文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修资料

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修资料

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修资料
110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修资料

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

3.1鸟刺的制作及技术要求

3.1.1 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ3.6±0.1mm,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。

3.1.2鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。

3.1.3鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm.

3.1.4安装鸟刺技术措施

(1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。

(2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求

此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于0.5米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图:

线路杆塔鸟刺安装位置及要求

(4)安装数量要求

110kV线路防鸟刺安装标准

1)上字型直线杆:左边相和中相绝缘子上方横担处安装1只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装2只短式防鸟刺。

2)上字型直线塔:左边相和中相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺;右边相考虑与中相导线的安全距离,横担处可安装4只短式防鸟刺。

3)直线门型杆:每相绝缘子上方横担处安装2只普通防鸟刺。

4)耐张门型杆:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺。

5)猫头塔:边相导线横担安装每处安装2只普通防鸟刺,中相在地线横担处安装4只普通防鸟刺。

6)耐张铁塔:每相引流线上方横担处安装2~3只普通防鸟刺,中相跳线横担处安装2只普通防鸟刺。

7)双回路直线塔(耐张塔)中、下相参照上字型直线塔中相安装规定,安装4只短式防鸟刺;上相参照边相安装规定,安装2只普通防鸟刺。

8)其他特殊形式杆塔应根据现场情况确定安装数量。

220kV线路防鸟刺安装标准

1)直线门型杆:每相绝缘子上方横担处安装4只普通防鸟刺。

2)猫头塔(拉V塔、酒杯塔):边相导线横担安装每处安装2只普通防鸟刺,中相在地线横担处安装6只普通防鸟刺。

3)耐张塔:每相引流线上方横担处安装4只普通防鸟刺,中相跳线横担处安装4~5只普通防鸟刺。

4)双回路直线塔(耐张塔)中、下相参照110kV上字型直线塔中相安装规定,安装6只短式防鸟刺;上相安装4只普通防鸟刺。

5)其他特殊形式杆塔应根据现场情况确定安装数量。

4、项目实施要求(需求)

4.1气象条件

4.1.1环境温度不高于50度,不低于-40度。

4.1.2海拔高度不超过2000米。

4.1.3最大风速不超过35米/秒。

4.1.4最大覆冰厚度不大于5mm. 4.1.5地震烈度7度以下地区。 4.2施工要求

4.2.1上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制。 4.2.2遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索。 4.2.3作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足如下要求:110kV 线路的安全距离为1.5米;220kV 线路的安全距离为3米;500kV 线路的安全距离为5米。

4.2.4加装鸟刺的防护范围,110kV 、220kV 、500kV 线路分别不得小于1米、1

米、2米;防鸟刺最低处的有效高度不得小于0.5米,不足的应补加数量直至满足要求。 4.2.5鸟刺底座对导线横担水平夹角不应大于 5 度,鸟刺与横担防护间隙不应大于50mm 。

4.2.6加装时防鸟刺底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。

4.2.7防鸟刺安装施工应严格执行《电力安全工作规程》(线路部分)的有关规定。 4.2.8现场所有人员按规定着装,戴安全帽并系紧下颚带;地面2米以上的作业应遵守高空作业规定,并使用带后背保护的安全带。 4.3组织要求 项目实施组织机构

为了实现工程目标,做到安全、文明施工,确保工程质量及施工工期,公司各主要部门为主体对施工进行综合控制管理。施工现场设项目部,实行项目经理负责制,负责本标段的施工日常管理工作。(组织机构图见下表)

组织机构图

1)项目部主要人员职责

项目经理

项目经理是公司经理授权的工程管理代表,是公司法人代表在本项目上的委托代理人,对外在授权范围内处理各项事务,对内是项目实施的第一责任者和最高组织者,决策处理工程中的各项重大事宜对公司经理负责。

(1)是落实施工现场管理职责的第一责任人,在授权范围内代表施工单位全面履行施工承包合同;对施工生产和组织调度实施全过程管理;确保工程施工顺利进行。

(2)组织建立相关施工责任制和各种专业管理体系并组织落实各项管理组织和资源配备,监督有效地运行,负责项目部员工管理职责的考核及奖惩,进行利益分配。

(3)组织制订施工进度、安全、质量及造价管理实施计划,实时掌握施工过程中安全、质量、进度、技术、造价、组织协调等的总体情况,组织召开项目部工作例会,安排部署施工工作。

(4)对施工过程中的安全、质量、进度、技术、造价等有关要求执行情况进行检查、分析及纠偏。

(5)针对工程实施和检查中出现的重大问题,负责妥善处理,提请有关方协调解决,并制订纠正预防措施。

(6)合理安排工程资金使用;审核“安措费”使用计划。

(7)组织落实安全文明施工、职业健康和环境保护有关要求,促进项目的各项管理活动的开展落实。

(8)组织工程内部验收和质量评定工作,申请工程验收,安排工程竣工后期相关管理工作。

(9)项目投产后,组织对项目管理工作进行总结;接受审计,安排项目部解体后的收尾工作。

技术专责

(1)认真贯彻执行有关技术管理规定,积极协助项目经理或项目总工做好各项技术管理工作。

(2)认真阅读有关设计文件和施工图纸,在施工过程中发现设计文件和施工图纸存在问题及时向项目总工提出。施工过程中加强对设计文件等资料做到闭环管理。

(3)编写和出版各工序施工作业指导书、安全技术措施等技术文件;并在施工过程中负责落实有关要求和技术指导。

(4)在工程施工过程中随时进行检查和技术指导,当存在问题或隐患时,提出技术解决和防范措施。

(5)负责组织施工队伍做好项目施工过程中的施工记录和签证。

(6)不断提高自身的业务素质,并从技术方面指导和支持项目部各项管理工作。

质量、安全专责

(1)积极协助项目经理全面负责项目实施过程中的质量控制和管理工作。

(2)认真贯彻执行上级和公司颁发的规章制度、技术规范、质量标准,参与编制符合项目管理实际情况的质量实施细则和措施,并在施工过程中监督落实和业务指导。(3)组织项目部职工学习工程质量验收规范和产品质量标准。定期检查工程施工质量情况,参加质量事故调查,提出事故处理意见。

(4)按照有关要求或档案资料管理办法,收集、审查、整理施工记录表格、试验报告

等资料。

(5)组织进行隐蔽工程和关键工序检查,对不合格的项目应责成返工,督促班组做好质量自检和施工记录的填写工作。

(6)完成项目经理安排的其他各项施工管理工作。

安全职责

(1)积极协助项目经理全面负责施工过程中的安全文明施工和管理工作,确保施工过程中的安全。

(2)认真贯彻执行上级和公司颁发的规章制度、安全文明施工规程规范,结合项目特点制订安全健康环境管理制度,并监督指导施工现场落实。

(3)负责施工人员的安全教育和上岗培训,参加项目总工组织的安全交底。参与有关安全技术措施等实施文件编制,审查安全技术措施落实情况。

(4)负责制订工程项目安全工作目标计划。负责编制安全防护用品和安全工器具的购置计划。负责建立并管理安全台账。

(5)负责布置、检查、指导施工队伍安全施工措施的落实工作,并协助施工队伍提高专业水平,开展各项业务工作。

(6)监督、检查施工场所的安全文明施工情况,组织召开安全专业工作例会,总结安全工作。

(7)调查安全事故,提交调查报告,提出整改意见和防范措施。有权制止和处罚违章作业和违章指挥行为。

(8)督促并协助施工班组做好劳动防护用品、用具重要工器具的定期试验、鉴定工作。(9)开展安全施工的宣传和推广安全施工经验。

材料专责

(1)严格遵守物资管理及验收制度,加强对设备、材料和危险品的保管,建立各种物资供应台账,做到账、卡、物相符。

(2)以审定后的设备、材料供应计划为依据,负责办理甲供设备材料的催运、装卸、保管、发放,自购材料的供应、运输、发放、补料等工作。

(3)负责对到达现场(仓库)的设备、材料进行型号、数量、质量的核对与检查。收集项目设备、材料及机具的质保等文件。

(4)负责工程项目完工后多余材料的冲减退料工作。

(5)做好到场物资的跟踪管理,以实现质量可追溯性。

施工队

实行施工段长负责制,负责落实项目部制定的施工进度计划,积极配合有关部门的工作,自觉地接受监督检查。在保证安全和质量的前提下,合理组织安排施工,按计划完成各项施工任务,确保工程所定目标的实现。

4.4安全要求

4.4.1安全管理目标

1)不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事故;

2)不发生因工程建设引起的电网及设备事故;

3)不发生一般施工机械设备损坏事故;

4)不发生火灾事故;

5)不发生环境污染事件;

6)不发生负主要责任的一般交通事故;

7)不发生对公司造成影响的安全事件。

4.4.2安全保证体系

我公司完成了三标一体管理体系的认证工作,并已正式运行,安全控制及管理已纳入新的体系之中,公司各类安全管理制度已经颁布。本工程将严格执行此管理体系及相应的各项规章制度。结合本工程的特点及合同要求将进一步完善安全保证体系结构,建立安全管理体系,健全安全管理制度,自觉接受项目法人、监理工程师的监督检查,使安全体系在本工程施工中持续有效地运行,使该工程施工全过程始终处于有效的安全受控状态下。

4.3.3安全控制措施

高空坠落

1)攀登杆塔时注意检查脚钉是否牢靠,脚扣是否合格。

2)杆塔上作业,必须系好安全带、戴好安全帽、安全带要系在牢固的部件上,防止从杆顶脱出或被锋物割断,还要检查环扣是否扣好,转位时不得失去安全带的保护。

人身触电

1)人体与带电体的最小距离不得小于3.0米。

2)起吊防鸟刺用无极绝缘绳索,在起吊过程中,防鸟刺与带电体的距离最小不得小于

3.0米。

3)必须设立专责监护人。

物件打击

1)现场工作人员,必须佩戴安全帽。

2)杆塔上作业人员应防止掉东西,使用的工器具及材料应装在工具袋内,并用无级绝缘绳索传递,不得乱扔,作业现场禁止行人逗留。

4.5质量要求

4.5.1本着“百年大计,质量第一”的宗旨,搞好施工前的质量策划,严格执行公司ISO9001:2000体系文件和各项管理规定和检验标准,狠抓施工全过程的质量控制,确保本工程质量方针目标的顺利实现。

1)实行全面质量管理,对关键项目、薄弱环节、新的施工技术和安装工艺组织技术攻关和工艺改进,采取科学的管理方法和必要的管理措施,实现预测、预控,逐步提高工程质量的目的。

2)落实各项制度,建立健全岗位质量责任制,开展各项质量活动,增强职工质量意识,使职工具备“严肃认真、周到细致、稳妥可靠、万无一失”的工作态度,把工程质量隐患和不满足运行要求的一切问题消灭在施工过程中和投运之前,建设长期稳定运行的、让项目法人满意的工程。

3)支持图纸会审制度,理解设计意图,加强与设计院的联系,提前解决设计与施工的矛盾,保证工程的施工质量。

4)坚持技术交底,即施工前由项目总工对项目部各部门交底,项目工程部对各施工队交底,贯彻项目法人的要求和设计意图,对施工技术要求、质量标准、施工方案等进行详细说明,使施工人员做到心中有数。

5)树立下道工序是上道工序顾客的观念,坚持质量三级监、检制度,即自检不合格不转序,专检不合格不接受,未经专职质检人员检查、验收、签字不准进入下一工序的施工。

(1)分部工程的转序条件:必须完成工程量的70%以上,如有特殊情况也应完成50%以上。

(2)质量三级检验程序:

自检(一检)100%:自检完成后,由施工队(组)提出书面报告,申请项目部进行专检。

专检(二检)100%:项目部接到申请3天内,由项目部实施并记录,开出工程缺陷单,施工队(组)消缺后,由项目部复检并编写报告。

抽检(三检)20%:抽检应由公司质量安全部制定出抽检计划,项目部完成专检后向公司质量安全部提出验收报告单(一式两份),公司质量安全部接到申报后在10天内进行检查,开出缺陷单,施工队(组)消缺后,由公司质量安全部及项目部质检人员进行复检。

6)定期向项目法人、监理工程师、汇报质量情况,提供质量检查结果和有关记录;积极配合项目法人、监理工程师、质监站组织的各项检查和验收工作,同时为其提供必要的工作条件和检验手段;施工检查及评级记录必须有监理工程师签字,隐蔽工程自检合格后,在48小时前要通知监理工程师来验收,监理工程师验收合格并在验收记录上签字后方可进行隐蔽的继续施工,同时对隐蔽工程进行必要的摄象及拍照,以备工程竣工时移交。

7)中间验收:工程具备阶段性验评条件,经自检合格后,通知监理,同时提供自检记录、中间验收的内容、验收时间和地点,监理工程师验收合格并在记录上签字后,方可进行下个分部工程的施工。

8)施工中与项目法人、监理工程师、设计代表要密切配合,互相协作,沟通思想,共同协商,解决实际疑难问题,尊重监理工程师建议和意见,共同把好质量关。

9)根据工程的工序特点,把重要工序分为二种类型加以控制。

10)本工程严格要求对各工序施工及检查进行规范化、标准化质量化管理,施工记录统一采用统一格式,并用计算机打印,以数据说话,为项目法人、监理工程师提供真实的可信度达100%的施工及检查记录。

11)项目部应及时掌握施工动态和质量信息,及时地采用适宜的统计技术对动态信息进行分析,找出不合格和潜在不合格原因,并及时地提出有效的纠正和预防措施,并对措施的执行情况进行跟踪验证,确保质量管理不断改进和工程质量稳步提高。

12)严格培养职工创“精品”意识,使分部工程施工工艺达到统一标准,整体工程做到工艺美观,观感舒适。

13)认真做好质量原始记录、资料的档案管理及软件服务,确保工程移交资料数量齐全、装订规范、数据真实可靠。

14)在施工过程中及竣工验收后均要做好已完工程项目的防护工作,直至质量保修期满。线路运行一段时间后,要及时做好质量回访工作,并真诚地为顾客提供其它方面的优质服务。

15)各分部工程及关键工序的质量控制

为加强本工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,在工程中必须严格执行工程质量20条中有关内容及《35kV—500kV输电线路工程建设标准强制性条文实施管理规程》。

4.5.2防鸟措施维护检修完成后,应按GBJ 233-1990和DL/T 741-2001的规定进行验收合格。

1)、按照《运行规程》、《检修规程》和《架空送电线路施工及验收规范》进行验收。2)、本工程施工中,由本班组操作人记录,负责人验收签字。工程完工后由分公司生技处、工区生技股、及运行班有关人员进行全面验收。

3)、验收合格后,运行人员签字后,方可进行费用结算。

施工质量需符合下列标准、规范要求(如有更新,以最新版为准)

4.6进度要求:

本工程坚持以“工程进度服从质量”为原则,保证按照工期安排开工、竣工,施工过程中保证根据需要适时调整施工进度,积极采取相应措施,按时完成工程阶段性理程碑进度计划和验收工作。

1)施工前,积极预测影响工程进度的各种不利因素,采取措施加以控制,具体实施过程中,妥善处理协调好工程投资与施工进度计划、地方关系与进度、施工与设计、施工与物资设备供应和其它有关工作的关系。

2)施工中灵活安排施工作业时间,避免与地方有关部门发生直接厉害冲突,妥善处理工程中出现的各类问题,将外界不利影响降至最低。

3)提前按照图纸和作业指导书中确定的材料使用量安排运输,有效避免停工待料的情况发生。对特别困难区段,应派专人提前进行实地调查,确定具体运输路线。并针对每基塔的塔型、地貌不同情况,制定具体的施工方法,减少因施工方法不当而引起的返工。

4)安排施工时,充分考虑工程量的大小和作业的能力,根据具体情况安排进人员和的数量。施工进度计划确定后,项目部严格执行,如果实际进度与计划进度不符时,要及时反馈现场实际进度,随时进行调整,保证后续工序不受影响,确保整个工程按期竣工。

5)重点施工项目,施行“三专措施”即提前编制专项措施,专人负责联系,专项资金负责赔付。

6)所有工程都以周、月和季为周期,进行进度、资源计划的对比调整。如果差异太大,原有的目标已不可能实现,就要进行目标维护,形成新的控制目标。并调整人员、鸟刺资源来满足本工程的进度目标。

7)施工现场执行网络计划管理,及时反馈现场施工进度,保证工程按期竣工。

8)积极主动地搞好工程施工的对外协调工作,外部工作协调是关系到工程是否顺利开展及工程的连续性是否能够得到保证的根本条件,为了保证工程顺利进行,一定要在工程准备阶段将外部协调工作当做是重点来抓,并贯穿于工程工程施工的全过程。由专人负责,及时深入施工现场了解并掌握影响正常施工的外界因素,提前做好地方关系的联系、协调、疏导工作。

9)在施工劳动力的安排上,应进行经济技术分析、比较、应根据工程作业量的大小,工程的重点与非重点工序,合理的进行劳动力的投入和及时的调整。以最大限度地节约劳动生产力,避免较大的停工和窝工。

10)执行服务合同的约定,并按招标人要求时间完成结算和发票提交等工作。

4.7 文明施工要求

1)文明施工的目标

(1)自己满意、地方满意、监理满意、业主满意。

(2)搞好队伍建设,提高文明施工水平,为施工创造良好环境,树立企业形象

(3)对鸟刺做好保护,要对鸟刺采用装箱运输,避免人为踩压,保持鸟刺整齐不打弯。(4)公司组织将拆除的旧鸟刺,如数交回电力公司物资中心指定地点。

2)文明施工组织机构图

3)文明施工实施方案及措施

(1)文明施工实施方案

①严格按照国家电网公司《输变电工程安全文明施工标准》(QDW/250-2009)、《环境管理体系规范和使用指南》及国家电网公司有关工程建设文明施工和环境保护的标准进行施工管理。

②项目部驻地设置标志,标明项目部名称。项目部应设置工程概况、工程所属关系、工期要求等标示牌。

③项目部驻点、临时材料、机具库房,材料堆放地,应清洁、整齐,消防设施配置应齐全,易燃易爆物品不能混放,领用手续完整。各种材料进行真实标识。

④施工现场工作区域,作业人员应佩戴胸卡,并明确施工负责人和安全负责人,闲杂人员严禁进入施工区域内。

⑤施工现场的机具,设备使用前必须进行安全检查,使用后进行保养和清理,保持机具的完好和外观清洁。

⑥由项目经理牵头,进行安全文明施工的教育和加强班组的建设。

⑦施工现场布置合理,符合《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准)》和《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化图册》要求。整齐、整洁,隔离区标志明晰,各种警示牌齐全并挂到醒目位置。工器具、材料摆放整齐、合理,与地面隔离,便于取放,在提高施工效率的同时,维持现场文明。施工完毕,做到工完料尽场地清。

⑧加强施工现场及生活驻地雨季防滑、防溺水、防雷电、防汛、防火、防盗。

⑨尊重当地居民的风俗习惯、宗教信仰,保持与驻地居民的关系融洽。全体职工要遵纪守法,抵制不健康行为,建设有道德、守纪律的施工队伍,树立良好的企业形象。

(2)文明施工措施

①严格按作业指导书进行施工,杜绝野蛮施工,做到现场平面布置合理,场地清洁有序。在施工现场,设置临时厕所和必要的安全文明施工设施,推行“清洁素养型”施工。②为避免运输中道路、桥梁损坏,各施工队进点后应组织对所属施工段运输道路、桥梁进行详细检查,并向材料站和机运队提供推荐路径、限定载重量,必要时应对桥梁进行加固。

③施工作业面材料、土方、设备等堆放合理整齐。

④物资标识清楚,摆放有序,符合安全防火标准。

⑤每个作业面做到“工完料净场地清”,清理并移走剩余材料、废料、垃圾等,使监理工程师满意、业主满意、地方满意、自己满意。

⑥严禁赌博、吸毒等不良行为。

⑦项目部、材料站、施工队及驻地库房要保持清洁、整齐,并配备消防器材。

⑧开展形式多样的精神文明创建活动,建设一流的职工队伍,营造文明施工的良好氛围,为企业创造社会效益。

4)安全文明施工二次策划

编制有针对性的工程项目安全文明施工二次策划,提交监理人审核后实施。二次策划主要内容如下:

(1)工程概况;

(2)安全文明施工管理目标;

(3)安全文明施工管理组织机构;

(4)安全文明施工责任制;

(5)安全管理规章制度以及消防、交通、保卫、防触电、防汛、防雷等措施;

(6)施工现场总平面布置要求,包括临时建筑、设施、道路、作业区、办公区、生活区、大型施工机械的布置等;

(7)安全文明施工设施和安全标牌、标识及其设置等;

(8)环境保护措施,包括粉尘、噪音控制措施;现场排水和污水处理措施;植被保护措施;施工区域内现有市政管网和周围的建、构筑物的保护措施;

(9)执行《国家电网公司输变电工程施工危险点辨识及预控措施》的有关规定,做好施工危险点辨识及预控工作。对重要的危险作业(如钢结构吊装、脚手架搭设和拆除等),承包人技术人员、安监人员必须驻场监督。

5)文明施工考核、管理办法

在工程开工前,建立和健全文明施工管理制度和实施办法,建立明确的奖惩制度。坚持经常检查、定期评比、奖惩分明、层层落实责任制,使现场保持在一个较高的文明施工水平上;施工负责人要把文明施工与安全施工放在同等重要位置上来抓,认真贯穿于施工的全过程;会同发包方及监理工程师对本工程的文明施工情况进行经常性检查和监督,发现问题及时整改处理。

每月由项目经理按文明施工考核标准组织一次文明施工检查考核。

分部工程完毕进行一次文明施工全面总结评价,评价结果作为对该分部工程施工人员的奖金分配和先进评比的依据。

(1)奖惩办法

检查评分达90分以上者,全额发放本月文明施工奖,给予通报表彰。

检查评分在80—89分者,发放本月文明施工奖的一半,不予表彰。

检查评分在60—79分者,不发放本月文明施工奖,通报批评,限期整改。

检查评分在60分以下者,停发本月奖金,停产整顿,按公司有关规定给予处分。

检查总评分在60分以下的班组或部门不得参加先进班组的评选,取消所在班组所有人员参加双文明职工的评选资格。

工程完工时,总评分在90分以上的班组或部门,项目部将给予奖励,并推荐参加优秀班组的评选。

文明考核表

在施工过程中,应遵守有关文明施工、环境保护、文物保护的法律,履行合同约定的环境保护义务,避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员、财产和环境等的危害或干扰,全面分析施工过程中可能引起的环境保护方面的问题,把保护生态环境作为一项重要工作来抓。

架空输电线路检修及维护分析

架空输电线路检修及维护分析 发表时间:2018-05-15T10:35:09.113Z 来源:《基层建设》2017年第35期作者:汪林生温志坚欧阳业黄绍川 [导读] 摘要:自从我国的改革开放和现代化建设的成果逐渐显现之后,我国人民的生活质量显著提高,在我国人民的生活中,电力是使用最多的能源,生活质量的提高意味着人们对于电力的需求越来越高,在这种情况下,我国的电力事业发展就是极为重要和迫切的工作。 广东电网有限责任公司清远供电局 511500 摘要:自从我国的改革开放和现代化建设的成果逐渐显现之后,我国人民的生活质量显著提高,在我国人民的生活中,电力是使用最多的能源,生活质量的提高意味着人们对于电力的需求越来越高,在这种情况下,我国的电力事业发展就是极为重要和迫切的工作。在电力系统中,输电线路是极为重要的部分,输电线路工作的稳定性和安全性是影响我国电力使用的重要因素,所以本文就针对电力系统中的架空输电线路的故障检修和维护工作进行分析。 关键词:架空输电线路;检修;维护 随着我国的经济社会发展,我国的基础设施建设越来越完善,社会上很多领域的相关设备都得到了完善和更新,保证其功能性。电力作为现代社会人们生活工作中用到的主要能源,电力的输电线路是极为重要的,对于电能供应有重要意义。但是现代社会的发展使得我国的输电线路铺设的长度越来越长,这给我国的输电线路维护和检修工作带来了很多的不便。所以在新时期国家要加强对输电线路的维修工作,促进我国的电力事业发展。 一、当前架空输电线路维护中存在的问题 1、自然现象破坏 架空输电线路本身就暴露在外部的环境之中,所以在运行的过程中就会自然而言的受到自然环境等的影响。在自然条件中,温度、降水和雷电等自然现象都会造成输电线路的事故,比如在降水量比较大的地区,如果引发了诸如洪水等灾害,就会对输电线路造成影响;极端的低温环境中,如东北地区,架空输电线路就可能会因为低温等问题发生外部的冻结或者开裂,给输电线路的使用造成安全隐患;雷雨等极端天气气候更是会造成严重的危害。 2、外力破坏 外力破坏主要指的是人为的有意对输电线路进行的破坏,这种问题在上个世纪比较常见,经常会有犯罪分子盗取电缆等,或者在输电线路附近进行危险活动,这些都会对输电线路的运行安全造成影响。 3、高负荷引发的事故 高负荷引发的事故问题是近几年来随着我国的经济社会不断发展而出现的问题,现代社会的经济发展和社会建设的加快使得我国人民的用电量显著增多,我国的电力系统运行中的负荷也进一步加大,这对我国的输电线路提出了更高的要求,我国的电力系统中高负荷引发的事故越来越多,极易造成输电故障。 4、对偏远地区的线路检查不足 我国幅员辽阔,国土面积广阔,在我国进行改革开放和现代化建设的时期,我国的输电线路也逐渐覆盖到全国的各个地区,很多的偏远地区也有覆盖,这对我国的人民生活水平的提高和全面小康社会的建设都有积极的意义,但是同时也带来很多的问题。输电线路覆盖面的扩大意味着输电线路的检修和维护工作的工作量也加大,但是很多的偏远地区,由于其本身的地理位置原因,交通十分不便,这就造成了该地区的输电线路检修和维护工作难度加大,很多的输电线路可能难以进行及时的检修,这给偏远地区的人民生活带来极大的不便。 5、运营成本高 架空输电线路分布广泛,运维半径大,且地形环境极为复杂。由于取电手段的限制,光伏,风能等设备费用尚未实质上的降低,导致监测设备运营成本及维护费用高,难以较大规模普及,致使在线监测设备经常出现供电不足等问题。极大的降低了安全水平和工作效率。 二、架空输电线路检修维护策略 为了有效提高输电线路安全,有效提升线路监测设备安装率,从根本上解决各类在线监测设备现有取电不足情况,具体采取以下措施: 1、根据季节决定输电线路的维修计划 我国的电力系统运行和供电的情况是具有一定的规律性的,在城市里,冬季和夏季的用电量比较大,在农村,春季和秋季的用电需求比较大,而且在不同的时期,我国的输电线路运行状况也会发生变化,在我国农村,夏季和秋季的植物比较多,高度也比较高,各种粮食作物的秸秆堆放等都有可能会造成输电线路的安全问题,另外,夏季的雷雨和冬季的干燥等,都是造成输电线路安全问题的重要因素。所以我国的相关部门在进行输电线路的检测和维护时需要根据特定的时间段进行,比如按照季节进行,针对每个季节中各个地区的用电情况和相关的生产活动来安排输电线路的检修和维护,每个阶段都有其显著的特征,所以在进行维护时需要根据每个时期的频发问题作为检修的重点内容。 2、使用输电线路差异化运行维护方法 输电线路差异化运维方法是文志强、舒乃秋、彭辉、蔡德华(2015)在《输电线路差异化运维计划优化》一文中提出的,该理念的主要内容是针对不同状态的输电线路选择不同的运行维护方式。具体操作就是在进行输电线路的维护之前对其运行状态进行分析和评估,完善各段输电线路的相关信息,然后对这些信息进行分类汇总,根据信息将输电线路进行分级管理,将规格和运行状态相似的输电线路进行统一的维护和检测,并为其制定相关的维护方案,这样能够有效提高输电线路维护的效率。 3、加强对输电线路的检测和维护 输电线路的检测和维护工作是最基础也最重要的工作,对输电线路的质量和运行状态进行检测是保证输电线路运行安全和高效的重要保障,我国的国土面积广大,输电线路覆盖面也极大,这给我国的输电线路检测和维护工作带来很多的难题,所以在平时要加强对输电线路的日常巡视和检测,及时发现问题,保证输电线路的正常运行。 4、构建现代化的运营装置 1)设计并研发非接触式取电装置,包括稳压、温流等成套装置。2)研发设备电池性能检测模块并建立数据库。 3)录入设备信息和

架空输电线路防鸟害分析及应对措施

架空输电线路防鸟害分析及应对措施 【摘要】架空输电线路大多运行在荒郊野外,它覆盖面广,生态环境又变化无常,无疑要受到鸟类活动对它的影响。为实现人与自然、电网与鸟类和谐共处的前提下降低输电线路的鸟害跳闸率,本文通过对鸟类的习性及其分布规律的分析研究,阐述了输电线路鸟害事故的特点及其原因,并结合工作实际提出了一些有针对性的防治对策,对解决输电线路的鸟害问题起了积极的作用。 【关键词】输电线路;鸟害;驱逐措施;防鸟装置 前言 据了解,从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。鸟害具有很强的地域性,鸟害活动频繁的地段大多为人员稀少、杆塔周围有茂密的树林,附近有水库、鱼塘、河流等。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,鸟害已严重威胁着电力系统及网络的安全运行。 1.鸟类对输电线路的危害 1.1鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢、孵化。经实地观察,多是乌鸦、青鹳、苍鹰等鸟类。这些鸟口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空或导线之间穿越飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,就会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 1.2鸟类飞行 XX电业局所辖的架空输电线路途经米泉、头屯河、五家渠、昌吉、三宫等地区,所处的地段正好穿越农田地、树林、鱼塘等地带,在这些地段水源充足,青苗鱼类资源丰富,是鸟类活动频繁的地带。而且随着生态环境的不断改善,鸟类繁衍速度加快,数量逐年增加,活动范围不断扩大,以前认为没有必要采取防鸟害的空旷地点,经过线路巡视检查,也能发现鸟类在活动。尤其是在城乡结合地区,杆塔顶部看见大鸟也是平常的事了。 1.3鸟粪闪络 由于新疆的地域特点,冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处栖息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。(见表一)

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准

电力公司架空输电线路防鸟装置技术标准 架空输电线路防鸟装置技术标准 1 总则 1.1 为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2 本标准是依据国网公司《110(66)kV ~500kV 架空输电线路运行规范》、 《110(66)kV ~500kV 架空输电线路技术监督规定》,西北电网公司《架空输电线路防 鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来电力公司防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对电网架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装 标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV 架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路 应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修 项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防 冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV 应大于0.7米;220kV 应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后 恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在 一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与风力驱鸟器相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф2mm 左右的冷拔丝,中间采用弹簧绕圈形式,既能弹簧之间碰撞产生低频驱鸟,又能避免长期使用后钢丝弹性减弱的问题。

架空输电线路检修与维护经验分析

架空输电线路检修与维护经验分析 作为电力系统的重要组成部分——输电及其高压架空线路,对整个电网的安全稳定运行有着至关重要的影响。尤其是高压架空线路检修与其他线路的检修过程又存在着明显的差异性,且因为输电及高压架空线路而引发的电力故障问题不容小觑。所以如何做好输电及高压架空线路的检修与施工工作,确保电网的安全稳定运行就显得尤为重要。基于此,本文对架空输电线路检修与维护经验进行了探讨。 标签:架空输电线路;检修;维护;经验分析 引言 电力能源是当前社会生产与人们生活中的重要能源和动力,同时也是我国的一项基础性发展事业,保障电力能源的安全、稳定供应干系重大。架空输电线路是国家电网的重要组成部分,其运行质量直接影响供电安全和稳定,若未做好运行维护工作,会导致供电中断现象的发生,造成不可估量的后果。因此在架空输电线路的日常运行中,要采取科学、有效的维护机制,保障社会供电稳定。 1导致架空输电线路出现故障的主要因素 1.1自身因素 这一方面影响因素主要是来自于线路老化与设备质量两个方面。由于现阶段我国的架空输电线路架设过程中仍然存在诸多问题,加之架设位置相对分散,且地形相对复杂,环境也较为特殊,因此线路无法得到定期检查与更换,使得线路老化问题逐渐成为影响架空输电线路运行的一方面重要因素。在设备方面,各种设备相对陈旧,例如避雷器、金具、绝缘子等,加之其自身还存在质量问题,根本无法维持架空输电线路的正常运行。 1.2人为因素 人为导致架空输电线路出现故障的行为主要有以下两种:第一,施工人员在架空输电线路安装过程中出现偷工减料的行为导致施工质量问题,或者没有采用科学的施工技术造成杆塔出现不稳固的情况,长期下去就会增加杆塔倒塌的概率。第二,架空输电线路在正常运行过程中遇到人为破坏的情况,当然这种行为出现的次数是比较少的。 1.3雷击因素 雷电现象是再正常不过的自然现象,人工难以准确预测雷电出现的时间和强度。我国大部分地区夏季是高温多雨的气候特征,尤其是山区海拔比较高,容易出现雷击现象,导致架空输电线路跳闸。虽然有地线作为架空输电线路的防雷措

kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修

110kV架空输电线路进行防鸟刺安装维护检修 鸟刺的制作及技术要求 鸟刺采用国标不锈钢丝加工而成,规格为Φ±,根数不得少于30根。鸟刺底座采用夹板形式,夹板至少选用Q235优质钢板,高温热处理一次冲压成型,宽度为50mm,厚度不得小于10mm,可卡在15mm厚的角钢上。上附两个螺栓固定孔,孔内套丝,固定螺栓直径不得小于16mm,为了保证连接牢固采用双螺栓,双母。 鸟刺除不锈钢丝外其余部分应镀锌,鸟刺镀锌应符合浸镀锌件的锌层质量要求。 鸟刺制作完成后表面焊接、镀锌应光洁、厚度均匀、耐侵蚀,鸟刺外观美观、光洁、无毛刺、无裂纹。高度不得低于800mm. 安装鸟刺技术措施 (1)鸟刺安装后应为放射型半球状分布,能起到立体防护作用,在运行过程中不能发生鸟刺刺针倒伏现象。 (2)上下传递鸟刺和工器具时必须使用绝缘循环无头绳索从塔身内进行起吊,严禁在塔外起吊;起吊过程中为防止绳索在塔身内来回摆动,起吊人员应设摆头绳进行牵制;遇五级以上大风,雷雨、大雾天气时,应停止作业并拆除绝缘循环无头绳索;作业人员的活动范围、起吊的工具和材料及绳索与带电体的安全距离必须满足要求:。如图:

(3)鸟刺覆盖面的要求 此次加装的驱鸟装置为针刺型,加装时驱鸟器底座固定一定要牢固,底座固定完成后方可解开针刺绑扎带,加装鸟刺必须设专人监护。加装的鸟刺的位置在双回路直线塔的上线挂点处、双回路耐张塔上线有引流的挂点处,线路杆塔防鸟刺保护半径不得小于110kV1米220kV2米,防鸟刺最低处的有效高度不得小于米,不足的应补加数量直至满足要求。具体安装位置如下图: 线路杆塔鸟刺安装位置及要求

(4)安装数量要求

输电线路鸟害事故原因及预防措施(2021)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 输电线路鸟害事故原因及预防措 施(2021)

输电线路鸟害事故原因及预防措施(2021)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,给输电线路造成了极大危害。线路的防鸟害工作刻不容缓。 1鸟类对输电线路的危害 1.1鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢产卵、孵化。经实地观察,多是喜鹊、乌鸦、苍鹰等鸟类。这些鸟叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空往返飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 1.2鸟类飞行 体型较大的鸟类,如黑鹳,其体长1m多,翅膀展开更大。体型较大的鸟类或鸟类争斗时飞行在导线间可能造成相间短路或单相接地故障。

1.3鸟粪闪络 鸟类(特别是猫头鹰的稀屎)污染瓶串,在空气潮湿、大雾时易发生闪络。鸟站在瓶串上部的横担上向下拉稀屎并沿瓶串下流时造成单相接地,或者鸟粪随风吹向带电体造成空气间隙击穿,引起故障。 2鸟害故障发生的特征 2.1鸟害引起故障的地形地貌经观察,鸟害引起故障的地形地貌,多在靠近河流、水库、低洼潮湿地带;有较大树木和一些村庄少、僻静开阔的庄稼地带。根据大同地区的资料统计,鸟害分布区域特征如表1所示。 表一鸟害区域分布特征 分布区域 河流 农田 森林 开阔地 平地 沼泽地 其它

高压输电线路防鸟设施应用及效果研究 霍霆

高压输电线路防鸟设施应用及效果研究霍霆 发表时间:2018-10-01T09:52:23.320Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:霍霆[导读] 摘要:本文分析了高压输电线路经常发生鸟害的原因,然后根据鸟类自身的特点和对输电线路的破坏程度,提出防止高压输电线路被鸟类破坏的措施,总结好的经验和方法,并提出合理的人类与鸟类和谐共处的建议,为探索创新防鸟害措施的新方法、新措施提供参考。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司巴彦淖尔电业局内蒙古巴彦淖尔市 015000)摘要:本文分析了高压输电线路经常发生鸟害的原因,然后根据鸟类自身的特点和对输电线路的破坏程度,提出防止高压输电线路被鸟类破坏的措施,总结好的经验和方法,并提出合理的人类与鸟类和谐共处的建议,为探索创新防鸟害措施的新方法、新措施提供参考。 关键词:高压输电线路;鸟类破坏;线路故障;防治措施电力工程的高压输电线路在建成后会受到各种外力因素的破坏,包括自然环境的破坏、鸟类的破坏和人为因素的破坏,本文主要讨论的就是鸟类对高压输电线路的破坏。鸟类是人类的朋友,但是它们会对高压输电线路造成破坏。高压输电线路一般都处于架空状态,鸟类常常会在此停顿、栖息,所以线路频繁发生各种鸟害。我国很多地区已经发生了多起鸟害事故,造成通电故障,给人们的生活带来了极大的不便。此外,由于高压输电线路的维修难度较大,所以鸟害事故会造成很大的经济损失。可见,供电企业要重视高压输电线路鸟害的有效防治。 1鸟害频发区域的分析 有些鸟害频发的地区往往是特定的,这是由于不同的气候环境下,鸟类的密集程度不同。有些地区具有明显的区域特征,环境比较适宜鸟类生存,从而成为大量鸟类的栖息地,特别是这些地区的一些高压输电线路,是鸟类停顿、栖息的最好地点,一些鸟类会选择在高压输电线路上安家落户或排便,这就造成了高压输电线路的频繁损坏。 2鸟害类型分析 2.1鸟粪闪络 由于鸟类独特的生存方式,所以它们一般都在高空飞翔,只有在休息的时候,会选择较高处的支撑物体停顿驻足。在这个过程中,很多鸟类都会选择在高压输电线路的杆塔上排便,而如果鸟类的粪便落在输电线路的挂点方位,在下落的过程中形成长丝状,就会引起输电线路的放电间隙,使输电线路与导杆之间出现电力外泄,从而造成电路突然跳闸,影响了线路的正常运行。此外,鸟类粪便在输电线路上的积累会造成高压输电线路局部的电场过强,在阴雨天气,这些凝固的鸟粪导电率极大,很容易出现鸟粪闪络,造成电力通信线路故障,影响高压输电线路的正常运行。 2.2输电线路故障 一些鸟类不但喜欢在高压输电线路上休息,还会在此筑巢。鸟在筑巢时除了选择树枝为搭建材料以外,也常会根据筑巢附近的环境来选择其他材料,如建筑工地附近废弃的金属线等,当这类物体发生掉落或下垂时,就会引起放电,造成线路跳闸。同时,挂在横担与导线之间的树枝类筑巢材料在阴雨天受潮后也会成为导电体,使空气间隙减小而引起放电,造成输电线路的局部电压不稳定,导致线路跳闸。 3防止鸟类破坏的措施 鸟类在高压输电线路上排便、栖息和筑巢会对高压输电线路造成极大的破坏,为了防止鸟类的破坏,就要研究出基本的防治措施。 3.1对鸟害多发地的线路进行防护 一般情况下,由于各个地区的环境特点不同,鸟类的数量也不同,高压输电线路鸟害主要发生在环境适合鸟类生存或鸟类大举迁徙经过的地区,所以我们要重点保护这些地区的高压输电线路。另外,鸟类对不同型号的线路会造成不同程度的损害,所以还要重点保护那些受鸟害破坏严重的线路。 3.2防止鸟类破坏的具体措施 鸟类在高压输电线路上的不同行为会造成不同类型的输电线路鸟害故障,对此,我们要采取不同的防护措施。 3.2.1在输电线路上安装驱鸟器 为了防止鸟类对输电线路的破坏,可以在鸟害频发的线路上安装驱鸟器,从而避免鸟类在输电线路上栖息。目前一般采用风车形状的驱鸟器。这种驱鸟器通过风车与反射镜面来驱逐鸟类,风车可以在风力的作用下转动,在转动的时候,表面的反射镜就会对鸟类形成反射,从而驱赶鸟类。这种方法虽然简便、有效,但是材质容易损坏、维护成本高,且维护难度较大,所以还需要进一步研究出耐用的驱鸟器。风车与反射镜组合的驱鸟器如图1所示。 3.2.2增大绝缘子的盘径 用增大绝缘子串首片绝缘子盘径的方法,减轻鸟粪污染绝缘子串的程度。由于仅有第1片绝缘子受到污染,因而不会引起由于整串绝缘子受鸟粪污染所导致的闪络。同时,由于增大了遮挡面积,也减少了因为鸟类粪便在自然下落过程中发生的飞弧闪络几率。大盘径绝缘子在大部分线路中已被采用,尤其是在新建线路设计施工中已增加了这一措施。这一措施的普及和应用,对鸟害的防治具有重要的意义。增大盘径后的绝缘子如图2所示。 3.2.3在输电线路上安装刺状物

输电线路设备状态检修试验规程

输电线路设备状态检修试验规程 1.1输电线路巡检及例行试验 26.1.1输电线路巡检分地面巡检和登塔检查。巡视项目及周 期按DL/T741-2010进行。 表74登塔检查的周期

表75 输电线路例行试验项目 1.1.1盘形瓷绝缘子零值检测 绝缘子投运后在3年内普测一次,再根据所测劣化率和运行经验可延长检修周期,但最长不能超过10年。 表76瓷绝缘子检测周期

采用轮试的方法,即每年检测一部分,一个周期内完成全部普测。如某批次的盘形瓷绝缘子零值检出率明显高于运行经验值,则对于该批次绝缘子应酌情缩短零值检测周期。 应用绝缘电阻检测零值时,500kV线路应用5000V兆欧表,绝缘电阻应不低于500MΩ;220kV及以下线路应用2500兆欧表,绝缘电阻应不低于300MΩ。达不到规定绝缘电阻时,在绝缘子表面加屏蔽环并接兆欧表屏蔽端子后重新测量,若仍小于规定的绝缘电阻时,可判定为零值绝缘子。 自上次检测以来又发生了新的闪络、或有新的闪络痕迹的,也应列入最近的检测计划。 1.1.2导线接点温度测量 500kV及以上直线连接管、耐张引流夹1.5年测量一次,其它4.5年测量一次。接点温度可略高于导线温度,但不应超过10℃,且不高于导线允许运行温度。在分析时,要综合考虑当时及前1小时的负荷变化以及大气环境条件。 1.1.3杆塔接地阻抗检测 检测周期见表77。除2km进线保护段和大跨越外,一般采用每隔3基(500kV及以上)或每隔7基(其它)检测1基的

轮试方式。对于地形复杂、难以到达的区段,轮式方式可酌情自行掌握。如某基杆塔的测量值超过设计值时,补测与此相邻的2基杆塔。如果连续2次检测的结果低于设计值(或要求值)的50%,则轮式周期可延长50%~100%。检测宜在雷暴季节之前进行。方法参考DL/T 887。 表77 杆塔接地阻抗检测周期 1.1.4线路避雷器检查及试验 检测及试验的周期和要求见表78。其中,红外热像检测包括线路避雷器本体、支撑绝缘子、电气连接处及金具等,要求无异常温升、温差和/或相对温差。测量和分析方法参考DL/T 664、《福建电网带电设备红外检测管理规定》。 表78 线路避雷器检查及试验项目

防鸟刺安装标准

架空输电线路防鸟装置技术规定 南京大明宫设计院 2016年5月 江苏南京

批准:海楚平 校审:陈瑶瑶 编制:陈林徐刚刚苌凯赵燕燕、

1 总则 1.1为防止架空输电线路鸟害跳闸,提高防鸟害技术水平,特制定本标准。 1.2本标准是依据国网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范》、《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督规定》,南方电网电网公司《架空输电线路防鸟装置装设规定》等有关规范和规定,结合近年来南京大明宫设计院防治鸟害经验而制定的。 1.3本标准针对江苏地区架空输电线路所发生的鸟害故障情况,提出防鸟装置制作和安装标准以及运行维护要求。 1.4本标准适用于江苏电网110~220kV架空输电线路。 2 一般规定 2.1 公司系统110~220 kV架空输电线路一般应全线装设防鸟装置。其中,新建线路应将加装防鸟装置作为基本要求,在设计和建设过程中予以落实;在役线路应在技改大修项目中予以安排落实。 2.2 防鸟装置不得对现有杆塔外绝缘间隙造成明显影响,并综合考虑防腐、防风、防冰(雪)以及现场检修的要求,安装时不应在杆塔横担上重新打孔。 2.3 防鸟装置相对导电体的有效遮蔽范围:110kV应大于0.7米;220kV应大于1.2米。同时,防鸟装置之间不得留有鸟类活动的间隙。 2.4 防鸟装置应在杆塔上安装牢固,因检修需拆卸时要放置在可靠部位,检修结束后恢复原状。 2.5 输电线路加装防鸟装置应坚持因地制宜的原则,根据鸟类特征采取防范措施。在一般地区,可只采用加装防鸟刺措施;对存在长足型鸟类等普通防鸟刺作用不明显的地区,应采用防鸟刺与防鸟板相结合的措施。 2.6 输电线路用防鸟刺应选用工厂制作的定型产品。 3 防鸟装置制作标准 3.1防鸟刺制作标准 3.1.1 制作防鸟刺材料宜采用Ф6~8冷拔丝制作,采用其他材料制作时,应具有相同刚度和抗疲劳特性。

线路防鸟刺技术规范

输电线路用防鸟刺 技术规范

线路防鸟刺 360度旋转可倾倒防鸟刺,利于检修,制作难度大,价格稍高,热镀锌处理!

简单型防鸟刺,全部热镀锌防腐,质量有保障,价格低廉!

110KV线路现场安装防鸟刺 一.总则: 本技术条件书对XXX供电公司110kV输电线路防鸟刺材料采购提出了最基本的技术要求,并对一切技术细节做出详细规定。 二.鉴于是目前的防鸟刺产品,国家没有统一的技术标准,除执行该产品的企业标准之外,还应参见执行GB2314-1997(电力金具通用技术条件)的要求。 引用标准: 1、GB196-81 普通罗纹基本尺寸(直径1-600mm) 2、GB2315-85电力金具-破坏载荷系列等零件联结尺度。 3、GB2316-85电力金具-产品型号命名方法。 4、GB2317-85电力金具-验收规则,试验方法,标志与包装。 5、GB2314-97电力金具通用技术条件。 三.环境条件 1.海拔高度:4000m 2.户外环境温度:最高40℃;最低:-40℃ 3.户外最大日温差:30℃ 4.相对湿度:60%(25℃) 5.户外最大风速:35m/s 四.基本要求及技术规范: 1.产品采用标准规定程序批准的图样制造。 2.防鸟刺的标称破坏载荷及连接或尺寸符合GB2315的规定。

3.产品能承受安装,维修及运行中可能出现的有关机械载荷,工作强度及环境条件的考验。 4.产品的外观质量: 4.1经热浸镀锌后的整体外观质量。 a、产品表面应光洁,平整,不允许有裂纹,锌渣、锌瘤。 b、产品的重要部位(指不允许降低机械载荷的部位),不允许砂眼、渣眼及飞边等缺限存在。 4.2紧固件表面质量 a.紧固件表面不应有锌瘤,锌渣,锌灰存在。 b.外螺纹,内螺纹应光整。 c.螺杆、螺母均不应有裂纹。 D.拆装要求灵活,螺杆、螺母配合要紧密。 五.供货范围及数量 KF-NCU1基本型,KF-NCUXZ-2倾倒旋转型,KF-NCLX型 六.产品验收时供方必须提供的主要数据:出厂试验报告 七.技术服务 1.项目管理 自合同签定后,投标人应指定本项目的销售经理,负责协调卖方在本项目的各项工作,如:图纸檔、包装运输、现场技术咨询服务等。 2.技术档 a. 投标人在订货前应向招标人提供一般性数据如:典型说明书、总装图和主要技术参数等。 b.所有防鸟刺产品的防腐均采用热浸镀锌工艺,每支产品的钢刺数量不少于33根,其长度为不等高设计,即:16根×550mm/17根×650mm。 c.鸟刺应选用优质高碳、高锰钢丝,为了有效的提高防鸟效果,其端部应打磨成锋利的尖头。防腐采用热镀锌工艺,应在钢刺加工打磨完成后方可镀锌,但要求必须保证钢丝原有的韧性和拉伸强度。(严禁用银粉进行表面涂抹) d.防鸟刺底座采用Q235A材质的钢板制造,厚度为10mm,宽度为55mm,双平面U型设计。在钢板底面进行打孔攻丝,用国标Ф16的螺栓进行顶固,并加装放松动锁止螺母及平垫和弹簧垫圈。每只产品均要配有内径36mm的平垫,以便检修时收拢鸟刺。 八.质量保证 1.投标人保证制造过程中的所有工艺、材料、试验等(包括外购件)均符合本技术条件的规定。 2. 投标人应遵守本技术条件书的各条款和企业执行的ISO9001质量保证体系。 九.产品标志包装的要求 1.所有产品按标准图样的规定,做出清晰的标志。其中包括: a.产品识别标志(型号)

输电线路检修规程

峡施工供电局企业标准 Q/SXGD-CJX —012-2011 输电线路检修规程 2013-××-×× 发布2013-××-×× 实施

长江三峡水电工程三峡施工供电局发布

目次 1目的 (3) 2容与围 (3) 2.1此文件适用于三峡供电局输电线路检修作业。 (3) 3引用标准及参考资料 (3) 4术语和定义 (3) 4.1铁塔呼称高 (3) 5检修概要 (3) 5.1整体检修 (3) 5.2部件检修 (3) 5.3日常维护巡检 (3) 6整体检修 (4) 6.1线路的整体检修 (4) 6.1.1检修对象 (4) 6.1.2检修周期 (4) 6.1.3所需人力资源 (4) 6.1.4所需工器具、材料及备品备件 (4) 6.1.5安全措施 (4) 6.1.6检修前的准备工作 (5) 6.1.7设备主要检修流程 (5) 6.1.8输电线路的验收 (7) 6.1.9输电线路的常见故障处理 (9) 7日常维护及定期工作 (9) 7.1 日常维护 (9) 7.2定期工作 (9) 7.2.1 定期巡回检查工作 (9)

三峡施工供电局企业标准 输电线路检修规程 1目的 为了规三峡供电局输电线路检修安全操作,确保最大限度的减少事故损失,减少环境污染和人员伤害,特制定规程。 2容与围 2.1此文件适用于三峡供电局输电线路检修作业。 3引用标准及参考资料 《国家电网公司电力安全工作规程》 《电力线路施工及验收规》 4术语和定义 4.1铁塔呼称高指铁塔塔脚至下横担水平面的垂直高度。 5检修概要 输电线路检修是为了在送电的过程中保证铁塔及架空线路各部件的牢固和可靠,保证输电线路的安全运行。 5.1整体检修整体检修是指在输电线路运行较长年限后,对其进行整体全面的检修保养,比如更换接地系统、螺栓紧固、除锈等,以保证其能继续有效的运行。 5.2部件检修部件检修是指根据某个部件的检修周期或设备出现异常现象时,对其单独进行的检修工作 ; 一般应在不影响其他设备的运行状态下进行,工期较短。 5.3日常维护巡检巡检可分为定期巡检、夜间巡检、故障巡检和特殊巡检。 6整体检修 6.1线路的整体检修 6.1.1检修对象 输电线路检修对象主要包括:铁塔螺栓紧固率,接地系统电阻值、绝缘子串的绝缘电阻值。 6.1.2检修周期

110(66)KV—500KV架空输电线路检修规范

110(66)千伏—500千伏架空输电线检修规范 国家电网公司 二○○五年三月 目录 第一章总则1 第二章引用标准1 第三章基本要求2 第四章导地线3 第五章杆塔与基础5 第六章绝缘子6 第七章金具7 第八章接地装置7 第九章附属设施8 第十章大型检修和事故抢修8 110(66)kV~500kV架空输电线路检修规范编制说明10 第一章总则 第一条为确保架空输电线路检修工作安全与质量,实现检修作业规范化,在总结我国输电线路检修工作多年经验的基础上,广泛征求各基层运行维护单位意见后,编制了本规范。 第二条本规范依据国家、电力行业相关标准及法规,并结合基层运行维护单位的现场检修经验进行编制。 第三条本规范主要内容包括:导地线、杆塔(含基础)、绝缘子、金具、接地装置和附属设施的检修,也包含了大型检修以及事故抢修。 第四条本规范适用于110(66)kV~500 kV交流架空输电线路,35kV交流架空输电线路及±500kV直流架空输电线路可参照采用。 第五条各区域电网公司、省电力公司、运行维护单位可依据本规范编制实施细则或现场作业指导书。 第二章引用标准 第六条以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家和行业的标准及规范,但不仅限于此:GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB 2337-1985 预绞丝

DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 SDJ 276-1990 架空电力线外爆压接施工工艺规程 DL 409-1991 《安全工作规定》 DL 558-1994 《电业生产事故调查规程》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路预防事故措施》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术监督》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路评估分析报告》 第三章基本要求 第七条一般要求 (1) 设备检修,是架空输电线路生产管理的重要内容之一。各生产管理部门和运行维护、检修单位必须加强设备检修的管理,认真做好检修工作,使输电设备处于健康状态。 (2) 设备检修,包括“检查、修理”两项内容。检修应坚持“应修必修,修必修好”的原则,根据运行巡视、检测和在线监测等发现的设备缺陷和各类异常,进行分析、归纳、总结,及时安排线路设备的计划停电检修或带电检修,并逐步过渡到状态检修。 (3) 设备检修,应尽可能采用带电作业的方式,以减少设备停电检修的次数,提高输电设备的可用率。 (4) 设备检修,应优先采用性能优良的材料,先进的工艺、方法和检修工器具,努力提高检修质量,缩短检修工期,确保检修工作安全,以延长使用寿命和提高安全运行水平。 第八条检修准备工作 (1) 设备的各项检修均应按标准化管理规定,结合各检修项目,编制符合现场实际、可操作的作业指导书,编制组织措施、技术措施、安全措施和检修程序等。对大型、复杂和难度较大的检修作业项目,应编制本次检修项目的施工方案,经本单位生产、技术主管领导批准后实施。(2) 对较复杂的检修项目,应根据检修工作内容组织工作票签发人和工作负责人进行现场勘察,并作好记录。 (3) 现场勘察应查看检修作业现场的设备现状,作业环境、危险点及交叉跨越等,根据现场勘察结果。 第九条其他注意事项 (1) 停电检修工作中,若遇雷、雨或风力超过6级等恶劣天气时,一般不宜继续进行。 (2) 带电作业应按照线路安全工作规程的要求,在良好天气下进行。作业中遇有雷电活动或空气湿度大于80%时,应暂停进行。风力大于5级时,一般不宜进行带电作业。 (3) 从事本次检修的作业人员,必须身体健康、精神状态良好。作业前,工作负责人必须了解全体工作人员的身体健康状况和精神状态,以确保检修项目的安全、顺利完成。 (4) 在330kV及以上电压等级的带电杆塔上作业,作业人员一般应采取穿着静电防护服等防静电感应措施。必要时,220kV线路带电杆塔上作业也可采取防静电感应措施。 (5) 在停电线路上检修前,作业人员必须挂好个人保安线(即携带式单相接地线)后,才能进入导线工作。

QC输电线路新型防鸟害装置的研制

输电线路新型防鸟害装置的研制 发发 布布 人人::叶叶色色亮亮 小小组组名名称称::送送电电部部线线路路一一班班Q Q C C 小小组组 单单 位位::福福建建省省厦厦门门电电业业局局 22000077年年1111月月 一、小组概况

1、注册情况 2、Q C小组成员和分工 二、活动计划

Q C小组活动计划表 三、选择课题 (一)问题的提出 近几年来,随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,许多鸟类在输电线路杆塔上筑巢繁殖,给输电线路的安全运行造成了极大危害。近几年来的统计资料表明,由于鸟类活动引起的线路故障仅次于雷害和外力破坏,已经占居线路故障总数的第三位,鸟害造成的线路跳闸故障已成为影响电力安全生产的重要因素。 (二)当前鸟害概况及防鸟害装置运行分析

78 86 95 98 105 116 118 20406080100120迁移鸟巢数量 1、厦门地区鸟害概况 QC 小组成员通过观察、研究发现,厦门地区的鸟害具有周期长、分布范围广、鸟类筑巢时间短、危险性高等特点。每年的3月至8月是绝大多数鸟类的繁殖季节,许多鸟类(如黑领椋鸟、八哥、喜鹊、白鹭等)喜好在跨越沿海滩涂和平原地区的送电线路杆塔上筑巢繁殖,这一期间是我局送电线路防鸟害巡视期,也是厦门电网发生鸟害的高发期。鸟类筑巢点为杆塔绝缘子串悬挂点上方、跳线上方的斜材交叉处等危险部位(见右图),构筑鸟巢的材料多数为树枝及茅草、塑料带、布条等,鸟巢上的草或布条等下垂后短接绝缘子串遇潮湿天气容易造成线路闪络跳闸故障。 2007年1月,QC 小组对近几年来防鸟害巡视人员迁移送电线路杆塔上危险部位的鸟巢数量情况和鸟害故障次数进行了调查统计,具体如下: 从统计图可以看出,近几年来鸟类在线路杆塔危险部位筑巢的数量呈逐年增多的趋势,尽管防鸟害巡视小组花费了大量的人力、物力迁移鸟巢防治鸟害,仍无法有效预防鸟害故障的发生。 2、现有防鸟害装置的运行分析 风动式驱鸟器 2001年开始在我局输电线路杆塔上广泛安装应用的风动式驱鸟器是根据 构筑在绝缘子串上方的鸟巢 2000~2006年鸟巢迁移数量统计柱状图 2000~2006年送电线路鸟害故障分析图 6次 2 次

带电加装防鸟装置

带电加装防鸟装置 新疆电力公司乌鲁木齐电业局 张兴魁 摘 要:近年来,由于人类环保意识的增强,生存环境的改善,使得鸟类迅速增多。鸟类在高压输电线路杆塔活动造成的事故,也逐年上升,影响了架空输电线路的安全运行。本文从这些鸟害现象着手,进行分析,并提出了相应的防鸟害对策,确保电网的安全和稳定。 关键词:输电线路 鸟害 防鸟装置 注意事项 0前言 从2005年起,输电线路就开始有鸟害现象发生。鸟害具有很强的地域性,鸟害活动频繁的地段大多为人员稀少、杆塔周围有茂密的树林,附近有水库、鱼塘、河流等。乌鲁木齐电业局所辖的架空输电线路途经米泉、头屯河、五家渠、昌吉、三宫等地区,所处的地段正好穿越农田地、树林、鱼塘等地带,在这些地段水源充足,青苗鱼类资源丰富,是鸟类活动频繁的地带。而且随着生态环境的不断改善,鸟类繁衍速度加快,数量逐年增加,活动范围不断扩大,以前认为没有必要采取防鸟害的空旷地点,经过线路巡视检查,也能发现鸟类在活动。尤其是在城乡结合地区,杆塔顶部看见大鸟也是平常的事了。 下图为杆塔上栖息的大型鸟类 铁塔上的大鸟(图1) 铁塔上的大鸟(图2) 绝缘子放电点(图3) 绝缘子放电点(图4)

1基本情况 由于新疆的地域特点,乌鲁木齐地区冬季漫长,鸟类野外觅食困难,现在向人类聚集的地方活动,在整个冬季有相当多数量的大鸟在线路周围寻找食物。根据分析,鸟类白天活动进食,在杆塔横担处休息,鸟类排除的粪便呈流柱状,而且还有部分捕食的小动物的皮毛无法消化存于粪便中,鸟类在排便过程中与绝缘子的距离不足,使粪便在排泄过程中形成导电通道,造成事故跳闸。 表(一)2006-2008年架空输电线路鸟害事故 通过对此类事故分析发现,鸟害发生的时间一般为入夜时分20点左右或清晨接近天亮前的6-8点,都是在冬季的11月到来年的4月份前。由于落脚点多为杆头处于绝缘子的正上方,稀稠的排泄物在绝缘子附近形成导电通道,造成线路故障跳闸。通过现场实际情况调查,输电线路所安装的防鸟装置与现场实际不符,一是有一部分杆塔在前期安装防鸟装置时,未列入鸟害区,没有防鸟装置;二是已安装的防鸟装置因材质质量已锈蚀变形,失去防护作用;三是安装的防鸟装置的防护范围不足,没有起到应有的作用。 2制定措施

安全规程题库(输电线路)

2017年《安规》抽考复习提纲(线路部分) 一、单选题共80题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。答案:C 《线路安规:1.4.1》 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。答案:B 《线路安规:2. 3.8.1》 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。答案:B 《线路安规:2.3.8.2》 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。答案:A 《线路安规:2.3.10.3》 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5.在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。答案:C 《线路安规:2.6.1》 A. 立即

B. 即可 C. 临时 6.工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认()工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。答案:B 《线路安规:3.4.1》 A. 部分 B. 所有 C. 全部 7.35kV及以下设备的临时围栏,如因工作特殊需要,可用()隔板与带电部分直接接触。答案:A 《线路安规:3.6.2》 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 8.雷电时,禁止进行倒闸操作和()熔丝工作。答案:C 《线路安规:4.2.7》 A. 调换 B. 变更 C. 更换 9.工作负责人在接受许可开始工作的()时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。答案:B 《线路安规:5.3.4》 A. 指令 B. 命令 C. 口令 10.在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。答案:C 《线路安规:6.1.5》 A. 黄灯 B. 绿灯 C. 红灯 11. 凡参加高处作业的人员,应每()进行一次体检。答案:B 《线路安规:7.2》 A. 季 B. 年 C. 月

输电线路现场运行规程

架空送电线路现场运行维护规程 2012年 1

目录 引用规程、标准、规范…………………………………………………………………架空送电线路运行维护规程 第一章总则…………………………………………………………………………… 第二章设备基本情况………………………………………………………………… 第三章架空送电线路运行维护……………………………………………………… 第四章架空送电线路运行标准……………………………………………………… 第五章巡视与检查…………………………………………………………………… 2

1 适用范围 本规程规定了架空送电线路运行、检修工作的基本要求,并对线路的运行维护、设备检修、工作现场环境保护措施等提出了具体要求。 本规程适用于 运维的35kV、110kV、220kV架空送电线路。 2 引用规程、标准、规范 国家电网安监〔2009〕664号《国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分)(试行)》 国家电网安监〔2005〕145 号《国家电网公司电力生产事故调查规程》 国家电网生〔2004〕634号《110(66)kV~500kV 架空输电线路技术标准》 国家电网生〔2006〕57 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路评价标准》国家电网生(2006)935号《架空输电线路管理规范》 国家电网生〔2004〕641 号《预防 110(66)kV~500kV 架空输电线路事故措施》 国家电网基建〔2005〕172 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路运行规范》国家电网生技〔2005〕173号《110(66)kV~500kV 架空输电线路检修规范》国家电网生技〔2005〕174 号《110(66)kV~500kV 架空输电线路技术监督规定》 国家电网生技〔2005〕389 号《国家电网公司电力设施保护工作管理办法》 国家电网生技〔2005〕400 号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)》 国家电网安监〔2005〕611 号《国家电网公司处置电网大面积停电事件应急预案》 国家电网生〔2006〕356号《国家电网公司关于开展现场标准化作业工作的指导意见》 国家电网生〔2006〕364号)《国家电网公司反事故斗争二十五条重点措施(修订版) 国家电网供电企业安全性评价查评依据 DL5009.2--2004 电力建设安全工作工程规程第2部分:架空电力线路 DL/T 5146-2001 35kV-220kV架空送电线路测量技术规程 DL/T5168--2002 110kV—500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程; DL/T741-2001 架空线路运行规程 GB 50233-2005 (66)110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范; 3

相关文档