文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人防地下车库防水工程专项施工方案

人防地下车库防水工程专项施工方案

人防地下车库防水工程专项施工方案
人防地下车库防水工程专项施工方案

中海商贸城二期商务公寓人防

编制单位:江苏天虹建设集团有限公司

编制人:王加梁

编制日期:2012年月日

目录

1、编制依据 (3)

2、工程概况 (3)

3、施工组织 (3)

4、施工条件 (4)

5、施工准备 (4)

6、施工工艺、方法 (4)

7、检查与验收 (7)

8、保证措施 (8)

9、防水混凝土施工 (10)

1、编制依据

表1序号依据名称编号备注

1 地下防水工程质量验收规范GB50208-200

2 国家标准

2 地下工程防水技术规范GB 50108-2001 国家标准

3 地下防水工程88J6及88J6-1 标准图集

4 本工程建筑及结构地下部分施工图纸人防地下车库

2、工程概况

本工程位于东营市河口区河聚路以北,海宁路以东。基础主要采用泥浆护壁钻

孔灌注桩基础,地下车库四周设钢筋混凝土挡土墙。建筑物长为70.20m,宽为52.20m,总建筑高度为49.35m。本工程地下一层人防,主楼地上二层商铺,十四层商务公寓,

一层机房层,为框剪结构,框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级;裙房为

地上二层商铺,框架结构,抗震等级为三级。

2.1建筑设计

中海商贸城二期商务公寓是由东营中海房地产有限责任公司开发、山东凯佳工

程设计咨询有限公司设计、东营市中汇工程勘察设计有限公司勘察地质、东营市河

口区建设监理有限责任公司监理及江苏天虹建设集团有限公司承建,本工程建筑面

积为19500.2㎡,设计使用年限为五十年,屋面防水等级为二级,抗震设防烈度为七度。地下一层层高 3.7m,一层层高 3.60m,二层层高 3.30m,三层层高 3.00m,标准层层高3.00m。

本工程地下一层为人防车库,地上二层商铺+14层单元式商务公寓。

墙体工程

本工程商铺为框架结构,商务公寓部分为框剪结构,地上墙体为200mm加气混凝土砌块墙。

楼地面工程

车库:耐磨混凝土地面,公寓楼:大理石、地面砖、地面砖防水楼地面。商铺:

地面砖、大理石楼地面。

内装修工程

车库:涂料顶棚、内墙刷白。公寓、商铺:装饰石膏板吊顶、混合砂浆抹面内

墙、面砖防水内墙。

外装修工程

车库:外侧防水墙面。公寓、商铺:外墙涂料

3、施工组织

卷材防水采用外贴法施工,工序组织如下:

4、施工条件

4.1提前选定卷材防水施工专业队伍,审查防水施工专业队伍的企业资质及人员资质是否附合要求。

4.2施工人员组织:分包防水专业施工队队长1人,技术员1人,班组质检员1人,

安全员1人,班组作业25人。

4.3提前做好材料进场的复试工作。防水卷材及有关附材的复试一般需要5~7d ,

故在施工前要提前进行,以免影响工期。

4.4基础垫层及防水保护墙已施工完毕,并通过有关人员验收,办理好相关的验收手续。且垫层及防水保护墙抹灰层已干燥。

4.5按防水卷材粘贴要求,所有粘贴卷材部位的阴阳角必须做成半径为50mm 的小圆角,以保证防水卷材粘贴牢固。

5、施工准备

5.1 机具准备:

喷灯、剪刀、长把滚刷、钢卷尺、铁抹子、扫帚及小白线。5.2 材料准备:

材料进场必须有“三证一书”。即材料必须有建筑材料质量监督检查站检查报告;材料出厂合格证;生产厂家许可证,同时必须有产品说明书等。材料进场后必须现场取样,送交公司中心实验室或见证试验室做试验;试验合格后方可使用。

6、施工工艺、方法

6.1 底板防水层6.1.1 工艺流程:

采用热熔法施工,工艺流程如下:

底板垫层

放线

底板防水保护层

底板防水层施工砌防水砖胎膜

底板施工地下一层结构施工

地下结构验收

地下外墙及地下一层顶板防水层

地下外墙防水基层处理

防水保护层

室外回填土

基层清理→涂刷底油→弹出附加层边线、铺贴卷材标准线→附加层施工→卷材防

水层施工→封边

6.1.2 施工工艺:

1)基层处理:先用铲刀和扫帚及其它工具将表面的突出物、砂浆和疙瘩等清

理干净,并将尘土、杂物清扫干净,对阴阳角等部位必须认真清理。

2)基层干燥程度的简易检验方法:将1m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可上底油铺设防水层。

3)涂刷底油:将水乳型氯丁胶乳作为底油,用长把滚刷均匀涂布于基层表面上,不得有漏刷和透底现象,常温经过4h,或手感不粘时,方可进行下道工序。

4)弹线:在基层上用小白线,弹出卷材附加层位置边线和卷材铺贴标准的位置

分格线。

5)附加层施工:45°(135°)折角、转角处、阴阳角等特殊部位增贴一层3厚SBS卷材,宽度500。按照弹好的位置线用热熔法与基层粘贴牢固。具体做法见下图。

6)卷材铺贴方法:在垫层和永久性保护墙上应将卷材防水层空铺:将成卷的防

水卷材按弹好的标准位置放于基层下面,在卷材端头用喷灯距离卷材50㎝左右均匀烘烤卷材底面四周,当卷材底面四周熔化到有光泽发黑时,然后卷材底面中间部位

用喷灯对准卷材和基层表面夹角,喷灯距交界处约30㎝左右,轻轻喷过去,双手压紧卷材慢慢地滚铺,将其底面与基层之间的空气全部排出。

卷材搭接:卷材的长边、短边之间压边均不小于10cm。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应在平面上,距立面不小于600mm处。接缝处要用喷灯热熔粘贴牢固,以边缘挤出沥青为合格,随即刮封接口,防止出现张嘴和翘边,使之成为一个完整

的防水层。

7)卷材的甩茬做法:将立面卷材甩茬部位平铺在防水引墙顶用一皮砖将卷材压住。具体做法详见右图。

6.1.2、防水保护层施工:

卷材防水层施工验

收合格后,即进行防水保

护层施工。底板平面防水

保护层为20厚C20细石

混凝土。底板平面混凝土

防水保护层浇筑前,先用

1:2干硬性水泥砂浆按间

距1.5m左右做出标高控制灰饼。细石混凝土铺好后,用长刮杠根据灰饼标高刮平用

木抹子拍实,表面泛浆后抹平,搓毛。

保护墙立面防水层上涂刷一层沥青胶结材料趁热粘上干净的砂子,用1:1的内掺10%建筑胶的水泥砂浆甩毛,凝固后,抹20厚1:3水泥砂浆保护层。

6.2、外墙防水层:

6.2.1 基层处理:

地下结构施工完毕,即开始进行防水基层处理。把穿外墙的防水对拉螺解掉,

栓木垫块剔除,后用1:2.5水泥砂浆20mm厚找平;混凝土表面模板拼缝处的毛边、尖角用砂轮磨平,水泥砂浆结疤、污物用铲刀和扫帚清理干净。

6.2.2、外墙SBS防水层

基层清理、处理经监理等有关人员验收合格后,随即进行防水层施工,其施工

方法同底板防水层,做4厚SBS高聚物改性沥青防水卷材一道(阴阳角做3mm附加层)。底板预留接槎部位注意按要求先做附加层,然后再做大面施工。卷材做至室外

要求标高时,把卷材收头封入外墙施工预留的凹槽内,用沥青膏封口,1:2.5水泥砂浆填严。

6.2.3、外墙防水保护层施工:

防水施工验收后,随即进行防水保护层和回填土的施工,外墙防水保护层采用

铺贴40mm厚聚苯乙烯塑料保温板,聚苯板的铺贴要平整,接缝要严密;保温板外

以M5水泥砂浆砌筑120mm厚保护墙。砌筑完成经验收后随即进行回填土。

6.2.4 顶板防水及保护层

地下车库结构顶板完成后,先做20mm厚1:3水泥砂浆找平层,后做 1.5mm厚聚氨酯防水层,四周上返300。完成后马上做20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层,再做

4mm厚耐根刺SBS改性沥青防水卷材一道,外抹50厚C20防水细石砼((分隔缝为6m*6m),后做塑夹板H25一道,外铺土工布滤水层一道。待验收完成厚随即进行回

填土施工,覆土厚度 1.15米。

7、检查与验收

每道工序(基层、卷材层和保护层)隐蔽前,必须办理隐蔽验收手续。

7.1 防水基层:

7.1.1 基层必须牢固,无松动现象。

7.1.2 表面应平整,用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过5mm,且每米长度内不得多于一处,空隙仅允许平缓变化。

7.1.3 基层表面的阴阳角处均做成圆角或钝角。

7.1.4 基层表面应清洁、干燥,不得有起砂、起皮等现象。干燥程度的现场检测

方法,将1m2的卷材平坦地平铺在找平层上静止3~4小时后掀开检查,找平层覆盖

部位及卷材上未见水印即可进行卷材施工。

7.1.5 基层处理剂涂刷均匀无漏刷,不得出现透底等现象。

7.2 防水层:

7.2.1 原材料进场检查与验收:

1)原材进场必须有“三证一书“、并现场进行抽样检查验收,验收内容包括

规格、外观质量检验和物理性能试验。本工程按规范要求抽取4卷进行复试。若材料分批进场,则要求100~500卷抽取1卷,小于100卷也抽取1卷进行复验,取样应在监理的见证下抽取,其中30%送承担本工程见证实验的实验室进行物理性能实验。

2)规格、外观质量检查:按要求抽样取卷材试样,开卷进行检查,全部指标

达到标准规格即为合格。其中有一项指标达不到要求应在受检产品中加倍取样复验,

全部达到标准规定即为合格。复验时有一项指标不合格,则认为该产品外观不合格。

外观质量检查标准见下表:

卷材外观质量检查项目表2序号项目外观质量要求

1 断裂、皱折、孔洞、剥离不允许

2 边缘不整齐、不均匀无明显差异

3 胎体未浸透、露胎不允许

4 涂盖不均匀不允许

3)物理性能实验:外观检查合格后,将取样的卷材切除距外层卷头 2.5m后,顺纵向取全幅卷材宽度两块送试验室,进行拉伸性能、耐热度、柔度、和不透水性

试验。

7.2.2 施工验收:

1)卷材铺贴方法和搭接、收头符合施工规范规定,粘贴牢固,连接严密,不

得有损伤、皱折、翘边及鼓泡等缺陷。

2)卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。

7.3 防水保护层

保护层与防水层粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致;砂浆的强度应符合设计

要求(基础部分);聚苯乙烯泡沫塑料板应有出厂合格证并应符合规定要求,保护层

接缝应严密、表面无损伤(地下外墙部分)。

8、保证措施

8.1 质量保证措施:

8.1.1 按施工组织设计中的质量保证体系运作程序和检查制度,严格进行事前预防、过程控制。

8.1.2 防水专业施工队成立现场质量保证机构,由防水公司主任工程师、副经理

和工长、自检员组成。

8.1.3 每道工序施工前,责任工长应向施工班组做好技术交底,并明确操作方法

和质量标准。

8.1.4 每道工序施工过程中管理人员应进行过程监督,施工完后由专职质量检查员、监理进行检查验收合格后,方可进行下道工序。

8.1.5 防水施工人员必须培训考核合格持证上岗。防水施工前,防水公司主任工

程师应做好特殊过程鉴定,并填好记录表。在施工过程中操作负责人对过程参数连

续进行控制并进行文字记录,项目质检员对过程实施检查。

8.2 成品保护措施

8.2.1 防水基层作好后应做好保护工作,底板垫层强度未达到 1.2Mpa前禁止上人。

8.2.2 基层验收后,除防水器具和材料外其他禁止入内,防止磕碰基层。底油涂

刷前严禁上人。

8.2.3 由于防水工程的特殊性,既要加强施工过程的质量控制;又要加强成品的

控制;已铺好的卷材防水层,应及时保护措施,不得受尖物的刺碰,以免损伤防水

层。

8.2.4 阴阳角、管根等防水层,不得损伤变形。

8.2.5 防水层验收合格后,要派专人看护,作好书面交底,责任到人。

8.2.6在用喷灯热熔卷材施工完毕,卷材温度比较高,严禁上人踩压,以免卷材

表面出现脚印等不应有的缺陷。

8.2.7 所有铺好的防水层上,严禁穿钉鞋的人员进入施工现场,不得堆放防水以

外的材料、设备;严禁凿眼打洞。

8.2.8 在作防水保护层时,手推车等硬物必须加软保护,尽量使用平锨,推手推

车时,防水层上必须有可靠的铺垫物。

8.2.9 在浇筑保护层时,须设专人看护现场,如发现局部破损,应及时修补后才

能继续浇筑保护层。

8.2.10 防水施工前应认真听取气象报告,在天气晴好时抓紧时间施工,雨天或

大风沙天暂停施工,以免表面出现缺陷。

8.2.11 底板、外墙钢筋绑扎时应注意不应碰撞防水保护墙,防止穿破保护层损

坏防水层。

8.3 安全保证措施:

8.3.1 严格按照施工组织设计安全保证体系程序运作和检查制度进行检查,事前

预防、过程监督。责任工长在防水施工前,先对工人进行防火安全技术交底并落实

到班组。

8.3.2 防水材料库房应通风良好,严禁烟火,配备专用消防器材;涂刷底油时,

严禁烟火和使用碘钨灯照明。

8.3.3 动用临电设备必须经过项目电工同意,并由电工实施运行,完好后方可使用。

8.3.4 现场动火前,应经项目主管消防人员开“动火证”并按要求配备好消防器材,方可动火。

8.3.5向喷灯内加油时应远离火源,不得在火源上风方向加油。

9、防水混凝土施工

9.1 本工程地下室防水混凝土设计为P6抗渗混凝土,在混凝土中添加微膨胀剂,

达到结构自防水的目的。

9.2 抗渗混凝土施工

9.2.1 基础部分全部为抗渗混凝土,浇筑时采用分层浇筑的方法,分层振捣密实,上下层混凝土浇筑间隔时间不得超过 2.5小时。

9.2.2 地下室外墙采用抗渗混凝土,在墙体合模前,用双层钢丝网片将内外墙之

间隔开,浇筑时,一般外墙抗渗混凝土先一步浇筑,接着浇筑内墙混凝土。要调节

好抗渗混凝土罐车的进场时间,注意不得将抗渗混凝土与非抗渗混凝土罐车相混淆。

9.2.3 抗渗混凝土施工缝及后浇带的留置及处理方法详见《混凝土施工方案》。

9.2.4:抗渗混凝土试块的留置按有关规定进行。

9.2.5、抗渗混凝土的养护:抗渗混凝土采用浇水养护,连续养护时间不得少于

14天,养护期间要保证混凝土保持湿润。

人防工程专项施工方案

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为,人防建筑面积为4358m2掩蔽面积710m2地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P&内墙砼强度等级为C4(。墙体HRB40C钢冈筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm 勺采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48X的钢管加固。 2、施工方法 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60 系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用? 48*钢管。竖肋间距600mm横肋间距450mm对拉螺栓间距:水平间距600mm竖向间距450mm 对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm正方形,边长为80mm止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程施工组织设计方案

株洲城东供电局、计量中心 生产综合楼 人防 施 工 组 织 设 计 湖南拓展建设工程有限公司 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼项目部 二O一一年八月

株质安监统编 2008施管-2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:株洲城东供电局、计量中心生产综合楼302002□□

本表一式三份:施工、监理、建设各一份 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、主要施工方法 四、技术质量措施

五、安全技术措施 六、冬季施工措施 七、水暖电施工方案

一、编制依据 1.《人民防空工程设计规范》(GB50225-2005) 2.《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009) 3.《防空地下室防护设备选用》(07FJ03) 4.《人防工程防护功能平战转换设计图集》 5.《防空地下室建筑设计》[FJ01~FJ03(2007年合订本)] 6.《人民防空工程防护设备选用图集》(RFJ01-2008) 7.《城东供电局计算中心生产综合楼防空地下室〔株防办建[2011]5号〕 8.设计图纸、工程地质勘察报告及规划部门批准的建筑物定位测量报告,对工程的施工过程进行了全程监控。

二、工程概况 株洲城东供电局、计量中心生产综合楼座落在株洲市文化路口,人防工程属于平战结合型。人防地下室人防总建筑面积1250.4平米,设于株洲电业局城东供电局生产营销综合楼地下一层;为全埋式地下室,战时功能为甲5级人防专业队队员掩蔽部,平时为停车库,设一个防护单元,两个抗爆单元,结合平时出入口设战时出入口两个。地下室层高为 4.2 米,抗震设防等级六级设防,防火等级为一级,建筑耐久年限为50 年;防水等级为一级,二道设防。 三、主要施工方法 (一)地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:地下人防连通口防护密闭封堵框及人防门框安装方法:1 封堵框、人防门制作安装由具有资质的湖南永鑫机电设备有限公司分包,封堵框、人防门框扇在其单位内加工制作。 1.1 钢材的品种、质量,焊条、焊剂的牌号、性能必须符合设计要求。 1.2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定。 1.3 门框墙的预埋件无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠。 1.4 门框墙的混凝土应振捣密实,每道门框墙的任何一处麻面面积不大于门框墙总面积的0.5%;严禁有蜂窝、孔洞和露筋。 2. 制作依据:根据中国轻工业长沙工程有限公司设计的株洲电业局地下室平面图(人防)所提供封堵洞口宽度调整规格,按照选用图集及相应生产图集洞口规格制作。 3. 因施工现场条件,该工程封堵框拟整体安装。 4. 为保证封堵门框符合技术要求,保证门框角钢平面垂直,除按现场提供的门口线、标高线准确安装,并用水准仪符合校正,确保下

人防工程防水施工方案

目录 一、编制依据 产品执行标准: GB18242—2008《》 设计及施工规范: GB50108—2008《》 GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345—2004《屋面工程技术规范》 GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》招标文件及设计要求 本工程施工设计图纸 二、工程概况

人防地下车库建筑面积为㎡,战时功能为二等人员掩蔽所和物资库,平时为汽车库。共有3个防护单元,共设有7个出入口,其中1、3、5号口部为主要出入口,其余为次要出入口。抗力级别为常6级,防化等级为丙、丁级。抗震设防烈度为7度,7。本人防地下室为附建式乙类人防地下室,地下室一层。地下室耐火等级一级。地下室防水等级为二级。 地下室筏板防水自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材,外墙采用外防水+砼自防水,防水层为双层共7mm厚SBS改性沥青防水卷材;地下车库顶板防水层为:双层共7mm 厚SBS改性沥青防水卷材(防根穿刺材料)。 三、施工方案 1、施工组织 (1)、施工准备 砼垫层施工完毕且经监理验收通过。 1)、防水材料包装、贮存、保管应符合规定要求; 2)、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检复验合格。 (4)、人员准备 1) 、为确保质量,防水工程必须由专业防水队伍进行施工; 2) 、防水施工一般以3-4人为小组较为适宜。 3)、施工环境:施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。

2、防水方案设计 、地下室底板与外墙防水施工方案设计 本工程的地下室底板自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材.外墙防水层采用双层共7㎜厚SBS改性沥青防水卷材,防水层热熔满铺法施工的做法。两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。具体施工方法如下: 1)、施工工艺流程: 双层不少于7㎜厚SBS改性沥青防水卷材防水层施工工艺流程:基层清理→验收基层→铺贴卷材附加层→铺设第一层4㎜厚SBS改性沥青防水卷材→验收合格→铺设第二层3㎜厚SBS改性沥青防水卷材→卷材收边和搭接边的封边处理→验收。 2)、施工工艺材料: 选用材料 主体材料为:4㎜厚、3㎜厚SBS改性沥青防水卷材 辅材:配套底油 3)、防水卷材施工工艺要点: 施工工艺流程:基层清理→刷基层处理剂→复杂部位增强处理(铺贴卷材附加层)→大面积卷材铺贴→排气压实→卷材末端收头及封边处理→点粘350号石油沥青油毡一层→保护层施工。 基层处理:铺贴防水卷材前应将基层找平层清理干净,基层表面要求平整、牢固、无空鼓,阴阳角处应做成圆弧角或钝角,阴角圆弧半径宜大于50㎜,阳角圆弧半径宜大于10mm。穿过墙面、顶面的管道应做好防水措施满足设计及规范中的有关规定,基层报验监理经隐蔽验收合格后方可进行下道工序施工—防水卷材施工。 基层处理剂:找平层经过清理干净后并经过验收后即可刷基层处理剂。 复杂部位增强:附加层厚度为3mm,每边宽度为250mm。在基层的转角、阴阳角、变形缝、后浇带位置附加一道防水卷材。 大面积卷材铺贴:卷材应先铺平面后铺立面。第一块卷材应铺贴在平面与立面相交的阴角处,平面和立面各占半幅卷材。待第一块卷材铺贴完后,根据卷材搭接宽度(长、短边均为100㎜)在第一块卷材上弹出基准线,以后卷材就按此基准线铺贴。待基层处理剂干燥后,即可铺贴卷材。在平面与立面交界部位,应先铺贴平面部位的半幅卷材,然后沿阴角根部由下向上铺贴立面部位的另一半卷材。立面与平面的的交接处,卷材的接缝应该留在平面上,且距离立面不能小于600mm。改性沥青防水卷材的接槎长度为150mm。卷材铺贴完毕后,对卷材长边和短边的搭接缝应用封边专用工具和喷灯进行封边处理。上、下2层和相邻两幅卷材的接缝应该错开1/3~1/2幅宽。立面与平面的交接处,卷材的接缝应该留在平面上,且接缝处距离立面不能小于600mm。底层3mm 厚SBS改性沥青防水卷材铺设完成后报验监理,待验收合格后再进行上层卷材的铺设,上层防水卷材铺设时要特别注意上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开幅宽且两层卷材不得相互垂直铺贴。上层铺贴完成后要及时报监理进行验收。

地下人防(车库)基础工程施工方法

地下人防(车库)基础工程施工方法 地下人防(车库)基础工程施工方法提要:在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录 来自地产E网 地下人防(车库)基础工程施工方法 1、施工工艺流程 井点放线→管井降水→放开挖线→机械开挖土方→人工清理→主楼沙石回填→浇砼垫层→地下室施工→回填土 2、定位放线 (1)据地堪资料及图纸设计放出降水井点位置,井距25米,深25米 (2)在土方开挖前,完善工地四周的龙门桩,增设高程引测点和土方开挖时坡顶沉降观察点,并闭合,做好原始记录。 (3)高程引测点必须沿基坑四周每隔40米布置一个点,应呈环形布置,该点宜做在坚固的土基或永久性的建筑物上,并加以保护。 3、管井降水 (1)基坑降水设计 根据场地岩土工程勘察报告提供的资料和甲方的施工经验及场地含水层特性、

基础埋深及现场施工条件,拟采用管井抽降的降水方案。沿整个场地大基坑周边布置管井抽降。 (2)、施工工艺 管井主要工艺流程为: 放点→埋设护筒、挖泥浆池→成孔→换浆→下管→填料→洗井→水泵安装→抽降 各工序要求如下: ①放点:按照结构设计提供的施工图测放出结构边线,按放坡和工作面及设计要求的井位和井距施放井点,监理验收合格后方可施工,井点位应有明显标志,采用Ф6的钢筋棍楔入地面,井点间距约25m。 ②埋设护筒、挖泥浆池 为保证钻进过程中水流循环及保存钻孔出渣,根据场地条件在距降水井3m周围挖单井体积倍的泥浆池。为避免钻进过程中循环水流将孔口回填土冲塌,根据地层情况钻孔前埋设护筒。在护筒上口设进水口,并用粘土将护筒外侧填实。护筒须安放平整,护筒中心即为降水井中心点。 ③成孔:用循环钻机成孔,采用原土造浆护壁钻进。成孔深度不小于25m,井径600mm; ④换浆:成孔深度满足设计要求后,停钻进行泥浆循环或用抽筒抽渣,将孔内

人防工程专项施工方案69335

人防工程施工方案报审表 工程名称:惠水县美福大厦工程 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

惠水县美福大厦工程 人防工程施工方案

江西建工第二建筑有限责任公司年月日 目录 一、编制依据 No table of contents entries found. 一、编制依据 1、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005); 2、《人民防空工程战术技术要求》(国动字(2003)8号); 3、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009);

4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-2014); 5、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 6、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98; 7、人防工国家建筑标准设计图集(07FJ01~03); 8、程防护设备图集(RFJ01-2008); 9、《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 10、《人民防空工程照明设计标准》RFJ1-96 11、《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》FRJ1-98 12、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 13、《人民防空工程防化设计规范》RFJ013-2010 14、《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《低压配电设计规范》GB50054-2011 国家现行其他有关设计规范和规定; 人防建筑设计研究院设计的结构、建筑、水暖、电气、通风图纸, 18《人民防空工程施工及验收规范》GB 50134-2004 19《人民防空工程质量检验评定标准》RFJ 01-2015 20《平战结合人民防空工程设计规程DBJ08-49-96 21《防空地下室结构设计》FG01~05 22人防工程的有关图纸 23、人防工程施工及验收,应符合国家现行有关标准规范的规定 二、建筑概况 本工程为附建式人防地下室,防护等级为核5常5级,平时为地下停车库,战时为一个甲类5级二等人员掩蔽体。本工程有-2+2+22层的商住楼。建筑层高3M:1-1#、1-2#楼为28层框剪结构,地下2层,建筑总高为84.90M,标准层为3M,建筑总面积约为28935.81m2。人防工程位于地下室负一层,应建面积为1000㎡,实建面积为1015㎡,掩蔽面积:670㎡,掩蔽人数:670人。设计采用平站结合方式,平时为汽车库,抗力级别为常6,防化级别为丙级,防护单元划分:1个防护单元,抗爆单元划分:2个抗爆单元。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消

人防工程模板施工方案

北辰区双青新家园9#地块(盛锦园)地下车库人防工程 人防工程 模板安装施工方案 天津住宅集团总公司双青新家园 9#地块(盛锦园)地下车库人防工程项目部 2013年6月10日

目录 第一章人防工程设计说明 3 第二章项目管理 9 第三章施工进度计划及劳动力安排 13第四章模板施工进度保证措施 13第五章主要施工机械、设备 14 第六章施工安排和措施 15 第七章人防工程模板安装 17 第八章模板工程质量保证措施 39第九章施工安全保证措施 41 第十章文明施工保证措施 44 第十一章人防施工应急救援预案 45

第一章人防工程设计说明 人防工程位于地下车库内,具备平时、战时两用功能。总建筑面积22024 ㎡,平时使用功能为汽车停车库和附属用房等,战时使用功能为人防地下室,乙类常6级二等人员隐蔽部和战时乙类常6级移动电站。主要结构为钢筋混凝土结构。 第一节工程概况 工程名称:北辰区双青新家园9#地块公共租赁住房项目1#楼~16#楼、公建1~3及地下汽车库、幼儿园、变电站、燃气调压站工程施工 工程建设地点:北辰区双青新家园9#地块。 工程设计单位:天津市房屋鉴定勘测设计院,勘察单位:核工业天津勘察院,建设单位:天津市保障住房建设投资有限公司。 1、人防工程基本概况: 人防工程位置在地下一层,建筑面积22024 ㎡,其中战时乙类常6级二等人员隐蔽部建筑面积21581㎡,战时乙类常6级移动电站建筑面积443㎡。建筑层高3.8m,覆土厚度 1.5m。防水等级为有种植土的顶板防水等级为一级,战时配电间防水等级为一级,其余部分防水等级为二级。本工程共设12个防护单元体:防护单元一:建筑面积1576㎡,掩蔽面积1116㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1116人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积58㎡。 防护单元二:建筑面积1870㎡,掩蔽面积1276㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1276人,疏散宽度3.9m,含主要出入口楼梯间面积18㎡。 防护单元三:建筑面积1770㎡,掩蔽面积1262㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1262人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元四:建筑面积1529㎡,掩蔽面积1016㎡,抗爆单元3个,掩蔽人数1016人,疏散宽度3.9m,含主要出入口自行车坡道面积58㎡。 防护单元五:建筑面积1964㎡,掩蔽面积1403㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1403人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积31㎡。 防护单元六:建筑面积1838㎡,掩蔽面积1332㎡,抗爆单元4个,掩蔽人数1332人,疏散宽度4.2m,含主要出入口楼梯间面积24㎡。

地下车库人防工程施工组织设计

一、编制说明 一、编制依据: 1、********下发的********花园地下车库人防工程施工图纸; 2、施工现场实际情况; 3、国家、地方的各种行政法规、文件及行业强制性标准; 4、建筑工程施工及验收规范(2002版); 5、建筑工程质量检验评定标准; 6、建筑工程施工手册(2001版); 7、本公司技术、施工管理能力和机械、设备供应能力; 8、本工程在施工中不发生结构及建筑变更; 二、编制范围: ********下发的********花园地下车库人防工程的施工图纸标明的工程; 三、编制原则: 1、认真贯彻和执行国家及地方相关建筑行业法律法规和文件,严格执行工程建设程序; 2、严格执行工程建设强制性标准,采用先进、合理地施工方法和施工工序; 3、积极采用新技术、新工艺及新材料,减员增效; 4、充分利用机械设备,扩大机械化施工范围,不断改善劳动条件,提高劳动效率; 5、严格控制工程质量,确保安全文明施工和施工工期,合理降低成本; 二、工程概况

南京********花园地下车库人防工程为现浇钢筋混凝土框架结构,平面形状呈矩型,地下一层,西侧覆土1.7m,东侧覆土1m。由南京市地下工程建筑设计院设计,工程位于******以南,*****路以西。 2-1 建筑概况 整个建筑东西轴线长162.9m,南北轴线长42m,地下车库层高3.5m。±0.00相当于绝对标高12.2m,建筑面积约6290m2。根据图纸设计要求装饰简介如下: 内墙水泥砂浆粉刷,楼地面做细石混凝土找平,顶板梁板不粉刷,梁板下刷白色防水乳胶漆二度,进排气机房内墙、天棚作吸音处理,楼梯间天棚采用阳光板天棚,混凝土外墙采用1:2.5水泥砂浆找平、砌筑1:3水泥砂浆120厚永久性保护墙,室外楼梯间、竖井以上外墙均以仿石涂料饰面地下室外墙、顶板与底板的迎水面,室内水池等采用GF-SJ水泥基渗透结晶型防水涂料,做法详J02-2003-2/60,。 2-2 结构概况 本工程按七度抗震设防裂度设计,四级抗震, 为六级单建式人防工程,建筑结构安全等级为二级。采用钢筋混凝土有梁式整板基础,柱截面有600*600,框架梁截面有600×900、600×850、500×850、300×1100、600×800等,最大柱距8.7m,整板基础、框架柱、梁板、剪力墙混凝土强度等级为C30,混凝土后浇带强度等级为C35,过梁为C20,基础垫层C15。 混凝土抗渗等级:地下室底板、墙板为S6,地下室内墙采用MU10空心砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 2-3 安装概况 本项目安装部分有四个主要方面的内容,即给排水、电气(通风空调系统、消防系统)。其中给排水部分包括普通给排水管路、电气部分包括照明系统。本工程设计时考虑电气接地体利用建筑结构钢筋网作为接地装臵,

人防工程专项施工方案

长阳城市花园 人 防 工 程 专 项 施 工 方 案

目录 一、建筑概况 (3) 二、结构概况 (3) 三、施工方案 (3) 3.1 地下室墙板模板 (3) 3.2 地下室钢筋 (4) 3.3 地下室混凝土浇筑 (6) 3.4 防护密闭门安装 (11) 3.5 管道、设备与附件安装 (13) 四、工程验收及质量保证措施 (19)

一、建筑概况 整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。施工参考图集有国标FJ01-04(建筑),国标FG01-03(结构)。 二、结构概况 地下室底板及侧墙混凝土为密实防水砼C30,抗渗等级P8商品混凝土。钢筋有热扎HPB235级、HRB335级和HRB400级,钢筋连接方式:框架柱纵向钢筋连接采用电渣压力焊,框架梁水平受力钢筋及地下室底板和侧壁受力钢筋在加工场地制作采用闪光对焊接长,现场绑扎局部采用绑扎接头连接。地下室底板承台、梁采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm的楞木。 三、施工方案 3.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用竹胶板拼装,模板竖肋采用45×90mm 的楞木,横肋采用双根φ48钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径12圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢。 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整

人防装修工程施工方案

装修工程施工方案 在装修工程的施工过程中,垂直运输采用一台塔吊及一台双笼电梯,水平运输采用小型运输车。装修(面层装修)施工前必须先做样板,待甲方及监理认可后,方可进行大面积的面层装修,由于内装修工程的工种多、工程量大、相互交错,时间紧,因此在内装修施工过程中,各工种之间必须相互协调,要重点考虑各个工种的施工顺序,以避免下道工序在施工过程中,将上道工序已施工完毕的成品破坏或污染。 1、墙面施工 本工程内外墙面装修仅为二装,我方只进行初装修,施工的内容为抹灰、刮腻子、外墙保温。 一)、内外墙面抹灰施工: 施工工艺流程:门窗口四周堵缝T墙面粉尘T浇水湿润T墙体吊 直T套方找规矩T贴灰饼T作护角T抹水泥窗台板T抹底层及中层 灰T抹面层水泥砂浆 ⑴、墙面抹灰前要经过有关单位进行结构中间验收,合格后方可 进行抹灰,检查门窗框位置是否正确。抹灰前应把该埋设的暗管、配电管箱、接线盒等等全部埋设完善,不准抹灰后再凿洞补埋,防止影响抹灰质量。 ⑵、墙面抹灰大面积施工前应先做样板间,经鉴定达到质量要求,再安排正式施工。根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前做好操作场所的高凳组合架子,搭架要离开墙面及墙角200mm 至250mm ,以利操作。天棚用普通水泥砂浆抹天棚时,应清洗板底隔离剂,随刮水泥胶腻子粘贴层,并进行打底、抹面、硬度光。清水混凝土板面不抹灰,仅刮腻子修

整。 ⑶、水泥采用325#及其以上矿渣水泥或普通水泥,颜色一致,宜采用同一批号的产品。砂采用平均粒径0.35?0.5mm的中砂,砂颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根,树叶, 碱质及其它有害物质。砂在使用前应根据使用要求过不同孔径的筛子,筛好备用。 ⑷、抹灰前应检查门、窗、框位置是否正确,与墙体连接是否牢固。门框连接处的缝隙用1:3 水泥砂浆分层嵌塞密实,铝合金窗缝隙处理按设计要求嵌填。 ⑸、基层处理:将墙面上残存的砂浆、污垢、灰尘等清理干净,用水浇墙,将砖缝中的尘土冲掉,将墙面润湿。 ⑹、做水泥护角:室内墙面的阳角及门窗洞口的阳角,应用1:2水泥砂浆打底与所抹灰饼找平,待砂浆稍干后,用1:2 水泥砂浆做护角,高度与门窗洞口高度同高,每边宽度为10cm。 ⑺、吊垂直、套方找规矩:分别在门窗口角、墙面等处吊垂直,套方抹灰饼,并按灰饼冲筋后,在墙面上弹出抹灰控制线。 ⑻、抹底层砂浆:分层与所冲筋抹平,大杠横竖刮平,木抹子搓毛,终凝后浇水养护。 ⑼、抹底层及中层砂浆:在墙体湿润情况下抹底层灰,先刷水泥砂浆一遍,随刷随抹底层灰。底层灰采用1 :3 水泥砂浆,厚度为5 ?7mm,待底层灰稍干后,再以同样砂浆抹中层灰,厚度为7?9 mm ⑽、抹面层砂浆:中间砂浆抹好后第二天,即可抹面层砂浆。首先将墙面浸湿,抹面层砂浆。面层砂浆用1 : 2水泥砂浆,厚度5?8 mm抹时先薄薄

人防通道现场施工方法

人防通道现场施工方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

人防通道施工方案 1、编制依据 1.1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);1.2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002);1.3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002);1.4、本工程人防通道施工图纸;1.5、本工程《施工组织设计》。 2、工程概况 本工程13#、14#楼设计共用一条人防通道及出口。通道内净空尺寸为1800mm× 2400mm;通道为全现浇混凝土结构,底板、墙、顶板厚均为250mm;出入口地下地上各1层,主要设楼梯、管理房、卫生间及一部提升吊篮,出入口地下部分为箱形基础,底板厚300mm,地上部分为框架结构。12#楼设计单独一条人防通道及出口,通道内净空尺寸为1500mm×2400mm,其它均同14#楼;出口地下1层,地上1层,主要设楼梯、管理房及卫生间等;结构做法同14#楼人防出入口。人防通道及出入口±0.000相当于绝对标高为39.900,室外地坪-0.300,地下防水采用结构自防水加SBS卷材防水组合;所用钢筋的主要规格有Ф25、Ф20、Ф18、Ф16、Ф14、Ф12、?8、?6等,混凝土:地下部分采用 C25、S10抗渗混凝土,地上部分采用C25非抗渗混凝土。 3、各分项工程施工方案 3.1、地下防水施工 人防通道地下防水采用结构自防水加卷材防水组合,结构地下部位混凝土采用S10抗渗混凝土,在混凝土中添加微膨胀剂UEA,达到结构自防水的目的;防水卷材采用SBSⅢ+Ⅲ型改性沥青防水卷材。 、抗渗混凝土必须严格按照实验室试配的配合比进行投料,计量要准确,混凝土坍落度控制要准确,随时进行抽测进行坍落度调整。

人防地下室施工组织设计

人防地下室施工组 织设计 1

许昌绿园人防地下室 施工组织设计 编制人: 审核人: 审批人: 项目监理: 河南正茂建设工程有限公司 6月1日

目录 第一章工程概况及施工特点-------------------------------------1 第二章施工组织机构-------------------------------------------5 第三章施工部署-----------------------------------------------7 第四章施工准备-----------------------------------------------7 第五章主要施工方法-------------------------------------------8 第六章施工进度计划的技术和组织措施--------------------------37第七章质量保证的技术和组织措施------------------------------40 第八章安全施工的技术和组织措施------------------------------54 第九章文明施工的技术组织措施--------------------------------59 第十章施工机具及劳动力配备----------------------------------61 第十一章雨季及农忙施工的技术和组织措施----------------------63第十二章施工成本控制保障------------------------------------65

第一章工程概况及施工特点 1.1地理位置:绿园地下车库人防地下室,河南省许昌市清苑路以北,德星路以西,永昌东路以南。 1.1.1工程概况 建筑概况: 建筑面积:人防建筑面积10872.53㎡。 层高:本地下室层高为3.8米;主楼地下室为一层层高4.35米。 结构类型:钢筋砼框架剪力墙结构。 合理使用年限:50年。 本工程为甲类人防地下室,战时为二等人员掩蔽部和物资库,平时为汽车库。所处抗震设防烈度区为7度,耐火等级1级,防水等级1级。 防护及防化: 1)本工程为附建式人防工程,工程抗力级别为:防常规武器抗力级别6级,防核武器抗力级别6级,防化学武器级别丁级。 2)战时人员掩蔽部按清洁、滤毒、隔绝三种通风方式。 3)防护密闭门、密闭门、防爆波活门必须竣工前安装完毕,上述门前的普通或其它装饰门,临战前拆除,战时封堵做法注明外均详见结构施工图。 4)所有穿越外部维护结构的管线必须按各专业图纸做好防护密闭及防水处理。 5)供平时使用战时封堵的洞口应按设计要求預埋各种铁件,预留地槽,并用与所在位置相同的材料装饰起来。 6)地下室所有钢筋混凝土墙厚度及定位尺寸以结构施工图为准,其余墙

人防工程专项施工方案

江阴市玫瑰园工程 人 防 工 程 施 工 方 案 编制单位: 编制日期: 编制人: 审核人: 审批人:

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为36134.32㎡,人防建筑面积为12048㎡,掩蔽地下室防护等级为甲类核6常6级人防二等人员掩蔽所。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、剪力墙墙混凝土强度等级为C35,抗渗等级P6。墙体HRB400E钢筋连接方式:直径大于、等于20的采用直螺纹连接,直径小于 12mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用木模板拼装,竖肋采用4×8木方,横肋采用48,厚3.5mm钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用1.83m×0.915m木胶板,竖向木方、横向采用φ48*2.8钢管。竖肋间距150mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。墙体穿墙螺杆不得使用套管螺杆,必须使用止水螺杆。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 2.1.2 验收要求 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法如下:

人防工程施工方案75941

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 2.1工程总体概况 (1) 3、施工部署及管理施工人员 (2) 3.1工程施工计划 (3) 3.2技术配合及施工措施 (3) 4、模板 (4) 4.1模板制作安装 (4) 4.2验收要求 (5) 4.3拆模时所需要混凝土强度 (6) 5、钢筋 (6) 5.1钢筋原材控制 (6) 5.2钢筋安装 (6) 6、混凝土 (8) 6.1浇筑准备 (8) 6.2人员组织 (8) 6.3技术要求 (8) 7、门窗安装 (10) 8、管道的附件安装 (11) 8.1密闭穿墙短管的制作和安装 (11) 8.2通风管道与附件的制作及安装 (12) 8.3给水排水管道、供油管道与附件的安装 (13) 8.4 电缆电线的穿管安装 (13) 8.5排烟管与附件的安装 (14) 8.6管道防腐涂漆 (14) 9、设备安装 (15) 9.1设备基础 (15)

9.2通风设备安装 (15) 9.3给水排水设备安装 (17) 9.4电气设备安装 (18) 9.5设备安装工程的消声与防火 (20) 10、施工质量保证体系 (21) 11、安全措施及要求 (22)

1、编制依据 1.1、中建七局医院棚户区改造三鑫园项目2#楼图纸; 1.2、中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼项目工程施工合同; 1.3本工程使用的规范和标准 人民防空工程施工及验收规范 GB50134-2004; 钢筋混凝土门框墙 07FG04; 防空地下室板式钢筋混凝土楼梯 07FG03; 人民防空地下室设计规范 GB50038-2005; 防空地下室结构设计 07FG01-05(2007版); 混凝土结构设计规范 GB50010-2010(2015版); 建筑施工安全技术统一规范 GB50870-2013; 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013; 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-2015; 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011; 混凝土结构现场检测技术标准 GB/T50784-2013; 注:其他未列项目见国家现行规范、规程及标准 2、工程概况 2.1工程总体概况 序号工程名称中建七局医院区域棚户区改造三鑫园项目2#楼 1 建筑地点河南省南阳市麒麟路中段 2 建设单位南阳市鑫泓房地产开发有限公司 3 设计单位华优建筑设计院、南阳市建筑设计研究有限公司

人防地下车库施工组织设计最新

施工单位:////////////公司编制人: 审批人: 审核人: 日期:

审批页

建设单位:***********开发有限公司 设计单位:*********建筑设计研究院有限公司 监理单位:*********工程监理咨询有限公司 施工单位:**********建筑工程有限责任公司 第一章编制依据及适用规范 第一节编制依据 1. 本工程施工合同; 2. 本工程现有的********建筑设计研究院有限公司提供的设计施工图; 3. *************勘察设计有限公司提供的工程地质勘察报告; 4. 施工总平面图及业主提供的规划红线与基准水准点; 5. 国家及地方有关施工规范、标准 6. 我公司内部各种文件、制度。 第二节主要适用规范 《人民防空工程战术技术要求》 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005(居住区使用)

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》RFJ1-98 《人民防空工程防化设计规范》RFJ1-97 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009(2009年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《汽车库,修车库,停车场设计防火规范》GB50067-97 《汽车库建筑设计规范》JCJ100-98 《建筑现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 《建筑给水排水及采暖工程施工质量》GB50242-2002 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 第二章工程概况 第一节概述 本工程为**********住宅小区人防地下车库,位于**********住宅小区院内。总建筑面积5418平方米。设计使用年限50年(以主体结构确定)。本工程为地下一层,功能为汽车库,停车位128辆,战时为二等人员掩蔽部,掩蔽人数3400人,建筑层高3.400m。本工程防火等级为一类,耐火等级为一级,防水等级为二级。机构类型为砖混结构,抗震设防烈度7度。 1.设计标高 本工程标高由现场定。标高以米为单位,总平面图尺寸一米为单位,其他尺寸以毫米为单位。

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

人防工程专项施工方案(修改)

1、工程概况 本工程地下室总建筑面积为10000.16m2,人防建筑面积为4358m2,掩蔽面积710m2。地下室防护等级为核6常6级,平时为地下车库,人防区域内有一个人防主出入口,为独立防倒塌结构。整个人防地下室由防护单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井、连通口组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 本工程地下室底板、外墙混凝土强度等级为C30,抗渗等级P8。内墙砼强度等级为C40。墙体HRB400钢筋连接方式:直径大于、等于18的采用直螺纹连接,直径小于18mm的采用绑扎搭接。 地下室底板施工采用砖胎膜,地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋采用48×3.5mm的钢管加固。 2、施工方法 2.1 地下室墙板模板 地下室止水带以上部位墙板模板采用60系列小钢模拼装,模板横、竖肋均采用φ48*3.5钢管。竖肋间距600mm,横肋间距450mm。对拉螺栓间距:水平间距600mm,竖向间距450mm。对拉螺栓用直径14圆钢制成,对拉螺栓中部加焊止水片,止水片厚5mm,正方形,边长为80mm,止水片中部打眼,与对拉螺栓双面焊牢(或使用市场流通的防水螺栓)。墙体穿墙螺栓不得使用套管螺栓,必须使用“防水”螺栓。 2.1.1 设计思路 模板及其支撑结构的材料、质量应符合规范规定及模板设计要求,模板及其支撑要有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉和变形,模板的内侧面要平整,接缝要严密,不得漏浆。模板安装后要仔细检查各部位构件是否牢固,在浇筑混凝土过程中要随时检查,如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。

人防工程防水施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工方案 (3) 1、施工组织 (3) 2、防水方案设计 (3) 四、防水施工的部分节点详图 (7) 五、防水验收标准及质量保证措施 (9) 六、现场料具管理措施 (11) 七、施工组织 (11) 1、雨季施工保证措施 (11) 2、内部协调 (12) 3、应急预案 (12) 八、消防保证措施 (12) 九、成品保护措施 (13) 十、安全文明施工措施 (13) 十一、安全文明保证措施 (14)

一、编制依据 产品执行标准: GB18242—2008《弹性体改性沥青防水卷材》 设计及施工规范: GB50108—2008《地下工程防水技术规范》 GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 GB50345—2004《屋面工程技术规范》 GB50207—2002《屋面工程质量验收规范》 GB50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 招标文件及设计要求 本工程施工设计图纸 二、工程概况 时为汽车库。共有3个防护单元,共设有7个出入口,其中1、3、5号口部为主要出入口,其余为次要出入口。抗力级别为常6级,防化等级为丙、丁级。抗震设防烈度为7度,7。本人防地下室为附建式乙类人防地下室,地下室一层。地下室耐火等级一级。地下室防水等级为二级。 地下室筏板防水自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材,外墙采用外防水+砼自防水,防水层为双层共7mm厚SBS改性沥青防水卷材;地下车库顶板防水层为:双层共7mm 厚SBS改性沥青防水卷材(防根穿刺材料)。

1、施工组织 (1)、施工准备 砼垫层施工完毕且经监理验收通过。 (2)、机具准备 (3)、材料准备 1)、防水材料包装、贮存、保管应符合规定要求; 2)、防水材料必须具备出厂合格证及相关资料说明,且主要材料施工前进行见证送检复验合格。 (4)、人员准备 1) 、为确保质量,防水工程必须由专业防水队伍进行施工; 2) 、防水施工一般以3-4人为小组较为适宜。 3)、施工环境:施工时气温应在5℃以上,不宜在特别潮湿且不通风的环境中施工。 2、防水方案设计 2.1、地下室底板与外墙防水施工方案设计 本工程的地下室底板自粘型沥青防水卷材改为两层500g/m2聚乙烯丙纶复合防水卷材.外墙防水层采用双层共7㎜厚SBS改性沥青防水卷材,防水层热熔满铺法施工的做法。两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。具体

地下室人防工程施工组织设计方案

江宁中等专业学校师生服务综合楼工程 地 下 室 人 防 施 工 组 织 设 计

第一章编制说明 (6) 1.1综合说明 (7) 1.1编制依据 (7) 第二章工程概况 (7) 2.1工程性质 (8) 2.2工程特点 (8) 2.3建筑用料说明 (8) 2.3.1 结构设计特点 (8) 第三章工程总目标 (10) 3.1质量目标 (10) 3.2施工工期目标 (10) 3.3文明安全施工目标 (10) 第四章施工进度计划及保证措施 (10) 4.1总工期目标 (10) 4.2确保总进度计划实施的措施 (10) 4.2.1 技术保证措施 (10) 4.2.2 劳动力保证措施 (11) 4.2.3 组织保证措施 (11) 4.3施工机械准备 (12) 4.4施工物资准备 (12) 4.5施工技术准备 (13) 第五章项目施工管理班子配备 (13) 5.1项目管理组织构架图 (13) 5.2项目承包技术力量配备原则 (14)

5.3管理人员配备情况 (14) 第六章施工总体部署 (14) 6.1施工安排的总则 (14) 6.2施工组织部署指导思想 (15) 6.3施工顺序及施工段的划分 (15) 6.3.1 施工顺序 (15) 6.4装饰施工设想 (16) 6.5土建与安装各专业相互协调配合措施 (16) 第七章工程施工测量 (17) 7.1施工依据 (17) 7.2平面控制网的测设 (17) 7.3工程竖向投测 (18) 7.4高程控制网布设 (19) 7.5质量保证措施 (20) 7.6基坑降排水方案 (20) 7.7基坑围护方案 (20) 7.8基坑监测方案 (20) 第八章土方工程施工方案 (22) 8.1土方工程特点 (22) 8.2土方开挖施工准备 (22) 8.2.1 测量放线及测量桩点的保护 (22) 8.2.2 夜间施工照明的准备 (23) 8.3基坑开挖方法 (23) 8.4土方开挖质量要求和质量保证措施 (24) 8.4.1 土方开挖质量要求 (24)

人防工程地下室sbs改性沥青防水卷材施工方案

SBS改性沥青防水卷材施工方案 编制:_______ 审核:_______ 审批:_______2018年 10 月 20 日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、防水材料 (4) 四、施工准备 (4) 五、施工进度计划 (6) 六、地下室防水工程施工方案 (12) 七、成品保护 (26) 八、保证工期措施 (27) 九、质量保证措施 (30) 十、安全文明施工措施 (33)

一、编制依据 1、人防工程施工图纸; 2、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008; 3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011; 4、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008; 5、《沥青基防水卷材用基层处理剂》JC/T1069-2008; 6、《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013。 7、《人民防空工程施工及验收规范》[2007版]GB50134-2004 8、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015

二、工程概况 人防工程项目位于xxxx,地下一层建筑,总建筑面积118328.11m2 ,其中车库为49000m2,商业为62500m2,商业部分层高为6.1m,车库部分层高为5.1m,顶板覆土厚度2~3m, 基坑深9米。本人防工程车库区顶板厚度为600mm,商业区顶板厚度为550mm。 2.1人防工程防水设计做法:

50厚C25细实砼,内配6@200双向钢筋,并做疆擦,面涂固化剂

三、防水材料 1、材料选用 主材: 材料规格: 人防顶板:防水等级为一级,4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材;3.0mm 厚SBS改性沥青防水卷材(‖型)低温柔度-25°C。 地下室底板:防水等级为一级,3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(‖型)低温柔度-25°C,4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(‖型)低温柔度-25°C。 人防墙身:防水等级一级,3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(‖型)低温柔度-25°C,4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(‖型)低温柔度-25°C。 汽车坡道底板:防水等级一级,4.0mm厚SBS改性沥青防水卷材(‖型)低温柔度-25°C。 2、材料简介 SBS高聚物改性沥青防水卷材产品简介: SBS弹性体改性沥青防水卷材是以SBS橡胶改性沥青为浸渍覆盖层,以聚酯纤维无纺布、玻纤毡等为胎基,以塑料薄膜为防粘隔离层,经选材、配料、共融、浸渍、复合成型、卷曲等工序制成,具备较好的弹性、低温柔性等性能。 SBS高聚物改性沥青防水卷材产品特点: 高聚物改性沥青防水卷材,具有弹性好、低温柔性好等特点。SBS高聚物改性沥青卷材还具有抗拉强度高、延伸率高、抗疲劳、抗穿刺性能好、超强耐老化性能等特点。

相关文档