第一章框架设计

1.1设计概况

建筑主体总高为14.85m,共4层,一至四层高3.6m,室内外高差0.45 m。具体情况可参见结构平面布置图及建筑剖面图。

1.2结构的选型与布置

本建筑采用钢筋混凝土框架结构,双向承重体系,建筑主体(4层)与外廊(4层)之间设有120mm的沉降缝,建筑中部设有中庭,具体布置见建筑图纸。

1.3确定计算简图及材料使用

本工程横向框架计算单元取轴线7,框架的计算简图如图1所示。

假定底层柱下端固定于基础,按工程地质资料提供的数据,可知地质条件较差,初步确定本工程基础采用桩基础,选用钻孔灌注桩基础,基础埋深取1.5m。底层柱高度从基础顶面取至一层楼盖顶面,即底层柱计算长度为+

+

6.3=

h,二~四层柱高即为层高,取。

=

6.4

55

.0

45

.0

=

h m

3.6

图1.结构计算简图

1.3.1材料强度等级 混凝土:框架梁:采用C30

框架柱:采用C30 板:采用C30

钢筋:梁柱纵向受力钢筋采用HRB400 箍筋采用HRB400

1.4构件初估

1.4.1初估梁截面尺寸

框架梁截面高度按梁跨度的1/81/12-估算。由此估算的梁截面尺寸如下: AB 跨主梁:mm l 6600=,则

()mm mm l h 82555012/18/1-=-=,取梁高mm h 600=

()mm mm h b 3002003/12/1-=-=,取梁宽mm b 240= BC 跨梁为施工方便取与主梁AB 相同尺寸为mm mm 240600? 次梁:mm l 4800=,则

()mm mm l h 40030018/112/1-=-=,取梁高mm h 400= ()mm mm h b 2001004/12/1-=-=,取梁宽mm b 200= 基础梁:取250600mm mm ?

表1.梁截面尺寸(mm )及各层混凝土强度等级

层次 混凝土强度等级

横梁(b×h )

纵梁(b×h ) 次梁(b×h ) AB 跨

BC 跨

1~4

C30

240×600

240×600

240×600

200×400

1.4.2初估柱截面尺寸

为计算简便,边柱中柱尺寸取相同。 柱截面尺寸可根据轴压比限值按[]c c

N

A f N ≥

μ来估算。该框架结构的抗震等级为三级。其轴压比限值[]0.9N μ=,各层的重力荷载代表值近似取10 KN/㎡,边中柱及中柱的负载面积分别24.23.3??和44.23.3??。要求为抗震设防烈度:按6度设防,由于中学教学楼为乙类建筑,故当抗震设防烈度为6度时,构造措施按提高一度的要求。

第一层柱截面面积为:

边柱 32

1.25 1.25 1.1 1.0510 3.3

2.42104

71076.920.914.3c c CN A mm af β????????=≥=? 中柱 321.25 1.25 1.0 1.0510 3.3 2.44104

129230.750.914.3c c CN A mm af β????????=≥=?

如取中柱截面为正方形,则边柱和中柱截面高度分别为266.6mm 和359.5mm 。 根据上述计算结果并综合考虑其因素,本设计柱截面尺寸如下:

mm mm 400400?. 柱惯性矩为 49331013.240040012

1

121mm bh I ?=??==

。 1.4.3初选楼板

楼盖及屋盖均采用现浇钢筋混凝土双向板结构,根据经验(板厚为短跨的

1/40),板厚取120mm (安全考虑适量加大)。

1.5重力荷载计算

1.5.1屋面及楼面的永久荷载标准值 (1)屋面(上人)恒载标准值:

50厚C20细混凝土内配φ4双向钢筋 3225/0.05 1.25/KN m KN m ?= 20厚1:3水泥砂浆找平 3220/0.020.4/KN m KN m ?= 60厚挤塑聚苯板保温层 320.5/0.060.03/KN m KN m ?= 20厚1:3水泥砂浆找平 3220/0.020.4/KN m KN m ?= 合成高分子防水卷材一层(15厚) 忽略不计

20-150厚轻质混凝土找坡(泡沫混凝土)()320.020.15/25/0.43/KN m KN m +?= 120厚钢筋混凝土面板 3225/0.12 3.0/KN m KN m ?= 板底20厚粉刷找平 3217/0.020.34/KN m KN m ?= 合计 2/85.5m KN (2)1-3层楼面恒载标准值:(花岗岩楼面)

花岗岩楼面(15厚) 23/39.0015.0/26m KN m KN =? 1:3水泥砂浆找平(18厚) 3220/0.0180.36/KN m KN m ?= 纯水泥浆一道 3220/0.0020.04/KN m KN m ?= 钢筋混凝土楼板 3225/0.12 3.0/KN m KN m ?= 板底20厚粉刷找平 3217/0.020.34/KN m KN m ?= 合计 2/13.4m KN 1.5.2 屋面及楼面的可变荷载标准值

上人屋面均布活荷载标准值 2

2.0/K N m

楼面活荷载标准值 2

2.5/K N m 走廊活荷载标准值 2

3.5/K N m

1.5.3 梁柱墙体自重计算 (1)主梁:(mm mm 600240?)

主梁自重 m KN m KN /88.2)12.06.0(24.0/253=-?

梁侧抹灰 ()3

17/0.020.6

.1220.240.41/

K N m K N m ?-?+=

???

? 合计 m KN g /29.3= (2)次梁:(mm mm 400200?)

次梁自重 m KN m KN /68.1)12.04.0(24.0/253=-? 梁侧抹灰 ()[]m KN m KN /27.024.0212.04.002.0/173=+?-? 合计 m KN g /95.1= (3)基础梁:(mm mm 400240?)

梁自重 3

25/0.240.6 3.6/K N m K N m ??=

合计 3.60/g KN m = (4)柱子:(mm mm 400400?)

柱子自重 m KN m KN /0.44.04.0/253=?? 抹灰层 m KN m KN /54.044.002.0/173=??? 合计 m KN g /54.4= (5)墙体:

外墙墙体为240mm 厚普通砖,外墙面刷防水涂料(自重不计),内墙面为20mm 厚抹灰,则外墙重力荷载为:

33218/0.2417/0.02 4.66/KN m KN m KN m ?+?=

内墙墙体为240厚加气混凝土砌块,双面刷20厚抹灰,则内墙重力荷载为:

233/12.2202.0/1724.0/0.6m KN m KN m KN =??+?

女儿墙与外墙相同。则:

外墙:底层:2(3.6 1.00.6) 4.66/18.64/KN m KN m +-?=

标准层:2(3.60.6) 4.66/13.98/KN m KN m -?= 内墙:底层:m KN m KN /48.8/12.2)6.00.16.3(2=?-+

标准层:m KN m KN /36.6/12.2)6.06.3(2=?- 女儿墙:1.2 4.66 5.59/KN m ?= (6)门窗:

窗:铝合金门窗:30.35/KN m γ=

门:木门,30.2/KN m γ=

内外墙有门窗时,应扣除门窗洞墙体荷载再加上门窗本身荷载,然后转化为

线荷载。(并且适量加大)

1.6风荷载计算

1.6.1框架的受风荷载计算

基本风压:20m /6.0KN W =

风振系数z β:因房屋总高度小于m 30,且高宽比小于1.5,所以 1.0z β= 由《荷载规范》查得8.0s =μ(迎风面),5.0-s =μ(背风面),则风载体型系数3.15.08.0s =+=μ

风压高度变化系数:按B 类地区,查GB5009-2001 表7.2.1,按内插法得下表:

表2. 风压高度变化系数

离地高度(m )

z μ

4.05 1.0 7.65 1.0 11.25 1.03 14.85

1.13

根据0k z s z w w =βμμ,则有:21/780.06.000.13.10.1m KN w k =???=

22/780.06.000.13.10.1m KN w k =???= 23/803.06.003.13.10.1m KN w k =???=

24/881.06.013.13.10.1m KN w k =???=

转化为集中风载(受荷面与计算单元同):()/2wk k i j F w h h B =+,其中B 为迎风面的宽度, 4.8B m =;i h 为下层柱高;j h 为上层柱高,计算见下表

表3. 风压荷载计算简图 层数

层高 (m)

离地高度 (m) 受风面宽度B

(m) 作用高度 (m) wk F (KN

)

4 3.6 14.8

5 4.8 3.0 12.69 3 3.

6 11.25 4.8 3.6 13.8

7 2 3.6 7.65 4.

8 3.6 13.48 1

3.6

4.05

4.8

4.1

15.35

风载图见下图所示:

图2.框架的受风荷载(标准值)图

1.6.2梁、柱线刚度计算

对于中框架梁取2o I I =,边框架梁取 1.5o I I =根据公式/i EI l =,可以得出梁、柱线刚度(c E E =)如下:

表4.梁线刚度计算表

类别 Ec(N/mm 2)

bxh

I 0/mm 4

l/mm EcI 0(N.m m)

边框架 i 中框架 i

AB 跨

43.010?

600

240?

91032.4?

6600

141.3010? 102.9410? 10

1092.3?

BC 跨

43.010?

600

240?

9

1032.4?

2700

141.3010?

107.210? 10106.9?

表5.柱线刚度计算表

层次 Ec(N/mm 2)

h c /mm bxh

I 0/mm 4

i(N.mm)

1 43.010? 4600 400

400?

91013.2?

101.3910?

2-4

43.010?

3600

400

400?

91013.2?

101078.1?

取AB 跨梁的线刚度值作为基准值1,算得梁、柱的相对线刚度标于下图

图3.梁、柱相对线刚度图

柱的侧向刚度D 值按下式计算:212c

c

i D h

=α,式中,c α为柱侧移刚度修正系数,对不同情况按相应表计算,其中K 表示梁柱线刚度比。 1.一般层: 边柱A :2411

2.20322c i i K i ++=

==?0.454,0.5242c K K

α=

=+ 10

2

22

12120.5248636.3/c c i D N mm h ?1.78?10=α=?=3600

中柱B :12341 2.451 2.45

7.60022c i i i i K i ++++++=

==?0.454,0.7922c K K

α=

=+ 102

21212 1.78100.79213053.3/c c i D N mm

h 2??=α=?=3600

边柱C :24 2.45 2.45

5.396220.454c i i K i ++=

==?,0.7302c K K

α=

=+ 10

221212 1.78100.73012031.5/c c i D N mm h 2

??=α=?=3600

2.底层: 边柱A :21

2.8250.354c i K i =

==,0.50.6892c K K

+α=

=+ 10

2

21212 1.39100.6895431.2/c c i D N mm h 2

??=α=?=4600

中柱B :121 2.45

9.7460.354c i i K i ++===,0.50.8722c K K +α=

=+ 102

212120.8726873.8/c c i D N mm h 2

?1.39?10=α=?=4600

边柱C :2 2.45

6.9210.354c i K i ===,0.50.8322c K K +α=

=+ 10

222

1212 1.39100.8326558.5/c c i D N mm h ??=α=?=4600

一般层:21

8636.212031.513053.333721.0/n

i i D N mm ==++=∑

底层:2

1

5431.26558.56873.818863.5/n

i i D N mm ==++=∑

1.6.3风荷载作用下的侧移验算

水平荷载作用下框架的层间侧移可按下式计算:i

i ij

V u D ?=

∑,式中i V 为第j 层的总剪力;ij D ∑为第j 层所有柱的抗侧刚度之和;i u ?为第j 层的层间侧移。 第一层的层间侧移值求出以后,就可以计算各楼板标高处的侧移值的顶点侧移值,各层楼板标高处的侧移值是该层以下各层间侧移之和。顶点侧移是所有各层层间侧移之和。

j 层侧移:1

j

j j j u u ==?∑ ; 顶点侧移:1

n

j j u u ==?∑

框架在风荷载作用下侧移的计算结构见下表:

表6. 风荷载作用下框架侧移计算

层数 各层风荷载 层间剪力 侧移刚度 层间侧移

i

u h

? 限值

wk F (KN ) i V (KN ) D ∑ KN/m

i u ?(m ) 4 12.69 12.69 33721.0 0.00038 19474 1550 3 13.87 26.56 33721.0 0.00079 1

4557 1550 2 13.48 40.04 33721.0 0.00119 1

3025 1550 1

15.35

55.39

18863.5

0.00294

11565

1550

框架最大侧移为

1

1565

,小于1550,满足侧移限值。

1.6.4风荷载作用下的框架内力分析(D 值法) 顶层计算如下: ①A 轴线柱: 求柱剪力:因

8636.2

0.25633721.0

D D ==∑,则0.25612.69 3.25V KN =?= 反弯点高度:由 2.203K =查表,根据内插法得00.410y =

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0h h

α=

=下

,则30γ=;顶层不考虑2γ,则: 0130.410γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.41)KN m -?3.6?3.25=6.90?, 6.90t c M KN m =? 柱底:0.410KN m ?3.6?3.25=4.80?, 4.80b c M KN m =? ②B 轴线柱: 求柱剪力:因

12031.50.35733721.0

D D ==∑,则0.35712.69 4.53V KN =?= 反弯点高度:由7.600K =查表,得00.45γ=

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0α=,则30γ=;顶层不考虑2γ,则:

0130.45γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.45)KN m -?3.6?4.53=8.97?,8.97t c M KN m =? 柱底:0.45KN m ?3.6?4.53=7.34?,7.34b c M KN m =? ③C 轴线柱: 求柱剪力:因

13053.30.38733721.0

D D ==∑,则0.38712.69 4.91V KN =?=

反弯点高度:由 5.396K =查表,根据内插法得00.45γ=

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0α=,则30γ=;顶层不考虑2γ,则:

0130.45γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.45)KN m -?3.6?4.91=9.72?,9.72t c M KN m =? 柱底:0.45KN m ?3.6?4.91=7.95?,7.95b c M KN m =?

第三层计算: ①A 轴线柱: 求柱剪力:因

8636.20.25633721.0

D D ==∑,则0.25626.56 6.80V KN =?= 反弯点高度:由 2.203K =查表,根据内插法得00.410y =

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0h h

α=

=下

,则30γ=;顶层不考虑2γ,则: 0130.410γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.41)KN m -?3.6?6.80=14.44?,14.44t c M KN m =? 柱底:0.410KN m ?3.6?6.80=10.04?,10.04b c M KN m =? ②B 轴线柱: 求柱剪力:因

12031.50.35733721.0

D D ==∑,则0.35726.569.48V KN =?= 反弯点高度:由7.600K =查表,得00.50γ=

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0α=,则30γ=;顶层不考虑2γ,则:

0130.50γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.50)KN m -?3.6?9.48=17.06?,17.06t c M KN m =? 柱底:0.50KN m ?3.6?9.48=17.06?,17.06b c M KN m =? ③C 轴线柱: 求柱剪力:因

13053.30.38733721.0

D D ==∑,则0.38726.5610.28V KN =?= 反弯点高度:由 5.396K =查表,根据内插法得00.50γ=

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0α=,则30γ=;顶层不考虑2γ,则:

0130.50γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.50)KN m -?3.6?10.28=18.50?,18.50t c M KN m =? 柱底:0.50KN m ?3.6?10.28=18.50?,18.50b c M KN m =?

第二层计算: ①A 轴线柱: 求柱剪力:因

8636.20.25633721.0

D D ==∑,则0.25640.0410.25V KN =?= 反弯点高度:由 2.203K =查表,根据内插法得00.50y =

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0h h

α=

=下

,则30γ=;顶层不考虑2γ,则: 0130.500γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.50)KN m -?3.6?10.25=18.45?,18.45t c M KN m =? 柱底:0.50KN m ?3.6?10.25=18.45?,18.45b c M KN m =? ②B 轴线柱: 求柱剪力:因

12031.50.35733721.0

D D ==∑,则0.35740.0414.29V KN =?= 反弯点高度:由7.600K =查表,得00.50γ=

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0α=,则30γ=;顶层不考虑2γ,则:

0130.50γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.50)KN m -?3.6?14.29=25.72?,25.72t c M KN m =? 柱底:0.50KN m ?3.6?14.29=25.72?,25.72b c M KN m =? ③C 轴线柱: 求柱剪力:因

13053.30.38733721.0

D D ==∑,则0.38740.0415.50V KN =?= 反弯点高度:由 5.396K =查表,根据内插法得00.50γ=

1 1.0α=,则10γ=;3 1.0α=,则30γ=;顶层不考虑2γ,则:

0130.50γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.50)KN m -?3.6?15.50=27.90?,27.90t c M KN m =? 柱底:0.50KN m ?3.6?15.50=27.90?,27.90b c M KN m =? 底层:

①A 轴线柱: 求柱剪力:因

5431.20.28818863.5

D D ==∑,则0.28855.3915.95V KN =?= 反弯点高度:由 2.825K =查表,根据内插法得00.55y = 对于底层柱不考虑1α和3α;20.78h h

α=

=上

,查表得20γ=;则: 0130.55γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.55)KN m -?4.6?15.95=33.02?,33.02t c M KN m =? 柱底:0.55KN m ?4.6?15.95=40.35?,40.35b c M KN m =? ②B 轴线柱: 求柱剪力:因

6558.50.34818863.5

D D ==∑,则0.34850.3917.52V KN =?= 反弯点高度:由 6.921K =查表,得00.55γ= 对于底层柱不考虑1α和3α;20.78h h

α=

=上

,查表得20γ=;则: 0130.55γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.55)KN m -?4.6?17.52=36.27?,36.27t c M KN m =? 柱底:0.55KN m ?4.6?17.52=44.33?,44.33b c M KN m =? ③C 轴线柱: 求柱剪力:因

6873.80.36418863.5

D D ==∑,则0.36450.3918.34V KN =?= 反弯点高度:由9.746K =查表,根据内插法得00.55γ= 对于底层柱不考虑1α和3α;20.78h h

α=

=上

,查表得20γ=;则: 0130.55γγγγ=++= 柱端弯矩:

柱顶:(10.55)KN m -?4.6?18.34=37.96?,37.96t c M KN m =? 柱底:0.55KN m ?4.6?18.34=46.40?,46.40b c M KN m =? 将上述计算结果汇总于下表:

A 轴: 表7.

层次

D D

V (KN )

γ t c M (上) (KN·m ) b c M (下)

(KN·m ) 4

0.256 3.25

0.41

6.90 4.80

3 0.256 6.80 0.41 14.4

4 10.04 2 0.256 10.2

5 0.50 18.45 18.45 1 0.288 15.95

0.55 33.02

40.35

B 轴: 表8.

层次 D D

V (KN )

γ t c M (上)

(KN·m ) b c M (下)

(KN·m ) 4 0.357 4.53 0.45 8.97 7.34 3 0.357 9.48 0.50 17.06 17.06 2

0.357

14.29

0.50 25.72 25.72 1 0.348 17.52

0.55 36.27

44.33

C 轴: 表9.

层次 D D

V (KN )

γ t c M (上)

(KN·m ) b c M (下)

(KN·m ) 4 0.387 4.91 0.45 9.72 7.95 3 0.387 10.28 0.50 18.50 18.50 2 0.387 15.50 0.50 27.90 27.90 1

0.364

18.34

0.55

37.96

46.40

1.6.5梁端弯矩计算

()l l b t b b

c c l r b b i M M M i i =++;()r r

b t b b

c c l r b b

i M M M i i =++

梁端剪力,按公式l r

b b b M M V l

+=计算

梁端轴力,按公式()n

l r i b b k i

N V V ==-∑计算,i N 为柱在i 层的轴力,以受压为正。

式中l b M ;r b M ——节点左,右的梁端弯矩 l b i ;r b i ——节点左,右的梁的线刚度 计算结果见下表所示:

表10.

层 次 AB 跨梁

BC 跨梁 柱轴力

l b M

r b M

l

b V l

b M r b M

l

b V

轴A 轴B 轴C

4 6.90 2.60 6.6 1.44 6.37 9.72 2.7 5.96 1.44±

5.96± 7.4 3 19.24 7.07

6.6 3.99

17.33 26.45 2.7 16.21 5.43± 22.17±

27.6 2 28.49 12.40 6.6 6.20 30.38

46.4 2.7 28.44 11.63± 50.61± 62.24 1

51.47

17.97 6.6 10.52 44.02

65.86

2.7 40.70

22.15±

91.31±

113.46

图4.框架弯矩图

框架结构毕业设计任务书和指导书范本

框架结构毕业设计任务书和指导书 1 2020年4月19日

毕业设计基本要求 1目的 (1)综合运用所学专业理论知识与设计技能,处理建筑设计中有关方针、政策、功能、经济、安全、美观等方面的问题。解决总体、单体、空间等关系,以创造富有时代气息的优美建筑形象与环境。依据建筑设计完成结构体系的布置、结构在各种荷载工况下的计算、构造和施工图。 (2)掌握一般建筑工程的设计思路,进而举一反三熟悉有关建筑工程的设计、施工、预算等建设过程。为即将走上工作岗位奠定基础。 (3)学以致用,学习科学技术和技能的目的是应用。一个工程师在设计、建设实际工程中应具备的知识,都是我们在毕业设计中应予以加强的。因此深切领悟总体概念设计、掌握具体理论设计和实际工程技术处理措施的结合作为重点来训练。 (4)树立正确的设计思想,全面对待建筑与结构的关系, 2 2020年4月19日

培养勤奋、严谨、认真的工作作风及分析解决一般工程技术问题的能力。 (5)掌握调查研究、理论联系实际的学习方法,养成既能独立思考,又能相互配合密切合作的工作态度。 (6)使学生对一般工业与民用建筑的土建设计的内容和构成有比较全面的了解,并熟悉有关设计标准、规范、手册和工具书,增强毕业后到生产第一线工作的适应能力。 2成果形式及要求 (1)计算书和说明书: 字数应不少于1万字,书写要工整,字迹要清楚,可采用计算机打印。计算书内容要阐明设计依据或标准,方案构思、特点、必要的经济指标,结构选型、构造处理、材料特点及计算上的主要问题,还应包括结构计算全过程,计算要正确、完整、思路清晰、简图明了。计算书格式:应严格按照毕业设计手册中的要求。 (2)图纸: 3 2020年4月19日

土木工程毕业设计文献综述钢筋混凝土框架结构

文献综述 钢筋混凝土框架结构 1.前言 随着经济的发展、科技进步、建筑要求的提升,钢筋混凝土结构在建筑行业得到了迅速发展。随着建筑造型和建筑功能要求日趋多样化,无论是工业建筑还是民用建筑,在结构设计中遇到的各种难题日益增多,钢筋混凝土结构以其界面高度小自重轻,刚度大,承载能力强、延性好好等优点,被广泛应用于各国工程中,特别是桥梁结构、高层建筑及大跨度结构等领域,已取得了良好的经济效益和社会效益。而框架结构具有建筑平面布置灵活、自重轻等优点,可以形成较大的使用空间,易于满足多功能的使用要求,因此,框架结构在结构设计中应用甚广。为了增强结构的抗震能力,框架结构在设计时应遵循以下原则:“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固”。 2.现行主要研究 2.1预应力装配框架结构 后浇整体节点与现浇节点具有相同的抗震能力;钢纤维混凝土对减少节点区箍筋用量有益,但对节点强度、延性和耗能的提高作用不明显。与现浇混凝土节点相比,预应力装配节点在大变形后强度和刚度的衰减及残余变形都小;节点恢复能力强;预制混凝土无粘结预应力拼接节点耗能较小,损伤、强度损失和残余变形也较小。装配节点力学性能受具体构造影响很大,过去进行的研究也较少,一般说,焊接节点整体性好,强度、耗能、延性等方面均可达到现浇节点水平;螺栓连接节点刚度弱,变形能力大,整体性较差。因此,这一类节点连接如应用于抗震区,需做专门抗震设计。 2.2地震破坏 钢筋混凝土在地震破坏过程中瞬态震动周期逐步延长,地震动的低频成分是加剧结构破坏的主要因素,峰值和持时也是非常重要的原因。瞬态振型的变化与结构的破坏部位直接相关。结构破坏过程中,瞬态振型参与系数变化不大。结构瞬态振动周期延长加剧时,结构的整体耗能能力增大,结构濒临倒塌时,基本失去耗能能力。结构破坏过程中,位移时程与破坏构件百分比的变化与地震的峰值的出现密切相关。破坏构件百分比是表征结构破坏与倒塌的指标。地震动的几个特征对结构破坏影响均很大。 2.3异性柱框架结构抗震性能

土木工程框架结构设计毕业论文

土木工程框架结构设计毕业论文 目录 前言 (1) 第1章设计资料 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2设计标高 (2) 1.3气象资料 (2) 1.4工程地质资料 (2) 1.5抗震烈度 (2) 1.6墙身做法 (2) 1.7门窗做法 (2) 1.8所用材料 (2) 第2章荷载计算 (5) 3.1恒载计算 (5) 3.1.1 屋面框架梁线荷载标准值 (5) 3.1.2 楼面框架梁线荷载标准值 (5) 3.1.3 屋面框架节点集中荷载标准值 (6) 3.1.4 楼面框架节点集中荷载标准值 (6) 3.2活荷载计算 (7) 3.2.1 屋面活荷载 (7) 3.2.2 楼面活荷载 (8) 3.3风荷载计算 (8) 3.4地震作用计算 (9) 3.4.1 重力荷载代表值计算 (9) 3.4.2 框架刚度计算 (11) 3.4.3 结构基本周期的计算 (12) 3.4.4 多遇水平地震作用标准值计算 (13) 3.4.5 横向框架弹性变形验算 (13) 第3章力计算 (15)

4.1恒荷载作用下的力计算 (15) 4.2活荷载作用下的力计算 (18) 4.3风荷载作用下的力计算 (21) 4.4水平地震作用下的力分析 (23) 第4章力组合 (27) 第5章截面设计 (28) 6.1梁的配筋计算 (28) 6.1.1 边跨梁配筋计算 (28) 6.1.2 中跨梁配筋计算 (29) 6.2框架柱配筋计算 (29) 6.2.1 框架柱的纵向受力钢筋计算 (29) 6.2.2 斜截面受剪承载力计算 (32) 第6章楼板设计与计算 (37) 7.1屋面板计算 (37) 7.1.1 荷载计算 (37) 7.1.2 按弹性理论计算 (37) 7.2楼面板计算 (38) 7.2.1 荷载计算 (38) 7.2.2 按弹性理论计算 (38) 7.2.3 截面设计 (39) 第7章楼梯设计 (41) 8.1梯段板计算 (41) 8.1.1 荷载计算 (41) 8.1.2 截面设计 (41) 8.2平台板计算 (42) 8.2.1 荷载计算 (42) 8.2.2 截面设计 (42) 8.3平台梁计算 (42) 8.3.1 荷载计算 (42) 8.3.2 力计算 (43) 8.3.3 截面计算 (43)

钢结构毕业设计论文

毕业设计 建筑设计 1.前言 如今,钢结构建筑在人们的生活中被广泛应用;钢结构的高层建筑、大型厂房、大跨度桥梁、造型复杂的新式建筑物等如雨后春笋般的出现在世界各地,这足以表明钢结构的发展趋势和美好的未来。 钢结构建筑相比于混凝土结构在环保、节能、高效等方面具有明显优势,且具有材料强度高、重量轻、材质均匀、塑性韧性好、结构可靠性高、制作安装机械化程度高、抗震性能良好、工期短、工业化程度高、外形多样美观等优点,并符合可持续发展的要求。目前,国内大约每年有上千万平米的钢结构建筑竣工,国外也有大量钢结构制造商进入中国,市场竞争日趋激烈,为此通过该项设计,达到能够理论联系实际地将学到的专业理论做一次全面的应用目的。 毕业设计是这大学四年来对所学土木工程知识的一次系统的、全面的考察和总结,是大学重要的总结性教育。通过做毕业设计,使我对钢结构的学习和研究更为的深入,深化了我对土木工程专业知识的认知和理解。在做毕设的过程中通过查阅各种文献资料、规范案例,不仅拓展了我的知识面,也培养了我独立思考、查阅资料的能力。 2.设计概况 本工程为青岛市华原纺织厂职工宿舍楼,采用钢结构框架支撑体系,共5层,各层层高均为3.5m,采用造型时尚的四坡屋顶,建筑结构总高度为19.7(加屋顶),每层建筑面积约为619.92㎡,总建筑面积3099.6㎡,维护结构采用ALC板(150mm);本建筑设计采用横向8跨,9根柱;纵向2跨,3根柱的柱网布置;室内外高差为0.45m,建筑主要功能为集体居住。 总平面图见图2-1。 图2-1 总平面布置图 3.设计条件

3.1 工程地质条件 (1)拟建场地地型平坦,自然地表标高36.0m 。 (2)地基基础方案分析:宜采用天然地基,全风化角砾岩、强风化角 砾岩或中风化角砾岩为地基持力层,建议采用-1.0m ~-3.0m 柱下独立基 础;其中全风化角砾岩,土层平均厚度 2.1m ,地基承载力特征值 kPa ak f 220 ,可 作为天然地基持力层。 (3)抗震设防烈度为6度,拟建场地土类型为中硬场地土,场地类别为 Ⅱ类。 3.2 气象条件 (1)降水。平均年降雨量777.4mm ,年最大降雨量1225.2mm ;雨量集中期: 7月中旬至8月中旬,月最大降雨量140.4mm ;基本雪压:0.6kN/㎡。 (2)主导风向:夏季为东南风,冬季为西北风;基本风压:0.6kN/㎡。 3.3 楼面基本荷载 荷载一组。恒载:5.0kN/㎡,活载:2.0kN/㎡。 荷载二组。恒载:5.5kN/㎡,活载:2.0kN/㎡。 3.4 其他技术条件 建筑等级:耐久等级、耐火等级均为Ⅱ级,采光等级为Ⅲ级。 4 设计方案 4.1.1柱网布置 本方案采用横向3排柱形式,共两跨且不对称;纵向9排柱,柱距分 两种,即3.6m 和7.2m ,纵向柱网对称布置。该方案主要采用大柱距且3 排两跨的柱网,充分节约钢材以及发挥钢结构宜于应用到大跨度的优点; 并且结构形式简单,计算简图简单,受力分析简便,合理可行。(柱网布置 见图4-1-1)。 图4-1-1 结构柱网布置图 4.1.2 建筑结构形式分析选定 多层钢结构房屋的体系有纯框架体系、框架支撑—-支撑体系、框架剪力墙体系、

框架结构设计论文建筑工程师职称论文:浅谈建筑结构设计

框架结构设计论文建筑工程师职称论文 浅谈建筑结构设计 摘要:建筑结构设计是个系统的,全面的工作。需要扎实的理论知识功底,灵活创新的思维和严肃认真负责的工作态度。作为设计人员,要掌握结构设计的过程,保证设计结构的安全,还要善于总结工作中的经验。本文根据笔者的工作经验,对建筑进行结构设计时要注意的事项进行阐述。 关键词:建筑结构设计过程注意事项 0引言 结构设计简而言之就是用结构语言来表达建筑师及其它专业工程师所要表达的东西。用基础,墙,柱,梁,板,楼梯,大样细部等结构元素来构成建筑物的结构体系,包括竖向和水平的承重及抗力体系。把各种情况产生的荷载以最简洁的方式传递至基础。 1结构的设计过程结构设计的阶段大体可以分为三个阶段,结构方案阶段,结构计算阶段和施工图设计阶段。方案阶段的内容为:根据建筑的重要性,建筑所在地的抗震设防烈度,工程地质勘查报告,建筑场地的类别及建筑的高度和层数来确定建筑的结构形式(例如,砖混结构,框架结构,框剪结构,剪力墙结构,筒体结构,混合结构等等以及由这些结构来组合而成的结构形式)。确定了结构的形式之后就要根据不同结构形式的特点和要求来布置结构的承重体系

和受力构件。 结构计算阶段的内容为:首先,荷载的计算。荷载包括外部荷载(例如,风荷载,雪荷载,施工荷载,地下水的荷载,地震荷载,人防荷载等等)和内部荷载(例如,结构的自重荷载,使用荷载,装修荷载等等)上述荷载的计算要根据荷载规范的要求和规定采用不同的组合值系数和准永久值系数等来进行不同工况下的组合计算。其次,构件的试算。根据计算出的荷载值,构造措施要求,使用要求及各种计算手册上推荐的试算方法来初步确定构件的截面。再次,内力的计算,根据确定的构件截面和荷载值来进行内力的计算,包括弯矩,剪力,扭矩,轴心压力及拉力等等。最后,构件的计算。根据计算出的结构内力及规范对构件的要求和限制(比如,轴压比,剪跨比,跨高比,裂缝和挠度等等)来复核结构试算的构件是否符合规范规定和要求。如不满足要求则要调整构件的截面或布置直到满足要求为止。 2进行结构设计时应注意的事项 2.1关于箱、筏基础底板挑板的阳角问题 2.1.1阳角面积在整个基础底面积中所占比例极小,可砍成直角或斜角。 2.1.2如果底板钢筋双向双排,且在悬挑部分不变,阳角不必加辐射筋。

土木工程专业毕业设计结构部分模板

第2章结构设计 2.1 结构选型 2.1.1建筑工程抗震设防类别 根据规定,确定本建筑为乙类建筑。具体参数见设计说明书部分 2.1.2 结构材料 混凝土:梁,柱,楼板采用C30。 钢筋:HRB400 ,HRB335 箍筋:HRB335 2.1.3 结构体系 本结构主体为6层。此工程采用框架结构承重,柱网的布置为柱距8m,层高4m,采用横向,纵向框架共同承重方案。 2.1.4 基础方案 本设计结构形式是框架结构,柱承重,因此本商场采用柱下独立基础,初步假定基础高度0.8m,埋深1.1m。所以一楼的计算高度为4.0+0.45+0.3=4.75m。 2.1.5 结构布置 图2.1 平面结构布置图 (1)柱网 本结构柱网间距如下: 横向:8000mm×8000mm 纵向:8000mm×8000mm (2)变形缝 本结构平面布置较简单,结构高度与主体高度相差不大,所以不必采用抗震缝和变形缝。 (3) 长宽比 本结构L/B=48000/40000=1.2<6,不需要设伸缩缝。 2.2结构构件截面尺寸的初步确定

2.2.1 主梁和次梁 (1)框架梁初选: h=(1/10-1/18)L=(1/10-1/18)*8m=0.444-0.800m,取0.600m b=(1/3-1/2)×0.6=0.200-0.300m,取0.300m 。 (2)初选次梁 h=(1/12-1/18)L=(1/12-1/18)*8m=0.444m-0.800m,取0.500m, b=(1/3-1/2)*0.500=0.167-0.250m,取0.250m. 根据以上计算,截面尺寸定为主梁:300mm ×600mm ;次梁为250mm ×500mm 。 (1)底层柱轴力估算 假定结构的单位荷载为10KN, N=γ0 qSn α1α2β γ0 :竖向荷载分项系数,可取1.3 Q :每个楼层上单位面积竖向荷载标准值,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》,取q=10KN/㎡ S:柱一层的受荷面积 n:柱曾受荷载楼层数 α1:α1=1.05-1.15 α2:均取1.0。 β:柱由框架梁与剪力墙链接时,柱轴力折减系数,可取0.8 故 N=1.3×10×8×8×6×1.15×1.0×0.8=4592.6KN (2)柱截面初选 安全等级为二级的框架结构,柱的轴压比限值为0.75。 A= mm ufc N 3667073 .1475.010006.4592=??= 2 取柱截面为650mm ×650mm ,A=422500>366707mm 2,即可满足要求。

土木工程框架结构毕业设计开题报告

土木工程框架结构毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:学号: 所在学院:土木学院 专业:土木工程 设计(论文)题目:常州市某培训中心实训大楼指导教师: -1-11

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写字左右的文献综述: 文献综述 课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析或设计方案比较、选型析等) 毕业设计是一个总结性的教学环节,是学生全面系统地融汇所学理论知识和专 业技能并运用于解决实际问题的过程。经过本教学环节,要加深学生对所学基本理 论知识的理解,培养学生综合分析和处理问题的能力以及设计创新精神,使学生得到 有关单位工程建设从方案制定到施工组织的全过程系统性的训练。经过毕业设计这一 重要的教学环节,培养土木工程专业本科毕业生正确的理论联系实际的工作作风,严 肃认真的科学态度。毕业设计要求我们在指导老师的指导下,独立系统的完成一项工 程设计,解决与之有关的所有问题,熟悉相关设计规范、手册、标准图以及工程实践 中常见的方法,具有实践性、综合性强的显著特点。因此毕业设计对于培养学生初步 的科学研究能力,提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。 在完成本次毕业设计过程中,我们需要运用感性和理性知识去把握整个建筑的处理, 这其中就包括建筑外观和结构两个方面。还需要我们更好的了解国内外建筑设计的发 展的历史、现状及趋势,更多的关注这方面的学术动态,以及我们在以后的土木工程 专业发展的方向。同时积极、独立的完成本次毕业设计也是为今后的实际工作做出的 必要的准备。 一、研究现状 土木工程是建造各类工程设施的科学,技术和工程的总称。土木工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。它所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而土木工程也就成为社会历史发展的见证之一。土木工程在中国能够分为:建筑工程、桥梁工程、公路和城市道路工程、铁路工程、隧道工程、水利工程、港口工程、给水和排水工程、环境工程。作为土木工程专业的学

某六层框架结构学生宿舍楼设计毕业论文

某六层框架结构学生宿舍楼 设计毕业论文 目录 第一章绪论 (3) 第二章建筑设计说明 (6) 第三章结构设计计算 (7) 第一节梁、柱截面及柱高的确定 (7) 第二节重力荷载计算 (9) 一、屋面荷载(不上人) (9) 二、楼面荷载 (10) 三、卫生间荷载 (10) 四、墙体重力荷载 (11) 五、梁柱重力荷载 (11) 六、女儿墙重力荷载 (11) 七、门重力荷载 (12) 八、窗重力荷载 (12) 九、墙体自重 (12) 第四章水平地震力作用下框架结构的力和侧移计算 (18) 第一节框架侧移刚度的计算 (18) 一、梁的线刚度 (18) 二、柱的线刚度 (18) 三、柱的侧移刚度 (18) 第二节框架自振周期的计算 (19) 第三节各质点水平地震作用计算及弹性位移验算 (19) 第三节水平地震作用下框架力的计算 (20) 第五章竖向荷载作用下的力计算 (25) 第一节横向框架计算单元的确定 (25) 第二节竖向荷载计算 (25)

一、恒载计算 (25) 二、活载计算 (27) 三、力计算。 (28) 第六章横向框架力组合 (33) 第七章截面计算 (42) 第一节框架梁设计 (42) 第二节框架柱设计 (45) 一、剪跨比和轴压比验算 (45) 二、A柱正截面承载力计算。 (46) 三、B柱正截面承载力计算 (48) 第三节框架梁柱节点核芯区截面抗震验算 (51) 第四节罕遇地震作用下弹塑性变形验算 (53) 一、罕遇地震作用下的楼层剪力 (53) 二、楼层受剪承载力计算 (53) 第五节基础设计 (56) 一、已知条件 (56) 二、尺寸的确定 (56) 三、桩身配筋 (57) 四、桩基承载力 (58) 五、桩身承载力 (60) 第六节板的计算 (61) 一、AB跨间板的计算 (61) 二、屋面板的计算 (61) 三、楼面板的计算 (63) 结论 (64) 致谢 (66) 参考文献 (68) 附录:外文文献翻译 (69)

钢框架结构计算书-毕业设计

摘要 该计算书为滨岛医疗中心门诊楼建筑方案及钢框架结构设计计算书,本设计依据建筑方案及给出的结构类型。参照规范有《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震规范》(GB 50011-2010)、《混凝土结构规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等。完成设计内容有:建筑方案、结构平面布置、结构计算简图确定、荷载统计、内力计算、内力组合、主、次梁、柱选取及布置连接截面验算以及节点设计、楼梯设计、基础设计、工程概预算。结构类型为钢框架结构,梁、柱为钢梁、钢柱,板为组合楼板,柱脚采用埋入式,楼梯为板式钢筋混凝土楼梯、基础采用锥形独立基础。本计算书中列出了框架在恒荷载、活荷载、地震荷载、风荷载作用下的弯矩、剪力、轴力图以及内力组合表。 关键词结构设计;钢框架;独立基础;医用建筑

Abstract The calculations for the BinDao medical center clinic building steel frame building solutions and design calculations, based on the design and construction program structure given type. Design process based on structural loads standard (GB50009-2012) determine the structure of the load, in accordance with the Seismic Design of Buildings (GB50011-2010), design of steel structures (GB50017-2003) and the relevant requirements for structural design and calculation. The main work to complete the structure diagram layout and calculation of the identification, load statistics, internal force calculation and combination of primary and secondary beams and floor cross-section design and checking, node connection design, staircase design, basic design as well as project budget.Type of structure is steel frame structure, beams, columns of steel beams, steel columns, plates of composite slabs, column foot buried, reinforced concrete slab staircase stairs, independent foundation with a tapered base. Meanwhile, The calculations in the framework of the book lists the dead load, live load, seismic loads, wind loads bending moment, shear, axial force, and force combination table. Keywords Structural Design; Steel Frame;single footing medical building;

某医院门诊大楼框架结构设计

九江学院土木工程与城市建设学院毕业设计(论文)任务书 题目:和平医院门诊大楼设计 班级:专业: 学生姓名:学号: 指导教师:胡洁职称:助教 二○一一年十月二十日

毕业设计(论文)任务书

注:1.该任务书由院教务科下达,一式三份,院教务科、指导教师、学生各一份。 其中院教务科的一份待答辩完后作为附件装入学生毕业设计(论文)资料袋中; 2.该任务书必须在毕业设计(论文)进行双向选择后由指导教师填写完毕。 3.毕业设计进程安排中,设计(论文)初稿必须在2011~2012学年第一学期末完成。

附:设计要求 2012届土木工程本科毕业设计要求 1 设计题目 人民医院门诊大楼设计 2 设计概况 2.1 项目名称:和平医院门诊大楼 2.2 设计资料: 2.2.1 地质水文资料: 自然地表1m 内为填土,填土下层为3m 厚砂质粘土,再下为砾石层。砂质粘土地基承载力特征值f a=200~240kN/m 2,砾石层为300~400 kN/m 2。 2)地下水位:地表以下2.0m ,无侵蚀性。 2.3.2 气象资料: 1)温度:最热月平均29.8℃,最冷月平均3.8℃。 夏季极端最高41.8℃,冬季极端最低-9.5℃。 2)相对湿度:最热月平均为73%。 3)主导风向:全年为西北风,夏季为东南风,基本风压20/5.0m kN w 4)雨雪条件:基本雪压0.4kN/m 2。 2.3.3抗震设防:抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g , 设计地震分组为第一组,场地类别为Ⅱ类。 2.3.4 标高:±0.000相当于绝对标高37.0m 。 2.4 建筑功能要求 占地面积:控制在30m ×55m 的矩形范围内(长方向为东西向)。 功能要求: 该医院为综合性医院,门诊大楼面积大约6000m 2左右,内包括内科、外科、妇科、儿科等科室,具体如下: 内科:呼吸内科、心血管内科、内分泌科、肾内科、消化内科、血液科、普内科等。 外科:肝胆外科、普外科、胸外科、骨外科、脑外科、泌尿外科、乳腺外科等。 妇产科 眼科 口腔科

框架结构毕业设计方案样本

框架结构毕业设计方案

毕业设计 题目莱钢大学办公楼设计 学院土木建筑学院 专业土木工程 班级土木1107 学生陈浩 学号 指导教师林明强 二〇一五年六月一日

摘要 本次设计为多层办公楼设计,设计结合现代的生活观念,建立“整合设计”的感念,突出“以人为核心”的设计理论,本结构采用框架结构,平面灵活,使用性强,从结构上做到为人们创造方便舒适的办公空间。 本次设计包括建筑设计和结构设计。该设计主要采用的是框架结构,结构型式采用现浇钢筋混凝土框架结构,楼面采用现浇钢筋混凝土板。基础根据场地情况选择浅基础。 结构设计方面,首先是根据建筑技术、使用条件、场地条件和抗震设计等要求,合理进行结构选型、结构布置和基础形式等,绘制结构布置图;然后进行结构计算,采用框架结构近似计算法,求竖向荷载作用下的内力用弯矩叠代法;求水平荷载作用下的内力时,有D值法等。求水平地震作用的时候采用底部剪力法。然后进行结合所学过的知识、通过查阅参考资料初步设计,再交指导老师审查,审查通过后,利用AutoCAD 或天正完成绘图,利用Excel、word等完成设计说明书及其他内容的编写。 关键词:框架结构;办公楼;荷载计算

ABSTRACT The design for the multilayer office building design, combined with modern concept of life, to establish a "integrated design" concept, highlight the design theory of "human -centered", this structure adopts frame structure, planar flexible, strong usability, from the structure to create convenient and comfortable office space for people. The design includesarchitectural design and structural design. This design mainly adopts frame structure, structural type using cast-in-place reinforced concrete frame structure, floor using cast-in-place reinforced concrete slab. According to site condition choose shallow foundation. Structure design, first of all is according to the construction technology, using conditions and site conditions and seismic design requirements, such as reasonable structure type selection, structure arrangement and foundation forms, etc., draw the structure arrangement; Then structure calculation, using the approximate calculation method of frame structure, internal force under the vertical load with bending moment iterative method; Find the internal force of horizontal loads, D value method, etc. O the bottom shear method is used to horizontal seismic action. Then combined with the learned knowledge, through the check resources for preliminary design, to guide teacher review again, after review by the use of AutoCAD or was complete drawing, use of Excel, word, etc to complete the design specification and other content to write. Key words:frame structure; Office building; The load calculation

框架结构毕业设计说明书

目录 0 绪论 (3) 1 工程概况 (3) 1.1设计资料 (3) 1.1.1 总图规划与工程位置 (3) 1.1.2 建筑物的组成及功能介绍 (4) 1.1.3 门窗使用 (4) 1.1.4 结构设计要求 (4) 1.2柱网布置 (4) 2 框架侧移刚度的计算 (4) 3 重力荷载代表值的计算 (7) 4.横向水平荷载作用下框架内力和侧移计算.......... 错误!未定义书签。 4.1横向水平地震作用下框架结构的内力和侧移计算 (10) 4.1.1 横向自振周期计算 (11) 4.1.2 水平地震作用及楼层地震剪力计算 (11) 4.1.3 水平地震作用下的位移验算 (12) 4.1.4水平地震作用下框架内力计算 (12) 5 竖向荷载作用下框架内力计算 (16) 5.1计算单元的选择确定 (16) 5.2荷载计算 (17) 5.2.1 恒载计算 (17) 5.3、内力计算 (19) 5.4梁端剪力和柱轴力的计算 (25) 5.4.1 恒载作用下梁端剪力计算 (25) 5.4.2 对于第四层 (25) 5.5横向框架内力组合 (27) 5.5.1 结构抗震等级 (27) 5.5.2 框架内力组合 (27) 5.6框架A柱的内力组合及柱端弯矩、剪力设计值的调整 (28) 5.6.1 A柱端弯矩设计值调整 (28) 6框架梁、柱截面设计 (30) 6.1梁截面设计 (30) 6.1.1正截面受弯承载力计算 (30) 6.1.2 斜截面受剪承载力计算 (32) 6.2柱截面设计 (33) 6.2.1 已知条件 (33) 6.2.2 构造要求 (33)

6.2.3 剪跨比和轴压比验算 (33) 6.2.4 柱正截面承载力计算 (33) 7 屋盖、楼盖设计 (38) 7.1楼盖设计 (38) 7.1.1设计资料(此板为13~14轴之间的板) (38) 7.1.2 屋盖的结构平面布置 (38) 7.1.3 板的设计 (38) 7.1.4 单向板计算 (38) 7.1.5 双向板(B7~B9)设计 (40) 8 楼梯设计 (41) 8.1第一层楼梯设计 (41) 8.1.1 设计参数 (41) 8.1.2 楼梯板计算 (41) 8.1.3 平台板计算 (42) 8.1.4 平台梁计算 (43) 9基础设计 (44) 9.1.1 对承载力修正 (44) 9.1.2 基础底面尺寸计算(采用柱下条形基础) (44) 9.1.3 计算基底净反力设计值 (45) 9.1.4 基础高度 (45) 9.1.5配筋计算 (46) 10 主要技术经济指标分析及设计总结 (47) 10.1技术经济措施 (47) 10.2新技术、新工艺的推广和应用 (48)

土木工程框架结构毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告学生姓名:学号: 所在学院:土木学院 专业:土木工程 设计(论文)题目:常州市某培训中心实训大楼 指导教师: 2013-1-11

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述: 文献综述 课题的目的及意义(含国内外的研究现状分析或设计方案比较、选型 析等) 毕业设计是一个总结性的教学环节,是学生全面系统地融汇所学理论知识和专业技能并运用于解决实际问题的过程。通过本教学环节,要加深学生对所学基本理论知识的理解,培养学生综合分析和处理问题的能力以及设计创新精神,使学生得到有关单位工程建设从方案制定到施工组织的全过程系统性的训练。通过毕业设计这一重要的教学环节,培养土木工程专业本科毕业生正确的理论联系实际的工作作风,严肃认真的科学态度。毕业设计要求我们在指导老师的指导下,独立系统的完成一项工程设计,解决与之有关的所有问题,熟悉相关设计规范、手册、标准图以及工程实践中常用的方法,具有实践性、综合性强的显着特点。因此毕业设计对于培养学生初步的科学研究能力,提高其综合运用所学知识分析问题、解决问题能力有着重要意义。在完成本次毕业设计过程中,我们需要运用感性和理性知识去把握整个建筑的处理,这其中就包括建筑外观和结构两个方面。还需要我们更好的了解国内外建筑设计的发展的历史、现状及趋势,更多的关注这方面的学术动态,以及我们在以后的土木工程专业发展的方向。同时积极、独立的完成本次毕业设计也是为今后的实际工作做出的必要的准备。 一、研究现状 土木工程是建造各类工程设施的科学,技术和工程的总称。土木工程是伴随着人类社会的发展而发展起来的。它所建造的工程设施反映出各个历史时期社会经济、文化、科学、技术发展的面貌,因而土木工程也就成为社会历史发展的见证之一。土木工程在我国可以分为:建筑工程、桥梁工程、公路和城市道路工程、铁路工程、隧道工程、水利工程、港口工程、给水和排水工程、环境工程。作为土木工程专业的学生,深知土木工程设计范围之广,以及和社会生活联系之密切。我们在校只是学习了土木工程这一个

毕业设答辩题目及参考答案(钢结构)

毕业设计答辩题目——钢结构组 1对门式刚架轻型房屋钢结构设计时,什么情况下应采取抗震构造措施?应采取哪些抗震构造措施? 答:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102:2002的第3.1.4条条文说明规定:对轻型房屋钢结构,当由抗震控制结构设计时,尚应针对轻型钢结构的特点采取相应的抗震构造措施。例如:构件之间的连接应尽量采用螺栓连接;斜梁下翼缘与刚架柱的连接处宜加腋以提高该处的承载力,该处附近翼缘受压区的宽厚比宜适当减小;柱脚的抗剪、抗拔承载力宜适当提高,柱脚底板宜设抗剪键,并采取提高锚栓抗拔力的相应构造措施;支撑的连接应按支撑屈服承载力的1.2倍设计等。 2 设计单层门式刚架房屋时,根据规范的规定,应对房屋进行哪些方面的变形验算? 答:1.门式刚架柱顶侧移验算;2.受弯构件钢架梁挠度验算;3.由于柱顶位移和构件挠度产生的屋面坡度改变值的验算。 3 在对门式刚架轻型房屋结构设计时,在荷载取值方面,《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》和《建筑结构荷载规范》的相关规定的主要差别有哪些? 答:1.风荷载的计算不同。《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中规定;基本风压按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定值乘以1.05采用;风荷载体型系数按门规附录A.0.2的规定采用。 2.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》中规定当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5KN/m2, 对受荷水平投影面积大于60M2的刚架构件,屋面竖向均面活荷载的标准值可取不小于0.3KN/M2。而《建筑结构荷载规范》屋面均布活荷载则是按上人和不上人屋面分别取0.5KN/m2和2.0KN/m2。 4 在对门式刚架房屋进行建筑设计和结构设计时,主要应确定哪些内容? 答:建筑设计主要是确定厂房的长、宽、高、跨度、屋面形式及坡度、门窗布置等并绘制建筑施工图。 结构设计主要包括:(1)结构形式选择(单跨?多跨?单坡?双坡?) (2)结构布置(跨度、柱距、檩条布置、支撑布置等) (3)构件设计(刚架;屋面、墙面、檩条;支撑等) (4)连接节点设计。 (或者这样说:结构设计包括结构布置、构件设计、节点设计与绘制结构施工图。其中结构布置主要有结构平面布置、刚架选型、支撑系统布置、屋面檩条、墙梁和山墙系统的布置;构件设计包括主刚架设计、屋面檩条、墙面檩条、支撑杆件的设计;节点设计主要包括刚架梁与梁的拼接节点、刚架梁与柱的连接节点、屋脊节点、柱与基础的连接节点等;绘制结构施工图主要有刚架施工图、节点详图等。) 5 在对门式刚架房屋进行设计时,进行刚架选型应确定哪些内容? 答:刚架选型的内容包括跨度大小和数量的确定(单跨或双跨)、刚架截面形式的选择和刚架柱脚形式的确定等等。 跨度大小和数量:一般跨度36m以下可采用单跨刚架。 刚架截面形式:单跨刚架多采用焊接工字形截面或轧制H型钢截面,可根据弯矩图采用变截面梁柱,当设有吊车时,柱宜采用等截面。 刚架柱脚形式:一般无吊车采用铰接,有吊车采用刚接。

土木工程房建毕业设计开题报告

毕业设计(论文)开题报告题目: ××中学教学综合楼设计 学院:建筑工程 专业:土木工程 学生姓名:学号: 指导老师:罗章、邹洪波、王秀珍 2014年3月日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效。 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按此电子文档标 准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见。 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于 10篇(不包括辞典、手册),其中至少应包括1篇外文资料;对于 重要的参考文献应附原件复印件,作为附件装订在开题报告的最后。 4.统一用A4纸,并装订单独成册,随《毕业设计(论文)说明书》等资料装入文件袋中。

毕业设计(论文)开题报告1.文献综述:结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2500字以上的文献综述,文后应列出所查阅的文献资料。 毕业设计(论文)开题报告 2.开题报告:一、课题的目的与意义;二、课题发展现状和前景展望; 三、课题主要内容和要求;四、研究方法、步骤和措施

开题报告 一、课题的目的和意义 本工程为某教学综合楼设计采用多层框架结构,为永久性建筑。该楼总建筑面积约3000㎡,拟建位置另行给定,抗震设防烈度为6度。 根据城市城市规划.建筑规模和要求以及现有的气象条件(气温.相对湿度.主导风向.基本雪压).工程场地地质条件.及材料供应和施工条件进行设计。 此次设计的某教学综合楼设计采用框架结构,框架结构是一种由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构。框架结构由梁柱构成,构件截面较小,因此框架结构的承载力和刚度都较低,它的受力特点类似于竖向悬臂剪切梁,楼层越高,水平位移越慢,高层框架在纵横两个方向都承受很大的水平力,这时,现浇楼面也作为梁共同工作的,装配整体式楼面的作用则不考虑,框架结构的墙体是填充墙,起围护和分隔作用,框架结构的特点是能为建筑提供灵活的使用空间.。 框架结构体系一般用于钢结构和钢筋混凝土结构中,由梁和柱通过节点构成承载结构。框架结构可形成可灵活布置的建筑空间,使用较方便。框架结构按施工方法的不同,又可分为:一,梁、板、柱全部在现场浇筑的现浇框架;二,楼板预制,梁、柱现场浇筑的现浇框架;三,梁、板预制,柱现场浇筑的半装配式框架;四,梁、板、柱全部预制的全装配式框架等。框架结构建筑平面布置灵活,可以形成较大的使用空间。框架结构的组成简单,只有框架柱和框架梁两种基本构件组成,便于构件的标准化、定性化,可以采用装配式结构也可以采用现浇式结构。 主要研究内容: 1、建筑设计:按照设计任务书上的要求,结合实际情况,按照现行建筑的各项规范要求,做出合理的建筑平面设计,立面,剖面设计,绘制门窗 表等。 2、结构设计:本设计选择的结构方案是框架结构,通过电算和手算来完成结构的计算书和图表的绘制。 3、施工组织设计:运用所学习的施工知识,结合建筑和结 构设计施工图,划分施工段,合理的布置施工平面,编制施工平面布置图。 预期目标:预期目标:确定建筑设计方案,完成建筑施工图;然后从建筑造型 和使用功能出发,以结构安全可靠为基础,兼顾经济合理、施工方便,强调结构选型 和结构布置的合理性,结构分析计算的正确性和构造处理的可行性,进行建筑的结构 设计,完成结构施工图;最后进行施工组织设计,完成施工平面布置图。完成期限和预

三层钢筋混凝土框架结构毕业设计

第一章设计基本资料 §1.1 工程概况 工程名称:承德某办公楼为三层钢筋混凝土框架结构体系,建筑面积约为1800㎡。办公楼建筑层高分别为:3.9m、3.6m、3.6m,结构层高分别为:4.9m、3.6m、3.6m。室内外高差为0.45m,建筑设计使用年限50年。 §1.2设计资料 一、气象资料 =0.4KN/㎡ 1、基本风压:W 2、基本雪压:0.30KN/㎡ 二、抗震设防烈度:抗震设防烈度为6度,属于Ⅱ类场地土,设计地震分组为第二组。 =180KN/㎡,不冻胀,标准冻深1m,常三、地质条件:场地土为中砂,承载力特征值f ak 年地下水位低于-2.5m。 四、材料: 1、混凝土:梁、柱、板均使用C30混凝土。 2、钢筋:纵向受力钢筋采用热轧钢筋HRB335,其余采用热轧钢筋HPB235。

第二章 结构布置及计算简图 §2.1 结构布置及梁,柱截面尺寸的初选 §2.1.1平面形状验算 根据设计规范,结构高宽比H/B (B 是建筑物平面轮廓线较小的边长)控制在3以下。办公楼高11.70m ,宽14.92m, H/B=0.78<3,符合要求。同样建筑物长宽比L/B=41.02/14.92=2.75<5(L/B 宜小于4,不应大于5)也满足要求。 §2.1.2梁柱截面尺寸初选 主体结构共3层,底层高为3.9m ,其余各层高为:3.6m ;内外墙的做法:外墙做法:外墙砌240厚陶粒空心砌块,内墙砌200厚陶粒空心砌块;门窗详见门窗表;楼层屋盖均为现浇钢筋砼结构。 一、梁截面尺寸的估算: 1、框架主梁截面尺寸: (1)AB 、CD 跨:L=6000㎜ 0)81 ~121(l h ==500mm ~750mm,取600㎜ h b )21 ~31(==200mm ~300mm ,取250㎜(框架梁的宽度不宜小于200mm ) =≤≤5.32b h 2.4,故框架横向AB 、CD 跨框架梁截面尺寸为b ×h=250 ㎜×600㎜ (2)BC 跨:L=2400 0)81 ~121(l h ==200mm ~300mm,取450㎜ h b )2 1 ~31(==100mm ~150mm ,取200㎜(框架梁宽度不宜小于200mm) =b h 2.25>2,故框架横向BC 跨框架梁截面尺寸为b ×h=200㎜×450㎜, (3)①②、②③、③④、⑤⑥、⑥⑦、⑦⑧跨:L=6000㎜ 0)81 ~121(l h ==500mm ~750mm,取600㎜ h b )2 1 ~31(==200mm ~300mm ,取250㎜ =b h 2.4,故①②、②③、③④、⑤⑥、⑥⑦、⑦⑧跨框架梁的截面尺寸为b ×h=250㎜×600㎜ (4)④⑤跨:L=4500mm 0)8 1 ~121(l h ==375mm ~563mm,取450㎜

相关文档
相关文档 最新文档