文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室外 雨污水施工方案

室外 雨污水施工方案

室外 雨污水施工方案
室外 雨污水施工方案

目录

一、编制依据

1、根据北京方州基业建筑设计有限公司提供的环境及管网改造施工图。

2、施工现场勘察,调查咨询资料。

3、国家颁发的有关规范、规程和标准;

(1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003;

(2)《室外给水设计规范》GB50013-2006;

(3)《室外排水设计规范》GB50014-2006;

(4)《建筑排水塑料管道工程技术规程》(CJJ/T29-2010);

(5)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

二、工程概况

1、本工程此次改造涉及到20个小区建筑面积为m2,小区名称是:西外太平庄、新苑街10号院、新苑街1号院、车公庄西路14号院、农科院宿舍、增光路2号院、甘家口116号楼、甘东小区、阜南小区、复兴路甲号院、北洼路83号院、阜成路47号院、车公庄45号院、翠微路14号院、翠微路4号院、翠微路2号院、永定路98号院、复兴路77号院、海淀区西四环中路7号院、农科院果林所等。

改造内容包括室外污水、雨水管道及给水井、污水井、雨水井的拆除和更换,路面的拆除及恢复。污水经化粪池处理后排入市政管道,管材为高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管。雨水末端排入市政管网内,管材为高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,施工时可根据小区内部管线情况可适当调整井位。

三、施工准备

1、技术准备

(1)施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图集等。

(2)已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。

(3)技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。

2、材料准备

(1)所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。

(2)所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国

家技术标准和设计要求。

(3)所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。

(4)主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。

(5)管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。

3、机具准备

4、作业条件准备

(1)管道施工区域内的地面要进行清理,杂物、垃圾运出场地,管道走向上的障碍物要清除。

(2)在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。

5、施工组织及人员准备

(1)施工前应建立健全的质量管理体系和质量检查制度。

(2)施工单位应设立技术组、质检组、测量班、管道班、开挖班、砌筑班、抹灰班等。

(3)施工人员数量根据规模和量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普通工。

四、施工工序及工期

1、室外给排水及雨水管网施工工序

原管线拆除→新管线测量放线→管沟开挖→管道基础施工→给水及雨污水管道安装→检查井、阀门井的安装→管道打压、闭水通球试验→土方回填。

五、施工方法

1、测量放线

(1)根据图纸及现场提交的给排水管道基线、基点高程进行放线,采用经纬仪、水平仪、钢尺测设控制桩,经复核无误后,通知甲方、监理方核准。

(2)管沟底标高由现场实测提供的水准点,经测量复验后,采用水平仪和经校准的钢尺引测到施工位置。

2、管沟开挖

管沟开挖前,应在开挖面积周边放宽2米搭设围挡维护,确保周

围人和物的安全。

(1)管沟开挖,底部开挖宽度,按管径每边加宽200mm作为工作面,深度超过米时开始放坡(放坡系数按1:控制)。

(2)管井开挖,底部开挖宽度按管井外侧每边加宽200mm作为工作面,深度超过米时开始放坡(放坡系数按1:控制)。

(3)注意事项:

①在整个管沟开挖过程中,严格控制其开挖尺寸,管沟底部的开挖宽度需考虑管道安装操作面,施工时应控制好标高,避免超挖的现象。

②尽量减少对管沟周边范围基土的扰动。

③开挖管沟时,当开挖出的土符合作为回填土条件时,一次性留足回填需要的好土,以避免二次转运,多余的弃土、弃石块运至弃土堆放处。

④管沟开挖时,要注意保护测量高程桩。

⑤管沟上口两侧堆放弃土高度不宜超过,且距槽口边缘不宜小于,以防止弃块滚落入槽发生安全事故。

⑥开挖人员不应分布过密,间隔以5米为宜,在开挖过程中和敞沟期间,应保持沟壁完整,防止坍塌,必要时应支撑保护。

⑦开挖沟槽时,如遇到电缆、其他管道和构筑物时,应严加保护并及时与有关单位联系。

⑧沟槽开挖完成后,应及时验收,检查项目包括开挖断面、轴线位置、槽底标高、沟槽边坡等。

3、雨污水管道安装

为了不影响居民用水,污水管道在施工期间还用原有的管道,等新污水管道施工、验收完成后,先抽干化粪池中的污水,然后立即将新污水管道接至原化粪池进出口污水井。雨水管道可在原位置挖沟、拆除原有管道和更换新管道。

①敷设前的要求

A、沿着管线的方向定出管道中心和转角线,定出检查井的中心点;

B、确定堆料、运料、下管的场地;

C、核对设计管底标高,核对设计坡度。

②铺设

A、检查管沟基础标高和中心线是否满足设计要求,沟底应用黄沙找平,方可下管。

B、下管,沿管沟槽边分散下管,以减少在沟槽内转运,下管时,严禁用金属绳索勾住两端管口或将管材自槽边翻滚入管沟内。

C、稳管,可在编织袋内灌满河砂,封口后压在已安装管道的顶部,其数量及重量视管径的大小而异,采用砖作定位墩将每根管子按设计位置稳定在管沟基础上,具体控制要求如下:

管轴线位置的允许偏差为15mm。

管内底高程的允许偏差:当管径D≤1000mm,允许偏差为±10mm;

相邻管内底错口:当管径D≤1000mm,允许错口3mm;

接口间隙可留10mm。

4、检查井、阀门井的安装

井室的砌筑应按设计或给定的标准图施工。给水井采用11BS3给水工程第39页,污水检查井采用02S515排水检查井第22页,雨水检查井采用02S515排水检查井第13页,雨水口的做法采用91SB4-1排水工程标准图集第74页。污水管道在检查井内均采用管顶平接。井盖的选用应正确,标志应明显,标高应符合设计要求,应有明显的文字标识,各种井盖不得混用。

钢筋的施工

①钢筋的加工、存放

钢筋的加工成型严格按照图纸的尺寸及要求编制钢筋下料单并按其要求加工。钢筋在加工成型之前,应进行调直及防锈清理,确保钢筋表面的洁净;钢筋成型后,挂牌注明所用部位、型号、级别,并分类码放整齐;成型的钢筋一般暂存在加工厂内,施工中按照施工计划以及施工现场的要求分批运送至施工现场,施工现场只能少量的暂存工程急需的成型钢筋;运送到现场的钢筋要码放整齐、挂好标志牌,底部垫方木与地面保持距离。

②绑扎、安装

钢筋的现场绑扎及安装严格按照设计图纸的尺寸及要求进行,井室底板钢筋的定位必须弹线。

架立筋:井室底板、顶板架立筋按1000mm 放置,以此控制上、下层钢筋间距。严格控制钢筋保护层,在模板与钢筋之间设置水泥、

砂配比与所浇筑混凝土配比相同的水泥砂浆垫块,垫块数量不得小于2 块/m2。

绑扎时铺板作业,严禁踩踏绑扎完毕的钢筋。钢筋安装时接头的位置及数量,应符合国标验收规范及规定。

井室底板及顶板同一截面内接头相互错开,其数量不得大于50%,墙体同一截面内接头必须相互错开,其数量不得大于25%。

(3)混凝土的浇筑

①浇筑顺序

井室混凝土浇筑顺序:垫层混凝土→基础混凝土→侧墙混凝土。

②浇筑方法

井室垫层及基础混凝土采用灰溜子下灰浇筑,侧墙及顶板混凝士采用泵车下灰浇筑;

混凝土振捣采用插入式振捣棒振捣,振捣时振捣棒采用一字式下棒,移动间距不大于作用半径的倍;

混凝土养护工作设立专人执行,在非冬季进行浇水养护。冬施期间,覆盖塑料布和防火草帘保温。

(4)模板的施工

检查井基础模板均选用SZ 系列模板。圆形污水检查井墙体模板采用加工异型模板;三通、四通支线及垂直跌落井方形墙体部分采用SZ 系列模板,圆形墙体部分采用加工异型模板;三通干线跌落井及转弯跌落井采用SZ系列模板。

①设计原则

依据不同的结构形式及尺寸设计加工模板并使模板系统安全、可靠、经济,具有足够的强度、刚度及稳定性。

②模板支撑体系

支撑体系采用SZ系列模板支撑体系,严格按有关检验程序进行内部验收。

③模板安装

所有模板均采用现场拼装。模板组装好就位前,在表面涂刷脱模剂,且要涂刷均匀不能过厚。模板的安装严格按照模板配板设计要求实施,操作按照《市政工程施工技术规程》执行。

④模板的拆除

拆除期间的规定:侧模在混凝土强度能保证井体不因拆模而出现缺棱掉角现象时,方可拆除。模板拆除后,涂刷机油,部件分类清点验收,堆放有序,及时清理及修理。

(5)砼工程施工

本工程所用的混凝土的抗渗等级为S6,必须有质量证明书,并应对其品种标号及日期检查验收,做好化学试验分析,要求各项指标必须合格。要做抗压、抗渗试验。

砼浇灌过程中,不得踩倒和压弯钢筋,特别是负弯距钢筋。分次浇筑时,在接茬部位加装橡胶止水带,做法按规范执行。砼浇灌完毕24小时后,待砼表面收水后,浇水保持湿润,一天3次,养护时间不得小于7天。

冬季施工注意事项:

①砼的灌注温度,在任何情况下均不低于5℃,细薄截面砼结构的灌注温度不宜低于10℃;

②砼应分层连续灌注,中途不间断,每层灌注厚度不大于20cm,并采用机械捣固;

③混凝土养护采用暖棚法和掺加防冻剂法养护。

a暖棚法养护:在构筑物周围用钢管搭设大棚,用采胶布包裹密封,大棚搭设必须牢固、不透风,上覆盖草带;采用燃煤取暖炉加热,必须将炉的排气管引出棚外,将烟气排到棚外;暖棚内底部温度不低于5℃,当低于5℃时应采取增加煤炉的办法;暖棚内应有一定的湿度(由实验室测定),当湿度不够时,要向混凝土面及模板洒水或覆盖润湿堤草袋。

b防冻剂法养护:混凝土外露表面采用采胶布加草袋进行覆盖,在负温情况下不得浇水养护;混凝土养护初期的温度,不得低于防冻剂规定的温度,当达不到规定的温度时,且混凝土强度小于时要采取保温措施,使混凝土温度不低于防冻剂规定的温度。

(6)模板拆除

拆模前混凝土应满足正常温度下拆模强度的要求,并同时满足抗冻要求的规定。侧模在混凝土强度达到以上,且其表面及棱角不因拆模而受损时,方可拆模。混凝土与环境的温差不得大于15℃,当温度差在10℃以上,但低于15℃,拆除模板后立即在混凝土表面采取覆盖措施,如覆盖草袋及彩胶布。采用暖棚法养护的混凝土,当养护完毕后得环境气温仍在0℃以下时,应待混凝土冷却至5℃以下后,方可拆

除模板。

(7)灌水试验

堵塞进水口,缓慢灌水至顶板底部,24h水位下降不超过10mm,且不渗不漏为合格。

(8)土方回填

填土前,应将树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。

检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土料的含水量是否在控制范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇填料含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。

填土应分层铺摊,每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。

碾压时,轮(夯)迹应相互搭接,防止漏压或漏夯。长宽比较大时,填土应分段进行。每层接缝处应作成斜坡形,碾迹重叠。重叠~左右,上下层错缝距离不应小于1m。

在机械碾压不到的填土部位,应配合人工推土填充,用蛙式或柴油打夯机分层夯打密实。回填土方每层压实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度,达到要求后,再进行上一层的铺土。

5、雨污水管道的闭水、通球试验

雨污水管道管道埋设前必须做灌水试验和通球试验,排水应畅通无堵。检验方法为,按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m,时间不少于30min,逐段观察,管道接口无渗漏。

闭水试验完毕后,应作通球试验:将一整桶水倒入污水井内,然后将直径为管径2/3的足球从井1抛入,在井2流出,每个井逐段试验。

6、土方回填

雨污水管道施工完毕,并经检验合格后,沟槽应及时回填。

管道敷设后回填,分层压实至管顶300mm,压实度95%。管顶上部200mm以内,应用砂子或无块石及冻土块的土,且不得用机械回填;管顶上部500mm以内,不得回填直径大于100mm的块石和冻土块;管顶上部500mm 以上部分,回填土中的块石或冻土块不得集中上部,用机械回填时机械不得在管沟上行走。

(1)回填土需符合下列规定:

①槽底至管顶50cm范围内,不含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块,在管道接口处、防腐绝缘层或电缆周围,采用细粒土回填;

②采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时,其质量要求按设计规定执行;

③回填土的含水量,按土类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近;

(2)回填土的每层需铺厚度,按采用的压实工具和要求的压实度来确定;

(3)回填土每层的压实遍数,按要求的压实度、压实工具、需铺厚度和含水量,经现场试验确定;

(4)采用重型压实机械压实或较重车辆在回填土上行驶时,管道顶部以上需有一定厚度的压实回填土;

(5)沟槽回填时,先将砖、石、木块等杂物清除干净,采用明沟排水时,需保持排水沟畅通,沟槽内不得有积水;

(6)回填土或其他回填材料运入槽内时不得损伤管道及其接口,且需符合下列规定:

①根据一层需铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料;

②管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,由沟槽两侧对称运入槽内,不得集中推入;

③需要拌和的回填材料,在运入槽内前拌和均匀,不得在槽内拌和;

(7)沟槽回填土或其他材料的压实,需符合下列规定:

①回填压实需逐层进行,且不得损伤管道;

②管道两侧和管顶以上50cm范围内,采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不超过30cm;

③管道基础为土弧基础时,管道与基础之间的三角区需填实,压实时,管道两侧需对称进行,且不得使管道位移或损伤;

④分段回填压实时,相邻段的接茬呈接梯形,不得漏夯;

⑤采用木夯、蛙式夯等压实工具时,需夯夯相连,采用压路机时,碾压的重叠宽度不小于20cm;

⑥采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不超

过2km/h;

(8)对于没有修路计划的回填土,在管道顶部以上高为50cm,宽为结构外缘范围内需松填,其压实度不小于85%,其余部位,当设计文件无规定时,不小于90%;处于绿地或农田范围内的沟槽回填土,表层50cm范围内不必压实,但需将表面整平,并预留沉降量;

(9)检查井、出水口及其他井室周围的回填,需符合下列规定:

①现场浇筑混凝土或砌体水泥砂浆强度达到设计规定;

②路面范围内的井室周围,采用石灰土、砂、砂砾等材料回填,其宽度不小于40cm;

③井室周围的回填,与管道周围的回填同时进行,当不便同时进行时,则留台阶接茬;

④井室周围回填压实需沿井室周围对称进行,且不得漏夯;

⑤回填材料压实后与井壁紧贴;

六、质量保证措施

1、技术方面

(1)贯彻国家施工规范规程确保工程质量。

①各级人员必确立“百年大计,质量第一”的思想,层层把好质量关,认真贯彻国家施工规范和技术规程,贯彻公司行之有效的技术管理制度。

②现场人员必须认真学习熟悉施工图纸和有关规范、规程规定,弄清各部分尺寸,相互关系和施工顺序,按照施工组织设计进行施工。

2、管理制度方面

(1)将质量目标列为项目经理考核的第一目标,制定具体的实施办法奖优罚劣,增强项目经理对质量管理的认识。

(2)精心编制施工组织设计,积极推广新工艺和新技术,使其施工方法与工艺既具有先进、科学性,又具有可操作性。施工组织设计经审批后,施工过程中有关人员必须严格执行,不得随意更改。

(3)做好图纸会审和各项技术交底工作,让所有施工人员领会设计意图和质量技术要求。

(4)加强质安员在施工过程的质量监督,实行质量管理中质安员的一票否决制,发现施工现场不按设计文件、相关规范和规程进行施工时,质安员有权停止现场施工,并责令班组限期整改。

(5)建立健全测量复核制度,强化测量管理工作,杜绝因测量失误而产生重大不合格品的可能性。

6)对影响工程质量的关健部位及工序,应编制相应的施工技术措施和工艺详图,并对班组进行详细的技术和质量交底,确保工程质量。

(7)做好隐蔽工程验收记录,并妥善保存。

(8)严格执行施工过程中的工序交接检查制度,上道工序不合格,严禁进行下一道工序作业。

(9)严格把好材料进场关,凡进场材料都必须有相应的合格证书,并按有关规定做好抽检试验,杜绝不合格品进入现场。

(10)材料进场按规格、品牌堆放,挂标识牌,实行挂牌管理,班组领料时必须注明材料的使用部位。

3、原材料的质量方面

(1)材料的采购

①工程材料的采购,选择合格的材料供应商,以及对采购产品的验证,保证同工程质量有关的物资采购能满足规定及业主的要求。

②对质量、技术要求高的特殊材料、关键材料由采购部门会同技术部、工程部进行评定,必要时还需会同业主、设计人员共同确定。

③所有采购计划、合同、订单应对订购产品、材料说明描述清楚,必要时要附带样板标本,甚至明确提供供货方法。

(2)材料的检测

材料进场的检测所有进场材料必须有产品合格证,并要查明是否符合所需的品种、规格、数量、质量要求。现场材料验收由材料员负责。

(3)现场材料堆放的贮存

现场材料的堆放应符合施工进度的要求,避免影响工程进展发生二次搬运,所有合格材料均悬挂白底红字标识牌,标明材料名称、规格、检验状况,不合格禁止使用材料悬挂白底黑字,标明“禁止使用”标识牌。

4、冬季施工方面

当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。

(1)根据工程性质、结构特点、工期要求,编制好施工进度、材料、机具设备等用量计划,以便组织均衡施工。成立以项目经理为

第一责任人的、施工现场冬期施工领导小组,将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应等具体职责落实到各主控及相关部门,并明确责任人。

(2)做好冬期施工项目的图纸审核工作,特殊工程必须编制具体的冬期施工技术组织措施,并提出防冻保温材料计划。

(3)积极做好冬期施工前的各项冬防准备和检查工作。对职工宿舍、现场临时操作工棚、沥青混凝土拌和站,砂浆池等设施进行检查维修,做好防寒保暖,对需要烤火保暖的工程项目应指定专人做好防火、防煤气中毒等工作。施工用水、电、道路及场地,应进行一次全面检查。对水源、管道、泵房等应做好防冻措施,外露水管应以土覆盖或草绳包裹;对施工用电的外线、电源开关、动力接地和职工宿舍、工棚照明线路、灯头等应指定专人认真全面检查,凡不符合安全用电要求应及时更换和处理;现场施工道路和场地要排水畅通。

(4)施工机械设备和一切车辆,应根据具体情况搭设暖棚,防止雨雪淋湿。凡有冷却水设施的机械设备和车辆,班前必须检查冷却水是否畅通,班后应把冷却水放出,防止管道内因有水冻结而损坏。车辆低温发动应采取温水预热,严禁用明火加温。低温行车前应按操作要求先运转后低速慢行,再转人正常行车。道路结冰时行车应采取防滑措施,确保安全行车。冬期施工时机械设备及车辆应加强岗位责任制,专人专机,确保操作人员、设备和车辆的安全,冬期设备宜采用10#机油。

(5)严格执行“三检”制。坚持开好班前快会和安全检查,进一步

加强冬期施工的责任制,加强质量和安全管理工作,确保冬期施工的工作质量和安全生产。

七、安全保证措施

1、安全管理

(1)建立安全责任制:项目部经理负责安全生产。直属项目部设安全员,班组设兼职安全责任落实到人。经济承包安全指标和奖罚办法。

(2)安全教育:施工人员进入现场必须进行安全教育,组织学习与认真贯彻执行安全操作规程。

(3)安全技术交底:坚持做好分部分项工程技术交底,交底内容要有针对性,交接双方必须签字。

(4)特种作业,操作人员必须经培训合格,持有上岗证,才可进行操作。

(5)安全检查。执行专职日巡检制、班组检,公司半月检查制度,并及时写出书面记录。如发现事故隐患,要定人、定时间、定措施整改,并监督执行。

(6)加强与当地政府、派出所的联系,做好治安、保卫和交通安全工作。

2、安全生产实施措施

(1)施工现场应严格执行安全生产管理规定,健全和落实工程安全责任制,切实做好“安全第一”和“预防为主”的方针,做到安全生产和文明施工。

(2)所参加施工的作业人员必须经安全技术操作培训合格后方可进入现场进行施工,特殊工程必须持有操作证上岗作业,严禁无证上岗作业。

(3)本工程设立专职安全员,安全员根据本工程施工特点,结合安全生产制度和有关规定,经常进行现场检查督促整改,如发现严重的不安全情况时,有权指令停止施工,并立即报告项目经理,经处理后方可继续施工。

(4)施工现场各种用电用器具及有关机械设备,都必须按安全规程要求安设三级漏电保护装置,每次使用前,尤其是受潮淋雨后,都必须由电工检查,确认性能可靠安全的情况下方可使用。配选电缆规格,同时必须时刻注意好电缆的安全保护工作,严防破损,漏电。

(5)施工过程,如遇暴雨或六级以上的大风时,必须立即停止施工,必要时应立即采取相应的加固、稳固措施,确保施工安全。

(6)施工现场夜间施工时,必须确保足够亮度的夜间照明灯光。现场电工加强值班巡视及时修复损坏的灯具,确保施工部位的照明需要。

(7)严格动用明火审批手续,动用明火必须同步做好防护监控措施,施工现场必须建立防火档案,并按施工总人数的10%比例建立消防组织,并开展正常活动。

3、消防管理

施工现场成立以项目经理负责制,由各专业工种队伍或专业分包负责人组成的消防安全工作小组,建立工作制度,定期组织进行消

雨水污水管道工程施工方案

雨水、污水管道、检查井进水井施工方案 施工顺序:土方开挖→砂垫层→HDPE管安装→检查井进水井砌筑→污水管道闭水实验→管道二侧回石屑。 一、施工准备 1、施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。 2、落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 3、雨污水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 4、管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 二、施工安排及方法总说明 1、条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。 2、雨水管管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。 3、对于污水管道的施工,由于埋深较深,先将表土(粘性土)挖除一层(1.5m左右),有效降低沟槽深度,然后进行井点降水,打设挡土板桩,然后开挖沟槽,采用2~3道顶撑支护,铺设管道。 4、先深后浅,形成流水作业,以保证施工的连续性和施工进度。 三、雨水管道工程施工工艺 管径为DN200-DN1000,DN1350全部为HDPE管。 (一)雨水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽挖土→管道基础施工→铺设管道→砌检查井→沟槽回填 (二)测量放线 根据设计图,测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置须经监理复核。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外窨井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至窨井中心的距离,以备校核。 (三)沟槽开挖和排水设施

室外给排水施工方案

第一节室外给排水施工 1.1工程简介 中航广场室外给排水包括下列系统:污水排水系统、雨水排水系统、绿化灌溉给水系统、临时雨水排水系统、临时污水排水系统共计五个系统,主要包括了各种管沟的开挖,管道基础的制作,HDPE管及UPVC管的安装,各种阀门井、检查井、隔油池等的制作。 1.3施工要求 2.3.1管材及接口 A、室外市政给水管道接至储水池的管道,室外消防环网管、室内环网管和水泵加压供水管道均采用球墨铸铁给水管,管内壁衬水泥砂浆。 (1)埋地管道采用压力承口橡胶密封圈接口,地上管道采用整体铸造法兰或丝扣接口。 (2)室外绿化灌溉给水管: 采用给水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 (3)室外污水、雨水管: d≤100mm采用排水硬聚氯乙烯塑料管(PVC-U),原厂配套溶剂胶水粘接。 d≥150mm采用(HDPE)高密度排水聚乙烯缠绕增强管,电热熔管件连接。 (4)阀门:DN≤50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时给水管和消防水管采用闸阀,公称压力为1.0MPa。 1.3.2管道敷设:

A、各种管道在施工前,应对城市接管点的阀门井,污水检查井和雨水检查井的标高和管径进行实测复测,如与施工图标高不一致,应通知设计院进行管道高程调整后,方可施工。 B、给水管: (1)给水管转弯处利用组合弯头,弯曲管道等管件不能完成转弯角度要求时,可在直线段利用管道承插口偏转进行调整,但承插口的最大编撰角不得大于1°,以保证接口的严密性。 (2)当给水管与污水管、雨水管相交差时,应敷设在污水管、雨水管的上面,并满足最小净距的要求。 C、排水管: (1)排水管的敷设不得出现无坡,倒坡现象。 (2)两检查井之间的管段的坡度应一致,如有困难时,后段坡度不应小于前段管道坡度。 (3)派水管道转弯和交汇处,应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于等于300mm,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。 1.3.3管道基础: A、给水管道: (1)如为未经扰动的原状土层,则天然地基进行夯实。 (2)如为回填土层,则在回填地段做300mm厚灰土垫层。 (3)如为岩石或多石层,则在岩石或多石地段做150mm厚砂石垫层。 (4)如为软泥土则应更换土壤或每2.5-3.0m做混凝土枕基。 B、排水管道: (1)管道可直接敷设在经过夯实的原状土上,或开槽后经回填处理密实的地基上。 (2)管道宜采用土弧基础,基础垫层与槽底同宽。 (3)一般土质:沟底铺厚度100mm左右的中粗砂基础。 (4)土质较差:沟底铺厚度200mm以上的中粗砂基础。. (5)软土地基:先对地基进行加固,再铺中粗砂基础。 C、施工要求: (1)管道基础应坐落在良好原状土层上,如为刚性接口,其地基承载力特征值fak不得低于80KPa;如为柔性接口,其地基承载力特征值fak不得低于60KPa,否则应进行地基处理。 (2)如采用机械开挖管道沟槽时,应保留0.20m厚的不开挖土层,该土层用人工清槽,不得超挖,如若超挖,应进行地基处理。 (3)砂石基础的压实系数,按国标的04S516要求施工,回填土密实度按<给水排水管道工程施工及验收规范>GB50268-97规定施工。 (4)地基土被扰动,应采取如下处理措施: ①扰动150mm以内,可原状土夯实,压实系数≥0.95。 ②扰动150mm以上,可用3:7灰土,卵石,碎石,毛石等填充夯实,压实系数≥0.95。 2.3.4管道防腐: 球墨铸铁给水管:无防腐处理或防腐破坏时,则外壁刷冷底子油一道,石油沥青二道。 A、阀门井和检查井 (1)排水管埋深小于1.0m,且管径≤400mm时,采用Φ700mm砖砌直筒型检查井。 (2)单侧或双侧有接入管:管径≤600mm时,采用Φ1000mm砖砌检查井。 (3)跌落井采用竖管式砖砌收口式跌水井。 (4)给水阀门套筒采用钢筋混凝土予制。 (5)各种阀门井,检查井等均按有防地下水型进行施工。 B、管道回填土: (1)管顶上部500mm以内,不得回填块石,碎砖和冻土块;500mm以上不得集中回填块石,碎砖和冻土块。 (2)机械回填土时,回填用的机械不得在沟槽上行走。

小区雨污水管网、沥青路面施工方案

江苏万盛悦府小区室外附属工程 施工方案 江苏裕昌市政工程有限公司 2015年4月9日

施工方案 、工程概况 江苏万盛悦府小区室外附属工程位于盱眙县东洪武大道与迎春大道交汇处。 本工程由江苏万盛置业有限公司投资兴建。本次招标项目主要含小区地下雨污管道铺设、小区主干道沥青路面铺设。 、编制依据 1、江苏万盛悦府小区室外附属工程施工图纸 2、《排水检查井》02S515 3、《室外工程》苏J9508 4、《建筑给排水施工验收规范》GB50300-2001 、施工部署 1 ?施工时间:80个日历天完成。 2 .工艺流程 土方开挖----- 管道基础施工------- 下管和稳管------ 道连接(接口) 砌筑附属构筑物-----土方回填 ------- 小区道路施工 3. 施工准备 3. 1施工准备及作业条件 1)技术人员必须参加图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2)技术人员已向施工人员进行技术、质量、安全交底,熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3)有经批准的施工方案或施工组织设计。 4)有碍排水管网施工的障碍物已全部清除。 5)管材、配件及辅助材料均已进场。 6)管材及机具均以备齐,经检验合格并运进现场。

3. 2. 2主要材料 1)DN200、300、400、500 聚乙烯塑钢管。 2)砼沥青; 四、雨污管道施工方法及技术措施 4. 1化粪池基坑轻型井点降水 4. 1. 1轻型井点降水施工技术措施 1)轻型井点的施工,大致分为下列几个过程:准备工作、井点系统的埋设、使用及拆除。 2)做好准备工作,包括设备保养、滤管清洗、纱布包裹、水源、电源及必要材料的准备,并做好附近建筑物、管线的监测工作。 3)埋设井点的程序是:先排放总管,再埋设井点管(内径:48mm,用弯联管将井点与总管(内径:100mm接通,然后安装抽水设备。井点间距为 1 米, 长为6米,单根每天抽水量取定为 3.5-4.5立方米。 4)井点管的埋设一般用水冲洗进行,并分别冲孔与埋管两个过程。冲孔时,先用起重设备将直径50-70mm的冲管吊起并插在井点位置上,然后开动高压水泵(一 般压为0.5--1.3mp ),将土冲松。

市政工程雨污水排水管道施工方案

市政工程雨污水排水管 道施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

排水管道工程专项施工方案 ⑴测量放线 ①根据排水管道设计平面图、断面图,了解管线走向、坡度、地下设备安装位置、管线高程、坐标等有关资料,提前做好测量放线的准备工作。 ②对管道中心线、检查井、折点定位桩点及永久性水准点,设置保护桩、引线桩及临时水准点。 ③所有保护桩、引线桩应设在定位桩点的延长线上,附近有永久性建构筑时也可设在建构筑物上,但必须设置在明显、牢固的地段。若无合适位置,采用现浇钢筋混凝土桩来代替,并随时进行校验。 ④将两个以上永久标高点进行两次闭合核实,若无误差认定永久性水准点,按规范要求每40-50m加密临时水准点,临时水准点亦可用浇桩代替。 ⑤上述所有的控制桩、标高桩和其他桩经监理工程师复核后,在设置的桩上编号,防止和其他单位的桩混淆而发生差错。所有的桩要予以详细记录, 并说明位置、方向、作用、标高或方位等。 ⑥根据管沟上口开挖宽度,定出线中心位置,在地面上表明开挖边线。当沟槽开挖到一定深度后,利用坡度板检查沟槽是否挖到应有的槽底高程,并作为埋设管子的依据。 ⑵地下管线及障碍物探测

根据施工图纸、业主、规划、监理及其他相应的职能部门提供的地下管线、障碍物等位置,用红漆做好标识,并应对施工作业班组做好技术交底,沟槽开挖前应由人工在标识处开挖探坑,找出地下管线、障碍物的准确位置后,通知业主、设计、监理、规划及其他相应的职能部门现场踏勘,待确认后方可进行下道工序的施工,沟槽开挖时要对已挖出的地下管线、障碍物做好相应的保护措施。 ⑶土方开挖 ①根据测量出的管道中心线、检查井、折点的位置,用白石灰撒出开挖边界线,经业主、监理、设计及规划部门验线合格后方可开挖工作。 ②开挖采用机械开挖为主,人工为辅的原则进行施工,严格按照操作规程施工,确保槽底土结构不被扰动。在槽底予留大于20厘米厚土层,人工清理平整,防止超挖而使管基松动破坏。沟槽底两侧根据规范留出相应工作面宽度及排水沟宽度,根据土质情况确定沟槽放坡系数,当场地不允许放坡时采用沟槽支护,支护方案根据现场情况确定。 ③遇有石方沟槽,对石方部分采用机械打孔爆破,注意控制爆破规模,保证施工安全。 ④遇有地下设施,前后各lm人工开挖,单面翻土,余土离开沟槽边缘,高度不超出;遇到有已修建的管线注意采取保护措施,通知有关单位进一步确保管道不受损伤,不影响其正常使用。如开挖

雨污水管道专项施工方案样本

雨污水管道专项施工方案 一、施工准备: 1、材料 ( 1) 石灰: 石灰质量应符合上级Ⅲ级以上的生石灰或消石灰的技术指标, 要尽量缩短石灰的存放时间, 石灰的野外堆放时间较长时应妥善覆盖保管, 不应遭日晒雨淋。 ( 2) 管材: 道路所用管材应符合《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836- 标准。 ( 3) 混凝土: ( 4) 橡胶圈接口: 胶圈无气孔、裂缝和重皮。 其物理性质应符合: a.邵氏硬度45-55度 b.伸长度≥375% c.拉伸强度≥9MPA d.压缩永久变形( 700 CX24h) ≤20% e.热空气老化( 70℃*7天) 硬度变化-5~+8IRHD 拉伸强度变化≤-20% 扯断伸长率变化-30~+10% f.压缩率30%为宜。 二、施工流程

1、土方开挖 ( 1) 测量 施工测量仪器选用经检定合格的全站仪、水准仪等仪器。 a、施工前由测量人员先校核图纸, 根据甲方提供的测量控制点和水准点及图上的线点位置, 以及施工地段的地形地物, 确定施测方法。 b、由测量人员根据设计图纸放出管中线及井位, 再根据管中线及基坑开挖横断面图要求, 放出开挖控制桩。 c、将施工地段的原地标高复测一次, 以确定该施工地段的开挖深度。 d、在施工过程中, 施工人员要注意保护测量控制点, 如发现测量控制点被破坏, 及时会知测量人员补测, 以保证测量精确度。 e、进行施工放样测量, 定出管道中线及井位并引出水准基准点, 作为整个

雨水工程的控制点。每次测量均要闭合, 按规范严格控制闭合误差。施工前先复测各排水出口标高, 若与设计有矛盾, 应立即会知设计人进行调整。 f、根据测量成果和施工方案放出开挖开口线。 ( 2) 沟槽开挖 雨水管沟和污水管沟开挖均采用PC220液压反铲挖掘机开挖, TY120推土机推土, 人工配合, 根据挖掘机性能和工作面大小, 管沟开挖采取一次开挖成型。雨污水管沟开挖出的土方均堆在管沟东侧, 西侧摆放管道, 预埋管沟开挖出的土方单边堆土。 a、雨水管和污水管开挖按照由南向北的顺序施工, 以利沟槽的临时排水。 b、遇有砂层的管道沟槽或沟槽深度超过3m的地段采用木支撑支护。 c、开挖宽度为结构底基础宽度两边各加工作宽度和支撑、模板的厚度而定。 d、施工中利用截水沟等方法防止地面水流入沟槽内造成塌方或基土破坏。雨天施工时, 若不能及时进行下一工序时, 基底设计高程( 注意: 实际开挖高程应为设计高程减去管厚加上基础和垫层厚) , 以上宜留20cm左右一层不挖, 待下一工序进行前人工予以开挖。 e、每一段沟槽内采用明沟排水,分段设置临时集水井配合水泵以满足施工临时抽水需要。 f、挖出的土多余土方直接运至于规划弃土地点, 其余暂时堆至离坑边2米以外的规划机动车道位置以备回填之用, 不应堆在基坑顶边, 以免加重土坡压力和阻碍操作及运输管道。 g、基坑挖至设计高程, 应迅速进行复核中线和基础处理, 无误后立即安装管道, 匆使长期暴露而被地下水或雨水浸泡。 h、在开挖前, 沟槽的断面, 开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。在开挖过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置, 确保沟槽中心偏移符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动或破坏, 在用机械挖土时, 要防止超挖, 挖至离设计标高前20~30cm时用人工

(室外 )雨污水施工方案

目录 一、编制依据 ............................................................................................................................. - 1 - 二、工程概况 ............................................................................................................................. - 1 - 三、施工准备 ............................................................................................................................. - 2 - 1、技术准备........................................................................................................................ - 2 - 2、材料准备........................................................................................................................ - 2 - 3、机具准备........................................................................................................................ - 2 - 4、作业条件准备................................................................................................................ - 3 - 四、施工工序及工期 ................................................................................................................. - 3 - 1、室外给排水及雨水管网施工工序................................................................................ - 4 - 2、施工工期........................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工方法 ............................................................................................................................. - 4 - 1、测量放线........................................................................................................................ - 4 - 2、管沟开挖........................................................................................................................ - 4 - 3、雨污水管道安装............................................................................................................ - 5 - 4、检查井、阀门井的安装................................................................................................ - 6 - 钢筋的施工.................................................................................................................. - 6 - (3)混凝土的浇筑.................................................................................................... - 7 - (4)模板的施工........................................................................................................ - 8 - (5)砼工程施工........................................................................................................ - 9 - (6)模板拆除.......................................................................................................... - 10 - (7)灌水试验.......................................................................................................... - 10 - (8)土方回填.......................................................................................................... - 10 - 5、雨污水管道的闭水、通球试验.......................................................................... - 11 - 6、土方回填...................................................................................................................... - 11 - 六、质量保证措施 ................................................................................................................... - 14 - 1、技术方面...................................................................................................................... - 14 - 2、管理制度方面.............................................................................................................. - 14 - 3、原材料的质量方面...................................................................................................... - 15 - 4、冬季施工方面.............................................................................................................. - 16 - 七、安全保证措施 ................................................................................................................... - 17 - 八、注意事项 ........................................................................................................................... - 20 - 九、文明施工 ........................................................................................................................... - 21 -

小区雨污水外网施工方案

康郡售楼处雨污水外网管线施工方案 1、编制依据及编制说明: 1、1编制依据 (1)污水、雨水外网工程设计图纸 (2)施工图设计说明书 (3)康诗丹郡售楼处样板段排水管线施工图补充说明 (4)《06MS201市政排水设施管道安装图集》 (5)雨水、污水施工合同 (6)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》 (7)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 1、2编制说明: 本工程包括雨水管线施工和污水管线施工,主材由甲方材料供应部门提供,并按管材厂家和甲方材料供应部门提供的作业指导书和安装使用说明书施工。2、工程概况及特点: 2、1工程概况: 2、1、1工程名称:康郡售楼处雨污水外网管线工程 2、1、2工程地点:康郡小区售楼处及丙三十路 2、1、3建设单位:**房地产开发有限公司 2、1、4监理单位:*****建设工程项目管理有限公司 2、1、5设计单位:*****规划建筑设计研究院 *****建筑设计院

2、2质量标准:合格 2、3主要工程量: 2.3.1主要工程量:安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN500污水管线120.91米,安装HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管DN600雨水水管线118.92米,安装预制混凝土水泥管DN500污水管线29.76米,安装预制混凝土水泥管DN600污水管线29.02米,安装雨水混凝土预制检查井5座,安装污水混凝土预制检查井6座。 2.3.2 地面设计自然标高根据图纸和规划设计为231.50米,现售楼处自然标高为233米,污水起点标高为225.63米,终点标高为229.76米。雨水起点标高为226.80米,终点标高为227.18米。 3、施工总平面布置及项目管理机构 3、1施工现场平面布置图见附图1. 3、2项目管理机构 4、总工期、进度计划及主要材料计划和主要机械设备和劳动力计划

雨污水管施工方案(最终)

雨污水管方案报审表 工程名称:翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)编号:CHSF-01致: 我方已按有关规定编制完成了翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包工程(二次)外墙涂料施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:雨污水施工方案 承包单位(章):北京建工集团有限责任公司 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审核意见: 总监理工程师: 日期: 云南省住房和城乡建设厅印制

翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总承包 工程 雨 污 水 施 工 方 案 北京建工集团有限责任公司 2017年9月22

目录 1 编制依据 (4) 1.1雨污管施工图 (4) 1.2现行有关标准、规范、图集 (4) 1.3 现场勘查实际情况 (4) 2、工程概况 (4) 2、1参建单位: (4) 2、2本工程简介: (5) 3、施工部署 (5) 3.1施工准备 (5) 3.2 项目组织机构 (7) 3.3.施工流程 (7) 3.3.1测量放样 (8) 3.3.2地下管线探测 (9) 3.3.3沟槽开挖 (9) 3.3.4管道安装 (13) 3.3.5管材连接: (15) 3.3.6 闭水试验 (19) 3.3.7沟槽回填 (20) 3.3.8井盖安装 (21) 3.3.9雨水口 (21) 4、质量保证措施 (31) 5、安全保证措施 (32) 6、文明施工 (34)

1 编制依据 1.1雨污管施工图 1.2现行有关标准、规范、图集 《昆明市市政排水管道和附属结构物设计、安装图集》2013版 《埋地塑料排水管道施工》06MS201-2 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《钢筋焊接及验收规范》LGL18-2002 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 建筑排水高密度聚乙烯(HDPE)管道工程技术规范(CECS282:2010) 1.3 现场勘查实际情况 2、工程概况 2、1参建单位: 序号项目内容 翠湖周边历史文化片区整治提升工程一期示范项目总 1 工程名称 承包工程 2 工程地址昆明市主城中心翠湖历史文化片区内 3 建设单位昆明市城投文产投资有限责任公司 4 勘察单位/ 5 设计单位昆明市规划设计研究院 6 监理单位云南世博建设监理有限责任公司 7 施工单位北京建工土木工程有限公司

室外雨污水管网专项施工方案

室外雨污水管网专项施工方案 一、工程概况及特点 金隅微观化工有限公司年产四万吨胶粘剂及年产五万吨聚羚酸项目厂区供污水、雨水、给排水管网、工程主要由生产生活给水、消防给水、雨水、污水等四大管网系统及阀门井、检查井、雨水井等组成。其中给水管网采用聚乙烯(PE100)给水管热熔连接。排水管网采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。消防给水管道采用PE管。污水管网采用PE双壁波纹管橡胶圈承插接口连接。雨水管道采用HDPE双壁波纹管、橡胶圈承插接口连接。整个工程雨污水管大约有3000多米管道安装和90个砖砌雨水收集口、108个钢筋混凝土井,1座化粪池、1座一体化污水处理设备、2个水封井、3个雨水汇集井施工。 本工程地下管网建在自然地理、地质条件较差,气候炎热多风,次海洋气候作用影响,地下水较丰富和复杂的气候、地质给地下管网施工带来了较大困难。 另外,该区域同时交叉作业施工,现场人员、材料设备较多,工作面多而大,给施工造成极大不便,故而公司将组建强有力的项目部和施工班组,给本工程顺利完成奠定基础。 本工程室内标高正负零为黄海高程3.90m,室外环境标高与之高差有高有低,管网处于原壮土区和回填土交界面上,由于本工程工期较紧,结合现场具体情况,故特编制本施工方案,并严格实施。 二、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 三、工程投入的主要材料和施工机械设备计划 2、主要材料 A、污水管道系统采用PE双壁波纹管Pe100~Pe300。 B、消防水管采用PE管De100~De200。 C、钢筋混凝土化粪池1个。 D、钢筋混凝土隔油池2个。 E、雨水管道系统采用PE双壁波纹管DE300~DE800。 F、雨水检查井D1250~D1500合计67个

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

雨污水管线施工方法

雨污水管线施工方法 雨污水管线施工方法提要:雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼 于 雨污水管线施工方法 (1)沟槽开挖 对于挖方路段,先形成路槽后进行沟槽的开挖;对于填方路段,也要先填方形成路槽后,然后再开挖。 排水管道采用机械挖掘,首先按设计沟槽中心线放样,然后根据排水管及其基础外廓尺寸,再根据管道埋深及土质情况,综合确定放坡系数,并用灰线洒出边线。管沟开挖剖面见下图: 沟槽底宽要满足管道安装人员操作的要求,沟槽开挖严禁超挖,随挖随进行测量,接近设计槽底时改由人工挖掘并进行修坡。沟槽开挖完成后,经监理工程师进行验收合格后,进行下道工序的施工。 (2)管道施工 雨、污水管道基础为120°砼和3600基础,承插接口和平接口,安管施工程序如下:支平基模板→浇筑平基砼→下管→稳管→接口→支管座模板→浇筑管座砼→养护→检查井→闭水→回填。 沟槽形成经验收合格后,支设基础砼模板浇筑基础平基c1层。基础施工前由测量人员用经纬仪定出管道中心线,并在中心桩上测出高程,底板高程要严格控制,在c1层砼强度达到5mpa后,对其表面进行打毛并清洗。排水管直径为DN600~DN1350,管道采用汽车吊下管,下管必须有专人指挥,应根据沟槽宽度、深度、土质等环境情况,确定吊车距槽边的距离、管材存放、行车路线等。下管时沟槽两侧不得有人,以确保安全。松软地面用方木铺垫进行加固,以确保停放平稳。 管道安装时,根据控制桩控制流水面高程并稳固。稳管时以管内径底标高为准。调整管子高程量,所用垫块必须坚固,垫块可用砖、石块或预制砼楔形垫块稳管。并保证垫块放置平稳,管道中心控制采用边线法或中线法,并保证平面位置符合要求。稳管顺序从下游排向上游,承插式管道承口朝上游,插口朝下游,稳管时保证以下质量要求:○1管中心位置允许偏差20mm; ○2管底高程允许偏差±10mm; ○3相邻两节管口内底高差不大于3mm。

雨污水管道施工方案

雨污水管道工程施工方案 Ⅰ、工程概况 1、编制依据 1)施工图设计图纸及有关图集; 2)现场踏勘调查所获得的工程地质,水文地质,当地资源等调查资料 3)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 5)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、工程概况 1)、人文路(郑民高速辅道-航海路东延)位于中牟县汽车产业集聚区,为中牟县的一条南北向城市主干路,工程南起郑民高速辅道,北至航海路东延,全长米。沿线与郑民高速辅道,宏达路,远航路,华阳路,轩城大道,正中大道,比克大道,万洪公路,渠南路,航海路东延相交,其中华阳路,轩城大道,比克大道,渠南路为规划路,万洪公路为现状道路,郑民高速辅道,宏达路,远航路,正中大道及航海路东延为同期设计道路。本工程规划红线为60米,四幅路形式,双向六车道,标准断面型式为:60m(红线) -5m(人行道) -7m(慢车道)(绿化带)(快车道)-8m(绿化带)(快车道) (绿化带)-7m(慢车道) -5m(人行道)。同调整前设计相比本次人文路道路工程新增3条规格道路,分别为轩城大道,比克大道及渠南路,原顺利路调整为宏达路,规划一路调整为华阳路,纬五路调整为正中大道、盛原路调整为航海东延,九区大道取消,同时对部分路口高程也进行了调整。 本工程范围起于万洪公路,终于规划的航海路东延,实施范围;K3++400全长米。 2)、本标段共分为7个雨水系统: (1)、郑民高速辅道-宏达路段:收集沿线雨水后向北排入宏达路已设计2*d1000雨水管,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (2)、宏达路-远航路:收集沿线雨水后向北排入远航路已设计2*B*H=2*1400*1200雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d800; (3)、远航路-正中大道:收集沿线雨水后并传输轩城大道上游雨水后向北正中大道已设计2*B*H=2*2000*1600雨水盖板渠,然后继续向东排放,本段设计管径2*d600~2*d1000; (4)、正中大道-比克大道:收集沿线雨水后向南排入正中大道已设计

(完整版)小区室外雨、污水排水管道施工方案

海洲朗郡二期工程 室外排水管道施工方案南通海洲建设集团有限公司

目录 一、工程概况 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工准备 (03) 四、测量放样 (03) 五、管道沟槽开挖施工方法 (03) 六、安装与敷设 (05) 七、灌水通水试验 (09) 八、沟槽回填 (09) 九、安全应急措施 (10)

一.工程概况 本工程室外采用雨、污分流制,污水经过化粪池处理后进入市政污水管网。化粪池采用玻璃钢化粪池,清掏周期90天,污水定额150L/人天,污水停留时间12小时,雨水计算暴雨强度采用淮安地区暴雨强度公式,重现期取3年,径流系数采用0.5。排水管道塑料管:基础采用10cm的砂垫层,管道胸腔部位50cm和管顶内采用素土夯实。检查井采用塑料检查井,井底设置导流槽,雨水系统中支、干管交接处雨水井设置沉砂池。 二.编制依据 1. 海洲朗郡二期工程室外雨污水设计施工图纸。 2.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 4.《室外硬聚乙烯给水管道工程施工及验收规范》CECS18:90, 5.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008, 6.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DG/TJ08-308-2002, 三.施工准备 1、所有室外有关排水深化图纸已审批完成。 2、所有室外排水所用材料已审批完成。 3、所有室外排水所需材料样板及工艺样板审批完成。 4、室外排水工程所需劳动力全部进场并培训完成。 5、室外排水工程完成对施工工人的技术交底。 6、室外排水工程所用机械全部进场并检修完成 7、施工所需材料设备已全部进场并验收完成。 8、功能试验所需检测工具已校验完成。 四. 测量放样 进行施工放样测量前测量人员先校核施工图纸,按施工图纸提供的排水工程的位置和标高,定出沟槽中线及井位并引出水准基准点,作为整个排水工程的控制点。每次测量均要闭合,按规范严格控制闭合误差。测量管沟中心轴线、标高;并放出管沟基槽边线,在边线设置小木桩。沟渠放线,每隔20m设中心桩,必要时设置控制桩。 五. 管道沟槽开挖施工方法 管道定位测量和放线结束后,经监理单位等复测合格后,可以进行沟槽开挖。

雨污水管道施工方案要点

长园(南京)智能电网设备工业区(一期) 工程 现场临时雨污水管道施工方案 编制人:

审批人: 编制单位: 编制日期: 录目..................................3一、编制依据及工程概况............................................3二、管道施工........................................7三、施工进度计划..................................8四、质量保证体系及措施 01五、安全保证体系及措施................................. 11六、文明施工保证措施................................... ........................ 13七、环境保护及防止施工扰民措施4................................... 1八、雨季施工施工措施

一、编制依据及工程概况编制依据1.1 页 15 共页 2 第 智能电网设备工业区(一期)施工现场临时雨污排水工程施工图纸;南京)? 长园( 国家、行业及江苏省颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准及相关法规等;?公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》和程序文件;?本工程的现场条件、施工特点及类似工程的施工经验;?我公司现有资源和其它可利用资源;?工程概况1.2 本施工区域的排水工程主要包括地面道路、基坑及绿化带的雨污排水。现考虑雨污水 管道采用开槽埋管施工。地面道路排水1.3 1、管材及连接方式管道连接方式为承插式橡胶圈柔性UPVC双壁波纹管,~ D400的雨、污水管采用D200 接口,开槽埋管施工。、雨、污水检查井施工2重型球墨铸铁圆形700雨、污水管道上的检查井采用砖砌圆形检查井;井盖均采用φ厚素混凝土加固。0.7m的排水管道需外裹浇200mm井盖。覆土深度小于、管道基础3;当地基的土质较100mm 管道基础采用垫层基础。一般的土质垫层为中粗砂,厚度为的碎石,上面再40mm5~差或槽底处于地下水位以下时,垫层需增加150mm、颗粒尺寸为的粗砂。铺100mm 管道基础应在承载力达到 管道地基支撑强度要求的原状土地基或经处理后的地基上。二、管道施工 1、施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂(管道基础施工)→管道排放→ 接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽覆砂。 2、测量放样 2.1 轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位臵,设立中心桩。管道中心线和检查井中心位臵经复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位臵的两侧设臵控制桩,并记录两桩至检查井中心的距离,以备校核。 2.2 标高测设 页 15 共页 3 第 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上,将整条线贯通,然后在每个龙门架上用红油漆标注,再进行复测,最后用铁钉固定在轴线位臵的龙门架横板上。用水

小区雨污水工程施工方案

.................................. 八街还迁住宅小区室外排水工程雨污水管道施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、施工设计说明 (2) 三、施工工艺流程 (3) 四、施工工艺说明 (3) 五、现场节能减排及文明施工 (7) 六、施工现场安全措施 (7) 七、成品保护措施 (9)

一、编制依据 为了保证八街还迁住宅小区室外排水工程施工现场的合理布置及管理维护,同时保证该建设工地达到环保、节约、文明和谐工地的标准,实现“质量安全文明达到标准化合格工地”的目标,使施工现场符合安全、卫生、适用、文明的基本要求,将以下国家标准和规范及城市管理条例,作为八街还迁住宅小区室外排水工程的编制依据。 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 《室外排水设计规范》 GB50014-2006 《城市排水工程规划规范》 GB50318-2000 《天津市市政工程施工技术规范(排水工程部分)》 DB29-76-2004 二、施工设计说明 1.本工程是为了解决八街还迁居住区的雨、污水排放而修建的管道 工程。 2.排水出户连接管采用UPVC排水管道。 3.化粪池之前的排水管道均采用D300混凝土承插口管,化粪池之 后的排水管道均采用D300混凝土承插口管,橡胶圈柔性接口。

三、施工工艺流程 四、施工工艺说明 1.施工放线:依据施工图纸进行放线,确定检查井的位置。 2.开槽:依据图纸考虑到管道埋深,本次工程开槽将使用人机配合

的方式。槽内如有横跨、斜穿的上下管道、电缆等地下物时给以加固保护。 3.基坑排水:施工场地积水需排除,在沟槽底部两侧分别设置排水 沟,每隔一定距离设置水窝子,水窝子及时抽水以免泡槽。 4.清槽:槽底出现积水、异物、软泥、流砂等及时清理,保证槽底 清洁。 5.砂石基础:槽底高程及槽宽符合施工图纸规定及规范要求。砂石 基础在管道承插口部位予留凹槽,以便接口作业,管道安装后,凹槽随即用砂填实。凹槽尺寸视管材直径选定,以便于操作为宜。 6.管道安装: 1)管材进场后安装前,对管口、直径等进行检查,必要时逐个检 测。 2)管材在现场应按类型、规格、生产厂地分别分层堆放。每层管 身间在1/4处用支垫隔开,上下支垫对齐,承插端的朝向,应 按层次交错排列。 3)管材在下管前须进行检查,应无露筋、裂缝、脱皮、碰伤等情 况。对在允许修补范围内,又不影响使用、闭水合格的管材, 经质量主管部门认可进行修补。 4)吊车下管,在架空高压输电线路附近作业时,应严格遵守电业 部门的有关规定,确保起吊安全。 5)下管时尽量做到下管一次就位,减少在槽下移动管子,扰动垫

相关文档