文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 彩钢板围挡搭设施工方案

彩钢板围挡搭设施工方案

彩钢板围挡搭设施工方案
彩钢板围挡搭设施工方案

B0.1施工组织设计/方案报审表

工程名称:昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)

昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5

编制人:

审核人:

审批人:

河北建设集团安装工程有限公司

昆山项目部

2019年6月

目录

1、工程概况 (4)

2、半封闭防护分析 (4)

3、彩钢板围挡施工工艺 (5)

4、安全防护措施 (7)

5、质量保证措施 (7)

6、围挡的维护 (7)

7、注意事项 (7)

8、文明施工 (8)

9、细部尺寸 (9)

10、防火措施 (10)

一、工程概况

本工程为昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5,高压A管线起点为千灯门站K0+000,终点到绿地大道南侧K7+383.5。高压B管线起点为千灯门站A0+000,终点黄浦江路西侧已建管道处K3+637.9。高压A管线采用φ610×11.9直缝埋弧焊钢管7584米(其中直埋管4388米,穿越管3196.8米);高压B管线φ325*9.5高频直缝电阻焊钢管3908米(其中直埋管1852.8米,穿越管2055.2米)以及管道附属高压B管线阀门井3座安装浇筑等。

2.2.2高压A、B管线并行敷设,直埋段间距2米,穿越段间距6米。两管线均采用强制电流阴极联合保护,保护电流有业主阴极保护站提供,两管线间隔0.5km必须进行一次等电跨接。本工程压力等级为高压A管道 :4.0MPa,高压B管道 :2.54MPa。管材采用新型L360M钢,管材全线采用三层聚乙烯加强级外防腐,设计使用年限为30年。设计温度为常温,属GB1级压力管道。

二、半封闭防护分析

2.1. 半封闭防护方案

为了保证施工路段交通安全,根据工程“安全文明施工,实现环境安全;预防污染,构建绿色优质工程”为原则。经现场踏勘,采用0.95m宽×2.5m 高彩钢板围挡牌半封闭施工。依据现场施工的实际情况,本工程共设3段涉及到需要做围挡施工。第一段为宏信路北侧杨岸江处,此处需要搭设围挡累计长度为90米;第二段为黄浦江路做顶管穿越施工时,在黄浦江路两侧各做围挡,此处需要搭设围挡累计长度为90米;第三段为沿绿地大道施工的管线距离道路较近,按照市政要求进行搭设围挡,此处需要搭设围挡累计长度为2800米,因此段搭设围挡的长度较长,且管道施工根据施工方式的要求,穿越管线完成后,将先搭设好的围挡进行拆除,二次安装在需要搭设地方,分段进行。并在施工道路路口、交叉口、人行道等处根据要求进行围封。不仅创造了良好的施工环境,而且维护了正常的交通秩序,还保障了行人的

.施工阶段组织措施

施工阶段材料当日需要当日内运达施工现场,施工人员按每100米不少于8人,在满足施工条件的情况下2019年6月3日至2019年6月20日完成西侧道路围挡封闭。

三、彩钢板围挡施工工艺如下:

3.1 围挡定位

根据前期上报并审批的施工平面布置图、占道图,对临时围挡进行测量定位,放线后请监理与业主予以确认,与图纸不符部位及时进行调整。

3.2、彩钢板安装

根据本工程的现场情况,起点和终点采用彩钢板封堵,每侧设置3m门一处,中间施工地段采用彩带包围,彩带根据适当间距设置一根钢筋,钢筋采用Ф20,1.5m高,方便绑扎。彩钢板安装的固定方式:彩钢板背后采用20mm*20mm方管加固肋,确保牢固,彩钢板中间及两侧采用圆管(50mm)锚入地面以下20cm,圆管与方管采用粗铁丝绑扎牢固。并用圆管(50mm)斜插撑顶住彩钢板,圆管与圆管采用蝴蝶扣加固。

3.3、彩钢板搭接

彩板的侧向和端部搭接。安装每一块彩钢板时,应将其边搭接准确地放在前一块钢板上,并与前一块钢板夹紧,直到钢板的两端都固定为止。一种简单而有效的方法是用一对夹口钳分别夹住所搭接的钢板。钢板沿纵向就位时,其端部尤其是上端部需用钳子夹住搭边部分,这样可保证钢板一端的就位,并使一端的搭接也处于正确的位置,从而固定住钢板,在固定的过程中,夹钳始终应在纵向夹住钢板。在安装下一块钢板之前,每块钢板必须完全被固定住。固定必须始于钢板的中心,然后向两边伸展,最后固定钢板的搭接边,铺设完成后,在现有的围挡平面上,铺设仿真草皮。

3.4、彩钢板规格

彩钢板厚度0.50mm;方管规格:20m m×20mm;圆管规格:50mm;彩钢板规格:0.96m×1.8m。

四、安全防护措施

可靠的连接,稳妥的基底。并需按正确的顺序架设和拆卸。这些均是保证安全的重要环节。除此之外,尚需重视在使用过程中出现的安全防护问题。

4.1、在施工期间应派专人定期和不定期检查防护挡板的安全情况,做到无事故隐患,发现有隐患及时处理。

4.2、在安装作业时应做好安全防护,作业人员必须戴安全帽,系安全带和工具袋等。

5.1.质量保证体系

5.2.质量管理目标

施工质量按施工技术标准达合格,合格率达98%以上。

六、围挡的维护

围挡的安全作用的发挥以及良好的外部形象的体现关键在于日常的维护。安排一组人员进行维护。日常维护包括:风吹倒及时恢复,破损的维修,对污染部位进行清洁。人员分别安排1名安全员带领2名维护工人进行巡查维护。在夜间施工期间以及特殊天气期间增派人员进行巡查维护,确保安全。

七、注意事项

(1)围挡施工过程中,彩钢板不能出现锈迹,要涂有保护材料。

(2)围挡施工完毕,彩钢板与钢管之间、钢管与钢管之间必须连接牢固,不得有松动现象。

(3)围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线段要在一条直线上;板与板之间不能留有明显较大缝隙。

八、文明施工

1、施工现场要经常保持整洁卫生,搭设后应当班把剩余下来的材料堆放整齐、杂物清理运走。

2、安全立网挂设要整齐、美观。

九、细部尺寸见附图

十、防火措施

(1)临时围挡搭建需分类、分组堆放,按防火要求设定间距。消防器材布局合理规范。

(2)用电线路、电器设备必须由具备相应资质电工统一安装,并配置漏电保护器等防护器材,统一采用三相五线制,即TN-S标准。

(3)建立、健全用电安全动火审批手续。

十一、安装成型效果图

河北建设集团安装工程有限公司

昆山项目部

2019年6月专项施工方案审批表

彩钢板施工方案

岩棉彩钢板隔墙施工工艺彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。 一、安装准备 1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。

3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。 4.场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人等管理人员;按施工组织设计要求,分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,单件构件长,表面已完成装修面,又涉及防水、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。

彩钢板围挡专项方案

延安路中运量公交系统工程 (安全围挡) 施 工 方 案 上海明鹏建设集团有限公司 2016年6月30日

目录 一、工程概况 (2) 二、施工方案及断面设置 (2) 1、施工方案 (2) 2、围挡示意图 (3) 三、人员配备及机械设备 (6) 1、人员配备 (6) 2、测量工具 (6) 四、彩钢板围挡施工工艺 (7) 1、围挡定位 (7) 2、立柱及板块制作 (7) 3、基础施工 (7) 4、围挡板块安装 (7) 5、彩钢板加固 (7) 6、围挡素砼反坎的浇筑 (7) 7、围挡的维护 (8) 8、现场围挡照片 (8) 五﹑质量保证措施 (11) 六、沿线敏感源防护措施 (11) 1、沿线敏感源清单 (11) 2、位置平面图 (12) 七、安全文明生产措施 (12)

一、工程概况 延安路中运量公交系统工程采用路中式公交专用道替换延安路上现有的路侧式公交专用道,利用高架桥下中央分隔带设置中途站,主要采用大容量双源无轨电车,结合公交线网调整形成中心城首条中运量骨干公交线路。公交线路运营以专用路权为主,局部条件受限路段采用混行方式。 延安路作为中心城主要的公交客流走廊,又处于轨道交通网络空白区域,是中运量网络中道路和客流条件较好的通道。为优化公交网络结构,加强道路交通管理,推动全市公交转型发展,实践“一路一线、区域成网、方便换乘”的公交发展思路,提升公交服务水平,促进中心城道路交通节能减排,实施延安路中运量公交系统工程具有良好的示范作用。 延安路中运量公交系统工程是形成公共交通骨架,衔接轨道交通和常规公交,提升现有常规公交运营效能的改造工程。工程计划于2016年6月开工,2017年1月通车。 本工程西起申昆路,东至中山东一路,路线全长约,道路中心线沿用现状延安路平面线形。道路主要进行局部路段拓宽改造,全线涉及土建拓宽改造处约20处,主要为吴宝路站、航新路站、空港六路、航东路站、娄山关路站、延安路~成都北路交叉口、河南中路站、外滩首末站等。 二、施工方案及断面设置 1、施工方案 根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011),为预防发生施工安全生产事故,美化城市环境,提高文明施工的管理水平,保障相关人员的安全和健康,加强市政工程施工现场围挡的管理,我司在工程开工前完成施工现场

彩钢板施工方案85559

主要分部分项工程施工方法及技术措施 第一节彩板结构工程的施工 本工程围护结构工程采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,板厚 ,钢板厚度 。门、窗铝合金型材厚度不小于 ,连接型材厚度不小于 。 一、工艺流程 、材料 彩钢板的厚度、规格尺寸、质量必须符合设计要求或合同要求,并有出厂检验报告。 辅助材料如联接用小五金标准件、必须符合设计要求或合同要求,有出厂合格证。 连接用型钢的材质、规格应符合设计要求,有质保书或检验报告,宜采用低碳钢。 铝合金型材的材质、规格应符合设计要求或合同要求,有出厂合格证,有质保书或检验报告。 、作业条件 有齐备的施工图,施工组织设计或施工方案。

土建工程除需后处理项目外,其余都已经完工。 给排水、电气系统等需埋地的工程已经完工。 根据轴线放出围护线,并经核对无误;门的位置应一并标出。 三、操作工艺 、彩板施工 ( )开料所用的电动工具或设备导轨必须有柔软材料保护,刀具刃口完整锋利,开锯前刃口须加适量润滑油。 ( )铝合金底槽铝必须根据实际放线长度下料后,再贴防水双面胶,不得贴双面胶后再下料。然后紧贴地面,用螺丝钉固定,固定螺丝钉间距不能大于 公分。 ( )彩板使用前要检查彩板表面的完好情况,表面瑕疵超过标准的,不得投入使用,并另堆存放,妥善保护,以利他用。 ( )彩板开锯前划线准确,两面划线误差不大于 。 ( )彩板弯圆弧时,要先取样试弯,能按要求弯成弧度时,才能批量加工。彩板锯开后,保留的一面的聚苯乙烯要小心清除干净,不能有原颗粒聚苯乙烯残留,也不能使彩板局部变形。弯板用的铝型材要求直线度偏差不大于 组对时贴合紧密,贴合后变形量在控制的范围以内。固定螺丝钉间距不得大于 ,两端的螺丝钉与端部距离不得超过 。弯板前,将弯曲部分两端收口剪开。 ( )对彩板施工时,要时刻注意保护,妥善携带和使用工具,随时用软毛刷轻轻清理彩板表面的铁屑,避免伤及彩板。搬运彩板时,应避免碰伤彩板。 ( )彩板拼缝均匀一致,对缝整齐。组装围护时,应严格按吊顶图施工,保证板缝的一致性。 ( )彩板紧固前,应再核对和调整围护垂直度和平整度、转角的阳角方正度及其它的指标,完全符合质量要求后才可紧固。 ( )门、窗铝合金下料时,应检查铝合金型材的外观和规格尺寸的准确性,不合格的材料不投入使用。角接件厚度不得小于 。拼装前,应做夹具,夹具尺寸要准确。拼装时,要检验尺寸的准确性,保持夹具尺寸的正确性。拼装工作台应随时清洁,以免碎屑擦伤工件表面。存放材料和成品的场所要避免尖硬的物体进入。成品和半成品门框、窗框用专用保护膜保护。 ( )门板、门框与铝合金型材连接加固点,彩板收口要达到要求。门拼装前,应将玻璃胶均匀地打在铝合金型材内表面。门板、门框上的螺丝钉、铆钉间距均匀一致、规格统一。 ( )门、窗开孔尺寸应正确,避免开口尺寸大于门框、窗框导致铝型材包不到的现象发生。开孔边缘平整。 ( )安装门上的小窗时,应用木方夹紧,待玻璃胶干透后拆除,以保证窗框与门板紧密贴合。安全门要用红色字体醒目标识,并配备相应的破碎工具。 ( )所有的保护膜必须在工程完工前做完清洁,安装初效和中效过滤器前

墙面屋面彩钢板专项施工方案

---- 外墙屋面彩钢瓦施工方案 编制:__________ 复核:__________ 审核:__________ 中交四公局建筑工程有限公司二O一六年八月

目录 一、工程概况......................................... 二、编制依据......................................... 三、施工技术方案..................................... 四、施工进度保证措施................................. 五、主要施工工具、设备、材料需要计划................. 六、施工劳动力计划................................... 七、质量保证措施..................................... 八、安全施工方案..................................... 一、工程概况 本工程建筑结构形式为门式钢架结构,主结构梁、柱的材料采用Q345B钢,山墙抗风柱、支撑、檩条等采用Q235钢,东西长264米,南北跨度为3×18米,柱距为12m,檐口标高14.95m,室外地坪至标高2.1m处外墙采用采用淤泥烧结多孔砖,标高2.1以上采用≥0.6㎜厚压型彩钢板,面积约为13000平方米;车间屋面:上层为≥0.6㎜厚压型彩钢板,40厚玻璃纤维棉加铝箔保温层,燃烧性能为A级,下层为隔气层、不锈钢丝网,冷弯型钢檩条、屋面坡度为1/15,屋面面积约

为15000平方米。 二、编制依据 1、新建机加工车间结构施工图; 2、《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 3、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》(GB5018-2002) 4、《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 5、《屋面工程施工质量验收规范》(GB50207-2012) 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 三、施工技术方案 1、墙面压型板安装 墙面板在压型板安装中难度很大,首先考虑的是脚手架的搭设问题,再考虑压型板在适合檩条位子断、搭接。由于厂房空间高,面积大,只能搭设可移动的脚手架平台,根据厂房的特点搭设活动脚手架平台,平台两端安装四个同配套的轮子,下脚垫用12#槽钢垫平,然后根据墙面板高度在钢架外立面墙边上搭设适合高度的脚手架平台,靠人力移动平台来完成每跨距件压型板安装,技术要求:压型板外助必须扣在内肋上,缝隙严实,每个波峰用30mm长的专用自攻螺钉固定,螺钉要与彩钢板的檩条垂直,并对准檩条中心,打钉前应挂线,使自攻钉打在一条直线上。螺钉帽颜色与彩板颜色一致,压型板上长度搭接必须搭在檩条上且不低在100mm. 2、屋面上层压型板及墙面压型板安装 A为增加屋面防水使用年限,屋面外板采用现场压制不搭接通长彩钢板。用活动脚手架搭设适合的高度的平台,将压型板设备吊至平台,直接将压型彩板生产在屋面上,然后进行安装。 B彩板的铺设要注意常年风向,板肋搭接需要与常年风向相背,安装固定角驰支架,把角驰支架用自攻螺钉固定在檩条上,每根檩条一均有。将每一块彩钢板安放在已固定的固定件上,然后使其与每块支架的中心肋和内肋的底槽压实,并使它们完全啮合。利用专用锁边机锁紧彩钢板的中部肋,定位下列支架每一个支撑面一个,并且使支架的连锁肋边啮合于安装好的彩钢板的外助之上,将第二块板放在第二列固定件上,内肋放在第一块钢板的外肋上,用专用锁边机将两块彩钢板和角驰支架锁成一体,重复第二块板操作方法,依次安装。沿彩钢板底部拉成一条线,校核钢板的两端是否在一条直线上。、

临时围挡施工方案

临时围挡施工专项方案一 1 概况 根据建筑围挡要求及安全文明施工的要求,本项目临时围挡按实际用地边线布置。 2 工作部署 2.1 工期安排 计划于2018年1月8日开始施工,2018年1月18日完成全部工作。 2.2 人员部署 主要机具包括:尖、平头铁锹、扳手、铁铲、手锤、手推车、铁镐、钢尺、水平尺,梅花扳手等。 2.4 材料准备 3.1 架体搭设

架体采用,48(壁厚3.5mm)钢管搭设,立柱高度2m,立柱间距3m,每隔一立柱设置一斜戗,斜戗采用3m长钢管。水平钢管采用6m长钢管,采用对接扣件连接。立柱与水平管之间连接采用十字扣件,立柱与斜戗连接采用旋转扣件。具体尺寸详见下图: 临时围挡立面图 临时围挡侧立面图 3.2 彩钢板 彩钢板与立管及横管采用螺杆固定。 4 施工方法 1) 按施工组织设计的总平面图及施工围档设计施工放样。施工放样时注意施工大门、值班室位置。 2) 按施工放样进行基槽开挖。开挖时注意土质情况,软弱土层采用换填处理。

3) 进行施工围档的搭设,搭设时保证平直、稳固。 4) 施工围档临街面写施工公告及安全标语。 5) 施工围档临街面用砖砌门柱瓷砖饰面,保证施工围档整洁、美观。 6) 门卫定期对施工围档进行清洁,保护好施工围档的整洁。 7) 施工围档施工完成后,由项目经理主持、施工管理人员参加验收。 8) 对验收提出的整改意见及时整改,保证施工围档质量,保证施工围档能起到整洁、美观、防盗的作用。 5 安全措施 1) 施工围档为独立式结构,施工段长,稳定性差,施工中应特别注意施工安全。 2) 施工围档施工前在施工围档内外2m设置警戒线,专人负责指挥过往行人、行车注意安全。 3) 脚手架搭设牢固,严禁利用施工围档作支撑搭设脚手架。 4) 施工围档完成后,方可拆除警戒线。 5) 施工围档的标语、公告牌必须整洁、大方。 6 注意事项 1) 施工围档内外尽量满足绿化要求,有绿化位置。 2) 维护好施工围档,不得靠近围档堆料。 3) 施工大门设置车辆出入标志牌。 4) 门卫值班员维护好施工围档的清洁工作。 5) 施工围档只作围护用,不得用其搭设临设及它用。 临时围挡施工专项方案二 一、编制目的和依据 1. 围挡现场勘察情况。 2. 施工图纸及相关规定。 3. 为更好的指导施工以及便于内部管理,对外树立良好的企业形象,加强工程计量管理,满足一期工程的相关要求,制定本方案。 二、工程范围 本次实施围挡范围为施工现场周边。

彩钢板围挡施工方案(2)

彩钢板围挡施工方 案(2)

彩钢板围挡工程 施 工 方 案 一、编制目的和依据 1、围挡现场勘察情况。

施工图纸及相关规定规范: 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205- ) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 二、工程筹划及施工技术方案 1、工程筹划 本工程围挡选用彩钢板 2、施工部署 1、人员配备 生产经理: 1名 技术负责人: 1名 质检员: 1名 安全员: 1名 工长: 1名 普工: 15 名 3、测量工具 工程施工主要施工机械设备表

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 4、工期要求 接到开工通知后2天内完工。 二、施工方案 1、围挡定位 依据业主下发的施工平面图和现场状况,对临时围挡进行测设定位。放完线后,请业主予以确认,与图纸不符部位及时进行调整。 2、立柱及板块制作 依据图纸及现场测量尺寸,计算出需要制作立柱与板块的数量。钢材进行防锈处理,刷红丹防锈漆两遍再将彩钢板用铆钉连接到方管龙骨上制成板块,制作好的立柱及板块龙骨都要进行防锈处理,涂刷两遍防锈漆。 3、基础施工 首先,根据弹设好的围墙位置线及设计图纸要求,开挖基坑,基坑尺寸600mm*600mm*600mm ,及400mm*400mm*400mm ,开始浇筑C20混凝土基础;同时将制作完成的预埋件安装固定,预埋板采用150mm*150mm 钢板,混凝土浇筑过程中严格按照国家标准施工。浇筑完毕后,及时覆盖并养护。 4、围挡板块安装 待基础砼达到一定强度后,进行立柱、板块安装,均匀分隔,焊机焊接 到预埋板上,全部焊接完毕后,对焊接情况进行验收,合格后进行板块安装。彩钢板厚度为0.7mm ,彩钢板间骨架横向方钢规格50mm ×50mm × 2.5mm ,纵向方钢60mm ×60mm × 3.5mm ,在每2.5米加焊斜撑 ,而且焊接完的位置重新做涂刷防锈处理。 5、围挡的维护: 围挡的安全作用的发挥以及良好的外部形象的体现关键在 日常的维护。安排一组人员进行维护。日常维护包括:破损的维修,人员

彩钢板施工方案85567

陕西美鑫产业投资有限公司 铝镁合金项目电解一车间 彩 板 围 护 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕西有色建设有限公司

目 录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、主要施工方法及技术措施 五、质量保证措施 六、安全生产保护措施 七、文明及环境施工保证措施 八、现场消防管理措施 九、工程进度计划与工期保证措施 十、资源配备计划 十一、工程保修

一、工程概况 本工程为陕西美鑫产业投资有限公司年产 万吨铝镁合金项目电解车间二标段工程,建设地点位于陕西省铜川市董家河工业园,建筑面积约 ㎡,本工程火灾危险性为丁类,建筑耐火等级二级,建筑抗震设防类别为丙类,设防烈度为 度,屋架为钢屋架,主体结构为排架结构与钢结构结合。设计使用年限为 年。厂房 轴 轴 轴线 米,主体檐口高度 米。 二 编制依据 、招标、投标文件 、设计施工图纸、参照图集 、 钢结构工程施工质量验收规范。 、屋面工程质量验收规范 、建筑用压型钢板 、压型金属板设计施工规程 、 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 、 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 国家现行有关铝合金防腐板技术文件、标准、施工验收规范、工艺操作规程等;

三、施工部署 、施工总体安排 根据本工程特点和工期要求 计划将本工程总体划分为四个阶段进行施工: 第一阶段:施工准备阶段,包括设备、材料进场、、临时用电施工等。 第二阶段:本工程全面施工阶段。 第三阶段:竣工验收阶段。 第四阶段:工程回访及保修阶段。 、施工顺序 工程施工遵循先下、后上的原则进行(可根据现场实际情况调整施工顺序) 四、主要施工方法及技术措施 、工作面验收 ( )检查屋面、墙面檩条平整度,避免因檩条不平整导致铝合金防腐板损伤。 轧制工艺流程 进料 成型 检验 存放 ( )进料:严格检验原材料的材质证明书是否与材料相吻合; ( )成型:采用冷轧机械一次成型。成品产出后,严格检查其尺寸和表面质量,加强制造过程中的质量控制。

(完整版)彩钢板围挡施工方案

彩钢板围挡工程 施 工 方 案

一、编制目的和依据 1、围挡现场勘察情况。 施工图纸及相关规定规范: 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91)《钢结构制作工艺规程》(DBJ08-216-95) 《压型金属板设计施工规程》(YBJ216-88) 二、工程筹划及施工技术方案 1、工程筹划 本工程围挡选用彩钢板 2、施工部署 1、人员配备 生产经理: 1名 技术负责人: 1名 质检员: 1名 安全员: 1名 工长: 1名 普工: 15 名 3、测量工具 工程施工主要施工机械设备表

4、工期要求 接到开工通知后2天内完工。 二、施工方案 1、围挡定位 依据业主下发的施工平面图和现场状况,对临时围挡进行测设定位。放完线后,请业主予以确认,与图纸不符部位及时进行调整。 2、立柱及板块制作 依据图纸及现场测量尺寸,计算出需要制作立柱与板块的数量。钢材进行防锈处理,刷红丹防锈漆两遍再将彩钢板用铆钉连接到方管龙骨上制成板块,制作好的立柱及板块龙骨都要进行防锈处理,涂刷两遍防锈漆。 3、基础施工 首先,根据弹设好的围墙位置线及设计图纸要求,开挖基坑,基坑尺寸600mm*600mm*600mm,及400mm*400mm*400mm,开始浇筑C20混凝土基础;同时将制作完成的预埋件安装固定,预埋板采用150mm*150mm钢板,混凝土浇筑过程中严格按照国家标准施工。浇筑完毕后,及时覆盖并养护。 4、围挡板块安装 待基础砼达到一定强度后,进行立柱、板块安装,均匀分隔,焊机焊接 到预埋板上,全部焊接完毕后,对焊接情况进行验收,合格后进行板块安装。彩钢板厚度为0.7mm,彩钢板间骨架横向方钢规格50mm×50mm×2.5mm,纵向方钢60mm×60mm×3.5mm,在每2.5米加焊斜撑,并且焊接完的位置重新做涂刷防锈处理。 5、围挡的维护: 围挡的安全作用的发挥以及良好的外部形象的体现关键在 日常的维护。安排一组人员进行维护。日常维护包括:破损的维修,人员分别安排1名安全员带领2名维护工人进行巡查维护。在夜间施工期间以及特殊天气期间增派人员进行巡查维护,确保安全。 三﹑质量保证措施: 1、围挡的搭设应整齐、严密、牢固、美观。 2、围挡施工过程中,彩钢板不能出现锈迹,要涂有保护材料。 3、围挡施工完毕,彩钢板与钢管之间、钢管与钢管之间必须连接牢固,不得 有松动现象。 4、围挡施工完毕,板与板之间衔接平顺,直线段要在一条直线上;板与板之 间不能留有明显较大缝隙。

彩钢板施工方案.

电厂彩板围护结构的安装方案 (1)施工准备:根据现场实际情况准备人员、机械、材料。 (2)拆除:原有内墙板不拆除,在内墙板外部安装50mm厚岩棉复合板。 (3)安装: 一、安装准备 1.材料准备。对此工程的岩棉复合板根据原有蓝图及现场测量准备材料。材料准备需按施工组织计划分步进行,并应规定好到货时间和指定堆放位置。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,及时沟通。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。 3.技术准备:认真审读蓝图,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料。 4.场地准备:对堆放场地装卸条件、提升位置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料

负责人等管理人员;分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,内部结构复杂,彩板安装难度高,运输彩板困难,又涉及防水、防风、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。 应注意以下问题: 1.对施工总平面的要求:(1)充分考虑板材的堆放场地,减少二次搬运,有利于吊装;(2)认真确定板材安装的起点和施工顺序及施工班组数量;(3)确定经济合理的安装方法,充分考虑板材重量大而长度小,高作业,彩板安装难度高,不断移动的特点;(4)留出必要的现场板材二次加工的场地,这是保证板材安装精度和板材减少在现场损坏的重要因素。 2.施工组织。根据工程项目的大小、工程复杂程度和工期要求确定施工组织计划。每项目应设项目负责人、工程技术负责人、质量、安全负责人、材料保管人员等。下设施工班组。全过程应设板材二次加工组、运输提升组和安装组,按工程特点确定三组的组数比例,使之与施工进度相协调。 3.施工机械及施工工具。彩板围护结构的施工机械与施工工具的准备应在安装前做好,确定水平运输和垂直提升的方式,重点应以垂直运输为主,有条件的可利用总项目的提升设备,当垂直提升设备不能满足子项目的运输要求时,应设立独立的垂直提升设备。板材施工安装多为手提式电动机具。每班组应配置齐全,并应有备用。合理配置手提工具的电源接入线,这对大型工程的施工进度是必要的。 4.施工进度。彩板围护结构的开工日期有条件时应安排在前一工序完成验收之后进行,以保证安装质量、成品保护和施工进度。在一些大型工程中,当不得不采用工序搭接施工时,搭接施工应采用

临设围挡施工方案

临设围挡施工方案

文档仅供参考 上海市轨道交通12号线12标段 大木桥路站 临设、围挡施工方案

目录 一、工程概况............................................................ 错误!未定义书签。 1. 概况................................................................. 错误!未定义书签。 2. 工程参建单位 ................................................. 错误!未定义书签。 3. 编制依据 ......................................................... 错误!未定义书签。 二、总体部署和施工方法 ........................................ 错误!未定义书签。 1. 办公楼、宿舍布置 ......................................... 错误!未定义书签。 2. 施工方法 ......................................................... 错误!未定义书签。 3. 彩钢板活动房计算书 ..................................... 错误!未定义书签。 三、施工重量要求 .................................................... 错误!未定义书签。 四、两层彩钢板宿舍加固措施................................. 错误!未定义书签。 五、施工计划............................................................ 错误!未定义书签。 六、现场安装............................................................ 错误!未定义书签。 七、安全保证措施 .................................................... 错误!未定义书签。 八、文明施工保证措施 ............................................ 错误!未定义书签。 1. 文明施工措施 ................................................. 错误!未定义书签。 2. 文明施工作业 ................................................. 错误!未定义书签。 3. 环境保护措施 ................................................. 错误!未定义书签。 4. 噪音和粉尘的控制 ......................................... 错误!未定义书签。 九、彩钢板活动房验收标准 .................................... 错误!未定义书签。 十、活动房使用及注意事项 .................................... 错误!未定义书签。

彩钢板施工方案

彩钢板施工方案

一、材料堆放 1、彩板围护结构的板材堆放场地应注意以下几点: (1)板材堆放应设在安装点的相近点,避免长距离运输。 (2)板材宜随进度运到堆放点,避免在工地堆放时间过长,造成板材不可挽回的损坏。 (3)堆放场地应平整,不易受到工程运输施工过程中的外物冲击、污染、磨损、雨水的浸泡。 (4)按施工顺序堆放板材,同一种板材应放在一叠内,避免不同种类的叠压和翻倒板材。 (5)堆放板材应设垫木和其他承垫材料。并应使板材纵向承一倾角放置,以便雨水排出。 (6)彩钢板的堆放应在避雨处或有防雨措施下堆放。 2、保温棉的存放 保温棉不能直接接触地面,防止受潮。上面及周围必须用防水布覆盖,并且保温棉底部须距地面20cm以上,并保护好保温棉上的出厂标识。 二、安装放线 由于彩板屋面和墙面板是预制装配结构,故安装前的放线工作对后期安装质量起到保证作用,不可忽视。 (1)安装放线前应对安装面上的已有建筑成品进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。 (2)测设出各轴线,根据排板设计确定排板起始线的位置。

(3)屋面板及墙面板安装完毕后,应对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、窗口门口和转角线等的水平直度和垂直度。 三、檩条的安装: 将檩条按照图纸要求,采用栓接(或焊接)在相应的位置。并及时将檩条调整成水平状态或垂直状态,保证檩条在同一平面。 四、保温棉的铺装 屋面和墙面保温棉的安装,应按照保温棉布置图纸所标明的数量、尺寸安装。展开保温棉。将保温棉铺设就位,在外层屋面板或外层墙面板的内侧。 将保温棉端部固定。保温棉纵向搭接时,必须在檩条处。 保温棉横向搭接时,将棉胎对紧,同时将贴面卷起,用钉书机每隔30cm连接一点(或用胶带连接飞边),随后进行屋面或墙面板的安装,进度要保持一致。不应将保温棉重叠铺装,以避免屋面或墙面凹凸不平。 注意:在安装保温棉时,必须将棉毡之间完全紧密到位,避免冷桥的出现。从而达到最佳的保温隔热效果! 五、屋面压型钢板及天沟的安装 屋面系统在安装前应首先对屋面檩条平整度、檩距、坡度等进行检查,如发现与图纸不符可及时更改或修补。具体安装要求如下: 1、复合板屋面的固定:在横坡每两块屋面搭接处,将带有翻边防水沿(上层钢板)一侧与搭接侧对接,对接后用自攻钉贯穿搭接测边缘与屋面檩条固定,然后将槽形连接板覆盖在搭接处。

围挡专项施工方案

三、总体施工方案 因各施工区域人员活动较为密集,以免施工时间造成安全事故,根据建设、监理单位要求及实际情况,对各施工区域采用彩钢板进行封闭施工。围挡高度为2米。具体方案为:为保证围挡安设的稳固性和整体性,围栏固定采用骨架底部用钢管打入土层固定。在每骨架柱位置,加钢管斜撑,并在1米内用短钢管打入土层固定,与钢管斜撑连接,围栏间连接牢固保证正常施工过程中不发生倾斜。各施工区域进行封闭围挡维护。在施工进口处设置大门进出施工人员及车辆。 四、施工工艺和施工方法 1、临时围挡定位 依据施工区域划分示意图,对临时围挡进行放线定位。确定线路后,请建设方予以确认,与现场不符部位及时进行调整。 2、脚手架钢管立柱固定 在准备围挡位置划线按照4米间隔用钢管打入土层固定,在拐角及薄弱环节适当加密,在钢管打入土层之前要仔细调查是否有地下管线,必要时请业主协助现场指定地下管线位置,有管线处尽量绕开,不能绕开的位置对管线采取保护性措施。 3、围挡骨架施工 钢管打入土层以后,专业围挡安设人员按照打入土层钢管安装立杆,架管采用直径Ф48mm壁厚3.5mm钢管,绑扎采用用直角扣件、十字扣件、回转扣件和对接扣件连

接。每一立杆背后用斜钢管支撑,斜钢管与立杆形成60度角,具体见下图: 4、挡板施工 彩钢板高2米,颜色统一为蓝色,蓝色朝外。采用绑扎丝固定在水平杆上,每块彩钢板连接处无缝隙。 短钢管打入土中,保证牢固,外冒长度不小于700埋设钢管时必须拉线,保证钢管纵向一线 水平钢管 天蓝色彩钢板,900*1800彩钢板搭接不少于100mm 自然土面 钢管,长6米,间距1200

六、围挡的维护围挡的安全作用的发挥以及良好的外部形象的体现关键在于日常的维护。安排一组人员进行维护。日常维护包括:风吹倒及时恢复,破损的维修,对污染部位进行清洁。人员分别安排1名安全员带领2名维护工人进行巡查维护。在夜间施工期间以及特殊天气期间增派人员进行巡查维护,确保安全。 七、注意事项 (1)围挡施工过程中,彩钢板不能出现锈迹,要涂有保护材料。 (2)围挡施工完毕,彩钢板与钢管之间、钢管与钢管之间必须连接牢固,不得有松动现象。

彩钢板施工工艺完整版本

厂外运输 (1)加工压制金属板原材料应有生产厂商的质量证明书,对原材料的品质按有关规定做抽样检查,其结果应符合国家现行标准的规定或订货合同的要求加工时要避免呈现漆模裂纹剥落和露出金属基板等缺陷 (2)压型金属板后按合同文件的要求包装出厂,包装必须靠得住,避免毁伤压型金属板每个包装箱均应设置标签,标明压型金属板的材质、板型、板厚、板长、板号、数量、和生产日期 (3 )装卸无外包装的压型金属板时,应接纳吊具起吊,严禁直接施用钢丝绳起吊压型金属板的长途运输应接纳集装箱装载用车辆运输无外包装的压型金属板时,应在车上设置衬有橡木胶垫的枕木,其间距不宜大于 3000MM 二:现场制作、场内运输与安装 原材料进入现场后,根据货物清单当真检查,如发明任何质量缺陷或数量的短缺,应以文字表达形式通知制造商现场加工与车间预制具有相同的操作工艺和质量要求金属板及泛水板、包角板为了避免板面的任何毁伤,应做到以下几点: ①属板必须对方紧固以免彼此滑移对板面涂层的破坏 ②开金属板必须用锦纶绳和专用提开工具 ③板长超过 6M 时,每隔 3M 应设一道儿锦纶绳 ④每米锦纶绳应设比板略宽的垫块做支撑 ⑤提开金属板时每货盘金属板的数量不宜超过 12 张 在安装中,始终是粉笔线作出铅孔及打自攻钉或拉铆钉的位置,这可以

保证板面的外观美观,减少钻孔遗漏造成结构的单薄环节在每个功学时的结尾,用松软的刷子清楚板面上的乐瑟如拉铆钉头、钻孔及割切产生的残渣、废弃钉子等铁制品因为如这些乐瑟不及时清理,易在板面上产生锈板,最终影响工程质量板材固定时应遵循以上两条原则: ① 面板固定时,自攻钉固定在波峰上 ② 面固定时,自攻钉固定在波谷上 当在屋面板上行走运,避免踩在波峰上,只能踩在波谷上特别沿着檩条线,因为踩在波峰上可能造成板材连接及板材本身的毁伤,导致结构上形成单薄环节避免在板上运输或功课,如果这种环境因现场条件需要没有办法避免,应在板面上铺木跳板,且跳板的两头一定支撑在檩条上运输或功课只允许在跳板形成的道路上进行,因为直接在板面上运输或行走会引起板面的变形,最终影响板面的外观及结构为了更好的防水,在屋面板安装完工后,用专用工具把屋面板靠屋脊、处折 3DM ,约 800 在运输到屋架上的屋面板当天工作日没能全部安装完毕,用接纳搭结使其牢固的固定在钢屋架上,具体实施可接纳棕绳或 8# 铅丝将其绑扎牢固,这将避免在大风天气对屋面板的任何毁伤屋脊盖板应尽可能在顶板完工后立即施工,若不能立即施工,应用分子化合物塑料布将屋脊处保暖材保护起来,防止阴雨天影响保暖效果屋脊盖板施工时应保证其与屋面之间,屋脊盖板之间密封靠得住再吊放屋面扳至屋架上筹办安装时,注意应将屋面板的母肋部分朝向首先按装的方面,如非母肋应立即调整过来,一定要确保第一块板安装位置的正确检查其对屋脊顶天沟的垂直度,确保所有尺寸准确无误后,固定第一块底板,用同样的手法安装随后的底板,

施工彩钢板围挡方案

红星路施工围挡方案 一、工程概况: 红星路施工段为桃源街至站前路,全长3249米,断面为14快车道+2*2米绿化+2*8米慢车道+2*7米人行=48米。本项目根据现场实际情况可分为4 段。 1、K0+000-K0+355,站前街至东环路,道路宽度41 米,道路横断面为:7 米非机动车道+2.7 米绿化带+10 米机动车道+1.5 米中央分隔带+10米机动车道+2.7 米绿化带+7 米非机动车道。 2、K0+355-K0+972.885,东环路至曙光路,道路宽度34 米,道路横断面为:8 米非机动车道+2 米绿化带+14 米机动车道+2 米绿化带+8 米机动车道。 3、K0+972.885-K2+520,曙光路至大众路,路面宽度14 米。 4、K2+520-K3+141.234,大众路至桃园街,路面宽度9.5 米,两侧人行道从3 米至11 米不一。 本项目为道路改造工程,其中项目1、2、3 段为机动车道、非机动车道路基路面的翻修及人行道路缘石改造;项目第4 段为机动车道、人行道路基路面的改造。 二:施工围挡设计施工要求 1、按照中南建筑形象化要求设置(以白蓝为主)。实施全围挡。 2、纵向沿路材质采用可移动式彩钢瓦组合墙(可重复利用),围挡 高度2.5米,底部膨胀螺丝固定加斜支撑,上部铰链。 3、纵向围挡以树木为界围挡。图示如下:

4、道路交叉设置无门楼式大门(采用第一方案)

5、文化墙设置在主要道路大门两侧(在主要路口设置大众路、新华路、永清路、经一路,曙光路、三和路、站前路)图示如下:

6、本次施工的范围为总路段的55%,即从三和路至新华路,K0+360~K2+150,全长1790米。纵向围挡约3780米,路口交叉含大门总长120米(三和路28米+曙光路28米+曙光路16米+永清路32米+新华路16米)。共六个大门。 7、待路基路面完成后,拆除移至解放路至桃园路,三和路至站前街段落。 8、需要多加工2000-3000米,以便在水稳沥青完成前其他段落进行围挡便于土方施工。以及为其他道路备材。 9、道路水稳、沥青完成。拆除围挡后进行人行道施工,采用简易1.2米高水马将正在施工的区域围挡。 10、施工工期:2018年5月26日进场施工。满足土方开挖进度要求。

彩钢板施工方案

临时活动房 施工方案 一、工程概况 根据需方要求,编制临时活动房施工方案,本方案主要包括办公区临时活动用房的搭设。 二、临时用房结构概况 本次搭设的活动房均采用彩钢板+钢立柱+钢桁架的结构型式,彩钢板产品墙体屋面采用双层彩钢板,中间有隔热保温材料,预制而成的夹芯板,详细的尺寸及位置参见附件:临时用房平面图。 三、施工流程: 放灰线——挖基槽——给三合土垫层或C10砼垫层——柱基——水泥地坪——前后立柱——校正立柱再进行临时固定——安装钢桁架——安装屋面夹芯板——割门窗洞口——安装塑钢窗、彩板门——清洁现场——竣工验收 四、施工要求: 1、灰线放样:根据甲方确认后的平面图位置放测。 1〕钢结构 各构件安装位置应符合设计要求,部件位应正确,无假焊、漏焊。 2〕紧固件 A、紧固件应符合GB5782规定。 B、螺栓必须按设计要求的规格,位置安装正确,不得少装、漏装。

C、构件间的连接螺栓必须要拧紧。 3〕油漆 A、厂内喷好油漆。 B、油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。 4〕墙体 A、各墙须垂直,嵌缝深度一致,整齐清洁,墙面应清洁,颜色一致,板缝齐整,铆钉采用¢5×13@300,打钉面上下要一致,不得有错落,必要部位采用自攻螺栓。 B、按设计图纸标明门窗位置,按照门窗位置安装窗门,窗为塑钢窗,门为夹芯彩钢板(或钢质门)。 5〕门窗 A、门窗位置安装正确并用螺栓紧固。 B、门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象,玻璃不应有麻面和裂缝,玻璃洁净,附件安装牢固。 6〕屋面: A、屋面板铺设应正确设置坡度,确保排水顺畅,板缝之间应严格按规定打胶,确保无漏水等现象。 7〕所有构件堆放中运输均为轻装轻放,严禁磕碰,不得堆压和有腐蚀物品同时堆放。 五、保证施工作业人员安全的措施及安全技术交底。 1、针对本工程特点及“安全第一,预防为主”的方针,上岗前对施工人员进行安全技术交底并考核上岗。 2、高空作业人员按规定体检。

彩钢板安装施工方案

彩钢板屋面施工 施工组织方案 编制单位:甘肃第五建设集团公司 无锡分公司 2016年7月18日

目录第一章编制说明及编制依据 第二章工程概况及特点 第三章质量工期目标 第四章组织机构设置 第五章施工部署 第六章施工进度计划安排 第七章彩钢板制作 第八章彩钢板安装施工方案 第九章质量保证体系及措施 第十章工期保证措施 第十一章安全文明保证措施 第十二章施工现场消防措施 第十三章环境保护措施 第十四章施工现场平面布置说明

第一章编制说明及编制依据 1编制说明 1.1 本施工方案是为大地熊(苏州)开门红铁有限公司彩钢板屋面翻修安装而编制。 1.2 本施工方案涵盖了从材料采购检验、材料检验、安装施工准备、进场验收、安装、围护安装、至交付的全过程。 1.3 本施工组织设计遵照招标文件的内容进行编制。 2 编制依据 2.1甲方提供的招标文件及现场察看。 2.2国家现有的关于施工、安全、质量等方面的法律、法规、及工程建设强制 性条文的规定。 2.3我公司经认证的ISO9001质量管理体系文件。 2.4 工程施工规范、文件 GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》; GB/T50326-2001 《建设工程项目管理规范》。 第二章工程概况及特点 1 工程简介 1.1工程名称:屋面彩钢板维修 1.2建设单位:大地熊(苏州)磁铁有限公司 1.3 建设地点:大地熊(苏州)磁铁有限公司厂区内 1.5工程施工范围 拆除原有彩钢板屋面、气漏等,重新加盖夹芯板。

2施工现场条件要求 施工条件已具备。 第三章质量工期目标 1 质量目标:符合GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》合格。 2 工期目标:合计30天。 第四章组织机构设置 1 项目管理机构 我公司对贵公司厂房彩钢板屋面维修作项目管理机构,建立从公司到工程现场项目经理部、安装作业三个层次有机组合的工程项目管理体系,即: 1.1第一层次公司组建项目指挥部:由公司副总经理任指挥,其组成人员包括公司技术人员,公司职能部门的负责人,其职责是对贵公司厂房维修工程进行指挥、协调,授权项目指挥部对工程项目进行全过程施工管理,向项目经理发出指令,下达责任目标,解决应由公司负责解决的有关该工程的各种问题。 1.2第二层次工程现场项目经理部:由项目经理和项目技术负责人等组成,其主要职责是在项目经理领导下,分工负责,代表公司全权指挥贵公司厂房维修工程的实施工作。 1.3第三层次施工作业班组:在项目部领导下,分工负责与合作,完成本工程安装的全部工作。 2 现场项目部主要岗位职责 2.1 项目经理 2.1.1 组织编制项目质量计划,保证整个项目按照ISO9001标准体系运作。2.1.2 主持编制项目管理方案,确定项目管理目标与方针。 2.1.3 确定项目管理组织机构配备人员,制定规章制度,明确职责。 2.1.4 及时、适当地作出项目管理决策,其主要内容如重大技术方案决策。

彩钢板围挡搭设施工方案

B0.1 施工组织设计/方案报审表 工程名称:昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环) K0+000-K7+383.5 编号:

江苏省住房和城乡建设厅监制 1 昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压外环、高压内环)K0+000-K7+383.5 临 时 围 挡 施

工 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 河北建设集团安装工程有限公司 昆山项目部 2019年6月 2 目录 1、工程概况 (4)

2、半封闭防护分析 (4) 3、彩钢板围挡施工工艺 (5) 4、安全防护措施 (7) 5、质量保证措施 (7) 6、围挡的维护 (7) 7、注意事项 (7) 8、文明施工 (8) 9、细部尺寸 (9) 10、防火措施 (10) 3

一、工程概况 本工程为昆山市天然气高压输配系统工程高压管线(千灯门站-高压 外环、高压内环)K0+000-K7+383.5,高压A管线起点为千灯门站 K0+000,终点到绿地大道南侧K7+383.5。高压B管线起点为千灯门站A0+000,终点黄浦江路西侧已建管道处K3+637.9。高压A管线采用φ610×11.9直缝埋弧焊钢管7584米(其中直埋管4388米,穿越管3196.8米);高压B管线φ325*9.5高频直缝电阻焊钢管3908米(其中直埋管1852.8米,穿越管2055.2米)以及管道附属高压B管线阀门井3座安装浇筑等。 2.2.2高压A、B管线并行敷设,直埋段间距2米,穿越段间距6米。两管线均采用强制电流阴极联合保护,保护电流有业主阴极保护站提供,两管线间隔0.5km必须进行一次等电跨接。本工程压力等级为高压A管道 :4.0MPa,高压B管道 :2.54MPa。管材采用新型L360M钢,管材全线采用三层聚乙烯加强级外防腐,设计使用年限为30年。设计温度为常温,属GB1级压力管道。 二、半封闭防护分析 2.1. 半封闭防护方案 为了保证施工路段交通安全,根据工程“安全文明施工,实现环境安全;预防污染,构建绿色优质工程”为原则。经现场踏勘,采用0.95m 宽×2.5m高彩钢板围挡牌半封闭施工。依据现场施工的实际情况,本工程共设3段涉及到需要做围挡施工。第一段为宏信路北侧杨岸江