电力系统电压调整的方式与措施

电力系统电压调整的方式与措施
电力系统电压调整的方式与措施

电力系统电压调整的方

式与措施

公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电力系统电压调整的方式与措施

系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。

【关键词】电压调整电力系统电能质量

1 电力系统电压调整的必要性

电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。

系统电压偏高

系统电压偏高的原因

伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高旱缤内无功增大,导致主网系统电压升高。

电压过高构成的危害

将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。

系统电压偏低

系统电压偏低的原因

由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿

设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。

系统电压偏低的危害

对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。

2 系统调整电压的方式与措施

系统调整电压的方式

顺调压方式

所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升高。与逆调压相对,在供电线路较短、负荷较稳定的中枢点可以采用顺调压方式。通常顺调压允许系统负荷高峰时中枢点电压最低降低%倍的额定电压,在低谷负荷时电压最高升高不超过%的额定电压。

逆调压方式

指系统在高峰负荷时通过将增大中枢点电压的方式去弥补甚至抵消电压损耗;系统在低谷负荷时通过将中枢点电压降低的方式去补偿电压损耗的减少。在系统采用逆调压时,高峰负荷时可将中枢点电压提高5%倍的额定电压,低谷负荷时将其降至额定电压值。

恒调压方式

就是指在任何负荷下都保持不变的电压中枢点的电压。

系统调整电压的措施

通过改变发电机端电压来调整系统电压

在各类调整电压的方法中,通过发电机来调整电压压是最为直接、最为经济的方法,因为这种方法不需要额外的投资,所以它应该优先考虑。在发电机须经过多级变压器升压向远方供电的时,仅仅依赖发电机调整电压根本不能保证这部分用户的电压,必须采用与其他调整电压方式一同调节电压。

通过改变变压器变比来调整系统电压

是通过选择变压器高压侧的不同的分接头,就是改变变压器变比去实现调压。在系统无功充足时,采用有载变压器调整电压方便、有效。在系统无功功率不足时,必须补偿无功功率,若此时改变变压器分接头进行升压,会导致系统的“电压崩溃”。

通过无功补偿调压

当系统的无功功率缺乏时,需要考虑补偿无功进行调压。补偿方式有两种:串联补偿和并联补偿。串联补偿方式就是指通过串联电容器进行补偿,但是电容器的串联补偿由于设计和运行等多方面的原因,应用的很少。并联补偿包括并联电容器、调相机和静止补偿器。并联电容器的优点:电容器可以根据需要分组连接,分散安装,就地补偿,降低线路功率损耗和电压损耗;投切方便、投资较少,因此,并联电容器在电网中得到了广泛的应用。并联电容器的缺点:电容器不能吸收无功去实现降低电压。调相机的优点:调相机的调整电压是通过改变其励磁电流的大小来改变感性无功功率输出或吸收的。在较大负载时,可以输出无功功率,在负载小的时可以吸收无功功率。调相机的缺点:调相机有较大的有功功率损耗、维护量较大。静止补偿器是将可控的电抗器和电容器并联使用的一种

能控的动态无功补偿装置,根据无功负荷的变化对无功功率的输出进行调整,来维持母线电压的稳定。

适当增大导线半径

大部分老城网的都是因为导线半径小电阻大而导致电网电压损耗太大。因此,增加供电线路线的半径是重要的改造内容。

组合调压

就是将几种调压方法组合起来使用。不同的调压方法都有各自的优缺点,应综合使用各种调压方法,取长补短,以使得调压效果最好。

选择调压方法的原则:首先考虑发电机调压。当无功充足时,优先考虑改变变压器变比进行调压。当无功不足时,考虑采用无功补偿设备。为能合理的选择调压方法,要经过技术经济比较。所选方法不单在技术层面上有优势,能满足调整电压的要求,更要满足最佳经济指标。经济上的最优方案就是折旧维修费用、投资回收费用和电能损耗费用三个指标相加最小的方案。

3 不同时段系统电压调整

系统日常的电压调整

当系统电压较低时,应该优先考虑提高电压最低地区的发电厂的输出电压,然后按照电压从低到高的顺序投入无功补偿装置,再按照从配电网到主网的顺序逐渐调整。当系统电压较高,与之前的相反,应该优先考虑的是降低主电网电厂及中枢点的电压,然后减少该地区发电厂的无功功率,如果系统的电压仍就偏高,则按从高电压到低电压等级的顺序去切除无功补偿设备。

节假日时的系统电压调整

在节假日时候系统的电压普遍是偏高的,电压普遍升高的原因是系统的用电负荷减少,个别地区的系统电压严重下降很有可能是发电机事故或电网的联络线跳闸造成的。调度人员应做好有功功率和无功功率的分区平衡工作,未雨绸缪,事先做好事故处理预案,改变运行方式,将部分负荷倒出,以维持电网的有功和无功的平衡。

4 结束语

电压是电能质量的重要指标,电压合格对社会生产和人民生活有着十分重要意义。所以通过选择更为合理的电压调整方法来保证系统电压合格是电力部门的一项重要任务。

作者简介

魏大庆(1981-),男,辽宁省铁岭市人。大学本科学历。现为国网铁岭供电公司工程师、高级技师。国网铁岭供电公司,电网调度。

作者单位

国网铁岭供电公司辽宁省铁岭市 112000

浅谈电力系统电压稳定性

太原科技2009年第4期TAIYUAN S CI-TECH 浅谈电力系统电压稳定性 刘宝,李宝国 文章编号:1006-4877(2009)04-0035-02 最近30年来,世界各国的电力系统普遍进入大电网、高电压和大机组时代,巨量的电能需要通过长距离的高压输电线送到负荷中心,电力系统面临的压力越来越大,很多电力系统不得不运行在其稳定极限附近,极易发生失稳事故。这些事故损失是巨大的,引起人们对电压稳定问题的严重关注。可以说电压稳定问题目前已成为世界各国电力工业领域研究的热点。 1电力系统电压稳定的定义及分类 1.1电压稳定定义 电力系统电压稳定性是指给定一个初始运行条件,扰动后电力系统中所有母线维持稳定电压的能力。在发生电压失稳时,可能引起电网中某些母线上的电压下降或升高,从而导致系统中负荷丧失、传输线路跳闸、级联停电及发电机失去同步等。1.2电压稳定分类 目前,文献中可以见到与电压稳定的主要有静态电压稳定、暂态电压稳定、动态电压稳定、中长期电压稳定等,对它们的含义和范畴,至今还没有一个统一的定义。2004年,IEEE/CIGRE稳定定义联合工作组给出了电力系统电压稳定的分类:电力系统电压稳定分为小扰动电压稳定和大扰动电压稳定。 小扰动(或小信号)电压稳定是指电力系统受诸如负荷增加等小扰动后,系统所有母线维持稳定电压的能力。大扰动电压稳定是指电力系统遭受大干扰如系统故障,失去负荷,失去发电机或线路之后,系统所有母线保持稳定电压的能力。 2电力系统电压失稳的机理 对电力系统电压失稳机理的研究是十分重要的,合理解释和明确区分电压失稳现象,可以正确应对预想的事故。静态研究认为电压失稳原因是负荷超过了网络的最大传输极限,从而造成潮流方程无解。随着对电压稳定研究的进一步深入,越来越多的人们开始用非线性动力学系统的理论知识来解释电压失稳的机理。对于电压失稳机理,T.Van Custem提出:电压失稳产生于负荷动态地恢复其自身功率消耗的能力超出了传输网络和发电机系统所能达到的最大极限。把电压稳定问题仅当作静态问题的观念是不周全的;负荷是电压失稳的根源,因此,电压失稳这一现象也可称为负荷失稳,但负荷并不是电压失稳中唯一的角色;发电机不应视为理想的电压源,其模型(包括控制器)的准确性对准确的电压稳定分析十分重要。 3电压稳定性的分析方法 电力系统作为一个复杂的非线性动力系统,考虑其动态因素,数学上可用一组DAE(Differential Algebraic Equations)微分代数方程组来表示。微分方程组主要体现动态元件,代数方程组主要体现网络结构等约束条件。目前,电力系统电压稳定性的分析方法主要有:静态分析方法、动态分析方法、非线性动力学方法。 3.1静态电压稳定分析方法 潮流方程和扩展的潮流方程是静态分析方法的基本立足点。静态分析方法一般认为潮流方程的临界解就是电压稳定的极限静态方法,将一个复杂的微分代数方程组简化为简单的非线性代数方程实数,大体上可以归纳为:连续潮流法、特征值分析法、最大功率法等。 3.1.1连续潮流法 连续潮流法(CPFLOW)又称延拓法,连续潮流法使用包括有预估步和校正步的迭代方案找出随负荷参数变化的潮流解路径。连续潮流法跟踪负荷和发电机功率变化情况下电力系统的稳态行为,通 (辽宁工业大学,辽宁锦州121001) 摘要:介绍了电力系统电压稳定的定义和分类,提出了电压失稳机理和电压稳定的主要研究方法,反映出该领域的研究概貌和最新动向。 关键词:电力系统;电压稳定;静态;动态 中图分类号:TM712文献标志码:A 收稿日期:2009-01-05;修回日期:2009-02-05 作者简介:刘宝(1982-),男,山东滨州人。2006年9月就 读于辽宁工业大学,攻读硕士学位。 研究与探讨

电力系统电压等级与规定

电力系统的电压等级与规定 1、用电设备的额定电压 要满足用电设备对供电电压的要求,电力网应有自己的额定电压,并且规定电力网的额定电压和用电设备的额定电压相一致。为了使用电设备实际承受的电压尽可能接近它们的额定电压值,应取线路的平均电压等于用电设备的额定电压。 由于用电设备一般允许其实际工作电压偏移额定电压±5%,而电力线路从首端至末端电压损耗一般为10%,故通常让线路首端的电压比额定电压高5%,而让末端电压比额定电压低5%。这样无论用电设备接在哪一点,承受的电压都不超过额定电压值的±5% 2、发电机的额定电压 发电机通常运行在比网络额定电压高5%的状态下,所以发电机的额定电压规定比网络额定电压高5%。具体数值见表4.1-1的第二列。 表4.1-1 我国电力系统的额定电压 网络额定电压发电机额定电压 变压器额定电压 一次绕组二次绕组 3 6 103.15 6.3 10.5 3及3.15 6及6.3 10及10.5 3.15及3.3 6.3及6.6 10.5及11 13.8 15.75 18 20 13.8 15.75 18 20 35 110 220 330 500 35 110 220 330 500 38.5 121 242 363 550 3、变压器的额定电压 根据功率的流向,规定接收功率的一侧为一次绕组,输出功率的一侧为二次绕组。对于双绕组升压变压器,低压绕组为一次绕组,高压绕组为二次绕组;对于双绕组降压变压器,高压绕组为一次绕组,低压绕组为二次绕组。 ①变压器一次绕组相当于用电设备,故其额定电压等于网络的额定电压,但当直接与发电机连接时,就等于发电机的额定电压。 ②变压器二次绕组相当于供电设备,再考虑到变压器内部的电压损耗,故当变压器的短

论电力系统的电压调整

论电力系统的电压调整 发表时间:2018-12-21T17:15:05.133Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第29期作者:赵渐进 [导读] 还会导致照明体系中降低了电灯功率,降低亮度等等问题,更为严重的是比较低电压时还也许会导致电网的崩溃导致人们生活的不方便。 国网湖北省电力公司孝感供电公司 432000 摘要:随着社会的发展和进步,当前我们的生活中已经跟电力有密切的关系,在我们的生活中电的作用的无法替代的,而作为电能展现的关键组成部分的电压,更是严重的影响着电力用户。随着社会的发展,对电能质量用户提出了越来越高的要求。从电力体系电压调整的必要性、对电压调整的基本原理、电压调整的关键形式和适用场合、电压调整的措施几个方面实施了分析,便于更好的服务社会发展。 关键词:电力系统;方式;电压调整 引言 电能质量的关键指标是电压,电网会因为电压的不合格而导致严重的影响。太大的电压偏移,会关系到工农业生产的质量与产量,电力设备会损坏,甚至导致体系性“电压崩溃”,导致大面积停电。所以需要马上使用可靠安全的电压调整方法,通过某些方法进行调整电压,把体系中中枢点的电压校正到拟定的运行区域内或者预定的目标值上,由于非常多负荷都由这些中枢点供电,而且中枢点到各负荷点在最大最小负荷时电压损耗之差不可以大于负荷点许可上下限电压只差,因此如果可以把这些点的电压偏移调整住就可以对体系中大多数负荷的电压偏移进行调整。 1、电力系统电压调整的必要性 1.1电网电压偏低危害 通过多年的建设才达到当前的规模的是中国的电网,而建设早期的电网因为当时设计的不合理构造,造成部分线路供电区域太大,同时因为当时店里电缆太小的直径,导致电压消耗然后是比较低的电压,或者是因为电网补偿的无功功率电源不够或者是由于没有合理的维护设备导致不能应用。电网电压比较低时肯定会导致降低了发电机的出力,异步电动机中定子绕组中增大电流而且缩短了寿命,还会导致照明体系中降低了电灯功率,降低亮度等等问题,更为严重的是比较低电压时还也许会导致电网的崩溃导致人们生活的不方便。 1.2电网电压偏高危害 在当前科学技术与社会经济迅速发展的今天,超高压电网内接入越来越多的大容量机组,大大的提高了电网线路的充电功率,造成超高压电网发生了无功过剩的情况,然后渐渐的提高了电压。在高压状态下,通常会大大的降低了照明灯的寿命,甚至直接报废;电压每增减5%,电子设计部就会降低50%的电子阴极的寿命。 2、电压调整的基本原理 第一,电力体系中电压的运行情况关键看无功功率的平衡。当体系中各类无功电压的无功输出大于或者等于体系负荷与网络消耗状况下额定电压对无功功率的需求量时,相对稳定的电压。相反,电压会渐渐偏离额定值,出现电压偏离。电力体系中确保可靠的运行电力,一般要配置一些无功备用容量,使无功功率满足增长。当体系的无功电量足够时,体系能在相对高的电压水平上运行,反之,体系的无功电源不足其运行电压水平则偏低,需要把无功补偿设置好进行转变。电力体系供电范围相对宽广,不可以长距离实施传输的无功功率,因此体系负荷所要的无功功率只可以分层分范围的平衡。由此能知道,调整电压一定要从补偿无功电源,使无功网络损耗减少的2个方面开始。 3、电压调整的关键形式和适用场合 在电路体系中,调整电压关键分别有逆调压方式、恒调压方式与顺调压方式3种调压形式,像中枢点供电到各负荷点相对长的线路,各负荷大概一样的变化规律,而且各负荷的改动相对大。中枢点电压以抵偿线路上由于最大负荷而增大的电压损耗则是在最大负荷时要提高。在最小负荷时,则要降低一些中枢点电压以避免负荷点的电压太高。这种中枢点的调压形式称为“逆调压”。通常使用“逆调压”形式的中枢点,在最大负荷时电压比线路额定保持高5%电压;在最小负荷时,电压则降低线路的额定电压。这种形式大部分可以让用户要求得到满足,所以通常要使用这种方法。假如相对小的负荷变动,线路上也相对小的电压损耗。这种状况只要把中枢点电压保持在比线路额定电压高(2%~5%)的数值,不用随负荷改变来对中枢点的电压进行调整依然能确保负荷的电压质量,这种调压形式称为“恒调压”,或称“常调压”。当线路上的负载改变比恒调压小时,线路特别小的电压损耗,能够使用顺调压的形式。在最小的负载时,电压要通过中枢点合理的提高,然而不可以超过线路108%的额定电压;在最大的负载时,中枢点的电压要通过合理的降低,然而不可以低于线路103%的额定值。用户处于电压偏移的相对大农业电网时,也能使用顺调压的形式。顺调压通常是在无功调整方法不足时才加以应用的,通常不使用这种方法。 4、电压调整的措施 4.1运用发电机调压 调压发电机是运用发电机励磁调节体系,经过对发电机端电压实施负反馈通过励磁机励磁来保持端电压的,负荷对电压质量的要求能完成逆调压来得到满足,不用附加投资。在全世界这种方法都已广泛的使用,然而有局限性,通常只适合在发电机不通过升压直接向用户供电的简单体系中应用。当发电机通过多级变压向负荷供电时,只是通过发电机调压就不能满足体系中各点的电压要求,一定要和别的调压方法相配合。 4.2转变变压器变比调压 从整个体系来看,无功电源不是变压器本身,在无功充裕或者无功平衡的电力体系中,转变变压器变比调压就是依据电压要求合理的选择分接头,简单方便的维护检修,要优先使用;然而对于无功不足的电力体系,不能使用变压器电压比调压,由于它也许会造成“电压崩溃”。绕组间匝数之比就是变压器的变压比,转变变压器的变比就是经过转变绕组间匝数比来完成。双绕组变压器的高压绕组与三绕组变压器的高、中压绕组常常有几个分接头可供选择。当使用一般变压器实施调压,电压损耗不可以减少,二次电压的改变幅度不可以减少,只在电压改变幅度不是非常大而不需要逆调压的场合下适用,并且供电还会造成不连续。对于电压改变幅度大或者要求逆调压或需要常常性

关于电力系统电压稳定的探讨

关于电力系统电压稳定的探讨 现如今,社会经济的发展越来越快,人们对电力的需求量也越来越多,电力系统的电压稳定性不仅与整个电力系统运行的稳定、安全密切相关,还会影响到人们的生产和生活,因而变得越来越重要。本文首先对电力系统电压稳定性问题进行了分析,然后阐述了电力系统的电压稳定分析方法及其控制措施。 【关键词】电力系统电压稳定 电力系统是一个庞大复杂的多变量非线性动态系统,确保电力系统正常运行的基本条件是安全以及稳定。随着电力市场化改革的不断深入,电网规模越来越大,远距离重负荷输电的局面会越来越明显,使得电力系统越来越频繁地在接近网络极限输送能力的状态下运行。所以,加强电压稳定性的研究具有非常重要的理论意义与现实意义。 1 电压稳定性问题的分析 电压稳定性问题是电力研究工作中发展比较晚的分支,电压的稳定性开发研究工作是发电机在所有情况下同步运行的分析,但是在电力系统产生电压的时候无法满足于负荷无功需求时的稳定情况,所以电压的稳定与否主要是由电力系统的无功不足引起的。电力系统属于动态系统,对于电压稳定性可以从以下几个方面进行研究:

(1)电压小干扰时候电力系统的稳定性; (2)电压大干扰时候电力系统稳定性以及系统电压失稳过程; (3)电力系统中稳态平衡点能够存在的可能性; (4)分析系统中电压稳定性的概率,因此对系统中电压是否稳定的分析方法也有很多种。 2 电力系统电压稳定分析方法 对电力系统电压稳定性进行预防与控制的基础条件就是分析电力系统的电压稳定性,电力系统电压稳定性的分析方法包括动态电压法以及静态电压法两类。 2.1 静态电压稳定分析 在静态电压稳定分析方法中比较常用的方法主要有奇异值分解(特征值分析)法、潮流多解法、灵敏度分析法、最大功率法、崩溃点法这几种,它们都是在潮流方程或者是经过修改的潮流方程的基础上的,静态电压稳定的临界点在本质上都由电力网络的潮流极限来做,在线性化当前运行点处后再进行分析和计算;不同的地方是使用极限运行状态下不同特征的电压崩溃的判据与采用的求取临界点的方法。静态电压稳定分析法的好处是用一个简单的非线性代数方程实数解的存在性研究代替复杂的微分方程解的性态研究,它的坏处是把小干扰电压稳定的极限点用电力系统的潮流极限来做,并且静态电压分析法无法反映各元件的动态特性。

国内电网电压等级划分

国内电网电压等级划分 局民用电是220V,工业用电是380V,为什么同样是变电站出来的电,到了用户端就不同呢?高压与低压有什么不同呢? 工业用电与居民用电 工业用电其实就是我们经常提到的三相交流电(由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差 120 °角的交流电路组成的电力系统),而民用电采用的是单相220V对居民供电。 三相交流电可以使电机转动,当三相交流电流通入三相定子绕组后,在定子腔内便产生一个旋转磁场。转动前静止不动的转子导体在旋转磁场作用下,相当于转子导体相对地切割磁场的磁力线,从而在转子导体中产生了感应电流(电磁感应原理)。这些带感应电流的转子导体在磁场中便会发生运动,因此工业用电都是三相交流电。 民用电的火线与零线之间电压为220V ,工业用电则是各相线间电压380V ,相地之间电压220V。民用电其实就是三相之中的一相。电厂到居民变电站都是3相5线,变电站的作用之一就是把电分成很多个1相3线给居民使用。 高压与低压的分界线 根据GB/T 2900.50-2008中定义2.1规定,高[电]压通常指高于1000V(不含)的电压等级,低[电]压指用于配电的交流电力系统中1000V及以下的电压等级;国际上公认的高低压电器的分界线交流电压则是1000V(直流则为1500V)。 在工业上也有另外一种说法,电压为380V或以上的称之为高压电,因此我们习惯上所说的220V、380V都是低压,高于这个电压都是高压;再之前的电业规程中规定分界线为250V,虽然新的《电业安全工作规程》已经出台,但很多地方执行的还是以前的标准。 高压电器的通俗分类 1、所谓的高压、超高压、特高压并无本质区别(随着电压增高,绝缘要求、安全要求会有不同),只是人们的叫法不同而已,其分界线也是约定俗成,并无明确规定。 2、电网就是指整个供配电系统,包括发电厂,变电站,线路,用电侧。

电力系统电压调整的方式与措施样本

电力系统电压调节方式与办法 系统电压是电能质量首要指标,其过高或过低对电网及顾客均有危害。随着发展,电力顾客对电能质量规定越来越高。本文从系统电压调节必要性、办法及分时段调节办法几种方面进行阐述,以便能更好地服务社会。 【核心词】电压调节电力系统电能质量 1 电力系统电压调节必要性 电压是电能质量重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产产量和质量,会对电力设备导致损坏,严重会引起系统"电压崩溃”,引起大范畴停电严重后果。 1.1 系统电压偏高 1.1.1 系统电压偏高因素 随着着电网发展,超高压电网中大容量机组直接并入,和超高压线路投入,其充电功率大,致使超高?旱缤?内无功增大,导致主网系统电压升高。 1.1.2 电压过高构成危害 将促使接入电网电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会导致变压器、电动机等铁芯过饱和,铁损增大,温度上升,减少寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。

1.2 系统电压偏低 1.2.1 系统电压偏低因素 由于初期设计供电及配电网络构造不尽合理,特别是一某些线路送电距离较长,供电半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入局限性是系统电压水平减少主线因素。变压器超负荷运营也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理电网结线,负荷功率因数低,运营方式变化及异常方式等,均能引起电网电压下降。 1.2.2 系统电压偏低危害 对发电机也许引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增长,减少效率,缩短寿命。会导致照明亮度局限性等。会导致冶金等行业产品不合格。系统电压过低还也许导致系统振荡、解列以至于大范畴停电,直接影响人们生活和社会安全。 2 系统调节电压方式与办法 2.1 系统调节电压方式 2.1.1 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时容许系统中枢点电压稍有减少,在低谷负荷时容许系统中枢点电压稍有升高。与逆调压相对,在供电线路较短、负荷较稳定中枢点可以采用顺调压方式。普通顺调压容许系统负荷高峰时中枢点电压

电力系统电压等级与变电站种类

1.电力系统电压等级与变电站种类 电力系统电压等级有220/380V(0.4kV),3kV、6kV、10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV。随着电机制造工艺的提高,10kV电动机已批量生产,所以3kV、6kV已较少使用,20kV、66kV也很少使用。供电系统以10kV、35kV为主。输配电系统以110kV以上为主。发电厂发电机有6kV与10kV两种,现在以10kV为主,用户均为220/380V(0.4kV)低压系统。 根据《城市电力网规定设计规则》规定:输电网为500kV、330kV、220kV、110kV,高压配电网为110kV、66kV,中压配电网为20kV、10kV、6kV,低压配电网为0.4kV(220V/380V)。 发电厂发出6kV或10kV电,除发电厂自己用(厂用电)之外,也可以用10kV电压送给发电厂附近用户,10kV供电范围为10Km、35kV为20~50Km、66kV为30~100Km、110kV 为50~150Km、220kV为100~300Km、330kV为200~600Km、500kV为150~850Km。 2.变配电站种类 电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。 变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV/220kV/110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220kV/110kV/35kV或110kV/35kV/10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV/10kV或35kV/10kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110kV/10kV、35kV/0.4kV、10kV/0.4kV,其中以10kV/0.4kV 为最多。 3.变电站一次回路接线方案 1)一次接线种类:变电站一次回路接线是指输电线路进入变电站之后,所有电力设备(变压器及进出线开关等)的相互连接方式。其接线方案有:线路变压器组,桥形接线,单母线,单母线分段,双母线,双母线分段,环网供电等。 2)线路变压器组:变电站只有一路进线与一台变压器,而且再无发展的情况下采用线路变压器组接线。 3)桥形接线:有两路进线、两台变压器,而且再没有发展的情况下,采用桥形接线。针对变压器,联络断路器在两个进线断路器之内为内桥接线,联络断路器在两个进线断路器之外为外桥接线。 4)单母线:变电站进出线较多时,采用单母线,有两路进线时,一般一路供电、一路备用(不同时供电),二者可设备用电源互自投,多路出线均由一段母线引出。 5)单母线分段:有两路以上进线,多路出线时,选用单母线分段,两路进线分别接到两段母线上,两段母线用母联开关连接起来。出线分别接到两段母线上。 单母线分段运行方式比较多。一般为一路主供,一路备用(不合闸),母联合上,当主供断电时,备用合上,主供、备用与母联互锁。备用电源容量较小时,备用电源合上后,要断开一些出线。这是比较常用的一种运行方式。 对于特别重要的负荷,两路进线均为主供,母联开关断开,当一路进线断电时,母联合上,来电后断开母联再合上进线开关。 单母线分段也有利于变电站内部检修,检修时可以停掉一段母线,如果是单母线不分段,检修时就要全站停电,利用旁路母线可以不停电,旁路母线只用于电力系统变电站。 6)双母线:双母线主要用于发电厂及大型变电站,每路线路都由一个断路器经过两个隔离开关分别接到两条母线上,这样在母线检修时,就可以利用隔离开关将线路倒在一条件母线上。双母线也有分段与不分段两种,双母线分段再加旁路断路器,接线方式复杂,但检

武汉大学电气工程学院《电力系统过电压复习重点内容》

电力系统过电压复习重点内容 1. 过电压:由于雷电、电磁能量的转换会使系统电压产生瞬间升高,其值可能大大超过电 气设备的最高工频运行电压 2. 按其不同能量来源分类: 3.行波的折射与反射 212211221Z Z Z Z Z Z Z αβαβ?= ? +?-?=?+?? =+?? 4.串联电感 折射电压波 u2f 的陡度: /2f 1f 2d 2e d t T u u Z t L -= t = 0 时陡度有最大值: 21f 2 max d 2d t f u u Z t L ==

并联电容:在Z2线路中折射电压的最大陡度: 2f1f max1 d2 d t u u t Z C = = 5. 入口电容: T0000 000 1d1 () d x x Q u C K K U U U x U K α α = = ==== === 6.绕组初始电压分布不均匀的主要原因是电容链中对地电容的分流作用。 改善绕组初始电位分布,使之接近稳态电位分布的方法主要有两种:一是补偿对地电容的影响,并联补偿;二是增大纵向电容,采用纠结式绕组或内屏蔽式绕组。 7.冲击电压在变压器绕组间的传播包括静电感应,电磁感应 8.雷电放电过程:先导放电阶段,主放电阶段,余辉放电阶段 雷暴日Td 是指该地区平均一年内有雷电放电的平均天数,单位d/a 。 雷暴小时Th 雷暴小时是指平均一年内的有雷电的小时数,单位h/a。 雷电流陡度是指雷电流随时间上升的速度。雷电流陡度 2.6 a I = 衡量输电线路防雷性能的重要指标是耐雷水平和雷击跳闸率。 (1)雷击输电线路时,线路绝缘不发生冲击闪络的最大雷电流幅值称为输电线路的“耐雷水平”,以kA为单位。 (2)输电线路的雷击跳闸率是指标准雷暴日数为40时,每年每100km长的线路因雷击引起的跳闸次数,单位为次/100km·年。 输电线路的直击雷过电压: (1)雷击杆塔塔顶或附近避雷线时的过电压(2)雷绕击导线时的过电压(3)雷击档距中央避雷线时的过电压 雷击杆塔时的耐雷水平I1为 50% 1 (1)()(1) 2.6 2.6 g a t c i t c U I h h L h k R k k h h ββ = -+-+- 当忽略避雷线与横担高度的差别,即ht≈ha、且hg≈hc时, 50% 1 (1)() 2.6 2.6 t c i U I L h k R β = ??-++ ?? ?? 9.为了防止避雷针与被保护的配电构架或设备之间的空气间隙Sa被击穿而造成反击事故,必须要求Sa大于一定距离,取空气的平均耐压强度为500kV/m;为了防止避雷针接地装置和被保护设备接地装置之间在土壤中的间隙Se被击穿,必须要求Se大于一定距离,取土壤的平均耐电强度为300kV/m,Sa和Se应满足下式要求: Sa≥0.2Ri+0.1h Se≥0.3Ri 在一般情况下,间隙距离Sa不得小于5m;Se不得小于3m。 10. 构架避雷针注意事项: (1)严禁将照明线、电话线、广播线及天线等装在避雷针或其构架上; (2)如在避雷针的构架上设置照明灯,灯的电源线必需用铅护套电缆或将导线装在金属管内,并将引下的电缆或金属管直接埋入地中,其长度在10m以上,这样才允许与屋内低压配电装置相连,以免雷击构架上的避雷针时,威胁人身和设备的安全;

电力系统电压稳定的研究

毕业设计 学生姓名学号 系(部) 机电工程系 专业电气自动化技术 题目电力系统电压稳定的研究指导教师

摘要:电力系统是一个具有高度非线性的复杂系统,随着电力工业发展和商业化运营,电网规模不断扩大,对电力系统稳定性要求也越来越高。在现代大型电力系统中,电压不稳定/电压崩溃事故已成为电力系统丧失稳定性的一个重要方面。因此,对电压稳定性问题进行深入研究,仍然是电力系统工作者面临的一项重要任务。 从国内外一些大的电力系统事故的分析来看,发生电压崩溃的一个主要原因就是无法预计负荷增长或事故发生后可能导致的电压失稳的程度和范围,难以拟定预防和校正的具体措施。所以,我们有必要在负荷模型基础上考虑采用更好的方法来进行电压稳定性评的研究。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 关键词:电力系统,电压崩溃,电压失稳,稳定性 Abstract:Power system is a highly complex systems, nonlinear with the power industry and commercial operation scale constantly expanding, network, the power system stability requirements is also high. in large power system, voltage instability of the voltage of power system of stability has become an important aspect. therefore, the voltage stability problems and in-depth study is still the power systems are faced with an important task.聞創沟燴鐺險爱氇谴净。From home and abroad some big power systems analysis of the accident, there is a major cause of the voltage is not expected to load up or after the accident may lead to the loss of degree and scope, to work out specific measures to prevent and correct. Therefore, we have to consider adopting the model on the basis of better ways to make a stability assessment study.残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 Keywords:Power systems,V oltage collapse,In a voltage,Stability酽锕极額閉镇桧猪訣锥。

电力系统的电压等级

电力系统的电压等级 额定电压:各用电设备、发电机、变压器都是按一定标准电压设计和制造的。当它们运 行在标准电压下时,技术、经济性能指标都发挥得最好。此标准电压就称为~。 一、电力系统的额定电压等级 1、电力系统的额定电压等级(输电线路的额定线电压) 220,kV 380 220,kV 110,kV 330,kV 500, 10,kV 60,kV 6,kV 3,kV 35,kV 1000 750,kV kV 一般来说:110kv以下的电压等级以3倍为级差:10kv 35kv 110kv 110kv以上的电压等级,则以两倍为级差:110kv 220kv 500kv 确定额定电压等级的考虑因素: 三相功率S和线电压U、线电流I的关系是UI =。 S3 当输送功率一定时,输电电压越高,电流越小,导线等载流部分的截面积越小,投资越小; 但电压越高,对绝缘的要求越高,杆塔、变压器、断路器等绝缘的投资也越大。 所以,对应于一定的输送功率和输送距离应有一个最合理的线路电压。 但从设备制造的角度考虑,线路电压不能任意确定。规定的标准电压等级过多也不利于电 力工业的发展。 2、发电机、变压器、用电设备的额定电压的确定 1)用电设备的额定电压=线路额定电压 允许其实际工作电压偏离额定电压% ± 5 2)线路的额定电压: 指线路的平均电压(Ua+Ub)/2, 线路首末端电压损耗为10% ;因为用电设备允许的电压波动是±5% ,所以接在始端的 设备,电压最高不会超过5%;接在末端的设备最低不会低于-5% ; 3)发电机的额定电压 总在线路始端,比线路额定电压高5%;3kv的线路发电机电压为3.15kv。

电力系统电压调整及控制

13.1基本概念及理论 电压控制:通过控制电力系统中的各种因素,使电力系统电压满足用户、设备和系统运行的要求。 13.1.1电压合格率指标 我国电力系统电压合格指标: 35kV及以上电压供电的负荷:+5% ~ -5% 10kV及以下电压供电的负荷:+7% ~ -7% 低压照明负荷: +5% ~ -10% 农村电网(正常) +7.5% ~ -10% (事故) +10% ~ -15% 按照中调调规: 发电厂和变电站的500kV母线在正常运行方式情况下,电压允许偏差为系统额定电压的0% ~ +10%; 发电厂的220kV母线和500kV变电站的中压侧母线在正常运行方式情况下,电压允许偏差为系统额定电压的0% ~ +10%;异常运行方式时为系统额定电压的-5% ~ +10%。 220kV变电站的220kV母线、发电厂和220kV变电站的110kV ~ 35kV母线在正常运行方式情况下,电压允许偏差为系统额定电压的-3% ~ +7%;异常运行方式时为系统额定电压的±10%。 带地区供电负荷的变电站和发电厂(直属)的10(6)kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的0% ~ +7%。 13.1.2负荷的电压静特性

负荷的电压静态特性是指在频率恒定时,电压与负荷的关系,即U=f(P,Q)的关系。 13.1.2.1 有功负荷的电压静特性 有功负荷的电压静特性决定于负荷性质及各类负荷所占的比重。电力系统有功负荷的电压静态特性可用下式表示 13.1. 2.2无功负荷的电压静特性 异步电动机负荷在电力系统无功负荷中占很大的比重,故电力系统的无功负荷与电压的静态特性主要由异步电动机决定。异步电动机的无功消耗为 ― 异步电动机激磁功率,与异步电动机的电压平方成正比。 ―异步电动机漏抗的无功损耗,与负荷电流平方成正比。 在电压变化引起无功负荷变化的情况下,无功负荷变化与电压变化之比称为 无功负荷的电压调节效应系数()。它等于,其变化范围比的变化范围大,且与有无无功补偿设备有关。 阐述电力系统电压和无功平衡之间的相互关系。 13.1.3.1电压与无功功率平衡关系 电压与无功功率平衡关系:有网络结构与参数确定的情况下,电压损耗与输送的有功功率以及无功功率均有关。由于送电目的地,输送的有功功率不能改变,线路电压损耗取决于输送的无功功率的大小。如果输送无功功率过多,则线路电压损耗可能超过最大允许值,从而引起用户端电压偏低。

电力系统过电压考试复习

?当电力系统进行操作或发生接地故障时,就会在由电气设备构成的集中参数电路中产生 电磁暂态过程,引起系统电压的升高或产生过电流。 ?当电力系统中某一点突然发生雷电过电压或操作过电压时,这一变化并不能立即在系统 其它各点出现,而要以电磁波的形式按一定的速度从电压或电流突变点向系统其它部位传播。 ?电磁波在分布参数电路中传播产生的暂态过程,简称波过程。 一般架空单导线线路的波阻抗Z≈500Ω,分裂导线波阻抗Z≈300Ω ?冲击电晕对导线耦合系数的影响 发生冲击电晕后,在导线周围形成导电性能较好的电晕套,在这个电晕区内充满电荷,相当于扩大了导线的有效半径,因而与其它导线间的耦合系数也增大。 ?冲击电晕对波阻抗和波速的影响 冲击电晕将使线路波阻抗减小、波速减小 ?冲击电晕对波形的影响 冲击电晕减小波的陡度、降低波的幅值的特性, 有利于变电所的防雷保护。 最大电位梯度出现在绕组的首端。冲击电压波作用于变压器绕组初瞬,绕组首端的电位梯度是平均电位梯度的αl倍。αl越大,电位分布越不均匀,相应绕组的抗冲击能力越差。(危及变压器绕组的首端匝间绝缘) ?最大电位梯度均出现在绕组首端,其值等于αU0,对变压器绕组的纵绝缘(匝间绝缘) 有危害。 ?绕组内的波过程除了与电压波的幅值有关外,还与作用在绕组上的冲击电压波形有关。 过电压波的波头时间越长(陡度越小),由于电感分流的影响,振荡过程的发展比较和缓,绕组各点的最大对地电压和纵向电位梯度都将下降;反之则振荡越激烈。波尾也有影响,在短波作用下,振荡过程尚未充分激发起来时,外加电压已经大为减小,导致绕组各点的对地电压和电位梯度也比较低。 ?变压器绕组内部保护的关键措施是:改善绕组的初始电位分布,使初始电位分布尽可能 地接近稳态电位分布。这可有效地降低作用在绕组纵绝缘上的电位梯度,并削弱振荡,减小振荡过电压的幅值。 (1)补偿对地电容C0dx的影响;(静电环)(2)增大纵向电容K0/dx (纠结式绕组)绕组匝间绝缘所承受的冲击电压为Uab=ālab/v ?侵入波的陡度愈大,每匝线圈的长度愈长,或波速愈小,则作用在匝间的电压也愈大。 ?为了限制匝间电压以保护绕组的匝间绝缘,必须采取措施来限制侵入电机的波的陡度。

关于电力系统电压稳定性的研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b717095524.html, 关于电力系统电压稳定性的研究 作者:赵崇宇阎惊奇 来源:《中国科技博览》2015年第35期 [摘要]随着我国经济的飞速发展,电力作为经济发展的强劲推动力,对于其的研究已经比较深入。由于人们物质生活水平的不断提高,对于电力的需求更加的严格,而电力系统的电压稳定性更是我们现如今研究的重点,而如何有效的解决实际运营过程中电压不稳定的现象,是我们需要积极研究的课题。文章首先系统的分析了电力系统电压稳定性的基本理论与方法,以及一些电力系统运营的现状,然后对如何提高电力系统的稳定性作了一定的分析和探讨,最后分析得到一些提高电压稳定性的对策。 [关键词]电力系统电压稳定性电力需求 中图分类号:TM421.1 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)35-0328-01 伴随着人们对于电力的极大需求,使得现代化的电网产生了巨大的经济效益,也给电力系统的发展提供了契机。但是由于现在的电网规模的日益巨大,结构越来越复杂,使得其电力系统的不稳定性问题逐渐显现出来。由于电力系统在人们的日常的生产生活过程中已经占据了举足轻重的地位,一旦电力系统出现稳定性的破坏,一定会给正常的生产生活产生巨大的影响,导致严重的经济损失。电压稳定性作为电力系统稳定问题中最为重要的研究课题,目前在电力工业的飞速发展过程中,由于电压稳定问题导致的财产损失已经不胜枚举,使得电力系统所面临其稳定性的强大挑战,如何解决这一问题已经日益迫切了。 1 电力系统的电压稳定性 本节主要对电力系统的电压稳定性做了比较准确的定义和分析。考虑到部分的工程技术人员对于电压稳定问题相对比较不了解,本节会首先对其做一定的描述和分析。 1.1 电压稳定性的基本定义 电力系统维持其自身电压的能力即电压稳定性。电压的安全性主要是指在一些可控的运行问题中,还能够保证系统的稳定运行的能力。 1.2 电压崩溃的过程 由于系统在实际的运营过程中,其所负荷的电压会不断地变化和传递引起的衰落,当保证系统运营的工作人员无法控制这些电压变化时,就会使得系统电压进入一个极不稳定的工作状态,甚至导致电力系统的崩溃,即我们常说的电压崩溃。电压崩溃的主要特征是失去电力负载能力,无法自身恢复系统的正常电压以及其导致的区域化的停电情况。只有将用户工作点的电压保持在一个相对稳定的水平,才能保证系统的稳定性需求。

电力系统电压调整的方式与措施精编

电力系统电压调整的方式 与措施精编 Jenny was compiled in January 2021

电力系统电压调整的方式与措施 系统电压是电能质量的首要指标,其过高或过低对电网及用户均有危害。随着发展,电力用户对电能质量的要求越来越高。本文从系统电压调整的必要性、措施及分时段的调整的方法几个方面进行论述,以便能更好地服务社会。 【关键词】电压调整电力系统电能质量 1 电力系统电压调整的必要性 电压是电能质量的重要指标。电压偏移过大,就会直接影响工业、农业生产的产量和质量,会对电力设备造成损坏,严重会引起系统的"电压崩溃”,引发大范围停电的严重后果。 系统电压偏高 系统电压偏高的原因 伴随着电网的发展,超高压电网中大容量机组的直接并入,和超高压线路的投入,其充电功率大,致使超高旱缤内无功增大,导致主网系统电压升高。 电压过高构成的危害 将促使接入电网的电气设备绝缘老化速度加快,减少使用寿命。当电压过高时会造成变压器、电动机等铁芯过

饱和,铁损增大,温度上升,降低寿命;也会影响产品质量,致使生产出不合格产品等。 系统电压偏低 系统电压偏低的原因 由于早期设计的供电及配电网络结构不尽合理,尤其是一部分线路送电距离较长,供电的半径较大,导线截面积较小,增大了线路电压损耗。系统无功补偿设备投入不足是系统电压水平降低的根本原因。变压器超负荷运行也会引起电压下降。不合理地摆放变压器分接头位置、不合理的电网结线,负荷的功率因数低,运行方式改变及异常方式等,均能引起电网电压下降。 系统电压偏低的危害 对发电机可能引起定子电流增大。对异步电动机引起温升增加,降低效率,缩短寿命。会导致照明亮度不足等。会导致冶金等行业产品不合格。系统的电压过低还可能造成系统振荡、解列以至于大范围停电,直接影响人们的生活和社会安全。 2 系统调整电压的方式与措施 系统调整电压的方式 顺调压方式 所谓顺调压方式是指在高峰负荷时允许系统中枢点电压稍有降低,在低谷负荷时允许系统中枢点的电压稍有升

电力系统电压稳定问题的初步研究

绪论 电力系统是由电能生产、传输、使用的能量变换、传输系统和信息采集、加工、传输、使用的信息系统组成的。电力系统稳定性问题可以分为角度稳定、电压稳定和频率稳定三个方面。电压稳定性问题与发电系统,传输系统和负荷系统都有关系。电压稳定性是指电力系统在正常运行或经受扰动后维持所有节点,电压为可接受值的能力 引起电压不稳定的主要因素是电力系统没有能力维持无功功率的动态平衡和系统中缺乏合适的电压支持;电压不稳定性受负荷特性影响很大。电压崩溃通常是由以下几种情况引发的:①负荷的快速持续增长;②局部无功不足;③传输线发生故障或保护误动; ④不利的OLTC的动态调节;⑤电压控制设备限制器(如发电机励磁限制)动作。这些情况往往是互相关联的,持续恶化的相互作用将最终导致电压崩溃的发生。 电压安全是指电力系统的一种能力,即不仅在当前运行条件下电压稳定,而且在可能发生的预想事故或负荷增加情况下仍能保持电压稳定。它意味着相对可信的预想事故集合,电力系统当前运行点距离电压失稳点具有足够的安全裕度。 为了防止电压失稳/崩溃事故,最为关心的问题是,当前电力系统运行状态是不是电压 稳定的,系统离电压崩溃点还有多远或稳定裕度有多大。因此必须制定一个确定电压稳定程度的指标,以便运行人员做出正确的判断和相应的对策 电压稳定性研究的方法:非线性动力学方法、概率分析方法、静态分析方法和动态分析方法。 电力系统是非线性动力系统,稳定本身属于动态范畴,电压失稳或电压崩溃本质是一个动态过程。当我们深入研究电压不稳定发生的原因、机理及其变化过程时,特别是要研究因电压过低而导致系统的动态稳定破坏时,静态分析方法难以完整计及系统动态元件的影响,因此无法深入研究电压失稳的机理及其演变过程。必须在计及元件动态作用的前提下,建立恰当的数学模型,采用合适的动态方法进行研究才能真正揭示电压失稳的发展机制。 负荷特性在电压稳定研究中起着重要作用,它直接影响分析的结果,但由于负荷的随机性、分散性及多样性,严格统一负荷特性尚无法确立,这使得负荷特性成为电压稳定研 页脚内容1

电力系统无功功率平衡与电压调整

电力系统无功功率平衡与电压调整 由于电力系统中节点很多,网络结构复杂,负荷分布不均匀,各节点的负荷变动时,会引起各节点电压的波动。要使各节点电压维持在额定值是不可能的。所以,电力系统调压的任务,就是在满足各负荷正常需求的条件下,使各节点的电压偏移在允许范围之内。 由综合负荷的无功功率一电压静态特性分析可知,负荷的无功功率是随电压的降低而减少的,要想保持负荷端电压水平,就得向负荷供应所需要的无功功率。所以,电力系统的无功功率必须保持平衡,即无功功率电源发出的无功功率要与无功功率负荷和无功功率损耗平衡。这是维持电力系统电压水平的必要条件。 一、无功功率负荷和无功功率损耗 1.无功功率负荷 无功功率负荷是以滞后功率因数运行的用电设备(主要是异步电动机)所吸收的无功功率。一般综合负荷的功率因数为0.6~O.9,其中,较大的数值对应于采用大容量同步电动机的场合。 2.电力系统中的无功损耗 (1)变压器的无功损耗。变压器的无功损耗包括两部分。一部分为励磁损耗,这种无功损耗占额定容量的百分数,基本上等于空载电流百分数0I %,约为1%~2%。因此励磁损耗为 0/100Ty TN Q I S =V (Mvar) (5-1-1) 另一部分为绕组中的无功损耗。在变压器满载时,基本上等于短路电压k U 的百分值,约为10%这损耗可用式(6-2)求得 2(%)()100k TN TL Tz TN U S S Q S =V (Mvar) (5-1-2) 式中,TN S 为变压器的额定容量(MVA);TL S 为变压器的负荷功率(MVA)。 由发电厂到用户,中间要经过多级变压,虽然每台变压器的无功损耗只占每台变压器容量的百分之十几,但多级变压器无功损耗的总和可达用户无功负荷的75%~100%左右。 (2)电力线路的无功损耗。电力线路上的无功功率损耗也分为两部分,即并联电纳和串联电抗中的无功功率损耗。并联电纳中的无功损耗又称充电功率,与电力线路电压的平方成正比,呈容性。串联电抗中的无功损耗与负荷电流的平方成正比,呈感性。因此电力线路作为电力系统的一个元件,究竟是消耗容性还是感性无功功率,根据长线路运行分析理论,可作一个大致估计。对线路不长,长度不超过100km ,电压等级为220kV 电力线路,线路将消耗感性无功功率。对线路较长,其长度为300km 左右时,对220kV 电力线路,线路基本上既不消耗感性无功功率也不消耗容性无功功率,呈电阻性。大于300km 时,线路为电容性的。 二、系统综合负荷的电压静态特性 电力系统中某额定功率的用电设备实际吸收的有功功率和无功功率的大小是随电力网的电压变化而变的,尤其是无功功率受电压的影响很大。电力系统综