一,单选题,本题型每题有四个备选答案,其中只有一个答案是正确的,多选,不选,错选均不得分。
1. 酸性焊条保存时应有防潮措施,受潮的焊条使用前(b )
A. 应在80℃~100℃范围内烘焙1h~2h
B. 应在100℃~150℃范围内烘焙1h~2h
C. 应在80℃~150℃范围内烘焙2h~3h
D. 应在100℃~150℃范围内烘焙2h~3h
2. 定位焊焊接时预热温度宜高于正式施焊预热温度(d )
A. 10℃~40℃
B. 20℃~40℃
C. 10℃~50℃
D. 20℃~50℃
3. 对于焊接难度等级为A、B、C级的钢结构焊接工程,其焊接工艺评定有效期应为(d)
A. 2年
B. 3年
C. 4年
D. 5年
4. 塞焊孔的最小直径不得小于(d )
A. 开孔板厚度加5mm
B. 开孔板厚度加6mm
C. 开孔板厚度加7mm
D. 开孔板厚度加8mm
二,多选题,本题型每题有5个备选答案,其中至少有2个答案是正确的,多选,少选,错选均不得分。
1. 承受动载时,塞焊、槽焊、角焊、对接接头应符合(bce )
A. 严禁采用焊脚尺寸小于4mm的角焊缝
B. 严禁采用断续坡口焊缝和断续角焊缝
C. 除横焊位置以外,不宜采用L形和J形坡口
D. 对接与角接组合焊缝和T形接头的全焊透坡口焊缝应采用角焊缝加强,加强焊脚尺寸应不小于接头较薄件厚度的1/2,但最大值不得超过8mm
E. 构件端部搭接接头的纵向角焊缝长度不应小于两侧焊缝间的垂直间距a,且在无塞焊、槽焊等其他措施时,间距a不应大于较薄件厚度t的16倍
2. 承担钢结构的施工单位应符合下列哪些规定(abcd)
A. 具有相应的焊接质量管理体系和技术标准
B. 具有相应资格的焊接技术人员、焊接检验人员、无损检测人员、焊工、焊接热处理人员
C. 检验仪器、仪表应经计量检定、校准合格且在有效期内
D. 具有与所承担的焊接工程相适应的焊接设备、检验和试验设备
E. 对承担焊接难度等级为B级和C级的施工单位,应具有焊接工艺试验室
3. 当焊接作业处于下列哪些情况之一时严禁焊接(bcd)
A. 焊接作业区的相对湿度大于80%
B. 焊接作业区的相对湿度大于90%
C. 焊件表面潮湿或暴露于雨、冰、雪中
D. 焊接作业条件不符合现行国家标准《焊接与切割安全》GB 9448的有关规定
E. 焊接作业条件符合现行国家标准《焊接与切割安全》GB 9448的有关规定
三,判断题,本题型每题题干有2个答案,只有一个选择,正确或错误。
1. 外径不小于600mm的管材,其直径覆盖范围不应小于600mm。(对)
对
错
2. 钢结构焊接时,采用的焊接工艺和焊接顺序应能使最终构件的变形和收缩最大。(错)
对
错
3. 采用角焊缝及部分焊透焊缝连接的T形接头,两部件不应密贴,根部间隙不应超过5mm。(对)
对
错
钢结构检测试题一 一.单选题(共70题,共70分)进度:2/85 1.JG/T203-2007中规定,钢结构焊缝不允许的缺陷是_D__。()(1分) A.反射波幅位于I区的缺陷 B.反射波幅位于II区的缺陷 C.反射波幅位于III区的缺陷 D.反射波幅位于IV区的缺陷 2.GB/T29712-2013中规定,灵敏度设定和随后的焊缝检测,应_a__。()(1分) A.采用同种技术 B.采用任一技术 C.采用至少两种技术 D.采用至少三种技术 3.采用GB/T11345-2013、GB/T29712-2013对厚度为40mm的钢结构焊缝进行超声检测及评定,检测等级为B级,按技术1设定参考灵敏度,按验收等级2级验收,发现一长度为20mm的显示,其验收等级为_b__。()(1分) A.H0 B.H0-4dB C.H0-10dB D.H0-14dB 4.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:门式刚架结构计算考虑应力蒙皮效应,可按平面结构分析内力。()(1分) A.应 B.不宜 C.必须 D.一定 5.GB/T29712-2013中规定,超过记录等级的___最大累计长度,对于验收等级2级,不应大于焊缝长度Lw 的20%。(D)(1分) A.所有显示的 B.所有可验收显示的 C.所有不可验收显示的 D.所有单独的可验收显示的| 6.竣工总图的比例尺,宜选用比例。(B)(1分) A.1:200 B.1:500 C.1:800 D.1:1000
7.钢板和钢带的应符合GB/T 709的规定。(D)(1分) A.尺寸、外形、重量 B.尺寸、外形、允许偏差 C.尺寸、重量及允许偏差 D.尺寸、外形、重量及允许偏差 8.依据GBT26951-2011规定,同一类型和灵敏度等级的试片,未经退火处理的比经退火处理的试片的灵敏度约高_A倍。()(1分) A.1 B.2 C.3 D.4 9.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015中规定:刚架构件的翼缘与端板或柱底板的连接,当翼缘厚度大于12mm时宜采用对接焊缝。(A)(1分) A.全熔透 B.非熔透 C.点焊接 D.以上均可以 10.JG/T203-2007中规定,当缺陷回波有多个波高点时,采用_D__测定缺陷指示长度。()(1分) A.6dB测长法 B.底波法 C.绝对灵敏度法 D.端点波高法 11.GB/T11345-2013中规定,_A__声束扫查应覆盖整个检测区域。()(1分) A.任何情况下 B.合同约定时 C.特殊情况时 D.一般情况下 12.根据GBT50621-2010规定,被测工件表面应有足够的照明,对细小缺陷进行鉴别时,光照度不得低于_lx。(D)(1分) A.300 B.420 C.480 D.540 13.按GB/T11345-2013中的要求,不宜用于超声检测耦合剂是_D__。()(1分) A.水 B.机油 C.甘油
钢结构焊接规范 钢结构从下料、组对、焊接、检验等工艺 钢结构手工电弧焊焊接施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1 《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235 钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。
按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性焊条不准混杂使用。 2.1.2引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。 2.1.3主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、 焊条保温桶、钢丝刷、石棉条、测温计等。 2.2作业条件 2.2.1熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。 2.2.2施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊接工作。 2.2.3现场供电应符合焊接用电要求。 2.2.4环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊)→焊缝检查。3.2钢结构电弧焊接 3.2.1平焊 3.2.1.1选择合格的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 3.2.1.2清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 3.2.1.3烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,
钢结构规范培训考试试卷(A 卷) A :95%, 8 B :85%, 4 C :85%, 2 D :100%,4 8.节点板需要接宽时,接料焊缝应距其他焊缝、节点板圆弧起点、高强螺栓拼接板边缘部位( )m m 以上;节点板应避免纵、横向同时接料。 A :80 B :95 C :60 D :100 9.数控切割后边缘不进行机加工的零件,切割面垂直度应( ),且不大于( )。 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 A. ≤0.05t 2.0mm B. ≤0. 1t 2.0mm C. ≤0.01t 1.0mm D. ≤0.05t 1.0mm 3.本份试卷共 五 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 10.组成部件或构件的最小单元为( ) A 部件 B 零件 C 构件 D 单元件 11.高强螺桂连接副终拧后,螺拴丝扣外露为( )扣,其中允许有 l 0%的螺枪丝扣外露 1 扣 或 4 扣. 一、单选题(共 25 小题,每小题 1 分,共 25 分): A.1—2 扣 B .2—3 扣 c 3—4 扣 D 、4—5 扣 1.坡口底层焊道采用焊条手工电弧焊时宜使用不大于 Φ4mm 的焊条施焊,底层根部焊道的最 小尺寸应适宜,但最大厚度不应超过( )mm 。 A 2 B 4 C 6 D 8 2.定位焊应距设计焊缝端部( )以上,其长度为( );定位焊缝的焊脚尺寸不得大于设 12.高强螺栓大六角螺栓连接副终拧完成( )时问内应进行终拧扭矩检查. A.1—4h B .2—1 2h C 、4—24h D 、l ~4 8h 13.焊接变形的控制主要目的是保证构件或结构要求的尺寸,但有时焊接变形控制的同时会使 焊接应力和裂纹倾向随之增大,如( )即是如此。 计焊脚尺寸的 1/2。 A. 采用对称坡口 B. 反变形法 C.刚性固定法 D.对称焊接顺序 A. 50mm 50~100mm B.30mm 50~100mm C. 30mm 30~50mm D.50mm 100~150mm 3.焊缝返修时,焊接裂纹的清除长度应由裂纹端各外延( )mm 。 A. 80 B. 100 C. 50 D.30 4.制作螺栓孔应成正圆柱形,孔壁表面粗糙度 Ra 不得大于( )。 A. 20μm B. 25μm C. 30μm D. 35μm 5.当钢桁梁安装在混凝土柱上时,其支座中心对定位轴线的偏差不应大于( )。 14.分项工程检验批合格质量标准应符合:主控项目必须符合 GB5 0 2 0 5 合格质量标准的露 求.一般项目其检验结果应有( )及以上的捡查点符台 GB5 0 205 合格质量标准的要求, 且最大值不应超过其允许偏差值的( )倍。 A .8 0%:1 .4 B ,6 0%:1 .2 C 、8 0%:1 .2 D .60%.1 .2 15.当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时,其深度不得大于该钢材厚度负允许偏差值的 ( )。 A 、1/4 B 、1/3 C 、1/2 D 、1/5 16.钢桥出厂后,喷铝涂层的保质期应为( )。 A :20mm B :30mm A. 半年 B. 一年 C. 二年 D.10 个月 C :10mm D :50mm 6、钢板接料必须在杆件组装前完成,盖、腹板接料长度不宜小于( ),宽度不得小于 ( ),横向接料焊缝轴线中心线不宜小于( )。 A. 1500mm 200mm 150mm B. 1000mm 200mm 100mm C. 1200mm 150mm 100mm D. 1000mm 300mm 150mm 7.钢结构涂装时的相对湿度不应大于( ),涂装时构件表面不应有结露,涂装后( )小 时内应保护免受雨淋。 17.需做产品试板检验时,应在焊缝端部连接试板,试板材料、材质、厚度、轧制方向及坡口 应与所焊对接板材相同。其长度应大于( ),宽度每侧不得小于( ) A 、400mm ,200mm B 、400mm ,150mm C 、600mm ,200mm D 、600mm ,150mm 18.高强螺栓应自由穿入螺栓孔。高强螺栓孔不应采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计同意, 扩孔后 ude 孔径不应超过( )d (d 为螺栓孔径)。 A. 1.0 B.1.2 C.0.5 D.1.5 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 考场 准考证号 准考证号 姓名 单位 装 订 线
丰台区成寿寺B5地块定向安置房项目钢结构焊接方案 北京建谊建筑工程有限公司 二0一六年五月
编制人:审核人:审批人:编制时间:
目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (5) 四、施工方法 (6) 五、质量检验及控制 (16) 六、注意事项 (18) 一、编制依据 本施工方案主要编制依据如下: 1.1业主提供本项目相关的图纸
1.2现行有关技术规范、标准 相关规范规程 二、工程概况
建筑面积30379m2建筑高度49.05米 结构形式 钢管混凝土框架- 组合钢板剪力墙结构 抗震强度8度抗震建筑层数地下三层,地上9层、12层、16层、9层 使用功能住宅+配套服务质量标准合格 文明施工目 标 北京市绿色安全 文明工地 开工日期2016年2月18日地下总工期510日历天竣工日期2017年6月30日 三、施工准备 3.1主要机具设备 CO2焊机普通焊机角磨机 3.2 材料准备 焊材选用见下表: 序号焊接方法 母材和焊接材料 Q345B(母材) 1手工焊E5015 2CO2气保焊ER50-6
CO2焊丝 3.3焊接管理 (1)焊工管理 1)所有焊工须持有所需有效焊工证、上岗证才能上岗。 2)局部返修两次或一次返修量较多的焊工,暂停施焊工作,经重新培训、考核后方可上岗。 3)焊前对焊工进行工艺交底,使焊工掌握具体焊接工艺,如焊材选用、焊接规范、焊接顺序等。工艺确定后,焊工要严格执行。 (2)焊材管理 1) 焊材入库 重要钢结构采用的焊接材料应进行抽样复验,复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。焊材有齐全的材质证明,并经检查确认合格后入库。 2) 焊材发放 焊材由专人发放,并作好发放记录。记录中包括焊材生产批号,施焊焊缝部位等。 3.4作业条件 (1)焊接缝焊接区域两侧需要将油污、杂物、铁锈等清除干净。 (2)手工电弧焊现场风速大于8m/s时,采取有效的防风措施后方施焊。雨、雪天气或相对湿度大于90%时,采取有效防护措施后方
钢结构焊接规 钢结构从下料、组对、焊接、检验等工艺 钢结构手工电弧焊焊接施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》J/T3034.1 《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》J/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 1、围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶,随用随取。 3.2.1.3烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶,随用随取。 3.2.1.4焊接电流:根据焊件厚度、焊接层次、焊条型号、直径、焊工
最新《钢结构焊接规范》讲解 一、前言 钢结构焊接规范出台的背景 1、中国经济发展的要求(钢结构建设的历史回顾、钢产量的发展势头、城 市化进程的要求) 2、与之建设配套的技术要求(从业队伍较年轻、技术力量缺乏、人员流动 性较大、建筑发展的时效性强——板、管、铸、锻) 3、长远的战略考量(节能、环保、抗灾害、资源) 4、从钢结构使用范围的扩展考虑(将原标准JGJ81-2002《建筑钢结构焊 接技术规范》改编和提升为国家标准GB50661《钢结构焊接规范》)随 着名称的改变也带来了内容、要求的相应变化 二、新老标准在结构上的差异 1、目录 JGJ81标准 GB50661标准 总则总则 基本规定术语和符号 材料基本规定 焊接节点构造材料 焊接工艺评定焊接连接构造设计 焊接工艺焊接工艺评定 焊接质量检查焊接工艺 焊接补强与加固焊接检验 焊工考试 焊接补强与加固 附录A(钢板厚度方向性能级别附录A(钢结构焊接接头及其硫 含量、断面收缩率值)坡口形式、尺寸和标记方法)
附录B(建筑钢结构焊接工艺评定附录B(钢结构焊接工艺评定报告格式) 报告格式) 附录C(箱形柱(梁)内隔板电渣附录C(箱形柱(梁)内隔板电 焊焊缝焊透宽度的测量)焊焊缝焊透宽度的测量) 附录D(圆管T、K、Y节点焊缝的本规程用词说明 超声波探伤)引用标准名录 附录E(工程建设焊工考试结果登记附:条文说明 表、合格证格式) 本规程用词说明 三、新标准的具体章节说明与其他标准的相关性 1、总则 1.01、强调新标准在相应科研、实践基础上形成的(1985年发展中 心开始至今) 1.02、载荷条件参照AWS等相关标准分为静载和动载,对其他结构也 能参考执行 1.03、强调安全(以人为本、吸收上海胶州路大楼、北京央视大楼失 火教训) 1.04、强调标准的互补与强制性标准的执行 2、术语和符号 该章节的术语和符号相比老标准都是新增加的,术语共8个、符号 29个,这里强调都是与焊接技术相关的。 2.1.7检测——强调采用一定的试验和测试处理所进行的技术操作 2.1.8检查——强调对材料、人员、工艺、过程或结果的核查,并确定 其符合性(CNAS也有对应的机构) 符号
一、填空题: 1、承受动力荷载作用的钢结构,应选用 (综合性能好) 的钢材。 2、钢材中磷的含量过多,将使钢材出现 (热脆) 现象。 3、钢材牌号Q235-BF,其中235表示( fy=235Mpa ),B 表示 ( 质量等级B 级 ) ,F 表示( 沸腾钢 ) 。 4、采用手工电弧焊焊接Q345钢材时应采用 ( E50 ) 焊条 5、轴心受压构件的承载能力极限状态有 (强度 ) 和 (稳定 ) 。 6、双轴对称的工字型截面轴压构件失稳时的屈曲形式是 (弯曲 ) 屈曲。 7、钢梁在集中荷载作用下,若局部承压强度不满足应采取的措施是 (支承加劲肋 ) 。 8、焊接工字形梁腹板高厚比 y w f t h 235 170 时,为保证腹板不发生局部失稳,应设置 (横向加劲肋 ) 和 ( 纵向加劲肋 ) 。 9、工字形截面组合梁的抗弯强度计算考虑部分截面发展塑性时,其受压件翼缘 板的外伸宽度应满足 。 10、按正常使用极限状态计算时,受弯构件要限制(挠度,受拉),受压构件要限制(长细比)。 二、单项选择题: 1、体现钢材塑性性能的指标是( C ) A 屈服点 B 强屈比 C 延伸率 D 抗拉强度 2、在构件发生断裂破坏前,有明显先兆的情况是( B )的典型特征 A 脆性破坏 B 塑性破坏 C 强度破坏 D 失稳破坏 3、同类钢种的钢板,厚度越大(A ) A 、强度越低 B 、塑性越好 C 、韧性越好 D 、内疗构造缺陷越少 4、钢材的冷弯试验是判别钢材(C )的指标。 A 强度 B 塑性 C 塑性及冶金质量 D 韧性及可焊性 5、钢材的强度指标是( C )。 A 延伸率 B 韧性指标 C 屈服点 D 冷弯性能 6、钢结构具有良好的抗震性能是因为( C )。 A 钢材的强度高 B 钢结构的质量轻 C 钢材良好的吸能能力和延性 D 钢结构的材质均匀 7、钢材经历了应变硬化应变强化之后( A )。 A 强度提高 B 塑性提高 C 冷弯性能提高 D 可焊性提高
钢结构焊接规范 焊接规范 ________________________________________ 发布时间:2007-8-31 14:51:40 浏览次数:548 1 适用范围 本规范适用于水轮发电机组及水工金属结构件设计图中规定的一、二类重要焊缝(一般是指要做射线检查或超声波检查的焊缝)的焊接。本规范不能包含的特殊焊缝的焊接按特殊制定的焊接工艺焊接。 2 一般要求 2.1 焊工资格 2.1.1一、二类重要焊缝应根据母材材质、板厚及焊接方法等主要内容由按SL35-92《水工金属结构焊工考试规则》考试具有相应合格项目的合格焊工进行焊接。 2.2 焊接材料 2.2.1使用的焊接材料应具有出厂合格证明书和质量保证书。 2.2.2焊接用CO2气体的纯度必须≥99.5% 2.3 焊接设备 2.3.1焊接设备必须具有参数稳定、调节灵活和安全可靠等性能,并能满足焊接规范的需要。 3 焊前准备 3.1 焊接坡口 3.1.1焊接坡口一般应符合GB985、GB986规定的要求。 3.1.2坡口用气割方法加工时,其坡口的表面粗糙度不得低于ZBJ59002.3-88规定的Ⅰ级。 3.1.3焊接前,坡口内的水、油、锈其它污物必须清除干净。 3.2 焊件组装 3.2.1同厚度焊件的对接允许对口错位如下: 拼板焊缝不大于1mm,组装焊缝不大于2mm。 3.2.2坡口间隙过大时,不允许在坡口间隙内垫钢筋或钢板,焊件组装时坡口间隙超过5mm时,但长度≤焊缝全长的15%时,允许作堆焊处理,堆焊后焊缝坡口应修磨至原要求。 3.2 定位焊 3.2.1定位焊的焊接质量要求及工艺措施与正式焊缝相同,定位焊的焊接应由持有效合格证书的焊工承担。 3.2.2定位焊的焊缝应有一定的强度,但其厚度一般不应超过正式焊缝的二分之一,通常为4-6mm,定位焊缝的长度一般为30-60mm,间距以不超过400mm为宜。 3.3 焊接垫板、引弧板和引出板的设置。 3.3.1技术文件要求规定设置垫板的焊接接头,其焊接垫板应与母材表面贴实,坡口应有适当的间隙以保证焊缝的焊透。 3.3.2埋弧自动焊接时应在焊缝的两端设置引弧板和引出板。 3.4 焊接材料的使用 3.4.1焊条和焊剂必须按使用说明烘干,烘干后的焊条和焊剂应保存在100-150℃的恒温箱内,焊工焊接时应放在保温筒内,随用随取。 4 焊接工艺 4.1焊接方法 4.1.1根据本厂情况、焊接方法按以下原则选用: a.母材为Q235-A、16Mn、20SiMn时除了用手工电弧焊外,可以用CO2气体保护罩和埋弧焊焊接。
钢结构焊接规范
目录 1总则 (4) 1.1 综述……………………………………………………………………………………………. 错误!未定义书签。 1.2 安全……………………………………………………………………………………………. 错误!未定义书签。 1.3 建造程序................................................. 错误!未定义书签。 1.4 第三方检验机构........................................... 错误!未定义书签。 1.5 准备就绪................................................. 错误!未定义书签。 1.6 现场清理及保持........................................... 错误!未定义书签。 1.7 保存/保护................................................ 错误!未定义书签。 1.8 承包商文档列表........................................... 错误!未定义书签。2参考资料.......................................... 错误!未定义书签。 2.1 规……………………………………………………………………………………………. 错误!未定义书签。 2.2 标准和规................................................. 错误!未定义书签。 2.3 缩略语................................................... 错误!未定义书签。 2.4 定义……………………………………………………………………………………………. 错误!未定义书签。 2.5 优先次序 (7) 3材料 (8) 3.1 总则 (8) 3.2 业主提供材料的接收 (8) 3.3 材料鉴定 (8) 3.4 运输、存储与装卸 (8) 3.5 钢板,型钢和管材 (8) 3.6 管系材料 (9) 3.7 垫圈. (9) 3.8 螺纹连接材料 (9) 4焊工及焊接程序资格/合格认定 (10) 4.1 焊工与焊接作业人员资格认定 (10) 4.2 焊接程序/工艺合格认定 (10) 5NDT(焊接无损检验) (10) 5.1 概述 (10) 5.2 无损检验(NDT)人员的资格认定 (11) 5.3 视觉灵敏度 (11) 5.4 外观检验 (11) 5.5 渗透检验(PT) (12) 5.6 磁粉检验(MT) (12) 5.7 射线检验(RT) (12) 5.8 超声波检验(UT) (13)
钢结构拼接相关规范要求 一、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 8.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不应小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于2倍板宽,腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 二、《钢结构工程施工规范》GB50755-2012 9.2.1焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距,不宜小于200mm。翼缘板拼接长度不应小于600mm;腹板拼接宽度不应小于300mm,长度不应小于600mm。 9.2.2箱型构件的侧板拼接长度不应小于600mm,相邻两侧板拼接缝的间距不宜小于 200mm,侧板在宽度方向不宜拼接,当宽度超过2400mm确需拼接时,最小拼接宽度不宜小于板宽的1/4。 9.2.3设计无特殊要求时,用于次要构件的热轧型钢可采用直口全熔透焊接拼接,其拼接长度不应小于600mm。 9.2.4钢管接长时每个节间宜为一个接头,最短接长长度应符合下列规定: 1.当钢管直径d≤500mm时,不应小于500mm; 2.当钢管直径500mm<d≤1000mm时,不应小于直径d; 3.当钢管直径>1000mm时,不应小于1000mm; 4.当钢管采用卷制方式加工成型时,可有若干个接头,但最短接长长度应符合第1~3款的要求。 9.2.5钢管接长时,相邻管节或管段的纵向焊缝应错开,错开的最小距离(沿弧长方向)不应小于钢管壁厚的5倍,且不应小于200mm。 9.2.6部件拼接焊缝应符合设计文件的要求,当设计无要求时,应采用全熔透等强对接焊缝。 三、《钢结构焊接规范》GB50661-2011 5.1.5焊缝质量等级应根据钢结构的重要性、荷载特性、焊缝形式、工作环境以及应力状态等情况,按下列原则选用: 1.在承受动荷载且需要进行疲劳验算的构件中,凡要求与母材等强连接的焊缝应焊透,其质量等级应符合下列规定:
钢结构焊接规范 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)
钢结构焊接规范 焊接规范 ________________________________________ 发布时间: 2007-8-31 14:51:40 浏览次数: 548 1 适用范围 本规范适用于水轮发电机组及水工金属结构件设计图中规定的一、二类重要焊缝(一般是指要做射线检查或超声波检查的焊缝)的焊接。本规范不能包含的特殊焊缝的焊接按特殊制定的焊接工艺焊接。 2 一般要求 焊工资格 一、二类重要焊缝应根据母材材质、板厚及焊接方法等主要内容由按SL35-92《水工金属结构焊工考试规则》考试具有相应合格项目的合格焊工进行焊接。焊接材料 使用的焊接材料应具有出厂合格证明书和质量保证书。 焊接用CO2气体的纯度必须≥% 焊接设备 焊接设备必须具有参数稳定、调节灵活和安全可靠等性能,并能满足焊接规范的需要。
3 焊前准备 焊接坡口 焊接坡口一般应符合GB985、GB986规定的要求。 坡口用气割方法加工时,其坡口的表面粗糙度不得低于规定的Ⅰ级。 焊接前,坡口内的水、油、锈其它污物必须清除干净。 焊件组装 同厚度焊件的对接允许对口错位如下: 拼板焊缝不大于1mm,组装焊缝不大于2mm。 坡口间隙过大时,不允许在坡口间隙内垫钢筋或钢板,焊件组装时坡口间隙超过5mm时,但长度≤焊缝全长的15%时,允许作堆焊处理,堆焊后焊缝坡口应修磨至原要求。 定位焊 定位焊的焊接质量要求及工艺措施与正式焊缝相同,定位焊的焊接应由持有效合格证书的焊工承担。 定位焊的焊缝应有一定的强度,但其厚度一般不应超过正式焊缝的二分之一,通常为4-6mm,定位焊缝的长度一般为30-60mm,间距以不超过400mm为宜。 焊接垫板、引弧板和引出板的设置。 技术文件要求规定设置垫板的焊接接头,其焊接垫板应与母材表面贴实,坡口应有适当的间隙以保证焊缝的焊透。 埋弧自动焊接时应在焊缝的两端设置引弧板和引出板。 焊接材料的使用
. 钢结构焊接规范 钢结构从下料、组对、焊接、检验等工艺 钢结构手工电弧焊焊接施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1 《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手 工电弧焊焊接工程。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求 施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235 钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。
. 按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性 焊条不准混杂使用。 2.1.2引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊 件相同。 2.1.3主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、 焊条保温桶、钢丝刷、石棉条、测温计等。 2.2作业条件 2.2.1熟悉图纸,做焊接工艺技术交底。 2.2.2施焊前应检查焊工合格证有效期限,应证明焊工所能承担的焊 接工作。 2.2.3现场供电应符合焊接用电要求。 2.2.4环境温度低于0℃,对预热,后热温度应根据工艺试验确定。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 作业准备→电弧焊接(平焊、立焊、横焊、仰焊)→焊缝检查。 3.2钢结构电弧焊接 3.2.1平焊 3.2.1.1选择合格的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接 电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 3.2.1.2清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊 是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 3.2.1.3烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,
共答题: 1.钢结构焊接验收时,二级焊缝不得有()等质量缺陷。 A.夹渣 B.咬边 C.气孔 D.未焊满 E.裂纹 【答案】ACE本题考核的是二级焊缝的缺陷。 2.根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定,焊缝感观应达到()。 A.外形均匀、成型较好 B.焊缝应牢固、可靠 C.焊道与焊道之间过渡较平滑 D.焊道与基本金属间过渡较平滑 E.焊渣和飞溅物基本清净干净 [ACDE] 3、栓钉焊除外,下列关于焊接工艺评定替代原则说法正确的是() A不同焊接方法组合焊接,可用相应板厚的单种焊接方法评定结果替代。 B不同焊接方法的评定结果不得互相替代。 C同种牌号的钢材中,质量等级高的钢材可以替代质量等级低的。 D同种牌号的钢材中,质量等级低的钢材可以替代质量等级高的。 【ABC】 4、当栓钉材质不变时,栓钉焊接被焊钢材焊接工艺评定可相互替代说法正确的是() A、ⅢⅣ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验可替代ⅠⅡ类钢材。 B、Ⅱ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验可互相替代。 C、ⅢⅣ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验不可互相替代。 D、ⅠⅡ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验可替代ⅢⅣ类钢材。 【ABC】 5、需要上报相关单位审查备案的焊接工艺评定文件有哪些() A焊接工艺评定报告 B焊接工艺评定指导书 C焊接工艺评定记录表 D焊接工艺评定检验结果及检验报告 【ABCD】 6.紧固件连接是钢结构连接的主要型式,特别是高强度螺栓连接,更是钢结构连接最重要的型式之一,因此,应对紧固件进行全数检验,监察内容为()。 A,合同B,质量合同证明文件C,中文标志D ,检验报告E,数量 【BCD】 7.应全数检查焊接材料的(),并应合法,有效,且内容符合现行国家产品标准和设计要求。 A,合同B,质量合同证明文件C,中文标志D ,检验报告E,数量 【BCD】 8.承受动载需经疲劳验算时,严禁使用()。 A,塞焊接头B,槽焊接头C,电渣焊接头 D ,气电立焊接头E对接接头【ABCD】
钢结构焊接技术交底 钢结构焊接规范 钢结构从下料、组对、焊接、检验等工艺 钢结构手工电弧焊焊接施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB11345 《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323 《焊接球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.1 《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤方法及质量分级法》JBJ/T3034.2 《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑工程中钢结构制作与安装手工电弧焊焊接工程。 2、施工准备 2.1材料及主要机具 2.1.1电焊条:其型号按设计要求选用,必须有质量证明书。按要求施焊前经过烘焙。严禁使用药皮脱落、焊芯生锈的焊条。设计无规定时,焊接Q235钢时宜选用E43系列碳钢结构焊条;焊接16Mn钢时宜选用E50系列低合金结构钢焊条;焊接重要结构时宜采用低氢型焊条(碱性焊条)。按说明书的要求烘焙后,放入保温桶内,随用随取。酸性焊条与碱性焊条不准混杂使用。 2.1.2引弧板:用坡口连接时需用弧板,弧板材质和坡口型式应与焊件相同。2.1.3主要机具:电焊机(交、直流)、焊把线、焊钳、面罩、小锤、焊条烘箱、焊条保温桶、钢丝刷、石棉条、测温计等。 3.2钢结构电弧焊接: 3.2.1平焊 3.2.1.1选择合格的焊接工艺,焊条直径,焊接电流,焊接速度,焊接电弧长度等,通过焊接工艺试验验证。 3.2.1.2清理焊口:焊前检查坡口、组装间隙是否符合要求,定位焊是否牢固,焊缝周围不得有油污、锈物。 3.2.1.3烘焙焊条应符合规定的温度与时间,从烘箱中取出的焊条,放在焊条保温桶内,随用随取。
《钢结构焊接规范》培训讲义 日期:2012年06月30日~2012年07月01日 地点:太原市 主讲人:施天敏(上海材料研究所) 一、前言 钢结构焊接规范出台的背景 1、中国经济发展的要求(钢结构建设的历史回顾、钢产量的发展势头、 城市化进程的要求) 2、与之建设配套的技术要求(从业队伍较年轻、技术力量缺乏、人员流 动性较大、建筑发展的时效性强——板、管、铸、锻) 3、长远的战略考量(节能、环保、抗灾害、资源) 4、从钢结构使用范围的扩展考虑(将原标准JGJ81-2002《建筑钢结构 焊接技术规范》改编和提升为国家标准GB50661《钢结构焊接规 范》)随着名称的改变也带来了内容、要求的相应变化 二、新老标准在结构上的差异 1、目录 JGJ81标准 GB50661标准 总则总则 基本规定术语和符号 材料基本规定 焊接节点构造材料 焊接工艺评定焊接连接构造设计 焊接工艺焊接工艺评定
焊接质量检查焊接工艺 焊接补强与加固焊接检验 焊工考试焊接补强与加固 附录A(钢板厚度方向性能级别附录A(钢结构焊接接头及其硫含量、断面收缩率值)坡口形式、尺寸和标记方法) 附录B(建筑钢结构焊接工艺评定附录B(钢结构焊接工艺评定报告格式)报告格式) 附录C(箱形柱(梁)内隔板电渣附录C(箱形柱(梁)内隔 板电 焊焊缝焊透宽度的测量)焊焊缝焊透宽度的测量) 附录D(圆管T、K、Y节点焊缝的本规程用词说明 超声波探伤)引用标准名录 附录E(工程建设焊工考试结果登记附:条文说明 表、合格证格式) 本规程用词说明 三、新标准的具体章节说明与其他标准的相关性 1、总则 1.01、强调新标准在相应科研、实践基础上形成的(1985年发展中心 开始至今) 1.02、载荷条件参照AWS等相关标准分为静载和动载,对其他结构也 能参考执行 1.03、强调安全(以人为本、吸收上海胶州路大楼、北京央视大楼失火 教训)
共答题: 钢结构焊接验收时,二级焊缝不得有()等质量缺陷。 1..夹渣A.咬边B.气孔C.未焊满D.裂纹E【答案】本题考核的是二级焊缝的缺陷。ACE 。根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定,焊缝感观应达到()2. .外形均匀、成型较好A.焊缝应牢固、可靠B.焊道与焊道之间过渡较平滑C.焊道与基本金属间过渡较平滑D.焊渣和飞溅物基本清净干净E[ACDE] 、栓钉焊除外,下列关于焊接工艺评定替代原则说法正确的是() 3 不同焊接方法组合焊接,可用相应板厚的单种焊接方法评定结果替代。 A 不同焊接方法的评定结果不得互相替代。 B 同种牌号的钢材中,质量等级高的钢材可以替代质量等级低的。 C 同种牌号的钢材中,质量等级低的钢材可以替代质量等级高的。 D 【】ABC、当栓钉材质不变时,栓钉焊接被焊钢材焊接工艺评定可相互替代说法正确的是()4、ⅢⅣ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验可替代ⅠⅡ类钢材。A、Ⅱ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验可互相替代。B、ⅢⅣ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验不可互相替代。C、ⅠⅡ类钢材的栓钉焊接工艺评定试验可替代ⅢⅣ类钢材。D【】ABC、需要上报相关单位审查备案的焊接工艺评定文件有哪些()5焊接工艺评定报告 A 焊接工艺评定指导书 B 焊接工艺评定记录表 C 焊接工艺评定检验结果及检验报告 D 【】ABCD紧固件连接是钢结构连接的主要型式,特别是高强度螺栓连接,更是钢结构连接最重要的 6.型式之一,因此,应对紧固件进行全数检验,监察内容为()。 ,合同,质量合同证明文件,中文标志,检验报告,数量DA BE C【】BCD应全数检查焊接材料的(并应合法,有效,且内容符合现行国家产品标准和设计要7.),求。 ,合同,质量合同证明文件,中文标志,检验报告,数量CE DA B 【】BCD。承受动载需经疲劳验算时,严禁使用()8.,塞焊接头,槽焊接头,电渣焊接头,气电立焊接头对接接头 E CA B D 【】ABCD. 焊接接头坡口的加工或缺陷的清除可采用()方法。9. 机加工热切割碳弧气刨铲凿打磨 D.A. B.E. C.【】ABCDE钢结构焊接补强和加固的方案应由()等各方共同研究确定。10. 10.施工单位设计单位、勘察单位总包单位业主 D. B. E. CA.【】ABE 《钢结构焊接规范》的主要内容为:( 11.) 总则、术语和符号、基本规定、材料、焊接连接构造设计、焊接工艺评定、 C E D A B F 焊接补强与加固焊接检验、焊接工艺、焊工考试、G I H J 【】ABCDEFGIJ)发生变化时,埋弧焊应重新进行焊接工艺评定。当(12. 焊丝规格改变;焊丝与焊剂型号改变单侧坡口与双侧坡口的改变 B.A.添加与不添加冷丝的改变焊接电流种类和极性的改变 C.D. 清焊根改为不清焊根 E.【】ACDE钢结构防腐涂料涂装前表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的13.钢材表面不应有() 、焊渣、焊疤、灰尘、油污、磨痕EC A BD 【】ABCD)压型金属板安装质量主控项目要求是(14.、平整、顺直;、固定可靠、牢固;、防腐涂料涂刷完好;BCA、密封材料数设完好、连接件数量、间距符合设计要求DE【】BCDE 钢结构分项工程检验批合格质量标准是()15.、主控项目质量合格、一般项目的检验结果应有及以上检查点值合格,A( B) 80%偏差值不超过允许偏差值的倍 1.2
钢结构焊接规范讲解公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
