第一章编制依据及原则编制依据

1.1.1建设单位提供的文件;现场调查资料。

1.1.2建设单位提供的有关设计图纸。

、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002;

②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001;

③、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;

④、国家建筑标准设计图基03S702

我单位现有技术管理水平。

编制原则

1.2.1以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制经济科学、切实可

行的施工方案,做到施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进、科学。

1.2.2质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善。工程完

工后,经交工验收,分项、分部、单位工程优良率达到85%。

1.2.3安全目标明确,安全措施可靠,制度完善,确保施工安全。

1.2.4工期目标明确,合理、高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一。

1.2.5施工中做到保护环境、文明施工。

第二章工程概况

工程简介

本工程位于苏州太湖国家旅游度假区,是花样年8#地块给排水及道路工程中的化粪池工程。

化粪池的基本参数:

1、型号:标准型号为12#,图集号为:03S702,有覆土化粪池顶面可过汽车

2、结构尺寸:长*宽*高:**3.4m,有效容积为50m3

3、混凝土标号:C25;抗渗要求:达到S6级。

本工程计划工期为20天。

工程数量

10#钢筋混凝土化粪池2座;(型号:03S702)

本工程的主要特点

2.3.1特点

2.3.1.1本工程医院楼的化粪池工程。该工程备受高度重视和关注,我们将竭尽全力,

保证本工程按期、优质完工。

2.3.2.2 本工程计划要求工期20天,工期较紧,在保证质量的情况下应抓好施工进

度,严格管理、科学安排、精心施工、加大投入、建立健全各种质量保证体系,确保工

程质量达到北京市合格标准、确保按期完成施工任务。

2.3.3 该工程的化粪池,基坑深(4.9米)且地下2米左右就是级配砂石层,基坑开挖

是工程重点,保证安全是关键。

2.3.4该化粪池的混凝土浇筑需要分两次进行,在施工缝处需安装ZGB 自粘性止水胶

条;

详见下图:

化粪池施工缝止水条安装示意图 第三章 施工准备

在工程正式开工前,应做到“三通一平”,并搭建好临设,以利于施工的顺利进行。另一方面应该积极联系管材厂家和道路材料厂家,为施工做好充足准备。 生产准备

为保证施工顺利进行,我们认真组织实施工程开工的各项准备工作。在现场生产准

备期内,人员组织及进场计划、机械设备组织及进场计划、工程材料准备及进场计划、

图纸会审及设计交底、用于交桩及基准点复核、原地貌测量、地上地下物探测、土源调

查、垃圾及房渣土调查、工地试验室建设。及时完成上述工作,并提交申请交监理工程

师审批;

技术准备

(1)、施工前要研究和熟悉本工程设计文件并进行现场核实。项目部要组织有关人员

学习设计文件,图纸及其它有关资料,使施工人员明确设计者的设计意图,熟悉设计图

纸的细节,对设计文件和图纸进行现场校对。对现况的地下管线进行详细的调查,对设

计道路中线、主要控制点、水准点、三角点,基线等是否准确无误进行复核,对管线加

固,交通导行的技术措施进行讨论、分析,并确定最优方案。

(2)、进行测绘交桩与设计交底工作。项目部在工程正式开工之前,详细复核测绘交

桩内容,并对所交的桩点进行有效的保护。同时在业主、设计、监理单位共同对工程进

施工缝(凿毛处理)

止水条钢筋

行设计交底后,组织施工、质量、测量人员对交底内容认真学习,形成纪要,并同时把交底内容与设计文件作为指导施工的依据。

人员准备

在开工之前,根据签定的施工合同要求,按资格预审组建符合本工程实际的施工管理机构,组织合格的施工队伍进场施工。同时,为保证本工程的质量、计划的实施、运行成本管理及安全、文明施工工作顺利完成。

施工机构的组建和人员的配备:根据本工程的实际情况及业主、监理单位的要求,公司组建强有力的项目部,配备各专业施工技术人员和专业施工队伍。施工机构中包括施工、技术、质量、材料、安全、设备、财务、预算、合同计划等管理部门,对工程进行有效的管理,保证本工程的顺利实施。

在人员准备期内,对现场施工技术人员及工人进行全面培训,培训内容包括:施工内容、现场环境、交通情况、环保要求、防火、用电安全注意事项、施工机械操作规程(专业工种)等,并作到各种工种证件齐全。

材料准备

针对本工程的施工内容,在开工之前对工程所需的土方、钢筋、商品混凝土、预制构件等进行详细计算,积极联系资质优良的材料厂家并提出详细的进场计划,严格执行验收与检测程序,确保原材料与构件的质量。同时,根据施工进程,适时调整材料进场计划,确保在不耽误工期的前提下,减少现场的库存,以免造成不必要的积压和浪费。对业主提供的材料,进行妥善保管,避免损失。

机械准备

针对本工程确定的施工方法,施工程序及施工进度计划,选定施工所需机械的种类、规格、数量,并确定所需机械的进场退场时间。对机械的进场时间和数量,不可时增时减,避免进场后长期停置不用,造成浪费。

本工程所需的机械设备利用我公司现有和长期合作单位专业施工机械进场施工,并配备专业机械操作人员,配备专业的修理人员进行设备的保养和维修。对设备的日常管理严格按照ISO9001标准及程序管理,切实保障各种机械设备的正常运转。

在施工刚刚开始阶段,对机械设备作详细技术数据记录,加以及时分析总结,了解设备的机械效率和施工技术参数,进行及时的调整,确保施工质量与施工生产的顺利进行。

第四章施工总体部署

施工组织管理机构

按《北京丰台医院妇幼保健中心楼室外给排水及道路工程施工组织设计》执行,且全部持证上岗;全面协调公司内部的人力、资金、材料、机械,保质保量完成全部合同施工任务。

工期保证措施

本工程工期短、任务重,为确保按期完成本工程,同时结合本工程的特点,特制定以下工期保证措施:

4.3.1组织保证

4.3.1.1进场后立即组织技术能力高、组织管理能力强的人员成立项目经理部,2天之内,项目主要管理人员全部到位,将全力以赴组织有关人员结合现场条件,安排施工准备和编制实施性施工组织设计,及时调遣生产操作人员和设备进场。

4.3.1.2搞好标准化施工,通过合理的施工组织与正确的施工方法来提高施工进度,要稳产高产、防止大起大落。

4.3.1.3施工时,合理组织变通导流,安排专门的交通协管员指挥交通,保证社会车辆畅通,同时做好明显交通标志。

4.3.2劳动力保证

根据总体施工进度计划安排,并结合现场的具体情况,逐季逐月做出劳动力使用计划,保证各种技术工种及劳力充足。

4.3.3材料保证

4.3.3.1根据生产计划编制材料供应计划,超前订货加工,同时严把质量关,防止因不合格材料而影响工期。

4.3.3.2保证料源充足,对于路基工程,在清表路基横断面复核完毕后详细计算实际土方用量,调查土场可取用量。对于结构工程,开工前做出一次性备料计划,提前考察各种材料的货源、储量、运距等。详细制定出进料计划,保证各种物资的供应。

4.3.4机械保证

机械施工是保证工期和质量的关键,根据本工程的特点配备足够的运输、挖、推、铺、找平、碾压及吊装等先进设备,保证工程的需要。同时做好设备的使用、保养、维修工作,保证各种设备的正常运转,并提高其完好率、利用率。

第五章主要施工方案

施工测量方案

5.1.1接桩后,对照定线成果表,测量人员根据甲方给出的桩位进行校核,校核结果应符合定线成果表,并认真校核现况地面及现况路面高程,为填挖方量的计算提供依据。

5.1.2待现场条件具备后,在施工区布设一条复核导线,以便对全线所有给定桩位进行控制,同时为各种地下管线提供竣工测量的依据。导线应符合三级导线的精度要求,所有的导线点应设在易保护地带,同时采用砼加固并设围栏保护。水准点要进行复核检查。

5.1.3施工前,积极配合施工员做好地下管线的调查工作,认真学习施工图纸,依据现场给定桩位,用经纬仪和尺量或测距仪放线,给定各施工部位的高程时,按符合水准测量法,起闭至少两个以上水准点。施工中加强中线、高程校核,重点部位采用三级测量并及时填写测量复核记录。施工中及时收集整理各种资料,随工程进展进行竣工测量。

5.1.4测定管道中线时应在起点、终点,平面折点的控制点测设中心桩,并应在沟槽外适当位置设置与其相应的方向桩,并用砼保护好,设立明显标志。根据开挖深度和管径,施放开槽边线及堆土堆料界线。管道工程施工必须根据图纸认真核对接入市政管网外的标高。

主要工艺

5.2.1化粪池施工工艺流程:

化粪池基坑土方开挖→基坑土体支撑加固→基坑底部清槽→混凝土垫层→绑扎地板钢筋及支模板→地板混凝土浇筑→侧墙及隔墙的钢筋绑扎→侧墙及隔墙模板支搭加固→侧墙及隔墙的混凝土浇筑→部分顶板的支模及钢筋绑扎→浇筑部分顶板→安装预制顶板→砌筑井筒→拆除外模板(养护7天)部分回填→拆除内模板→抹灰(防水砂浆)→养护及二次回填→灌水试验。

5.2.2基坑开挖

根据场地地质条件,基坑开挖尺寸为:上口:*8.9m;下口:*3.9m;工作面为

0.4m。采用常规方法施工,基坑开挖采用反铲挖掘机开挖,配以人工修整基坑边坡及底部。严禁切除坡脚,机械开槽时,边坡坡度应适当减缓,堆土坡脚距坑边2m以外,堆土高度不宜超过2m,土方堆放在基坑一侧,弃土和回运土分开堆放,多余部分放在存土场暂存,基坑以外1.5m处需在地面上设围挡和标志牌,标志灯。如遇滞水层,于基坑

一角设置集水坑一处,并于基坑四周设置集水道,将地下水汇集于集水坑内,设置一台DN100泥浆泵昼夜抽水。拟挖至距槽底20cm后由人工清底,以保护基础不被扰动。

基坑开挖完成后要对基坑进行支护,支护方法视现场情况,可采取方木支撑,在基坑上口2米一下支撑方木,间隔为3米,坑壁垫木板,待池壁模板开始支搭后拆除。

基坑开挖完成后,立即清理基槽,验槽完毕后,立即浇注混凝土垫层。

5.2.3钢筋加工绑扎施工

1.基本要求

(1)、钢筋出厂合格证和复试试验报告结论均要符合设计和规范要求。

(2)、成型钢筋、20~22号火烧丝、水泥砂浆垫块(或塑料卡)。

(3)、地板双层钢筋,需加马凳,以梅花型布置Φ10的钢筋,间距600mm;

(4)、池壁双层钢筋需加拉接筋,用Φ10的钢筋,间距600mm,梅花型布;

(5)受力筋在一个区段内搭接钢筋面积率为25%,绑扎长度不小于300mm;

2.作业条件

(1)、按施工平面图规定的位置平整好场地,按不同规格型号垫好堆放。

(2)、进场钢筋应对照设计图纸和配料单,详细核对其型号、尺寸、数量、钢号。

(3)、弹好标高水平线及墙的外皮线。

(4)、钢筋及板缝模板已做完预检记录,并将模内杂物清理干净。

3.操作工艺

1)、先绑扎后支模,如果采用预制绑扎骨架时,可将骨架按编号吊装就位进行组装。如在模内绑扎时,按设计图纸要求间距,放箍筋后穿受力钢筋,绑扎箍筋。注意箍筋必须垂直受力钢筋,箍筋搭接处应沿受力钢筋互相错开。

2)、钢筋的搭接长度:因混凝土为C25等级,I级钢筋搭接长度不少于30d,Ⅱ级钢筋不少于40d(d为受力筋直径)。受力钢筋接头的位置应相互错开,绑扎接头时在规定的搭接长度任一区段内(焊接接头时在焊接接头处的35d且不小于500毫米区段内),有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率受拉区不大于25%,受压区不大于50%。

3)、钢筋绑扎时应互相交圈,在内外墙交接处,大角转角处及隔墙处的锚固长度均要符合设计要求。

4)、钢筋绑完后应加水泥砂浆垫块。

5.质量验收

(1)保证项目:

1)、钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准规定。符合有关规定后方可焊接。检查钢筋出厂质量证明书和试验报告。

2)、钢筋表面应保持清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍有麻点的钢筋严禁按原规格使用。

3)、钢筋对焊或电焊焊接接头:按规定取试件,其机械性能试验结果必须符合钢筋焊接及验收的专门规定。

(2)、基本项目:

1)、钢筋的绑扎、缺扣、松扣的数量不超过绑扣数的10%,且不应集中。

2)、弯钩的朝向正确。绑扎接头及搭接长度应符合施工规范的规定值和其中搭接长度均不少于规定值。

3)、用I级钢筋或冷拔低碳钢丝制作的箍筋,其数量、弯钩角度和平直长度均应符合设计要求和施工规范的规定。

4)、对焊接头无横向裂纹和烧伤,焊包均匀,接头处弯折不大于4度,轴线位移不大于d且不大于2mm。电弧焊接头、焊缝表面平整,无凹陷、焊瘤、接头处无裂纹、气孔、夹渣及咬边。接头处不大于4度,轴线位移不大于d,且不大于3mm,焊接厚不大于d,宽不小于d,长不小于d。

(3)、允许偏差项目:

缝钢筋绑扎允许偏差

6.成品保护

(1)、钢筋如采用预制骨架时,应在指定地点垫平码放整齐。

(2)、吊运钢筋时,应清理好存放点,以免变形。

(3)、不得踩踏已绑好的钢筋。

7.注意事项

(1)、钢筋变形:钢筋骨架绑扎时应注意绑扣方法,宜用部分反十字扣或套扣绑扎,不得全绑一面顺扣。

(2)、箍筋间距不符合要求:多为放置砖墙拉结筋时碰动所致。应在砌完墙合模前修整一次。

5.2.4模板支搭施工

本工程模板采用竹质胶合板和组合钢模板配合使用。

1.基本要求

(1)、木板(厚度为20~50mm),定型组合钢模板(长度为600、750、900、1200、1500mm)宽度为100、150、200、250、300mm),阴、阳角模,连结角模。

(2)、方木、木楔、支撑(木或钢),定型组合钢模板的附件(U型卡、L型插销、3型扣件、碟型扣件、对拉螺栓、钩头螺栓、紧固螺栓),铅丝(12~14号),隔离剂等。

(3)、使用前必须清除模板表面污物、灰尘。

(4)、保护层厚度为35mm,底板与垫层之间为40mm

(5)、模板之间的缝隙必须处理填充封闭;

(6)、外模钢或木支撑固定支撑在基坑壁上,必须垫木板,保证承载面积。

3.作业条件

(1)、弹好墙身+50cm水平线,检查墙体的位置是否符线。办理预检手续。

(2)、钢筋绑扎完毕,并办好隐检手续。

(3)、检查模板内的灰浆,将灰浆清理干净。

(4)、支模前将板缝处杂物全部清理干净。

4、支搭模板

A.模板可采用木模板或定型组合钢模板上口弹线找平。

B. 模板采用落地支撑时,下面应垫方木,当用木方支撑时下面用木楔楔紧。用钢管支撑时高度调整合适。

C.钢筋绑扎完以后,模板上口宽度进行校正定位,并用木撑进行校正定位,用铁钉临时固定。如采用组合钢模板,上口应用卡具卡牢,保证结构的尺寸。

5.质量验收

(1)、保证项目:

模板及其支架必须具有足够的强度,刚度和稳定性,其支撑部分应有足够的支撑面积,如安装在基土上,基土必须坚实,并有排水措施。对湿陷性黄土,必须有防水措施;

(2)、基本项目:

1)、模板接缝处应严密,预埋件应安置牢固,缝隙不应超过mm。

2)、模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施,粘浆和漏刷隔离剂累计面积应不大于400cm2.如模板涂刷隔离时应涂刷均匀,不得漏刷或沾污钢筋。

(3)、允许偏差项目

6.成品保护

(1)、支完模板后,应保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。

(2)、应保护钢筋不受扰动。

7.注意事项

(1)、支模板时应在外侧采取加固措施。

(2)、混凝土流坠:模板板缝过大没有用木板条等贴牢;会致使水泥浆顺砖缝流坠。

5.2.5砼工程施工措施(C25、S6)

①、所用商品混凝土必须有质量证明书并应对其品种标号及日期检查验收,做好化学试验分析,要求各项指标必须合格。要做抗压、抗渗试验。

②、在浇灌前,先清除干净模板,做好钢筋的隐蔽验收。在浇筑构时,按500MM分层浇筑,并使用吊筒下灰,构造柱浇筑前,应在柱根处先浇50 MM厚高标号砂浆再浇灌砼,砼振动要防止振动预埋件、钢筋,应快插慢拔,振捣时间为30秒,以表面泛浆为准。

③、分次浇筑时,在接茬部位加装橡胶止水带,做法按规范执行;

④、砼浇灌过程中,不得踩倒和压弯钢筋,特别是负弯距钢筋,楼板砼用振捣棒振完后,再用平板器缓慢地来回拖一遍,并把表面用木抹子抹平。

⑤、砼浇灌完毕24小时后,待砼表面收水后,浇水保持湿润,一天3次,养护时间不得小于7天。

5.2.6预制构件安装

①、预制构件必须有合格资质和合格证的产品;必须有质量证明书及检验报告,做好化学试验分析,要求各项指标必须合格。

②、混凝土预制构件表面整体光滑,无蜂窝麻面;

③、现浇盖板与预制盖板之间安装缝隙用1:2的砂浆填实;

④、所有外露铁预埋件必须刷防锈漆。

5.2.7 底板施工注意事项

1、基坑开挖完成后,立即清理基槽,基坑验收完毕后,立即将浇筑惠特尼垫层(C10混凝土10cm)。

2、24小时后即可进行地板钢筋的绑扎、支模(特别注意八字角模板支搭牢固性)。报验合格后即可浇筑地板(C25混凝土25cm)。

3、48小时后方可进行下一道工序的操作。

5.2.7 墙壁施工注意事项

1、预留孔位置要测量准确,尺寸满足要求;

2、预留孔处在支搭模板时要进行特别处理,保证不漏浆;

3、准备备用支撑材料,在浇筑过程中,发现模板位移、漏浆及时修补;

4、养护期不到不许提前拆除模板;

5.2.8顶板施工注意事项

1、模板支撑采用“满堂红”支撑;

2、结构尺寸一定准确;

3、钢筋搭接达到规范规定值;

4、在养护期(28天)内不得拆除底模和支撑;

5.2.9井筒砌筑

砌筑圆形井筒时随时掌握直径尺寸,砖墙勾缝砂浆塞入灰缝中,压实拉平,深浅一致,横竖缝交接处应平整,凹缝比墙面凹入3-4㎜,勾完一段应及时将墙面清扫干净,灰缝不应有搭茬、毛刺、舌头灰等现象。

以圆心为控制中心挂线,随砌随检查尺寸。采用丁砖砌法,两面排砖,外侧大灰缝用“二分枣”砌筑。砌完一层后,再铺浆砌筑上一层砖,上下两层砖间竖向缝错开。

砖砌体水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖向灰缝采用挤浆或加浆法,使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝。

砌筑时,要上下错缝,相互搭接,水平灰缝和竖向灰缝控制在8—12mm。

井筒砌筑的质量标准:圆形井直径允许偏差±20㎜;

井口高程允许偏差±10㎜;

检查井口在现况道路和规划道路上的井盖采用重型铸铁井盖,化粪池井盖应符合市政管理部门防滑、防跳、防响、防坠落、防盗、防位移的要求。

5.2.9抹灰工程施工:(顶部和井筒段)

A、按规范要求,化粪池顶部及井筒内外均用1:2水泥砂浆防水抹面,厚20mm,

B、抹面前先用水湿润砖墙面,采用三遍法抹面,第一遍1:2水泥砂浆打底,厚

10mm,必须压入砖缝,与墙面粘贴牢固,第二遍抹厚5mm找平,第三遍抹厚5mm铺顺压光,抹面要一气呵成,表面不得漏砂浆。抹面完成后,进行覆盖养护。

5.2.10回填土工程施工

.1 基本要求

1、施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水量控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;

2、填土前应对填方基底和已完工程进行检查和中间验收,合格后要作好隐蔽检查和验收手续。

3、施工前,应做好水平高程标志布置。基坑或沟边上每隔1m钉上水平桩橛或在邻近的固定建筑物上抄上标准高程点。

4、确定好土方机械、车辆的行走路线,应事先经过检查,必要时要进行加固加宽等准备工作。同时要编好施工方案。

.2工艺要求

1、填土前,应将树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。

2、检验土质,检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

3、填土应分层铺摊,每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。

4、碾压机械压实填方时,应控制行驶速度,一般不应超过以下规定:

平碾:2km/h 羊足碾:3kW/h 振动碾:2km/h

5、碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠。重叠~l.0m左右,上下层错缝距离不应小于1m。

6、填方超出基底表面时,应保证边缘部位的压实质量。

7、在机械施工碾压不到的填土部位,应配合人工推土填充,用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。

8、回填土方每层压实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。

其他各项施工管理规范及要求,按《北京丰台医院妇幼保健中心楼室外给排水及道路工程施工组织设计》执行。

化粪池施工方案46189

钢筋砼化粪池施工方案 一.编制依据 根据本工程质量要求、工期要求和施工现场的地质、地貌、气候以及周边施工环境等实际情况,我单位在总结以往类似工程的多年施工经验的基础上,本着以“机械为主、人工为辅”的原则,以“四充分”、“三重点”、“三保证”的主导思想组织好施工。“在该工程施工中,我公司郑重承诺将投入高素质项目管理人员,且保证管理人员的实力及到位率,以优良工程和安全文明的施工过程回报业主的厚爱。 (1)潮白河孔雀城7.1、7.2期市政管网工程招标文件及设计图纸; (2)《建筑施工安全检查标准》; (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; (4《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99; (5)03S702化粪池图集。 二.工程概况 潮白河孔雀城7.1、7.2 期市政管网工程位于项目位于河北省廊坊市大厂县,总建筑面积173808.77平米。本工程计划开工日期为2014年4月22日至2014年7月10日,工期80日历天。工程内容包括孔雀城7.1、7.2期沥青道路、室外给、排水、雨水、污水、电力电缆安装工程、弱电外网工程、景观小品、景观水电、消防管网及设备工程、铺装工程,小区小院土方回填及平衡、小院内土方平整、化粪池工程、小院及园区围墙工程(含社区大门、小院门),并负责施工范围内总平放线工作等;其中,室内给水、排水工程从建筑物结构1.5米以外开始施工;完工后至交房前的工程范围内的路面保护及清理、冲洗等内容。本工程设计化粪池5座,采用钢筋混凝土预制构配件化粪池,型号分别为:①连接43#楼化粪池型号为75m3;②连接.40#楼和44#楼两个化粪池型号为100m3;③连接别墅的两个化粪池型号为40m3。 三.预制钢筋砼化粪池施工方法 1.施工准备:

化粪池基坑土方开挖施工方案

化粪池基坑土方开挖施工方案 一、基坑特点 本工程为某市宾馆扩建工程项目,基坑南临百荷小区,北临A 宾馆,东临翠柏路,地下管线均已拆除。主要以素粘土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物地下室靠近百荷小区围墙8米左右,临宾馆6米左右,由于化粪池开挖深度超过4米,为了确保施工安全及工程进度的顺利开展,我公司采取以下施工方案。 二、施工准备 (一)作业条件 1、土方开挖 1.1制定开挖方案,确定合理的开挖方式、施工顺序,选择适当的施工机械。 1.2将施工区城内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 1.3做好建筑物的标准轴线桩、标准水平桩,用白灰洒出开挖线,必须经过检验台格,办理完验线手续。 (二)、施工机具 铲土机、自卸汽车、挖土机、铲运车及翻斗车等、手推车、铁锹、3~5m钢尺,20#铅丝、尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线等。四、土方开挖工程质量要求

六、组织、协调管理及工期 1、开挖由项目经理直接负责,控制好人员、机械,确保开挖工序的稳步进行,施工员做好测量放线,控制好边坡的稳定,由专职安全员组织人员及时检查安全情况,边坡稳定情况由专业检测单位全天候检测,并及时上报检测数据。 2、现场协调由施工负责人负责,主要协调土方开挖和井点降水及土钉墙的施工。 3、工期:土方开挖计划10天。 七、应急措施及注意事项 1、应急措施 在基坑开挖期间,设专人检查基坑稳定,发现问题及时能报有关施工负责人员,便于及时处理。 在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,通知围护单位做好加固或加密锚杆处理,进行边坡喷砼,待稳定后继续开挖。 如施工过程中发现水量过大,及时增设井点处理。 2、注意事项 坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。基坑边外部荷载不得大于15kpa。 坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。

小区化粪池施工方案

. . 八街还迁住宅小区室外排水工程 化粪池施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、化粪池安装 (2) 三、安全施工措施及预案 (4) 四、文明施工措施 (6) 五、成品保护 (6)

一、工程概况 本工程位于八街还迁小区内,由化粪池进水设计及原地面高程确定,化粪池基坑开挖深度平均为4.5米,采用打降水井提前降水的方法。另现经了解调查,施工场地内的施工用电线路已撤走,施工用水管线已停用,故我施工场地无障碍。本工程化粪池采用钢筋混凝土组合式化粪池。 二、化粪池安装 施工设备及人员配置 施工设备挖掘机21-1.2 m3 50型装载机1 量3m3 人员组成安全员1 1电工1人 依据化粪池标准图尺寸,采用机械开并辅以人工捡底,该土方开挖施工流程如下: 1、测量放线开挖前根据施工图和放线与楼间距测量确定化粪池槽底线及放坡边线,核对临时水准点的高程。 2、基坑开挖采用机挖机倒、人工修坡捡底的方法施工。依据计算的边坡、底宽、挖深,由挖掘机实施挖掘,挖至距设计基底高程20cm位置停止机械挖掘。采用人工捡底至设计高程。坡度为1:0.8。槽底用20cm碎石铺设垫层。 3、基坑验槽由市政人员、安全员、质检人员会同监理工程师进行土方开挖验坑槽,检查基坑底高程、地基承载力等是否符合规范及

设计要求,验坑槽合格后方能进行下一道工序。 4、化粪池安装 收合格后方可进行隐蔽。 ③化粪 制化粪池进出口标高合符相关设计及图纸要求 5、土方回填 (1)开挖基坑边口(含坑底预留工作面)至钢筋砼化粪池池壁间以及化粪池盖板顶与检查井周边均采用机械上土或转土,安排人工分层摊铺,在人工配合机械夯实的方法分层回填。 (2)填土前将坑内的砖、石头、木块等杂物清除干净。土方回填按虚铺30cm厚控制反层厚度,根据一层虚铺厚的用量将回填材料运至坑内,人工进行摊铺。基坑底上以内采用人工手夯,安全员在场监控开挖面原状土有无变化情况,基坑周边应防止机械扰动及余土溅落。质检员到场确保回填及夯实质量达到规范要求。 6、砌筑检查井: (1)砌井前检查基础尺寸及高程,是否符合图纸规定。 (2)用水冲净基础后,先铺一层砂浆,再压砖砌筑,必须做到满铺满挤,砖与砖间灰缝保持1cm,砂浆应拌合均匀,严禁水冲浆。 (3)本工程图纸中所涉及到的检查井井身均为圆形,采用丁砖砌

化粪池基坑支护施工方案

XX市XX研究所工程化粪池基坑支护施工方案 XX建工一建路桥工程公司2003年10月22日

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程总体概况 2.2工程地质条件

3.施工部署 3.1施工组织系统 3.1.1施工管理目标: 3.1.1.1确保工程总工期。 3.1.1.2安全生产:杜绝死亡及重伤事故,杜绝一切消防事故。 3.1.1.3文明生产:创XX市文明施工现场。 3.1.2现场管理机构 为了确保上述管理目标的实现,加强对工程施工的领导,选派素质高,经验好,熟悉国际工程管理惯例,专业齐全的工程管理人员组成强有力的组织机构,并采用已在国际上被承包商普遍采用的施工项目管理方法,推行ISO9000和TQC 的标准化管理方法,对本工程的合同、计划、施工进度、技术、工艺、机具使用、施工协调、工程信息、技术管理、资金运用及成本控制,实行全方位的综合性管理。 施工现场管理机构

3.1.3职能分工及职责 工程项目部管理人员 3.1.4工程使用大型设备情况 护坡工程主要施工机械设备 3.2施工部署及施工顺序 3.2.1施工准备工作

3.2.1.1全面调查施工现场和锚杆深度范围内的地上、地下障碍物,制定排障计划和处理方案,并另以实施。 3.2.1.2根据建设单位提供的建筑红线、控制桩、水准点和施工图纸,进行测量放线工作。 3.2.1.3根据轴线桩、施工图纸,测放桩位和基坑开挖线,并加以保护。 3.2.1.4施工用电和施工照明: 根据机械配备型号和数量及钢筋加工、混凝土浇筑用电,经计算工程高峰用电量为50KW。 3.2.1.5施工用水:在现场设置两处外管径为50mm的水源,供护坡工程用水。 3.2.1.7根据施工方案和施工图纸进行机械设备和钢筋、水泥、砂石等材料的准备。 3.2.2施工部署 为了保质、保量、按期完成工程任务,根据工程特点、结合我公司施工能力,作如下施工部署: 3.2.2.1委派有一定工程施工经验的员工参加该工程项目,建立工程项目经理部统一管理; 3.2.2.2实行岗位责任制,指标层层落实; 3.2.2.3土钉支护与土方开挖同时进行,不占工期; 3.2.2.4切实控制施工质量与速度,保证土方完毕土钉支护结束施工; 3.2.2.5合理组织、精心施工,保质、保量,按期交工。 3.2.3喷锚护坡施工工艺流程

成品化粪池工程施工方案

成品化粪池工程施工方案 一、编制依据: 1 、庆阳长庆房地产开发有限公司提供的长庆.陇东佳园-日欣园、月华轩室外工程施 工图纸。 2 、主要规范规程 (1)基础工程施工质量验收规范。 (2)建筑工程施工质量验收统一标准。 (3)建筑机械使用安全技术交底。 二、工程概况:本工程位于甘肃省庆阳市西峰区石油东路与北京大道交汇西南处,长庆.陇东佳园-日欣园、月华轩室外工程中化粪池共计11座:其中月华轩6座(1#楼76/U轴北侧HC1、HC2两座HZ1600,9.8mX4.7m; 5#楼25/P轴东侧HC3一座HZ1600,9.8mX4.7m; 41#楼A/3轴西侧HZ4、HZ5、HZ6三座HZ1600),日欣园5座(26#楼北侧14.43m处WA/HZ1200一座9.8mX4.7m;32#楼南侧8.67m处WB/HZ1000一座9.8mX4.7m、WC/HZ770一座9.8mX2.3m; 37#楼南侧11.8m出WD/HZ680一座9.8mX2.3m、WE/HZ1200一座9.8mX4.7m)。 -日欣园、月华轩室外污水、雨水、主干道工程化粪池施工方案 三、施工部署及实施 1、基础开挖施工 根据现场场地及施工安排,由于地下水位低且土质良好,大部分基坑深度都大于5m,选择采用机械蹉台大开挖,基坑四周采用放坡系数为1:0.33。 开始按四周向内部的方向开挖,采用ZL—50型挖机挖土方,两台装载机配合施工具体步骤。 1)先放好坡顶线,坡底线,经复核、测量、验收合格后开始开挖。 2)机械挖土逐层开挖,最后测量整平。 3)第一步挖去面层渣土层至自然地坪下2m,由外向内进行,逐层开挖,基坑四边留20cm 人工斩基坑,配合修整。 4)基坑开挖至距离底面30cm以内时,按照甲方现场确定定位放线、验线边坡控制安全防护复核线机械挖土、自检、坑底整平、验槽±0.00,将标高引入基坑内,测量人员在坑四周钉水平标高木楔,抄出50cm水平线,注意对标记进行保护,避免机械碰撞造成误差,每个施工环节必须复核检查标高尺寸。 5)基槽开挖完成后,项目部进行自检,经自检标高开挖尺寸符合设计要求,再组织检查验收,

化粪池专项施工方案

化粪池专项施工方案 1、工程概况 本工程为某安置房- 洪前社的室外工程的污水工程,化粪池有 G12-75SQFF详03S702)的6 座,G13-100SQF勺6 座,G11-50SQF勺3 座,G13a-100SQF勺1 座。 2、施工准备 2.1 施工技术准备内容:组织管理人员做好图纸勺会审工作,认真熟悉设计图纸,了解设计意图、认真完善施工组织总设计,具体深化施工方案,编制具体勺基础施工方案。 2.2 物资准备 (1)内容 ①根据施工方案和进度计划的要求,编制施工机具需要量计划、 物质调拨计划,调备充足勺施工机械设备。本工程计划投入砼搅拌机 1台(备用),砂浆机1台,反铲挖掘机1台,5T汽车1辆。 ②按本工程需配足模板三套,以确保工程顺利进行。 (2)程序 ①编制各种物质需要量计划; ②签订物质供应合同; ③确定物质运输方案; ④组织物质按计划进场和保管。 2.3 劳动力组织计划 内容:

①充分利用我司的优点,调选技术素质高、思想好、能吃苦耐劳 有丰富实际经验的管理人员组成该工程的项目管理班子,专业工程采 用有资质的专业队伍施工。 ②所有人员由项部统一管理,协调指挥,按照施工进度和劳动力用量计划,组织各个工种的人员及时进场,并做好入场教育,对作业班组进行进度计划、安全措施、降低成本、保证质量、质量标准、安全生产、文明施工的交底,使大家能协调、齐心协力地保证本工程能优质高效地运行。 2.4施工现场准备 ①现场自然条件良好,无影响施工的不良因素,有关勘探资料齐全, 三通一平已完成,具备施工条件。 内容: ②设置场区永久性控制测量标桩; ③根据施工进度和工程工序要求特点及时准确设置平面控制点及高程控制点。 ④配合建设单位做好施工现场的施工准备阶段工作; ⑤按照施工平面布置图位置,布置搭建临时暂设设施,在现场 建好办公 室、生活设施及钢筋、埋件、构件加工,堆放场和与之相配套的工具间、仓库、机修间。 2.5施工场外准备 由材料部、施工部做好机具材料需用量计划,根据计划准备好机械设备、各种材料的采购订货,组织进场。

化粪池施工方案

广华新城居住区617地块职工住宅建设项目小市政工程 污水化粪池工程 施 工 方 案 北京易成市政工程有限责任公司 2015年12月 目录 一、工程概况....................................................... 二、施工方案....................................................... 1、施工工艺流程................................................ 2、施工准备.................................................... 3、测量放线及基坑开挖.......................................... 4、混凝土基础施工.............................................. 5、化粪池安装.................................................. 三、施工要点....................................................... 四、质量保证措施................................................... 五、安全措施.......................................................

六、文明施工保障措施............................................... 七、成品保护....................................................... 附图: 附图1:预制钢筋混凝土化粪池基坑开挖平面示意图 附图2: 钢筋混凝土化粪池基坑开挖断面示意图 附图3:化粪池混凝土基础平面、断面示意图 附图4:钢筋混凝土化粪池剖视图

化粪池深基坑方案

室外配套工程化粪池深基坑开挖施工 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人:

目录 一、工程概况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 二、编制依据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .2 三、施工部署. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .3 四、化粪池施工工艺. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 五、施工机具安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 六、雨天季节施工技术措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 七、安全生产措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 八、施工技术措施处理. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 10 九、文明施工及环保措施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 十、监测系统的建立. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 十一、应急预案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11.1 成立应急小组. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11.2 降水效果失败. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12.3 周边环境破坏. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 附件:计算书 一、降水施工理论计算 二、基坑围护做法剖面图

小区化粪池施工方案

. 八街还迁住宅小区室外排水工程化粪池施工方案

. 目录 一、工程概况 (2) 二、化粪池安装 (2) 三、安全施工措施及预案 (4) 四、文明施工措施 (6) 五、成品保护 (6) 1 一、工程概况

本工程位于八街还迁小区内,由化粪池进水设计及原地面高程确定,化粪池基坑开挖深度平均为4.5米,采用打降水井提前降水的方法。另现经了解调查,施工场地内的施工用电线路已撤走,施工用水管线已停用,故我施工场地无障碍。本工程化粪池采用钢筋混凝土组合式化粪池。 二、化粪池安装 施工设备及人员配置 1-1.2 m3 50型装载机挖掘机21施工设备

量3m3 人员组成安全员11 1 电工人 依据化粪池标准图尺寸,采用机械开并辅以人工捡底,该土方开挖施工流程如下: 1、测量放线开挖前根据施工图和放线与楼间距测量确定化粪池槽底线及放坡边线,核对临时水准点的高程。 2、基坑开挖采用机挖机倒、人工修坡捡底的方法施工。依据计算的边坡、底宽、挖深,由挖掘机实施挖掘,挖至距设计基底高程20cm 位置停止机械挖掘。采用人工捡底至设计高程。坡度为1:0.8。槽底用20cm碎石铺设垫层。 3、基坑验槽由市政人员、安全员、质检人员会同监理工程师进行土方开挖验坑槽,检查基坑底高程、地基承载力等是否符合规范及 2 设计要求,验坑槽合格后方能进行下一道工序。

4、化粪池安装 收合格后方可进行隐蔽。 ③化粪 制化粪池进出口标高合符相关设计及图纸要求 5、土方回填 (1)开挖基坑边口(含坑底预留工作面)至钢筋砼化粪池池壁间以及化粪池盖板顶与检查井周边均采用机械上土或转土,安排人工分层摊铺,在人工配合机械夯实的方法分层回填。 (2)填土前将坑内的砖、石头、木块等杂物清除干净。土方回填按虚铺30cm厚控制反层厚度,根据一层虚铺厚的用量将回填材料运至坑内,人工进行摊铺。基坑底上以内采用人工手夯,安全员在场监控开挖面原状土有无变化情况,基坑周边应防止机械扰动及余土溅落。质检员到场确保回填及夯实质量达到规范要求。 6、砌筑检查井:

化粪池深基坑方案(锚喷)

高碑店北花园居住小区B区室外雨、污水工程深槽作业安全施工方案 编制: 审核: 审批: 北京东方华辉市政工程有限公司 北花园项目部 2011年10月20日

化粪池深槽作业安全施工方案 一、工程概况 1.1 工程位置与设计要求 北花园居住小区位于北京市朝阳区高碑店比乡,总建筑面积约100万平方米,一期建筑面积约42万平方米。B区室外排水工程包括雨水管线及污水管线。 污水系统主要收集生活污水和生产废水,污废水经管道收集再经化粪池处理后排至小区处市政污水接口。雨水主干管管径为DN400mm的聚乙烯双壁波纹管,覆土深度为1.2m~1.5m。污水主干管管径均为DN300mm的聚乙烯双壁波纹管,覆土深度为1.8m~3.0m,污水化粪池采用厂家预制砼拼装式化粪池,B区共设为75m3化粪池两座,100m3化粪池一座,覆土约3.2~3.5m,埋深约5.5~6m。 1.2 施工环境 1.2.1目前需施工的HC-B1化粪池位于B1楼北侧,距B1楼北外墙约12m,距东北侧临时配电室约4m,HC-B2化粪池位于B5楼北侧,距B5楼北外墙约17m,HC-B3化粪池位于B5楼东侧,距B5楼东外墙约5米,开闭站西外墙约10m。施工开挖范围内有一条现况施工道路,施工时需将其破除并导行,北侧为规划通惠河南街道路,目前还未进行结构施工,周边有少许总包单位堆放的砂石等材料,其平面位置详见附图一。 1.2.2地下环境 根据《工程地质勘察报告》显示,表层土质多为低液限粘土素填土和杂填土①(层底标高为21.03~29.56m),填深厚溥不一。下基层为低液限粘土②(层底标高为21.31~25.25m)、低液限粉土②1、粉细砂②2、低液限粘土③(层底标高为18.33~21.42m)、低液限粉土③1、粉细砂④(层底标高为15.19~16.85m)及低液限粘土⑤。化粪池槽底高程约24.20m,应座落在低液限粘土②土层中,根据周边管线施工、询问总包单位调查情况,开挖范围内无地下管线及构筑物。 根据报告显示,地面下6m范围内观测到一层地下水,地下水静止水位埋深为0.9~5.8m,地下水位标高为23.22~28.41m,地下水类型为上层滞水。参照周边管线开挖深度及地下水情况,施工时需采取降水措施。 二、基坑开挖方案 2.1 基坑开挖断面的选择

(完整版)化粪池施工方案.doc

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工艺流程 (3) 四、基坑开挖 (3) 五、化粪池结构施工 (3) 六、化粪池井圈、盖板施工 (14) 七、土方回填 (15) 八、劳动力安排计划 (16) 九、主要机械、设备使用计划 (17) 十、文明施工措施 (18) 十一、安全施工措施 (20) 十二、质量保证措施 (23)

化粪池施工方案 一、编制依据 1.崇信县公司新旧办公区化粪池维修改造工程施工图。 2.有关国家现行施工验收规范、标准及甘肃省、平凉市有关施 工规定。 3.化粪池标准图集 03S702。 4.本工程特点、现场实际条件、自然环境。 5.我公司的人员、设备、技术能力和企业施工标准。 二、工程概况 崇信县公司新旧办公区化粪池维修改造工程,共维修化粪池四处,主要对化粪池进出水口做混凝土预制处理,更换安装化粪池井盖,同时清淤。 三、工艺流程 测量放线→基坑开挖→验槽→垫层砼浇筑→绑扎底板侧壁 钢筋→浇筑底板砼→搭设支架→支池壁模板(管道预埋)→浇筑侧壁砼→拆模→支顶板模板→绑扎顶板钢筋→浇筑顶板砼→水 池满水试验→砌井圈→验收→覆土回填 四、基坑开挖 基坑开挖前要根据设计图纸和放坡要求放出开挖边线,并放出坡率的控制线。由于基坑开挖深度大,最深的坑底到坑顶高达 9m,为了保证边坡底稳定,分两级台阶放坡,详见示意图。

坑顶 1:1 1: 1.5 坑底 土方开挖放坡示意图 土方开挖主要使用机械,一台挖掘机配备一辆自卸汽车运土。挖掘施工时配一名专职指挥人员,负责指挥开挖作业。土方开挖根据放坡要求分层分段进行。另配备专职测量人员进行质量控制,及时撒出灰线,将基坑开挖下口线测放到坑底,及时控制开挖标高。 土方开挖过程中必须加强监控测量工作,发现异常情况应及时与施工监理、设计单位联系,采取切实可行的在效措施,以确保高边坡安全。 机械开挖至基底标高以上 300mm 后,采用人工清底,以消除对原土的扰动。基坑施工过程中,需在坡顶设置双排钢管护栏,做好临边防护工作。 土方运输考虑到场区内土方平衡的因素,挖出的土方均运至响应化粪池临近的空地上,以备预留堆放回填用土方。 基坑开挖完成后,会同监理进行质量检查验收,做好验槽资

小区化粪池及雨水井施工方案

化粪池篇: 一、概述化粪池的工作原理及功能: 化粪池是基本的污泥处理设施,同时也是生活污水的预处理设施,它的作用表现在: ①保障生活社区的环境卫生,避免生活污水及污染物在居住环境的扩散。 ②在化粪池厌氧腐化的工作环境中,杀灭蚊蝇虫卵。 ③临时性储存污泥,有机污泥进行厌氧腐化,熟化的有机污泥可作为农用肥料。 ④生活污水的预处理(一级处理),沉淀杂质,并使大分子有机物水解,成为酸、醇等小分子有机物,改善后续的污水处理。 二、施工方案 工序:土方开挖化粪池维修、改造混凝土顶板灌注土方回填。 1、使用机械挖除老旧小区的化粪池上部淤沉的土方以便减少化粪池的荷载,并观察化粪池的形变及隔板破坏情况进行有效的维修。 2、机械采用小型挖机挖除原地面的混凝土垫层,破除垃圾外运。 3、开挖完成后,组织人员对罐体进行清理并观察罐体、隔板的损坏程度以确定维修方案。在化粪池入口井处先封堵一侧的罐体,另一侧正常使用,然后对封堵的罐体派专人进行清理,并用鼓风机进行通风2到3天保证罐内干燥无杂物方可进入进行维修整改,另一侧的罐体等待前面的罐体维修好之后,如法炮制。重要在隔板,如隔板损坏严重,则需要按照拆除隔板的技术指标进行更换。 4、混凝土顶板浇筑,待化粪池维修完成后,灌注桩浇筑好之后进行。 5、土方回填:等待混凝土顶板达到强度之后,且无下沉迹象之后人工则可分层回填并至原地面标高。

雨水井篇: 一、概述雨水井的工作原理及功能: 雨水井,其侧面有孔与排水管道相连,底部有向下延伸的渗水管,可将雨水向地下补充并使多余的雨水经排水管道排走,减缓地面沉降及防止暴雨时路面被淹泡,井中尚有篮筐,可拦截污物防止堵塞排水管道,并便于清理。 二、施工方案 施工工序:施工放样→开挖坑槽→素土夯实→拌和(浇筑砼)→浆砌普通粘土砖→安装雨水篦→养生 二、雨水井施工方案 1、沟槽开挖: (1)根据测量确定开挖沟槽位置。 沟槽采用人工配合小挖土机开挖,沟槽土方应随挖随运。 (2)根据图纸设计确定沟槽的开挖断面。 (3)使用挖掘机施工时,应保留30cm 厚土层不挖人工清底。当土方挖到接近设计标高时,应在槽内打高程控制桩,以控制挖土深度,防止过浅或超挖。 (4)管沟开挖过程中,应对土质情况、地下水位和原管线等情况及时了解掌握,该采取保护的,要及时地采取保护措施。 (5)槽底高程的允许偏差为士20mm。 (6)对开挖的管道沟槽,要及时的设置警示标志,并对其进行封闭管理,以防意外事故的发生。 2、浇筑砼基座 待雨水井的顺直度、稳定性、标高进行检查,确定无误后,方可进行砼浇筑。

化粪池施工方案 -

化粪池施工方案 一、工程概况: 本区域化粪池为职工生活区,尺寸为4m*3m*3m,为钢筋混凝土结构,主题结构分三级过滤处理污水,新鲜粪便由进粪口进入第一格池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二池的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流人第三池的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭,第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。 二、土基坑施工 1、测量放线 (1)、开挖前根据施工图和放线控制桩测量确定化粪池中心线和附属构筑物位置,核对临时水准点的高程,测放挖掘坑边线、堆土、堆料界限及临时便道的范围,再根据确定后的基坑上口开挖宽度,用石灰线标明开挖边线;同时测设原地面高程,通过设计基底高程初定开挖深度,并复核高程。开挖平面尺寸及放坡详图附后。 (2)、联测复核后临时水准点和化粪池轴线控制桩设置在便于观测且牢固的建筑物上,并且要有备份控制点,并对之采取保护措施,防止损毁。 (3)、临时水准点、基坑轴线控制桩、高程桩,要经过复核方可使用,并经常进行校核。 2、基坑开挖 (1)、采用机挖机运、人工修坡捡底的方法施工。依据计算的边坡、底宽、挖深,由挖掘机实施挖掘,挖至距设计基底高程20cm位置停止机械挖掘。采用人工捡底至设计高程。 (2)、基坑开挖时应按照下列工艺施工: A、开挖前临时明挖排水沟结合临时泵坑抽水,防止地表水流入开挖范围内,避免开挖后基坑边坡塌方、土层遭到浸泡。 B、本标段土质为黄粘土(膨胀土),根据规范规定:必须放坡开挖,机械开挖边坡放坡系数采用1:0.3―1:0.5。 C、机械开挖时,挖到基底标高后要在坑底留20cm土层厚度,由人工找平至设计基底高程;基坑边临时堆土距基坑上口边沿不宜小于1.0m。 D、土方开挖应在基底采用临时明挖排水沟结合临时泵坑抽水措施排放,泵坑应在排水沟交汇低点处设置(深度600mm),同步进行有水排放以免坑内积水;化粪池最大深度。 E、待基坑开挖成型前在现状地面低点处设置1.0米~1.2米人行马道一处,坡度为1:3。 3、深基坑支护 基坑开挖遇有下列情况之一时,应设置坑壁支护结构: (1)因放坡开挖工程量过大而不符合技术经济要求; (2)因附近有建(构)筑物而不能放坡开挖; (3)边坡处于容易丧失稳定的松散土或饱和软土; (4)地下本丰富而又不宜采用井点降水的场地; (5)地下结构的外墙为季重的钢筋混凝土地下连续墙 化粪池可选用钢木支撑、钢板桩围堰等 4、土方回填 (1)、开挖基坑边口(含坑底预留工作面)至钢筋砼化粪池池壁间以及化粪池盖板顶与检查井周边均采用机械上土或转土,安排人工分层摊铺,在人工配合机械夯实的方法分层回

化粪池安装施工的方案.doc

75m3玻璃钢化粪池安装专项施工方案 一、工程基本数据 我公司承建的中铁·东湖怡景总平工程含两个化粪池,经设计及建设方指定采用容积为75m3(单体)的玻璃钢成品化粪池,其底部开挖尺寸为长9000mm*宽3250mm(详见后附图),开挖深度根据设计图纸所指进水口标高531.60m、池体所处位置地面标高533.9m及池体的相关安装数据要求暂定为5.4m,坑体土方开挖放坡系数为1:0.5。 二、施工准备 1. 主要机具:挖土机、自卸汽车、吊车、铁锹、全站仪、水准仪及钢卷尺等。 2.土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 3.坑槽的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 4.夜间施工时,应有足够的照明设施,在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。 5.在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理坑底等,均应配合人工进行。 三、施工测量 我们拟采用全站仪及水准仪并根据建设方移交的工程坐标数据进行化粪池坑体开挖的定位及标高的测设,保证拟开挖基坑尺寸正确无误,满足安装要求。 四、施工顺序

基坑定位开挖放线基坑土方开挖清底及修边浇筑砼垫及铺沙垫层化粪池体安装级配砂夹石回填路面混凝土施工 五、主要施工方法: 在机械开挖准备工作及安全措施全部做到位后,开始基坑土方大开挖,机械开挖至坑底标高时预留30cm土由人工修挖,保证基底土层不受扰动、不超挖;控制基底土层保持平整,及时引测基底标高,挖土过程随时进行标高测量,防止因超挖扰动降低地基承载力。挖土时,现场安排一名施工管理人员,专门指挥挖机,控制挖土深度和挖土速度。基坑挖土完成后,随即通知有关单位地基验槽;验槽合格立即抓紧时间及时进行基础砼垫层浇捣,垫层采用200厚C25现浇商品混凝土,以防止基底暴露时间过长。 砼垫层施作完毕并达到相应强度后,为避免玻璃钢化粪池池体与砼垫层硬性接触而造成损伤,故再在砼垫上摊铺100厚砂垫层并立即实施化粪池池体的安装。 由于该化粪池坑体开挖长度及深度较大,且位置处于主道上,建成后其所处路面将过往大型机械及载重车辆,一般土方回填满足不了密实度及沉陷要求,继而造成安全隐患。故在化粪池安装就位后其坑体采用级配砂夹石回填夯实(回填时应边回填边向罐体内注水,以消除负压);化粪池清掏口井筒采用DN700mm的双壁波纹管,在其与化粪池固定并座浆后再进行池体以上砂夹石的回填,回填时应注意筒体周边均衡布料以免筒体移位。 回填完毕,在池体位置所处的相应回填区域表面(且周边各超出开挖边线1.5m)浇筑60厚C10砼垫,其上采用14@250双层双向,并浇筑

化粪池施工方案.

化粪池施工方案.

广华新城居住区617地块职工住宅建设项目小市政工程 污水化粪池工程 施 工 方 案 北京易成市政工程有限责任公司 2015年12月

一、工程概况 1、①工程名称:广华新城居住区617地块职工住宅建设项目小市政工程 污水化粪池工程 ②工程地址:朝阳区东四环大郊亭地区。 2、排水系统:建筑排水采用雨污分流、污废合流。住宅卫生间及厨房污水分别汇合后 排 至室外小区污水管网,经室外化粪池后接入市政污水管网,室外共设置3座化粪池,均为9a钢混化粪池,有效容积为200m3,各通气管均设置于绿地中。 3、本方案针对1#-3#号预制钢筋混凝土化粪池,有效容积为200m3,型号为双9a预制钢混化粪池。化粪池垫层基础长10m,宽9.6m,化粪池高3.65m。 二、施工方案 1、施工工艺流程 2、施工准备 2.1核对基坑平面尺寸和坑底标高,熟悉土层、水文地质资料。 2.2根据甲方和总包单位提供的地下管线资料采用挖探坑方法对施工范围的地下管线进行确认。 2.3结合施工现场的实际情况,绘制基坑开挖平面图和基坑开挖剖面图,确定开挖路线、顺序、范围、边坡坡度。 2.4设置测量控制点,根据施工现场的实际情况将水准标高测设到周围的建筑物上,并于适当(不受施工现场工作影响)的地方设置半永久性的水准点。根据所布置的测量控制点,测定施工现场的自然地面标高以及相关标高,并做好现场测量记录,作为施工方案的依据。 2.5根据施工工期的要求安排好工作人员及施工机械进场,明确各专业工序间的配合关系,并根据施工规范的有关要求向参加施工工作的人员层层进行安全技术交底。 2.6根据施工要求的范围进行场地平整清理。凡在施工区域内,影响工程质量的软弱土层、淤泥、大石、垃圾,应分别情况采取全部挖除或排水沟疏干、抛填石块、砂等方法妥善

化粪池深基坑支护方案

龙岗天安数码创业园1~3#厂房工程13#化粪池 基坑支护施工方案

一、编制依据 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) (2)《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) (3)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) (4)《工程勘察报告》 (5)《天安龙岗数码创业园1#~3#厂房基坑支护设计方案》 二、工程概况 龙岗天安数码创业园1~3#厂房工程,由广东省建筑设计研究院设计。用地位置位于龙岗中心城西区黄阁北路西侧,环境优美,交通发达,东临黄阁北路,西临创业园路,南临白灰围路,北临市政规划道路。 本工程为13号化粪池北临1号厂房,南临白灰路,西、东为空地。化粪池尺寸长X宽为13.7X3.4米,基坑底开挖尺寸为15.4X 4.9米,基坑支护采用放坡形式,开挖深度约6米。位置如下图所示: (一) 根据地质勘查报告显示,场地主要土层有: 1、素填土:灰黄、灰、棕红色,由粘性土混20%~35%碎、块石组成,

碎石、块石粒径以2~20cm居多,少量30cm以上,成分为砂岩和石灰岩,松散状。该层场地内各钻孔均有分布,层厚2.20~8.9m,平均4.86m 。2、填石:灰、灰黄色,由碎石、块石及砼块10%~20%的粘性土组成,碎石、块石粒径为5~30cm,松散。 3、淤泥质土:灰、灰黑色,软塑,含腐殖质。该层于JK21和JK22钻孔中见有分布,层厚0.80~2.60m,平均1.70m,层顶埋深6.00~8.90m,层顶标高36.39~38.71m。 4、含碎石粉质粘土:灰黄、棕红色,上部可塑,下部软塑,含碎岩碎块石20%~35%,局部其含量较高,碎块石呈次棱角~浑圆状,粒径3~20cm,局部为粉土。进行标准贯入试验15次,击数2~8击,平均5.4击。 5、细沙:灰黑、灰白色,松散,含粘性土20%~30%。进行标准贯入实验1次,击数4击。 6、砂质粘性土:黄、灰黄、棕红色,软塑~可塑,含石灰岩碎屑20%~30%,局部夹中风化石灰岩块。进行标准贯入试验6次,击数3~7击,平均4.5击。下石炭统大塘阶沉积岩 (二)地下水位情况 本场地地下水有孔隙潜水和岩溶裂隙承压水(岩溶水),其中孔隙潜水赋存于人工填土层和第四系冲洪积层的孔隙中,水量较贫乏,透水性较差;灰岩岩溶裂隙水依岩溶发育程度的差异具有不均匀性,熔岩裂隙和溶洞发育及连通性好的地段地下水水量丰富,透水行强。岩溶地下水是场地的主要地下水,是影响场地地基坑支护、桩基础施工及地下室底板抗浮设计的主要因素。各含水层之地下水主要接收大气降水补给,水位、水量的季节变化较大。勘查期间测得场地地下水水位埋深2.13~3.21m水位标高40.00~43.46m.

化粪池施工方案

3、主要施工方法 1.施工程序 化粪池施工主要包括土方挖填,化粪池、进、排水管道等。依据先地下后地上的原则从下往上逐层安排施工,施工时先从化粪池基础,后开始化粪池结构、地下管线施工。 化粪池为埋在地下工程;根据设计图纸钢筋砼施工分二次浇捣施工,(底板和部分池壁一次、池壁一次),盖板为预制盖板。 2.基础开挖及支护 (1)基础开挖 化粪池区域,清除地表耕作土层,开挖采用挖掘机大开挖,采用PC-200挖掘机开挖,汽车运输至场地回填段,边坡按规范放坡,基底留20cm保护层,用人工开挖到设计高程。开挖应避免扰动开挖面。挖至设计高程后。回填夯实砂砾石,施工C15砼垫层。 2)支护结构方案 由于洪前社安置房为浅独立基础,而设计的化粪池基底比房子的基础深4.0米,且距离房子基础仅1.8米小于安全距离。故应对化粪池基坑开挖采用支护。 本基坑支护工程开挖深度为5.6米左右,采用拉森式钢板桩做直立式护壁,钢板桩板宽为200MM ,桩长设计长度5M ,嵌入土体部分1.0M ,支撑系统共设置1层,其标高为-1.50处,(相对标高 0.00相当于绝对标高3.5)。支撑采用钢结构,材料采用热轧无缝钢管(d=299 ,t=10 ),外围梁采用HW300×300×10

×5的H型钢,支撑之间采用电焊连接,接缝满焊。 3.钢筋工程 钢筋是建筑工程的骨架,对建筑工程内在质量有举足轻重的影响,必须严格钢筋进场的验收制度,按照规定对进场钢筋做原材料试验、焊接试验,以确保工程质量。具体施工如下: (1)钢筋配筋 钢筋的配筋除按图规格和长度及有关规范要求制作外,为方便加工及流水施工,尚应按如下要求进行。 按图进行分段配制,分类堆放并注明型号根数。具体配制时,配制顺序应与施工顺序大致相同。同时,施工缝处梁的上下钢筋接头位置应满足规范要求。 (2)钢筋加工 钢筋加工采用集中的方式,全部在施工现场的钢筋加工厂内进行,按照设计图上钢筋的规格和长度,在加工厂内进行下料加工。按施工流水的需要分段运至操作面进行绑扎,注意事项如下: A、原材料进场必须有产品出厂合格证及原材料质量保证书,并按规范要求取样进行检查,符合要求后方可进行加工。 B、钢筋冷拉,采用控制冷拉延伸方法进行(仅限于Ⅰ级钢)但冷拉率的数值必须由试验室确定,Ⅱ级钢在闪光对焊完成后,亦可用冷拉方法进行钢筋接头处调直,但冷拉率必须控制在1%以内。 C、钢筋的焊接,场内采用闪光对焊或电弧焊,现场采用手工电弧焊。 D、在接头区段内受拉钢筋接头面积的允许百分率,当绑扎时为25%,其它为50%。

化粪池施工方案64360

化粪池工程施工方案 一、工程概况及地质情况 中兴通讯研发大楼室外化粪池位于施工现场的北面,临近已施工好的冷却塔。本室外化粪池原设计采用标准钢筋砼化粪池图集03S702的 第13#化粪池,长13.4M,宽3.7M,深5.7M,有效容3。由于受到施 工场地的限制,为降低施工风险和难度,100M积为经与设计、业主 协商确认将原设计变更为,长16.4M,宽4.2M,深4.8M,有效容积 不变。同时将原与市政人行道平行的方位改为与市政人行道垂直布置,并向南平移1.6M。 室外化粪池所在位置建有临时设施,现场的临时厕所及临时化粪池以及一栋8间两层的板房工人宿舍均在土方开挖的范围内。另外施工现场的临时排水系统的沟道也是从室外化粪池的位置经过排向西面的 市政污水井内。 根据本工程地质报告的说明,本工程施工范围内场地地下水水量较丰沛,属孔隙潜水类型,混合稳定水位埋深为2.3~2.8M,相应标高为3.13~3.44M。本工程地下10M范围内,坑壁土体为人工填土层,海积粗砂,冲积粗砂,残积砾质粘土。地质报告中建议基坑开挖采用坡率法或排桩辅以锚杆支护。边坡允许放坡的系数分别为人工填土1:1.25,

粗砂层1:1.25,砾质粘土层1:0.75。 二、工程的特点及难点 1、土方开挖部位临时设施密布,现场的临时厕所及临时化粪池以及一栋8间两层的板房工人宿舍均在土方开挖的范围内,保证临时设施的安全和使用是本工程的一个难点; 2、施工现场的临时排水系统的沟道也是从室外化粪池的位土方开挖前需对临时排置经过排向西面的市政污水井内, 水系统进行改造并保证畅通; 3、基坑经修改后开挖深度还达4.8米,属深基坑施工,确保边坡的稳定,确保基坑内施工人员的安全是本工程施工的重中之重; 4、施工期间正处于台风、雨季,确保台风、雨季的施工安全是确保本工程的又一难点。 三、项目班子组成 成立以项目经理为首的指挥管理班子,从组织上健全,在思想上重视本室外化粪池的施工。 总指挥:周祖斌 组长:魏贵明 副组长:陈阜盛、罗先国 组员:熊广华、杨军、雷代兵、吴海兵、王方兴、王世清、安小兵、黄永平、杨召华、谷爱文。 四、准备工作 1、技术准备

化粪池工程施工方案

渭南市体育中心室外道路、管道工程 第一标段 化 粪 池 工 程 施 工 方 案 渭南市银厦建筑有限责任公司公司体育中心项目部 二〇一二年五月二十五日

一、工程概况: 渭南市体育中心室外一标范围内共有3座化粪池,化粪池按照方位分为:主田径场室外西南角为1#化粪池;两场馆之间的西边为2#东边为3#化粪池;3座化粪池均为100m3钢筋混凝土化粪池,选用标准为02S702 图集,型号为G13-100SQF。 二、施工准备: ⑴施工技术准备内容:组织管理人员做好图纸的会审工作,认真熟悉设计图纸,了解设计意图、认真完善施工组织总设计,具体深化施工方案,编制具体的基础施工方案。 ⑵物资准备内容:根据施工方案和进度计划的要求,调备充足的施工机械设备。 ⑶劳动力组织计划内容: 充分利用我司的优点,选技术素质高、思想好、能吃苦耐劳有丰富实际经验的管理人员组成该工程的项目管理班子,专业工程采用有资质的专业队伍施工。所有人员由项部统一管理,协调指挥,按照施工进度和劳动力用量计划,组织各个工种的人员及时进场,并做好入场教育,对作业班组进行进度计划、安全措施、降低成本、保证质量、质量标准、安全生产、文明施工的交底,使大家能协调、齐心协力地保证本工程能优质高效地运行。 三、主要施工方法 施工程序 化粪池施工主要包括:测量定位放线→土方开挖→基础普探→基础灰土→砼垫层→钢筋摸板定位线→制安钢筋→制安模板→进出水管口预埋→浇筑砼→养护满水试验→顶盖支浇→池外回填土。 测量放线 控制网的建立:场区控制网因施工开始阶段地形变化大、地势错阶起伏,单位工程数量多,为实施有效测量控制,开工初在场区内设置由二~四个桩位形成的导线控制网(场区四周边及中间高处各布一点,保证通视即可),场区控制网是单位工程轴网设置的依据,控制网用全站仪进行投测。