地坪成品保护管理方案

一.对成品地坪保护管理标准

1. 通道入口处的地坪保护标准(总承包单位负责)

1). 使用材料:地毯警示胶带反光锥桶彩旗钢管扣件彩钢板

2). 保护方法:①入口处铺红色地毯,宽度比门洞口尺寸两边各宽出1米,进深2米,用黄黑警示胶带粘贴与地面固定;(如4米宽门洞,绝缘橡胶垫的长宽分别是6米、4米,面积共计24㎡)

②地毯四周用反光锥桶及彩旗做好警示维护;

③人流量大、车辆出入口处需加铺一层模板保护;

④外墙四周门洞口用钢管、扣件、彩钢板进行封闭;

2. 车辆行驶路线的地坪保护(分包单位负责)

1). 使用材料:地毯胶布

2). 保护方法:①规划好车辆的行驶路线,铺好保护地毯,地毯宽度必须宽出升降车一边至少各20公分;

②保证行驶过程中,车辆直行或拐弯处轮胎都在行驶在地毯上;

3. 施工作业面的地坪保护(分包单位负责)

1). 使用材料:地毯模板防火布不透水塑料布反光锥桶彩旗

2). 保护方法:①正常施工作业情况下,作业面的地坪保护采用地毯保护;

②有坠物风险作业的,地毯上必须加铺一层模板,防止坠物砸坏成品地面;

③涂料,油漆的施工作业,施工作业面下方满铺塑料布;

④动火作业时,动火点下方设置接火盆,作业面必要满铺一层防火布;

⑤作业面四周用反光锥桶和彩旗做好警示维护;二.对正在打磨过程中的地坪保护

1.地坪打磨施工过程中,总包单位负责施工作业区域门洞口的围护和地坪保护,并安排专人巡视施工现场;

2.所有分包单位及班组人员,未征得总包单位负责人同意,人员、机具、材料等一律严禁入内或通行;

3.在征得总包单位负责人同意后,车辆通行、材料运输必须在地坪上铺上地毯后方可通行;

4.对不听我部人员劝阻,强行进入的施工作业区域的,对其分包单位罚款10000.00元处理,对地坪造成破坏的,按照修复成本的双倍价格进行处罚;

三.对分包单位的管理

1.分包单位进入地坪保护区域施工,必须在每天上班前将作业许可证交管理公司、总包单位,明确作业内容、时间、地点、责任人等内

容,待签字确认之后,方可进入施工;

2.各分包单位在各自施工区域外设置“施工作业公示牌”,标识牌标注好作业单位、作业内容、作业时间、责任人、联系方式等内容;

3.作业区域范围内,必须做好警示标牌,并张贴至醒目位置;

4.分包单位或班组进入成品地坪保护区域施工,必须安排专人负责施工作业的监护工作;

5.因分包单位施工对地坪造成的破坏,责任由分包单位自行承担;

6.因分包单位的管理不善或不作为,管理公司及总包单位有权利将相关单位或作业人员清出场外;

7.任何施工单位未经C3及总包管理同时批准后擅自进入施工一律罚款10000.00元/次;

四.对作业人员的管理

1. 所有分包单位及班组人员必须接受总包单位关于地坪保护的技术交底并签字;

2. 禁止作业人员在施工保护区域外行走;

3. 分包单位或班组在每天作业前,必须开施工作业许可证,在得到我部及管理公司的确认认可后,方可进入成品保护区域施工作业;

4. 施工作业人员在施工作业过程中,有违章作业的,导致地坪受损或施工人员未经批准后擅自进入管理区域一律罚款1000.00元/次。三.对材料管理

1.对运进现场的材料,不可直接堆放于地坪上,地坪上必须用地毯保护;

2.容易对地坪造成破坏的材料,地面上必须加铺一层模板作为保护;

3.所有分包单位及班组运进现场的材料必须在当天使用完毕,每天班后必须做到工完场清;

四.许可制度

1.对进入施工现场的升降车,小推车等车辆,必须每天班前检查轮胎有无异物;

2.对于强酸、强碱等材料施工时,必须做好针对性保护措施;

3.分包单位动火作业时,除对地坪做好保护外,还应配备灭火器及监护人员;

4.活动脚手架,必须使用橡胶、塑料轮或者用棉布包裹好,严禁直接放置在成品地面上;

5.严禁作业人员拖拽、抛掷工具及物料;

6.分包单位及班组,每天下班前必须将自己的施工作业面清扫干净,垃圾杂物等带离施工现场;

五.材料计划

1.地毯(1米宽):160米

2.模板(1.22米*2.44米):80张

3.警示胶带:400米

4.反光锥桶:100个

5.彩旗:500米

6.钢管:1米126根;2米36根;3米16根;4米16根;5米12根

7.扣件:180只

8.彩钢板(1米宽):50米

9.警示、提示标牌:100张

10.其他材料

六.人员配备

1.安排专人对施工现场的成品保护工作进行巡视;

2.地坪打磨完成进入成品保护的过程,总包单位负责管理地坪的成品保护,安排两人专门负责地坪的日常清扫、保洁,及出入口处围挡的日常维护。

变电站成品保护方案

禹州110kV褚河变电站工程成品保护施工方案 许昌地之锦建设有限公司 禹州 110kV 褚河变电站工程项目部 2013 年 06 月 20 日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、编制目的 因本工程施工工期紧,各不同专业施工队之间的交叉作业多,因此必须重视并妥善进行成品保护工作,才能保证工程施工优质、高速进行。 二、成品保护组织机构 1. 项目经理部成立成品保护专项管理机构,协调各专业施工方之间的一致动作,有纪律、有序地进行穿插作业,保证用于施工的原材料、制成品、半成品、工序产品以及已完成的分项产品得到有效保护,确保整个工程的施工质量。 2. 成品保护管理组织机构是确保成品保护得以顺利进行的关键。为确保成品保护工作的落实,拟由本机构和各独立分包单位共同进行成品保护。 三、成品保护机构的运行方式 1. 组织专职检查人员跟班作业、定期检查,并根据具体的成品保护措施的落实情况,制定对有关责任人的奖罚制度。 2. 各施工单位的工作分别由施工单位设立专职或兼职的检查人员跟班检查。 3. 施工分包单位开展工作后,本机构组织各分包单位定期检查已完工程成品的情况,检查影响成品保护工作的因素,以一周(或一旬)为周期召开协调会,集中解决发现的问题,指导、督促各单位开展成品保护工作,并协调好各部门之间的成品保护工作。 4. 在项目经理部的统一组织下,建立成品保护工作的相关奖罚制度,共同维护已完工程及半成品、制成品的质量,对在成品保护中贡献大的班组,由

地下车库地面施工方案()

国色天香二期E标段工程地下室车库地面施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:二〇一五年八月十一日

目录 一、工程概况 (2) 1、编制依据 (2) 2、概况 (2) 质量目标 (3) 3、施工部署 (3) 3.1标高复核 (3) 3.2主要施工机具 (3) 3.3混凝土的供应方式 (3) 二、施工准备 (4) 1、技术准备 (4) 2、材料准备 (4) 3、作业条件 (4) 三、施工区域划分 (5) 四、具体控制措施 (5) 五、打磨时要注意的事项 (7) 六、质量要求 (8) 施工顺序 (9) 4、车库地面施工与其它分项工程工序交叉施工原则及措施 (9) 4.1车库地面施工与水电安装之间的交叉施工 (9) 5、主要施工方法与技术措施 (9) 5.1混凝土地面 (9) 5.1.1施工准备 (9) 5.1.2施工工艺流程 (10) 5.1.3施工要点 (11) 5.1.4质量要求 (13) 七、质量保证体系与保证措施 (14) 1、质量保证体系 (14) 2、质量保证措施 (14) 八、安全保证措施及文明施工 (15)

地下室车库地面施工方案 一、工程概况 1、编制依据 1.3.1《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 1.3.2《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 1.3.3《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010) 1.3.4《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 地面主要部位及做法见下表: 2、概况 建设单位:西安天都房地产有限公司 建设地点:西安市长安区西长安街路北 建筑工程等级:一级,

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案 第1篇:重庆地下车库地坪漆施工方案

色和白色相间斜纹斑马线进行标明。也可以采用冠牌反光漆作为标志装饰作用。 6、车辆出入口坡道防滑地坪车辆出入品必须具有防滑作用,有的停车场土建施工时已考虑到了,将之施工成波纹形不平的地面,这种情况下只需一部分涂车行通道颜色,一部分涂另一颜色,两种颜色相间就可以了。如果土建时未设计考虑防滑要求,在地坪施工明此处应采用AKF防滑地坪,而且防滑骨料颗径应较大,通常直径不低于2mm,视坡道倾斜度而选择合适颗径的防滑骨料。 7、墙裙处理墙裙涂以和墙面及地面不一样的颜色,可在车行时起到提醒的作用。但不宜过高,一般0.2-0.7米即可。采用深绿色和淡灰色相间进行标志。(乡镇学雷锋活动方案) 8、车位编号车位应编号,编号按区域划分可依次分为C01-CXX,B01-BXX,A01-AXX,其中不吉利的号码可略去(如4、13等),编号字体可采用中黄色或白色,字体大小格式可为黑体1000-1200号字比较合适。 重庆地下车库地坪漆施工方案: 施工前: 计算用量(面积)—订购地坪漆材料——进场准备工程。

成品保护专项施工方案(1)

第一章编制依据.................................................. 错误!未定义书签。第二章工程概况.................................................. 错误!未定义书签。 第一节、项目参建及服务单位................................... 错误!未定义书签。 第二节、工程位置............................................. 错误!未定义书签。 第三节、基坑工程概况......................................... 错误!未定义书签。第三章成品保护责任及管理措施和基本方法.......................... 错误!未定义书签。 第一节成品保护的定义........................................ 错误!未定义书签。 第二节成品保护范围.......................................... 错误!未定义书签。 第三节成品保护管理措施...................................... 错误!未定义书签。 第四节成品保护基本方法...................................... 错误!未定义书签。 第五节责任措施.............................................. 错误!未定义书签。 第六节现场材料保护责任...................................... 错误!未定义书签。第四章成品保护机构组织.......................................... 错误!未定义书签。 第一节成品保护目的.......................................... 错误!未定义书签。 第二节成品保护组织分工及责任................................ 错误!未定义书签。第五章成品保护措施............................................. 错误!未定义书签。 第一节施工测量工程.......................................... 错误!未定义书签。 第二节基坑支护施工成品保护.................................. 错误!未定义书签。

地下室车库耐磨地面砼浇筑方案

优博中心工程 地下室车库耐磨地面施工方案 中国第四冶金建设有限责任公司 优博中心项目部

目录 一、概况 (1) 二、施工准备 (1) 三、施工方法 (1) 四、施工缝及分隔缝(假缝)的处理 (3) 五、质量要求 (4) 六、质量保证措施 (4) 七、安全技术措施 (5)

地下室车库耐磨地面施工方案 一、概况 本工程地下一层为车库,单层建筑面积12781.8m2。地面面层设计为:C15砼,内配φ4b@200双向单层钢筋网片(钢筋网上皮保护层20mm),表面掺RA-Ⅰ型耐磨材料。地面按图纸要求设1%的坡度。耐磨材料由专业分包提供。 耐磨地面先做样板,样板经监理认可后,方可大面积开展施工。 二、施工准备 1、按地面标高和放坡在柱子上打上地面标高线。 2、基层要彻底清理,表面浮浆、砼渣要剔除掉,如有油污,要用清洁剂进行清洗,并用水冲洗干净,以保证砼的粘结。地面砼浇筑前一天,要浇水湿润。 3、施工机具:抹光机3台(由厂家提供)、平板振捣器1台、插入式振捣器2台、砼切割机1台、铁滚子1个(自制,采用φ80的钢管,长2m,用作压平、提浆)、2m长刮杆2根、木抹子4把、铁抹子4把、白线等。 4、测量仪器:水平仪、卷尺等。 5、地沟和集水坑周边的支模角要先固定就位,当支模木方无法固定时,要打入膨胀螺栓。木方一定要安放平直、牢固,且标高要严格控制。 三、施工方法 地面采用分块浇筑,详见附图。

1、支边模:边模采用槽钢(或木方),槽钢(或木方)上皮标高要控制刚好与地面一样平。槽钢(或木方)标高一定要严格控制,因砼周边的标高是通过槽钢(或木方)来控制的。当地面有坡度(按附图)时,槽钢(或木方)也要随地面坡度走。槽钢(或木方)支设要平直、牢固,应打入膨胀螺栓焊接固定,以免槽钢(或木方)在砼磨光时发生偏位。 2、浇砼:当模板检查无误后,开始浇筑砼(C25),砼采用地泵浇筑,砼塌落度控制在14-16cm左右。砼从一端往另一端浇筑,边浇筑边振捣密实。 地下一层地面往、排水沟集水坑一跨范围内找坡0.5-1%。 3、砼表面标高的控制:砼浇筑完毕后,用2m长的刮杆刮平,标高根据周边槽钢(或木方)和柱子上的标高线,中间区域采用拉线控制标高,为确保砼标高和表面的平整度,边用刮杆刮平边用水平仪进行标高的检查。 4、耐磨材料施工 (1)耐磨地面施工工艺流程

地下车库地坪施工方案

目录 一、工程概况........................................................................................................... - 2 - 二、施工工艺做法................................................................................................... - 2 - 三、施工部署........................................................................................................... - 2 - 四、车库地坪施工与其它分项工程工序交叉施工............................................... - 3 - 五、施工步骤........................................................................................................... - 4 - 六、施工方法........................................................................................................... - 4 - 七、质量标准与保证措施....................................................................................... - 9 - 八、安全保证措施及文明施工............................................................................. - 10 - 地库地坪施工方案

成品保护专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工总体安排及部署 (4) 四、结构施工阶段成品保护措施 (5) 五、装修、安装阶段成品保护措施 (10) 六、其他部位处理 (19) 一、编制依据:

二、工程概况 1、工程简介 工程为四栋高层(即1#、6#、7#、14#)工程,本工程采用人工挖孔灌注桩,柱下独立基础及墙下条基,持力层为中风化岩石,主体结构设计使用年限50年。抗震设防烈度为6度,住宅为剪力墙结构体系,塔楼以外地下室及商品为框架结构体系。厨房、卫生间、管道井及电视墙采用多孔砖,预拌水泥砂浆砌筑。其余墙体页岩烧结空心砖,预拌水泥砂浆砌筑。

三、施工总体安排及部署 1、项目部责任制 保利·观塘二期项目B1组团二标段施工过程中,成立以项目经理为首,物资采购部、工程技术部、质量、安全等部配合的项目责任制的成品保护计划。项目经理、执行经理负责安排各专业、工种作业时间计划、协调各工种、各专业交叉作业、负责协调物资采购部做好物资原材料、半成品、成品保护。技术部做好物资检验、试验、验收等工作。质量部门负责各工种、专业产品过程验收、办理产品保护交接手续。既保证整体工期按计划的实施,又使成品不被交叉污染和破坏。 2、项目部成品保护小组名单 组长:郭晓良(项目经理) 副组长:何丽华(执行经理) 成员:技术部陈新平 质检部古锐 物资部彭光勇 安全部杨金树 成品保护监督员:谭鑫 3、各个部的岗位职责 1)物资采购部 (1)对采购的原材料、半成品、成品质量负责; (2)对采购物资包装、运输过程的产品保护负责; (3)对进入施工现场的材料、设备临时存放产品保护负责。 2)工程技术部 (1)对产品的检验、试验结果负责; (2)对产品保护方案负责; (3)负责督查产品保护。 3)专业分包队伍 (1)对专业内工程产品成品保护负责; (2)对专业施工区内其他专业的产品保护负责; (3)对本专业进入现场的材料、设备、临时存放产品保护负责;

地下车库地面改造施工方案

目录 目录 (1) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、地下车库屋面改造设计做法 (2) 4、施工准备 (2) 5 、施工工艺 (3) 6、施工部署 (3) 7、铺保温板施工方法 (4) 8、防水施工 (4) 9、细石混凝土面层及广场砖施工方法 (6) 10、渗水墙改造治理 (8) 11 、穿墙管漏水改造 (9) 12、注意事项 (10) 13、职工健康安全措施 (10) 14、文明施工及环保措施 (10)

1.工程概况 本工程为新世纪社区项目的地下车库屋面改造工程,建筑面积4430.7 m2 2.编制依据 本工程工程招标文件。 《建筑工程施工质量验收统一标准》------------- ( GB50300-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》------------- ( GB50209-2002) 《地下防水工程质量验收规范》----------------- ( GB50208-2002) 《建筑拆除工程安全技术规范》 ---------------- ( JGJ147-2004) 3.地下车库屋面改造设计做法 考虑到地下车库屋面积较大,总面积4430.7m2,清理原有屋面上附着物较多需要按部分项施工拆除清理,原设计要求拆除清理不含屋面四个透明采光玻璃板及地下车库入口遮雨棚。另有一处墙面渗水改造及两处管道穿墙处漏水。具体做法如下: (1) 拆除车库采光板四个及屋面上运动器材,拆除地下车库入口遮雨棚。 (2) 清理屋面上花坛种植土; (3) 清理屋面上原有彩砖及混凝土垫层按设计要求清理到20 厚找平层; (4) 渗水墙改造; (5) 管道穿墙漏水处改造。 4.施工准备 4.1. 技术准备 4.1.1. 编制地下车库地面专项施工方案,报分公司审核批准后,报监理、甲方审批后再实施。 4.1.2 由技术部门组织相关人员现场测量勘察,集中统一解决现场清理拆除不明确的地

车库地面施工方案

地下室地面砼浇筑施工方案 一、编制依据 1.《xxxx地下室设计图纸》 2.《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 3.《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5.建设单位下发的指令单、设计洽商变更等 二、工程概况 本工程位于xxx,xx路与xx路交汇处。xx工程由住宅01#、02#、03#、04#、05#、09#、10#、11#八栋11层小高层及地下一层车库工程组成。 三、混凝土地坪施工要求 1、地下室地面为混凝土地面,具体做法为:车库部位最薄处50厚、最厚处200厚C20细石砼,表面撒1:1水泥中粗砂压实抹光,表面再做高级耐磨地坪漆(由专业厂家施工)。主楼部位50厚C20细石砼,表明压实抹光。 2、地下室地坪混凝土浇筑分块进行,同一块内混凝土必须一次性完成,然后进行浇捣提浆,提浆后地坪上层浆料层不得有石子等杂物。 3、同一块地面,混凝土浇筑应连续作业,地下车库分隔缝的设置:在框架柱四周30CM、及柱网设置分隔缝,分隔缝宽度为8~10mm宽。分隔缝待地坪施工完第三天,开始用地面切割机进行切割。切割前,必须先弹好线,分格缝要求平直无歪斜,分格缝宽8~10mm,深度为地表面向下30~40mm左右。地面砼与墙、柱相交处的分隔缝宽度为15~20mm。单体内的地面砼浇筑时的分隔缝采用50mm高3mm厚的玻璃条作为分隔缝。 4、在地下车库浇筑砼过程中,由于施工面积较大,因此在前后浇筑砼之间设

置施工缝,采用槽钢或工字钢围挡。在浇筑相邻区域时,将此处的槽钢或工字钢拆除。槽钢或工字钢围挡的位置为柱子中间,即为以后的分隔缝位置。采用槽钢或工字钢围挡能够保证此处的分隔缝顺直,最终的分隔缝的设置(弹线、切割机切割)。 5、地下车库地面砼浇筑过程中,沿车库外墙设置一圈10CM宽的排水明沟,在中间距柱边10CM处设置一条上口15.5CM宽的排水沟,上设盖板;主楼内沿外墙设置一条10CM宽的排水明沟,与墙边保持一定距离,做到不贴墙边柱边,个别位于房间中部或过道的,埋设水管并通向集水井。本方案排水沟设置仅针对01#、02#、09#、10#地下室及相应车库部位制定,布置位置及截面尺寸详见附图。 四、作业条件 1、检查地面基层无渗漏,有渗漏处应完成渗漏修复,修复后进行检查,确保无渗漏。 2、砼底板面的缺陷修补完成,基层的垃圾、污渍、落地灰清理干净。 3、电线管应做好试穿工作,对不通的电线管在地面砼浇筑前处理完成。 4、室内墙面弹好建筑1m水平线,并做好复查工作,对地面塌饼进行复核。 5、提前做好地面砼配合比,要求砼的塌落度控制在100~120范围内。 五、混凝土地坪施工工艺 混凝土地面工艺流程:基层处理→沿车库外墙固定角钢设置排水沟→随浇随刷素水泥浆结合层→浇筑砼→随打随抹光→养护→(车库)分隔缝弹线→割缝→清理干净。 1、基层处理:先将灰尘、污渍清扫干净,然后将粘在基层上的砂浆皮、砼残浆凿掉,最后用清水将基层冲洗干净。 2、塌饼设置:根据墙柱上水平墨线及车库地面排水坡度1%,用1:2水泥砂浆做塌饼,横竖间距1.5m,塌饼顶面标高就是砼面层标高。主楼内不设坡度。 3、洒水湿润:浇筑细石砼前,应提前对基层表面进行浇水湿润、并用扫帚扫开确保地面湿润无积水。 4、刷素水泥浆结合层:在铺设砼地面面层以前,在已湿润的基层上刷一道1:0.4

车库金刚砂耐磨地坪施工方案

车库金刚砂耐磨地坪施工 方案 Prepared on 22 November 2020

目录

镇江科创园三期—丁卯精英公寓配套用房项目 车库金刚砂耐磨地坪施工方案 一、编制依据 施工图纸 主要规范、规程、标准、图集 二、工程概况 本工程为萨帕管业科技有限公司1#厂房地坪改造工程,应业主设计要求,凿除原有厂房地坪,采用金刚砂耐磨地坪(地坪承载力8T/㎡),它具有很多优点,如:极高耐磨性、永久抗腐蚀性;很少起毛;增加地面耐油性,防渗透;与混凝土同时施工,缩短施工周期。

三、施工部署 施工准备 材料准备: 基层C30混凝土,粗骨料最大粒径20mm;金刚砂金属骨料,金属含量70%;面层养护剂。 机具准备:喷射机1台、汽车泵1台、全站仪1台、水准仪1台、铁铲若干、磨光机2台、拉毛机2台,激光整平1台、木抹若干、铁抹若干、水桶若干、喷壶3各、手推车等另准备以下机具。 (1)泌水工具:橡皮管或真空吸水设备; (2)平底胶鞋:混凝土初凝后使用; (3)防水纸质鞋或防水纸袋:面层叶片压光使用。 人员安排准备: 责任分工

四、车库金刚砂耐磨地坪施工方法 施工工艺流程 基层混凝土拉毛处理→金刚砂基层混凝土浇筑→找平→金刚砂骨料第一次撒布(70%)及抹平墁光→骨料第二次撒布(30%)及抹平墁光→表面修饰及养护基本施工条件 施工区域有充足的照明,基层混凝土地面清理、拉毛处理完成。 施工步骤 首先将地基清理干净,不得有松散颗粒和垃圾,进行拉毛处理,并提前洒水使地基湿润,润湿时间不少于10小时。为减少泌,应控制水灰比。 第二遍撒料用量约为单位面积总投料量的30%,失水较快部位加快撒布。用同样的方法进行抹平。墁光机作业时应纵横向交错进行,均匀有序,防止材料聚集,边角用木抹子处理。 技术参数

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案

车库地坪漆施工方案 第1篇:重庆地下车库地坪漆施工方案

成品保护专项施工方案样本

永平花园北区B标段工程 成 品 保 护 方 案 昆山市盛新建筑工程有限公司 永平花园B标项目部 3月11日

目录 1.工程概况 2. 编制根据 3.成品保护责任及管理办法和基本办法 3.1 成品保护定义 3.2 成品保护范畴 3.3 成品保护管理办法 3.4 成品保护基本办法 3.5责任办法 3.6 现场材料保护责任 3.7 构造施工阶段成品保护责任 3.8 装修、安装施工阶段成品保护责任及管理办法 4.成品保护机构组织 4.1成品保护目 4.3成品保护组织分工及责任 5.成品保护布置 5.1成品保护责任划分 5.1.1现场材料保护责任 5.1.2构造施工阶段成品保护责任 5.1.3装修、安装施工阶段成品保护责任及管理办法 5.2成品保护布置 6.成品保护办法 6.1施工测量工程 6.2桩基施工成品保护

6.2.1 锤击钢筋混凝土预制方桩成品保护 6.2.2静压钢筋混凝土预制方桩成品保护 6.3土方工程 6.3.1土方开挖及护坡 6.3.2回填土 6.4临水、临电、临建工程 6.5 卷材防水工程 6.6钢筋成品保护 6.7模板成品保护 6.8混凝土成品保护 6.9施工缝、后浇带、楼梯间、电梯井井道、楼层洞口成品保护6.10砌筑工程成品保护 6.11厨房、卫生间防水成品保护 6.12屋面成品保护 6.12.1屋面找平层 6.12.2屋面保温层 6.12.3防水层 6.12.4雨水管、变形缝制作与安装 6.13爬梯、扶手、栏杆成品保护 6.14门窗成品保护 6.15抹灰、涂料工程成品保护 6.15.1墙面抹灰 6.15.2口、角抹灰 6.15.3内墙腻子、涂料 6.15.4室内贴面砖成品保护

地下车库地坪施工方案2013

保利花园二期 地库地坪施工方案 编制: 编制日期: 审核: 审核日期: 汕头市第六建筑工程有限公司二0一三年六月五日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、施工部署 (1) 四、施工方案 (1) 1、原地面打凿方案 (1) 1.1施工准备: (1) 1.2地面清理: (2) 1.3质量要求: (2) 2、(新)地面施工方案 (2) 2.1 施工准备: (2) 2.2 材料准备: (2) 2.3 机具设备及作业条件 (3) 2.4 地面施工工艺概述 (3) 2.5普通混凝土地面施工工艺 (5) 2.6 金刚砂地面施工工艺 (6) 五、质量要求 (7) 六、成品保护 (8) 七、环境和职业健康安全措施 (8) 1、相关环境因素和危险源 (8) 2、安全生产与文明施工 (8) 附图: 地下室地坪做法布置图 地下室地坪分区图

一、编制依据 1、保利花园二期工程施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 4、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002) 6、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 保利花园二期工程,地下室地坪金刚砂地面面积约5624.94m2,非金刚砂地面面积约为16824.4㎡。非金刚砂地面采用100mm厚C30泵送商品混凝土内配Φ6@200,金刚砂地面采用100mm厚C30泵送商品混凝土内配Φ6@200,表面撒金刚砂后碾磨。在地面施工前将对原100mm厚混凝土地面进行打凿,然后对打凿后的结构基面上施工金刚砂及普通水泥混凝土地面。 三、施工部署 依照设计图纸,整个车库大体分1、2两个大区,其中1区包括A/B/C三个小区,2区包括D/E/F三个小区,各区分段施工(见附图),考虑到进料口为地库车道,位于地库东西两侧,其中西侧地库入口(1#主入口)为1区地库原地面打凿建筑垃圾和1#地面施工的主要材料运输通道;东侧地库入口(2#主入口)为2区地库原地面打凿建筑垃圾和2#地面施工的主要材料运输通道;地库原地面打凿所产生的建筑垃圾运至中海锦珹项目施工工地。 四、施工方案 1、原地面打凿方案 1.1施工准备: ⑴从地库入口至作业位置处每隔15m设置一盏照明灯具。 ⑵施工准备两台JG60-8L风炮机分别对1区和2区进行原地面的打凿,两台打凿机对打凿后地面打凿毛化。 ⑶租赁两台小型装载机和两台翻斗车用于建筑垃圾的铲运。 ⑷对其它易造成碰损的墙柱进行防护。 打凿顺序: 本工程1区、2区分别配备一台风炮机、一台装载机和一辆翻斗车;原地面打凿采

地下车库地坪施工方案

一、编制依据 1、宝龙城市广场国际时尚体验MALL工程施工图纸 2、国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准、设计指定图集: 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 3、建筑工程施工工艺规程(DBJ14-032-2004) 二、工程概况及工程特点 青岛宝龙城市广场国际时尚体验MALL,总建筑面积504912m2,长约400m,宽约400m,地下一层-4.2m处为地下车库,机房,-4.8m为车库。 1、-4.2m处为地下车库,机房地面做法为聚氨酯防潮地面,其建筑构造为: (1).面刷防尘耐磨高级地坪漆。 (2).50厚C258@200网,纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填密封膏。 (3).1.2厚聚氨酯防水层。 (4).20厚1:2.5水泥砂浆找平层。 (5).150厚C25混凝土随打随抹, 8@200网,在排水沟1m范围内向排水沟找坡1%。纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填1:3水泥砂浆。 (6).60厚C15混凝土垫层随打随抹平。 (7).150厚卵石灌M2.5水泥砂浆振捣密实。 (8).粘土夯实。 2、-1层标高-4.8处车库地面做法为:混凝土防水地面,建筑构造为: (1).面刷防尘耐磨高级地坪漆。 (2).50厚C25混凝土随打随抹, 8@200网, 纵横向按跨设缩缝,纵向为平头缝,横向为假缝,缝宽20,深50,内填密封膏 (3).钢筋混凝土防水板抗渗等级S6,配筋详结施。 三、施工部署 3.1、施工顺序: 根据本工程地面建筑做法不同,-4.2m处车库以及机房建筑做法工艺流程如下:

木质防火门安装及成品保护方案

木质防火门安装及成品保护方案

防 火 门 安 装 及 成 品 保 护 专 项 施 工 方 案 龙元建设集团有限公司 5月5日

施工组织设计(施工方案)报审表施表7.1 共页第页

木质防火门安装与成品保护施工方案 一、编制依据 1、设计图纸 2、建设工程施工合同 3、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB 50210- ) 4、木质防火门通用技术条件(GB 14101-93) 5、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300- ) 二、工程概况 本工程木质防火门有乙级、丙级两种防火等级,主要用作防火分区、楼梯间、管道井防火、入户门,本方案只针对木质防火门的安装。 三、施工准备 1施工工具 1)检测工具:3m钢卷尺、5m钢卷尺、线坠、检测尺等。 2)安装工具:木工斧子、钉锤、木工锯、扁铲、钢钎、冲击钻等。 2防火门、五金配件进场经检验合格,质保文件齐全、有效。 3安装前的准备工作 1)门框在施工现场安装前对洞口尺寸和门框尺寸进行复核,使门

框的尺寸、编号、安装位置与相应洞口的尺寸、编号位置相一致。特别是规定了耐火等级的门洞,严格按照《建筑平面图》规定的木质防火门位置进行复核,并进行配套安装。 2)防火门安装前,按设计图纸要求检查待安装防火门数量、规格、开启方向等。 3)固定点距门框两端≤200mm设固定点,根据洞口高度中间固定点间距≤600mm且门洞两侧墙壁上每边的固定点不得少于2个。 4)连接铁片用M3.7×37的木螺丝与门框固定,连接铁片的厚度≥5mm,宽度≥50mm,长度150 mm。 四、安装工艺 1安装工艺流程 确定基准线、中心线框进洞口调整定位木楔固定与墙体固定框边水泥砂浆塞缝土建洞口抹灰装门扇 2门框安装 5)管道进门框与外墙平齐安装,其它门框在洞口中居中安装,将门框放入洞口调整好进出位置后,用木楔临时固定,用吊坠找正正面和侧面垂直度,以+50㎝线为基准,调整好水平标高。门框下端30㎜埋入地面,门扇离地面5㎜。 6)门框垂直度、水平高度确认无误后,先将侧框上端固定一个点,再次调整垂直度,水平度及直角度,其允许偏差均符合规范要求后,再将其余各点固定。

车库耐磨地坪漆施工方案

车库耐磨地坪漆施工方案(总 4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

辽宁电力中心医院新建工程耐磨地坪漆施工方案 一、工程概况 1、本工程为辽宁电力中心医院新建工程,建设单位为辽宁电力中心医院,工程地址在沈阳市和平区望湖路2号。由中国建筑东北设计研究院设计,结构类型为框架-剪力墙,基础为阀板基础,总建筑面积为52746.9㎡,由主裙楼构成,地下二层,主楼地上十六层,裙楼地上五层,建筑物总高85.8m。 2、地下车库地面为防尘耐磨高级地坪漆,其做法: ①C20细石混凝土地面刷防尘耐磨高级地坪漆(或合成树脂类涂层面层)厚度50mm厚 ②C20细石混凝土随打随抹光(内配钢筋6@200双向)100mm厚 ③炉渣混凝土垫层150mm厚 ④钢筋混凝土底板 二、工艺流程 基面打磨处理→清理灰尘→涂刷环氧封闭底漆一遍→局部环氧石英砂浆修补→满刮环氧石英砂浆层二遍→层间打磨→满刮环氧石英腻子层二遍→层间打磨→滚涂易洁地坪面漆二遍→整理修补 三、施工准备 1、基层的检查 (1)浇筑的基层混凝土,需养护28天后方可进行施工。 (2)表面要坚硬、平整、不得有空鼓、起砂及水泥残渣等现象。(强度须在21.0MPa以上。检查方法:用铁锤轻轻敲打或目视。) (3)水泥以粉光或拍光方式,施工时经压尺平刮表面高低误差2mm /m以内,因为平整度影响美观. 2、地面含水率的测定 测定方法:

方法一:用45*45cm透明塑料薄膜平铺地面上,以胶带封合四周,经16小时后,若薄膜内壁出现水珠或混凝土变黑,则含水率高,不宜施工。 方法二:用一张干燥报纸,再以平板覆上,24小时后取出点燃,易燃者含水率合格;断续可燃者,较潮,须选用高渗透底漆或水性材料;难燃者,则不能施工。 3、基层地面处理 (1)局部含水率过高:可采用喷灯烘烤,除去水份。 (2)油脂类杂质,须用溶剂擦拭干净;油脂最好用瓦斯喷灯(或火机)灼烧后清除。(若油脂渗入地面深层,则必须将水泥打掉,以中涂树脂砂浆填补后,隔日再施工。 (3)裂缝:切出V形槽后以环氧胶泥填平,并在表面贴一到两层玻璃纤维布,再以环氧胶泥补平。 (4)地面凹坑要先用环氧粗砂浆补平。 (5)起砂,表面强度较差:用涂刷2~3遍环氧封闭底漆加强。 (6)伸缩缝处理: 1)原样予以保留。 2)室内伸缩缝用无溶剂环氧材料填灌。 3)先以PU材料或其它发泡材料填补,至离地面深度1~2mm 处,以柔性环氧树脂地坪灌满伸缩缝隔日再将凹陷处补平。 四、施工操作 1、基面打磨处理 用打磨机全面打磨地坪,磨除墙边角突出物、地面水泥疙瘩、金属物质及原划线漆和其它不良附着物。 2、清理灰尘 用扫把、吸尘器等对打磨后的地坪进行清理。(清理后有利于底漆的渗透和附着力)。 3、批刮水泥胶浆一遍 做好地面保养,水泥黏度配比适当,填平地面孔隙,线条要修直,保证层间附着力。

成品保护施工方案

成品保护施工方案 万科清水蓝湾2.2期工程 成品保护专项施工方案 中天建设集团有限公司万科清水蓝湾2.2期工程项目部 目录 一、编制依 据 (1) 二、工程概 况: (1) 三、成品保护管理体系及制 度 (3) 四、主体结构阶段成品保护措 施 (4) 五、装修阶段成品保护措 施 (7) 六、特殊部位处 理 (13) 1 成品保护专项施工方案 中天建设集团有限公司万科清水蓝湾2.2期工程项目部 一、编制依据 《万科清水蓝湾2.2期工程施工图纸》《万科清水蓝湾2.2期工程施 工组织设计》 二、工程概况:

2.1、项目名称、性质、地理位置和建设规模 工程名称:万科清水蓝湾2.2期工程工程性质:住宅楼 地理位置:天津港北疆港区滨海大道以东建设规模:总建筑面积约 12.067万平米。 2.2、项目的建设、勘察、设计、监理和施工单位情况 2.3、项目设计概况 2.1. 3.1、建筑设计概况: 1、基本概况: 1 成品保护专项施工方案 中天建设集团有限公司万科清水蓝湾2.2期工程项目部 2、建筑工程等级:二级。 3、地下工程防水等级: 二级,变电站、配电间为一级防水。屋面工程防水等级:高层二级;低层三级。 4、建筑结构形式:剪力墙结构 5、建筑结构类别:一类 6、抗震设防烈度:七度。 7、设计高程:高程采用港内高程系。本工程?0.000相当于港内高程为6.95米2.1.3.2、结构设计概况: 1、抗侧力体系: 高层、别墅部分:钢筋混凝土剪力墙;结构地下车库:钢筋混凝土板柱剪力墙结构; 2、楼盖结构:现浇梁、板楼盖 3、基础形式:高层、别墅部分:桩基础+承台梁+底板;地下车库:抗拔桩+筏板 2 成品保护专项施工方案 中天建设集团有限公司万科清水蓝湾2.2期工程项目部 三、成品保护管理体系及制度

地下室地坪施工方案

地下室地坪施工方案 第1篇:地下室地坪施工方案地下室是建筑物中处于室外地面以下的房间。在房屋底层以下建造地下室,可以提高建筑用地效率。地下室地坪则是依据地下室的环境需求而产生的,一般来说,地下室都属于易潮湿地带,因而如果是普通的材料铺设,易造成地面“流汗”现象。而地下室地坪,则可以避免这一现象。下文分享地下室地坪施工方案。 地下室地坪材料与施工器具的准备 对于地下室,属于潮气比较重的场所,一般材料选择水性环氧地坪即可。水性环氧地坪采用特殊材料及工艺施工,可密封来自地面的水气,施工完成的地面干燥洁净,无水气渗出,是目前较为理想的地坪材料之一。而对于施工器具的选择,皇家地坪认为一般是选用磨削机、便携式磨削机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器等即可。 地下室地坪施工工艺 基层清理:基层表面的杂物砂浆块等应清理干净,如表面有油污,应用5~10%浓度的水碱溶液清洗干净。浇筑砼的前一天对楼板表面进行洒水湿润。当面层开始凝结,地面面层上有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍抹压,此时要注意不漏压,并将面层上的凹坑,砂眼和脚印压平,而其中地坪施工要着重做好以下几点。 1、施工者应做好施工部位、时间、温度相对湿度,地坪表面处理程序、材料实耗的记录,以备查考。 2、施工现场的环境温度应高于5℃,相对湿度应小于85%。 3、涂料粘度过高时,可加入专用稀释剂,但不宜超过10%。 4、批刮底层涂料前,对地坪表面明显凹陷处应先行填补。 5、填平凹陷处后,进行底层涂料的批刮。 6、修整底层涂料并涂刷中间层。 7、修整中层涂料并涂面层涂料。 8、涂层厚度的测定,可以湿膜测厚仪测定,或在现场放置样板,同时施工予以检测。水性环氧地坪养护知识 地坪漆品牌皇家地坪提醒对于铺设好的水性环氧地坪,不可完全忽视,要做好防护。 一、在屋面顶层可以种植植物,起到隔热作用的屋面。 二、可用清水或清洁剂清洗。

车库耐磨地坪漆施工方案

辽宁电力中心医院新建工程耐磨地坪漆施工方案 一、工程概况 1、本工程为辽宁电力中心医院新建工程,建设单位为辽宁电力中心医院,工程地址在沈阳市和平区望湖路 2 号。由中国建筑东北设计研究院设计,结构类型为框架 - 剪力墙,基础为阀板基础,总建筑面积为52746.9 〃,由主裙楼构成,地下二层,主楼地上十六层,裙楼地上五层,建筑物总高 85.8m。 2、地下车库地面为防尘耐磨高级地坪漆,其做法: ①C20细石混凝土地面刷防尘耐磨高级地坪漆(或合成树脂类涂层面层)厚度50mn厚 ②C20细石混凝土随打随抹光(内配钢筋 6@20(双向)100mn厚 ③炉渣混凝土垫层150mn厚 ④钢筋混凝土底板 二、工艺流程 基面打磨处理-清理灰尘-涂刷环氧封闭底漆一遍-局部环氧石英砂浆修补T满刮环氧石英砂浆层二遍T层间打磨T满刮环氧石英腻子层二遍-层间打磨-滚涂易洁地坪面漆二遍-整理修补 三、施工准备 1 、基层的检查 ( 1 )浇筑的基层混凝土,需养护 28 天后方可进行施工。 (2)表面要坚硬、平整、不得有空鼓、起砂及水泥残渣等现象。(强度须在21.0MPa以上。检查方法:用铁锤轻轻敲打或目视。)(3)水泥以粉光或拍光方式,施工时经压尺平刮表面高低误差 2nn /n 以内,因为平整度影响美观 . 2、地面含水率的测定 测定方法:

方法一:用 45*45cn 透明塑料薄膜平铺地面上,以胶带封合四周,经16小时后,若薄膜内壁出现水珠或混凝土变黑,则含水率高,不宜施工。 方法二:用一张干燥报纸,再以平板覆上, 24 小时后取出点燃,易燃者含水率合格;断续可燃者,较潮,须选用高渗透底漆或水性材料;难燃者,则不能施工。 3、基层地面处理 (1)局部含水率过高:可采用喷灯烘烤,除去水份。 (2)油脂类杂质,须用溶剂擦拭干净;油脂最好用瓦斯喷灯(或火机)灼烧后清除。(若油脂渗入地面深层,则必须将水泥打掉,以中涂树脂砂浆填补后,隔日再施工。 (3)裂缝:切出V形槽后以环氧胶泥填平,并在表面贴一到两层玻璃纤维布,再以环氧胶泥补平。 ( 4)地面凹坑要先用环氧粗砂浆补平。 (5)起砂,表面强度较差:用涂刷 2~3遍环氧封闭底漆加强。 ( 6)伸缩缝处理: 1)原样予以保留。 2)室内伸缩缝用无溶剂环氧材料填灌。 3)先以PU材料或其它发泡材料填补,至离地面深度1?2mn处, 以柔性环氧树脂地坪灌滿伸缩缝隔日再将凹陷处补平。 四、施工操作 1、基面打磨处理用打磨机全面打磨地坪,磨除墙边角突出物、地面 水泥疙瘩、 金属物质及原划线漆和其它不良附着物。 2、清理灰尘 用扫把、吸尘器等对打磨后的地坪进行清理。(清理后有利于底漆的渗透和附着力)。 3、批刮水泥胶浆一遍做好地面保养,水泥黏度配比适当,填平地面

成品保护专项施工方案模板

成品保护专项施工 方案

成品保护专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中建一局集团安装工程有限公司二0一八年六月

目录 1.工程概况 (2) 2.编制依据 (2) 3.成品保护概述 (2) 3.1 本工程成品保护概述 (2) 3.2 本工程成品保护重点及难点分析 (3) 4.成品保护部署 (4) 4.1 分阶段制定详细的成品保护措施 (4) 4.2本工程成品保护三大原则 (4) 4.3成品保护基本制度 (5) 5.各专业成品保护具体措施 (7) 5.1土建施工成品保护 (7) 5.2装修施工成品保护 (11) 5.3土建及装修成品保护实例 (14) 5.4机电施工成品保护 (16) 5.5机电成品保护实例 (18) 6.成品保护制度 (21) 7.建立健全成品保护制度 (21)

1.工程概况 阿里巴巴江苏云计算数据中心南通综合保税区A区项目。位于南通市经济技术开发区保税A区内。本项目主要包括A~C号建筑(数据中心)、H号运管管理中心。 2.编制依据 1.混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204- 2.砌体工程施工质量验收规范 GB50203- 3.地下防水工程施工质量验收规范 GB50208- 4.建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209- 5.建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50210- 6.建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303- 7.通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243- 8.给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268- 9.建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范 GB50242- 3.成品保护概述 3.1 本工程成品保护概述 成品保护措施的目的是为了最大限度的消除和避免施工过程中的成品污染和损坏,经过对成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项工程产品进行有效的保护,达到降低成本及减少专业之间破坏所造成的返工,降低成本损耗、以保证业主的利益不受损失,保障工期目标,确保工程质量,缔造精品工程。根据招标内容,本工程施工过程中的成品和半成品保护将包括土建、装