文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压开关柜的主要技术要求

高压开关柜的主要技术要求

高压开关柜的主要技术要求

成套配电装置又称成套配电柜。按装置地点不同,又分为户外式与户内式两种,10KV 及以下的配电装置大多采用户内式;按断路器安装方式可分为固定式和手车式两种;按柜体结构分为开启式和封闭式两种。可见,高压开关柜是成套配电设备的一种,由成套厂家成套供应的配电装置。在这种封闭或半封闭的柜中可装设各种高压电器、测量仪表、保护电器和控制开关等等。通常一个(或两个)开关柜就构成一个单元回路,即构成一个间隔。使用时可按设计的主电路方案,选用适合各种电路间隔的开关柜,然后便可组成整个高压配电装置。

成套高压开关柜的优点是结构紧凑,占地少,维护检修方便,适于大量生产。目前35KV及以下的各种户内高压电器,大豆装于高压开关柜上进行使用。柜内电器的载流导体之间以及这些设备与金属外壳之间是互相绝缘的,其绝缘大多数是由空气或干式绝缘材料组成。

1.柜体结构有足够的机械强度,不致因操作

一次侧元件二引起二次侧元件误动作。

2.柜体结构有防止事故蔓延扩大的措施,并

能在一次侧不停电的情况下,安全的检修二次侧

设备。

3.备有机械的或电气的安全联锁装置,能保

证按规定程序进行操作。如断路器合闸后不能操

作隔离开关(或小车的隔离触头),断路器分闸

后,隔离开关才能分合等。

4.柜内一次回路的电气设备与母线及其他带电导体布置的距离均应符合规程要求。

5.柜内所装电器与设备符合下列要求:

1)安装条件符合该电气或设备本身的技术要求。

2)正常工作条件下,电器与设备的游离气体、电弧和火花不危及人身安全。

3)柜上或柜内所装各种电器与设备能单独方便地拆除更换。

6.断路器与操动机构的安装方式,能保证不致因联动环节过多而影响断路器的分合闸速度及触头行程。

7.手车式高压开关柜还应满足如下要求:

1)同型号手车式高压开关柜的小

车能够互换。

2)小车应具有三种位置,工作位

置(一次回路与二次回路均接通),

试验位置(一次回路不接通,小车

与柜体隔离触头之间有安全角力,

二次回路可接通,此时小车上的断

路器允许进行操作实验)和检修位

置(小车退车柜外,一次回路和二

次回路均断开)。

3)柜内一次隔离触头有可靠的安全措施,能够保证小车退出柜体时进柜检修人员安全。

4)小车体与柜体间有可靠的接地装置。

8.开关柜须有防止电气误操作为主要目的五防功能。

9.开关柜在达到“五防”要求的同时,应遵循下列技术要求。

1)有限采用机械闭锁;

2)有紧急解锁机构;

3)“五防”中除防止误分、误合断路器可采取提示性措施外,其他“四防”原则上采用强制性闭锁;

4)“五防”闭锁不应影响开关分(合)闸速度特性;

5)如用电磁闭锁,闭锁回路电源要与继电保护、控制信号回路分开;

6)闭锁装置应尽量做到结构简单可靠,操作维修方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。

10.高压开关柜的一次和二次电气回路及其电器的绝缘强度,应能承受1min工频耐压试验而无击穿或闪络现象,工频试验验电电压数值见下表。

10kV开关柜技术要求(规定)

技术规定 4.2.110kV金属铠装中置式高压开关柜 4.2.6.1概述 对10kV户内交流金属铠装中置式高压开关柜(以下简称开关柜)的电气参数、结构和出厂试验等方面的具体要求如下: (1)卖方提供的设备应是符合本技术条件要求,适用于交流10(12)kV,频率50Hz电力系统,完整的成套开关设备,在符合使用环境条件情况下,接通电源即能使用。 (2)本文件提出的技术条件是高压成套开关设备的最低技术要求。卖方应保证提供的产品是符合本技术条件和产品标准的优质产品。 生产和验收应符合以下标准: GB3906-2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 IEC60298(1990)额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 311.2-2002 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则 GB/T762-2002 标准电流等级 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984-2003 高压交流断路器 GB1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件 SD318-89 高压开关柜闭锁装置技术条件 GB11032-2000 交流无间隙金属氧化物避雷器 DL/T404-2007 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 以上所引用技术标准均应按现行标准执行。但不仅仅限于这些标准。 4.2.6.2电气参数 10kV高压开关柜电气参数详见电气设备规格数据表:4.2.6.2-1~4.2.6.2-13。 电气设备数据表4.2.6.2-1

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%,

月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4 抗地震度: 地震烈度不超过8度。 1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。 1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流;

额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA;持续时间:4s。

高压开关柜技术要求规范书

1.总则 1.1本技术规范的适用范围仅限于本工程的投标产品,内容包括设计、结构、性能、安装、试验、调试及现场服务和技术服务。 1.2本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。2.技术要求 2.1规范和标准 除本协议提出的技术规定外,设备还应符合下列标准。 GB 10963《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》GB 13539-2008《低压熔断器》 GB 14048《低压开关设备和控制设备》 GB 7251《低压成套开关设备和控制设备》 GB 4025《低压电器基本标准》 GB 998《低压电器基本试验方法》 GB 14287-2005《电气火灾监控系统》 GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》 GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 4208-2008《外壳防护等级(IP 代码)》 GB 4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》 GB50171-2012《电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工及验收规

范》DL/T 5222-2005《导体和电气选择设计技术规定》 2.2使用条件 a)正常环境条件 1)周围空气湿度上限,+40℃下限,-10℃ 2)海拔:不超过1000M 3)相对环境温度:日平均不大于95%,月平均不大于90% 4)地震:烈度不超过8度 5) 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染 6)无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1度要求 b)特殊工作条件: 在超过规定的正常环境条件下使用时,由用户和制造厂协商。 2.3技术参数 2.3.1 技术要求 (1)所有配电柜均考虑进线电缆压接的空间;还考虑主开关端子能满足电缆的压接; (2)其他元件、附件及材料的选用均需符合国家或行业现行有关技术标准。 (3)提供主要元件的合格证及中文说明书,提供配电箱 3C 认证证书及 3C 试验报告;进口产品提供商检证明。 2.3.2组装配线 1)、开关接线端子与导线截面匹配;二次线均采用黑色线,加套管编

高压开关柜的主要技术要求

高压开关柜的主要技术要求 成套配电装置又称成套配电柜。按装置地点不同,又分为户外式与户内式两种,10KV 及以下的配电装置大多采用户内式;按断路器安装方式可分为固定式和手车式两种;按柜体结构分为开启式和封闭式两种。可见,高压开关柜是成套配电设备的一种,由成套厂家成套供应的配电装置。在这种封闭或半封闭的柜中可装设各种高压电器、测量仪表、保护电器和控制开关等等。通常一个(或两个)开关柜就构成一个单元回路,即构成一个间隔。使用时可按设计的主电路方案,选用适合各种电路间隔的开关柜,然后便可组成整个高压配电装置。 成套高压开关柜的优点是结构紧凑,占地少,维护检修方便,适于大量生产。目前35KV及以下的各种户内高压电器,大豆装于高压开关柜上进行使用。柜内电器的载流导体之间以及这些设备与金属外壳之间是互相绝缘的,其绝缘大多数是由空气或干式绝缘材料组成。 1.柜体结构有足够的机械强度,不致因操作 一次侧元件二引起二次侧元件误动作。 2.柜体结构有防止事故蔓延扩大的措施,并 能在一次侧不停电的情况下,安全的检修二次侧 设备。 3.备有机械的或电气的安全联锁装置,能保 证按规定程序进行操作。如断路器合闸后不能操 作隔离开关(或小车的隔离触头),断路器分闸 后,隔离开关才能分合等。 4.柜内一次回路的电气设备与母线及其他带电导体布置的距离均应符合规程要求。 5.柜内所装电器与设备符合下列要求: 1)安装条件符合该电气或设备本身的技术要求。 2)正常工作条件下,电器与设备的游离气体、电弧和火花不危及人身安全。 3)柜上或柜内所装各种电器与设备能单独方便地拆除更换。 6.断路器与操动机构的安装方式,能保证不致因联动环节过多而影响断路器的分合闸速度及触头行程。

高压柜技术要求

10kV中压开关柜及微机保护装置技术要求 一、总体要求 开关柜制造执行标准:IEC相关标准,国标。 柜子防护等级IP40。 柜子为国产优质产品。 柜内配线都为2.5sq,三相分别为红,黄,蓝,零相为黑色。 在柜子前面板必须有所有电流互感器引出的测试端子。 10kV 高压柜内装设接地母排。 开关柜选用12kV真空断路器。 进线柜均为电缆下进线,出线柜均为电缆下出线。 10kV开关柜包括氧化锌避雷器及零序互感器。 开关柜应根据开关柜数量适当备有中置式真空开关的安装小车。 严格按照设计院图纸制作一次、二次接线。 二、开关柜技术要求 1.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜的结构保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。开关柜内安装的高压电器组件均为为加强绝缘型产品,满足国标要求。 2.高压铠装交流金属封闭中置式开关柜具备防止误分、合断路器,防止带负荷推拉手车,防止接地开关合上时(或带接地线)送电,防止带电合接地开关(或挂接地线),防止误入带电隔室等五项功能。3.同型产品内额定值和结构相同的组件应能互换,互换率为100%。4.VS1真空断路器选用国内知名专业厂家的产品,其他柜内元件按设计院图纸选型。 5.柜体 5.1柜体为金属铠装封闭中置式开关设备。 5.2铠装交流金属中置式封闭开关柜的柜体结构框架应采用进口敷铝锌钢板经专用夹具折弯栓接而成。 5.3高压开关柜主回路的一切组件均安装在金属外壳内,外壳的防护

等级IP4X,断路器室门打开时,防护等级为IP2X。 5.4开关柜的门板及侧封板等采用冷轧钢板经纯化处理后采用静电喷涂和焙烤,表面抗冲击且耐腐蚀。 5.5开关柜断路器室、电缆室均设防潮用的加热器,门上加密封圈并装设压力释放装置以便当开关柜产生内部故障电弧时释放压力和排 放气体,保证操作人员和开关柜的安全。 5.6各种手车采用螺杆摇动推进和退出。操作灵活轻便。手车的工作、试验及隔离三种位置均位置指示。 5.7断路器隔室:后壁静触头隔板应能随手车的推进和退出而自动打开和关闭。断路器关门时,手车同样可操作、通过门上观察窗可以观察隔室内所处的位置,合、分闸显示储能状况。 5.8电缆室:室内装设避雷器、电流互感器、接地开关等,断路器室与电缆室的水平隔板可移开,以方便施工人员能正面进入柜内安装和维护。柜配制开缝的可卸式不导磁金属封板、变径密封圈及电缆固定架及接地母线。 5.9继电器仪表隔室:安装继电器、仪表,带电监察指示器,控制线敷设线槽;小母线的安装装置及二次端子。 5.10母线室:开关柜母线室加隔板,母线以高强度的螺栓联接,螺栓上下都配有碟形防松垫圈,母线连接头处设有专用的绝缘罩,母线及分支线联接处采用螺栓绝缘端帽。 5.11应配备带电显示装置。 6.高压铠装式交流金属封闭开关柜的技术参数表附后 7.高压开关柜内的断路器及其操动机构安装必须牢固,操作时产生的振动不得影响柜上的仪表、继电器等设备的正常工作。操作机构型式为弹簧操作机构,应能手动和电动储能。应能就地和远方操作。8.断路器的位置指示装置应明显,并能正确指示出它的分、合闸状态。 9.断路器的安装位置应便于检修、检查、预防性试验和运行中的巡视。 10.互感器

高低压开关柜 技术标准

高低压开关柜技术标准 一、引言 高低压开关柜作为电力系统中重要的电气设备,其质量和性能直接关系到电力系统的安全和稳定运行。为了规范高低压开关柜的制造与应用,保障电力系统的安全可靠运行,特制定此技术标准。 二、适用范围 本标准适用于交流50Hz,额定电压380V及以上的高低压开关设备的制造与应用。 三、术语和定义 1. 高低压开关柜:指在配电系统中对电路进行控制和保护的设备,包括高压开关柜和低压开关柜。 2. 高压开关柜:指额定工作电压在1000V及以上,用来控制电力系统及其支路的开关设备。 3. 低压开关柜:指额定工作电压在1000V以下,用来控制、保护电路的开关设备。 四、技术要求 1. 设计与制造: (1)高低压开关柜应符合国家相关标准的要求,设计应合理,结构牢固,外观整洁。 (2)所有电气元件应采用优质材料制造,确保性能可靠、寿命长。 (3)高压开关柜应具有完善的过载、短路保护功能,并能实现远程控制。 (4)低压开关柜应具有过载、短路、欠压等多重保护功能,同时应考虑设备散热和防尘等问题。 2. 安全性: (1)高低压开关柜应具有良好的绝缘性能,防止漏电、电击等事故发生。 (2)应配备合适的安全警示标识,并在操作面板上设有相应的指示灯和操作按钮,便于操作及故障诊断。 (3)应具备防火、防爆、防腐蚀等功能,确保设备在各种环境下的安全运行。 3. 环境适应性:

(1)高低压开关柜应适应不同的环境温度、湿度、高海拔等条件,确保其在各种恶劣条件下的正常运行。 (2)应具备抗震、抗振等能力,确保在地震等自然灾害发生时设备不受影响。 4. 性能测试: (1)高低压开关柜在制造完成后应进行全面的性能测试,确保各项指标符合设计要求。 (2)测试包括静态特性测试、动态特性测试、环境适应性测试等。 五、检验与接收 1. 出厂检验: (1)出厂前应进行全面的检验,包括外观检查、功能测试、绝缘强度测试等。 (2)检验合格的设备方可出厂,并附上检验合格证明。 2. 现场接收: (1)设备到达现场后,应进行现场验收,验证设备的安装、连接和运行状态是否符合要求。 (2)验收合格后方可投入使用。 六、质量保证 1. 产品质量保证: (1)制造商应确保产品符合本标准的要求,提供合格证书和保修协议。 (2)使用单位在产品使用过程中如遇性能不符合要求的情况,可要求制造商提供维修或更换服务。 2. 服务质量保证: (1)制造商应提供咨询、培训和技术支持服务,确保设备的正常使用和维护。 (2)制造商应及时响应用户的故障报修请求,为用户提供快速、高效的维修服务。 七、术语和定义 本标准术语及定义参照《电气设备术语标准》GB/T 14580-1993。 八、附录

10KV开关柜技术要求

10KV开关柜技术要求 1.高压室:10KV开关柜的高压室应采用防爆做法,以防止内部发生火花,导致爆炸和火灾。高压室的防爆等级应符合国家标准。 2.绝缘强度:10KV开关柜应具备良好的绝缘性能,能够有效隔离高压和地面。绝缘电阻值应符合国家标准要求。 3.电容电流:10KV开关柜中的电容电流应符合国家标准,以保证电力系统的稳定性和可靠性。 4.遮断能力:10KV开关柜应具备良好的遮断能力,能够在短时间内切断故障电流,以防止对电力设备产生损害。 5.遥控功能:10KV开关柜具备遥控功能,能够通过远程控制实现对设备的操作和监控。 6.防尘和防潮性能:10KV开关柜应具备良好的防尘和防潮性能,以保证设备的正常运行。 7.过载和短路保护:10KV开关柜应具备过载和短路保护功能,能够对设备进行及时的保护和断电操作。 8.可靠性:10KV开关柜应具备高度可靠性,能够在各种环境条件下正常工作,并能够承受电力系统突发压力。 9.安全性:10KV开关柜应具备良好的安全性能,能够防止人员误操作和触电事故的发生。 10.温升控制:10KV开关柜应具备良好的散热性能,能够及时散热,防止温度过高导致设备故障。

11.维护便捷性:10KV开关柜的结构应设计合理,便于进行检修和维护。 12.抗震性:10KV开关柜应具备良好的抗震性能,能够在地震等自然 灾害中保持稳定。 13.外观美观:10KV开关柜的外观设计应美观大方,并具备良好的防 腐蚀能力。 综上所述,10KV开关柜应具备良好的防爆性能、绝缘强度、遮断能力、遥控功能、防尘和防潮性能、过载和短路保护功能、可靠性、安全性、温升控制、维护便捷性、抗震性和外观美观等技术要求,以保证其正常工 作和使用安全。

10kv开闭所高压开关柜技术要求

10kV开闭站KYN28高压开关柜招标技术规范 10kV开闭站 户内高压开关柜订货技术规范 1.总则 1.1一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的产品应符合招标文件所规定的要求。 1.1.3 本招标文件技术规范提出了对产品的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4 本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条 文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。

1.1.6 本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7 本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.8 本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2 投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 1.2.1 投标人或制造商应提供产品资质证书(包括产品生产许可证、产品鉴定证书等); 1.2.2 投标人或制造商投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。 1.2.3 投标人或制造商应提供权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。提供的产品应在电力系统的变电所运行过二年以上,且在近二年未发生严重质量事故。 1.2.4 投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 1.2.5 投标人或制造商应提供履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 1.2.6 投标人或制造商应提供投标设备产品五年内有效的型式

10KV开关柜技术要求

10KV开关柜技术要求 1.电气性能要求 (1)额定电压:10KV开关柜的额定电压应符合设计要求,能够正常工作在额定电压下。 (2)额定电流:10KV开关柜的额定电流应符合设计要求,能够承受额定电流下的负载。 (3)断路能力:10KV开关柜的断路能力应符合设计要求,能够承受额定电流下的短路故障,并快速切断故障电流,确保系统的安全运行。 (4)绝缘性能:10KV开关柜的绝缘性能应符合设计要求,能够保证开关柜内部的电气设备与外部的金属结构、大气等处于良好的绝缘状态。 2.机械性能要求 (1)机械强度:10KV开关柜的机械强度应符合设计要求,能够承受正常运行和外力冲击引起的机械应力,不发生变形和破损。 (2)运行可靠性:10KV开关柜的运行可靠性应符合设计要求,能够保持稳定的工作状态,并具有良好的抗干扰能力,不受外界因素的影响。 3.热特性要求 (1)热稳定性:10KV开关柜的热稳定性应符合设计要求,能够承受长期工作条件下的热负荷,不产生过热现象。 (2)散热性能:10KV开关柜的散热性能应符合设计要求,能够将内部产生的热量迅速散发,保持设备的正常工作温度。

(3)耐高温性能:10KV开关柜的耐高温性能应符合设计要求,能够在高温环境下正常运行,不造成设备故障和性能下降。 4.防护等级要求 (1)防护等级:10KV开关柜的防护等级应符合设计要求,能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,防止灰尘、水分等外界物质对设备的侵入和损坏。 (2)防护装置:10KV开关柜应配备相应的防护装置,如防火、防爆、防雷击等,确保设备的安全运行。 5.操作要求 (1)使用寿命:10KV开关柜的使用寿命应符合设计要求,能够经受住频繁操作和长时间运行的考验。 (2)人机工程:10KV开关柜的人机工程应符合设计要求,便于操作和维护,避免误操作和事故发生。 (3)远程控制:10KV开关柜应具备远程控制功能,方便运维人员对设备进行监控和控制,提高操作的灵活性和效率。 以上是10KV开关柜的一些技术要求,实际应用中还需根据具体情况进行细化设计和选择合适的设备。

10kv高压开关柜技术要求

10kv高压开关柜技术要求 10kV高压开关柜是电力系统中的重要设备,其技术要求直接关系到 电网的安全运行和电力质量。下面是对10kV高压开关柜技术要求的详细 介绍: 1.高压开关柜的额定电压为10kV,额定电流为630A、1250A、2000A 等。其外观应美观大方,结构牢固,操作方便,布置合理。 2.高压开关柜应采用可靠的绝缘材料,能够承受额定电压和短路电流 的冲击。绝缘材料应具有良好的耐热性能,不易老化和分解。 3.高压开关柜应具有良好的电气性能,包括电流传输能力、短路能力、断开能力和耐电弧能力等。开关柜的接触系统应采用低压高短路能力的触 头和触杆,以确保可靠的接触和断开。 4.高压开关柜应具备完善的绝缘和接地保护装置。绝缘保护装置可以 监测开关柜的绝缘状态,当绝缘发生故障时能够及时报警并切断电源。接 地保护装置能够监测开关柜的接地状态,当接地异常时能够及时切断电源。 5.高压开关柜应具有可靠的操作机构和防误操作装置。操作机构应灵 活可靠,能够满足开关柜的各种操作要求。防误操作装置可以防止误操作 引起的事故,如误合闸、误切断等。 6.高压开关柜的绝缘距离和电弧距离应符合国家和行业标准的要求。 绝缘距离应足够,以保证正常运行和维护时的安全。电弧距离应足够,以 限制电弧的蔓延和危害范围。

7.高压开关柜应具有良好的环境适应性和防护等级。开关柜的外壳应 具有防尘、防水、防腐蚀和防爆的功能。开关柜应能够适应不同的工作环境,如高温、低温、高海拔等。 8.高压开关柜应具备可靠的远动控制和监测功能。可以通过远程控制 中心对开关柜进行操作和监测,实现对电力系统的远程管理和控制。 9.高压开关柜应具有良好的可靠性和可维护性。开关柜的各项指标应 稳定可靠,并能够方便维护和检修。开关柜的零部件和配件应具备互换性,以方便更换和维修。 10.高压开关柜应符合国家和行业标准的要求。开关柜的设计、制造 和检验应按照相关标准进行,确保产品的质量和安全性。 以上是对10kV高压开关柜技术要求的详细介绍,包括外观、绝缘材料、电气性能、绝缘和接地保护、操作机构和防误操作装置、绝缘距离和 电弧距离、环境适应性和防护等级、远动控制和监测功能、可靠性和可维 护性以及符合标准要求等方面的要求。高压开关柜的技术要求是确保其在 电力系统中安全、可靠运行的基础,也是保障电力系统正常运行和电力质 量的重要保证。

高压开关柜主要技术参数

高压开关柜的主要技术参数 高压配电柜的主要技术参数: 额定电压、额定绝缘水平(1min工频耐压、雷电冲击电压)、额定频率、额定电流、额定短路开断电流、4s热稳定电流(有效值)、额定动稳定电流(峰值)及防护等级等参数。 一、现有技术的技术方案 目前,电网中存在的10kV环网柜大体可分为三类,一类是充气柜,一类是普通单元柜,再一类是全绝缘型单元柜。 1.充气柜 充气柜采用不锈钢钢板作为绝缘气体的封闭外壳,以SF6气体作为绝缘和灭弧介质。此种充气柜通常生产出一路、两路、三路、四路、五路、六路等开关柜柜型。有的厂家还可以将其中的两种或三种柜型通过联结套管相互联结,以达到可扩展的需求。充气柜内的连接汇流母排由于处于绝缘气体的包围之中,同电缆连接采用标准锥度面的电缆联结座,所以能形成全绝缘的电气结构,适用于室外。 2.普通单元柜 普通单元柜中汇流排通常为裸铜排或外加热缩套管,单纯的以空气或绝缘强度不高的热缩套管作为绝缘介质。这种开关柜由于设计成单元柜,因此可以任意的扩展联结。组装简单,组合方便。

3.全绝缘型单元柜 此种开关柜兼顾了以上两种开关柜的优点。采用不锈钢钢板作为绝缘气体的封闭外壳,以SF6气体作为汇流母排间的绝缘介质,采用电缆插座可与电缆方便联结。单元柜间采用密封联结套管,结构紧凑,扩展方便。 二、现有技术的优缺点 三元乙丙橡胶固体绝缘的10kV环网柜具有模块化、结构紧凑、可扩展、全绝缘、密封性能好的优点。 1、模块化 三元乙丙橡胶固体绝缘的10kV环网柜采用模块化结构,不同柜型采用相同的相间距离、母排高度、柜体高度。以实现相互联结,快速组装。 充气柜由于各负荷开关或断路器单元是封闭在共同的壳体之中,其联结排布位置及各单元的数目在产品下线后是固定不变的。所以开关单元间组合的灵活性差。尤其是产品在运行之后,不方便甚至无法满足扩展的需求。另外,充气柜由于受到空间的限制,不可能设计成侧进出线柜的模式,无法满足多路电缆进出线的要求。再有,充气柜由于受到电流互感器和电压互感器维护的限制,无法把电压互感器和电流互感器装进封闭气箱内,故也没有双电源间的计量。 2、结构紧凑 三元乙丙橡胶固体绝缘的10kV环网柜可以将电压互感器单独做成一个单元柜,给环网柜提供电源。或做成计量柜对线路进行计量。

高压柜制作要求

高压柜制作要求 高压开关柜应满足以下标准和规范: 1)国际标准: IEC298、IEC265、EC129、IEC56 2)中国标准: GB3804-90、GB3906、DL/T404 3)其它有关现行国家、国际标准 高压中置柜技术要求 设备运行条件 1. 环境温度: -10℃~+40℃ 2. 24小时平均:+35℃ 3. 月最大平均相对湿度:≤90% 4. 日最大平均相对湿度:≤95% 5. 海拔高度: <1000米 6. 耐受地震能力: 水平加速度0.25 垂直加速度0.125 地震裂质不超正8度 7. 污秽等级: Ⅱ级 工程条件 1.系统电压: 10KV 2.系统最高电压: 12KV 3.系统额定频率: 50HZ 4.系统中性点接地方式: 小电阻或消弧圈接地 5.安装地点: 户内

6.接线方法:单母线,运行方式详见系统图 7.柜内所有设备为加强绝缘型 高压开关柜总体要求 柜体结构 1.柜内结构: 应满足IEC及国家有关规范要求.平关柜根 据功能要求用隔板分隔成断路器室、母线室、电缆室、 仪表室,四个隔室完全独立,并有穿二次电缆的通道. 2.开关柜要求采用优质钢板加工而成,加工精度高并满足 机械强度要求,安装后不会扭曲和摇晃. 3.开关柜表面喷涂均匀,处观良好,不应脱落. 4.开关柜前后有标识清晰胡开关柜编号和用途的标示牌 5.断路器柜的面板应有操作机构人工储能手柄,手动合、分 闸按钮,操作计数器及断路器分合位置的机械指示显示. 6.指示及警告标示明确,回路及接线端子标记清楚. 7.开关柜采用结构合理,可靠有效的机械联锁装置,达到防 误操作要求 1)防止带负荷拉(合)隔离开关. 2)防止误分(合)断路器. 3)防止带电挂接地线. 4)防止带接地线合隔离开关. 5)防止误入带电间隔.

试论高压开关柜技术要求

试论高压开关柜技术要求 引言 高压开关柜是电力系统中重要的组成部分,用于控制和保护电力设备的安全运行。具备良好的技术要求是确保高压开关柜性能可靠、运行稳定的关键。本文将论述高压开关柜的技术要求,包括设备参数、功能要求、安全要求等。 设备参数要求 1.额定电压和额定电流:高压开关柜的额定电压应根据所处电网电压 等级确定,额定电流应满足设备和线路负载电流要求,确保正常运行和过载保护。 2.短路能力:高压开关柜要具备足够的短路能力,能够承受短路电流 并在合适的时间内切断电路,以确保设备和人员的安全。 3.绝缘性能:高压开关柜的绝缘性能要符合相关标准要求,能够在正 常工作条件下确保设备的绝缘状态,防止电击事故发生。 4.温升:高压开关柜在额定负荷下应具备较低的温升,确保设备长时 间运行的稳定性。 5.机械性能:高压开关柜的机械性能要足够强硬,能够承受正常运行 过程中的机械应力,具备一定的抗震性能。 功能要求 1.开关操作:高压开关柜要具备可靠的开关操作功能,包括手动和远 程控制操作,确保设备的正常运行和应急处理。 2.过载保护:高压开关柜应具备过载保护功能,能够根据负荷电流的 变化,及时切断电路,避免设备损坏和人员伤害。 3.短路保护:高压开关柜要能够检测和切断短路电流,防止设备和线 路过载,确保系统的安全运行。 4.接地保护:高压开关柜在接地故障发生时应能及时检测并切断故障 电路,防止电流高压开关柜接地故障扩散。 5.监测功能:高压开关柜的监测功能要满足对重要参数的实时监测和 报警要求,可以通过远程操作进行设备状态和故障的诊断。

安全要求 1.安全间距:高压开关柜应根据电力系统的安全间距要求进行设计、 布置和安装。设备之间及设备与人员之间的安全间距要满足相关标准和规范的要求。 2.防护措施:高压开关柜应具备完善的防护措施,包括防尘、防水、 防腐,以及防电弧等特殊场合的防护措施。 3.操作安全:高压开关柜的操作要符合相关的操作规程和安全要求, 操作人员应进行必要的安全培训,了解设备的运行原理和应急处理方法。 4.紧急停电:高压开关柜要配备紧急停电按钮,在紧急情况下可以快 速切断电源,确保设备和人员的安全。 5.电磁兼容:高压开关柜在设计和制作过程中要考虑电磁兼容性,避 免对周围电子设备的干扰和电磁波的辐射。 结论 高压开关柜的技术要求涉及设备参数、功能要求和安全要求等多个方面。通过满足这些要求,可以确保高压开关柜在电力系统中的可靠性、稳定性和安全性。在实际应用中,开发和使用符合要求的高压开关柜是电力系统运行的基础,对于电力系统的安全和可靠性具有重要意义。

防止高压开关柜事故的重点要求

防止高压开关柜事故的重点要求 1.1开关柜应选用LSC2类(具备运行连续性功能)、五防”功能完备的产品,有条件时可选用具有一键顺控”功能的开关柜。新投开关柜应装设具有自检功能的带电显示装置,并与接地开关(柜门)实现强制闭锁,带电显示装置应装设在仪表室。 1.2新订货的空气绝缘开关柜的外绝缘应满足以下条件: a)空气绝缘净距离应满足表1的要求: 表1开关柜空气绝缘净距离要求 b)最小标称统一爬电比距:为3x18mm/kV (对瓷质绝缘),>/x20m m/k V(对有机绝缘)。 c)新安装开关柜不应使用绝缘隔板。母线加装绝缘护套和热缩绝缘材料后,空气绝缘净距离也应满足要求。 1.3开关柜应选用IAC级(内部故障级别)产品,生产厂家应提供相应型式试验报告附试验试品照片)。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电缆室相互独立,且均通过相应内部燃弧试验;燃弧时间应不小于0・5s试验电流为额定短时耐受电流。

1.4开关柜各高压隔室均应设有泄压通道或压力释放装置。当开关柜内产生内部故障电弧时,压力释放装置应能可靠打开,压力释放方向应避开巡视通道和其他设备。 1.5高压开关柜内避雷器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关(或隔离手车)与母线相连,不应与母线直接连接。其前面板模拟显示图应与其内部接线一致,开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置明显的安全警告、警示标识。柜内隔离金属活门应可靠接地,活门机构应选用可独立锁止的结构,防止检修时人员失误打开活门。 1.6高压开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用阻燃绝缘材料。 1.7新安装的24kV及以上开关柜内的穿柜套管应采用双屏蔽结构,其等电位连线(均压环)应长度适中,并与母线及部件内壁可靠连接。 1.8开关柜的观察窗应能满足安全要求、便于观察,并 通过开关柜内部燃弧试验。未经型式试验考核前,不得进行柜体开 孔等降低开关柜内部故障防护性能的改造。 1.9新建变电站的站用变压器、接地变压器不应布置在开关柜内或紧靠开关柜布置,避免其故障时影响开关柜运行。 1.10应在开关柜配电室配置空调、除湿机等有效的除湿防潮设备,防止凝露导致绝缘事故。 1.11开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测,单个绝缘

10KV高压开关柜技术规范

一.10KV高压开关柜技术规范 1.总的要求 1.1本规范提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.2本规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本规范书的优质产品。 1.3本规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本规范中涉及有关商务方面的内容,如与《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。1.5 供货范围及数量〔详见设计附图10kV中置式高压开关柜KYN28A-12 22台〔10kV配电室内放置母线槽约12米,1000A 10kV固定式开关柜GG-1A 8台〔靠墙放置 2.应遵循的标准 2.1 设备制造应满足以下协议和标准,但并不仅限于此:<1> GB1984 《交流高压断路器》<2>GB311.1《高电压输变电设备的绝缘配合》<3>GB311.2-6《高电压试验技术》<4>GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》<5>GB1408《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》<6>GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》<7>GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》<8>GB7354《局部放电测量》<9>GB11022《高压开关柜通用技术要求》<10>SD/T318《高压开关柜闭锁装置技术要求》<11>DL402《交流高压断路器订货技术要求》<12>SD132《交流高压断路器技术要求》<13>GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》<14>DL404《户内交流高压开关柜订货技术要求》<15>DL403《10-35KV户内高压真空断路器订货技术要求》<16> DL539《户内交流高压开关柜和元件凝露及污秽试验技术要求》<17>DL/T593《高压开关柜设备的共用订货技术要求》<18>GB311《高压输

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及标准 一、有关技术标准 本局部有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。假设IEC标准和GB标准有不同之处,那么应符合其中标准较高的一个。 1、IEC62271-100?交流高压断路器? 2> IEC-60044-1?电流互感器? 3、I EC-60044-2?电压互感器? 4、IEC255?继电器? 5、IEC282?高压熔断器? 6、IEC62271-200?1kV及以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和 控制设备? 7、IEC446?根据颜色和数字鉴别导线? 8、IEC529?外壳防护等级? 9、IEC60694?高压开关设备标准的共用条款? 10、IEC-6009-4?交流系统用无间隙金属氧化物避雷器? 11、IEC-62271-102?高压交流隔离开关和接地开关? 12、GB156-2003?标准电压? 13、GB311.1-1993?高压输变电设备的绝缘配合? 14、GB311.6-83?高电压试验技术? 15、B/T16927.1-16927.2-1997?高电压试验技术? 16、GB763-90?交流高压电器在长期工作时的发热? 17、GB2900.1-82?电工名词术语??根本名词术语?

18、GB3309-89?高压开关设备常温下的机械试验? 19、GB7354-87?局部放电测量?

20、GB3906-2006?3.6〜40.5kV交流金属圭寸闭开关设备和控制设备? 21、GB11022-2021?高压开关设备通用技术条件? 22、SD/T318-89?高压开关柜闭锁装置技术条件? 23、DL/T402-1999?交流高压断路器订货技术条件? 24、DL/T404-2007?户内交流高压开关柜订货技术条件? 25、DL/T486-2000?交流高压隔离开关订货技术条件? 26、DL/T403-2000?12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件? 27、DL/T539-93 ?户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件? 28、DL/T538-93?高压带电显示装置技术条件? 29、JB3855-1996?10kV户内高压真空断路器通用技术条件? 30、DL/T593-1996?高压开关设备的共用订货技术导那么? 31、国家电网公司[2004]641号?预防交流高压开关事故措施二、技术参数及标准? 、技术参数及标准 1、技术参数

10kV高压柜技术全参数及要求

副井地面 110/35/10kV 变电站 10kV 金属铠装关闭型移开式中置柜主要参数及要求 矿长: 总工: 主管矿长: 审核: 编制:黄延海 华亭煤业公司核桃峪煤矿 2011 年 11 月 22 日

副井地面 110/35/10kV变电站10kV金属铠装关闭型移开式中置柜主要参数及要求 一、设施型号及购买数目 1、设施型号: KYN28A-12型金属铠装移开式中置柜 2、购买数目: 39 台 二、履行标准 合同设施应起码切合不限于以下现行版的国家及行业标准: 高压输变电设施的绝缘配合 高电压试验技术 GB5582 高压电力设施外绝缘污秽等级 GB11022 高压开关设施通用技术条件 GB1984 沟通高压断路器 GB1985 沟通高压隔走开关和接地开关 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB11032 沟通无空隙金属氧化物避雷器 GB8287 高压支柱瓷绝缘子 高压试验技术 GB7354 局部放电丈量 DL/T404 户内沟通高压开关柜订货技术条件 DL/T593 高压开关设施的共用订货技术导则 DL403 10-35 千伏户内高压真空断路器订货技术条件 如国该标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。 三、设施的运转环境条件 1、安装地址:户内 2、海拔高度:约1300m 3、环境温度:最高+40℃

4、湿度:80% 5、地震烈度: 6 度 6、污秽等级:Ⅱ级 四、技术参数及要求 1、种类及数目 高压柜采纳 KYN28A-12 型金属铠装移开式中置柜,共 39 台。 设施名称柜内元件组合数目 真空断路器柜 (进线 ) EVH1-12 3150A 40kA CT 2 (台)真空断路器柜 (馈线 ) CT 29 (台)进线隔绝柜 2 (台) 分段柜EVH1-12 3150A 40kA CT 1 (台)分段隔绝柜 1 (台)PT 柜内置消谐装置 2 (台) 所用变柜内置干变 2 (台)小电流接地选线装置由消弧线圈及接地变厂家配套供给 零序 CT 由消弧线圈及接地变厂家配套供给29 (台)开关状态显示详见系统图配置39 (台)过电压保护器(馈线用) 详见系统图配置30 (台) 2(台)过电压保护器(电容器 详见系统图配置 用) 电流互感器数目型号详见系统图配置 YH5WZ-17/45( 带放电记数器 )(户外安 6 支 10kV 氧化锌避雷器 装) 约 28 (m ) (桥关闭母线桥TMY-2*3 ×(100 ×10 )(室内) 长) 约 34 (m ) (桥关闭母线桥TMY-2*3 ×(100 ×10 )(室外) 长)

相关文档