文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 温湿度变送器RS-ETH-D上传数据至RS-RJ-K监控软件的方法

温湿度变送器RS-ETH-D上传数据至RS-RJ-K监控软件的方法

温湿度变送器RS-ETH-D上传数据至RS-RJ-K监控软件的方法
温湿度变送器RS-ETH-D上传数据至RS-RJ-K监控软件的方法

以太网温湿度变送器RS-ETH-D数据上传至RS-RJ-K监控软件的配置方法一、操作步骤

第一步:下载RS-RJ-K监控软件并安装

第二步:安装

1.安装之前把电脑的杀毒软件及防火墙全部关掉。

2.解压下载的RS-RJ-K环境监控平台安装包并打开,安装RS-RJ-K环境监控平台,

第三步:配置设备网络参数

下载以太网温湿度变送器的说明书和配置工具

1)设备通过网线接入到路由器或者交换机上,或者直接接到电脑上,并给设备上电。

2)使用同一个局域网内同一路由器或者交换机下的电脑打开配置软件,如果直接接到电脑上的话,则直接用该电脑打开配置软件。

3)安装软件的电脑设置成静态IP(在此我们假设设置的静态IP为192.168.1.12)

3IP(StaticIP),要必须能保证这个静态IP 地址没有被占用,子网掩码和网关都必须正确(下图只是示例,不是必须设置成此)。

4) 确保网络参数都修改完成后,点击“参数配置”按钮即可。

5)点击到“设备参数”配置页,点击“读取设备参数”按钮,对设备参数进行读取。“信息提示区”会提示操作结果。设备参数中有部分参数是重启生效的,为了确保参数应用,请在配置完设备参数后对设备进行断电再上电。

一、搜索

二、双击

三、看提示

四、改成2404和192.168.1.12

一、点设备参数

三、确认为“温湿度探头”模式

四、确认波特率为“4800”

二、点读取设备参数

五、点配置设备参数

第四步:软件添加

1.双击打开RS-RJ-K 环境监控平台,登录用户名和密码均为master , 点击 系统 系统属性 网络设置 监听端口改为

2404

点完启动,正常情况下,等1分钟左右设备就会上线。

七.改成设备上贴的终端地址 八.通道数量:1

动环监控软件操作手册

深圳市通讯威科技有限公司 EP-MEVP SYSTEM 动力环境集中监控系统 安装使用说明书 版本

目录

第一章软件的安装、卸载、升级 软件安装对计算机的配置要求 CPU 主频或以上 内存最低要求256MB [推荐 512MB] 硬盘系统驱动器上需要 100MB以上的可用空间 显示 Super VGA (1024x768) 或更高分辨率的显示器(颜色设置为 256 色或更高) 鼠标 Microsoft 鼠标或兼容的指点设备 操作系统: Windows 2000 Windows XP Windows 7 (管理员权限) Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2008 软件的安装 首先将光盘放入光驱,执行光盘目录【安装软件】里面的,系统会弹出安装界面 (如下图) 注意: Framework 软件包和中文语言包,是必需安装的。如果不安装 .NET软件包,程序将无法正常运行。如果您的系统已经安装过语言包,系统会自动跳到下一安装环节,进行软件的安装。 单击【接受】系统将自动安装组件以及动环监控系统软件。如下图: 组件和中文语言包安装完成后会弹出如下界面安装动环监控系统软件。【如下图】 单击【下一步】选择你所要软件安装的目录【下一步】一般软件默认安装路径为C:\Program Files\综合机房动力环境监控系统\ 点击【磁盘开销】可以了解软件所安装目录的磁盘空间大小,如果选择的空间不够安装软件请选择其它目录安装,选择目录后点击【确定】。 点击【任何人】或者【只有我】,如果使用本电脑的任何人都可以使用此软件的话请选择【任何人】单击【下一步】 安装中选择安装动环监控模块,如下图 单击安装完成后,点击【关闭】即可。 桌面将自动增加快捷方式。 软件的卸载 首先,打开 [我的电脑] \ [控制面板] 双击 [添加和删除程序] 在[目前安装的程序]栏中找到动环监控系统软件,选中然后按[更改/删除]按钮。 单击【删除】可直接卸载动环监控系统软件。 备注: 以下几个是软件运行必须具备的控件,请勿删除,如果不小心删除了,请重新安装软件. 软件的升级 如果您从我公司获取了更新版本的软件想升级的话,对于使用Access数据库的用户,请安装以下步骤进行操作。

485型温湿度变送器

温湿度变送器使用说明书 (485 型) 1. 产品介绍 1.1产品概述 该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。 1.2功能特点 瑞士进口的测量单元,测量精准。采用专用的485围供电,规格齐全,安装方便。 1.3主要技术指标【「156-28-95-61-86】 10~30V宽电压范电路,通信稳定。 供电电源:10~30V DC 湿度测量范围: 0~100% RH 温度测量范围:-40C ~80 C (可定制)湿度精度: 3%RH(默认)温度精度:土0.5C(默认)存储环境: -40 C ~80C 输出信号:485、继电器(选配)、蜂鸣器(选配) 1.4系统框架图 参数配置: 软件设置

系统方案框图 2. 产品选型 2.1壁挂王字壳 2.2 86液晶壳

3. 设备安装说明 3.1设备安装前检查 设备清单: ■变送器设备1台 ■合格证、保修卡、售后服务卡等 ■12V/2A防水电源1台(选配) ■USB转485 (选配) ■485终端电阻(多台设备赠送) 3.2接口说明 3.2.1电源及485信号 宽电压电源输入10~30V均可。485信号线接线时注意A\B两条线不能接反,总线上多台设备间地址不能冲突。 3.2.2继电器接口接线 可选配1路或者2路继电器常开触点输出。可选配是否内置蜂鸣器报警。 3.3具体型号接线 3.3.1:壁挂王字壳接线

线色说明 电棕色电源正(10~30V DC) 源黑色电源负 通黄色485-A 信蓝色485-B 332:管道壳接线 晶壳接线 序号说明序号说明 1 电源正(10~30V DC) 5 485-A 2 电源负 6 485-B 3 传感器黄色线7 传感器黑色线 4 传感器棕色线8 传感器蓝色线 注:传感器内置时,、、、空闲。 3.3.4:扁卡轨接线 I W 序号说明 33 3: 86 液 序号内部标识说明 1 485-A 485-A 2 V+ 电源正(10~30V DC) 3 GND 电源负 4 485-B 485-B

温湿度监控系统

温湿度监控系统 目录 行业需求 系统概况 行业需求 系统概况 展开 随着科技的飞速发展和普及,高性能设备越来越多,各行各业对温湿度的要求也越来越高。传统的温湿度监测模式是以人为基础,依靠人工轮流值班,人工巡回查看等方式来测量和记录环境状况信息。 温湿度采集系统 在这种模式下,不仅效率低下不利于人才资源的充分利用,而且缺乏科学性,许多重大事故都是由人为因素造成的,人工维护缺乏完整的管理系统。 石家庄恒必达科技基于这种对温湿度测控的需求而设计开发了温湿度监控系统。 环境温湿度的监控包括以下步骤:感应环境温湿度;判断感应到的温湿度是否异常;若感应到的温湿度异常,判断异常是否超过预设时间;若异常超过预设时间,则输出异常信号至主控机;异常报警;判断异常是否处理完毕;以及若异常处理完毕,解除报警。并可以利用控制器和主控机来达到机房温湿度的远程控制,从而实现环境温湿度管理的实时性和有效性。 编辑本段 行业需求

食品行业:温湿度对于食品储存来说至关重要,温湿度的变化会带来食物变质,引发食品安全问题。 档案管理:纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限。 温室大棚:植物的生长对于温湿度要求极为严格,不当的温湿度下,植物会停止生长、甚至死亡。 动物养殖:各种动物在不同的温度下会表现出不同的生长状态,高质高产的目标要依靠适宜的环境来保障。 药品储存:根据国家相关要求,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制。 石家庄恒必达科技有限公司设计开发的HBD-300温湿度监控系统: 系统功能 1、如实采集和记录各空间温度/温湿度情况。 2、所有的温度/温湿度数据采集和记录到一台主机计算机上,数据可以按照使用人员的要求定时自动记录并长期保存。 3、授权用户可查询历史数据,进行数据分析、打印等操作。 4、在出现异常数据的时候,可进行多种方式的报警,如:电脑图文报警、声光报警、短信报警等。 5、使用网络版软件,局域网内的远程计算机在经过授权后,可以共享温湿度数据。 6、可连接控制模块,在温湿度超出设定值后报警同时自动启动控制模块来进行降温除湿等工作。 系统组成 系统由温湿度传感器、数据通讯转换部分、上位机管理软件和控制模块(可选)组成。 1、温湿度传感器:负责检测并采集各控制点温湿度数据。 2、数据通讯转换器:负责温湿度数据采集数据的信号转换。 3、软件部分:软件部分负责对所有数据进行读取分析,并执行各项管理功能。 4、控制部分:执行远程控制指令。 系统特点

监控管理系统概述

五、监控管理系统概述 为适应现代社会教育场所的安防需要,充分体现江山里三期小区安全保卫工作的渗透性和主动性,实现“主观努力尽到最大、客观风险降到 最低、意外情况反应最快”的全新安全保卫工作理念。将住宅小区所安全 保卫管理工作由人力密集型转向科技密集型,确保园区师生人身安全和财 产安全,有效发挥视频安防监控系统“事前防范、事后举证”的作用,整 个监控管理系统能将各个监控点数据信息与学校各个管理部门实现互联 互通,进一步提高监控的范围和力度,从而提高整个监控管理的效率和效 果。 本项目建设的监控管理系统,具备实时视频监控、录像检索回放、录像备份下载等基础功能,其中C/S客户端还具备接收和处理线路报警, 控制解码上电视墙等高级应用。 5.1监控管理系统功能、设备组成、区域划分 5.1.1 监控设备由以下部分组成 后端管理、存储设备→核心交换→通过光电设备传输→管理间楼层接入交换设备→编码器→通过开关电源加视频线缆传输→摄像头 ●前端摄像机(包括室内半球、过道枪机、室外枪机、电梯飞碟摄像机); ●弱电井汇聚编码器; ●传输链路(通过接入层交换机经光纤主干接入机房核心交换机与后端管 理、存储设备相连); ●后端录像存储服务器; ●后端监控管理平台服务器; ●后端流媒体服务器; 5.1.2 监控软件管理系统功能模块组成 功能模块: 实时监控录像回放日志管理本地配置用户管理线路报警管理 录像管理网络管理资产管理系统参数

其中实时监控、录像回放、组织资源、录像管理、传输网络管理、系统参数及本地配置较为常用,需要多熟悉操作。 监控区域划分 整个监控系统一共245个监控点,其中半球112个,枪机96个,高速球11各,电梯专用碟形半球26个。共划分为单体楼栋、外围、地下停车场、电梯四个区域,监控点位的命名都是以点位所在位置来命名的。具体点位数量及编号详 见本资料第四部分第二小节点位表。 5.2监控系统点位表见附件《四》 5.3监控管理系统结构 本监控管理系统的架构如下图所示:

JWSK-6系列宽温网络型温湿度变送器使用说明书

一.用途 宽温型温湿度变送器的传感器采用进口产品,探测范围宽,可对-40℃~120℃及0%RH~100%RH范围之内的温湿度进行 精确测量,电路使用温度补偿,产品工作稳定可靠。 ●液晶显示温湿度 ●变送部分采用全密封防水设计 ●同时可测量温度、湿度和露点 ●响应时间快 ●多种安装形式可选:一体壁挂式、管 道式和分体壁挂式,可选配安装螺纹 或法兰 ●探头外加专业的过滤器,大大提高了产 品的使用寿命 二.技术参数 供电:DC24V(12V~24V)□ 最大电流:20mA(DC24V) 带显示增加5mA(DC24V) 量程:湿度:0%RH~100%RH□ 温度:-40℃~120℃(具体量程见 产品标签) A级准确度:湿度±2%RH(5%RH~95% RH,25℃) 温度±℃(25℃) B级准确度:湿度±3%RH(5%RH~95% RH,25℃) 温度±℃(25℃) 电路工作温度:-20℃~60℃ 探头工作温度:-40℃~120℃ 长期稳定性:湿度:≤1%RH/y 温度:≤℃/y 响应时间:湿度:≤4s(1m/s风速) 温度:≤15s(1m/s风速) 输出信号:RS485□RS232 安装方式:壁挂式:固定墙面 分体式:法兰或螺纹安装 管道式:法兰或螺纹安装 外壳:ABS白色86mm×117mm×41mm 产品重量:ABS壁挂型约170g,金属壁挂型约240g ABS管道型约200g,金属管道型约 430g 三.外形、接线 外形尺寸:86mm×117mm×41mm(不含探头部分)1.管道式D型(ABS) D5/D6型(金属) 2.壁挂式 W型(ABS) W6型(金属) 3.分体式 接线说明:(任何错误接线均有可能对变送器造成不可逆损坏) V+:红色(电源+)V-:黑色(电源-) TX/A:黄色(RS485的信号正A/RS232的接收端) RX/B:蓝色(RS485的信号负B/RS232的发送端) 注:通讯协议详见附录和产品的配套光盘,并提供通讯测试软件 四.安装 安装步骤: 1、壁挂型时:变送器两侧有2个φ4的 安装孔,用标配的膨胀螺钉和螺钉将 其固定于墙面。 2、管道型: 金属管道式:用法兰上的4个φ8的孔固定在墙面或管道上(选配法兰), DB9端子输出定义如 下: 2脚:TX/A--黄色 3脚:RX/B--蓝色 5脚:V-/GND--黑色 RS232接线 图

智能温湿度监控系统概要

智能温湿度管理系统 设 计 方 案

目录 1. 系统概述 (2) 1.1系统建设目标 (2) 1.2系统设计原则 (2) 1.3智能温湿度监控系统的概述 (2) 2. 多功能厅各子系统的功能描述: (5) 2.1、silverlight版网络实时监控系统 (5) 2.2、C/S版设备数据采集系统 (5) 2.3、远程控制模块系统 (5) 3. 各子系统的功能以及设计方案 (6) 3.1、silverlight版网络实时监控系统 (6) 3.1.1功能描述: (6) 3.1.2系统特点 (6) 3.1.3主要功能简介 (8) 3.1.3.1实时显示数据和状态 (8) 3.1.3.2 TCP远程访问控制 (9) 3.1.3.3 TCP查看历史温湿度记录 (10) 3.2、C/S版设备数据采集系统 (11) 3.2.1 功能描述 (11) 3.2.2 系统特点 (11) 3.3、远程控制模块系统 (12) 3.3.1功能描述: (12) 3.3.2主要设备简介: (13)

1.系统概述 1.1系统建设目标 此次工程项目是承担智能温湿度系统的设计、施工。包括网络实时监控系统、数据采集系统、远程控制模块系统。其他子系统在本系统的设计中要达到提供的以上功能实现的活动环境。 1.2系统设计原则 1.先进型性原则 采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构,和系统使用当中的科学性。整个系统能体现当今会议技术的发展水平。 2.实用性原则 能够最大限度的满足实际工作的要求,把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑,采用集中管理控制的模式,在满足功能需求的基础上操作方便、维护简单、管理简便。 3.可扩充性、可维护性原则 要为系统以后的升级预留空间,系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的,要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成。 4.经济性原则 在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下,通过优化设计达到最经济性的目标。 5.系统设备选型原则 1.用国际知名的器材,以及有雄厚实力和绝对优秀技术支持能力的厂家、 代理商,以保证设计指标的实现和系统工作的可靠性。 2.基本上选用同类产品中技术最成熟、性能先进、使用可靠的产品型号, 以保证器材和系统的先进性、成熟性。 3.选用高度智能化、高技术含量的产品,建立系统开放式的架构,以标准 化和模块化为设计要求,既便于系统的管理和维护使用,又可保持系统较长时间的先进性。 1.3智能温湿度监控系统的概述 本系统针对多个库房内温度、湿度的集中监测和管理,是一套可无人值守24小时不间断实时监控记录的自动化监测系统。系统能对所有库房的温湿度进

视频监控管理平台软件

视频监控管理平台软件 视频监控管理平台应充分考虑用户的应用需求,能在同一系统同时兼容主流高清网络摄像机和视频服务器等,实现基于计算机网络技术的视频监控和管理;基于中间件技术、面向业务的四层体系架构模式,可确保新需求的增加无需改变软件核心模块;系统各接口应满足用户应用开发的要求,无偿提供接口开发包,配合用户调用相关安防视频数据满足应用需求。本系统所提供的产品需具有相当成熟的系统设计,保证产品能与采购人正在运行的视频监控管理系统的连、报警系统等的连接。 本系统承诺产品可在今后使用过程中无条件按采购人的实际应用需求修改;确保产品具备各种类信息标准接口,保证产品在今后使用中能与不同品牌的各种类型硬件设备实现无缝接合。本次安防视频监控系统主要用于安全管理工作,包括周界及各区域的视频监控等。 视频监控系统招标内容主要包括:前端摄像机及其编码器设备、网络系统及设备、后台视频管理和存储设备、视频数字解码设备、显示设备、室内外摄像机安装平台、实现视频监控功能的其他相关设备以及配套的线缆敷设等安装工作。 所有监控点在网络接入上采用M-JPEG、MPEG-4、H.264等压缩方式压缩传输,视频质量达到CIF、2CIF、4CIF或D1、720P、1080i及其以上高清效果,实现实时预览、按需录像;室外安装智能高速球,具有自动定位、自动巡航、设置预置位、设置巡航轨迹等功能,具有低照度功能,借助灯光或附近的辅助照明,实现24小时监控、高速巡航。 采用基于IP网络的数字化编码设备,可以兼容硬盘录像机模式兼容目前市场上主流数字压缩卡,主流嵌入式DVR,DVS,网络摄像机等设备,考虑到未来系统扩容和设备更换等因素,为了有效的保护长期投资,系统平台的选择必须可以同时支持10个以上国际和国内知名厂商的产品(),以便于业主可以不受某一单一厂商的控制,能够根据性价比最优的原则采购硬件设备;这样可以满足以后的系统扩容和其他厂家产品的接入。 利用单位之间的IP网络平台构建数字化视频监控系统;系统能够将摄像机根据监管需要任意分配给领导或者其它相关用户,这些用户可以共享或者独立拥有某个摄像机的监视和控制权。系统能够将同一个摄像机的图像保存在多个录像服务器上,需要独立保存录像资源,因此系统需要支持对同一摄像机进行多重录像的能力。 为了确保系统稳定可靠,视频编码器及网络摄像机等设备应该采用国际知名品牌产品,选用的产品必须在环境大致相同有过成功应用,能够经受住恶劣环境的考验;考虑到模拟摄像机大多在国内设有学校,用户可以选择国内生产的国际知名品牌产品; 系统应该支持目前市场上各种存储系统,包括DAS、NAS、IP-SAN、FC-SAN等,以便为用户在建设项目时可以不受限制地选择最优的存储设备; 为了使系统的日常操作灵活方便,系统应该支持用户使用模拟监视器或者数字显示器显示图像,支持采用鼠标、计算机键盘及模拟CCTV键盘等多种操作终端进行摄像机控制和切换显示操作; 功能介绍: A. 基本功能: 通过采用数字化编码设备,对监控现场等进行实时、有效的监控、显示和记录。采用先进的编解码、存储和网络传输技术,实现远程监控、图像传输、联网报警、智能调控、设备巡检、历史资料查询等功能。

TR14系列4-20mA温湿度变送器

TR14系列4-20mA温湿度变送器 产品简介 TR系列温湿度传感器采用进口高精度温湿度传感器芯片,用于温度,湿度的测量,采用防尘金属外壳封装。 产品特点是测量精度高,线性度高,可适用于高温或低温环境的温度测量。可用于烘房高温高湿的温湿度检测环境,也可用于冷库温湿度环境的温湿度检测。 传感器湿度为0%时输出4mA,当湿度为100%时输出20mA,为线性电流输出。 传感器温度为-45.0度输出4mA,当温度为130.0度时输出20mA,为线性电流输出。 远传显示仪表设置 当仪表支持4-20mA输入时,可使用本传感器,也可通过单片机自定义进行设置。下面的表格列出了二次仪表量程上下限的设置(二次仪表指无纸记录仪,显示仪表PLC,人机界面等)。 二次仪表 温度量程下限温度量程上限湿度量程下限湿度量程上限输入类型 4-20mA输入-45.0130.00100.00 通用技术指标 温度范围:-45~125.0℃ 湿度范围:0~100%RH 温度精度:±0.5℃ 湿度精度:±2%~±3%RH 产品功耗:0.8W 产品接线 接线颜色电压输出型 红色电源正 黑色电源负与传感器共公地 黄色温度电压输出正极 蓝色湿度电压输出正极

型号确认表 产品型号管长样式供电电源湿度输出温度输出TR14A147mm分体式DC24V±2%RH精度±0.3℃精度TR14B147mm分体式DC24V±3%RH精度±0.5℃精度TR14F螺纹固定分体式DC24V±2%RH精度±0.3℃精度TR14G螺纹固定分体式DC24V±3%RH精度±0.5℃精度TR14L47mm一体式DC24V±2%RH精度±0.3℃精度TR14M47mm一体式DC24V±3%RH精度±0.5℃精度TH14A147mm分体式DC24V±2%RH精度无此输出TH14B147mm分体式DC24V±3%RH精度无此输出TH14F螺纹固定分体式DC24V±2%RH精度无此输出TH14G螺纹固定分体式DC24V±3%RH精度无此输出TH14L47mm一体式DC24V±2%RH精度无此输出TH14M47mm一体式DC24V±3%RH精度无此输出

温湿度自动监控系统设计方案

天成药业有限公司 药品储存温湿度自动监测系统 建设服务方案 北京龙鼎金陆测控技术有限公司

一、北京龙鼎金陆简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司简介 北京龙鼎金陆测控技术有限公司坐落于国家级经济技术开发区-北京经济技术开发区,也称亦庄开发区,是国家计量院高级工程师及地方传感器协会副会长联合成立的一家集科、工、贸为一体的现代化高科技企业。 公司从成立伊始一直脚踏实地的努力为国人创造“质好而不贵”的国货精品,打造以自主创新为龙鼎企业特色的产业价值链,塑造龙鼎金陆LD的这一民族品牌,并一定坚信会成为振兴民族传感器事业及工业自动化控制系统的一面旗帜来迎接国际化的 挑战。 近年来,公司又荟萃了环材料学、力学等多种学科的精良人材,不但吸取了日本株式会社共和电业、美国KULITE公司的箔式传感器、扩散硅传感器的制造技术,而且凭借雄厚的技术、科技开发力量及精湛的生产工艺水平,研制、开发、制造上百种称重测力传感器、压力变送器、智能仪表及计算机控制系统。广泛应用于船舶、汽车制造、内燃机、电机、冶金、化工、食品、医疗、航空航天、各大科研所、院校、交通、能源、机械制造、建材等领域。 公司全体员工以热情周到的售前和售后服务,深得用户的好评和信赖。北京龙鼎金陆测控技术有限公司全体员工热忱欢迎各界人士的光临与指导,同时也希望各界人士对我司做深入的监督,以便我们随时的纠正我们的不足,力争向您提供更优质的产品和服务。 以良好的信誉、周到的服务、可靠的质量铸造国货精品是我们一贯的宗旨 以创新技术、优化管理和齐心协力提升品质来嬴取客户信赖是我们的根本 二、我们的优势 北京龙鼎金陆作为一家药品储运温湿度监测系统研发、建设的高新技术企业,为各类涉药企业提供稳定、高效的温湿度监测设备及系统解决方案。 服务专业专注 公司深入研究药品产业政策及行业管理特点,专注服务于药品监管部门与药品相关企业。 公司建立了具备行业资格准入要求的人员队伍,温湿度监管平台及温湿度监

温湿度监控系统操作规程

百草堂大药房连锁有限责任公司文件 一、目的:按《药品经营质量管理规范》及其相关附录《验证管理》,药品储存阴凉库、冷库、中药饮片库应配有自动监测、显示和记录温湿度状况及自动报警的设备,要求自动记录间隔应在半小时以内,同时还要求所安装的温湿度探头能真实反映该仓库的温度分布情况。 二、范围:药品仓库。 三、职责:质量管理部、行政财务部、保管员、养护员。 四、依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《冷藏、冷冻药品的储存与运输管理》。《药品经营许可证管理办法》 五、内容: 1、库区温湿度要求: 1.1冷库:温度2-8℃、相对湿度35%-75%; 1.2阴凉库:温度2-20℃、相对湿度35%-75%;(有明确保管温度标示的药品应按实际要求放入相应的库中) 1.3中药饮片库温库:温度2-30℃、相对湿度35%-75%。 2、温湿度监测器分布: 2.1为真实反映仓库温湿度情况,按仓库面积安装温湿度监测探头。

(一)每一独立的药品库或仓间至少安装2个测点终端,并均匀分布。(二)平面仓库面积在300平方米以下的,至少安装2个测点终端;300平方米以上的,每增加300平方米至少增加1个测点终端,不足300平方米的按300平方米计算。 平面仓库测点终端安装的位置,不得低于药品货架或药品堆码垛高度的2/3位置。 3、在线监管系统的使用和维护: 3.1温湿度在线监管系统的使用:企业质量管理负责人、质量管理部、仓库管理负责人、养护员工作电脑上均应安装“在线监管系统软件”,便于随时检查仓库各区域温湿度控制情况,及时发现问题采取措施。温湿度检测器设置为每半小时检测一次,并自动记录数据在电脑中保存,电脑中可查历史记录、当前温湿度检测数据、温湿度超标记录以及设备使用记录。 3.2温湿度在线监管系统的维护:公司计算机管理部门应定时检查系统运行情况,发现问题应及时解决,保证系统正常运行。及时做好记录数据的备份工作,做到温湿度记录历史数据可查可追溯,温湿度记录数据应保存三年。 4、温湿度超标后处理: 4.1养护员实时监控温湿度监控软件温度和湿度的动态变化,做好相关记录工作,发生异常及时汇报.

冷链温湿度监控方案

CCTS冷链监控系统 随着社会的高速发展和日益增长的健康需求,现代社会对医药行业的质量控制有了更高的要求,实现药品冷链全程化储运尤为重要。依据新修订的《药品经营质量管理规范》(简称GSP)的相关规范,结合国家药品监管的要求和政策,从药品监管的安全性与国家药品管理相关政策及药品生产、经营企业顺利通过GSP认证等方面考虑,建立一套智能化、可视化、稳定可靠的冷链监控系统势在必行。

冷链监控系统——系统简介CCTS冷链监控系统主要用于药品、医疗器械各种冷链货品的温CCTS.. 湿度实时监测。该系统温湿度采集器将采集数据通过无线方式发送到无线管理主机,管理主机对数据进行打包,利用GPRS、TCP/IP或者WIFI通讯的方式将数据传输至服务器。由对应的管理软件进行数据解析、数据存储等操作。在存在异常情况的情况下,及时发出报警信息。

CCTS冷链监控系统——硬件组成 冷链监控系统硬件部分主要组成部分有:智慧温湿度采集CCTS.. 卡、智能无线管理主机、NFC移动终端、NFC读写终端、便携打印机组成。采用高精度传感芯片、多级数据加密处理,完善的产品体系,保障了数据信息的精确采集、稳定传输、有效应用。提高监控效率,保证冷链环境下物品的质量安全。

冷链监控系统——软件平台CCTS冷链监控系统软件部分主要组成有:冷链监控云平台、智CCTS.. 慧冷链APP。通过一体化平台建设,整合仓库、物流车辆冷链环境监测数据,配套先进的云端数据汇总、分析、处理软件,同时分别提供PC端监控软件和移动端监控App,实现对整个冷链环境过程实时化科学管理。

GSP冷链监控系统——完全满足相关标准CCTS标准的一套软硬件结合冷链监控系统是完全遵循国家新版CCTSGSP.. 的物联网监测系统,采用超高精度的传感芯片、精细化产品设计,设备采集精度超越国家GSP相关标准,满足需要严格遵循GSP相关要求的各类应用环境。

监控系统软件操作说明

监控系统的软件操作说明 服务器部分 一.把组态王运行系统发送到桌面快捷方式. 二.点击运行系统进入运行环境,出现监控系统的主画面,如下图1.1: 监控系统主画面图1.1

三.用户登陆 1.选择用户登陆, 如下图1.2,如:系统管理员登陆(权限最高), 用户登陆图1.2 2.系统管理员可以在用户配置里添加操作员,操作员优先级不需太高,不应 高过900,如下图1.3: 添加操作员图1.3

四.参数校正 在监控系统主画面里”进入参数校正”能够对系统参数标定, 如下图 1.4,当现场值大于计算机的显示值时,增大系统参数,例如:1#放卷张力的现场运行值大于计算机显示1#放卷张力的运行值,就需增加1#放卷张力的运行值系数,使1#放卷张力的现场值和计算机的显示值相等. 参数系数标定图1.4

五.进入一线系统,出现一线系统主画面.如下图1.5: 一线主画面图1.5 1.在一线系统流程图中显示每个工序运行设备的当前值,设定值,标准值,上 限值,下限值和设备运行值的曲线图,.,当前值为设备上仪表当前的运行值,当前值大于上限值或小于下限值时都会产生报警,设定值为设备上仪表所设定的值,标准值为这套工序的标准值,设定值的误差不应超过标准值的5%,例如进入涂覆工序,如下图1.6:

一线涂覆图1.6 2.在一线系统主画面下方的表中显示报警信息. 3.在”参数选择”选择参数编号 4.在”参数设置”里修改参数,进入参数设置后出现参数设置画面,如下图1.7, 在”输入修改品种编号”中输入所要修改配方的编号或点击”上一组”和”下一组”选择,所修改的参数为当前值,上限值和下限值,修改完成后点击”修改后确认并存储”,点击”品种参数列表”后能够在右侧查看到所有参数.

485型温湿度变送器

温湿度变送器使用说明书 (485型) 1. 产品介绍 1.1产品概述 该变送器广泛适用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所,传感器内输入电源,测温单元,信号输出三部分完全隔离。安全可靠,外观美观,安装方便。 1.2功能特点 瑞士进口的测量单元,测量精准。采用专用的485电路,通信稳定。10~30V 宽电压范围供电,规格齐全,安装方便。 1.3主要技术指标【T:156-28-95-61-86】 供电电源:10~30V DC 湿度测量范围:0~100% RH 温度测量范围:-40℃~80℃(可定制) 湿度精度:±3%RH(默认) 温度精度:±0.5℃(默认) 存储环境:-40℃~80℃ 输出信号:485、继电器(选配)、蜂鸣器(选配) 参数配置:软件设置 1.4系统框架图 1号设备 2号设备 3号设备 n 号设备 485总线 USB 转485或232转485 10~30V DC UPS 电源(选配) AC220V 市电 监控电脑

系统方案框图 2. 产品选型 2.1 壁挂王字壳 2.2 86液晶壳 RS- 代号 WS- 温湿度变送、传感器 N01- 485通讯(Modbus-RTU 协议) 2- 壁挂王字壳 1- 内置铜头 2- 内置PE 头 3- 内置西门子头 6- 外置防水探头 7- 外置高灵敏度探头 8- 外置普通探头 9- 外置金属防水探头 A- 外置长金属探头 B- 外置宽温探头 B1 内置蜂鸣器 R1 1路继电器常开点 R2 2路继电器常开点 RS- 代号 WS- 温湿度变送、传感器 N01- 485通讯(Modbus-RTU 协议) 1- 86液晶壳 0- 内置探头 6- 外置防水探头

智能温度控制系统

摘要 智能温度控制系统 近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断地走向深入,同时带动传统控制检测日新月益更新。在实时检测和自动控制的单片机应用系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,仅单片机方面知识是不够的,还应根据具体硬件结构,以及针对具体应用对象特点的软件结合,以作完善。本系统是以单片机的基本语言汇编语言来进行软件设计编程的,其指令的执行速度快,节省存储空间。为了便于扩展和更改,软件的设计采用模块化结构,使程序设计的逻辑关系更加简洁明了。使硬件在软件的控制下协调运作。 根据本温度系统的设计要求,该系统是由单片机和温度传感器与一体的综合设计,由于是用单片机采集温度信号,所以在之前必须对温度信号进行放大和转换,就应该选择放大器和A/D转换器,本系统要实现人工智能化,就必须有对温度进行设定,所以还需要设计键盘与单片机系统进行沟通。 关键字:单片机温度传感器键盘 A/D转换器放大器

目录 摘要 ........................................................................................................................... I 第一章绪论.. (1) 第二章设计要求 (2) 2.1 设计课题工艺过程简介 (2) 2.2 控制任务指标及要求: (2) 第三章系统设计思想 (3) 第四章硬件的选择 (4) 4.1 单片机的选择 (4) 4.2 温度传感器的选择 (4) 4.3 显示器的选择 (4) 4.4 键盘的选择 (4) 4.5 温度控制部分 (5) 4.6 自动推舟控制部分 (5) 4.7 实现方案 (5) 第五章硬件设计 (6) 5.1单片机基本系统: (6) 5.1.1 单片机8051 (6) 5.1.2 8155简介 (9) 5.2前向通道 (13) 5.2.3 温度传感器: (13) 5.2.4 运算放大器 (15) 5.2.5 A/D转换器: (18) 5.3 后向通道.................................................................................... 错误!未定义书签。 5.4 人机对话通道 (20) 5.4.1 显示器: (20) 5.4.2 键盘 (23) 5.4.374922引脚说明及功能 (26) 5.5 其他外围器件 (26) 第六章软件设计 (29) 6.1 软件设计思路: (29) 6.2 程序设计流程说明: (29) 6.3 主程序流程图如下: (30) 6.4 键盘输入中断服务程序 (31) 6.5 温度检测子程序流程图 (31) 6.6 程序清单 (32) 结论 (37) 谢辞 (38) 参考文献 (39)

远程温湿度监控系统

基于单片机环境温湿度监测系统设计 院(系)别信息工程学院 专业物联网工程 班级 131 姓名李建昊,黄佳佳,吴世谱 学号 20131554103,20131554120 20131554102 指导教师王建平,白林峰

远程温湿度监控系统 吴世谱,黄佳佳,李建昊 (河南科技学院,河南新乡453003) 摘要:随着人们生活质量的逐渐提高,人们越来越关注自己的生活环境,尤其是室内环境的舒适度,如何实时的监控居住环境的各种环境指标,并实时的把这些信息传递给用户,并实现室内环境的自动调节,达到智能控制的目的,成为智能家居的重要组成部分和研究问题。本文介绍了通过嵌入式系统,以C语言和C#为开发基础的下位机和上位机的软件开发任务。主要应用15F单片机为控制芯片,DH11温湿度传感器采集室内的温湿度,实现温湿度的检测,用网络模块实现数据向网络传输的功能,在windows窗体的界面上显示出来,并实现网络与单片机的双工通信功能。 关键字:智能控制,温湿度检测,双工通信。

目录 1 引言 (4) 1.1研究背景及意义 (4) 1.2主要解决的问题 (6) 2. 基于单片机的温湿度网络远程采集器 (7) 2.1温湿度网络远程采集器的组成和工作原理 (7) 2.2温度传感器概述 (8) 2.3STC15F60S2单片机简介 (10) 2.3.1单片机的特点 (10) 4.2 单片机的特点: (10) 3. 程序介绍和实物展示 (12) 3.1硬件设计和基于控制系统的编程 (12) 3.2基于C#的windows窗体上位机编程 (16) 4.0总结与展望 (19) 参考文献 (20)

视频监控系统监控软件大集合一

视频监控系统监控软件大集合一 视频监控系统监控软件大集合一(继续整理中) 包含的视频采集卡有海康威视产品系列采集卡汉邦产品系列东舜产品系列恒亿产品系列视频录像播放软件H.264格式录像文件转换软件等 1、视频监控软件DVR免注册海康威视恒亿卡V1.3下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=92 2、海康HC卡监控软件server1.1 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=70 3、汉邦9200系列视频采集卡HDVR9200TS 6.0.5版版监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=171 4、汉邦9200系列视频采集卡HDVR9200TC 6.2.6版监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=170 5、汉邦9200系列视频采集卡HDVR9200FL 5.1.5版监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=169 6、汉邦9200系列视频采集卡HDVR9200FD 1.0.5版监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=168 7、汉邦解码卡系列HDVR9200DTC监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=167 8、汉邦9200系列视频采集卡HDVR9200AB 1.1.5版监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=166 9、汉邦解码卡系列HDVR9000TC监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=165 10、汉邦9000系列视频采集卡HDVR9000TC监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=164 11、汉邦9000系列视频采集卡HDVR9000FL监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=163 12、汉邦9000系列视频采集卡HDVR9000AB监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=162 13、汉邦8208系列视频采集卡HDVR8208TS监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=159 14、汉邦8208系列视频采集卡HDVR8208TC监控软件 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=158 15、汉邦8208系列视频采集卡HDVR8208FL监控软件 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=157 16、汉邦8208系列视频采集HDVR8208AB监控软件 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=156 17、汉邦1800系列视频采集卡HDVR1800TS监控软件 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=155 18、汉邦1800系列视频采集卡HDVR1800TC监控软件 1.0.6版监控软件下载 https://www.wendangku.net/doc/b08407230.html,/Down/View.asp?id=154 19、汉邦1800系列视频采集卡HDVR1800FL监控软件

温湿度变送器报告要点

开放实验项目报告 课题名称:温湿度变送器的设计 学院:通信与信息工程学院 专业:广播电视工程 学号姓名 指导老师:张熠 2013/2014 学年第2学期

目录 一引言 (3) 二实验目的 (3) 三系统概述 (3) 四实验设计 第一章控制方案设计 (4) 第二章系统硬件设计 (5) 2.1 系统硬件设计图 (5) 2.2 ATMEGA32的简介 (5) 2.3 SHT71的简单介绍 (5) 2.4 ATMEGA32与SHT71接口说明 (5) 2.5 显示部分设计 (6) 第三章系统软件设计 (6) 3.1 主程序软件流程图设计 (6) 3.2 主程序代码 (7) 五实验小结 (20)

一引言 随着科学技术的迅速发展,在很多领域实现多功能与自动化是人们追求的目标之一,它给人带来的方便也是毋庸置疑的,温湿度变送器就是其中的一个典型例子,本项目目的在于利用单片机技术、传感技术实现温度与湿度的传送。通过该项目,训练编程能力,加强对电子技术、单片机技术应用能力,提高电子系统设计与软硬件调试能力。温湿度变送器是一种装有湿敏和热敏元件,能够用来测量温度和湿度的变送器装置,有的带有现场显示,有的不带有现场显示。温湿度变送器由于体积小,性能稳定,精度高等特点,被广泛应用在生产生活的各个领域。 在项目中使用了仿真软件,通过这些软件应用,可以提高系统设计的效率,降低学习和开发的成本。系统软件用C语言编写,提高了编程能力。 二实验目的 1、了解温湿度变送器原理与应用; 2、训练单片机系统编程能力; 3、熟悉仿真、开发软件的应用。 三系统概述 在温湿度测量技术不断完善的今天,温湿度计也在朝着集成化、智能化、系统化的方向迅速发展,为开发新一代温湿度测控系统创造了有利条件。而且在工农业生产、气象、环保、国防、科研等部门及日常生活中,经常需要对环境温度与湿度进行测量控制,准确测量温湿度对于生物制药、食品加工、造纸等行业更是至关重要。 变送器可以对0-70℃范围的温度和0-100%RH的湿度进行测量并进行信号变送。传统的模拟式湿度传感器一般不仅要设计信号调理电路,还要经过复杂的校准和标定过程,其测量精度难以保证,且在线性度、重复性、互换性、一致性等方面往往不尽人意。为了克服这些缺点,本设计利用ATMEGA32单片机强大的功能,同时结合数字温湿度传感器SHT—71测量温湿度快速、使用简便等特点,设计了一个监控系统来对温湿度进行实时监控以进行超限报警。本系统测量准确、调试方便、可实时记录报警信息、方便工作人员排故,并可广泛应用于条件恶劣、人员不便进入的场合。通过传感器对温度和湿度进行采样,利用双积分式A/D 转换器完成模数转换,微处理器是智能变送器的核心部分,采用串行D/A芯片进

物联网温湿度监控系统

项目设计报告 课程名称:微机原理与接口技术 题目:物联网温湿度监控系统 学院:信息科学与技术学院 专业:计算机科学与技术 小组: 组长: 班级: 任课老师: 2014年01月10日

目录 1、项目概述 (1) 2、需求分析 (2) 2.1硬件平台 (2) 2.2软件平台 (2) 2.3软件介绍 (2) 2.4系统与应用分析 (2) 3、项目团队架构及分工 (3) 3.1小组组织结构 (3) 2.2小组成员及分工安排表 (3) 4、概要设计 (4) 4.1传感器 (4) 4.2工作原理 (4) 4.3UML模型 (4) 5、详细设计 (5) 5.1对实验所需的环境进行安装,配置 (5) 5.1.1安装IAR (5) 5.1.2安装Setup_SmartRFProgr_1.6.2 (8) 5.1.3安装ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0 (8) 5.2打开相应的工程空间,本实验做的是温湿度采集实验 (9) 5.3将相应的程序代码下载到相应的模块中 (10) 5.3.1协调器模块 (10) 5.3.2温湿度传感器模块 (10) 5.4对温湿度传感器与协调器的组网到LED1灯同时不闪烁为 (10) 5.4.1温湿度传感器 (11) 5.4.2协调器 (12) 5.5打开串口配置软件配置相应的串口 (10) 5.6打开串口软件获取相应的温湿度。 (12) 6、系统测试 (13) 7、出现问题与解决 (14) 7.1、程序在IAR上不能运行 (14) 7.2不能够组网 (14) 7.3传感器接收到的信息不能传到电脑上 (14) 8、总结 (14) 9、参考文献 (16)

小型仓库温湿度监控系统(毕业设计)

南京信息职业技术学院 毕业设计论文 作者陈龚学号 10619s34 系部电子信息工程系 专业电子信息工程技术/电子商务 题目小型仓库温湿度监测系统 指导教师丁宁 评阅教师徐瑞亚 完成时间: 2010 年 4 月 10 日

毕业设计(论文)中文摘要 小型仓库温湿度监测系统 摘要:仓库内要实现温湿度的精确控制必须进行多点测量。基于这一要求,本文采用多个数字温湿度传感器SHTll来设计仓库监测系统,以达到简化软硬件系统设计,提高测量精度的目的。首先介绍了SHTll 的结构特点、接口电路和工作时序,然后确定了采用多个SHTll纽成的温湿度测量系统的软硬件设计方案,最后基于AT89S51单片机设计了电路简洁、大大节省I/O口资源、具有现场独立显示和远距离通信功能的多点温湿度测量系统,并编写了PC机端直观的数据观测界面程序,为现代化仓库的集中管理提供了条件。 关键词:SHT11;AT89S51;串口通信;仓库温湿度监测系统

毕业设计(论文)外文摘要 Title :Small Storage Temperature & Humidity Monitoring System Abstract:Multi—points monitoring is necessary for storage exact temperature & humidity controlling system. For this reason,we use several digital temperature & humidity sensors to design the storage monitoring system,It can make the software and hardware designing easier and the measuring precision higher. Firstly,the paper,introduces SHTl1’s structure characters,I/O connecting circuit and working schedule. The scheme that how to design the software and hardware of temperature & humidity measuring system by using several SHTl1 is presented. Initially,A temperature &humidity measuring system based on AT89S51 is designed.The advantages of the system are simple hardware,less I/O resource,self—displaying and long distance communication.Furthermore,A data observation interface in the PC terminal is programmed,which can provide A good condition for concentrative management of modern sto rage. Keywords: SHTll;AT89S51;Connection to serial interface;Storage Temperature & Humidity Monitoring System