文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 华北电力大学精品课程-电力系统继电保护(黄少锋教授)—距离(3-45整定、振荡)

华北电力大学精品课程-电力系统继电保护(黄少锋教授)—距离(3-45整定、振荡)

第3.4节

距离保护的整定计算

及其评价

A

B

1C

2

34

与电流保护类似,距离保护一般也都采用相互配合的三段式配置方式,即分成距离Ι段、Ⅱ段和Ⅲ段。距离Ι段和距离Ⅱ段作为本级线路的主保护,距离Ⅲ段作为本线路的近后备和相邻线路的远后备。

保护1的各段保护范围

A

B

1C

2

34

与电流保护类似,距离保护一般也都采用相互配合的三段式配置方式,即分成距离Ι段、Ⅱ段和Ⅲ段。距离Ι段和距离Ⅱ段作为本级线路的主保护,距离Ⅲ段作为本线路的近后备和相邻线路的远后备。

保护2的各段保护范围

一、距离保护的整定计算(比电流保护容易)

1、距离保护Ι段的整定

距离保护Ι段为瞬时速动段,同电流Ι段一样,它只反应本线路的故障,为保证动作的选择性,在本线路末端或下级线路始端故障时,应可靠地不动作。

保护1

保护2

A

B

1C

2

34

11Z L K Z K Z AB rel AB rel .set

??'=?'='1、距离保护Ι段的整定

为保证动作的选择性,在本线路末端或下级线路始

端故障时,应可靠地不动作。

线路全长的正序阻抗

--AB Z 0.85

0.8~可靠系数,一般取--rel K 可靠系数主要考虑的是:各种影响因素的相对误差。如:继电器测量误差、互感器误差和参数测量误差等。

在线路较短时,还应当考虑绝对误差。

s t 01

='%~%K Z Z K rel

AB

.set

sen 85801001=?'='='动作时限:

灵敏性校验:

保护范围稳定,几乎不受运行方式的影响。

(固有的测量时间)灵敏度=可靠系数,不必验算。

A B 1

C

23

42、距离保护Ⅱ段的整定

为弥补距离Ι段不能保护本线路全长的缺陷,增设距离Ⅱ段,要求它能够保护本线路的全长,保护范围需与下级线路的距离Ι段(或距离Ⅱ段)相配合。

保护3的I 段

保护1的II 段

正确的设计——>实现相互配合

A

B

1C

2

34

A

B

1C

2

34

保护3的II 段

保护1的错误II 段错误的设计——>保护1、3的II 段都动作

保护1的正确II 段

保护1属于误动!

2、距离保护Ⅱ段的整定

为弥补距离Ι段不能保护本级线路全长的缺陷,增设距离Ⅱ段保护,要求它能够保护本线路的全长,保护范围需与下级线路的距离Ι段或距离Ⅱ段相配合。电网结构复杂,还有其他回路的影响,因此,需要

考虑分支电流的影响。电流保护与此类似。

65

7

保护1的Ⅱ段应当与3、5、6、7的Ι段配合。

A B 1

C

23

4

k

b AB k AB k AB .m .m .m Z K Z Z I

I

Z I

Z I Z I I U

Z ?+=?+=?+?==12121111

助增分支:

分支系数

其中,--=1

2

b I I K )增大(的存在2b 3I K I →增大

m Z →()2I

增大了—助增A

B

1

2

3

1I

2I

3I

k

b AB k AB k AB .m .m .m Z K Z Z I

I

Z I

Z I Z I I U

Z ?+=?+=?+?==12121111

外汲分支:

测量阻抗越小时,越容易动作,因此,整定时,应取最小的分支系数(不误动)。

减小的存在)I (K I 2b 3→减小

m Z →A

B

1

C

2

3

4

1I

2I

3I

()2I

减小了—外汲

)Z (Z Z 3.set 1.m 1.set

'<'''

3

.set b AB 1.m Z K Z Z +

=相邻线路距离Ι段末端短路时,测量阻抗为:

A

B 1

C

2

3

4

1I 2I '

3

.set Z “与相邻线路距离Ι段相配合”的要求基本上对应于:“相邻线路距离Ι段末端短路不误动”,即:

)Z (Z Z 3.set 1.m 1.set

'<''要求:A B 1C

23

4

1I 2I '

3

.set Z )Z K Z (K Z 3.set min .b AB rel 1.set

'?+?''=''因此,整定原则:

0.8K rel

=''取:这样整定之后,再遇到K b 增大的其他运行方式时,距离Ⅱ段的保护范围只会缩小,而不至于失去选择性——最小感受阻抗都保证不误动。

1

S

R

W

k

b AB k AB

.m Z K Z Z I

I Z Z ?+=?+=121 max .1min .2min

.b I

I

K =

∴整定时,取:电源最小方式。

)线双回;)—W 4NP 3I min .2 电源最大方式。

)线单回;)—S 2MN 1I max .1 通用的例图

得:,则由另外,如果求min .1max .2max

.b max .b I

I K K 电源最大方式。

)线单回;)—W 4NP 3I max .2 电源最小方式。)线双回;)—S 2MN 1I min .1 校验第III 段时,需要用到。

max .b K 1

S

R

W

通用的例图

2)与相邻变压器快速保护相配合

保护范围不超过相邻变压器快速保护范围,整定

值按躲过变压器低压侧出口处短路时的阻抗值来确定。

即可。更换为在上面整定公式中,将t .set

Z Z 2')Z K Z (K Z t min .b AB rel .set

+?''=''1即:将变压器看作“特殊的出线”时,可以归纳为:

Ⅱ段应当与所有的相邻出线的Ⅰ段配合,并取最小。

A B 1C

23

4

1I 2I

动作时限:(与相邻元件保护的动作时限相配合)

t t t ?+'=''12

灵敏性校验:

距离Ⅱ段应能保护线路的全长,本线路末端故障

时,应具有足够的灵敏性,可以用保护范围的大小来衡量。25

11

.Z Z K AB

.set sen

≥'

'=''若灵敏性不满足要求,则考虑与相邻线路的距离Ⅱ段相配合,重新进行整定计算。

设计的保护范围

3、距离保护Ⅲ段的整定

原则:

1)与相邻下级线路距离Ⅱ段或Ⅲ段相配合;

2)与相邻变压器保护相配合;

3)按躲过正常运行时的最小负荷阻抗整定。

通常采用的方法:

III段之间相互配合,形成阶梯时限。

下面分别介绍

1)与相邻下级线路距离Ⅱ段或Ⅲ段相配合

()21.set min .b AB rel .set

Z K Z K Z ''+?'''='''0.8

='

''rel K :取(1)与相邻下级线路距离Ⅱ段相配合

2

1

A B

C

S

R

W

I m.1I m.2通用的例图

1)与相邻下级线路距离Ⅱ段或Ⅲ段相配合()21.set min .b AB rel .set

Z K Z K Z ''+?'''='''(2)若灵敏性不满足要求(灵敏度一般较难满足),则应与相邻下级线路的距离Ⅲ段配合。

()21.set min .b AB rel .set

Z K Z K Z '''+?'''='''0.8

K :

'

''rel

=取(1)与相邻下级线路距离Ⅱ段相配合

二者区别

电力系统继电保护的全过程管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力系统继电保护的全过程管 理(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电力系统继电保护的全过程管理(新版) 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充

分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设施的安全和可靠。其中,继电保护和安全自动装置是保障电力系统安全和防止电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。从国内外众多事故中不难看出,继电保护和安全自动装置一旦不能正确动作,必将酿成严重后果。反之则能有效的遏制事故的扩大与蔓延,减小事故损失与社会影响。所以必须加强继电保护技术监督,实行全过程管理,不断提高继电保护人员及装置运行管理水平。 近年来,我公司顺应国家电网公司的要求和大量资金的投入,针对电网结构薄弱、二次设备陈旧的实际,一直把电网建设与改造摆到企业发展的重要位置上,抓住有利时机,加大电网建设投入,进一步完善了电网结构,改造了二次设备,提高了供电能力,在生产管理上,发扬了专业管理和技术管理的优势,进一步强化责任管理和目标管理,推动了管理的规范化、制度化。修订完善了设备检修规程、运行规程等制度,实施了设备全过程管理,健全了设备档案,提高了设备管理水平。为满足日益增长的用电需求提供了有力

电力系统自动化试卷及思考题答案2014年(华北电力大学)

1.那些实验是在EMS平台下进行?那些实验是在DTS平台下进行? EMS:1)电力系统有功功率分布及分析;2)电力系统无功功率分布及分析;3)电力系统综合调压措施分析;4)电力系统有功-频率分布;5)电力系统潮流控制分析;6)电力系统对称故障计算及分析;7)电力系统不对称故障及计算分析 DTS:1)电力系统继电保护动作特性分析;2)电力系统稳定性计算及分析;3)电力系统继电保护动作情况与系统稳定性关系分析 2.欲调节电压幅值,调有功P有效还是无功Q有效?为什么? 1)电压对无功变化更敏感,有功虽然对电压也有影响但是比较小 2)只考虑电压降落的纵分量:△U=(PR+QX)/U,从公式看出,电压降落跟有功P和无功Q 都有关系,只不过在高压输电系统中,电抗X>>R,这样,QX在△U的分量更大,调节电压幅值就是在调节无功。 3.重合闸有什么好处?若电气故障设为三相短路,故障分别持续t1和t2时长,则两个实验结果有什么不同? 重合闸好处:1)在线路发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而提高供电可靠性;2)对于有双侧电源的高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量;3)可以纠正由于断路器机构不良,或继电器误动作引起的误跳闸 故障延时长的接地距离一段动作次数,相间距离一段动作次数,三相跳开次数比故障延时短的多,开关三相跳开的次数多。 4,.以实验为例,举例说明继电保护对暂态稳定的影响? 实验八中,实验项目一体现出选保护具有选择性,当其故障范围内出现故障时,有相应的断路器动作跳闸。实验项目二体现出保护是相互配合的。当本段拒动时,由上一级出口动作跳闸。实验项目三做的是自动重合闸的“前加速”和“后加速”保护。继电保护快速切除故障和自动重合闸装置就是使故障对系统的影响降到最低,尽早的将故障切除能避免故障电流对设备的冲击减小对系统的扰动,有利于暂态稳定的实现。 5.·在电力系统潮流控制分析试验中,可以通过改变发电机的无功进行潮流调整,也可以通过改变发电机所连升压变压器的分接头进行潮流调整,实验过程中这两项调整对发电机的设置有何不同?为什么? 改变发电机无功:设置发电机无功时以10MV AR增长。不能保证发电机有功功率和发电机电压恒定,他们可能会随着无功功率的改变有微小的变化。 改变变压器分接头:设置此时发电机相当于一个PV节点,即恒定的有功P和不变的电压U。原因:发电机是无功电源,也是有功电源,是电能发生元件;变压器是电能转换元件,不产生功率。 7在实验中考虑了哪些调压措施?若某节点电压(kv)/无功……电压升高3kv,则应补偿多少电容? 【实验】调节发电机端电压(调节有功,调节无功),调整变压器分接头 【百度】电力系统的调压措施主要有: 1靠调节发电机机端电压调压 2靠改变变压器分接头调压 3靠无功补偿调压 4靠线路串连电容改变线路参数调压 我的实验灵敏度系数为0.075,所以若电压升高3kv,应补偿3/0.075=40Mvar的电容 8在调频实验中。对单机单负荷系统,若发电机的额定功率……频率怎么变化?当负荷功率大于发电机功率的额定功率…… 通过K=△p/△f来判断f如何变化 9、几个实验步骤 实验九试探法求故障切除实验的实验步骤

电力系统继电保护

电力系统继电保护 一、单选题 1. 下列关于单CPU微机保护装置说法不正确的有( )。A. 指一套微机保护装置中,按功能配置多个CPU模块,分别完成不同保护原理的多重主保护和后备保护及人机接口等功能。 2. 下列选项中属于分布式能源中生物质能特点描述的是( )。C. 能量密度小,难储运,适合近距离转化 3. 关于下列典型微机型母线保护的说法有误的是( )。C. 软件算法的深入开发则使母线保护的灵敏度得到不断的提高但降低了选择性 4. 以下不属于常规变电站的二次系统缺点的是( )。C. 安全性、可靠性高 9. 利用( )间的电磁波进行无线通信称为微波通信。B. 150mHz到20gHz 10. 在典型微机母线保护程序逻辑—母线充电保护逻辑中说法有误的是( )。 D. 母线充电保护是永久性保护 12. 电磁型过电流继电器的参数中,返回电流是使电流继电器动合触电( )电流。 C. 打开的最大 14. 自适应继电保护描述有误的是( )。D. 员工值守变电站 15. 比率制动原理的母线差动保护中,指的母线上所有连接元件电流相量和的绝

对值的是( )。B. 制动电流 19. 重合闸的后加速保护不包括的优点是( )。D. 每个断路器上都需要装设一套重合闸 20. 变压器中输入电能的绕组是( )。A. 一次绕组 二、多选题 1. 属于微机继电保护装置硬件系统功能的有()。A. 数据采集系统(模拟量输入系统) B. 数字处理系统(CPU主系统) D. 输出回路 E. 人机接口 F. 电源回路 2. 微机保护的发展特点不包括()。A. 采用多CPU(单片机)结构 B. 线路保护相对成熟 D. 硬件结构及制造水平大大提高 E. 元件保护进入实用化阶段 3. 母线保护的分类包括下列选项中的()。A. 低阻抗型 B. 中阻抗型 4. 常见非单元式保护有()。C. 方向比较式纵联保护 D. 距离纵联保护的电流差动保护 5. 微机保护功能主要包括()。A. 测量功能 B. 控制功能 C. 检测功能 E. 事件记录 F. 通信功能 7. 中低压线路微机保护包括()。A. 阶段式电流保护,或带方向和低电压闭锁的阶段式电流保护 C. 对中性点经小电阻接地的系统的零序电流保护 D. 阶段式电流保护,或带方向和低电压闭锁的阶段式电流保护 E. 自动重合闸 8. 继电器按照工作原理分类可分为()。A. 电磁型继电器 B. 感应型继电器 C. 电动型继电器 D. 整流型继电器 E. 静态型继电器

北京华电《电力系统分析基础》思考题、计算题及作业-14页文档资料

华北电力大学(北京校区) 电力系统稳态分析题库 电力系统稳态分析思考题 第1章 1、请说明火力发电的能量转换过程。 2、电力系统中除火电、水电及核电以外的其它发电形式一般称为“新能源”,你 能说出几种新能源发电形式? 3、火力发电使用的一次能源都有哪些? 4、负荷成分主要是什么? 5、电力系统包括哪些主要组成部分?分别起哪些作用? 6、什么是电力网?什么是动力系统? 7、电力系统常用的结线图有几种? 8、电力系统生产的特点是什么? 9、对电力系统运行的基本要求是什么? 10、电能质量的主要指标是什么? 11、考核电力系统运行经济性的指标是什么? 12、什么是“有备用结线”?什么是“无备用结线”?各有几种形式? 13、我国电力系统3kV以上的额定电压等级是什么? 14、我国电力系统中性点的运行方式是什么?

15、什么是“消弧线圈”?作用原理是什么? 16、升压变和降压变的变比有何区别? 17、我国三峡电站将装设台水轮发电机组,每台额定容量为 MW。 18、什么是线路的经济输送功率和输送距离? 19、什么是“黑启动”? 20、*什么是“能量管理系统(EMS)”? 21、*你对电力市场了解多少? 22、*什么是高压直流(HVDC)输电系统?与交流输电相比有哪些优缺点? 23、*什么是灵活交流输电系统(FACTS)? 第2章 1、“数学模型”的含义是什么? 2、什么是发电机的“运行极限图(功率圆图)”? 3、什么是发电机“进相运行”? 4、什么是变压器的铜耗和铁耗? 5、为什么说变压器的铜耗是可变损耗?铁耗是不变损耗? 6、升压三绕组变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:中、低、高;降压三绕组 变压器三个绕组由内到外的排列顺序是:低、中、高,为什么? 7、采用扩径导线或分裂导线的主要目的是什么? 8、220kV和500kV线路上每串绝缘子的片数一般为多少? 9、铝线和铜线的电阻率是多少? 10、架空输电线为什么要换位?何谓“完全换位”?

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电力系统继电保护的全过程管理 (新编版)

电力系统继电保护的全过程管理(新编版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设

华北电力大学电力系统分析14年真题及答案

华北电力大学电力系统分析14年真题及答案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

华北电力大学2014年硕士研究生入学考试初试试题 考试科目:811电力系统分析基础 一、判断题(15分) 1.电力系统是指所有电源、电网、负荷及储能设备的总和() 2.电力系统总装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有功功率总和(√ ) 3.有备用接线系统的供电可靠性高于无备用接线系统(√ ) 4.对于电压在110kV及以上的电网,由于电压较高,因此采用中性点不接地方式() 5.中性点不接地系统当发生单相接地后,线电压仍三相对称(√ ) 6.超导输电引起损耗低,输送容量大,是未来电力输送的发展方向() 7.同杆架设的双回输电线路的互感可以忽略不计,不影响线路的正常参数(√ ) 8.线路的电导主要是由绝缘子的泄漏电抗和导线换位决定的() 9.输电线路的末端电压有时会高于始端(√ ) 10.电力系统的功率平衡主要是靠储能系统实现的() 11.电力系统的电压水平主要决定于系统的频率特性() 12.当系统无功功率不足时,应考虑改变变压器分接头调压() 13.电力系统短路故障发生几率最大的是相间短路() 14.电力系统发生短路相当于改变了电网的结构,必定会引起系统中功率分布的变化(√ ) 15.无限大功率电源可以看做是由多个有限功率电压并联组成,因而其内阻抗为零,电源 电压保持恒定(√ ) 二、不定项选择题(20分) 16.我国目前最高的交流系统电压等级为(C ) A.500kV B. 750kV C. 1000kV D. 1150kV 17.对电力系统运行的基本要求包括(ABC ) A.保证可靠持续的供电 B. 保证良好的电能质量 C. 努力提高电力系统运行的经济性 D. 提高系统电压等级 18.与有备用接线比起来,无备用接线的特点是( BC ) A.可靠性高 B. 经济 C. 简单 D. 电能质量好 19.在同一电压等级中,各种电器设备的额定电压(D ) A.相互独立 B. 完全相同 C. 完全不相同 D. 不完全相同 20.假定选取系统容量基准值为100MW,电压基准值为500kV,那么标幺值为1p.u的电阻 (B)欧姆 A.500 B. 250 C. 0.02 D. 0.002 21.在电力系统中最多的节点类型是(A ) A.PQ节点 B. PV节点 C. 平衡节点 D. 参考节点 22.一台额定功率为50MW的发电机带一个40MW负荷运转,发电机的调差系数为4%, 负荷的单位调节功率为1.5MW/HZ,那么系统的单位调节功率为(C)MW/HZ。 A.32.75 B. 29.75 C. 26.5 D. 23.5 23.电力系统的无功电源,除了发电机之外,还有(ABCD) A.串联电容器 B. 并联电容器 C. SVC D. STATCOM 24.影响变压器零序电抗参数的主要因素有(ABCD)

华北电力大学电力系统分析复试面试问题

保定校区电力系统及其自动化(电自) 面试:1。在线路保护中,什么情况下三段动作了,而一段二段都没有动作。 2、线路中的零序电流怎么测得。3、变压器Y-D11接线,正序负序零序电流的相位幅值怎么变化。4、零序电流保护有么有可能存在相继动作,为什么?5、隔离开关和断路器哪个先断开,为什么?6、电厂发电过程。 英语面试问题:先自我介绍,然后问问题1、为什么选择这个专业? 2、大学里最喜欢的课? 3、家庭成员介绍 笔试继电保护:差不多忘记了。。。记得几个大题1、一个环网的最大最小分支系数分析2、消除变压器不平衡电流的方法3、高频相差保护判断4、给一个阻抗继电器动作方程,让你画两个圆5、有零序电流保护计算题6、距离保护计算是被配合段有两条分支(即外汲),记得公式就行。7、振荡考的是大圆套小圆的,让你判断两个启动元件哪个是大圆,阐述短路与振荡的动作原理,及问有可能什么时候振荡是误动。 前面小题都考的很细。 英语听力,笔试很简单,不用准备。 保定校区电力系统及其自动化(电自) 英语面试老师直接叫我翻译学校的名字还有我学的专业课是什么初是的专业课成绩还有专业英语翻译 专业面试 1 船上的频率是多少 2你知道主要有那几中频率,分别是那些国家的 3两种不同的频率是通过什么连接起来的 4什么是

svc hv 5二机管的单向导通原理 6外面高压线路和地压线路的区别7变电站的无功补偿 笔试比较难我都不会那有零序电流保护镇定保护范围距离镇定 我强烈建议把继电保护学好专业课笔试好难 趁还有印象,先回忆一下 北京校区电气与电子工程学院电力系统及自动化 面试题目: 1.变压器中性点为何要接CT? 2.三相线路,a相短路,c相非短路点的电压、电流怎么求? 3.发电机机械时间常数增大,有什么影响? 4.影响无功潮流的因素有哪些? 还有就是电能质量指标等基础问题,当时一慌,回答的都很差 口试: 自我介绍 家乡介绍,说四种电力设备,读一篇科技短文(我读完是基本没什么感觉,英语平时没学好啊) 分在同一组的,大家的问题也都不一样,不过老师们会很和蔼,到了面试时,基本没有太紧张的感觉,希望对准备考研的有所帮助啊!

华北电力大学电力系统分析考研及期末考试必备

华北电力大学电力系统分析考研及期末考试必备 1、什么是动力系统、电力系统、电力网? 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统; 把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。 2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。 3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。 4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。 5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。

电力系统分析-博士入学考试习题及答案-华电

华北电力大学(北京) 2005年博士研究生入学考试试题(B) 解答下列各题(每题10分,共100分) 1、近几年我国多数地区出现了“电荒”现象,各地不得不采取拉闸限电措施,而10年前 我国的电力还是供大于求,你如何分析这种现象?对电力的规划和发展有何良策? 答案1:出现‘电荒’的原因:在“九五”期间特别是电力供应过剩之后,人们对电力工业是否应成为先行工业,有了不同的看法和不同的声音,这成为导致2002年开始出现较大范围缺电的重要原因之一。再加上多年来只高度重视电源,对电网协调发展有所忽视。即既有电源容量不足、又有电网结构薄弱问题,造成了电力短缺。 建议措施包括:建立电力安全危机管理机制,确保电网运行安全;进一步加强需求管理;深化电价改革,尽快形成分环节电价机制;完善宏观调控,深化电力项目审批制度改革,解决无序建设难题;加强协调,确保电煤供应;合理安排机组检修,提高设备健康水平;协调好水力调运与发电关系,提高水能利用率等。 答案2:产生‘电荒’的原因:(1)煤电价格冲突,凸显体制困局;(2)高耗能行业告诉增长,使电力供应对经济增长的支撑能力下降;(3)电力投资连年偏低,造成电力供应能力不足;(4)持续高温、干旱和水电不足,增加了随机性缺电;(5)省间电力壁垒困扰电力供应。 建议措施:加快电力建设同时抑制不合理需求;开发和节约并举;加大结构调整力度,租金产业升级;西电东送以资源换市场;发展循环经济,实行清洁生产;多元化开发电力资源。 2、什么是电力系统的可靠性?有哪些主要的研究内容? 答案:电力系统可靠性是对电力系统按可接受的质量标准和所需数量不间断地向电力用户供应电力和电能量之能力的度量。电力系统可靠性包括充裕度和安全性两个方面。 充裕度是指电力系统维持连续供给用户总的电力需求和总的电能量的能力,同时考虑到系统元件的计划停运及合理的期望非计划停运。充裕度又称静态可靠性,也就是在静态条件下,电力系统满足用户对电力和电能量的能力。 安全性是指电力系统承受突然发生的扰动,例如突然短路或未预料到的短路或丢失系统元件现象的能力。安全性也称动态可靠性,即在动态条件下电力系统经受住突然扰动,并不简短地向用户提供电力和电能量的能力。 电力系统规模很大,习惯上将电力系统分成若干子系统,可根据这些子系统的功能特点分别评估各子系统的可靠性。可分为: (1)发电系统可靠性:是对统一并网后的全部发电机组按可接受标准及期望数量,满足电力系统负荷电力和电能量需求之能力的度量。 (2)发输电系统可靠性:是由统一并网后运行的发电系统和输电系统综合组成的发输电系统按可接受标准和期望数量向供电点供应电力和电能量之能力。其可靠性包括充裕度和安全性两方面。 (3)输电系统可靠性:是对从电源点输送电力到供电点按可接受标准及期望数量满足供电负荷电力和电能量需求之能力的度量。其可靠性包括充裕度和安全性两方面。 (4)配电系统可靠性:是对供电点到用户,包括配电变电所、高低压配电线路及接户线在内的整个配电系统及设备按可接受标准及期望数量满足供电电力和电能量需求之能力的度量。 (5)发电厂变电所电气主接线可靠性:是对在组成主接线系统的元件(断路器、变压器、隔离开关、母线)可靠性的指标已知和可靠性准则给定的条件下,评估整个主接线系统可靠

电力系统继电保护习题与答案

绪论 一、填空题: 1、继电保护动作的_________是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。1、选择性 2、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的_______、_________两种极端运行方式。2、最大最小 3、电力系统整定计算时不考虑过渡电阻的短路,称为___________短路。3、金属性 4、输电线路的短路可分为___________、____________两类。4、相间短路接地短路 5、短路时总要伴随产生很大的_________,同时使系统中______降低。5、短路电流电压 6、反应整个被保护元件上的故障,并能以最短的时限有选择地切除故障的保护称为 _____。6、主保护 7、一般来说,按预先整定的输入量动作,并具有电路控制功能的元件称为_________。 7、继电器 8、如继电保护装置误动跳闸,且经远方跳闸装置使对侧断路器跳闸,则只对误动装置进行评价,对装置不予评价。8、远方跳闸 9、一次设备停电,保护装置及二次回路无工作时,保护装置可,但其跳其他运行断路器的出口连接片。9、不停用宜断开 10、高压电网继电保护的运行整定,是以保证电网的为根本目标的。10、全局安全稳 定运行

11、当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或相邻线路保护实现后备称之为;主保护拒动时由本设备另一套保护实现后备、断路器拒动时由断路器失灵保护实现后备称之为。11、远后备近后备 二、选择题: 1、继电保护装置是由______组成的。 (A)二次回路各元件;(B)测量元件、逻辑元件、执行元件;(C)包括各种继电器、仪表回路;(D)仪表回路。1、B 2、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并______。 (A)自动重合闸一次;(B)发出信号;(C)将完好部分继续运行;(D)以上三点均正确。 2、B 3、继电器按其结构形式分类,目前主要有______。 (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。3、C 4、当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护装置的______的体现。4.B (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。

电力系统继电保护原理习题(华电继保)

电力系统继电保护原理习题 第一章绪论 1、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下 依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 答:主保护是一次保护,当发生故障时瞬时动作; 后备保护是在主保护不动作时再动作,一般有延时来判断主保护动作与否,它包括近后备和远后备。 远后备保护是当主保护或断路器拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护。 近后备保护是当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备的保护;当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护 2 、说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 答:可靠性(安全性和信赖幸),速动性,灵敏性和选择性。 3、简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 4、针对下图系统,分别在D1、D2、D3点故障时说明按选择性的要求哪些保护应动作跳闸。

第二章 电网的电流保护 1、分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 2、什么是继电器的返回系数,增量动作继电器、欠量动作继电器的返回系数有什么区别? 3、在图示网络中,试分析断路器1DL 、4DL 和9DL 保护的最大和最小运行方式。 4、在图所示网络中,线路AB 电源端装有三段式电流保护,线路BC 装有二段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,系数参数如图所示,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3S ,负荷自起动系数为1。试计算:(1)、线路AB 和BC 各段电流继电器的动作电流set I 和时间继电器的动作时限set t 。(2)、求出无时限电流速断的保护范围和校验Ⅱ、Ⅲ段的灵敏度。 ( 1.1, 2.1===III rel II rel I rel K K K ) 5、如图所示,对保护1进行三段式相间电流保护的整定计算。3.11 =rel K ,1.12=rel K ,2.13 =rel K ,85.0=re K ,5.1=ss K ,线路阻抗为0.4Ω/km ,阻抗角为 700,AB 线最大负荷电流为170A 。电源阻抗Ω=2min sA X ,Ω=3max sA X ,

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述

电力系统继电保护装置变压器保护分类以及概述 另外还有些非电气量保护,比如轻、重瓦斯保护,压力释放保护,冷却器全停保护,油温高保护,绕组温度高保护等。 针对其中一部分做了简单的概述! 纵差保护:包括纵差、高阻抗纵差、零序纵差、发电机变压器组纵差、引线差动保护。 1 变压器的差动保护、电流速断保护: 保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。 6300kV A及以上并列运行的变压器,10000kV A及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300kV A及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。 对于2000kV A以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。 纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 2 瓦斯保护 它主要保护变压器内部短路和油面降低的故障。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。带负荷调压的油浸式变压器的调压装置,亦应装设瓦斯保护。 变压器一般采用的保护方式二:纵联差动保护或电流速断保护反应变压器引出线、套管及内部短路故障的纵联差动保护或电流速断保护。保护瞬时动作于断开变压器的各侧断路器。

轻瓦斯保护反应于气体容积,动作于信号。 重瓦斯保护反应于油流流速,动作于跳闸。 瓦斯保护可作为变压器内部故障的一种主保护,但不能作为防御各种故障的唯一保护。 3、变压器的过电流保护: 保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。 包括负序过流、低压过流、复合电压过流、方向过流保护,如发电机变压器组共用,装设在发电机侧的低压过流保护按发电机保护统计。 4、接地保护:包括间隙接地保护、零序电流电压、零序电流保护。 零序电流保护:保护大接地电流系统的外部单相接地短路。利用接地时产生的零序电流使保护动作的装置,叫零序电流保护。在电缆线路上都采用专门的零序电流互感器来实现接地保护。将零序电流互感器套地三芯电缆上,电流继电器接在互感器的二次线圈上,在正常运行或无接地故障时,由于电缆三相电流的向量之和等于零,零序互感器二次线圈的电流也为零(只有很小的不平衡电流),故电流继电器不动作。当发生接地故障时,零序互感器二次线圈将出现较大的电流,使电流继电器动作,以便发出信号或切除故障。 主变零序保护适用于110kV及以上电压等级的变压器。由主变零序电流、零序电压、间隙零序电流元件构成,根据不同的主变接地方式分别设置如下三种保护形式:中性点直接接地保护方式、中性点不直接接地保护方式、中性点经间隙接地的保护方式。 防御大接地电流系统中变压器外部接地短路。 5、过励磁保护 过励磁保护:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。 超高压大型变压器需要装设过励磁保护,由于变压器铁心中的磁通密度B与电压和频率的比值U/f成正比,因此当电压升高和频率降低时会引起变压器过励磁,使得励磁电流增大,造成铁损增加,铁心温度和绕组温度升高,严重时要造成局部变形和损伤周围的绝缘介质。过励磁保护反映于实际工作磁密和额定工作磁密之比(过励磁倍数)而动作。在变压器允许的过励磁范围内,过励磁保护作用于信号,当过励磁超过允许值时可动作于跳闸。 6、过负荷保护: 保护对称过负荷,仅作用于信号。

最新华北电力大学电力系统分析

华北电力大学电力系 统分析

课程编号:811 课程名称:电力系统分析基础 一、考试的总体要求 掌握电力系统的基本概念和特点,掌握电力系统各元件的参数和数学模型,掌握电力系统潮流计算的基本原理,掌握电力系统有功和无功优化运行及其调整方法,掌握短路电流计算的基本方法。 二、考试的内容 1. 电力系统的基本概念:电力系统的基本概念及系统运行的基本要求;电力系统中性点运行方式;电力系统主要的电压等级与我国电力系统的发展情况。 2. 电力系统各元件特性和数学模型:发电机组的运行特性与数学模型;输电线路、变压器、负荷的数学模型及参数计算;标幺值计算原理,理想变压器数学模型及多电压级电力网络等效电路的形成。 3. 简单电力网络的计算和分析:基于有名值与标幺值的简单电力网络(环型网、辐射型网)的潮流计算方法;有功、无功的基本电力网络潮流控制方法。 4. 复杂电力系统潮流的计算机算法:节点电压方程和电力网络方程的建立;节点导纳矩阵的形成和修改方法;功率方程及变量、节点的分类;牛顿-拉夫逊迭代法潮流计算的基本原理、数学模型和计算步骤;P-Q分解法潮流计算原理和计算步骤。 5. 电力系统的有功功率和频率调整:电力系统各种有功功率电源及各种有功备用;有功功率的平衡与最优分配方法;电力系统频

率调整的概念,自动调速系统工作原理,发电机和负荷的功频特性及其调速特性,频率的一次调整、二次调整和调频厂的选择,负荷频率控制的基本原理;联合系统调频计算。 6.电力系统的无功功率和电压调整:电力系统中无功功率的平衡和无功电源特点;电力系统中无功功率的最优分布;电力系统中枢点电压管理方式;借发电机、变压器、补偿设备调压和组合调压的原理及特点。 7.电力系统三相短路的分析与计算:电力系统故障的基本概念与危害;各种短路故障的成因;无限大功率电源供电的系统三相短路电流分析;电力系统三相短路电流的实用计算;短路电流交流分量的初始值及任意时刻值的确定方法。 8.电力系统不对称故障的分析与计算:对称分量法的原理及其在不对称故障分析中的应用;电力系统元件的序参数和等效电路;零序网络的构成方法;各种不对称短路时故障处的短路电流和电压的计算;非故障处电流、电压的计算;正序等效定则。 三、考试的题型 判断题、选择题、简答题、计算题。

川大《电力系统继电保护(1)1352》18春在线作业1

(单选题) 1: 电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A: 速动性 B: 选择性 C: 灵敏性 D: 可靠性 正确答案: (单选题) 2: 对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ) A: 允许信号 B: 跳闸信号 C: 闭锁信号 D: 任意信号 正确答案: (单选题) 3: 相差高频保护采用比较线路两端( )相位来反应对称短路 A: 正序电流 B: 零序电流 C: 负序电流 D: 相电流 正确答案: (单选题) 4: A: 测量阻抗减小 B: 测量阻抗不变 C: 测量阻抗增大 D: 测量阻抗增大或减小 正确答案: (单选题) 5: A: 测量阻抗减小 B: 测量阻抗不变 C: 测量阻抗增大 D: 测量阻抗增大或减小 正确答案: (单选题) 6: 对于三段式距离保护,当线路故障且故障点位于保护I段范围内时,阻抗元件的启动顺序是( )。A: B: C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段同时 D: 任意顺序 正确答案: (单选题) 7: 电流速断保护的特点是以( )保证选择性的要求。 A: 动作定值 B: 动作定值和时间 C: 动作时间 D: 动作方向 正确答案: (单选题) 8: 使电流速断保护有最大保护范围的运行方式为系统( ) A: 最大运行方式 B: 最小运行方式 C: 正常运行方式 D: 事故运行方式 正确答案:

C: 灵敏性 D: 可靠性 正确答案: (单选题) 10: A: B: C: D: 正确答案: (单选题) 11: 高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( )为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较 A: 微波通道 B: 光纤通道 C: 输电线路 D: 导引线 正确答案: (单选题) 12: 变压器内部故障时,由于故障电流同样也会存在一定非周期分量,在使用速饱和变流器BLH后,纵差保护的动作速度( ) A: 加快了 B: 延迟了 C: 不改变 D: 不确定 正确答案: (单选题) 13: 系统发生振荡时,距离III段保护不受振荡影响,其原因是( )。 A: 保护动作时限小于系统的振荡周期 B: 保护动作时限大于系统振荡周期 C: 保护动作时限等于系统的振荡周期 D: 以上都不对 正确答案: (单选题) 14: 在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 A: 100% B: 2/3 C: 1/3 D: 0 正确答案: (单选题) 15: 如果通道遭到破坏,则区内故障时闭锁式方向高频保护的动作行为是( )。 A: 近故障侧跳闸 B: 远故障侧跳闸 C: 两侧均可跳闸 D: 两侧均不跳闸 正确答案: (单选题) 16: 距离III段的灵敏度校验应按分支系数Kfz为最大的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 A: 速动性 B: 选择性 C: 灵敏性 D: 可靠性 正确答案:

继电保护装置

继电保护装置 当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备。实现这种自动化措施的成套设备,一般通称为继电保护装置。 继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使 故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损 坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或 危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间 紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定

华北电力大学电力系统分析14年真题及答案

华北电力大学2014年硕士研究生入学考试初试试题 考试科目:811电力系统分析基础 一、判断题(15分) 1.电力系统是指所有电源、电网、负荷及储能设备的总和() 2.电力系统总装机容量是指该系统实际安装的发电机组额定有功功率总和(√ ) 3.有备用接线系统的供电可靠性高于无备用接线系统(√ ) 4.对于电压在110kV及以上的电网,由于电压较高,因此采用中性点不接地方式() 5.中性点不接地系统当发生单相接地后,线电压仍三相对称(√ ) 6.超导输电引起损耗低,输送容量大,是未来电力输送的发展方向() 7.同杆架设的双回输电线路的互感可以忽略不计,不影响线路的正常参数(√ ) 8.线路的电导主要是由绝缘子的泄漏电抗和导线换位决定的() 9.输电线路的末端电压有时会高于始端(√ ) 10.电力系统的功率平衡主要是靠储能系统实现的() 11.电力系统的电压水平主要决定于系统的频率特性() 12.当系统无功功率不足时,应考虑改变变压器分接头调压() 13.电力系统短路故障发生几率最大的是相间短路() 14.电力系统发生短路相当于改变了电网的结构,必定会引起系统中功率分布的变化(√ ) 15.无限大功率电源可以看做是由多个有限功率电压并联组成,因而其内阻抗为零,电源电 压保持恒定(√ ) 二、不定项选择题(20分) 16.我国目前最高的交流系统电压等级为(C ) A.500kV B. 750kV C. 1000kV D. 1150kV 17.对电力系统运行的基本要求包括(ABC ) A.保证可靠持续的供电 B. 保证良好的电能质量 C. 努力提高电力系统运行的经济性 D. 提高系统电压等级 18.与有备用接线比起来,无备用接线的特点是(BC ) A.可靠性高 B. 经济 C. 简单 D. 电能质量好 19.在同一电压等级中,各种电器设备的额定电压(D ) A.相互独立 B. 完全相同 C. 完全不相同 D. 不完全相同 20.假定选取系统容量基准值为100MW,电压基准值为500kV,那么标幺值为1p.u的电阻 (B)欧姆 A.500 B. 250 C. 0.02 D. 0.002 21.在电力系统中最多的节点类型是(A ) A.PQ节点 B. PV节点 C. 平衡节点 D. 参考节点 22.一台额定功率为50MW的发电机带一个40MW负荷运转,发电机的调差系数为4%,负 荷的单位调节功率为1.5MW/HZ,那么系统的单位调节功率为(C)MW/HZ。 A.32.75 B. 29.75 C. 26.5 D. 23.5 23.电力系统的无功电源,除了发电机之外,还有(ABCD) A.串联电容器 B. 并联电容器 C. SVC D. STATCOM 24.影响变压器零序电抗参数的主要因素有(ABCD) A.绕组连接方式 B. 中性点接地方式 C. 铁芯结构 D. 外电路连接方式

电力系统继电保护的全过程管理示范文本

电力系统继电保护的全过程管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电力系统继电保护的全过程管理示范文 本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 单位:合肥供电公司自动化所作者:刘学辉、贾风香 地址:合肥市望江路325号邮编:230022 摘要:文章以经验交流的形式探讨了电力系统中继电 保护工作的重要性及其涉及到的人员、装置的全过程管 理;从施工、验收、整定、运行、维护全员全方位的角度 所采取的措施确保了继电保护装置的安全稳定运行,并在 实践工作中取得了良好的效果。 关键词:继电保护电网安全全过程管理 由于中国经济持续发展对电力的强大需求,引发了新 一轮的电力供应危机——“电荒”;面对这样一个严峻局 面,电力系统的安全与可靠尤其显得重要;电力系统安全

是电力生产、经营、管理的重要组成部分,因为电力系统本身所具有的特点,安全和可靠性是第一位的,从美加大停电的严重后果和事故调查结果来看,电力企业不仅要加强固有的安全与可靠性的工作,还应该增加危机意识,充分认识到危机存在的可能性;电力系统的安全和可靠性在很大程度上取决于电力设施的安全和可靠。其中,继电保护和安全自动装置是保障电力系统安全和防止电力系统长时间大面积停电的最基本、最重要、最有效的技术手段。从国内外众多事故中不难看出,继电保护和安全自动装置一旦不能正确动作,必将酿成严重后果。反之则能有效的遏制事故的扩大与蔓延,减小事故损失与社会影响。所以必须加强继电保护技术监督,实行全过程管理,不断提高继电保护人员及装置运行管理水平。 近年来,我公司顺应国家电网公司的要求和大量资金的投入,针对电网结构薄弱、二次设备陈旧的实际,一直

相关文档
相关文档 最新文档