电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

电气装置安装工程施工及验收标准(doc 30页)

2 施工及验收 2.1 电气装置安装工程 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ 147-1990 第4.4.1条在验收时,应进行下列检查: 二、电气连接应可靠且接触良好。 三、断路器及其操动机构的联动应正常,无卡阻现象;分、合闸指示正确;辅助开关动作正确可靠。 四、密度继电器的报警、闭锁定值应符合规定;电气回路传动正确。 五、六氟化硫气体压力、泄漏率和含水量应符合规定。 六、接地良好。 第4.4.2条在验收时应提交下列资料和文件: 三、安装技术记录; 四、调整试验记录。 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ 148-1990 第2.3.2条当含氧量未达到18%以上时,人员不得进入。 第2.7.1条绝缘油必须按现行的国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的规定试验合格后,方可注入变压器、电抗器中。 不同牌号的绝缘油或同牌号的新油与运行过的油

混合使用前,必须做混油试验。 第 2.10.2条变压器、电抗器在试运行前,应进行全面检查,确认其符合运行条件时,方可投入试运行。检查项目如下: 一、本体、冷却装置及所有附件应无缺陷,且不渗油。 五、事故排油设施应完好,消防设施齐全。 七、接地引下线及其与主接地网的连接应满足设计要求,接地应可靠。 铁芯和夹件的接地引出套管、套管的接地小套管及电压抽取装置不用时其抽出端子均应接地;备用电流互感器二次端子应短接接地;套管顶部结构的接触及密封应良好。 九、分接头的位置应符合运行要求;有载调压切换装置的远方操作应动作可靠,指示位置正确。 十三、变压器、电抗器的全部电气试验应合格;保护装置整定值符合规定;操作及联动试验正确。 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-1990 第2.4.9条母线施焊前,焊工必须经过考试合格。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-1992 第5.2.4条电缆与热力管道、热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施。电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部。 第5.4.3条严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下

电建电气安装施工记录表格

电建电气安装施工记录表格

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

5.2.2 施工技术记录及签证表式样张

发电机检查(隐蔽)签证 D016 工程名称施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号机组序号 检查内容检查结果 定子铁芯、绕组及机座内部清洁;各部分螺栓紧固无松动 定子铁芯外观无锈蚀、损伤及金属性短接 定子槽楔无裂纹、凸出及松动;通风道、通风孔无杂物堵塞 定子绕组绝缘层表面无伤痕、破损;端部紧固件和绑扎牢靠 冷却水管外形无凹瘪、损伤,管道内畅通无阻塞 冷却水管间及与端盖无碰撞可能;定子汇流管绝缘良好 转子铁芯防锈漆层外观无脱皮、锈蚀 通风孔内“堵塞物”已全部拆除,各通风孔畅通 转子上的平衡物及紧固件固定牢固,无脱落可能 滑环表面光洁、无锈斑 定子绕组冷却水管风压试验、转子通风试验合格 各项电气及热控试验项目试验结果符合标准要求 检查结论: 经检查本发电机上列各检查项目符合规范要求,可以进行下道工序安装。 质检机构验收意见签名 班组年月日施工处年月日项目部质检部年月日建设(监理)单位年月日

发电机转子通风试验(隐蔽)签证 D017 工程名称机组序号施工单位 型号额定容量(MW)接线方式 额定电流(A)转速(r/min)冷却方式 额定电压(kV)频率(Hz)功率因数 励磁电压(V)励磁电流(A)励磁方式制造厂家出厂编号出厂日期 ()端部供风()风区供风 1 2 3 4 5 6 7 8 9 平均 1 2 3 4 5 6 7 8 平均1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 试验结论: 班组年月日质检部年月日工程处年月日监理年月日

电气自动化采购标准及安装与验收技术规范

电气自动化采购标准及 安装与验收技术规范 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

正邦集团电气自动化 采购标准及安装与验收技术规范 一、自动化常用电器材料采购的品牌: 二 1.手动操作功能: 自动化设备上的动力装置,必须具备手动操作功能,在手动模式下,通过电器按按钮元件,能操作设备的起动和停止。 2. 自动控制功能: 可以选择自动运行模式,设备无需人为的后续操作调整,自动智能运行达到工艺要求。以环控为例说明:如夏季猪舍温度上升时,能自动开启风机和水帘泵,调节室内温度,设定基准

温度为24度,阶段温差为1度,那到达25度时,环控器会自动开启第一台风机,温度升到26度,开启第二台风机,到27度开启第三台风机,以此类推开启全部的夏季散热风机。3.安全保护功能: 自动化设备电箱须配置:电气短路、漏电、过载、缺相保护功能,每一台用电设备都有接地或接零保护,在引出到电箱以外的的控制电源,须使用低于36V的安全电压。有行程运动的装置禁止设置定时启动功能,重要的保护功能动作时,报警器必须发出警示。 4、故障报警功能: 当变频器或电机发生故障时,单元电箱上的蜂呜器报警。如果是环控设备则,每栋猪舍门口的电箱指示灯上,显示出报警的单元,区值班室显示报警的栋数。 三、电气元件的安装要求: 1 风机、水泵、电机的接线安装要求: 风机水泵设备必须有牢固的接地线,接地线径不得小于相线的二分之一,根据现场环境,尽做到牢固平整。 每一台风机、水泵都必须配有开关,热继电器,进行短路和过载保护,检修时能单独关闭任一台负载的电源。 外漏线缆,必须为双层护套的电缆,不得有破损。 2.接触器继电器的安装要求: 接触器继电器的工作电压应与供电电源电压相符。 安装稳固,部分动作应灵活、可靠。 表面污垢和铁芯表面防腐剂应清除干净。 3. 按钮指示灯的安装要求:

电器安装工程验收表格汇总

电器安装工程验收表格汇总 目录 高压电气安装检验批质量验收记录表 (3) 高压电气安装检验批质量验收记录表 (5) 电力变压器安装检验批质量验收记录表 (6) 互感器、电抗器、避雷器、电容器安装检验批质量验收记录表 (8) 电机安装检验批质量验收记录表 (10) 电机安装检验批质量验收记录表 (13) 成套配电柜(盘)及动力开关柜安装检验批质量验收记录表 (15) 蓄电池安装检验批质量验收记录表 (17) 低压电器安装检验批质量验收记录表 (19) 起重机电气设备安装检验批质量验收记录表 (21) 滑触线和移动式软电缆检验批质量验收记录表 (22) 母线装置安装检验批质量验收记录表 (23) 电缆线路检验批质量验收记录表 (25) 露天采矿场线路敷设检验批质量验收记录表 (26) 矿井下电缆敷设检验批质量验收记录表 (27) 电缆支架、桥架安装检验批质量验收记录表 (29) 电缆终端头、电缆接头制作检验批质量验收记录表 (31) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (32) 牵引网路安装检验批质量验收记录表 (33) 电气配管检验批质量验收记录表 (35)

电气配线检验批质量验收记录表 (36) 电气照明安装检验批质量验收记录表 (38) 矿井下照明灯具及配电箱安装检验批质量验收记录表 (39) 避雷针(网)及接地装置安装检验批质量验收记录表 (41) 爆炸危险场所线路敷设检验批质量验收记录表 (42) 爆炸危险场所电气设备安装检验批质量验收记录表 (44) 火灾危险场所电气装置安装检验批质量验收记录表 (45) 隐蔽工程检验批质量验收记录表 (46) 表A.0.1 施工现场质量管理检查记录 (48) 表A.0.2 检验批质量验收记录 (49) 表A.0.3 分项工程质量验收记录 (50) 表A.0.4 分部(子分部)工程质量验收记录 (51) 表A.0.5 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 (52) 表A.0.5-2单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 (54) 表A.0.5-3单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (55) 表A.0.5-4单位(子单位)工程观感质量检查记录 (56)

49.GB50255-96电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范

电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范 GB50255-96 1 总则 1.0.1 为保证电力变流设备安装工程的施工质量,促进工程施工技术水平的提高,确保电力变流设备安全运行,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于电力电子器件及变流变压器等组成的电力变流设备安装工程的施工、调试及验收。 1.0.3 电力变流设备的安装,应按已批准的设计进行施工。 1.0.4 电力变流设备及器材的运输、保管,应符合国家现行标准的有关规定。当产品有特殊要求时,尚应符合产品技术文件的要求。 1.0.5 设备及器材在安装前的保管期限,应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备及器材保管的专门规定。 1.0.6 采用的设备及器材,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有产品合格证件。设备应有铭牌。 1.0.7 设备及器材到达现场后,应在规定期限内作验收检查,并应符合下列要求: 1.0.7.1 包装及密封应良好。 1.0.7.2 按装箱单检查清点,其规格、数量和技术参数应符合设计要求,附件、备件应齐全。 1.0.7.3 产品的技术文件应齐全,完好无损。 1.0.7.4 按本规范要求,外观检查合格。 1.0.8 施工中的安全技术标准,应符合本规范和现行有关安全技术标准及产品技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应制定相应的安全技术措施。 1.0.9 与电力变流设备安装工程有关的建筑工程的施工,应符合下列要求:

1.0.9.1 与电力变流设备安装有关的建筑物和构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程的施工及验收规范中的有关规定。 1.0.9.2 设备安装前,建筑工程应具备下列条件: (1) 屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏; (2) 室内地面、门窗、墙壁粉刷等工程应施工完毕,并应符合设计要求; (3) 电力变流设备安装用的基础、沟道、预埋件、预留孔(洞),应符合设计要求; (4) 采暖通风、照明系统等工程,应基本完成,并应符合设计要求; (5) 会损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行的装饰工程,应全部结束。 1.0.9.3 设备安装完毕,调试运行前,建筑工程应符合下列要求: (1) 清除构架上的污垢,填补孔洞及装饰工程应结束; (2) 室内抹面工作应结束; (3) 保护性网门、栏杆等安全设施应齐全; (4) 受电后无法进行或影响运行安全的工程,应施工完毕。 1.0.10 设备安装用的紧固件,除地脚螺栓外,应采用镀锌制品。 1.0.11 电力变流设备的施工及验收,除按本规范规定执行外,尚应符合国家现行的有关标准规范的规定。 2 电力变流设备的冷却系统 2.0.1 电力变流设备的油浸冷却系统的安装,应符合下列规定: 2.0.1.1 贮油箱、阀门及管路系统,应无渗漏现象。 2.0.1.2 补充或更换的新油,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的有关规定。

电气安装资料施工过程记录用表

电气安装资料施工过程记录用表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

工程材料/构配件/设备报审表 工程名称:GD2202009□□致:深圳市宝安建设工程监理公司 我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下(见附件)。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位: Φ500、Φ400、Φ300、Φ200双壁波纹管,用于V6二期 工程V6A、B、H、J型别墅室外A区排污排水。 请予以审核 附件:1、主要材料进场监理检查记录; 2、产品质量证明文件; 承包单位(章)深圳泛华工程有限公司 项目经理 日期 3

4 审查意见: 项目监理机构 深圳市宝安建设工程监理公司 总/专业监理工程师 日 期 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部工程设备及主要材料产品质量证明文件汇总表 GD2302002□□ 单位(子单位)工程名称 所属子分部(系统)/分项(子系统)工程名称 安装单位 序号 设备及主要材料名称、 型号、规格 产品质量证明文件(含出厂 合格证及检验报告等)名称 份数 安装系统、 部位、区、段 卷内 页码 代表数量 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

5 填表人: 年 月 日 项目专业质量检查员: 年 月 日 项目质量技术负责人: 年 月 日 深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制 分部(子分部)工程设备及主要材料进场监理检查记录 GD2302003□□ 单位(子单位)工程名称 安装单位 项目经理(负责人) 序号 名称 规格型号 数量 质量证明文件名称 检查日期 检查结论 1 2 3 4 5 6 7 …………………………装…………… 订…………………………线…………………

电气设备安装验收标准

电气设备安装验收标准序 号控制内容 验收标准 1 主要设备、材 料、成品和半 成品 (1)有进场检验记录和合格证,安装使用 维修和试验技术文件齐全。 1.1 变压器,箱式 变电所高压电 器及电瓷制品 (1)铭牌、附件、绝缘件有无缺损、裂纹; (2)充油部分不渗漏。 1.2 配电柜,蓄电 池柜,不间断 电源柜,控制 柜,动力、照 明配电箱盘 (1)合格证书、铭牌,不间断电源柜有出 厂试验记录; (2)有柜内元器件有无损坏、丢失、接线 有无脱落; (3)充油充气设备有否泄漏,有无明显碰 凹陷。 (4)用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭, 又避免因焊接固定而造成柜箱壳体涂层 防腐损坏、使用寿命缩短。 (5)每个接线端子上的电线连接不超过2 根.. (6)成排布置的配电柜其长度超过6m

时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过 15m 时,其间还应增加出口。 (7) 当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小于 2m。 (8)基础槽钢框架安装前应除锈刷防锈漆。槽钢顶部应高出地面 10 ㎜. (9)混凝土基础台应高出地面 50 ㎜以上。 (10)所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫圈和防松弹簧垫圈。 (11)柜与柜间螺丝连接牢固,各柜连接紧密无明显缝隙,垂直误差每米不大于1.5㎜,水平误差每米不大于 1㎜,但总误差不大于 5㎜,柜面连接横平竖直。 1.3 照明灯具及附 件(1)合格证书,附件齐全、铭牌及安全认证标志; (2)外观检查涂层完整; (3)成套灯具的绝缘电阻≮2MΩ 1.4 开关,插座,(1)安全认证标志,盒体完整,无碎裂,

电气安装工程质量验收记录表(全套)

目录 主要设备进场验收记录 (4) 安装工程设备、材料合格证总汇 (5) 建筑电气工程材料、设备、成品、半成品出厂合格证 (6) 及进场检(试)验报告汇总表(检测报告) (6) 电气照明器具通电安全检查记录 (7) 大型灯具(吊扇)起吊过载试验记录 (8) 电气照明、动力试运行记录 (9) 电气设备安装检查调整记录 (10) 电气设备交接试验记录 (11) 电力电缆试验记录 (12) 电机试验记录 (13) 交流耐压试验记录 (14) 绝缘电阻测试记录 (15) 接地电阻测试记录 (16) 避雷针、带安装记录 (17) 电气配管隐蔽工程检查验收记录 (19) 接地装置施工隐蔽记录 (20) 电缆隐蔽工程检查验收记录 (21) 封闭母线、桥架、线槽安装及隐蔽工程检验记录 (22) 电缆中间、终端头制作安装记录 (23)

漏电保护装置检测记录 (24) 电气设备调整、试验记录汇总表 (25) 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 (26) 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 (27) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (28) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (29) 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 (31) 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线 (32) 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 (33) 不间断电源安装检验批质量验收记录表 (34) 低压电气动力设备试验和试运行检验批质量验收记录表 (35) 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 (36) 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收记录表 (37) 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收记录表 (38) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (41) 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 (42) 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 (44) 槽板配线检验批质量验收记录表 (45) 钢索配线检验批质量验收记录表 (46) 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 (47) 普通灯具安装检验批质量验收记录表 (48) 专用灯具安装检验批质量验收记录表 (49) 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯 (50)

(最新)电气安装验收规范

电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范GB50258—96 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258—96 主编部门:中华人民共和国电力工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1997年2月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》的通知 建标[1996]475号 根据国家计委计综[1986]2630号和建设部(90)建标技字第4号文的要求,由电力工业部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》和《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB50258—96和《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259—96为强制性国家标准,自一九九七年二月一日起施行。原国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82中第十三篇“配线工程篇”和第十四篇“电气照明装置篇”同时废止。 本规范由电力工业部负责管理,具体解释等工作由电力工业部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 一九九六年八月十六日 1 总则 1.0.1为保证电气装置配线工程的施工质量,促进技术进步,确保安全运行,制订本规范。 1.0.2本规范适用于建筑物、构筑物中1KV及以下配线工程的施工及验收。 1.0.3配线工程的施工应按已批准的设计进行。当修改设计时,应经原设计单位同意,方可进行。

冶金电气设备工程安装验收规范

冶金电气设备工程安装验收规范 应用讲座 ? ***********有限公司 目录 前言………………………………………………………………………………………() 第一章概述………………………………………………………………………………() 第一节验收规范的演变过程……………………………………………………………()

第二节冶金电气设备工程安装验收规范的修订原则…………………………………()第三节冶金电气设备工程安装验收规范的修订过程…………………………………() 第二章冶金电气设备工程安装验收规范内容介绍……………………………………() 第一节总则及一般规定…………………………………………………………………()第二节冶金电气设备工程安装分项、分部、单位工程划分……………………………()第三节冶金电气设备工程安装质量验收的程序和组织………………………………() 第四节竣工验收应提交的资料…………………………………………………………()第三章冶金电气设备工程安装验收规范分项工程条文释义…………………………()第一节高压电器…………………………………………………………………………()第二节电力变压器安装…………………………………………………………………()第三节互感器电抗器避雷器电容器的安装……………………………………………() 第四节旋转电机安装……………………………………………………………………()第五节配电盘、成套柜安装………………………………………………………………()第六节蓄电池安装………………………………………………………………………() 第七节低压电器安装……………………………………………………………………() 第八节起重机电气设备安装……………………………………………………………()第九节滑触线和移动式软电缆安装………………………………………………………()第十节母线装置安装………………………………………………………………………() 第十一节电缆线路…………………………………………………………………………()第十二节露天采矿场线路敷设……………………………………………………………() 第十三节矿井下电缆敷设…………………………………………………………………() 第十四节电缆支架、桥架安装……………………………………………………………()第十五节电缆终端头、电缆接头制作……………………………………………………() 第十六节架空线路及杆上电气设备安装…………………………………………………() 第十七节牵引网的安装……………………………………………………………………()第十八节配管、配线安装…………………………………………………………………() 第十九节电气照明装置安装………………………………………………………………() 第二十节矿井下照明灯具及配电箱安装………………………………………………() 第二十一节避雷针(网)及接地装置………………………………………………………() 第二十二节爆炸危险场所电气线路敷设………………………………………………()第二十三节爆炸危险场所电气设备安装………………………………………………() 第二十四节火灾危险场所电气装置安装………………………………………………() 第四章质量验收记录表…………………………………………………………………() 施工现场质量管理检查记录表A.0.1……………………………………………………()检验批质量验收记录表A.0.2……………………………………………………………()

安装过程检验记录表

安装过程检验记录表 工序安装人员及日期技术要求检验记录名称 安装人员: 1、基础节放置方向正确,符合顶升加节要求; 2、底座四角水平误差?1‰; 一、 3、销轴与孔匹配、敲打到位、开口销齐全与孔基础匹配且张开; 节 4、螺栓平垫圈及簧垫圈配齐、紧固符合要求; 安 5、配重放置正确、整齐,重量达到吨。装负责人: 安装日期: 质检员: 年月日年月日安装人员: 1、架体垂直、各导向滚轮与塔身的间隙一致, 单向间隙?2.5?; 二、 2、各导向滚轮,转动灵活,可调节锁定; 内 3、架体上部与塔身连接规范、紧固,拧紧力一 (外) 致; 爬 升 4、引进工作台完好、安装牢固; 架 5、顶升横梁无裂纹、变形,与油缸连接牢固; 安 装 6、爬爪无裂纹、变形、转动灵活,安装牢固; 负责人: 7、各液压气件调节正确、运行正常、顶升无爬安装日期: 质检员: 年月日年月日行、震抖、油路无泄露。 安装人员: 1、标准齿轮啮合良好,赤侧较小保证间隙符合 下表要求: 中心距 300—500 500—800 800—1250 (?) 三、较小保证0.13 0.17 0.21 回间隙(?) 转 2、齿轮运转平稳、无啃赤、咬赤现象; 支

承 3、支承与塔身连接牢固、可靠、转柱下支承杆安 件无变形、裂纹等缺陷; 装 4、转柱体连接牢固,其中心线与塔身中心线吻 合或平行,上支承滚轮与轨道间隙?1.5?; 5、转柱下部半球形轴承啮合面积?80,,凹面负责人: 安装日期: 质检员: 油 槽中应注足润滑油。年月日年月日 安装人员: 1、各部位连接紧固,孔与销轴(开口销)匹配、 销轴安装到位开口销全部张开; 四、 2、各部件、防护设施、限位装置配备齐全、正起确; 重臂 3、起吊前做好各传动部位润滑保养; 平 4、起升、幅绳穿绕正确,绳端固定牢固; 衡臂 5、钢丝绳拉索的绳端绳卡不少于四只,轧制规安 范化,各拉索张紧程度一致; 装负责人: 6、平衡臂调整到水平位置,起重臂在空载状态安装日期: 质检员: 臂端上翘高度小于1m。年月日年月日安装人员: 1、顶升高度32m(加8个标准节),不得任意加 高; 2、达到预定高度后(或当天未完成,下班前) 必须将各连接件安装好并拧紧全部螺栓; 五、顶 3、顶升过程中应使塔机被 顶升部份处于最佳平升衡状态,并将导向装置调整到规定间隙(见工序加二、1),严禁开动回转机构; 节 4、顶升加节后在无吊重情况下,塔身的垂直度 误差在2‰以内; 负责人: 5、顶升完毕后,应收回活塞杆,液压机组加罩安装日期: 质检员: 防雨。年月日年月日安装人员: 1、附着点高度25m(两附着点间距 20m),附着 点以上塔身高度(悬高)25m,不得任意调整和 提高塔身;

电气设备安装验收标准

电气设备安装验收标准 序号控制内容验收标准 1 主要设备、材料、 成品和半成品(1)有进场检验记录和合格证,安装使用维修和试验技术文件齐全。 1.1 变压器,箱式变电 所高压电器及电瓷 制品 (1)铭牌、附件、绝缘件有无缺损、裂纹; (2)充油部分不渗漏。 1.2 配电柜,蓄电池 柜,不间断电源 柜,控制柜,动 力、照明配电箱盘 (1)合格证书、铭牌,不间断电源柜有出厂试验记 录; (2)有柜内元器件有无损坏、丢失、接线有无脱落; (3)充油充气设备有否泄漏,有无明显碰凹陷。 (4)用螺栓连接固定,既方便拆卸更迭,又避免因焊 接固定而造成柜箱壳体涂层防腐损坏、使用寿命缩 短。 (5)每个接线端子上的电线连接不超过2根.. (6)成排布置的配电柜其长度超过6m时,柜后的通道 应有两个通向本室或其它房间的出口,并应布置在 通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间 还应增加出口。 (7)当高压及低压柜需设在同一室内且二者中只要有 一个柜顶有裸露的母线,二者之间的净距就不应小 于2m。 (8)基础槽钢框架安装前应除锈刷防锈漆。槽钢顶部 应高出地面10㎜. (9)混凝土基础台应高出地面50㎜以上。 (10)所有接线端子与电器设备连接时,均应加垫圈

和防松弹簧垫圈。 (11)柜与柜间螺丝连接牢固,各柜连接紧密无明显 缝隙,垂直误差每米不大于 1.5㎜,水平误差每米不大于1㎜,但总误差不大于5㎜,柜面连接横平竖直。 1.3 照明灯具及附件(1)合格证书,附件齐全、铭牌及安全认证标志; (2)外观检查涂层完整; (3)成套灯具的绝缘电阻≮2MΩ 1.4 开关,插座,接线 盒 (1)安全认证标志,盒体完整,无碎裂,零件齐全。 1.5 电线,电缆(1)合格证书,生产许可证; (2)安装完好,抽检的绝缘层完整无损,厚度均匀, 线蕊直径符合要求。 1.6 导管 (1)钢导管无压扁,内壁光滑,无严重锈蚀,油漆完 整,表面有阻燃标记和厂家,管径、壁厚均匀。1.7 电缆桥架,线槽 (1)有合格证,部件齐全,表面光滑无变形; (2)桥架涂层完整无锈蚀。 1.8 封闭母线、插接母 线,裸母线、裸导 线 (1)合格证和安装文件齐全,标志清晰,附件齐全; (2)外壳不变形,母线搭接面平整,镀层覆盖完整, 无起皮和麻面。 (3)裸母线平直,无明显划痕,厚度和宽度符合标 准; (4)裸导线不松脱,扭折和断脱线径符合标准。 2 架空线路及杆上电 气设备安装(1)坑深不深于设计100mm,不浅于设计50mm; (2)架空线弧垂直为设计值±5%水平排列同档导线 间弧垂直为±50mm。 (3)接地装置的接地电阻必须符合设计要求杆上变压

防爆电气设备的安装及验收规范......

防爆电气设备的安装及验收规范 防爆电气设备的安装,根据防爆电气设备的发展,产品国家标准中出现了新的防爆类型 防爆电气设备的安装,根据防爆电气设备的发展,产品国家标准中出现了新的防爆类型,已增加了无火花型和粉尘防爆型电气设备,所以本规范在这次修订时增加了这些新型防爆电气设备的有关内容,使之与我国防爆电气设备制造、检验用的现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备》和现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》相协调。 本规范这次修订时,与原《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ 232—82)中的“爆炸和火灾危险场所电气装置篇”相比,在整体结构和编写层次上做了较大的调整,将“爆炸危险环境的电气设备安装”和“爆炸危险环境的电气线路”分章逐节编写,使之层次清晰,更为合理。 2.1 一般规定

2.1.1 防爆电气设备的级别、组别与使用环境条件相符,才能保证安全,按新防爆电气设备产品标准的规定,对为保证安全,指明在规定条件下使用的电气设备和低冲击能量的电气设备在防爆合格证编号后加有特殊标志“X”,此外为指定环境条件而设计的产品在产品型号后缀有规定的符号,如户外环境用产品——W;湿热带环境用产品——TH;中等防腐环境用产品——FI等标志。安装时需要注意。 2.1.2 按现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备》(GB 3836.1—83)的规定,防爆电气产品获得防爆合格证后才可生产,防爆合格证号是设备的防爆性能经过国家指定的检验单位检验认可的证明。防爆电气设备的类型、级别、组别和外壳上“EX”标志是防爆电气设备的重要特征,安装前需要首先查明。 2.1.3 支架的固定,可采用预埋、膨胀螺栓、尼龙塞、塑料塞以及焊接法,在具体工程施工安装时,可参照《防爆电气设备安装标准图集》的规定,但要求固定应牢固。为

建筑电气工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 060101 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目经理施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 变压器中性点的接地及接地电阻值测试第4.1.3条 2 杆上高压电气设备的交接试验第4.1.4条 3 杆上低压配电装置和馈电线路的交接试验第4.1.5条 4 电杆坑、拉线坑深度允许偏差/mm +100,-50 5 架空导线的弧垂值允许偏差±5% 6 水平排列的同档导线间的弧垂值偏差/mm ±50 一般项目1 拉线及其绝缘子、金具安装第4.2.1条 2 电杆组立第4.2.2条 3 横担安装及防腐处理第4.2.3条 4 导线架设第4.2.4条 5 线路安全距离第4.2.5条 6 杆上电气设备安装第4.2.6条 施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)年月日

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060102 060201 工程名称分项工程名称验收部位施工单位专业工长项目经理施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 变压器安装及外观检查第5.1.1条2 变压器中性点、箱式变电所N和PE 母线的接地连接及支架或外壳接地 第5.1.2条3 变压器的交接试验第5.1.3条4 箱式变电所及落地配电箱的固定及箱 体接地或接零 第5.1.4条5 箱式变电所的交接试验第5.1.5条 一般项目1 有载调压开关检查第5.2.1条 2 绝缘件和测温仪表检查第5.2.2条 3 装有转件的变压器固定第5.2.3条 4 变压器的器身检查第5.2.4条 5 箱式变电所内外涂层和通风口检查第5.2.5条 6 箱式变电所柜内接线和线路标记第5.2.6条7 装有气体继电器顶盖变压器的坡度 (沿气体方向) 1.0%~1.5% 施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)年月日

防爆电气设备安装规范标准版本

文件编号:RHD-QB-K5359 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 防爆电气设备安装规范 标准版本

防爆电气设备安装规范标准版本操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 防爆电器设备安装规定电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB 50257-96 条文说明1 总则1.0.2 本规范不适用的环境,是指不是由于电气装置安装工程质量而引起,而是由于其它原因构成危险的环境。对于这些危险环境的电气装置的施工及验收,应按其各专用规程执行。 1.0.3 按设计进行施工是现场施工的基本要求。 1.0.5 爆炸和火灾危险环境采用的电气设备和器材,设计时根据其环境危险程度选用适合环境防爆要求的型号规格。所采用的设备和器材,应符合国家现行技术标准(包括国家标准和地方标准)。有接线板的

防爆接线盒出厂时,根据产品标准的规定,也应有铭牌标志,故也应视为设备对待。1.0.6 设备和器材到达现场后,应及时验收,通过验收可及时发现问题及时解决,为施工安装的顺利进行打下基础。 1.0.7 在爆炸和火灾危险环境进行电气装置的施工安装,尤其是扩建和改建工程中,安全技术措施是非常重要的,必须事先制定并严格遵守。1.0.8 国家现行的有关建筑工程的施工及验收规范中的一些规定不完全适合电气设备安装的要求,如建筑工程的允许误差以厘米计,而电气设备安装允许误差以毫米计。这些电气设备的特殊要求应在电气设计图中标出,但建筑工程中的其它质量标准,在电气设计图中不可能全部标出,则应符合国家现行的建筑工程的施工及验收规范的有关规定。为了尽量减少现场施工时电气设备安装和建筑工程之间的交叉作业,

电气安装施工记录表格2010.doc

电气安装施工记录表格(2010)

JS/03.03.04-2010 电气安装 施工记录表格 SLA-DQ001~030-2010

电气安装施工记录目录 序号文件名称编号在卷 页数 备注 1 封面首页SLA-DQ 001-2010 1 2 变压器安装记录SLA-DQ 002-2010 1 3 变压器安装记录 (续) SLA-DQ 003-2010 1 4 成套配电柜(盘) 安装记录SLA-DQ 004-2010 1 5 成套配电柜(盘) 安装记录(续) SLA-DQ 005-2010 1 6 电力电容器安装记 录SLA-DQ 006-2010 1 7 硬母线安装记录SLA-DQ 007-2010 1 8 电缆敷设施工记录SLA-DQ 008-2010 1 9 电缆头制作记录SLA-DQ 009-2010 1 10 隔离开关、负荷开 关及高压熔断器安 装记录 SLA-DQ 010-2010 1 11 空气开关、刀开关 及交流接触器安装 记录 SLA-DQ 011-2010 1

12 电气设备干燥记录 (一)SLA-DQ 012-2010 1 13 电气设备干燥记录 (二)SLA-DQ 013-2010 1 14 蓄电池安装记录SLA-DQ 014-2010 1 15 接地装置施工隐蔽 记录SLA-DQ 015-2010 1 16 避雷针、避雷带安 装记录SLA-DQ 016-2010 1 17 配管配线安装检查 记录SLA-DQ 017-2010 1 18 滑接线和滑接器安 装记录SLA-DQ 018-2010 1 19 架空线及路灯安装 记录SLA-DQ 019-2010 1 20 安装检查记录SLA-DQ 020-2010 1 21 交流电动机检查记 录SLA-DQ 021-2010 1 22 电机试运转记录SLA-DQ 022-2010 1 23 少油断路器安装记 录SLA-DQ 023-2010 1 电气安装施工记录目录(续) 序号文件名称编号在卷 页数 备注

电气设备的验收质量标准

精心整理 电仪设备质量标准 1.变压器 1.1报告(检修、电试、油化、油色谱分析、继电保护、瓦斯)齐全、合格; 1.2变压器本体和组部件等各部位均无渗漏:储油柜油位合适油位表指示正确;变压器本体无缺陷,外表整洁,无渗漏油和油漆脱落现象,变压器上无杂物; 1.3呼吸器应有合格的干燥剂,无堵塞现象; 1.4吸湿器与储油柜间的连接管的密封应良好,呼吸应畅通;吸湿剂应干燥;油封油位应有明确标识; 1.5防爆管内应无存油,玻璃完整,其呼吸小孔螺丝位置应正确,压力释放阀及导向装置的安装方向应正确,阀盖和升高座内应清洁,密封良好;接点动作可靠,信号正确,接点和回路绝缘良好; 1.61.71.8塞现象; 1.91.101.111.12 1.131.141.152 2.12.22.32.4进行32.53互感器 3.13.23.3设备外观清洁完整无缺损 4避雷器 4.1清点技术资料文件应完整; 4.2符合《电气设备交接和预防性试验验收标准》的规定 4.3避雷器的瓷质部分无破损、裂纹及放电现象; 4.4引线接头牢固,无松股、断股现象; 5断路器和操作机构的验收 5.1外观检验 a) 骨架的油漆亮净,无剥落生锈、划痕、碰损等现象。 b) 所装配的绝缘件、金属零件、紧固件均应无碰损、锈蚀、镀层牢固,无影响产品技术性能及外观的缺陷。

c)各极元件的装配,特别是绝缘件和真空灭弧室的安装,应该使其中心线与安装基准面垂直且一致性好, 各极间的中心距等主要安装尺寸应符合图样的要求。 d)灭弧室的上端盖应与其上端的安装件(如上母排弯板、上支架等)的间隙>0.5mm。 e)断路器在分闸位时,两侧的油缓冲器的压帽与油杯盖的间隙不应>0.5mm;合闸时,缓冲器的压帽应能 迅速复原升起,连续多次的合、分操作应无漏油。 f)各连接紧固件应拧紧,无松动现象。 g)各转动关节、滑动部分应涂油脂润滑。 h)铭牌字码打印清晰,标识的数码、字符应正确。 5.2弹簧操动机构的安装调整检验 a) b)2~3mm,保持 c) d) 5.3 6 6.1 a) b) c) d) e) f) g) h), 6.2 a)安装于设备上的电器元件,其操作机构及抽出式功能单元应做操作试验,检查其机构是否灵活,操作次 数不少于5次,与其相联的机械联锁或其它附件均应承受上述操作次数而无损坏,则认为试验合格。 b)抽出式功能单元应有三个明显的位置:连接位置、试验位置、分离位置。 7电动执行器 7.1技术资料齐全,规格型号符合要求; 7.2外观检查 a)油漆亮净,无剥落生锈、划痕、碰损等现象。 b)各连接紧固件应拧紧,无松动现象。 c)各转动关节、滑动部分应涂油脂润滑。 d)铭牌字码打印清晰,标识的数码、字符应正确。

建筑电气工程施工记录集合

1、建筑电气工程施工记录表说明 电01成套配电柜、控制柜及动力、照明配电箱安装记录 “外观检查”栏,填写设备有无外伤及设备变形; “手车检查”栏,按规范要求填写,并能表明手车的推拉及触头的接触状况; “接地情况”栏,填写接地线的规格、连接方式。 电02硬母线滑线安装记录 “绝缘电阻”栏,填写各段同一相间或相对零或相对地间的绝缘电阻测试最小值。 电03 裸母线、封闭母线、插接母线安装记录 “敷设方法”栏,填写“水平敷、垂直敷设”; “绝缘电阻”栏,填写要求同“电02”。 电04 电缆桥架安装检查记录 由于不同材质的桥架其接地要求不同,所以应按桥架材质不同进行填写。 电05 电缆敷设及绝缘电阻测试记录 “相间绝缘电阻值”栏,填写相间绝缘电阻测试最小值; “电缆支架安装记录”栏,填写实测检查数据的最小值; 电缆直埋敷设时,应由监理(建设)单位代表签字并盖公章。 电06 接地装置施工隐蔽记录 当接地装置施工情况与图纸有出入时应用简图说明,否则可不画简图。 电07 接地电阻测试记录 本表为接地电阻测试记录,可用于避雷接地、工作接地、弱电接地、静电接地等,视工程大小分类填写或合并填写一张。 “接地性质”栏,按避雷接地、工作接地、弱电接地或静电接地等性质填写; “简图或备注”栏,当“测试部位”栏能用文字表达时可不画简图。 电08 线路、插座、开关接线检查记录 线路“颜色”栏,填写导线的绝缘层颜色,“连接”栏,填写直接连接或搪锡后连接或接续端子后连接等; 插座“接线位置”栏,填写插座孔与导线连接的对应位置,如:单相三孔插座填写上地左零右相,“接地线连接”栏,填写与干线直接连接;

开关“接线”栏,应明确填写开关切断相线,“控制顺序”栏,填写有序不错位;“通断方向”栏,填写上通下断或左通右断等。 电09 大型灯具牢固性试验记录 当灯具有专用预埋件或灯具安装说明书有要求时应对灯具的固定装置作牢固性试验并填写本表。 “灯位”栏,填写灯具安装的部位; “预埋件外观检查”栏,填写试验时是否在预埋件周围或预埋件焊接部位发现有细裂纹的现象。 电10照明全负荷通电试运行记录 按照明盘柜编号填写。 “测试电流值”栏,填写照明盘柜的照明出线每2小时的总电流值; “时间”栏,按实际运行时间填写; “照度检测”栏,按设计要求或建筑智能化工程需要填写,如无要求时可不填写。 二、建筑电气工程施工记录

新版电气装置安装工程施工及验收规范样本

电气装置安装工程施工及验收规范GBJ232-82 第一章总则 第1.0.1条本篇适用于具有气体、蒸汽、粉尘、纤维爆炸性混合物和火灾危险物质场所的电气装置安装工程的施工及验收。 本篇不适用于矿井井下和制造、使用、贮存爆炸物质( 如火药、炸药、起爆药等) 场因此及水、陆、空交通运输工具的电气装置安装工程。 第1.0.2条爆炸和火灾危险场所的电气装置安装工程, 应按已批准的设计进行施工。第l.0.3条防爆电气设备和器材的运输、保管应符合国家有关物资运输、保管的规定; 当产品有特殊要求时, 尚应符合产品的规定。 第1.0.4条凡所使用的电气设备及器材, 均应符合国家或部颁的现行技术标准, 并具有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.5条所有电气设备及器材到达现场后, 应作下列验收检查: 一、开箱检查清点, 规格符合设计要求, 附件、配件齐全; 二、产品的技术文件齐全; 三、防用电气设备的铭牌中, 必须标有国家检验单位签发的”防爆合格证”号。 第1.0.6条施工中的安全技术措施, 除应遵守本规范和现行有关的安全技术规程的规定外, 在扩建与改建工程中, 尚必须严格遵守生产厂安全生产( 运行) 规程中与施工有关的安全规定; 对重要的施工工序, 尚应事先编制安全技术措施, 经主管部门批准后方可执行。 第l.0.7条与爆炸和火灾危险场所电气装置安装有关的建筑物和构筑物, 其土建工程质量, 应符合现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 第1.0.8条爆炸和火灾危险场所的电气装置安装前, 土建工程应具备下列条件: 一、对爆炸和火灾危险场所电气装置安装有妨碍的模板、脚手架应拆除, 现场清理工作结束; 二、在墙上标出抹面标高; 在埋有电气管路的设备基础模板上, 应标明测量电气管路引出口坐标的标高用的基准点或基准线: 三、会使防爆电气装置发生损坏或严重污染的抹面或装饰工作, 应全部结束; 四、电气装置安装用的基础、预埋件、预留孔( 洞) 等, 应符合设计。 第1.0.9条爆炸和火灾危险场所电气装置安装完毕, 土建应完成下列工作: 一、由于电气装置安装工程中, 造成建筑物个别处的缺陷, 应进行修补或粉刷; 二、电气设备基础的二次灌浆的抹面。 第1.0.10条爆炸和火灾危险场所的电气装置安装除符合本篇规定外, 尚应符合本规范其它各篇中本篇未作规定的有关规定。 第l.0.11条安装用的紧固件, 除地脚螺栓外应用镀锌制品。 第1.0.12条电气装置在施工与交接验收时, 应进行下列检查: 一、竣工的工程是否符合设计; 二、工程质量是否符合规定; 三、调整、试验项目及其结果, 是否符合本规范规定; 四、按本规范规定提交的技术资料的文件, 是否齐全。 第1.0.13条爆炸和火灾危险场所的分级和爆炸危险场所的等级及其区域范围的划定见附录二和附录三。 第二章爆炸危险场所的电气装置