文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 磐石市某住宅区给排水初步设计说明

磐石市某住宅区给排水初步设计说明

磐石市某住宅区给排水初步设计说明
磐石市某住宅区给排水初步设计说明

第一章给排水设计说明

一.设计依据

1.1 国家现行的有关规范、规定和标准:

1)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版)

2)《室外给水设计规范》 GB50013-2006

3)《室外排水设计规范》 GB50014-2006

4)《住宅设计标准》 DGJ08-20-2007

5)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

6)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001

7)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005

8)《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)

9)其它现行有关规范、规程

1.2建设单位提供的使用功能要求及有关文件:

(1)建设单位提供的征地界坐标及基地地形图

(2)建设单位提供该项目的可研报告

(3)建设单位对本小区的规划设计要求

1.3建筑、总图专业提供的图纸资料及文本资料:

(1)小区总平面图

(2)各单体建筑的平、立、剖面图

(3)建筑设计总说明等其他资料

二.设计范围:

2.1小区室内给水排水系统设计

2.2小区消防给水系统设计(详见消防专篇)

2.3为本小区服务的生活、消防给水泵房

2.4小区与市政管网相连接的室外给水排水管网设计

三.给水系统设计:

3.1水源

本项目水源取自市政管网。为满足生活水量、水压要求,在该小区东区和西区各

建一座生活给水泵房,泵房内设置200m3生活水池及生活水泵,生活泵采用变频给水,生活泵3台(两用一备),选用80LG50-25(Ⅰ)×2,Q=50m3/h,H=50.5m,N=15kW,满足生活用水需求。

3.2用水量

小区用水住宅、商场和网点等。其用水量见表3.2-1:

表3.2-1 用水量估算表

注:由于住宅每户面较小,故每户按3人计算。

生活最高日用水量为2935.73m3/d,平均时用水量为133.22m3/h,最大时用水量为186.51m3/h(时变化系数为1.4)。

3.3室外给水设计

从市政给水干管上引入二条DN200给水管,在本小区形成环状给水管网,与市政管线连接处设置水表井。市政给水管采用PE给水管,电熔连接。

3.4室内给水设计

住宅供水方式采用:市政给水管→生活水池→生活水泵→住宅;商场及网点用水由市政直接送至各用水点。室内供水方式采用下行上给式。室内生活给水管采用PP-R给水管,热熔连接。

四.消防设计:(详见“消防篇”)

五.排水系统设计:

5.1室外排水设计

生活污水排放总量按给水量的80%计算,生活最高日排水量为2348.58m3/d。

室外排水方式采用雨污分流制,生活污水经DN300污水管排至化粪池,经消化处理后,排入市政污水管网。化粪池采用砖砌化粪池,西区建5座化粪池,其中11#化粪池1座,12#化粪池1座,13#化粪池3座;东区建5座13#化粪池。小区内雨水经DN300雨水管排入市政雨水管网。

室外生活污水管及雨排水管采用钢筋混凝土管,承插连接。排水检查井采用Φ1000圆形砖砌检查井。

5.2室内排水设计

住宅内各层厨房及卫生间排水经排水立管出户排至室外污水管线,网点及商店卫生间排水单独出户排至室外污水管线。

排水立管设伸顶通气,采用PVC-U消音管,室内排水干管采用PVC-U实壁管,连接方式均为粘接。

六.主要设备

第二章消防设计专篇

一、消防用水

根据《建筑设计防火规范》要求,室外消火栓用水量为25L/S,室内消火栓用水量为15L/S,火灾延续时间为2h。自动喷淋系统用水量为30L/S,火灾延续时间为1h。二、室外消火栓系统

室外消火栓系统由市政给水管直接供水,水量、水压满足小区室外消防用水要求。从市政给水管网上引出两条DN200管线,与小区内环状管网连接。环状管网上设置SA100-1.0型地下式消火栓16套。室外消火栓管道采用PE给水管,电熔连接。

三、室内消防系统

3.1室内消火栓系统

由于市政给水管压力不能满足室内消防系统压力要求,需设置消防水池和消防泵。消防水池容积为消火栓系统及自动喷淋系统消防用水量之和,其有效容积为216m3,消防水池设在东区泵房内,设置消火栓泵2台(一用一备)。消防高位水箱容积为18m3,储存10min室内消火栓及喷淋用水量,设于商场2水箱间内。

消火栓采用SN65型,消火栓箱内配有单栓消火栓、Φ19mm水枪一个、DN65衬胶水龙带(L=25m)一条。室内消火栓栓口距地1.1m,布置在易于取用的地方,并保证相邻两个消火栓的充实水柱能同时到达室内任何部位。消火栓箱内按钮可直接启动消火栓泵。

在公共建筑内设置适量手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

室内消火栓管道采用焊接钢管,与阀门连接采用法兰连接。

3.2自动喷淋系统

3.2.1设计范围及参数

根据《建筑设计防火规范》要求,在商场1、商场2和商场5内设置自动喷淋灭火系统。危险等级为中危险II级,设计喷水强度:8.0L/min.m2,作用面积:160m2。3.2.2系统设计

自动喷淋系统采用湿式系统,设有湿式报警阀、信号阀、水流指示器以及末端试水装置等。在商场公共部分等处布置直立式喷头,喷头温度为680C。

喷淋泵设于东区泵房内,设置喷淋泵2台(一用一备)。为了满足最不利点喷头压力,在水箱间设置增压稳压设备,火灾初期自动喷淋系统用水由消防高位水箱及增压装置供给。在喷淋管道报警阀前设置两套消防水泵接合器,与室内自动喷淋系统管网相连。

自动喷淋管道采用内外热镀锌钢管,卡箍或法兰连接。

四、消防泵房设计

在东区泵房内设置容积为250 m3钢筋混凝土消防水池一座,消火栓泵2台(一用一备),选用XBD4/15-80D/2,Q=54m3/h,H=40m,N=11kw;喷淋泵2台(一用一备),选用XBD6/30-125G/3,Q=108m3/h,H=60m,N=30kw。

第三章节能设计说明

一. 给排水

(1)网点及公建用水及绿化用水利用市政管网直接供给。

(2)设备选用高效节能产品,卫生器具采用节水型新产品。

第四章劳动卫生安全设计说明

一. 给排水

1.生活水池采用钢筋混凝土水池,内壁做食品级防腐,卫生清洁。水池入孔加盖密封,

并加锁。溢流管、透气管末端加过滤网罩。

第五章环保设计说明

一. 给排水

1.水泵房集中布置,水泵采用减振基座,进出水管设置橡胶接头,横管采用弹性吊架。

2.生活污水经化粪池处理后,排入市政污水管网。

给排水初步设计说明模板

第五章给水排水工程设计 5.1工程概况 8、1、本项目位于//////////,设计为1栋地上2层的综合楼。项目总建筑面积1780㎡,建筑密度20.60%,容积率0.41,绿地率35% 5.2设计范围 给排水工程设计内容主要是小区内外给排水系统及建筑内的给排水系统。 5.3设计依据 1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003 )(2009年版); 2、《住宅建筑规范》(GB50368-2005); 3、《住宅设计规范》(GB50096-2011); 4、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版); 6、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014); 7、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014); 8、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); 9、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 10、《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》(GB50364-2005); 11、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006); 12、《二次供水工程技术规程》(CJJ140-2010); 13、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012); 14、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);

15、《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》(2009年版); 16、《全国民用建筑工程设计技术措施-节能专篇》(2007年版); 17、甲方提供的设计资料、现状图等。 5.4给水工程 5.4.1供水概况 给水水源将///////的市政给水管,给水管径为DN150。水压0.30Mpa,水质符合现行的国家《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),可满足小区生活及消防用水需求。室内采用上行下给枝状供水至各用水点。 5.4.2最高日用水量 根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)的规定,小区用水量包括公共建筑用水量、绿化用水量、道路广场用水量、管网漏失和未预见用水量等。公建用水量、浇洒道路广场和绿地用水量采用定额法计算;管网漏失水量和未预见用水量按前四项之和的10%计算。 (1)残疾人宿舍用水标准:250升/床日用水人数44人使用时间24h Kh=2.5 则最高日用水量为:Q1=250×45/1000=11.3m3/d。 最大小时用水量为:11.30×2.5/24=1.17m3/h。 (2)浇洒道路用水定额为每次1L/(m2·d)。浇洒绿地用水定额为每次1 L/(m2·d)。总规划占地面积4318.59m2,绿地面积为1511.5m2,每日浇洒次数为1次。 则绿地浇洒用水量为:Q2=1511.5×1×1/1000=1.51m3/d。 小区道路浇洒只考虑区内道路浇洒,区内道路面积1757.08㎡,每日浇洒次数为1次。 道路浇洒用水量为:Q3=1757.08×1×1/1000=1.76m3/d。 (3)小区管网漏失水量和未预见水量取上述用水量之和的10%。则管网漏失用水量为: Q4=(Q1+Q2+Q3)×10%=1.46m3/d (6)小区最高日用水量为上述各项用水量之和,则最高日用水量为: Q=(Q1+Q2+Q3+Q4)=16.03m3/d 5.4.3室内供水系统概述 室内给水系统分采用上行下给枝状敷设方式供水,由小区给水管道直接供给。

住宅小区中水回用初步设计说明书

住宅小区中水工程初步设计说明书

住宅小区中水工程初步设计说明书

目录 第一章项目简介..................................... 1... 1.1 项目名称及承办单位.............................. 1.. 1.2 项目背景........................................ 1... 1.3 工程概述........................................ 2...第二章设计依据、原则和范围......................... 3.. 2.1 设计依据和主要资料.............................. 3.. 2.2 设计原则........................................ 3... 2.3 工程设计规范及标准.............................. 3..第三章中水系统型式的选择........................... 5.. 3.1 建筑小区中水系统型式的分类...................... 5.. 3.2 本项目中水系统型式的选择........................ 6..第四章中水处理站设计规模的确定..................... 7. 4.1 建筑小区中水水源的选择.......................... 7.. 4.2 小区中水原水量的确定............................ 7.. 4.3 小区中水需水量的确定............................ 7.. 4.4 小区中水站处理规模的确定........................ 8.. 4.4 进、出水水质的确定.............................. 8..第五章中水处理站位置及配套管网系统................ 1. 0 5.1 中水处理站的位置............................... 1.0.

给排水初步设计说明

给排水设计说明篇 2.5.1 设计依据 1 国家现行的设计规范、规程。 1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 2)《住宅设计规范》GB50096-2011 3)《室外给水设计规范》GB50013-2006 4)《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014版) 5)《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010 6)《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012) 7)《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 8)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 9)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 10)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 11)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 12)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 13)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 2 本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。 3 重庆市荣昌中迪星邦置业有限公司关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。重庆市荣昌中迪星邦置业有限公司提供的本工程周围市政管道概况资料。

2.5.2 设计范围 1 本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本公司设计。 2 本工程水表井与市政给水管的连接管段和最末一座检查井与市政污水管及雨水管的连接管等,由市政有关部门负责设计。 2.5.3 工程概况 1 项目用地位于邻荣昌奥林匹克广场,距离市政府约2.5公里,市政道路昌龙大道及荣昌大道贯穿其中。 2 项目地块建设用地面积40720.00平方米。项目总建筑面积为156942.4平方米。其中包括红星家居MALL建筑、地下超市;M-1#楼-M-6#楼为多层公共建筑。1#住宅(M-7)楼、2#住宅(M-8)楼为商住楼。5. 3 设计范围 2.5.4 给水 1 水源 1)本工程水源为市政自来水,供水压力为0.345Mpa,供水标高~326.900m(绝对标高)。本工程从北侧荣昌大道的市政给水管道上接一根DN200mm的引入管,与小区给水管网相连接,作为小区的生活及消防水源。 2)本工程不设置自备水源。 2 用水量 表2.5.4-1 本工程各用水项目用水量汇总表

初步设计说明

1.总说明 1.1 设计依据 1.1.1甲方提供的星星村改造工程项目设计任务委托书; 1.1.2 台州市建设用地规划要求〔台路规要字(2003)011号〕; 1.1.3台州市建设规划局文件——台建规[2003]360号《关于星星村改造详细规划 的批复》; 1.1.4甲方提供的地形图等原始资料; 1.1.5 当地自然气象和地质条件; 1.1.6 国家有关设计规范、规定。 1.2设计范围 设计范围包括建筑、结构、给排水、强弱电、通风专业的技术规划设计。本次设计不包括小区环境、建筑内部装修、燃气设计。 1.3 设计规模及性质 本项目位于台州市解放南路与二号路交汇区域,是台州椒江区城市发展战略中的一个重要组成部分。规划用地为12.08公顷,项目涵盖了原居民还建住宅、幼儿园及用于商业开发的商住楼等内容,结合邻近的山体、广场、住宅区、办公楼、酒店构成一个相对独立又与整个片区融为一体的城市新区。总建筑面积283738.61平方米,其中地下室面积50420.00平方米。地上6-18层,地下一层,多层建筑高度18.6米,小高层建筑高度35.8米,高层建筑高度55.4米。1.4 设计指导思想和设计特点 1.4.1 在设计中认真贯彻国家政策和相关的法令、法规; 1.4.2 严格执行建筑设计防火规范,满足消防车道、防火分区要求, 采用自动喷淋系统和自动防排烟系统,提高安全和经济性; 1.4.3引入无障碍设计,在商场主要出入口及有电梯住宅一层 住户大堂入口处设有供残疾人使用的坡道。 1.4.4 以山为源、以人为本;星星村是“城中村”旧城改造项目,其 环境的市场价值在于相邻白云山的存在,以山为源是其特色和卖点,也是延续城市地域景观特色的重要手段。本设计尽可能多的表现山体和其自然景观,在社区开发中采用山色渗透的手法,为人们提供观山、亲山、近山、游山的机会和可能。 1.5 主要数据和技术经济 建筑总平面主要数据详见表1.5-1。 表1.5-1 主要数据和技术经济指标

给水排水标标准图集

给水排水标标准图集文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

S1(一)给水排水标标准图集 给水设备安装(冷水部分)(2004年合订本) 02S101矩形给水箱 98S102卧式水泵隔振及其安装 95SS103立式水泵隔振及其安装 02SS104二次供水消毒设备选用与安装 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装 02S106中小型冷却塔选用及安装 04S107游泳池附件安装及设备选用 单价:155元 S1(二)给水排水标标准图集 给水设备安装(热水及开水部分)(2004年合订本) 01S122-1 RV系列导流型容积式水加热器选用及安装 01S122-2 HRV系列导流型半容积式水加热器选用及安装 01S122-3 SV系列弹性管束型半容积式水加热器选用及安装 01S122-4 SI系列弹性管束型半即热式水加热器选用及安装 01S122-5 TBF系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-6 SW、WW系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装01S122-7 BFG系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-8 TGT系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 01S122-9 SS、MS系列U形管型容积式水加热器选用及安装

01S122-10 DFHRV系列导流浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装01S123 贮水罐选用及安装 95S124 自控恒温装置 01S125 开水器(炉)选用及安装 01SSl26 住宅用热水器选用及安装 单价:110元 S2给水排水标标准图集 消防设备安装(2004年合订本) 01S201室外消防栓安装 04S202室内消防栓安装 99S203消防水泵接合器安装 99(03)S203消防水泵接合器安装(2003年局部修改版) 04S204消防专用水泵选用及安装 98S205消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐) 04S206自动喷水与水喷雾灭水设施安装 单价:112元 S3给水排水标标准图集 排水设备及卫生器具安装(2004年合订本) 01S302雨水斗 92S303医院卫生设备安装 99S304卫生设备安装 01S305小型潜水排污泵选用及安装

给排水初步设计说明42807

给排水初步设计说明 6.1 设计依据 ●?????????《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003) ●?????????《建筑设计防火规范》(GB50016—2006) ●?????????《室外给水设计规范》(GB50013—2006) ●?????????《室外排水设计规范》(GB50014—2006) ●?????????《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140—2005) ●?????????甲方提供相关资料 6.2工程概况(略) 本工程现有西二道及环河西路接入两根DN200给水管,厂区内DN200环状布置,室外消火栓6座。污水DN200及雨水DN400排放口各一处,位于西二道。 室内给水管供原有卫生间、厨房及淋浴间枝状供水,燃气热水炉一套,为淋浴提供热水。两根DN100接入室内,DN100消火栓管道成环状。消火栓为SN65,保证室内同时两股水柱到达。室内污水排入室外污水管网,经化粪池处理后排入市政污水管网。 6.3 设计范围 6.3.1.室外给排水管网根据工程室内改扩建情况进行局部增加和改造。增加新增地界的室外雨水排放系统。 6.3.2.室内给排水包括: 1,扩建WEAVING线及FILTER线车间卫生间给排水设计。 2,改建餐厅厨房实验室及卫生间更衣淋浴间给排水设计。 6.3.3.消防: 1.室内消防增加5处消火栓,改动4处。 2.新增地界增加一座室外消火栓。

6.4 建筑室外给水设计 6.4.1水源 本项目厂区内原有DN200环状给水干管,分别接自西二道和环河西道市政给水管网。厂区内枝状接往厂房内各用水点。供水压力为0.24MPa,生活及消防用水均有保障。 6.4.2 给水方式 本工程给水系统采用生产、生活和消防合用给水管道系统。管道沿厂区主干道成环状布置,并从市政管网接两根DN200引入管与厂区环状干管相连,可确保本工程生产和消防用水量要求。 6.4.3水质及用水量 市政给水水质符合国标《生活饮用水卫生标准》(GB5479-2006),可以满足普通生产、生活及消防用水的水质要求。 生产生活日用水量约200m3 /d。其水量分配详表1 用水量表表1

结构初步设计说明(图样)

结构初步设计说明 一、工程概况 本住宅小区位于××市第一机床厂院内,总用地面积约为2.53公顷。本工程由拟建场地南侧的三栋塔式住宅(1~3号楼)和北侧的多层住宅(6~10号楼,各楼相对独立)合围而成,两排楼中间为集中绿地,覆土3m,以下为地下汽车库(4号楼),地下汽车库西面为锅炉房(5号楼),总建筑面积约为12.4万m2。 2.2、3号楼与1号楼完全相同;7、8、9、10号楼与6号楼完全相同。 二、建筑结构的设计使用年限和安全等级 三、自然条件 1. 风雪荷载 2. 抗震设防的有关参数 3.场地标准冻深: 1.20m 4. 场地的工程地质及水文地质条件 初步设计依据的岩土工程勘察报告为××市地质勘察基础工程公司2004年5月编制的《××市第一机床厂住宅岩土工程初勘报告》(工程编号2004-初勘021),其主要内容如下: 4.1 位置及环境及地形地貌 拟建场地位于××市第一机床厂院内,场地地形基本平坦,自然地面标高在44.67m-45.49m之间。地貌单元属永定河及温榆河流洪积扇中下部。 4.2 地物及洞穴 因现有厂房未拆除,1号、2号楼及地下车库部分钻孔(ZK15、ZK19~ZK21、ZK24、ZK25、ZK36)未施工,待条件具备后须补勘。场地原有建筑物未拆除,使部分钻孔移位,但不影响钻探的精度和地基方案的选择分析。

4.4场区水文地质条件及基础设计水位的确定 4.4.1水文地质特征 拟建场区在本次勘察深度范围内分布有两层地下水,各层地下水类型及钻探期间实测水 工程场区1955年水位标高达到43.0m左右,埋深2.0m左右,近3-5年地下水最高水位标高42.50m左右; 4.4.3地下水腐蚀性测试及评价 场区地下水对混凝土及钢材无腐蚀性; 4.4.4基础设计水位的确定 如地下室设有主要机电设备,一旦进水将使建筑物正常使用受到影响或损失,建筑防水设计应按历年最高水位考虑; 验算地下室外墙承重能力及地下车库抗浮验算时设计水位的取值,可根据历年最高水位标高,按有关规范或标准的规定确定。 4.5场地地震效应 4.5.1场地地震烈度 拟建场区的抗震设防烈度为7度,设计地震分组第一组; 4.5.2场地土类型和建筑场地类别 场地土类型为中硬场地土,建筑场地类别为Ⅱ类; 4.5.3地基土液化可能性判别 拟建场地属非液化场地。 4.6地基基础方案设计及防治措施建议 拟建1~4号楼楼基底标高基本相同,约为39.50m左右,相应持力层为粘土层③,地基承

住宅初步设计说明

第一章建筑设计总说明 第一部分:建筑总说明 一、工程概况 1、工程位臵: 永州市冷水滩锦和苑小区西临攸县中心大道、东临百花路、北临进站路、周边为住宅用房。配套设施较集中;基地交通便利,环境优美,是攸县理想的休憩、居家场所。本项目总用地面积约44.23亩,场地内较为平坦,有利于整个项目的开发。 2、工程范围与现状 工程建设场地气候条件、地质。 本地区最冷月平均温度4-8℃,最热日平均温度27-30℃,全年冬春盛行偏北风,夏季多为偏南风,全年主导风向为东南风,平均风速为1.2-3.5m/s,年平均降雨量1200-1700mm,年平均太阳总辐射量为3726-4605MJ/㎡。气候区域为夏热冬冷地区。 地质情况详见地质勘察报告。 二、工程设计主要依据 1. 国家有关规范 《民用建筑设计通则》 GB50352-2005 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分) 2009年版 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 (2005年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ50-2001 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 及其他相关的国家、地方法令法规 2、工程设计有关文件 根据甲方意见调整认可的设计方案 甲方提供的电子地形图。 攸县建筑勘察设计院有限公司提供的地质勘察报告 甲方提供的市政规划资料 三、工程建设的规模和设计范围 1、工程的设计规模 本工程总用地面积29487.1㎡,总建筑面积157137.05㎡。(含地下室建筑面积9276.8㎡)。其中32+1的高层住宅建筑面积为88006.71㎡,10+1的中高层住宅建筑面积为37370.1㎡,多层商住楼建筑面积为22483.44㎡ 2、设计范围 本次初步设计的设计范围:攸州一品住宅小区 1#~10#楼及地下室的建筑、结构、给排水、电气、暖通及概算等设计说明及文本。

给排水初步设计说明

1 一月二月三月 产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润 合计合计合计 四月五月六月 产品名称数量金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 产品名称 数 量 金 额 利 润 合计合计合计 第三章给排水设计说明 第一节设计依据和设计范围 一、设计依据: 1、湖南达意置业有限公司关于本工程达意新城的设计任务书,设计要求和该公司提供的有关资料. 2、国家现行的有关规范: 《高层建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005版) 《建筑设计防火规范》GB 50016—2006 《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003(2010修订版) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 3、各专业提供的作业条件图和设计资料. 二、工程概况: 本工程主楼建筑高度为66.00米,总建筑面积26440.51平方米,其中地下室为5515.30平方米,一-二层商业为2524.25平方米,

三-七层公寓为7024.80平方米,八-二十二层住宅为11376.16 平方米。为一类商住楼建筑。 三、设计范围: 1、本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。 2、本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与 城市污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计。 第二节室外给水排水工程设计 一、室外给水设计 市政给水现状:以城市自来水作为水源。根据甲方提供资料小 区由吉安路给水管径为DN800,霞光东路(规划)给水管径为DN400. 1、水源:以城市自来水作为水源,市政供水压力为0.35Mpa。 2、用水量: 1)生活用水量:最高日用水量102立方米,最大小时用 水量32.3立方米。主要用水项目及其用水量详表2.1-1。 2)消防用水量,详表2.1-2 本工程各用水项目用水量汇总表表2.1-1 序用水名称用水标准数量用水量备注号m3/ d m3/ h 1 住宅 150L/人. 天 406人60 6.34 k=2.5 2 单身公寓 150/人. 天 68人10 1.06 k=2.5 2 商业5/人.m2 3995 m2 19.9 2.8 k=2.0 3 绿化及道 路洒水 2L/㎡1500(㎡) 3 1.5 t=2小时 k=1.0 按每日一次计4 小计93 25.5 5 未预见水 量 按表1至4项之和的10% 计 9.3 2.6 总计102 28.1 消防用水量标准及一次灭火用水量(按小区最大水量计算)表 2.1-2 序 号 消防系统名称消防用水量标准 火灾 延续 时间 一次灭火 用水量(取 大值) 备注 1 室内消火栓系 统 主楼40L/S 2h 324立方 米 2 室外消火栓系 统 主楼30L/S 2h 216立方 米

市政工程初步设计说明

初步设计说明 一、概述 (一)工程概况及设计范围 本项目位于XX市XX工业区内,按《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院)地规划,本次设计道路位于XX工业区芝麻地块,与XX路相交。 随着XX开发区地建设力度不断加大,负责南城经济开发区市政基础设施建设地XX南城建设发展有限公司于2012年7月份委托我单位进行XX南城芝麻地企业专用道路工程设计,设计内容为本道路工程和排水工程地设计。2012年8月业主委托XX市测绘中心进行工程测量,于2012年11月完成工程地形图和横纵断面测量地任务交我单位进行工程初步设计。 XX南城芝麻地企业专用道路工程道路起点在XX路,桩号为K0+000,并向西布线,道路终点与原村庄道路相接,桩号为K0+232.992,路线全长232.992米。路线路福宽度9.0米。与本道路工程同步实施地还有排水管线。 (二)设计依据 1、业主XX南城建设发展有限公司设计任务委托书; 2、XX市城市总体规划(2004—2020); 3、《XX经济开发区控制性详细规划》(XX省城乡规划设计研究院); 4、由XX市测绘中心提供地现状地形图及道路横纵断面资料; 5、XX经济开发区经济发展局关于XX南城芝麻地企业专用道路工程项目建议书地批复 文件。X开经【2012】99号。 二、主要技术规范及设计标准 (一)技术规范 本工程设计采用现行国家规范和标准,主要有: 2.1.1《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012); 2.1.2《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95); 2.1.3《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 2.1.4《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 2.1.5《公路路基设计规范》(JTG-D30-2004); 2.1.6《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012); 2.1.7《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000); 2.1.8《公路砼路面施工技术规范》(JTG-F40-2004); (二)道路设计标准 道路等级:城市支路 设计时速:20 km/h 圆曲线不设超高最小半径:70m 缓和曲线最小长度:20m 设超高推荐半径:40m 设超高最小半径:20m 平曲线最小长度:40m 圆曲线最小长度:20m 凸型竖曲线一般最小半径:150m 凹型竖曲线一般最小半径:150m 竖曲线最小长度:20m 最小坡长:60m 停车视距:20m 设计标准轴载:双轮组单轴载100KN 设计年限:水泥混凝土路面20年 三、道路工程设计 (一)道路平面线形设计 本项目起于XX路(0+0.000),止于村庄道路(0+232.992),东西走向,路线全长232.992米,路线路福宽度为9.0米。 道路平面设计详见道路平面设计图。 道路全线设2处平曲线半径R为:40m、50m。 (二)道路纵断面设计

某小区电气初步设计说明

第五章电气篇 —.工程概况: 本工程由5栋高层住宅及一层地下车库组成。建筑面积共计45819〃,其中地2 下部分建筑面积5066m。建筑概况详见建筑专篇. 二、设计依据: 1. 本院各专业提供的设计资料。 2.参參照的国家及地方主要有关规范、标准。 (1)民用建筑电气设计规范JGJ16-2008 ⑵低压配电设计规范GB50054-2011 ⑶建筑物防雷设计规范GB50057-2010 ⑷高层民用建筑设计防火规范(2005年版)GB50045-95 ; (5)《10kV及以下变配电所设计规范》GB50035-94 (6)《供配电系统设计规范》GB50052-2009 ⑺《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) (8)《民用建筑照明设计规范》(GBJ133-90) (10)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98; (11)《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97; (12 ) 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 (13 ) 《有线电视糸统工程技术规氾》GB50200-94 (14)《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 三、设计范围: 1、变配电系统 2、电力力、照明系统 3、防雷保护、安全措施及接地系统 4、电气消防 5、电气节能 6、弱电系统管线预埋 四、变配电系统 1. 负荷分级 本工程主要为住宅小区,其用电负荷主要为居民用电,公共设备用电及商业用电,,其中消防设备、客梯电力、应急照明为二级负荷,其余为三级负荷。 2. 电气负荷 设备总安装容量Pe=8047.9kw 低压侧计算负荷Pjs=3126.79kW 3. 供电电源 由城市10kV配电网引入地下室高压配电房。小区设2个变配电房,地下室公变 配电房(2x1000kVA),供A1~A3栋,B, C栋,D, E栋住宅用电,地下室专变配电房供首层商铺用电及地下室照明,电梯,给水泵,消火栓泵等公共设备用电,并设一台360KW勺发电机,供小区消防设备及重要负荷供电。 4. 计量 本工程商业,公共设备采用高压计量,住宅计量到户。 5. 无功补偿

给排水设计手册(完整版)

给排水设计手册 目录 壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53

(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61 五、设计图纸校对63 六、给排水工程师任职能力74 七、工作职责说明75 六、设计流程76

给排水施工图目录及内容 项 施工图名称内容 图纸次比例 1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。 1 基地排水管 2 排水横主管 3 排水立主管 4 横支管 5 器具排水管 6 通气主立管 7 通气支管 8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。 1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法 2 管道位置,相关尺寸、坡度 3 管道转向或与其它横干管连接位置 4 清扫口位置详细尺寸 5 与排水立管底端接点位置、高程等。 1 管道转向位置及高程 2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸 3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸 4 伸顶接通气立管位置 5 伸顶管的通气帽位置及高程 6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸 1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程 2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸 3 伸廷通气管的位置 4 管道转向或与其它横支管连接的位置 5 清扫口的位置 6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸 1 通气管的位置上下接法 2 与背部通气管的接法,位置 3 管路转向与相邻墙的尺寸 4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸 1 管道转向位置 2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置 3 通气辅助管接入位置 1 坡度 2 3 立管与支管的接入点 4 管路转向位置 1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。 2 与结构的相邻尺寸 3 维修口的详细尺寸 4 屋顶泛水 5 屋顶盖、百叶窗、通风等施工措施

给排水初步设计说明(最新规范)2015

第六章给排水设计 一、设计依据 1、建设方关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。 2、建设方提供的本工程周围城市市政管道概况资料。 3、国家现行的设计规范、规程。 1)、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 2)、《室外给水设计规范》GB50013-2006(2011年版) 3)、《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版) 4)、《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997 5)、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 7)、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 8)、《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 9)、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 10)、《节水型生活用水洁具》CJ164-2002 11)、《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010 12)、《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 4、本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图 和设计资料。 二、工程概况 详见建筑说明。 三、设计范围 1、本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。 2、本工程水表井与城市给水管的连接管段和最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管等,由城市有关部门负责设计与施工。 四、室外给水排水工程 ㈠、室外给水工程设计 1、水源 本工程区域设计DN150的一个给水环网,区域环网分别从一路和二路分别引入DN150和DN200两根引入管,接入管处安装水表、阀门和倒流防止器。可以保证本单体的生活水源。市政给水管网压力为0.35MPa(相对于绝对标高31.40m)。 2、用水量 1)生活用水量:最高日205.26m3,最大小时29.04m3,平均小时24.83m3。 2)主要用水项目及其用水量,详表1-1。

某住宅小区初步设计说明

目录 第一章设计总说明 第二章总图设计 第三章建筑设计 第四章结构设计 第五章给排水设计、太阳能热水供应系统设计 第六章电气设计 第七章暖通设计 第八章燃气、动力设计 第九章消防设计 第十章人防设计 第十一章环保设计 第十二章无障碍设计 第十三章投资说明 第十四章绿色建筑、可再生能源利用设计 第十五章节能设计 附件: 一、用地红线图、现状地形图 二、长沙市望城区规划管理局关于枫华府第地块规划条件及附图。 三、规划等职能部门对总平面图的审批意见。 四、长沙市望城区城乡规划局关于住宅小区汇智广场及F05栋建筑单体设计方案的批复(望规批[2014]11号)

某住宅小区初步设计说明 第一章设计总说明 一、工程设计依据 1)本工程设计主要的依据性文件及其文号 1.1、已报批通过的总图 1.2、经甲方认可的方案设计 1.3、长沙市望城区城乡规划局关于枫华府第住宅小区汇智广场及F05栋 建筑单体设计方案的批复(望规批[2014]11号) 1.4、建设方的工作联系函 2)本工程设计时主要采用的国家有关法规和设计规范: 2.1、《民用建筑设计通则》:GB50352-2005 2.2、《住宅建筑规范》:GB50368-2005 2.3、《住宅设计规范》:GB50096-2011 2.4、《建筑设计防火规范》:GB 50016-2006 2.5、《高层民用建筑设计防火规范》:GB 50045-95(2005版) 2.6、《商店建筑设计规范》(JGJ48-88) 2.7、《旅馆建筑设计规范》(JGJ62-90) 2.8、《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 2.9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2.10、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2013年版 2.11、《无障碍设计规范》 GB50763-2012 2.12、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》:JGJ 134-2010 2.13、《屋面工程技术规范》:GB50345-2012 2.14、《建筑外墙防水工程技术规程》:JGJ/T 235-2011 2.15、建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》2008年版 2.16、长沙市城市规划管理技术规定(修订2009年8月) 其它与本工程相关的国家及地方规范,规程. 3)区域地理、气象等条件 3.1、地理条件 本项目位于长沙市岳麓区西南含浦科技园内,基地靠近三环线,北临学士路,东侧为象嘴路。本区中心距长潭西高速收费站仅2.5公里,距长沙西站13公里,外围交通十分便捷,因此作为长沙城区外延发展的方向极具优势。 3.2、气象条件 3.2.1气温 历年极端最高气温40℃以上 历年极端最低气温 -9℃ 3.2.2湿度 最热月相对湿度 76% 最冷月相对湿度 81% 3.2.3降雨量 年平均降雨量 1389.8mm 日最大降雨量 192.5mm

给水排水标标准图集

S1(一)给水排水标标准图集 给水设备安装(冷水部分)(2004年合订本) 02S101矩形给水箱 98S102卧式水泵隔振及其安装 95SS103立式水泵隔振及其安装 02SS104二次供水消毒设备选用与安装 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装 02S106中小型冷却塔选用及安装 04S107游泳池附件安装及设备选用 单价:155元 S1(二)给水排水标标准图集 给水设备安装(热水及开水部分)(2004年合订本) 01S122-1 RV系列导流型容积式水加热器选用及安装 01S122-2 HRV系列导流型半容积式水加热器选用及安装 01S122-3 SV系列弹性管束型半容积式水加热器选用及安装 01S122-4 SI系列弹性管束型半即热式水加热器选用及安装 01S122-5 TBF系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-6 SW、WW系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 01S122-7 BFG系列浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装 01S122-8 TGT系列浮动盘管型半即热式水加热器选用及安装 01S122-9 SS、MS系列U形管型容积式水加热器选用及安装 01S122-10 DFHRV系列导流浮动盘管型半容积式水加热器选用及安装01S123 贮水罐选用及安装 95S124 自控恒温装置 01S125 开水器(炉)选用及安装 01SSl26 住宅用热水器选用及安装 单价:110元 S2给水排水标标准图集 消防设备安装(2004年合订本) 01S201室外消防栓安装 04S202室内消防栓安装 99S203消防水泵接合器安装 99(03)S203消防水泵接合器安装(2003年局部修改版) 04S204消防专用水泵选用及安装 98S205消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐) 04S206自动喷水与水喷雾灭水设施安装 单价:112元 S3给水排水标标准图集 排水设备及卫生器具安装(2004年合订本)

住宅小区给水排水初步设计

住宅小区给水排水初步设计

第一章给排水设计 1 设计依据 1.1 XXXXX有限公司关于本工程的设计任务书、设计要求和该公司提供的有关资料。 1.2 XXXXX有限公司提供的本工程周围城市市政管道概况资料。 1.3国家现行建筑设计规范、规程、标准通用国际及建设部有关规定,主要包括: 1.3.1 GB 50015-2003 建筑给水排水设计规范 1.3.2 GB 50013-2006 室外给水设计规范 1.3.3 GB 50014-2006 室外排水设计规范 1.3.4 GB 17051-1997 二次供水设施卫生规范 1.3.5 GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准 1.3.6 GB 50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范 1.3.7 GB/T 50106-2001 给水排水制图标准 1.3.8 JGJ 75-2003 夏热冬暖地区居住建筑节能设计 1.3.9 CECS109:2000 建筑给水减压阀应用技术规程 1.3.10 《住宅建筑规范》GB50368-2005。 1.3.11 建设部《全国民用工程设计建筑技术措施-给水排水》 1.3.12广东省用水定额(试行) 1.3.12本项目建筑、结构、采暖空调、电气和总图等专业提供的作业条件图和设计资料。

2 工程概况 2.1 本工程为原规划用地上开发的XXX。 2.2 本次设计总建筑面积11281 3.1㎡。包括7栋33层高层建筑,其中两层裙楼公配(首、二层),车库面积为29506.7㎡(其中,一层为半地下室,一层为负一 层地下室),建筑最高高度为99.90m。 3 设计范围 3.1 本工程红线以内室外和室内给水排水及消防系统由本院设计。 4 室外给水排水工程 4.1 室外给水工程设计 4.1.1水源 4.1.1.1本工程水源为城市自来水,供水压力≥0.30MPa。 4.1.1.2本工程从南侧小区道路给水管道上接1根DN150mm的引入管。接入小区半地下室供水、负一层供水和室外小区绿化用水。 4.1.2用水量 4.1.2.1生活日用水量: 4A区:最高日542.35m3,最大小时60.81m3,平均小时25.77m3 4.1.2.2主要用水项目及其用水量,详表1。 4.1.2.3消防用水量,详表2。 4.1.3给水管道系统 4.1.3.1地下一层设有190m3砼生活水池一座. 4.1.3.2本工程室外消火栓用水量接自3期预留室外消防给水管,3期A区消防水池储存有216 m3室外消防用水量,火灾时,室外消火栓用水量由室外消防水池和 室外消火栓加压泵联合供给。 本工程各用水项目用水量汇总表表1

给水排水总平面设计施工说明编写设计施工说明

给水排水总平面设计施工说明编写 设计施工说明 1.设计说明 1. 1设计依据: 1.1.1 已审批的初步设计及审批意见(还应加写批文文号) 1.1.2 建设单位提供的本工程用地红线附近的市政给水、污水及雨水管道实况资料和图纸1.1.3 总图专业提供的作业图 1.1.4 国家现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范,主要有: 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS 164:2004 1.2 工程概况 1.2.1 本工程位于北京市市西部**路与**路交汇处的东北部地段,规划用地4.037ha ,总建筑面积约24.8万平方。 1.2.2 本工程的综合小区,由三栋中高区住宅、四栋塔式高层住宅(24层)、一栋高层办公楼(24层)、以及商业裙房、地下车库及地下二三层专业人防等组成。 1.2.3 最高建筑为办公楼,建筑高度为90m 。 1.2.4 设计标准: 1)耐火等级均为一级; 2)抗震设防均按8度设防; 3)人防设防:地下二层为专业队及人员掩蔽部,按五级设防;地下三层为人防车库及物资库,按六级设防。 1.3 设计范围 1.3.1 本工程建筑红线内的给水排水和消防管道工程由我院设计。 1.3.2 本工程室外园林内水景、道路雨水管及浇洒绿地均由中外建园林设计公司免费设计,并根据我院提供的总平面图自行确定接管点,但排水管道应符合本设计所给的标高及管径。 1.3.3 本工程室外热水及热水回水直埋管由供货厂家负责设计及安装。 1.3.4 本工程建筑红线内最后一个污水检查井和雨水检查井至城市污水检查井至雨水检查井之间的管道,本工程水表井至城市自来水接管井之间的管道,由市政有关部门设计、施工。 1.4 给水排水管道系统 1.4.1 给水系统: 1)本工程设有两种室外给水系统 (1)公共建筑的生活用水与消防用水采用合用管道系统、用水量:最高日为63m3/d,最大小时为132m3/h,平均小时为22m3/h。 (2)住宅用水为独立管道系统。用水量:最高日为953m3/d,最大小时为91m3/h,平均小时为40m3/h。 (3)本小区室外消防用水量为30L/s(火灾持续时间按3h 计,则一次灭火用水量为324m3)(4)本小区生活用水总量(含10%的不可预测水量):最高日为1742m3/d,最大小时为246m3/h,平均小时为115m3/h。 2)本工程从西侧和南侧的城市自来水管分别接入DN200小区给水引入管各一根。 3)每个引入管进入红线后,又分别设2个总水表,其中一个水表为公建及室外消火栓用

给排水初步设计说明67971

第五章给排水专业设计说明 1设计依据 1.1设计规范 (1)、《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2009 (2)、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 (3)、《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005 (4)《中小学建筑设计规范》 GBJ99-1986 (5)、《全国民用建筑工程技术措施(给水排水)》GB50084-2009;(6)、建设单位及有关工种提供的条件图及设计资料。 1.2外部条件 市政给水管管径为DN150,从市政给水管网引入两根DN150给水管,使院内消防、给水管网呈环状布置,水压为0.35Mpa;排水经化粪池处理排入市政污水管网,市政污水管径DN400。食堂污水经隔油池处理后再接入化粪池。工程场地为非湿陷性地区,标准冻土深度1.08m。 2设计范围 设计范围为新建教学综合楼、男生宿舍楼、教学楼及食堂工程的给水、排水和消防设计及建筑灭火器的配置。 3给水 最高日用水量:162.5m3/d,最大时用水量为:18.86m3/h。 3.2水源 工程供水水源为市政管网供水,供水压力约0.35Mpa。本工程由

市政给水管引入两根DN150供水管,采用生活、消防分用给水系统。 3.3供水方式 教学楼建筑高度为15.6m,市政水压满足消防及生活用水需求,故直接由室外环状供水管网供水。 综合教学楼建筑高度为16.2m,市政水压满足消防及生活用水需求,故直接由室外环状供水管网供水。 男生宿舍楼建筑高度为15.6m,市政水压满足消防及生活用水需求,故直接由室外环状供水管网供水。 食堂建筑高度为8.24m,市政水压满足消防及生活用水需求,故直接由室外环状供水管网供水。 3.4管材选用 教学楼及食堂给水管采用给水铝合金衬塑管,热熔连接,(压力等级:1.0MPa)。 综合教学楼和男生宿舍楼给水管采用三型聚丙烯,管压力级别为1.0 Mpa, 4排水 4.1排水量 综合污水量按照综合给水量的85%计,教学楼为20 m3/d*0.85=17 m3/d。综合教学楼为46 m3/d*0.85=39.1 m3/d。男生宿舍楼为67.5 m3/d*0.85=57.38 m3/d。食堂为44m3/d*0.85=37.4 m3/d。 4.2室内排水 教学楼及食堂排水立管均采用UPVCl螺旋消音管(pp1),弹性密封圈连接,排水横管采用UPVC管,无毒聚氯乙稀粘接。 综合教学楼和男生宿舍楼排水管均采用UPVC内螺旋管,立管采用螺母挤压密封圈接口,横支、干管采用粘接接口。 4.2室外排水 各出户管由排水支管网及检查井收集后经化粪池预处理后排入污水管网。食堂污水经隔油池处理后再接入化粪池。 5消防 5.1消防用水量 消防用水量 室外消火栓系统: 20L/S 室内消火栓系统: 15L/S(教学楼、综合教学楼)火灾延续时间: 2小时 5.2消火栓系统 ①室外:本工程从市政给水管网引入两根DN150给水管,采用生活、消防分用给水系统,沿校区主干道布置成环状供水管网,主干管管径DN150。在管网上设置室外地下消火栓,设置数量间距不小于120m,保护半径不大于150m。 ②室内 教学楼室内消火栓用水量为15L/S,消火栓给水管在一层水平成环,在顶层水平成环,消火栓每层均设。消火栓栓口DN65,水龙带25米,水枪喷嘴Φ19。 综合教学楼室内消火栓用水量为15L/S,消火栓给水管在一层水平成环,在三层水平成环,消火栓每层均设。消火栓栓口DN65,水龙带25米,水枪喷嘴Φ19。

相关文档