金科股份建筑构造标准图集(二)通用详图册

目录

1 总则 (4)

1.1 编写说明 (4)

1.2 实施原则 (5)

1.3 实施要点 (5)

2 地下室细部 (7)

车库集水坑 (8)

车库电梯集水坑 (9)

车库电梯基坑 (10)

车库排水沟 (11)

地下室底板沉降后浇带(一) (12)

地下室底板沉降后浇带(二) (13)

地下室底板沉降后浇带(三) (14)

地下室外墙后浇带(一) (15)

地下室外墙后浇带(二) (16)

3 砌体工程 (17)

混凝土反坎 (18)

砌体墙斜顶砖、塞缝 (19)

外墙门窗洞口、入户门(防火门)洞口 (20)

窗台压顶、混凝土加强框 (21)

混凝土腰梁、圈梁、过梁 (22)

空调管预制砌块 (23)

4 室内细部 (25)

无套管穿楼板管道(一) (26)

无套管穿楼板管道(二) (27)

有套管穿楼板管道 (28)

5 室外细部 (29)

室外露天楼梯(靠房间外墙) (30)

暗散水 (31)

顶部为水景池的地下室顶板 (32)

顶部为道路的地下室顶板 (33)

车库入口截水沟 (34)

6 外墙 (35)

EPS线条 (36)

防火隔离带设置说明 (37)

防火隔离带 (38)

外墙螺杆洞 (39)

滴水线 (40)

7 门窗 (41)

外保温、无副框砌体(混凝土)墙体 (43)

外保温、有副框砌体(混凝土)墙体 (45)

8 屋面细部 (47)

坡屋面与高跨墙相交处内天沟 (48)

女儿墙泛水 (49)

出屋面管道 (50)

平屋面烟风道 (51)

坡屋面烟风道 (52)

屋面直排式雨水口 (53)

屋面侧排式雨水口 (54)

檐沟 (55)

房间出屋面、露台门槛 (56)

屋面透气管 (57)

9 变形缝 (59)

外墙变形缝 (60)

等高屋面变形缝(金属盖板)............................... 62 等高种植屋面变形缝. (64)

等高屋面变形缝 (65)

非种植屋面与山墙相交处变形缝 (67)

种植屋面与山墙相交处(高低跨)变形缝 (68)

种植屋面与山墙相交处(高低跨)变形缝 (69)

1 总则

1.1 编写说明

1.1.1 编制目的

为进一步统一工程构造做法、助力甲乙供材落地、系统性降本增利,由研发设计中心牵头,联合工程成本中心、招标采购中心、重庆金科设计研究院,深度对标十余家标杆企业及不同区域做法,结合各公司反馈,修编发布《金科股份建筑构造标准图集》2019版,作为项目设计施工、招标采购、质量评定工作的标准及依据。

1.1.2 编制依据

《工程建设标准强制性条文》 2013年版

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 《墙体材料应用统一技术规范》 GB50574-2010 《烧结多孔砖和多孔砌块》 GB13544-2011 《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》 JGJ/T17-2008 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》 JGJ126-2000 《金属与石材幕墙工程技术规程》 JGJ133-2001 《建筑地面设计规范》 GB50037-2013 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2010 《屋面工程技术规范》 GB50345-2012 《倒置式屋面工程技术规程》 JGJ230-2010 《种植屋面工程技术规程》 JGJ155-2013 《坡屋面工程技术规范》 GB50693-2011 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012 《地下建筑防水构造》 10J301

《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》 GB 50208-2011 《建筑外墙防水防护技术规程》 JGJ/T235-2011 《住宅室内防水工程技术规范》 JGJ298-2013 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 B50210—2011 《住宅建筑构造》 11J930

5

1.1.3 使用说明

(1) 除符合本标准的规定外,尚应符合国家、地方规范及行业的技术规定。

(2) 本标准相关要求设计方须严格执行。如因项目地方要求或其他原因,存在无法满足的情况,需在各设计阶段展开前期,联合地产各条线定案后,以正式函件形式向集团技术发展部提出申请,并注明原因,由集团技术发展部明确设计要求。

(3) 各区域设计管理部门应将本标准,以正式书面函件的形式发至战略合作设计单位,同一节点或层次有多种做法的,须由区域设计管理部联合各条线进行决策,由合作设计单位复核并于设计中明确。

(4) 集团技术发展部负责审查各项目施工图设计是否按本标准实施,否则将根据《金科股份建筑设计审查管理办法》进行考核。

(5) 项目工程部在收到施工蓝图图集相关内容,严格督促项目工程部按照图纸做法执行和落地。审批通过的构造做法应纳入图纸会审,作为项目施工和结算依据。

(6) 本标准原则上按年度修订。

1.2 实施原则

1.2.1 本标准适用于由我司主导设计的所有住宅项目。 1.2.2 《金科股份建筑构造标准图集》2019版自下发之日起正式实施。凡于该日之后进行条件图审批的项目,均应按本标准执行。

1.2.3 本标准的解释权属金科集团研发设计中心技术发展部。

1.2.4 本标准所有尺寸,除特殊注明外均以毫米为单位,标高以米为单位。

1.3 实施要点

1.3.1 墙体及抹灰

(1) 精装交付项目,抹灰工程首选预拌砂浆。

(2) 砌体材料的选用及抗震构造应按设计要求实施,各工程项目部应督促设计、施工单位完善砌体工程的二次深化设计和砌体排版。

(3) 地区对抹灰抗裂措施有规定的按地方标准执行。对人流密集的通道墙面抹灰层,根据设计要求采取抗裂加强措施。

1.3.2 楼地面

(1) 回填土应符合相关质量规范,并按规范要求分层夯实(每回填300mm即夯实,压实系数≥0.94,边角处须补夯密实),回填前应去掉腐蚀性有机物等杂质,严禁回填不符合要求的土壤和建筑垃圾。

(2) 季节性冰冻地区的地面,在冰冻范围内宜设置防冻胀层,材料一般为中粗砂、砂卵石、炉渣或为炉渣灰土层。设置防冻胀层的地面纵横向缩缝均应采用平头缝,其间距不宜大于3m。

(3) 地面混凝土垫层、细石混凝土面层纵横设置伸缩缝(纵向平头缝,横向假缝),拆模时混凝土强度不低于3MPa。

(4) 构造做法中的楼面装修面层应由精装进行二次设计。

(5) 块材面层的楼地面面层可不设置分隔缝,细石混凝土面层的分隔缝应与垫层的缩缝对齐。

1.3.3 屋面

(1) 设置于保温层上方的找平层应进行养护,但应避免采用大量浇水或蓄水养护方法。

(2) 多种防水材料复合使用时,耐老化、耐穿刺的防水层应放在最上层,相邻材料应具有相容性。

(3) 本标准防水组合均为典型组合,具体项目可在甲供材范围内,根据区域规范、施工、采购对防水材料另行组合,组合的防水材料应材性相同。

(4) 当屋面坡度超过25%时应采取防止卷材下滑的措施。涂膜屋面需铺设胎体增强材料时,当屋面坡度小于15%,可平行屋脊铺设,当屋面坡度大于15%时应垂直屋脊铺设。

(5) 隔汽层设置原则:在纬度40°以北地区且室内空气湿度大于75%或其他地区室内空气湿度常年大于80%时;常年湿度较大房间,如温水泳池、集中厨房、开水房等屋面。

(6) 当确有需求时,种植土屋面可根据景观要求增设碎石疏水层或滤水板,具体做法选用根据实施成本决定。

2 地下室细部

7

8

通用做法图册

车库集水坑结构层采用抗渗混凝土,厚度及标号详

结构层采用抗渗混凝土,厚度及标号详

混凝土盖板或按设计确定,

车库集水坑

9

通用做法图册

车库电梯专用基坑集水坑

结构层采用抗渗混凝土,厚度及标号详结构层采用抗渗混凝土,厚度及标号详混凝土盖板或按设计确定,

车库电梯集水坑

10

通用做法图册

车库电梯基坑

3,抗压强度

车库电梯基坑

11

通用做法图册

车库排水沟

坡度详平面最薄)

车库排水沟

12 通用做法图册

底板下后浇带基槽做法除在防水层上部增加一层防水附(有地下水的结构

地下室底板沉降后浇带(一)

宽度需在两边各大出后浇须在后浇带处安装具有一定强度的密后浇带混凝土须选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土,后浇带混凝土须一地下室底板沉降后浇带(一)

13

通用做法图册 底板下后浇带基槽做法除在防水层上部增加一层防水附加层外,其余顺序与“地下室车库地面(有地下水的

地下室底板沉降后浇带(二)

宽度需在两边各大出后须在后浇带处安装具有一定强度的后浇带混凝土须选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土,抗渗和抗压等级不得低于底板混凝土。后浇带混凝地下室底板沉降后浇带(二)

14

通用做法图册

底板下后浇带基层做法除在防水层上部增加一层防水附

加层外,其余顺序与“地下室车库地面(有地下水的结

地下室底板施工后浇带(三)防水附加层做法同底板防水层,宽度需在两边各超出后

浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的

后浇带选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土,抗渗和

抗压等级不得低于底板混凝土,具体同设计。后浇带混

地下室底板沉降后浇带(三)

15

通用做法图册

地下室外墙后浇带(一)

300mm

浇筑底板混凝土前,须在后浇带处安装具有一定强度的

后浇带选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土,混凝土

地下室外墙后浇带(一)

16

通用做法图册地下室外墙后浇带(二)

在后浇带两侧设置有一定刚度的阻挡混凝土的密目钢丝

地下室顶板后浇带(二)

宽钢板止水带,钢板止水带

后浇带混凝土选用具有补偿收缩作用的微膨胀混凝土,

在后浇带位置施工防水附加层,防水附加层两边须各超

3 砌体工程

17

通用做法图册

18

通用做法图册

① 素混凝土反坎做法

a.b.c.d. e. 门下方应结合现场实际情况设置混凝土反坎f.

② 钢筋混凝土反坎做法

a.b.c.d.f. 混凝土反坎

19

通用做法图册

砌体墙斜顶砖

砌体墙塞缝 砌体墙斜顶砖、塞缝

20

通用做法图册

外墙门窗洞口

入户门(防火门)洞口

说明

a. 无构造柱的入户门(防火门)洞口两侧应预埋 C20混凝土预制块,以便固定门框

b. 混凝土预制块宽度同墙厚,高度应与砌块同高,长度不小于200mm 过梁以下400mm 、700mm 、1900 mm 设置预制块(当为木制防火门时,最外墙门窗洞口、入户门(防火门)洞口

第四章 建筑构造与详图

第四章建筑构造与详图(作图) 2002年全国一级注册建筑师资格考试大纲中写明: 将建筑技术方面的实践能力测试从过去笼统的建筑设计与表达(作图)测试中摘出来单成一项,这是2002年考试大纲中的一个重大改进。可以明确地测试出应试者在建筑技术设计方面的能力。 第一节建筑剖面与建筑构造 一、建筑剖面 (五)剖面注意点 (1)外墙基础的埋深应在冰冻线以下基础放脚≥600,剖面没有特殊说明,别忘了画基础。 (2)地下室防水、防潮及防潮层做法。砌体外墙室内外高差之间别忘画防潮层。 (3)剖到阳台别忘了画室内外高差,一些可见线不要漏画(如踢脚线、吊顶线等)。 (4)剖到地面、楼面、屋面时,每层材料至少画一道线,注做法时要注全。 (5)坡屋面的坡度要注对,别忘画天沟、屋顶天窗及梁、防水材料卷边。注意表示屋顶排水方式。 (6)可见的楼梯步数要对,首层楼梯别忘了画基础。 (7)注意题目的平、立面关系和剖线位置。 二、建筑构造 建筑构造的设计能力是靠平日实践经验的积累,包括的范围较广,很难通过有限的篇幅给予概括和总结。以往的一级注册考试中往往有一道专考建筑构造的考题,如画木门窗节点,画各部位沉降缝,画轻钢龙骨吊顶节点构造等等。需要提醒的一点是:在考试中遇到自己不太熟悉的构造大样,不要轻易放弃一道题,能画多少画多少。有一位应试者碰到变形缝大样题,感觉没把握,只知道上边盖一个“V”形的镀锌铁皮,缝内塞沥青麻丝,就画上了一部分,这样也能得一点分,不要轻易放弃得分机会。 第二节建筑技术设计(作图)中的结构选型与布置 一、建筑技术设计中要注意的结构原则 (一)在建筑技术设计作图中,要根据建筑平面布置及房屋层数和高度,选用合理的结构体系,如:砌体结构,框架结构,剪力墙结构,框架—剪力墙结构等,这些结构体系的适用范围见本章附录及第二分册《建筑结构》中的第十章《建筑结构与结构选型)。 (二)根据平面尺寸及使用要求,合理布置承重墙体及柱子,以及楼盖结构的梁板。 (三)当建筑物较长时,应根据结构有关伸缩缝间距的规定,确定伸缩缝的位置及缝宽。 (四)当建筑物内层数或高度相差较大时,宜按结构规范的有关规定,在层数或高度变化

二级注册建筑师 场地设计构造详图 配套讲义

第二章建筑构造 第一节墙体 一、墙体的分类 墙体的分类大体有从墙体位置上、从材料上、从受力特点上几种分法。 (一)墙体按所在位置分类 墙体按所处位置可以分为外墙和内墙。外墙位于房屋的四周,故又称为外围护墙。内墙位于房屋内部,主要起分隔内部空间的作用。墙体按布置方向又可以分为纵墙和横墙。沿建筑物长轴方向布置的墙称为纵墙,沿建筑物短轴方向布置的墙称为横墙,外横墙俗称山墙。另外,根据墙体与门窗的位置关系,平面上窗洞口之间的墙体可以称为窗间墙,立面上窗洞口之间的墙体可以称为窗下墙。 (二)墙体按材料分类 (1)砖墙。用作墙体的砖有秸土多孔砖、黏土实心砖、灰砂砖、焦渣砖等。 (2)加气混凝土砌块墙,加气混凝土是一种轻质材料,具有密度小、可切割、隔声、保温性能好等特点。这种材料多用于非承重的隔墙及框架结构的填充墙。 (3)石材墙。石材是一种天然材料,主要用于山区和产石地区。 (4)板材墙。板材以钢筋混凝土板材、加气混凝土板材为主。 (5)承重混凝土空心小砌块墙,采用C20混凝土制作,用于6层及以下的住宅。 (三)墙体按受力特点分类 (1)承重墙。墙直接承受楼板及屋顶传下来的荷载,由于承重墙所处的位置不同,又分为承重内墙和承重外墙。 (2)自承重墙。只承受墙体自身重量而不承受屋顶,楼板等竖向荷载,并把自重传给墙下基础。 (3)围护墙。与室外空气直接接触的墙体,它起着防风、雪、雨的侵袭,并起着保温、隔热、隔声、防水等作用。 (4)隔墙。它起着分隔空间的作用,把自重传给楼板层,隔墙应满足自重轻、隔声、防火等要求。 (四)墙体按构造做法分类 (1)实体墙。由单一材料组成,如普通砖墙、实心砌块墙、多孔砖、实心黏土砖、石块、混凝土和钢筋混凝土等和复合材料(钢筋混凝土与加气混凝土分层复合、黏土砖与焦渣分层复合等)砌筑的不留空隙的墙体。 (2)空体墙。空体墙也是由单一材料组成,可由单一材料砌成内部空腔。 (3)复合墙。这种墙体多用于居住建筑,也可用于托儿所、幼儿园、医疗等小型公共建筑。这种墙体的主体结构为数土砖或钢筋混凝土,其内侧或外侧复合轻质保温板材,常用的材料有充气石膏板、水泥聚苯板黏土珍珠岩、纸面石膏聚苯复合板,纸面石膏岩棉复合板、纸面石膏玻璃复合板、无纸石膏聚苯复合板、纸

建筑构造专项图集.doc

建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 1 玻璃纤维增强水泥饰件88JZ1 200 2 年一~ 1 2 挤塑聚苯板保温构造88JZ2 2002 年一~ 2 3 可耐福轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶88JZ 4 2002 年一~ 4 4 钢板石膏复合板隔墙88JZ 5 2002 年一~ 5 5 胶粉聚苯颗粒保温88JZ 6 2003 年一~ 6 6 彩色钢板夹芯板88JZ 7 2004 年一~ 7 7 住宅厨卫排风道88JZ8 2004 年一~ 8 8 GFZ聚乙稀丙纶卷材复合防水88JZ9 2003 年一~ 9 9 大模内置钢塑复合插接栓外保温88JZ10 2004 年一~ 10 10 金特系列轻钢龙骨纤维增强水泥板88JZ11 2004 年一~ 11 11 贴必定自粘防水卷材88JZ12 ( 2005)2003 年一~ 12 12 ZL 系列外墙外保温(节能65%)88JZ13 2004 年一~ 13 13 轻集料夹心保温砌块、轻集料普通砌块08BJZ14 2008 年一~ 14 14 金特系列防火环保板材系统12BJZ15 2012 年一~ 15 15 填充 GZL保温轻集料砌块(节能65%)88JZ16 2005 年一~ 16 16 天盛轻集料砌块08BJZ17 2008 年一~ 17 17 TH硬泡聚氨酯保温及防水88JZ19 ( 2006)2006 年一~ 18 18 TH硬泡聚氨酯保温及防水12BJZ19 2012 年一~ 19 19 Horeq 楼板隔声和电梯井道机房隔声88JZ22 2005=6 年一~ 20

新时基业TC/F-16G/S 超细无机纤维保温 / 2009 年一~ 21 20 09BJZ37 吸声喷涂 建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 21 北京金源顺达喷无机干法WS浆料吸声 / 保 09BJZ39 2009 年一~ 22 温层 22 MS密实薄壁填充砌块88JZ41(2007) 2007 年一~ 23 23 《建筑设计防火规范》图示 13J811-1 2013 年一~ 24 (2015 修订) 24 种植屋面建筑构造14J206 2014 年一~ 25 25 JY 硬泡聚氨酯复合板外墙外保温建筑构造14CJ51 2014 年一~ 26 26 常用建筑构造(二) 2013 年合订本J11-2 一~ 27

最全建筑电子图集[附免费下载地址]

关于咨信网(图集库、案例库、方案库、产品库、样本库)下载说明 1,在咨信网免费注册(个人或企业)会员,免费开通办公室,开通办公室可以享受咨信网相关服务。 2,所有资料均免费提供下载,决不收取任何费用,下载前请登陆会员状态。 3,下载所有咨信网的资料均没有任何限制。不会发生发贴,回贴,上传资料才可以下载的事情发生, 也不会扣积分,扣币,扣金豆,也没有限制时间。需要登陆几次或注册后多长时间才可以下载。 4,在咨信网你所需要的就是多多来访问。我们每天都在更新,每天都在进步。 5,咨信网的盈利模式都是以增值服务,对于普通会员来说,无需增值服务即不会产生任何费用。 6,咨信网对资料这一块我们将永久做到99%都是完全费用的,个别资料涉及特殊原因除外。7,更多的资料,请通过咨信网[ https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html,]:在“咨信搜霸”通过关键字搜索。8,下载后,有部分有密码,密码为:https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html, 咨信网公告信息中心 特此发布 国标部分图集, 目前有一千本国标图集已上传至咨信网图集库,在此只提供部分下载地址,更多的国标请到网站下载 【咨信】09CJ18、09CG11 钢框轻型屋面板 https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html,/UswerHtml/zixin-62b/CA20100317233154216.html 【咨信】09CK134 机制玻镁复合板风管制作与安装 https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html,/UswerHtml/zixin-62b/CA20100412101855538.html 【咨信】09G901-2 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构) https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA2010030522263791.html 【咨信】09G901-3 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台) https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA20100305223029346.html 【咨信】09G901-4 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA2010030522380320.html 【咨信】09G901-5 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯) https://www.wendangku.net/doc/b74866199.html,/UswerHtml/zixin-62a/CA20100305224255854.html

全国各省建筑标准图集目录和免费下载地址

国标部分图集 目前有一千本国标图集已上传至咨信网图集库,在此只提供部分下载地址,更多的国标请到网站下载 【咨信】09CJ18、09CG11 钢框轻型屋面板 【咨信】09CK134 机制玻镁复合板风管制作与安装 【咨信】09G901-2 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构) 【咨信】09G901-3 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(筏形基础、箱形基础、地下室结构、独立基础、条形基础、桩基承台) 【咨信】09G901-4 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土楼面与屋面板) 【咨信】09G901-5 混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 【咨信】09SG610-2 建筑结构消能减震(振)设计 【咨信】09G103、09G104民用建筑工程结构设计深度图样(2009年合订本) 【咨信】09J801 民用建筑工程建筑施工图设计深度图样 【咨信】09S302 雨水斗选用及安装 【咨信】09S901 民用建筑工程给水排水施工图设计深度图样 【咨信】09S902 民用建筑工程给水排水初步设计深度图样 东北地区图集 【咨信】东北05SJ918-6 传统特色小城镇住宅(东北地区) 【咨信】东北DBJT201-91 防水卷材屋面建筑构造(APP改性沥青)

华北地区图集 【咨信】华北08BJ1-1 建筑构造通用图集(工程做法) 【咨信】华北08BJ2-2 建筑构造通用图集(框架填充轻集料砌块) 【咨信】华北08BJ5-1 建筑构造通用图集(屋面详图) 【咨信】华北08BJ6-1 建筑构造通用图集(地下工程防水) 【咨信】华北08BJZ8 建筑构造专项图集(防火型、变截面住宅厨卫排气道) 【咨信】华北08BJZ11 建筑构造专项图集(ZT喷涂聚脲防水系列) 【咨信】华北08BJZ16 建筑构造专项图集(华泰泡沫混凝土保温屋面及楼面) 【咨信】华北09BJZ28 导流式、防火型住宅厨卫排气道 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(道路) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(地面) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(墙裙) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(全) 【咨信】华北88J1-1 建筑构造通用图集(外墙面) 【咨信】华北88J1-1(2005) 建筑构造通用图集(工程做法) 【咨信】华北88J1 建筑构造通用图集(工程做法) 【咨信】华北88J2-3 建筑构造通用图集[第2版](墙身-加气混凝土) 【咨信】华北88J2-4 建筑构造通用图集[第2版](墙身-外墙保温) 【咨信】华北88J2-5(2007) 建筑构造通用图集(墙身-轻钢龙骨纸面石膏板) 【咨信】华北88J2-7 建筑构造通用图集[第2版](墙身-轻隔墙) 【咨信】华北88J2-9 建筑构造通用图集[第2版](墙身-外墙外保温)[节能65%] 【咨信】华北88J2-10(2005) 建筑构造通用图集(公共建筑节能构造)

建筑构造统一做法表

本文由zwei1224贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 一、 道路做法 路 1:广场砖车行路面(515 厚) (适用于车行道,消防环路) 1、铺广场砖,水泥沙浆勾缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、25 厚 1:3 干硬性水泥结合层 4、180 厚 C25 混凝土(分块捣制,随打随抹平,每 6 米设缝,热沥青浇缝) 5、300 厚级配砂垫层碾实 6、路基碾压密实≧98% 路 2:绿地(适用于室外绿地) 1、50 厚成品草皮 2、200 厚植被土 3、素土夯实 压实系数≧94% 路 3:绿地式停车场(320 厚) (适用于停车场) 1、砌块缝隙中填植被土种植草皮 2、铺砌 100 厚 C25 混凝土预制块 3、C20 细石砼边砌边填 4、200 厚级配砂垫层碾实 5、路基碾压密实≧98% 二、 地面做法 地 1:混凝土地面(180 厚) 地 2:大理石(花岗石)地面(200 厚) 1、铺 20 厚大理石(花岗石) ,稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、30 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、10 厚聚合物水泥防水砂浆 6、100 厚 C15 素砼垫层 7、素土夯实 压实系数≧0.94(石材安装前应做防碱背涂处理) 地 3:混凝土地面(320 厚) (适用于停车库) 1、120 厚 C20 混凝土随打随抹平,上撒 1:1 水泥砂浆压实赶光, (每 6 米分格 浇注) (面涂固化剂或环氧树脂) 2、200 厚级配砂石垫层碾实 3、素土夯实 压实系数≧94% 三、 楼面做法 楼 1:细石混凝土楼面(40 厚)适用于受机械冲击磨损的楼面) 1、40 厚 C20 细石砼随打随抹平 2、素水泥浆结合层一道 3、结构楼板 楼 2:地砖楼面(30 厚) 1、8 ̄10 厚铺地砖楼面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、结构楼板 楼 3:地砖防水楼面(60 厚) (适用于厨,厕等用水房间) 1、8 ̄10 厚铺防滑地砖楼面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、20 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥一道 5、1.0 厚聚合物水泥基防水涂膜 6、1:2.5 水泥砂浆找坡最低处 15 厚(1:2.4 细石砼向地漏找坡最低处 30 厚, 适量大面积卫生间) 7、刷氯丁胶稀释液一道 8、1:2.5 水泥砂浆表面平整、补缺、四周抹小八字角 9、结构楼板 楼 4:大理石(花岗石)楼面(50 厚) 1、铺 20 厚大理石(花岗石)稀水泥浆擦缝 2、撒素水泥面,洒适量清水 3、30 厚 1:4 干硬性水泥砂浆结合层 4、刷素水泥浆一道 5、结构楼板(石材安装前做防碱背涂处理) 楼 5:下部为架空层的楼面(外保温) 1、20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 2、钢筋砼楼板 3、15 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 4、80 厚聚苯板加压粘牢,板面清理平整 5、1.5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,于加强的部位 6、3 ̄5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,并用抹刀将耐碱玻璃纤 维网布压入抹面胶浆 7、基层整修平整,刮腻子找平 8、乳胶漆面层 四、外墙做法 凡外墙不同材料交界处均应在找平层中附加 300 宽金属网(K、D 值以墙体为砂 加气砼砌块墙时计算) (非承重砌块抹面砂浆应用专用配套砂浆) 外 1、聚苯板保温外墙面(外墙外保温) 1、15 厚 1:2.5 水泥砂浆(200 厚钢筋混凝土墙)或专用配套砂浆(200 厚加气 混凝土墙)将墙体基层找平 2、10 厚胶粘剂刮于板背面 3、80 厚聚苯板加压粘牢,板面清理平整 4、1.5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴于加强的部位 5、3 ̄5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,并用抹刀将耐碱玻璃纤 维网布压入抹面胶浆中 6、基层整修平整,刮腻子 7、喷涂氟碳漆类涂料 8、详图构造见 88J2-9 外 2:干挂大理石墙面(适用于较高标准的永久性建筑) 1、15 厚 1:2.5 水泥砂浆(200 厚钢筋混凝土墙)或专用配套砂浆(200 厚加气 混凝土墙)将墙体基层找平 2、预制铁件红丹打底防锈 3、10 厚胶粘剂刮于板背面 4、80 厚聚苯板加压粘牢,板面清理平整 5、胶粉颗粒嵌缝 6、1.5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维布满贴,于加强的部位 7、3 ̄5 厚聚合物抹面胶浆粘贴耐碱玻璃纤维网布满贴,并用抹刀将耐碱玻璃纤 维网布压入抹面胶浆中 8、钢架及配件与预埋铁件焊接 9、干挂 25 厚大理石

建筑构造与详图 2019.5.07

《建筑构造与详图》(作图题)考试大纲 总体要求:应试者应正确理解低、多层住宅、宿舍及一般中小型公共建筑的建筑技术,常用节点构造及其涉及的相关专业理论与技术知识,建筑安全防护设施等。并具有绘图表达能力。 2.1建筑构造: 2.1.1熟悉低、多层住宅、宿舍及一般中小型公共建筑的房屋构造。掌握建筑重点部位的节点内容、构造措施及用料做法;掌握常用建筑构配件详图构造;了解与相关专业的配合条件,并能正确绘图表达。 2.2综合作图: 2.2.1熟悉低、多层住宅、宿舍及一般中小型公共建筑中有关结构、设备、电气等专业的系统与设施的基本知识,掌握其与建筑布局的综合关系并能正确绘图表达。 2.3安全设施: 2.3.1掌握建筑法规中一般建筑的安全防护规定及其针对儿童、老年人、残疾人的特殊防护要求。掌握一般建筑防火构造措施。并能正确绘图表达。

备考资料 《民用建筑设计通则》 4.1.2 基地应与道路红线相邻接,否则应设基地道路与道路红线所划定的城市道路相连接。基地内建筑面积小于或等于3000m2时,基地道路的宽度不应小于4m,基地内建筑面积大于3000m2且只有一条基地道路与城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于7m,若有两条以上基地道路与城市道路相连接时,基地道路的宽度不应小于4m。 4.1.5 基地机动车出人口位置应符合下列规定: 1 与大中城市主干道交叉口的距离,自道路红线交叉点量起不应小于70m;条文说明:70m距离的起量点是采用交叉口道路红线的交点而不是交叉口道路平曲线(拐弯)半径的切点,这是因为已定的平曲线半径本身就常常不符合标准。70m距离是由下列因素确定的:道路拐弯半径占18~21m;交叉口人行横道宽占4~10m;人行横道边离停车线宽约2m;停车、候驶的车辆(或车队)的长度;交叉口设城市公共汽车站规定的距离(一般离交叉口红线交点不小于50m)。综合以上各因素,基地道路的出人口位置离城市道路交叉口的距离不小于70m是合理的。当然上述情况是指交叉口前车行道上行方向一侧。在车行道下行方向的一侧则无停车、候驶的要求,但仍需受其他各因素的制约。距离地铁出人口、公共交通站台原规定偏小,参照有关城市的规定适当加大了距离。

建筑构造专项图集

六建科技质量部图集清单(2018.3) 建筑构造专项图集 序号标准名称有效编号实施日期技术部编号 1 玻璃纤维增强水泥饰件88JZ1 2002年一~1 2 挤塑聚苯板保温构造88JZ2 2002年一~2 3 可耐福轻钢龙骨石膏板隔墙、吊顶88JZ 4 2002年一~4 4 钢板石膏复合板隔墙88JZ 5 2002年一~5 5 胶粉聚苯颗粒保温88JZ 6 2003年一~6 6 彩色钢板夹芯板88JZ 7 2004年一~7 7 住宅厨卫排风道88JZ8 2004年一~8 8 GFZ聚乙稀丙纶卷材复合防水88JZ9 2003年一~9 9 大模内置钢塑复合插接栓外保温88JZ10 2004年一~10 10 金特系列轻钢龙骨纤维增强水泥板88JZ11 2004年一~11 11 贴必定自粘防水卷材88JZ12(2005)2003年一~12 12 ZL系列外墙外保温(节能65%)88JZ13 2004年一~13 13 轻集料夹心保温砌块、轻集料普通砌块08BJZ14 2008年一~14 14 金特系列防火环保板材系统12BJZ15 2012年一~15 15 填充GZL保温轻集料砌块(节能65%)88JZ16 2005年一~16 16 天盛轻集料砌块08BJZ17 2008年一~17 17 TH硬泡聚氨酯保温及防水88JZ19(2006)2006年一~18 18 TH硬泡聚氨酯保温及防水12BJZ19 2012年一~19 19 Horeq楼板隔声和电梯井道机房隔声88JZ22 2005=6年一~20 20 新时基业TC/F-16G/S超细无机纤维保温/ 吸声喷涂 09BJZ37 2009年一~21 建筑构造专项图集

建筑师建筑构造与详图作图辅导Word

第一节建筑剖面与建筑构造 一、建筑剖面 剖面注意点 (1)外墙基础的埋深应在冰冻线以下基础放脚≥600,剖面没有特殊说明,别忘了画基础。 第二节建筑技术设计(作图)中的结构选型与布置 一、建筑技术设计中要注意的结构原则 (一)在建筑技术设计作图中,要根据建筑平面布置及房屋层数和高度,选用合理的结构体系,如:砌体结构,框架结构,剪力墙结构,框架—剪力墙结构等,这些结构体系的适用范围见本章附录及第二分册《建筑结构》中的相关内容。 (二)根据平面尺寸及使用要求,合理布置承重墙体及柱子,以及楼盖结构的梁板。 (三)当建筑物较长时,应根据结构有关伸缩缝间距的规定,确定伸缩缝的位置及缝宽。

结构专业版标准图集通用图集有效版本清单.doc

2017年常用标准图有效版本清单 二、结构专业 1、国家建筑标准图集 序号名称编号类别备注混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和 1 构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架 - 剪力16G101-1 G 替代 11G101-1 墙、梁板) 2 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和 16G101-2 G 替代 11G101-2 构造详图(现浇混凝土板式楼梯) 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和 3 构造详图(独立基础、条形基础、筏形基础及桩16G101-3 G 替代 11G101-3 基承台) 4 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和 12G101-4 G 构造详图(剪力墙边缘构件) 5 G101系列图集施工常见问题答疑图解13G101-11 G 6 钢结构设计制图深度和表示方法03G102 G G103~104 民用建筑工程结构设7 民用建筑工程结构施工图设计深度图样09G103 G 计深度图样 (2009年合订本) 8 民用建筑工程结构初步设计深度图样09G104 G 04G103、05G104 修编代替 民用建筑工程设计常见问题分析及图示——结构规格: 8开 9 05SG109-1 SG SG109-1~4 设计原则、荷载及荷载效应组合地震作用、地基 10 民用建筑工程设计常见问题分析及图示——砌体05SG109-2 SG 民用建筑工程设计常见问题分析及 结构图示——结构专业 11 民用建筑工程设计常见问题分析及图示——混凝05SG109-3 SG (2005年合订本) 土结构 12 民用建筑工程设计常见问题分析及图示——钢结05SG109-4 SG 构和空间网结构 13 建筑结构加固施工图设计表示方法 -- 建筑结构加 SG111-1~2 SG 固施工图设计深度图样 14 建筑结构设计常用数据12G112 G 15 钢结构施工图参数表示方法制图规则和构造详图08SG115-1 SG 16 单层工业厂房设计示例(一)09SG117-1 SG 17 单层工业厂房设计选用(上册)、(下册)08G118 G 18 工程做法05J909 J J909、G120 工程做法 19 工程做法(自重计算)07G120* G (2008年建筑结构合订本) 20 砖烟囱04G211 G 修编代替 00G211-1~4 规格:8开 21 钢筋混凝土烟囱05G212 G 修编代替 99G212_1~4 规格:8 开 22 钢烟囱(自立式 30~60m)08SG213-1 SG 规格: 8开 23 地沟及盖板J331、J332 J J331、J332、G221地沟及盖板、G221 (2009年合订本) 24 现浇钢筋混凝土板式楼梯04SG307 SG 25 混凝土后锚固连接构造04SG308 SG 26 钢筋焊接网混凝土结构构造详图17G309 SG 修编代替 04SG309 27 混凝土结构加固构造(总则及构件加固)13SG311-1 SG 28 混凝土结构固构造(地基基础及结构整体加固改13SG311-2 SG 造) 29 钢筋混凝土基础梁04G320 G 修编代替 93G320 93(03)G320 30 钢筋混凝土连系梁04G321 G 修编代替 93G321 93(03)G321

二级注册建筑师场地设计构造详图配套讲义

二级注册建筑师场地设计构造详图配套讲义 The document was prepared on January 2, 2021

这种墙体的主体结构为数土砖或钢筋混凝土,其内侧或外侧复合轻质保温板材,常用的材料有充气石膏板、水泥聚苯板

《建筑构造》课程实用标准

《建筑构造》课程标准 一、课程基本信息 课程名称:建筑构造学分:3 课程代码:F030100075 学时:48 先修课程:《建筑制图》、《建筑材料》、《建筑力学》等 后续课程:《建筑施工技术》、《施工组织》、《建筑设备》、《建筑工程计量与计价》等 适用专业:建筑工程技术、工程造价编制人: 审核人:制订时间:2010年 1月11 日 二、课程性质 专业必修课;专业基础课 三、课程设计 (一)课程目标设计 1、能力目标: (1)专业能力:能够查阅有关建筑规范、建筑图集等资料;能够读懂建筑施工图;能进行现场构造施工指导,建筑构造处理;能够理解设计理念,进行简单的建筑设计。 (2)社会能力:具备良好的沟通能力和职业道德,严格的纪律观念;具备建筑工程质量安全意识、环保节能意识,严格遵守操作规程,严把质量关;树立与其他人员配合工作的团队意识,具有协作精神。 (3)方法能力:具备独立学习、尝试建筑构造新理论、新方法和新技术的创新意识。 2、知识目标: 了解民用与工业建筑的构造组成、理论和方法;掌握一般民用和工业建筑构造的做法;理解民用建筑的基本知识。 (二)课程教学活动设计 1、课程内容设计(一般指一级项目编号及名称、内容)

注:课程进行中教师根据学校附近施工工地的联系情况安排1、2次工地认识实习。

(四)第一次课设计梗概 拟用设问法展开绪论的内容,以期提高学生的学习兴趣和对本课程的关注,问题的设置如下: 1、什么是建筑?——建筑的范围和分类; 2、你对你家的住宅满意吗?——建筑构造的设计原则;

3、试评价城建学院校园建筑。——建筑的构成要素; 4、建筑由哪些部件构成?——建筑的构造组成; 5、你家的房子能用多少年?——建筑的等级(从一条新闻谈起)。 用第一堂课提问,并发动学生自由讨论,适当地加以引导;在第二堂课进行归纳。 同时在第一堂课说明本门课程的考核模式。 四、教学组织形式 在课程教学的每个单元,教师首先简单地介绍该项目的基本知识,然后直接给出任务,在学生完成任务的过程中,再以与任务相关的知识为核心,较全面地讲述专业内容。学生完成任务60%在课外,40%在课堂,课堂完成任务时教师起辅导作用。这样的课堂组织改变了教师一言堂讲到底的传统做法,强调了教、学、做一体化,充分体现学生的主体地位。教师的角色从单一的传授者改变为传授、辅导加伙伴三位一体的综合体。有利于改变学生被动接受教学的局面,学生的能动性得到充分发挥,提高了学生分析解决问题的能力,培养了学生探索和创新意识,提升了教学效果。 五、课程考核方式和考核标准

史上最全标准图集地方标准

史上最全,标准图集,地方标准,一网打尽。免费注册会员,下载无任何限制,100%免费,好动西应该跟好朋友分享。 直接复制网址到浏览器(去括号) [] 西南03G601 多层砖房抗震构造图集 [] 2010浙J7 铝合金门窗 [] 赣04J101 变形缝 [] 新02N1 供暖工程 [] 05ZJ103 蒸压加气混凝土砌块墙体构造 [] 赣04J401 阳台栏杆 [] 92DQ13 防雷与接地装置图集 [] 10G409 预应力混凝土管桩 [] 09DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号 [] 赣02J802 内外墙及天棚饰面图集 [] 赣02SJ102-1 外墙外保温建筑构造(一)(ZL胶粉聚苯颗粒外保温系统) [] 赣02SJ206 TBL卷材、涂膜建筑防水构造图 [] 赣03J001 建筑做法说明 [] 赣03ZJ207 KG卷材涂膜建筑防水构造图 [] 赣04G601 无筋扩展基础及扩展基础 [] 赣04J402 楼梯栏杆 [] 赣04J701 室外构配件 [] 赣04J702 室内构配件 [] 赣06J201平屋面建筑构造 [] 赣88J201 屋面图集 [] 赣91J301 楼地面图籍 [] 赣94J703 建筑构配件(三) [] 赣99J904 住宅双止回式垂直排烟气道图集(清晰度差) [] 88JZ13(2005)ZL系列外墙保温(节能65%) [] 88J14-2居住建筑 [] 88J13-3木门 [] 88J13-1塑钢门窗 [] 88J8卫生间、洗池 [] 建筑构造通用图集88J1-X1工程做法 [] 图集变形缝0588JZ3 [] 88J10庭院、小品、绿化 [] 88J13-4钢质防火门、防火卷帘 [] 88J11附属建筑 [] 88J12-X1~2无障碍设施防X线辐射 [] 88J9室外工程-围墙、围栏 [] 88JZ2 挤塑聚苯板保温构造 [] 88JZ3+变形缝 [] 88JZ8住宅厨卫排风道

建筑构造墙身剖面作业

建筑构造作业任务书 一、题目:墙身剖面设计 二、设计条件:某公共建筑平面如图所示,层数三层,底层层高3.6米,二、三层层高3.0 米,室内外高差为0.50米。建筑四周设明沟,出入口明沟加设盖板。结构形式为砖混体系,楼盖和屋面均为现浇混凝土结构,地面为实铺式地面。门厅入口处门高2.7米,上设过梁。门斗上设雨篷,出挑长度为1.5米,雨篷设反梁,高0.3米。外墙面为小型面砖贴面,内墙面为内墙涂料饰面。地面装修为缸砖饰面。 三、设计要求:设计并绘出E轴1-1、2-2墙身详图。(不绘屋顶部分) 四、图纸要求:3#绘图纸,针管笔作图(墨线),图面质量应符合国家制图标准。 比例:1:20。 平面图如下: 一层平面

二层平面 三层平面 1、墙身详图的表达方式及规定画法 墙身详图实质上是建筑剖面图中外墙身部分的局部放大图。它主要反映墙身各部位的详细构造、材料做法及详细尺寸,如檐口、圈梁、过梁、墙厚、雨篷、阳台、防潮层、室内外地面、散水等,同时要注明各部位的标高和详图索引符号。墙身详图与平面图配合,是砌墙、室内外装修、门窗安装、编制施工预算以及材料估算的重要依据。

墙身详图一般采用1∶20的比例绘制,如果多层房屋中楼层各节点相同,可只画出底层。中间层及顶层来表示。为节省图幅,画墙身详图可从门窗洞中间折断,化为几个节点详图的组合。 墙身详图的线型与剖面图一样,但由于比例较大,所有内外墙应用细实线画出粉刷线以及标注材料图例。墙身详图上所标注的尺寸和标高,与建筑剖面图相同,但应标出构造做法的详细尺寸。图8.31为某小区别墅墙身详图。 2、墙身详图的识读 (1)了解图名、比例 由图8.31可知,该图为外墙身详图,比例为1∶20。 (2)了解墙体的厚度及所属定位轴线。 该详图适用于轴线上的墙身剖面,砖墙的厚度370mm,偏轴(以定位轴线为中心外偏250mm,内偏120mm)。 (3)了解屋面、楼面、地面的构造层次和做法 从图中可知,楼面、屋面均为四层构造,地下室地面采用七层构造做法。各构造层次的厚度、材料及做法,详见图中构造引出线上的文字说明。 (4)了解各部位的标高、高度方向的尺寸和墙身细部尺寸 墙身详图应标注室内外地面、各层楼面、屋面、窗台、圈梁或过梁以及檐口等处的标高。同时,还应标注窗台、檐口等部位的高度尺寸及细部尺寸。在详图中,应画出抹灰及装饰构造线,并画出相应的材料图例。 (5)了解各层梁(过梁或圈梁)、板、窗台的位置及其与墙身的关系。 由墙身详图可知,窗过梁为现浇的钢筋混凝土梁,门过梁由圈梁(沿房屋四周外墙水平设置的连续封闭的钢筋混凝土梁)代替,楼板为现浇板。窗框位置在定位轴线处。 (6)了解檐口的构造做法。 从墙身详图中檐口处的索引符号,可以查出檐口的细部构造做法。 一、外墙身详图 1.右图所示为外墙身详图。根据剖面图的编号3-3,对照平面图上3-3剖切符号,可知该剖面图的剖切位置和投影方向。绘图所用的比例是1:20。图中注上轴线的两个编号,表示这个详图适用于、两个轴线的墙身。也就是说,在横向轴

建筑结构施工图识图入门总结,很详细

建筑结构施工图识图入门总结,很详细 知识,力求达到以下四个方面能力: 1、理解建筑施工图的成图原理和制图标准; 2、看懂房屋的组成和各部分的材料、做法,能够看懂一般建筑工程的主要施工图纸; 3、能够根据施工图纸进行建筑面积和一般工程量的计算以及常用构件数量的统计; 4、能够发现图纸中较明显的错误、遗漏和图样之间相互矛盾的地方。 第一节建筑工程施工图的组成 各专业施工图的内容 1、总图:建筑场地范围内建筑物的位置、形状和尺寸,道路、绿化及各种室外管线的布置等。 2、建筑专业图:建筑平面图、立面图、剖面图、各种详图及门窗表、材料做法表。 3、结构专业图:基础图、各层顶板的平面、剖面、各种构件详图,构件数量表及设计说明。 4、设备专业图:包括给水、排水、采暖、通风各系统的平面图、轴测图和各种详图。 5、电气专业图:包括照明、动力和弱电的系统图、平面图及详图等。 第二节建筑工程图的成图原理 一、投影的概念 用一组假想的投射线把物体的形状投到一个平面上,就可以得到一个图形,称为投影法。 二、投影的种类 1、中心投影:投影线由一点放射出来投射到物体上,这种作图方法称为中心投影法。 2、平行投影:投影线呈相互平行状投射到物体上,称平行投影。 (1)正投影:使投影线垂直于投影面时,并且使物体的一个面也垂直于投影线。

(2)斜投影:当投影线倾斜于投影面时,所作出的投影。 三、物体的三面正投影图 1、三面正投影体系的形成 (1)将物体放在三个相互垂直的投影面间; (2)用三组垂直于投影面的投影线作投影; (3)在三个投影面上得到三个正投影图。 2、三面正投影体系的展开 (1)正立投影面不动; (2)水平投影面向下转动90°; (3)侧立投影面向右后方转动90°。 3、三面投影图的特性 (1)不全面性 每个投影图只能反映物体两个方向的尺寸;立面图反映长度和高度;平面图反映长度和宽度;侧面图反映高度和宽度。

2018年二级建筑师《建筑构造与详图》试题及答案(下卷)

2018年二级建筑师《建筑构造与详图》试题及答案(下卷) 某建筑会议厅的建筑平面,该建筑火灾危险等级为中危险Ⅰ级。请完成该会议厅所需安装的自动喷水灭火喷头及喷水管道平面布置图。要求图中的喷洒管道自喷洒立管接出,并标出各喷头的定位尺寸。 若题目只要求布置喷头,则将管网及控制配件去掉即可。

解题要点: (1)要求首先能够根据建筑物的性质确定本建筑的火灾危险等级。根据火灾危险等级所要求的喷头间距布置喷头(喷头与喷头间距,喷头与墙的间距)。 (2)由于题目给出了喷洒立管及末端试水排水管的位置,故须要求设置的喷洒管道应从喷洒立管到末端试水装置,将已布好的喷头用枝状管网连接即可。 (3)立管连接喷头前须先连接信号阀门,然后是水流指示器,喷洒管网,最末端是试水装置。

(4)一根配水支管上连接的喷头数不超过8个。 作图提示: (1)按本建筑的火灾危险等级数据布置喷头。 (2)进行喷洒管道的连接。 (3)信号阀门,水流指示器,末端试水装置的连接。 (4)定位尺寸的标注。 1.任务概述 某住宅楼标准层平面图(见图4-46),图中灰色网点部分为吊顶,空调设备及管道只能布置在此范围中,要求结合吊顶,布置左套型住宅空调系统。 2.任务要求 平面图中,按以下要求完成布置图。1)空调采用风机盘管系统;2)仅在居室部分布置空调;3)尽量采用侧送下回方式;4)凝结水排至卫生间。 3.布置要求 在平面图上,运用所提供的图例画出符合上述任务书要求的布置图,包括:1)风机盘管;2)空调供、回水管和凝结水管。 参考答案:

解题要点(图4-47) (1)风机盘管。原则上每个房间布置一台,风机盘管布置在吊顶内。除受吊顶限制外,尽量采用侧送下回方式。(2)三根空调水管与风机盘管均要连接,凝结水管排至卫生间下水道排走。 图4-24所示为某建筑会议厅的建筑平面,该建筑火灾危险等级为中危险Ⅰ级。请完成该会议厅所需安装的自动喷水灭火喷头及喷水管道平面布置图。要求图中的喷洒管道自喷洒立管接出,并标出各喷头的定位尺寸。

2018年二级建筑师《建筑构造与详图》试题及答案(上卷)

2018年二级建筑师《建筑构造与详图》试题及答案(上卷) 设计任务 结构与暖通综合作图 设计条件 某办公室层高3.6m,吊顶净高2.7m,拟采用全框架结构体系和全空气空调系统。如图为办公楼局部平面图及风管布置示意图,柱平面尺寸600mm×600mm。 作图要求 1.在办公楼局部平面图中,绘制框架柱,并注明轴线尺寸。 2.在A-A剖面图中,绘出相关的结构梁(包括梁投影线),按照图例绘出通风主管道、支管道和回风主管道、支管道,并注明相关尺寸。提示:1.当梁跨度大于等于6m时,梁高按跨度1/12计算,其他情况梁高按跨度1/10计算。 2.给定管道高度为计算高度,其他尺寸忽略不计。 3.吊顶构造高度应予以考虑。

参考答案: 求,同时考虑结构的合理性与施工的可行性。

2.在办公楼建筑中,一般是两边为办公室,中间为走道,这时可将中柱布置在走道两侧。 3.当梁跨度大于等于6m时,梁高按跨度1/12计算,其他情况梁高按跨度1/10计算。参考作图提示 1.任务说明 根据图示局部平面图(图1-5),按指定剖切线位置画出剖面图。剖面图应正确地反映出平面图所示尺寸及空间关系,并应符合构造要求。

2.构造要求结构类型:薄壁异形柱框架结构,现浇钢筋混凝土楼

板。楼面:100mm厚现浇钢筋混凝土楼板,20mm厚水泥砂浆找平后贴地砖。屋面:现浇钢筋混凝土屋面180mm厚,25mm厚1:3水泥砂浆找平层,高分子卷材防水层,20mm厚1:2.5水泥砂浆保护层。女儿墙压顶、泛水。楼梯间出屋面口、雨篷。外墙:200mm砖墙,20mm厚粉刷,外贴墙面砖。内墙:200mm砖墙,20mm厚粉刷,面涂乳胶漆。顶棚:钢筋混凝土板,20mm厚粉刷,面涂乳胶漆。梁:宽度为200mm,高度为400mm。过梁高度100mm。门:高2000mm。窗:窗高1800mm,窗台高600mm,窗台设护栏。 3.剖面要求(1)画出1:50剖面图。图中包括楼面、屋面、内外墙、门窗、楼梯。(2)剖面图中除标注各部分标高外,并标注结构梁的高度及门窗高度。 参考答案: 图1-6为参考答卷

金科股份建筑构造标准图集-通用详图册

金科股份建筑构造标准图集(二)通用详图册

目录 1 总则 (4) 1.1 编写说明 (4) 1.2 实施原则 (5) 1.3 实施要点 (5) 2 地下室细部 (7) 车库集水坑 (8) 车库电梯集水坑 (9) 车库电梯基坑 (10) 车库排水沟 (11) 地下室底板沉降后浇带(一) (12) 地下室底板沉降后浇带(二) (13) 地下室底板沉降后浇带(三) (14) 地下室外墙后浇带(一) (15) 地下室外墙后浇带(二) (16) 3 砌体工程 (17) 混凝土反坎 (18) 砌体墙斜顶砖、塞缝 (19) 外墙门窗洞口、入户门(防火门)洞口 (20) 窗台压顶、混凝土加强框 (21) 混凝土腰梁、圈梁、过梁 (22) 空调管预制砌块 (23) 4 室内细部 (25) 无套管穿楼板管道(一) (26) 无套管穿楼板管道(二) (27) 有套管穿楼板管道 (28) 5 室外细部 (29) 室外露天楼梯(靠房间外墙) (30) 暗散水 (31) 顶部为水景池的地下室顶板 (32) 顶部为道路的地下室顶板 (33) 车库入口截水沟 (34) 6 外墙 (35) EPS线条 (36) 防火隔离带设置说明 (37) 防火隔离带 (38) 外墙螺杆洞 (39) 滴水线 (40) 7 门窗 (41) 外保温、无副框砌体(混凝土)墙体 (43) 外保温、有副框砌体(混凝土)墙体 (45) 8 屋面细部 (47) 坡屋面与高跨墙相交处内天沟 (48) 女儿墙泛水 (49) 出屋面管道 (50) 平屋面烟风道 (51) 坡屋面烟风道 (52) 屋面直排式雨水口 (53) 屋面侧排式雨水口 (54)