建筑给水排水工程习题
建环系—张永胜
试卷分值比例
1.选择题, 20 道每题 1 分,共计 20 分
2.填空题, 10 道每题 2 分,共计 20 分
3.简答题, 5 道每题 6 分,共计 30 分
4. 计算题, 3 道每题 10 分,共计 30 分
第一章建筑给水
一.选择题
1.按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大类为(D)
A生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统;
B消火栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统;
C消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统;
D消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统。
2.在初步确定给水方式时,对层高不超过
3.5m 的民用建筑,给水系统所需的压力可用以下
经验法估算: 1 层为() kPa, 2 层为()kPa, 3 层以上每增加 1 层增加() kPa。答案应为( B)
A.100 kPa ,,140 kPa ,,40 kPa
B.100 kPa ,,120 kPa ,,40 kPa
C.100 kPa ,,120 kPa ,,60 kPa
D.40 kPa ,,140 kPa ,,60 kPa
3.水表的最大流量是( C )
A. 选择水表口径的唯一依据
B.水表能长期正常运转的流量
C. 水表工作的上限流量
D.水表工作的下限流量
4.在湿热气候条件下或在空气湿度较高的房间内,空气中的水分会凝结成水附着在给水管道
表面甚至滴水,针对这种现象,给水管道应做( D )。
A. 防腐措施
B.防漏措施
C.防振措施
D.防露措施二.填空题
1.室外给水管网布置的形式有环状、枝状。
2.管道基本的连接方法有法兰、焊接、承插、螺纹。
3.水表按翼轮构造不同,分为旋翼式、螺翼式
4.给水系统按水平干管的位置不同分为上行下给式、下行上给式、中分式
三.简答题
1.室内给水管道布置的原则 ?
答: (1) 确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理
(2)保护管道不受损坏
(3)不影响生产安全和建筑物的使用
(4)便于安装维修
第二章建筑内部给水系统的计算
一.选择题
1.请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C)
A 吸水管设在虹吸管段B吸水管向下坡向水泵
C 异径偏心大小头D同心异径管
2. 气压给水方式是(D)
A.一种高效节能的给水方式
B.一种无需设置水泵的给水方式
C.必需设置在建筑的最底层
D.利用空气的压缩性能来贮存和输送水量的给水方式
3.进行生活给水管网水力计算时,局部水头损失可按沿程水头损失的( C )(%)进行估算。
A.5 %~ 10%
B.10%~ 20%
C.25%~ 30%
D.30 %~ 40%
4.住宅建筑中,影响生活用水量的首要因素是(C)。
A. 生活习惯
B. 气候条件
C.卫生器具的完善程度
D.其它因素
5.关于气压给水装置的正确表述是:( C )
A. 调节容积大,供水安全性好
B.给水压力稳定
C. 水质不易被污染
D.运行费用低
二.填空题
1.住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数是根据住宅类别、建筑标准、卫生器具完善程度、区域等因素确定。
2.水箱的有效容积应根据调节容积、生产事故备用水量、消防贮备水量之和计算
三.简答题
1.试述建筑内部给水系统引起水质污染的原因。
答:水质污染的原因有:
(1)贮水池中的制作材料或防腐涂料选择不当
(2)水在贮水池中停留时间过长
(3)贮水池管理不当
(4)回流污染,即非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统
四.计算题
1.某一住宅楼给水设计秒流量为 8.5L/s ,引入管管径为 80mm。试选用一水表,并计算水表的水
头损失。
解:本设计秒流量q g 8.5L / s 3.68.5m3 / h30.6m3 / h ,查水表技术参数表,可得LXL-80N 水平螺翼式水表的公称流量q公称 40m3/ h ,最大流量为 q max 80m3 / h ,符合q g q公称,所以选用这一型号的水表。
K b q max2802
640 1010
水表的水头损失:h d q g230.62
1.46kPa K b640
2. 某 6 层住宅内有一个单元的给水立管,假设每层卫生间内设冲洗水箱浮球阀坐式大便器1
个,混合水嘴洗脸盆 1 个,混合水嘴洗涤盆 1 个,混合水嘴浴盆1 个,用水定额取 225L/(人·d),
每户按 4 人计,
0c0c
=0.02816 试求此立管最底部K h=2.0,U=3.5时α=0.02374 ,U=4.0 时α
的给水设计秒流量。
解:每户用水当量:N g=0.5(冲洗水箱浮球阀坐式大便器)+0.5 (混合水嘴洗脸盆)+0.7(混合水嘴洗涤盆)+1.0 (混合水嘴浴盆)=2.7
最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
U 0
q0mK h225 4 2.0
0.2 N g T 36000.2 2.73.86%
24 3600
利用内插法可得:c0.02683
计算管段上的卫生器具给水当量总数:N g=2.7×6=16.2
计算管段的卫生器具给水当量出流概率:
1c (N g 1)0.49 1 0.02683(16.21)0.49
27.37% U
N g16.2
立管最底部的给水设计秒流量:
0.20.227.37%16.20.89/ q g U N g L s 第三章消防系统
一.选择题
1.火灾根据可染物的燃烧性能不同,可分为 A、B、C、D 四类和电气火灾,其中 C 类是指( D)A.可燃一体火灾B.可燃固体火灾
C.活泼金属火灾D.可燃气体火灾
2. 水喷雾系统不能用于扑灭下列哪种火灾?(B)
A 固体火灾;B高温密闭空间内的火灾;
C 闪点高于60oC 的液体火灾;D电气火灾
3. 高层建筑的燃油或燃气锅炉房,应采用哪种灭火设施?( B )
(A)设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统
(B)设置火灾自动报警系统和自动喷雾灭火系统
(C)设置火灾自动报警系统和消火栓灭火系统
(D)设置火灾自动报警系统和蒸汽灭火系统
4.高层建筑消防给水管网,应布置成( C );进行水力计算时,应按()计算
A.环状管网、环状管网 B.枝状管网、枝状管网
C.环状管网、枝状管网D.枝状管网、环状管网
5.为确保灭火效果和方便使用,通常水枪充实水柱长度不宜小于( B )( m),不宜大于()( m)。
A.5m,, 10m
B.7m ,,15m
C.10m ,, 20m
D.13m,,20m
6.消火栓给水管道中的流速以()( m/s )为宜,不允许大于(B)( m/s )。
A.0.8-1.0m/s,, 1.5 m/s
B.1.4-1.8m/s,, 2.5 m/s
C.1.8-2.0m/s,, 3.0 m/s
D.2.0-2.5m/s,, 4.0 m/s
7.消火栓给水管网的局部水头损失可按沿程水头损失的( A )(%)进行估算。
A.10 %
B.20%
C.25%
D.30%
三.填空题
1.水泵结合器的作用连接消防车向室内给水管网供水供压。
2.室内消防系统按种类和方式可分为消火栓、自动喷水和其他固定灭火设施。
3.消防给水水源主要有市政给水管网、天然水源和消防水池。
4.将设置自动喷水灭火系统的场所划分为 4 个等级,即轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级。
四.简答题
1.消防用水量如何计算?
答:消防用水总量按室内、外消防用水量之和计算。建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡
沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
五.计算题
1. 某 11 层通走廊办公楼,层高 3.9m,消火栓最大保护宽度 b = 18m,室内消火栓间距最小为多少米
解:⑴建筑高度h=3.9 × 11=42.9m ,属高层建筑
⑵同层 2 支水枪
⑶充实水柱hm=10m
⑷水带长 L=25m
⑸消火栓间距S=(25 0.8 10 cos 45 )2182=20.26m
第四章建筑内部排水系统
一.选择题
1.生活排水是指( A )。
A居民在日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称;
B居民在日常生活中排出的大小便器污水、洗涤废水以及屋面雨水的总称;
C居民在日常生活中排出的大、小便器(槽)污水以及与此类似的卫生设备产生的污水总称;D居民在日常生活中排出的洗涤设备、沐浴设备和盥洗设备产生的废水的总称。
2.建筑内部分流制生活排水系统是指(C)
A生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外;
B生活污水与屋面雨水分别排至建筑物外;
C生活污水与生活废水分别排至建筑物外;
D生活排水与屋面雨水分别排至建筑物外。
3.下列卫生器具中,在排水口以下不需设置存水弯的是(C)
A污水盆; B 洗涤盆; C 坐便器; D 小便器
4.下列污废水中,能直接排入市政排水管道的是(A)
A.住宅厨房洗涤废水B.水质超过排放标准的医院污水
C.洗车台冲洗水D.水加热器、锅炉等水温超过40oC 的排水
5.下列关于排水管道的布置的陈述不正确的是( D ) 。
A应尽量使排水管道距离最短,管道转弯最少
B排水立管应设置在最脏、杂质最多及排水量最大的排水点处
C排水管道不得布置在遇水能引起爆炸、燃烧或损坏的产品和设备的上方
D排水管道可以穿越伸缩缝、沉降缝、烟道和风道
6.化粪池主要是利用( B)原理去除生活污水中的悬浮性有机物的。
A.沉淀和过滤 B .沉淀和厌氧发酵 C .沉淀和好氧发酵 D .沉淀和好氧氧化
7.哪种管材不宜用作排水管:(D)
A. 铸铁管
B.UPVC管
C.钢筋混凝土管
D.镀锌钢管
8.清扫口一般用于()的清通和维护,宜设置在(B)。
A. 排水立管,立管上距楼面 1.0m 处
B. 排水横管,排水横管的起端
C.埋地排水管,横管转弯处
D.器具排水管,器具排水管底部
三.填空题
1.建筑内部排水体制分为分流制、合流制。
2. 建筑内部污废水排水管道系统按排水立管和通气立管的设置情况分为单立管排水系统、双立管排水系统、三立管排水系统三种。
四.简单题
1.试述水封的作用,水封破坏的原因
答:水封是设在卫生器具排水口下,用来抵抗排水管内气压变化,防止排水管道系统中气体窜入
室内的一定高度的水柱,通常用存水弯来实施。
因静态和动态的原因造成存水弯内水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化值时,
管道内气体就会进入室内,水封遭到破坏。
第五章建筑内部排水系统计算
一.选择题
1.关于建筑排水设计秒流量,下列叙述中错误的是(C)
A.建筑排水设计秒流量是就按住内部的最大排水瞬时流量
B.现行规范规定的建筑排水设计秒流量的计算方法有当量法和同时排水百分数法
C.一个排水当量的排水流量小于一个给水放量的流量
D.一个排水当量相当于0.33L/s排水流量
2. 1 排水当量=(A )给水当量
A.1.65
B.0.61
C.1.0
D.1.15
3.下列关于确定建筑内部排水管道管径的叙述中,符合《建筑给水排水设计规范》(GB50015
-2003 )的是( B)
A.按最大时流量确定管径
B.按设计秒流量确定管径的确定管径同时,满足最小管径的要求
C.按设计秒流量确定管径
D.按卫生器具额定流量累加值确定管径
4.当两根或两根以上污水立管的通气管汇合连接时,汇合通气管的断面积应为最大一根
通气管的断面积加其余通气管断面积之和的几倍( A)。
A .0.25 倍B.2倍C.0.5倍D.0.2倍
5. 下列关于建筑排水设计秒流量的叙述中,错误的是( B )。
A.建筑排水设计秒流量是建筑物内部的最大排水瞬时流量
B.现行规范中住宅的排水设计秒流量公式对应于其给水设计秒流量公式,也是应用概率
法进行计算的
C.洗衣房排水设计秒流量采用同时排水量的平均秒流量
D.建筑排水设计秒流量大于最大时排水量的平均秒流量
二.填空题
1.建筑内部的排水定额分为每人每日为标准、卫生器具为标准
2. 建筑内部排水设计秒流量有_经验法、平方根法、概率法三种计算方法
三.计算题
1. 某集体宿舍卫生间,设有自闭式冲洗阀大便器 6 个(排水当量 4.5 ),设有洗手盆 3 个(排水当量为0.3 ),洗涤盆 1 个(排水当量为 1.0 ),根据建筑物用途而定的系数值为 1.5,试求该卫生间排水管道设计秒流量?
解:排水当量总数N P 4.5 6 3 0.3 1.028.9
排水设计秒流量为q p0.12 N P q max0.12 1.5 28.9 1.5 2.47L / s
第六章建筑雨水排水系统
一.选择题
1. 重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按( ) 流设计,其充满度不宜大于 () ,管内流速不宜小于 ( D )m / s。
A.满流0.80.70B.非满流0.70.70
C .满流0.70.75D.非满流0.80.75
2.压力流雨水排水系统中,最大流速发生在立管上,立管的设计流速不宜小于 ( )m / s,最大不宜大于 ( D )m/s。
A . 2. 5 m/ s 10 m /s B.2.2 m/s 12 m/s
C . 2. 5 m/ s 12 m /s D.2.2 m/s 10 m/s
3. 为建筑物的安全考虑,建筑屋面雨水排水工程应设置(A)。
A.溢流设施
B.泄流设施
C.防超高压设施
D.提升设施
4.一般建筑的屋面雨水排水工程与溢流设施的总排水能力不应小于(A)年重现期的雨水
量。
A.10
B.30
C.40
D.50
二.填空题
1. 雨水管道按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。
2.设计降雨强度应按当地或相邻地区暴雨强度公式计算,建筑屋面雨水排水管道设计降雨历时
应按 5min 计算。
三.简单题
1.简述内排水系统的组成及雨水斗种类。
答:内排水系统一般由雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和附属构筑物几
部分组成。
雨水斗有重力式和虹吸式两种。
五.计算题
已知某城市暴雨强度如下: P=1 年时,q5 =240L/(s ·h m2 ) ,q10 =203L/(s ·h m2 ) ; P=3 年时,q5=319L/(s·h m2), q10=263L/(s·h m2);P=5年时, q5=354L/(s·h m2), q10
=290L/(s·h m2);P=10年时, q5=400L/(s·h m2), q10=326L/(s·h m2)。
(1)城市中一座普通办公楼,平顶,屋面水平投影面积为1500 m2,设计该办公楼屋面雨
水排水系统,取设计重现期为 3 年,设计雨水流量;
(2)城市中一座重要的演播大厅,平顶,屋面水平投影面积为3000 m2,设计该演播大厅屋面雨水排水系统,设计雨水流量
解:( 1) P=3 年时,q5 =319L/(s·h m2)
Q30.9q5F0.9
1500
43.1L / s 319
10000
(2) P=10 年时,q5 =400L/(s·h m2)
Q
100.9q5F0.9400 3000108.0L / s
第七章建筑内部热水供应系统
一.选择题
1.下述关于热水管网布置的做法错误的是:( C )
A.在长直管段上设置伸缩器
B.立管与横管相连时采用乙字弯
C.热水横干管沿墙面水平敷设
D.管网最高点设置排气装置
2.为了排除上行下给式集中热水供应系统中干管热水散发出来的气体,以保证管内热水流
畅,应在该方式管网的最高处装设(C)。
A、疏水器
B、伸缩器
C、自动排气阀
D、安全阀
3. 为保证热水系统的使用效果,集中热水供应系统均应采用( )布置方式,热水循环
方式应为( ) (B)
A .同程式、机械循环
B .环状管网、机械循环
c .枝状管网、自然循环
D .顺流式、自然循环
4. 下列关于集中热水供应系统热源选择的叙述中,正确的是( D )。
A. 利用烟气、废气作热源时,烟气、废气的温度不宜高于400℃
B. 宜首先利用能保证全年供热的热力管网作为热源
C.以太阳能为热源的加热设备宜独立工作,不宜设置辅助加热装置
D.无工业余热、废热、地热、太阳能、热力管网和区域锅炉房提供的蒸汽或高温水时,
可设置燃油,燃气热水机组直接供应热水
5. 要求随时取得规定温度以上热水的建筑,对循环系统的设置要求是(B)。
A.无需设置回水管道
B.保证支管中的热水循环
C.保证干管和立管的热水循环
D.以上说法均不正确
二.填空题
1.建筑内部热水供应系统按热水供应范围,可分为局部热水供应系统、集中热水供应系统和区域热水供应系统
2.集中热水供应系统的加热设备主要有热水锅炉、水加热器,加热水箱,和热水贮水箱等。三.简答题
1.集中热水供应系统的主要组成部分
答: 1、第一循环系统(热媒系统):热源、水加热器和热媒管网组成。
2、第二循环系统(热水供应系统):配水和回水管网
3、附件:温度自动调节器、疏水器、减压阀、安全阀、膨胀管(罐、箱)、管道自动
补偿器、闸阀、水嘴、自动排气器。
第八章建筑内部热水供应系统的计算
一.选择题
1.热媒为热力管网的热水时,热媒的计算温度应按热力管网供回水的最低温度计算,但热
媒的()与被加热水的( B)的温度差,不得小于 10℃。
A.初温,初温B.初温,终温 C .终温,初温D.终温,终温
2.当采用蒸汽直接通入水中的加热方式时,下列叙述中,不符合《建筑给水排水设计规范》
(GB50015- 2003)的是( C)
A.宜采用开式热水供应系统
B.应采用防止开水倒流入蒸汽管道的措施
C.即使其卫生指标符合《生活饮用水卫生标准》,也不可作为生活热用
水D.采取汽水混合设备的加热方式时,应采用消声混合器
3.规范规定“当卫生设备设有冷热水混合器或混合水龙头时,冷热水供应系统在配水点处
应有相近的水压” ,此处相近的含义是指冷热水供水水压差(B) MPa。
A. 0 B .不大于 0.01 C .不大于0.02 D.不大于0.03
4.热水系统中,经软化处理后洗衣房以外的其他用水的水质总硬度宜为(B)mg/L 。
A. 50- 100 B.75-150C .150- 300 D . 50- 75
5.膨胀管出口离接入水箱水面的高度不少于( A )
A. 100mm B 200mm C 300mm D 400mm
二.填空题
1.为了保证冷、热水供水压力平衡,冷热水供水系统的分区应该一致, 各区的的水
加热器、贮水器的进水,均应由同区的给水系统供给
2.耗热量、热水量、热媒量是热水供应系统中选择设备和管网计算的主要依据。
三. 简答题
1. 第一、二循环系统管网水力计算的目的是什么?
答:( 1)热水第一循环管网(热媒管网)水力计算的目的是确定管径和相应的水头损失
( 2)热水第二循环管网(配水管网和回水管网)水力计算的目的是确定设计秒流量、循环流量、管径 、水头损失。
四. 计算题
1. 某住宅 160 户,每户平均人口按 4 人计,每户设有卫生洁具为:浴盆 1 个,洗脸盆 1
个,净身器 1 个,厨房洗涤盆 1 个,建筑物内设有集中热水供应系统,自来水为地下水 源(水温 t L =10℃) , 当地热水用水量标准为每人
180L/d ,试确定热水用水量。
解:( 1)按用水单位数计算热水用水量
已知 m=160× 4=640 人, q r =180L/d ( 65℃时) T=24 ,Kh=2.5
Q r
K
h
mq
r
2.5
640 180 12000( L / h) 12m 3
/ h ( 65℃)
T
24
( 2)按卫生洁具一次和 1 小时计算热水量
由 q h =300L/h(40 ℃ ),n=160 , b=28
则 Q r
q h nb 300 160 28 13440( L / h) 13.44m 3
/ h ( 40℃)
100 100
换算成 65℃时的热水,因为 t L =10℃ , t r =65℃ ,t m =40℃
40 10 0.55
3
/ h ( 65℃)
则
K r
50 可得 Q r =13.44 × 0.55=7.392 m
60
第九章 饮水供应
一. 选择题
1. 饮用净水宜采用( B )的供水方式。
A. 水泵水箱联合供水
B. 调速泵组直接供水
C. 气压给水设备供水
D. 单设水箱供水
2. 饮用净水水嘴额定流量为( D ) L/s ,其最低工作压力为(
) MPa
A . 0.03 , 0.05 B
. 0.04 , 0.05 C . 0.03 , 0.03
D . 0.04 , 0.03
3. 饮用净水系统中,下列错误的是:(
D )
A. 饮用净水供水方式采用变频调速水泵供水比较适宜
B .饮用净水应设置循环管道,而且要求循环管网内水的停留时间不应超过 6h
C .高层建筑饮用净水系统也应竖向分区, 各区的最低配水点的静水压力不宜大于
0.3MPa ,
且不得大于 0.45MPa 。
D. 饮用净水管网系统直接与中水管网相连
二. 填空题
1. 饮用净水主要分为 纯净水、矿泉水、深度处理的优质水
三大类。
2.目前饮用净水处理中的膜分离处理工艺有微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)
等
三.简答题
1.冷饮水在接至饮水器必须进行水质净化处理,其制备方式有哪几种?
答:自来水烧开后在冷却至饮水温度
自来水经净化处理后再经水加热器加热至饮水温度
自来水经净化处理后直接供给用户或饮水点。
第10 章居住小区给水排水工程
一. 选择题
1.从城市不同环网的不同管段接出引入管向居民小区供水,且小区供水管与城市给水管
形成环状管网时,小区的接入管上应设置( B)。
A .截止阀;B.倒流防止器:
C .减压阀;
D .安全阀。
2. 居住小区生活排水干管如采用塑料管,则其最小管径和最小设计坡度分别为( C )
A. 160mm, 0.005 ; B.150mm,0.007
C. 200mm, 0.004 ; D.300mm,0.003
3. 居住小区生活排水系统的排水定额应按照相应的生活给水系统用水定额的( D )选用
A. 50%~60%
B. 65%~75%
C. 75%~85%
D. 85%~95%
4.居住小区排水接户管管径不应建筑物排水管管径,下游管段的管径不应
上游管段的管径。(C)
A. 小于,大于
B.大于、小于,
C. 小于,小于
D.大于、小于
5.关于居住小区雨水口的设置,下列布置位置中不正确的是(A)
A. 建筑物出入口
B.道路交汇口和道路最低点
C. 建筑雨水跌水管附近
D. 地下坡道入口
二. 填空题
1.居住小区给水系统主要由水源、管道系统、二次加压泵房和贮水池等
组成
2.居住小区的给水供水方式可以分为:直接供水方式、调蓄增压供水方式、
分压供水方式等
3.建筑小区排水系统的组成:废水管网,污水管网,雨水管网和小区污水处
理系统等.
三.简答题
1.小区排水系统由哪几部分组成?布置小区排水管网原则有哪些?
答:由排水管道,检查井、雨水口,污废水处理构筑物,排水泵站等组成。
原则:根据小区的总体规划、道路和建筑物布置、地形标高、污水、废水和雨水的去向等
实际情况,按照管线短、埋深小、尽量自流排出的原则确定
第十一章建筑中水工程
一.选择题
1.某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水作为中水水源时。请回答下列四组中水处理
工艺流程中哪组工艺流程合理 ?( D )
A.中水水源——格栅间——调节池——物化、生化深度处理池——中水
B.中水水源——格栅间——调节池——物化、生化深度处理池——消毒池——中水
C.中水水源——格栅间——调节池——预处理池——消毒池——中水
D.中水水源——调节池——物化、生化深度处理池——消毒池——中水
2. 下列关于中水系统储存设施的叙述中,正确的是( D )。
A.中水贮存池需解决池水的沉淀和厌氧腐败等问题
B.当以雨水作为中水水源时,不需设置溢流排放设施
C.连续运行时,原水调节池的调节容积可按中水系统日处理水量的25%~35%计
算
D.中水供水系统设置水泵—水箱联合供水时,供水箱的调节容积不得小于中水系
统最大小时供水量的50%
3.根据《建筑中水设计规范》( GB50336- 2002),中水原水量的计算相当于按照中
水水源的( C)确定。
A.最高日排水量 B .最高日给水量C.平均日排水量D.平均日给水量
4.建筑中水为使建成后能正常运行,发挥良好的经济利益应注意,下面叙述错误的是:
(A)
A.中水处理规模不宜太大,因为中水制水成本与处理规模成正比关系
B.中水处理站设计规模应与实际运行处理规模相近
C.合理选择设备,做到设备价格低,工艺先进,运行稳定可靠
D.应提高处理设施的自动化程度,减少管理人员,降低人工费用
二.填空题
1.建筑中水系统由中水原水收集系统、处理系统和中水供水系统三部分组成
2.建筑中水常用的供水方式有简单供水、单设屋顶水箱供水、水泵和水箱联合供水和分区供
水等多种方式
三.简答题
1.试举出四种常用的中水处理流程。
答: (1). 物化处理工艺
(2).生物处理和物化处理相结合的工艺
(3).预处理和膜分离相结合的处理工艺
(4).膜生物反应器处理工艺
第十二章专门建筑给水排水工程
一.选择题
1. 下列选项中,哪些是人工泳池水质卫生指标必测的( C )
A细菌总数、清晰度、密度、有毒物质
B水温、 PH值、 THM、高锰酸钾耗氧量
C浊度、尿素、游离性余氯、细菌总数、大肠菌数
D浑浊度、密度、化合性余氯、尿素
2.在游泳池、循环冷却水集水池等的充水或补水管道上,以及由城市给水管直接向锅炉、
热水机组、水加热器、气压水罐等有压容器或密闭容器注水的注水管上,应设置( B )。
A .截止阀;B.倒流防止器:
C .减压阀;D.安全阀
二.填空题
1. 常见的游泳池消毒方式有:臭氧消毒和氯消毒等。
2.游泳池的洗净设施有:浸脚消毒池、强制淋浴和浸腰消毒池。
三.简答题
1.游泳池池水循环系统由哪几部分组成?游泳池池水循环的目的是什么?
答:池水循环系统组成:循环周期,循环流量,循环水泵,平衡水池和均衡水池,循环
管道和附属装置。
池水循环的目地:为保证游泳池和水上游乐池的净水水流均匀分布,在池内不产生急流,
涡流,死水区,使回水水流不产生短流,且保持池内水温和余氯均匀
第十三章建筑给水排水设计程序竣工验收及运行管理一.填空
1
. 技术复杂,规模较大或者较重要的工程项目,可以分为
3 个阶段:方案设计阶段;初步设计阶段;施工图设计阶段
2. 目前,建筑给水排水设备的管理工作一般由房管单位和物业管理公司的工程部门主管,并由专业人员负责。
二.简答题:
1.建筑自动喷水灭火系统有哪些验收要求?
答:( 1)应在符合现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验一
些控制功能;
(2)管网验收要求;
(3)报警阀组验收要求;
(4)喷头验收要求;
(5)系统进行模拟灭火功能验收要求。