文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 日立牌水冷低温螺杆式冷水机组

日立牌水冷低温螺杆式冷水机组

日立牌水冷低温螺杆式冷水机组
日立牌水冷低温螺杆式冷水机组

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

水冷螺杆冷水机组招标书

第一章:投标人须知及前附表 投标人须知前附表

说明:以上时间或内容安排若有调整,以书面通知为准。 投标人须知 总则 1、适用范围 本招标文件适用于本须知前附表第4项所列货物的采购。 2、招标费用 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论结果如何,买方和招标代理方在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 招标文件 一、招标文件的构成 招标文件包括:

1、投标人须知及前附表 2、项目情况说明及货物需求一览表 3、技术规格及要求 4、合同条款 5、各种格式 6、资格证明文件 二、投标人应认真阅读招标文件中所有的章节,条款,格式,图样,附表和附件等资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料,或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性的响应,则属于投标人的风险。 三、招标文件的澄清 任何要求对招标文件进行澄清的投标人,均应在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前按投标邀请书中的通讯地址以书面形式(如信函、传真或电子邮件,下同)通知招标人,招标人在“投标人须知前附表”第13项规定的时间之前收到的任何澄清要求将在答疑会上进行统一答复,同时在会后将书面答复寄送给每个投标人,答复包括所有问题,但不包括问题的来源,逾期不复。 四、招标文件的修改 1、在投标截止期前的任何时候,无论出于何种原因,招标单位可主动地或在解答投标人提出澄清问题时对招标文件进行修改。 2、对招标文件的修改将以书面形式通知所有投标人,并对其具有约束力。 3、为使投标人在编写投标文件时有充足的时间对招标文件的修改部份进行研究,招标单位可以自行决定,酌情延长投标截止期。 五、投标人资格要求

水冷螺杆冷水机组

LH 系列螺杆式水冷冷水机组 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B 、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。 满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A 、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B 、部分负荷综合值(IPLV )真实有效反映部分负荷的性能指标。 C 、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV 值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配 部分负荷效果图 A 、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B 、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C 、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A 、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B 、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统 测试图 A 、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B 、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。

水冷螺杆冷水机组

LH系列螺杆式水冷冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1.1高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热 效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的 制冷量和能效比。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步 优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。满液式蒸发方式效果图 ◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意: 它不但要满足满负荷的设计要求,并且在较低负荷时,以及冷却 塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在 部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设置单机独立 运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达7.5。 ◆容量调节与机组负荷匹配部分负荷效果图 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 1.2高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测系统(合肥 机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑全自动检 测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 ◆可靠的回油系统测试图 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。获取中国首批冷水机组节能认证证书

日立牌水冷螺杆冷水机组液晶触摸屏操作说明

触摸屏的使用注意事项 A 、触摸屏部装有高电压部件,当拆解该装置时,可能会引起触电,因此请不要拆解触摸屏。 B、触摸屏使用一个锂电池来支持部时钟数据。如果错误更换电池,可能引起爆炸。为避免危险,请不要 自己更换电池。 C、不要使用硬的或重物碰撞触摸屏,或用太大的力量按触摸屏,因为这些动作可能会导致无法修补的损 伤。 D、在触摸屏部,不允许有水、液体或金属物质,否则会使触摸屏损坏或触电。 E、触摸屏应避免在直射、灰尘多、肮脏的环境下工作。 F、触摸屏是精密仪器,注意不要对触摸屏有大的冲击或振动,否则仪器容易损坏。 G、不要使用油漆,有机溶剂或强酸复合物擦拭显示器。 H、触摸屏上电后,无论机组是否在运行中,触摸屏在5分钟前没有任何人为的操作时显示屏幕 将稳消,轻触屏幕的任何位置,屏幕将重新显示稳消前的画面。

液晶显示触摸屏人机界面操作说明 在功能1菜单上有启停控制。运行状态、运行参数、报警查询、功能2等菜单项,功能2 菜单上有使用说明、系统功能、留言板、机组设定、功能1等菜单项。 液晶显示触摸屏人机界面的主画面如下图: 用手指点击一下功能菜单,显示如下图的画面: 1.启停控制:在功能-菜单上选择(点击)启停控制菜单项,就进入启停控制画面。 在启停控制面上有电源、运行/停止、运行状态三个指示灯和机组运行、机组停止、功能菜单,主画面等工作按钮。另外还有时间、日期显示和画面名称标签。 ?电源指示灯:给机组加电以后当系统电源正常时,此指示灯显示为红色,指示灯闪烁 时表示机组电源异常。 ?运行/停止指示灯:机组在停止状态时指示灯显示为红色,并显示“停止”标签。机组

在运行状态时指示灯显示为绿色,并显示“运行”标签。 探进行机组运行/停止操作以后,因处理滞后的关系,大概10秒钟以后在显示运行/停止的状态显 示。 ?运行状态指示灯:机组正常状态时指示灯显示为红色,并显示“正常”标签。机组在 异常状态时指示灯显示闪烁状态,并显示“报警”标签。 ?机组运行按钮:用手指点击该按钮启动机组。 探在运行状态下点击此按钮无效。 探用手指点击该按钮时触摸屏会发出响声,按钮上凸出来的部分凹进去、红色的小方框变成绿色,以表示该按钮被点中。手指离开按钮以后恢复原先的状态。 探此按钮是模拟弹出式开关的软按钮。 ?机组停止按钮:用手指点击该按钮停止机组的运行。 探在停止状态下点击此按钮无效。 探用手指点击该按钮时触摸屏会发出响声,按钮上凸出来的部分凹进去、红色的小方框变成绿色,以表示该按钮被点中。手指离开按钮以后恢复原先的状态。并且通过机组上的继电器吸合的声音 可以判断出机组的启/停状态。 探此按钮是模拟弹出式开关的软按钮。 ?功能菜单按钮:可以用手指点击功能菜单按钮显示功能-菜单,进行功能选择。如下图: 探在功能1菜单上可选择运行状态、运行参数、报警查询等功能,并且可转到功能2 菜单。 探再次点击画面(除菜单项以外的部位),可以隐藏该弹出式菜单的菜单项。 ?主画面按钮:用手指点击该按钮返回到系统主画面。 ?画面名称标签:在画面的上部用红字显示“启停控制菜单”,表示现在停留画面是启停控制画面。

格力螺杆式水冷冷水机组

第二章 LH系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量范围为:190~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1)高效节能 ◆采用满液式蒸发方式 A、蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更 高。 B、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了 机组的换热效率。 C、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提 升了机组的制冷量和能效比。 D、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更 高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E、热回收器内置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简 洁美观。 F、热回收器内采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热 水的清洁卫生。 ◆新型节流 A、自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B、电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C、机组的部分负荷效率始终保持最高,运行范围更宽。获取中国首批冷水机组节能认证证书

◆多机并联、部分负荷效率更高 A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设 计要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 B、部分负荷综合值(IPLV)真实有效反映部分负荷的性能指 标。 C、格力满液式多机并联技术,可设置双机并联运行,也可设 置单机独立运行,部分负荷运行时效率更高,IPLV值可高达 7.5。 部分负荷效果图 ◆容量调节与机组负荷匹配 A、可根据用户需求进行有级或无级容量调节。 B、压缩机在最小负荷位置启动,可对制冷量进行无级调节。 C、无级滑阀调节强制输气,与实际负荷完全匹配。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业内最先进的在线检测 系统(合肥机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采 用电脑全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心

水冷螺杆式冷水机组参数(精)

水冷螺杆式冷水机组目录 1系统构成 2工作原理 3产品特点 1系统构成编辑水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理编辑机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体,经排气管道进入冷凝器内。高温高压的制冷剂气体在冷凝器内与冷却水进行热交换,把热量传递给冷却水带走,而制冷剂气体则凝结为高压液体。从冷凝器出来的高压液体经热力膨胀阀节流降压后进入蒸发器。在蒸发器内,低压液体制冷剂吸收冷冻水的热量而汽化,使冷冻水降温冷却,成为所需要的低温用水。汽化后的制冷剂气体重新被压缩机吸入进行压缩,排入冷凝器,这样周而复始,不断循环,从而实现对冷冻水的冷却。从机组出来的冷冻水,进入室内的风机盘管、变风量空气调节机等末端装置,在室内与对流空气发生热交换,在此过程中,水由于吸收室内空气的热量(向室内空气散热)而温度上升,而室内空气经过室内换热器后温度下降,在风机的带动下,送入室内,从而降低室内的空气温度,而温度上升后的冷冻水在水泵的作用下重新进入机组,如此循环,从而达到连续制冷的目的。 3产品特点编辑(1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;(2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然;(3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能;(4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便;美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德

冷水机组控制柜说明书

冷水机组控制柜说明书 冷水机组电控系统分为3组:AT1柜、AT2柜、AT3柜 AT1柜:AT1柜包含1#冷水机组、7#冷却水泵、1#冷冻水泵、冷却塔风机、滑撬清洗间潜污 泵共5 台设备。 1 、接通进线双电源切换开关。 一般将切换开关置于“手动”状态,接通常用电源侧供电。当常用电源停电,备用发电机启动完毕后,按“备用”按钮后,切换至备用电源侧。 若切换开关置于“自动”状态,开关自动置于有电一侧,不需人工干预。 将开关置于“手动”状态,按“双分/ 再扣”键,“常用电源”与“备用电源”均不接通,切换开关下口不带电。 具体参看双电源切换开关说明书。 2、设备开启前确认闭合冷水机组控制箱配电断路器,冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机断路器。 3、将冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机选择开关分别置于“联动”位置,1#冷水机组可远 程依次启动冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机。将选择开关置于“手动”位置,须人工启动 冷却水泵、冷冻水泵后,1#冷水机组方能启动。 4、将选择开关分别置于“停止”位置,则不能启动水泵。 AT2柜:AT2柜包含2#冷水机组、9#冷却水泵、3#冷冻水泵、冷却塔风机共4台设备。 1 、接通进线双电源切换开关。 一般将切换开关置于“手动”状态,接通常用电源侧供电。当常用电源停电,备用发电 机启动完毕后,按“备用”按钮后,切换至备用电源侧。将选择开关置于“手动”位置,须人工启动冷却水泵、冷冻水泵后,2#冷水机组方能启动。

水冷螺杆式冷水机组参数整理

水冷螺杆式冷水机组参数整理 水冷螺杆式冷水机组主要由半封闭式螺杆压缩机、壳管式冷凝器、干燥过滤器、热力膨胀阀、壳管式蒸发器、以及电器控制部分等组成。 水冷螺杆式冷水机组也是冷水机组的一种,由于它的主要构成部件使用了螺杆式压缩机,所以名称可称谓水冷螺杆式冷水机组。它的冷冻出水温度范围为3℃~20℃,可广泛应用于塑胶,电镀,电子,化工,制药,印刷,食品加工等各种工业冷冻制程需使用冷冻水的领域,或大型商场,酒店,工厂,医院等各种中央空调工程中需使用冷冻水集中供冷的领域。 2工作原理 机组制冷时,压缩机将蒸发器内低温低压制冷剂吸入气缸,经过压缩机做功,制冷剂蒸气被压缩成为高温高压气体, 经排气管道进入冷凝器内。 3产品特点 (1)机组压缩机选用名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件,配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器; (2)配备各类安全保护装置,性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面,操作简单便捷,运行状况一目了然; (3)机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化,自动交替运转,平衡各压缩机的运行时数,达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节,在部分负荷时更加节能; (4)开放式结构,整机外型美观,结构简单,可随时检查机组运行情况,安装及维护简单方便; 美国KAYDELI集团总部在美国德克萨斯州成立于1966年,在中国香港和大陆先后成立凯德利集团(香港)有限公司、深圳市凯德利冷机设备有限公司(以下简称凯德利),是以生产、设计、研发、经营“凯德利”牌冷水机、热回收机组、环保冷水机、激光冷水机、冷油机、模温冷水机、低温冷冻机等制冷设备及以及厂房舒适中央空调工程、无尘室车间、冷冻工程所需配套产品加工制造、制冷空调系统设计制造安装维修调试和技术服务等为主业的国家一级企业。改革开放以来,公司在体制、机制、技术和管理上不断创新达到走出一条通过合资、合作、壮大经济实力的成功之路,实现了公司的飞速发展。

格力满液式水冷螺杆式冷水机组产品产品介绍和说明

湖南地区部份螺杆机使用情况(截止到2007年12月30日) 地区工程名称使用机型数量发货日期长沙XX际5A写字楼LSBLG960HG22007.08长沙XX招待所LSBLG325/B12006.04株洲XX休闲中心LSBLG27012005.04株洲XX足浴LSBLG32512004.09娄底XX建材超市LSBLG850HG12007.10浏阳XX有限公司LSBLG525/B 22006.06衡阳XX酒楼LSBLG270/B12005.06衡阳XX饭店LSBLG370/B12006.07衡阳XX潮流特区LSBLG420/B12007.01岳阳XX宾馆LSBLG325/B 22006.04岳阳XX宾馆LSBLG120/B12006.06益阳XX 大酒店LSBLG340/T12002.07益阳XX 宾馆LSBDG16012004.06益阳XX 宾馆LSBLG16012005.05益阳XX王朝LSBLG420/B12006.09沅江XX研究所LSBLG16012005.05沅江XX宾馆LSBLG160/B12006.05沅江XX娱乐城LSBLG650/B12006.05常德XX宾馆LSBLG190/B12006.06张家界XX大楼LSBLG840/B12006.01吉首XX娱乐城LSBLG270/B12006.04吉首XX娱乐城LSBLG325/B12006.05吉首XX国际大酒店LSBLG650/B12006.07吉首XX洗脚城LSBLG160/B12006.08怀化XX宾馆LSBLG650/B12006.05怀化XX娱乐城LSBLG300/B12006.06

5、产品样本、说明书等技术资料及获奖产品的证明 格力满液式水冷螺杆式冷水机组主要配置及易损件表 部件名称规格型号制造厂名和国别 压缩机(含电机)上海/北京冷凝器卧式壳管式冷凝器珠海 蒸发器满液式蒸发器珠海 油分离器卧式油分离珠海电子膨胀阀墨西哥干燥过滤器墨西哥电磁阀墨西哥微机控制系统格力触摸屏台湾

水冷螺杆式低温冷冻机组详解

KDSL系列水冷螺杆式低温冷冻机组是凯德利公司针对钢铁、医药、电子、化工、食品等特殊行业,根据多年工业用冷冻机组设计经验,综合国内外先进技术精心设计研发的新一代低温冷冻设备,其温度范围可在 -30℃ ~ 0℃之间任意调节,压缩机采用国际知名品牌的新型螺杆压缩机,比一般压缩机能效高出20%~30%,并获得欧美多国专利和ISO9001国际品质认证。系统零部件及电气控制元件均采用国际著名品牌,性能稳定可靠,控制系统采用PLC触摸屏控制,使操作更为简便。可根据客户需求订制各种使用工况的冷冻设备。

凯德利牌双级复叠机组是以酒精或盐水作为载冷剂的低温冷冻机机组由两台压缩机组成二元复叠式制冷系统,高温级采用R22/R404A为工质,低温级采用R23为工质,其工作过程如下: 1、高温级 R22/R404A循环系统:被压缩的R22/R404A高压制冷剂蒸汽从压缩机排出,经过油分离器,进入冷凝器,在冷凝器中通过不断流动的冷却水带走热量,凝结成高压R22/R404A液体。液态R22/R404A制冷剂由冷凝器出来后,经过干燥过滤器、电磁阀等,进入膨胀阀节流降压为低压液体。然后进入冷凝—蒸发器,在冷凝—蒸发器内吸收R23的热量,蒸发成低压蒸汽后流入压缩机中。制冷剂R22/R404A不断重复上述循环,保证了低温级 R23循环系统的正常运行。 2、低温级 R23循环系统:被压缩的R23高压制冷剂蒸汽从压缩机排出,经过油分离器与油过滤器,进入冷凝—蒸发器,在冷凝—蒸发器中通过吸收 R404A级冷量,凝结成R23高压液体。液态R23制冷剂由冷凝—蒸发器出来后,经过干燥过滤器等,进入膨胀阀节流降压为低压液体。然后进入蒸发器,在蒸发器中R23吸收载冷剂热量,汽化蒸发为低压蒸汽后流入压缩机中。制冷剂 R23不断重复上述循环,为用户提供低温载冷剂。

LH系列满液式水冷螺杆冷水机组

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 第二章 LH系列满液式水冷螺杆冷水机组 一、产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力满液式水冷螺杆式冷水机组高效节能,运行稳定可靠,在名义工况下的制冷量范围为:290~1700KW,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 ◆可靠的回油系统测试图获取中国首批冷水机组节能认证证书

约克水冷螺杆冷水机组运行与维护

约克水冷螺杆冷水机组运 行与维护 This manuscript was revised on November 28, 2020

约克中央空调冷水机组保养注意事项 使用注意事项 在使用空调之前,请仔细阅读“使用注意事项”。 “使用注意事项”内列举各种与安全有关的重要事项,恳请严加遵守。 1、请不要破坏已包扎好的保温材料,以免在使用过程中,管壁产生冷凝水漏湿吊顶, 造成不必要的损失。 2、风机盘管在使用过程中,不要关闭风盘上的阀门,以保障系统正常运行。 3、风机盘管在正常运转时,切勿打开前面板,避免高速运转的离心风轮打伤您。 4、不可将手指或别的东西插入出风口、进风口,以避免受伤害或损坏空调机。 5、不可损坏电源线,不可以拔出或插入电源插头来开关空调器。 6、不要直接用水冲洗空调机,否则易造成触电或其它事故。 7、请不要频繁开关机,空调可能因频繁启动受损。 8、机组长期停用时,盘管及系统内应充满水,以减小管路的腐蚀,但在冬季长期停用 时必须把机组及系统内的水全部放尽,以防盘管及供水管路冻裂。 9、在使用控制器面板过程中,不得使用锋利物操作,切勿施加过大的力,以免损坏控 制器面板,不得扭曲或拉扯控制器的电线,以免造成控制部件的失灵。 10、务必通过控制器来控制空调机组的运行状态,严禁拔、插电源来进行开关机组。 机房设备操作规程 ·在进行机房设备操作前,请仔细阅读本操作规程 本工程采用水冷螺杆冷水机组 + 城市热网作为冷热源,夏季冷水机组提供7-12℃冷水,冬季城市热网通过换热器提供50-55℃热水,冷热水共用两台循环水泵。夏季开启冷水机组、冷热水循环泵、冷却水泵、冷却塔风机运行制冷循环;冬季开启板式换热器、冷热水循环泵运行制热循环。 一夏季制冷循环操作规程: 1、冷水机组的开、停机顺序 要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证: 冷凝器散热良好,否则会因冷凝温度及对应的冷凝压力过高,使冷水机组高压保护器件动作而停车,甚至导致故障。 蒸发器中冷水应循环流动,否则会因冷水温度偏低,导致冷水温度保护器件动作而停车,或因蒸发温度及对应的蒸发压力过低,是冷水机组的低压保护器件动作而停车,甚至导致蒸发器中冷水结冰而损坏设备。 因此,冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守) 冷却塔风机开冷却水泵开冷水泵开冷水机组停冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守) 冷水机组停冷却塔风机停冷却水泵停冷水泵停 注意:①停机时,冷水机组应在下班前半小时关停,冷水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。 ②运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。 2、冷水机组的操作 ①开机前的准备工作

螺杆式水冷冷水机组是干什么的

螺杆式水冷冷水机组是干什么的 来源:凯德利冷机 w w w . S z k a y d e l i . C o m 这个好说,螺杆式冷水机组,是一种制冷设备,也就是降温用的,通常用在工业设备的降温冷却或者全室空调上(也就是我们常说的中央空调主机),因为它的制冷功率大,通常一座大厦只有一台或者几台主机就可以满足空调之需。工业通常用在制药、电子、塑胶、冶金等等,可以提高生产效率! 1.用途 水冷螺杆式冷水机广泛应用于工厂环境、工厂设备冷却及化工、种殖、反应釜、发酵罐、医院、冷冻冷藏等各行各业不同规模工业冷冻工程中,KDS螺杆式冷冻机是本公司集多年设计生产冷水机组的经验,结合最新科技发展而潜心研究、设计开发的冷水机组。该产品紧随时代发展潮流,秉承“高效、可靠、节能、环保”的设计理念,为用户提供一种优秀的冷冻设备。 2.特点 水冷螺杆式冷水机组采用国际知名品牌螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃! 压缩机特点: 2压缩机采用国际品牌,新型高效螺旋转子压缩机,比一般压缩机效能高出20%—30%,并获得欧美多国专利和ISO9001国际品质认证。 2高效率控制5:6专利非对称转子齿型。 2容量控制可采用四段式(100%—75%—50%—25%)或三段式(100—66%—33%)及无段式控制系统。 2采用高效率矽钢及特殊槽型设计,并配备内外全向式设计冷却流道,使压缩机马达在任何负载下均可发挥最高效率。 2独特内建式油压系统,无须油泵也保证压缩机维持最佳润滑效果。

螺杆冷水机组使用说明书

螺杆冷水机组使用说明书 武汉冷冻机厂

目录 一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路 4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油 附录 水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 一、概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15℃冷水的成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。 机组满负荷使用条件:

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不受损坏,安全阀的起跳压力调定值为.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为 Mpa,当排气压力高于调定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高~ Mpa,以保证轴承、轴封的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于 Mpa时,机组自动停车,以保护机组不受损坏,此调定值为 Mpa。 ⑸油精过滤器压差控制器:机组设置油精过滤器压差控制器,调定值为 Mpa,当润滑油中杂质过多,压差高于此调定值时,机组自动停车。 ⑹油温温度控制器:机组设置油温温度控制器,调定值为65℃,当油温高于65℃时,机组自动停车。 ⑺冷冻水温温度控制器:在LSLGF200、LSLGF300机组中设置了冷冻水温温度控制器,当蒸发器冷冻水出水温度低于2℃时,机组自动停车。 ⑻蒸发压力控制器:在LSLGF500、LSLGF1000机组中设置了蒸发压力控制器,当蒸发压力低于(表压)时,机组自动停车从而也保证了冷冻水温度不会过低。 ⑼压缩机电动机、油泵电动机过载时自动停车。 2、电气控制系统: 机组配有电气控制柜,机组操作可在电气控制柜上进行。配用的电气控制柜型号如下表。详见电控说明书。

WCFX螺杆式水冷冷水机组说明书

DUNHAM –BUSH 螺杆领域第一的尖端技术 1904年:布鲁纳压缩机工厂创立。 1931年:布什公司成为最早使用直接膨胀式蒸发器,风冷 式冷凝器和蒸发式冷凝器生产空调单元的生产厂。 1951年:顿汉布什公司成立,并把水冷机组引入商业和工 业应用领域 1967年:顿汉布什在美国率先开发出世界第一台用于空调 冷冻行业的螺杆压缩机。 1960年代,顿汉布什率先研制出喷油双螺杆制冷压缩机, 从此双螺杆制冷压缩机正式进入制冷空调领域。 1969年:当时世界最大冷量双螺杆压缩机(533冷吨)研制成功。 全封闭双螺杆压缩机 1984年:世界第一台带经济器立式全封闭压缩机 研制成功。 1986年:世界第一台用于风冷热泵机组的立式全封闭 压缩机研制成功。 1991年:顿汉布什立式全封闭螺杆压缩机无故障运行 时间超过75000小时。 1995年:顿汉布什集团在中国建立烟台顿汉布什工业有限公司。 全球最先进螺杆转子加工中心 作为双螺杆制冷压缩机的先驱和技术倡导者,顿汉布什一直引领螺杆技术的最新发展,

截止2000年,DB在螺杆制冷压缩机领域内独取48项专利技术,而且多数为开创性专利,如滑阀能量无级调节、蒸气喷射、液体引射,全封立式结构等等。 目前仅顿汉布什拥有世界上独家专利的全封闭螺杆制冷压缩机。 顿汉布什--螺杆领域最高的评价 原部标JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》 最新国标《螺杆式单级制冷压缩机》 新国标的征求意见稿中描述:“原JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》标准分类中只规定了开启式、半封闭式螺杆制冷压缩机,新标准中根据螺杆压缩机的发展增加了全封闭式螺杆制冷压缩机”。 业界对顿汉布什立式全封闭压缩机的评价 “顿汉布什生产的螺杆压缩机是目前畅销全世界的第五代超静音、超节能的MARKII系列立式全封闭螺杆压缩机。该压缩机为美国DUNHAM-BUSH公司积其30年螺杆压缩机技术所发展出的最新机种,无论各种特性均为目前世界上螺杆压缩机产品之最高水平。”-- 摘自天津大学张永铨教授《螺杆式压缩机发展简史》

格力螺杆式水冷冷水机组(R22)

第二章 LH 系列螺杆式水冷冷水机组(R22) 一、 产品概述 1、产品特点: 在水冷冷水机市场上,效率和运行成本越来越为人们所关注,格力螺杆式水冷冷水机组高效节能,运行稳定可靠,还可以选择附加热回收功能,在制冷运行的同时,可免费提供最高55℃的生活热水,不附加消耗能源。在名义工况下的制冷量围为:190~1700KW ,可广泛适用于各类办公楼宇、医院、学校、商场,也可应用于生产工艺流程的降温。 1) 高效节能 ◆ 采用满液式蒸发方式 A 、 蒸发器中的制冷剂分布更均匀,温度场优化换热效率更高。 B 、满液式蒸发器,大幅度地提高了机组的蒸发温度,提升了机组的换热效率。 C 、通过与高性能高可靠性的专用螺杆压缩机的搭配,大大提升了机组的制冷量和能效比。 D 、热回收时利用制冷产生的余热制取热水,能源利用效率更高,减少了能源消耗和对环境的热污染。 E 、热回收器置于壳管冷凝器中,不附加占用空间,外形简洁美观。 F 、热回收器采用高效换热铜管,抗腐蚀性能强,保证生活热水的清洁卫生。 满液式蒸发方式效果图 ◆ 新型节流 A 、 自动计算最佳能效比值,并快速调节实际值,按需输出进一步优化控制逻辑。 B 、 电子膨胀阀更精确地调节制冷流量及蒸发器液位的变化。 C 、 机组的部分负荷效率始终保持最高,运行围更宽。 ◆ 多机并联、部分负荷效率更高 获 取中国首批冷水机组节能认证证书

A、由于大部分运行时间处于非设计工况,在选择冷水机组时应注意:它不但要满足满负荷的设计 要求,并且在较低负荷时,以及冷却塔水温较低时也能高效运行,相同满负荷能效比的冷水机组,在部分负荷运行费用有时会相差10%以上。 2)高可靠性 ◆严格实验流程 A、螺杆机组在线检测时,通过具有业最先进的在线检测系 统(机械研究所研制的,具有条形码管理系统以及采用电脑 全自动检测及判定的超大型在线检测系统)。 B、严格按照国标GB/T10870、GB/T18430等的要求执行。 测试图 ◆可靠的回油系统 A、专门针对满液式冷水机组系统,设置低油位保护控制,完全杜绝了压缩机少油损坏的可能性。 B、机械分离和吸附分离相结合的一次及二次油分,保证了油的高效分离。 3)彩色图象显示控制中心 ◆彩色显示中心(用户选配项)

日立牌水冷螺杆冷水机组液晶触摸屏操作说明

日立牌水冷螺杆冷水机组液晶触摸屏操作说明

触摸屏的使用注意事项 A、触摸屏内部装有高电压部件,当拆解该装置 时,可能会引起触电,因此请不要拆解触摸 屏。 B、触摸屏使用一个锂电池来支持内部时钟数据。 如果错误更换电池,可能引起爆炸。为避免 危险,请不要自己更换电池。 C、不要使用硬的或重物碰撞触摸屏,或用太大 的力量按触摸屏,因为这些动作可能会导致 无法修补的损伤。 D、在触摸屏内部,不允许有水、液体或金属物质,否则会使触摸屏损坏或触电。 E、触摸屏应避免在阳光直射、灰尘多、肮脏的环境下工作。 F、触摸屏是精密仪器,注意不要对触摸屏有大的冲击或振动,否则仪器容易损坏。 G、不要使用油漆,有机溶剂或强酸复合物擦拭显示器。 H、触摸屏上电后,无论机组是否在运行中,触 摸屏在 5 分钟前没有任何人为的操作时显 示屏幕将稳消,轻触屏幕的任何位置,屏幕

将重新显示稳消前的画面。 液晶显示触摸屏人机界面操作说明 在功能1菜单上有启停控制。运行状态、运行参数、报警查询、功能2等菜单项,功能2菜单上有使用说明、系统功能、留言板、机组设定、功能1等菜单项。

 ◇电源指示灯:给机组加电以后当系统电源正常时,此指示灯显示为红色,指示灯闪烁时表示机组电源异常。 ◇运行/停止指示灯:机组在停止状态时指示灯显示为红色,并显示“停止”标签。机组在运行状态时指示灯显示为绿色,并显示“运行”标签。 ※进行机组运行/停止操作以后,因处 理滞后的关系,大概10 秒钟以后在 显示运行/停止的状态显示。 ◇运行状态指示灯:机组正常状态时指示灯显示为红色,并显示“正常”标签。机组在异常状态时指示灯显示闪烁状态,并显示“报警”标签。 ◇机组运行按钮:用手指点击该按钮启动机组。 ※在运行状态下点击此按钮无效。

蒸发式冷凝螺杆冷水机组与水冷式螺杆冷水机组方案分析对比

蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组与水冷式螺杆冷水低温机组 方案比较 结合本项目的功能要求,空调系统的设计主要考虑因素如下: 1、本项目工艺制冷系统设备应以不影响建筑周围环境为宜。 2、本项目为新建生物基地工艺制冷系统,在控制造价的基础上应适当采用较高节能水平的系统设计,以降低未来运营的成本,因为空调系统的电费占整个建筑的总耗电量的50%以上。 3、为响应国家节能减排、低碳经济的方针政策,在满足实验室空调功能使用的前提下,此方案选用了不需要冷却水塔,达到国际领先水平的蒸发式冷凝螺杆冷水机组,机组可以根据系统负荷变化自动卸载或加载冷量的输出,这样真正做到了用多少开多少,节能明显。 4、为了节省设备占用空间,本方案采用的蒸发式冷凝螺杆冷水机组为分体化设计(也有一体化设计),可以安放在建筑的屋面,不占用室内空间;还避免了采用传统水冷冷水机组冷却水塔“飞水”“噪音大”等缺点,这样使得建筑周围环境变得更加舒适。 一、设计依据 遵循的规范及要求 1)、建筑和有关专业提出的条件图及设计要求。 2)、国家有关设计规范《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 3)、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 2001年版 4)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 二、方案冷量配置及主机选型、布置说明: 考虑到项目工艺制冷系统,所以主机配置总冷量3200KW即可满足。 2、主机选型:选用2台蒸发式冷凝螺杆冷水低温机组,型号KCWF2440BZ1,单机制冷量1599KW,功率1KW。 3、布置说明:蒸发式冷凝器布置在建筑屋面,不占用室内空间,每台机组占地面积小,机组标准工况噪音一般在70分贝左右,可以满足室外安装噪音要求;屋面机组震动可以采用安装弹簧减震器来解决。

相关文档
相关文档 最新文档