏而导致系统瘫痪。所以在界定PLC通讯故障前必须要确定旁路选择这一路是否正常。避免走入误区。 2.事故原因及时效机理分析 事故原因主要可以分为四种情况:1.通讯线或者通讯线接插件坏。2.子站的地址或者终端电阻设置不对。3.电气元件的烧坏如:REPEATER,DP插头,CPU,IM153接口模块等等。4.通讯电缆被干扰。 5.PLC模块电源供应电路故障。虽然故障类型比较多。但排查起来都是遵循有简到难,由简到繁,必要的时候可以选用替换法来判断。对于子站比较多的系统可以可用二分法判断故障出在哪个子钻,具体的

方法是将处于通讯系统中间的子站的终端电阻打到ON的位置。上电,看故障是否存在,若存在:检查主站到中间子站这一段是否正常。若不存在,则故障出现在中间子站到最后一个子站中间的某个子站。逐级用上述方法检查就可以了。 3.故障原因分类 3.1 若通讯故障发生在搬家安装的第一次上电:则极有可能是紫色双绞线的问题,就需要重点检查通讯线路: 3.1.1 快速接插件有无插好。 3.1.2 接插件有无进水,接插件内的焊接是否牢固。 3.1.3 通讯线有无短接或者是断接(包括屏蔽线也要检查)。有条件的可以直接换一根通讯线看看是否正常。故在搬家安装过程中一定要保护好通讯线,避免接插件的进水,进油,通讯线被挤压或者是被砸。 3.2 如通讯故障发生在生产过程中,情况就会有很多种,但排查都是遵循有简到难,由简到繁。必要的时候可以是用替换法来判断:3.2.1 通讯电缆与动力电缆互相干扰: 通讯故障时而出现,时而又没有。则极有可能就是通讯电缆被其他动力电缆干扰。解决的方案就是:1,避免通讯电缆与动力电缆一起铺设,2,通讯电缆屏蔽层的有效接地。 3.2.2 通讯线和接插件损坏: 排除方法与上面方法一致。需要注意的就是屏蔽线也一定要检查。曾经在值班过程中也出现过屏蔽线未接好而导致系统的通讯故

西门子PLC通讯故障的原因及处理方法

西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障,是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,内部寻址错误,超出编程地址区,模块损坏,插件松动等原因引起。把PLC里的程序先清除掉,SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了,就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁,肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题。 PLC带模拟量模块如果有问题,仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊断模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和 BF灯同时亮;根据以上分析,重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致。 如果组态没有问题,完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”,如果没有错误,将产生新的系统数据块,然后下载到PLC中;检查PROFIBUS 电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线,一根为红色连接PROFIBUS网络接头的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1,出线为B2、A2),不能接反。 如果仅有一路电气网段,即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发只有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为 S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置,中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置。 如果ABB变频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器,那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器,所以PLC 上SF灯亮,而BF 灯闪烁,这是正常现象;一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC 之间连接在一起同时运行,可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态,也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可,所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的; 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。

人机界面与PLC通讯故障分析与诊断

人机界面和PLC通讯故障分析与诊断 马锐刚 摘要:阐述人机界面和PLC的通讯模式,并列举了通讯故障实例。关键词:人机界面PLC 通讯 中图分类号文献识别码 一台WB236*2000数显四辊卷板机控制系统核心为DVP-64EH00R型PLC与DOP-A57GSTD型人机界面。在使用过程中,出现人机界面故障报警。现以该次故障为例,介绍DVP-64EH00R型PLC与DOP-A57GSTD型人机界面的通讯。 一、故障信息 人机界面报警信息为: 查DOP系列人机界面使用手册,Communication Error 3…Controller No Response…含义为控制器无响应。从该报警信息看,通讯电缆或通讯端口接触不良的可能性极大,同时不排除PLC、人机界面存在硬件故障的可能。 二、PLC与人机界面的通讯规则介绍 DVP-64EH00R型PLC有RS485、RS232通讯端口各一个。

DOP-A57GSTD型人机界面有COM1、COM2共两个通讯端口。COM1的通讯模式有RS232、RS485及RS422三种。COM2仅有RS232一种通讯模式。 三、维修思路: (一)针对通讯电缆接触不良可采取的措施: 重新制作RS232、RS485通讯电缆各一条进行更换,用于RS232及RS485通讯模式下的通讯,确保通讯电缆接触良好。 通讯电缆接线图如下: (二)针对通讯端口接触不良可采取的措施: 分别采用:PLC的RS485通讯端口与人机界面COM1端口在RS485通讯模式下进行通讯;PLC的COM1通讯端口与人机界面的COM1端口在RS232通讯模式下进行通讯;PLC的COM2通讯端口

通信故障处理管理规程

通信故障处理管理规程 目录 1、目的 (3) 2、适用范围 (3) 3、职责 (3) 4、相关文件 (3) 5、故障管理 (3) 5.1、通用通信故障分类和界定 (4) 5.1.1、通信事故的界定范围 (4) 5.1.2、重大故障的界定范围 (4) 5.1.3、严重故障的界定范围 (6) 5.1.4、其他故障界定 (8) 5.2、专业网通信故障分类和界定 (8) 5.2.1、移动网故障分类和界定 (8) 5.2.2、数据固定网故障分类和界定 (11) 5.2.3、传输网故障分类和界定 (16) 5.3、通信故障处理 (17) 5.4、通信故障的预防和预警 (22) 5.5、通信故障的考核 (23) 6、记录 (23) 7、流程图 (23)

7.1、通信故障管理流程图 (24) 7.2、通信故障预防和预警流程图 (25) 8、更改一览表 (26) 通信故障处理管理规程

1、目的 为加强对通信故障的管理,确保公司通信网络的安全运行,明确故障处理流程,建立故障预防、预警机制,特制定本规程。 2、适用范围 本规程适用于中国联通有限公司河北分公司各专业网的故障管理。 3、职责 3.1、省分运行维护部负责公司通信故障的监督管理;组织处理全省通信事故、重大故障和严重故障。 3.2、省分运行维护部负责直接管理的各专业网故障隐患的识别;负责建立预防和预警机制;对通信故障进行调查、分析。 3.3、市分运行维护部负责本公司通信故障隐患的识别;在省分运行维护部的指导下,建立本公司通信故障预防、预警机制;配合省分对通信事故、重大故障和严重故障进行调查、分析;负责组织一般故障的调查、分析、处理。 4、相关文件 《中国联通电信网运行维护质量指标》 《客户服务标准》 《电信网运行维护质量标准》 《网络运行维护控制程序》 5、故障管理

据中心网络常见通讯故障分析与处理

据中心网络常见通讯故障分析与处理 发表时间:2019-04-15T10:06:28.203Z 来源:《河南电力》2018年19期作者:王春亭 [导读] 随着通讯技术的发展,信息通讯技术的运用日趋完善;计算机网络早已变成学习、生活、作业中所必不可少的一部分,其使用范围越来越广泛。信息生活提高人们的生活水平,为人们的生活带来了效率和方便。本文通过对计算机网络常见通讯故障问题及其原因进行分析,提出对应的控制对策,为相关人员提供参考和建议 王春亭 (哈尔滨光宇电气自动化有限公司 150078) 摘要:随着通讯技术的发展,信息通讯技术的运用日趋完善;计算机网络早已变成学习、生活、作业中所必不可少的一部分,其使用范围越来越广泛。信息生活提高人们的生活水平,为人们的生活带来了效率和方便。本文通过对计算机网络常见通讯故障问题及其原因进行分析,提出对应的控制对策,为相关人员提供参考和建议。 关键词:计算机网络;通讯故障;故障分析 引言 随着信息技术的飞速发展,计算机网络广泛覆盖社会的各个范畴并应用到人们的日常生产生活中。信息社会环境下计算机在我们的生活中展现出越来越重要的作用,不仅仅是在办公室,学习,消费和沟通方面,它还改变了人们进行这些活动的传统方式。与此对应的,计算机通讯网络在运转当中同样容易发生故障,因此,针对目前通讯网络运转中常见的故障问题进行研究分析,制订对应的管控方案达到降低甚至消除通讯故障的产生,保护信息网络的健康运转。 一、数据中心网络常见通讯故障及原因分析 1.1硬件故障及原因分析 1.1.1通讯线路故障问题 信息网络通讯技术的实地运行时,通讯线路的安装布控合理性直接关系到通讯的效果;而通讯线路作为保障通讯运转的关键硬件之一,一旦发生故障必将对通讯效果造成严重的影响。出现线路故障的原因主要包括线路老化及线路损坏两种,无论两者之中任何一种情况的发生势必对网络设备供电能力和信息传递造成直接的影响。出现这种情况的原因包括多个方面,可能由于周边恶劣环境常年累积产生的损坏,也有可能存在人为主观或客观原因造成的损坏。 1.1.2端口故障问题 网络通信的合理布置离不开端口的运用,一旦端口出现异常将对整个网络通信系统造成影响,尤其是网络信息的传输环节,甚至演变为通讯系统的瘫痪。出现这种情况的原因可能为端口部位遭到污染所致,进而影响网络信息传递的延迟和卡顿。污染形成的原因多为端口使用不当所致,使用不同规格的端口错搭使用,同时对应的水晶接头应用不规范,为通信系统故障埋下祸根;最终演变为通讯系统不能健康运行。 1.1.3模块故障问题 计算机网络通信运行中出现模块故障的比率较低,但是模块故障所造成的危害非常大;一旦出现模块故障势必对整个网络系统的运转产生大的影响,甚至造成资料泄露的可能。出现这种情况的原因有多种可能,例如:网络通信系统的电压不稳定,通信网络交换机发生异常,人为原因产生的损坏等。 1.1.4其它硬件故障问题 除了上述主要的硬件故障类型外,还有一些小型硬件故障问题也会对网络通讯产生影响。例如电路板故障问题就是其中一种,出现这种情况的原因包括工作环境湿度大、工作中电路板短路等;由此造成的电路板隐患可能影响到网络通讯系统的运转。另外,部分基础铺设的线路在运转时发生的外观损坏,同样会致使网络通讯系统受阻,由此产生的故障和隐患也是相当的严重。 1.2软件故障及原因分析 1.2.1交换机故障问题 计算机网络通信运行时软件系统的故障也时有发生,较为普通的是交换机故障。出现这种情况的原因主要是由于交换机系统运转不畅导致,其结果直接涉及到信息资源的保密性。当此类故障问题发生时;首先要对网络通信系统开展全面的排查,找出其中存在的问题;从而有针对性的进行系统修复,防止信息资源的遗失。 1.2.2配置故障问题 配置问题导致的故障在计算机网络通信运行中发生的概率也是较为突出的,配置问题由于牵涉到网络通信系统的各个环节,所以必须引起重视。出现这种情况的原因主要与相关的操作人员有关,多数为操作人员的业务失误造成,最终影响到网络通信系统的运转性能。 1.2.3账号密码故障问题 计算机网络通信运行中由于密码遗忘或设置不规范造成的故障缺陷,直接影响到通讯系统和设备的正常运转,严重时可能涉及信息资料的遗失。出现这种情况的原因与管理者有直接的关系,此类故障的发生与通信系统有着密切的关系,极易产生系统故障。 二、常见通讯故障的处理方法 2.1做好日常维护工作 计算机网络通讯运转中表现出的通讯故障种类呈多样化,针对硬件发生的故障通过加强日常维护和点检,对出现的故障隐患提前进行防范,及早发现、及早预防,防范于未然,将可能出现的损失减少到最低。在日常维护和点检工作时,以保障网络通讯系统的正常运转为宗旨,对计算机网络相关硬件进行逐一点检,对容易出现的故障提前处理,防范未然;对于故障多发的通讯线路、端口、模块和一些易损件更是要多加留意,定期进行更换,以此保障网络通讯系统的良好运转。同时,网络硬件的管控还要增加相应的监管工作对质量进行复验。在网络通讯系统的硬件设备应用上,须要关注新款设备的购置和更替,以此提升网络通讯系统的运转效率。

通信故障处理分析与方法

通信故障处理分析与方法 第一点,信号弱覆盖,不管是GSM/TD-SWCDMA/TD-LTE/WLAN都存在弱信号这种现象,大家都知道外伤是可能在你表面看的到的,而内伤是看不到的,是要借仪器来才能知道,弱覆盖也一样,现在弱信号是一个比较普遍的现,我把他分为两种,一种是外伤另外一种是内伤,而通信的外伤是下行弱信号,下行弱信号是比较明显的,比如你在一栋新建楼,信号是非常非常弱的,地下室就直接没有信号,上行弱信号是内伤,你是不能明显感觉的到的,不是很明显,是要借测试手机才能看的到,一般上行弱信号会出现在这些设备里,宽带机,选频机,移频机,干放,微波,光纤机,GRRU,飞地亚扩等等,1.信号弱覆盖分为两类:1上行弱信号(TD-SWCDMA/WLAN)现在暂时不存在上行弱信号,只有下行弱信号,LTE不清楚,我没有开通过,不作讲解).2下行弱信号(这个是很常见的,GSM/TD-WCDMA/TD-LTE/WLAN都是存在下行弱信号的) 上行弱信号现现象(GSM比较多):1掉话,2起呼难,3.被叫听不到主叫,而主叫去听到被叫, 解决措施:1调整上下行衰减,降低上行衰减值, 2检测设备中频板和变频板是否存在故障,这里东洲的GRRU设备是个典型, 3设备频点是否与微蜂窝一致,对频点进行核对 4调整室外天线角度,尽量压低角度 5信源(微蜂窝)施的GRRU过多,会造成上行弱信号,可以对其站点拆分处 理,虹信GRRU会有这种现象 下行弱信号现象:1掉话2起呼难3主叫打给被叫提示不在服务区 解决措施1调整上下行衰减,降低下行衰减值,上行衰减值和所覆盖的范围成反比的,上行衰减值越小,所所覆盖的范围越大 2设备本身是否有故障,检测设备远端中频板和功放模块是否存在故障,比 如说功放是否有温度,如果温度是正常的,中频板各种指示灯是否正常,以 上要靠你对厂家设备的熟悉程度来决定.还有种直接方法可以通过频谱仪测 下行输入/输出功率(注意:所有的远端机是无法检测下行输入的,只有输 出),看是否与你在软件上设的功率是否误差在正负4之内.超出了为设备 存在故障,可能是功放有问题, 3看器件是否接反或是器件不对 4检测设备是否有假输出,比如东方的光纤直放站是可以自己填 5主设备是否正常激活,直放站射频开关是否正常开起 6设备频点是否与微蜂窝一致,要与微蜂窝频点一致(GRRU) 7方案是否合理,比如说,部分弱信号可通过人为进行更改器件 8是否存在驻波,用驻波仪对其定位处理,驻波仪设置200米距离是相对 比较准确的 9合路是否合错,比如2G和3G对调,施工人员常犯这种错误, 10后台数据是否正确,是否对小区进行邻频处理,可以直接问网优是否加邻频 2.外泄问题 我对外泄作个定义:1.必须要与室外主导信号拉开10DBM 2.必须在室外不能占主导信号(包括在待机和拔打) 3.必须远离所覆盖地方的10米之外(这里主要是指小区

通信网络故障处理

通信网络故障处理总结 下面对通信网络故障处理做个总结,当然,这是花脸猴这几年结合工作实际个人心得,拿出来和大家分享交流,可能有不妥之处,欢迎大家批评指证。作为一个合格网络工程师,对网络故障处理需有以下认识: 一网络故障分为两类,一种可称为连通性故障,另一种则可叫性能故障,所以网络工程师首先要知道属于那种网络故障。 连通性故障包括: 1 网络设备硬件、物理媒介、电源故障; 2 网络设备错误的相互作用; 3 网络设备数据配置错误。 性能障碍包括: 1 网络拥塞; 2 网络错误; 3 路由环路; 4 网络两端能够连通,但不是最佳路由; 5 供电不足等。 二清楚哪种网络故障后,接下来就要处理障碍了,那么当然要掌握常用的故障处理方法了,主要包括以下几种: 1 分层法: 该方法的思想简单点说就是,TCPIP协议和OSI模型都是分层的,只有模型的底层正常工作,相对应的上一层才能正常工作。所以,网络工程师在处理网络故障的时候,需要正确定位障碍到底处于哪层,比如由于物理层不稳定导致路由反复出现间歇性中断,这时网络工程师要是判定为网络层路由协议问题,那必然走很多弯路。 2 分块法: 该方法主要针对网络设备的配置文件的,也就是把设备数据配置划分为几个部分,当障碍出现时,可以把它归入其中的某个部分,缩小故障范围。比如路由器一般可分为:管理部分、端口部分、路由协议部分、策略部分、接入部分、相关应用部分等。 3 分段法: 该思想是将网络从源端到目的端物理上划分为几段,从而缩小故障范围,快速准确地定位故障范围。比如ADSL用户上网错误678,那么可以将其分为以下几段:终端到接入设备端口、接入设备到汇聚交换机接口、汇聚交换机到宽带接入服务器接口。详细情况请见文章《ADSL宽带上网678错误处理办法》。

计算机网络通讯故障及处理措施分析

计算机网络通讯故障及处理措施分析 发表时间:2016-08-22T10:22:10.123Z 来源:《低碳地产》2015年第15期作者:杨海明[导读] 随着科学技术的快速发展,计算机通讯技术与人们日常生活的联系日益密切。 杨海明 国网安徽东至县供电有限责任公司安徽省 247200 【摘要】现阶段,计算机技术在网络通讯方面已经取得了杰出的成就,但也不可避免的出现了很多问题。在通讯的过程中,由于引入了计算机技术,使得计算机网络出现了这样那样的问题,导致了计算机网络通讯故障的发生。在计算机网络通讯过程中,网络通讯的硬件、软件和安全措施等方面存在的不足都很有可能导致计算机网络通讯发生故障。笔者结合自身的经验,对造成计算机网络通信故障的原 因及措施提出以下几点的看法。 【关键词】计算机网络;通讯故障;处理措施 随着科学技术的快速发展,计算机通讯技术与人们日常生活的联系日益密切,无线网络、手机等被广泛的应用,这些工具的使用离不开通信工程和技术,但是在实际的计算机网络通讯运行中,故障的发生是比较常见的,因此需要采取积极有效的措施处理好计算机网络通讯故障,促进计算机网络通讯工程实现最大的价值。 一、计算机网络通讯技术中的常见故障和问题在国内经济、科技快速发展的同时,计算机网络已逐步融入到人们的工作、生活。在网络壮大发展、不断更新的同时,人们对其的利用也逐步加深,不论是生活,还是工作方面,计算机发挥的作用也越来越大。然而,在使用时,很多问题是难以避免的。(一)计算机网络通讯技术的硬件故障在该技术之中,因为相关硬件的损坏,使得该技术并未达到预期的效果。在连接光纤,排序方面,相关人员并不仔细,导致并未按照顺序对光纤进行设计,出现线路错误等问题,一般会导致该技术出现相应的故障。并且,计算机网络设备,一般是埋在地表之下的,因为地表之下的环境,会出现设备短路问题,并最终对该技术产生影响,导致技术中端。在该技术当中,还有一种故障在于,端口存在问题,比如说光纤端口。如果由于相关人员在安装过程中造成了端口插头的损坏或者污染,最后往往导致整个计算网络通讯不能正常地通信。而且,一般 在计算机网络通讯设备的运输、搬运过程中,也有可能由于不小心的震荡、碰撞造成端口的损坏。在计算机网络通讯技术的硬件故障中,也会存在由于通讯线路的老化、通讯线路的断电等等原因造成计算机网络通讯故障。(二)计算机网络通讯技术的软件故障在该技术当中,交换机系统的软件经常会出现问题,所以网络通讯技术也会出现故障。交换机丢包、满载等,都是软件当中较为常见的故障,如果外在因素对交换机产生了影响,那么卡机等问题就会出现。出现交换机故障,就会对整个通信产生影响,导致故障的出现。就交换机系统而言,就好比当前我们使用的相关操作系统一样,需要相关人员开展配置活动。然而,因为很多人并未熟悉交换机系统,所以在配置时,就会有诸多问题出现,最终导致该系统无法正常的运作。就这一系统的管理员而言,为了让其内部信息不外泄出去,一般会通过相应的安全密码来设置,来保护该系统。然而,在密码设置时,如果太过复杂,那么管理员就会遗忘,最终导致交换机无法正常的去启动。如果出现这一情况,还可以结合对密码的重置,来实现对交换机系统的恢复,然而上述情况出现之后,就会有交换机数据丢失现象发生,最终因为相应的资料程序的欠缺,交换机无法正常开展工作。此外,因为这一技术的飞速发展,社会上还有许多不法分子的存在,面对计算机网络通讯,他们会开展恶意的破坏和进攻,最终导致该技术出现故障。(三)安全问题 一般而言,网络通讯安全问题主要有以下三点:首先是自然条件的影响,也就是环境温度、适度有机一些不可抗拒的外部环境,这些都会在不同程度上对计算机造成影响,使得用户的密码被破译或者丢失;其次,是人为作用。人为作用即人为性质的恶意破坏,有人处于某种私利损坏计算机网络系统,进行不正当的偷听、假冒等行为,意图偷取计算机系统中用户的个人信息沟壑重要资料等;最后,病毒入侵。病毒入侵指的是黑客以及部分编制设计出隐藏性高、破坏性强大的病毒,意图破坏计算机的正常运行,将整个的计算机网络陷于不安全的环境之下。 二、处理计算机网络通讯故障的有效措施(一)加强日常维护,改善硬件环境计算网络通讯软件、硬件设备都需要根据使用手册进行日常的维修与保养,这是保证计算机正常运行的重要条件。计算机硬件需要进行定期的检查,一般检查对象有交换机、路由器、网卡、网线、显示器进行等。在检查的过程中,对于发现的问题需要及时采取措施进行修理,将已经发生故障的部分进行更换。与此同时,要定期检查计算机网络通信的安全性能,保证计算机系统处于加密状态,从而进一步改善计算机的硬件环境,让计算机得以正常运行。在计算机网络通讯初步建立时期,就需要严格根据国家制定的指标开展工作,在建设完成的基础之上,再由公安机关进行严密的检查之后才能正式运行。不仅如此,相关人员要做好计算机的防火、防水等硬件保护工作,为计算机提供一个良好的硬件环境,使得计算机网络通讯系统得以正常运行。(二)及时进行检测,做好软件维护工作在计算机网络通信系统的运用过程中,要注意及时检测计算机配置时候存在潜在隐患,正确的设定IP协议,保证计算机设备驱动能够正常运行。倘若设备驱动能够正常运行,则需要进行木马检查,检测计算机系统是否存在软件故障等隐患。与此同时,还可以借助杀毒软件来保护计算机软件的安全,定期检查计算机系统中是否存在病毒软件,及时的更新杀毒软件,重新安装已经发生故障的系统软件,做好系统漏洞的修复工作。需要注意的是,在计算机软件的使用过程中,需要对软件、文件进行有效的管理,将运行的软件控制在一定数量以内,使得计算机一直处于最佳的状态,避免计算机的高负荷运行,导致运行速度的降低,从而影响到整个计算机网络通讯的数据传输。(三)注重计算机安全,构建保障体系

23章通讯故障处理

801. HF Communication System - BITE Procedure 一套系统和两套高频系统,一套的收发机在E4架子;两套的在后货仓(E6)。前面板收发机BITE测试。静噪。 测试注意:飞机在加、放燃油时不要操作;远离垂直安定面至少6feet。 驾驶舱调谐:最长7S,2~4正常,不长于15s 会听到1Khz的调谐音;冷启动重新调谐时是否会听到调谐音看之前有无记忆。更换HF天线或收发机,频率记忆会重置。 注意:在RTP面板上OFF按下,灯会亮,按压ACP上HF 电门,等不会亮,音量选择旋钮灯也不会亮? 802. HF Transceiver CONTROL(INPUT)FAIL Problem 主要是面板问题;线路问题。

需要注意的是,更换面板相关的跳开关有VHF1/2 HF1/2; 803. HF Transceiver LRU FAIL Problem 收发机问题检查高频收发机有无问题也可以看风扇,有时候冷却风扇不转动说明有问题 804. KEY INTERLOCK or COUPLER FAIL Fault 同轴耦合器问题 806. HF Communication System Receive/Transmit Problem Poor reception and/or poor transmission at any or all audio control panel (ACP) locations for the HF-1 or HF-2 communication system。 HF operation while the airplane is in flight is intermittent, but is satisfactory when the airplane is on the ground. 在一个或者任何一个ACP面板使用HF都是低质量接收或 发射通话。高频在空中间歇性故障,地面正常、 可能原因:RTP;ACP;REU;线路。 测试要点: 注意:飞机在地面HF通讯会减弱由于外界干扰或者信号阻塞;在你证实HF通讯故障前,多尝试几个高频频率内进行发射接收测试,确保飞机不在或者接近的大的金属结构内。

通信故障分析报告

附件3:通信故障分析报告 月日分公司××××故障的分析报告 故障单位:分公司 故障编号:[ ]xxx号 上报人员: 故障级别: 代维单位: 一、故障时间、地点、影响范围 故障发生时间(以网管时间为准):xxxx年x月x日x:xx(附网管原始告警信息和相关系统日志) 故障最终修复时间(以网管时间为准):xxxx年x月x日x:xx 故障处理人员: 故障历时:分钟 故障地点: 故障设备系统和受影响的系统: 中断电路数量: 业务影响范围: 客户投诉情况: 二、故障申报处理情况 故障过程的简要描述: 1、故障申报情况:(说明故障发生后的申报时间和申报对象) 2、故障现象、故障定位和故障排除经过:(故障处理经过以时间段描写,跨度不得超过半小时) 3、故障现场情况:(干线线路故障必填项,并附上现场照片) 4、故障处理后涉及的资料、台帐更新情况:

5、故障处理过程总结: 三、故障损失估算: 1、本次故障造成的直接损失:合计约元。包含以下内容: 2、本次故障造成的间接损失:合计约元。 1)根据中断的电路数量计算:个2M,中断时长分钟,按照10元/2M.分钟(长途电路)计算损失,合计间接损失元。 2)根据中断的基站数量计算(按照系统划分):个基站,中断时长分钟,依据每小时平均话务量爱尔兰,按照元/爱尔兰计算损失,合计间接损失元。 3)用户感知角度: 4)公司形象角度: 5)其他后勤保障方面: 3、本次故障造成的经济损失合计约元。 四、故障原因分析(从主观原因和客观原因两方面进行分析) 1、主观原因: 2、客观原因: 五、故障整改措施(针对故障处理后存在的网络隐患和遗留问题,提出改进优化的建议和措施) 六、故障的经验教训总结

profibus通讯故障

PROFIBUS通讯故障一直是困扰现场电气维护人员的难题。目前SIEMENS的官方资料是不可能公开发表一些排故标准手册的。我们只能从一些现场的故障处理经验上提炼一些可用的东西。兄弟的拙见如下: 几个观点 1)PROFIBUS的本质是遵循RS485协议的。所以每当故障发生时我们还是应该利用以前我们对传统现场总线积累下的经验来考虑问题。例如: ●线路的屏蔽效果是否良好? ●通讯线路的周围是否容易受到电磁干扰(是否有大电机的动力电缆,尤 其是变频器驱动的电机电缆)? ●PROFIBUS的通讯电缆屏蔽层是否有良好的接地? ●通讯线路是否过长?根据我们的经验100米是PROFIBUS的极限。所谓 的200米是“浮云”。 ●通讯速率是否过快?我们的经验是1.5M以下。 2)维护人员必须了解整个通讯线路上所有通讯设备的设备特性。例如: ●通讯模块:CP443-*; ●中继放大设备:OBT,OLM,REPEATOR等 ●profibus通讯终端设备:编码器,特殊仪表。 了解通讯设备的设备特性对故障判断很有帮助,例如:具有TR和TM编码器在没有24V电源的情况下它所跨结的通讯线路是中断的(进线和出线),进而造成整个线路的故障。再譬如:从OBT的指示灯和OLM测试孔的电压上就能判断线路故障和线路衰减程度。 总之对通讯线路上所有设备的设备特性的掌握对点检员而言是“必须的”。3)对于终端电阻的理解是非常重要的。我们PROFIBUS线路上的两终端电阻的阻值是220Ω,说白了这两个电阻的作用和以前我们用的铜轴电缆上的电阻一样。当我们发现整个线路通讯上的所有站都异常时,我们首先要考虑终端电阻是否正常。把所有站点脱离开线路,并联测量线路阻值为110Ω左右,单独测量中断电阻就应该是220Ω。如果不是这样那就一定是第一个站或最后一个站相连的线路(要算上插头)出现了问题。 4)想办法去搞一个profibus的诊断仪。目前我们炼钢厂买了一个PROTRACE

风机通讯故障处理

巴里坤S4-9风机故障处理说明 2016年4月16日19:54分,巴里坤风电场S4-9机组故障停机,查看报文:41子站总线故障、42子站总线故障、43子站总线故障,主故障为41子站总线故障,查看故障F文件如下: F文件显示41#子站存在丢数据情况,查看B文件显示3只叶片存在数据丢失,1号叶片最先丢失,故障文件如下: 在机组故障2分钟后,故障自复位,各项数据显示正常,机组显示系统正常。20:00分,机组启动后突然再次报故障停机,故障报文为:塔底急停机舱急停、过速模块安全链、变桨安全链、叶轮锁定、安全链OK故障、 10#子站电源故障、 11#子站电源故障、 20#子站电源故障、 41子站总线故障、 42子站总线故障、43子站总线故障,故障文件如下:

现场检修人员根据故障报文,初步判断为通讯类故障,可能存在DP头松动、损坏,子站或主站故障,DP通讯线内部断线等原因,于是开始进行机组故障消缺。 一、4月16日至4月17日检查处理经过: 检查通讯回路主站、各子站Profibus DP头是否松动,损坏,DP头终端电阻值是否合格(约220Ω) 系统通讯图如下: 通过检查并紧固主站、各子站DP头接线,测量阻值正常,机组可以正常待机、启动,但在并网瞬间仍然会报故障,故障报文与之前相同:塔底急停机舱急停过速模块安全链、变桨安全链、叶轮锁定、安全链OK故障、10#子站电源故障、11#子站电源

故障、20#子站电源故障、41子站总线故障、 42子站总线故障、43子站总线故障,等。 二、4月18日检查处理经过: 通过上一日的检查,基本排除DP头接线松动或是故障损坏的原因造成,于是检查DP 总线是否存在断线,屏蔽层接地不良造成。 1、检查41号子站至42#、43#子站通讯线是否存在断线虚接情况,即检查XS5 的3、8、5号线芯与XS10的3、8、5号线芯是否连接完好,43#柜连接终端 接头是否接触不良,单独变桨柜体检查完好无异常,后41#柜分别与42#柜体 测量接线完好,继续测量41#柜与43#柜体通讯线接线完好,检查连接的通讯 线外表无破损,用手活动DP线,万用表通断档显示连接完好。 2、测量41#柜至滑环引出线哈丁头连接是否完好(通讯线 3、8,屏蔽线接地5号 线芯),测量正常。 3、测量滑环延长线的通讯线至机舱20#子站连接线是否完好,检查发现连接20# 子站的DP线屏蔽层对地不通,该处屏蔽线用DP线绝缘纸包裹了屏蔽层,导致 该处DP线屏蔽层未接地,但因20#子站有另外1根DP线接光电转换模块, 该线制作接线规范,接地良好,所以整体测量20#子站DP头接地完好,判断 此为故障的主要原因,于是重新制作屏蔽层接地后,启动机组。但机组仍与之 前状态相同,待机、启动状态良好,并网瞬间报出故障。 三、4月19日检查处理经过: 1、检查并维护滑环,处理后故障未消除; 2、查看机组就地监控,显示报文:变桨与主控协议不匹配,怀疑41、42、43子站控制程序有问题,并为了排出由于BC3150故障原因导致,更换新的BC3150模块,刷新程序,完毕后启动机组,故障仍未消除。 四、4月20日检查处理经过: 1、怀疑光电转换模块内部故障,更换新的光电转换模块,故障未消除。 2、金风厂家专业技术人员到场检查并分析故障,查看机组组态程序,显示11#、20#子站丢数据包,建议重点检查该两处DP头,接线以及子站。DP头检查后无明显异常,更换11#子站BK3150,故障未,继而更换20#子站BK3150,故障仍然未消除。 3、怀疑滑环内部磨损严重,导致通讯异常,维护后未能解决问题,于是更换新的滑环,更换后故障仍未消除。

故障处理方法

附件四 通话柱故障处理培训 管内通话柱数量,环引线是几组几,号码在几组几 一、故障现象:杂音,无拔号音 二、故障类别: 1.混线(死混和虚混) 2.断线(单断和两线断,断线点又包括虚断和实断) 3.接地(单线接地和两线接地,两线接地又可归于混线一类) 4.绝缘不良(线间和单线对地)

三、故障点(范围):室内和室外 1.室内线路:卡接点,焊接点 2.室外: 1)通话柱内部虚接(杂音)或断线(无电压) 2)干缆地线不良:接地体阻值高或者接地线与干缆钢带连接处锈蚀或虚接,断开装内部两侧连接线接触不良,过桥线虚接3)接头盒内进潮气或进水 要求:接地体与连接线接触良好,过桥线焊接良好,断开装置内表示明确 注意:测地线阻值时,电缆一侧的值如果很大说明与电缆钢带的连接处锈蚀或断开 四、查找方法:同一个号在每个通话柱上都没有电压,检查线路, 混线或断线 室内:与日常的自动电话故障发放一样 室外:杂音故障查找方法 1.测试地线判断 2.从室内全程测试绝缘,如果好说明室外线路有虚接处 3.绝缘不好如上图示例 1)先从中间方便到达的通话柱如5#通话柱将环引线从内部甩开,从两个方向用兆欧表测试绝缘,如果有一个方向好,可放号试 验(包括过车时的效果),试验良好后,就再分段测试另一个

方向的绝缘。如果两个方向都不好,就分别检测,也可能是 5#通话柱不好 2)到3#通话柱与5#通话柱盒机房测试判断那一段有故障 3)如果3#与两个方向都不好,但是从2#与机房测试好,与5#测试不好,说明3#接头盒不好 4.如果单一的通话柱故障,可能是本通话柱线路虚接或混线或者是分歧缆有问题,也可能是过桥线松动(如果此通话柱处于其他两通话组中间且没有底线地段),过桥线不好也可能造成多个通话柱故障,或者绝缘不好,过桥线也不好查找就比较困难。如果绝缘良好,就检查地线和过桥线。 五、要求: 1.测试绝缘要保证线路空载,对端要将连接塞子断开 2.兆欧表的连接线要良好,长度要满足保证通话柱上测试用 3.兆欧表使用前要做开路和短路试验,测试中注意手不能触碰接线柱,测试完要进行放电,以免误碰接线柱或接线端子伤人 4.摇动摇表时会产生电压,要注意人生安全 值班台故障处理培训 系统组成:(2对线连接)Array 故障类别:硬件、软件、线路 管内:都是2B+D业务 涉及相关单位的业务

通讯故障处理办法

一、上位通讯故障处理 1.保证上位软件与下位控制器通讯成功的取决于以下几个因素 (1)通讯线路连接正确;工控机通讯口接数据转换器,数据转换器接控制器。 (2)控制器通讯地址、通讯波特率以及数据帧格式设定正确; A. 工控机通讯口COM1连接设备: B. 工控机通讯口COM2连接设备: (3)控制器通讯口完好; (4)通讯线与工控机通讯口连接正确; (5)上位软件设定正确。 2.原通讯正常的通讯链路,当出现此链路上的全部控制器通讯故障时,排除故 障方法:

(1)检查此通讯链路与工控机通讯口连接是否牢固。 (2)如果通讯链路通过亚当模块与工控机相连,检查亚当模块进出接线是否完好,以及模块电源指示灯是否点亮。 (3)测量整条通讯线路是否有短路的情况发生,如果有短路情况,应检查是通讯线路出现短路(通讯线的两芯线以及屏蔽层之间均不应短路),还是链路中某个或多个控制器通讯口被击穿导致控制器通讯口短路(应逐个将接在控制器上的讯线拆下,测量每个控制器上通讯端子A(DATA+)、B(DA TA-)、E之间有无短路)。 (4)如果存在通讯口故障控制器,将有故障控制器从通讯链路中摘除,保留通讯口正常的控制器,重新运行监控系统。 (5)如果无通讯口故障控制器,可根据电气图纸,仅保留通讯线路中与电脑连接的1#控制器,摘掉去往2#及以后控制器的通讯线,重新运行监控系统,看1#控制器能否正常通讯。如果1#控制器能够正常通讯,恢复2#控制器的通讯线,摘掉去往3#及以后控制器的通讯线,重新运行监控系统。如果1#控制器不能够通讯,可能是由数据转换器至1#控制器之间的线路故障,或1#控制器通讯端子A(DA TA+)、B(DATA-)、E之间断路,检查此段线路,摘掉1#控制器,恢复2#控制器通讯线,摘掉去往3#及以后控制器的通讯线,重新运行监控系统。以此类推,逐一排查。

通信设备故障原因及解决办法

移动通信设备清洗维护的意义 来源:华美卓越日期:2009-10-7 通常,由于空气污染和通信设备机房环境条件的限制,设备送风系统的运行,机房改造及装修等原因,会普遍使长期连续运行下的通信设备受到严重的污染。 设备交付使用后,一般来说,对设备运行的外部环境都要求清洁干净、防尘防潮、防止鼠虫进入;机房温度、相对湿度。都要保证再正常的范围内。但由于设备送风系统的运行、空气污染和通信设备机房环境的限制、机房改造及装修等原因,即使再送风系统加装了防尘网、提高了密封性能,长期连续运行下的通信设备仍然受到严重的污染,颗粒直径大于1mm或小于网孔的污染物会穿透过滤网,机械沉降到模块的元器件及线路上,最终使元器件及设备表面散热不良、温度过高,对设备造成不良的热冲击,长期的热冲击会导致元器件及设备的工作寿命缩短。一般当工作温度升高10℃时,蓄电池的工作寿命就会缩短一半。环境污染还令电池的清洁度达不到要求,使用一段时间后,再盖子上累积污秽,尘埃和水分,形成导电途径而产生端子之间短路或接地故障。是电池壳出现不正常现象,产生高的接触电阻或产生带负载下会熔断的裂纹,电池间连接处发生松动、腐蚀现象,导致极柱、安全阀周围逸出酸雾。究其原因,是因为载大气重漂浮着各种尘垢(包括钙、铜、镁、铝、铁、钙、锰、锡等金属粉尘)、盐分(包括氯化钠、铵盐、硫化物、磷化物等)、灰尘(包括碳黑、氧化铁等)、油污(包括脂肪酸、脂肪酸酯、高级醇、醋、含氯化合物),以及因凝露形成溶解有盐份等电解质的水膜。这些污染物在通过大气环境与通信设备的接触过程中,必然会因重力的沉降作用而产生机械吸附,有些污垢粒子的直径甚至达到1mm(见图一)。各种器件和材料因范德华作用力而与漂浮的油性污垢结合,产生分子间力吸附。它们还因静电吸引力而吸附带异性电荷的污垢粒子,产生静电吸附,这种吸附比机械吸附力更强,危害性更大。由于大气湿度而凝露形成的水膜可以溶解各种盐分,产生电化学作用,引起电化学腐蚀,这种污染腐蚀一旦发生,就是不可逆的,其后果也更为严重。 移动通信设备所传送的电流信号频率非常快,因而,在线路板的局部元器件回路中,会形成振荡电路极电磁场,这些电磁场的场强虽然微弱,胆对细微的污染物仍然有较强的吸引力,灰尘、油污、水分、盐份、氧化、腐蚀性气体等倍吸附的污染物造成对设备的“综合污染”,吸附在线路板上的污染物产生微电场因此受污染的线路板上将形成无数个“微电池”。这些“微电池”的充放电过程影响着设备的正常运行,而线路板上正常的信号传输又令污染物“微电池”不断产生,这种双向的“激励”作用相当于是线路板上附加了无数个“小容抗”、“小阻抗”。形成对设备的附加“微电路效应”和“缓腐蚀”作用。电子设备正常工作中的电磁场分布,送风系统长时间的摩擦累积等造成“累积静电”,共同形成了电子设备产生“软性故障”的两大根源,不同程度地造成设备误码率、阻碍率、坏板率增加,被严重污染的设备还会使其散热量能力下降,积聚的污染物还会令接头处接触不良,导致发送与接收功率降低,影响通信设备的运行质量和运行环境的可靠性。 对设备的维护不能更到告警或出现故障才进行。运用清洗维护技术,其目的是及时或定期清除各类通信设备上的各种(灰尘、油烟、湿气盐份、金属尘埃、带电粒子等)和累积静电,提高通信设备运行环境的可靠性,具有以下重要意义: