文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 抗拔桩裂缝计算

抗拔桩裂缝计算

抗拔桩裂缝计算
抗拔桩裂缝计算

SHEET DEGN CHECK DATE 1D=1000mm h=0mm C35f tk= 2.01

N/mm 2c=60

mm HRB400

配筋信息:14

D 16 16@197mm

300kN 类型受弯、偏心受压偏心受拉轴心受拉

αcr 钢筋砼 1.9 2.4 2.7

αcr = 2.7预应力砼 1.5- 2.2

ψψ=-0.126

σsk σsk =106.6N/mm2≤f sk =360OK

E s E s =200000N/mm2

c s c s =60mm

ρte ρte =0.010

A te A te =785500mm2

A s 受拉区纵向非预应力钢筋截面面积;

A s =2815.2mm2

A p 受拉区纵向预应力钢筋截面面积;

A p =0mm2

d eq 受拉区纵向钢筋的等效直径(mm);

d eq =16mm

d i 受拉区第 i种纵向钢筋的公称直径(mm);(表格适用单一直径,如有需要自行计算、填写)

d i =16mm

ni ni=14根

vi vi=1

主要参数0.010

16mm

-0.126

106.6N/mm2按有效受拉钢筋截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率;在最大裂缝宽度计算

中,当ρte <0.01时,取ρte =0.01;

有效受拉混凝土截面面积:对轴心受拉构件,取构件截面面积;对受弯,偏心

受压和偏心受拉构件,取Ate=0.5bh+(b f -b)h f ,此处,b f ,h f 为受拉翼缘的宽

度,高度;(本表格仅编制矩形截面或圆形截面,轴心受拉情况)

受拉区第 i种纵向钢筋的根数;

受拉区第I种纵向钢筋的相对粘结特性系数,按表

7.1.2-2采用。砼规7.1.2

XXXXXXXXXXX

XXXXX抗拔桩裂缝验算

钢筋弹性模量,按本规范表4.2.4采用;

混凝土抗拉强度设计

值:1、桩身参数

桩横截面宽(或直径)

桩横截面高

宽度方向(或整桩)配筋2、裂缝计算

混凝土等级:

钢筋级别:钢筋保护层厚度:桩抗拔承载力标准组合值N=桩截面几何信息:

圆桩为1,方桩为0按照砼规7.1.2编制,主要参数如下:构件受力特征系数,按表7.1.2-1采用;构件受力特征值

裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数:当ψ<0.2时,取ψ=0.2;当ψ>1时,取

ψ=1;对直接承受重复荷载的构件,取ψ=1;

按荷载效应的标准组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉钢筋的应力或预应力混凝土构件纵向受拉钢筋的等效应力,按本规范第7.1.3条计算;

最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离(mm):当c<20时,取c=20;

当c>65时,取c=65;

σs =ψ=1.1-0.65f tk /(ρte σsk )=4、纵向受拉钢筋的等效应力

1、按有效受拉钢筋截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率

2、受拉区纵向钢筋的等效直径

3、裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数

ρte =(A s +A p )/A te =d eq =∑n i d i ^2/∑n i v i d i =1

2.7

规范7.1.3

1

1)

106.56N/mm2

式中:As

As=2815.2mm2

N k N k =300KN

裂缝宽度

-0.044≤ωlim =0.15OK ωlim =0.15mm

2、JGJ 94-2008《建筑桩基础设计规范》

5、构件受力特征系数

αcr =3、主要规范:

桩基规范3.5.3 桩身的裂缝控制等级及最大裂缝限制

砼规7.1.1

按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的最大裂缝宽度,应符合下列

规定:ωmax ≤ωlim

钢筋混凝土构件受拉区纵向钢筋的应力轴心受拉构件σsk =N k /A s =受拉区纵向钢筋截面面积:对轴心受拉构件,取全部纵向钢筋面积;按荷载效应的标准组合计算的轴

在荷载效应的标准组合下,钢筋混凝土构件受拉区纵向钢筋的应力或预应力混凝土构件受拉区纵向钢

1、GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》

ωmax =αcr ψσsk /(E s (1.9c s +0.08d eq /ρte ))=2

相关文档
相关文档 最新文档