高、低压配电柜知识问答

1. 什么是TT 、IN 、IT 系统?

答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。

2. 我国电网的标准频率是多少?

答:为50Hz,又叫工频。

3. 电力负荷的分级?

答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。

4. 什么是电弧?

答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。

5. 什么是变电所?

答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。

6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流?

答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。

7. 变压器在电力系统中主要作用是什么?

答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。

8. 变压器各主要参数是什么?

答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。

9. 什么叫短路电流的热效应?

答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。

10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处?

答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。

11. 二次回路的定义和分类是什么?

答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

(1 )电流回路;(2 )电压回路;

(3 )操作回路;(4 )信号回路。

12. 常见笼型异步电动机减压起动方法有哪些?

答:(1 )三相电阻减压起动。

(2 )电抗器减压起动。

(3 )自耦变压器减压起动。

(4 )星三角减压起动。

(5 )延边三角形减压起动。

13. 变压器并列运行应满足什么条件?

答:变比相等、连接组别相同、短路电压相同三个条件。

14. 测量高压电压和大电流为什么使用互感器?

答:(1 )扩大了仪表的使用范围。只要用不同的变压比和变流比的互感器与满度电压是100V 的电压表和满度电流为5A 的电流表配合使用,就可以测量各种电压和电流。

(2 )使仪表、继电器的规格统一、易于标准化、大批量生产。(3 )使用互感器作为一次电路与二次电路的中间元件,隔离了高电压的危险,也防止了二次电路故障对一次电路的影响。

15. 什么是开关设备?

答:主要用于发电,输电,配电,和电能转换有关的开关电器以及这些开关电器相关联的控制,检测,保护及调节设备的组合的统称.

16. 什么是控制设备?

答:主要用来控制受电设备的开关电器以及这些开关电器相关联的控

制,检测,保护及调节设备的组合的统称。

17. 什么是过电流?

答:超过额定电流的任何电。

18. 电流是如何形成的?

答:导体中的自由电子在电场力作用下作规则的定向移动,就形成电流。

19.电能质量的指标有哪几项?

答:电压偏差、电压波动与闪变、电压正弦波畸变率、频率偏差。

20. 高压电器必须满足条件是?

答:A. 绝缘安全可靠;

B. 在额定电流下长期运行且有一定的短时过载能力;

C. 能承载短路电流的热效应和电动力效应而不损坏;

D. 开关电器能安全可靠关合开断规定的电流;

E. 户外的应承受一定的自然灾害。

21. 高压电器必须满足工作场所是?

答:A. 额定电压;

B. 最高工作电压;

C. 额定电流;

D. 额定短路开断电流;

E. 短时耐受电流及峰值耐受电流。

22. 高压断路器的基本要求?

答:A. 工作可靠;;

B. 具有足够的断路能力

C. 具有尽可能短的切断时间;

D. 结构简单、价格低廉。

23. 隔离开关的用途?

答:A. 将电气设备与带电的电网隔离;

B. 改变运行方式;

C. 接同和断开小电流电路。

24. 什么是母线?

答:在发电厂和变电所的各级电压配电装置中,将发动机、变压器与各种电器连接的导线称为母线。

25. 母线的分类?

答:软母线(多用于电压较高户外配电室)和硬母线(低压的互内外配电装置)。

26. 母线的材质?

答:铜母线、铝母线和钢母线。

27. 母线着色的意义?

答:可以增加辐射能力,利于散热,着色后允许负荷电流提高12~15%。

28. 熔断器的主要技术参数?

答:A. 额定电压;

B. 额定电流;

C. 分断能力;

D. 融化特性;

E. 过电压。

29. 低压配电设备主要产品有哪些?

答:低压配电屏、开关柜、开关板、照明箱、动力箱和电动机控制中心。

30. 什么是高峰负荷?什么是低谷负荷?什么是平均负荷?

答:高峰负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的最大负荷值。低谷负荷是指电网和用户在一天时间内所发生的用量最少的一点的小时平均电量。平均负荷是指电网和用户在一段确定时间阶段的平均小时用电量。

31. 我国电力系统三相中性点运行方式有几种?

答:一、中性点不接地(绝缘)的三相系统;

二、中性点经消弧线圈接地的三相系统;

三、中性点直接接地的三相系统。

32. 使用电流互感器注意事项?

答:1. 工作时其二次侧不得开路;

2. 其二次侧有一端必须接地;

3. 连接时要注意其端子的极性。

33. 使用电压互感器注意事项?

答:1. 工作时其二次侧不得短路;

2. 其二次侧有一端必须接地;

3. 连接时要注意其端子的极性。

34. 绘制、识读电气控制线路原理图的原则是什么?

答:A. 原理图一般分电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制。

B. 原理图中,各电器触头位置都按电路未通电未受外力作用时的常态位置画出,分析原理时,应从触头的常态位置出发。

C. 原理图中,各电器元件不画实际的外形图,而采用国家规定的统一国标符号画出。

D. 原理图中,各电器元件不按它们的实际位置画在一起,而是按其线路中所起作用分画在不同电路中,但它们的动作却是相互关联的,必须标以相同的文字符号。

E. 原理图中,对有直接电联系的交叉导线连接点,要用小黑点表示,无直接电联系的交叉导线连接点则不画小黑圆点。

35. 什么是电流保护,动作原理如何?

答:当线路发生短路时,重要特征之一是线路中的电流急剧增大,当电流流过某一预定值时,反应于电流升高而动作的保护装置叫过电流保护,过电流保护的动作电流是按最大负荷电流来考虑的,其选择是靠阶梯形的时限来配合的。

36. 电控设备和配电设备产品的主要区别?

答:电控设备功能以控制为主,配电设备的功能则以传输为主。

37. 国产电控设备产品的外部设计多采用?

答:控制屏、控制柜、控制箱和控制台等形式。

38. 国产配电设备产品的外部设计多采用?

答:前面板式、柜式和箱式,也以户内型、固定式和元件固定装配为主,部分产品采用抽屉式柜。

39. 送电电路?

答:架设在发电厂升压变电所与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间的线路,是专用于输送电能的线路。

40. 配电电路?

答:从地区变电所到用电单位变电所或城市、乡镇供电线路,是用于分配电能的线路。

41. 电力线路按架设方式可分为?

答:架空电力线路和电缆线路。

42. 什么是继电保护装置?

答:能反应电力系统中电气设备故障或不正常的工作情况,而作用于开关跳闸或发出信号的装置。

43. 常用的继电器有哪几种?

答:电流继电器、电压继电器、信号继电器、时间继电器、中间继电器、差动继电器和瓦斯继电器等。

44. 变压器的保护装置有几种?

答:过流保护、电流速断保护、差动保护和瓦斯保护。

45. 对继电保护的要求是什么?

答:为了能正确无误又迅速切除故障,要求继电保护具有足够的选择性、快速性、灵敏性和可靠性。

46. 中小型变配电所的继电保护有哪些?

答:A过电流保护;B电流速断保护;C限时电流速断保护;D低电压保护。

47. 变配电所监控系统分类?

答:人工监控、远动装置的自动监控和微型机自动监控。

48. 微型机自动监控的优点?

答:装置体积小、可靠性高、具有对信息进行存储、记忆、运算和逻辑判断等功能,并可对数据作采集、处理、打印和屏幕显示。49. 何谓过电压?

答:把对绝缘有危险的电压统称为过电压。

50. 根据作用和要求不同电气实验的分类?

答:可分为绝缘实验和特性实验。

51. 影响触电对人体危害程度的因素有哪些?

答:电流的大小、电流的持续时间、电流的流经途径、人体的电阻及电流的频率等因素。

52. 触电的类型?

答:直接触电、间接触电、感应电压电击、雷电电击、静电电击。

53. 在电气设备工作,保证安全的组织措施有哪些?

答:工作票制度、操作票制度、清查现场和全面交底制度、工作许可制度、工作监护制、工作间断和工作转移制度和工作终结和送电制度。

54. 直流系统在变电所中起作什么作用?

答:直流系统在变电所中为控制信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源,还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着至关重要的作用,是变电站安全运行的保证。

55. 变电站(所)常用直流电源有哪些?

答: 蓄电池、硅流和电容储能。

56. 什么是相序?

答: 就是相位的顺序,是交流电的瞬时值从负值向正值变化经过零值的依次顺序

57. 高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离是多少?答: 室内应大于4 m,室外应大8 m。

58. 哪些电气设备必须进行接地或接零保护?

答:①、发电机、变压器、电动机、高低压电器和照明器具的底座和外壳;

②、互感器的二次线圈;

③、配电盘和控制盘的框架;

④、电动设备的传动装置;

⑤、屋内外配电装置的金属架构,混凝土架和金属围栏;

⑥、电缆头和电缆盒外壳,电缆外皮与穿线钢管;

⑦、电力线路的杆塔和装在配电线路电杆上的开关设备及电容器。

59. 异步电动机铭牌上标有哪些数据?各表示什么意义?

答:交流异步电动机铭牌上主要标记以下数据,并解释其意义如下:(1)额定功率(P ):是电动机轴上的输出功率。

(2)额定电压:指绕组上所加线电压。

(3)额定电流:定子绕组线电流。

(4)额定转数(r/min ):额定负载下的转数。

(5)温升:指绝缘等级所耐受超过环境温度。

(6)工作定额:即电动机允许的工作运行方式。

(7)绕组的接法:Δ或Y 联结,与额定电压相对应。

60. 发现有人触电时怎么办?

答:首先使触电人迅速脱离电源。其方法,对低压触电,可采用“拉”、“切”、“挑”、“拽”、“垫”的方法,拉开或切断电源,操作中应注意避免人救护人触电,应使用干燥绝缘的利器或物件,完成切断电源或使触电人与电源隔离。对于高压触电,则应采取通知供电部门,使触电电路停电,或用电压等级相符的绝缘拉杆拉开跌落式熔断器切断电路。或采取使线路短路造成跳闸断开电路的方法。也要注意救护人安全,防止跨步电压触电。

触电人在高处触电,要注意防止落下跌伤。在触电人脱离电源后,根据受伤程度迅速送往医院或急救。

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

高低压配电柜知识简介

低压开关柜得型号区别及特点 目前市场上流行得开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号得开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一、型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户得交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A得配电系统,作为动力、照明及发配电设备得电能转换、分配与控制之用。?GGD型交流低压配电柜就是根据能源部,广大电力用户及设计部门得要求,按照安全、经济、合理、可靠得原则设计得新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备得更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜得柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模得安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量得散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封得柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热得目得。?■GGD柜按照现代化工业产品造型设计得要求,采用黄金分割比得方法设计柜体外形与各部分得分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新?■柜体得顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线得装配与调整,柜顶得四角装有吊环,用于起吊与装运。?■柜体得防护等级为IP30,用户也可根据环境得要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义

G CK G就是封闭式开关柜 C就是抽出式K就是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜与电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下得控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。? G CK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备与控制设备》、GB7251、1-1997《低压成套开关设备与控制设备》、GB/T14048、1-93 《低压开关设备与控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳得回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高?2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室得门与断路器或隔离开关得操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜得抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5、开关柜得顶部根据受电需要可装母线桥。 ③GCS系列: ●产品型号及含义

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

酒店高低压配电设备基础知识

酒店高低压配电设备基础知识 一、配电设备的基本分类:高压和低压 (一)、高压配电设备 1、高压熔断器:作用主要用于对高压线路或高压电气设备的短 路保护,我们常见的有高压跌落式熔断器,(户外)(户内) 外壳瓷质内填有石英沙的管式熔断等。 2、高压隔离开关:在电路中,它只起隔离作用,使电路具有一 个明显断开点。 3、高压负荷开关:(常用于10KV)配电系统中无弧能力较小, 只能接通分断正常的负荷电流,灭弧能较小,只能接通分断 正常的负荷电流,故称为高压负荷开关,它是组合式高压电 器,由隔离开关熔断器,热脱扣器,分励脱扣器及灭弧装置 组成。 4、高压断路器:它是高压配电网的关键元件,其断流容易可达 几百一几千兆伏安,分断能力可断几千安 5、避雷器:作用是防止雷流击穿电气设备绝缘的主要保护设备, 它与被保护设备并联安装,当雷电流来时,在高频电压和电 流的作用下,自动导通,雷电流通过接地装置泄入大地,雷 电过后,它又自动关闭不导通,从而保护被保护的电气设备。 6、配电变压器 1)用来改变交流电压大小的电气设备,根据电磁感应的原理把初级的电压变换成次级的电压,以满足不同负荷的需 要。 2)主要分为:油浸式、干式变压器。 3)它在低压电网中占主要位置,它是转换电压,输送分配电

能的关键部位是0.4KV与10KV网架的纽带。 4)配电变压器并联运行的条件 A:电压等级相同(电压此) B:联结组别相同(高、低压的) C:短路阻抗(阻抗电压)相等 D:容量之比要大于1/3(或者不超过3:1) (二)、低压配电设备 1、熔断器组合开关电路,它兼有熔断器和刀开关功能,用于配电 电路作电源开关和短路保护之用。 2、低压熔断器:熔断器中熔体是将具有低熔点的各种金属按不同 的比例混合制成的,在其额定的电源内能正常导通电流,而当电流达到或超过其约定熔断电流时,熔体立即烧断主要起短路过载保护作用(即常用保险丝、保险管) 3、低断路器:它是一种不仅能通断正常负荷的工作电流,而且能 通断故障电流,具有此较理想的通断能力对电路实行多种保护的自动开关电器(自动空气开关) 4、漏电保护器 1)一般的漏电保护器由检测系统,脱扣系统和测试系统三部门分组成。 2)分类:A、电压型漏电保护器 B、电流型漏电保护器 C、电流脉冲型漏电保护 3)漏电保护器常用额定电流值分为: 单相6mA、10mA、15mA、30Am(常用) 三相200mA、500mA、(0.2A、0.5A)

低压配电柜操作流程

.. 一、低压开关设备的正常停、送电操作 (1)正常送电操作 1)所有负荷开关断开,确认开关至少有一个断点; 2)确认电源开关在断开位置; 3)送上操作回路电源,状态指示正常; 4)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将隔离开关合上,再合断路器; 5)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器摇到工作位置,再合断路器; 6)观察合闸后电压、电流变化情况、三相电压电流平衡; 7)确认断路器一切正常后,挂上“已送电”警示牌。 (2)正常停电操作 1)检查信号指示允许拉闸; 2)确认所有负荷开关断开; 3)进线开关为一隔离开关一固定式断路器:先将断路器断开,再分隔离开关; 4)进线开关为抽屉式框架断路器:先将断路器分闸,再将断路器摇到断开位置; 5)切断断路器操作电源; 6)经验电确认断路器输出没电后,挂上“已停电”警示牌; 7)如检修必须装设接地线,检修后拆除接地线,确保安全。 二、低压开关设备的运行监护 (1)在用的电源开关柜,值班电工应至少每隔2小时巡查一次,检查线电压,相电压的平衡情况和电流的变化情况(相间电压的不平衡不得查过±5%,任何一相电流与三相平均值不应大于平均值的10%),若有异常,应及时报告有关人员并采取相应措施;(2)巡查开关设备有无异常声响、异味,如爆鸣、焦臭等现象; (3)巡查各种指示仪表、信号装置运行是否正常; (4)开关设备的正常检查和检修 1)检查断路器、接触器的触头,修磨或更换烧损严重的触头; 2)检查开关柜的二次回路的接线是否牢固,继电保护装置运行是否正常,是否掉牌; 3)检查操作机构的辅助开关接触是否可靠; 4)检查分、合闸线圈有无发黑和发焦,电缆头、电缆有无发热; 5)检查接地地线是否有腐蚀、折断、接触是否良好; 6)检查开关的操作机构分、合闸是否灵活。 三、注意事项 (1)值班操作电工必须是经特殊工种专业培训并取得合格证书的人员; (2)从事电气操作及值班人员在上班前8小时及班中不准喝酒; (3)对运行中的保护跳闸的供电系统,一定要采取措施查清原因,排除故障后方可再次合闸,并作记录存档; (4)值班运行电工职责 1)开关设备的停、送电及转供电操作; 2)处理运行中出现的电气设备故障; 3)环境清洁卫生; 4)等级运行记录情况和来访人员; 5)认真交接班; 6)严格按照每2小时对相关电气室巡检的周期进行巡检。 ’.

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、

规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、NEMAIC2-322 《通用交流电动机控制中心》 14、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》

高低压柜技术要求

- - - 高压柜招标技术文件

技术规格书 二、总则 2.1本规范书适用于高低压配电装置以及非标柜,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 2.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 2.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 2.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 2.5.1高压开关柜应遵循的最低技术标准: GB3906- 《3~35kV交流金属封闭开关设备标准》 DL403- 《10~35kV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL404- 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD318- 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 GB11022- 《高压开关设备通用技术条件》 GB7351- 《局部放电试验》 GB3309- 《高压开关设备常温下机械试验》 GB50150- 《电气装置安装工程设备交接试验标准》 GB/T11022- 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB1984- 《交流高压断路器》

高低压配电柜基础知识

高、低压柜知识问答 1. 什么是TT 、IN 、IT 系统? 答:TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT 系统。TN 方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN 表示。IT 方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50Hz,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

高低压配电柜安装规范

高低压配电柜安装规范 1.安装前对准备工作的检查 在安装前,监理工程师及甲方工程师要检查进场道路是否畅通,必要时要求要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查,确保状态良好。高压设备到达现场前,配电室、地沟、基础槽钢应已完全竣工 1)、配电室 配电室:配电室施工前,要将建配电室所需的详细图纸交予施工方(合同签订后2周内,重点要落实客户对图纸的位置、内容、完成时间确认),并且在配电室建设过程中,我方或协作单位的技术人员要在现场监督,避免施工错误。(配电室建设大约需2周左右) 2)、地基:槽钢安放位置要与配电室预留的设备风道相对应,设备离墙的最小距离要明确(距离太近,设备的柜门打不开)。(槽钢焊接大约需2天,我方技术人员必须到场指导) 设备到达现场: 3)、若配电室、地基若未建好,设备要有存放位置(要防雨或提供必要的防雨材料)。 2.安装 2.1各配电房门窗须严密,房内清洁。

2.2配电盘安装稳固。盘内设备与各构件间连接牢固。 2.3盘、柜的接地应牢固良好。装有电器的可开启的盘、柜门,应以软导线与接地的金属构架可靠地连接。 2.4端子箱安装应牢固,封闭良好,安装位置应便于检查,成列安装时,应排列整齐。 2.5配电盘内布线要横平竖直,螺丝不能有松动,线头接触良好。 2.6盘内各元件固定可靠无松动,触头无氧化,无毛刺。 2.7二次回路的连接件均应采用铜质制品。结线的具体要求: 2.7.1电气回路的连接(螺栓连接、插接、焊接等)应牢固可靠。 2.7.2电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号;编号应正确,字迹清晰且不易脱色。 2.7.3配线整齐、清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤。 2.7.4盘、柜内的导线不应有接头。 2.7.5每个端子板的每侧接线一般为一根,不得超过两根。 2.8 400伏及以下的二次回路的带电体之间或带电体与接地间,其电气间隙不应小于4毫米。漏电距离不应小于6毫米。 2.9使用于连接可动部位(门上电器、控制台板等)的导线尚应符合下列要求: 2.9.1应采用多股软导线,敷设时应有适当余度。 2.9.2线束应有加强绝缘层(如外套塑料管等)。 2.9.3与电器连接时,端部应绞紧,不得松散,断股。 2.9.4在可动部位两端,应用卡子固定。

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高低压配电柜

高低压配电柜 简介 高低压配电柜顾名思义就是接高压配电柜、低压开关柜和以及连接线缆的配电设备,一般供电局、变电所都是用高压配电柜,然后经变压器降压再到低压开关柜,低压开关柜在到各个用电的配电盘,控制箱,开关箱,里面无非就是把一些开关、断路器、熔断器、按钮、指示灯、仪表、电线之类保护器件组装成一体的配电设备。 低压开关柜 [1] 低压开关柜 安全技术操作规程 1、在全部和部分带电的盘上进行工作,应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠的保护接地。 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 3.1严禁将电流回路断开。

3.2为了可靠地将电流互感器二次线圈短路,必须使用短路片和短路线,禁止使用导线缠绕。 3.2禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施: 4.1严格防止短路或接地 4.2应使用绝缘工具、戴绝缘手套,必要时在工作前停用有关继电保护装置。 4.3接临时负载时,必须装有专用的开关和熔断器。 4.4二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次反变压,除将二次回路断开外,还应取下一次熔断器。 4.5二次回路通电或耐压试验前,应通知值班员和有关人员,并派人看守现场,检查回路,确认无人工作后方可加压。 4.6 检查断电保护和二次回路的工作人员,未经值班人员许可,不准进行任何倒闸操作。

1、高压配电柜 目录 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的“五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 简介 配电柜的功能 配电柜的组成 高压配电柜的“五防” 产品详细分类 相关标准 高压配电设备 高压配电柜带电显示装置的改进 展开 简介 高压配电柜又可称为高压开关柜,是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与

高低压配电柜基础知识

1. 什么是、、系统? 答:方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称系统。方式是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用表示。方式是电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地。负载侧电气设备进行接地保护的保护系统。 2. 我国电网的标准频率是多少? 答:为50,又叫工频。 3. 电力负荷的分级? 答:一级负荷:中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损者。二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者,三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。 4. 什么是电弧? 答:电弧是电气设备运行中产生的一种物理现象,其特点是光亮很强温度很高。 5. 什么是变电所? 答:是担负着从电力系统接受电能,经过变压(升压或降压),然后再配电的任务的供电枢纽。 6. 什么是相电压、相电流?线电压、线电流? 答:在三相四线电路中相线与中线的电压为相电压;任意两相线间的电压为线电压;线电压是相电压的√3倍。流过各相负载的电流为

相电流;流过相线中的电流为线电流。 7. 变压器在电力系统中主要作用是什么? 答:主要作用是变换电压,以利于功率的传输。在同一段线路上,传送相同的功率, 电压经升压变压器升压后,线路传输的电流减小,可以减少线路损耗,提高送电经济性,达到远距离送电的目的,而降压则能满足各级使用电压的用户需要。 8. 变压器各主要参数是什么? 答:(1 )额定电压;(2 )额定电流;(3 )额定容量;(4 )空载电流;(5 )空载损耗;(6 )短路损耗;(7 )阻抗电压;(8 )绕组连接图、相量图及连接组标号。 9. 什么叫短路电流的热效应? 答:在电路发生短路时,极大的短路电流将使导体温度迅速升高,称之为短路电流的热效应。 10. 什么叫涡流?涡流的产生有哪些害处? 答:当交流电流通过导线时,在导线周围会产生交变的磁场。交变磁场中的整块导体的内部会产生感应电流,由于这种感应电流在整块导体内部自成闭合回路,很像水的旋涡,所以称作涡流。涡流不但会白白损耗电能,使用电设备效率降低,而且会造成用电器(如变压器铁芯)发热,严重时将影响设备正常运行。 11. 二次回路的定义和分类是什么? 答:二次回路用于监视测量仪表,控制操作信号,继电器和自动装置的全部低压回路均称二次回路,二次回路依电源及用途可分为:

低压配电柜的选型 如何选择配电柜

[作者:陈继红] [日期:2012 02 05] 低压配电柜的选型如何选择配电柜 目前在国内供配电系统中低压配电柜的型号有很多种, 它们的柜体结构﹑技术参数都有所不同。在下列因素的影响下, 设计好的图纸经常需要修改, 甚至是重新设计, 这样不但影响了供配电系统的施工计划, 还给配电柜厂家按时保质完成配电柜的生产带来了一定的困扰。影响已设计好的图纸变更的因素有如下几点: 1.配电柜厂家向用户推荐自己生产的也许并不适合用户的产品。 2. 设计院对某些新推出的柜型并不太了解只是根据用户要求进行设计。 3.用户对自己的需求并不十分了解, 选择柜型时不能根据自己所需进行选择。 为解决上述问题, 满足用户所需较准确选择配电柜具体型号, 下面针对国内供配电系统中常用的低压配电柜的特点进行分析。 目前在国内供配电系统中所常用的低压配电柜大致可分为两种,一种是国际电气有限公司所研制开发带有其品牌的低压配电柜( 以下简称为进口低压配电柜) , 此类产品只能由国际电气有限公司本身或授权国内知名配电柜生产厂家生产及销售, 其代表有法国施耐德电气有限公司的Prisma P、BLOKSET、OKKEN 低压配电柜、德国西门子股份公司的Sivcon 低压配电柜、德国金钟- 穆勒德Modan6000 低压配电柜、瑞士ABB 电器有限公司的MNS3 低压配电柜等; 另一种是国内配电柜生产厂家自主研制或仿制并通过3C 认证申请型号证书的低压配电柜( 以下简称为国产低压配电柜) , 此类产品中的代表有GGD 型交流低压配电柜、GCK 低压抽出式开关柜、GCS 低压抽出式开关柜、MNS低压抽出式开关柜、GCL 低压抽出式开关柜等。 进口低压配电柜的主要特点是无论是国际电气有限公司本身还是其授权厂家所生产的配电柜具体结构都能保持一致, 配电柜中所安装的主要电器元件都与国际电气有限公司的品牌保持一致, 在配电柜的明显位置上有进口品牌的标志。下面对上述进口配电柜的柜体结构﹑技术参数进行列表分析。 国产低压配电柜的主要特点是国内厂家所生产的同类型配电柜的具体型号不一致, 配电柜的具体结构也有所区别, 配电柜内所安装的主要电器元件可为进口知名品牌也可为国产品牌。下面对上述国产配电柜的柜体结构﹑技术参数进行列表分析。 在列表中所列出的技术参数是在配电柜选型中常用到的, 也是用户经常要求的。下面对列表中的技术参数进行说明。 1.主母线最大额定电流: 主母线最大能够承载的电流的额定值。 2.额定短时耐受电流: 由生产厂家给出的, 成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1- 2005 中8.2.3 规定的试验条件下能安全承载的短时耐受电流方均根值。 3. 峰值短时耐受电流: 成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1- 2005 中8.2.3 规定的试验条件下, 生产厂家规定此电路能够圆满地承受的峰值电流。 4.外壳防护等级: 根据IEC60529- 1989 标准由成套设备提供的防止触及带电部件, 以及外来固体的侵入和液体的进入的等级。具体等级划分详见IEC60529 标准。

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

高低压配电柜等原厂柜技术要求

高压柜 1.本要求提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品; 2. 招标文件所涉及的所有设备推荐品牌及技术参数,投标人投标时选择参考品牌中同档次或更高档次的产品,投标人投标未选用推荐型号将可能导致废标; 3.全文中带有“*”的条款为关键性条款,对这些关键性条款的任何不满足将导致废标; 4.投标人需对本招标内容及要求进行逐点应答。 1、总则 1.1 高压开关柜的柜型为:空气绝缘金属全铠装中置式真空开关柜。 1.2投标人产品必须通过全部国家认可正规机构的型式实验,提供型式实验报告。(包括特殊实验:燃弧实验、凝露、断路器实验)。 *1.3投标产品必须为国际一线品牌在国内的合资工厂生产的开关柜,参考品牌为厦门ABB电器控制设备有限公司生产的 UniGear 550(配REF615系列保护)、上海西门子开关有限公司生产的NXairS(配7SJ63保护)、施耐德电气(苏州)开关设备有限公司生产的PIX(配S80保护),柜体与断路器必须为同一品牌,不允许用转移生产柜或授权柜参与投标。 2、技术标准 标书中所有设备、备品备件,除本招标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵照最新版本的国家标准(GB)、国际电工委员会标准(IEC)等,这是对设备的基本要求。如果投标人有自己的标准或规范,须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 GB4208-93《外壳防护等级的分类》 IEC298《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封开关设备和控制设备》 GB3804-2004《3-63kV交流高压负荷开关》 GB3309-89《高压开关常温下的机械实验》 GB2706-89《交流高压电器动稳定实验方法》 GB311-1997《高压实验方法》 GB12706.4-2002电缆附件 GB3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB11022-1999. GB 7354-2003局部放电测量 DL/T404-1997 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T5137-2001 《电测量及电能计量装置设计技术规范》 GB1984-89交流高压断路器 IEC129(接地元件)、IEC60056(高压断路器) GB/T 11022 《高压开关设备通用技术条件》 DL/403-2000 12~40.5kV户内高压真空开关订货技术条件。 DL/T5136-2001《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》。 3、环境条件 3.1环境温度: 最高环境温度:+40 ℃ 最低环境温度:-15 ℃ 最大日平均温度不大于: +35 ℃ 3.2最大日平均相对湿度:95% 最大月平均相对湿度:90%

关于配电房高低压配电柜的选择分析

关于配电房高低压配电柜的选择分析 摘要:高低压配电柜是配电房中的重要设备。其选择质量会对配电房的配电性 能产生一定的影响。为了防止配电柜与配电房的运行需求不符,需要在充分了解 配电柜性能的基础上,利用适宜的配电柜保证配电房电力运行的稳定性。本文从 高压配电柜的常见种类入手,对配电房高低压配电柜的选择进行分析和研究。 关键词:配电房;高低电压柜;选择 前言:可以将配电房看成是电站的核心中转站。配电房的电力输入、输出性 能是由多种电力设备决定的。以其中的配电柜为例,由于目前我国高低压配电柜 的种类较多,每一种配电柜在性能、适用范围等方面存在一定的差异。为了保证 配电房的正常运行,应该对配电柜设备的选用加以重视。 一、高压配电柜的常见种类 目前配电房中常见的高压配电柜主要包含以下几种: (一)XGN15-12高压配电柜 这种型号的高压配电柜如图1所示。这种高压配电柜对配电房额定电流、电 压的使用范围分别为630-3150A、3.5-12kV。这种型号配电柜的应用优势主要包含 以下几种:第一,性能优势。相对于其他型号的高压配电柜而言,XGN15-12型配电柜的应用能够更好地满足配电房电力运行的安全性要求。当配电房出现故障问 题时,该型号高压配电柜的断路器能够及时作出断路保护动作;第二,体积优势。该型号配电柜的体积约为传统开关柜体积的60%左右[1]。 (二)KYN28高压配电柜 该型号配电柜如图2所示。这种型号配电柜的应用优势在于:其中置式手车 配置方式的应用可以将该型号开关柜的一次系统与其他系统分离开来。当一次系 统或其他系统的某种电力设备出现故障问题时,手车的推出可以为KYN28高压配 电柜提供一个良好的断开接口,保障整个配电柜的正常应用。 (三)HXGN-12高压配电柜 该型号配电柜如图3所示。这种高压配电柜的特点在于外形美观、便于操作、参数额度高、防误操作及机械连锁功能的可靠水平高等。与XGN型号高压配电柜相比,HXGN-12型高压配电柜更加被应用在12kV、50HZ的配电房中。这种型号 高压配电柜的应用优势在于其使用寿命较长,维护需求较少。 二、低压配电柜的常见种类 低压配电柜的常见种类主要包含以下几种: (一)MNS低压配电柜 该型号配电柜如图4所示。这种配电柜的设置方式为抽出式形式。MNS型低 压配电柜中共包含单元室、母线室以及电缆室3个隔室。该型号低压配电柜每个 单元抽屉的高度为200mm。这种低压配电柜的应用优势在于,其抽出式的应用保障了整个配电柜的稳定运行[2]。 (二)GCS低压配电柜 这种型号的配电柜如图5所示。GCS低压配电柜的应用优势在于:第一,可 安装单元抽屉数量较多。这种设备能够安装半单元抽屉的限值为22个。第二, 保护优势。机械连锁装置被设置在该型号低压配电柜的某个抽屉单元中,因此, 操作人员只需要通过该抽屉的抽出、推入操作即可实现对整个配电柜的保护。

高低压配电柜知识简介

低压开关柜的型号区别及特点 目前市场上流行的开关柜型号很多,归纳起来有以下几种型号,现把各种型号的开关柜型号及其优缺点列举如下,供大家参考: 一. 型号GGD、GCK、GCS、MNS、MCS介绍 ①GGD系列: ●用途 GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。 GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。 ●产品型号及含义 ●结构特点 ■GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。 ■ GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 ■ GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新 ■柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用

于起吊和装运。 ■柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20—IP40之间选择。 ②GCK系列 ●产品型号及含义 GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式K是控制中心 GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。 GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。 所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。 ●结构特点 1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。