文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电设计及开关电缆配型选择

配电设计及开关电缆配型选择

配电设计及开关电缆配型选择
配电设计及开关电缆配型选择

1.1.电动机回路选型标准

1.2.三相电动机启动参数表(接触器、热继电器的选型)

1.3.电源电缆选择标准

不同温度下电柜内铜排选择标准:

电缆规格选择

电缆的选择 对于220V单相交流电 1:I=P/220 〔P为所带设备功率〕 2:电源线面积S=I/2.5(mm2) 对于380V三相交流电 1: I=P/(380*Γ3*功率因数) 2:相线截面积S相=I/2.5(mm2) 3:零线截面积S零=1.7×S相 绝缘导线载流量估算 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截

面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 1 导线的经济截面 导线截面与年支出费用的关系曲线如图1所示。其中曲线1为年运行费用与导线截面的函数关系曲线;曲线2为投资及折旧费用与导线截面的函数关系曲线;曲线3为导线截面与年综合支出费用的关系曲线。其数学表达式如下式: TZ=(C+C0)α·S+3I2Zd τβ×10-3(元/km) (1) 式中C——年维护费系数 C0——资金偿还系数 α——单位截面积单位长度内导线的价格元/mm2·km S——导线的截面积mm2 IZd——最大电流A ρ——导线的电阻率Ω·mm2/km τ——最大负荷损耗小时数h β——电价元/kW·h 为了求得年运行费用最小的导线截面对上式求导,并令=0得:

电力电缆截面选择

电力电缆截面的选择 电力电缆截面 1 电力电缆缆芯截面选择的基本要求。 1.1 最大工作电流作用下的缆芯温度,不得超过按电缆使用寿命确定的允许值。持续工作回路的缆芯工作温度,应符合附录A的规定。 1.2 最大短路电流作用时间产生的热效应,应满足热稳定条件。对非熔断器保护的回路,满足热稳定条件可按短路电流作用下缆芯温度不超过附录A所列允许值。 1.3 连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值。 1.4 较长距离的大电流回路或35kV以上高压电缆,当符合上述条款时,宜选择经济截面,可按“年费用支出最小”原则。 1.5 铝芯电缆截面,不宜小于4。 1.6 水下电缆敷设当需缆芯承受拉力且较合理时,可按抗拉要求选用截面。 2 对10kV及以下常用电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时,宜满足附录B电缆允许持续载流量(建议性基础值)、以及由附录C按下列使用条件差异影响计入校正系数所确定的允许载流量。 (1)环境温度差异。 (2)直埋敷设时土壤热阻系数差异。 (3)电缆多根并列的影响。 (4)户外架空敷设无遮阳时的日照影响。

3 不属于本规范第2条规定的其他情况下,电缆按持续工作电流确定允许最小缆芯截面时,应经计算或测试验证,且计算内容或参数选择应符合下列规定: (1)中频供电回路使用非同轴电缆,应计入非工频情况下集肤效应和邻近效应增大损耗发热的影响。 (2)单芯高压电缆以交叉互联接地当单元系统中三个区段不等长时,应计入金属护层的附加损耗发热影响。 (3)敷设于塑料保护管中的电缆,应计入热阻影响;排管中不同孔位的电缆还应分别计入互热因素的影响。 (4)敷设于封闭、半封闭或透气式耐火槽盒中的电缆,应计入包含该型材质及其盒体厚度、尺寸等因素对热阻增大的影响。 (5)施加在电缆上的防火涂料、包带等覆盖层厚度大于1.50mm时,应计入其热阻影响。 (6)沟内电缆埋砂且无经常性水份补充时,应按砂质情况选取大于2.0℃·m/W 的热阻系数计入对电缆热阻增大的影响。 4 缆芯工作温度大于70℃的电缆,计算持续允许载流量时,尚应符合下列规定: (1)数量较多的该类电缆敷设于未装机械通风的隧道、竖井时,应计入对环境温升的影响。 (2)电缆直埋敷设在干燥或潮湿土壤中,除实施换土处理等能避免水份迁移的情况外,土壤热阻系数宜选取不小于2.0℃·m/W。 5 确定电缆持续允许载流量的环境温度,应按使用地区的气象温度多年平均值,并计入实际环境的温升影响。宜符合表5的规定: 电缆持续允许载流量的环境温度确定(℃)表5

高低压电缆选型大全

目录 一. 概述 (2) 二. 范围……………………………………………………………………………2-3 三. 参考标准及参数取值依据 (3) 四. 符号说明………………………………………………………………………3-4 五. IEC 287-3-2/1995标准电力电缆截面经济最佳化计算方法的应用………4-11 六. 电力电缆经济截面最佳化数据查找的使用方法……………………………11-12 七. 电缆经济截面与发热截面总费用比较及投资回收年计算…………………12-15 八. 经济截面的校验条件..................................................................16-17 附录1 铜芯电力电缆综合造价统计表................................................18-19 附录2 电缆造价类别的平均A值 (20) 附录3 电缆型号与电缆造价类别对照表 (20) 附录4-1 铜芯电力电缆经济电流范围(I-A类别)....................................21-23 附录4-2 铜芯电力电缆经济电流范围(II-A类别)....................................24-26 附录4-3 铜芯电力电缆经济电流范围(III-A类别)....................................27-29 附录4-4 铜芯电力电缆经济电流范围(IV-A类别)....................................30-32 附录4-5 铜芯电力电缆经济电流范围(V-A类别)....................................33-35 附录5 铜芯电力电缆经济电流密度计算数据及图表(不同电价)...............36-40 附录6 电缆导体交流电阻及感抗......................................................41-42 附录 7 铜芯电力电缆允许载流量表 (42) 附录8 损耗费用辅助量F─Tmax─P关系的统计值 (43) 附录9 最大负载利用小时Tmax与最大负载损耗小时τ和cosΦ的关系 (43) 附录10 不同行业的年最大负载利用小时Tmax,(h) (44) 九. 参考资料 (44)

交流供电电缆线径选择的十个误区

交流供电电缆线径选择的十个误区 :tede ΔU=IR=16×0.88=14.1V 连接回路在最大工作电流作用下的电压降,不得超过该回路允许值(《电力工程电缆设计规范》第6 页,GB50217-94),该例电缆上电压降达到 14.1/220=6.4%,超过多数设备线路上压降不应大于5%的要求。负载工作电压下降6.4%,相应的工作电流上升1A,需要选用更粗的电缆(如6mm2),重新计算电压降,直至电压降小于5%。 误区三:只选择电线线径,不考虑电线类型 计算电缆线径时,只确定了电缆金属介质的截面积。只要截面积相同,不论何种绝缘层与护套,电缆本身性质完全相同(铜质,通信机房电力电缆一般不用铝芯电线)。但正是由于绝缘层与护套的不同,散热性能、允许温升就有区别,如常用的VV(聚氯乙烯绝缘)电缆与JYV(交联聚乙烯绝缘)电缆,前者允许温度为70℃,后者可达90℃,因此JYV 电缆允许的截流量更大,同样的负载电流条件下,可以选择较小的线径。此外,单芯与多芯电缆(指内部含互相绝缘的多芯成套电缆)散热条件不同,截流量也有区别。例如,铜芯导体截面为 50mm2,单芯与多芯明敷电缆在环境温度为25℃、导体温度分别为70℃(VV 电缆)和90℃(JYV 电缆)时载流量规格如下表所示(数据来源:北京电缆网)。 由上表可知,多芯电缆载流量较单芯为小,VV 电缆载流量较YJV 电缆为小,设计电缆时需要计入这些因素。多根单芯电缆平行捆扎敷设时,计算载流量也应在单芯电缆的基础上乘以一个小于1 的降额矫正系数。下表为《工厂供电》中多根电缆并列时载流修正系数,电缆相距100mm。 误区四:优先选择长期安全载流量大的电缆 一般地,从电缆的绝缘性能、环保性能和耐候性能等方面看,YJV 电缆

电缆开关选型及配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电 流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16 分别代表什么 2 代表2根的意思WDZA-YJY 代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL 柜型,一般用HD13系列,而如果是用 于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

城市配电网建设改造中电缆线路的应用

城市配电网建设改造中电缆线路的应用 发表时间:2020-01-09T16:01:01.557Z 来源:《电力设备》2019年第19期作者:张涛 [导读] 摘要:随着城市电网改造的进行,在配电网络中电缆线路的应用日益广泛,如何做好电缆线路的规划设计是摆在广大电力工作人员面前的一个课题。 (国网宁夏电力有限公司固原供电公司宁夏固原 756000) 摘要:随着城市电网改造的进行,在配电网络中电缆线路的应用日益广泛,如何做好电缆线路的规划设计是摆在广大电力工作人员面前的一个课题。本文深入分析了电缆线路的特性,明确了城市配电网改造的原则,并深入探讨了城市配电网建设改造中电缆线路的具体应用,以确保城市电网建设水平的全面增强。 关键词:城市;配电网;建设;改造;电缆线路 1分析电力电缆的特性 电缆能通过线芯、绝缘层、屏蔽层及保护层进行信息传输,也能保证电能的合理分配。电缆在城市地下电网中应用非常广泛,不仅能敷设于地下,具有较高的隐蔽性,减少占地面积,而且很少受外界因素的影响,如雨雪累积等。通过架空线路转换为地下电缆的改造,能保证城市建设更加美观,保证人们的人身安全。此外,电缆的维护强度较小,不需要定期巡检,极大地节省了人力成本,提高了电力企业的经济效益。 2城市配网改造的具体原则分析 2.1城市配网建设必须符合实际要求 城市配网建设改造过程中,必须加强对老化线路的更换和代替,以免出现安全隐患。城市电网建设改造过程中,还应结合实际情况重点对电路中存在的异常情况和可能出现的潜在运行风险进行改造,以提高城市配网建设的经济效益和综合效益。城市配网改造过程中,应该要对整个电缆线路进行前期规划,不仅要考虑短期的城市配网改造效率,而且应根据当地的实际建设情况和周边的供电用户电力使用情况进行综合判断,以确保整个城市电网规划符合实际。 2.2城市配网建设必须坚持长远发展眼光 城市配网建设和改造过程中,主要是对城市的电缆线路进行科学优化。城市配网建设改造必须坚持长远发展眼光,以确保城市配网后期的拓展与维护。只有确保城市配网建设与城市规划发展相结合,才能提高城市配网改造的整体质量。 2.3城市配网建设改造需要遵循一定顺序 城市配网中,由于各种不同电压等级电缆线路共同存在,而且,同一等级的电缆也可能存在不同的规划线路,因此,改造过程中必须合理划分整个电缆线路的重要性。例如,重点考虑110kV以上的主网,避免对主电网造成破坏。 3城市配电网建设改造中电缆线路的注意要点 3.1环网柜接地闭锁问题 过去的环网柜经常采用上进下出的接线方式,但是只有当副开关断开、出线侧无电时,才能确保接地开关的正常操作。现在的户外环网柜主要利用电缆进出线,接线的方式也转变为下进上出,当负荷开关断开后,环网柜下侧依然带电,很容易发生带电接地的问题。对于真空环网柜,由于检修时工人可挂接地线,不需要设置接地开关也能保证安全。 3.2负荷开关额定电压和电流的选择 负荷开关的额定电压的选择:负荷开关的额定电压应按其值等于或大于所在配电系统的额定电压来选取。负荷开关额定电流的选取:对于变压器馈线用的负荷开关,由于配电变压器容量最大不会超1600kVA,在环网柜中配置200A负荷开关已绰绰有余;对于进线和环网馈线用的负荷开关,一般应选630A,相当于一个环可带8000~10000kVA的负荷(后者是考虑母线和断路器长期使用后的降容)。 3.3电缆敷设的方式 电缆的敷设包括3种,分别为直埋、排管及沟道。直埋可用于电缆数量较少的情况,不能承受车辆的碾压,设置在住宅区和人行道周边比较合理,直埋电缆土建造价较低。排管敷设可用于慢行道或者人行道等区域。由于管道铺设造价较低,且不开挖地面,可有效保证施工进度。沟道敷设可应用于变配电站和主干道。但沟道敷设出线较多,维护量非常大。选择电缆敷设方式的过程中,必须根据实际情况进行全面分析,以确保城市电缆敷设的整体质量。 3.4电缆的阻燃和防火 电缆作为一种可燃性的线路材料,其在线路运行达到一定的温度后产生熔融,这样不仅失去了原有的电力传输的功能,还会引发一定的安全事故,导致了电路中的设备的烧毁,因此,应该引起有关部门的重视,加强对线缆防火的控制。穿管敷设方式的阻燃和防火措施较为简单,投资较少。隧道敷设方式由于隧道内有大量的可燃物,所以阻燃和防火较为复杂,投资也较多。目前,除变电站出口较多采用隧道敷设方式,普通电缆线路建议采用穿管敷设方式。推荐使用价格相对比较低廉、强度较大、挠性小的低摩高强维纶水泥电缆管或埋地式电力电缆用氯化聚氯乙烯(CPVC)保护套管。 4城市配电网电缆运行维护的主要措施 4.1健全法律制度 城市配电网建设改造过程中,必须严格遵守建设工程电气A装质量监督管理规定,以有效控制电缆施工。要完善法律法规,以全面确保电缆施工的安全。例如,施工过程中,要重点检查工程项目参与方的从业资格以及所参与的各项成果业绩。隐蔽工程竣工前,必须加强对隐蔽工程的质量控制。要提前告知建设单位、监理方及工区质检部门等,共同参与验收管理工作。实际A装过程中,要针对A装方案进行详细说明,严格审核材料。监理人员必须深入施工场地进行巡查, 可在施工过程中对工程施工实体进行随机检查,对施工设计图纸的关键内容进行质量抽检,并合理安排质量管理检查秩序。工程验收时要通知质检部门准备相关的验收材料,以确保整个电网建设改造工程符合施工要求。 4.2加强线路保护区的管理 对于多数市区电缆,主要沿公路敷设。电缆周围应禁止建设建筑项目,如果一定要修建,则必须采取完善的防护策略。要禁止重型汽车或机械在非道路保护区内作业,不允许在电缆附近存放易燃、易爆等物品,也不能放置有毒有害的腐蚀品、临时加热器具、建筑器材或

电缆与负载设备电流选择对应表

铜线安全载流量计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。 如果铜线电流小于28A,按每平方毫米10A来...

导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 家装总开关后的常用电线规格1/1.5平方(照明),2.5平方(普通插座),4平方或6平方(冷气及用电较大的电器线路) 家庭装修的电线用什么规格的? 问题补充:

供配电系统设备及电缆的选择要点

第五章供配电系统设备及电缆的选择 答案 5-1交流电弧产生的原因及熄灭的条件是什么? 答:电弧实际上是触头间气体在电场作用下产生的放电现象。即触头间隙中的气体被游离产生大量的电子和离子,在强电场作用下,大量的带电粒子作走向运动,于是绝缘的气体就由于游离而成了导体。电流通过这个游离区时所消耗的电能转换为热能和光能发出光和热的效应,以电弧的形式表现出来。 只要电流过零后,弧隙介质强度永远大于恢复电压,弧隙不再被击穿,电弧即熄灭;否则电弧会重燃。 5-2开关电器和熔断器的常用灭弧方式有哪些?各种灭弧方式依据的基本原理分别是什么? 答:开关电器和熔断器的常用的灭弧方式及其基本原理如下: (1)磁吹灭弧:利用气体或油吹动电弧灭弧,广泛应用于各种电压的开关电器,特别是大容量高压断路器中。 (2)采用多断口灭弧:这种方式在高、中、低压开关中都有应用。采用多断口是把电弧分割成多个电弧段,在相等的触头行程下,多断口比单断口的电弧门.拉长了,从而增大孤隙间隙,同时电弧被拉长的速度也增加了(即开断速度增加),也增大了介质强度的恢复速度。由于加在每个断口的电压降低,使弧隙的恢复电压降低,因此灭弧性能更好。 (3)利用短弧的近阴极效应灭弧:灭弧栅灭弧由于近阴极效应的存在,可将电弧分割成许多短弧,利用其起始介质强度,当所有的阴极的介质强度总值大于加在触头上的电压时,电弧将会熄灭。 (4)利用固体介质的狭缝灭弧:这种灭弧方式是利用固体介质壁的冷却作用使电弧熄灭。5-3试比较中压断路器、中压负荷开关和中压隔离开关的异同。 答:断路器不仅可以分合负荷电流,还能分断短路电流,即断路器应具有很好的灭弧能力,因此需要专用的灭弧装置。中压断路器可以按安装地点分为户内式和户外式,但中压断路器一般都安装在成套配电装置内,所以大多做成户内式。中压开关电器通常按灭弧室中的灭弧介质进行分类,主要有少油式断路器、真空断路器和六氟化硫断路器。 中压负荷开关具有简单的灭弧装置,常用来分合负荷电流和较小的过负荷电流,但不能分断短路电流。负荷开关常与熔断器一起使用,利用熔断器切除故障电流,这种形式广泛用

110kV电缆选型及截面选择

1.电缆选型 绝缘材料 考虑电缆线路安全以及施工管理方便,并考虑以往的运行维护经验、电缆选用交联聚乙烯电缆。 交联聚乙烯电力电缆具有较好的电性能和物理性能,耐热性能好、软化点高、热变形小,有优异的热稳定性和老化稳定性;随着制造技术的不断完善,如采用聚乙烯高纯净化、导体屏蔽、绝缘层、绝缘屏蔽三层同时共挤、干式硬化法,加上防水的纵向防水层,护套选用了具有防水性能良好的聚乙烯护套,表面有导电石墨涂层等措施对于防止早期的电缆由于绝缘气隙、杂质、水分等产生的水树生长起了良好的作用。同时XLPE电缆可耐小半径弯曲,重量轻、安装简便、安全可靠、与充油电缆相比,其接续与终端处理也比较容易。因此安装费用也较低廉,从安全及环境保护来看,交联聚乙烯绝缘没有油料渗漏,以及防暴性能较好的优点。 因此考虑到电缆线路的安全及施工,运行维护方便,并结合以往电缆线路的运行经验,本工程电缆选用交联聚乙烯绝缘电缆,绝缘标称厚度16.5mm。 金属护套 电缆的防水构造以铅包或皱纹铝包效果最好,铅套电缆的优点是柔软,弯曲性能、密封性和耐腐蚀性好,便于敷设,也便于电缆附件的安装,适用于防水、防潮以及防腐蚀性要求较高的场合。皱纹铝包的优点是机械强度高。铝包与皱纹铝包相比较,相同截面情况下铅套的电缆外经小,耐腐蚀性好,同时铅套对施工有利,缺点是电缆单位自重较重。根据福州局已有电缆工程运行情况及本工程的特点,推存采用化学稳定性好的铅包电缆。 外护套 规程规定在潮湿、含化学腐蚀环境或易受谁浸泡的电缆,金属护套上尚应有挤塑外套,以保护金属护套免受腐蚀。目前常用的电缆挤塑外护套材料有聚乙烯(PE)或聚氯乙烯(PVC)。 聚氯乙烯耐环境应力开裂性能比聚乙烯好,且在燃烧时分解的氯气有助于阻燃,故一般多采用聚氯乙烯,但聚氯乙烯对化学腐蚀的耐受性能不及聚乙烯,

配电线路工初年级工题

单选题: 1、敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值,交联乙烯护套多芯电缆为(C) A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 2、钢绞线制作拉线时,端头弯回后距线夹(B)处应用铁线或钢丝卡子固定 A. 300~400mm B. 300~500mm C. 300~600 D. 300~700 3、电杆起立到(D)时,应暂停牵引,稳好四方临时拉线,起立到80°时停止牵引,调整拉线,使杆(塔)缓缓立直 A. 30° B. 45° C. 60° D. 70° 4、在交流电路中,一般变压器的电压、电流指的是(B) A. 最大 B. 有效 C. 平均 D. 最小 5、我国工频交流电的在周期是(D) A. 0.1s B. 0.2s C. 0.3s D. 0.02s 6、用于确定导线在磁场中切割磁力线运动产生的感应电动势方向的法则是(B) A. 左手定则 B. 右手定则 C. 左手螺旋定则 D. 右手螺旋定则 7、单相三孔插座安装时,必须把接地孔眼(大孔)装在(A) A. 上方 B. 下方 C. 左方 D. 右方 8、为了不妨碍交通,拉线需横越道路时,应使用(C ) A. V形拉线 B. 弓形拉线 C. 水平拉线 D. 共同拉线 9、交流电阻和电感串联电路中,用(C)表示电阻、电感及阻抗之间的关系 A. 电压三角形 B. 功率三角形 C. 阻抗三角形 D. 电流三角形 10、变压器正常运行时,油枕油位应在油位计的(D)位置。 A. 1/5 B. 1/4~1/2 C. 1/2 D. 1/4~3/4 11、一台配电变压器的型号为S9—630/10,该变压器的额定容量为(B) A. 630MVA B. 630kVA C. 630VA D. 630kW 12、白炽灯和电路丝,由于不消耗无功功率,所以功率因子为(D)。 A. 0 B. 0.5 C. 0.8 D. 1 13、电力系统的电压波形是(A)波形 A. 正弦 B. 余弦 C. 正切 D. 余切

配电电缆的选用

配电电缆的选用 发表时间:2009-12-04T13:20:36.967Z 来源:《中小企业管理与科技》2009年10月下旬刊供稿作者:李新毅 [导读] 文章对配电电缆设计选择载流量截面、投资费用与选择方案等方面均进行了有关经济技术的分析 李新毅(广东电网公司惠州大亚湾供电局) 摘要:文章对配电电缆设计选择载流量截面、投资费用与选择方案等方面均进行了有关经济技术的分析,提出了可行的补偿年限法,在经济方面取得了显著效果。 关键词:配电电缆经济分析 0 引言 配电电缆选择时,通常是根据敷设条件确定电缆型号,而后根据常用数据选出适合其载流量要求并满足电压损失及热稳定要求的电缆截面。用这种方法选出的截面,技术上是可靠的,工程投资也最低。但是,这种选择结果是否合理呢?我们知道,配电线路存在着电阻,它所消耗浪费的电能是不可忽视的。为了节约电能,减少电路电能损耗,可以考虑适当加大线路截面,而加大截面势必造成工程初投资的提高。 1 配电电缆经济分析 对工程经济效益的分析方法通常有:补偿年限法;年总费用法和财务报表法等。 偿还年限法是直接比较两个技术上可行的方案在投资和年运行费上的差值,并算出投资高的方案在多长时间内可以通过其年运行费的节省,将多支出的投资收回来,其目的是找出最佳方案。 如方案Ⅰ的投资F1低于方案Ⅱ的投资F2,而方案Ⅰ的年运行费Y1高于方案Ⅱ的年运行费Y2.这时应正确权衡投资和年运行费两个方面的因素,即应计算选择投资高的方案偿还年限N.N=(年) 假如年值较小:如只二、三年,则显然初投资高的方案经济。若N值较大,如十年左右,即偿还年太长,投资长期积压,初投资高的方案就不经济了。因此,偿还年限法的要害在于合理的确定标准偿还年限NH.我国的电力设计通常取5~6年。在方案比较时,把计算的偿还年限N与标准偿还年限NH作比较,若N=NH,则认为两个方案均可;若N<NH,则认为投资高的方案优于投资低的方案,若N>NH,则相反。 2 电缆选择技术 以380V动力配电电缆为例,取下列几种典型情况进行计算。 设回路负荷P1、P2、P3、P4其线路长度均为100m,计算电充(即线路长期通过的最大负荷电流)分别为7.5A、50A、100A、 150A、210A,根据敷设要求,可选用VLV或VV型电力电缆直接埋地敷设。 第一步:查阅相关资料,按常规方法,即按发热条件选择电缆截面,并校验电压损失。在这里,为了简化计算,取负荷功率因数0.8,实际上一般情况下应好0.7,V用电设备组的cosΦ值都低于0.8.所以,实际的电压损失与计算值各有不同,但基本不影响对于截面的选择。上面电缆截面是按发热条件选取的,所选截面均满足电压损失小于5%的要求。这种选择方案自然是技术上可靠,节省有色金属,初投资最低的。但是,因截面小而电阻较大,投入运行后,线路电阻年浪费电能较多,即年运行费用较高。那么,适当地增大截面是否可行,加大几级截面才是最为经济合理的呢? 第二步:多种方案比较。首先,对P1回路适当增大截面的几种可行方案进行比较:方案1:按发热条件选截面,即3×2.5mm2;方案2:按方案1再增大一级截面,即3×4mm2。 分别计算两种方案的投资与年运行费。为简化计算,仅比较其投资与年运行费的不同部分。就投资而言,因截面加大对直埋或沟内敷设,除电缆本身造价外,其它附加费用基本相同,故省去不计。年运行费用中的维护治理实际上也与电缆粗细关系不大,这一项费用的差价所占比重较小,同样可以略去不计,于是:方案1的初投资F1=电缆单价×电缆长度=3500元/km×0.1/km=350元。方案2的初投资F2=电缆单价×电缆长度=3800元/km×0.1/km=380元。 方案1的年折旧费E1=初投资F1×年折旧率=350×0.030=10.5,方案1年电能损耗费D1=年电能消耗量×电度电价=ΔAkwh×0.085。式中:ΔA=3I2ls×R0×L×τ×10-3kwh R0——线路单位长度电阻(VLV-2.5mm2R0=14.7/km); L——线路长度; Ijs——线路计算电流; τ——年最大负荷小时数,根据最大负荷,利用小时数T和功率因数查曲线得出,这里取T=3000n及T=2000n,则查出τ分别为:T=3000n τ=2100n T=2000n τ=1600n 于是:①当T=3000n、τ=2100n时,方案1的年电能损耗费:D1′=ΔA×0.085=3×7.52×14.7×0.1×2100×0.085×10-3=44元。②当T =2000n、τ=1600n时,方案1的年电能损耗费:D1′=ΔA×0.085=3×7.52×14.7×0.1×1600×0.085×10-3=33.7元。 方案1的年运行费Y1=年折旧费+年电能损耗费。 T=3000n时Y1′=10.5+44=54.5元 T=2000n时Y1″=10.5+33.7=44.2元 按与上面相同的方法可求得方案2的年运行费(计算略): T=3000n时Y2′=11.4+27.8=39.2元 T=2000n时Y1″=11.4+21.2=32.6元 显然,方案2投资高于方案1,但年运行费却低于方案1,其偿还年限N为: 当T=3000n时N′2-1=2.0年 当T=2000n时N″2-2=2.5年 可见,偿还年限小于5年,说明方案2优于方案1,其方案2的多投资额仅在2~3年内,即可通过节省年运行费而收回。也就是说,人为

根据设备的功率选择电缆的型号

根据设备的功率选择电缆的型号 根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数~! 如果比较麻烦的话就是一个千瓦2个安培的电流~!是最通用的,里面包括了抛出的电流容量。1KW=2A 选择电缆也有方法 按电流计算,下面给出的比较简单的选择算法以铝芯线为计算项目 十下五:百上二:二五三五四三界,七零九五两倍半~!这个是口诀 十平方毫米以下的BLV线电流可以承载线径的五倍~! 一百平方毫米以上的BLV线电流承载线径的二倍。 25mm2和35mm2的BLV电流承载在4倍和3倍的分割线。 70mm2和95mm2的电流容量是线径的2.5倍。 除此内容以外,有铜芯线的按照铝线的升级倍数来算,也就是说BV-10mm2按照 BLV-16mm2的电流来算其他的也如此 导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数 导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9 导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7 如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.85也可以 电缆线在四芯或五芯的电流乘0.85在乘0.7 裸线的架空电力线比较简单就是一个0.9的系数,但是也要看环境,打到85折比较稳当。 在选择电缆的时候还要根据现场的情况选择电缆的用途 比如普通的YJV电缆,用于电缆桥架内。带铠装电缆可以进行直埋,可以承受外力的破坏,带铠装抗拉力电缆试用与高层建筑,直埋敷设。 如果偶说这些不明白的话看看35KV电气工程书,里面有一般用的电缆型号,以及用电设备

YJV: YJV:铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJ:交联聚乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套适用场合:敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中低压:0.6/1KV(有单芯,两芯,三芯,四芯,4+1芯) 中压:3.6/6KV,6/10KV,8.7/15KV,12/20KV,18/30KV,26/35KV 资料: (一) 额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、适用范围适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压0.6/1kV及以下的电力输配电线路上作输送电能。与聚氯乙烯电力电缆相比,该产品不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀性能的能力,而且结构简单、重量轻、不受敷设落差限制、长期工作温度高(90℃)等特点。 2、执行标准低压电力电缆产品执行GB/T12706.1-2008标准,阻燃型或耐火型电缆同时需执行 GB/T19666-2005标准。 RVV 国标RVV软电缆,国标RVV软电缆,国标RVV软电缆价格,国标RVV软电缆报价 RVV软电缆芯数(8,10,14,16,19,24,30,37)截面(1.0-2.5)报价表 RVV全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。 R: 代表软线\软结构的意思 V:聚氯乙烯绝缘 V:聚氯乙烯护套 RVV电线详细介绍 按GB 5023.5-1997的规定,RVV是指轻型聚氯乙烯护套软线或普通聚氯乙烯护套软线,额定电压等级分别为300/300和300/500,额定电压250V/450V RVV电线电缆是两芯以上的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线(两条或上的rv线外加一层护套)。RVV电线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,两根或以上,外面有PVC 护套,芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向芯线之间的排列没有特别要求。 作用 【1】保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀; 【2】增强线缆机械强度。

配电网络中电缆线路运行及检修分析

配电网络中电缆线路运行及检修分析 发表时间:2017-09-25T11:54:50.473Z 来源:《电力设备》2017年第13期作者:冯叶[导读] 摘要:近些年来,随着科学技术水平的提升,国内的配电网络逐渐变得完善,并且在应用与发展中,人们逐渐认识到电缆线路高效运行的重要性 (国网鄂州供电公司湖北省鄂州市 436000)摘要:近些年来,随着科学技术水平的提升,国内的配电网络逐渐变得完善,并且在应用与发展中,人们逐渐认识到电缆线路高效运行的重要性,而确保线路高效运行的关键在于做好日常运行及检修工作。基于此,文章就将从电缆线路如何做好运行检修这方面工作入手进行分析和阐述。 关键词:配电网络;电缆线路;运行检修一、分析电缆线路在配电网中运行的特征(一)运行温度分析据了解,电缆线路出现故障最主要的一个原因是外界的温度较高,因而对线路运行时的温度进行控制非常有必要。具体而言,过高的运行温度会导致电缆内部的缆芯导体因空隙存在而发生游离,随后便会降低电缆的绝缘性能;另外过高的运行温度还会加速纸绝缘的老化速度。因而在日常运行中,对于一百一十千伏的电缆线,其缆芯的温度必须小于七十五摄氏度,若在运行中温度超过这一范围,就必须进行必要的散热处理。(二)运行电压一般而言,电缆线路在正常运行中,自身的结构特性会对运行状态造成影响,因而处于运行状态的电缆线路必须对其电压进行控制,根据相关规定额定电压必须保障在百分之一百一十五范围内。另外,备用的电缆线路同样需要连接电网,并且在充电过程中还必须做好防潮处理,以使最终的电缆绝缘性能得到保障。需要注意的是,当出现电缆单相接地的情况时,在两小时之内必须进行处理,即电缆处于非运行状态。 (三)运行负荷针对不同的运行要求,电缆线路选定的额定电压、型号以及截面等均有所不同。单针对电缆线过负荷这一问题在运行中是有一定要求的,即针对六到十千伏电缆线,其过负荷最大值必须是低于额定电流百分之一百一十的。 二、分析电缆线路在配电网络中保障稳定运行的措施(一)规范施工操作行为现阶段,随着技术水平飞速的提升,国内大部分地区的电缆线路均进行了一定的调整或改造。从当前的情况来看,若电缆低于三十五千伏则使用的是“人力为之,机械辅助”的办法,因而在施工环节需要大量人力投入。基于此,首先应对施工行为进行规范,诸如:竖井、对穿越管口以及转弯等特殊环节均需要对施工人员进行培训后方可进行处理。对运行单位而言,应不断增大质量抽查的力度,并且严格进行竣工验收工作,针对外护套需进行必要的试验审核等;此外,还必须针对现场施工者的技能水平,定期对他们进行培训。(二)实施全过程管理首先应增强电缆施工区域的设备巡视工作,重点施工环节应有专人负责;做好同施工单位的沟通工作,及时了解施工现场的情况;为了保证施工的安全,在施工现场必须设置临时性的安全标识;定期对设备管理者以及现场巡视人员的职业素养进行培养,以提升他们的责任意识;严厉打击盗取电力物资等行为;最好同地方政府的沟通工作,诸如:施工现场需要实施爆破作业,应提前向有关部门报备等。(三)及时更换绝缘老化电缆电缆线路运行中最常见的一个故障便是绝缘老化,这主要是由电缆线长时间处于运行状态,加之铁路、公路等区域震动严重等造成的。因而为了保障运行的稳定性,我们针对敷设在铁路、公路及水中等区域的电缆线路应定期进行检查,诸如:接地点、联络接点、线路排列以及外护套等情况,并且针对那些散热性较差或者排列密集的线路应不断增强监督巡视力度。(四)做好线路运行维护工作处于正常运行状态的电缆线路,做好全过程的运行维护工作是非常有必要的。对于供电单位而言,应针对本区域电缆线路在配电网络中具体的运行情况,将一些详细的线路维护管理制度或计划表编制出来,表中所包含的内容应该有日常维护电缆线路计划、预防性试验计划以及电缆线路大修计划等三方面内容。首先制定线路日常维护计划时,因其中涉及到的内容较多,我们将其归纳成两个部分进行,第一部分是维护电缆线路外围的环境,诸如:电缆隧道、电缆沟以及电缆井等外围,由于它们受环境的影响较大,因而应根据现场运行的具体情况制定维护管理计划,以将良好的一个运行环境创设出来;另外一个部分是制定定期维护管理电缆运行的计划,即存在于电缆运行中的缺陷应及时处理,此外还应做好支架稳固以及金属防腐层处理等。随后在日常运行管理中,应根据电缆线路使用材质的不同,制定不同的运行维护措施,诸如:油浸纸类型的电缆线路应定期进行检查,并选择直流耐压试验等。最后实施线路大修计划,这是因为电缆在运行过程中极易遭受到周围环境的侵蚀,因而针对线路运行的情况,诸如:综合性的对电缆线路腐蚀的程度、使用的年限进行判断分析后,确定大修的具体时间,并以书面报告的形式提交此次大修所需要的经费以及设备辅助等。 三、分析电缆线路在配电网络中的故障检修方式 (一)诊断故障类型一般情况下,电缆故障的类型主要有三种,一种是开路电阻故障,一种是低阻故障,另外一种则是高阻故障。当出现第一种故障时,虽然线路绝缘电阻依然维持在正常的范围值内,但由于自身负载的能力较弱,实际的电压是无法维持正常的终端传输路径的;当出现第二种故障时,常见的测量方式是低压脉冲法,这一故障出现的原因是因为电缆芯线在运行过程中绝缘受到损害,使得电缆绝缘电阻不断降低,直到小于波抗阻的十倍后停止;最后一种故障出现的情况是因电缆芯线在运行中受到阻碍,随后出现较大的绝缘电阻,此过程长分成两种形式,一种是泄露性,一种是闪络性。(二)故障测距

电线电缆的选型及方法

电线电缆的选型及方法 ⒈型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性等; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。一般电线电缆规格的选用参见下表: 电线电缆规格选用参考表

3、同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。 4、本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应× 1/3。 3、当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于頻繁起动电机时,应选用大2~3个规格。 5、本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。 6、以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。 7.运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。 8.尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。 9.吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。 10.电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触 ,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存

交流供电电缆线径选择的十个误区

交流供电电缆线径选择的十个误区 机房供配电系统设计有一定的规范,用户新建机房供配电系统时,应通过设计单位选择合适的交流线径,严格按设计文件施工。对于现有机房新增一般性负载,往往由用户自行设计并安装。 安全用电是动力设备安装与维护人员的基本要求,所有安装与维护人员都有必要了解交流电缆线径选择的方法和原则。维护人员在日常工作中不局限于发现设备潜在故障,也应关注线缆等配套设备存在的风险,实现精细化维护。在具体的安装与维护工作中,不少工程师对电缆线径的选择存在着一些误区,需要对这些误区进行分析。选择了错误的电缆线径,轻则增加了建设或运行成本,重则可能带来巨大的安全隐患。 本文列出的十个误区都是工程与维护人员容易发生的,事实上导线线径选择还有更多的影响因素,具体选择线径时应根据环境温度、允许温升、敷设方式等查询电工手册或其它相关设计规范。 误区一:经济电流密度2~4A/mm2,选2偏安全,选4偏经济 按照经济电流密度选择交流线径是通行的方法,铜质电缆经济电流密度为2~4A/mm2。显然,取经济电流密度为2A/mm2时,线径较粗,投资成本较高;取经济电流密度为4A/mm2时,线径较细较经济。一些工程人员认为,按照经济电流密度选择电缆即可,选2A/mm2偏安全,选4A/mm2偏经济,都是可行的选择。 当电缆较细时,电缆比表面积大,对散热有利;当电缆较粗时,电缆比表面积小,热量不易散发,单位截面积导线通过相同的电流时,粗电缆温度较高。如果电缆温度超过允许值,就会发生危险。下表为在空气中敷设的塑料绝缘铜芯电线长期连续负荷载流量(《电工手册》第14章第99页,上海科学技术出版社第四版,吕如良等主编,2002年1月),周围环境温度为25℃,线芯长期允许工作温度为70℃。 由上表可见,较细的电缆每平方载流量远大于4A,随着电缆线径的增加,每单位mm2载流量明显下降。由于电缆不应一直运行于最高温度,同时存在可能的过流或其它因素影响,选择时导线载流量应小于上表载流量数值。 由此看来,经济电流密度理解为粗电缆取2、细电缆取4,比理解为选2偏安全、选4偏经济更合乎实际。