文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器说明书

断路器说明书

断路器说明书
断路器说明书

断路器说明书Prepared on 21 November 2021

1 概述

产品型号和名称

LW25-252高压六氟化硫断路器。

主要用途

LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极交流高压开关设备,用作电力系统的控制和保护电器,也可用作联络断路器。

环境条件

海拔高度不起过1000mm,高原型与用户协商

最大风速 34m/s

环境温度 -25℃~40℃

最大日温差 25℃

相对温度 90%(月平均)

履冰厚度不超过10mm

日照强度不超过1000w/㎡(晴天中午)

抗震设防烈度 8度

主要参数

1.4.1 产品主要技术参数见表1

表1

1.4.2 六氟化硫气体压力参数(20℃时)见表2

表2

1.4.3 产品结构参数见表3

表3

1.4.4 控制回路与辅助回路参数见表4

2 结构和工作原理

总体结构

断路器总体结构见图及图(a)

1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support

图断路器总体结构图(40kA)

1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support

图断路器总体结构图 (50kA)

LW25-252高压六氟化硫断路器为每级单断口结构,每台产品由三个单极组成,每个单极包括灭弧室、支柱,操动机构和支架,外形呈I型布置。产品每极配用一台CT20-III(X)P型弹簧操动机构,可单极操作,也可三级电气联动操作。灭弧室灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主,结合压气熄弧原理,采用变开距、双吹结构,它是由静触头系统、动触头系统、灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封待组成,见图2。

电力引线接在灭弧室瓷套的上下接线端子1和上,具体安装孔尺寸由现场配钻。在合闸位置,电流从上接线端子1经静触头系统2、动触头系统4到下接线端子8。

分闸时,由绝缘拉杆5带动动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动、静弧触头脱离,产生电弧时,利用静弧触头及电弧对喷口的堵塞效应和电弧对气全的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的吹弧效果,使得灭弧室具有极强的熄弧能力。

合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的动运部件按分闸操作的反方向动作SF气体进入压气缸,动触头最终到达合闸位置。

气体的密封。静触头座内装有吸附直动密封7安装在支持瓷瓶的底部,保证SF

6

剂,吸附剂用来保持SF

气休干燥,并吸收由电弧分解所产生的劣化气体。

6

弹簧操动机构

弹簧操动机构其结构及工作原理见图3。

2.3.1 分闸操作见图3(A)

弹簧操动机构在合闸位置且分闸弹簧3-2与合闸弹簧3-5均已储能。拐臂3-14和3-18受分闸弹簧3-2逆时针方各的力矩:此力短被合闸保持掣子3-13和分闸掣子3-12阻挡。

分闸操作步骤如下:

a)分闸电磁铁3-10的线圈接受分闸信号后带电,其动铁芯3-11动作,冲击分闸掣子3-12;

b)分闸掣子3-12顺时针方向旋转,释放台闸持掣子3-13;

c)合闸保持掣子顺时针方向旋转,将释放销子A

d) 拐臂3-14和3-18受分闸弹簧3-2的推力,向逆时针方向旋转;

e)拐臂3-14通过联板直接操动断路器本体使动、静触头快速分离,断路器分闸。

2.3.2 合闸操作见图3(B)

弹簧机构在分闸位置,合闸等簧3-5已储能,棘轮轴3-4承受联接在棘轮3-3上的合闸弹簧3-5逆时针方向的力矩,此力矩被储能保持掣子3-6和合闸掣子3-7锁住。

1-上接线端子;2-静触头系统;3-灭弧室瓷套;4-动触头系统;

5-绝缘拉杆;6-支柱瓷套;7、直动密封;8-下接线端子

图2 灭弧室

(A)合闸位置(合闸弹簧储能状态)

(B)分闸位置(合闸弹簧储能状态)(C)合闸位置(合闸弹簧释放状态)

图3 弹簧操动机构工作原理

合闸操作的步骤如下:

a)合闸电磁铁3-8的线圈接受合闸信号后带电,掣子3-9动作,冲击合闸掣子3-7

b)合闸掣子3-7向顺时针方向旋转,释放储能保持掣子3-6;

C)储能保持掣子3-6逆时针释放旋转B销,棘轮3-3在合闸弹簧力的作用下,逆时针方向旋转,同时带动棘轮3-4旋转使凸轮3-1推动拐臂3-14顺时针方向逆时针方向旋转,并带动拐臂轴3-15上的拐臂3-18顺时针方向旋转,同时压缩分闸弹簧3-2储能;

d)拐臂3-14通过联板直接操动断路器本休合同;

e)合闸操作完成后的机构状态如图3(C)所示。A销再次被合闸保持掣子3-13锁住。

2.3.3 弹簧机构的合闸弹储能

机构合闸操作完成后,合闸弹簧3-5处于释放状态如图3(C),棘爪轴3-17通过齿轮与电机相联,断路器合闸到位后,电机立即起动,对合闸弹簧进行储能。

合闸弹簧储能动作如下:

a)电动机启动,使棘爪轴3-17旋转;

b)偏心的棘爪轴3-17上的两个棘爪3-16,在棘爪轴的传动中与棘轮3-3上的齿交替进行啮合,使棘轮转动;

c)棘轮3-3逆时针方向旋转,带动拉杆使合闸弹簧3-5储能;

d)通过死点后,棘轮轴3-4由合闸弹簧3-5给以逆时针方向的转动力矩,此力矩通过B销储能保持掣子3-6锁住;

e)图3(A)为合闸弹簧能后的机构状态。

2.3.4 重合闸操作

断路器的重合闸操作是依靠断路器分闸后,其操作机构的传动系统与控制回路能迅速地恢复到准备合闸状态,然后在重合闸继电器(装在主控室)的控制下断路器再次合闸。如果短路故障已经解除,则重合闸成功,断路器继续正常运行,如果短路故障尚未解除,则关合后立即分闸,此为一次不成功的重合闸操作。

2.3.5 断路器的防跳

防跳性能是依靠两个方面实现的;

第一是操动机构本身实现机械防跳,具体原理见图4。

第二是在操动机构的合闸回路中设置的“防跳”线路来实现。220KV开关在设计院设计中如已经有电气防跳,为了防止冲突,我厂可以取消电气防跳,但如果用户

图4机械防跳原理图

要求,我厂产品是带电气防跳的。图4介绍了机械防跳装置的原理,其动作过程如下:

a)分闸保持掣子锁住A销使断路器保持在分闸位置。A销与图3中拐臂3-14连在一起,合闸弹簧的反力作用在其上,方向如图所示,这样,A销便给分闸保持掣子一个逆时针的转矩,但同时掣子还被脱扣器通过滚轮锁住。

b)当合闸线圈被合闸信号励磁时,铁心杆带动脱扣杆撞击脱扣器,使它逆时针方向转动,解脱了对分闸保持掣子的约束。分闸保持掣子便在合闸弹簧的反力作用下逆时针转动,A销被解脱,断路器合闸。同时,铁心通过脱扣杆压下防跳销。

c)滚轮推动脱扣器的回转面,使其进一步逆时针转动。从而,脱扣器使脱扣杆顺时针转动(见图4b),从防跳销上滑脱,而防跳销使脱扣杆保持倾斜状态(见图

4C)。

d)如果断路器此时得到了意外的分闸信号开始分闸,A销便会向下运动,分闸保持掣子在复位弹簧作用下顺时针转动锁住轴A,然后,分闸保持掣子本身又被脱扣品锁住。

e)在以上过程中,如果合闸信号一直保持,铁心杆和脱扣杆一直未能复位,则脱扣杆由于防跳锁的作用始终是倾斜的,从而铁心杆便不能撞击脱扣器,因此,断路器不能重复合闸操作(见图4e),实现了防跳功能。

当合闸信号解除时,全闸线圈失磁,铁心杆和脱扣杆通过小弹簧复位,则铁心杆和脱扣杆均处于图4a状态,为下次合闸操作作好了准备。

2.3.6 断路器的闭锁

为使断路器的分合闸操作比较平稳,该断路器采用油缓冲器来吸收分、合闸操作中的剩余能量,减少对断路器本身的冲击,提高产品的机械可靠性。

SF

气体和压力缩空气系统

6

气体系统

2.4.1 SF

6

如图5所示,三级灭弧室SF气体系统各自独立,分别由截止阀经气管连向自补偿气体压力表和供气口。

阀E在正常情况下,应处于开启位置,以连通灭弧室和气压表中的SF气体压力一致。

阀D在正常情况下,应处于闭合位置,供气口应用“0”形密封圈和专用法兰密封。当SF气体密度降低,发出报警时,可由此口补给SF气体,即便是在带电运行的条件下,可由此口补气。

1-灭弧室 2-裁止阀E(常开) 3-截止闸D(常闭)

4-SF气管 5-SF6密度继电器 6-截止阀F(常闭)

图5 SF6气体系统

SF6密度继电器GA/GL具有显示灭弧室内SF6气体压力和监视灭弧室内气体密度变化的双重功能。由于密度继电器内温度自补偿装置的作用,其盘面所反映压力值是20℃时的压力,并且该压力不会随温度变化发生弯化。密度继电器有两对接点,当气体发生泄漏,压力补气报警压力时,第一组接点闭合,给出补气报警信号,降至闭锁压力时,第二组接点闭合,给出闭锁信号,并切断断路器控制回路,闭锁断路器操作。

控制系统

本产品控制原理见附图2电气原理图,端子接线位置见图附3接线图。电气原理图和接线图均为产品分闸状态、压力开关无压状态、电器元件无励磁状态,操作方式

为远方操作时的位置,在额定工作状态下,压力开关位置为63GL(SF

6

)断开,63GA

(SF

6

)断开。以下分别论述各元件的动作过程。

2.5.1 合闸操作和分闸操作

产品在分闸位置,合闸回路接通。当接到合闸指令时,合闸线圈52带电、操作合闸电磁铁,使产品合闸。产品合闸后,转换开关52a、52b发生切换,合闸回路断开,分闸回路接通。

当产品接到分闸指令时,分闸线圈52T1(52T2)带电,操作分闸电磁铁,使产品分闸,产品分闸后,转换开关52a、52b再次切换,分闸回路断开,合闸回路再次接通,等待下次合闸指令。

5.2.2 SF

6

低气压操作闭锁

当SF

6

压力低于时,63GL接通,继电器63GLX励磁动作,其常闭触点断开,切断了分、合闸回路。

2.5.3 就地一远方转换

43LR为就地一元方转换开关,在“远方”位置,由主控室对产品进行操作切换至“就地”位置,并关合自动开关8D1、8D2后,用11-52手动切换开关进行就地分、合闸操作。

2.5.4 电机控制

断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,磁力开关88M得电,接通电动机回路,对合闸弹簧储能,储能到位,棘轮轴上的凸轮将使限位开关33hb切断电动机回路。保护一为电动机打压时间过长,电动时间继电器48T的延时闭合触点闭合,49MX辅助继电器的常闭触点打开,切断电机回路,使电动机停转,保护二为电动机过载保护,当电动机出现过负荷时,使热继电器88M的常闭触点断开,切断电动机回路,使电动机保护停车。

2.5.5 加热器控制

8SH1和8SH2为自动开关,分别控制加热器SH1和SH2,(如需实现自动控温、控湿功能,请在订货中说明)

2.5.6 报警信号与工作信号

SF

6低气压报警信号接点为桥式接点(见附图1),当SF

6

气压低于报警压力时,该

接点接通,发出补气报警信号。

SF6低气压闭锁和空气低气压闭锁信号接点见附图,当产品出现低气压闭锁时该接点接通,其发出相应的闭锁信号。

自动开关8D1、8D2、8A(或8D)、8SH1、8SH3故障报警信号接点见附图,当上述自动开关任一个发生过载或短路故障时,相应接点接通,发出有关故障报警信号。

2.5.7 非全相运行保护

控制系统设有非全相运行保护回路,当运行中的断路器出现单极或两极跳闸后,将使其相应极转换工关52a、52b发生切换,从而使继电器47T启动,经延时后(考虑到单相重合闸的要求),再启动继电器47TX,使控制电源电压直接加到各极的分闸回路中,其余极随即分闸,避免了断路器缺相运行。

具体47T使用注意以下3点

a)当开关用作变压器侧保护或母联开关时,由于对三相开关的同期性要求非常严格,所以当其一相同另两相位置不一致时,三相要求在非常短的时间内保护性分闸,由继电保护实现,对于断路器出厂时,一般时间速定在~。

b)当开关在线路上使用时,如线路要求有单相重合闸时,则三相不同期时间可以相对长些但一般也在~。

c)如线路允许二相运行,则47T必须解除。

3、安装和调试

安装基础的设计

每台断路器基础的荷载、尺寸和地脚螺栓的布置位置必须符合附图1的规定,基础的设计不但要有足够的强度,而且要有一定的刚性,以避免断路器在操作时基础产生很大的震动,从而保证产品的工作性能和可靠性。

安装注意事项

a)开箱前先检查包装箱是否完好,如果损坏应通知有关方面进行现场验收。

b)开箱后按产品装箱单清点零部件数量,并检查箱内零部件是否有机械损伤。

C)如遇阴雨、风沙开气,最好不要开箱。如果必须开箱、请务必搭棚遮盖。

d)搬运零部件请适当垫木块或橡胶垫。安装用零部件、安装用专用工具和辅消材料应用塑料薄膜衬底和履盖。

e)任何阀门不得随意拧动。

f)呆装时,必须小心,防止瓷瓶、操作机构及操作杆等发生碰撞。

g)SF6密封部件的密封部位,不可粘染任何灰尘,也不能有任何损坏。

h)安装过程中对任何零件都要轻拿轻放,防止碰伤。

安装专用工具

安装所需的工具除了常用的各种规格的活板手、螺丝刀、剥线钳、吊装用5吨尼龙绳外,还需表5中所列的专用工具。

表5

安装使用的材料和零件

安装使用的特殊材料和零件随产品一起交付用户,表6罗列了所有所需的材料和零件,安装产品前应准备好。

安装程序

3.5.1安装基础流程图,如图6。

图6

3.5.2安装顺序和内容

安装顺序参照安装基本流程图,安装内容按照安装流程列于表7。

表7

5单极灭

室装安

a、使灭弧室轴线与相应相序的机构顶板法兰

中心线重合在同一轴线上,缓缓下落灭弧

室,注意SF

6

阀门方向,小心落入机构箱

内。再使6个M15的螺杆全部进入顶板法兰

的相应孔内,并缓缓落下单极灭弧室。

b、使灭弧室平稳落至法兰面上,先预紧螺

母,再松开吊绳,最后对称紧固所有螺母。

C、重复以上工作,使三极灭弧室按各自相序

就位。(产品的相序与电力)系统相序无

关。

1-螺杆M16;2-垫圈16;3-螺母M16;

4-轴销;5-轴用挡圈16;6-连板

7-直接密封杆;8-拐臂

1、M16开口板手。

2、挡圈钳

3、黄油、餐巾

纸。

CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

断路器的工作原理

塑壳式断路器的主要特性 (1)额定极限短路分断能力Icu 断路器的分断能力指标有两种:额定极限短路分断能力Icu和额定运行短路分断能力Ics。Ics 作为一个特性参数,并非只简单考虑断路器的分断能力,而是作为一种分断指标,即分断几次短路故障后,还能保证其正常工作。对塑壳式断路器而言,应有足够的Icu,能够分断短路电流使开关跳闸。按规定塑壳式断路器的Ics只要大于25%Icu就算合格。而目前市场上断路器的Ics大多数在(50%—75%)Icu之间,所以对供电要求不高的配电系统,只须考虑Icu。 (2)限流分断能力 限流分断能力是指断路器短路跳闸时限制故障电流的能力。断路器发生短路时、触头快速打开产生电弧,相当于在线路中串入1个迅速增加的电弧电阻,从而限制了故障电流的增加。断路器断开时间越少,Ics就越接近Icu,限流效果就越好,也可大大降低短路电流引起的电磁效应、电动效应和热效应对断路器和用电设备的不良影响,延长断路器的使用寿命。(3)短路保护 短路保护就是短路瞬时跳闸。要注意在负荷变化后及时调整保护的整定值,防止整定值过小频繁跳闸影响供电质量,或整定值过大使线路和设备得不到有效保护。 (4)过载延时保护 过载延时保护是指负荷电流超过设备的限定范围有烧毁设备的危险,保护装置能在一定时间内切断电源。过载有个热量积累的过程,保护动作不需要过于迅速。对于短时过电流,保护不应该动作。 (5)隔离功能 隔离功能就是要求断路器断开后的泄漏电流不致对人身和设备产生危害。多次短路跳闸后开关性能下降,泄漏电流会增大。对人体而言30mA以下为安全漏电电流,而在恶劣的环境中,超过300mA的泄漏电流持续2小时以上,就可能使绝缘损坏发生相地短路进而引发火灾。 (6)漏电保护 漏电器有热磁式和电子式2种,相比而言电子式漏电器具有体积小、精度高、灵敏度高的优点,但其抗干扰能力较差。目前电子式漏电保护器占据主流,当漏电电流达到整定值时,执行电路接收零序电流互感器二次侧的感应电压信号,驱动转换触点输出漏电保护信号,使脱扣器动作切断电源。 一般终端开关的整定漏电脱扣电流为30mA、上一级支路开关的整定值为300mA。起火危险性大的电弧性短路难以被短路保护有效切断,而漏电器可以可靠的断开接地故障,防止人身触电和相地短路故障的发生。 2塑壳式断路器标准与认证 (1)标准有:IEC标准和相对应的中国低压电器基本标准GB。目前我国的低压电器产品标准正朝等效采用及等同采用IEC标准方向靠拢。 (2)质星体系认证有:IS0国际质量体系认证、船级社ISO质量体系认证。船级社认证对电器产品可靠性、防潮、抗振动等有极其严格的要求,只有通过该认证的产品才可以船用。(3)安全认证是按区域划分的,影响较大的有:美国UL认证、中国cqc中心3c认证、欧洲联盟CE认证。凡是在中国境内销售的产品必须通过ccc认证。 3选购指南 (1)首先根据具体使用条件选择类别,再按电路的额定电流及对保护的要求来确定具体参数。当额定电流在630A以下,短路电流不大大,首选塑壳式断路器。额定电流比较大,可以选用框架式断路器(ACB),当然也可以用那些性能好的?塑壳式断路器代替。对短路电流特别

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

低压断路器的结构和工作原理

低压断路器的结构和工作原理? 断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流,并能在线路和电动机发生过载、短路、欠压的情况下进行可靠的保护。断路器的动、静触头及触杆设计成平行状,利用短路产生的电动斥力使动、静触头断开,分断能力高,限流特性强。 短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式有热动、电磁和复式脱扣3种。. 空气开关内部比较精密,原理却甚为简单。它在入线和出线间串了个10几20圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆而动作保护。比较安全又不用换保险,是很好的推荐。 自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 低压断路器的结构和工作原理 自动空气开关由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成 自动空气开关的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

正泰DW16系列万能式断路器说明书

DW16系列万能式断路器(以下简称断路器)为交流50Hz,额定工作电流200A至4000A,额定工作电压为400V,主要用于配电网络中,用来分配电能,保护线路和电源设备的过载、欠电压、短路。在正常条件下,可作为线路的不频繁转换之用。 符合标准:GB /T 14048.2、IEC 60947-2。 1 适用范围 DW16 系列万能式断路器 DW 16-□ 壳架等级额定电流 设计代号 万能式断路器 3.1 周围空气温度:3.1.1 上限值不超过+40℃;3.1.2 下限值不低于-5℃; 3.1.3 24h内的平均值不超过+35℃。3.2 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。3.3 安装类别: 断路器安装类别Ⅳ,辅助电路安装类别除欠电压脱扣线圈与断路器相同外其余为Ⅲ。3.4 大气条件: 大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%。同时该月的平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.5 污染等级:3级。 3.6 断路器安装的垂直倾斜度不超过5 。 4.1 断路器的额定电流(见表1)。 4.2 断路器的额定绝缘电压,额定工作电压和额定短路分断能力(见表2) 注:分子为Icu,分母为Ics。 4.3 附件的额定电压(见表3)。4.4 辅助触头: 4.4.1 辅助触头约定发热电流为6A,额定控制容量交流300VA,直流为60W。 4.4.2 辅助触头为电气上不可分开,通常为五常开五常闭或三常开三常闭,默认时提供三 开三闭;如需要还可有其它组合方式。 2 型号及含义 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 。 表1 表2

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳式断路器 安装使用说明书 上海电器股份有限公司人民电器厂 0LS.412.145

1.适用范围 RMM2 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流630A 以下的配电网络中,作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。 断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。 断路器具有智能化保护功能,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。 RMM2 塑料外壳式断路器带接地故障保护型过电流脱扣器后,除了原有的过载、短路保护功能之外,新增加了接地故障保护功能。可以对一般过电流保护装置不能检测出的接地故障引起的火灾或其它危险提供保护。 RMM2 塑料外壳式断路器可带通讯功能,将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上,并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。断路器的通讯功能可通过外挂专用RMM2-Modbus 通讯模块或带有内置通讯功能的过电流脱扣器两种方式实现,RMM2-100 适用于通过外挂通讯模块实现通讯接口功能;RMM2-250、630 采用外挂、内置两种方式均可实现通讯功能。 RMM2 塑料外壳式断路器符合GB 14048.2,IEC 60947-2 标准的各项规定 2.正常工作条件 2.1 周围空气温度 2.1.1 上限值不超过+40 C 2.1.2 24h 的平均值不超过+35 C 2.1.3 下限值一般不低于-5 C 2.2 海拔 安装地点的海拔一般不超过2000m 2.3 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为+40 C 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 2.4 污染等级 污染等级3 3.产品型号及含义 RM M 2 —□□/ □ 极数1) 额定短路分断能力级别2) 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 产品企业代号 注:1)三极断路器代号3 省略,四极断路器代号用4 表示。 2)额定短路分断能力级别为较高分断型时代号H 省略,标准型用S 表示,高分断型用L 表示。4.断路器的型式 4.1 极数:三极或四极; 4.2 电流种类:交流50 Hz; 4.3 闭合方式:手动或电动; 4.4 断开方式:手动或电动断开,过电流断开,欠电压脱扣器断开或分励脱扣器断开;

智能塑壳断路器使用说明书

FDDZ20LE(DZ)系列 带自动重合闸功能漏电保护断路器 使用说明书 广东佛电电器有限公司

1.用途 FDDZ20LE(ZD)系列智能漏电保护断路器(带自动重合闸功能)(以下简称断路器),是本公司近年来为适应我国城乡安全用电实际环境而研制开发的科技创新的产品。集剩余电流等保护、回路主开关以及手动、自动分合闸等功能于一体的多功能的远程负荷监控型智能断路器。 FDDZ20LE(ZD)系列断路器适用于三相四线中性点直接接地的低压电网,除了剩余电流、过载、短路等基本保护外,还可根据需要选配过载、短路、断零、欠压、过压、缺相等进行保护,并带有远程分合控制、分合状态信号及数字(485)等多种外控接口。 本产品执行GB14048.2/IEC60947-2标准。 2. 使用环境和工作条件 a.周围空气温度;上限不高于+60℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过35℃。 b.海拔:安装地点的海拔不超过2000m c.大气条件:大气的相对湿度在周围最高温度为+40℃时不超过50%:在较低的温度允许有较高的湿度:在最湿月的月平均最低温度为+25℃时,该月的月平均最大相对湿度为90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露,采取特殊的措施。 d.污染等级:3级。 e.安装类别:III类 f.安装场所的外磁场在任何方向不超过磁场的5倍。 3. 型号及其含义

4. 主 要 技 术 性 能 4.1主要技术参数见(表2) FD 企业代号 DZ20LE 智能漏电保护断路器 (DZ ) 壳架等级电流(A ) -□□□

4.3 产品功能 剩余电流:断路器出现剩余电流并达到设定档位时,在设定的时间内分闸动作。20~60S 内自动重合闸一次,合闸5S内再次剩余电流动作,分闸自锁,待故障排除后需手动或按键合闸。 进线过压:断路器进线任一相电压超过设定档位时,3S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线欠压:断路器进线任一相电压低于设定档位时,6S内分闸保护,电压恢复正常,自动重合闸。 进线缺相:断路器进线任一相电压低于50V时,6S内分闸保护,无自动重合闸。 负载过流:以壳架等级电流执行负载过流分闸保护,无自动重合闸。 负载短路:以壳架等级电流执行负载短路分闸保护,无自动重合闸。 进线断零:进线侧零线断开后,三相电压不平衡达到一定值,断路器分闸动作,恢复后,自动重合闸。 手动分合:带手柄装置,可手动分合闸。检修时,确保断路器明显断开,并不受电动控制。 电动合闸:正常运行时,对可允许自动重合闸的线路故障分闸,能电动自动执行合闸。 分合信号:把断路器运行分合状态以无源一组转换触点的形式输出。 外控分合:断路器分合闸控制可由外置按键控制,只能外接无源独立按键(钮)。 实时数据:显示各种当前分合动作信息、实时三相电压值、三相负载电流值和剩余电流值。 运行参数:各保护动作值可分别多档设置,查询显示各当前执行参数。 历史记录:动作信息记录可追溯查询历史分合闸原因等信息。 故障自诊:断路器重点关键器件和机构采取了比较完善的自检功能,出现故障以代码显示警告。 后备保护:当指令分闸没能执行成功时,自动启动后备分闸执行机构,不再执行自动重合闸指令。 过流可调:可设定断路器壳架电流等级以下的过载保护动作电流值,分闸动作后,无自动重合闸。 显示界面:断路器系列有数码管和液晶屏两种显示方式供选择。 参数设定:断路器系列有功能档位拨码开关和菜单按键两种设置方式供选择。

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式 断路器操作说明 集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一.贮能操作 1.手动贮能 贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约6~7次),当手感觉不到反力时就完成了贮能。 贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时)。 二.分合闸操作 1.手动分合闸操作 合闸 ”按钮,断路器合闸,“分 闸、合闸”指示器由“”转换到“”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到“释能”状态。

分闸 ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合 闸”指示器由“”转换到“”。 2.电动分合闸操作 合闸 当断路器处于贮能、断开状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器合闸。 分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 拉出抽出导轨 将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处。

图1 断路器面板 将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。 抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有“咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。

将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处。

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用范围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h内的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 (2)周围空气温度上限超过+40℃或下限低于-25℃的工作条件,用户订货时必须与制造厂协商。 2.2海拔:安装地点的海拔不超过2000m; 2.3大气条件 周围空气温度为+40℃时,大气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

2.4污染等级:安装地点的污染等级为3级。 2.5安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,Inm≤800A可为Ⅳ;不接至主电路的辅助电路和控制电路的安装类别Inm≤400A为Ⅱ,Inm≥630A的为Ⅲ。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户内单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。 2.7安装环境条件 a.安装在无显著摇动和冲击振动的地方; b.安装在无雨雪侵袭的地方; c.安装地方应无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。 3、产品型号及含义 注:(1)用途代号:配电用1表示,可不写出;保护电动机用2表示。 (2)极数:三极用3表示,四极用4表示。 (3)操作方式:手柄直接操作无代号;电动机操作P表示;转动操作用Z表示。

BY万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定 电压400V,额定电流为400A~4000A的配电网络中。用来分配电能和 保护线路,防止设备遭受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。 断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度 高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低 压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和 控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/- 附属标志 断路器额定电流(A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号 (北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流1600A,三极抽屉式; M型电子脱扣器额定工作电源=交流220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V; 延时型欠压脱扣器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定电压 =交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点 ◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

塑料外壳式断路器介绍

塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB 所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。选用了不合适的MCCB,导致成套厂订货困难,保护的选择性变差,灵敏性,合理性不符合设计规范要求,不但使MCCB没有物尽所用,反而造成了浪费,降低了配电系统的可靠性,影响了工矿企业的生产和人们的生活。为此,本文结合有关MC—CB的常用参数和国家标准谈谈自己对MCCB正确选用的一些看法。 2.断路器的常用基本相关符号其合义及相互之间的关系 Inm——断路器壳架等级电流A,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流A,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流A,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl左右可调。 Ir3——断路器的瞬时整定电流A,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl左右可调。 Ir4——断路器的单相接地整定电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生不正常泄漏电流时,漏电保护脱扣器整定的电流值。它的数值为0.03/0.1/0.3/0.5A 几种。 Ir0——断路器预报警动作电流A,它所指的含义是该断路器负载电流超出预先设定的电流时,预报警装置发出报警指示信号,它的数值为0.5~lIr1左右可调。 Ir2——短延时脱扣器的脱扣时间整定值s,可调时间为0.05~0.45s。 3.MCCB的额定分断能力Icu、Ics 根据IEC947—2《低压开关设备和控制设备,低压断路器》GBl4048.2规范,低压断路器的分断能力有两个标准,一个是极限短路分断能力Icu它所表示的意思是断路器按试验循环分断此电流后,不考核继续承载电流的能力,也就是不再能继续使用了。另

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

低压断路器参数说明

塑壳断路器的选用 1.引言 塑料外壳式断路器以下简称MCCB,作为低压配电系统和电动机保护回路中的过载、短路保护电器,是应用极广的产品。随着现代科技水平的不断发展,新技术、新工艺、新材料不断出现,断路器的生产工艺及各种材质不断改进,使断路器的性能有了很大的提高,除国际知名品牌,如ABB、施耐德外,国内一些企业也不甘落后,自行开发、研制或引进国外先进技术,并加以消化、吸收,也向市场推出了成熟了的产品如常熟开关厂的CMl、天津低压开关厂TM30等。这类产品具有零飞弧、高分断、大容量、进出线方向可以互换、智能型、四极、内部附件结构模块化、安装积木化、体积小型化等特点。实现了MCCB所需的选择性保护功能和多种辅助功能,并带有通信接口,使低压配电系统实现自动化和组网成为可能;降低了低压成套配电装置的动、热稳定性的要求;缩小了成套配电装置的体积;大大地提高了供配电系统和设备运行的可靠性。 然而,目前在一些电气设计方案中,对MCCB的正确合理选用并不尽人意,往往忽略了所选厂家的MCCB规格、型号、附件等其它电气参数,特别是对一些新型MCCB 的电气参数理解不透,标注不全、应用类别、使用场合及用途等考虑不周。 Ir4——断路器的单相接地整定电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相接地故障时,接地保护脱扣器整定的电流值,它的数值为0.2~0.6Irl 左右可调。 Ire——断路器的漏电动作电流A,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备

CW系列智能型万能式断路器操作说明

C W系列智能型万能式断 路器操作说明 The latest revision on November 22, 2020

智能型万能式断路器使用阐明书 1.概述 1.1合用范畴 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)重要合用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A配电网络中,用来分派电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具备精准选取性保护,可避免不必要停电,提高供电系统可靠性、持续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常使用,安装和运送条件 1.3.1正常使用条件 a)周边空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h平均值不超过+35℃, 注:在周边空气温度高于+40℃或低-5℃条件下使用断路器应与制造厂协商。 b)安装地点海拔不超过m, c)大气相对湿度在周边最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高相对湿度(侧如20℃ 时90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运送条件

a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运送过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免激烈碰撞。 2.技术特性 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具备智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2重要技术参数见表1 表1重要技术参数 2 .3重要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性电流整定值范畴及精确度见表2。

A1万能式断路器

CDW1 万能式断路器 附件名称表 脱扣器附件 ECWL: L 型脱扣器 ECWLA: L 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWLB: L 型增加DO 信号报警功能 ECWMA: M 型增加MCR 和越限跳闸功能ECWMB: M 型增加DO 信号报警功能ECWMU: M 型增加电压表ECWH: H 型脱扣器 ECWHP: H 型增加功率表,电压高级保护功能ECWHH: H 型增加谐波表 ECWHCOM: H 型增加通讯功能 CDW1AD1: CDW1 630-6300 直流电源模块CDW1AD4: CDW1 630-6300 电源模块 CDW1ECW201: CDW1 630-6300 201 继电器模块(通讯)CDW1ZCT1: CDW1 630-6300 漏电互感器CDW1NCT: CDW1 630-6300 N 相外接互感器CDW1ZT100: CDW1 630-6300 接地互感器 远程监控 MX: 分励线圈MN: 欠压线圈 MNR: 延时欠压线圈XF: 合闸线圈MCH: 电操机构OF: 辅助触头 AC: 二次回路接线端子安装/连接 EIP: 相间隔板CDP: 门框 锁机构 LK1: 1锁1钥匙(一台)LK21: 2锁1钥匙(二台)LK32: 3锁2钥匙(三台)ILL2: 缆绳联锁(二台)IL2: 杠杆联锁(二台) DLK: 门联锁(抽屉式产品) 32: 3200A AC220: 220V AC DC220: 220V DC DC110: 110V DC 附件配置 选型指南 本体部分 默认标准配置附件: 分励线圈、欠压线圈、合闸线圈、电操机构、门框、相间隔板、4开4闭辅助触头(47端口二次回路接线端子)、M 型脱扣器 注:可选配6开6闭辅助触头(51端口二次回路接线端子) 32: 3200A 08: 800A 10: 1000A 12: 1250A 16: 1600A 20: 2000A 25: 2500A 32: 3200A 4: 4P FH: 固定水平 3: AC380V 4: DC220V 2U: AC220V(不带欠压脱扣器)3U: AC380V(不带欠压脱扣器)4U: DC220V(不带欠压脱扣器) A1 万能式断路器 A 一级配电

万能式断路器

1、用途及适用范围 DW15系列万能式断路器(以下简称断路器),该断路器主要用于交流50Hz,额定电流为630~4000A;额定电压自380V~1140V(其中额定电流为1000~4000A 的额定电压为380V)的配电网络中,用来分配电能、保护线路及电源设备免受过载、欠电压和断路器故障的危害。也能在交流50Hz,380V电网中用来保护电动机的过载、欠电压和短路。在正常条件下,断路器可作为线路不频繁转换及电动机不频繁起动之用。由于断路器还具有三段保护特性,可以对电网作选择性保护。对于抽屉式断路器,由于主电路和二次回路采用了插接式结构,省略了固定式断路器所需的隔离开关。具有一机二用的特点。操作与维护方便,提高了配高了配电系统的安全性、连续性、和可靠性。 断路器符合标准:JB8590.1,IEC60947-2及GB14048.2 2、型号含义及分类 2.1型号及含义 2.2分类: 按用途分 a.配电用 b.保护电动机用 按选择保护性能分 a.选择型 b.非选择性 按传动装置分 a.手柄直接传动(正面中央手柄直接传动和侧面手柄直接传动,额定工作电压1140V只供侧面) b.电磁铁传动 按脱扣器种类分 a.具有过电流脱扣器 b.具有过电流脱扣器和分励脱扣器 c.具有过电流脱扣器和欠电压瞬时(或延时)脱扣器 d.具有过电流脱扣器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励拖扣器 按过电流保护种类分 a.短路瞬时动作 b.过载长延时,短路短延时及特大短路瞬时动作 按欠电压保护种类分 a.欠电压瞬时动作 b.欠电压延时动作 按主回路进出线方式分 a.板后进出线(水平进出线) b.板前进出线(垂直进出线) c. 板前进线、板后出线(水平出线、垂直出线) d. 板后出线、板前进线(垂直出线、水平出线) 3、正常工作条件和安装条件 3.1周围空气温度 周围空气问题最高不超过+40℃ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃ 周围空气温度下限值不低于-5℃ 3.2安装地点海拔不超过2000m 3.3大气条件 大气相对湿度在周围空气温度+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对温度为90%。同时,该月的月平均最低温度为+25℃。并考虑到因温度的变化发生在产品表面上的凝露。 3.4污染等级:三级 3.5冲击振动:如订货需要,由用户与制造厂协商。 3.6安装条件

相关文档