文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电工程第三方检测方案

机电工程第三方检测方案

机电工程第三方检测方案
机电工程第三方检测方案

机电工程第三方检测方案

编制:

审核:

审批:

中建四局安装工程有限公司

2017 年 12 月

目录

一.工程概况 (1)

二.验收依据 (1)

三、验收条件 (3)

四.验收工作程序 (4)

1. 分部分项工程验收 (4)

五.试验检测机构资质等级、设备及人员 (4)

1. 资质等级 (4)

2. 主要仪器设备要求 (5)

3. 检测人员 (7)

六.工作职责及公正性保证措施 (7)

1. 工作职责 (7)

2. 公正性保证措施 (7)

七.附件 (8)

第三方检测方案

一.工程概况

工程名称:XXX机电总承包工程(原名:XXX产业园机电总承包工程)

工程概况:本工程位于深圳市光明新区,是XXX产业园,内设办公、商业、停车场、人防指挥中心等。本建筑物地面由3栋9个单体建筑组成,包括1A栋、1B栋、2栋、3栋A、B、C、D、E座;地下室二层均为汽车库;裙房一、二层均为小商业。总用地面积约XXXX 平方米,总建筑面积约XXXX平方米,建筑总高度XXXX米,是一类公共建筑。

机电总承包工程范围:通风与空调工程、消防工程、变配电工程、发电机工程(环保)、智能建筑工程、充电桩工程等。

工程性质:■新建□扩建□改建

二.验收依据

1. 本工程合同文件

2. 本工程设计文件

3. 有关标准、规范

三、验收条件

1、土建、水电工程全部结束;

2、各种门、窗、栏杆等安装完毕;

3、通正式水、电;

4、幕墙、暖通、消防、建筑智能化、电梯等工程安装、调试结束;

5、雨污水、小区内道路等市政工程结束;

6、景观绿化、各类综合管线等配套工程结束。

四.验收工作程序

1. 分部分项工程验收

工程分部位验收由建设单位组织,单位工程质量竣工验收前,建设单位应将包含验收时间、地点及验收组名单的《单位工程质量竣工验收方案》和《单位工程质量竣工验收通知书》连同《工程质量分部分项验收汇总表》报送该工程的质量监督机构。

(一)暖通空调工程:

1、给水管道及配件安装;

2、排水管道安装工程;

3、室内采暖系统;

4、卫生器具;

5、电气工程;

6、智能建筑。

(五)住宅工程质量分户验收汇总表:施工单位填写,监理单位审核签字。

(六)到市质监站购买成品合格证,建设单位、监理单位、施工单位填写,建设单位盖章后,一份张贴在户内明显处,合格证原件交付时交给业主。

五.试验检测机构资质等级、设备及人员

根据合同要求,本项目由施工单位提供的原材料、半成品、成品及设备的检测、检验、试验,均需委托深圳市建设工程质量检测中心进行检测、检验、试验,对于深圳市建设工程质量检测中心不能检验的材料或设备,需送往省级或国家专业检测机构送检。

1. 资质等级

1、试验检测的机构应具有相关产品及施工质量检测能力等级,通过省级以上计量行政部门颁发的计量认证证书,并能够独立承担民事责任的法人或法人授权的独立组织。

2、具有机电工程的检测经验和良好的社会信誉;

3、具有相应的现场检测能力,具备较好履行合同的技术装备、技术能力、人员;

4、拟投入的项目负责人及主要人员需具有相应的机电工程试验检测人员资格证书。

2. 主要仪器设备要求

机电工程产品及施工质量检测的基本仪器

说明:1.检测设备应能够满足项目检测的内容要求;

2.以上仪器设备均为试验检测机构自有设备;

3.所有用于第三方试验检测活动的设备均应在设备检定周期内。

3. 检测人员

(1)项目负责人(1人):本科及以上学历,中级及以上技术职称,持有机电工程类试验检测工程师证书,至少担任过3个以上项目负责人经历;

(2)检测工程师(至少2人):本科及以上学历,中级及以上职称,持有机电工程类试验检测工程师证书;

(3)检测员(至少2人,视项目情况调整):大专以上学历,持有机电工程类试验检测员证书。

六.工作职责及公正性保证措施

1. 工作职责

试验检测机构接受委托,独立公正地开展工作,并行使相应职能。任何单位和个人不得干预其独立、客观地开展试验检测活动。

试验检测应以国家法律法规、委托合同及现行技术标准、规范、规程为工作依据。

试验检测机构必须承担以下责任:

(1)保证试验检测数据真实、可靠,客观反映工程质量。

(2)建立完善的不合格品(项)及风险防控措施上报制度,及时向委托方上报检测中发现的不合格品(项)及异常情况。

(3)根据试验检测结果科学分析评价工程质量状况。

(4)委托合同规定的其他责任。

2. 公正性保证措施

(1)试验检测应以国家法律法规、委托合同及现行技术标准、规范、规程为工作依据;

(2)试验检测机构应严格自律,树立品牌意识,不断提高技术实力和服务水平;

(3)所有试验检测工作以法律、法规为准绳,以检验标准为依据,以检测数据作判定,秉公执法,实事求是;

(4)试验检测机构应重视每一例申述,承诺对任何一起申述都将在约定的时间内向申

述人作出合理的答复;

(5)试验检测机构应始终不渝地保持诚实的工作态度,坚持客观、科学、公正和保密;

(6)试验检测机构应确保试验检测工作符合国家计量认证准则要求,保证试验检测数据科学、公正、准确、可靠,对试验室出具的检验报告质量负责;

(7)试验检测机构应保护客户的技术、商业秘密与所有权,不得以任何方式利用客户的技术资料和技术成果进行技术开发,确保客户利益不受任何损失和侵犯;

(8)试验检测机构全体工作人员遵纪守法,严守职业道德,不接受客户的礼金、礼品,不参与任何损害试验检测公正性、判断独立性和检测诚实性的活动。

七.附件

1. 深圳市建设工程质量检测中心资质文件

试验检测工作总体计划

试验检测总体计划 试验室工作是控制工程质量的重要手段之一,试验数据是评定工程质量优劣的主要依据,为此,本试验室针对本工程特点制定工作计划,以便更好控制和指导施工。 一、试验检测工作计划 根据本项目编制的总体进度计划,现将试验工作计划安排如下:(一)前期试验工作 1、试验室建设: (1)结合本工程特点,公司指派一批具有符合资质要求的试验检测人员充实到本工程。 (2)试验室设立办公室、资料室、力学室、混凝土室、标养室、化分室、胶凝材料室、土工集料室、样品室和岩石切割室。 (3)建立健全各种规章制度、岗位职责、仪器设备操作规程及各种仪器、试验台账。 (4)建立消防、安全设施。 2、料源考察: 开工前对料源进行考察。料源考察包括取土场的位置、存储量;施工用水;砂石料;钢筋、水泥及矿物掺合料等。 3、外委试验 为保证工程开工条件,在试验未通过验收前,将施工所需试验检验工作委托至有相应资质的单位进行试验。前期所需进行试验的有:路基填料、砂石材料、水泥、粉煤灰、外加剂、水质等。

(二)施工过程中的试验检测工作计划 根据施工总体进度计划,试验室按照母体试验室批准的检测项目开展试验检测工作:对原材料按规定的频率进行检测工作;对全线所有取土场标准试验以及路基填料压实度检测;对各种强度等级的混凝土、砂浆进行配合比设计;对钢筋及钢筋接头检测;对混凝土结构实体质量检测。 1、原材料的检测工作: 1)胶凝材料(投入人员1人) 水泥在结构物施工中起着至关重要的作用,它直接影响着产品的质量,因此对水泥质量应严格把关。水泥的检测频率为同厂家、同编号、同生产日期且连续进场的散装水泥达500t(袋装为200t)为一批,不足上述数量也按一批计。试验室每批抽检,检测项目为比表面积、凝结时间、安定性和强度。 优质粉煤灰可以使混凝土的许多重要性能得到明显的改善。掺加适量的粉煤灰可以改善混凝土拌和料的流动性、粘聚性和保水性,使混凝土拌和料易于泵送、浇筑成型,并可减少坍落度的经时损失掺加粉煤灰后可减少水泥用量,且粉煤灰水化放热量很少,从而减少了水化放热量,因此施工时混凝土的温升降低,可明显减少温度裂缝,这对大体积混凝土工程特别有利。粉煤灰还可以提高混凝土的耐久性,减小混凝土变形。粉煤灰的质量好坏对混凝土影响很大,严格控制粉煤灰的质量也很重要。粉煤灰应每车检测,常规检测项目有:细度、需水量比、烧失量和游离氧化钙含量,试验合格后方可使用,严禁劣质粉煤灰在工程中使用。

机电工程系统调试方案

机电工程系统调试方案 作者:吴国强阅读:2364次上传时间:2005-02-02 推荐人:jswgq-55 (已传论文 20 套) 简介:完整的机电系统调试方案,包括组织机构图及岗位职责,调试纪律,交接班制度,通风空调系统,空调水系统,给排水系统,热水系统,电气照明及动力系统调试过程。 关键字:机电调试组织机构图通风空调相关站中站:补水、膨胀及水处理专题 1 机电系统调试组织机构图及岗位职责 调试工作机构图 岗位职责 调试指挥小组职责: 检查调试前的准备工作的落实情况。 签发起动和停车命令。 听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。 组织处理调试中的重大问题。 组织落实各项指令及及时反馈信息。 专业负责人的职责:

组织并实施各项起动前的准备。 进行技术交底、安全交底。 检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 复核运行记录,填写调试记录。 发生异常情况紧急停车。 组织实施检修工作。 调试值班人员职责: 严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 2 调试纪律: 服从命令听从指挥。 精神集中、坚守岗位。 严禁违章指挥、严禁违章操作。 3 调试交接班制度: 值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 4 给水系统调试 系统要求

电力机电工程管理开展方案分析

电力机电工程管理开展方案分析 电力建设是国家在改善民生,全力推动城镇化建设的一个重要部分,电力建设项目的机电工程部分是整个工程中十分关键的一部分,虽然在这些年的发展中已经建立了一套比较完备的现代管理以及项目开展策略,但随着科学技术包括计算机技术、人工智能技术的发展,同时各种新的技术、理念、新的材料、创新的结构等不断改善,给施工管理者带来了许多的挑战,要想确保电力机电安装工程的施工项目更好更快推进,机电安装的工程项目管理也需要不断完善和与时俱进。于此同时国家为了更加规范化建设工程的管理,也出台了相比以前更加高的要求的法规,明确提出了在电力建设中要加强品质安全监管,提出了要完善法律法规相关条例和标准化各种规范、严格狠抓质量安全责任、提高质量安全监管效能等策略。综合以上因素,如何不断完善改进电力机电工程管理以及如何更加有效的开展是目前电力项目管理的一个重要的议题,本文首先研究了目前比较完善的电力机电工程管理方案,如何针对目前的实际遇到的问题,研究应对策略。 1电力机电工程管理研究 1.1施工技术管理 电力机电相比一般的建筑工程需要更加完善的技术,工作也要更加细致。电力工程施工管理其实就是施工项目从探讨到项目落实整个环节的所有的管理工作,包括企业工程的工程项目初始时期、工程项目竣工验收的全过程所实行的各管理工作。这就要具体的根据相关实

际工程工艺的复杂性,由于各种施工工种及班组会较多,做好机电安装技术管理对确保机电安装工程按时完成和工程质量具有十分重要的意义。做好施工技术管理需要以下几点[1] :1)认真研究施工图纸,详细的阅读施工图纸的每一个部分并且熟记在大脑里;2)组织相关 人员对工序进行优化,然后依据最优的工序制定施工组织计划;3)在施工之前就要做好相应的技术准备,如果遇到一些技术要求高的,思考使用高新技术或者材料在施工工艺上;4)做好施工管理前要储备好人才,包括技术和管理人才,遇到新的技术与工艺及时安排相应人员培训。 1.2施工物料管理 工程项目无法避免的要处理许多不同类型物料以及各种辅助材料,在施工当中有重要的意义,因为不同工况需求不同,这样物料就会比较繁多,有的物料具有特殊机构,有的体积会很小,如果存放不按照一定的管理,这样取料就会费时,不便于管理,甚至会导致浪费。不过物料管理存在的一个问题就在于不能有效的评估施工过程中预计物料使用量,有些材料需要采购的周期比较长,就会延缓工期的进展,带了较大的损失。 1.3施工人员管理 机电工程项目的安装是一个工艺复杂的项目,前面也提到这个过程是需要很多不同工艺,再加上现在技术更新较快,如果人员素质不高,操作标准不一都会影响整个项目的质量和工程进展。特别是由于目前机电工程项目发展较快,人工需求较大,这样就会有许多未经过严格的专业训练以及未获取资格证书的人工进入现场施工,这样就会出现很多质量问题。需要管理人员指导和监督,制定合理的制度进行约束。1.4施工风险评估以及安全管

机电工程管理方案

重庆来福士广场项目总承包工程(A标段)技术标 案),与各个相关政府职能接洽沟通。 第四节机电工程管理方案1.1.19竣工统筹服务。 1.1.20与甲方物业单位移交工作。 1.总承包对机电综合安装的管理 2.招标阶段的协调配合措施总承包对各个机电安装单位的服务内容1.1 开水房、1.1.1 (重庆高温天气持续时间长,民工宿舍、活动室、医疗室、小卖部等完善的临时及后勤保障措施。办公室、宿舍需要安装空调)。 1.1.2负责打扫现场办公区、生活区,保持干净、整洁。提供能够满足现场生产使用的水、电接驳点。1.1.3并协助保障施工现场材料设备运输道路畅通,提供足够的干燥平整场地供其堆放材料设备,1.1.4 其做好防雨排水措施以防设备受潮。提供能满足使用要求的机电库房、加工场地(通风、电气、给排水班组须有单独加工场地,1.1.5

尤其是通风及大管道需要较大的加工场地。)1.1.6现场安保、防盗、安全防护到位。(总包制定专项方案)成品保护措施完善。(总包制定专项方案)1.1.7 1.1.8提供大型垂直运输设备(塔吊、室外电梯)总包制定专项方案提供现场标高线和轴线资料,并进行现场交底;弹出楼层建筑标高线,方便各机电安装单位1.1.9 定位找平、安装。 1.1.10提供图纸设计的机电预留、预埋井道、孔洞、基础、套管等。 统一负责现场垃圾清运及竣工前开荒保洁工作。1.1.11 3.施工准备期间的协调配合措施牵头并督促机电总承包方组织综合管 1.1.14编制本工程创优策划方案及施工方案,制定相关工法,并进行监控。进度管理及纠偏。1.1.15 质量管理及监控。1.1.16安全管理及控制。1.1.17行使总包服务职能,协调解决现场各专业分包间的纠纷问题。总承包商对各专业接口,召1.1.18开专门设计和施工协调会,明确其各自施工范围,做好各部分间的安装衔接。(编制专 项管理方 255 重庆来福士广场项目总承包工程(A标段)技术标

施工试验和检测方案

浦东世纪花园二期B块 施工试验和检测方案 一、工程概况: 本标段工程位于花木路以南,芳甸路以西;由5#楼、6#楼两幢地下1层地上30层高层住宅,和7#楼一幢地下1层地上33层条状高层住宅组成,总建筑面积为44703.45平方米,其中5#楼建筑面积为14084.44平方米,6#楼建筑面积为13363.98平方米,7#楼建筑面积为17255.03平方米。 本工程5、6、7#楼均为剪力墙结构体系,剪力墙属二级抗震等级。建筑等级一级;建筑防火等级一级;设防烈度7度,设计使用年限50年。±0.00米以下为一层地下室(非人防地下室)。 (一)主体结构: 5#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.00米相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为3.0M。建筑总高度91.1米。 6#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.000相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为3.0M。建筑总高度91.2米。 7#楼:PHC预应力管桩桩基,桩长29——32米;±0.000相当于绝对标高为6.25 M;1-30层结构层高为2.95M。建筑总高

度97.35米。 内墙为轻质混凝土砌块,外墙为多孔砖。轻质砌块设计容重不大于9KN/m3 (二)装饰工程: 外墙装饰做法:根据建设单位要求,计划采用石材饰面,具体装饰做法见设计修改图。 室内装饰做法:所有墙面(多孔砖、轻质砌块墙)与混凝土墙、柱、梁接界处均用250宽钢丝网,射钉固定,以防止产生裂缝。所有混凝土表面(包括地面)及轻质砌块墙表面均在做装饰面前刷界面剂。 卧室、起居室、储藏室、阳台做法:内墙、平顶采用20厚1:1:4水泥混合砂浆,建筑腻子批嵌2度,白色内墙乳胶漆一底两度。120高1:2水泥砂浆暗踢脚。地面30厚C20细石混凝土,20厚1:2水泥砂浆抹面(麻面)。 卫生间、厨房做法:内墙15厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆加胶水二次拉毛。平顶20厚1:1:4水泥混合砂浆粉平,建筑腻子批嵌二度,白色内墙乳胶漆一底二度。地面30厚1:3水泥砂浆找坡,1:2水泥砂浆抹面处理。地面预留洞用特效不漏防水水泥封堵,地面上防水处理,材料另定。 公共走道、楼梯间做法:内墙18厚1:1:4水泥砂浆分层抹平,建筑腻子两度2厚,白色内墙乳胶漆一底二度,±0.00米涂料以下用防霉涂料。楼梯侧面及楼梯顶面用1:1:4水泥混

试验检测计划方案

五、职责 5.1试验室职责 5.1.1 贯彻执行国家有关规章制度、标准、规程和规范,根据本项目实际情况制定相应的实施细则,解决试验工作中重要技术问题。 5.1.2了解重点工程施工进度和质量情况,提出主要工程材料的合理使用和正确保管的建议,参与重大质量事故的调查分析,参与重点项目的试验检测。 5.1.3 掌握本项目试验人员动态、试验仪器设备情况以及计量器具的定期检定等事宜。 5.1.4对本项目必要的试验资料进行统计分析和总结。 5.1.5 召开本项目试验工作会议,培训试验人员。 5.1.6制定试验人员的职责和工作纪律。 5.2 试验室主任岗位职责 5.2.1认真贯彻执行有关政策、方针、法规、条例和制度。 5.2.2协助确定本单位的方针和目标,协助决定本单位的发展规划和工作计划。 5.2.3对试验室的检测工作计划完成情况及检测工作的质量负责。 5.2.4负责建立完善的试验室质量保证体系和管理制度,并确保质量体系有效运行和管理制度能始终如一地贯彻落实。 5.2.5协调项目经理部与监理、业主相关试验部门的联系。 5.2.6考核各类试验人员的工作质量,并制定相应措施。制定试验室工作人员的培训计划。 5.2.7定期主持召开质量分析会议,讨论和研究生产中的问题,并针对出现的质量问题,认真分析原因,制定对策。 5.2.8完成领导交办的其他任务。 5.3 试验员岗位职责 5.3.1 贯彻执行建设部有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。认真执行项目部试验仪器管理相关制度。 5.3.2建立各种试验仪器档案、台帐及制定自检或周检计划、按计划对试验

仪器定期进行检定。 5.3.3负责对已进场的工程材料按规定频次进行取样、送检,监督现场不得使用未经检验或检验不合格的材料。 5.3.4协助物资部做好有关材料的验收、保管、标识工作。 5.3.5负责混凝土坍落度现场测定,按规定制作混凝土、砂浆试件并做好养护、送检试压工作。 5.3.6 负责盾构施工同步注浆和二次注浆、搅拌桩等配合比设计。 5.3.7 负责原材料试验报告、检验试验报告及与竣工资料、贯标有关的资料的保管、收集、积累工作。 5.3.8 对混凝土、砂浆、水泥浆规格进行检查统计分析并定期提出报告。 5.3.9 完成领导交办的其他任务。 5.4委托试验检测单位职责 5.4.1认真贯彻执行国家及广州市有关试验、计量认证工作的标准、规范、规程、方法及规章制度。 5.4.2公正、公平做好工地试验室委托的建材室内试验检测项目。 5.4.3负责车站顶板覆土回填的监测工作。 5.4.4负责对本检测单位的仪器、设备进行定期检定、校检。确保仪器、设备处于完好状态。 5.4.5向经理部工地试验室准确提供本合同段内的各分部、各分项工程委托的试验检测报告和资料。 5.4.6参加项目部有关质量抽检和事故分析。 5.4.7接受监理工程师的检查、监督。 六、试验依据及标准 6.1试验检测依据 试验检测依据合同条款、设计文件、技术标准及试验检测规程。 6.2试验检测内容 6.2.1.原材料检测。 6.2.2.施工工程质量检测。

最新最全机电系统调试策划方案

机电系统调试方案 一、机电系统调试组织机构图及岗位职责 1.调试工作机构图 2.岗位职责 ⑴调试指挥小组职责: 1)检查调试前的准备工作的落实情况。 2)签发起动和停车命令。 3)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。4)组织处理调试中的重大问题。 5)组织落实各项指令及及时反馈信息。 ⑵专业负责人的职责: 1)组织并实施各项起动前的准备。 2)进行技术交底、安全交底。 3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。 4)复核运行记录,填写调试记录。 5)发生异常情况紧急停车。 6)组织实施检修工作。 ⑶调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。 2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。 3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。 4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。 二、调试纪律: 1.服从命令听从指挥。 2.精神集中、坚守岗位。 3.严禁违章指挥、严禁违章操作。 三、调试交接班制度: 1.值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。 2.交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。 3.交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。 四、给水系统调试 1.系统要求 1)室外给水管道、室内给水管道等,工作介质为液体的管道一般应进行水冲洗,如不能用水冲洗或不能满足清洁要求时,可采用空气进行吹洗,当应采取相应措施。 2)水冲洗的排放管必须接入可靠通畅的排水管网,并保证排泄物的畅通和安全。排放管的截面不应小于被冲洗管截面的60%。 3)冲洗用水采用城市给水管网接入的饮用水。 4)水冲洗应以管内可能达到的最大流量不小于1.5m/s的流速进行。 2.调试方法 1)把进入各用水点的阀门全部关闭严密。 2)把各分支系统上的控制阀门关闭,并把水箱口处阀门关闭严密。 3)由室外给水网给地下室蓄水池供水,并对浮球阀经水位调试调整,确保浮球阀的正常工作。待蓄水池注满水后,检查蓄水池的出水管处是否有渗漏等现象;完毕后由电气专业配合启动水泵,检查给水设备的供水是否正常;待正常后,检查是否有水的渗漏,合格后并做好记录备查。 4)上述步骤调试成功后,关闭所有支系统的阀门后,打开给水主管阀门对主系统进行

二级建造师考试机电工程知识点-吊装方法吊装方案

二级建造师考试机电工程知识点:吊装方法吊装方案 二级建造师考试机电工程知识点:吊装方法与吊装方案 一、常用吊装方法 7.缆索系统吊装:用在其他吊装方法不便或不经济的场合,重量不大、跨度、高度较大的场合。如桥梁建造、电视塔顶设备吊装。 二级建造师考试机电工程知识点 8.液压提升:目前多采用“钢绞线悬挂承重、液压提升千斤顶集群、智能化监视与控制”方法整体提升(滑移)大型设备与构件,其中有上拔式和爬升式两种方式。 (1)上拔式(提升式)多适用于屋盖、网架、钢天桥(廊)等投影面积大、重量重,提升高度相对较低场合构件的整体提升。 (2)爬升式(爬杆式)多适用于如电视塔钢桅杆天线等提升高度高,投影面积一般,重量相对较轻场合的直立构件。 9.利用构筑物吊装:即利用建筑结构作为吊装点,通过卷扬机、滑轮组等吊具实现设备的提升或移动。利用构筑物吊装法作业时应做到: (1)编制专门吊装方案,应对承载的结构在受力条件下的强度和稳定性进行校核。 (2)选择的受力点和方案应征得设计人员的同意。 (3)对于通过锚固点或直接捆绑的承载部位,还应对局部采取补强措施;如采用大块钢板、枕木等进行局部补强,采用角钢或木方对梁或柱角进行保护。 (4)施工时,应设专人对受力点的结构进行监视。 【2014真题】采用上拔式液压提升方法适宜整体吊装的构件有()。 A.投影面积大,重量重的构件 B.投影面积小,提升高度高的构件 C.投影面积小,重量较轻的构件 D.提升高度高,重量较轻的构件 E.提升高度相对较低的构件 『正确答案』AE 『答案解析』本题考查的是常用吊装方法。上拔式(提升式)多适用于屋盖、网架、钢天桥(廊)等投影面积大、重量重,提升高度相对较低场合构件的整体提升。参见教材P39。 二、吊装方案选择步骤 技术可行性论证→安全性分析→进度分析→成本分析→综合选择。 三、吊装方案的主要内容 1.吊装方案编制包括的内容 (1)编制说明与编制依据。 (2)工程概况。 (3)吊装工艺设计。 (4)吊装组织体系,包括劳动组织、人力资源计划、施工人员的岗位职责等。 (5)安全保证体系及措施;吊装工作危险性分析表或健康、安全、环境危害分析。 (6)质量保证体系及措施。 (7)吊装应急预案。 (8)吊装计算校核书。 吊装工艺设计,主要包括: 1)设备吊装工艺方法概述与吊装工艺要求。

工程试验检测解决方案.docx

盐城港响水港区小蟒牛作业区重件 公用码头工程 试 验 检 测 方 案 施工单位:中交二航局第一工程有限公司 监理单位:江苏科兴项目管理有限公司

目录 一、总则 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 二、编制依据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 三、工程概况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 四、设备配置 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 五、试验检测制度 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 六、现场试验管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 七、工程材料的检测工作 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 八、商品混凝土管理措施 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 九、工程实体检测 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 十、试验检测计划 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 十一、试验仪器设备管理 - - - - - - - - - - - - - - - - - 15

一、总则 试验工作在工程的质量管理活动中占有重要位置,检测工作可以贯穿施工全过程,它不但是保证建筑工程质量的龙头和手段,也是质量监督工作的眼睛。通过试验工作,用定量的方法,科学的鉴定材料和工程质量状况;通过试配试验可以合理优化的是用原材料 二、编制依据 1. 设计图纸; 2. 水运工程质量检验标准 (JTS 257-2008); 3. 钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋 (GB1499.1-2008); 4. 钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋 (GB1499.2-2007); 5. 低碳钢热轧圆盘条 (GB/T701-2008); 6. 热轧圆盘条尺寸、外形、重量及允许偏差 (GB/T14981-2009); 7. 水泥取样方法 (GB 12573-90); 8. 金属材料室温拉伸试验 (GB/T228-2002); 9. 金属材料弯曲试验方法 (GB/T232-1999); 10.钢筋焊接检验及验收规程 (JGJ 18-2003); 11.钢筋焊接接头试验方法标准 (JGJ/T27-2001) ; 12.建筑用砂 (GB/T14684-2001); 13.建筑用卵石、碎石 (GB/T14685-2001); 14.混凝土外加剂 (GB 8076-2008); 15.混凝土用水标准《JGJ 63-2006》; 16.水运工程混凝土施工规范 (JTS 202-2011); 17.水运工程混凝土质量控制标准 (JTJ 269-96); 18.水运工程混凝土试验规程 (JTJ 270-98); 19. 国家和地方政府颁布的有关技术法规和规范;

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任来自外部的不正当的商业、财务和其它面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地材料(包括土、砂材料、灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采便,运输费用低的

料场供施工使用。 2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责

建筑机电安装工程调试方案

建筑机电安装工程调试方案 1 空调调试方案 1).工程概况 本工程大空间空调采用低速单风道全空气系统,集中回风。小空间办公、会议室及标准客房空调采用风机盘管加新风系统。除标准客房新风空调箱设置在二个技术夹层内,通过竖向风管及每层的水平风管送至每各客房间外,其余空调设备均分层设置。地上部分的空调箱(包括新风空调箱)均设干蒸汽加湿装置;地下室、卫生间平时通风,防排烟风机在发生火警时,由消防中心控制该防烟分区的排烟口开启,同时关闭排烟系统与平时通风、空调系统兼用的不需要的排烟风口,并开启风机进行排烟。当烟气温度达280℃时,排烟风管上防火阀关闭,排烟风机停止运行。 本工程通风、空调设计参数如下: (1)室外设计参数 (2)室内设计参数

2)编制依据 (1)《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 (2)建设单位提供的设计文件、图纸资料。 3)调试目的、要求 在新建的空调系统安装结束,正式投入使用前,需由设计、施工和建设单位联合组成调试小组,对系统进行测试调整,这对于检验设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否合格,都是必不可少的环节,也是施工单位交工前的重要工序。 空调通风系统测定与调整的目的,就是要检测各空调机组送风量和排风、排烟风机、风量是否满足设计要求,并按设计要求调整平衡各个风口的风量,以保证室内换气次数、温度、湿度、噪声、空气流速等满足人体舒适性要求。 检测完毕后,应针对检测中发现的问题提出恰当改进的措施,使系统更完善,从而使空调机组在运行中达到经济和实用的目的。 4)调试内容 根据本工程空调系统特点,通风空调系统的无生产负荷联动试运转后测定和调整包括以下内容: (1)风管漏风量测试 (2)通风机风量、风压及转速的测定 (3)系统风量与风口风量测定与调整 (4)通风机、空调机及风机盘管噪声测定

机电工程方案

一、施工部署及施工准备 1、施工原则 施工原则:先地下,后地上;先预制,后安装;先主干管,后支管及附件;先管道,后设备。 2、施工安排 本工程按先地下后地上,先主干管后分支管的顺序施工。各阶段主要工作内容如下: 1)配合阶段 管道工程: 配合结构施工,在楼板、梁、墙上预留孔洞及预埋件。 电气工程:防雷接地施工,预留孔洞,配合结构电气配管。 通风与空调工程:配合结构预留孔、洞及预埋件,通风管道预制加工。 2)正常施工阶段 给排水及采暖工程: 各系统管道、设备支吊架制作安装,管道、阀部件、设备安装,管道试压,管道设备防腐保温。 电气工程:管道敷设、桥架线槽安装、管内穿线、配电箱柜安装、照明器具安装、开关插座安装、电动机及附属设备安装。 通风与空调工程:风管预制,管道、设备支吊架的安装,阀部件、风口的安装,设备安装。 3)调试阶段 管道工程:系统综合试压,系统冲洗,通水试验,排水管道通球试验,设备单机试运,系统联合试运。 电气工程:照明器具试运行,电气设备试运行,配电柜试运行,系统联合试运行. 通风与空调工程:设备单机试运、通风系统测定与调试.

3、劳动力安排 本工程施工队伍配备如下: 通风施工队:负责风管及部件的制作加工及安装工作,20人。 管道施工队:负责管道的施工,40人。 保温施工队:负责所有水管、风管、设备的保温工作,20人。 电气施工队:负责电气系统的安装,70人。 主要劳动力安排如下: 4、技术准备 若我公司中标,将立即组织有关人员进行图纸会审。为保证审图质量,主任工程师必须组织有关人员,严格按照审图的阶段程序进行。在投标施工组织设计的基础上,根据建设单位对工期、质量、技术及其他方面的要求,调整、深化投标施工组织设计。在此基础上,编制有针对性的施工组织设计、施工方案和技术交底,从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握,使工程施工有条不紊的按期保质地完成。

试验检测方案

横八路道路建设项目试验检测方案 编制: 审批: 重庆珠峰业建设工程有限公司 2015年4月

目录 一:编制依据 (01) 二:工程概况 (02) 三:编制目的和试验宗旨 (4) 四:试验要求 (4) 五:常规材料试验检测项目 (5)

一、编制依据 1、横八路道路建设项目招标文件 2、横八路道路建设项目施工图设计 3、公路路基施工技术规范(JTG F10-2006) 4、公路路基路面现场测试规程(JTG E60-2008) 5、公路桥涵施工技术规范(JTGT F50-2011) 6、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004) 7、公路土工试验规程(JTG E40-2007) 8、公路工程无机结合料稳定材料试验规程(JTG E51-2009) 9、公路工程集料试验规程(JTG E42-2005) 10、公路工程岩石试验规程(JTG E41-2005) 11、公路工程水质分析操作规程(JTJ 056-84) 12、建筑用砂(GB/T 14684-2011) 13、建筑用卵石、碎石(GB/T 14685-2011) 14、通用硅酸盐水泥(GB 175-2007) 15、水泥胶砂强度检验方法(ISO法)(GB/T 17671-1999) 16、水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法(GB/T 1346-2011) 17、建筑用钢筋标准与规范汇编 18、预应力混凝土桥梁用塑料波纹管(JT/T 529-2004) 19、公路桥梁板式橡胶支座(JT/T 4-2004) 20、混凝土外加剂应用技术规范(GB 50119-2003)

21、预应力筋用锚具,夹具和连接器应用技术规程(JGJ 85-2010) 22、砌筑砂浆配合比设计规程(JGJ 98-2010) 23、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011) 24、公路工程混合料配合比设计与试验技术手册 25、混凝土质量控制标准(GB 50164-2011) 26、回弹法检测混凝土抗压强度技术规程(JGJ/T 23-2011) 二、工程概述 1、工程范围 横八路道路建设项目为西东走向,位于重庆市巴南区高职城腹地。工程范围起点为K0+034,终点为K1+072,路线全长1.038公里(不含教育大道路口)。工程范围内设3*30m一跨连续小箱梁1座。 本次设计的横八路为城市次干道,双向四车道,标准路幅宽为32m,行车速度为30Km/h。 2、主要内容 道路段:K0+034~K0+670,K0+744~K1+072;除开桥梁106m,道路长约858m; 3、桥梁工程 邓家湾中桥采用3*30m预应力连续小箱梁预制安装,标准跨径为30m,梁高1.6m;桥梁起点里程桩号为K0+368.9,终点里程桩号为K0+474.9。桥全宽为32.0m,桥台设置80型伸缩缝。桥台采用U台接桩基承台,桥墩采用桩柱式桥墩接桩基。桩基础采用钻孔桩成型。桥台采用U型桥台接承台桩基础,圆形桩基础直径为1.8m,承台高度2.0m,桥墩采用桩柱式桥墩,桥墩直径1.8m,桩基直径2.0m,桥

工程试验实施方案

目录 第一章:工程试验检测各项细则 (3) 1、试验检测工作的目的 (3) 2、试验检测工作管理规范 (3) 3、试验检测的质量、工作方针 (3) 4、试验检测工作的依据 (4) 5、试验检测工作程序 (4) 6、试验管理目标 (5) 7、试验检测的管理制度 (5) 第二章材料进场报验程序 (10) 第三章原材料技术指标和试验方法 (11) 1.水泥 (11) 2.矿物掺和料 (14) 3.细骨料 (16) 4.粗骨料 (18) 5.外加剂 (21) 6、拌合水 (22) 7、钢材 (22)

8.预应力材料 (24) 9.防水材料 (25) 10.孔道压浆料 (26) 11.土工材料 (26) 12.石材 (28) 13.底砟 (28) 14.道砟 (29) 15.硫磺锚固原材 (29) 第四章施工工序检测指标及试验频率 (30) 1.桥涵工程 (30) 2、路基工程 (33) 3、路基附属: (39) 4、桥面系 (40) 5、桥梁横隔板工地连接: (41) 6、轨道工程 (42) 第五章配合比选定 (43) 1.配合比设计原则 (43) 第六章试验数据评定分析 (44) 1.原材料: (44)

2.砼: (44) 第一章:工程试验检测各项细则 1、试验检测工作的目的 试验工作在工程施工中占有重要位置,是质量保证体系的重要组成部分,是生产中对工程质量控制的必要技术手段。 1、检验各种材料的质量是否符合现行有关标准。 2、检验工程的结构和构件质量是否符合设计和施工的技术要求。 3、通过工程测试及施工监督检查,保证工程的施工质量。 4、监督检验主要工程材料的合理保管与应用。 5、为施工提供试验资料及技术数据。 2、试验检测工作管理规范 1、对本职工作认真负责,努力学习新技术、新方法,为施工生产提供优质服务。 2、严格执行现行最新规范、标准、规程。 3、工作严谨,不弄虚作假。 4、保持环境整洁,团结协作,以礼待人。 5、爱护试验仪器和设备,定期保养。 3、试验检测的质量、工作方针 1、遵守规范,实事求是,数据准确,结论公正。

机电工程调试方案

机电工程联合调试方案 14.1 机电联合调试简述 14.1.1 机电工程联合调试的重要性 按本工程设计功能要求,机电安装工程相对于整个建筑工程而言,具有非常重要的地位,主要体现在以下三点: 1 建筑安全是第一位的; 2 确保本建筑的使用功能; 3 对控制系统的运行要求高。 基于以上三点,机电工程的综合调试显得尤为重要,它是保证各功能正常实现,并相互兼容的必要手段。 14.1.2 对本工程联合调试的理解 联合调试是检验安装工程各分部设计、安装等环节质量的一个重要工序,是检查工程产品质量是否良好的一个重要方法。针对本工程的项目功能,联合调试的重点是低压供配电系统、通风空调系统、消防火灾自动报警及联动系统、智能建筑系统。 1 联合调试的重点 本工程的空调系统的联合调试,使本工程空调系统在智能建筑系统的监测控制下安全有效地运行处相当重要的地位;消防火灾自动报警系统的联合调试也是本工程的重中之重。 2 实施总承包管理与配合 为保证各项系统联合调试安全、顺利地进行,在行使总承包单位各项管理、组织职能的职责前提下,总承包单位本身的配合与服务工作也是总承包单位的重要义务。 14.2 联合调试的总体策划 14.2.1 联合调试各阶段的策划

总承包单位是本工程的施工阶段主要管理者,联合调试工作又是本工程竣工前的关键工序,做好调试工作的策划,是本工程调试工作顺利进展、保证调试质量的前提条件和重要保证。 1 联合调试前总体策划的主要内容 1) 联合调试组织机构的策划; 2) 联合调试实施流程和技术方案的策划与制定; 3) 联合调试开始时间和总体进度计划; 4) 联合调试各阶段的各项保证措施; 5) 与相关方的协调措施; 6) 与第三方检测单位之间的协调措施; 7) 与相关职能部门的协调措施; 8) 与业主、监理、设计等单位的协调与配合措施; 9) 与专业分包、精装等单位的管理、协调与配合措施; 10) 调试过程中可能出现问题的预案的应对措施; 2 联合调试过程中策划的主要内容 1) 对于交叉作业的预见与协调; 2) 多专业、多工种同时作业之间工序协调; 3) 调试过程中出现问题的协调与应对措施; 4) 调试过程中各相关方的协调措施; 3 联合调试完成后策划的主要内容 调试完成后,与业主协调培训与交工验收的程序和计划。 14.2.2 联合调试与检测遵循的主要原则 1 电气工程是其它系统的前提条件,所以先电气系统后其它系统;电气工程先动力后照明;最后调试柴油发电机。

机电工程管理办法详细版

文件编号:GD/FS-1572 (管理制度范本系列) 机电工程管理办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

机电工程管理办法详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一. 制定本办法的目的:在确保施工质量达到设计要求,为使机电安装工程施工管理规范化、制度化,特制定本办法。 二. 对机电工程管理人员素质的要求:1.政治思想素质。各位员工都要具有企业主人翁意识,能够根据项目部的工作需要,服从组织安排。2.业务能力。工程管理人员要持续加强专业能力的学习,对本专业相关的施工规范、国标图集要熟悉,与时俱进,不断提高个人业务能力。3.综合素质。施工管理人员不但要在技术上精通,而且要能干又懂管理、懂预算,在工程造价方面、施工管理方面也要不断加强学习,成为全能型人才。

三. 施工现场管理办法: ㈠质量管理办法:1.项目机电安装组长是项目安装工程质量的第一责任人,全面负责项目的安装工程质量管理工作。2.专业工长及质检员是安装工程质量的直接责任人,对各自分管的专业安装施工质量负责。3.施工质量过程控制,相关人员要参照项目部及国家施工规范的要求执行。4.对于不合格的检验批,工长及质检员应在第一时间通知施工队,施工队无条件立即整改。5.安装工程质量实行一票否决制,对于质量不合格的工程工长有权暂不予签发该部分工程量,待整改合格后予以签发结算。6.对于安装工程质量通病,专业工长应提前提出有针对性的防治方案。 ㈡进度管理办法:1.安装工程进度总体应符合土建进度的要求。2.主体预留预埋配合必须保证提前于土建浇筑混凝土施工前通过监理方验收。3.后砌墙

工程试验检测施工方案

安康市石泉县【珍珠河畔7#、8#楼】主体工程 【工程试验检测】 施工专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:陕西秦瀚建筑有限公司第一分公司 编制日期:年月日

一、编制依据 主要编制依据: 1、珍珠河畔7#、8#楼施工招标文件。 2、本工程施工图纸、设计变更、洽商及工程项目有关设计文件。 3、现行的工程建设设计及施工验收规范和建筑工程施工质量验收规范。 4、石泉县珍珠河畔7#、8#楼工程现场及周围环境的实际情况。 二、工程概况 工程名称:石泉县珍珠河畔7#、8#楼 工程地点:安康市石泉县珍珠河畔小区内 建设单位:安康市兴安地产(集团)有限公司第三分公司 设计单位:西部建筑抗震勘察设计研究院 施工单位:陕西秦瀚建设一分公司 劳务单位:陕西进军建筑劳务有限公司 1、建筑设计概况 拟建的石泉县城关镇珍珠河畔7#、8#楼工程最高为两栋25层,地下1层,地下一层为自行车车库和设备间。总建筑面积为42298㎡。详见下表:

本建筑:合理使用年限:50年 抗震设防烈度:6度 地下部分为自行车库及设备间 2、结构设计概况 结构型式:住宅楼钢筋砼剪力墙结构 3、建筑结构的安全等级及设计使用年限 ●建筑结构的安全等级:一级 ●设计使用年限:50 年 ●建筑抗震设防类别:标准设防类 ●地基基础设计等级:乙级 4、地基基础 7#~8#号楼采用筏板基础 5、钢筋混凝土结构构造 (1)7#~8#号楼:钢筋砼剪力墙结构,-1~顶层抗震等级:四级。 (2)地下室:剪力墙结构,抗震等级:四级;其中抗震墙:抗震等级四级。(3)建筑结构安全等级为二级;地下室防水等级为二级;建筑物耐火等级为一级。 三、试验目的 1. 保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2. 使所有分部分项工程质量达到施工规范标准及合同要求。

试验检测计划(第三方试验室)

XXXX公路工程试验检测有限公司XX市XX新区XXX路第三方检测试验室XX市XX区XX道路工程第三方检测实施方案 第一章工程概况 XX路概况:本项目位于XXXX新区,为城市支路,设计行车速度为30km/h,本次施工图设计道路起点为K0+000(XXX路与XXX路交叉口处),沿正北方向直线前进350m,终点位于K0+350(XXX路与XXX路交叉口处)。 第二章项目组织机构、人员及仪器配备 1.检测机构简介 XXXXX公路工程试验检测有限公司于2006年正式成立,隶属于XX省高等级公路工程监理有限公司。2007年初取得CMA计量认证证书,并获省交通厅公路工程试验检测综合乙级资质。2010年初通过CMA计量认证换证工作。 近年来,公司按照业务范围积极开展各项试验检测工作,先后承接了XX高速公路第一驻地办试验室、XX高速公路驻地办试验室、XX高速公路驻地办试验室等多条高速公路试验检测任务,在积极承接新建高速公路检测任务的同时,公司还先后参与了省内多条高速公路养护科研项目的检测任务。此外,公司还积极承接了XX市多条市政道路检测项目。 公司现拥有试验检测专业人员八十余名,主要检测仪器设备近90台(套),检测仪器设备齐全,能够熟练开展公路桥梁工程各类常规检测及特殊测试工作,人员及设备的配备均满足XX省交通基本建设工程质量监督站综合乙级试验检测机构的要求。 2.第三方试验室职责 1)贯彻执行国家标准、行业标准,建立、遵守各项规章制度; 2)贯彻执行已批准的工作计划并对月工作做出总结; 3)编制切实可行的检测方案报业主审批,并按审批后的方案进行检测; 4)对各标段原材料及工程质量进行随机抽检,检测数量及频率原则上按 照国家相关规范的规定取定,且为≥30%; 5)对原材料进行抽样统一登记,根据需要现场试验室不能检测的送往公 1

机电安装工程调试方案

阜阳市体育中心综合体育馆 机电安装工程调试方案 1、准备工作 1、1人员准备 以现场项目部为基础,成立调试指挥小组: 组长: 曹凯 组员: 张宏明、张伟、程辉、柯善煜、黄欢、黄伟成、肖书爽、蔡华旗、程平安 调试作业人员:电工6人、管工8人、钳工1人、通风工4人。 1、2现场准备 (1)土建、装饰工程已经完成,场地已清理干净,各设备间,配电房(间 均为正式门、锁。各层、间的防火分隔已经完成。 (2)调试所需的电、水能够正常供应,配电所由专人值班。相关的(非本单位专业安装工程已经完成并具备调试配合状态,相关的设备厂家技术人员已经到场并对其负责部分完成了检查与调试。 (3)调试指挥协调体系已经建立,并能有效运行。 (4)设计图纸与相关技术资料已经备齐,有关设备及系统的性能技术参数已经得到熟悉。 (5)各系统安装工作已经完成,经检查符合相关质量验评标准。(未完成的系统已采取有效的隔断措施) (6)调试所需的通讯工具、机具设备、监视测量装置已准备到位。 (7)调试方案已批准。 2、各专业调试方案 2、1电气调试方案 (1)调试准备

A、业主方需配合事项 供电局保证正式电源送到配电房低压柜并完成相关调试工作以确保低压配电柜送电调试工作能正常进行,所有低压配电柜电气元件有的耐压试验检测报告及产品说明资料。 B、总包方需配合事项 总包需协调现场相关施工单位配合做好成品保护工作,在调试过程中不允许随意进入配电间,严禁调试无关人员触动配电箱。 C、安装方需完成事项 在调试前需完成调试方案并递交监理等单位审核通过。调试前做好人员、机具等的准备工作。保证调试时通讯畅通,确保发生故障时能在最短时间切断电源,并及时处理。 送电调试前需认真检查,确保待调试的供电回路已按图纸及规范要求施工完毕;确保电缆回路编号及配电箱编号正确;确保所有空气开关、及各种开关处于关闭状态;确保所有供电回路电气绝缘经过摇测并符合规范要求。各保护接零及重复接零系统安装完毕,配电箱及设备外壳接地完好,接地电阻符合设计及规范。 在调试前对班组进行详细交底,并由张伟统一指挥协调,定人定岗,操作人应配备绝缘鞋及绝缘手套。准备好调试所需相关仪表。 (2)配电房低压进线柜送电 调试小组检查地下室配电房低压配电柜,保证低压柜内外无各种杂物,确认各开关动作灵活可靠,并各开关处于关闭状态;检查低压柜各出线端子,保证电缆连接牢固可靠;核对低压配电柜上回路编号与供电电缆回路编号,确保其一一对应。检查主楼进线柜与联络柜之间的电气联锁就是否正确,相序就是否一致,防止误操作造成事故。检查合格后方可闭合开关,供电到各低压柜。

相关文档
相关文档 最新文档