文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 012:监理整改通知回复 5

012:监理整改通知回复 5

012:监理整改通知回复 5

监理工程师通知单回复

工程名称:贵阳云岩渔安安井回迁安置居住区D组团编号:012

监理项目部安全检查通知单和回复单

电网工程建设安全检查监理项目部检查记录、整改通知单与回复单 二〇一×年××月

监理检查记录表工程名称:编号:JL-AQ--001 施工单位监理单位 检查时间2013年9月26日检查地点 检查类型■巡视□定期□专项 施工及检查 情况简述 工程处于临建搭设阶段,本次巡视主要检查施工用电、用水和施工人员安全文明施工情况。 现场安全文明施工情况有待加强。 存在问题 图:总配电箱无专人负责图:三级配电箱设置不规范 图:现场部杂物堆放混乱图:施工人员车辆随意乱停乱放整改要求监理通知单JL-AQ-001 检查人 施工项目部签 收人/日期 整改情况整改负责人:日期 复查意见复查人:日期 意见”可不填写。 2.施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。 3.定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

监理通知单 致: 事由: 现场安全文明施工较差 内容: 2013年9月26日下午监理项目部组织对施工现场、配电房、加工区、办公区进行检查,工程总体安全文明施工处于即将失控状态。 具体问题如下:1安全员未到岗到位;2总配电柜无专业人管理;3配电箱随便乱放;4现场施工人员不正确戴安全帽等安全防护用品;5车辆、杂物随地摆放等问题。 请你部立即组织召开班组长以上人员安全专题会,传达安委会-001会议精神,并对现场进行整改,做好安全文明施工长效化管理,杜绝类似情况发生。 配电箱乱 放无接地 总箱无责 任人 杂物随地扔 车辆乱放 抄报业主项目部 监理项目部(章): 总/专业监理工程师: 日期:2013年9月26日 注:本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各份,施工项目部存份。

监理通知回复单模板

自收到贵司《关于4#楼电气导管预埋存在的质量问题》的监理通知单后,我部高度重视此事,现场多次召开质量会讨论4#楼电气导管预埋质量问题处理方案,在 此,我司作出如下回复: 1.因部分线盒线管固定不牢靠,在混凝土浇筑时发生位移,导致4#楼房间灯位 预留不居中约有10处,现已从顶板配管引至房间正中位置,顶板开洞处采用防水材料圭寸堵。 2.因在4#楼前期预埋阶段,我部使用的塑料穿线管为中型刚性阻燃塑料穿线管 (合同规定,但此管型较为脆),且当时施工时间为冬季,再加上我部对部分线管隐蔽及保护未做到全程有效监督,导致4#楼十层以下部分管线堵塞不通,在二次配管时在地面辐射明管。为解决此问题以满足后期穿线使用,我部安排将明配管固定牢固后用混凝土保护层覆盖至安全厚度,部分线管高度影响后续地辐热施工处剔槽将线管位置降低。 3.4#楼5层以下部分墙面顶面存在过线盒,将线盒剔除,管口用线管接驳,再用砂浆填塞、修补、抹平。 对于本次出现的质量问题,我司也做出自我检讨,在前期工作中确实存在管理、监督不到位等情况。为避免再发生类似问题,我司将在以后的施工过程中加强质量管理与过程控制,认真执行检验每一道工序并进行合理优化,确保过程可控,隐蔽工程 质量可靠。 承包单位(章) 项目经理

A6 监理工程师通知回复单 工程名称: 青岛奥博新能源科技有限公司厂区工程编号: 002 致: 青岛高园建设咨询管理有限公司(监理单位)我方接到编号为002 的监理工程师通知后,已按要求完成了通知单上相关内容的整改工作,现报上,请予以复查。 详细内容: 我单位已经对柱根部混凝土进行凿毛清理,钢筋上的砂浆和 油漆等杂质也已经清理干净,自检合格报监理验收合模。 承包单位(章) 项目经理 复查意见:

监理工程师通知单回复

监理工程师通知回复单 工程名称:平顶山市G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中心)4#楼 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年12月26日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 1、以对2#负一层的梁存在的质量隐患进行了整改。 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理工程师通知回复单 工程名称:新华苑项目编号: 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年6月27日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 我单位2#楼基础筏板已更改马凳筋的固定方式,并严格控制焊接质量避免对主筋造成灼伤等伤害。 施工单位:郑州建安建筑工程有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理工程师通知回复单 工程名称:新华苑2#楼编号: 致:河南诚社工程管理有限公司(监理单位) 我方接到2016年7月4日的监理工程师通知单后,已按要求完成了整改工作,现上报,请予以复查。 1、基础筏板钢筋保护层已整改,符合规范要求。 2、子筏板拉筋底部钢筋已绑扎固定。 3、挡土墙钢筋保护层已整改完毕。 4、南侧子筏板局部马凳筋已安装。 5、局部吊模倾斜已矫正,加固牢固。 6、个别漏扎附加钢筋已绑扎牢固 7、基础筏板个别垃圾已清理干净。 8、防雷引下线已与上层接地网焊接。 9、接地网直螺纹已跨接焊。 10、所有接地网已按规范要求贯通连接。 施工单位:郑州建安建筑工程有限公司 项目经理: 日期: 复查意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

监理通知单回复

监理通知回复单 编号: 工程名称:达州经宣汉至南坝升级改造工程插旗山段 致:四川国际工程监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为01的监理通知后,已完成了通知单中要求的相关 工作,现报上,请予以复查。 详细内容: 1、通知要求的编制总的施工组织设计及各专项施工方案及提交特种作业人员资质及各机械设备合格证书,我公司已完成。 2、通知要求的各种图表已上墙,我公司已经落实到位。 3、通知要求的对原始地形地貌标高、平面坐标进行复核,我公司已落实。 4、通知要求的加快施工用水、用电安装,我公司已安装完工。 5、通知指出的施工现场有不戴安全帽现象及土石方开挖作业无专人指挥,我公司已进行整改,安排了专职人员进行整顿及指挥。 6、通知指出的表土清理不彻底的现象,我公司已进行整改。 承包单位(章): 项目经理: 日期:____________________ 复查意见: 项目监理机构:____________________ 日期:

总/专业监理工程师:_____________________ 本表一式三份,建设单位、承包单位、监理单位各留一份。 监理通知回复单 工程名称:达州经宣汉至南坝升级改造工程插旗山段编号: 致:四川国际工程监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为02的监理通知后,已完成了通知单中要求的相关 工作,现报上,请予以复查。 详细内容: 1通知要求的整改措施:混凝土严格按照标准配合比拌和,勤洒水养护,我公司严格按照相关配合比进行拌和,并安排了专人进行洒水养护。 2、通知要求的模板残留物彻底清理干净,并涂抹脱模剂,模板架设完成后进行校核, 检查牢固度并报监理验收后进入下道工序。我公司已安排专人对模板残留物进行清理并涂抹脱模剂,模板架设完成后安排专人进行检查,检查合格后上报监理单位进行验收。 承包单位(章): 项目经理: 日期: _____________________ 复查意见: 日期:

监理工程师通知单该怎么写

监理工程师通知单该怎么写 1、前言 监理工程师通知单(简称“监理通知单”)是指监理工程师在检查承包单位在施工过程中发现的问题后,用通知单这一书面形式通知承包单位并要求其进行整改,整改后再报监理工程师复查。《建设工程监理规范》中5.4.11条规定:“对施工过程中出现的质量缺陷,专业监理工程师应及时下达监理通知单,要求承包单位整改,并检查整改结果”。在条文说明中规定:“在监理工作中,项目监理机构按委托监理合同授予的权限,对承包单位所发出的指令、提出的要求,除另有规定外,均应采用B1表(即《监理工程师通知单》)。监理工程师现场发出的口头指令及要求,也应采用B1表予以确认”。 由于监理人员的业务工作水平、思想认识和经验上的不同,目前在签发监理通知单方面往往出现不统一和很多不规范的地方。笔者结合自身的工作实践,就如何规范使用监理通知单谈以下几点体会。 2、监理通知单的意义与作用 监理通知单是监理工程师在工程建设过程中向承包单位签发的指令性文件。目的是督促承包单位按照国家有关法律法规、合同约定、施工规范和设计文件进行工程施工,保证工程建设中出现的问题(不符合设计要求、施工技术标准、合同约定等)能得到及时纠正。监理通知单具有强制性、针对性、严肃性的特点。监理通知单一旦签发,承包单位必须认真对待,在规定期限内按要求进行落实整改,并按时回复。 善于运用和签发监理通知单是监理有所作为的体现。它能督促承包单位及时进行整改,促进工程建设的有效进行,有效地维护建设单位的利益。同时,签发监理通知单也是考核监理如何行使手中权利的一个指标,是对监理业务能力和管理水平的一种检验。 3、目前监理通知单签发中存在的不规范表现 (1)提出的存在问题不详细,缺乏具体表述;或实际内容有偏差,证据不足。有的监理通知单中所述的问题空洞、抽象,如“现场钢筋保护层厚度不符合要求’,就缺少存在问题的具体钢筋部位、保护层厚度的实测数据、违反的规范名称和具体条款的描述,让人摸不着头脑,给人感觉是监理未到现场实测实量,而是凭拍脑袋想出来的问题。另外,由于监理人员业务能力和技术水平等综合素质的差别,将缺乏证据或有偏差的内容也写进监理通知单,从而影响到承包单位和建设单位对监理的评价,进而削弱或降低对监理的可信度和权威。(2)缺乏时间观念,对监理通知单的时效性缺乏认识和重视。具体表现在监理签发监理通知单的时间和承包单位签收通知单的时间均不具体,多数只署年月日,没有详细到时点分,时效观念弱。监理通知单的生效是以承包单位在回执上签署姓名和收到的时间为准,如签发和签收时间不具体,直接造成通知单的生效时间含糊。如承包单位在上道工序施工中发生质量问题时监理签发了通知单,但当天承包单位在问题未整改的前提下擅自进入下道工序施工,此时对方即可辩称收到监理通知单时已完成了上道工序,开始转入下道工序施工,如要求他现在整改,则需要返工,既影响进度,又造成成本增加。此刻监理可谓骑虎难下,左右为难。原因就在于监理通知单签发时间不具体。尤为严重的是,如因对方未及时整改,造成重大质量或安全事故,追究责任时可能因为监理签发通知单的时间不具体而影响到责任界定的划分。另外,缺乏时效性还表现在通知单中要求承包单位整改的时限不具体,这样承包单位对质量或安全

监理通知单回复单格式(20200625061119)

监理通知单回复单 工程名称:编号: 致: 我方接到编号为_________________ 监理通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容 见附件 承包单位(章) 项目经理日期________________ 复查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师

监理通知单回复单 工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程编号:02 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为象监安字[2012]14号监理通知单后,已按要求完成了下述 工作,现报上,请予以复查! 详细内容 见附件 承包单位(章)______________________ 项目经理 ______________________ 日期 _________________________ 复查意见:

项目监理机构 总/专业监理工程师 日期____________________________ 监理通知单回复单 工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程编号:03 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为 _象监安字[2012]15_号—监理通知单后,已按要求完成了下述工作,现报上,请予以复查! 详细内容 见附件 承包单位(章)_______________________

项目经理 日期 _________________________ 复查意见: 项目监理机构________________________ 总/专业监理工程师— 日期 ____________________________ 监理通知单回复单 工程名称:象鼻岭水电站业主营地工程编号:01 致:湖南友源工程监理咨询科技有限公司象鼻岭水电站监理部 我方接到编号为象监通[2012]9号监理通知单后,已按要求完成了下述工

监理罚款通知单回执单样本

监理罚款通知单 A03 工程名称编号 致:(施工项目经理部) 事由: 内容: 1、 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师 通知日期 201 年月日

注:项目经理、专业监理工程师签字盖章后,建设、施工各一份、监理2-3份 监理罚款通知单 A03 工程名称五一农场二期连队整合保障性住房34#、37#楼编号HJW?05致:兵团第四建筑安装工程公司三分公司五一项目部(施工项目经理部) 事由: 你单位现在施工使用的吊篮存在安全问题,具体如下: 内容: 1、前面34#、37#楼外墙保温用的吊篮虽准备多日,多次要求编制安全方案和报送安检部门进行检测,至今未做到位,现已开始使用,按安全管理条例要求,必须检测合格,要求项目部暂停使用,待手续输齐全后再用,以防出现安全事故,35#、36#、40#也要尽快办理。 2、吊篮升降用的电缆线虽是五芯线缆,但PE线在总箱和分箱、开关箱及设备外壳处未做连通,还有分箱内一个漏电断路器下不能同时接两个吊篮,须引起注意。以防止中电和发生意外事故。。 3、屋面上捆绑的安全绳大多贴着屋面兜了一下配重块,没有认真绑扎和固定,不能够满足安全要求,要认真处理好。 4、虽着各工种的的投入,现场楼内住人不断增加,新建楼内本身住人就是不安全因素,加上污水、垃圾、大小便,更不利于文明施工要求,又加上电线乱接乱拉,做饭用电炉子或液化气等更增加了不安全因素,故要求施工方尽量在外面安排住处,搬出楼内居住人员;若暂时联系不上住处,也要将人员临时集中在一栋楼的同一层内,设置楼长统一管理,以确保人员安全。 5、塔吊吊装零散小型构件,必须用吊篮盛装,以防掉落砸人,AC板吊装一次不得超过2块,吊装时,下面不得有人施工,在吊区设置警戒线。 以上安全质量问题要求你单位必须暂停相关联工作、立即整改,限期3天,整改完成并自检合格后报我监理部复检,验收合格后方可进入下道工序施工,若超出3天后仍未做到位,按现场管理制度一千元处罚升效。 项目监理机构(盖章)昊业监理公司五一农场监理部 总/专业监理工程师张同计 通知日期 2013年 10 月 9 日

监理回复单

致:广西新衡通工建咨询服务有限公司 我单位接到编号为 2016120301的监理工程师通知后,已按要求完成了相关工作,请予以复查。 详细内容: 一、工程质量问题 1 、对于污水管开挖标高、管底碎石垫层厚度不足、管与管连接不到位、不严密且未进行蓄水 试验已回填覆盖、管顶回填碎石厚度不足、未分层夯实回填、管道敷设弯曲不顺直,对于管道问题 已按设计图纸要求全部整改。 2 、O 砖砌污水管检查井材质不符合规范要求、O 2砌筑砂浆未有施工配合比报告、O 3井内与爬 梯距离达1米多、O 污水井周边的回填材料采用碎石夹泥不符合图纸要求O 5井内抹灰粗糙。对于检 查井材质已按相关规范要求进行材质选 用;砌筑砂浆已送检测单位检测已出配合比报告;井内与爬 梯垂直距离已按相关规范要求整改; 内抹灰已按相关规范要求进行抹灰, 二、施工安全方面 2管道土方未按要求放坡开挖O 3砼管采用挖掘机进行吊卸安装,并 无人指挥O 4施工临时围档高度不足,围档只按一侧,另一侧用安全网挂设网栏O 5施工范围内未挂 设安全警示标志O 6施工现场无专人疏导交通O 7出入施工现场的运泥车未覆盖车顶,车轮未冲洗干 净。对于O 3进 场施工人员已按要求佩戴安全帽O 2管道土方已按要求进行放坡施工O 3砼管已采用吊机 吊卸安装已配专人负责指挥O 4临时围挡已按施工要求进行整改,围墙高度达 2米且围栏两侧均设安 全围栏O 施工范围内已设安全警示标志O 6施工现场已配专人疏导交通O 7出入运泥车已用塑料膜覆 盖以及进出口位置设水枪冲洗车轮。 三、资料管理方面 申请4、进场材料及设备未报验。 3 、施工组织设计、各专项施工方案未报审; 工程名称:贵港市南山路东侧污水管改造工程 监理通知回复单 编号:01 污水井周边 500mm 处已按图纸要求采用 C15素砼进行回填;井 已直顺 光滑美观。 ①进场施工人员未戴安全帽O

监理通知回复单(DOC)

B 3.9 编号: 工程名称沿浔安置小区二期工程五标段施工单位云林建设集团有限公司 致:九江市建设监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为02 的监理通知后,已按要求完成了以下 4 项工作,现报上,请予以复查。 回复内容如下: 1、塔吊基础承台四周已搭设围护栏杆。 2、现场临时配电箱已安装闸刀。 3、B8#、B9#楼已搭设合格施工通道。 4、施工单位资料已整改到位。 □有/ □附件 有关单位(公章): 项目负责人(签字): 日期: 复查意见: 项目监理机构(公章): 总/专业监理工程师(签字): 日期:

B 3.9 编号: 工程名称沿浔安置小区二期工程五标段施工单位云林建设集团有限公司 致:九江市建设监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为01 的监理通知后,已按要求完成了以下工作,现报上,请予以复查。 回复内容如下: 我单位承包施工的B7#、B8#、B9#楼塔吊指挥人员已上岗作业,指挥作业上岗证件公司正在办理中。待证件到场第一时间报贵单位。 □有/ □附件 有关单位(公章): 项目负责人(签字): 日期: 复查意见: 项目监理机构(公章): 总/专业监理工程师(签字): 日期:

B 3.9 编号: 工程名称沿浔安置小区二期工程五标段施工单位云林建设集团有限公司 致:九江市建设监理有限公司(监理单位) 我方接到编号为03 的监理通知后,已按要求完成了以下 3 项工作,现报上,请予以复查。 回复内容如下: 1、B7#、B8#、B9#楼施工通道已设置安全防护棚。 2、B7#、B8#、B9#楼首层和作业层已满铺竹跳板。 3、B7#、B8#、B9#楼安全密目网已跟上施工层。 □有/ □附件 有关单位(公章): 项目负责人(签字): 日期: 复查意见: 项目监理机构(公章): 总/专业监理工程师(签字): 日期:

监理通知整改回复单

监理通知整改回复单 编号:001 主送单位邯郸市安居监理工程有限 公司 抄送单位安宜建设集团有限公司 工程名称东方新城二期工程回复日期2014年10月31日 内容: 问题:针对2014年10月29日贵单位下发的监理通知提出1#楼及车库基础定位放线未验收,基础钢筋就已开始绑扎。 答复:我方在接到通知后,立即责令钢筋工班组停止绑扎,经定位线验收符合要求在绑扎。 项目经理: 监理单位: 总/专业监理工程师年月日

监理通知整改回复单 编号:002 主送单位邯郸市安居监理工程有限 公司 抄送单位安宜建设集团有限公司 工程名称东方新城二期工程回复日期2014年11月1日 内容: 问题:针对2014年10月31日贵单位下发的监理通知提出,我单位在1楼基础钢筋绑扎时砖模防水层有破坏现象,并要求采取措施。 答复:我单位在接到通知后,立即将破坏防水层进行修补,砖模上防水层采用铺设层扳保护,确保防水层无伤害,并经监理部进行检查。 项目经理: 监理单位: 总/专业监理工程师年月日

监理通知整改回复单 编号:003 主送单位邯郸市安居监理工程有限 公司 抄送单位安宜建设集团有限公司 工程名称东方新城二期工程回复日期2008年10月14日 内容: 针对2008年10月13日贵单位下发的监理通知提出:B区坝上进场苗木未报验就进行了种植。我单位在接到通知后,立即停止种植,补齐报验资料并请现场监理验收。 项目经理: 监理单位: 总/专业监理工程师年月日

监理通知整改回复单 编号:004 主送单位邯郸市安居监理工程有限 公司 抄送单位安宜建设集团有限公司 工程名称阜阳市泉河风景带景观绿 化工程 回复日期2008年10月16日 内容: 针对2008年10月14日贵单位下发的监理通知提出:第一批进场的小叶栀子苗木不合格;在A区赏波亭北侧的金森女贞以及B区茶室北侧的金叶女贞种植密度不符合设计要求。我单位在接到通知后,将不合格的小叶栀子清出现场;A、B 区苗木种植密度不符合要求的已补种完毕。 项目经理: 监理单位: 总/专业监理工程师年月日

监理通知回复单

监理通知回复单 项目名称:浙江中宇实业发展有限责任公司编号:012 致:宁夏灵州工程监理咨询公司(监理部): 我方接到第( 012 )号监理通知后,已按要求完成了 2900轨道上山下部车场浇注过程中所存在的问题,特此回复,请予以复查。 详细内容: 钢筋绑扎间距过大、搭接不合格等问题已于当班整改完毕,经当班现场监理验 收合格。 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名)日期:2010 年11 月 17 日 监理部复查意见: 监理部:(全称及盖章) (总)监理工程师:(签名)日期:年月日 注:本表由承包人填写,建设单位、监理部、承包人各存一份。

监理通知回复单 项目名称:浙江中宇实业发展有限责任公司编号:011 致:宁夏灵州工程监理咨询公司(监理部): 我方接到第( 011 )号监理通知后,已按要求完成了2933胶带运输上山及一采区煤仓上口通风行人斜巷在施工过程中存在的问题。特此回复,请予以复查。 详细内容: 1、2933胶带运输上山及一采区煤仓上口通风行人斜巷、巷道成型差、拱部多 处出现喷射混凝土开裂脱层现象。 2、2933胶带运输巷由于喷射混凝土支护工作滞后围岩风化、主要是爆破工作 控制不佳造成围岩松动圈过大,多处出现网后围岩脱落形成网包、部分网片放炮后被崩散、网片连接不合格等。 3、对超挖比较严重的地方。 4、喷射混凝土支护施工前必须冲洗岩面等。 5、对以上存在的问题已于当班整改完毕,现场监理检查验收合格 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名)日期:2010 年10 月 21 日 监理部复查意见: 监理部:(全称及盖章) (总)监理工程师:(签名)日期:年月日 注:本表由承包人填写,建设单位、监理部、承包人各存一份。

管道整改通知-回复单

工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在巡视检查中发现你施工现场在管路防腐工作时除垢不到位,要求你队组立即返工,按煤矿质量法施工,确保工程质量。 签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字:

工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在安全质量巡回检查中发现你队组施工人员在管路对焊时,未能将管路内杂物清除干净,要求现场返工整改,以确保工程质量。

签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字: 工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在巡回检查中发现你队组施工人员在管路保温施工中,保温成型粗糙,观感质量差,要求现场返工整改。

签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字: 工程质量整改通知单 至:室外管路施工组队 我专业监理工程师在巡回检查中发现地沟支架防腐不到位,要求立即现场整改。另外地沟作业人员工作时间长,要求轮班作业,以免发生中毒事件,每班工作时间不得超过120分钟,要加强安全教育,确保施工质量和施工人员的安全。

签发人: 监理单位(公章):年月日 接受人签字: 工程质量整改回复单 至:山西煤炭建设监理咨询公司六十二工程监理部 我施工队组对管路防腐除垢中不到位的部分进行了返工并检查,确定其整改后已达到施工要求。 以上整改事项请监理、建设单位复查确认。 项目技术负责人:年月日

建设单位(公章): 年月日 监理单位签字(公章): 年月日 工程质量整改回复单 至:山西煤炭建设监理咨询公司六十二工程监理部 我施工队组对管路对焊时管路内的杂物进行清除并检查,确保管路内杂务清除干净,已达施工要求。 以上整改事项请监理、建设单位复查确认。 项目技术负责人:年月日

相关文档