一、报警处理:

1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,

探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测

器的实时的浓度。

2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电

磁阀。

3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。

4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。

5、现场检查严禁人为制造火花或明火。

6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备

或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。

7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,

当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的

手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手

动控制键,直接启动外控设备。

8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。

9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主

机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统

进入正常监控状态。

二、故障处理;

10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄

色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,

并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主机,观察故障是否消失,如果故障不能排除立即通知代理商或生

产厂家维修。

家用燃气报警器调研分析报告

家用燃气报警器调研分析报告 一、使用背景分析 1、概述 家用燃气报警器是一种适合家庭使用的小型燃气安全防范产品。它能有效地避免因燃气泄漏而引起的爆炸、火灾、中毒等恶性事故,已经在世界上大部分国家或地区广泛应用。 2、国外应用 一些发达国家的城市大力推广甚至强制安装燃气报警器,如日本东京、韩国首尔、德国汉堡等城市,目前有80%以上的居民家庭安装各类燃气报警器。 日本从20世纪70年代开始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1970年1年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、开发、销售发展迅速,现在已有99.1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。1998年的资料显示,城市管道燃气用户1年内发生的事故仅为16起。家用燃气报警器在日本发展40余年来,日本政府和生产企业大力推广家用燃气报警器的使用,是燃气泄漏和爆炸等事故的事故率远远低于欧美国家的重要原因之一,家用燃气报警器已成为家庭生活的必需品。(注:应用的为传统型产品) 3、国内应用 家用燃气报警器在我国出现已经有十几年历史,但是即使是十多年的历史,至今家用燃气报警器还是由于种种原因受到冷落。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为120万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北京一位业内人士透露,2010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示,家中安装了燃气报警器的网民比例仅为6.76%。根据网络调查显示,仅有35.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,却也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才200元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈开了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面,国内部分省市明确规定新建住宅必须安装燃气泄漏安全保护装置。

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气报警器使用说 明书 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径米范围内,通风良好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置;易被油烟等直接熏到的位 置。 1.3、禁止安装时间: (A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造

成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂鸣器 发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体的浓度下降到报警点以下时,报 警器测停止报警。 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气扇,自动排除有毒气体, 若加联机械手功能,当报警器报警时,已联接的机械手会自动关闭管道煤气阀,从而切断有毒气源。 增加了联网功能的,当报警器报警时,管理中心或控制中心同时收到常开常闭(NO、NC)信号。对于增加了无线功能的,则报警主机将收到无线信号。三、报警时处理办法 请立即打开门窗,关闭危害气源,不得开户或关闭任何电器开关。 立即向煤气管理部门报告,由专业人员进行检查处理。 经专业人员处理后,应对报警器做通风处理。

燃气报警器报警的处理程序

编号:SY-AQ-06059 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气报警器报警的处理程序 Processing program of gas alarm

燃气报警器报警的处理程序 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来

动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。 8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。 9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。 二、故障处理; 10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主机,观察故障是否消失,如果故障不能排除立即通知代理商或生产厂家维修。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

燃气报警器招标技术规格书

燃气报警器招标技术规格书

燃气报警器招标技术规格 书

1、技术要求 1.1 基本要求 1.1.1卖方应按本文中提供的“仪表数据表”进行仪表的设计、制造和检验。 1.1.2本文件所列的标准、规范、和“仪表数据表”的所有要求被认为是我公司的最低要求,必须严格遵守并执行。如果买方数据表中有考虑不周和遗漏之处,但卖方认为对整个仪表的安全性和可靠性是必须的内容,卖方应告知买方,并完善数据表的内容。当认为买方的文件相互间不一致时,卖方应将各个文件之间的所有矛盾之处以书面形式通知买方,以便予以澄清。 1.1.3卖方要对整个仪表的完整性、安全性和可靠性负全部责任,卖方必须保证整个仪表在满足规格的使用条件下,高效、安全、稳定、连续地运行。 1.1.4仪表安装法兰的接管尺寸规格与买方设计的管道等级相一致。1.1.5卖方所供仪表都应适合规定的电器危险区分类、气体组别及温度等级,满足“仪表数据表”中规定的防爆形式及防爆等级。 1.1.6卖方技术文件中的计量单位制应采用SI单位制;温度单位应采用摄氏度。

1.1.7制图应采用AUTOCAD绘图软件。 1.1.8卖方在投标文件中应注明产品的产地。 1.1.9更详细的技术要求请见本文的附件部分(“仪表数据表”)。1.2 设计和制造采用的标准 所有的标准和规范都应采用最新版本,包括修改单。本招标货物设计和制造采用的标准规范如下: 《可燃气体报警控制器》GB16808 《爆炸性气体环境用电器设备》GB3836 《爆炸和火灾危险环境电气装置设计规范》GB50058 《外壳防护等级(IP代码)》GB4208 其他得到采购方任何的制造厂商的标准和规范。 注:当上述文件发生矛盾时,优先原则是:第一,仪表数据表;第二,技术要求;第三,标准规范。 1.3 检验要求 1.3.1总论

可燃气体报警器相关的知识

气体报警器 气体报警器也称气体泄露检测报警仪器,主要包括可燃和有毒气体两类探测报警器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性或有毒气体发生泄露,气体报警器检测到气体浓度达到报警器设置的报警值时,报警器就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、储运中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。 1、用途 气体报警器即气体泄露检测报警器,是区域安全监视器中的一种预防性报警器。当工业环境中可燃或有毒气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或毒害下限、上限的临界点时,气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作人员采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢(PH3)等。有毒气体报警器,用于检测空气中的有毒气体,如硫化氢(H2S)

2、术语 2.1可燃气体combustible gas 指甲类可燃气体或液化烃、甲B、乙A类可燃液体气化后形成的可燃气体。 按《石油化工企业设计防火规范》规定:甲类气体是指可燃气体与空气混合物的爆炸下限小于10%(体积)的气体;液化烃(甲A)是指15℃时的蒸气压力大于0.1MPa的烃类液体及其它类似的液体,例如液化石油气、液化乙烯、液化甲烷、液化环氧乙烷等;甲B液体是指除甲A以外,闪点小于28℃的可燃液体,乙A类液体是指闪点等于或大于28℃至等于45℃的可燃液体。甲B与乙A类液体也可称为易燃液体。 由于乙A类液体泄漏后挥发为蒸气或呈气态泄漏,该气体在空气中的爆炸下限小于10%(体积)属于甲类气体,可形成爆炸危险区。但是,该气体易于空气中冷凝,所以扩散距离较近,其危险程度低于甲A、甲B类。 2.2 检(探)测器 Detector 指由传感器和转换器组成, 将可燃气体和有毒气体浓度转换为电信号的电子单元。 2.3 指示报警设备 indication apparatus 指接收检(探)测器的输出信号,发出指示、报警、控制信号的电子设备。 2.4 检测范围 Sensible Range

正确使用燃气报警器

正确使用燃气报警器 Revised by Hanlin on 10 January 2021

正确使用燃气报警器部分市民安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。其实安装燃气报警器有利于及早发现燃气的泄漏. 家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。有的报警器可自动开启排风扇,把燃气排出室外。有的报警器在报警时可自动关闭燃气阀门,以防燃气继续泄漏。燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。当气体传感器遇到燃气时,传感器电阻随燃气浓度而变化,随之产生电信号,供燃气报警器后级线路处理。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备(如排风扇、电磁阀)。

因没安报警器,煤气中毒的事年年都有.事故频发地方政府建议强制安装燃气报警器.但安装了并不代表就万事大吉,平时还要注意以下几点: 一、正确选择安装位置 根据相关部门的要求,新房进户时,成套的煤气报警器都安装在厨房靠近煤气表附近,不少家用可燃气体报警器的说明书也要求安装在厨房等处。但因煤气比空气轻,泄漏后若没及时发现,会通过排风口、地漏等向楼上窜,有可能导致楼上居民中毒。市面上陆续出现了报警器子母机,母机安装在厨房,子机可安在卧室,也有不少市民将报警器分别挂在厨房、卫生间和卧室。 不少懂报警器技术的人,都在自家至少安装两个报警器。放在厨房的煤气报警器可以检测到自家煤气忘关或者室内管线泄漏;安装在卫生间排风口附近的报警器,可及时发现楼下或者顺着下水道等处窜上来的煤气;而安在卧室的报警器,可提醒睡梦中的人。

燃气泄漏报警器课程设计报告

安庆师范学院 课程设计 题目:燃气泄漏报警器 成员: 专业: 班级: 指导老师: 2012年11月

目录 一、绪论 1.1课题背景及意义 (1) 1.2课题目标及实现功能 (1) 二、模拟电路设计与调试 2.1 MQ-2气敏器件 (2) 2.2直流稳压电源 (3) 2.3无稳态音频振荡器 (5) 2.4电路整体设计 (6) 2.5电路调试 (6) 三、总结 3.1实验结果 (7) 3.2心得体会 (7)

一、绪论 1.1课题背景及意义 随着我国燃气的变革及西气东输工程的进行,煤气或天然气已成为多数家庭的燃料。每年因煤气泄漏造成的煤气中毒事故中,因使用热水器不当或产品本身的质量问题造成的一氧化碳中毒事故全国均有不少事例。更有甚者,因室内煤气浓度过高引起煤气爆炸的事故也不少见。所以,这样防止煤气中毒与爆炸已成为人们迫切需要。燃气报警器更是时下所需,因为它更简捷易用,方便居民生活。 而且,气体报警器的研发对于防止煤矿事故也是至关重要的,据权威部门统计,仅去年煤矿事故死亡人数就高达3786人,同时也造成了巨大的经济损失。2012年2月份共收集到国内燃气事故报道79起,其中天然气事故 49起,液化气事故21起、煤气事故2起,未知气体事故6起,化学品事故1起。 由此可见报警器无论是在人们的日常生活中,还是在煤矿等工业生产中都发挥着至关重要的作用,所以实时准确测量周围环境中的可燃性气体,有毒有害气体泄露,对保护人民的身体健康和财产安全有重要意义。在国民经济的许多领域中,如油田、矿山、化工等企业和家庭中有广泛的应用,也是环境保护的重要项目。如何开发出稳定可靠、高性能价格比的装置,成为急需解决的课题。 1.2课题目标及实现功能 此次课程设计采用以MQ-2 电阻控制型气敏器件为中心,结合直流稳压电源,555定时器构成的无稳态音频振荡器,发光二极管,电动式扬声器等构成燃气泄漏报警电路。电路接入220V交流电,通过变压,整流,滤波,稳压来提供稳定的5V,12V直流电源,电源接入后,绿色LED灯亮起,电路开始工作。由7805提供的5V电源为MQ-2中的电阻丝加热,12V为其工作电压。加热一段时间后,当有燃气或烟雾时,MQ-2的电导率上升,555定时器的4号管脚与8号管脚同时达到高电平,3号管脚产生高电平电压输出,此时扬声器和红色LED灯工作,达到报警作用。 实现可以下基本功能: 1.实现对基本报警电路的控制。 2.实现对检测可燃性气体浓度的精度调整; 3.了解MQ-2气体传感器的具体功能; 4.准确检测周围环境中的可燃性气体、烟雾以及有毒有害气体的泄漏;

燃气报警器报警的处理程序(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 燃气报警器报警的处理程序(标 准版)

燃气报警器报警的处理程序(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设

家用燃气报警器规范

家用燃气泄漏报警器 本标准规定了家用燃气泄漏报警器的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和储存。 本标准适用于人工燃气、天然气、液化石油气等城市燃气的家用燃气泄漏报警器,但不适用于单纯防止一氧化碳中毒型报警器。 2 引用标准 GB/T 13611 城市燃气分类 GB 4706.1 家用和类似用途电器安全通用要求 GB 3768 噪声源声功率级的测定简易法 GB 4717 火灾报警控制器通用技术条件 GB 4857,7 包装运输包装件定额正弦振动试验方法 GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查) 3 型号 3.1 型号 例:BT-K1表示天然气燃气报警器,带输出开关,第一次设计定型。 3.2 代号 R:人工燃气; Y:液化石油气; T:天然气; K:输出开关。 4 技术要求

4.1 报警器技术要求见表1。

4.2 人工燃气报警器宜带有启动排气扇或能切断燃气管道的功能。 5 试验方法 5.1 试验条件 5.1.1 试验环境条件 环境温度15—35℃;相对湿度45—85%;气压80~106kPa。 5.1.2 初期稳定时间 试验前待试验报警器应在试验环境条件下通电72h后再进行试验。 5.2 按GB 4706.1附录F进行外壳材料阻燃性试验,试样可用报警器的外壳或底盘。 5.3 结构试验 5.3.1 目测电源线及外部输出线出口、传感器部位、外壳联接部位等处应具有滴水不易渗入的构造。 5.3.2 报警器的调正部位及气敏元件不外露。 5.4 通电表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在3001x照度条件下距离通电表示灯3 m处,目测表示灯应清晰。 5.5 报警表示试验 报警器放置在距地面300mm处,在300Ix照度条件下距报警表示灯3m,目测表示灯闪亮应清晰。 5.6 电源试验 5.6.1 目测电源线和外部输出线与电路板的连接点不外露。 5.6.2 电源线及外部输出线固定强度试验:在电源线和外部输出线出外壳部分分别作印记,沿出口方向成直角弯折三次。再分别加力3kgf,持续15s印记移动应小于3mm,连接应无异常,无使用故障。 5.6.3 绝缘电阻试验 试验方法按GB 4717附录G进行,用500 V兆欧表测定电源插头与外壳之间绝缘电阻应大于5 MΩ。 5.6.4 电气强度试验 试验方法按GB 4717附录H进行,用耐压装置对电源插头与外壳之间施加50Hz、1.5kV 试验电压1min应不产生闪络和击穿。 5.7 电路板电气间距 用准确度不低于0.2mm卡尺或有刻度的放大镜,测定电气间距应附合表1规定。 5.8 报警浓度试验 5.8.1 预处理 同5.1条规定。 5.8.2 试验 报警器装入容积大于10L的试验箱内,同时接通报警器的电源(有外部输出功能的,外接相应负载),启动搅拌装置,待试验箱内的温度、湿度、压力等条件稳定后,从试验箱的注气孔注入试验气,在试验箱内的试验气浓度达到报警浓度时,报警器应报警或输出信号。 5.9报警音量试验 用声级计A特性在距报警器水平方向1m处测量报警音量值应大于70dB,如果环境噪

燃气报警器报警的处理程序示范文本

燃气报警器报警的处理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气报警器报警的处理程序示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声 响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报 警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭 电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址 和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时, 通知专业人员检查可燃气体泄漏原因,排除事故隐患。 5、现场检查严禁人为制造火花或明火。 6、诺事态严重,立即通知疏散现场人员,作好消防准

备或通知119求援。(报警需公司领导同意授权)。 7、为避免探测器误报,建议主机在报警时不联动外设,当检查人员现场确认为真报警时,可通过现场与主机连接的手动报警按钮,来动作外设或在主机电子锁开启状态下,手动控制键,直接启动外控设备。 8、值班人员作好记录,其中包括;报警时间、报警首址、报警总数、报警地址、报警处理情况等。 9、当事故隐患排除后,值班人员进入菜单号3,复位主机,外控风机将停止运行,手动复位电磁阀恢复供气,系统进入正常监控状态。 二、故障处理; 10、出现故障时,主机发出故障声响,对指示灯显示黄色,值班人员可按下消声键消除故障声音,观察主机显示,并作好记录,尽量排除故障,然后进入菜单3,复位主

家用燃气报警器调研报告讲解

 日本从20世纪7 0年代幵始推广家用燃气报警器,据统计,日本在1 9 70年1 年内共发生将近800起燃气事故,死伤人数超过500人。随着日本燃气应用的普及,家用燃气报警器的研制、幵发、销售发展迅速,现在已有9 9 . 1%的燃气用户(包括管道用户和瓶装用户)装上家用燃气报警器。根据媒体调查显示,2012年,哈尔滨的天然气用户为1 20万,而购买使用燃气报警器的用户只有30%。据北

京一位业内人士透露,2 010年北京天然气用户已经达到400多万户,但安装了

燃气报警器的用户不超过50万户。此外,根据2013年一项网络调查数据显示, 家中安装了燃气报警器的网民比例仅为 6.76%。根据网络调查显示,仅有3 5.14%的网民愿意花钱安装家用燃气报警器,而不愿意或者认为无所谓的网民比 例占到了半数以上。这些数据或许不能代表全国的情况,去卩也能够证明,家用燃气报警器在我国的使用情况确实不佳。大多数家庭根本没有把它当一回事,甚至不知道还有这样一个防止燃气中毒和燃气爆炸的“安全卫士”存在。 原因主要有以下几点: 一是老百姓的安全意识不够,很多人存在侥幸心理。 二是,有些居民不介意花钱,毕竟一般家用燃气报警器才2 00元左右,但是面对市场上良莠不齐的家用燃气报警器,市民们不太信任。 因此要想大力推广家用燃气报警器,就必须加强政府的方向性指导,加强舆论对报警器知识和作用的宣传,生产企业提供有质量保障的产品。这样才能使市民真正提高安全意识,使家用燃气报警器早日进入千家万户,保护大家的安全。 4、国内政策导向 据了解,我国目前还没有要求安装家用燃气报警器的强制性国家规定,但一些地方政府已经迈幵了要求强制安装的脚步。 目前,在我国大部分地区,如北京、成都、哈尔滨、青岛、大连、石家庄、 济南、武汉等城市,针对燃气中毒事故也采取了相关措施,部分地区将安装燃气泄漏报警器以地方法规的形式予以规定,近3年的结果显示,这些地区的燃气事故正在逐年减少。燃气供应是一个特殊的行业,国家相关规范标准和各地法规都对使用燃气的公共场所及密闭场所做出了具体的规定并强制执行。在家用燃气方面

天燃气报警器使用说明SNK8000说明简易

一、概述: SNK8000型总线气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,自带备电与联动。与本公司的SNT200型点型气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警监控系统。 该产品是格按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器》设计而成。由于采用RS485总线结构形式,所以该系统的最大特点是信号传输距离远,安装便,节省一次性投资,特别适合控制围比较大的应用场合;由于采用数字量传输,所以该系统工作稳定、可靠,抗干扰性强,是燃气报警系统更新换代的理想产品。 该仪器可广泛应用于油化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃或有毒气体的各个行业,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。 二、主要特点: (1)控制器的主要特点: 1、大屏幕液晶显示、界面友好。 2、全中文菜单、操作简单。 3、直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及各单元模块的故障类型。 4、具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能 5、具有自检、自诊断功能。 6、具有故障、报警记忆、查阅功能。 7、具有节点自动搜索、软件调零、软件标定、报警点设置功能。 8、设有密码,防止误操作。 9、可以随时设置、修改和查阅系统的各项参数。 10、具有主、备电转换及欠压保护功能。

11、具有报警接点输出控制功能,联动输出逻辑可软件设置。 12、具有日历显示及设置功能。 13、采用RS-485通讯协议,传输数据可靠。 14、功能强大,性能稳定。 (2)探测器的主要特点: 1、采用RS-485总线通讯协议,数据传输准确、可靠。 2、通过控制器的指令,实现自身参数的设置、修改。 3、功耗低、性能可靠。 4、安装便、传输距离远。 三、主要技术指标: 1、基本技术指标: (1) 测量围:0-100%LEL (2) 基本误差:±5%FS (3) 显示式:大屏幕液晶、发光管 (4) 报警式:声光报警 (5) 报警音量:>65dB (6) 报警响应时间:≤30s (7) 报警动作值:低限报警20%LEL(可调) 高限报警50%LEL(可调) (8) 设备故障响应时间:≤100s (9) 机箱外形尺寸为:440mm×330mm×98mm (10) 电源:AC220V±15% (11) 工作环境:温度-10℃—50℃ 湿度≤93%RH

燃气报警器技术规定

燃气报警器技术规定本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

可燃气体探测器技术规定 1 适用围 本规定适用于进行可燃气体探测器采购。可燃气体探测器应满足或高于下面列出的规和标准的最新版本的要求。如果几种规和标准的相关要求适用于同一情况,则应遵循相关要求最为严格的条款。若本技术规定与相关的技术规定或标准有冲突,则应向业主咨询并得到其书面裁决后才能开展工作。 本技术规定指定产品应遵循的规和标准主要包括但不仅仅限于以下所列围: GB16808 可燃气体报警控制器技术要求和实验方法 GB12358 作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求 测量围为0~100%LEL的点型可燃气体探测器 GB50058 爆炸和火灾危险环境电气装置设计规 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB50493 石油化工燃气体毒气体检测报警设计规 GB15332 可燃气体探测器 爆炸性气体环境用电器设备第1部分:通用要求 爆炸性气体环境用电器设备第2部分:隔爆型“d” GB12978 火灾报警设备检验规则

JJG693 可燃气体检测报警器检定规程 SH 3063 石油化工企业可燃气体和有毒气体探测报警设计规 其它未列出的与本产品有关的规和标准,厂家有义务主动向业主提供。2技术规定 2 .1技术性能要求 可燃气体探测系统应能快速和可靠地进行早期检测气体的泄漏,且系统性能的测试不应对系统的运行造成影响。系统由探测器、报警器组成。探测器的安装方式,安装地点,位号,数量等参见相应的数据表。 可燃气体探测器可根据情况选用红外吸收或催化燃烧探测原理。 测量围应是可燃气体爆炸下限浓度的0~100%。 应具有较高的测量准确度,探测器的准确度应优于±3%LEL,。 应具有较高的灵敏度,对于可燃气体的微小变化,应有相应的信号输出。 探测器对可燃气体浓度变化的响应时间红外吸收型T90≤15s,催化燃烧型 T90≤20s。 应能输出与气体浓度成比例的信号,信号类型应为4~20mADC模拟信号。供电电源应采用24VDC。 可燃气体探测器的探测元件应不受可燃气体中其它组份的影响,耐环境污染。 可燃气体探测器应稳定性高,正常工作时零点漂移小。仪表的零点漂移,红外吸收型应≤±2%/年,催化燃烧型应≤±5%/年,重复性≤±2%。

家用燃气报警器使用说明书

家用燃气泄露报警报警器 安装使用说明书 安装,使用产品前,请仔细阅读使用说明书,请妥善保管好本说明书,以便日后能随时查阅, 产品概述 本产品采用高品质气体传感器,进口PIC芯片控制,安装简单接线方便,广泛用于家庭、宾馆、公寓、商场 等存在可燃气体的场所进行了安全监控,可以测试天然 气,液化石油气,城市管道煤气。 一、安装说明 1.1、报警器安装位置:距离气源半径1.5米范围内,通风良 好处: (A)液化气比空气重,安装在距地面约0。3米处 (B)天然气、城市煤气、一氧化碳等比空气轻、安装在距天花板0。3米处, 1.2、禁止安装位置:墙角、柜内等空气不易流通的位置; 易被油烟等直接熏到的位置。 1.3、禁止安装时间:

(A)房屋未粉刷装修完, (B)刚装修完,房屋通风不足5天 (C)在房屋内打造木制家具、或者购置新木制家具,其通风不足3天的 (D)使用喷雾的灭虫剂(蚊、蟑螂。。。)空气清闲剂、发胶、胶水。。。的时间通风不足4小时的 以上时间禁止安装报警器,若忆安装的,请为报警器断电,并用塑胶袋之类的东西将报警器保护起来,足通风时间后,才开户报警器。以免损坏报警器的传感器,造成误报(没有气体泄漏而报警),或者出现黄灯闪烁,蜂鸣器滴叫故障,以至报警器报废。 因违规以上1.2 1.3条造成的报警器损坏,则由使用者和安装者自行负责。 二、应用 2.1、电源灯:绿灯,工作状态常亮,报警时熄灭 2.2、报警灯:红灯,报警器亮起,停止报警时熄灭。 2.3、故障灯、关阀灯:黄灯,故障状态时亮起,没有黄灯 的,出现故障时则红绿灯交替闪烁。 2.4 接通电源,绿灯闪烁2-5分钟后,报警器进入正常工 作状态,当所检测的气体达到报警点时,红灯常亮5 分钟后报警器开始报警,绿灯熄灭,报警为常亮,蜂 鸣器发出“嘀、嘀、嘀....”的报警声,当检测的气体 的浓度下降到报警点以下时,报警器测停止报警。 2.5 按动测试健可模拟报警,报警灯亮起,同时蜂鸣器发 出“嘀、嘀、嘀....”的报警声, 2.6 若增加联排气扇功能,当报警器报警时,会启动排气

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区可以拨打预设的号码组合,掉电不丢号码。 ■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不同编码的遥控器可以控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统外围的门、窗、阳台、周界探测器工作,而又不想自己触发室内的探测器产生误报。此时选择留守布防,让一 部分探测器工作,另一部分探测器不工作。留守布防功能需要设置,把装在室内的探测器所在的防区类型都改成留守防区,才能正常使用。留守布防时,主机的[布防]灯隔2秒亮一次,同时显示屏上显示“LB”1秒。 遥控操作:按遥控器的[留守布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘的[留守]键一次即可。 撤防操作

燃气报警器报警的处理程序正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.燃气报警器报警的处理程 序正式版

燃气报警器报警的处理程序正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、报警处理: 1、当监控现场有可燃气体泄漏时,主机发出报警声响,探测器状态,指示灯显示为红色,并立即显示首次报警探测器的实时的浓度。 2、系统诺设置了联动关系,将启动现场排风机或关闭电磁阀。 3、值班员按下消声键消除报警声音,并根据报警地址和平面图立即通知人员前往现场检查。 4、现场检查人员确认是有可燃气体泄漏而非误报时,通知专业人员检查可燃气

体泄漏原因,排除事故隐患。正确使用燃气报警器(新编版)

( 安全常识 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 正确使用燃气报警器(新编版) Safety accidents can cause us great harm. Learn safety knowledge and stay away from safety accidents.

正确使用燃气报警器(新编版) 部分市民安全意识淡薄,对安装煤气报警器缺乏必要的认识,有的即使安装过也从不定期检查,任其失灵、停摆的不在少数。经过电子线路处理变成浓度成比例变化的电压信号,由线性电路加以补偿,使信号线性化,经微机处理、逻辑分析,输出各种控制信号,即当燃气浓度达到报警设定值时,燃气报警器发出声光报警信

号并可显示燃气浓度或启动外部联运设备(如排风扇、电磁阀)。 二、每月至少应对报警器进行一次自检

燃气报警器的分类与选择

编号:AQ-JS-04772 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气报警器的分类与选择 Classification and selection of gas alarm

燃气报警器的分类与选择 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“西气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高居民的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛应用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 首先我们应对国家标准规定的燃气报警器的种类有所了解。燃气报警器可分为可燃气体检漏仪(简称“检漏仪”),可燃气体报警控制器(简称“控制器”)、可燃气体探测器(简称“探测器”)、

家用可燃气体报警器(简称“报警器”)四大系列产品。 检漏仪的体积较小,可随身携带或手持,主要应用于燃气管理的查漏与巡线。若有燃气泄漏,检漏仪便会发出声光报警,同时数字显示气体浓度,以便及时采取安全措施,防止爆炸等恶性事故的发生。 控制器+探测器,可在防爆现场长期监测气体的浓度。探测器,安装在防爆现场;控制器壁挂在值班室等有人值守的地方,二者采用屏蔽电缆线连接。当在现场的探测器探测到燃气泄漏之后,通过屏蔽电缆线将信号传到控制器,控制器发出声光报警,同时可启动排风装置或关闭电磁阀切断气源,以达到安全之目的。此种仪器广泛应用于液化气站、汽车加气站、锅炉房等工业场所。 报警器为居民家庭用的燃气报警器,一般安装在厨房,遇燃气泄漏时,报警器可发出声光报警,或同时伴有数字显示,同时联动外部设备。有的报警器可自动开启排风扇,把燃气排出室外。有的报警器在报警时可自动关闭燃气阀门,以防燃气继续泄漏。 燃气报警器的核心是气体传感器,俗称“电子鼻”。当气体传