文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力安全工作规程《安规》考试试题变电部分线路部分各3套

电力安全工作规程《安规》考试试题变电部分线路部分各3套

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

2012年《安规》考试试题——配电专业之二

一、单选题 共10题 (20.0分)

1. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵或不灵敏的起重机械。 (

2.0分) 答案:D A. 塔式 B. 门式 C. 固定式 D. 移动式

2. 35kV 及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用( )隔板与带电部分直接接触。 (2.0分) 答案:A

A. 绝缘

B. 木质

C. 塑料

3. 填用电力电缆第( )工作票的工作应经调度的许可。 (2.0分) 答案:A A. 一种 B. 二种 C. 三种

4. 配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置( )退出运行。 (2.0分) 答案:A A. 不准随意 B. 不宜 C. 不得 D. 可以

5. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应( )。 (2.0分) 答案:A A. 牢固 B. 方便 C. 灵活

6. 所谓( )的电气设备,系指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 (2.0分) 答案:C A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中

7. 成套接地线( )透明护套的多股软铜线组成。 (2.0分) 答案:C A. 可不用 B. 可用没有 C. 应由有

8. 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持( )。 (2.0分) 答案:B A. 整齐、通风 B. 干燥、通风 C. 干净、整齐

9. 在配电设备上工作,带电装表接电工作时,应采取防止( )的安全措施。 (2.0分) 答案:A A. 短路和电弧灼伤

B. 感应电

C. 高空坠落

10. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。 (2.0分) 答案:D A. 15s B. 8s C. 6s D. 10s

二、多选题 共5题 (15.0分)

1. 白天工作间断时,如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看守,不让( )接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。 (3.0分) 答案:A,B A. 畜 B. 人

C. 机动工具

D. 不知名物体

2. 手持电动工器具如有( )或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不准继续使用。 (

3.0分) 答案:A,B,C,D A. 保护线脱落 B. 插头插座裂开 C. 绝缘损坏

D. 电源线护套破裂

3. 进行线路停电作业前,应断开( )配电站(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。 (3.0分) 答案:A,B,C,D A. 开闭所 B. 发电厂 C. 变电站 D. 换流站

4. 关于砂轮,以下说法错误的有( )。 (3.0分) 答案:A,C,D,E A. 使用砂轮研磨时,应戴防护眼镜和装设防护玻璃

B. 禁止使用没有防护罩的砂轮(特殊工作需要的手提式小型砂轮除外)

C. 不准用砂轮的正面研磨

D. 用砂轮磨工具时应使火星向上

E. 防护罩要把砂轮的全部罩住

5. 在邻近的高压线路附近用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,( )作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。 (3.0分) 答案:B,D A. 变电站内 B. 地面上 C. 室内 D. 杆塔

三、判断题 共5题 (10.0分)

1. 填用电力电缆第一种工作票和填用电力电缆第二种工作票的工作都经调度的许可。( ) (

2.0分) 答案:错误

2. 口对口(鼻)的人工呼吸,每次吹气量不要过大,成人约500mL 左右。( ) (2.0分) 答案:错误

3. 配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触箱体。( ) (2.0分) 答案:正确

4. 线路施工挖坑时,作业人员可以短时在坑内休息。( ) (2.0分) 答案:错误

5. 已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存二年。( ) (2.0分) 答案:错误

四、填空题 共5题 (15.0分)

1. 配电设备无法直接验电时,可以进行________验电。 (3.0分) 答案:(间接)

2. 作业现场的________和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

格、齐备。 (3.0分) 答案:(生产条件)

3. 杆塔分解组立时,塔片就位时应先低侧、后高侧。________未全部连接牢固前,不准在吊件上________。 (3.0分) 答案:(主材和侧面大斜材)(作业)

4. 带电作业工具静荷重试验:2.5倍允许工作负荷下持续5min ,工具无________为合格。 (3.0分) 答案:(变形及损伤者)

5. 发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场________,用________支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 (3.0分) 答案:(就地抢救)(心肺复苏法)

五、改错题 共5题 (20.0分)

1. 心脏停止跳动后,只有分秒必争地送往医院救治,救活的可能才较大。 (4.0分) 答案:心脏停止跳动后,只有分秒必争地迅速抢救,救活的可能才较大。

2. 配电带电作业绝缘隔离措施实施时,应按先近后远、先上后下的顺序进行。 (4.0分) 答案:配电带电作业绝缘隔离措施实施时,应按先近后远、先下后上的顺序进行。

3. 夜间巡线应沿线路内侧进行。 (

4.0分) 答案:夜间巡线应沿线路外侧进行。

4. 工作人员可以穿越未经验电、接地的10kV 及以下线路对上层线路进行验电。 (4.0分) 答案:禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV 及以下线路对上层线路进行验电。

5. 一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时,不应在工作票中列入相应的安全措施。 (4.0分)

答案:一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时,应在工作票中列入相应的安全措施。

六、简答题 共2题 (20.0分)

1. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应采取哪些措施? (10.0分)

答案:交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。 2. 工作负责人在接受许可开始工作的命令时有何要求? (10.0分)

答案:工作负责人在接受许可开始工作的命令时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

2012年《安规》考试试题——配电专业之一

一、单选题 共10题 (20.0分)

1. 遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,登杆塔前,应先( ),打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。 (

2.0分) 答案:A A. 培土加固 B. 三交待 C. 两穿一戴

2. 雷电时,禁止进行倒闸操作和( )熔丝工作。 (2.0分) 答案:C A. 调换 B. 变更 C. 更换

3. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。 (2.0分) 答案:B A. 保安线 B. 接地线 C. 拉线 D. 短路线

4. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备( ),存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。 (2.0分) 答案:A A. 急救箱 B. 材料箱 C. 工具箱

5. 在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生( )或过牵引而与带电导线接近至临近或交叉其他电力线工作的安全距离以内的措施。 (2.0分) 答案:C A. 平移 B. 下滑 C. 跳动 D. 上升

6. 在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂( )。 (2.0分) 答案:C A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯

7. 凡参加高处作业的人员,应每( )进行一次体检。 (2.0分) 答案:B A. 季 B. 年 C. 月

8. 在带电线路杆塔上工作时,风力应不大于( )级,并应有专人监护。 (2.0分) 答案:C A. 3.0 B. 4.0 C. 5.0

D. 4.5

9. 在操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)( )时伤人的措施。 (2.0分) 答案:D A. 失灵 B. 坠落 C. 损坏 D. 爆炸

10. 个人保安线应带有绝缘手柄或( )。 (2.0分) 答案:B A. 竹竿 B. 绝缘部件 C. 木棒

二、多选题 共5题 (15.0分)

1. 下列( )工作需填用电力线路第二种工作票。 (3.0分) 答案:A,B,D A. 带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于表5-1规定的工作 B. 直流接地极线路上不需要停电的工作 C. 在全部或部分停电的配电设备上的工作 D. 在运行中的配电设备上的工作

2. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在( )上。 (

3.0分) 答案:B,C A. 干燥的地面上 B. 防潮的帆布 C. 绝缘垫 D. 彩条布上

3. ( )巡线应由两人进行。 (3.0分) 答案:A,B,D A. 夜间 B. 电缆隧道 C. 野外农村 D. 偏僻山区

4. 等电位作业时,禁止通过屏蔽服断、接( ) 。 (3.0分) 答案:A,B,C A. 接地电流

B. 空载线路的电容电流

C. 耦合电容器的电容电流

D. 物体脱离电位后的感应电荷

5. 电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应( )。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。 (3.0分) 答案:A,C A. 挂警告标示牌 B. 派人看守 C. 设置围栏 D. 挂接地线

三、判断题 共5题 (10.0分)

1. 遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。( ) (

2.0分) 答案:正确

2. 沟槽开挖时,在堆置物堆起的斜坡上应牢固放置工具材料等器物,以免滑入沟槽损伤施工人员或电缆。( ) (2.0分) 答案:错误

3. 工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的完工报告,并确认检修工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。( ) (2.0分) 答案:错误

4. 填用电力电缆第一种工作票和填用电力电缆第二种工作票的工作都经调度的许可。( ) (2.0分) 答案:错误

5. 倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。 ( ) (2.0分) 答案:

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

正确

四、填空题 共5题 (15.0分)

1. 发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场________,用________支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 (3.0分) 答案:(就地抢救)(心肺复苏法)

2. 电力电缆施工作业时,非开挖的通道,应离开地下各种管线及________足够的________。 (

3.0分) 答案:(设施)(安全距离)

3. 作业现场的________和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 (3.0分) 答案:(生产条件)

4. 第一种工作票,每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且________停送电的几条线路。第二种工作票,对同一电压等级、同类型工作。 (3.0分) 答案:(同时)

5. 带电断、接耦合电容器时,应将其信号、接地刀闸合上并应停用高频保护。被断开的电容器应立即________。 (3.0分) 答案:(对地放电)

五、改错题 共5题 (20.0分)

1. 配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置不宜退出运行。 (4.0分) 答案:配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。

2. 同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不大于表5-1规定的安全距离时,才能进行。 (4.0分)

答案:同杆塔架设的多回线路中,部分线路停电或直流线路中单极线路停电检修,应在工作人员对带电导线最小距离不小于表5-1规定的安全距离时,才能进行。 3. 双人复苏操作时,按压与呼吸比例为15:2。 (4.0分) 答案:双人复苏操作要求,按压与呼吸比例为30:2

4. 电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。 (4.0分)

答案:直接接触设备的电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。 5. 配电带电作业绝缘隔离措施实施时,应按先近后远、先上后下的顺序进行。 (4.0分) 答案:配电带电作业绝缘隔离措施实施时,应按先近后远、先下后上的顺序进行。

六、简答题 共2题 (20.0分)

1. 在带电线路杆塔上工作时需注意些什么? (10.0分)

答案:在带电杆塔上工作,应使用绝缘无极绳索,风力应不大于5级,并应有专人监护,如不能保持《国家电网公司电力安全工作规程》表5-1“在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离”的规定时,应按照带电作业要求工作或停电进行。

2. 在哪些情况下应组织现场勘察? (10.0分)

答案:进行电力线路施工作业、工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的检修作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

2012年《安规》考试试题——配电专业之三

一、单选题 共10题 (20.0分)

1. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经( )合格上岗。 (

2.0分) 答案:C

2. 所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中( )。 (2.0分) 答案:C

3. 禁止工作人员穿越( )的10kV 及以下线路对上层线路进行验电。 (2.0分) 答案:B

4. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。 (2.0分) 答案:D

5. 遇有火灾、地震、台风、冰雪、洪水、泥石流、沙尘暴等灾害发生时,如需对线路进行巡视,应制订必要的安全措施,并得到设备运行管理单位分管( )批准。 (2.0分) 答案:B

6. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉( )情况和本规程的人员。 (2.0分) 答案:A

7. 工作负责人在接受许可开始工作的( )时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。 (2.0分) 答案:B

8. 工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定( )经验、熟悉电力安全工作规程、熟悉工作范围内的设备情况,并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。 (2.0分) 答案:A

9. 工作许可人在确认全部工作已经完毕,所有( )已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 (2.0分) 答案:D

10. ( )起重设备应安置平稳牢固,并应设有制动和逆止装置。禁止使用制动装置失灵或不灵敏的起重机械。 (2.0分) 答案:D

二、多选题 共5题 (15.0分)

1. 在电缆沟( )进行动火工作时需采取必要的防火措施。 (3.0分) 答案:A,D

2. 卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,卡线器有( )等缺陷时应予报废。 (

3.0分) 答案:A,B,C,D

3. 带电作业工具应建立( )记录。 (3.0分) 答案:A,C,D

4. ( )杆应使用合格的起重设备,禁止过载使用。 (3.0分) 答案:A,C

5. 下列( )工作需填用电力线路第一种工作票。 (3.0分) 答案:A,B,D 三、判断题 共5题 (10.0分) 1. 答案:正确 2. 答案:错误 3. 答案:错误 4. 答案:错误

5. 错误

四、填空题 共5题 (15.0分)

1.答案:(变形及损伤者)

2.答案:(审核)

3.答案:(坠落)

4.答案:(带电侧)

5.答案:(止步,高压危险!)

五、改错题 共5题 (20.0分)

1. 答案:一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时,应在工作票中列入相应的安全措施。

2. 答案:双人复苏操作要求,按压与呼吸比例为30:2

3. 答案:配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。

4. 答案:工作完工后,工作负责人(包含小组负责人)应检查线路检修地段的状况。

5. 答案:胸外心脏按压,按压部位为胸骨中1/3与下1/3交界处。

六、简答题 共2题 (20.0分)

1. 交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应采取哪些措施? (10.0分)

答案:交叉跨越各种线路、铁路、公路、河流等放、撤线时,应先取得主管部门同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口设专人持信号旗看守等。 2. 发现心肺复苏失效,何时可以终止? (10.0分)

答案:不论在什么情况下,终止心肺复苏,决定于医生,或医生组成的抢救组的首席医生。否则不得放弃抢救。高压或超高压电击的伤员心跳、呼吸停止,更不应随意放弃抢救。

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

2012年《安规》考试试题——变电专业之一

一、单选题 共10题 (20.0分)

1. 工作票制度规定,工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。 (

2.0分) 答案:A A. 一 B. 二 C. 三

2. 检修高压电动机和启动装置时,应断开断路器、隔离开关,经( )后装设接地线或在隔离开关间装设绝缘隔板。 (2.0分) 答案:B A. 工作负责人同意 B. 验明确无电压 C. 工作许可人同意

3. 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。 (2.0分) 答案:C A. 终结 B. 收回 C. 补填新的

4. 各类作业人员应( )相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 (2.0分) 答案:B

A. 参加

B. 接受

C. 学习

5. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。 (2.0分) 答案:B A. 原工作票

B. 送电后现场设备带电

C. 当前现场设备带电

6. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。 (2.0分) 答案:C A. “从此进出!” B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

7. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。 (2.0分) 答案:B A. 15s B. 10s C. 16s D. 8s

8. 一个( )不能同时执行多张工作票。 (2.0分) 答案:A A. 工作负责人 B. 施工班组 C. 施工单位

9. 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( )上面。 (2.0分) 答案:B A. 弹簧床

B. 硬板床或地

C. 软担架

10. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装( )或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。 (2.0分) 答案:A A. 工作接地线 B. 吊钩 C. 接地

二、多选题 共5题 (15.0分)

1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知( ) (3.0分) 答案:B,C,D A. 作业时间 B. 危险点

C. 现场电气设备接线情况

D. 安全注意事项

2. 操作票应用黑色或蓝色的( )逐项填写。 (

3.0分) 答案:A,B,C A. 钢笔 B. 圆珠笔 C. 水笔 D. 铅笔

3. 线路的停、送电均应按照( )的指令执行。 (3.0分) 答案:A,D A. 值班调度员

B. 变电运行值班负责人

C. 线路工作负责人

D. 线路工作许可人

4. 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人( ) (3.0分) 答案:A,B,C A. 指明带电设备的位置和注意事项 B. 证明检修设备确无电压

C. 指明具体设备实际的隔离措施

D. 向工作班成员交底 5. 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防( )。必要时用绝缘物加以固定。 (3.0分) 答案:A,B A. 短路 B. 接地 C. 触电 D. 脱落

三、判断题 共5题 (10.0分)

1. 组合绝缘的水冲洗工具工频泄漏电流试验时间10min 。( ) (

2.0分) 答案:错误

2. 接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。( ) (2.0分) 答案:正确

3. 带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作,应填用带电作业工作票。( ) (2.0分) 答案:正确

4. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。( ) (2.0分) 答案:错误

5. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作中禁止将回路的保护接地点断开。( ) (2.0分) 答案:正确

四、填空题 共5题 (15.0分)

1. 进行直接接触20kV 及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的________;使用的安全带、安全帽应

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。 (3.0分) 答案:(绝缘防护用具) 2. 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应________。 (3.0分) 答案:(一次完成)

3. 操作设备应具有明显的标志,包括命名、编号、分合指示,旋转方向、切换位置的指示及________等。 (3.0分) 答案:(设备相色)

4. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________,工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复。变更情况及时记录在值班日志内。 (3.0分) 答案:(安全措施)

5. 工作班成员的安全责任之一:严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督“安规”的执行和________的实施。 (3.0分) 答案:(现场安全措施)

五、改错题 共5题 (20.0分)

1. 拉合隔离开关的单一操作可以不用操作票。 (4.0分) 答案:拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。

2. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于10;人力驱动时不应小于11。 (4.0分)

答案:滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于10。

3. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。 (

4.0分)

答案:在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

4. 电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2.5M Ω,应进行维修处理。 (4.0分) 答案:电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2M Ω,应进行维修处理。

5. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,同伴应互相监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。 (4.0分)

答案:在带电的电流互感器二次回路上工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。

六、简答题 共2题 (20.0分)

1. 电气设备按电压分为哪两种?它们的电压值如何界定? (10.0分)

答案: 1)高压电气设备和低压电气设备;2)高压电气设备:电压等级在1000V 及以上者;低压电气设备:电压等级在1000V 以下者。

2. 遇有电气设备着火时,如何处理? (10.0分)

答案: 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

2012年《安规》考试试题——变电专业之二

一、单选题 共10题 (20.0分)

1. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 (

2.0分) 答案:C A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师

D. 专业机构

2. 链条葫芦使用前应检查吊钩、( )、传动装置及刹车装置是否良好。 (2.0分) 答案:A A. 链条 B. 制动装置 C. 限制器 D. 挂钩

3. 工作监护制度规定,( )工作负责人可以参加工作班工作。 (2.0分) 答案:A A. 全部停电

B. 邻近设备已停电

C. 部分停电

D. 一经操作即可停电

4. 电压等级110kV 时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 (2.0分) 答案:A A. 1.5m B. 1.6m C. 1.4m D. 1.8m

5. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 (2.0分) 答案:A A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员

6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 (2.0分) 答案:B A. 穿戴

B. 劳动防护用品

C. 器材

D. 工具

7. 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、( ),并将试验的高压部分放电、短路接地。 (2.0分) 答案:A A. 放电 B. 充电 C. 充、放电 D. 倒电

8. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。 (2.0分) 答案:C

A. 周围

B. 附近

C. 下面

D. 旁边

9. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 (2.0分) 答案:C A. 录音 B. 复查 C. 复诵

10. ( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 (2.0分) 答案:B A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度

二、多选题 共5题 (15.0分)

1. 操作票应用黑色或蓝色的( )逐项填写。 (3.0分) 答案:A,B,C A. 钢笔 B. 圆珠笔 C. 水笔 D. 铅笔

2. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )。 (

3.0分) 答案:B,C A. 互感器 B. 避雷针 C. 避雷器 D. 构架

3. 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人( ) (3.0分) 答案:A,B,C A. 指明带电设备的位置和注意事项 B. 证明检修设备确无电压

C. 指明具体设备实际的隔离措施

D. 向工作班成员交底

4. 不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在( )内对火炉或喷灯加油及点火。 (3.0分) 答案:B,C,D A. 蓄电池室 B. 沟洞 C. 电缆夹层 D. 隧道

5. 倒闸操作的接发令要求:( )。 (3.0分) 答案:A,B,C,D A. 发令人和受令人应先互报单位和姓名 B. 使用规范的调度术语和设备双重名称 C. 发布指令应准确、清晰

D. 发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录

三、判断题 共5题 (10.0分)

1. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,工作本身不需要停电,但与导电部分小于表2-1规定的安全距离需做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。( ) (

2.0分) 答案:错误

2. 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。( ) (2.0分) 答案:正确

3. 带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作,应填用带电作业工作票。( ) (2.0分) 答案:正确

4. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。 ( ) (2.0分) 答案:正确

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

5. 工作人员工作中正常活动范围与10kV 设备带电部分的安全距离,为0.7米。 ( ) (2.0分) 答案:错误

四、填空题 共5题 (15.0分)

1. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及________。在工作过程中,高架绝缘斗臂车的发动机不准熄火。接近和离开带电部位时,应由斗臂中人员操作,但下部操作人员不准离开操作台。 (3.0分) 答案:(操作速度)

2. 在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于________m ,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。 (

3.0分) 答案:(10)

3. 一般安全措施要求,各生产场所应有逃生路线的________。 (3.0分) 答案:(标示)

4. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。 (3.0分) 答案:(工作接地线)

5. 工作票签发人的安全责任:1)工作必要性和安全性;2)工作票上所填安全措施是否正确完备;3)所派工作负责人和工作班人员是否________。 (3.0分) 答案:(适当和充足)

五、改错题 共5题 (20.0分)

1. 拉合隔离开关的单一操作可以不用操作票。 (4.0分) 答案:拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。

2. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。 (4.0分)

答案:在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。

3. 电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2.5M Ω,应进行维修处理。 (

4.0分) 答案:电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2M Ω,应进行维修处理。 4. 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与工作许可人办理。 (4.0分) 答案:分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。

5. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于10;人力驱动时不应小于11。 (4.0分)

答案:滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于10。

六、简答题 共2题 (20.0分)

1. 工作票“双签发”。 (10.0分)

答案:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 2. 在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌? (10.0分)

答案: 1) 在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2) 在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3) 在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

准考证号:_______________ 姓名:____________ 单位:__________________ 部门:______________ __________________________________________________________________________________________ 密 封 线 内 请 勿 答 题 _________________________密___________________封_______________线________________________

2012年《安规》考试试题——变电专业之三

一、单选题 共10题 (20.0分)

1. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( ),并设置“止步,高压危险!”的标示牌。 (

2.0分) 答案:B A. 采取措施 B. 禁止开启 C. 设置围栏

2. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( )书面批准的人员。 (2.0分) 答案:B A. 本单位调度部门

B. 工区(所、公司)生产领导

C. 本单位安全监督部门

3. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候,以便告诉( )“设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。 (2.0分) 答案:A A. 工作班人员 B. 作业人员 C. 当班值长

4. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 (2.0分) 答案:A

A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施

C. 应急预案

D. 逃生方法

5. 在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( )。 (2.0分) 答案:C A. 悬挂标示牌 B. 许可工作 C. 三相短路

6. 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。 (2.0分) 答案:C A. 终结 B. 收回 C. 补填新的

7. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 (2.0分) 答案:A

A. 劳动防护用品

B. 工作票

C. 安全工器具

8. 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在( )上加绝缘罩。

(2.0分) 答案:D

A. 手柄上

B. 开关上

C. 刀闸

D. 刀刃

9. 在高处作业,较大的工具应用( )拴在牢固的构件上。 (2.0分) 答案:C A. 钢丝 B. 安全带 C. 绳 D. 扎带

10. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。 (2.0分) 答案:C

A. 周围

B. 附近

C. 下面

D. 旁边

二、多选题 共5题 (15.0分)

1. 不停电工作是指:( )。 (3.0分) 答案:B,D

A. 高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。

B. 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作

C. 高压设备停电

D. 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作

2. 起重设备作业人员在作业中应当严格执行( )。 (

3.0分) 答案:A,B A. 起重设备的操作规程 B. 有关的安全规章制度 C. 作业指导书

D. 起重设备说明书

3. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确? (3.0分) 答案:A,D A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。 B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。

C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。

D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。

4. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的( )应有隔热防磨套。 (3.0分) 答案:A,B A. 安全带 B. 安全绳 C. 安全帽 D. 脚扣

5. 进行直接接触20kV 及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具,包括( )。 (3.0分) 答案:A,B,C,D A. 绝缘服 B. 绝缘披肩 C. 绝缘鞋 D. 绝缘手套

三、判断题 共5题 (10.0分)

1. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。( ) (

2.0分) 答案:错误

4. 电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距 离为( )。 (2.0分) 答案:A A. 1.5m B. 1.6m C. 1.4m D. 1.8m 5. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 (2.0分) 答案:A A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( ) 应合格、齐备。 (2.0分) 答案:B A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 7. 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、( ),并将试验的高压部分放电、 短路接地。 (2.0分) 答案:A A. 放电 B. 充电 C. 充、放电 D. 倒电 8. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。 (2.0分) 答案:C A. 周围 B. 附近 C. 下面 D. 旁边 9. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全 过程录音。 (2.0分) 答案:C A. 录音 B. 复查 C. 复诵 10. ( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 (2.0分) 答案:B A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度
二、多选题 共5题 (15.0分) 题 分
1. 操作票应用黑色或蓝色的( )逐项填写。 (3.0分) 答案:A,B,C A. 钢笔 B. 圆珠笔 C. 水笔 D. 铅笔 2. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( 案:B,C A. 互感器 B. 避雷针 C. 避雷器
)。 (3.0分) 答

D. 构架 3. 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人( ) (3.0分) 答案:A,B,C A. 指明带电设备的位置和注意事项 B. 证明检修设备确无电压 C. 指明具体设备实际的隔离措施 D. 向工作班成员交底 4. 不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在( )内对火炉或喷灯加油 及点火。 (3.0分) 答案:B,C,D A. 蓄电池室 B. 沟洞 C. 电缆夹层 D. 隧道 5. 倒闸操作的接发令要求:( )。 (3.0分) 答案:A,B,C,D A. 发令人和受令人应先互报单位和姓名 B. 使用规范的调度术语和设备双重名称 C. 发布指令应准确、清晰 D. 发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录
三、判断题 共5题 (10.0分) 题 分
1. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工 作,工作本身不需要停电,但与导电部分小于表2-1规定的安全距离需做安全措施 者,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。( ) (2.0分) 答案:错误 2. 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。( ) (2.0分) 答案:正确 3. 带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作,应填用带 电作业工作票。( ) (2.0分) 答案:正确 4. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用 第一种工作票。 ( ) (2.0分) 答案:正确 5. 工作人员工作中正常活动范围与10kV设备带电部分的安全距离,为0.7米。 ( ) (2.0 分) 答案:错误
四、填空题 共5题 (15.0分) 题 分
1. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意周围环境及 ________。在工作过程中,高架绝缘斗臂车的发动机不准熄火。接近和离开带电部位 时,应由斗臂中人员操作,但下部操作人员不准离开操作台。 (3.0分) 答案:(操作速 度) 2. 在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于 ________m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。 (3.0分) 答案:(10) 3. 一般安全措施要求,各生产场所应有逃生路线的________。 (3.0分) 答案:(标示) 4. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或 使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自 拆。 (3.0分) 答案:(工作接地线) 5. 工作票签发人的安全责任:1)工作必要性和安全性;2)工作票上所填安全措施是否 正确完备;3)所派工作负责人和工作班人员是否________。 (3.0分) 答案:(适当和充 足)
五、改错题 共5题 (20.0分) 题 分
1. 拉合隔离开关的单一操作可以不用操作票。 (4.0分) 答案:拉合断路器(开关)的单一操作可以不用操作票。 2. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作 监护制度和工作终结制度。 (4.0分) 答案:在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制

度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 3. 电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2.5M ,应进行维修处理。 (4.0分) 答案:电动工具如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到2M ,应进行维修处 理。 4. 分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与工作许可人办理。 (4.0分) 答案:分工作票的许可和终结,由分工作票负责人与总工作票负责人办理。 5. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机 械驱动时不应小于10;人力驱动时不应小于11。 (4.0分) 答案:滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑 车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于10。
六、简答题 共2题 (20.0分) 题 分
1. 工作票“双签发”。 (10.0分) 答案:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签 发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责 任。 2. 在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌? (10.0分) 答案: 1) 在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示 牌。2) 在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3) 在邻近其 他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。

2012年《安规》考试试题——变电专业之三 年 安规》考试试题 变电专业之三
题型 分值 得分 单选 题 20.0 多选 题 15.0 判断 题 10.0 填空 题 15.0 改错 题 20.0 简答 题 20.0 总分 100 审核人签字
一、单选题 共10题 (20.0分) 题 分
1. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( ),并设置“止步, 高压危险!”的标示牌。 (2.0分) 答案:B A. 采取措施 B. 禁止开启 C. 设置围栏 2. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程, 经( )书面批准的人员。 (2.0分) 答案:B A. 本单位调度部门

B. 工区(所、公司)生产领导 C. 本单位安全监督部门 3. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电, 但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复 后方可执行,并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮 栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候,以便告诉( ) “设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候 地点。 (2.0分) 答案:A A. 工作班人员 B. 作业人员 C. 当班值长 4. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 (2.0分) 答案:A A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 5. 在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即 将检修设备接地并( )。 (2.0分) 答案:C A. 悬挂标示牌 B. 许可工作 C. 三相短路 6. 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。 (2.0分) 答案:C A. 终结 B. 收回 C. 补填新的 7. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的( ) 应合格、齐备。 (2.0分) 答案:A A. 劳动防护用品 B. 工作票 C. 安全工器具 8. 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在( ) 上加绝缘罩。 (2.0分) 答案:D A. 手柄上 B. 开关上 C. 刀闸 D. 刀刃 9. 在高处作业,较大的工具应用( )拴在牢固的构件上。 (2.0分) 答案:C A. 钢丝 B. 安全带 C. 绳 D. 扎带 10. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤 人。 (2.0分) 答案:C A. 周围 B. 附近 C. 下面 D. 旁边

二、多选题 共5题 (15.0分) 题 分
1. 不停电工作是指:( )。 (3.0分) 答案:B,D A. 高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工 作。 B. 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作 C. 高压设备停电 D. 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作 2. 起重设备作业人员在作业中应当严格执行( )。 (3.0分) 答案:A,B A. 起重设备的操作规程 B. 有关的安全规章制度 C. 作业指导书 D. 起重设备说明书 3. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确? (3.0分) 答案:A,D A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。 B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。 C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可 能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。 D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可 能,在带电设备四周装设全封闭围栏。 4. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的( )应有隔热防磨套。 (3.0分) 答案:A,B A. 安全带 B. 安全绳 C. 安全帽 D. 脚扣 5. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具,包 括( )。 (3.0分) 答案:A,B,C,D A. 绝缘服 B. 绝缘披肩 C. 绝缘鞋 D. 绝缘手套
三、判断题 共5题 (10.0分) 题 分
1. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。( ) (2.0分) 答案:错误 2. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安 全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 ( ) (2.0分) 答案:错误 3. 雨雪天气时,应做好必要安全措施进行室外直接验电。( ) (2.0分) 答案:错误 4. 潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面不准有人进入。( ) (2.0分) 答案:正确 5. 带电作业或与邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作,应填用带 电作业工作票。( ) (2.0分) 答案:正确
四、填空题 共5题 (15.0分) 题 分
1. 一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施 应________。 (3.0分) 答案:(一次完成) 2. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、________完成。 (3.0分) 答案:(程序操 作) 3. 任何人发现有违反本规程的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业 人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现良接危及人身、电网和设备安全的紧

急情况时,有权停止炸业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 (3.0分) 答案:(立即制止) 4. 电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过 设备机械位置指示、________、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化 来判断。 (3.0分) 答案:(电气指示 ) 5. 所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用________同其他电气装置分开 的部分。 (3.0分) 答案:(隔离开关)
五、改错题 共5题 (20.0分) 题 分
1. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经领导批准后方能上 岗。 (4.0分) 答案:各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上 岗。 2. 滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑车:机 械驱动时不应小于10;人力驱动时不应小于11。 (4.0分) 答案:滑轮、卷筒的槽底或细腰部直径与钢丝绳直径之比应遵守下列规定:起重滑 车:机械驱动时不应小于11;人力驱动时不应小于10。 3. 在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作 监护制度和工作终结制度。 (4.0分) 答案:在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制 度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 4. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,同伴应互相监护,使用绝缘工具,并站在 绝缘垫上。 (4.0分) 答案:在带电的电流互感器二次回路上工作时,应有专人监护,使用绝缘工具,并 站在绝缘垫上。 5. 装、拆接地线,应做好记录,许可、终结时应交待清楚。 (4.0分) 答案:装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。
六、简答题 共2题 (20.0分) 题 分
1. 在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌? (10.0分) 答案: 1) 在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示 牌。2) 在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3) 在邻近其 他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 2. 电气设备按电压分为哪两种?它们的电压值如何界定? (10.0分) 答案: 1)高压电气设备和低压电气设备;2)高压电气设备:电压等级在1000V及 以上者;低压电气设备:电压等级在1000V以下者。

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

电力安全工作规程 完整版

电 气 安 全 工 作 规 程 二○一二年二月

目录 1 总则 (3) 2 高压设备工作的基本要求 (3) 2.1 一般安全要求 (3) 2.2 高压设备的巡视 (5) 2.3 倒闸操作 (5) 2.4 高压设备工作 (9) 3 保证安全的组织措施 (10) 3.1 电气设备上安全工作的组织措施 (10) 3.2 工作票制度 (10) 3.3 工作许可制度 (15) 3.4 工作监护制度 (15) 3.5 工作间断、转移和终结制度 (16) 4 保证安全的技术措施 (18) 4.1 电气设备上安全工作的技术措施 (18) 4.2 停电 (18) 4.3 验电 (19) 4.4 接地 (20) 4.5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (21) 5 线路作业时变电站和发电厂的安全措施 (23) 6 带电作业 (24) 6.1 一般规定 (24) 6.2 一般安全技术措施 (26) 6.3 等电位作业 (27) 6.4 带电断、接引线 (29) 6.5 带电短接设备 (30) 6.6 带电水冲洗 (31) 6.7 带电清扫机械作业 (33) 6.8 感应电压防护 (33) 6.9 高架绝缘斗臂车作业 (33) 6.10 保护间隙 (34) 6.11 带电检测绝缘子 (35) 6.12 低压带电作业 (35) 6.13 带电作业工具的保管、使用和试验 (36) 7 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作 (40) 8 在六氟化硫电气设备上的工作 (43) 9 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作 (45) 10 二次系统上的工作 (46) 11 电气试验 (50) 11.1 高压试验 (50) 11.2 便用携带型仪器的测量工作 (52)

变电站安规考试判断题(两票)概要

判断题 1.( 错电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备(对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止事故扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。 2.( 对发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。 3. ( 错雷电时可以(禁止进行户外操作(远方操作除外。 4.( 错电气操作不能(应尽可能避免在交接班期间进行。 5.( 错运行人员都可以(禁止不具备资格的人员进行电气操作。 6.( 错电气设备转入热备用前,继电保护不能(必须按规定投入。 7.( 错电网解列操作时,应首先平衡有功(与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。 8.( 对电网并列操作必须满足三个条件:相序、相位一致;频率相同偏差不得大于0.2Hz;电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%, 220kV及以下电压差不得大于20%。 9.( 对合、解环操作不得引起元件过负荷和电网稳定水平的降低。 10.( 错合环时 500kV的电压差一般不应超过预定电压 10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检查同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25%(25°,500kV一般不应超过20%(20°。

11. ( 对一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。 12.( 错系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作时(操作之前应提前停用这些保护。 13. ( 错 (原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作。(特殊情况下解锁操作须经变电运行部门主管领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。 14.( 对多回并列线路,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。 15.( 对除事故处理外,对于一个操作任务凡涉及两个及以上单位共同配合并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。 16.( 对调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值调度员发布指令(执行,正值调度员负责监护。 17.( 对线路检修时线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确己拆 除方可下令对线路进行送电操作。 18.( 对调度管辖范围内继电保护和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。 19.( 错断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及(切断额定遮断容量以内的故障电流。

《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 》

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) 考试题库(GB 26860-2011) 一、填空题 1、运用中的电气设备是指:(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带 有电压)的电气设备。 2、低压是指用于配电的交流系统中(1000V及其以下)的电压等级,高压通常指超过 低电压的电压等级;特定情况下,指电力系统中输电的电压等级。 3、交流系统中一个电气连接部分,是指可用(隔离开关)同其他电气装置分开的部分。 4、变更工作班成员或工作负责人时,应履行(变更)手续。 5、直接验电应使用相应电压等级验电器在设备的(接地处)逐相验电。验电前,应先在 有电设备上确证验电器良好。 6、工作中应确保电流和电压互感器的二次绕组应(有且仅有一点)保护接地。 7、高压设备发生接地故障时,室内人员进入接地点(4m)以内,室外人员进入接地点 (8m)以内,均应穿绝缘靴。接触设备的外壳和架构时,还应戴绝缘手套。 8、雷电天气时,不宜进行(电气操作),不应(就地电气操作)。 9、用绝缘棒拉合隔离开关、高压断路器,或经传动机构拉合隔离开关和断路器,均应(戴 绝缘手套)。雨天操作室外高压设备时,应使用(有防雨罩的)绝缘棒,并穿(绝缘靴)、戴(绝缘手套)。 10、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用(绝缘夹钳),并站在 绝缘垫或绝缘台上。 11、工作票一式两份,一份交(工作负责人),一份交(工作许可人)。 12、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是(0.7)米。

13、35KV电气设备不停电的安全距离是(1)米。 14、110KV电气设备不停电的安全距离是(1.5)米。 15、人员工作中与10KV及以下设备带电部分的安全距离是(0.35)米。 16、人员工作中与35KV设备带电部分的安全距离是(0.6)米。 17、人员工作中与110KV设备带电部分的安全距离是(1.5)米。 18、在带电设备周围进行测量工作,不应使用(钢卷尺)、(皮卷尺)和线尺(夹有金属 丝者)。 19、需要高压设备(全部停电)、(部分停电)或(做安全措施)的工作,填用电气第一种 工作票,在大于设备不停电时的安全距离的相关场所和(带电设备外壳)上的工作及(不可能触及带电设备导电部分)的工作,填用电气第二种工作票。 20、测量设备绝缘电阻,应将被测量设备各侧(断开),验明(无压),确认设备(无人工 作),方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。测量前后,应将被测设备(对地放电)。 21、在带电的电磁式电流互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(开路)。 22、在带电的电磁式或电容式电压互感器二次回路上工作时,应防止二次侧(短路)或(接 地)。 23、进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于18%)和气体含量(不 超过1000u L/L)。 24、检修发电机时,在发电机出口母线处(验明无电压)后装设(接地线)。 25、装设接地线时,应先装(接地端),后装(导体端),接地线应接触良好,连接可靠。 拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线导体端应使用(绝缘棒),人体不应碰触接地线。 26、成套的接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于

电力安全工作规程考试试卷-变电专业

一、判断题(每题1分) 1、各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权立即报告上级,得到允许后采取必要的紧急措施后撤离作业场所。× 2、在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物,必须经过本单位安监部门的审核许可。× 3、专责监护人临时离开时,必须指定临时的监护人员并通知工作人员。× 4、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。× 5、锉刀、手锯、木钻、螺丝刀等的手柄应安装牢固,没有手柄的可以戴防护手套使用。× 6、现场规程宜每2—3年进行一次全面修订、审定并印发。× 7、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。√ 8、禁止利用任何管道悬吊重物和起重滑车。√ 9、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,避免使用金属梯子。× 10、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。√ 11、发现有人中暑应立即将病员从高温或日晒环境转移到阴凉通风处休息。用冷水擦浴,湿毛巾覆盖身体,电扇吹风,或在头部置冰袋等方法降温,并及时给病员口服盐水。严重者送医院治疗。√ 12、高压验电必须戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时,手必须握在手柄处不得超过护环,人体必须与验电设备保持安全距离。√ 13、防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班值长批准,并应按程序尽快投入。√14、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。√ 15、无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,必须符合正常活动范围与带电设备的安全距离的安全距离。× 16、火灾、地震、台风、洪水等灾害发生时,如要对设备进行巡视时,应得到设备管辖车间有关领导批准,巡视人员应与派出人员之间保持通讯联络×。 17、单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,必须待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。√ 18、雷电时,禁止进行倒闸操作。× 19、单人操作时不得进行登高或登杆操作。√ 20、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。√ 21、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。√ 22、全部停电的工作,系指室内外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接高压室的门全部闭锁。√ 23、室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电检修易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。√ 24、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。√

电力安全工作规程(完整版)

电力安全工作规程(完整版) 电气安全工作规程二○一二年二月目录1 总则12 高压设备工作的基本要求3 2、1 一般安全要求3 2、2 高压设备的巡视4 2、3 倒闸操作5 2、4 高压设备工作93 保证安全的组织措施10 3、1 电气设备上安全工作的组织措施10 3、2 工作票制度10 3、3 工作许可制度15 3、4 工作监护制度15 3、5 工作间断、转移和终结制度164 保证安全的技术措施18 4、1 电气设备上安全工作的技术措施18 4、2 停电18 4、3 验电19 4、4 接地19 4、5 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)215 线路作业时变电站和发电厂的安全措施236 带电作业24 6、1 一般规定24 6、2 一般安全技术措施25

6、3 等电位作业27 6、4 带电断、接引线29 6、5 带电短接设备30 6、6 带电水冲洗30 6、7 带电清扫机械作业32 6、8 感应电压防护32 6、9 高架绝缘斗臂车作业33 6、10 保护间隙33 6、11 带电检测绝缘子34 6、12 低压带电作业35 6、13 带电作业工具的保管、使用和试验357 发电机、同期调相机和高压电动机的检修、维护工作398 在六氟化硫电气设备上的工作429 在停电的低压配电装置和低压导线上的工作4410 二次系统上的工作4511 电气试验491 1、1 高压试验491 1、2 便用携带型仪器的测量工作501 1、3 使用钳形电流表的测量工作511 1、4 使用兆欧表测量绝缘的工作5112 电力电缆工作531 2、1 电力电缆工作的基本要求531 2、2 电力电缆作业时的安全措施5313 一般安全措施56 附录58 附录A 变电站(发电厂)倒闸操作票格式58 附录B 变电站(发电厂)第一种工作票格式59 附录C 电力电缆第一种工作

变电站《安规》考试试卷带答案

2012年十二月份安全培训《安规》试卷 (变电部分) 一、单选题(共20题每题3分) 1. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 2. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1.4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 4. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 5. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 6. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 7. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

D. 蓄电池室 8. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A《变电安规:2.3.5.3》 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 9. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A《变电安规:2.3.6.4》 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 10. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A《变电安规:2.2.6》 A. 三把 B. 五把 C. 四把 11. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C 《变电安规:2.3.6.2》 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 12. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票()。答案:A《变电安规:3.2.8.2》 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 13. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B 《变电安规:3.2.7.2》 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 14. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C《变电安规:3.2.7.8》 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 15. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C 《变电安规:3.2.6.8》 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 16. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B 《变电安规:3.3.1.1》 A. 分别做

《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)学习资料

国家电网公司电力安全工作规程学习资料 (变电部分) 一、单选题(共43题) 1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证( )安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A.人身;B.设备;C.人身和设备;D.人身、电网和设备 答案: D(见《变电安规》4.1) 2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A.劳动防护用品;B.工作服;C.安全工器具;D.施工机具 答案: A(见《变电安规》4.2.1) 3.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A.事故紧急处理措施;B.紧急救护措施;C.应急预案;D.逃生方法 答案: A(见《变电安规》4.2.4) 4.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( )。 5.创伤急救;B.触电急救;C.溺水急救;D.烫伤急救 答案: B(见《变电安规》4.3.3) 6.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和( )培训,经考试合格上岗。 7.生产技术;B.实际操作;C.岗位技能;D.操作能力 答案: C(见《变电安规》4.4.1) 8.作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A.每六个月;B.每年;C.每两年;D.每三年 答案: B(见《变电安规》4.4.2) 9.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过( )后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 A.学习培训;B.安全知识教育;C.考试合格;D.电气知识培训 答案: B(见《变电安规》4.4.3) 10.各类作业人员有权拒绝( )。 A.违章指挥和强令冒险作业;B.违章指挥;C.工作负责人的监护;D.参加开工会

DL408—91电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)

中华人民共和国行业标准 电业安全工作规程 DL408—91 (发电厂和变电所电气部分) 能源部1991-3-18批准 1991-09-01实施 1总则 1.1为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。 各单位的领导干部和电气工作人员,必须严格执行本规程。 1.2安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,要充分发动群众,依靠群众;要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用,严格监督本规程的贯彻执行。 1.3本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。 各单位可根据现场情况制定补充条文,经厂(局)主管生产的领导(总工程师)批准后执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 1.4电气设备分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V及以下者。 1.5电气工作人员必须具备下列条件: 1.5.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。 1.5.2具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质,熟悉《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分)的有关部分,并经考试合格。 1.5.3学会紧急救护法(附录G),特别要学会触电急救。 1.6电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 参加带电作业人员,应经专门培训,并经考试合格、领导批准后,方能参加工作。 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的电气工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 1.7任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。 1.8对认真遵守本规程者,应给予表扬和奖励。对违反本规程者,应认真分析,加强教育,分别情况,严肃处理。对造成严重事故者,应按情节轻重,予以行政或刑事处分。 1.9本规程所指的安全用具必须符合附录E、附录F的要求。 2高压设备工作的基本要求 2.1发电厂和变电所的值班工作

电力安全工作规程完整

铁路电力安全工作规程 铁道部铁路电力安全工作规程 (铁道部1983年7月 [83]铁机字1000号) 第一章基本要求 第1条运行中的供电设备系指全部带有电压,或部分带有电压及一经操纵即可带有电压的设备。铁路供电设备一般可分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250伏以上者; 低压:设备对地电压在250伏及以下者。 第2条电力工作职员必须具备下列条件方能参加作业: 1.经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如:心脏病、神经病、癫痫病、聋哑、色盲症、高血压等,如经体格检查(一般两年一次)发现有上述病症,应及时调换其工作。 2.具备必要的电力专业知识,熟悉本规程有关容,并经考试合格。 3.应会触电急救法(见附录一)。 第3条对电力工作职员必须按下列规定进行技术安全考试:

1.定期考试;每年一次。 2.临时考试: (1)新参加工作已满六个月者; (2)工作连续中断三个月以上又重新工作者; (3)工种或职务改变者。 铁路局负责组织对水电段长、分局和段技术职员、电力调度、试验职员的定期考试。铁路分局负责组织对供电所主任、技术职员和各站、段、厂的电力工作职员的定期考试。对考试合格者发给“电力安全合格证”(见附录二)。 第4条新参加电力工作的职员、实习职员和临时参加劳动的职员(干部、临时工等),必须经过安全知识教育后方可随同参加工作,但不得单独工作。 外单位支援、学习职员参加工作时,应由工作执行人介绍设备情况和有关安全措施。 第5条本规程所指的安全用具应按《电力设备试验标准》进行试验,并合格者。 第二章保证安全工作的组织措施 第6条在运行中的高压设备上作业按下列分类: 1.全部停电作业,系指电力线路全部中断供电或变、配电设

变电运行安规考试复习题要点

变电运行安规考试复习题 、单项选择题 1、在连于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在通道上或配电屏上的继电 器和保护装置上工作,可以不断开所保护的高压设备的,应填用(B) A 第一种工作票 B 第二种工作票 C 第三种工作票 2、现场调试人员在继电保护定值单执行完毕后,应根据整定调试情况立即填写定值单回执,履行相关手续后由D )将继电保护定值回执单及时传真给当值调度员。 A 继电保护调试人员 B 继电保护专责(或继电保护专责授权人) C 运行值班员 D 运行值班长 3、安全自动装置新定值单执行后,被替代的定值单应加盖“作废”章后至少封存 B ) A 三个月 B 半年 C 九个月 D 一年 4、110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是(B ) A 2m B 1.5m C 1m 5、对工作前的准备,现场工作的安全、质量、进度和工作结束后的交接负全部责任者,是属于B) A工作票签发人B工作负责人C工作许可人 6核相的具体要求是要核对一次或二次(A )的正确性。 A 相序和相位 B 相序和相量 C 相位和相量

7、如因某种原因原定停用的 设备在预定时间 未停下 来, (A ),投人运行时间A )。 A 延期;相应推后 B 缩短;不变 C 不变;相应推后 8、变压器差动保护动作,各侧断路器跳 闸,运行人员应 A 检查瓦斯保 护未动作时试送变压器 B 检查、试验变压器无异常时试送变压器 C 检查、试验保护范围内设备无异常时试送变压器 9、当电网发生系统性故障时,要尽速限制事故的发展, 解除对人身和设备的威胁,防止A ) A 系统稳定破坏和瓦解 B 防止对用户少供电 C 局部设备损坏 10、云南电网220kV 线路重合闸一般采用(A ) A 单相重合闸 B 三相重合闸 C 综合重合闸 D 不允许采用重合闸 11、云南电网发生断路器跳闸的单位,值班人员须在B )分钟内汇报所跳断路器的名称和 编号。 12、断路器的液压、气压、油位异常时,现场值班人员应尽快C ) A 报告值班调度员 B 通知有关部 门尽快处理 C 报告值班调度员,并通知有关部门尽快处理。 D 报告生产技术管理部门,并通知有关部门尽快处理。 则应将原定检修时间 隔离事故的故障点,并

《安规》考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)GB26860-2011

电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 1范围 本标准规定了电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气安全要求。 本标准适用于具有66 kV及以上电压等级设施的发电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有 35 kV及以上电压等级设施的输电、变电和配电企业所有运用中的电气设备及其相关场所;具有220 kV及以上电压等级设施的用电单位运用中的电气设备及其相关场所。其他电力企业和用电单位也可参考使用。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。且是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 2900.20—1994 电工术语高压开关设备(IEC 60050(IEV):1994,NEQ) GB/T 2900.50—2008 电工术语发电、输电及配电通用术语(IEC

60050-601-1985,MOD) 3术语和定义 GB/T 2900.20—1994、GB/T 2900.50—2008界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 发电厂[站] electrical generating station 由建筑物、能量转换设备和全部必要的辅助设备组成的生产电能的工厂。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-01] 3.2 变电站(电力系统的) substation (of a power system) 电力系统的一部分,它集中在一个指定的地方,主要包括输电或配电线路的终端、开关及控制设备、建筑物和变压器。通常包括电力系统安全和控制所需的设施(例如保护装置)。 注:根据含有变电站的系统的性质,可在变电站这个词前加上一个前缀来界定。例如:(一个输电系统的)输电变电站、配电变电站、500 kV变电站、10 kV变电站。 [GB/T 2900.50—2008,定义2.3中的601-03-02] 3.3 电力线路 electric line 在系统两点间用于输配电的导线、绝缘材料和附件组成的设施。

《电力建设安全工作规程》(施工用电部分 )

6 施工用电 6.1 总则 6.1.1 施工用电的布设应按已批准的施工组织设计进行,并符合当地供电部门的有关规定。 6.1.2 施工用电设施应有设计并经有关部门审核批准方可施工,竣工后应经验收合格方可投入使用。 6.1.3施工用电设施安装完毕后,应有完整的系统图、布置图等竣工资料。施工用电应明确管理机构并由专业班组负责运行及维护。严禁非电工拆、装施工用电设施。 6.1.4参加施工用电设施运行及维护的人员应熟练掌握触电急救法和人工呼吸法。 6.2 施工用电设施 6.2.1 35KV及以下施工用变压器的户外布置: 1 变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于 2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分的距离不得小于0.2m。 2. 变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,并设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,

10KV以下的应不小于1m,35KV的应不小于1.2m。在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警告牌。 3.变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。 6.2.2 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。 6.2.3 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。 6.2.4 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应有防护措施。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。 6.2.5 低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面积不得小于16mm2。 6.2.6低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况下的架设高度应满足表6.2..6–1表6.2.6–3的要求。 表6.2..6–1 线路交叉时的最小垂直距离

《安全教育》之变电运行安全规定试题

变电运行安全规定试题 一、填空题1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。10、犬咬伤后应立即用浓肥皂水冲洗伤口,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 11、室内母线分段部分、分段部分及部分停电检修易误碰有电设备,应设有明显标志的永久性隔离档板。12、供电单位或施工单位到用户变电站施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 1 3、

QGW 《电力安全工作规程变电部分》 无附录

目录 前言 本规程依据《关于委托补充修订〈安规〉的函》(安监一函[2008]12 号)对《国家电网公司电力安全工作规程(变电站和发电厂电气部分)(试行)》进行修订补充形成。 本规程主要内容包括总则和高压设备工作的基本要求,保证安全的组织措施,保证安全的技术措施,线路作业时变电站和发电厂的安全措施,带电作业,发电机同期调相机和高压电动机的检修、维护工作,在六氟化硫(SF6)电气设备上的工作,在低压配电

装置和低压导线上的工作,二次系统上的工作,电气试验,电力电缆工作,一般安全措施,起重与运输,高处作业等十五部分。 本规程的附录A、附录B附录C附录D附录E附录F附录G附录H附录K附录N附录O、附录P、附录Q 为资料性附录。 本规程的附录I、附录J、附录L、附录M 为规范性附录。 本规程由国家电网公司安全监察质量部提出并解释。 本规程由国家电网公司科技部归口。 本规程起草单位:国家电网公司华东分部、国网上海市电力公司、国网江苏省电力公司、国网浙江省电力公司、国网安徽省电力公司、国网福建省电力有限公司、国家电网公司运行分公司、中国电力科学研究院。 本规程主要起草人:张雷、陆懋德、戴克铭、葛乃成、刘亨铭、聂宇本、方旭初、吴濡生、罗耀国、胡翔、李智勇、孙鹏、刘凯、刘庭、杨振强、韩学军、张印虎、刘昊、肖关荣、张健、杨光亮、张继明、周忠浩。 本规程为首次发布。 国家电网公司电力安全工作规程变电部分 1 范围 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的安全要求。 本规程适用于在运用中的发电、输电、变电(包括特高压、高压直流)、配电和用户电气设备上及相关场所工作的所有人员,其他单位和相关人员参照执行。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 3608—2008 高处作业分级 GB 3787-2006 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 GB 5905 起重机试验、规范和程序 GB 6067 起重机械安全规程

相关文档
相关文档 最新文档