美国GE公司PLC PAC RX3I现场调试方法
一、设置监控数据存储空间的映射
1、运行Proficy Machine Edition,打开现场工程标签,在Hardware Configuration 中CPU的槽单击右键选择configure
2、点击Settings在MOdbus Address Space Mapping Type项选择Standard Modbus Addressing。
3、调整存储空间大小
设置%AI Analog Input 为100,这100个寄存器专为监控使用,如果现场需使用模拟量输入寄存器请再加大设置值,并且从101开始使用。%R Register Memory前10个寄存器专为监控使用,如果现场需使用请从11开始使用.
设置完后,点击Modbus TCP Address Map,可以看到所做数据映射情况。
二、设置通信端口
监控端口定义为Port1口,点击Port1
在Port Mode项选择RTU Slave
Station Address 项输入站点号:1
Data Rate项选择9600 Baud
Flow Control 项选择None
Party项选择None
Physical Interface 项选择2-wire
保存以上配置后(应防止设备断电后的数据丢失),连接Port1串口即可进行数据通信。
三、串口引脚定义级接线方法:
PLC端9针引脚监控模块端9针引脚
TX 2 2 RD
RD 3 3 TX
GND 5 5 GND