文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调主机设备就位安装方案

空调主机设备就位安装方案

空调主机设备就位安装方案
空调主机设备就位安装方案

东达商城酒店式公寓中央空调工程

主机房设备就位安装方案

一、目前现场情况

主体及二次结构施工已经完成,本次中央空调工程的设计及安装为后设计后施工。

二、主机设备的选型

经设计单位充分研究考虑建设单位的要求和使用功能及分段使用与管理的需要,中央空调主机设备选型为顿汉布什WCFX46T机型,设备外形尺寸为4420(长)x1440(宽)x2480(高)mm。

三、主机房选址

经设计单位充分研究考虑建设单位的要求并结合现场实际多次勘查情况,中央空调主机房位置设定在酒店式公寓地下负二层最为理想,地下负二层的标高满足中央空调主机设备的安装高度要求,地下负二层梁下标高为2.8m,顶板下标高3.18m。

四、设备就位安装所采取的措施

1、主机设备的高度是影响设备就位的主要问题,由于

建筑结构的高度限制且设备整体吊装运输时倾斜角度不得大于30度(设备构造及主要部件受力点原因),应考虑主机设备的制冷压缩机和配电柜改为现场就位安装。

2、拆解后的设备高度为1.5m,再加上吊装运输就位时地滚儿和地下托板大约在1.8m,目前建筑结构标高可以满足设备就位运输标高。拆装设备及重复检测费用约:156300元。

五、建筑结构情况及入口选择

经多次现场勘查测量并与相关单位多次协商勘查对比,建议在酒店公寓的西南角处的坡道进度地下负二层有利条件比较多,坡道标高为2.25m,能满足拆解后设备的就位运输。

六、开洞情况及设备就位运输

根据现场的条件,设备从3-7~3-8轴进入地下负二层,在圆弧砼墙处开孔,开孔尺寸2.0x1.8m,基本满足设备的外形尺寸要求,但应考虑设备平台因坡道高度与负二层地面相差为0.6mm以上,空调设备从西侧进入坡道后往东走,将设备进口后的西端进入负二层,并搭设高差平台,随即可就位。开孔及搭设高差平台费用:25500元。

七、设备的就位运输与牵引

设备就位人工运输为主,可配合少量设备。绞车与卷扬机牵引,牵引点必须设置在墙体根部,牵引处的位置必须满足受力要求。牵引处使用完成后恢复原状。

八、本方案费用构成明细表

空调设备安装施工方案

空调设备安装施工方案 施工程序 1材料设备检查 (1) 根据随机装箱单和设备清单,逐一核对名称、规格、数量,清点全部随机文件、质量检查合格证书。 (2) 对机组外观进行检查。机组上安装的仪表及包装是否完好,各盲板处有无松缝,保证机组气密性的阀件是否关牢,机组上的管路、线路是否损坏和变形。 (3) 检查机组上的电器仪表及测量仪表是否完好, .设备及其零、部件应无缺损、锈蚀、变形。 (4) 开箱检查应有建设单位人员及监理单位人员参加,并做好验收和交接记录。 2作业条件 A.施工前应具备设计和设备的相关技术文件。认真熟悉图纸,编制施工方案。若属大型设备,应单独编制设备运输吊装施工方案。冷水机组等大型设备的吊运方案,按规定审核、批准后施工。完成技术安全交底,做好施工技术准备工作。 B.对运输所经过的道路进行清理,核实预留的运输孔洞尺寸,主要材料和机具及劳动力等,有充分准备,并已做出合理安排。 C.利用建筑结构作为起吊、搬运设备的承力点时,应对结构的承载力进行核算,必要时应经设计单位的同意方可利用。 D.建筑物屋面、外墙、门窗和内部粉刷等工程应基本完工,有关的基础、沟道等工程应已完工,其混凝土强度不应低于设计强度的75%;安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等,已清除干净 3设备现场运输 A.大型设备的现场运输按施工方案的要求进行,未经审批不得修改施工方

案。 B.设备水平运输时尽量使用小拖车,如使用滚杠需采用保护措施,防止设备磕碰。 C.设备垂直运输时,对于裸装设备应在其吊耳或主梁上固定吊绳,整装设备根据受力点选好固定位置将吊绳稳固在外包装上起吊,吊装时应采取措施,保证人员及设备的安全。 4设备就位调整 A.设备置于基础上后,根据已确定的定位基准面、线或点,对设备进行找正、调平。复检时亦不得改变原来测量的位置。当设备技术文件无规定时,宜在设备的主要工作面确定。 B.组合式空调机组在安装前先复查机组各段体与设计图纸是否相符,各段体内所安装的设备、部件是否完整无损,配件应安装齐全。 C.分段组装的组合式空调机组安装时,因各段连接部位螺栓孔大小、位置均相同,故需注意段体的排列顺序必须与图纸相符,安装前对各功能段进行编号, D.对于有表冷段的空调机组组装时应从空调设备上的一端开始,逐一将各段体抬上基座校正位置后加衬垫,将相邻的两段用螺栓连接严密牢固。 E.对于有喷淋段的空调机组组装时,首先安装喷淋段,再组装两侧的其它功能段。 F.风机单独运输的情况下,先安装风机段空段体,再将风机装入段体。

关于暖通空调设备安装施工问题的探讨

关于暖通空调设备安装施工问题的探讨 发表时间:2016-09-07T15:27:41.453Z 来源:《建筑建材装饰》2015年9月下作者:杨明明 [导读] 因此施工人员要严格的把握好各个工作要点和先进的技术方式,控制好各个项目的施工质量。 (江苏大河机电设备工程有限公司,江苏宿迁223800) 摘要:随着科技的不断发展,暖通空调逐渐受到人们的青睐。暖通空调是庞大而又复杂的综合性设备,其施工安装技术与质量和功能的发挥有着直接关系。因此施工人员要严格的把握好各个工作要点和先进的技术方式,控制好各个项目的施工质量。 关键词:暖通空调;设备安装;施工 前言 随着人们对环境舒适度的要求和节能意识的不断提高,建筑物中的空气调节系统成为中大型建筑的标准配套设施。暖通空调通过实现通风、采暖实现空气调节的目的,提高了建筑物内住户的生活舒适度。暖通空调的施工安装质量,对空调系统的运行效果起着不可轻视的作用。并且施工过程较为复杂,施工中存在的不确定因素较多,容易出现质量问题。 1暖通空调的特点与工作原理 暖通空调因为可以为人们创造出舒适的室内环境,调节室内空气的温度及湿度,甚至可以对室内的空气进行净化,受到越来越多关注。而暖通空调的工作原理就是把外界的空气送至空调的机体里,随后借助空调的系统设备对空气展开相应的过滤,最终实现灭菌、除尘及调节空气温湿度等目的。 2暖通空调安装 随着我国科技的快速发展,家用空调器经历几代发展。因不能满足人民生活所需,最终被具有舒适、健康等特点的暖通空调所取代。因此,暖通空调逐渐得到了广大人民的青睐。在建筑施工过程中,暖通空调施工其重要组成部分之一,其安装施工的复杂程度也非常的高。暖通空调设计主要包括新风系统、制冷供暖系统以及排风系统等设计,所覆盖的范围远远超过了供暖这个小范围。因暖通空调安装工程质量的好坏会直接影响到建筑物的使用性能,所以就必须严格控制施工过程,确保其安装质量。 3暖通空调设备安装的施工常见的问题 3.1管道线路设计问题 在暖通空调安装施工环节中,线路设计是非常重要的内容,如果线路设计不够科学,那么整个暖通空调的安装、运行及其具体能效都会出现问题。目前,在暖通空调线路设计时,此种问题的出现偶有发生,其对于暖通空调的作用发挥非常不利。在实际设计过程中,线路与设备交叉过多的情况较为普遍,这在客观上说明了设计人员对于暖通空调线路与设备定位方面存在问题。过于频繁的交叉不仅会影响暖通空调的施工质量,还会增加暖通空调的施工难度,为暖通空调功能性发挥带来不利影响。 3.2空调设备的噪声超标问题 通常情况下,空调末端设备间会因为彼此碰撞而引发设备噪音,这也是在安装过程中比较棘手的难题。风机盘管技术在历经长时间的发展后业已相对成熟,所制作的产品均满足国家公布的噪音标准。事实上却存在着相反的状况,从生产厂家向客户提供的产品参数值来看,在很大程度上超过了现场测试值以及国家标准所规定的噪音标准值,所以有必要做好设备的布局设计。为了规避和消除设备的噪音超标问题,要切实采取有效的隔音措施。 3.3水循环系统不通畅问题 造成现代暖通空调水循环系统不通畅有两个主要的原因:(1)现代暖通空调冷冻水系统由于回路长、弯度大、死角多等原因,在结头、分水管和阀门等部位形成气塞,影响现代暖通空调水循环系统的堵塞。(2)在现代暖通空调水循环系统的施工中,管道因为电焊、土木施工、联接操作时产生管道内部的不洁现象,并且在现代暖通空调水循环系统的最低位置没有设置排污阀门,这些都会导致水循环系统出现堵塞。 3.4暖通空调结露滴水的问题 结露滴水的问题出现的原因主要有:暖通空调在设计安装的过程中,对于设备的保温问题没有得到很好的关注与解决,主要表现在管道与管道以及管道与设备之间的连接是不够严密的;在安装过程中因为实际环境的因素可以存在未按照相关的操作程序及要求进行操作安装;为节约成本或者按雇主要求,未能按照相关的规定来选取设备的材料或是在材料安装之前未进行相关的检测检验;结露滴水的问题是在设备安装好之后要进行检测的,但在实际操作过程中,这一步往往被省略。 4暖通空调设备安装的施工问题的解决措施 4.1综合考虑图纸的设计 对建筑物内的各种线路系统进行统筹兼顾,进行整体的考虑和设计,将各个工程的管线布置设计、安装位置进行整体的规划,避免各个线路系统的各种线路的重合冲突,使得施工人员在进行线路安装时减少了调整和协作工作。将各个线路在空间内进行合理的设计安排,使线路在后期的施工和维护中能够做到协调和统一。 4.2空调设备的运行噪声解决 由于空调设备运行噪声的产生原因是空调末端设备发生碰撞与摩擦,所以对于噪声控制来说,相关施工人员完全可通过分项安装好各个设备的方法来减小噪声。常见方法有:(1)做好空调设备安装。安装空调设备时,一般情况下都要采取适当措施对空调机房进行吸音处理,常用的方法是在空调机房的内墙面利用隔音材料制作一层围护结构防止噪声外传;或者在机房内墙面直接粘吸声材料,减弱机房噪声。(2)做好水管的安装。水管安装要严格执行国家规范,冷冻水主干管及冷却水管吊架要采用弹簧减振吊架,而且吊架不能固定在楼板上,应尽量固定在梁上,或在梁与梁之间架设槽钢横梁固定。水管穿过楼板或过墙必须采用套管,且套管与水管之间要用阻燃材料填封。(3)做好风系统的安装。风管制作安装要严格按照国家规范进行施工,在风机进出口安装阻抗消声器,新风进口处采用消声百叶,风管适当部位设置消声器,风管弯头部位设置消声弯头,空调和新风消声器的外部采用优质保温材料保温,与静压箱一样其内贴优质吸音材料,

空调系统安装施工方案.docx

中北科技产业园一期四号楼装修改造 空调通风项目 施工组织设计 编制单位:天津市中环系统工程有限责任公司 编制人: 编制日期: 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:施工机具 六:文明施工管理、环境保护措施 一、工程概况 西青行政许可中心现有办公楼坐落于西青区中北镇软件园内,建筑物为框架结构。建筑面积约22000平方米,地上5层,地下1层,最高高度25米。办公楼需要安装空气源热泵加风机盘管供夏季制冷及冬季采暖,楼内配备新风、排风通风系统满足室内环境。 二:编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 2.2、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.3、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.4、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998

2.5、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 2.6、《设备、管道及绝热层涂色》GB7231-2003 2.7、《建筑法》等国家现行建设管理法规和天津市建设工程有关规定等。 2.8、设计图纸中的技术要求及安装标准图集。 三:施工内容 1.空调室内机、室外机采购安装工程; 2.连接管道及管道附件、风道、风口等制作安装工程; 3.室内机调节温控器采购安装工作; 4.空调信号线、管及管线开补线槽以及风机盘管检查接线的采购安装工作。 5. 新风机组、风道、风口及管道附件制作安装工程。 6.排风机、风道、风口及管道附件制作安装工程。 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 施工前,安排专业工程技术人员对技术工人进行专项交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有施工人员在进入施工现场前,熟悉所安装设备的性能、特点及要求,做到胸中有数。 根据图纸做好施工预算及各种设备、阀部件的型号、规格、数量、进场日期的统计,提交物资部门,经批准后进行物资的采购加工定货,确保各项物资按时到场。 施工前应根据建筑孔洞图进行孔洞的复核及其他预留预埋,并做好记录工作。 (一)、空调室外机组的安装

机电安装工程中暖通空调的安装

机电安装工程中暖通空调的安装 发表时间:2018-09-18T19:51:17.870Z 来源:《基层建设》2018年第24期作者:周亮 [导读] 摘要:本文主要对机电安装项目工程当中暖通空调设备安装施工,进行了深度地分析及研究,并结合暖通空调设备安装施工情况,总结分析了暖通空调设备安装施工质量把控实施对策,以能够从根本上掌握暖通空调设备安装施工操作要点,采取有针对性的质量把控措施,确保暖通空调设备安装能够高质量地竣工,保证机电安装项目工程总体质量。 广东德尔智慧工厂科技有限公司 摘要:本文主要对机电安装项目工程当中暖通空调设备安装施工,进行了深度地分析及研究,并结合暖通空调设备安装施工情况,总结分析了暖通空调设备安装施工质量把控实施对策,以能够从根本上掌握暖通空调设备安装施工操作要点,采取有针对性的质量把控措施,确保暖通空调设备安装能够高质量地竣工,保证机电安装项目工程总体质量。 关键词:机电安装;工程;暖通空调;安装 前言: 暖通空调,其自身具备着空气的调节、通风及采暖等各项功能,属于一种空调器。伴随着我国建筑工程事业的持续性发展,机电安装类工程项目也犹如雨后春笋一般呈现着规模性的发展态势。在机电安装类工程项目当中,暖通空调设备安装作为核心的施工环节,关系到机电安装类工程项目整体的施工效率及质量。那么,基于暖通空调施工对于机电安装类工程项目的重要性,为了能够切实地保证机电安装类工程项目整体的施工质量及效率,就需要对暖通空调实际安装技术操作予以有效性分析,并构思出相应的安装质量控制策略。从而能够从更好地掌握暖通空调安装技术,并通过相应安装质量控制措施,保证电安装类工程项目当中暖通空调实际安装质量,确保电安装类工程项目能够顺利的竣工。 1、暖通空调安装施工 1.1 做好前期准备工作 在安装暖通空调设备前期,必须先做好前期的各项准备工作,以确保暖通空调安装施工能够顺利实施。其一,安装技术人员需亲临安装施工现场做好施工环境考察工作,协同监理部门与机电安装项目工程施工方一同对比分析设计图纸与实际的施工情况,若发现存在着差异性,则必须立即予以更高,防止在后期安装施工操作期间出现相关问题;其二,在暖通空调安装施工期间,通常会应用许多规格、型号的一些施工材料,故需在安装施工操作开展前期做做好各类施工材料准备工作。那么,除了需保证施工材料实际质量,还需把控好所有施工材料的进场时间。主要是因为施工材料实际进场时间若过于造,则就极有可能都灰导致安装施工操作期间签证与设计的变更等情况出现,以至于造成较为严重的施工材料浪费情况。而若施工材料实际进场的时间过于晚,则就必然会影响到整体施工的进度与效率。故需安排好所有施工材料的进场时间,依据安装施工实际情况适当补充所需施工材料,以确保暖通空调设备安装施工的质量与效率。 1.2 安装管道 1.2.1 安装干管 在安装干管期间,主要的安装施工工序包含着套丝、上短管及零件等。针对于不同的安装施工工序所在管段,均需严格遵照安装施工设计图纸来预制加工。在暖通空调当干管安装施工期间,需严格地遵照施工标准,把干管设备于托架的位置上,也就是把管道放置于托架的位置,并安装好第一节的管道段后,再安装后续的管节。在此期间需尤为注意分路点与分路阀门控制,以防止二者之间出现过远的间距,若分路的位置为管道总系统当中最低的位置,就需在该阀门前设置泄水丝。而波纹的伸缩器,就需严格遵照于相关安装要求及标准,来安装固定支架与导向支架,而后再安装集气管、自动的排气阀、阀门等这些设备。 1.2.2 安装支管 在安装支管期间,需安装好相应散热器,并校对好预留口的位置,看其是否符合于设计图纸各项要求及标准。在支管实际安装期间,需安装好散热器的灯叉弯,确保同炉片槽的墙角可相对应,以提高暖通空调总体的安装质量及美观效果。同时,支管安装操作期间,相关安装技术人员必须严格遵照设计图纸相关标准及要求,开展系统试压与冲洗等工作,在水排泄做好后办理相关验收手续。 1.2.3 安装立管 在安装立管之前,需先将核对工作做好,若吊线与管卡是否已经安装完毕、立管的位置是否处于垂直状态等。在进行立管实际安装施工期间,安装技术人员需时刻做好各项检查工作,检查预留口的方向与立管标高是否合乎标准,松开管卡后把管道放置于该管卡当中安装螺丝。扶正钢管后需添堵孔洞,并封堵住立管的预留口。若在实际安装操作期间立管的位置与采暖立管位置存在着冲突,就需让立管绕过该支管。在相同房间施工期间,管卡安装高度必须保持一致,若散热器的支管长度超过1.5m,就需安装管卡。 1.3 安装散热器 待室内地面及墙面抹灰施工操作完毕后,需安装散热器,首先,安装技术人员要严格按照安装设计图纸统计散热器规格与型号,组装好该散热器;其次,严格按照安装设计图纸各项要求及标准,在墙面位置进行散热器中心线安装操作。待卡托固定好之后,固定散热器。通常散热器均会在房间外墙窗台一侧设置,便于窗户深入至室内冷空气予以加热;最后,针对于该散热器具体安装位置,散热器的底部与地面之间距离需保持在60-150mm范围内,与墙面之间距离需超过250mm。而为防止散热器冻裂情况出现,在外门与门斗之间不可设置散热器。 1.4 调试采暖系统 待散热器与管道均安装完毕后,就需接入相应热源,调试采暖系统。在系统图调试前期,需依据实际供暖面积确定好系统调试的工作范围,细致检查整个采暖系统,检查泄水阀可处于关闭状态、阀门是否已经打开。在系统所有环节均经过确认后开展调试工作。系统调试期间,需将打开系统最高点防水阀,并安排专业人员来看管。待系统试运行了30min后,对该系统做好全面性地检查,确保阀门并未有堵塞或漏水等情况出现,即可完成该安装施工工序。 2、安装质量控制 对于暖通空调安装施工环节,若相从根本上保证暖通空调安装质量,就需要严格安装暖通空调实际的安装施工需求及各项标准,对暖通空调安装施工质量予以严格把控。其一,需严格把控暖通空调所有施工材料的质量。基于暖通空调的施工材料会受各方面因素所制约,如施工的难度性、施工材料的属性、工程造价等。所以,在进行暖通空调施工材料的质量管控时,应当周全其各方面的影响因素,在考虑

空调主机吊装方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程简述 (2) 二、编制说明 (3) 2.1编制依据、说明 (3) 三、主机吊装施工方案 (3) 3.1吊装概况 (3) 3.2吊装现场分析 (3) 3.3 机组平面运输方案 (3) 四、劳动力需求计划 (4) 五、吊装进度计划 (4) 六、吊装工具、材料需求计划 (5) 七、质量保证体系 (5) 7.1 质量目标 (5) 7.2 质量管理体系 (6) 八、安全保证措施 (7) 8.1安全管理控制目标 (7) 8.2安全保证总的原则 (7) 8.3工程安全保证体系 (7)

8.4工程安全教育 (8) 8.5项目安全管理 (8) 8.6施工现场临时用电安全管理 (9) 8.7设备运输吊装管理 (9) 一、工程概况 1.1工程简述 1.1.1项目名称:许昌空港新城C07-2中央空调主机设备采购工程 1.1.2工程地点:许昌市魏武大道与八一路交汇处向北200东侧1.1.3设计单位:郑州大学综合设计研究院有限公司 1.1.4招标单位:许昌空港新城置业有限公司 1.1.5工程概况:本项目位于河南省许昌市,天宝路南侧,魏武大道 东侧,是空港新城07地块商业综合体及公寓楼中央空调系统工程。空调范围包括第一国际商业综合体(其中一至四层为商业部分,五至二十四层为办公部分)、第二、三国际裙楼商业部分及4栋公寓楼,最高建筑高度为98.4m,其中第一国际办公部分建筑面积为28683.1平方米;第 一、二、三国际商业部分建筑面积为41225.7平方米;4栋公寓部分建 筑面积为75950平方米。在07地块地下二层设置1#主机站,为三栋商

业综合体及4栋公寓楼供冷、供暖,建筑总面积约为14.6万平方米。 建筑围护结构设计符合最新建筑节能规范要求。 二、编制说明 2.1编制依据、说明 本吊装方案是经过专业吊装公司的技术人员按技术文件进行精心编制的,完全响应安全、技术规定《起重机械安全规程》(GB606701-2010)的所有要求。 三、主机吊装施工方案 许昌空港新城C07-2中央空调主机设备采购工程中央空调系统制冷机房需要安装5台空调主机,目前到货2台;运输重量:7090KG。 3.1吊装概况 经对吊装现场勘察后,依据工程总体部署,冷冻机房土建基础与主体结构同步施工,目前,主体结构已经完成,冷水机组,我单位已将主制冷机组用25吨机组直接吊至预留的吊装孔(尺寸约为7m×4m)吊至地下二层,由甲方或施工单位再逐台水平拖运到基础就位。根据目前施工现场实际情况,设备运至吊装口正南侧,卸货同时吊装。 3.2吊装现场分析 空调机组按每台净重为7090公斤计算。主制冷机组(以下简称机组)外型尺寸长5115㎜×宽1800㎜×高2300㎜,许昌空港新城地下室机房东立面已经预留好设备吊装口,地下室混凝土基础已浇铸完成;满足设备吊装尺寸等要求。 3.3机组平面运输方案 我单位根据现场实际情况制定以下运输步骤:

简论暖通空调设备的安装施工

简论暖通空调设备的安装施工 发表时间:2017-12-29T15:24:47.203Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第20期作者:刘长安 [导读] 本文分析了现代暖通空调设备安装施工中经常出现的问题,并提出了几点解决方案。 黑龙江哈尔滨 150000 摘要:暖通空调设备在人们居住生活中发挥着重要的作用,安装施工问题直接会影响到整体建筑工程的进度。暖通空调设备安装施工比较复杂,其安装包括采暖、通风和空调等系统,具有较强的不确定性,由此造成了其在安装施工中常常产生诸多质量问题。基于此,本文分析了现代暖通空调设备安装施工中经常出现的问题,并提出了几点解决方案。 关键词:暖通空调;存在问题;解决措施 暖通空调设备安装施工会影响到整个工程的进度、质量以及建筑物的使用功能。当前,暖通空调设备安装施工的业务范围包括制冷/供暖系统、新风系统、排风系统等几个方面,而且其业务范围也随着时代发展而逐步扩大。在实际操作中,暖通空调设备安装的每一个施工环节都需要进行严格的质量控制,这样可有效保证工程质量。 1暖通空调安装概述 经过不断发展,暖通空调对生产生活越来越大,以其独特的优势而占领并巩固了自己在建筑中的地位和人们生活中的作用。囊括了采暖、通风和空气调节三大功能,而且目前市场上也越来越多的出现能糅合三种功能的设备及装置,能创造一种比一般的空调更舒适的室内环境。随着科技的发展,家用空调器历经几代发展终将不能满足人们日益增长的需要,不论是窗式空调器还是分体式家用空调器都只能解决冷暖问题而对空气处理过程束手无策,而更新换代的新式暖通空调却以具有舒适、健康的特点必定能得到人们的广泛亲睐。暖通空调施工是建筑施工中的一个重要分项,其安装施工是一个极为复杂的工程。其施工问题直接影响着整个工程的质量,也能够左右着整个工程使用的效果。通常所说的暖通空调设计主要包括制冷供暖系统设计、新风系统设计、排风系统设计等,其所涵盖的范围不仅仅是供暖这一个小范围,所以暖通空调安装工程应得到建筑人的重视,其安装质量直接影响到建筑物的使用性能,所以要严格控制暖通施工过程,保证安装质量。只有这样才能保证建筑功能的全面实现。 2常见暖通空调施工项目管理问题 2.1管线定位困难,管路交叉严重 暖通空调设备安装工程是一个较繁杂的施工过程,所涉及的管路、管道材质各异,输送介质不同,温度有常温、高温、低温等,这些不同系统相连接,其安装方法也各不相同。如果设计图纸对管道规划、走向布置与现场实际存在不符情况,就会出现各种管线标高、定位发生交叉、重叠等现象,严重时几乎无法施工,给暖通空调工程施工和管理带来极大的困难。在暖通空调设计中空调冷热源设备与送排风管、冷热水管、冷却循环水管、冷凝水管和风机盘管、新风换气机、加温加湿除尘等设备管道系统的对接也存在以上问题。 2.2空调水循环故障问题 空调系统的冷热源是由水作为媒介来输送的,当空调系统的管路出现故障,冷热源不能由管路输送到散冷散热设备,就无法实现调节空气温湿度的任务。因此,保证水系统循环通畅是暖通空调设备安装施工中必须考虑的重点问题,其水系统设备及管路的施工质量直接影响整个系统的运行状况。在水系统循环管路中,冷热水系统循环管道流通不畅是其最常见的问题,造成这一故障问题的原因主要有两方面:一是管道交叉、相互翻弯,造成管道行程加长,系统阻力增加,降低输送流体压力及流速;二是管道系统在施工中未冲洗或冲洗不彻底,管道中遗留有焊渣、管口翻边、毛刺等异物,堵塞管路;面对存在这两方面的问题,就要求施工单位合理安排管线坡度和安装高程,管道交叉按规范要求合理避让,尽量减少管道上下翻弯;适当增加安装过滤器、排污阀和阻力小的新型阀门和排气系统,进行管道除锈除污工作,改善水循环状态,可以较大程度的减轻和消除这一问题。 2.3系统水力平衡问题 在暖通空调系统调试及运行中会出现有的管路热,有的管路冷,冷热资源分配不均现象;类似的风冷、风热问题也会出现在风管系统中。这种现象就是系统的水力不平衡问题,不平衡问题既有水平方向的,也有垂直方向的;出现的原因有设计的,更多的是施工不当造成的。管路在分配系统热媒时出现流量不均衡、两边管路行程差别过大、管路两边大小管径相差过大、控制管件(如阀门)形式不一、排气装置设置不合理、管路自控装置失灵等,都会造成水利失衡现象。解决此类问题,一是严格按照设计图和规范施工;二是选用符合质量要求的管材、管件和配套的控制装置;三是安装合格的控制管路流量的自动平衡装置,并保持其处于完好状态。 2.4系统设备降噪问题 系统设备噪音主要来源于空调末端设备震动,经过多年的发展,目前的空调系统设备技术相对成熟,厂家生产的风机盘管产品都能符合噪声标准。首先是要求设计的设备选型必须符合现场实际,要有设备噪声参数要求,尽量选用符合国家标准的静音和超静音产品,从源头上控制噪声的产生。再次是设备安装之前须做细致的检查和通电试运行,保证安装的设备符合技术要求,还可以采用弹性吊架和加装减震装置等技术措施降低噪声。 3安装问题解决方案 暖通空调安装的施工问题通常为上条所提到的四个方面,当然在安装过程中经常还会出现各种复杂问题。下面就常见问题提出几点解决方案: 3.1严格控制材料质量。 材料的采购受多方面的限制,比如工程造价、材料属性、施工难易程度等各个方面的影响,在选择的过程中需各方面权衡,达到质量和效益的最优。根据我国暖通空调方面材料采购的现状,现在市场上的材料质量参差不齐,以假乱真、以次充好的现象非常普遍,千里长堤,溃于蚁穴。不能因为一个阀门,一片法兰,毁了整个工程。那么就要求在材料的选购中应严格筛选,绝对不能买劣质产品,甚至是废品,否则将会造成工程返工而不能如期完工,以及勉强施工导致功能的缺陷或者质量严重不合设计要求。 3.2严格控制施工过程。 施工过程中管道支架的位置、标高、坡度都必须符合设计要求。在施工过程中,要保证坡度在准确的范围内,可以调整供暖干管或者

空调设备吊装方案

厦门大学附属中山医院内科病房大楼空调工程屋面空调主机吊装施工组织方案 施 工 组 织 方 案 现场负责人: 项目经理: 时间:2011年11月15日

空调设备吊装就位组织施工方案 一、编制说明 厦门中山医院位于厦门市区,本方案为屋顶层的6台空调主机吊装就位方案,建筑物高度约100米。吊装前期准备工作及主机基础由业主负责协调配合。 二、工作范围 2台风冷螺杆热泵(全热回收)机组+2台风冷螺杆热泵机组+2台风冷螺杆冷水(部分热回收)机组共6台机组吊装就位。 三、吊装工具 四、施工执行技术文件、标准及规范

1.设计文件及设备技术说明书。 2.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(JBJ23-96)。 3.《建设设计防火规范》(GBJ16-88)。 4.与本工程相关的规范和质量检验评定标准及其他的技术文件。 五、前期准备 1、我方空调主机预计于2011年11月18日前后到达现场,请业主确保在此 前将主机基础做好,以便就位安装。我方将从大楼东侧(升降梯侧)两升降梯之间将设备起吊,需业主配合将此处地面脚手架拆除并将楼面侧脚手架从顶层到底层拆除约15米的宽度以便主机安全起吊。 2、吊装期间请业主提供施工三相电源及施工电梯使用,允许我方在屋面楼梯 房墙面取孔以便钢丝绳固定在柱子上加固吊装设备。 3、克莱门特机组按顶部吊装设计,请采用吊耳或吊杆从顶部吊装;原厂提供 主机重量及吊装示意图,机组的安装基础必须水平,并能完全承受机组的运行重量。 4、准备合格扒杆架设。起重前对扒杆、卷扬机和绳索等进行检查,全面检查 所有滑轮、钢丝绳、活扣等机具的安全性。 5、甲方提供场地,严格按照吊装图纸吊装机组,准备不足或现场比较混乱时 不能吊装。前期必须和业主确认主机设备的摆放和汽车运输的入场选位,作业现场必须设置足够的安全作业区。 6、准备地面及空中对讲设备。 7、所有入场安拆人员必须持证上岗。登高作业必须系好安全带。 8、必须按照业主项目经理部统一要求,对设备进行吊装前准备。 9、如遇4级风以上严禁吊装升空施工作业。 10、根据现场实际情况,设备吊装前做好吊车、货车运输、吊装路线的清理、 平整工作。 六、安全措施 1、所有参加作业人员都必须遵守现场施工的各项安全规范及本工种安全操 作规程。 2、在扒杆垂直起吊运输过程中,注意各部件严禁与现场高压线碰撞。

空调系统安装施工方案范文

空调系统安装施工 方案

第四节空调系统安装施工方案 一、空调系统 Ⅰ、集中空调系统 1、设有集中空调系统KT-1,空气处理采用了新风预处理一次回风处理空调方式。 2、夏季工况:将室外新风经新风预处理机组的表冷段进行降温除湿后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的表冷段降温后送入室内。新风处理承担了室内的湿负荷。 3、冬季工况:鉴于该工程所处严寒地区的地理位置特点以及使用单位管理模式,将室外新风经新风预处理机组的电加热段进行温升处理至0℃后送入空气处理机组,与室内回风混合后经过空气处理机组的热水和热段升温、加温段加湿后再送入室内。 4、新风预处理机组、一次回风空调机组均采用屋顶组合空调机组,每套机组分为室内机和室外机。每套机组设有PLC控制中心(设有通讯接口),配套触摸现实操作屏,对设备运行能提供功能控制。 5、空调机房设有一套高压微喷加湿系统JS-1,为001大厅空调系统加湿。设有一台加湿主机和两个加湿单元电控箱,对两台空气处理机组加湿段进行加湿。 6、新风预处理机组和空调机组室内机和室外机的冷媒管、控制系统以及管道连接、控制线连接由设备提供商配套提供并安装。

7、空调送、回风管在穿越空调机房、防火墙、屋面以及进出001大厅侧墙处均设有防火阀。阀常开,70℃熔断关闭,输出信号关闭本系统机组。 8、新风管、空调送回风管采用镀锌铁皮风管,新风管、空调送回风管设有橡塑海绵保温层。 Ⅱ、通风系统 1、设有1处局部排风系统:设有2处局部排风系统:P- 2、P-3。 2、房间(配气间)设有平时和事故排风系统,排风机采用吊顶式排气扇,平时低速排风,事故时高速排风,启停开关在室内外分别设置。 3、公共卫生间、开水间设有吊顶式排风扇,满足室内通风换气要求。 4、配电用房设有机械排风设施,平时使用。在排风口处设有电动密闭阀,阀常开,气体灭火时,阀有电信号关闭,灭火结束后,可手动开启阀和排风设施进行排风。 5、走道内设有可开启外窗,采用自然排烟。 Ⅲ、消声减振系统 1、空调机组室内机均设有减振块安装(减振块由设备配套提供)。机房内风管、水管、冷媒管安装采用减振吊架安装。 2、空调机组室内设有回风消声段,风管消声器采用复合阻抗消声器。风管进出均设有防火防腐金属软接。

空调系统设备安装施工方案

空调系统设备安装施工方案 1、设备安装原则 设备安装应遵循先大件后小件、先里后外的安装原则。 2、设备安装条件 1.1机房结构施工结束,设备基础浇筑完成并达到强度要求; 1.2机房内无积水、无杂物,顶层无漏水现象; 1.3设备运输通道畅通; 1.4设备起重吊装、运输机具准备到位,各项安全措施准备充分; 1.5设备减振台座加工完成,减振器、减振弹簧准备完善。 3、设备安装主要施工程序 4、基础验收 根据设备基础的参数检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求;同时进行基础外观检查,检查基础外形有无裂缝、空洞、露筋和掉角等现象,对达不到要求的地方,通知土建单位进行处理。验收过程要填写“设备基础验收记录”,并经有关人员会签。基础验收完成后,清除基础表面及预留孔

内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。 5、设备拖运 5.1施工前熟悉施工现场设备布置平面图,了解现场设备安装位置和方向。 5.2拖运前查看设备的外形尺寸和单件重量,了解拖运路线,考虑能否顺利通过,如需清理、平整、加固时,必须事先做好准备。 5.3拖运前对设备进行外观检查,发现有缺陷时,及时向现场负责人报告。 5.4设备拖运中要保持平稳,如沿斜坡拉下时,后面必须加尾绳,以防设备下滑,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。 5.5参加设备拖运的人员必须时刻注意设备动向,手脚严禁接触运行中的牵引索具,人需站在安全的一侧,拖运区内,不准其他人员随便进出。 6、设备开箱检查 设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如立即进行检查的,在设备检查完后,及时做好设备的保护工作以防设备在搬运、吊装过程中损坏。设备开箱检查要会同建设单位和设备供应商共同参加。首先检查设备包装外观有无损坏和受潮,根据设计图纸核对设备规格型号。同时根据设备装箱清单和技术文件,清点随机附件、专用工具是否齐全,设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。设备开箱检查,要填写“开箱检查记录”,并经有关人员会签。 7、设备吊装措施 本暖通工程空调设备包括冷水机组、空调机组、锅炉、水泵、风机盘管等。由于冷水机组、空调机组、锅炉的体积大,重量大,吊装需要采用吊车吊至坡道口。而风机盘管及部分阀门的吊装相对较为简单,可利用现场施工塔吊或施工电梯将设备运至相应楼层后,采用液压推车运输就位,进行安装。 7.1吊装就位 冷水机组、水处理设备体积大、重量大,为了确保机组和吊机的绝对安全,

暖通空调设备安装的施工问题与解决方案

暖通空调设备安装的施工问题与解决方案 现代建筑施工中,应用比较普遍的就是暖通空调,但是在暖通空调安装的过程中,施工过程比较复杂,存在较大的不确定性,各种质量问题比较容易出现。只有确切的找到问题的存在,切实的进行解决,才能有效的避免此类问题的产生。 标签:暖通空调;安装;施工问题;解决方案 引言: 目前,空调的使用中,比较普遍的就是暖通空调,暖通空调的优点比较明显,在建筑中应用比较广泛。暖通空调将采暖、通风和空气调节这三大功能有效的结合,能够给使用者创造更加舒适的室内环境而出名。暖通空调施工在建筑施工中是比较重要的项目,其具体的安装与施工也是比较复杂的,施工中如果有问题出现,将会对整个项目的质量和进度产生一定的影响。理论上来说,暖通空调的设计基本涵盖了新风系统设计、制冷供暖系统设计和排风系统设计这三个部分,所涉及的范围远远超出了供暖的范畴,因此暖通空调安装工程的质量好坏会直接影响到建筑物的使用功能的具体发挥。 1、暖通空调设备安装施工中的问题分析 进行暖通空调的安装是现代大型建筑工程之中的重要内容之一,从安装工程的角度来说,也是一个较为复杂化的施工项目。从暖通空调的实际安装经验来说,暖通空调在安装的过程中主要有以下几个方面的问题。 1.1存在较为严重的管线标高和定位交叉 暖通空调的设备安装是相当大的一项工程,在具体的施工中,有很多的管道涉及其中,相互之间的功用又不完全相同,比如在进行相对完整的暖通空调设计的时候,具体的设计必须包括空调末端设备的设备和管道的设计、送风管以及排风管设计、电气桥架的具体设计、冷凝水管和喷淋管的设计、消防水管的设计等。如果在规划的过程中,管道的功能和尺寸规划的不够合理,就很容易造成管线标高和定位交叉的严重问题的出现,这样会给工程施工和管理造成非常大的困扰。一般的情况下,在图纸的意思表达不都清楚的时候,如果随便进行施工的话,很容易出现的一个问题就是先安装的施工管道安装比较容易,而后安装的管道将会遇到较大的安装困扰,如此的话,有一些管道就必须在一些不太合适的位置或者是标高伤进行设置,这样就会给工程的质量带来严重的影响,同时也会影响工程的施工进度。 1.2暖通空调系统设备存在噪声超标的问题 在暖通空调运行的过程中,设备的噪音来源主要还是产生于空调末端设备之间的碰撞,这也是暖通空调设备在安装过程中面临的一个较为显著的问题。通过

空调吊装方案

神华陕西甲醇下游加工项目 装置:厂前区办公楼 空调设备吊装方案 编制人: 复核人: 审定人: 编制单 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司位: 编制时 2013 年9月11日 间:

1、工程概况 工程名称:神华陕西甲醇下游加工项目厂前区办公楼通风与空调工程 建设单位:神华煤制油化工有限公司北京工程分公司 施工单位:北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 工程地点:榆林市神木县榆神工业园区清水煤工业园神华陕西甲醇下游加工项目厂 前区办公楼 吊装工程特点:由于建筑高度较高(行政楼上人屋面高度为44.10m),采用130吨 汽车吊进行施工,并且作业空间有限,吊装施工难度较大。 2、施工准备 2.1施工总体设想 由于建筑高度较高(48—50m包括屋面吊兰支架高度),空调设备数量较多,采用130吨汽车吊(1台)进行吊装,同时需要25吨汽车吊(1台)对其进行装配,并且对地面空调设备进行短距离的运输。吊装至屋面后,对设备进行就位工作。 作业环境:现场道路较为平坦,吊车停靠场地平坦、坚实,通水通电,具备吊装条件。 2.2吊装准备工作 确定吊机位置,道路坡度平坦。作业前应对施工现场周围及道路进行必要的平整、压实。对施工范围内的其他建筑材料、设备进行整理,保证其不影响吊装作业。 施工区域布置平面图如下: 2.3吊装施工时间选择 选择在白天进行吊装作业,避免夜间吊装作业,确保吊装安全,严禁在暴雨、5级

以上大风环境下进吊装作业。 3、吊装方案 3.1吊装设施的选择 (1)吊装空调设备重量及大小 根据现场到货空调设备上标识,空调设备大小及重量有如下表所示4种型号: (2)选择吊车 空调设备就位高度为44.10m,需跨越障碍物(如屋面吊兰支架等)总高度为48—50m之间不等;吊车与设备就位的回转半径为35m根据以上数据及空调设备重量,对照“徐工130K汽车吊起升性能表(附表1)”,得出该型号吊车满足吊装要求。 (3)吊装索具的选择 根据空调设备的外形尺寸选择5m吊装带2条。 吊装锁具示意图: 吊车吊装施工示意图:

精密空调安装施工方案

目录 一、恒温恒湿空调设计选型 (2) 1.1、设计依据 (2) 1.2、恒温恒湿空调产品选型 (2) 1.3、产品选用 (2) 1.4、气流组织方式 (3) 二、安装与调试 (3) 2.1、安装指导的内容 (3) 2.2、系统的调试 (4) 三、施工组织方案 (4) 3.1 、本空调工程概况 (4) 3.2、施工安装调试组织设计 (4) 3.3、工程界面综述 (6) 3.4、安装施工及调试验收方案 (6) 3.5、安装过程质量控制措施 (7) 3.6、恒温恒湿空调安装环境要求 (8) 3.7、布局 (9) 3.8、交付使用 (9)

、恒温恒湿空调设计选型 1.1、设计依据 本工程应遵循(但不限于)以下现行国家颁发的有关规范,具体为: 1.《采暖通风及空气调节设计规范》 (GBJ19-87) 2001版 2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002 3.《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 4.《工业金属管道工程施工及验收规范》 (GB50235-1997) 5.《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95) 6.《建筑内部装修设计防火规范》 (GB50222-95) 7.《供配电系统设计规范》 (GB50052-92) 8.《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005) 9.其它相关的规范和规定 1.2、恒温恒湿空调产品选型 1、现使用空调系统说明 根据用户机房面积40m2计算,应使用2 台12.5KW 风冷式机房精密空调,送风方式为上送风。 1.3、产品选用 根据现场考察, 我们向贵单位建议如下方案,我们推荐以下:

暖通空调设备安装问题解决方案

暖通空调设备安装问题解决方案 发表时间:2017-05-26T09:41:00.883Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:刘明敢[导读] 摘要:暖通空调已进入万户千家,要提高整体服务质量,提高空调运行效率,首先就要重视设备安装工作。本文列举常见暖通设备安装问题,对应提出解决方法。 山东金智成建设有限公司济南 250101 摘要:暖通空调已进入万户千家,要提高整体服务质量,提高空调运行效率,首先就要重视设备安装工作。本文列举常见暖通设备安装问题,对应提出解决方法。 关键词:暖通空调;设备安装;问题;解决方法 1 暖通空调概述 暖通空调是当前人们最为常用的一种空调设备,具有广阔的应用市场,该种空调方式有机结合了空气调节、通风以及采暖等多种功能,相对于其他一般空调而言,可以营造一种更加舒适、健康的室内环境,备受大家的欢迎。在建筑施工中,暖通空调施工是非常重要的一个分项,而暖通空调设备安装施工的过程比较复杂,常常会出现各种施工问题,这些施工问题会对整个工程施工进度、施工质量都会造成直接的影响。暖通空调设计通常包括排风系统设计、新风系统设计以及制冷供暖系统设计等几个部分,因此暖通空调安装工程质量会对整个建筑物使用性能造成直接的影响,为此一定要严格控制暖通空调设备安装的施工过程,确保安装质量。 2 管线、设备的定位以及标高交叉问题 2.1问题表现 安装现代暖通空调设备的过程中,基本上都是根据之前设计的施工图纸以及设计方案安装,并没有综合考虑施工现场的实际情况进行研究、分析,正式施工之前也没有严格审核施工图纸,整体布局方面也没有妥善安排好,功能设计也没有弄清楚,选择的安装尺寸也不合适,这样在实际施工过程中很容易出现施工随意,管线地位和标高交叉的现象,会大大增加施工难度,也会严重影响到施工单位的社会形象,降低施工单位的经济效益。安装过程中没有严格根据相关规范操作,这样会打乱之前的施工秩序,有的管线就会被安装在一些不合理的地方,会对安装工程的施工效率、施工进度、施工质量造成严重影响,使施工单位承受巨大的经济损失,也会增加施工单位的成本。 2.2解决方法 2.2.1施工布局 安装暖通空调设备之前,应该先准备好机房地坪,并且粉刷墙面,严格验收设备基础。摆布设备的方位应该尽可能对应管道走向,同时应该考虑暖通空调设备周围有没有可供检修的空间。安装的风机盘管应该配合送回风口位置以及装修顶棚高度,其积水盘的方位也应该和排水方向基本保持一致。 2.2.2合理规划管线 工程的施工与设计原则根据各种管线的性能和用途,可以将建筑内部的管道分为七类:①用来供应生活用水、生产用水、消防用水等给水类管道:②用来排放生活污水废水、雨水、消防排水等排水类管道;③用于收集水源的储水类管道;④用来供应热水、暖气等热力类管道;⑤燃气供应所需的燃气类管道;⑥用于空调系统和通风系统的空气管道;⑦用来照明用电、动力配电、电视天线、通信线路等的供配电线路和电缆管道。这些管道都有着各自的布线特点,一旦发生管线交叉或挤占现象,应即刻进行调整,使得所有的管线都能得到科学合理的规划。 2.2.3注意风管布局 在大多数建筑中,风管的截面高度、长度等因素决定了建筑的吊顶高度,所以风管的走线长度不宜设计过长,以免加大施工难度,进而扰乱周围其他管线的布局。各项管线布局的合理性,直接决定了建筑物空间的使用效率。因此参与布线工作的人员必须具备很强的专业技术,来对施工布线情况进行有效协调。 3 噪音问题 3.1问题表现 尽管我国风机盘管技术比较成熟,相关产品的噪声指标都可达到国家标准,但是暖通空调内的大风量机组的噪声值往往会超标,因此暖通空调在运行时,常常会发生空调末端设备噪声超标的现象。鉴于以上情况,在对暖通空调安装设计时,要表明对设备噪声指标的要求,如果大风量机组产生的噪声过大,就需要对其采取隔声措施。值得注意的是,在验收空调设备的时候,必须对空调进行试运行,如果发现空调的大风量机组的噪声超标的情况,要拒绝签收。 3.2解决方法 3.2.1暖通空调设备的安装 在安装新机时,可以使用弹簧阻尼减震器,以便更好地进行安装操作。连接风机和风管的时候,宜采用软连接的方法进行连接;对于新风机组和水管、风机盘管和水管,宜分别采用软接头和软管进行连接。另外,还需要对空调机房做好隔声的处理,避免对人们的正常生活与工作造成影响。 3.2.2水管安装的要点 在安装水管时,必须严格遵循国家的相关规定与技术标准,应使用弹簧减震吊架作为冷冻水管的吊架,且该吊架应尽可能固定在房梁之上,最好不要固定在楼板上。 3.2.3风管的安装要点 在空调风机的进出口均要求安装消声器,且需要使用优质的保温材料对空调和消声器的外部进行保温。空调的送风口和回风口,都采用低风速、大风量的技术,在最大程度上降低噪声。由于风管的截面大,如果风管安装的不够稳固,就会产生摩擦,从而发出噪声,因此风管吊架要尽可能使用减震垫,以防其发出剧烈震动。例如,某商场安装的风管,其截面面积为2400mm~500mm,由于风管截面大,因此机房必然设计的比较大,进而使得噪声较大,回风比较困难。假如风管走线短,为了减少噪声,可以选择卧式机组挂装,使得机房的设置较为灵活。 3.2.4冷凝管主管支架的安装重点

相关文档