文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 等电位技术交底

等电位技术交底

等电位技术交底
等电位技术交底

卫生间等电位技术交底

卫生间等电位技术交底 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

技术交底记录编号 工程名称晋江市爱乐佳园(爱乐广场)2#楼交底日期年月日 施工单位中建七局安装工程有限公司分项工程名称卫生间局部等电位焊接工程交底提要卫生间局部等电位的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 一、施工准备 (一)作业条件 1、土建已完成卫生间底板钢筋的绑扎工作。 2、材料、设备机具及人员准备齐整,电焊机等机具要处于完好状态,且电焊工要持证上岗。 3、工作场地没有被占用切已经清理完毕。 4、已向电焊的操作人员做好技术交底。 (二)材质要求 1、圆钢:Ф8和Ф10两种规格。圆钢的规格、型号必须符合设计要求,并应有出厂合格证和试验单。圆钢进场时要检验其规格、型号、外观质量,并用卡尺检验圆钢直径是否符合施工设计标准。 2、等电位联结端子箱宜采用铜制材料。 3、辅助材料:电焊条,氧气,乙炔。 (三)工器具 手锤、钢卷尺、电焊机、灭火器、电焊工具、电工常用工具等。 二、质量要求 (一)主控项目 1、建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。 2、支线间不应串联联结。建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。 3、材料的质量符合设计要求。 (二)一般项目 1、焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:圆钢与钢筋搭接长度为单面焊接12D或双面焊接

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

等电位联接技术交底

缤纷南国·元一滨水城T5#楼 十至十二层等电位联接防雷与接地装置安装 1.电位联接预留端子板距地0.5米,从等电位联接端子箱引出LEB线, 均采用BVR-1×4㎜铜线在地面内或墙内穿塑料管暗敷,等电位联接线与 浴盆、金属地漏、下水管等卫生设备连接,在电缆进线处设置总等电位 端子箱MEB,与防雷接地引下线连接。 2.在底层以及九层处和以后每隔三层处将各种垂直延伸的金属体和电气 装置与防雷装置连接。 3.总等电位联结端子板的安装。建筑物电源进线都应做总等电位联结, 各个总等电位联结端子板应相连通。总等电位联结端子板安装在进线配电箱近旁。总等电位联结端子板,应将下列导电部分汇流互相连通: 1)户线配电箱的母排。 2)公用设施的金属管道,如上、下水、热力、燃气等管道。 3)建筑物金属结构。 4)接地极引线。 4.等电位联结,应符合以下要求: 1)扁钢的搭接长度不应小于其宽度的三倍,三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。 2)圆钢的搭接长度不应小于其直径的六倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以大的为准)。 3)扁钢于圆钢连接时,其搭接长度应不小于圆钢直径的六倍。 4)等电位联结线与金属管道的连接。应采用抱箍与管道接触处表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而。金属部件或零件,应有专线按线螺栓与等电位联接支线连接,连接处螺帽紧固、防松件齐全。 5)等电位联接经测试导电的连续性,导电不良的连接处需做跨接线。 6)等电位联接端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 7)等电位联接系统工法,应符合以下要求: ①总等电位联接系统工艺流程 端子板应采用紫铜板,根据设计要求的规格尺寸加工。端子箱尺寸及箱顶、

基础接地技术交底 (2)

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气 分项工程名称接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1?建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土; 2?人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3?接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块经检查确认,才能相互焊接; 4?装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1?利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模; 2?直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3???直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防雷 接地系统连成回路,才能系统测试。 三、操作工艺: 1、接地体安装有关规定 ①接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。角钢及钢管接 地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理; 在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的二倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当

建筑物等电位联结施工技术交底

施工单位 工程名称分项工程建筑物等电位联结交底部位日期年月日 交底内容 1 适用范围 本施工技术交底适用于鞍钢房产建设有限公司承建的工、民建工程中等电位联结工程施工和质量验收。适用电压等级为10kv及以下。 2 施工准备 2.1 材料质量要求 2.1.1 等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 2.1.2 等电位联结端子板的截面不得小于所接等电位联结线截面。 2.1.3 等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母等进行热镀锌处理。 2.1.4 在土壤中,应避免使用铜线或带铜皮的钢线作为联结线;如果用铜线作联结线,也应用放电间隙与管道钢容器或基础钢筋相连接。 2.1.5 与基础钢筋连接时,建议联结线选用钢材,这种钢材最好也用混凝土保护,连接部位应采用焊接,并在焊接处作以相应的防腐保护,这样与基础钢筋的电位基本一致,不会形成电化学腐蚀。 2.1.6 在与土壤中钢管等连接时,也应采取防腐措施,如选用塑料电线或铅包电线或电缆。 2.1.7 等电位联结线应有黄绿相间的色标,在等电位联结端子板上应刷黄色底漆并标黑色记号,其符号为“▽”。 2.2 主要施工机具 主要施工工具有:电焊机、电焊工具、电工常用工具、钢卷尺、接地摇表等。 2.3 作业条件 2.3.1 等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刷白结束。 2.3.2 进行厨卫间等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 2.3.3 进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 3 施工工艺 3.1 等电位联结要求 3.1.1 所有进出建筑物的金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆均应与总汇流排做好等电位金属连接。 计算机机房应敷设等电位均压网,并应和大楼的接地系统相连接。 3.1.2 穿过各防雷区交界处的金属物和系统,以及一防雷区内部的金属物和系统都应在防雷区交界处做等电位联结。 3.1.3 等电位网宜采用M形网络,各设备的直流接地以最短的距离与等电位网相连接。 如因条件需要,建筑物应采用电 3.1.4 涌保护器(SPD)做等电位联结,见下图,图中的接地线也做等电位联结。

等电位安装技术交底

等电位安装技术交底 技术交底记录 工程名称分部工程建筑电气 年月日交底部位等电位安装日期 交底内容: 一、施工准备 1.1技术准备 1.1.1充分熟悉相关图纸及设计要求。 1.1.2根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 1.2施工材料 1.2.1等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 1.2.2热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 1.2.3辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 1.3施工机具 施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具,接地电阻表等。 1.4作业条件 1.4.1配合土建埋设预埋件。 1.4.2进行厨卫间等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 1.4.3进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 二、施工工艺

2.1工艺流程 配合土建埋设预埋件?总等电位端子箱安装?MEB总等电位联结?SEB辅助等电位联结?LEB内部等电位联结?导电连续性测试 2.2操作工艺 2.2.1总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定。 总等电位联结线直接与基础接地连接线,总等电位联结线用-40×4镀锌扁钢直接与埋地的金属管道(给排水管道,煤气管道,排烟管,电缆钢套管,采暖与空调管道)和进线配电箱的PE(PEN)母排,在进出建筑物处就近联结。 2.2.2厨、卫间等电位施工 a、在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防锈漆。抱箍内径 技术交底记录 工程名称分部工程建筑电气 年月日交底部位等电位安装日期 等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1x4mm2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。 b、在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环

技术交底等电位

技术交底 编号:001 编号 工程名称伊犁永宁煤业化工有限公司潘津煤矿 生活污水处理站 交底时间年月日 施工单位开封中环环保工程有限公司分项工程名 称 等电位连接 交底内容: 1、材料要求: 总等电位端子箱、局部等电位端子箱、40×4和25×4镀锌扁钢、?10圆钢。以上材料材质应符合规范规定,有产品合格证。 2、主要机具:电焊机、扳手、电工工具、钢锯等。 3、作业条件:随土建二次结构砌筑安装完成。 4、工艺流程:查找底板引出的接地线→与引出的接地线焊接引入等电位箱,盒→引至需等电位连接金属部位→等电位连接 5、做法: 5.1、本工程整栋建筑物做总等电位连接,进出楼的所有金属管道及电源重复接地,均做总等电位连接,各栋号分等电位箱均从总等电位箱用40*4热镀锌扁铁(或不小于16 mm2铜线穿PVC管)引来,本工程在变配电室内设总等电位联结箱,明装距地0.5米,在一层弱电室设局部等电位箱,明装距地0.5米。 5.2、从基础接地网焊出一根40*4镀锌扁铁引入MEB总箱,从端子箱中用-40×4镀锌扁钢引至各入户金属管道、风管、各楼LEB总箱等处,待管道敷设完毕后,用40*4镀锌扁钢或16 mm2塑铜线把金属管道与预埋扁铁连接,通风管道在法兰盘处连接。不允许焊接的管道用专用接地抱箍连结。 5.3、与MEB总箱和各楼LEB总箱连接线均采用40*4镀锌扁钢焊接联结,搭接长度为扁钢宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处刷沥青油做防腐(混凝土结构内除外)。 5.4、总等电位端子箱和各楼LEB总箱内端子板与扁铁连接后,标明路由名称。 5.5、卫生间预留LEB局部等电位做法: 5.5.1、主体结构已从基础接地体引出一根不小于Φ12的结构钢筋,引入卫生间结构墙内,层层搭接上引做主接地线;卫生间LEB局部等电位端子盒位于洗脸盆下方,高度为0.3m,用25*4镀锌扁钢或Φ10圆筋与底板钢筋网和引上的接地钢筋搭接,引入墙体,带墙体绑扎完毕,在墙体上做LEB端子盒,用25×4热镀锌扁铁引入LEB端子盒。二次结构砌筑墙等电位做法同一次结构,LEB端子应与卫生间插座PE线联结。 5.5.2、用Φ16PVC管从LEB端子盒引至各需要等电位连接的部位,出线口可采用86盒,引出线为明敷。LEB线均采用BVR-1×4mm2导线暗设,不得用BV线代替,具体做法按图纸要求参照02D501-2。 6、等电位联结的安装和质量要求:

等电位连接安装技术交底样本

交底记录 工程名称: 郑州±800kV换流站工程编号: 23-01-03 注 1.本表适用于技术、安全、质量等交底, 主要交底内容栏体现具体的交

2.本表由交底人填写。 3.本表涉及被交底单位各留存一份。 SJSB8 交底记录 工程名称: 郑州±800kV换流站工程编号: 23-01-03 项目名称综合楼交底单位河南省第二建设集团有限 公司 交底主持人签名交底日期8月15日交底级别□公司级□项目部级□工地级 接收交底人签名: 交底作业项目: 综合楼分项工程建筑物等电位连接 2.3厨房、卫生间等电位施工 1) 在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板, 端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通, 当墙为混凝土墙时, 墙内钢筋网也宜与等

注 1.本表适用于技术、安全、质量等交底, 主要交底内容栏体现具体的交底内容。 2.本表由交底人填写。 3.本表涉及被交底单位各留存一份。 SJSB8 交底记录 工程名称: 郑州±800kV换流站工程编号: 23-01-03

防雷接地及等电位连接技术交底

防雷接地及等电位连接技术交底 交底人: 交底日期: 受底人: 受底日期: 1、施工准备: 1.1技术准备: 1)施工前认真熟悉工程施工图纸,并对工程性质.规模.服务对象和系统的原理,系统的设计参数,系统的划分和组成.施工质量和特殊施工方法做到心中有数。 2)了解图纸会审和设计变更的详细内容。 3)熟悉设计要求选用的国标.图集以及其它技术资料和设备及配件的生产厂家的“产品说明书”中对其产品和安装的要求。 4)参考各专业施工图,观察相关专业的管道走向.坐标位置之间的交叉配合是否有冲突,应综合校核,在各类管道密集处绘出管道综合布线图。 5)收集已建工程质量通病信息。明确施工重点与难点及质量管理点 6)对施工所需要的计量.测量器具提前做好准备。 1.2 材料准备: 1)镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2)镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 型螺栓、元宝螺栓、支架等。 3)电焊条、氧气、乙炔、沥青漆、混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红.白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 1.3 机具准备: 1)常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力案子、铁锹、大锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2)线坠.卷尺.大绳.粉线袋.绞盘.紧线器等 3)接地电阻测试仪.等电位连接测试仪(均需经鉴定合格后,在使用有效期内) 1.4劳动力安排: 1)劳动力安排根据工程量的多小进行,做到不耽误土建进度。

2)施工人员要经过培训.持相应的上岗证。 1.5作业条件: 1.5.1 接地体作业条件: 1)按设计位置清理好场地。 2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3)桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 1.5.2 接地干线作业条件: 1)支架安装完毕。 2)保护管已预埋。 3)土建抹灰完毕。 1.5.3 支架安装作业条件: 1)各种支架已运到现场。 2)结构工程已完成。 3)室外必须有脚手架或爬梯。 1.5.4 防雷引下线暗敷设作业条件: 1)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 1.5.5 避雷带与均压环安装作业条件: 土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 1.5.6避雷网安装作业条件: 1)接地体与引下线必须做完。 2)支架安装完毕。 2、操作工艺: 2.1 工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2.2 接地体安装工艺:接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。 4)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 5)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 2.3 接地体(极)安装: 1)本工程接地极利用基础内钢筋作接地极,与强.弱电系统作联合接地时,接地电阻不大于1欧姆,若不符合要求时,用40*4镀锌扁铁在地下车库内暗敷,并与车库地面内钢筋网焊接。

卫生间等电位技术交底

卫生间等电位技术交底 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

技术交底记录编号 工程名称晋江市爱乐佳园(爱乐广场) 2#楼 交底日期年月日 施工单位中建七局安装工程有限公司分项工程名称卫生间局部等电位焊 接工程 交底提要卫生间局部等电位的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 二、质量要求 (一)主控项目

技术交底记录 编 号 工程名称 晋江市爱乐佳园(爱乐广场)2#楼 交底日期 年 月 日 施工单位 中建七局安装工程有限公司 分项工程名称 卫生间局部等电位焊 1、建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于两处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。 2、支线间不应串联联结。建筑物是否需要等电位联结、哪些部位或设施需等电位联结、等电位联结干线或等电位箱的布置均应由施工设计来确定。 3、材料的质量符合设计要求。 (二)一般项目 1、焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:圆钢与钢筋搭接长度为单面焊接12D 或双面焊接6D 。 2、等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与直线连接应可 靠,机械紧固应导通正常。 三、工艺流程 卫生间底筋点焊→卫生间四角等电位焊接→接卫生间联结端子箱的引上线焊接 四、操作工艺 (一)卫生间底筋点焊 卫生间底板面筋600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋连接。 (二)卫生间四角等电位焊接 卫生间四个角落采用Ф8的圆钢进行跨接使卫生间环路连通。钢筋与钢筋之间的焊接采用单面焊接 审核人 交底人 接受交底人

等电位连接施工技术交底

等电位联结技术交底 一、施工准备 (一)材料准备 等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料,其材质、厚度等应符合相关规范的要求。 (二)施工机具 钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等;测量工具:ZC-8型接地摇表 (三)作业条件 1、接地体安装: 利用底板及构造住钢筋做接地体:底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2、防雷引下线暗敷设: 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 二、质量要求 (一)主控项目 1、利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 2、测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 (二)一般项目 接地、等电位联结如采用焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2、圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4、扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; 5、除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 三、工艺流程 配合土建埋设预埋件→总等电位端子箱安装→总等电位联结→厨房、卫生间等电位联结→金属门窗等等电位联结 四、施工工艺 1、根据设计图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定。

2、等电位联结线施工 等电位联结线施工见图 3、厨房、卫生间等电位施工 ①在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、十水鉴定等设备通过等电位联结线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆 抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用BV-1×4㎜2铜导线穿塑料管于地面或墙内暗敷设。 ②于厨房、卫生间地面或墙内暗敷不小于25㎜×4㎜镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护漆。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位联结线采用截面不小于25㎜×4㎜的镀锌扁钢。 4、金属门窗等电位施工 ①根据设计图纸位置于柱内或圈梁内预留预埋件,预埋件设计无要求时应采用面积大于100㎜×100㎜的钢板,预埋件应预留于柱角或圈梁角,与柱内或圈梁内主钢筋焊接。 ②使用Φ10镀锌圆钢或25㎜×4㎜镀锌扁钢做等电位联结线连接预埋件与钢窗框、固

防雷接地工程技术交底记录

技术交底记录 编号 工程名称 分项工程名称 防雷及接地工程 施工单位 交底日期 一、施工准备: 1、技术准备: ① 按照已批准的施工组织设计(施工方案)进行技术交底。 ②利用主筋做引下线时,检查钢筋连接完成情况并符合要求。 ③熟悉施工图纸中的基础接地平面图 . ④熟悉《建筑防雷设计规范》(2000年版)GB50057—942 、材料准备:钢材(圆钢、螺纹钢、镀锌圆钢、镀锌扁钢等)、紧固件(螺栓、垫片、弹簧垫圈、U形螺栓)和支架、电焊条、油性涂料等。 3、施工机具: ①主要安装机具: 手锤、电焊机、钢锯、气焊工具,压力案子、铁锹、大锤、电锤、冲击钻、常用电工工具等。 ②主要检测机具:

线坠、卷尺、接地电阻测试仪等。 二、施工进度要求: ①防雷引下线暗敷设时,建筑物由脚手架或爬梯,能达到上人操作的条件; ②利用建筑物柱筋作引下线时,钢筋绑扎完毕; ③避雷带明敷设时支架已安装完毕,建筑物外饰应完毕; ④施工进度详见总进度计划。 三、施工工艺: 1、工艺流程: 接地体焊接→引下线焊接→等电位支干线焊接→门窗接地、管道接地→避雷网安装→接地测试。 2、操作工艺 ①、接地极焊接 建筑物桩基、基础底板轴线上的下层基础主筋中的两根通长焊接形成的自然基础接地网为接地极。 在有防雷引下线的柱子位置处,将做为防雷引下线的柱内主钢筋和基础筏板内四周板筋、地梁内主筋、 四角桩基主筋做可靠连接,用不小于φ12圆钢跨接焊,双面焊接焊接长度不小于6倍的圆钢直径,单面焊接焊接长度不小于12倍的圆钢直径,基础内钢筋之间应做跨接。无基础钢筋处用

-40*4mm

镀锌扁钢可靠焊接,三面施焊。 ②、测试板设置 建筑物四角的外墙引下线在距室外地面上0.5米处设测试端子箱,由引下线用-40*4mm镀锌扁钢引向室外。外墙装饰时,配合外墙做接地测试板,测试板可用100mm*100mm*6mm钢板,中间钻孔,穿出0螺栓,背面焊接,正面上螺母,安装于外墙之上,表面刷与周围外墙颜色相同的油漆,表面贴接地. ③、引下线 技术负责人 交底人 接受交底人

等电位连接

工程名称廊坊万达广场交底部位C区1-8#住宅楼 工程编号日期2011年 08 月 27 日 交底内容:等电位联结 一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 二、施工准备 2.1 技术准备 1.充分熟悉相关图纸及设计要求。 2.根据图纸要求,准备相应施工图集等技术资料。 3.编制技术交底。 2.2 材料要求 1.等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料。 (1)等电位联结线的截面要求见表20-25。 (2)等电位联结端子板的截面不得小于所连接等电位联结线截面。 2.热镀锌钢材(圆钢、扁钢等)。 3.辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔等)。 以上材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.3 主要机具 1.施工工具:钢卷尺、电焊机、电焊工具、电工常用工具等。

工程名称廊坊万达广场交底部位C区1-8#住宅楼 工程编号日期2011年 08 月 27 日 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。确定位置后,将等电位端子箱固定,, 2.等电位联结线施工: 等电位联结线施工见图20-39。 3.厨、卫间等电位施工 (1)在厨房、卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子板,端子板与等电位联结干线连接。具体做法见图20-40。 (2)在厨房、卫生间地面或墙内暗敷设不小于25x 4mm镀锌扁钢构成环状。地面内钢筋网宜与等电位联结线连通,当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。厨房、卫生间内金属地漏、下水管等设备通过等电位联结线与扁钢环连通。连接时抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后

电气工程防雷接地技术交底

分项工程质量技术交底卡施工单位 工程名称分部工程 交底部位日期 交底内容一、施工准备: 1.作业人员 电气施工人员为专业电气操作技术人员1、接地体安装:利用底板钢筋或基础做接地体(底板钢筋与拉筋连接处绑扎完毕); 2.材料及要求 防雷接地装置所有部件均采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书,在施工过程中注意保护镀锌层,其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、螺栓、垫圈、支架等。 3.主要机具 常用工具:线坠、卷尺、电锤、冲击钻、电焊机、切割机、气焊机等。 4. 作业条件 防雷引下线敷设: (1)建筑物有脚手架或爬梯、达到上人操作条件; (2)利用立筋做引下线时,钢筋绑扎完毕; 均压环敷设: (1)利用结构梁内水平立筋绑扎时配合做此项工作。 避雷网安装: (1)支架安装完毕; (2)具备调直场地和垂直运输条件; (3)接地线与引下线必须做完; 等电位连接安装: 底板钢筋与基础梁钢筋绑扎时,配合做此项工作。 重复接地体安装: 底板钢筋和基础梁绑扎时配合做此项工作。 二施工进度要求 三、操作工艺: 1 工艺流程 (1)防雷接地 接地体-引下线-均压环-支架安装-避雷网 (2)等电位连接 总干线-总接电箱-等电位联结干线-局部等电位箱-等电位支线先预埋干线线盒-专用等电位接点接好

(一)接地体安装 自然基础接地体安装:利用底板钢筋或深基础做接地体,按设计图纸尺寸位置要求、标好位置、将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底板与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 3、接地体核验:接地体安装完毕,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核建议,并下审核结论)接地体材质、位置、焊接质量等均符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕进行测试,若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试形成记录。(二)避雷引下线敷设 避雷引下线敷设做法:利用主筋做引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地面处预埋测试点,并在对应的室外埋深1.0m处由利用作为引下线的钢筋上焊出一根φ12镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不得小于1.0m,施工后进行电阻测试。随钢筋逐层串连焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40*4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接,每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。 (三)、均压环敷设 均压环的做法: (1)直接利用结构钢筋,与引下线互相焊接。 (2)利用结构梁内的立筋与预埋先准备好的200mm的连接钢筋头焊接成一体,并于柱筋引下线焊成一个整体。 (3)在建筑物外沿金属门窗,金属栏杆处甩出长300mm镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。 (4)外沿金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与均压环焊成整体。 (四)避雷线的支架安装 2、支架安装做法: (1)应尽量随结构施工预埋支架或铁件。 (2)根据实际要求进行弹线及分档定位。

防雷接地技术交底

防雷接地技术交底 Prepared on 24 November 2020

技术交底J D-001

10)、与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 3、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应安全 可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜线鼻子接牢。 4、每台电焊机应有专用电源开关。开关的保险丝容量,应为该机的倍,严禁用其他金属丝代替保险丝。 5、电焊时的弧火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不少于10米。与易燃物品的距离不少于20米。 6、清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 7、注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 8、焊点周围和下方应采取防火措施,应有接火斗,备有灭火器材,并指定专人防火监护。 9、焊接操作及配合人员必须按规定穿戴劳动防护用品。并必须采取防止触电、高空坠落和火灾等事故的安全措施。 10、现场使用的电焊机,应设有防雨、防潮、防晒的措施,并应装设相应的消防器材。 11、使用前,应检查并确认初、次级线接线正确,输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通电源后,严禁接触初级线路的带电部分。 12、雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得在露天电焊作业。雨、雪后应清除积水、积雪后方可作业。在潮湿地带作业时,操作人员应站在铺有绝缘物品的地方,并应穿绝缘鞋。13、焊接时二次线必须双线到位,严禁借用金属管道、金属脚手架、及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。 14、焊机接线压接牢固,一、二次线应使用铜接线鼻子,一次线不得超过5米,二次线不得超过30米,如需超长时应相应增大导线的截面。 15、操作时遇下列情况必须切断电源: 1)、改变电焊机接头时; 2)、转移工作地点搬动焊机时; 3)、焊机发生故障需进行检修时; 4)、更换保险装置时; 5)、工作完毕或临时撤离操作现场时。 16、高处作业必须遵守下列规定: 1)、必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上; 2)、必须在作业点正下方5米外设置护栏。临边作业时,外防护架必须搭设防 护到位,否则,不得临边施焊作业,应采取临边防护措施,方可施工; 3)、必须戴盔式面罩。焊接电缆应绑紧在固定处,严禁绕在身上或搭在背上作 业; 4)、焊工必须站在稳固的操作面上作业,焊机必须放置平稳、牢固,设有良好 的接地保护装置。 17、下班后必须拉闸断电,必须将地线和把线分开。并确认火已熄灭方可离开现场。 18、屋面焊接防雷网时,作业人员必须佩戴好个人安全防护用品(安全帽、安全带)。

等电位连接施工工艺

一、适用范围 适用于一般工业与民用建筑电气装置防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结施工。 2.测量工具:ZC一8型接地电阻表。 2.4 作业条件 1.等电位端子板(箱)施工前,土建墙面应刮白结束。 2.进行厨卫间、手术室等房间的等电位联结施工时,金属管道、厨卫设备等应安装结束。 3.进行金属门窗等电位联结应在门窗框定位后,墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。 三、施工工艺 3.1 工艺流程

3.2 操作工艺 1.总等电位端子箱、局部等电位端子箱施工 根据没汁图纸要求,确定各等电位端子箱位置,如设计无要求,则总等电位端子箱宜设置在电源进线或进线配电盘处。等电位联结线采用截面不小于25x4mm的镀锌扁钢。具体做法见图20-41。

基础接地技术交底

基础接地技术交底

技术交底 工程名 称丹尼斯陈砦商业 综合体项目 分部工 程 建筑电气 分项工 程名称 接地装置安装 交底内容: 一、施工准备: 1、主要机具 (1)电焊机、钢锯、手锤、细线; (2)测量工具:ZC-8型接地摇表、卷尺。 2、材料要求 (1)主材:Φ10镀锌圆钢,-40×4镀锌扁钢。镀锌均要热镀锌国标材料。 (2)辅材:Φ10非镀锌圆钢、电焊条、黄漆、、细线。 3、作业条件 (1)基础筏板钢筋板扎完成、墙柱钢筋定位正确; (2) 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件; 二、工艺流程 1、基础接地极焊接→与避雷引下线焊接→

预留预埋点留设→主楼与车库等接地极对接→刷漆标示→接地电阻测试→检查验收 2、地装置安装应按以下程序进行: 1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完 成,按设计要求做接地施工,经检查确 认,才能支模或浇捣混凝土; 2 人工接地:按设计要求位置开挖沟槽, 经检查确认,才能打入接地极和敷设地 下接地干线; 3 接地模块:按设计位置开挖模块坑, 并将地下接地干线引到模块经检查确 认,才能相互焊接; 4 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土 回填。 3、引下线安装应按以下程序进行: 1 利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱 内主筋绑扎后,按设计要求施工,经检 查确认,才能支模; 2 直接从基础接地体或人工接地体暗敷 埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不 外露,才能贴面砖或刷涂料等; 3 直接从基础接地体或人工接地体 引出明敷的引下线,先埋设或安装支架 经检查确认,才能敷设引下线。 4、防雷接地系统测试:接地装置施工完成测 试应合格;避雷接闪器安装完成,整个防

等电位安装技术交底

表C2-13 编号 工程名称 青海盐湖海纳330kV 变电站工程 交底日期 施工单位 葛洲坝集团电力有限责任公司 分项工程名称 电气安装 交底提要 等电位安装 等电位安装 一、施工准备 1、材料要求: (1)等电位连接线和等电位连接端子板采用铜质材料。 (2)热镀锌辅料有镀锌螺栓、垫圈、弹簧垫圈、接地卡等。 (3)辅材(电焊条、氧气、乙炔、小线、水泥、砂子、PVC 盒子、PVC 管、防腐漆、银粉等。 2、主要机具: (1)施工工具: 卷尺、手锤、钢锯、锯条、压力案子、电焊机、电焊工具等。 (2)测量工具:ZC-8型接地摇表。 3、作业条件: (1)电位连接端子箱施工前,土建墙面刮白完毕。 (2)进行厨卫间等电位连接施工时,金属管道洁具安装结束。 (3)管道进户安装结束。 二、施工工艺 1、工艺流程: 2、操作工艺 (1)总等电位端子箱、部等电位端箱施工 根据设计图纸要求确定各等电位端子箱的位置,将设在地下二层配电间总等电位端子固定。 (2)总等电位连接线施工见图 接闪器 电气设备 采暖管 给水进户 金属结构 热水进户 其它部件 M EB 线BV-16 mm 2 EB 端子板 避雷接地 接地 MEB 线 总进线配电柜 进户下水管 (3)卫生间等电位施工:卫生间内便于检测位置设置局部等电位端子箱,端子板与接地干线采用 总等电位端子局部等电位端子 连接工艺管道 等电位连接线

表C2-13 编号 工程名称青海盐湖海纳330kV变电站工程交底日期 施工单位葛洲坝集团电力有限责任公司分项工程名称电气安装交底提要等电位安装 25*4镀锌扁钢连接,卫生间内金属管道通过等电位连接线与局部等电位端子板连接。连接时抱箍与管道接触处的表面接触可靠,固定牢固,平弹垫片齐全。抱箍内径等于管道外径,抱箍大小依管道大小而定。等电位连结线采用BVR-4 mm2软铜线穿PVC管于地面、墙内暗敷设至金属管道处。具体见图: (4)金属门窗等电位施工: 1)根据设计图纸位置空调防护栏与接地干线采用25*4镀锌扁钢连接, 2)搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;(注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径)。扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷。 3)镀锌扁钢与空调防护栏焊接必须在抹灰层施工之前进行。 三、质量标准 1、主控项目: (1)建筑物等电位连接干线应与接地装置不少于2处直接连接的接地干线引出,等电位连接干线或局部等电箱间的连接线形成环行网络,环行网络应与就近等电位联接干线或局部等电位箱连接。支线间不串联接。 (2)等电位联结的线路最小允许截面 材料 截面 干线支线 铜16 8 钢50 16 (3)材料的质量符合设计要求。 2、一般项目: (1)等电位联结的可接近裸导体或其它金属部件与支线应连接可靠,导通正常。 (2)需等电位联结的金属部件,应有专用接地螺栓与等电位联结支线连接,且有标识,连接处螺帽紧固,防松零件齐全。 四、成品保护 (1)电气施工时不得砸坏及弄脏墙面。 (2)喷浆前必须预先将等电位联结线及等电位箱用纸包扎好。 (3)搬运物件时不得砸坏等电位联结线。 (4)焊接时注意采取保护墙面、金属门窗等的措施。 (5)进行卫生间等电位联结时,应注意保护洁具。 五、应注意的质量问题 (1)焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求整改。 (2)空调防护栏接地引线遗漏,应及时补上。 (3)卫生间接地卡子及平弹垫片遗漏及螺丝松动,应及时补上及将螺丝拧紧。 (4)等电位连接线刷锡遗漏,应及时补上。