精心整理消防隐蔽工程验收记录

工程名称沙坪坝铁路枢纽综合改造项目110kV变电站工程建设单位重庆康立中医康复职业培训学校

施工单位重庆浩浦消防安装工程有限公司

验收部位室外消防管道隐蔽

工程

验收日期图号

隐蔽检查内容工程验收内容:

1、基础验收符合要求,沟槽平整无尖角、槽宽度符合要求。

2、管材质量:规格和图纸相符合,有产品合格证及检验报告,无破损、裂缝、无缺陷,管件和管材规格相匹配,压力测试符合设计及规范要求。

3、室外消防管道采用球墨铸铁管,承插连接、管道敷设、阀门安装和阀门井设置、符合设计及验收规范要求,覆土厚度合理、管网安装完毕后进行水压测试及管网冲洗均验收合格,整个施工工艺及施工质量符合设计要求及规范规定。

施工单位检查结果

项目专业质量检查员:年月日

项目专业技术负责人专业工长(施工员)

建设单位结论建设单位项目专业技术负责人;

年月日

精心整理

消防工程分项质量验收记录表

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

消防工程分项质量验收记录表

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 1

实用文档深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

实用文档 自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数94 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 年月日年月日 0 2

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录交工资料表格一

建筑消防安装工程施工质量检查验收记录 交工资料汇总表目录建筑消防安装工程施工质量检查验收记录

交工资料汇总表目录 1、单位(子单位)工程质量竣工验收记录---------- G.0.1-1 2、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录------G.0.1-2 3、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录--------------------------------------G.0.1-3 4、单位(子单位)工程观感质量检查记录---------G.0.1-4 消火栓系统分部工程------------------------------F.0.1 自动喷水灭火系统分部工程------------------------F.0.1 火灾自动报警系统分部工程------------------------F.0.1 通风与空调(防排烟)系统分部工程----------------F.0.1 注:分项工程的检验批划分方法说明: 1、分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要,原则上检验批应先确定部位划分,可按系统或区段、楼层、单元及施工时间等因素考虑实施,但应注意检验批范围不宜相差过大。 2、检验批编号从0 0 1~1 9 9号。 一、消火栓系统施工质量检查验收记录用表 1、建筑消 火栓系统分部工程质量验收记录----------------------------------------- -F.0.1 2、消火栓 系统子分部工程质量验收记录-------------------------------------F.0.1-05-01 3、室内给 水管道及配件安装分项工程质量验收记录---------------------------F.0.1-050101 4、室内给

消防隐蔽工程验收记录表

单位(子单位)工程名称 子分部(系统)工程名称 验收部位、区、段施工单位管道(设备)水压试验记 录 消防系统/自动喷水灭火系统管网 消防栓系统管道 自动喷水灭火系统管网 管道材质镀锌钢管 项目经理(负责 人) 管道(设备)名称和编号试验区域(层段) 或系统 试验类别 (强度/ 严 密性) 工作压 力(Mp a) 标准(设计要求)实际试验 试验 压力 (Mp a) 稳压时 间(mi n) 压降 (Mp a) 或泄漏 试验压力 (Mp a) 稳压时间 (mi n) 压降 (Mpa)或 泄漏 消火栓灭火系统消火栓灭火系统 管网 水压强度0.6 1.0 30 0.05 1.0 30 0.01 消火栓灭火系统消火栓灭火系统 管网 严密性0.6 0.6 1440 0.00 0.6 1440 0.00 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系 统管网 水压强度0.6 1.44 30 0.05 1.44 30 0.01 自动喷水灭火系统自动喷水灭火系 统管网 严密性0.6 0.6 1440 0.00 0.6 1440 0.00 施工单位检 查评定结果 专业工长(施工员)测试人员 符合设计及施工质量验收规范的要求,合格。 项目专业质量检查员:年月日 (建设)单位或监理验 收结论 施工执行标准名称及编号

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表

精品文库 符合设计及施工规范的要求。 项目专业质量检查员: 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人 ): 隐蔽工程质量验收记录表 自查结论 验收单位 验收结论 □ □ GD2301064

隐蔽工程质量验收记录表

消防工程分项质量验收记录表

自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 GD25001 工程名称观澜湖商业中心(一期)1栋工程结构类型框剪结构检验批数 4 施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 2 地下二层水泵房XB07.8/30-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 3 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 4 地下二层水泵房XB010.2/10-DLL喷淋泵安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人): 0 1

年月日年月日自动喷水灭火系统分项质量验收记录表 深圳市建设局、深圳市档案局监制深圳市文档服务中心印制

施工单位银广厦集团有限公司项目经理陈迪项目技术负责人吴用 分包单位广东深华消防设备工程有限公司分包单位负责人曹世锋分包项目经理张铁宝 序 号 检验批部位、区、段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论 1 一层至四层DSL-1、SL-3喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 2 一层至四层DSL-1、SL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 3 一层至四层SL-4、DSL-2喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 4 一层至四层SL-5、SL-6喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 5 一层至四层DSL-3、SL-8喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 6 一层至四层SL-9、SL-10喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 7 一层至四层SL-11、SL-7喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 8 一层至四层DSL-4、SL-13、 SL-12、DSL-5、SL-0、 喷淋管道安装 检查评定合格检查评定合格 9 一层至四层DSL-4、SL-13喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 10 一层至四层SL-12、DSL-5喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 11 一层至四层SL-15、SL-14、SL-00喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 12 地下二层C区第十三防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 13 地下二层C区第四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 14 地下二层C区第六防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 15 地下二层A区第十四防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 16 地下一层A区第二防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 17 地下一层A区第九防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 18 地下一层A区第十防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 19 地下一层A区第一防火分区喷淋管道安装检查评定合格检查评定合格 检查结论 验 收 结 论 项目专业技术负责人: 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人):

消防工程竣工资料表格范本82918

序号名称施工单位页数 1 图纸会审记录表 2 设计技术交底记录 3 设计变更单 4 施工组织设计(方案)检验申请表 5 施工方案 6 工程开工/复工检验申请表 7 开工报告 8 定位放线报验申请表 9 定位(放线)测量记录表 10 工程材料/构配件/设备检验申请表 11 工程材料明细表 12 管材、管件合格证 13 沟槽开挖报验申请表 14 钢制燃气管道焊接质量自检表 15 焊接布片图 16 无损检测报告 17 管道安装坐标检测报验申请表 18 管道防腐报验申请表 19 管道吹扫报验申请表 20 强度、气密性试验检查记录 21 工程隐蔽申请表 22 工程竣工报验申请表 23 工程竣工报验申请单 24 工程竣工验收登记表 25 竣工报告 26 监理质量评定报告 27 竣工图

图纸会审记录 记录人时间会审中发现的问题: 处理情况: 参加会审单位及人员 设计单位:(章) 设计单位代表: 年月日施工单位:(章) 施工单位代表: 年月日 监理单位:(章) 监理单位代表: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日

工程设计变更申请单 编号: 致:(监理单位) 由于原因,兹提出工程变更(内容见附件),请予以审批。 附件: 施工单位:__________ 项目经理:__________ 日期:__________ 一致意见: 建设单位代表:设计单位代表:监理单位代表:年月日年月日年月日 技术交底记录 工程名称:编号:

建设单位施工单位交底地点交底时间交底内容及有关事宜: 设计单位:(章)设计代表: 年月日施工单位:(章) 项目经理 年月日 监理单位:(章) 现场监理: 年月日 建设单位:(章) 工程主任: 年月日 施工组织设计(方案)检验申请表 工程名称:编号: