文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 七氟丙烷灭火系统课程设计

七氟丙烷灭火系统课程设计

七氟丙烷灭火系统课程设计
七氟丙烷灭火系统课程设计

武汉科技大学

《防火防爆安全技术》

课程设计

课题名称: 某银行二三层七氟丙烷灭火消防系统设计

专业名称: 班级: 姓名:

学号: 指导教师:

目录

1 前言 (1)

2某银行七氟丙烷灭火系统简介 (1)

3该灭火系统的相关计算 (2)

3.1房间慨况 (3)

3.2防护区设计药剂用量 (3)

3.3气瓶选型及七氟丙烷配置用量 (3)

3.4泄压口 (3)

3.5主干网的平均设计流量 (3)

3.6设计参数汇总 (4)

3.7管径初选 (4)

3.8校核管网 (4)

3.9管网阻力损失计算 (6)

3.10喷头等效空口面积计算及选型 (7)

3.11设备材料清单汇总 (8)

4小结 (9)

参考文献 (9)

一.前言

卤代烷灭火剂灭火效率高、用量省、易汽化、空间淹没性好、洁净、不导电,对对扑灭高压电火灾尤佳,对油类、有机溶剂、精密仪器、文件档案等火灾的火灾扑灭均有效。

但是由于卤代烷灭火剂灭火过程中要产生卤素原子,释放到大气中的卤代烷灭火剂,在太阳的紫外线辐射作用下,也能分离出卤素原子,对大气臭氧层有破坏作用,所以为了减少这一破坏作用,1987年,英美等国家签署了《蒙特利尔条约》,明确规定停止生产和使用卤代烷灭火剂,我国在1994年签署该条约。常见的卤代烷灭火剂有七氟丙烷灭火剂。

二.某银行七氟丙烷灭火系统简介

1.本设计采用了外贮式七氟丙烷灭火系统即备压式七氟丙烷灭火系统。其特点是将七氟丙烷灭火剂和作为动力气体的氮气分别贮存在不同的容器

内。系统启动时,高压贮存的动力气体经减压阀减压后进入灭火剂瓶组,使其内的压力迅速升高,并在灭火剂喷放期间维持一相对稳定的压力,

推动灭火剂快速流向喷嘴,实施喷放灭火。这种方式可根据管网的容积

来确定氮气的贮存量,以保证灭火剂喷放期间喷头的喷放压力。

2.此方式可大大减少管道内气、液双相流现象的发生,使灭火剂大部分处于液相流动,改善了灭火剂的流动性能,能够是通径较小的管道输送较

多的灭火剂。以前的同类产品的孔板式减压仅具有静态减压的作用,灭

火剂的输送距离一般在150m左右,本系统采用了具有缓慢开启功能的减

压阀,灭火剂的输送距离可达200m左右。

3.本设计的保护区分为:办公室1、办公室2、办公室3、办公室4、办公室5、办公室6、办公室7、办公区,设一套备压式七氟丙烷灭火系统。

系统采用自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独

立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时,发出警报,指示火灾发

生的部位,提醒工作人员注意;当第二路探测器亦发出火灾信号后,自

动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调),此阶段用于疏散人员(声

光报警器等动作)和联动设备的动作(关闭通风空调、防火卷帘门等);

延时过后,向该保护区的驱动瓶发出灭火指令,电磁启动器动作打开启

动瓶组,释放启动气体,通过启动管路打开相应的选择阀和灭火剂瓶组,释放灭火剂灭火。当报警控制器处于手动状态时,报警控制器只发出报

警信号,不输出动作信号,由值班人员确认火警后,按下报警控制面板

上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮,即可启动系统喷放

七氟丙烷灭火剂。

4.本设计采用全淹没管网备压系统,储瓶的增压压力(减压阀出口压力)为4.2MPa(表压)。

5.防护区围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200pa.储瓶间耐火等级不应低于二级,储瓶间应有单

独的通道,通道应直接通向疏散通道。

6. 设计中每个防护区的管道独立,连接至气瓶间,喷头布置尽量保证各喷

头处的压力均衡,类似于游泳池进水管的布置。

7.本系统分有管网系统和柜式七氟丙烷灭火系统,对于办公室1-7和办公区

用有管网七氟丙烷灭火系统。对于剩下的3个办公区

三.该灭火系统的相关计算

1.房间概况

最大房间面积A=10.8*6=64.8m2

房间高度B=3.6m

房间容积V=A*B=232.28m3

房间维护允许内压

P=1200 Pa

f

海拔修正系数k=1

七氟丙烷过热蒸汽在101kpa大气压和防护区最低环境温度下比容s=0.1269+0.000513*T=0.1269+0.000513*20=0.13716 m3/kg

T---防护区最低环境温度,这里取20℃

C,考虑建筑物防火等级,参考《GB50370-2005》,防护区灭火设计剂浓度

1

该系统选用10%

2.防护区设计药剂用量 W=k*v*1C /s(100-1C )=188.9kg 对于柜式七氟丙烷灭火系统有:

办公区1:w= k*v*1C /s(100-1C )=68.24kg 对于办公区2:w= k*v*1C /s(100-1C )=148.7kg 对于办公区3:w= k*v*1C /s(100-1C )=50.7kg

3.气瓶选型,七氟丙烷配置用量

参照广东胜捷消防公司气体灭火产品技术资料选用MJP-150(150L )型钢瓶3个,每个瓶子装70kg ,每个瓶子药剂剩余量综合管网剩余量按5 kg 计算,故本系统灭火剂用量

W 0=188.9+3*5=203.9 kg

4.泄压口

泄压口面积F x (m 2)=0.15Q x /P f 1/2=0.15*18.89/12001/2 =0.082m 2

x Q —— 灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);这里的Q x

=188.9/10=18.89 kg/s

5.主干网的平均设计流量 Q w =w/t=188.9/10=18.89 kg/s

t---灭火剂喷放时间,本系统按10s 计算;w---防护区灭火设计药剂用量

6.设计参数汇总

表1 设计主要参数

7.管径初选

当s

kg

Q/

0.6

≤时,

Q

D20

~

12

=;

当s

kg

Q

s

kg/

0.

160

/

0.6<

<时,

Q

D16

~

8

=;

对于办公室7和办公区的支管,有Q=126/10=12.6 kg/s,取D=40mm;

对于办公室1,2,3,4,5,6的支管有Q=188.9/10=18.89 kg/s,取D=50mm;

8.校核管网

过程中点时储存容器内压力(绝对压力)

P m =P

V

/(V

+W/2γ+V

p

)

V

0=nV

b

(1-η/γ)

V

—喷放前全部储存容器内的气相总容积m3

Vb---储存容器的容量m3 =0.15

n---储存容器的个书 n=3

η—充装量kg/m3η=70kg/150L=466.7 kg/m3

γ---七氟丙烷液体密度200C时为1407kg/m3

V 0=nV

b

(1-η/γ)=3*0.15*(1-466.7/1407)=0.3 m3

P0—灭火剂储存容器增压压力(绝对压力)4.2+0.1=4.3MPa Vp—管网的管道内容积:

L1=DN50,管道总长=(4.125+10.8+9+1.8+4+3)*6=196.35m L2=DN40,管道总长=(1.8+4+3+9+10.8)*2=65.45m

故可以得出Vp=0.468 m2 ;P

m =P

V

/(V

+W/2γ+V

p

)=1.545MPa;

9.管网阻力损失计算

采用镀锌(无缝)钢管时有:

△P/L=5.75*105Q2/ { [1.74+2*lg(D/0.12) ]2*D5}

△P—计算管段阻力损失MPa

L---管道计算长度m 为沿程长度与局部损失当量长度之和Q—管道设计流量kg/s

D—管道内径mm

结合

表2 局部阻力损失当量长度(m)

高程压头g H γP h ··106-=

式中

H —— 过程中点时,喷头高度相对储存容器内液面的位差(单位:m )

g —— 重力加速度(m/s 2

) P h =0.0455MPa 对于办公室7有:

△P=0.0194*(4+1.8+4+3+3*2.2)=0.380MPa

节点处喷头工作压力P c =1.545-0.380-0.0455=1.120MPa 系统压力属于二级增压,即有P c >0.7MPa ,2P c >

P m 故该管网管道选型满足规范要求 对于办公室3和办公室6有:

△P=0.0135*(4+9+4+2.8*3+3)=0.383MPa

节点处喷头工作压力P c =1.545-0.383-0.0455=1.117MPa 系统压力属于二级增压,即有P c >0.7MPa ,2P c > P m 故该管网管道选型满足规范要求 对于办公室2和办公室5有:

△P=0.0135*(4+10.8+9+1.8+4+3+2.8*3)=0.554MPa 节点处喷头工作压力P c =1.545-0.554-0.0455=0.946MPa 系统压力属于二级增压,即有P c >0.7MPa ,2P c > P m 故该管网管道选型满足规范要求 对于办公室1和办公室4有:

△P=0.0135*(4+10.8+10.8+9+1.8+4+3+2.8*3)=0.670MPa 节点处喷头工作压力P c =1.545-0.670-0.0455=0.830MPa 系统压力属于二级增压,即有P c >0.7MPa ,2P c > P m 故该管网管道选型满足规范要求 对于办公区有:

△P=0.0194*(4+9*2+10.8*2+2.2*3+1.8+4+3)=0.714MPa 节点处喷头工作压力P c =1.545-0.714-0.0455=0.786MPa 系统压力属于二级增压,即有P c >0.7MPa ,2P c > P m 故该管网管道选型满足规范要求

10.喷头等效空口面积计算

喷头等效孔口面积应按下式计算:

c

c

c q Q F

(3.3.17) 式中 c F —— 喷头等效孔口面积(cm 2);

c q —— 等效孔口单位面积喷射率[(kg/s)/cm 2

],可按本规范

附录C 采用。

根据GB50370-2005有喷头保护高度不宜大于6.5m ,最大保护高度不宜小

于0.3m ;安装高度小于1.5m 时,保护半径不宜大于4.5m ,安装高度不小于1.5m 时,保护半径不宜大于7.5m ,本工程安装高度定位3.3m 故对于办公室7:

查附录表C-2,增压压力为4.2MPa 时, c q =4.85(kg/s)/cm 2

Q c

=126/10=12.6 kg/s ,c F =12.6/4.85=2.60cm 2

根据附录D 《喷头规格和等效孔口面积》应选择喷头规格代号为24,数量1个

对于办公室3,6有:

查附录表C-2,增压压力为4.2MPa 时, c q =4.25(kg/s)/cm 2 Q c

=188.9/10=18.89kg/s ,c F =18.89/4.25=4.44cm 2

根据附录D 《喷头规格和等效孔口面积》应选择喷头规格代号为22,数量2个

对于办公室2,5有:

查附录表C-2,增压压力为4.2MPa 时, c q =3.5(kg/s)/cm 2 Q c

=188.9/10=18.89kg/s ,c F =18.89/3.5=5.39 cm 2

根据附录D 《喷头规格和等效孔口面积》应选择喷头规格代号为22,数量2个

对于办公室1,4有:

查附录表C-2,增压压力为4.2MPa 时, c q =3.05(kg/s)/cm 2

Q c

=188.9/10=18.84kg/s ,c F =18.84/3.05=6.18 cm 2

根据附录D 《喷头规格和等效孔口面积》应选择喷头规格代号为26,数量2个

对于办公区有:

查附录表C-2,增压压力为4.2MPa 时, c q =3.5(kg/s)/cm 2、 Q c

=126/10=12.6 kg/s ,c F =12.6/3.5=3.6 cm 2

根据附录D《喷头规格和等效孔口面积》应选择喷头规格代号为28,数量1个

11.设备材料清单汇总

四.小结

七氟丙烷灭火系统的设计计算过程较复杂,设计过程中要注意结合相关标准和公式,对于每一个管网应注意各个管网的阻力损失及高程损失,计算出喷头压力,参照国家标准,验算校核压力是否符合国家标准,设计过程中还应注意各个管网平衡,本设计采用独立管道,所以基本可以认为各管道平衡。通过这次七氟丙烷灭火系统的设计,我对灭火系统的相关设计计算有了一定的了解,灭火系统设计计算应始终严谨求实,不能弄虚作假,否则一旦系统投入运行很可能会发生重大损失,所以设计计算过程一定要仔细严谨。

最后,感谢吴老师和张老师的指导,老师们辛苦了!

五.参考文献

【1】.公安部天津消防研究所. 气体灭火系统设计规范GB50370-2005. 北京:中华人民共和国,2006

【2】.程远平,李增华主编. 消防工程学. 第一版. 江苏:中国矿业大学出版社,2002

【3】.七氟丙烷灭火系统设计说明书

七氟丙烷气体灭火系统说明

一. 主要用途与适用范围 1. 概述 七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。 七氟丙烷(HFC227ea)是一种有效的灭火剂,能够用于扑救可燃液体和可熔化固体的火灾、可燃固体的表面火灾、电气火灾。七氟丙烷液相储存具有良好的稳定性,应用于全淹没系统,灭火以冷却、降低氧浓度和化学抑制作用为原理,灭火效果好。适用于替代已有的卤代烷灭火系统,是卤代烷灭火剂较理想的替代品。 七氟丙烷灭火系统是由我国最早研制开发包括卤代烷1211、1301等气体灭火系统在内的一批消防行业专家研制出的一种新型气体灭火系统设备,其性能稳定可靠,功能完备,灭火效果良好,且安装、维护、操作简便,省时省力。 2. 适用的场所 电子计算机房、通讯机房、资料处理及贮存中心、紧急电力供应设施、发电机房、昂贵的医疗设施、图书馆和档案库、文物资料珍藏库等。 3. 七氟丙烷适合扑救以下物质火灾 ·可然液体和可熔化固体的火灾; ·可燃固体的表面火灾: ·电气火灾。 4. 七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾 ·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾; ·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等; ·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。 二. 系统技术参数 1. 七氟丙烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。其物理特性见下表

七氟丙烷灭火系统操作说明

F o r p e s o n a u s e o n y s t u d y a n d r e s a r c h;n o t f r c o m me r c a u s e 七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要 求 (2) 二、系统的使用及操 作....................................................2 2-1自动启动.. (2) 2-2手动启动 (4) 2-3机械应急启动

......................................................5 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用 七氟丙烷灭火系统操作说明

一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制方式。

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 简介 七氟丙烷是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型,符合 DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 启动方式

自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式 应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 1.1 在进行气体施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。 1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 1.5 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 1.7 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。

七氟丙烷气体灭火系统操作规程

七氟丙烷气体灭火系统操作规程 一、七氟丙烷灭火原理 七氟丙烷灭火系统的灭火原理为抑制作用,灭火药剂遇高温自行分解,并与空气中的氧气发生化学反应,使空气中游离氧的数量减少,终止燃烧链,使燃烧不能继续。 二、七氟丙烷灭火系统使用方法 1、系统的启动方式为自动控制、手动控制和机械应急手动控制三种。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制,当自动控制和手动控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 2、自动控制:将报警控制器上控制方式选择键拨“自动”位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区域发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警控制器立即发出声、光报警信号,灭火控制器接受到两个独立的火灾报警信号,发出联动指令,关闭联动设备,经过30秒延时,发出灭火指令,打开与保护区域相应的电磁阀释放启动气体,启动气体通过管路打开相应的选择阀和容器释放阀释放灭火剂,实施灭火。 3、(电气)手动控制:将灭火控制器上控制方式选择键拨到“手动”位置,灭火系统处于手动控制状态。当保护区域发生火情,可按下手动控制盒或控制器上启动按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。在自动控制状态,仍可实现(电气)手动控制。 4、机械应急手动控制:当保护区域发生火情,灭火控制器不能发出灭

火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备,然后拔出与保护区域相应的电磁阀上的安全卡套,压下圆头把手打开电磁阀,释放启动气体,即可打开相应的选择阀、容器阀、释放灭火剂,实施灭火。如果此时遇上电磁阀维修或启动钢瓶充换启动气体或其它原因不能开启相应的选择阀、容器阀时,应立即按下列程序操作: ①打开与保护区域相应的选择阀手柄; ②按下容器阀上的机械应急启动把手打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火。 5、当发出火情警报,在延时内(30秒)却发现由异常情况下不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下手动控制盒上的紧急停止按钮,即可停止灭火控制器灭火指令的发出,系统将停止延时和启动,系统复位,恢复监视状态。 三、注意事项 1、本系统的所在环境应符合的要求: ①环境温度为0摄氏度~50摄氏度,且干燥、通风良好; ②空气中不得含有易爆、导电尘埃及腐蚀部件的有害物质,否则必须予以保护,系统不得受到振动和冲击。 2、灭火系统喷射灭火剂前,所有人员必须在延时期内撤离火灾现场,灭火完毕后,必须首先启动风机,将废气排出后,工作人员方可进入现场。

七氟丙烷气体灭火系统施工方案

. 华电科学研究院科研二号楼消防工程二层发实验室七氟丙烷气体灭火系统 施工方案 杭州恒基消防工程有限公司 2014年11月

七氟丙烷气体灭火系统施工方案 目录 一、概述 3 二、施工依据 3 三、施工组织结构 4 四、气体灭火系统施工 5 五、火灾自动报警及其联动系统施工 13 六、安全措施 18 七、文明施工 20 八、成品保护 20 九、降低成本技术措施 21

一、工程概况: 2.2 本工程由综合楼、科研1号、科研2号楼、科研3号楼、综合楼、园区食堂、实验平台组成。科研2号楼、科研3号楼。建筑面积为7477m2,地上四层,计高20m.科研1号楼建筑面积2535m2,,地上四层局部三层,计高14.4m.宿舍建筑面积3138m2,地上六层,计高15.7m.食堂建筑面积616m2,计高5.7m。试验平台建筑面积3544m2,,地上一层,计高4m. 本工程二层共设有一套七氟丙烷气体灭火系统,七氟丙烷气体灭火系统均设有一个气瓶间。 二、施工依据: 1、施工图纸和技术要求 2、有关规范和规定 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 3、相关厂家的《七氟丙烷气体灭火系统设计手册》 三、施工组织结构

四、气体灭火系统施工 4.1施工准备 4.1.1熟读图纸及主要组件的使用、维护说明书;充分了解产品的结构、技术参数、安装的特殊要求、维护方法与要求。 4.1.2对系统所用设备和材料必须有检验报告和合格证明。如储罐、压力控制监视报警系统、安全阀、压力开关、主控阀、选择阀、单向阀、喷嘴等,必须有国家质量监督检验测试中心的检验合格报告。而对集流管与管道附件则应有制造单位出具的检验合格报告,其中包括水压强度试验,气压严密性试验等;对灭火剂输送管道应有相应规格的材质证明,认真填写“钢管检查验收记录”,对安全阀上的安全膜片、膜片密封式容器阀上的密封膜片,可抽样检验,此类产品必须有生产厂出具的同批产品的检验报告和合格证。 4.1.3机具准备 4.2施工方法和技术质量要求

七氟丙烷灭火系统操作说明

七氟丙烷灭火系统 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (4) 2-3 机械应急启动 (5) 2-4紧急截止操作 (6) 非火情严禁使用

七氟丙烷灭火系统操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并设有专人管理。 ■根据国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》的规定,气体灭火系统的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该灭火系统的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时灭火系统所投入的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉本系统启动的应急操作。 ■实施灭火前,人员必须撤离防护区;喷放七氟丙烷后应保持必须的灭火浸渍时间才可给防护区通风换气,开放门窗;防护区未完成通 风换气前人员不得入内,必需进入时应戴防毒面具。 ■使用人员应熟悉本系统灭火后的恢复工作内容及操作。本系统的所有阀门均不得拆装,如需拆装时,可与设备厂家及专业消防公司联 系,以免发生质量事故。更换新的腊片,必须是由设备厂家提供的 合格品,不得随意代用。 二、系统的使用及操作 七氟丙烷灭火系统的启动方式有三种,即自动启动、手动启动、机械应急启动。 2-1 自动启动 从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火剂均由系统自己完

成,不需要人员介入的操作与控制方式。 七氟丙烷灭火系统的自动启动方式示意图 : 将报警控制主机、钢瓶驱动盘控制方式置于“自动”位置时。整个灭火系统均处于自动控制状态,当防护区发生火灾时: ⑴当防护区内的任何1个感烟探测器或任何1个感温探测器探测到火情后,向报警控制主机发出信号,报警控制主机析分确认后向钢瓶驱动盘发出预警信号。钢瓶驱动盘接收到信号后立即向现场声光报警器发生控制指令,驱动声光报警器发生报警声响,警示在着火区内的人员撤离现场。同时,报警控制主机发出指令控制相关联动设备关 启动灭火剂储瓶组 火情火灾探测器控制主机关闭设备 钢瓶驱动盘声光报警器人员撤离延时30秒 选择阀反馈装置管道及喷觜 灭火 放气指示灯

七氟丙烷灭火系统维护保养

七氟丙烷灭火系统维护保养 广州鼎亚消防设备有限公司,专业生产和销售各类七氟丙烷自动灭火系统,提供专业七氟丙烷气体充装、气体灭火系统的维修和保养,免费提供七氟丙烷系统的设计预算和技术咨询。产品广泛适用于:数据中心、通信中心、计算机房、各种控制中心、档案馆、图书馆、发电站、高低压变配电间、银行、地铁、机场等重要场所的消防保护。 七氟丙烷灭火系统维护保养方法介绍 1.储气瓶,驱动瓶拆装:对所需充装的七氟丙烷储气瓶及氮气驱动瓶包括每瓶气瓶上的阀件和阀驱动装置进行拆卸;拆卸下来的空瓶运输到气体生产厂家进行重新充装;运回充装好的气瓶重新安装到位;对瓶组重新调试,恢复正常工作状态。 2.气瓶运输途中的保护:采用PVC泡沫包装气瓶,避免气瓶在运输过程中造成损坏。 3.维修充装措施: (1)按要求重新充装七氟丙烷灭火剂(HFC-227ea)。

(2)按要求重新充装驱动瓶N2氮气。 (3)检查压力讯号器活塞是否复位。 (4)阀驱动装置更换新膜片,恢复原工作状态。 (5)更换密封膜片,使容器阀恢复工作状态。 (6)检查单向阀是否复位。 (7)瓶体称重检查,外观检测,密封检查,粘贴充装合格证。 (8)按要求重新安装到位,设备固定牢靠,所有连接部件高压管,启动管连接处,必须安装正确,确保密封。 七氟丙烷灭火装置压力不足时,会在瓶组压力表上体现出来,此时发生火灾的话,七氟丙烷压力不足,无法迅速有效的喷到保护区,可能导致灭火延迟,最终灭火失败。 1.保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2.保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3.检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封应完整无损; 4.检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5.检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月季度维护、保养 1.检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2.逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3.逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形(凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度维护、保养

七氟丙烷气体灭火装置

七氟丙烷气体灭火装置

柜式七氟丙烷气体灭火装置 施工方案 1.1系统简介 目前系统适宜安装无管网七氟丙烷自动灭火装置,该装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。喷射时间短,灭火速度快,该装置可配柜式灭火系统专用的单区气体控制盘(见GST单区气体控制盘安装使用说明书)。启动方式为自动控制、手动电气控制和机械应急手动控制三种。自动控制、手动电气控制可进行切换。一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。 柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。图例:

3.母的右端螺纹底面基本重合,再将右端螺纹与容器阀出 口连接(手力拧紧)。 4.观察喷嘴安装管是否与柜体的喷嘴安装孔对正,如不对 正调节连接箍使之对正,同时注意连接箍上压力开关座 的方向,不得使压力开关座的方向朝正前或正后,调节 好后锁紧管路组件中的锁紧冒。 5.将喷嘴连接管做辅助密封处理(缠生料带或涂密封胶) 并将喷嘴安装。 6.微调灭火剂瓶组位置,使之靠在柜体后壁并居中。 7.安装抱箍及挂钩将瓶组固定。 8.扳手拧紧连接螺母。 9.将压力开关做辅助密封处理后安装到压力开关座上;并 将电磁驱动器安装在容器阀上,锁好柜门。安装完毕。 1.3 系统调试 系统调试 待系统安装完毕后,即可对系统进行调试。 注意: 气体钢瓶电磁阀接入24 V电源即会启动,造成气体喷洒,因此调试过程中一定不要把电磁阀安装在钢瓶上,待系统完全调试正常、消防检测、验收合格后再连接。 控制盘在延时期间、延时启动之后以及检测到压力开关动作信号后均保持声光报警信号,直至复位,以此提醒现场人员。

七氟丙烷气体灭火系统说明书

七氟丙烷气体灭火系统说明 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 一、基本容 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。目录简介构成灭火特性启动方式应用场所七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要编辑本段编辑本段简介七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。编辑本段编辑本段构成七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、

放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 二、灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害; 6、携带方便,便于操作。 三、启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式, 1、在自动控制状态下,自行控制监控防护区。 2、机械应急手动控制当保护区发生火情,而火灾报警控制器(或另设的手动控制盒)又不能发出灭火指令时,应通知保护区有关人员迅速撤离现场,关闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全止动片,压下手柄,即可打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 3、若遇到电磁阀维修或启动钢瓶卸下充装氮气而不能工作时,可直接打开相应选择阀的手柄,敞开压臂,从而打开选择阀,然后再逐次扳动相应瓶头阀的手动手柄,打开瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。 4.紧急停止当火灾报警控制器接到探测器的火警信号,而经人为视察并无火情或火情可由人工扑灭,不需启动灭火系统进行灭火

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示范文本

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

七氟丙烷自动灭火系统安全管理规定示 范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条主管主机房、电池室的负责人为七氟丙烷 (HFC-227ea)自动灭火系统的主要责任人;各科(室) 涉及与主机房工作相关联的人员为自动灭火系统的安全责 任人,实行防火安全责任制。 第二条自动灭火系统的责任人必须掌握系统的控制区 域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火器材的操 作。 第三条实行每周定期检查系统设备制度,并做好检测 记录,机房工作人员随时观察系统状况,发现异常及时处 理,确保消防设施和器材完好、有效。 第四条机房工作人员应严格遵守各种设备的操作规

程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事人承担相应的经济和法律责任。 第五条闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 第六条保障机房防火通道、安全出口的畅通。 第七条对违反安全管理规定造成安全事故者,将根据学校相关规定追究当事人责任。 七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统 使用与操作规程 1、自动控制 在保护区无人时,将气体灭火控制器内的控制方式选择开关设定在自动位置,灭火系统处于自动控制状态。当保护区发生火情,火灾探测器发出火灾信号,报警器即发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭所有联动设

七氟丙烷灭火系统产品培训考核试卷.

培训考核试卷(七氟丙烷灭火系统产品) (考试时间为100分钟,试卷满分为100分) 姓名:得分: 一、判断题(每题1分,共30分) 1、七氟丙烷灭火系统产品按结构形式分为:单元独立系统、组合分配系统、主备转换系统、柜式装置、悬挂式装置等,其标准名称为:七氟丙烷灭火设备、柜式七氟丙烷气体灭火装置、悬挂式七氟丙烷气体灭火装置。() 2、七氟丙烷灭火剂的化学式为“HFC-227ea”,具体含义为:HFC代表氢氟烃;2代表碳原子个数减1(即3个碳原子);2代表氢原子个数加1(即1个氢原子);7代表氟原子个数(即7个氟原子);e标示中间碳原子的取代基形式为—CHF—;a标示两端碳原子的取代原子量之和的差为最小即最对称。() 3、内储压式气体灭火系统是指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时靠灭火剂进行输送的灭火系统。() 4、七氟丙烷灭火设备平时在无火灾的情况下,系统处于准工作状态。() 5、气体灭火系统的启动方式只有自动控制和手动控制两种。() 6、在充装灭火剂时,把气管直接连接到钢瓶上并拧牢固就可以充装药剂了。() 7、七氟丙烷灭火剂的充装密度,柜式和悬挂式的最大充装密度为1150Kg/m 3,贮存压力为4.2MPa的七氟丙烷灭火设备最大充装密度为950Kg/m3。() 8、七氟丙烷灭火剂为国家强制性3C认证产品,在采购灭火剂时,生产厂家应提供灭火剂的3C证书和检测报告,经核查3C证书有效且检验合格,进厂后就可以直接投入使用,无需再做进货检验,()

9、七氟丙烷灭火剂使用的国家标准为“GB 18614-2012”,其中纯度应≥99.6%,酸度应≤1×10-4 %,水分应≤10×10-4 %,方可满足标准要求。() 10、七氟丙烷灭火系统中的信号反馈装置的主要作用是用于启动系统工作。() 11、容器阀是指安装在容器上,具有封存、释放、充装、超压泄放等功能的控制阀门,其工作压力应不低于瓶组的最大工作压力。() 12、选择阀用于组合分配系统中,安装在灭火剂流通管道上,由它控制灭火剂释放到相应的保护区,选择阀设有手动操作机构。() 13、单向阀是用来控制介质流动方向的,按使用功能分为液体单向阀和气体单向阀。() 14、七氟丙烷灭火系统可用于含氧化剂的化学制品及混合物产生的火灾。() 15、七氟丙烷灭火剂进厂时经检验纯度及水分含量符合标准要求时,在充装七氟丙烷灭火剂之前,就可以不需要对瓶组再进行水分含量的检测。() 16、气体灭火系统的生产车间只要足够大,并且试验区域在设立了相应的防护装置的情况下,可以不与生产区域分开。() 17、气体灭火系统的零部件在进行强度密封试验时,应严禁采用气压试验代替水压试验的操作方法出现。() 18、在充装七氟丙烷灭火剂时,只要充装区域内的温度在正常的工作温度范围内,就可以直接按照贮存压力进行充装,不需要再参考充装曲线图。() 19、七氟丙烷灭火剂在充装过程中,如出现超重或超压报警时,应立即切断气源,停止充装,并查明原因。()

七氟丙烷气体灭火系统管理制度

七氟丙烷灭火系统安全管理制度 为了加强矿生产指挥中心七氟丙烷气体灭火系统的管理,确保灭火系统设备、设施的完好、有效,保证生产指挥中心的消防安全。特制定本制度。 1、单位设专人对设备进行定期巡回检查,发现问题及时处理,并将情况汇报单位主 要负责人。 2、岗位人员负责储瓶间内的设备和室内卫生,设备表面清洁无极尘。 3、储瓶间严禁存放易燃易爆物品和腐蚀性物质,并且气瓶避免受到激烈振动和冲击。 4、设备检查和清理设备卫生时,不得触动手动开启手柄和电磁阀接线,防止用力碰 撞压力表。 5、日常检查维护时,必须严格执行《七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度》 6、岗位人员必须掌握系统的控制区域和气体灭火控制器的操作说明,掌握安全防火 器材的操作。 7、检查人员定期检查系统设备后,要做好巡回检查记录。 8、岗位人员随时观察系统状况,发现异常及时处理、汇报,确保消防设施和器材完 好、有效。 9、岗位人员应严格遵守设备的操作规程,因违反操作规程而引发安全事故的,当事 人承担相应的经济和法律责任。 10、闲杂人员不得进入机房重地,严禁在机房内抽烟,违者从重处罚。 11、保障机房防火通道、安全出口的畅通。 12、对违反本安全管理制度的人员,将追究当事人责任。

七氟丙烷气体灭火系统巡回检查制度 一、日常巡检要求 1、保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好; 2、保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘; 3、检查启动瓶组上手动手柄,灭火剂瓶组上先导阀手启动手柄的保险销,及铅封 应完整无损; 4、检查选择阀上手动开启手柄无损、位置正确、无松动; 5、检查系统牌、警示牌,无损、清洁可视。 二、月、季度检查要求 1、检查启动瓶组压力,压力表示值应在绿区内; 2、逐个对灭火剂瓶组进行压力检测,压力表示值应在绿区内; 3、逐个对灭火剂瓶组和启动瓶组进行检查,瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变 (凸瘤等),如有上述问题,应及时更换并释放瓶内气体。 三、年度巡检要求 1、检查瓶组架稳固性,各部件连接可靠无松动,并全面做好清洁工作; 2、对系统进行报警和启动模拟试验,火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明 书进行;灭火设备检查电磁驱动装置(脱离被启动瓶组),经自动、手动(包括紧急启动、紧急停止试验),应动作正常;延时时间,现场声光报警等应正常; 3、对压力信号反馈装置进行检查,卸下该装置,人工推动活塞(模拟灭火剂喷 放受压),喷放指示灯应亮,信号应正常反馈;并能自动复位; 4、对灭火剂输送管网及其附件进行检查,连接可靠、安装稳固,表面无严重锈 蚀,并全面做好清洁工作; 5、检查喷嘴,不应堵塞,并做好清洁工作。

七氟丙烷灭火系统说明书

七氟丙烷柜式灭火装置设计使用说明书

一、系统执行标准: 七氟丙烷柜式灭火装置组件按照《GB16670-2006》标准进行生产。 二、系统简介 系统概述 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置。它是一种不安装管网、轻便可移动的气体灭火消防设备。符合《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》GB16670-2006及《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,极其适用于保护面积小于500m2,容积小于1600m3,管网无法安装,维护困难的保护对象的火灾防护。 GQQ型七氟丙烷柜式灭火装置由柜式气体灭火装置与火灾探测器、气体灭火报警控制器等组成,具有自动、电气手动两种控制方式。其中七氟丙烷柜式气体灭火装置由柜体、储存瓶、瓶头阀、启动电磁装置、压力信号器、喷射管、喷嘴等组成。 柜式七氟丙烷气体灭火装置气体灭火剂储存瓶经过包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过很多管路,直接就在防护区内喷放灭火。

8 763 4 1 2 5 七氟丙烷 七氟丙烷自动灭火工作原理 、该系统可设计成单瓶组或双瓶组系统 2、本系统采用双瓶组全淹没保护扑救防护区灭火系统。 3、工作原理: 当发生火灾时,烟感、温感探测器将探测到的火灾信号通过 火灾报警控制器进行逻辑分析后,发出指令,打开防护区的 电磁容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、喷嘴喷放到防 护区,进行灭火保护。 12-?8 M56*2-M48*2DC24V 1.3A 90N H8 DC24V 动作压力0.2MPa DN32DN6DN6DN40120L ZHFC120/2.5 5.6±0.5MPa 1800 DN322.5MPa ANF/5.6ZHFF40PT32/2.5ZYW-1 无管网柜 7工作压力2.5MPa 喷 嘴6安全装置灭火瓶压力表压力信号器YHX/5.6序 号名 称型 号 规 格 备 注12345Y40电磁容器阀8 金属软管RHG(J)40/2.5 四、典型的防护设施:

七氟丙烷气体灭火系统安装要求

七氟丙烷 七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。 系统组成 七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成 七氟丙烷气体灭火系统的安装注意事项 七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭 火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。 七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。 物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。 七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。

七氟丙烷气体灭火系统的安装是不是也有一定的危险?七氟丙烷气体灭火系统在安装过程中需要注意哪些,我们简单谈一谈。 七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。 无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。 有管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较无管网的气体灭火系统要求要高点。 首先,气体灭火瓶组宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。 同时对管道及管道附件应符合下列规定: 1、输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《高压锅炉用无缝钢管》GB5310等的规定。无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。 2、输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976的规定。 3、输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国家标准《拉制铜管》GB1527的规定。 4、管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。钢制管道附件应内外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。使用在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。 系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 灭火剂输送管道的施工,无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的镀锌层做防腐处理。 管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。穿墙套管的长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙应采用柔性不燃烧材料填塞密实。 管道末端喷嘴处应采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度不应大于500mm。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应设防晃支架。 灭火剂输送管道安装完毕后,应进行水压强度试验和气压严密性试验。 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气压严密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用压缩空气或氮气。吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20m/s,采用白布检查,直至无铁锈、尘土、水渍及其他脏物出现。 灭火剂输送管道的外表面应涂红色油漆。 喷嘴的安装,安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;安装在吊顶下的带装饰罩的喷嘴,其装饰罩应紧贴吊顶。喷嘴安装时应逐个核对其型号、规格和喷孔方向,并应符合设计要求。

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范

悬挂式七氟丙烷气体灭火装置设计规范 1、设计依据 1)国家标准GB50370《气体灭火系统设计规范》; 2)国家标准CB50263《气体灭火系统施工及验收规范》; 3)国家现行其他相关的规范、标准、规则等。 2、设计条件 1 )保护对象(用于按照有关规范选定灭火设计浓度C1); 2)防护区的尺寸(用于计算防护区的净容积 V); 3)防护区的最低和最高环境温度(用于计算七氟丙烷灭火剂的蒸汽比容S); 4)防护区所处的海拔高度(选定海拔高度修正系数K)。 3、设计过程 1 )提出系统对防护区的要求; 2)根据保护对象确定灭火浓度; 3)计算防护区净容积; 4)计算灭火剂设计用量; 5)确定装置灭火喷放时间; 6)选定灭火剂储瓶规格及数量; 7)选定装置的型号及数量; 8)计算灭火剂存储用量及储瓶的充装率; 9)计算防护区泄压口面积。 4、系统对防护区的要求 1 )防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶上和地板下需同时保护时,可合为 一个防护区。

2)一个防护区的面积不宜大于 500卅,且容积不宜大于1600用。 3)防护区应实行完全的防火分隔。防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于 0.5h ;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。当防护区的相邻区域设有水喷淋或其他灭火 系统时,其隔墙或外墙上的门窗的耐火极限可低于0.25h,但不应低于 0.25h。当吊顶上和工作层划为同一防护区时,吊顶的耐火极限不做要求。 4)防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200P& 5)防护区的门应为向疏散方向开启的防火门,并安装自动闭门器,以保证在气体喷放时能够处于关闭状态。但亦应保证用于疏散的门在任何状态下,都可以从防护区内部打开。 6)防护区内影响气体灭火效果的各种设备都应能保证在喷放气体前联动停止或关闭,除泄压口外的开口应自动关闭。 7)防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口。 8)防护区内的疏散通道和出口应设置应急照明和疏散指示标志。 9)防护区的入口处应设置灭火系统的永久性标志牌和气体释放指示灯。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通风换气的次数按照不少于每小时5次考虑。有可开启外窗的防护区,可采用自然通风换气的方法进行通风换气。 11)防护区应设置泄压口,泄压口应设置在防护区净高的2/3以上,且宜设置在外墙上。当防护区不存在外墙时,可考虑设置在与走廊相隔的内墙上。 12)防护区的最低环境温度不宜低于—10°C。 5、灭火浓度及灭火设计浓度的确定 1)七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。 2)固体表面火灾的灭火浓度为 5.8%,其他灭火浓度可按附表1取值,惰化浓度可按附表2取值。 3)图书、档案、票据和文物数据库等防护区,灭火设计浓度宜采用10% 4)油浸变压器、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采

七氟丙烷气体灭火系统

七氟丙烷气体灭火系统 七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。 目录 编辑本段简介 七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。 编辑本段构成 七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。 编辑本段灭火特性 1、灭火效率高; 2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣; 3、经济实惠; 4、良好的电气绝缘性; 5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害 编辑本段启动方式 自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式

编辑本段应用场所 适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。 编辑本段七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要 1.一般规定: 在进行气体灭火系统施工时备齐下列技术资料: 1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。 1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。 1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。 1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。 1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。 1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查: 1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。当需要进行修改时,须经原设计单位同意。 按《气体灭火系统施工及验收规范》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规范》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规范》中的有关规定。 考虑到本工程为地下车站内的工程,属地下建筑范畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到: 1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整管路的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。 1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路内部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。 1.7.3 所有的接线盒、管路都采用经过镀锌处理过的管材,各模块箱要进行密封处理,在施工中采用定制的带密封橡胶圈的模块箱及端子箱。 1.7.4 管路、管路器材,各种模块箱、端子箱及报警控制器要进行除锈处理。

相关文档
相关文档 最新文档