地下室外墙后浇带施工方案样本

地下室外墙后浇带施工方案样本
地下室外墙后浇带施工方案样本

目录

1.工程概况

1.1地理位置

本工程位于成都高新区南部园区石墙片区( 金融总部商务区) 名都路。

1.2工程建设规模

本工程项目净用地面积为23199.08m2、规划总建筑面积213559m2、地上建筑面积145427.5m2、地下建筑面积68131.5m2。

该项目总体由超高层培训中心、办公综合体, 高层住宅、商业组成, 整体建筑黄海高程不大于611.6( 约120.2米) 。

1.3结构概况:

1、2号楼酒店和办公楼主体结构采用钢筋混凝土框架核心筒结构。宴会厅, 计算机中心, 左下裙房采用框架剪力墙结构。3、4、5号楼均为剪力墙结构, 地上主楼用抗震缝分为若干个单体, 地下部分几栋主楼和裙房连为一个整体, 地下室共四层, 局部三层。

1.4本工程地下室后浇带分为三种, 一种为施工后浇带, 一种为沉降后浇带, 宽为0.8m, 另一种为加强后浇带, 宽为

2.0m, 施工后浇带在地下室砼浇筑完成60天后浇筑砼, 沉降后浇带在主体封顶后浇筑砼, 有一条加强后浇带施工时采用连续式浇筑, 连续浇筑方式就是带内和带外混凝土一起浇筑。后浇带的钢筋绑扎同时进行, 后浇带采用掺加膨胀剂的细石砼并比筏板砼强度等级提高一个等级。用后浇带将地下室分

为10块。

1.5地下室底板标高为-17.80m, 挡土墙四周有8道后浇带, 其中施工后浇带为5道, 沉降后浇带为3道。

1.6地下室外墙防水采用: 两道2厚宽幅高分子湿铺自粘防水卷材。1.7地下室回填位置为地下室外墙的四面, 回填地方狭窄, 回填总深度约为18.50m, 建筑物外围周长约为560m。其中4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅区域地下室已全部施工完, 已能够进行回填工作。按照现在场地情况本工程划分为2个水平施工区段进行回填施工。每个施工段从一端开始, 逐渐向前推进。第一施工区域先从5#楼西北端部开始, 第二施工区域从3#楼东北端部开始。

2.作业条件

2.1按高新区安监站要求, 主体达到5层时地下室外侧必须回填。

2.2留于基础底部结构的后浇带, 将历经整个结构施工过程, 直至结构封顶, 给施工带来很多不便, 影响施工进度。

2.3 4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅地下室已全部施工完成, 现只有3#楼、计算机中心和中庭区域地下室正在施工。

2.4 4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅地下室这部分外挡土墙已具备外观验收条件。

2.5外观验收完后开始施工外墙防水卷材, 外墙部分的后浇带需要提前封闭。

2.6施工按两个施工区域组织施工, 4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅作为第一个施工区先施工, 其它区作为第二区地下室结构施工完后进行

施工。

3.施工方法

3.1施工后浇带

施工后浇带在地下室顶板砼浇筑完成60天后浇筑砼, 在地下室外墙做防水前封闭。

3.2外墙后浇带施工方法

3.2.1挡土墙端部外伸底板部分使用盖板覆盖, 预先制作混凝土盖板,

地下室挡土墙防水、保温、保护砖墙及回填要求如上图, 施工要求:

( 1) 基层表面的蜂窝、孔洞、缝隙等缺陷, 应进行修补, 不平部位应

地下室外墙后浇带封闭方案

第一节、建设概况 表1:建筑设计概况表 第二节、后浇带设置说明 本工程塔楼高度高、地下室面积大,主楼核心筒与外框柱之间,主楼与裙楼之间地基压力差异大,沉降差异大。为满足建筑功能使用要求的同时,解决沉降差异大的问题,本工程设置了后浇带。由于本工程为超高层建筑,按照工程总体施工部署,考虑到工期进度以及成本情况,须将地下室外围基坑回填。但后浇带封闭时间不小于45d,或塔楼主体完工后至少一个月方可施工(主塔楼与裙房之间的后浇带),因此需进行超前止水。 第二章编制依据 1.本工程施工图纸 2.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 3.《地下防水工程质量验收规范》 GB 50208-2011 1

第一节、连通口以外位置的封闭措施 1.封闭方式 (1) 钢板固定:4mm厚钢板铺在外墙后浇带边,钢板需超出后浇带边缘100mm,将 后浇带钢筋焊接在钢板内侧。 (2)搭接方式:钢板连接采用搭接方式,搭接长度不小于20mm且双面满焊。 (3)加固措施:为防止回填土过程中土方冲击导致钢板变形,采用C16钢筋,纵 向等间距布置两道,焊接在止水钢板内侧。施工完成过后,需及 时对止水钢板刷防锈漆。 2.防水处理 (1)找平层:钢板边用M5水泥砂浆找平。 (2)涂刷聚氨酯:将止水钢板表面、找平层、找平层与外墙交界处基层处理赶紧,然后刷1mm厚聚氨酯防水涂料,待涂料干后,方可铺贴卷材。 (3) 防水卷材:先做附加层,附加层需做至找平层外边100mm,第二层范围宜大 于附加层,卷材搭接长度为8-10公分 (4) 聚苯板成品保护:为防止土方回填过程中,防水卷材层遭到破坏,设置一道 3公分聚苯板保护层。 (5)钢板内侧处理:钢板内侧与混凝土外墙相交处使用密封膏勾缝。 外墙 后浇带 密封膏 勾缝 图1:地下室外墙后浇带防水处理示意图 2

地下室施工缝及后浇带专项施工方案

地下室施工缝及后浇带专项施工方案 工程名称:*** 工程 工程地点:*** 建设单位:*** 房地产开发有限公司 设计单位:*** 建筑设计咨询有限公司 监理单位:*** 建设监理有限公司 施工单位:*** 工程有限公司本工程包含住宅楼 1 栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋,各栋楼± 0.000 相当于绝对标高16.00 m,本工程结构类型为框架剪力墙结构?总建筑面积约12.60万m,其中地下建筑面积约2.96万m,地上建筑面积约9.64万m.地下室二层. 二.设计要求 1. 后浇带处所有梁板等混凝土构件钢筋连续布设钢筋要求双层双向拉通布置. 2. 后浇带浇筑时间宜滞后45 天以上,并采用高一级微膨胀混凝土浇筑,低温入模. 3. 微膨胀混凝土要求水中养护14天的限制膨胀率:后浇带为.030%,地下室侧壁为.025%,顶板楼盖为.020%,地下室底板为.015%,且后期膨胀性能稳定. 4. 施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小位置, 一般设于跨度1/3范围内.施工要求在地下室底板、侧壁、顶板留设施工缝时均应加止水钢板. 三.后浇带、施工缝做法 1. 楼(屋)面后浇带构造

注:适用于地下室中间层板、地下室顶板、楼面板及屋面板2.地下室侧壁后浇带 3.地下室底板后浇带构造

5. 地下室-2层与-1层交接处做法 四?后浇带施工过程中的质量安全保证措施 1. 后浇带钢筋质量保证措施 后浇带处的钢筋随结构梁板墙钢筋一起绑扎,其施工技术措施与质量保证措施按钢筋工程施工的要求处理? 后浇带梁筋不断开,板筋及墙体水平筋断开? 后浇带钢筋绑扎完成后在钢筋表面刷水泥砂浆保护钢筋不生锈? 2. 结构主体混凝土施工过程中的后浇带处理方法 在进行结构主体施工时,后浇带部分的模板工程按不设后浇带处理,也就是模板按梁、墙、板正常的构件支模方式来安装? 为保证后浇带在混凝土浇筑过程中不被污染和浇筑,在支模和绑扎钢筋时,采用钢丝网片隔离,同时在后浇带模板面上钻孔或墙底设排浆孔?在主体混凝土浇筑完成后混凝土终凝前后清理后浇带去的混凝土污染物?

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

【工程】地下室外墙JS防水工程施工方案

【关键字】工程 工程 地下室外墙 JS 涂 膜 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 有限公司 一、工程概况 工程地下室建筑面积为㎡,地下防水等级为级,建设单位为公司,设计单位为,监理单位为有限公司,施工单位为有限公司。防水层采用1.5厚JS防水涂料。 二、基层处理 1、外墙模板拆除后将止水螺杆沿坑底割去,在定位铁片上刷防锈漆一度,再用膨胀水泥砂浆封堵密实。 2、在阴角处做成圆角,墙面上模板接缝处的混凝土浆墙面上的尘垢、杂物清除干净。 三、裂缝处施工处理 1、墙面裂缝铺贴无纺布一层,宽度200㎜。 2、在无纺布上增做一道JS防水,宽度300㎜(每边伸出无纺布50㎜)。 三、涂料防水的施工要求 1、涂料涂刷前在基面上涂一层涂料与涂料相容的基层处理剂;涂膜应多遍完成,涂刷应待前遍涂层枯燥成膜后进行;每遍涂刷应交替改变涂层的涂刷方向,同层涂膜的先后搭茬宽度宜为30~;涂料防水层的施工缝(甩搓)应注意保护,搭接缝宽度应大于,接涂前应将其甩搓表面处理干净;涂刷程序应先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位的涂料加强层,后进行大面积涂刷;涂料防水层中铺贴的胎体增强材料,同层相邻的搭接宽度应大于,上下层接缝应错开1/3幅宽。 2、防水涂料施工完毕后并经验收合格后,应及时施工20㎜厚1:2水泥砂浆保护层。 3、涂膜应分层涂刷至设计厚度,每次涂刷厚度在0.5㎜左右,在下层涂刷枯燥后,再进行上一层涂刷,每层的接槎(搭接)应错开,接槎宽度30~50㎜,上下两层涂膜的涂刷方向应交替改变,涂料涂刷全面、严密。 四、施工机具 施工机具:电动搅拌器,高压吹风机,小平铲,搅拌桶,小铁桶,橡胶或朔料刮板,油漆刷,滚刷,小抹子,弹簧秤,扫帚,灭火器。 五、涂料防水的施工工艺 1、工艺流程:基层验收→基层清理、修补→喷(涂)基层处理剂→特殊部位加强处理→涂刷防

地下室外墙后浇带封闭方案

第一章工程概况 第一节、建设概况 表1:建筑设计概况表 第二节、后浇带设置说明 本工程塔楼高度高、地下室面积大,主楼核心筒与外框柱之间,主楼与裙楼之间地基压力差异大,沉降差异大。为满足建筑功能使用要求的同时,解决沉降差异大的问题,本工程设置了后浇带。由于本工程为超高层建筑,按照工程总体施工部署,考虑到工期进度以及成本情况,须将地下室外围基坑回填。但后浇带封闭时间不小于45d,或塔楼

主体完工后至少一个月方可施工(主塔楼与裙房之间的后浇带),因此需进行超前止水。 第二章编制依据 1.本工程施工图纸 2.《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 3.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011 第三章施工方法 第一节、连通口以外位置的封闭措施 1.封闭方式 (1) 钢板固定:4mm厚钢板铺在外墙后浇带边,钢板需超出后浇带边缘100mm,将 后浇带钢筋焊接在钢板内侧。 (2)搭接方式:钢板连接采用搭接方式,搭接长度不小于20mm且双面满焊。 (3)加固措施:为防止回填土过程中土方冲击导致钢板变形,采用C16钢筋,纵 向等间距布置两道,焊接在止水钢板内侧。施工完成过后,需及

时对止水钢板刷防锈漆。 2.防水处理 (1)找平层:钢板边用M5水泥砂浆找平。 (2)涂刷聚氨酯:将止水钢板表面、找平层、找平层与外墙交界处基层处理赶紧,然后刷1mm厚聚氨酯防水涂料,待涂料干后,方可铺贴卷材。 (3) 防水卷材:先做附加层,附加层需做至找平层外边100mm,第二层范围宜大 于附加层,卷材搭接长度为8-10公分 (4) 聚苯板成品保护:为防止土方回填过程中,防水卷材层遭到破坏,设置一道 3公分聚苯板保护层。 (5)钢板内侧处理:钢板内侧与混凝土外墙相交处使用密封膏勾缝。 图1:地下室外墙后浇带防水处理示意图

地下室外墙后浇带采用预制板改进方法

地下室外墙后浇带采用预制板改进方法 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

地下室外墙后浇带装配式保护墙改进方法 完成单位:中建三局西北公司兰州经理部 完成人:汉光昭、张桃园 1产生背景 目前,在建筑工程中,为了功能的需要和解决高层主体与裙房间的差异沉降,钢筋砼的收缩变形以及砼的温度应力等问题,后浇带法在建筑工程中已广泛应用,在地下工程防水中,后浇带的施工尤为重要。只有在施工中引起高度重视,才能起到它应有的作用。 2成果简介 在地下室外墙后浇带防水设计及施工过程中,通常采用240mm厚砖砌保护墙+内贴防水卷材或外抹防水砂浆的方式处理后浇带。为了避免后期回填土沉降等因素引起的防水拉劽或砖砌保护墙开裂而造成的防水质量问题,我们想到,如果后浇带处外侧的封闭采用在混凝土预制块上预留“拉钩”,使之与后浇带处剪力墙钢筋进行有效牢固的拉结,在后浇带浇筑完毕后,预制块保护墙将与剪力墙牢固拉结,形成整体。这种方法直接避免了保护墙开裂或防水拉劽的问题,非常有效的提高了外墙后浇带处防水质量问题,有较强的操作性和实用性。 3详细内容 3.1原理及特点 这种用于地下室外墙后浇带处理的改进做法,能够通过预留在预制块上的与剪力墙连接的拉结钢筋,有效的把预制块拼装成的保护墙与剪力墙进行牢固连接,避免了保护墙开裂、防水拉劽等质量问题,大大提高了后浇带处防水质量效果。 1、材料要求 HPB235 Ф8、HRB400 Ф8、HRB400 Ф10钢筋,防水砂浆,20#(22#)绑 扎丝、C40砼。 2、主要机具 塔吊、钢卷尺、线坠、小白线、铁抹子、平板振捣器、塑料薄膜等。

施工缝后浇带专项施工方案

万科*******组团 地下室后浇带及施工缝施工专项方案 一、后浇带处理方法 1、本工程地下室底板、地下室外墙和楼板设置有后浇带。 2、在本工程施工中,结合我公司以往的施工经验,后浇带处采用快易收口网做新旧混凝土接茬处的隔离带,后浇带处的钢筋不断开。后浇带在两侧混凝土龄期达到60天,并经设计同意后浇筑。后浇带的养护时间不少于28天,后浇带外露的钢筋可采用水泥浆保护。后浇带浇筑前应进行钢筋除锈,清除浮浆、碎石等杂物,并冲洗干净。 3、地下室底板后浇带施工措施: 1)、底板、地梁后浇带在底板混凝土施工完毕后用九夹板封盖,并派人检查,以防杂物落入其中。 2)、将底板、地梁处后浇带加深,在浇筑混凝土前清理干净,并请有关单

边延伸的长度不小于800mm,其上防水保护层做成入图所示向下凹入的形状,其加深深度为200mm。在浇筑后浇带微膨胀混凝土之前,清理后浇带内的杂物并在加深的部分浇筑与垫层强度相同的水泥砂浆,然后浇筑掺加膨胀剂的微膨胀混凝土。施工中注意,防水保护层的强度不低于垫层的强度。 4、地下室后浇带遇地梁处理措施: 1)、底板后浇带在地梁处采用用快易收口网封挡,既可以保证质量,又施工方便,而且便于后浇带清理,后浇带处梁宽梁深局部加大200mm。具体如下图: 5、楼板后浇带施工措施: 1)、在两侧混凝土施工完毕后用九夹板封盖,并派人检查,以防杂物落入其中。 2)、后浇带在两侧混凝土龄期达到60天,并经设计同意后浇筑。 6、地下室外墙(及挡土墙)后浇带施工措施: 工程中设计要求后浇带混凝土的浇筑在结构完成之后60天进行,为了避免回填土施工期间对地下室外墙防水的影响,要采取一定的施工措施。 1)、在地下室外墙后浇带部位,外侧砌筑长1500mm、宽2800mm的砖井。在拐角处增设两道构造柱,其内配4φ16的构造钢筋,同时在每一结构层位置处砖井设一道圈梁。如下图:

地下室专项施工方案

村民安置房工程 地 下 室 施 工 专 项 方 案

目录 第一节、地下室工程概况 (1) 第二节、地下室施工工艺和流程 (1) 第三节、地下室钢筋工程 (2) 第四节、地下室混凝土施工 (4) 第五节、模板工程 (8) 第六节、后浇带施工 (14) 第七节、泵送混凝土对模板和钢筋的要求 (16) 第八节、地下室外墙模板及止水带施工 (20) 第九节、支撑拆除 (23) 第十节、计算书 (24) 附图: 1、剪力墙模板示意图 2、梁模支架详图 3、板模板支架示意图

第一节地下室工程概况 1、基础采用桩承台、地梁、底板相结合基础。地梁截面为300×650、300×700、300×800、350×1000、400×900、400×950、450×1000mm等,承台底标高为-6.0m和-6.2m,承台厚为1100、1300mm。底板面标高为-4.9m,板厚为400mm。 2、地下室结构柱截面为450×450、500×500mm,剪力墙厚为350mm。梁截面为300×600、300×800、350×700、350×1000、350×900、450×950mm等,室外标高为-0.8米,顶板厚为200mm。 3、地下室底板和梁砼强度为C35,抗渗等级为S8,地下室剪力墙、柱、顶板砼强度为C30,抗渗等级为S8。标高-0.05以上梁板砼强度等级为C20。底板、外墙均为抗渗砼。砼施工必须采取可靠的措施确保混凝土连续浇筑,防止产生“冷缝”,控制温差和收缩应力,防止深层贯穿裂缝。 第二节地下室施工工艺和流程 地下室工程程序:基坑挖运土→基底周边设置排水井及排水沟→碎石垫层及素混凝土垫层→电梯井、承台、地梁人工修土→碎石垫层及素混凝土垫层→弹线→承台、地梁砌砖胎膜及内粉刷→垫层面防水层→细石混凝土保护层→电梯井、承台、地梁及底板扎筋→管线预埋预留及外壁墙内钢板止水带安装及焊接→分段后浇带、支挡模及内模→基底浇注混凝土(有中间向四周分段浇注)→地下室剪力墙钢筋的绑扎→地下室管线预买预留及止水钢板带安装和焊接→弹线→模板安装→地下室混凝土的分节浇注→地下室顶板支模、扎筋→顶板的混

后浇带专项施工方案

一、编制依据 1.1.结构施工图。 1.2.规程、规范 二、工程概况: 长虹·国际城(二期)北区项目地块位于四川省绵阳市涪城区跃进路6号,长虹大道与剑南路西段交汇处,北临四川九洲老厂区,南临剑南路,东侧紧靠长虹·国际城三期,西临长虹·国际城一期,交通便利。一标段住宅区由29#、30#、31#、32#共4栋高层住宅及入口建筑,由居住、商业配套、地下车库组成。29#~30#楼为地下二层,地上32层,31#~32#楼为地下二层,地上31层,总建筑面积约78577.665余m2。 该工程结构形式为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,抗震设防烈度为7度。 三、后浇带施工方案

1、后浇带浇筑目的: ①地下室D~k轴交1~36轴段的所有混凝土浇筑时间已经超过两个月,后浇带一为伸缩后浇带,满足后浇带一在两侧混凝土浇筑完两个月后进行浇筑的设计条件和规范要求。 ②由于本标段的施工电梯只能安装在地下室顶板的中庭靠近主楼部分,且设计能进入地下室顶板中庭部分的两条消防通道均有后浇带二(主楼与地下室部分的沉降后浇带)分割,无法满足楼层所需建筑材料的车辆通行,为保证工程进度的顺利实施,浇筑地下室顶板中庭及消防通道的部分后浇带二(地下室底板、负一层楼面的后浇带二暂不浇筑),以保证运输建筑材料的中小型车辆的通行以及施工电梯的安装。 2、本标段的后浇带计划分两次进行浇筑,第一次浇筑C~k轴交1~34轴段的所有后浇带一及地下室顶板中庭部分后浇带二,具体浇筑时间计划在2014年3月30日前后进行,剩余部分的所有后浇带计划在主楼主体封顶后即2014年6月15日前后进行浇筑。具体布置及浇筑位置详见附图。 3、A~D轴交1~36段的所有后浇带不在本次后浇带的浇筑范围之内,但同样适用与本方案。 3、后浇带处混凝土采用比原结构混凝土强度等级提高一个等级的填充用膨胀混凝土,非地下室部分要求混凝土水中14天限制膨胀率不小于0.02%。地下室底板(抗水板)、侧墙(挡土墙)、地下室顶板部分为C35P6级填充用膨胀混凝土,地下室负一层梁板为C35级填充用膨胀混凝土,均比原结构设计混凝土强度等级C30P6 和C30提高了一个强度等级,抗渗等级与原结构混凝土不变。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水施工专项施工方案 一、工程概况 工程名称:安康黄沟经济适用房一期2#、4#住宅楼 建设单位:重庆振兴房地产开发有限公司 勘察单位:陕西地矿第二工程勘测院 设计单位:北京市京旅建筑设计有限责任公司 监理单位:陕西大成建设投资管理有限责任公司 二、防水设计:本工程地下室防水等级为二级,为二道设防,底板及外 墙为一道S8混凝土自防水,二道3MM厚SBS卷材防水。底板防水保护层为满铺200克油毡保护层及50厚C20细石混凝土保护层。地下室侧墙保护层为50厚聚苯板保护层,地下室外墙竖向施工缝采用钢板止水带。穿墙采用防水套管。水平施工缝采用膨胀止水钢板。地下室外墙模板采用止水螺杆,底板防水层和电梯井、侧墙交接的防水采用砌砖胎模的方法,使卷材防水闭合。 三、底板及外墙防水层施工 1配套材料: 1. 1 氯丁橡胶沥青胶粘剂:由氯丁橡胶加入沥青及溶剂等配制而成,为黑色液体。 1. 2 . 橡胶沥青嵌缝膏:即密封膏,用于细部嵌固边缝。 1. 3 保护层料:底板40厚细石混凝土,侧墙40厚聚苯板。 2. 主要机具: 2.1 电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机。 2.2 喷灯或可燃气体焰炬、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、剪刀、

笤帚、小线等。 3. 作业条件: 3.1 施工前首先对原材及配套材料进行见证取样送检合格后方可进行施工。施工前先进行技术交底;地下室防水必须由专业队施工,持证上岗。 3.2 铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 3.3 基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 3.4 卷材及配套材料必须符合设计及规范要求,存放易燃材料应避开火源。 4、操作工艺 4.1 工艺流程(热熔法施工): → 4.2 清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 4.3 涂刷基层处理剂:高聚物改性沥青卷材施工,按产品说明书配套使用,基层处理剂是将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。

施工缝后浇带处理方案

施工缝后浇带处理 方案

施工逢、后浇带及预留洞口处理方案 一、工程概况 本工程位于沈阳市西南部,西临胜利大街,东临长白二街,南临规划路。本工程为新加坡城I期工程第IX标段,工程总建筑面积71514㎡,其中9#、10#、11#、12#楼为多层地上6层,标准层层高2850mm;20#、21#、22#、23#楼为地下1层、地上26层,地下一层层高5800mm、5700mm、5400mm。地上26层;1层层高3500mm,标准层为2900mm;21A#为地上2层网点;地下车库为地下1层,车库层高3600mm,局部3400mm。耐火等级为一级,设计年限为50年,抗震设防烈度为7度。 工程名称:新加坡城I期工程第IX标段 建设单位:沈阳圣淘沙房屋开发有限公司 监理单位:深圳俊迪监理有限公司沈阳分公司 设计单位:沈阳市建筑设计院 施工单位:中天建设集团东北公司 二、工程特点及难点 (1)本工程由4幢26层单体建筑及地下车库组成,应重点注意各单体施工流程的安排,同时加强技术、质量、安全、工期、文明施工等各项管理。 (2)本工程为住宅楼,而工程施工质量的好坏直接体现在质量通病的预防上,因此,本工程在施工期间应重点注意质量通病的防

治,如六渗一漏、楼板砼裂缝等。 (3)本工程均为26层,层高一楼3.5M,二至二十六楼均为 2.9M,施工时应充分重视各单体外立面平整度、垂直度的控制。 (4)本工程地下车库与20#、21#、22#、23#楼相连,高差、荷载相差大,地下车库基础底板开始设置了沉降后浇带与伸缩后浇带和加强带,把地下室分为十三块,沉降后浇带设计要求楼房主体结构封顶后施工,伸缩后浇带待其两侧混凝土龄期达到15天后方可施工,增加了施工难度。施工时应重点注重各分项工程的流水施工,注意安装各单体的施工流程,以缩短工期。 (5)本工程地下室及地下车库占地面积大,又型成了大面积开花多个工作面同时开始施工。 (6)地下车库顶板上将履土栽种树木、花草等绿化或道路,因此施工时除了重点注意地下室底板和外墙防水砼的施工外,还应重点注意顶板防水砼的施工质量。 (7)针对以上一些工程地点,本公司在编制施工方案时特突出重点、精心组织、科学规划,以确保整个方案的科学性、合理性、有效性与可行性。 二.施工缝、后浇带的设置 在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降和砼收缩对工程质量的影响,也有是为了施工工序的需要,留置必要的施工缝是工程中不可避免的,后浇带也属于施工缝,施工缝如果处理不好将影响砼的整体性,因此施工缝就成了砼工程中的一个薄弱环节,施工缝的

筏板基础后浇带专项施工方案模板 (2)

后浇带施工方案 一、后浇带模板 本工程后浇带分为底板后浇带,外墙后浇带,现浇梁、楼板后浇带。 1.1底板后浇带 1.1.1底板后浇带的做法 按照设计要求,底板后浇带设置钢板止水带及铺设专用钢板网,具体做法如下图: 1.1.2底板后浇带闸槎: 后浇带闸槎采用钢丝网片,用 14钢筋做龙骨,间距300㎜进行固定,以确保砼浇筑时钢丝网不鼓胀漏浆,详见下图:

1.2.1现浇梁、楼板后浇带的做法

1.2.2现浇梁、楼板后浇带的支护 为确保结构支撑体系的安全,后浇带模板采用独立的支撑,与平台模板连接处断开,不影响平台模板的拆除。裙房采用钢管支撑间距1000,因后浇带设计宽度1000,所用竹胶合板宽为1220,这样两侧各有110宽度,可确保后浇带两侧模板支撑拆除后有110宽钢筋砼受后浇带支撑体系支撑。后浇带龙骨与相邻板块断开,长度不得超过1300, 以保证不影响两侧板块的模板拆除。板后浇带的支模见下图所示: 后浇带两侧梁属于臂结构,应在梁底中间部位采用加密支撑钢管。后

浇带的留槎在梁的部位使用双层5㎜孔眼铅丝网,背面用 16钢筋固定牢靠;在板的部位使用竹夹板根据钢筋的间距锯口支设,以确保钢筋保护层的准确。 后浇带覆盖保护:在浇筑后浇带两侧平台后,在后浇带边浇高内无杂物。 1.3外墙后浇带30㎜的砼带用于拦住养护水。后浇带上方先覆盖一层塑料薄膜或彩条布,再覆盖一层竹夹板,以保持后浇带 二、后浇带钢筋绑扎 钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。后浇带范围内的马凳和垫块边也应加密放置。对于设计要求的在后浇带处的加密钢筋,必须在第一次施工后浇带一侧钢筋时绑扎完成。 三、后浇带砼施工

地下室模板专项施工方案

第一章编制依据 1、湖南悍马建设工程有限公司的“星辰·青年城”施工蓝图。 2、我单位有关总承包管理、质量、安全、文明施工管理、环境保护管理的规定。 3、主要国家及地方标准、规范: 4、《建筑施工手册》 2003年第二版 5、《建筑施工扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2011 6、《建筑工程模板施工技术规范》JGJ162-2008 第二章工程概况及特点 1、工程概况

2、工程特点 本工程整体建筑面积较大,质量要求高:本工程为高层住宅楼,工程质量关系到用户及及企业在长沙县的形象,需用科学的现代化管理手段使工程质量达到优良标准。

本工程高层住宅为钢筋混凝土剪力墙结构,结构造型复杂,柱、墙类型比较多,剪力墙、管道井、洞口、电梯井等构件段面尺寸不一,增加了模板工程工作量和难度。本工程模板支撑体系多样化,增加了本模板工程的多样性及复杂程度,故要求施工过程中加强模板支撑及截面尺寸的控制,以确保本工程创优。 第三章施工部署 1、按设计院施工蓝图及本着合理原则将本工程上部结构进行划分分工负责,流水作业。各木工班平行流水作业,统一协调组织模板工程的施工。 2、模板的种类: a、框架柱、剪力墙、梁板模板采用散拼模板,为有利钢筋穿插施工,采用先浇捣柱砼后再安装顶板模板和钢筋浇捣砼。采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行支撑或加固; b、电梯井采用预拼装定型大模板,拆模后直接往上层顶升施工,模板采用18厚木模板,背楞采用50×700mm木方,采用?48*3.0钢管进行加固,M12对拉杆按纵横向间距500*500进行回固,对拉杆内穿?14PVC管一次性投入,重复利用对拉杆,; 3、施工工艺: a、电梯井、剪力墙支模:墙模放线→门洞口安装→墙顶撑焊接、梁窝安装、予留洞口安装→墙模安装、加固→墙浇砼→墙模拆除→模板往上层顶升;

地下室后浇带预制免拆封堵施工工法

地下室后浇带预制免拆 封堵施工工法 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

地下室后浇带预制免拆封堵施工工法 天辰建筑工程有限公司陈炳普贾晓飞李宾张艳华 1.前言 随着建筑业的快速发展,特别是建筑风格的多样化出现,造成建筑结构荷载和沉降不均匀,使得建筑物有必要采用后浇带来稳定结构的内力均衡。一般后浇带内的混凝土浇捣都要等到建筑物的沉降或收缩功能基本稳定后进行,通常等待时间较长,这给后续施工及以后的清理、浇筑工作带来困难。 本文通过对保定市红星美凯龙家居生活广场工程地下室后浇带支设、混凝土浇筑等施工经验进行总结,形成了地下室后浇带预制免拆封堵施工工法。 2、工法特点 本工程地下室底板、外墙及梁板均设有后浇带。 大截面梁后浇带两侧闸槎封堵采用定型化的钢筋支架,表面覆双层钢丝网片,操作简便,后浇带闸槎质量显着提高。钢筋支架采用钢筋废料根据梁截面尺寸提前预制,经济高效。 后浇带清理时钢筋支架不需拆除,减少后浇带清理工程量,提高后浇带部位施工质量。 地下室外墙后浇带外侧采用预制混凝土板进行封堵,无需等后浇带浇筑完成,后续工作即可提前进行。 梁、板后浇带支撑系统独立设置,施工操作简便,整体稳定性较强、安装和加固简单。支撑系统不拆除,在结构安全性能方面有保障。 梁、板后浇带不需二次加固和二次支模,节省人力和物力,降低工程成本,经济效益可观。所以后浇带的留设和施工处理是本工程控制的重点。 3、适用范围 适用于现浇钢筋混凝土结构地下室外墙、大截面梁、板等后浇带施工。 4、工艺原理

地下室外墙后浇带浇筑前,改变传统后砌挡墙方式,提前预制钢筋混凝土板,在地下室外墙外侧封堵预制钢筋混凝土板,提前进行后续的防水、回填土施工,减少基槽晾晒时间,节省了工期而且施工操作简便,降低了施工成本,提高了生产效率。 大截面梁后浇带闸槎采用定型化的封堵工具,提前预制,操作简单,提高工作效率。避免了用传统木枋闸槎所产生的变形、移位、漏浆、拆模时垃圾多等现象,提高了后浇带的闸槎质量。后期后浇带清理时钢筋支架不需清除。 梁板模板支设时,在后浇带两侧利用双立杆和顶托将两侧模板和支撑断开,使后浇带模板及支撑形成独立体系,确保支撑不被拆除; 5、施工工艺流程及操作要点 、施工工艺流程: 5.1.1地下室外墙后浇带施工工艺流程 绑扎墙筋闸后浇带两侧槎墙体模板支护浇筑墙体混凝土 拆除、清理后浇带杂物后浇带外侧封堵预制钢筋混凝土板钢筋除锈、整形、绑扎后浇带内侧模板安装浇筑后浇带砼洒水养护 5.1.2梁、板后浇带施工工艺流程 搭设梁板支撑体系梁板模板支设绑扎梁、板钢筋闸后浇带两侧槎 浇筑梁板混凝土拆除梁、板模板,保留后浇带部分模板及支撑系统清理后浇带内杂物,调整钢筋,封闭清扫孔浇筑后浇带混凝土洒水养护拆除后浇带模板及支撑系统 、后浇带留设施工要点

人防后浇带施工方案

登封市滨河新苑(一期)建设项目 人防地下室 后浇带专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 河南嵩山建筑安装有限公司

后浇带专项施工方案 目录 一、工程概况 二、后浇带施工工艺及设置 三、施工重点和难点分析 四、对后浇带和施工缝的留设要求 五、后浇带的保护措施 六、浇筑前的准备工作 七、施工工艺流程及施工方法 八、后浇带施工应注意的问题 九、质量保证措施

第一章工程概况 本工程为登封市滨河新苑(一期)建设项目人防地下室,基础为筏板基础,上部结构为钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,合理使用年限为50年。 第二章后浇带施工工艺及设置 第一节:后浇带施工工艺: (1)后浇带的设计原理是“抗放兼备,以放为主”,这种设计已列入规范而被广泛使用,后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带、后浇温度带,分别用于解决各构筑物间差异沉降,钢筋混凝土收缩变形和减小温度应力等问题,后浇带一般具有多种变形缝的功能。 (2)施工后浇带是在整个建筑物中设置的临时施工缝,该缝根据设计要求保留一段时间后再浇筑。这种“缝”在整个结构施工中既解决了构筑物间的差异沉降,混凝土的收缩变形,温度应力,又达到了不设永久变形缝的目的。 (3)设计采用在施工中留后浇带的做法,以便将原来“超长”的平面“化整为零”,使其能在较短的时间内完成的约束应力(混凝土的收缩、竖向荷重差异过大时产生的变形应力)释放,而持后浇带施工完成后,结构又“化零为整“大量减少了上述应力对结构的影响,减少了过多的设置永久性变形缝。 第二节:后浇带设置: 本工程地下室底板为C35、P8抗渗混凝土;地下车库顶板厚度为120mm。后浇带宽度800mm,地下室底板、顶板均设有后浇带。 第三章施工重点和难点分析 本工程地下室底板和顶板、墙均设有后浇带。由于底板、墙板与顶扳均为双层双向钢筋,后浇带位置的钢筋密集,且须设止水钢板,因此对后浇带的处理比较复杂。特别是车库的后浇带,连接长,工程量大。由于与其他楼栋连接长,

地下室专项施工方案(公司)

一、.................................................. 编制依据 2 二、.................................................. 工程概况 2 三、.................................................. 工程特点 3 四、.................................................. 施工准备 4 五、.................................................. 施工部署 5 六、.............................................. 主要施工方法7 七、.............................................. 质量保证措施 32 八、.................................................. 安全措施 34 九、.............................................. 文明工地建设 35 地下室施工方案 一、编制依据 1、高科?绿水东城A标段工程总承包合同及施工组织设计 2、高科?绿水东城A标段工程施工图纸 3、国家及行业的各种规范及图集 4、企业标准:中天集团施工工艺标准、企业管理办法二、工程概况

该工程住于西安市纺织城灞瑞一路与灞瑞二路之间,由西安高科东城置业有限公司开发、中联西北设计院设计、中天建设集团第五建设公司承建、西安高新监理有限责任公司监理,质量安全监理单位为纺织城地区综合发展办公室。 本标段分为三幢高层,1#、3#、8#楼及2幢2层商业用房以及地下车库组成。建筑面积共96000 〃,其中:1#、8#楼地下1层,地上33 层;3#楼地下1层,地上30层均为剪力墙结构,地下车库仅1层,框剪结构,抗震设防为8度。地基基础设计等级为甲级。结构设计使用年限为50年。防空地下室抗力等级:核6级、常6级。场地类别为H类。 主楼基础为筏板基础,车库基础为独立基础和条形基础。 1#、3#、8#楼地基采用素混凝土桩,地下室筏板厚度650mm,基础梁高1600mm,且为上翻;剪力墙厚度为200mm、250mm不等,顶板厚度为 250mm, 1#、8#楼地下室层高为4000mm, 3#楼地下室层高 为3500mm,地下车库层高为5100mm。基础底板、基础梁混凝土强度等级为P6C40,设备基础为C20,顶板及外墙混凝土强度等级为P6C35,抗渗等级为0.6Mpa。楼基础底板为300厚砂石褥垫层和160 厚素混凝土垫层及防水层;外墙防水为 1.5厚SBC高分子防水卷材,120厚M5砂浆砌MU10砖;地下室顶板防水为1.5厚SBC自粘防水卷材二道,70厚细石混凝土保护层。 车库基础由柱下独立基础、墙下条基及构造底板组成,基础底板厚度 250mm,剪力墙厚300mm,顶板厚250mm,框架柱截面尺寸为600

地下室外墙后浇带处理施工方案

目录 一、工程概况.................................................................................................................................... - 1 - 1、工程简介 ............................................................................................................................ - 1 - 2、工程简况 ............................................................................................................................ - 1 - 3、编制目的 ............................................................................................................................ - 1 - 二、编制依据.................................................................................................................................... - 1 - 三、后浇带保护施工方法................................................................................................................ - 2 - 四、地下室回填土施工.................................................................................................................... - 3 - 1、施工准备 ............................................................................................................................ - 3 - 2、操作工艺 ............................................................................................................................ - 3 - 3、雨季施工措施 .................................................................................................................... - 4 - 4、成品保护 ............................................................................................................................ - 4 - 5、质量控制 ............................................................................................................................ - 5 - 五、安全文明施工............................................................................................................ - 5 -

地下室外墙后浇带提前处理

地下室外墙后浇带提前处理方案 1.工程概况: 长白山·关东文化园—关东上城(一期)工程规划建筑面积132078.16平方米。其中:地上建筑面积72812.01平方米,地下建筑面积59266.15平方米。建筑高度为18.45米(四层),结构体系为钢筋砼框架结构-核心筒结构。地下一层,局部三层,地上二~四层。抗震设防类别:丙类。耐火等级:地下Ⅰ级,地上Ⅱ级。本工程地下室、主楼基础采用独立基础。筏板基础,筏板厚850㎜~1000㎜。车库基础为筏板梁基础,筏板厚400㎜,梁高700㎜~1000㎜。基底标高-9.9M。本工程地下室外墙为C35砼剪力墙,抗渗P8,外贴两道高分子防水卷材,高分子防水卷材外侧为挤塑苯板保护层。 2.工程特点: 本工程筏板基础及地下室处于地下水位埋深以下。根据设计要求,本工程沉降后浇带要求主体封顶且沉降稳定后进行后浇带砼浇筑,也就是沉降后浇带必须要等主体工程26层完工后方可进行砼浇筑。根据施工进度计划的安排,最少7个月,这样将给施工现场施工、管理等造成一定影响。本工程另外一个特点是场地狭小。模板、木方、钢管等设备材料堆放拥挤,现场材料周转困难,文明施工要求达不到。 3.地下室外墙后浇带的处理 3.1 地下室外墙后浇带处理的目的 长白山·关东文化园—关东上城(一期)工程的现场特点,决定了该工程预期的施工进度及安全文明施工。工程开工后首先处理好施工现场狭小、材料倒运难的问题,即室外土方必须提前回填,为施工

提供一个较为宽阔的现场。为了满足本工程地下室外围回填土施工在后浇带砼浇筑之前及早进行的目的,为了拓展裙房以上主体结构施工有一个较为宽畅的场地,也为了能够保证工程工期和保证后浇带封闭及该部位防水工程的质量。决定采用如下施工措施:在外墙回填土前将外墙后浇带空缺部位用预制板封堵,做好防水及保护层,从而达到室外土方在后浇带砼浇筑封闭之前即可及早进行回填的目的,为本工程后续施工创造有利条件。 3.2 外墙后浇带处理具体措施 3.2.1在地下室外墙砼浇筑后防水层施工前,利用后浇带预留口两侧的止水螺杆(无止水螺杆可用化学锚栓),配合-50*5的上下通长扁铁固定预制板(每块预制板规格1200㎜×60㎜×6㎜)。 3.2.2 预制板自下而上安装,固定后先将板缝及预制板两头与墙体交接处用聚合物砂浆补平,覆盖钢丝网,钢丝网覆盖出预制板边200㎜(四边),然后在其上面用聚合物防水砂浆抹面,厚度20㎜,抹平抹光,以便防水层施工。 3.2.3 防水层施工时在后浇带范围内先做一层防水附加层,出后浇带边各500㎜,然后随同外墙大面积防水层一体施工。 3.2.4 大面积防水层施工完毕后,在防水层外侧,根据设计要求铺贴挤塑苯板保护层,根据施工进度情况,室外回填工作也应及时插入施工。 3.3 施工时的注意事项 为防止土方回填时大体积土方倾倒,而使预制板发生变形,破坏保护层和防水层,要求后浇带部位用人工分层回填、夯实,并派专人

后浇带专项施工组织设计

后浇带施工方案 一、工程概况 1.1工程项目概况 1.2后浇带施工概况 本工程主楼高度高,地下室面积较大,主楼以外的地下室不出地面,主楼和纯地下室部分之间的基底压力差异大,沉降差异大。同时,地下部分结构纵、横方向的长度均超过规伸缩缝最大间距的规定。由于建筑使用功能的要求,地下室不能设永久缝。为解决沉降差异问题,在主楼和纯地下室连接部位设沉降后浇带,后浇带浇注的时间根据混凝土龄期及沉降观测结果确定。 后浇带部位是整个地下室防水的薄弱环节,有许多不利因素,主要是可能落进杂物,清理困难,封闭时新旧砼结合不好,以及地下水的影响,因此对后浇带处理应采取一些特殊施工措施。 塔吊部位顶板洞口处理方式按后浇带施工方法进行处理。 二、施工工艺 2.1钢筋 后浇带中梁板底筋、梁腰筋不断开,梁板面筋隔一断一(以结构总说明大样

图为准)。钢筋绑扎时后浇带两侧的砼垫块及马凳应增加用量,确保钢筋网片高度和保护层。后浇带围的马凳和垫块边也应加密放置。对于设计要求的在后浇带处的加密钢筋,必须在第一次施工后浇带一侧钢筋时绑扎完成。 后浇带未封闭期间,该处的钢筋应做好防腐保护。在后浇带处两侧砌筑120mm 厚砖挡墙,挡水挡土,上部用模板进行封盖,防止上层的垃圾、混凝土等流入后浇带,后浇带到期封闭时,应先将断开的钢筋按要求进行连接,再浇注混凝土。 后浇带部位底板施工时,可适当设置集水井,以防止部积水引起钢筋腐蚀,且冲洗后浇带时污水便于排出。集水井深度要比底板底深500mm ,并加盖板。外墙后浇带两边各500mm 设置挡土墙,用240mm 砖墙砌筑,墙按Φ6@1000向上设置拉结 筋,最上端用盖 板盖牢,防止落 入垃圾。 2.2模板工程 独立支撑体系 a 、支撑模板 后浇带梁板底模的支撑采用独立支撑体系,支撑体系采用钢管碗扣式脚手架。在后浇带位置左右各设置一块模板(宽度1830),两块模板中间预留300×800)240砖墙砌筑后浇带底板底板后浇带端部集水井示意图