文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 洁净风管制作安装技术方案

洁净风管制作安装技术方案

洁净风管制作安装技术方案
洁净风管制作安装技术方案

洁净风管制作安装技术方案

●洁净风管系统安装流程图

如下页所示:

●洁净风管系统安装方案

本方案适用于本标段的洁净风管的全新风系统,净化空调系统,其均采用镀锌钢板风管,对于大于1000mm风管采用角钢法兰风管,长边长在1000mm及以下的采用共板法兰工艺,能够保证风管的质量。。

1)共板法兰风管制作

共板法兰风管加工生产线流程图:

风管加工场图片2)风管制作

a)风管加工工艺流程

b)风管制作如下图:

c)风管的共板法兰连接如下图:

共板法兰风管连接图3)部件的制作

a)三通的制作如下图

b)弯头的制作如下图:

a)矩形风管弧形弯头制作与导流片参数如下;

导流片的厚度与数量表:

b)矩形风管直角弯头制作与导流片参数如下:

导流片参数:

4)风管清洗密封

a)清洗工机具要求

?清洗剂为中性,不对人体和风管材料产生任何有害作用;

?风管清洗在临时搭设的洁净清洗间内进行,如下图;

b)风管密封

?风管密封要在风管正压侧打胶,即:正压系统在风管内侧打胶,负压系统在风管外侧打胶,风管的法兰转角处内外都打胶;

?打胶要平整、严密,不出现打胶凹凸不平、漏打等不合格现象;

?风管清洗打胶完成后,进行风管端口密封。

5)支吊架预制安装

a)成品轻钢支架系统

本项目洁净室内的支吊架全部采用成品镀锌C型钢制成的轻钢支架系统,受力侧应采用双螺母,确保安全。

?矩形风管支吊架

?圆形风管支吊架

b)固定支架

端头PVC端帽封堵

?当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,设置防止风管摆动的固定点,每个系统不应少于1个;

?固定支架要连接到柱子、梁等固定物体上,如下图。

6)风管安装

a)风管安装

?吊架安装完毕,经确认位置、标高无误后,将风管和部件按编号预排;

?为保证法兰接口的严密性,法兰之间加垫料;

?风管安装时,据施工现场情况,可以在地面连成一定长度,采用吊装的方法就位,也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接;

?连接好的风管,检查其是否平直,若不平应调整并找平找正,直至符合要求为止。如下图:

两段共板法兰风管的连接图

?闭孔海绵粘贴不出现直拼缝,尽量减少风管直边上接头,接头必须采用榫形或楔形连接。法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁齐平。

闭孔海绵贴法

b)风管穿越楼板防火墙安装详图:

c)安装质量

?风管安装后,水平风管的不平度允许偏差,每米不大于3mm,总的偏差不大于10mm ;

?立管的垂直度允许偏差每米不大于2mm,总偏差不大于10mm。

风管的现场安装如下图:

7)部件安装

a)安装要求

?阀件在满足规范要求的情况下安装在便于操作的位置,阀门操作机构一侧应有200mm的净空间;

?风管风量、风压测孔的安装位置还应随管道周围情况而定,要便于测量的操作,和测量数据的读取;

?风量测定孔之间的距离为200mm,在风管上呈垂直于风管方向直线排列。

b)风口安装

?在安装中,密切与装修配合,风口装上后,应平、直、正和美观;

?风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形,调节灵活、可靠。

?风口水平安装,水平度的偏差不应大于3/1000;

?风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于2/1000。