文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信电源系统基本原理和运行维护

通信电源系统基本原理和运行维护

通信电源系统基本原理和运行维护
通信电源系统基本原理和运行维护

**********************************************************

通信电源系统

基本原理和运行维护

**********************************************************

山东英大科技有限公司

2005.7 济南

---------------------------------------------------- 审阅:校对:编写:马建军

目录

通信电源系统 (1)

第一部分通信电源系统基本原理 (5)

一、通信电源综述 (5)

1、概述 (5)

2、通信整流器的主要性能 (5)

二、开关电源模块 (6)

2.1 开关电源概论 (6)

2.2 基本的PWM变换器主回路拓扑 (8)

2.3 开关电源模块设计时常见的问题 (10)

2.4 开关电源模块的组成 (11)

三、电源监控模块 (12)

3.1 电源监控模块的主要功能 (12)

3.2 电源监控模块的工作原理 (12)

四、通信电源系统 (13)

4.1 概述 (13)

4.2 工程设计中应考虑的问题 (13)

4.3 通信电源系统的防雷 (15)

五、智能通信电源系统几个技术问题 (15)

5.1开关电源并联系统的均流技术 (15)

5.2 电源模块的功率因数校正技术 (16)

5.3 电源模块的冷却技术 (17)

5.4 电源模块的软开关技术 (17)

第二部分阀控式密封铅酸蓄电池 (19)

一、VRLA电池的发展历史 (19)

二、VRLA电池的基本原理 (19)

2.1 VRLA电池的化学反应 (19)

2.2 VRLA电池的关键技术: (19)

2.3 VRLA电池的两大类技术 (20)

三、VRLA电池的特性 (20)

3.1 VRLA电池与防酸隔爆式(GF)电池的比较: (21)

3.2 相比之下VRLA电池具有以下主要优点: (21)

3.3 VRLA电池的性能特点 (21)

3.4 VRLA电池的结构 (21)

3.5 VRLA电池的电特性 (22)

3.6 充电方法有以下三种 (23)

3.7 放电特性 (24)

3.8 浮充特性 (26)

3.9 自放电 (27)

四、VRLA电池的失效模式 (28)

4.1板栅的腐蚀与增长 (28)

4.3 负极硫酸盐化 (29)

4.4 热失控 (29)

4.5 早期容量损失(Premature Capacity Loss) (30)

五、VRLA电池的使用与维护 (30)

5.1 VRLA电池的选型 (30)

5.2 VRLA电池的安装使用及注意事项 (31)

5.3 VRLA电池的检查维护 (32)

第三部分通信电源采购技术规范书 (34)

一、技术指标 (36)

二、运行条件 (37)

三、功能要求 (37)

3.1交流部分 (37)

3.2 直流部分 (37)

3.3整流模块: (38)

3.4监控系统 (38)

3.5 蓄电池管理: (38)

3.6整机部分: (39)

四、技术文件与图纸资料 (39)

第四部分通信蓄电池采购技术规范书 (40)

一、技术要求 (42)

二、运行条件 (43)

三、功能要求 (43)

四、对配套电源的建议和要求 (44)

五、技术文件与图纸资料 (44)

第五部分通信电源系统蓄电池的运行与维护 (45)

一、直流电源系统的主要参数 (45)

1.浮充电压 (45)

2.浮充电流 (46)

3.均衡充电 (46)

4.浮充使用寿命 (46)

二、阀控式密封铅酸蓄电池的充电方法 (46)

1.恒压限流充电法 (47)

2.恒流限压充电法 (47)

3.补充充电 (47)

4.放电后充电 (48)

5.运行维护事项 (49)

第六部分 2005年春季安全大检查通信电源问题分析 (50)

1、通信电源非常重要。 (50)

2、检查工作的欠缺。 (50)

3、整流器的输出电压。 (51)

5、检查重点。 (51)

6、电源消缺 (52)

第一部分通信电源系统基本原理

一、通信电源综述

1、概述

通信电源系专指对通信主机直接供电的电源。对通信电源的基本要求是安全、可靠、不间断和低杂音。通信主机设备可概括分为交流供电的通信设备和直流供电的通信设备,因此通信电源也有交流不间断供电和直流不间断供电两大系统,两大系统的不间断供电,是靠蓄电池储备的能源来保证的。程控交换、光通信、微波通信、移动通信设备均要求直流供电,而卫星地球站以及众多的计算机网络设备则需要交流供电。目前直流供电的通信设备占大部分。

随着光纤通信环网自愈功能的完善,以及光通信设备故障率大幅度下降,电源的供电可靠性问题日益突显出来。在导致通信中断事故的各种原因中,通信电源问题所占的比例最大。国家电网公司通信主管部门屡次发文,要求加强通信站电源的检查和管理。在我们的春检规定中,通信站的电源检查项目最多、工作量最大,可见我们对通信电源的重视程度。

通信直流电源也是一种后备电源,与UPS不停电电源的作用一样,主要作用是防全站交流停电时确保通信不中断的,不停电的核心是因为有蓄电池,蓄电池不好整套电源是废铁,所以维护好蓄电池是非常重要的。现在电网比较坚强,极少停电,通信电源发挥作用的机会少,是好事也是坏事,坏就坏在平时没事故大家不用管它,设备可靠了事情也很少,时间长了也不了解它,设置也忘了,操作也不会,万一用时投不上,着急上火它也不听话。因此,学习掌握通信电源的运行维护知识,对设备对人都是非常必要的。

2、通信整流器的主要性能

在通信电源系统中,整流器是主要部件。这里主要介绍直流不间断电源设备中的整流模块性能。

2.1直流输出及调节范围

整流器的作用是将交流转换成直流对电池及并在一起的负载供电。其直流输出电压主要应符合电池浮充、均充、初充的要求。

2.2 静态稳压精度

稳压精度是指输入交流电压和负载电流扰动时,在浮充和均充电压范围内,输出电压偏差的百分数。整流器的稳压精度要求也是针对电池的要求来的,因为稳压精度低,无异于浮充电压设置值的不准确。

2.3 整流器输出限流和电池充电限流

整流器输出限流和电池充电限流是两个独立的限流功能,整流器的输出限流是对整流器的保护,而电池充电限流是对电池的保护。

2.4 输出杂音电压

整流器的输出电压中除了直流成分外,还存在一定分量的交流成分,称之为杂音电压噪音电压。它们对通话质量或电子电路的工作有一定的影响。衡量这些杂音电压的影响常采用衡重杂音、峰峰杂音、宽频杂音和离散杂音来表示。

2.5 功率限制

整流器功率限制(恒功率输出特性),有利于以较小设计功率满足实际使用需要。对48V系统,以最大限流值作为额定电流,以57V作为额定电压,以二者的乘积作为额定功率值比较经济合理。

2.6动态响应

输出电压受外界扰动后再回到其稳定值,会有一个超调量和调整恢复时间。由于其接有蓄电池,这一指标对实际使用不会产生大的影响。主要衡量系统的稳定性,即是否会产生震荡。

2.7 EMC要求

EMC是电磁兼容性的缩写,其目的是要在复杂的电磁环境中,保证电气设备互相兼容,正常工作。它可分为骚扰和抗扰,其中骚扰又可以分为传导发射和辐射发射。各国在这方面都有严格的标准。

2.8 软启动

整流器的输出电压如果没有软启动性能,则开机后瞬间陡增的电压对低内阻的电池要产生大的电流冲击,这既对电池不利,又影响到输入电流出现冲击。因此开关整流器都采取了软起电路,一般软起动时间在3—8秒。

2.9 并联运行

系统容量大时,要采用多模块并联运行,这样设计灵活、扩容方便,但要注意均流问题和选择性过电压问题。

2.10 效率

无论功率器件,电路拓扑和吸收电路的改进及软开关技术的采用,目的都是为了减少损耗,提高效率。这样即节能,又提高整流器的可靠性。效率的提高始终是整流器设计者追求的目标。

2.11 功率因数

功率因数包括位移因数和畸变因数,对于高频开关整流器而言,功率因数主要受制于畸变因数。为提高功率因数目前采用无源功率因数校正和有源功率因数校正,可分别使功率因数提高到0.94和

0.99以上。

二、开关电源模块

2.1 开关电源概论

直流电源经历了线性电源、相控电源到开关电源的发展历程。开关电源具有功率转换效率高、稳定范围宽、功率密度比大、重量轻等特点。目前,主流产品基本上为相控电源和开关电源,而且开关电源将取代相控电源成为新一代通信电源的主体。开关电源仍在向高频小型化、高效率、高可靠性发展。2.1.1开关电源的基本分类

广义地说,凡用半导体功率器件作为开关,将一种电源形态转变成另一种形态的主电路都叫做开关变换器电路;转变时用自动控制闭环稳定输出并有保护环节则称为开关电源。开关电源主要组成部分是DC-DC变换器,它是转换的核心,完成频率变换。

常见的开关电源分类方法有下列几种:

1)按激励方式分有它激式和自激式;

2)按调制方式分有PWM、PFM(谐振式);

3)按开关管连接方式分,有单端反激、双端反激、单端正激、双端正激、推挽式、半桥、全桥等;

4)从输入输出之间是否有变压器隔离,可以分成隔离型与非隔离型两类;每一类中又有六种拓扑:Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、Sepic和Zeta。

5)按控制信号的隔离方法,则可分为直接式、光电耦合式、变压器式、磁放大式等。

可见DC-DC基本电路数不胜数,多数电路都有典型应用价值,也有的无实用价值。

2.1.2开关电源主要元件

1)开关

无论哪一种DC-DC变换器,主回路使用的元件只是电子开关、电感和电容。电子开关只是快速地开通、快速地关断这两种状态,并且快速地进行转换。只有力求快速,使开关快速地渡过线性放大区,状态转换引起地损耗才小。目前使用的电子开关多是二极管、双极型晶体管、功率场效应管;逐渐普及地有IGBT管,还有各种特性较好的新式的大功率开关元件,例如SITH(静电感应晶闸管)和MCT(场控制晶体闸流管)。

值得指出,主回路也不是绝对不出现电阻元件。出现的前提是极有利于控制性能而又不引起多大的损耗,而且限于几十瓦以下的小功率变换器中应用。一般其阻值在毫欧级,其上得到的mV电压可用来作为当前工作周期进行电流控制或保护的信号。

2)电感

电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,因此理论损耗为零。常为储能元件,也常与电容共用在输入滤波器和输出滤波器上。用于平滑电流,也称它为扼流圈。其特点是流过其上的电流又有“很大的惯性”。换句话说,由于“磁通连续性”,电感上的电流必须是连续的,否则将回产生很的的电压尖峰波。

电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。应用中有允许其饱和的,有允许其从一定电流值起开始进入饱和的,也有不允许其进入饱和的。在具体线路中要注意区分。在多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随端电压和流过电流而变化。但是,在开关电源中电感,有一个不可忽视的问题,就是电感的绕线所引起两个分布参数(或称寄生参数)的现象。其一是绕线电阻,这是不可避免的。其二是分布式杂散电容,随线制工艺、材料而定。杂散电容在低频时影响不大,随着频率的提高而渐显出来,到某一频率以上时,电感也许变成了电容的特性了。如果将杂散电容“集成”为一个,则从电感的等效电路,可以明白地看出在某一角频率后地电容性。

在分析电感在线路中工作或绘波形图时,不妨考虑下面几个特点:

a、在电感L中有电流I流过时,储存有1/2LI2 的能量;

b、当电感L两端的电压V为不变时,依V=Ldi/dt 公式可知,忽略内阻R时,电感电流变化率,di/dt=V/L;表明,电感电流线性增加;

c、正在储能的电感器,因为能量不能瞬时突变,若切断电感时变压器原边回路时,能量绝大部分经变压器副边出现的电流输送至负载,原、副边耦合中保持相同的安匝数,维持磁场不变,或每匝伏 秒值不变。

d、就象电容有充、放电流一样,电感器也有充、放电电压。电容上的电压与电流的积分成正比,称为安秒值;电感上的电流与电压的积分成正比,称为伏秒值。只要电感器电压变化,其电流斜率di/dt 也变化;正向电压,使电流从零线性上升;反向电压,电流线性下降,根据能量守恒原理在电感器伏秒值面积相等的某一时间点上,线性变化的电流重新降到零。

3)电容

电容是开关电源中常用的元件,它与电感一样也是储存电能和传递电能的,但其频率特性却刚好相反。电容主要用于吸收纹波,具有平滑电压波形的作用。实际的电容并不是理想元件。电容器由于有介质、接点与引出线,固有等效电阻。这种等效电阻在开关电源中小信号反馈控制上,以及输出纹波抑制的设计上,起着不可忽视的作用。另外电容等效电路上有一个串联的电感,它在分析电容器滤波效果时,非常重要。有时加大电容量并不能使电压波形平直,就是因为这个串联寄生电感起着副作用。

4)控制芯片

常用的有UC3525、UC3825、UC3875、UC3842、UC3846、UC3854等。

2.2 基本的PWM变换器主回路拓扑

2.2.1 双端正激变换器

当开关管FET1、FET2导通时,二极管D3导通,能量由原方传向副方,电感L1的电流上升。当开关管FET1、FET2关断时,二极管D1、D2导通续流,将励磁能量传回电源,同时D4导通续流,电感L1的电流下降。通过改变占空比和变压器匝比可以改变输出电压的大小。

图2-1 双端正激变换器电路图

2.2.2 半桥变换器

当开关管Tr1导通时,二极管D7导通,能量由原方传向副方,电感L的电流上升。当开关管Tr1关断时,二极管D7、D8导通续流,电感L1的电流下降。当开关管Tr2导通时,二极管D8导通,能量由原方传向副方,电感L的电流上升。当开关管Tr2关断时,二极管D7、D8导通续流,电感L1的电流下降。通过改变占空比和变压器匝比可以改变输出电压的大小。

图2-2 半桥变换器电路图

2.2.3全桥变换器

当开关管Tr1、Tr2导通时,副方相对的两个二极管导通,能量由原方传向副方,电感Lf的电流上升。当开关管Tr1、Tr2关断时,四个二极管导通续流,电感L1的电流下降。当开关管Tr3、Tr4导通时,副方相对的另两个二极管导通,能量由原方传向副方,电感Lf的电流上升。当开关管Tr3、Tr4关断时,副方四个二极管导通续流,电感Lf的电流下降。通过改变占空比和变压器匝比可以改变输出

电压的大小。

图2-3 全桥变换器电路图

2.3 开关电源模块设计时常见的问题

2.3.1 干扰与绝缘

开关电源不能产生超标的电磁干扰,同时它自身也应有较强的抗干扰能力,使从电网传来的尖峰波或空间传来的辐射干扰都不影响它的工作。要达此目的主要手段是加输入滤波器、输出滤波器或加屏蔽。

1)采用无源滤波器

无源滤波器由电感线圈和电容组成,串在输入/输出电路中。优点是成本低、可靠性高、简单易行。缺点是体积稍大,不能设计成实时调节。

2)采用有源滤波器

有源滤波器由Boost和Buck变换器充当,接在变换器的前面,形成双变换器串接的局面。前置的变换器的任务是使输入电流波形正弦波变化。为此,前置变换器的基准电压因是正弦形,按正弦变化的幅值来调制脉宽。反馈信号有电压和电流。如此控制,对千瓦级功率变换器是适宜的,对小功率线路显得过于复杂。近年来推行把正弦化的环节与DC-DC结合在一起的办法。例如,利用无电容器方式;利用过饱和电抗的方式;利用复位绕组方式等。

大多数有一定功率输出的开关电源均要求输入输出隔离。如无隔离技术措施,抗干扰性能稍差,使用者人身不够安全,给维修者更带来不便。国家标准要求输入输出之间隔离电压为1分钟1500V交流高压检验。

2.3.2 效率与功率因数

开关电源的基本要求是高稳定和实现小型化。开关电源的特点是轻、小、高效。开关电源的外形可以短、薄。最近正研究折叠式绕组(Fold wind)变压器,目的均是提高功率密度,适合特定的要求等等。

除了小功率或便携式电器的开关电源由电池供直流电压外,许多开关电源由工频市电供电。方式是经整流、滤波电路供给直流电压。一般滤波电路由单电容构成,由此引出开关电源的功率因数低的问题。原因是只在交流电压瞬时值高于直流电压时,工频电网才对滤波电容充电。所以充电时间短暂,充电电流是尖峰状,远远偏离正弦状。因此,开关电源输入端功率因数只有0.6左右,影响了电能利用效率,使电网电压波畸变,产生很多谐波分量。解决办法为采用有源或无源功率因数校正技术。

2.3.3 智能化与高可靠性

在智能化方面要求每个模块能向系统提供所要的参数(如电流、电压),工作状态(正常、故障、均流状态等)信息,并且模块能够接受系统的遥控指令,近端有RS-232接口和远传MODEM端口,通过近端RS-232接口可在线调节设置系统参数以备出厂、开机调试时使用,远传MODEM口通过电话线路与上位机联接互通信息。因此要应用CPU之间尚需通信。

此种开关电源系统的设计除上述智能化要求外,还必须考虑可靠性。例如交、直配电与蓄电池供电配套,快速更换单元模块(一般小于3分钟)在线热插拔大电流操作,允许模块24小时短路,当雷击、干扰感应时在输入端有树千甚至上万伏高压的可能性等等。在交流入口处一般设置快速、大容量、可靠性高的尖峰吸收装置,使真正到模块输入处残存电压在1千伏以内,这样在雷击时系统仍能正常工作。

整机绝缘电阻高,交流电路对机壳,交流电路对直流电路应能承受2000V 、50Hz 的交流电压一分钟,直流输出对机壳应能承受500V 直流电压一分钟,漏电流不大于10mA 。

2.4 开关电源模块的组成

开关电源的基本结构可分为主电路、控制电路、监控电路以及辅助保护电路等。主电路有电网滤波、整流桥、PFC 电路、DC-DC 电路、输出滤波电路组成;控制电路主要有PWM 脉冲信号或SPWM 脉冲信号;监控电路一般有CPU 电路、通信接口、显示电路等;辅助保护电路一般有给控制电路等供电的辅助电源、输入过欠压保护、输出过欠压保护、过流保护、防雷保护、短路保护等。

图2-4 高频开关电源模块整流器电路原理图

AC/DC 整流模块原理框图

三相交流输入经EMI滤波电路后,进入整流电路,输入整流电路设有限制浪涌电流电路和功率因数校正电路,使得整流器的输入具有较小的开机浪涌电流和较高的功率因数。整流后的直流电压正常情况下约500V,供给后级逆变电路。

逆变电路将高压直流变换为经过脉宽调制的高频方波,通过高频变压器隔离变压后输出低压直流方波,然后经整流滤波后输出稳定的直流电压(43VDC-60VDC)。

PWM控制电路产生PWM振荡及闭环反馈调节信号,另外各种保护告警功能也要通过它来实现。

信号检测及控制电路对三相交流电及直流电源输出进行缺相检测和电网电压检测,对模块内温度进行检测等。将检测的数据进行处理后进行相应的控制或提供给PWM控制电路。并具有完善的四遥功能(遥调、遥控、遥测、遥信)接口。

辅助电源提供整流器内部控制电路所需的各种电源。

三、电源监控模块

电源监控模块是为实现通信电源系统监控目标设计的,它除了要实现将交流配电柜、直流配电柜和所有模块监控起来外,还需完成电池自动管理功能,包括停电后来电的预限流功能,二次下电功能,以及网络化功能。

3.1 电源监控模块的主要功能

开关电源监控模块具有如下主要功能:

1)信号采集功能

开关电源监控模块应能采集直流输出电压、负载及其主要分路电流、电池充放电电流、交流输入电压、交流电流、交流频率等模拟量,应能采集熔断器、断路器、接触器的开关状态等开关量。

2)参数设置功能

开关电源监控模块应能设置直流输出电压等的告警上下限、负载电流等的量程。

3)历史事件记录

开关电源监控模块应能记录故障历史。

4)通信功能

开关电源监控模块应有远程及本地通信功能、故障信息的自动上报功能。它还应能实现与各整流模块微处理器的数据通信。

5)控制功能

开关电源监控模块应能控制整流模块的开关机、浮充、均充、测试转换、并机均流等。

6)蓄电池管理功能

电池充电的自动控制、充放电电流的统计。

3.2 电源监控模块的工作原理

单片机或微计算机(微处理器)对各模拟量进行A/D转换,经标度换算而得模拟量采样结果。若其超上下限,则发出相应告警,若其由超上下限变为正常,则撤除相应告警,并作历史记录。

微处理器对各开关量进行采样,判断其变化,发出或撤除相应告警,并作历史记录。

微处理器从与整流模块相连的通信口获取信息,判断其变化,发出或撤除相应告警,并作历史记录。

微处理器运行蓄电池管理程序,实现蓄电池充电的自动控制,充放电电流及容量的统计。

微处理器运行与上一级计算机的通信程序,若线路已连接,则向上一级计算机传送相应信息。

四、通信电源系统

4.1 概述

通信电源系统按照容量来分可以分为:一是中小容量电源系统(输出容量300A以下),适用于模块交换局、移动基站、光通信站、接入网设备等;二是中大容量电源系统(输出容量300A-600A),适用于中小交换局、移动基站、卫星通信站等;三是大容量电源系统(输出容量600A以上),适用交换局、汇接局、长途局和关口局等。根据用户需求,可以平滑扩容。

通信电源系统由交流配电、整流柜和直流配电及监控模块组成,集散式监控系统可以满足将交流配电柜、直流配电柜及整流柜放在不同的楼层实现分散供电而能实时有效地监控的需求。对于交流配电柜,主要完成市电输入或油机输入的切换及交流输出的分配功能,一般还要求对所有带电体采取防护措施,必要的三级防雷措施,单面操作维护及本机实时显示工作状态和保护告警等功能。直流配电柜则主要完成对直流输出路数的分配,电池接入与负载连接等功能,还要求配电线的自由出线,正面操作维护,可实现柜内并机和柜外并机,本机状态显示和保护告警,对配电的所有熔断器输出,应能对每一路熔断器的通断状态进行检测。整流柜的主要功能是将输入交流电通过转换,输出满足通信要求的直流,一般整流柜由许多整流模块并联组成,共同分担负载,并能良好均分负载,而且其中一个模块有故障还不能影响系统正常工作。

4.2 工程设计中应考虑的问题

下面简要介绍一下工程设计中需要考虑的问题

4.2.1 电源系统容量配置

由于电源直流电压一般为标称48V是确定的,电源系统的容量设计主要考虑三个因素,通信设备负载电流、蓄电池充电电流和冗余量。

作为恒功率负载的通信设备一旦开通,其耗能变化不大,其功率大小可从设备本身如交换机的耗电曲线或数据得出,且将功率转化为电流。

负载电流要有余量,有的站仅有1套设备3A电流,一般不能仅按3A考虑,通常110kV站最少考虑10A、220kV站20A、500kV站50A,公司大楼视具体情况考虑。

负载电流确定后,可作为蓄电池容量的选择依据。

蓄电池的主要作用是整流器停止工作后直接给通信设备供电,以保证通信不中断。

蓄电池的容量单位是安培小时,容量选择也主要是需要供给的负载电流和需要支撑的供电时间。

负载电流已定,要确定供电时间,通信管理规程中规定1~3小时,那是有人值班站,按照无人值班站及路途距离考虑,应按24~48小时计算。

电流、时间决定蓄电池总容量,再分成两组容量。考虑可靠性和寿命因素,建议采用24只2V200Ah 以上单体电池,一般大容量电源2组500Ah电池能够满足要求,因此,200、300、500Ah三种容量的电

池用量较多。

电池容量定,则充电电流定。充电电流一般按10小时率电流即0.1C10考虑,低于此值需要延长充电时间,新电源不宜,高于此值太多没有必要,快速均充最多0.25C10电流。

开关电源整流器系统容量计算为,通信设备负载电流加上蓄电池充电电流之和,即负载电流加充电电流既是整流器的基本容量。

交流恢复工作后,整流器要尽快给蓄电池充电,以防电池未充满交流又停电,保证蓄电池的电能储存为最佳状态。

整流器容量确定后,要确定电源模块的单体容量和数量。

为保险起见,模块数量不得少于3块。

一般来说,模块容量小数量多运行可靠性高,但价格可能不占优势。因此,当电源容量为80~200A 时,模块容量一般为10~50A,20、30A两种居多。

定好模块容量,再按照N+1的冗余原则,即1个模块故障也能满足负载电流与充电电流之和的要求,计算出电源模块数量,这时的电源总容量应等于或大于前面确定的基本容量。

考虑系统容量冗余是提高系统的可靠性,通信电源最大的特点就是可靠性要求高,常叫作直流不停电系统。从理论上讲,故障率为零的电源设备是没有的,必须加以备份,备份多少没有统一的要求,常规的N+1公式被广泛采用。

4.2.2 蓄电池容量

在大多数情况下蓄电池容量的选择,就是考虑蓄电池供电的负载电流的大小和保证时间长短。根据所需负载电流值和蓄电池供电时间查找相关蓄电池厂家的产品手册,从而确定蓄电池的容量和组数。4.2.3 交流供电部分

根据通信设备安装地区的交流供电情况,决定单相、三相和一路、两路交流电输入。同时根据用电情况和通信设备的重要性决定柴油发电机组的选择与否。一般要求两路三相交流输入自动切换。

对于供电质量恶劣或对电网有较大污染的用电设备等情况,可以考虑安装交流电辅助装置,如交流稳压器、电容校正装置、功率因数补偿器及隔离变压器等。考虑到电厂变电站属于电源端,电压偏高很常见,应要求电源适应范围不低于±25%,最好适应±30%正常工作不告警。三相负荷分配应均匀。4.2.4直流配电部分

对于容量为600A以上的较大电源系统的直流配电,主要考虑直流电缆的走向和容量的分配。600A 以下的中、小电源系统需要重视的是蓄电池的下电保护,这是出于经济性和重要性考虑的,以免电池过放而报废造成更长时间的停电和经济损失。考虑到通信设备负载较小,分路采用小型空气开关较方便,应提出开关容量和数量要求。

4.2.5 远程监控部分

远程监控考虑对电源设备进行集中监控有很多好处,正日益受到重视,注意到电话程控交换机、移动通信基站、微波通信及广播电视网通信的信号传输方式的不同,因此其电源监控信号传输的转换要满足线路要求,智能化接口的电源监控模块是首选。远方监控已是必备项,要有接点输出,对串口应要求提供规约协议。

4.3 通信电源系统的防雷

根据国际电工委员会拟订的IEC1312标准,通信电源系统应处于不易遭受直击雷的区域,所感应的雷电流不大于20KA,电压不高于6KV.

4.3.1电源输入、输出端口的防雷

通信电源一般有交流配电、直流配电、整流模块、监控模块几个部分。交流配电单元与整流模块的输入端都应设计防雷网络,来吸收雷电流,抑制雷电引起的尖峰电压。

电源线路上感应的雷电一般是共模信号,但经传输后,由于线路的不对称,有可能变成差模信号。因此,电源线路的防雷,相线-相线、相线-中线、相线-地线、中线-地线间的防雷都应考虑到。

对于整个电源系统来说,理想的情况是,交流配电单元的防雷网络吸收掉大部分的雷电流,并将浪涌电压抑制在远低于6KV的水平。整流模块内的防雷网络吸收掉剩下的雷电流,并将浪涌电压箝位在模块内器件承受的水平。这样才能保证电源系统既能有效防雷,又能尽量延长防雷器件的寿命。

4.3.2 常用的防雷器件

1)气体放电管。通流容量大,无漏电流,响应速度慢。

2)压敏电阻。通流容量较大,响应速度较快。

3)瞬变抑制二极管。通流容量小,耐压不高,但响应速度很快。

目前,电源系统的交流配电单元常用专门的防雷模块,它实际上是将大容量的压敏电阻加上其他功能单元集成在一个小模块中,易于安装和更换。

五、智能通信电源系统几个技术问题

5.1开关电源并联系统的均流技术

5.1.1 优点

电源系统的发展方向之一是用分布式电源系统代替集中式电源系统,其优点:

输出的功率可扩展,使设计灵活;

并联系统中每个变换器(电源模块)只处理较小的功率,降低了应力;可以应用冗余技术,提高了系统的可靠性;

设计可以标准化,易于维护。

大功率负载需求和分布式电源系统的发展,开关电源系并联技术重要性日益增加,模块间的均流技术是实现大功率电源系统的关键。

5.1.2 常用的均流方法:

1)阻抗法:下垂法,电压调整率法,它调节开关变换器外特性的倾斜度(即调节模块的输出阻抗),电压调整率差,不能用在要求电压调整率高的系统中。

2)主从设置法:用于电流型控制的并联系统中,电流环是内环,电压环是外环。人为指定一个主模块,其余模块跟从主模块分配电流,称为从模块。从模块的电流都按主模块的电流基准调整,与主模块电流基本一致,实现了均流。

3)按平均电流值自动均流法:要求并联各模块的电流放大器输出端通过一个电阻R接到一条公用母线上,即均流母线,带宽应较窄。母线电压代表了并联模块输出电流的平均值。

4)最大电流法自动均流:“民主均流法”自动设定主模块和从模块的方法,在n个并联的模块中,输出电流最大的模块将自动成为主模块,其余的模块则为从模块,他们的电压误差依次被整定,以校正负载电流的不均衡,又叫自动主从控制法。这时均流母线上的电压反映的是并联模块VI中最大值。“均流控制集成电路”UC3907,均流母线开路断路都不会影响各电源模块独立工作。

5)热应力自动均流法:这一方法按每个模块的电流和温度(即热应力)自动均流。

a I

kIT V

6)每个模块的电流和温度决定了模块间均流的程度。母线电压与n个模块平均电流成正比。按热应力均流法可以在设计电源柜时,不必考虑各模块的布置情况。

7)外加均流控制器均流法:每个模块的控制电路中都需要加一个特殊的均流控制器,用以检测电流的不平衡情况,调整控制信号,来实现均流。均流控制器的引入,使并联电源系统的动态分析更加复杂,如果均流控制环的设计不好,系统将会不稳定或系统动态性能变坏。

5.2 电源模块的功率因数校正技术

5.2.1 AC-DC电路的输入电流谐波分量

220V交流电网整流提供直流是一种普遍的变流方案,使输入电流波形严重崎变,高频开关电源一般采用电容滤波的方式,交流输入电压经整流后直接加在滤波电容两端,以得到较为平直的直流电压。整流器--电容滤波电路是一个非线性元件和储能元件的组合,只有交流输入电压高于滤波电容两端电压时,滤波电容才开始充电,因此,虽然输入交流电压是正弦,但输入电流波形是宽度很窄的脉冲。结果:谐波电流对电网有危害,并且输入端功率因数下降。

5.2.2谐波电流对电网的危害

脉冲状的输入电流含有大量的谐波,一方面使谐波噪声水平提高,使功率因数只有0.6--0.7,总谐波失真(THD)达到100--130%。大量的谐波电流倒流入电网,造成对电网的谐波污染,一方面产生“二次效应”,即电流流过线路阻抗造成谐波电压降,反过来使电网电压(原本是正弦波)发生畸变,干扰其他用电设备,使测量仪表产生误差;另一方面,会造成电路故障,使变配电设备损坏。因此,IEC 有关标准中,对不同容量开关电源的功率因数及谐波电流值有严格的规定,以确保电网的洁净。

5.2.3提高功率因数和减小输入电流谐波的方法

无源滤波器(PPFC):应用了无源器件

电容前加滤波电感,优点:简单、成本低、可靠性高;缺点:工频,尺寸、重量大,功率因数不太高0.94,工作性能与频率、负载变化及输入电压变化有关。

有源滤波器 (APFC):应用了有源器件

在整流器和负载间加一个DC-DC开关变换器,应运电流反馈技术,使输入端电流波形跟踪交流输入正弦电压波形,可使功率因数提高到0.99以上,THD小于5%。优点:功率因数高,THD小,输入电压范围宽,体积、重量小,输出电压可保持恒定。缺点:电路复杂,可靠性有所下降,成本高。EMI高,

整机效率有所下降。

采用有源功率因数校正电路,不但提高了功率因数,消除了对电网的谐波污染和对周围其它电子设备的干扰,而且拓宽了电源模块的交流输入电压范围。在没有功率因数校正器的电路中,如果电压变化范围比较大的话,变压器的设计及占空比的选择将变的比较困难,但是功率因数校正器的预稳压功能,可以使DC-DC部分的输入电压基本保持不变,这样变压器的选择以及控制环路的计算就变的比较方便了.

5.3 电源模块的冷却技术

整流模块是通信电源系统的心脏部分,其可靠性是通信电源系统安全运行的重要保证。高频开关电源模块是由大量的电阻、电容、电力电子器件等按照一定的电路方式组成,在进行功率变换过程中,总要产生一定的功率损耗,而且功率损耗通常以热能的形式散发到模块内部或周围,使电源模块温度上升。过高的温升对模块的寿命影响很大,模块的工作温度越高,性能和可靠性越低,使用寿命越短。因此,除采取高可靠性的电路方式之外,还必须选择合适的散热方式,有效降低高频开关电源模块温升,确保使用寿命。

目前用于通信电源系统的高频开关电源模块,主要采用强迫风冷和自然冷两种散热方式。

1)自然冷却却方式:

自然冷方式的优点是无噪声,不存在风机寿命问题、风机抽风吸尘问题;缺点是体积大、成本高。

2)强迫风冷方式:

优点是模块的体积小、重量轻、模块内部温度低等,缺点是噪声较大,存在风机自身寿命、线路板积尘问题。

3)温控风冷方式:

电源模块风机由温度检测电路控制,只有当模块散热器温度高于设定值时,风机才运转。由于通信电源系统的充电装置长期处于轻载运行,一般只有额定容量的20%左右,散热器温度低于风机开启温度,风机不工作。这种散热方式可以保持模块内部温度相对稳定,不随外部环境及负载变化,风机寿命提高2--3倍,从而提高高频开关电源模块的可靠性。

5.4 电源模块的软开关技术

1)硬开关:60年代开始得到发展和应用的DC-DC PWM功率变换技术

是指功率开关管的开通或关断是在器件上的电压或电流不等于零的状态下进行的,即强迫器件在其电压不为零时开通,或电流不为零时关断。

缺点:随着开关频率的上升,一方面开关管的开关损耗会成正比的上升,使电路的效率大大降低,可靠性下降;另一方面,会产生严重的电磁干扰(EMI)噪声。

2)软开关:70年代以来不断研究开发DC-DC PWM功率变换技术

软开关指的是零电压开关(ZVS)或零电流开关(ZCS)。它是应用谐振原理,使开关变换器的开关器件中电流(或电压)按正弦或准正弦规律变化,当电流自然过零时,使器件关断;或电压为零时,使器

件开通,实现开关损耗为零。从而可将开关频率大幅度提高。

优点:1.变换器具有更高的效率(自身损耗大大降低);2.更高的功率密度(频率提高,体积、重量大大减小);3.更高的可靠性;4.可有效的减小电磁污染(EMI)和环境污染(噪声等)软开关技术为在21世纪大力发展绿色(无公害或低公害)电力电子产品提供了有效的方式和方法。

3)高频软开关技术类型:(已研究开发并得到应用的)

串联或并联谐振技术(70年代);准谐振或多谐振技术(80年代中);ZCS-PWM或ZVS-PWM技术(80年代末);移相全桥ZVS-PWM技术(80年代末);ZCT-PWM或ZVT-PWM技术、ZVZCS-PWM变换技术(90年代)。

ZCS-PWM或ZVS-PWM技术是PWM变换技术和ZCS (或ZVS)准谐振变换技术的综合。准谐振开关是在PWM开关上附加准谐振网络,利用局部谐振来实现 ZVS或ZCS。它兼顾了准谐振变换器和PWM变换器的特点,实现了恒频控制的软开关。

第二部分阀控式密封铅酸蓄电池

(VRLA Battery)

一、 VRLA电池的发展历史

☉1859年plante发明铅酸蓄电池,至今已有140多年历史。

☉1938年A.Dassler提出了密封铅酸电池的气体复合原理,为VRLA电池奠定理论基础。

☉1957年德国阳光公司(sonnenschein)发明了触变性SiO2凝胶的胶体密封铅酸电池。

☉1971年美国Gates公司发明了吸收式超细玻璃棉隔板(AGM),实现了铅酸蓄电池“密封”的突破,使古老的铅酸蓄电池行业发生了重大革命。

☉1988年哈尔滨光宇蓄电池公司自主研发了VRLA电池,成为国内较早生产VRLA电池的厂家之一。二、 VRLA电池的基本原理

2.1 VRLA电池的化学反应

VRLA电池和普通铅酸蓄电池一样,正极活性物质为氧化铅PbO2,负极活性物质为海绵状铅Pb,电解液为密度1.28g.cm-3的稀硫酸H2SO4, VRLA电池电化学体系的表达式如下:

(-)Pb / H2SO4/ PbO2(+)

在充放电过程中正极和负极发生的电化学反应为:

正极(+)PbO2+HSO4-+3H++2e 放电――→

←――充电PbSO4+2H2O (1)

负极(-)Pb +HSO4-放电――→

←――充电

-PbSO

4+2e (2)

电池的总反应:PbO2+2H2SO4+Pb 放电――→

←――充电2PbSO4+2H2O (3)

2.2 VRLA电池的关键技术:

为了实现氧的复合(循环),电池在设计制造中,应掌握如下关键技术:

1)、选择高孔隙率的AGM隔板,孔隙率在93%以上,为氧的复合提供通道;

2)、采取定量灌酸,使玻璃棉隔板在吸收电解液以外,仍有5-10%的孔隙率未被电解液充满,因此VRLA电池又称为贫液式电池。

3)、过量的负极活性物质,正、负极板的容量比一般为1:1.1~1.2,这样在正极充足电以后,负极仍未充足电,防止氢在负极析出,氢气大量析出是无法再复合的。

4)、电池极群的紧装配,采取极群预压缩技术,装配压在40-60Kpa之间,以保证AGM隔板与正负极

板表面的良好接触,因为VRLA电池的电解液主要靠AGM隔板提供。

5)、高纯度Pb-Ca-Sn-Al无锑板栅合金,因为Pb-Ca合金比Pb-Sb合金有较高的析氢过电位,降低了因板栅腐蚀而析出氢气的可能性。

6)、开闭阀压力稳定可靠的安全阀,通信用VRLA电池的标谁要求开阀压10-35Kpa闭阀压3-15Kpa,开阀阀压力较接近,可减少气体排放和水的损失。

7)、采用恒压限流的充电方式,VRLA电池对过充电较为敏感,过充电会加速电池的损坏,恒压限流充电可防止过充电和热失控。

2.3 VRLA电池的两大类技术

应用同样的氧复合原理,但由于采用不同的固定电解液技术和不同氧复合通道技术,因此分为两大类型的VRLA电池,即AGM技术和Gel技术(胶体),故又称为AGM电池和胶体电池。这两类电池各有优缺点,在电信、电力等市场上应用的以AGM电池为主。

1)AGM技术:

AGM隔板采用U形包覆法(也可采用S形包覆法)。采用AGM技术的VRLA电池的特点:内阻小,以超细玻璃棉隔板吸收电解液,使电池内没有流动电解液,AGM隔板具有93%以上的孔隙率,而其中10%左右的孔隙作为正极析出的氧气到负极再复合的通道,以实现氧的循环,达到电池可以密封的目的。

2)Gel技术(胶体技术)

以德国阳光公司采用Gel技术的OPZV胶体电池是典型代表。

胶体电池的特点:内阻较大,采用触变性SiO2胶体吸收电解液,使电解液不流动。以胶体的微裂纹作为氧气的复合通道。胶体电池使用初期由于胶体未能形成大量微裂纹,氧的复合效率较低,安全阀经常开放,造成电池有酸雾逸出。

三、 VRLA电池的特性

电力通信网中通信电源故障的分析与维护 金祥忠

电力通信网中通信电源故障的分析与维护金祥忠 发表时间:2019-09-21T00:11:19.547Z 来源:《基层建设》2019年第19期作者:金祥忠 [导读] 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。 国网吐鲁番供电公司新疆维吾尔自治区吐鲁番市 838000 摘要:通信电源在整个电力通信网中起着至关重要的作用,通信电源的故障与否决定着电力通信网能否正常的进行工作。对于电力通信网的正常运行,我们有着非常严格的要求,如果在运行的过程中出现了中断的情况,那么很有可能就是设备本身、光缆线路或者通讯电源这三个方面出现了故障。而位居故障首位的就是通信电源出现的故障,因此,本文就其原因以及具体的解决办法进行了讨论,希望可以对通信电源故障进行有效的控制。 关键词:电力通信;电源;故障分析;设备维护 在电力通信网稳定性的影响因素中,最重要的就是通信电源出现的故障,我们只有对其进行深入的分析和研究,找出形成故障的原因并及时进行排除,才能保障通信系统处于安全有效的运行状态。想要确保通信电源不发生故障或减少故障出现的频率,就需要强化通信电源日常的维护与管理,加强对其的监控力度,及时排除安全隐患,减少故障出现的次数,保证电力通信的正常运行。 1通信电源系统的组成 通信电源系统的构成包括四个部分:基础电源、引入电源、不间断电源以及变换器电源。(1)基础电源。所谓基础电源,就是自身能够产生出电能量的相关设备以及可以将电能量进行输出的端子,例如各种电池和油机,还有市电等。(2)引入电源。就是可以分配和引导以及计量,另外可以关断电能量的设备。例如电缆和刀闸以及交直流配电盘,还有计量器和熔断器等。(3)不间断电源。是将整流器与蓄电池进行并联而形成的,能够在一定的时间里提供不间断电能的装置,这是电源设备中比较特殊的一个种类,也叫作浮充电源。(4)变换器电源。可以让电能量进行相互变换的设备,例如变压器和变频器以及整流器,还有直流变换器和逆变器等。 2通信网中常见通信电源故障分析 2.1蓄电池短路故障 电力通信网通信电源经常容易发生蓄电池短路故障,经过多年来的电池故障事故原因的积累分析,蓄电池如果发生短路,会使电源电流出现异常或电池爆裂。电池组中的负极绝缘层损坏,一旦与与蓄电池架接触后便会间接与地面相连,对地面会产生放电,出现的异常电流会导致电源线过热,极易引发火灾事故。由此可见,蓄电池作为电力通信网的主要源动力,是电力通信网正常运行的重要保障,一旦出现短路故障,不仅会引发危险,还会导致设备运行的中断,致使整个通信网络瘫痪。预防措施是要定期检查和及时更换蓄电池,同时要将粗电池架进行重新布置,确保不与地面直接接触。 2.2高频开关电源失压故障 当电力系统中的通信线路的主干网电压失效时,首先要做的就是检查高频开关电源,开关电源检测时如果有预警信号出现,就要对电源开关进行更加仔细的检查,如果检查整流模块的电压约为零电压状态,基本上就可以确定是因为高频开关出现电源电压失效故障。出现这种状况的原因一般是因为通信电源电路板上的控制插件出现松动现象,致使高频开关电源交流接触器无法完成闭合操作,从而致使整流模块电压失效,造成整个电力通信网服务中断。预防处理措施是可以将交流切换模块取消,将市级电连接通信网中,或者使用高频开关时,尽量减少大功率设备满载运转的运行时间。 2.3电源模块出现故障 通信电源运行时,因为单个整流模块在运行时通常会出现整流模块发生故障的现象,从而不能正常运行。故障发生主要有元件质量不高、产品年限过长、高压雷击、通信网运行环境恶劣等几个方面的原因。当前通信电源在实际运行时,一般会准备一块电源模块作为备用,一旦发生故障时立即用备用电源模块进行更换,避免母线电压出现失压崩溃现象。 2.4熔丝熔断、输出过压、交流电压的非正常告警 出现熔丝熔断不正常告警状况时,首先要检查蓄电池熔断器断开情况,直流配电单元也要进行详细认真的检查;出现过压告警时,要检查输出电压是否过高,如果输出电压正常,就要检查监控单元的输出电压告警上限的设置,看其设置的过压报警值是否合理,设置不合理要予以纠正。电压如果确实过高,需要立刻关闭电源,及时检查浮充电压与均充电压,并进行相应的设置调整和科学处置;出现交流电压告警时,需要详细的检查并核实监控单元监测的交流电压情况,情况正常的话,要对告警的上下限设置的合理性进行检查确认。如果电压和设置数值不相符,就要对交流电源进行关闭,等电网运行正常之后再进行检查确认。 2.5温度异常和输出欠压预警 当电源运行的环境温度与蓄电池环境温度相差幅度较大的情况下,温度监控则就会自然地发出警告,温度恢复正常后预警自然消失;电网系统运行时输出欠电压故障自然会发出预警,这种预警有时并不完全是设备故障的原因,要对电压进行检查,如果电压正常,就要对监控电压值的设置范围是否科学进行检查。 3导致电源故障出现的原因 3.1不规范使用 在对电力通信网中的通信电源进行设计时,首先需要对电源可靠性进行相应的考察。若没有合理设计停电应急系统的话,也没有在其中建立一些备用电源,就会导致长时间内的电源供应不能恢复。若不规范操作通信电源时,也会导致这样的问题出现,如不合理进行电缆接头、位置摆放不恰当、使用的材料质量不过关等等。在对通信电源进行正式使用之后,还极容易出现火灾或电源故障,因此,需要对其进行有效防备。 3.2机房设备缺乏 通信电源要想维持长期运行的稳定性,就需要具备良好的机房条件。在电力通信站中一般会对机房设备进行严格规范,但经常会出现对电源室的外部环境进行忽略,导致电源室中的使用寿命以及运行的可靠性都大大降低。一般来说,需要在电源室中安装空调对室温进行降低,且室内需要保持整洁安静,防止灰尘对电源室产生干扰。 3.3管理上存在问题 现今,国内缺乏对电源系统进行操作的基本规范,导致相关指导性技术措施很是缺乏。另外,在电源系统中还缺乏具备高素质以及高

配电自动化终端运行维护管理规程(试行) 2

江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程 一、范围 本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。 本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。 本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》 DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》 DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》 Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》 三、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 (一)配电主站 (Master station of distribution automation

system) 配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。 (二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation) 安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。 (三) FTU(Feeder terminal unit) 安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (四) DTU(Distribution terminal unit) 安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (五) 电缆故障指示器 安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。 (六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit) 安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

电力通信电源系统维护方案的探讨

电力通信电源系统维护方案的探讨 发表时间:2017-07-26T15:50:26.760Z 来源:《基层建设》2017年第10期作者:杨红叶姚鑫赵晓阳王静[导读] 摘要:通信电源系统作为通讯的核心设备,其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现,需要运行维护人员在管理中积极探索总结。 国网河北省电力公司检修分公司河北石家庄 050000 摘要:通信电源系统作为通讯的核心设备,其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现,需要运行维护人员在管理中积极探索总结。近年来由于电力通信管理工作中维护方面的不足导致老旧电源系统安全隐患频发,威胁通信安全与质量,因此在通信电源系统维护管理中要正确掌握蓄电池使用方法及注意须知,以提升通信系统可靠性与稳定性。 关键词:通信电源;失效机理;维护建议 1.电力通信电源蓄电池原理及失效机理(1)工作原理。电力通信系统中所使用的蓄电池主要以阀控式密封铅酸电池为主,该蓄电池因体积小、占地小、重量轻、放电性能高、易于叠放、维护方便等优势广泛应用于电力通信领域,该蓄电池主要成分有Pb02、H2SO、Pb,其中后两种因造价便宜、电位差较高因此在在阀控蓄电池方面得到了大力发展与应用。阀控式密封铅酸电池正极活性电池反应表达式为: Pb02+3H++HS04+2e=PbS04+2H20 负极活性反应表达式为:Pb+HS04-2e=PbS04+H+ 电池反应表达式为:Pb+Pb02+2H++2HS04=2PbS04+2H20 从以上三个反应式可以看出硫酸参与电化学反应并传导电流,放电过程中硫酸生成水降低电解液浓度,充电时消耗水生成硫酸从而导致电解液浓度升高,并且整个化学反应过程中并不会生成氢气与酸气等危险气体。(2)失效机理。在电力系统通信系统中蓄电池组的存在都起着至关重要的作用,平常状态下蓄电池组保持充电备用状态,当出现充电机故障或者交流失电故障时,蓄电池组向程控交换机或者其他直流负荷提供能量为确保油机及时完成供电,从这方面来看,蓄电池组在日常状态下并未对通信系统运行作出较大贡献,但是一旦出现电力事故,蓄电池组肩负了整个系统的能量贡献,一旦蓄电池组出现问题意味着整个通信系统将有可能瘫痪,从而造成重大电力事故以及经济损失,因此重视蓄电池组是保障电力通信系统持续良好运行的关键。由于不同蓄电池各自失效机理不同,所以在运行维护管理方面的需求也千差万别,要针对蓄电池类型实施针对性运行维护管理办法。比如较常使用的阀控式铅酸蓄电池,其失效机理以失水、极板硫酸化等为主,维护管理中要重点关注电压及核对性放电,及时更换极板;镉镍电池失效机理为电解液碳酸化及记忆效应,维护管理要采取加水、换液、活化举措,加强对电压、液面及核对性放电监控;开口式铅酸蓄电池,其失效机理以极板腐蚀、活性物质脱落等为主,维护管理中要采取加水、加酸举措,加强对电压、液面密度温度计核对性放电的监控。 2.蓄电池早期失效现象与测试方法(1)失效现象。电力通信系统中最常使用的阀控式铅酸蓄电池早期失效现象主要有六大典型表现:一是失水,充电状态下的蓄电池在复合反应不完全的情况下出现失水现象造成板栅腐蚀;二是热失控,充电过程中由于密封结构导致热量无法顺利散出,电池升温过高导致失效;三是工艺缺陷,因阀盖开闭失灵、电解液渗漏、电腐蚀断裂等造成运行失效;四是负极板硫酸盐化,硫酸铅的存在导致负极长期处于非完全充电状态从而形成不可逆硫酸铅;五是温度异常,蓄电池充电运行过程中充电、放电过量,并且缺乏有效的运行维护从而导致温度异常,由于阀控式铅酸蓄电池本身的贫液式设计使得电池本身对于周围环境温度较为敏感,温度每增加10℃寿命就会减少一半,因此温度过度会严重影响蓄电池的使用寿命,因此在充电方面必须要十分注意,同时充电机组也必须保持良好的运行状态,以提供温度补偿;六是蓄电池本身的离散型影响,须知电极材料的选取、合成、安装等工艺中存在的非稳定因素及不一致因素导致了电池性能的离散,为蓄电池组的运行埋下安全隐患,尤其是性能不一致的蓄电池组投入运行时会导致其浮充电压差异,长时间运行后会导致极板腐蚀与失水等问题,造成容量损失及极板硫酸化等严重后果,从而致使蓄电池组性能劣化,无法顺利满足运行要求。(2)测试方法。电力通信系统中高频开关电源设备正常使用时维护工作量较小,按照相关规程要求,需要对蓄电池组实施常规月度、季度、年度保养与维护,常规保养工作主要以蓄电池组清洁检查、过热检查、浮充电流电压测量、总电压测量等为主,并根据测量结果决定是否进行均衡充电。目前国内外蓄电池组的测量技术主要以内阻测试(电导测试)、核对性放电测试、网络化在线监测等技术为主,这些技术各有利弊,要根据工作要求选择最佳测试方法以及时发现问题并解决问题。所谓内阻测试主要是对蓄电池组做简单的电导测试或者内阻测试,利用直流、交流信号电源完成测试,其优势在于测试时间短、省时省力,但是由于其无法准确显示蓄电池组的容量,对测试仪表的精度要求也较高,因此限制了内阻测试的广泛应用,目前该项测试技术广泛应用于国内外通信、电力、邮政等诸多行业。核对性放电测试是利用蓄电池组10%电流做恒流做持续10h放电,该测量方法可准确反应蓄电池组的容量,测试结果真实直观,且维护简单,但是由于费时费力且放电过程中需要长时间观察放电过程即情况,因此限制了其广泛应用,目前多数集中在铁路、通信、电力、邮政等领域。 3.针对蓄电池的维护提出的建议 3.1针对蓄电池系统的维护提出的建议(1)以下情况应该避免发生:蓄电池长期搁置不用;蓄电池过放电;长期浮充却不放电;选择的充电机波纹过大。(2)建立对应的温度补偿功能(蓄电池浮充电压随温度上升而下降,-2~+4mV/℃)。(3)及时为使用过的蓄电池充电。 3.2关于发现和处理老化蓄电池的建议(1)关于发现老化蓄电池的建议: ①对电池的浮充电压进行监测; ②对电池内阻的变化进行监测。

DLT724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程资料

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置 运行与维护技术规程 1 范围 本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T2900.11-1988 蓄电池名词术语 GB/T2900.33-1993 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 3.2恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 3.3均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 3.4恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。 3.5浮充电 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。 3.6补充充电 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 3.7恒流放电 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。 3.8容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah) 式中C -蓄电池组容量,Ah; If_-恒定放电电流,A; t -放电时间,h。 3.9核对性放电 在正常运行中的蓄电池组,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电

分析通信电源设备的运行安全论文.

分析通信电源设备的运行安全论文 2018-12-22 关键词:通信系统电源设备运行安全维护 摘要:通信电源系统是对通信局站各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。主要由备用发电系统、高压供电系统、变压器系统、不间断电源系统、后备电源系统、直流系统、接地防雷系统以及动力环境监控系统等多个子系统组成。通信离不开电源,通信电源是通信的保障,所以保证通信电源系统的安全运行,对保证通信系统的畅通乃至通信的安全有着积极的意义。 1 加强通信设备的过电压防护 以大规模集成电路为核心的通信设备随着信息科学技术的发展而得到广泛应用,比分立元器件设备体积小、运行速度快、功耗小、故障率低、便于维护管理是其显着的优点。但它绝缘强度低,工作电压低,承受过电压能力弱,是属于低电平、微电流系列的电子设备。当受到电网过电压或雷电干扰时,电子通讯设备往往会受到较大的破坏。据有关研究显示,过电压对电子通信设备造成的故障损坏比重占到总事故的三至四成。因此加强通信设备的过电压防护,降低设备故障率,已经成为通信维修工作的重中之重。 1.1 加强电源设备的雷电过电压防护 电源是通信设备安全运行的.基础,一个良好的电源系统,为通信设备的安全运行提供了坚实的基础。首先要消除由于雷电干扰引起的过电压对通信电源的不良影响。信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种通信站的电源防雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必须埋地进出通信站。其次是在电源上逐级全面加装电源防雷器,实现多等级防护。即在变压器的低压侧加装低压防雷器,高压端加装高压防雷器,在直流配电屏和交流配电屏分别加装直、交流防雷器。防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的不可缺少的环节,雷电对信息设备产生危害的根本原因在于雷电电磁脉冲,这种雷电电磁脉冲包括雷电流和雷电电磁场。产生过电压的根源是雷电流,而雷电电磁场则是产生感应过电压的根源。对于通信设备来说,雷电过电压来源主要包括直击雷/感应雷过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取概率防护、系统防护和多级防护的防雷原则,通信电源系统应采用多级防雷体系。而采用防雷器件时还应该考虑到防雷器件对系统的影响,包括工工作电流、作电压、工作频率、谐波干扰、工作温度、绝缘等级、泄漏电流、插入损耗、结构形式、远程监控、操作与维护等,还有安规的影响等。 1.2 通信线路防止过电压

变压器运行维护规程

变压器运行维护规程 1 ?主题内容与适应范围 1.1本规程给出了设备规范,规定了其运行、操作、维护与变压器异常或事故情况下进行处理的基本原则和方法。 1.2本规程适用于变压器运行管理。 2?引用标准 DL/T572- 95电力变压器运行规程 GB/T15164油浸式电力变压器负载导则 3 ?设备规范(见表1) 表1主变压器运行参数

4 ?主变正常运行与维护 4.1 一般运行条件 4.1.1主变运行中的顶层油温最高不允许超过95C,为防止变压器油质劣化过速, 正常运行时,顶层油温不宜超过85C。 4.1.2主变的运行电压一般不应高于该变压器各运行分接额定电压的105%。 4.1.3主变的三相负载不平衡时,应监视电流最大的一相,且中性线电流不得超过额定电流的25%。 4.1.4主变中性点接地方式按调度命令执行。正常运行方式下主变压器中性点接地。 4.2主变周期性负载的运行 4.2.1主变在额定使用条件下,全年可按额定电流运行。 4.2.2主变允许在平均相对老化率小于1或等于1的情况下,周期性地超额定电流运行。但超额定电流运行时,周期性负载电流(标么值)不得超过额定值的1.5倍, 且主变顶层油温不允许超过105C。 4.2.3当主变有较严重缺陷(如冷却系统不正常、严重漏油、有局部过热现象、油中溶解气体分析结果异常等)或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3主变短期急救负载的运行 4.3.1主变短期急救负载下运行时,急救负载电流(标么值)不得超过额定值的1.8倍, 且主变顶层油温不允许超过115C ,运行时间不得超过半小时。 4.3.2当主变有较严重缺陷或绝缘有弱点时,不宜超额定电流运行。 4.3.3在短期急救负载运行期间,应有详细的负载电流记录。 4.4主变的允许短路电流应根据变压器的阻抗与系统阻抗来确定。但不应超过额定电流的25倍。 4.5短路电流的持续时间不超过下表之规定

电源系统组成

1. 电源系统组成 1号线25座正线车站,2个车辆段(古城车辆段和四惠车辆段),1处指挥控制中心。正线车站中地下车站23座,分别为53号站、52号站、苹果园站、古城路站、八角游乐园站、八宝山站、玉泉路站、五棵松站、万寿路站、公主坟站、军事博物馆站、木樨地站、南礼士路站、复兴门站(下层)、西单站、天安门西站、天安门东站、王府井站、东单站、建国门站(下层)、永安里站、国贸站和大望路站;地面车站2座,分别为四惠站和四惠东站。 2号线18座正线车站,1个车辆段(太平湖车辆段),1处指挥控制中心。车站均为地下,分别为西直门站、车公庄站、阜成门站、复兴门站(上层)、长椿街站、宣武门站、和平门站、前门站、崇文门站、北京站、建国门站(上层)、朝阳门站、东四十条站、东直门站、雍和宫站、安定门站、鼓楼大街站和积水潭站。 1号线、2号线之间在复兴门站、建国门站换乘。 通信电源系统主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、-48V直流高频开关电源、交流不间断电源(UPS)、2V蓄电池组(直流高频开关电源用)、12V蓄电池组(UPS用)、直流输出配电单元、交流输出配电单元、电源集中监控网管设备等组成。 北京地铁1、2号线各车站、车辆段、指挥中心通信电源均采用-48V直流高频开关电源与交流不间断电源(UPS)相结合的供电方式。 对要求交流不间断供电的通信设备,采用交流不间断电源(UPS)以集中供电方式供电。要求交流不间断电源(UPS)供电的通信设备主要有:广播设备、闭路电视设备、无线设备、网管设备、时钟设备等。 对要求直流不间断供电的通信设备,采用-48V直流高频开关电源以集中供电方式供电。直流电源系统采用在线充电方式以全浮充制运行,直流电源基础电压为-48V。要求直流供电的通信设备主要有:传输设备、公务电话设备、专用电话设备、无线设备等。 交流电源主要由交流电源引入开关箱、两路交流电源切换屏、交流不间断电源(UPS)、12V蓄电池组(UPS用)、交流输出配电单元等构成。各车站、车辆段均设置1台UPS进行供电;控制中心设置2台UPS,采用双机并联冗余方式供电,两台UPS均分负载,当1台UPS故障时,另1台UPS承担全部负载。

电力通信电源系统维护及管理策略解析 田薇

电力通信电源系统维护及管理策略解析田薇 发表时间:2020-03-16T22:25:14.670Z 来源:《电力设备》2019年第20期作者:田薇 [导读] 摘要:通信电源设备是信息网络传递的必要条件,通信电源设备的可靠性是通信系统安全、稳定运行的重中之重,一旦通信电源设备在正常运行时出现问题,将会对整个通信网络造成严重的影响,因此通信电源设备的可靠性对整个通信系统而言异常的重要,因此在对通信系统进行设计时一定首先要对通信电源设备的可靠性进行合理分析,保证系统供电可靠。 (国网山西省电力公司长治供电公司山西长治 046000) 摘要:通信电源设备是信息网络传递的必要条件,通信电源设备的可靠性是通信系统安全、稳定运行的重中之重,一旦通信电源设备在正常运行时出现问题,将会对整个通信网络造成严重的影响,因此通信电源设备的可靠性对整个通信系统而言异常的重要,因此在对通信系统进行设计时一定首先要对通信电源设备的可靠性进行合理分析,保证系统供电可靠。 关键词:电力通信电源;维护;管理措施 1 引言 电力设备运行中,通信电源系统起着动力推动的作用。随着信息技术更新速度的不断加快,对于通信系统运行的稳定性要求也越来越高。目前,多地的通信设备已经进入更新换代时期,尤其是通信电源,由于在长期运行中外部环境和内部结构的影响,设备不断老化,经常出现多种不同的故障,备件选择困难,给故障的维修带来了较多不便。 2 通信电源系统的概述 通信系统中,通信电源占据着极为重要的位置。通信电源是一种机电设备,在通信设备的管理和维护过程中很容易被忽视,无法保证维护资金、检测工具、技术培训及岗位设置。通信系统要求通信电源必须具备稳定性、可靠性及高效性,其他通信设备出现问题造成的影响范围并不大,但是通信电源一旦出现故障,造成的影响极大。因此,必须安排专门的人员负责电源设备的管理和维护。一般健全的通信电源系统组成部分有五个,即防雷系统、交流引入和配电单元、监控系统、整流系统及直流配电单元。为了实现通信电源系统的可靠和稳定,要求市电具有双路或多路输入,交流和直流相互备用;设备允许的交流输入电压波动范围较为广泛;健全的防雷手段;多重备用系统。 3 通信电源的结构组成 3.1 交流电配电单元 正常情况下,通信电源的交流电配电单元会有两路交流电输入,在交流切换装置的作用下,分别连接交流分路输出和整流模块输入。交流电配电单元工作过程中,首先要加装避雷器,同时要充分考虑通信电源设备的最大容量和电力输送过程中稳压的要求。目前,实际运行的部分电站中,还存在部分的单路供电输入的设备,并且由于电力负荷的不断增加,已经无法满足其最大容量要求。 3.2 直流配电单元 直流配电单元不能直接作用,主要是通过与整流电源的组合作用,把整流电源输入的直流电压分成两部分。其中,一部分是保证蓄电池组的持续充放电,避免设备运行过程中出现不必要的故障;另一部分则是输送到其他设备。直流配电单元在运行过程中出现的最大问题就是没有零点设置。运行过程中,由于电压变化、设备老化等方面的原因,极易造成爆炸起火等现象,因此设计时需要采用专用规格的直流断路器。 3.3 蓄电池组 电力设备的正常运营一般采用市电输入和蓄电池组的双电源供给模式,在市电输入出现故障的情况下,能够及时进行切换,确保通信系统的正常运行。蓄电池组的配置有着严格的要求,通常采用两组蓄电池并联供电的方式进行,最小容量应达到10h以上的用电需求,在某些偏远的中继站需要达到18h的用电需求。蓄电池最常见的故障就是短路。当发生短路时,电流会与地表发生直接接触,从而导致火灾现象的发生,同时会给电网中的电路造成极大的安全威胁,影响整个电路设备的正常运行。 4 电力通信电源系统维护管理措施 4.1 建立健全安全运行维护制度 要从电力上保障通信设备的顺利运行,保证通信网络的连续性。维护和管理通信电源设备的过程中,若是维护体系不完善,那么通信发展的需求就得不到满足。只要供电发生故障,就很可能使大范围的局域性通信中断。因此,必须做好如下几点。首先,严格根据工作制度开展工作,每天定时安排专职人员对通信电源设备的工作数据情况予以动态监测。若出现不良状况,马上展开分析排查。其次,按照定期维修工作计划,在某一固定时间展开维护工作,着重对发生故障频率高的部件进行检查维护,使故障解决于苗头期。再次,创建一套完整的备件仓库,并组建一支强有力的应急抢修技术力量,发生故障时迅速抢修,使通信迅速恢复正常。最后,创建集中监控、维护、管理的一体化体系,借助视频报警和监控。严格落实和规范实施是通信电源安全运行维护的重点,可有力保证通信网络畅通无阻。 4.2 强化对蓄电池的维护力度 虽然蓄电池的作用只有在停电等应急情况下才得以发挥,但是其要保持长期备用的状态。日常维护中,要及时检查蓄电池的性能,确保运行正常。对于新投入和经历大修的蓄电池组,首先要进行放电试验,在确认其运行达到使用要求的情况下,进行二次充电,以确保正常使用。正常情况下,蓄电池的巡检工作,需要每月进行一次,巡检内容主要包括如下3个方面。(1)确保蓄电池的位置不受外界不良天气条件的影响,气流和温湿度条件满足工作需要,蓄电池外部清洁达到要求。(2)电极和外部各部位是否存在液体外漏的情况。(3)记录实时电压值,并做好历史数据整理和对比。本次项目改造过程中,对于蓄电池的更换,是工程项目的组成部分之一。对原整流屏进行高频开关电源屏更换后,对蓄电池组进行更换,新电池组采用2组48V/300Ah免维护蓄电池组,减少日常维护工作的强度,提高系统工作的稳定性。 4.3 进一步强化通信电源管理的科学化和专业化 采用专业化管理手段管理通信电源,设置单独的管理机构,并配备相关人员,充分渗透进各级管理层次、建设和维护方面。为了使电源系统更加稳定和可靠,针对电源设备,应采用科学化集中管理的方式。首先,自检功能是供电系统必不可少的功能,包括报警、显示灯及状态记忆功能,可使供电系统各种变换功能和运行状态更加准确。其次,容错子系统是供电系统必须具有的内容,对设备的重要参数展开动态监测,从而使设备更加可靠。容错子系统的能力越强,设备发生故障的概率就越小,供电系统可靠性就越大。最后,监控管理必须

通信电源运行维护规程

精品文档 通信电源设备运行维护规程 一、总则 通信电源是通信畅通的基础和保障,通信电源应保证对通信设备不间断的质 量良好的供电。通信电源设备应满足通信设备对电源的要求。 1.1系统概述 通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组),为光纤通信设备、交换设备、载波设备、 GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的根本保障。 通信电源包括两台艾默生PS48300/30 智能高频开关电源和两组艾默生Telion 系列T2V300E/A 型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交 流分配屏、直流分配屏,整流模块、监控模块组成。 通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》、《技术手册》,看得懂《通信电源开关柜用户配线表》,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有: 1)认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。 2)切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保 证设备完好、系统运行正常。 3)发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4)提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5)管理电源设备的原始记录和技术档案资料。 6)加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。 1.2检修申请流程 1.2.1接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设 备现场,密切监视备用电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记

1.2.2长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供电电压降至-46V 时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时与电气值班人员联系。如同时遇电网事故,通信中断将影响电网事故处理时,以保证主要通信畅通为原则,不考虑蓄电池损坏问题。 2.3 通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后,在批复的工作期限 内履行工作票手续,完成检修作业。 二、引用标准 引用标准有: 1、《安徽省电力系统通信运行管理规程》; 2、《PS48300/30 智能高频开关电源系统用户手册》; 3、《艾默生 Telion系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》。 三、运行维护 3.1通信电源系统技术参数: 3.1.1开关电源设备的技术参数: 3.1.1.1电源设备应安装在干燥、通风良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中 如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。环境温度过高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下: 工作温度-5~40 ℃ 储存温度-40~70 ℃ 相对湿度≤90%RH( 40±2℃) 其它没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险 3.1.1.2供电要求: 通信电源设备用交流供电使用市电为主用电源,同时配置蓄电池组作为备用电

通信电源基础知识考题

通信电源基础知识考题 1.根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。))10 B)15 C30 D)50A( )V 2.在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为50 36 30 B)C)45 D)A)( ) 3.通常说的直流联合接地是指A)直流工作地,直流保护地并接B)直流工作地,防雷 保护地并接D)直流工作地,直流保护地,防雷保护C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地 并接 地均为单独接地( )4.对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地 电阻应不大于欧B)3C)5D)10A)15.对于微波中继站或光缆中继 站,其接地电阻应不大于( )欧 5 D)103 CA)1 B))在使用万用 表测量电压常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。.6( ) 时,其探头的正确接法为B)黑正红负C)无所谓谁正谁负A)红正黑负 现象来判该电路是导通我们通常通过( )通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,7. 的 B)万用表会发出咕咕的声音)万用表没有反应A C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值( ) 钳型表常用于测量8.A)电压 B)频率 C)电流 D)电阻 9.空调压缩机的功用是( ) 29 / 291 / 1 A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件 B)吸入工质气体提高压力,造成向低 温吸热而汽化的条件 C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件的转变冷凝器的 作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现( )10. A)液体到气体 B) 气体到固体 C)固体到气体( ) 11Q0的定义是.单位制冷量 A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量 B)每 公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量 C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器 中所放出的热量 D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量若系, (34.8KW126000KJ/h)12.某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为摄食度, 排气温度-25摄氏度,压缩机吸气温度为-170统各状态参数为Tk=30摄氏度,T=总0.8,指 示效率为0.8为49摄食度,液体工质温度为27摄食度。又知压缩机输气系数为( ) 0.7。则单位制冷量为效率为6.0 117.0 D)A)30.0 B)147.0 C)( ) 压缩机 有很多种,其中适合于大容量的是13. D)容积式A)往复式B)旋转式C)离心式 ( )14.选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的度。C)15B)10 D)20A)5 还要考虑到润15.在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外, ( ) 滑油的C)密度A)纯度B)粘度( ) 膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是16.A)膨胀阀应保证向蒸 发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至 于造成压缩机“液击”B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量29 / 292 / 2 C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨

17水电厂计算机监控系统运行及维护规程DLT 1009-2006

水电厂计算机监控系统运行及维护规程 (DL/T 1009-2006) 1 范围 本标准规定了大中型水电厂计算机监控系统(简称监控系统)运行及维护的一般原则。规定了监控系统的运行操作、故障处理及日常维护、技术改造及技术管理要求。 本标准适用于大中型水电厂计算机监控系统的运行维护和技术管理。梯级水电厂和水电厂群的集中计算机监控系统可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容).或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 2887 电子计算机场地通用规范 GB 9361 计算机场地安全要求 DL 408 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T822水电厂计算机监控系统试验验收规程 国家电力监管委员会第5号令2004年12月20日电力二次系统安全防护规定 中华人民共和国公安部第51号令2000年4月26日计算机病毒防治管理办法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 操作员工作站 operator workstation 远行值班人员与监控系统的人机联系设备,用于监视与控制。 3.2

工程师工作站 engineer workstation 维护工程师与监控系统的人机联系设备,用于调试、修改程序等。 3.3 培训工作站 training workstation 培训人员与监控系统的人机联系设各,用于仿真培训。 3.4 主机 main server 监控系统的实时数据及历史数据服务器。 3.5 测点 processing point 数据采集点,包括从现场采集和外部链路数据等。 3.6 网控 power grid control 监控系统与电网调度相关功能的控制权转移至电网调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.7 梯控 cascade dispatch control 监控系统与梯级调度相关功能的控制权转移至梯级调度,并由其操作员工作站完成对相关设备的唯一控制。 3.8 站控 station control 监控系统控制权在水电厂厂站层,并由其操作员工作站完成对设备的唯一控制。 3.9 现地控制 local control 监控系统控制权在现地,设备由现地控制单元唯一控制。

高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理解析

2008年 9月 25日第 25卷第 5 期 Telecom Power Technol ogy Sep. 25, 2008, Vol . 25No . 5 收稿日期 :2008206220 作者简介 :崔志东 (19782 , 男 , 大专 , 现就职于新乡中大电子有限公司 , 助工 , 主要从事通信电源 , 电力电源方面的设计开发工作 , E 2mail:zdczd @163. com 文章编号 :100923664(2008 0520061204技术交流 高频开关通信电源系统的组成及维护与故障处理 崔志东 1, 赵艳 2

(1. 新乡中大电子有限公司 , 河南新乡 453000; 2. 新乡市太行电源设备有限公司 , 河南新乡 453000 摘要 :结合高频开关通信电源系统的设计与运行维护经验 , 简要介绍了高频开关通信电源系统的主要组成部分———交流配电单元、整流器单元、直流配电单元、监控单元 , 蓄电池组单元等 , 关键词 :通信电源 ; 交流配电 ; 整流器 ; 直流配电 ; 蓄电池组中图分类号 :T N 86 T M 711 文献标识码 :A The on H and Fault Treat m ent I Zhi 2dong 1 , ZHAO Yan 2 1. Zhongda Electr onic Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China; 2. Taihang Power Equi pment Co . L td . , Xinxiang City, Xinxiang 453000, China Abstract:Combining with the design and maintenance experience of high 2frequency s witching mode power supp ly system, this paper briefly intr oduces its main component including AC power distributi on unit, rectifier unit, DC power distributi on unit, contr ol modules, battery units and s o on, p resents the issues that should be paid attenti on t o in r outine maintenance and fault treat m ent . Key words:communicati on power supp ly; alternating current distributi on; rectifier; DC distributi on; battery gr oup 高频开关通信电源系统是一种智能型无人值守式

开关电源系统的故障分析与维护

南京中富达电子通信技术有限公司 逾& 多甫窘nan i i n£r zhanp-f uda ft I fttit rnn norraniin i mat ft hv I fttt ft r tftnhno I nfrv I tj,开关电源系统的故障分析与维护 直流开关电源是通信系统的心脏,电源运行质量直接关系到通信网络在线设备的工作质量;保障电源稳定、可靠、安全、优质的情况下运行,确保各项供电指标符合通信设备的供电要求,才能保证通信 设备稳定工作、通信畅通无阻。电源维护人员是保证电源稳定工作的重要技术力量,深入探讨直流开关电源系统故障分析方法与维护措施,有利于电源维护技术人员在维护检查过程中正确的操作和处理故障,及时保障电源设备正常的工作。 一、直流开关电源系统维护要点 1. 重视现场巡检 定期巡视检测通信电源设备,注意机房环境温度和设备运行状况,利用电源监控系统,实时监控电源设备的各种运行参数,发现问题及时处理。巡视检测时必须检查电源工作状态:模块配置是否合理,充电限流值是否正确,有无告警,系统交流电压、电流,直流浮充电压、负载电流、蓄电池充电电流,风扇运行状况,防雷器件状况,开关电源监控模块的各项运行参数是否正确,温度补偿是否正常启用。开关电源模块均流是否小于5%等。蓄电池保险、蓄电池连接条温升,蓄电池是否有爬酸、漏液、鼓肚等现象。机房环境温度是否合符维护要求等。 2. 应用远程监控

逾& 多曲" nan i i ntr yhnnjrf uda fi I ftdtrnn norraniin i mat ft hv I fttt ft r tftnhno I nirv I tj, 利用监控系统对电源设备能够实现远程监控,通过远程监控系统了解故障现象,通过远程能处理的故障可以通过远程监控解决,不能处理的故障,必须马上到现场处理。同时利用电源监控系统检测电源的各种信号是否正常,数据是否存在偏差。 3. 及时处理故障 处理电源设备故障时,应首先初步判断造成电源故障原因和故障部位,然后采取相应的方法和措施对电源故障进行处理。对严重故障 必须请示主管领导。 4. 寻求技术支持 对不能马上处理的电源故障,必须电话咨询相关厂家技术人员, 若电话指导仍然解决不了问题,应立即采用现有备件临时恢复电源设备供电,同时做好故障记录,并通知相关厂家技术人员带配件来维修。 5. 确保安全 在处理故障的过程中应特别注意以下方面的问题以确保安全: (1) 处理故障过程中大部份时间是带电操作的,因此一定要注意不能引起直流输出、交流输入的短路,各种维护工具必做好绝缘处理,确保人身安全和电源设备供电的安全。

相关文档