文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 样板施工方案审批稿

样板施工方案审批稿

样板施工方案审批稿
样板施工方案审批稿

样板施工方案

YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

碧桂园滨海城澎湖湾1#-6#楼

样板施工方案

天元建设集团有限公司

2017年 1月 8日

目录

第一章:编制依据

1、碧桂园澎湖湾1#-6#楼建筑、结构及安装施工图纸

2、《建筑施工手册第四版》

3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

4、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2011)

6、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-2011)

第二章:工程概况

1、工程概况

本工程位于山东省烟台海阳市滨海西路,由1#-6#楼共6栋高层住宅组成,1#、2#、5#楼地上18层,3#、4#、6#楼地上27层。建筑抗震设防类别为丙类,建筑物设计计算抗震烈度为6度,建筑结构安全等级为二级,结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构。

2、平面功能

本建筑为高层住宅楼

3、装修工程概况

地面:本工程地面为地暖木板楼地面,地暖地砖(石材)楼地面,地暖防水地砖(厨房、无沉箱卫生间等),地漆楼地面(设备间),

门窗:本工程门窗为铝合金门窗。

内墙:室内地坪以下墙体、阳台砖砌拦河以及天面女儿墙砌体均采用

MU10普通砖、M10水泥砂浆砌筑;室内地坪以上墙体采用加气混凝土砌块,M5专用砌筑砂浆砌筑。

外墙:外墙为外墙砖外墙面(文化石),不保温涂料外墙面,不保温面砖外墙面,其他为涂料外墙面。

第三章样板间定位

根据现场实际情况及建设单位要求,工法样板设置在大门入口北侧,材料样板设置在材料库内,其余样板设置见下表。

第四章计划安排

第五章:施工准备

1、本方案包括的分部分项工程为:砌筑工程、楼面地工程、门窗工程、抹灰工程、水电工程以及地暖工程。

2、样板装修施工工艺流程

通风道安装施工(厨房、卫生间)→内隔墙、管井隔墙施工(水暖电预留管线配合)→楼地面基层、垫层(为水暖电敷设管线预留位置)→卫生间基层清理(水电管铺设)→管根及管上保护砂浆→防水找平层→防水层→试水→防水保护层→二次闭水→门窗框安装→门窗收口→门窗扇安装。

3、每道工序完成后,必须经质检人员按验收标准严格检查后,方可转入下一道工序施工。

4、在施工中每个房间都要提供土建装饰和安装工程共同使用的统一标高线;因此,在装饰工程开始时,在每个房间的墙上都要弹上与结构阶段相一致的建筑+1.00m标高线。

第六章样板工程施工人员安排

劳动力需求计划如下:

劳动力计划表

第七章:样板工程主要施工方法

一、主要项目

1、砌块墙体砌筑

本工程室内地坪以下墙体、阳台砖砌拦河以及天面女儿墙砌体均采用

MU10普通砖;室内地坪以上墙体采用加气混凝土砌块,厚度同混凝土墙厚、

内墙采用200mm、100mm厚加气混凝土砌块。

砌筑施工工艺流程见图

砌筑施工工艺流程图

基层清理

将砌筑加气砼砌块和多孔砖的楼地面,剔除高出底面的凝结灰浆,并清扫干净。

砌筑砖砌体前,砖应提前1-2天浇水湿润。严禁干砖上墙。

砌筑前按实际尺寸和砌块尺寸进行排列摆砖,混凝土加气砌块不够整块的可以锯成需要的规格,但不得小于砌体块长度的1/3且不小于200mm,最下

一层的灰缝大于20mm的,应用细石砼找平铺砌,应保证墙底部第一道拉结筋,水平埋入砖、砌块水平缝内。

砌体水平灰缝厚度一般砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级为20mm。每砌一皮砌块,就位校正后,用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾缝),深度一般为3~5mm。大于30mm的垂直缝,应用C20的细石混凝土灌实。砖、砌块与柱、墙相结处,已预留好拉结筋,竖向间距为51cm,压埋2Φ6钢筋,铺砌时将拉结筋。理直铺平。严禁把拉结筋砸弯或弯向一边。砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。

墙体与楼板或梁底应预留15cm缝隙。应待砌体沉实后(不少于14天),采用滚转法砌筑至梁底。

转角、墙端部以及墙长超过5m的墙必须加设构造柱,留置马牙槎,必须先退后进且上部为退槎,并按规定放置拉结筋。

门窗洞口线为边线,必须严格按照边线尺寸砌筑,洞口尺寸误差不大于

5mm。

窗台压顶厚度为12cm。

2、楼面做法

、厨房间、卫生间做法:

a、10厚地砖(20厚石材)

b、30厚1:3干硬性水泥砂浆撒素水泥

c、厚聚合物防水涂料

d、现浇钢筋混凝土楼板抹平

地暖木板楼地面:除厨卫间及公共部位外的地面以卧室、书房为例做法:

a、面铺总计15厚木地面构造

b、25厚1:3水泥砂浆找平层

c、50厚C15豆石砼上部配Ф3@50钢丝网片,内设散热管

d、真空镀铝聚酯膜厚

e、30厚挤塑聚苯保温板

f、现浇钢筋混凝土楼板抹平

地暖地砖(石材)楼地面

a、10厚地砖(20厚石材)

b、30厚1:3干硬性水泥砂浆撒素水泥

c、50厚C15豆石砼上部配Ф3@50钢丝网片,内设散热管

d、真空镀铝聚酯膜厚

e、30厚挤塑聚苯保温板

f、现浇钢筋混凝土楼板抹平

楼地面主要施工方法

a、材料要求

1)水泥:宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,标号不应低于325#, 严禁混用不同品种和不同标号的水泥。

2)砂:砂应采用中砂或粗砂,含泥量不应大于3%。

b、施工要点

1)基层表面应粗糙,并清理干净,施工前用水冲冼,但基层表面不得有积水。

2)刷一道水灰比为—的水泥浆结合层,随即进行面层铺抹。待水泥砂浆终凝前,试抹不显抹纹时,抹压用力加大,使表面压平、压实、压光。

有防水要求的楼地面(厨、卫间)

1、施工要点

1)设计结构标高必须满足排水坡度的要求。

2)地面抹灰前,应先在四周墙面弹出水平基准线,作为确定水泥砂浆面层标高的依据。水平基准线是以地坪面±及楼层砌墙前的抄平点为依据,一般可根据现场情况弹在标高1000mm 的墙上。

3)防水层要全部设防,防水要坡向地漏。

4)基层处理

(1)防水基层表面要坚实,不应有起砂、掉灰现象。抹找平层时,凡遇有管道根部的周围,在200mm范围内的原标高基础上提高10mm坡向地漏,避免管道根部积水。在地漏的周围,应做成略低地面的洼坑,一般在5mm。

(2)凡遇到阴阳角处,要抹成半径小于10mm的小圆弧;

(3)穿过楼面或墙面的管道。套管、地漏等以及卫生洁具等,必须安装牢固,收头圆滑,下水管转角墙的坡度及其与立墙之间的距离,应按设计要求施工。

(4)基层应基本干燥,一般在基层表面均匀泛白无明显水印时,方可进行防水层的施工。施工时要把基层表面的尘土杂物清扫干净。

(5)当房间地面存在外露于找平层的管线时,在管线的两边亦必须抹灰导角,以防止防水在此部位形成薄弱环节。

4、内墙

(1)涂料内墙面:

a、15厚1:1:6水泥石灰砂浆找平层

b、5厚1::3水泥石灰砂浆

c、耐碱玻纤网(砌体墙面设)

d、满刮腻子液刷白色内墙涂料两遍(别墅地面层车库用白色外墙涂料喷涂)

(2)防水防潮面砖内墙面:(厨房、卫生间、盥洗室)

a、15厚1:防水砂浆(掺5%防水剂)

b、4-5厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶

c、贴4-8厚面砖

d、1:1水泥砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝

基层处理及清理

甩浆前做好现场准备工作,不同基体交界处钉钢丝网宽度不少于300mm,钉距不超过600mm,将主体结构以及二次结构混凝土浇筑胀模、错台的部位全数查找,处理到位。

将砌体墙表面模板支设时留下的吹塑纸、技术检查时张贴的上墙记录,混凝土墙体表面模板起皮遗留的杂物,以及墙体表面灰尘、油脂、颗粒等清理干净。

甩浆

甩浆前提前1天润湿墙面,严禁直接在干墙上甩浆,以免影响甩浆强度;甩浆应均匀细致,不得遗漏,从次日开始,对甩浆墙体进行洒水养护,连续养护不得少于3天,

抹灰(打点、冲筋)抹灰前必须提前1天润湿墙面。根据地面控制线,利用5M钢尺进行贴灰饼打点,严格检查灰饼间距以2m为宜,灰饼大小以50mm 为宜,灰饼贴完之后将各灰饼连接进行冲筋,冲筋宽度与灰饼一致保持

50mm,厚度与灰饼一致,冲筋要保证平、直、牢固。

分遍抹灰

抹灰时应分两次进行,抹灰总厚度控制在15mm,第一遍9mm打底抹灰,待砂浆固化干燥后(手按感觉结实),然后进行面层砂浆抹灰,面层抹灰时压入耐碱玻纤网格布一道,面层抹灰应赶实压光,并且面层压光时应掌握好时间不可过早,亦不可时间过久直至凝固无法抹压,用手按砂浆不再粘连时压光最好,因压光太迟造成面层压不出光时,不得采用毛刷沾水湿润墙面的错误方式进行提浆,可以采用水泥收面,但应保证面层光滑美观,接茬顺直。部分非采暖空间与采暖空间相邻隔墙,在非采暖一侧墙体应采用A级玻化微珠保温砂浆进行抹灰,做法与预拌砂浆一样。

门窗洞口收口

本工程所有外墙窗户必须上下挂线找直,严禁不挂线直接抹灰。所有内防火门抹灰后尺寸必须保证相同,严禁同一规格门洞口抹灰后尺寸误差超过

5mm。

养护

本工程所有墙体抹灰后养护不得少于5天。

5、门窗

本工程门窗为铝合金门窗。

弹线找规矩:在最高处找出门窗口边线,用大线坠将窗口边线下引,并在每层窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。

窗口的位置应以楼层+50cm水平线为准,往上返,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮(若标高相同)应在同一水平线上。

防腐处理:门窗框两侧的防腐处理应按设计,如设计无要求时,可粘贴塑料薄膜进行保护,避免填缝水泥砂浆直接与塑钢门窗表面接触发生化学反应,腐蚀塑钢窗。

就位和临时固定:根据已放好的安装位置线安装,并将其吊正找直,无问题后方可用木楔临时固定。

与墙固定:铁脚在墙上打Φ6孔深60mm,用107胶水泥浆固定件,与铁脚焊牢,铁脚间距不应大于600mm。

门窗固定好后,应及时处理门窗框与墙体缝隙,采用闭孔弹性材料填嵌饱满。外表留5~8mm深槽口,表面采用密封胶密封,密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。内部设置钢衬。

门窗扇应开关灵活、关闭严密、无倒翘。

门窗表面应洁净、平整、光滑,大面应无滑痕、碰伤。排水畅通。

装修阶段成品保护时应制定保护措施,防止工种间相互损坏、相互污染。

6、成品烟道安装

主要施工方法及技术措施

工艺流程

烟道尺寸位置校正→首层砂浆找平→安装烟道→自检烟道垂直度→监理验收签字→两次C20砼填实预留孔→满挂钢丝网→抹灰→养护

施工要点

6.2.1安装前通线校正预留孔洞位置是否准确,洞口大小留设是否满足设计需要,若预留洞口有所偏移,将洞口剔打至满足烟道安装需要为止。

6.2.2首层安装时,先用1:3的水泥浆找平地面。

6.2.3烟道逐层由下而上安装。

6.2.4进气口高度为H+2.5m,在排气道的进气口处设置不锈钢防火止回阀。

6.2.5烟道在楼层处连接采用2根Ф14钢筋作支撑。

质量控制措施

6.3.1、烟道口四周应对称、分两次浇筑混凝土。

6.3.2、排水通气管不得与烟道相连。

6.3.3、烟道抹灰前必须满挂钢丝网,每边与墙搭接不小于150mm。

6.3.4、烟道安装时必须固定牢固。

、成品保护

严禁吊装时撞击烟道且挂网时锤击烟道。

安装好后立即做好保护措施,防止烟道被损坏。

7、水电安装

电气部分

1、导线绝缘电阻值不应小于ΜΩ,管内导线包括绝缘层在内的总截面积不应大于管子内空截面积的40%。

2、低压电线和电缆、线间和线对地间的绝缘阻值必须大于ΜΩ。

3、引向灯具的导线线芯最小截面积应符合规范GB50303-2002中表19.2.1规定。

4、灯具外形、灯头及其接线应符合规范GB50303-2002中19.2.2条要求,专用灯具安装见规范GB50303-2002要求。

5、插座接线应正确,单相两孔插座、面对插座右孔或上孔与相线连接,单相三孔插座、面对插座的右孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接。单相三孔、三相四孔及三相五孔插座接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔,插座的接地端子不与零线端子连接,同一场所的三相插座、连接线相序一致。

6、插座安装高度应符合设计规定,潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不应小于1.5m。

7、照明开关同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品,开关的通断位置一致,操作灵活、接触可靠。

8、照明开关安装:开关边缘距门框边缘的距离-0.2m,开关距地面高度1.3m,不应装在门后,拉线开关距地面高度2-3m。

9、相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致,且控制有序不错位,暗装的开关面板紧贴墙面,四周无缝隙、安装牢固,表面光滑洁净,无碎裂划伤,装饰帽齐全。

10、插座、开关盒内应清理干净,无杂物灰尘。

11、照明通电试运行:开关与灯具控制顺序相对应,民用住宅通电试运行时间为8小时,所有灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次,连续试运行时间内无故障。

12、等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位干线或局部等电位箱间连接线形成环形网络,支线间不应串联连接。等电位连接的线路允许最小截面应符合规范GB50303-2002中表规定。

13、采用多相供电时,同一建筑物、构筑物电线绝缘层颜色选择应一致,即保护接地(PE线)应是黄绿相间色,零线(PEN线)为淡兰色,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色。

14、照明配电箱、板、柜内均应按规范设置N线和PE保护线的汇流排。N线和PE线应在汇流排上连接,不得将N线或PE线多根铰接或压接在铜接头内,埋地敷设的PE保护干线在引入箱、柜内都必须明露,并用导线与PE 排可靠连接。PE线截面设计无规定时,相线在16mm2及以下,PE线与相线

截面相同;相线在16-35mm2时,PE线应为16mm2;相线截面大于35mm2及以上时,PE线为相线截面的1/2。

15、灯具、开关插座及组合开关插座箱等电气设备安装在楼梯及公共部位,室内上下层同一轴线位置,坐标误差不得大于50mm,同室开关、插座标高一致,允许误差5mm,开关距门框一般应为150-200mm之内,且不得安在门后,开关下边距地面标高宜为1.3m,内配电箱下沿距地不宜小于1.8m,且应在较隐蔽处。分体机空调插座标高不宜低于2m。

16、箱、盒、柜的配管进入口,必须机械开孔,当进入箱、盒、柜的钢管管径在50㎜及以下时,必须用锁紧螺母固定,露出锁紧螺母的丝口不宜多于2-3扣,当管径63㎜及以上时,可以点焊固定,管口露出箱、盒、内壁不宜多于3-5㎜,焊后应补刷防腐漆和面漆。

给水工程

管道井安装智能水表,立管必须大于该层样板间楼层顶板地面上

400mm处安装立管阀门,样板间内冷、热水支管按图纸设计安装,在地热盘管下。厨房、卫生间内必须安装一个配水点阀门;给水制作完毕后可接临时用水,安装完毕后进行管道冲洗水压试验。

管道井内立管必须垂直,垂直距墙不得太近、太远、半明、半漏,支管要求水平,立、支管及智能水表两侧应有相应的固定支承,支、吊、托、架安装位置、水平、垂直度及管道安装应符合规范和设计要求。

排水工程

室内隐蔽排水工程主管道为机制排水铸铁管柔性连接,具体安装按施工规范及图纸设计要求安装,室内隐蔽排水工程安装完毕后,在隐蔽前做灌水试验。

立管每层设一个伸缩节,水平支管采用内臂光滑的PVC-U管;排水立管、支管距墙距离不得过近、过远、半明、半暗,距墙距离要求统一;厨房、卫生间排水立、支管按图纸设计要求安装,支管的坡度不应太大、太小或有倒坡现象。样板间厨、卫要求顶板下和地面上安装支管,厨房、卫生间立管、支管必须按图纸设计要求安装,立、支管并出该层样板间顶板。厨房、卫生间顶板预留孔洞安装完毕后吊孔并灌实。排水支管严禁坡度太大或倒坡现象,宜为3%<坡度≤5%。

地采暖工程

1、施工顺序

楼地面标高放线---清理楼面基层、找平---暗敷管线--铺设聚苯板--铺设成品电热膜--打压试验--隐蔽验收--浇筑细石混凝土(上部放置Ф3双向间距50mm钢筋网片)--面层压实赶光。

2、操作要点

(1)按地面超平放线,基层处理要求平整,凹凸不平允许偏差10mm内,不平处用1;2水泥砂浆找平。

(2)穿越各种楼板的上下水(含雨水)立管和套管、敷设在楼板内的给水管线,强弱电智能穿线通管已经安装完毕,包裹到位且报验,隐蔽签字齐全。(3)铺设聚苯板保温层,要求聚苯板满铺,不得架空,聚苯板应错缝紧密铺施,面层应整洁,相邻板面高差不大于2mm,板块缝隙不应大于1mm,接缝严密,边角到位,铺完后自检是否平整。

(4)按照设计要求铺设真空镀铝聚酯薄膜。

(5)安装完毕后按设计要求进行两次打压测试,打压介质为清水,打压工具为简易打压泵即可。

(6)铺设钢筋网片及靠墙分隔聚苯板条,界隔板条宽40mm,厚度20mm,控制混凝土铺设厚度,确保抗裂钢筋网片在地面混凝土的上部,控制在地面表面下15mm位置。沿墙体周围铺粘10mm厚聚苯板隔条,高度与地面上口齐平,在门洞口中间设置塑料界隔条(设置在门窗的企口缝处),沿洞口中间全长设置。

(7)冲筋贴灰饼,在房间四周根据标高线做出灰饼,间距1.5米,灰饼均采用细石混凝土制作,并且布置在钢筋网格中间,不得压住钢筋,以免控制钢筋保护层时扰动灰饼标高。

(8)铺设细石混凝土,细石混凝土采用C15商业混凝土,坍落度为140-

160mm,每层制作一组试块,按照由内到外的顺序退着进行室内混凝土的施工,在小车要经过的地方事先用模板进行铺设,车辆在上面通过,在倾倒混凝土时倒在模板上,注意不要直接将车在成品电热膜上磕碰,以免将电热膜破坏。

(9)细石混凝土滚压,细石混凝土宜采用滚筒来回滚压3-5遍,至表面泛浆为止,接着再用木杠刮平,木抹搓平。

(10)抹压拉毛,压光地面,待面层稍微干燥时用铁抹子进行最后一次压光,抹压时用力要大,将抹纹压光为止,压光时间控制在终凝前完成。(11)地面交活24h后,及时满铺锯末或毛毯进行湿润养护,以后每天浇水两次,接连养护7d以上,当面层强度达到5MPa后方可上人。

二、施工机具

砂浆搅拌机,外墙施工架子,测量仪器及放线工具、水平运输手推车,手提搅拌器,射钉枪及射钉。

常用抹灰工具及抹灰的专用检测工具,水桶、剪子、滚刷、铁锨、扫帚、手锤、錾子等。

三、质量检验

所有材料品种、质量、性能符合要求,且必须附有材料检测报告和出厂合格证。

构造做法应符合设计要求。

表面平整、洁净,分格条顺直,清晰。

外墙面的窗、洞口、孔、槽、盒位置,尺寸应准确,管道面注意抹平整无缺陷。

分格条(缝)宽度与深度均匀一致,条(缝)平整光滑,横平竖直、贯通。

滴水线(槽)流水坡正确,线(槽)须直,宽度深度均不得小于10mm,整齐一致。

第七章保证措施

一、成品保护

装修施工阶段,工种交叉繁多,对成品和半成品易出现二次污染、损坏和丢失,因此必须加强对成品和半成品的保护,加强交叉施工的成品保护制度。在各工种交接时(包括各指定分包),双方对上道工序的成品需进行检查并办理书面移交手续。同时采取以下措施:

1.根据施工程序绘制施工流程表,明确工作内容及完成时间,非该工种人员一律不准进入施工区。

2.分层分段设专人负责成品保护和进行巡视检查。

二、质量保证

1、水泥砂浆面层(或找平层)的水泥品种及强度应符合设计要求,要严格控制水泥砂浆的配合比。

2、结合层和找平层表面应粗糙、洁净和湿润,并不得有积水现象,且已压光的砼板面要划毛。

3、有防水要求的楼层地面,要求防水材料对管道与楼板或墙体的结点之间进行密封处理,使墙体与楼面形成一个整体防水层,从而确保防水工程质量。

4、面层铺设后,表面应覆盖湿润,在常温下养护7d 以上,7d内不准上人,14d内不准堆放或运输重物。

5、安装后的门窗框必须要有可靠的刚性,并应做防腐处理,门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理。

三、安全保证

1、施工人员均需经过三级安全教育,进入现场必须戴好安全帽,高处作业(2m以上)还应系好安全带,穿具有安全性的鞋。

2、使用电动工具时,应注意用电安全,非电工人员不得私自拆接电线、动用配电箱。

3、涂料操作人员必须穿戴防护用品,并保证现场空气流通,施工现场严禁明火。

4、砂浆搅拌机的转动、工作和防护装置应工作可靠,运转中不得用手或木棒等伸入筒内或筒口清理灰浆。

5、要求作业人员文明施工,不得随意乱丢施工材料及建筑垃圾。

高速公路项目标准化建设方案

高速公路项目标准化建设方案 为扎实开展“平安文明工地”达标创优活动,进一步提升工程安全管理水平和行业文明施工形象,达到安全生产规范化、标准化,保证天大高速公路既定目标实现,结合本工程实际,特制订本方案。 一、工地标准化建设 (一)项目经理部驻地、办公区、生活区建设标准 1、办公用房要满足现场需要,室外要水泥硬化,部门科室配备齐全,有专门的资料室和会议室。要配备信息畅通的通讯设施,项目部领导和综合办公室、总监理工程师、总监办主任办公室及综合业务办公室必须安装固定电话和上网设备,能够进行网络传输。各办公室布置应实用、整洁。办公用房应包括经理室、总工室、质量安全部、计划统计部、资料室、试验仪器室、会议室等;生活用房应包括宿舍、食堂、活动室、浴室、厕所等。驻地办公、生活照明及一切灯具全部采用节能灯具,禁止使用白帜灯泡。室内线路一律采用2.5mm2铜线,穿扁管明敷,并且必须进行接地。不低于招标文件要求配置空调。所有办公家具必须为新购。 驻地必须配备一台不小于10KVA功率的发电机,用于应急联网通信。 驻地必须有室外照明。

驻地门牌统一为镀铜牌绿底白字,规格300mm*120mm,镶贴于门上。 驻地必须设置国旗台,标准为不锈钢旗杆,杆长15m。国旗为1号国旗。 2、施工单位如果租赁房屋作为项目部,所租赁房屋标准应不低于按业主规定修建的房屋标准,并应取得业主和监理工程师的书面批准。 3、项目部要尽量靠近施工现场,做到安全、美观、卫生、环保。 (1)项目部大门上要悬挂醒目的标示牌,注明“天镇至大同高速公路路面四合同段项目部”等字样,附近公路边应埋设进驻地导向牌。 (2)项目部要设门房,配备门卫和专职保卫人员昼夜值班,有值班电话、值班记录,与施工无关的人员不准随意进入项目部。 (3)项目部试验室要按照高速公路建设的有关规定和施工的实际需要,配备相应的试验设施设备,满足施工实验的需要。重要实验设备的操作要领和注意事项要在墙上悬挂。 (4)项目部食堂内外墙、天棚刷白,地面抹水泥,有条件的可铺地板砖,安装纱门,纱窗及通风、污水、排水等设施,还应设有雅间,以接待来客。

工程样板区施工方案

目录 一、编制依据 0 《国家建筑标准设计图集》 0 二、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 三、编制样板实施方案目的 (1) 1、当前,建筑施工一线作业人员操作普遍不规范,技能水平参差不齐,采取口头、文字等方式进行技术交底和岗前培训往往不能达到应有的效果;同时,也由于部分施工现场未按一定程序和要求制作用于指导施工的实物质量样板,使得技术交底、岗前培训、质量检查、质量验收等方面都缺乏统一直观的判定尺度。 (1) 2、为解决这一问题,本公司在房屋建筑工程施工中将推行工程质量样板引路的做法,使之成为工程施工质量管理的一项工作制度,即根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板,配上反映相应工序等方面的现场照片、文字说明,使技术交底和岗前培训内容比较直观、清晰,易于了解掌握,同时也提供了直观的质量检查和质量验收的判定尺度,从而有利于消除工程质量通病,有效地促进工程施工质量整体水平的提高,展示公司形象及工艺水平为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。 (1) 3、样板展示区位置样板展示区需布置在进入施工现场的主要通道旁,便于各方人员参观、学习。本工程样板展示区位于施工现场B-07-01地块与B-08-01地块之间的施工道路旁边。样板展示区路面硬化采用100厚C15混凝土浇筑 (1) 4、施工前准备及要求 (1) 四、施工方法和工艺 (2) 4.1钢筋工程 (2) 4.2模板工程 (7)

4.3砌筑工程 (8) 五、成品保护 (19) 六、样板展示图案 (20)

一、编制依据 1、施工组织设计及施工图纸 2、主要规范标准

标准化建设施工方案(已批复)

S351六安至舒城段改建二期工程 第七合同段 施 工 标 准 化 活 动 方 案 编制: 审核: 批准: 安徽省路港工程有限责任公司 S351六安至舒城段改建二期工程07标项目部 二○一五年三月五日

S351六安至舒城段改建二期工程07标 标准化建设施工方案 一、工程概述 为确保S351六安至舒城段改建二期工程标准化建设达标,保证工程施工有序正常开展。我项目部根据项目办下达的《安徽省国省干线公路施工标准化管理指南》并结合本工程施工建设实际情况,本着“合理规划、有效利用、节约求实、优质高效”的施工理念,特制定本方案。 二、项目部标准化建设组织管理保障 为保障S351六安至舒城段改建二期工程07标项目部标准化建设顺利开展,项目部成立标准化施工领导小组,组长由项目经理朱守柱担任。领导小组下设办公室具体负责标准化建设日常工作,办公室主任由朱明担任。领导小组组织管理机构如下:组长:朱守柱 副组长:朱明 组员:李克让、王小磊、俞涛、刘钦、陈大勇、王帅、周勤、许勇、谢黄兵等。 三、驻地建设 (一)驻地建设选址及总体说明 1.本标段驻地选址位置在施桥镇客运汽车场,此处紧靠改建老路,距K28+254.5红山嘴中桥非常接近,便于施工,交通十分便利,对工程安全、质量、进度掌控及对协作队管理十分方便。 2.经实地考查,项目部建点设置在临时用地内。驻地位置宗地隶属施桥客运站,驻地选址获得现场办同意,项目部与施桥客运集团签订《场地租赁协议》,租赁期限2年,我标段承诺临时租地地表不建设永久性建筑,项目施工结束后清除地表临时性建筑。 3.项目部驻地建设包括办公区与生活区和试验室建设。 4.临时驻地和场站建设征用面积共计13000m2。临时驻地建设场地采用清表整平、回填、整平、碾压、硬化的方案。标准硬化方案:拌和场、料场、场内道路采用20cm6%石灰土改善,20cm6%水泥稳定碎石基层,20cmC30水泥砼面层;剩余场地采用30cm山皮石垫层,20cmC15水泥砼面层。场地设排水坡和排水沟进行集中排水,并与老路自然沟渠相通。 (二)办公区、生活区建设

样板展示区施工方案1

中耀房地产开发(沈阳)有限公司居住、商业(二期) 样板展示区施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中耀房地产开发(沈阳)有限公司 居住、商业(二期)项目部 5-220102014-4-1020编制日期: 施工工艺指示牌一.三级标识1.

工艺样板专项施工方案案名牌制作(一级)1.1一块,背立面为工艺样板专项施工方案案名牌布置在工艺样板房顶部,正立面为1200*200mm标段工艺样板展区21200*200mm一块。底色为天蓝,正立面和背立面均书写“中粮沈阳隆玺项目B,案名前为“中耀房地产开发(沈阳)有限公司”标志,案名后为“中建三局建设工程股份有示区”限公司”标志。 施工工艺展示板制作(二级)1.2宽)。900*600(高*针对每个施工工艺,制作相应的施工工艺展示板,施工工艺展示板大小为 质量控制要点工艺样砌筑工程施工重点序板号°范围之确保斜立砌的坡角在60~75砌筑工内,以便顶紧梁板底,模数不符时,墙体平整度,垂直度,灰缝均匀墙顶斜砌处程施工1 斜顶应尽量在靠在面三皮砖内调整。理,电箱预留、墙体底部处理、天进行砖7砌筑宜在墙体砌筑后停歇质量控 1 中建三局建设工程股份有限公司. 砖缝砂浆不饱满,砖层水平灰缝砂浆 制点,竖缝内80%(规范规定)饱满低于。砂浆配合比的确定,无砂浆(瞎缝)在满足砂浆和易性的条件下,控制砂浆的强度 保证房间方正及开间进深尺寸符合1验收要求,所有抹灰墙面必须全部灰饼混凝土墙面必须甩浆拉毛,甩浆墙面灰饼、墙面甩浆、墙体拉毛、不同基抹灰布均匀玻纤网搭设、墙面抹灰严禁一次

成灰、墙程施不同基体交接面通过玻纤网布设单2 搭接宽度须大100m质量阴阳角抹墙面抹灰严禁一次成灰,必须先抹制层灰混合砂浆墙柱阳角须预留水泥砂浆100m1800m楼梯间施工重点在于楼梯支撑体系的稳固模板及其支架必须具有足够的承载能梯梁钢筋的绑扎,模板支撑、钢筋绑扎、钢力、刚度和稳定性。筋搭接长度安装现浇结构的上层模板及其支架 时,下层楼板应具有承受上层荷载的楼梯施承载能力,或加设支架;上、下层支工质量3 架的立柱应对准,并铺设垫板。模板安装的轴线位置、标高、截面尺控制点寸、垂直度、表面平整度和隔离剂、接缝、起拱高度等均须符合设计和规范要求 2 中建三局建设工程股份有限公 司. 外门窗洞口应做半精洞口抹灰施1固定片厚度、发泡宽度、发泡缝宽度、外墙、 工,抹灰成活后保证发泡缝宽度,抹灰、外墙垂直通线、 1.5~2cm之内在100mm10mm厚2、外墙抹灰时先抹外窗安宽的底层灰,待窗框安装完成后再抹半精装、面层灰。 固定片厚度不小窗框安装牢固洞口4 。固定片宽度不小20m1.5m工质150m,其余部部的距离小于等500m的固定片间距小于等控制

标准化建设施工方案

大理站标准化建设防腐工程施工方案 编制:肖飒 审核:谭建东 批准:陈学鹏 级别:一级 中石化河南油建工程有限公司 华南项目经理部 二〇一六年二月

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工前期准备 (4) 四、施工方案 (4) 4.1 施工质量要求及处理方法 (4) 4.2 主要工程量 (5) 4.3 油漆需求计划 (6) 4.4 施工步骤 (7) 4.4.1、混油罐施工步骤 (7) 4.4.2、管线、阀门施工步骤 (7) 4.4.3、脚手架搭设步骤 (7) 4.4.4、除锈、防腐步骤 (8) 4.4.5、管线与管墩处加强板施工工序及方法 (8) 4.4.6、钢管与混凝土管墩按触处的施工步骤 (9) 4.4.7、机械除锈、除油漆步骤 (9) 4.4.8、防腐涂料配料 (9) 4.4.9、涂料涂装步骤 (10) 4.4.10、油罐检测及油罐内部防腐要求 (10) 4.5 施工组织体系 (13) 4.6 施工机具及施工用料 (14) 4.7 工程进度工期保证措施 (14) 五、质量保证措施及质量体系 (16) 5.1、质量目标:本工程质量管理承诺达优良工程 (16) 5.2、质量管理体系 (16) 5.3、质量保证措施 (17) 六、安全、环境与健康(HSE)保证措施 (18) 6.1、HSE管理措施 (18) 6.2、事故预案及防暑降温措施 (20) 七、风险评价与控制措施 (21)

一、工程概况 中石化销售公司华南销售公司昆明管理处大理站的站内工艺区、泄压罐区、办公大楼的管线、阀门、仪表箱、电缆桥架、槽盒架、龙门架、平台、栏杆及所属钢结构等设施防腐工程项目,已于2016年2月11日现场交底,防腐用的涂料供应数量已报华南分公司昆明管理处生产科,施工内容已清楚明确,防腐涂料进场后,施工人员马上组织进场,到输油站进行安全教育,这样就具备了防腐施工的开工条件,根据现场交底说明: 1、输油站场内工艺区、泄压罐区、管线全部需要防腐; 2、工艺区、泄压罐区、大小阀门、法兰、执行机构均需要防腐; 3、混油罐、仪表箱、平台、栏杆、井盖、变电站区平台、栏杆及所属钢结构等均 需要防腐; 4、站内泄压罐罐区防火堤的及管墩均需要按标准化建设标准进行防腐; 5、工艺生产区梯子、栏杆及所属钢结构等均需要进行防腐。 上述第1~5点为本次的施工范围,设备基础、防火堤要按标准化刷漆。 二、编制依据 1、中石化销售公司华南分公司输油站标准化改造防腐工程项目技术标准要求说 明; 2、《输油站标准化建设标准》(第一分册站内设备设施外观部分)中石化销售 公司华南分公司 3、《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》(SH3022-1999); 4、《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》(GB8923-88); 5、《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》(SH3043-2003) 6、《钢结构工程施工及规范》GB50205—2001 7、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59—99; 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—86; 10、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88;

标准化施工实施方案

现场标准化实施大纲 中国铁建电气化局乌枢纽项目部·房建分部 2014年7月

目录 一、编制依据 (4) 二、现场概况 (4) 三、人员配备标准化 (4) 四、施工现场临时设施建设标准化 (5) 五、安全制度及管理标准化 (16) 六、质量制度及管理标准化 (19) 七、技术制度及管理标准化 (21)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2、《关于印发《乌鲁木齐铁路局铁路建设项目施工企业信用评价实施细则》的通知 》乌铁建〔2014〕473号 3、《集团公司标准化手册》 4、《乌鲁木齐铁路局调度中心综合楼指导性施工组织设计》 二、现场概况 乌鲁木齐铁路局调度中心综合楼建筑工程位于乌鲁木齐市北京路西侧乌鲁木齐铁路局院内北侧,施工区域东侧紧邻一座4层信息所大楼;北侧现有围墙外为一条6米宽的城市道路;西侧为进出铁路局主干道,紧邻既有地下车库;南侧现状为6层铁通设备楼。工程建筑物所在场地现为铁通办公大楼,待拆迁。 施工现场东侧原有西侧道路可继续利用,南侧可形成4米宽临时道路,东侧现有道路需阻断,北侧基坑外侧可形成6米宽临时道路。 三、人员配备标准化 1、人员组织机构 成立以项目经理为第一责任人,项目管理人员为组员的标准化施工领导小组。 组长:李志纯 副组长:吴悦(技术副经理)、张强(生产副经理)、崔明春(安装副经理) 组员:王慧斌、刘长在、董鹏兵、张靖松、陈侃、贾广顺、胡伟 2、组织人员职责分工 领导小组要加强组织,认真做好标准化施工的准备工作,要从思想上高度重视,从人力、物力上满足标准化施工的需要,建立岗位责任制,明确分工。 李志纯:现场标准化施工管理的总负责人。 吴悦:现场标准化施工管理技术部负责人。 张强:现场标准化施工管理施工部负责人。 崔明春:现场标准化施工管理安装部负责人。 王慧斌:现场模板文明施工管理负责人,确保模板安全、可靠的进行。 董鹏兵:现场钢筋文明施工管理负责人,确保钢筋安全、可靠的进行。

样板展示区施工方案样本

样板展示区施工方 案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日 第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况................................... 错误!未定义书签。 三、施工部署................................... 错误!未定义书签。 四、施工准备................................... 错误!未定义书签。 4.1、人员准备................................. 错误!未定义书签。 4.2、机械准备................................. 错误!未定义书签。 4.3、材料准备................................. 错误!未定义书签。 五、施工方法................................... 错误!未定义书签。 5.1、钢筋工程................................. 错误!未定义书签。 5.2、模板工程................................. 错误!未定义书签。 5.3、混凝土工程............................... 错误!未定义书签。 5.4、砌筑工程................................. 错误!未定义书签。 5.5、抹灰工程................................. 错误!未定义书签。 5.6、门窗工程................................. 错误!未定义书签。 5.7、安装工程................................. 错误!未定义书签。 六、成品保护................................... 错误!未定义书签。 七、样板展示区施工照片指引 ..................... 错误!未定义书签。

建筑工程标准化施工方案

目录 第一章术语和定义 (3) 第二章编制说明和编制依据 (4) 1、编制说明 (4) 2、编制依据 (4) 第三章工程项目概况 (6) 1、工程概况 (6) 1.1建筑规模 (6) 1.2结构型式 (6) 1.3基础类型 (6) 2、工程主要经济技术指标 (6) 2.1主要面积指标 (7) 2.2建筑功能指标 (7) 3、工期要求 (7) 4、主要施工范围 (7) 4.1土建部分 (7) 4.2机电安装部分 (8) 4.3其他说明 (8) 4.4专业工程由发包人单独发包,但由承包人进行管理的专业工程 (9) 5、项目组织机构概况 (9) 第四章质量方针和质量目标 (13) 1、质量方针 (13) 2、工程施工质量目标 (13) 2.1单位工程质量总目标 (13) 2.2分部分项工程质量目标 (13) 3、质量运行体系目标 (20) 第五章质量管理 (21) 1、总述 (21) 2、质量管理方法 (21) 2.1系统的方法 (21) 2.2过程的方法 (21) 2.3过程与系统的关系 (22) 3、质量管理职责 (22) 4、质量职能要素分配 (27) 第六章质量控制程序 (28) 1、总述 (28) 2、施工准备阶段 (28) 2.1主要过程 (28) 2.2施工合同管理 (28)

2.3工程设计文件管理 (29) 2.4工程施工技术文件管理 (29) 2.5工程施工资料管理 (30) 2.6文件和资料管理的其它规定 (30) 2.7培训 (31) 3、施工阶段 (31) 3.1主要过程 (31) 3.2技术交底和作业指导书 (32) 3.3工程测量 (32) 3.4物资管理 (33) 3.5工程分包 (33) 3.6检验和试验 (33) 3.7施工过程和产品控制 (34) 3.8产品标识和可追溯性 (35) 3.9特殊过程施工控制 (35) 3.10隐蔽工程验收 (36) 3.11数据分析及应用 (37) 4、竣工验收阶段 (39) 4.1主要过程 (39) 4.2最终检验和试验 (40) 4.3产品防护 (40) 4.4竣工交验和竣工文件编制、整理 (41) 5、交付使用后的后期服务阶段 (41) 第七章质量持续改进 (42) 1、总述 (42) 2、质量持续改进的方法 (42) 3、质量持续改进的程序 (42) 3.1持续改进的策划 (42) 3.2纠正措施 (43) 3.3预防措施 (43) 第八章质量审核 (44) 第九章质量记录 (45) 第十章质量计划的实施和管理 (46) 1、质量计划的发放 (46) 2、质量计划的贯彻执行 (46) 3、质量计划的修订 (46) 附件: (47) 1、附件一:深圳福田科技广场工程质量目标分解表 (47) 2、附件二:深圳福田科技广场工程质量控制要点一览表 (47)

样板区未完工程施工方案

迁安碧桂园样板区未完工程施方案 一、工程概况 迁安碧桂园样板区工程于2014年五月进入维修阶段,目前经现场统计,主要未完工程如下: 1、别墅区:20-26#楼等电位线盒。防水工程维修完毕恢复工程。检修井盖板工程,外窗,墙淋水试验。4、6#楼一层地暖工程及工人房防水工程。 2、洋房(1、3#楼):1#、3#楼洋房地暖、卫生间防水及水暖工程(除样板间),管道井内抹灰工程;屋面防水渗漏维修完成80%,屋面工程恢复;外墙纸皮砖及真石漆维修,室内专项尺寸整改,墙面抹灰整改,强弱电箱安装。 3、商业网点区(U型街、综合楼):1、2#楼卫生间防水及附属设施、强弱电箱安装。1#楼屋面防水漏点维修。 4、本工程由于样板区处于开放阶段,各个工程的施工需由甲方项目部牵头协调物业、及销售各相关部门给与配合,提供场地,方可进行施工,实际进度以甲方提供作业时间节点为准。 二、施工方案 (一)、卫生间防水施工(1、3、4#楼) 本工程由专业防水单位进行施工,本方案只做技术要求以保证施工质量。 1.防水材料选用: 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 按设计要求设置防水层:

最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找1%坡 2.工期计划:25天 3.质量标准 1).防水材料技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证、防水材料质量认证,现场取样试验,未经认证的或复试不合格的防水材料不得使用。 2).防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。 3).防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴、阳角处呈圆弧形或钝角。 4).附加层,其搭接、收头应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。 5).防水层,应涂刷均匀,保护层和防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。 4、应注意的质量问题 1)、空鼓:防水层空鼓一般发生在找平层与防水层之间和接缝处,原因是基层含水过大,使防水层空鼓,形成气泡。施工中应控制含水率,并认真操作。 2)、渗漏:防水层渗漏水,多发生在穿过楼板的管根、地漏、卫生洁具及阴阳角等部位,原因是管根、地漏等部件松动、粘结不牢、涂刷不严密或防水层局部损坏,部件接槎封口处搭接长度不够所造成。在卷材防水层施工前,应认真检查并加以修补施工。 5、成品保护

标准化工地施工方案

北欧春天工程标准化工地施工方案 为规范施工现场的管理,保障施工现场安全生产、文明施工的规范运作,项目部特组织专业人员根据本工程实际情况及相关规范编写了《施工现场安全管理标准施工方案》。本方案共分为总说明、施工现场安全生产标准化、施工现场文明施工标准化三个部分,体现了法律法规、标准规范的最新要求,明确了安全管理的基本要求,统一了施工现场安全生产、文明施工的做法,具有较强的实用性、指导性和操作性,但由于水平有限,如有不妥之处,敬请提出宝贵意见。 一、施工现场大门 1、在施工现场西北角设置一个主要出入口,出入口设置安全、可靠、美观的封闭式大门,门头应设 置企业标志。、大门采用L40角钢焊接而成,大门门体视觉形象按卓越集团标准 2、大门处应设门卫室,实行人员出入登记和门卫人员交接班制度。严禁无关人员进入施工现场。 3、值班人员必须穿统一的制服,建立值班制度,实行人员出入登记和门卫人员交接班制度; 4、常备一定数量的红色安全帽以便发放给需进入施工现场的外来办事、检查、参观等人员; 5、加强对出入现场人员的管理,规定进入施工现场的作业人员都应佩戴好工作卡以示证明,工作卡应佩戴整齐。 3、大门两侧的围墙书写宣传标语,并设置工程概况牌、项目管理人员及监督电话牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、入场须知牌、建筑工人维权须知牌、施工现场平面图、安全标志平面布置图、危险源公示牌(项目包括塔吊、施工电梯、井架、脚手架、卸料平台、转料平台、临边防护、防火等)(图牌内容及样式见附录8)等。各类标牌应设置牢固、美观,并进行亮化。大门入口处进入作业区比较显眼的地方要设立安全警示牌、安全日历牌、建筑施工现场重大危险源标示牌及宣传栏。 4、卓越公司企业文化墙 4. 一号楼安全通道 5、施工现场作业区的主通道道路、加工区和生活区地面应进行硬化。道路应采用混凝土硬化,并满足车辆行驶和抗压要求;道路两边采用绿色植物进行绿化。 道路及停车场 1、施工现场道路、加工区和生活区地面应进行硬化。道路采用C20砼200mm厚, 2、工地主入口及主施工通道旁应设置绿化带; 3、在会所大门前设置一个停车场,停车场回转半径R不小于200㎡,地面采用100mm厚C15素混凝土浇筑; 4、停车场内形成1%有组织排水到道路,流向排水沟;

样板展示区施工方案

泛华浐灞欧亚大道住宅项目二期工程样板展示区施工方案 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

第五建筑公司西安项目部

目录 一、编制依据.......................................................................................................................... - 4 - 二、工程概况.......................................................................................................................... - 4 - 三、施工部署.......................................................................................................................... - 5 - 四、施工准备.......................................................................................................................... - 5 - 4.1、人员准备...................................................................................................................... - 5 - 4.2、机械准备...................................................................................................................... - 6 - 4.3、材料准备...................................................................................................................... - 7 - 五、施工方法.......................................................................................................................... - 7 - 5.1、钢筋工程...................................................................................................................... - 7 - 5.2、模板工程...................................................................................................................... - 8 - 5.3、混凝土工程.................................................................................................................. - 9 - 5.4、砌筑工程...................................................................................................................... - 9 - 5.5、抹灰工程................................................................................................................... - 11 - 5.6、门窗工程................................................................................................................... - 12 - 5.7、安装工程................................................................................................................... - 13 - 六、成品保护....................................................................................................................... - 13 - 七、样板展示区施工照片指引 ......................................................................................... - 14 -

标准化建设实施方案

广河高速公路广州段JL01总监办 施工标准化活动实施方案 编制 审核 复核 广州诚信公路建设监理咨询有限公司 广河高速公路广州段JL01总监办

施工标准化活动实施方案 根据项目管理处穗路广河【2011】59号文件《转发省交通运输厅关于开展高速公路施工标准化活动的通知》精神,为促进本项目建设施工标准化、规范化、精细化,全面提高本项目建设管理水平,结合本项目建设管理提升年活动情况,特制定本施工标准化活动实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,围绕加快转变公路发展方式、发展现代交通运输业得总体要求,大力推行现代工程管理,促进告诉公路建设施工标准化、规范化、精细化,全面提高公路建设管理水平。 二、活动目标 (一)总体目标:通过开展高速公路施工标准化活动,建立科学系统的施工标准化体系,将标准化要求贯穿工程施工各个环节,促进规章制度更加完善,现场管理更加规范,人员技术更加精湛,材料加工、施工工艺更加精细,试验检测更加可靠,参建单位和参建人员标准化意识明显增强,工程质量、安全水平进一步提高,实现参建人员一流、管理水平一流、材料制备一流、施工工艺一流、作业环境一流、建设成果一流。 (二)具体目标:项目驻地建设、施工工艺和现场管理100%达到标准化要求,工程实体关键指标全部达到规范要求。 三、活动内容

工地标准化、施工标准化、管理标准化,专业内容涵盖路基、路面、桥涵、隧道、绿化及防护工程、交通工程。 (一)工地标准化 主要包括驻地和施工现场的标准化。按照标准化要求建设监理驻地和中心试验室,并要求施工单位按照标准化要求建设施工、项目驻地、试验室和施工便道。改善生产生活环境,提高施工管理效率。按照标准化建设各类拌和站、预制加工场、材料堆放场地。实现混合料(混凝土)集中拌制,钢筋、碎石集中加工,构件集中预制,充分发挥集约化施工的优势,规范施工现场管理,保证工程质量。按照标准化要求规范施工现场安全防护设施、安全标识及其他各类临时设施设置,消除隐患,文明施工。 (二)施工标准化。 按照规范要求,结合各省(区、市)实际情况,细化路基、路面、桥涵、隧道、绿化及防护、交通安全与机电等各项工程的施工标准化要求,优化施工工艺,严格工艺管理,提高施工效率和实体工程质量。规范质量检验与控制,强化各类验证试验和标准试验,做到检测项目完整齐全、检测频率符合要求、检测数据真实可靠。加强对隐蔽工程、关键工序的过程控制和验收,确保工程各项指标抽检合格率达到规范要求。 (三)管理标准化。 严格执行公路建设法规和强制性标准,在工程管理中查找薄弱环节,健全管理制度,优化管理流程,把技术标准、管理标准、作业

样板展示区施工方案

信和·北滨路项目一期A2区工程样板展示区施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中建三局建设工程股份有限公司 信和·北滨路项目一期A2区工程项目部 编制日期:二0一二年3月20日

中建三局建设工程股份有限公司 信和·北滨路一期A2区总承包工程检验批划分方案 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工准备 (1) 4、样板展示区平面布置 (1) 5、样板施工 (1) 6、样板施工时需要注意的工艺 (9) 7、展示样板实物示意图与效果图 (13)

1、编制依据 (1)《施工组织设计》 (2)《安全文明创优施工方案》 (3)信和·北滨路项目一期A2区图纸 (4)施工现场总平面布置 2、工程概况 为保证本工程施工质量,做好样板引路制度,同时为确保实现创重庆市安全文明工程和示范工地,拟在施工场地内设置样板展示区,做为对外展示平台和质量控制标准。展示样板包括梁柱节点钢筋绑扎及加固,支模架搭设,楼梯模板搭设,砌体构造柱、过梁、预留洞口(门窗、消火栓等)、开关线盒、防水导墙,混凝土墙体与砌体接头抹灰处理,外墙装饰(包括抹灰、保温、涂饰),屋面工程(包括找平、防水、保温、刚性保护层、屋面排气孔、防水收头处理、女儿墙等)、厨卫间地面防水。为指导现场样板区施工,特编制此施工方案。3、施工准备 (1)施工前要充分熟悉方案并了解施工意图,提高思想认识。 (2)施工前做好技术交底和安全技术交底工作。 (3)施工前规整好场地,材料进场堆码整齐。 (4)施工前做好场地规划,划分好个样板区域 (5)样板区施工由技术部门负责组织,施工员和质检员安排施工,施工过程中技术员和质检员需全程指导和监督。 (6)样板区施工完成后经内部、监理及甲方验收合格后方可对外展示,对于不合格全部返工重新进行施工。 4、样板展示区平面布置 在场区大门内的主通道旁设置6米宽30长的样板展示区,展示区采用3米高雨棚进行顶部覆盖,展示区内的具体样板布置如下图: 样板展示区平面示意图

整理标准化建设施工方案(已批复)

标准化建设施工方案已批复

(批复) 淳发改审批〔2018〕112号 关于淳安县生态气象综合监测站(标准化 人影基地)项目初步设计的批复 淳安县气象局: 你单位《关于报批淳安生态气象综合监测基地(标准化人影基地)建设项目初步设计及项目概算的请示》(淳气发〔2018〕13号)收悉。根据政府投资项目年度计划安排及县府办简复〔2018〕87号文件精神,经审查,现对该项目初步设计的主要内容批复如下: 一、建设规模和主要内容 原则同意淳安县生态气象综合监测站(标准化人影基地)项目初步设计方案。该项目主要建设内容包括新建房屋建筑面积700平方米、给排水、电力安装、室外道路平整、景观绿化及其他配套设施工程等。 二、工程选址和建设用地 该项目选址于淳安县界首乡里童村南侧,规划用地面积1574.51平

方米,以划拨方式供地。 三、环境保护和水土保持 该项目的设计、施工、管理应全面落实环保行政部门审批的环评报告的生态保护、污染和水土保持防治对策措施意见,并与主体工程“三同时”。 四、概算投资和资金来源 该项目核定概算投资500.57万元,建设资金由政府投资项目年度计划安排解决。 附:淳安县生态气象综合监测站(标准化人影基地)项目初步设计概算审核表 淳安县发展和改革局 2018年12月10日

抄送:县人大办、政府办,县住建、环保、水利水电、国土、财政、审计、统计局 项目代码:2018-330127-73-01-088503-000 淳安县生态气象综合监测站(标准化人影基地)项目 初步设计概算审核表

整理丨尼克 本文档信息来自于网络,如您发现内容不准确或不完善,欢迎您联系我修正;如您发现内容涉嫌侵权,请与我们联系,我们将按照相关法律规定及时处理。

消防工程项目样板施工方案

精心整理 第一章工程概况 一、工程概况 1、工程名称:**** 2、工程地点:******** 3、建设单位:*********** 4、工程规模:********* 5、施工范围:********** 6、工程质量标准:本工程要求质量为合格,同时达到成都市安全文明工地称号。 第二章样板引路的实施要求 一、样板引路目的 为提高在建项目标准化、规范化管理水平,提升产品品质和展示形象,特制定样板实施专项方案。施工样板用于对工人进行实物施工技术交底,并作为施工单位自检和甲方、监理单位进行施工质量验收的依据。 二、 1、 2 3 3.1 1个,四 消火栓箱是消火栓系统中最直接的设备,是进行灭火时的主要工具,其内部主要有消火栓、水枪、水带和卷盘。本工程的消火栓箱安装拟采用两种形式,一种是暗装,即箱体埋入墙中,立、支管均暗藏在竖井或吊顶中。另一种是明装,即箱体挂在墙上,立、支管为明管敷设。 1、暗装消火栓箱体安装 (1)根据箱体尺寸及设计安装位置,检查预留孔洞位置及尺寸。 (2)将箱体固定在预留孔洞内,用水平尺找平、找正。 (3)箱体外表面距毛墙面应保留土建装饰厚度,使箱体外表面与装饰完的墙面相平。 (4)箱体下部用砖填实,其他与墙相接,各面用水泥砂浆填实。 2、明装消火栓箱体安装:明装消火栓箱是挂式。挂式消火栓箱主要为单栓式。 (1)挂式消火栓箱安装 a、根据箱体结构,确定消火栓在箱体中的安装位置,要求消火栓阀门中心距地面1.10m。 b、根据消火栓在物体中的位置,确定出箱体安装高度及位置,并在墙上划出标志线。 C、将消火栓箱用膨胀螺栓固定在墙上。

检查验收:由施工班组自检合格后,报项目部验收,合格后再报监理验收。 应注意问题: 1、管道丝口连接有绝丝现象,外露丝口过长现象,对规范要求外露2-3扣的规定控制不严 2、卡箍(套)式连接两管口端不平整,有缝隙,两沟槽深度不一致,不均匀,上螺栓后管道不平整,卡箍(套)安装方向不一致 3、消火箱箱体安装不平整、不牢固,铝合金边框,阻挡消火带卡口与消火栓口连接,左开门、右开门定位不清,栓口安装位置颠倒,影响使用功能。 3.2.自动喷淋系统 喷淋主管道的支架要用角钢焊接成门字架并做切角处理;支管用吊码,每隔3.5米打一个支架。支架焊接必须饱满,焊渣必须敲干净。支、吊架的受力部件,如横梁、吊杆、螺栓等应符合设计要求和国家规定。安装位置,不应妨碍喷头的喷水效果。支、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间距离不宜大于750mm。支、吊架应使管道中心离墙的距离符合设计要求,管道表面离墙或柱子表面的净距不应小于60mm。大口径的阀门应设专门支、吊架,不得以管道承重。配水管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段上设置的吊架均不宜少于一个;当喷头之间距离小于1.8m时,可隔段设置吊架,但吊架的间距不宜大于3.6m。当管子的公称直 15米; 1 2 (1 1 2 3 3.3. 于管径的 20 兆欧。 ;在宽度小于3M的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10M;感烟探测器的安装间距,不应超过15M。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度。探测器“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线应根据不同用途采用其他颜色区分,但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。控制器底座的外接导线,应留有不小于15CM的余量,入端处应有明显标志。安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。 手动报警按钮安装:手动报警按钮应安装牢固,不能倾斜,安装高度距地(或楼)面1.5m处。手动报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。手动报警按钮的安装位置应醒目并便于操作。每安装完一只手动报警按钮就应立即在施工平面图上正确登记编码号,并确认与同一总线回路中其它探测点不重号。 消防声光报警器的安装:在声光报警器安装时,首先把声光报警器的底座与预埋好的线盒用螺丝装固、装稳,其安装高度应在2.2米以上,以不影响声光报警器声传播为主,然后将声光报警器上的接线和预先做好标记的电线接上,把声光报警器扣上预先安装好的底座上,消防声光报警器安装完毕后,用特制胶套包好。

样板房展示区施工方案

样板房文明施工及样板 展示区方案 编制人: 审核人: 审批人: 兖矿东华建设有限公司 重庆项目部 年月日

目录 一、工程概况.................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据.................................. 错误!未指定书签。 三、样板展示区内容............................ 错误!未指定书签。 四、施工方法和工艺............................ 错误!未指定书签。 4.1、施工准备 .................................................................................................... 错误!未指定书签。 4.2梁、板、柱 .............................. 错误!未指定书签。 4.3楼梯.................................... 错误!未指定书签。 4.4砌筑工程 ................................ 错误!未指定书签。 4.5屋面展示区 .............................. 错误!未指定书签。 五、成品保护.................................. 错误!未指定书签。 六、样板区施工照片指引 ........................ 错误!未指定书签。

一、工程概况 重庆嘉道房地产开发有限公司开发的嘉道?狮子山花园项目,该项目位于巴南区龙洲湾道角村,渝南大道163号位置,拟建地块呈不规则长条形,南北长约900m、东西宽约300~600m,项目总征地面327539.10m2,项目定位为以经济性和舒适性别墅为主的中高档住宅区。本期主要为带地下车库的花园洋房,户型为叠拼及联排为主,本工程建筑面积约为㎡,包括叠拼别墅栋、联排别墅各1栋,其中别墅带有地下车库,其中结构高度为9m,别墅结构高度为12m 本方案主要为样板区展示规划和现场文明施工策划,其中,样板区展示区位于大门入口 位置,展示区主要分为建筑实体展示和材料展示两部分 本次施工样板展示区的意义在于:在总结以往房建工程施工经验和教训的基础上,为提高新开项目工程质量和实测实量成绩,为使各楼栋工程在整体、细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一的质量标准和观感要求。推行工程质量样板引路的做法。根据工程实际和样板引路工作方案制作实物质量样板,从而有利于消除工程质量通病,有效地促进工程施工质量整体水平的提高。 二、编制依据 1、二期施工图纸 2、《二期施工组织设计》 3、《建筑施工模板安全技术规范》162-2008 4、《屋面工程技术规范》50345-2012 5、《屋面工程质量验收规范》50207-2012 6、《砌体工程施工质量验收规范》50203-2011