文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆

氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆

氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆
氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆

备案号:Q330382.K13.743-2003

Q/XYJ

电缆有限公司企业标准

Q/XYJ03.27-2003 氟塑料绝缘和护套耐高温控制电缆

2003-05-01发布 2003-05-10实施

电缆有限公司发布

Q/XYJ03.27-2003

目次

前言.............................................................................21范围............................................................................1 2规范性引用文件..................................................................1 3使用特性........................................................................1 4符号及表示方法..................................................................1 5技术要求.......................................................................3 6试验方法........................................................................7 7交货长度........................................................................7 8检验规则........................................................................8 9包装、运输及贮存.................................................................8 附录A(规范性附录)...............................................................10附录B(规范性附录)...............................................................10

1

Q/XYJ03.27-2003

前言

随着经济的发展,在各工矿企业及高层建筑中对电缆的耐温要求和对保证安全生产方面的要求越来越严格,为了满足市场的需求和用户的要求及我公司的实际情况特开发了氟塑料绝缘和护套耐高温电缆。

本标准由总师办提出

本标准由总师办负责起草

本标准主要起草人:王力梅

2

Q/XYJ03.27-2003

氟塑料绝缘和护套耐高温电缆

1 范围

本标准规定了氟塑料绝缘和护套耐高温电缆的分类、结构、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于交流额定电压450/750V及以下自动化控制及监控系统的信号传输。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。在本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。

GB2900.10-2001 电工术语

GB/T2951-1997 电缆绝缘和护套通用试验方法

GB2952-1989 电缆外护套总则

GB/T3048-1994 电线电缆电性能试验方法

GB/T3956-1997 电缆导体

JB/T8137-1999 电线电缆交货盘

HG/T2904-1997 模塑和挤塑用聚全氟乙丙烯树脂

3 使用特性

3.1额定电压U0/U为450/750V及以下。

3.2电缆导体允许工作温度

聚全氟乙丙烯绝缘及护套电缆-60~200℃。

可熔性聚四氟乙烯及护套电缆-60~260℃。

3.3电缆的弯曲半径

非铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。

铠装电缆应不小于电缆外径的20倍。

4 符号及表示方法

4.1符号

4.1.1系列符号K

4.1.2材料特征符号

1 Q/XYJ03.27-2003

铜导体 T(省略)

镀锡铜导体 X

氟塑料 F

4.1.3结构特征符号

编织用镀锡铜线 P1

编织用软铜线 P 铜带屏蔽 P 2 钢带铠装 22 单根导体 A 七股绞合导体 B 多股软导体 R 4.1.4表示方法

4.1.4.1产品型号、结构表示

4.1.4.2同一品种采用不同导体结构时,较硬导体用A 表示(可省略);较软导体用B 表示;柔软导体用R 表示,在型号中标明。

2

Q/XYJ03.27-2003

4.1.4.3举例

导体种类 规 格 铠装材料 护套材料 屏蔽材料 绝缘材料 系列代号

例1:12芯,截面为0.75mm2,A类导体F46绝缘F46护套钢带铠装电缆。

表示为:KFF22 12×0.75 mm2

例2:7芯,1.0 mm2,B类导体F46绝缘和护套铜丝屏蔽耐高温电缆。

表示为:KFPF 7×1.0 mm2 (B)

4.2型号及名称

4.2.1电缆型号及名称见表1

表1 电缆型号及名称

4.2.2电缆的规格见表2~表3。

表2 电缆的规格

4.2.3电缆的参考外径见表4

5 技术要求

5.1导体

5.1.1导体应符合GB/T3956的规定,导体应不断芯,导体的结构和直流电阻见表3规定。

3

Q/XYJ03.27-2003

表3 电缆的规格

5.1.2导体线芯最外层绞向应为S绞,B类导体绞合节距比不大于20倍,R类导体绞合节距比不大于25倍。

5.2绝缘

5.2.1 F46树脂的技术要求应满足HG/T2904优等品的要求,PF A树脂的技术指标应符合附录B 的规定。

5.2.2绝缘标称厚度应符合表3的规定。

5.2.3绝缘最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

5.2.4绝缘颜色为白、红、蓝、绿、橙、灰、黄、紫、棕、黑共10种。

5.2.5绝缘应紧密挤包在导体上,且应较容易剥离而不损伤导体,表面应光洁、不应有裂缝和明显黑点和气泡。

5.3成缆

5.3.1绝缘线芯应绞合成缆,最外层绞合方向为右向,相邻两层绞向相反,绞合节距比不大于绞合外径的20倍。

5.3.2绝缘线芯间允许用非吸湿性的耐高温材料填充,线芯外允许绕包耐高温的非吸湿性材料。

5.4屏蔽

4

Q/XYJ03.27-2003 表4 KFF-200(260)、KFPF-200(260)、KFF22-200(260)、KFPF22-200(260)电缆参考外径

5 Q/XYJ03.27-2003

表4(续) KFF-200(260)、KFPF-200(260)、KFF22-200(260)、KFPF22-200(260)电缆参考外径

6

Q/XYJ03.27-2003 5.4.1屏蔽型电缆在线芯外用铜丝编织构成屏蔽层,其密度不小于80%,也可用铜带和其它材料构成屏蔽层(在用户允许的情况下)。

5.4.2编织层不允许整体连接,露出的铜线头应修齐,每一米长度上允许换金属线锭一次。

5.5铠装

5.5.1钢带铠装应符合GB2952的规定。

5.5.2钢带的厚度为0.2mm,铠装形成为二层间隙绕包。

5.5.3内衬层可挤包一层F46,也可选用其它的耐高温非吸湿性材料。

5.6护套

5.6.1护套材料选用F46或PF A。

5.6.2护套层应紧密的包覆在线芯、屏蔽、铠装层上,且应较容易剥离而不损伤线芯。

5.6.3护套表面应色泽均匀,不应有目力可见的针孔、裂缝及超过电缆最大外径的疙瘩(编织纹

路和铠装纹路不作为报废依据)。

5.6.4护套厚度的标称值及最薄点按表5的规定.。

5.7成品电缆

5.7.1成品电缆的外径应符合表4的规定.。

5.7.2成品电缆的电性能应符合表3的规定。

6 试验方法

6.1导体线芯通电检查:用电压不超过36V的通电器或其它适当的仪表在电缆两端进行.

6.2高温卷绕试验:取适当长的样品,将其绕在表6规定的棒芯上至少卷绕3圈,在2000C烘箱中放置4小时,然后取出冷却至室温,观察电缆表面不应有目力可见的裂纹并重复电压试验,试样不应击穿。

6.3低温卷绕试验:取适当长度的电缆,将其卷绕在表6规定的芯棒上,至少三圈并固定电缆两端,然后将试样放置在-60±30C的恒温箱中保持2小时,取出冷却至室温,观察电缆表面不应有目力可见的裂纹,并重复电压试验,电缆不应击穿。

6.4其它试验方法见表7

7 交货长度

7.1无铠装电缆交货长度为200米,铠装电缆为100米,允许30米以上的短段交货,数量不超过总量的10%。

7 Q/XYJ03.27-2003

表5 护套厚度

表6 卷绕规定

7.2可根据双方协议交货。

7.3长度计量误差不超过±5‰。

8 检验规则

8.1产品由制造厂的质量检验部门检验合格后方可出厂,出厂产品应附有产品合格证.。

8.2电缆应按表7的规定检验。

9 包装、运输和储存

9.1包装

9.1.1成卷或成盘的电缆应卷绕整齐,妥善包装,电缆端头应可靠密封,伸出轴外的电缆头长度应适宜并固定好。

9.1.2电缆卷或盘上应附表合格证,其上注明:

a) 产品名称

b) 型号规格

c) 标准代号

d) 长度

e) 检验员印章

f) 制造日期年月日

8

Q/XYJ03.27-2003

表7 试验项目

g) 制造批号

h) 制造单位

i ) 单位地址

9.2运输

9.2.1运输上严禁从高处扔下电缆盘,严禁机械损伤电缆。

9.2.2吊装电缆时,严禁多盘同时吊装,电缆盘必须放稳,并用适当方法固定,防止碰撞或翻倒。

9.3贮存

9.3.1包装好的电缆在温度-10~400C,通风的库房中贮存。

9.3.2电缆盘不允许平放。

9 Q/XYJ03.27-2003

附录A

(规范性附录)

编织密度用百分数表示,按下列计算确定.

K=(2Ki-Ki2)100%

Ki= mnd×(1+π2D2/L2)1/2 /(2πd)

K:编织密度%

Ki:单向覆盖系数

L:编织节距mm

d:单线直径mm

m:锭子总数

n:每锭根数

D:编织层平均直径mm

附录B

(规范性附录)

可熔性聚四氟乙烯(PF A)的玉要性能

10

常见电缆型号说明及用途

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

常用控制电缆规格型号表及说明完整版

常用控制电缆规格型号 表及说明 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

KVV控制电缆规格型号表

铺设: 聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度为70℃; 交联聚乙烯绝缘电缆长期工作温度为90℃ 敷设电缆的温度不能低于0℃。 允许弯曲半径: 非铠装电缆(R):R≥6D(D:电缆外径); 铠装或铜胶带屏蔽电缆:R≥12D; 屏蔽软电缆:R≥10D。 注释:

具体电缆芯数系列为,2,3,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37; R--连接用软电缆(电线),软结构; V--绝缘聚氯乙烯 V--聚氯乙烯绝缘 V--聚氯乙烯护套; B--平型(扁形) S--双绞型; A--镀锡或镀银; F--耐高温; P--编织屏蔽 P2--铜带屏蔽 P22--钢带铠装; Y--预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD--产品类别代号,指分支电缆,将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同;YJ--交联聚乙烯绝缘; V--聚氯乙烯绝缘或护套; ZR--阻燃型; NH--耐火型; WDZ--无卤低烟阻燃型; WDN--无卤低烟耐火型; 例: RV --铜芯、氯乙烯绝缘,连接电缆(电线); AVR-- 镀锡、铜芯、聚乙烯绝缘、平型、连接软,电缆(电线); RVB-- 铜芯、聚氯乙烯平型连接电线; RVS --铜芯、聚氯乙烯绞型连接电线; RVV --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、圆形连接软电缆 ARVV-- 镀锡、铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RVVB --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RV-105 --铜芯耐热105℃、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘、连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 --镀银、聚氯乙氟塑料绝缘、耐高温-60℃~250℃、连接软电线 三、常用电(线)缆类型线缆规格型号含义: BV--表示单铜芯、聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。 适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。 BVR--表示聚氯乙烯绝缘、铜芯(软)布电线,常常简称软线。 由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和电机的连接以及电线常有轻微移动的场合。 BVV--表示铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯圆型护套电缆,铜芯(硬)布电线。 常常简称护套线,单芯的是圆的,双芯的就是扁的,常常用于明装电线。BVVB--表示铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯平型护套电缆。 适用于要求机械防护较高、潮湿等场合可明敷或暗敷。

护套厚度与电缆质量关系

https://www.wendangku.net/doc/b717931614.html, 电线电缆护套厚度与电缆质量关系 电线电缆护套护套厚度对电线电缆质量常见的影响有以下两方面。 1、直接响到电线电缆产品正常使用时长。 电线电缆在正常应用时,经常是直埋、浸在水里或暴露在易被腐蚀的环境中。长时间浸水或受外界腐蚀,使得质量不达标的护套会被击穿,这样电缆护套防护作用就会失去。 2、增加电线电缆铺设的难度 越来越多的环境要求高压电缆产品必须做到外径小,在铺设的过程中需要考虑留有空隙,这样才能散发掉电线电缆通电后产生的热量,护套厚度过厚会增加铺设的难度,所以护套的厚度要求严格符合相关的标准,不然无法起到保护电线电缆的作用。也不能一味的追求其厚度。 电线电缆护套不合格常见原因有: 材料性能缺陷。材料性能并不是通过厚度体现出来,按照GB8815-2002标准要求, 那它的某一项指标不达标,阻燃聚氯乙烯材料,那它的氧指数低于30。 电缆结构存在问题。如果导体、绝缘层、编织密度,按照标准要求控制,选择适当填充料使之圆整, 厚度合格的护套料生产应遵守以下原则: 1、按标准计算控制护套厚度,计算公式:D(挤前外径)×0.035+1; 2、在线测量护套厚度:护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)/2π或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592; 3、单芯护套最薄点:标称值×85%-0.1; 4、多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2; 5、提高低密度聚乙烯护套挤出机的温度,提高抗应力开裂强度,因为挤出温度过高,易使塑料焦烧,或出现“打滑”现象;另外,挤包层的形状稳定性差,收缩率增加,甚至会引起挤出塑料层变色和出现气泡等;

https://www.wendangku.net/doc/b717931614.html, 6、做好挤出机机身及螺杆冷却系统消除摩擦过热,以维持挤出过程中的热平衡,稳定挤出压力,促使塑料搅拌均匀,提高塑化质量。

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 型号名称适用范围 VVVLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VVZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 ZR-VV32ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号及名称 型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22 YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42 YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 编辑本段代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

控制电缆的种类与符号含义

控制电缆的种类和符号含义 、用途: 电缆适用于交流额定电压450/750V及以下的电器仪表,配电装置的信号传输、控制、测量。电缆的导电线芯长期允许工作温度应不超过70C。 主要产品有: 1、P VC色缘护套控制电缆 2、橡皮绝缘控制电缆。 3、本安型信号控制电缆。 4、信号电缆。 、字母代号及其意义 四、举例:

(J )K I, Y 2 2 (2 ) K X Q 2 3 五、产品结构简图: 铠装细钢丝 控制电缆的型号分类 一、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 1、 用途:适用于常温下电器设备及仪表装置。火警信号及各种自动装置信 号的控制 连接。 2、 特点:该电缆敷设方便,施工简单,安全可靠。阻燃性电缆还具有不易 着火和火后不延燃的特点,电缆长期工作温度不超过 +70C ,弯曲半径不小于电 缆外径的10倍。 3、 使用温度:-10C ~ +70 C 4、 电缆的型号、名称及主要用途。 名称 型号 主要用途 L 聚轴乙怫外护层 L 聚乙烘绝蝶 钳芯 匚聚縄乙烯外护泾 -iftfi 橡哎绝燃 铝芯聚乙烯绝缘钢带铠装,聚乙烯外护层控制电 缆 铜芯橡皮绝缘铅套钢带铠装电缆 KVV^ 1、铜导体 2、PVC 绝缘 6、内护层 7、 3、绕包带 4、PVC 护套 5、铠装钢带

1、产品用途 适用于交,直流额定电压450/750V及以下的高温,有腐蚀性气体等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。 2、产品特性 该电缆有耐高温、耐碱、耐油、耐氧化剂等特性,屏蔽型还具有抗干扰性能。电缆长期工作温度-40C ~200 C。

注:如需阻燃型(氧指数》30)则需在型号前加特征代号“ ZR'如:ZR-KHF4 ZR-KHF4PT等,如需加钢带铠装,则需在型号的右下角加代号“22”,如: ZR-KHF42, ZR-KHF422等。 4、电缆的规格和有关参数见下表: 三、本安型信号控制电缆 广泛用于化学和石油化学工业中有爆炸性环境的自动化控制系统,监制回路及保护线路等各种本安电路中,具有分析参数小,抗外界干扰和线间串扰等优点。 电缆的型号、名称和使用条件:

控制电缆选型手册

聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 Control Cable with PVC Insulation & Sheath 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 Control Cable with XLPE Insulation and PVC Sheath 本产品适用于额定电压600/1000V及以下的配电装置,作电器仪表的连接线。 一、 执行标准: GB/T 9330‐2008、GB/T 12706‐2008 二、 额定电压: 450/750V 三、 额定温度: 电缆导体采用优质圆形实心无氧铜,其性能和外观应符合GB/T 3956的规定, 聚氯乙烯绝缘70℃, 交联聚乙烯绝缘90℃。 四、 使用条件: 1、敷设温度、最小弯曲半径:电缆的敷设温度在不低于0℃条件下敷设时,无需预先加温;电缆的敷设不 受落差限制,敷设时的最小弯曲半径规定如下: a.无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍; b.有铠装层的电缆或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍; c.有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的10倍。 2、电缆导体的长期允许工作温度: 聚氯乙烯绝缘为70℃; 交联聚乙烯绝缘为90℃. 3、短路时,电缆导体的最高温度不超过250℃,持续时间不超过5S。 五、型号说明: 1)阻烯型电缆号在普通型前加ZR‐ 阻燃型的主要特点是电缆不易着火或着火时延燃仅局限在一定范围内,适用于对阻燃性能要求较高的场合。 2)耐火型电缆型号在普通型前加NH‐ 耐火型电缆的主要特点是电缆除了能在正常的工作条件下传输电力外,电缆在着火燃烧时仍能保持一定时间的正常运行,适用于对耐火性有要求的场合。 电缆符合IEC60332‐2004《电缆在着火条件下的试验》。 3) 低烟无卤阻燃型 电缆型号在普通型前加WDZ‐ 低烟无卤阻燃型电缆的特点是电缆不仅具备阻燃性能,而且具有较低的发烟性、低毒性,适用于那些对电缆燃烧的烟浓度及酸毒气体释出量有较高要求的场合。电缆符合IEC60332‐2004《电缆在着火条件下的试验》、IEC60754‐1994《电缆燃烧放出的气体的试验》、GB/T 19666‐2005《阻燃和耐火电线电缆通则》,根据客户需求设计成不同阻燃等级。

常用的几种电线电缆绝缘材料

常用的几种电线电缆绝 缘材料 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

常用的几种电线电缆绝缘材料 绝缘层与保护层、屏蔽层、护套层、导体线芯一样,是构成电线电缆必须的基本构件。它确保导体线芯传输的电流或电磁波、光波只沿着导线行进而不流向外面,同时也确保外界物体和人身的安全。今天的电线电缆绝缘材料中,塑料和橡胶两大类有面高分子材料已占主导材料,衍生出类型繁多的适用于不同用途和环境要求的电线电缆产品。 下面介绍生产生活中最常用的几类电线电缆绝缘材料 第一类聚氯乙烯(PVC)料 聚氯乙烯塑料价格便宜,特理机械性能较好,挤出工艺简单,比重轻,耐油和耐腐蚀好。同时,氯乙烯(PVC)性能参数一般,多用来制造1KV及以下的低压电线电缆。采用添加了电压稳定剂的聚氯乙烯(PVC)绝缘料,允许生产6KV级电缆。 聚氯乙烯(PVC)有一定阻燃料,但燃烧时会释放一毒烟气,不宜用于着火燃烧时需要满足低烟、低毒要求的场合。同时聚氯乙烯(PVC)线缆也不适用在含有苯及苯胺类、酮类、吡啶、甲醇、乙醇、乙醛化学剂土质中,不宜用在含有三氯乙烯、三氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、冰醋酸环境中。 第二类:交联聚乙烯(XLPE) 交联聚乙烯(XLPE)电绝缘性能优越,经过高分子交联后成为热固性材料,机械性能和耐热性好。已成为中、高压电力电缆的主导品种。交联聚乙烯(XLPE)也具有结构简单,制造方便,比重轻,敷设方便、耐腐蚀、做终端和中间接头简单。 交联聚乙烯(XLPE)不含卤素,不阻燃,燃烧时不会产生大量毒气及烟雾,若添加阻燃剂,会使机械性能及电气性能下降。交联聚乙烯(XLPE)对紫外线照射敏感。 第三类氟塑料 氟塑料突出特点是电绝缘性能优异,适合高频信号传输,耐高温,可提高载流量,阻燃性好,氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少,还具有优良的耐气候老化性能和机械强度,不受各种酸、碱和有机溶剂影响。但其比重大,价格昂贵,氟塑料主要用于耐高温场合。 第四类橡皮料

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

GBT9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆第1部分一般规定

GB/T 9330.1-2008《塑料绝缘控制电缆 第1部分:一般规定》 国家标准第1号修改单 本修改单经国家标准化管理委员会于XXXX年X月X日批准,自XXXX 年X月X日起实施。 一、第5.3.1条中的“当五芯以下电缆的绝缘线芯采用着色标识时,” 修改为:“当绝缘线芯采用着色标识时,” 二、第6.4.1条“采用0.05~0.10mm的软铜带重叠绕包。” 修改为:“采用0.05~0.10mm的软铜带重叠绕包,重叠率应不小于15%。” 三、第6.5.3条: 挤包或绕包内衬层厚度的最小厚度应不小于表4规定标称值的80%。 表4 内衬层厚度 挤包或绕包前假定直径d mm 内衬层厚度 mm d≤20 1.0 20>d 1.2 挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯。 绕包内衬层可采用双层或多层重迭绕包。 修改为: 挤包内衬层厚度的最小厚度或绕包内衬层厚度的平均厚度应不小于表4规定标称值的80%。 表4 内衬层厚度 挤包或绕包前假定直径d mm 内衬层厚度 mm d≤20 1.0 d>20 1.2 挤包的内衬层应不粘连绝缘线芯。 绕包内衬层可采用双层或多层重迭绕包。 当铠装下是金属屏蔽层时,应采用挤包内衬层。

四、第6.6.2条中的: 金属带为涂漆钢带或镀锌钢带。 圆金属丝为镀锌钢丝。 金属带的层数、厚度和宽度应符合表5的规定。 表5 铠装金属带标称厚度和宽度 铠装前假定直径d mm 金属带层数×标称厚度 mm 宽度(不大于) mm ≤15.0 2×0.220 15<d≤25 2×0.225 25<d≤30 2×0.2 30 30<d≤35 2×0.530 35<d≤50 2×0.535 50<d 2×0.545 修改为: 金属带为涂漆钢带或镀锌钢带,金属带的最小厚度应不小于标称厚度的90%。 圆金属丝为镀锌钢丝,金属丝的最小直径应不小于标称直径的95%。 金属带的层数、厚度和宽度应符合表5的规定。 表5 铠装金属带标称厚度和宽度 铠装前假定直径d mm 金属带层数×标称厚度 mm 宽度(不大于) mm ≤15 2×0.220 15<d≤25 2×0.225 25<d≤30 2×0.2 30 30<d≤35 2×0.530 35<d≤50 2×0.535 50<d 2×0.545 ______________________________

电力电缆和控制电缆区别

电力电缆和控制电缆区别 BV-ZRBV线聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯三者的区别 1.功能的不同:电力电缆在电力系统主干线中用以传输和分配大功能电能;控制电缆用于用电设备器具的控制接线路。 2.类别的不同:电力电缆属于电缆五大类中的第二类;控制电缆属于电缆五大类中的第三类(电器装备用电缆)。 3.标准不同:电力电缆的标准是GB12706;控制电缆的标准是9330。 4.电压等级不同:电力电缆的额定电压一般为0.6/1kV及以上;控制电缆主要为450/750V。 5.结构不同:同中规格的电力电缆和控制电缆在生产时,电力电缆的绝缘和护套厚度比控制电缆厚。 6.绝缘芯线的标识不同:电力电缆的绝缘一般采用颜色分相;控制电缆的绝缘线芯的颜色一般都是单色印数字序号。 7.截面范围不同:电力电缆主要是输送电力的,一般都是大截面(上百、千平方);控制电缆的截面一般都不会超过10平方。 8.电缆芯数范围不同:电力电缆根据电网要求,最多一般为5芯,而控制电缆传输控制信号用,芯数较多,根据标准来讲最多的有61芯。 2:BV线 BV电线正确的名称是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。电线电缆产品的命名有以下原则:1、产品名称中包括的内容: (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第一位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明

0.6~1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆.

0.6/1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 发布:2008-8-1 23:35:47 点击: ( 409 ) PVC(XLPE)InsulatedFire-Resistant Power Cable 产品标准 本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706 and GB12666 or IEC,BS,DIN,ICEA,and JIS upon request. 适用范围 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。 The product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 使用特性 ·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U:0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70℃/90℃. Max.permissible continuous operating temperature of conductor (PVC/XLPE): 70℃/90℃ ·短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高允许温度 PVC:导体截面≤300mm2-160℃ 导体截面>300mm2-140℃ XLPE:250℃ Max.short-circuit temperature of the conductor shall not exceed(5s maxiumduration): PVC:cross-section of conductor≤300mm2-160℃ cross-section of conductor>300mm2-140℃

常用塑料电线电缆规格型号

电线电缆规格型号

电线电缆型号规格目录 塑料绝缘电力电缆 (3) 控制屏蔽电缆 (7) 电子计算机用控制屏蔽电缆 (12) 本质安全电路用控制电缆 (16) 矿用通信电缆 (18) 矿用信号电缆 (19) 信号电缆 (20) 射频电缆 (21) 补偿导线、电缆 (21) 塑料绝缘安装屏蔽电线、电缆 (22) 航空用氟塑料-46绝缘电线 (22) 聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电缆 (23) 交联聚乙烯绝缘电缆 (24)

塑料绝缘电力电缆 本产品用于额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用(阻燃电缆适用于高层建筑、地铁、发电站、大型工矿企业等电缆敷设密度大,防火要求严格的地方)。 交联聚乙烯绝缘电力电缆 执行标准:交联聚乙烯绝缘电力电缆性能符合GB12706.3-1991等效采用IEC60502-1997,阻燃性能符合GB12666.5-1990等效采用IEC332-1992。(阻燃性能要求不适用于非阻燃型电缆) 使用特性:电缆的额定工作电压U0/U 0.6/1KV;试验电压(持续时间≤5min)3.5KV;电缆导体长期工作温度≤90℃;短路时(持续时间≤5s)电缆导体温度≤250℃;敷设电缆时最小弯曲半径单芯电缆应≥电缆外径的20倍,多芯电缆应≥电缆外径的15倍;电缆敷设时环境温度≥0℃,低于0℃时,预先加温,敷设时不受落差限制。 型号及名称 注:阻燃型电缆型号前加“ZR”;耐火型电缆型号前加“NH”;无卤低烟型电缆型号前加“WD”。 性能参数: 不同土壤热阻系数下的载流量修正系数(土壤热阻系数:PT=1.0k.m/w) 不同环境温度下的载流量修正系数(空气为40℃,土壤为25℃)

KVV控制电缆型号

kvv聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆 一:特点: 1、用途:本产品供交流额定电压450V/750V或直流电压1000V 及以下配电装置中电器,仪表接线之用。 2、产品使用特性:电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃。敷设时电缆的温度应不低于0℃,敷设时弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。有铠装层或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 3、产品标准:GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》 4、电缆型号、名称及使用范围: KVV 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下。 KVVP 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,具有防干扰能力 KVVr 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软控制电缆敷设在室内移动要求柔软等场合。 KVVRP 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽软控制电缆同上具有防干扰能力。 KVVP2 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽控制电缆同上。 KVV22 聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套内钢带铠装控制电线敷设在室内、电缆沟中、管道内及地下,能承受较大的机械外力使用。

KVV32 聚氯乙烯绝缘,细钢丝铠装聚氯乙烯护套控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道、竖井内及地下,能承受一定的拉力作用二:型号 (1)R-连接用软电缆(电线),软结构。 V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套 B-平型(扁形)。 S-双绞型。A-镀锡或镀银。 F-耐高温 P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装 Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ 表示,其实质相同 YJ—交联聚乙烯绝缘 V—聚氯乙烯绝缘或护套 ZR—阻燃型 NH—耐火型 WDZ—无卤低烟阻燃型 WDN—无卤低烟耐火型 例如:SYV 75-5-1(A、B、C) S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编

氟塑料电力电缆

氟塑料电缆简介 氟塑料电缆,英文名:Fluoroplastics Cable,用来专指以氟塑料为外套的电线电缆。氟塑料电缆具有优良的耐候性、耐热性,摩擦系数较小,化学性能稳定,具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业有着重要用途。在电线电缆的生产中,常用的氟塑料有聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、四氟乙烯和乙烯共聚物等,用以制造各种耐热、耐高温绝缘电线、测(油)井电缆、地质探测电缆、加热电缆,F级和H级电机引接线,耐辐照电线,电磁线,射频同轴电缆,煤矿用阻燃电缆的A型电缆等。氟塑料电缆的特性 氟塑料拥有高度的化学稳定性和耐化学腐蚀性能,耐火、耐高温、阻燃等特性,因此在电线电缆行业有着广泛的应用,特种电缆如:耐高温电缆、阻燃电缆、耐腐蚀电缆等大都采用氟塑料做为护套外层。氟塑料电线电缆拥有的特性如下: 1、阻燃:氟塑料的氧指数高,燃烧时火焰扩散范围小,产生的烟雾量少。用其制作的电缆适合对阻燃性要求严格的地方,例如计算机网络、地铁、车辆、高层建筑等公共场合,一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。 2、电气性能优异:相对于聚乙烯而言,氟塑料的介电常数更低,因此,与同结构的同轴电缆相比较,氟塑料电缆的衰减更小,更适合于高频信号传输,当今电缆的使用频率越来越高已经成为潮流,同时又由于氟塑料能耐高温,所以常用作传输通信设备的内部接线、无线发射馈线与发射机之间的跳线和视频音频线。此外,氟塑料电缆的介电强度、绝缘电阻好,适合作重要仪表仪器的控制电缆。 3、耐高温:氟塑料有着超乎寻常的热稳定性,使得氟塑料电缆能适应 150~200度的高温环境,而常见的聚乙烯、聚氯乙烯电缆只适用于70~90度的工作环境。另外,在同等截面导体的条件下,氟塑料电缆可以传输更大的许用电流,这就大大提高了电缆的使用范围,由于这种独特的性能,氟塑料电缆常用于飞机、舰艇、高温炉以及电子设备的内部布线、引接线等。 4、机械化学性能完美:氟塑料的化学键能高,具有高度的稳定性,几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱和有机溶剂物影响,因此适用于环境气候变化大、有腐蚀性场合,如石化、炼油、油井仪器控制等。 氟塑料电缆应用的行业:

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。一、生产执行标准 GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合 注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型:

a 、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b 、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 注:(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆,如:3+2型、4+1型。 (2)中性线可以采用双色线。 五、交货长度 电缆交货长度按双方协议规定,长度计量误差不超过±0.5% 金属屏蔽电力电缆 规格型 号: 产品报 价: 产品特 点: 适用于额定电压0.6/1kV 及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干 扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性, 特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

常用控制电缆规格型号表及说明

KVV控制电缆规格型号表

二、使用说明 标准: 聚氯乙烯绝缘控制电缆标准:产品标准:GB9330.2-88《聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆》,IEC60227(60502,60332); SABS。 本产品供交流额定电压450V/750V或直流电压1000V及以下配电装置中电器,仪表接线之用。 应用: 控制电缆适合布线的电气控制设备和仪器,监测和控制回路,电气保护和测量电源分配单元服务条件的情况下,额定电压为450/750V AC。 铺设: 聚氯乙烯绝缘电缆长期工作温度为70℃; 交联聚乙烯绝缘电缆长期工作温度为90℃ 敷设电缆的温度不能低于0℃。 允许弯曲半径: 非铠装电缆(R):R≥6D(D:电缆外径); 铠装或铜胶带屏蔽电缆:R≥12D; 屏蔽软电缆:R≥10D。 注释: 具体电缆芯数系列为,2,3,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37;

R--连接用软电缆(电线),软结构; V--绝缘聚氯乙烯 V--聚氯乙烯绝缘 V--聚氯乙烯护套; B--平型(扁形) S--双绞型; A--镀锡或镀银; F--耐高温; P--编织屏蔽 P2--铜带屏蔽 P22--钢带铠装; Y--预制型、一般省略,或聚烯烃护套 FD--产品类别代号,指分支电缆,将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同;YJ--交联聚乙烯绝缘; V--聚氯乙烯绝缘或护套; ZR--阻燃型; NH--耐火型; WDZ--无卤低烟阻燃型; WDN--无卤低烟耐火型; 例: RV --铜芯、氯乙烯绝缘,连接电缆(电线); AVR-- 镀锡、铜芯、聚乙烯绝缘、平型、连接软,电缆(电线); RVB-- 铜芯、聚氯乙烯平型连接电线; RVS --铜芯、聚氯乙烯绞型连接电线; RVV --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、圆形连接软电缆 ARVV-- 镀锡、铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RVVB --铜芯、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、平形连接软电缆 RV-105 --铜芯耐热105℃、聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯绝缘、连接软电缆 AF-205AFS-250AFP-250 --镀银、聚氯乙氟塑料绝缘、耐高温-60℃~250℃、连接软电线 三、常用电(线)缆类型线缆规格型号含义: BV--表示单铜芯、聚氯乙烯普通绝缘电线,无护套线。 适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线电缆。

KVV聚氯乙烯绝缘控制电缆技术规范

1、产品名称:聚氯乙烯绝缘控制电缆 型号:KVVR、KVVRP 2、使用条件: 2.1导体的最高额定工作温度:70℃ 2.2短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过:160℃。 3、主要采用标准: GB9330-88塑料绝缘控制电缆 4、技术参数 5、技术要求 5.2.1导体 导体材料采用TU1或T1型铜杆,其组成、性能和外观符合GB9330-88的规定。 5.2.2 绝缘 绝缘采用PVC绝缘材料,其性能符合GB9330.2-88标准规定。绝缘厚度标称值为GB9330.2-88的规定,最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。 5.2.3填充 缆芯采用非吸湿性材料填充,紧密无空隙。 5.2.4 包带层 电缆包带层采用非吸湿性带材。 5.2.5 屏蔽层 屏蔽电缆屏蔽层采用铜丝编,其编织密度不小于80%。 5.2.6 护套 电缆外护套采用PVC护套料,标称厚度满足GB9330.2的规定。外护套的最

薄点厚度不小于标称值的85%-0.1mm。 5.2.7 外观标记 成品电缆的护套表面有生产厂家、电缆型号、规格、额定电压和米标的连续标志,标志字迹清楚、容易辨认,耐擦。 6、电缆的包装 6.1 供货商对所有电缆进行有效包装,电缆断点应采用热缩套可靠密封,以防潮气侵入,成圈长度为100m,成盘长度应不小于100m。 6.2 每盘电缆均附有合格证。 6.3电缆应避免露天存放,电缆盘不允许平放。 6.4运输电缆时,严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。 6.5吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。 6.6电缆盘外有下列文字和符号标志: a 制造厂名或商标等字样 b 电缆型号及规格 c 长度,m;毛重,kg d 制造日期:年月 e 表示电缆盘正确旋转方向的符号 f 标准编号 7、电缆运输及保管: 7.1电缆应避免露天存放,电缆盘不应平放; 7.2运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆; 7.3吊装包装件时,严禁几盘同时吊装,在车辆,船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适方法固定,防止互撞或翻倒。 8、试验 产品试验按照GB5023标准执行。 一、产品名称:聚氯乙烯绝缘控制电缆

各种电缆型号大全

各种电缆型号大全 2009-12-28 10:22 电线电缆型号含义 绝缘层 导体 护套 外护层————— 额定电压(千伏) 线芯数×线芯截面(毫米2)+中性线芯(用“1”表示)×中性线芯截面(毫米2) 型号组成简单名称代号型号组成简单名称代号 绝缘层: 纸绝缘(Z) /橡皮绝缘(X) /聚氯乙烯绝缘(V) /聚乙烯绝缘(Y) /交联聚乙烯绝缘(J) 特征: 不滴流(D) 充油(CY) 滤尘器用(C) 导体: 铜/铝/ 不表示 L 外护层防腐: 一级(1)/二级(2) 护套: 铅包(Q)/铝包(L)/聚氯乙烯护套(V)/非燃性橡套(HF)/ 麻包(1)/铠装麻包(2)/ 钢带铠装麻包(3) 细钢丝铠装麻包(5)

相应裸外护层(0) 相应铠装外护层(9) 聚氯乙烯护套(02) 聚乙烯护套(03) 特征: 统包型/分相铅包、分相护套 干绝缘(F)/ 不表示(P) 油浸纸绝缘电力电缆 油浸纸绝缘电力电缆类产品,以绝缘纸的字母“Z”代号列为首位,其余各项型号编制及字母含义如下: 类别、用途导体绝缘护套特征外护层 Z-纸绝缘电缆T-铜 L-铝Z-油浸纸Q-铅套 L-铝套CY-充油 F-分相 D-不滴流 C-滤尘用02,03,20,21,22, 23,30,31,32,33, 40,41,42,43, 441,241等

注:a.数字涵义详见以下附表。b.铜芯代表字母T一般省略不写。 例如: Z Q D 02 纸绝缘电缆 铅护套 不滴流 聚氯乙烯外护套 铜芯不滴流油浸纸绝缘铅套聚氯乙烯套电力电缆 Z L L 32 纸绝缘电缆 铝线芯 铝护套 细圆钢丝铠装聚氯乙烯外套 铝芯粘性油浸纸绝缘铝套裸细钢铠装电力电缆 电缆外护层的型号按铠装层和外被层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数字表示所采用的主要材料和意义见下表。 标记铠装层标记外被层 0 无0 无 1 - 1 纤维层 2 双钢带(24-钢带、粗圆钢丝)2 聚氯乙烯套 3 细圆钢丝3 聚乙烯套

电线电缆绝缘材料的选择

电线电缆绝缘材料的选择 10.0 PVC胶粒
10.1 基本配方
VC粉:主体一般常用S60、S65、S70﹔
可塑剂:主要目的在调整软硬度,提高耐寒绝缘等作用﹔
填充剂:目的在增强加热,光之安全性,及绝缘性﹔
改质剂:依特性要求添加﹔
安定剂:抑制PVC内之少量游离Cl-分解﹔
防火剂:增强耐烧性﹔
染颜料:颜色调配。
10.2 硬度
国际上常以shore A表示之,而国内软硬度常以P%表示,例如:50kg之PVC料,可塑剂40kg时是以80P,50gPVC料,可塑剂55kg时是以110P表示即可塑剂愈多P数愈大,PVC 胶粒愈软而萧氏硬度(shore A)度数愈大,PVC胶粒愈硬。
10.3 移行说明
电气用品之外壳……等常用的塑料材质大部份为PS,ABS,HIPS,电线为PVC塑材料时,由于含有可塑剂(软化剂),而有此可塑剂会移行者,会将PS,ABS,HIPS塑料壳侵蚀,因此有非移行的要求,也就是PVC材料不能移。
10.3.1 移行的试验方法
将试片(ABS,或PS或HIPS)两片(长50x宽50x厚20mm),中间夹PVC电线,再上下两层用玻璃盖住并用500±5g砝码压住,施以不同时间(24,48,72小时)不同温度(50℃,60℃,70±2℃)之条件下,测试(条件由客户设定),测试后取出试片,用肉眼观察,试片上不能很轻易的看出痕迹,亦即需极费眼力才能看出来。
ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene Terpolymer
苯乙烯,丁二烯,丙烯,参聚合体
S = POL YSTRRENE 聚苯乙烯
HIPS = High Impact Polystyrene 高冲击聚苯乙烯
10.3.2 PVC胶粒应具下列性质
耐热性( Thermal Stability ) ﹔
硬度( Hardness )﹔
安全性( Safety )﹔
老化性( Aging Properties ) ﹔
机械性质( Mechanical Properties )﹔
耐燃性( non-flammability )﹔
电气特性( Electrical Properties )﹔
耐候性( Weather ability )﹔
光安定性( Light Stability )﹔
低温特性( Low Temperature Properties )。
11.0 塑料常用特性名词解释
11.1 抗张强度:(Tensile Strength)
将试样(如哑铃片……等)拉断时所需要之应力,用之单位为PSI或kg/mm2。
11.2 热变形(Heat Distortion)
将材料适当的取样后,将其加热至一定之温度后,试验该材料之外形改变情况。其计算公式如下:
11.3 热冲击(Heat Shock)——试验材料稳定性方法之一,将材料在特定的时间内卷绕于规定之圆棒上,暴露于高温中,不得有龟裂现象发生。
11.4 冷弯(Cold Bend)——将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,则可试验出材料之破坏程度或有无缺点。
11.5 延伸(Elongation)——试样拉断时的伸长情形
11.6 焊接性(日文:半田性)——PVC芯线等在焊接或热镀时其塑料部份后缩收,所以其材质要经X—RAY处理成架桥,或改其塑料本身性质,如:SR—PVC。
11.7 老化(Aging)——仿真电缆经长时间的使用后,其物理性(抗张延伸)改变的情形。
11.8 额定温度(Temperature Rating)——绝缘材料在连续使用之情况下,其基本特性不会发生变化或损失时,所能容许之最高温度。如交连PE 为90℃,PVC有60℃,75℃,90℃,105℃,PE为75℃等。
11.9 额定电压(V oltage Rating)——依照规定或标准可连续实施于各种电缆电缆之最高允许电压。
11.10 绝缘阻抗(Insulation Resistance)——加于绝缘体两极间之电压与电流之比,以公式表示为R=E/I,其单位一般用MΩ(百万欧姆表示之)。
11.11 耐电压(介质强度)(DielectricStrength)——绝缘材质在破坏之前所能承受之电压,介质强度在材料中是一个非常重要特性,在同一种耐电压情况下,介质强度好的材质,其绝缘厚度可以较薄。
12.0 塑料之耐燃测试
依UL规定UL Standard 94 分为水平燃烧(94—HB)及垂直燃烧
94V-0,94V-1,94V-2。
13.0 发泡
目的:在改变或降低成品的电容(介电常数)并使成品轻量化,小型化,进而节省材料,达到提高品质与降低成本的最终目的,一般常用方法
(a) 物理发泡
(b) 化学发泡,化学发泡在加热过程中,发泡剂分解

相关文档
相关文档 最新文档