龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/b98605902.html,

火电厂脱硝改造工程土建施工经验浅谈

作者:潘清波王春远

来源:《建筑工程技术与设计》2014年第22期

【摘要】依照2012年1月1日执行的《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,NOx排放标准为100mg/Nm3,现行火电厂脱硝改造势在必行[1]。本文以甘肃省首台脱硝改造机组为依托,对SCR反应器钢架基础抗拔承载力要求、与原结构基础相互干扰的处理、存在运行设备影响情况下的地脚螺栓定位等施工过程中的施工经验进行了介绍,希望能够为老厂脱硝改造提供一定的借鉴意义。

【关键词】脱硝改造抗拔承载力与原结构基础相互干扰的处理存在运行设备影响情况下的地脚螺栓定位

1、工程概况

嘉峪关宏晟电热有限责任公司2×300MW亚临界双抽机组脱硝改造工程为甘肃省首台

300MW机组脱硝改造工程,由山东电力工程咨询院有限公司EPC总承包。脱硝工艺为SCR

法[2],每炉设置两个反应器,按2+1层板式催化剂配置,脱硝效率≥80%,结构形式为钢框架结构,高44.3m,长39m,宽16.63m,新建钢结构外包于原结构,新建钢结构厂房的基础与原结构基础相互干扰,见图1。本工程委托具有丰富工程加固经验的武汉武大天业结构设计事务所有限公司对送风机室进行加固设计及施工。

2、施工经验浅谈

2.1 SCR反应器钢架基础的抗拔承载力要求

2.1.1设计要求

为使SCR反应器钢架筏板基础与原结构基础相互作用,设计基础底标高应与原结构相同,均为-2.0m,为满足基础的抗拔承载力要求,在钢架筏板基础下设置永久抗拔锚杆,自锁锚杆采用Φ32精轧螺纹钢,力学性能见表1,孔内灌注灌浆料至-2.0m灌密实,灌浆料自流度>290mm,抗压强度>60MPa,粘结力大于12MPa。锚固深度≥12m,抗拔承载力设计值

≥400KN。

2.1.2 施工工艺

2.1.2.1 钻机定位:按照放线的钻孔位置进行钻机定位,钻孔套管内径130mm,设计深度12m,为保证设计要求,钻孔深度为12.5m,0.5m为沉渣层,根据现场地质条件,采用钢套管护壁成孔,如图2所示;