文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空心板施工时负弯矩钢筋数量不足的处理方案

空心板施工时负弯矩钢筋数量不足的处理方案

空心板施工时负弯矩钢筋数量不足的处理方案
空心板施工时负弯矩钢筋数量不足的处理方案

空心板施工时负弯矩钢筋数量不足的处理方案

王志刚

摘要:利用桥面现浇层参与结构运营阶段受力,预制板与桥面现浇层按组合式受弯构件计算,对施工中墩顶负弯矩钢筋位置放置错误导致的负弯矩钢筋数量不足进行了处理并成功运用,希望能给类似桥梁工程病害的处理方法提供一些补充或参考。

主题词:组合式受弯构件、墩顶负弯矩钢筋、桥面现浇层

1、情况介绍

排上大桥在预制20m预应力砼连续空心板时,由于施工技术人员的粗心,墩顶负弯矩钢筋放置位置错误,导致本应有9根 25的墩顶负弯矩钢筋,只有5根(见图1)。发现错误时,施工单位已经预制了65片空心板,废弃损失约150万元。

图1 墩顶病害空心板截面钢筋示意

针对以上情况,提出了两种处理方案:第一,凿开未露出板端的预埋钢筋位置处的板顶,补充受力钢筋;第二,已施工错误的空心板上加强桥面现浇层受力钢筋,通过空心板组合受力的方式对受力钢筋面积的不足进行弥补。

2、建模计算

2.1建模

取4×20m,标准20m跨径,60cm的现浇连续段,10cm的桥面现浇层进行整体计算;墩顶现浇连续段钢筋砼构件钢筋面积及裂缝宽度验算按受拉钢筋有效高度h0=93cm极限不利高度计算。

图2 整体有限元模型

2.2横向分配系数的计算

1.计算软件采用《桥梁博士》,支点处采用杠杆法,跨中处采用铰接板法。

2.计算结果:

2.3墩顶负弯矩计算

1.计算软件采用《桥梁综合计算程序BrgCal 》 2.计算结果:

2.4组合式受弯构件结合面抗剪验算

按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)第9.2.8条规定:由预制

板与现浇混凝土结合的组合板,预制板顶面应做成凹凸不小于6mm 的粗糙面。如结合面配置竖向钢筋,钢筋应埋入预制板和现浇层内,其埋置深度不应小于10倍钢筋直径;钢筋纵向间距不应大于500mm 。以及第8.1.7条规定:结合面不配置抗剪钢筋的组合式受弯板,当符合本规范第9.2.8条的构造要求时,其结合面抗剪承载力应符合下列要求:

)(45.00

0MPa bh V d

≤γ

式中 d V ——组合板最大剪力组合设计值; b ——预制板结合面的宽度;

0h ——组合板的有效高度;

当结合面符合本规范第9.2.8条的构造要求,且同一竖向截面配置不少于sd

f bs

3

.0(以mm 2计)的竖向结合钢筋时(b 为结合面宽度以mm 计,s 为结合钢筋纵向间距以mm 计,sd f 以MPa 计),其结合面抗剪承载力应符合下列要求:

)(20

0MPa bh V d

≤γ

图3中所示N13钢筋为结合面竖向钢筋。

图3 20m 空心板普通钢筋布置图

一块空心板的同一竖向截面竖向结合钢筋为4 12,钢筋面积为452.4mm 2

;纵桥向间距0.5m 。

sd

f bs

3

.0=0.3×1240×500/280=664.3mm 2>452.4mm 2 故结合面按不配置抗剪钢筋验算。

外边板:00/45.0λbh V d ≤=450×1.5×1=675KN 中板:00/45.0λbh V d ≤=450×1.24×1=558KN 内边板:00/45.0λbh V d ≤=450×1.24×1=558KN

作用效应标准值组合:

外边板max Q =556.3KN<675KN 中板max Q =532.4KN<558KN 内边板max Q =489.8KN<558KN

故按照规范规定,结合面抗剪满足规范要求。

2.5墩顶负弯矩钢筋计算

2.5.1.正截面强度配筋计算:

2.5.2.抗裂验算:

列表墩顶现浇段受力主筋设计的钢筋面积、施工现状的钢筋面积和按方案处理后的钢筋面积。

计算各个钢筋面积的裂缝宽度:

按照《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)中第6.4.2条规定,本项目的最大裂缝宽度不应超过0.2mm 。考虑施工过程中空心板板长及墩顶现浇连续段长度有变化,不推荐采用现状的钢筋数量,推荐处理后的钢筋数量。

3、处理方案比选

3.1.补救措施:(1)将未露出板端的预埋钢筋位置的板顶凿开,补充 25受力钢筋,

与错误的钢筋焊接连接,再浇筑混凝土恢复空心板凿除部分;(2)将桥面铺装中用于抵抗墩顶负弯矩的 22钢筋换成 25钢筋。

3.2处理方案比选: 处理方案专家评审意见同意了推荐的处理方案,并为了使施工单位已购买的桥面现浇层钢筋不浪费,建议利用桥面现浇层钢筋形成束筋的方式对推荐方案进行了优化。

处理方案:空心板保持现状,桥面现浇层原 22钢筋上绑扎2根 10钢筋形成束筋,钢筋长度与原 22钢筋相同。

《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)中第9.1.3条规定:组成束筋的单根钢筋直径不应大于36mm 。组成束筋的单根钢筋根数,当其直径不大于25mm 时不应多于三根,当其直接大于28mm 时应为两根。束筋成束后的等代直径为d n d e ,

其中n 为组成束筋的钢筋根数,d 为单根钢筋直径。

根据该条规定,可以推算出束筋的等代直径为26.15mm 。

4、施工方法及施工注意事项

4.1按照“《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62—2004)中9.2.8条规定:由预制板与现浇混凝土结合的组合板,预制板顶面应做成凹凸不小于6mm 的粗糙面”施工,保证空心板与桥面现浇层的结合面满足设计及使用要求,桥面现浇层有效参与结构整体受力。

4.2桥面现浇层3号钢筋及2根 10钢筋形成的束筋最小混凝土保护层厚度大于等于30mm 。 4.3其它未尽事宜请按《公路桥涵施工技术规范》JTJ041—2000以及有关规定办理。

5、结论

本文介绍了排上大桥施工错误的处理方案,按照组合式受弯构件进行计算分析,利用20m 预应力

砼连续空心板桥面现浇层参与运营阶段整体受力,采用了经济合理、施工简便的处理方案,通过专家评审并成功运用,为类似的问题处理提供了参考。 参考文献

[1]交通部颁《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D60—2004 [2]交通部颁《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000

筏板基础钢筋工程施工方案

筏板基础钢筋工程 专项施工方案 项目名称: **** 建设单位: **** **** 设计单位:监理单位:**** 施工单位: **** 二○一六年三月十日

筏板基础钢筋工程施工方案审批表(工程公司)

目录 1.编制依据 (1) 编制依据1.1 (1) 编制范围1.2 (1) 编制原则1.3 (1) 2.施工部位的工程概况 (2) 2.1项目信息 (2) 2.2施工部位的工程概况 (2) 2.3设计要求 (3) 2.4施工场地条件 (3) 2.5工程的施工特点、重点和难点 (3) 3.施工准备 (4) 3.1施工及技术准备 (4) 3.2机具准备 (5)

3.3材料准备 (5) 3.4检验试验准备 (6) 4.施工安排 (7) 4.1施工总体布置 (7) 4.1.1施工部位 (7) 4.1.2施工内容 (8) 4.1.3施工流水段的划分 (8) 4.1.4施工程序 (8) 4.2工期安排 (8) 4.2.1工期安排 (9) 4.2.2工期保证措施 (10) 4.3劳动力组织 (11) 4.4项目组织机构设置及职责分工 (12) ........................................................................ 124.4.1项目组织机构设置........................................................................................ 14职责分工4.4.2 5.主要的施工方法和工艺 (16) 5.1钢筋的加工制作 (16) 5.1.1箍筋 (16) 5.1.2主筋 (16) 5.1.3钢筋加工的允许偏差 (16) 5.2筏板钢筋绑扎 (17) 5.2.1筏板钢筋绑扎施工顺序 (17) 5.2.2柱墩承台钢筋绑扎(地下车库部分) (17) 5.2.3绑扎筏板板底钢筋 (17) 5.2.4绑扎筏板板顶钢筋 (17) 5.2.5墙、柱插筋 (19) 5.3钢筋保护层厚度 (19) 5.4钢筋的连接 (19) 5.5马凳筋验算 (20) 5.5.1参数信息 (20) 5.5.2支架水平杆钢筋的计算 (21)

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案

筏板基础钢筋支撑计算 下面从水平杆强度、水平杆挠度、立杆强度与稳定等方面进行计算: (一)筏板顶钢筋为28 1、荷载计算 1.1静荷载 1.1.1上层钢筋重量: 28@200双层双向:4.83×1×(1/0.2)×9.8=236.7N/m 1.1.2作用于上层钢筋上的保护层混凝土重量: 2500×9.8×0.05×1×0.028×(1/0.2)×1=521.36 N/m 1.1.3水平钢筋杆自重: 按28钢筋计,线重为47.5 N/m 1.1.4静荷载按1.2系数(模板及支架荷载分项系数)计算,水 平杆的均布荷载为: 【(236.7+521.3)×1+47.5】×1.2=966.6N/m 1.2动荷载 1.2.1施工动荷载:根据《建筑施工手册第四版缩印本》第514页所述取1000N/m2,化作线荷载为: 1000×1=1000 N/m 1.2.2动荷载按1.4系数(模板及支架荷载分项系数)计算,水平杆的均布荷载为: 1000×1.4=1400N/m

1.3合计:按0.85折减系数计算,水平杆上的计算荷载为: (966.7+1400)×0.85=2011.6N/m 立杆上的竖向荷载为: 2011.6×1=2011.6N 2、水平杆强度验算: 2.1水平杆的弯矩,根据《建筑施工手册(第四版缩印本)》表8-74计算: M2=0.084×q×l2=0.084×2011.6×12=168.97N.m 2.2水平杆强度验算: 28钢筋截面最小抵抗矩:W=2.155cm3 f= M2/W=168.97×103/2.155×103=78.4N/mm2<400 N/mm2 3、水平杆挠度验算: 28钢筋截面惯性矩3.017×104mm4 根据《建筑施工手册第四版缩印本》表8-74挠度值为: ω=(0.273×q×l4)/(100×E×I) =(0.273×3.8638×10004)/(100×2.0×105×3.017×104) =0.91mm 符合要求。 4、立杆抗压强度验算: 28*2钢筋截面面积314.2×1.96×2mm2 σ=N/A=5795.6/314.2×1.96×2=1.63N/mm2<400N/mm2 5、立杆稳定性验算: 由于本方案中支撑内各钢筋均为二力杆,只承受拉压作用,无侧

基础筏板混凝土浇筑施工方案

基础筏板混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 本工程采用梁板式筏基,基底标高为-4.0m,基础底板和地梁均为700mm厚,砼为C35砼,采用商品砼,其配合比由商品砼站试验室出具。 本工程为剪力墙结构,轴线长为30.4m,轴线宽为13.4m,依据图纸设计基础筏板砼约为270m3,砼量较大。根据砼数量及外围环境,我们准备1台汽车泵浇筑,由东向西分段分层浇筑,每台泵车按每个小时浇筑35m3,浇筑基础筏板砼预计8小时浇完。二、施工准备 (一)技术准备 该工程混凝土方量较大,要求连续浇筑,不允许有裂纹出现,温度裂缝是最主要的裂纹原因。降低混凝土水化热,克服混凝土内部与外表面的温差引起的裂纹是关键。1、配合比设计 按优化配合比的原则,选用普通硅酸盐水泥严格控制水灰比,掺进适当的粉煤灰,改善混凝土的粘塑性,又可减少水泥用量,同时降低水化热。掺减水剂可延迟水化热释放速度使峰值有所降低,使砼缓凝,避免施工冷缝,提高工作性和流动性。掺膨胀剂可以抵抗砼收缩产生的应力,避免裂纹的产生,采用自然连续级配的粗骨料,减少水泥的用量,降低水化热。 2、原材料

(1)水泥:采用42.5普通硅酸盐水泥。 (2)掺合料:采用本地红二电厂生产的一级粉煤灰。 (3)按设计要求掺加抗裂防水剂。 (4)细骨料:采用本地砂厂生产的水洗灰,含泥量不大于2%。 (5)粗骨料:采用本地砂厂生产的0.5-4cm的天然连续级配的卵石。 (二)现场准备 1、机械准备:砼汽车泵1台,另备用1台。砼搅拌站运输车10辆,保证混凝土不间断的供应,插入式振动器8根。 2、人员准备:振动棒手4人,负责摊铺、刮平、抹压12人,电工2人以保证基坑内机械用电及照明用电。 3、道路情况:道路顺平、通畅,保证车辆进出、扭转方便,并设专人指挥交通。 4、输电线路及照明:线路架设合理、安全,便于使用,功率负荷满足施工需要。除布置固定的照明灯具外,并配备2个可移动的工作灯。 5、防护用具:所有参加砼浇筑人员均配备胶鞋、手套、铁锹、铁扒子、安全帽等施工及防护用具。 6、验收手续:砼浇筑施工前应确认经甲方及监理验收合格,并履行签字认可手续。 三、施工方案

筏板基础钢筋支撑施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 一、工程概况

本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积 m2,地上建筑面积,地下建筑面积;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距,E-J轴,轴距。 ④设计指标见下表: 2、结构设计 ①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少

部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。 7、立杆支腿钢筋采用20钢筋。三个支腿间距600mm,根据底排

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 一、工程概况 本工程包含八幢房屋及地下室车库,总建筑面积118711.72m2。建筑层数:5#楼地上层数8+1,地下1层;6#楼地上层数10+1,地下层数2层;7#楼地上层数17,地下层数2层;8#楼地上层数4,地下层数2层;9#——12#楼地上层数20,地下层数2层;框架、剪力墙结构。结构安全等级二级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 二、基础设计 1.根据依据业主提供的由由四川省蜀通岩土工程公司2010年5月编制的《阳城实业光华项目岩土工程勘察报告》。进行基础设计岩土工程勘察报告: 本工程场地土属中硬场地土,场地类别为Ⅱ类,特征周期为0.45s。本工程场地内地质层详勘察报告。 2.根据岩土工程勘察报告,场地土地下水按环境类型,地层渗透性对混凝土及钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀 性。 3. 根据岩土工程勘察报告及上部结构形式,主楼用筏板基础,板面标高及厚度详基础图;纯地下车库部分采用独立柱基加防水板。基础持力层为稍密~密实卵石 层,承载力特征值为 320KPa.在部分地段基础底面下分布有一定厚度杂填土、细砂或者松散卵石层,不能满足设计要求需作处理;具体处理方法待地基验槽后再定。 4.抗浮设计水位标高为511.00m。地下室采用抗浮锚杆加回填土压重抗浮.施工时应采取有效的降水措施,并待主楼施工完及地下室底板,顶板回填后,待地下室的后浇带封闭后才能停止降水;地下室底板回填填料容重应不小于20KN/m 3 5. (a).基坑开挖时,应采取排水及基坑支护措施,防止地表水进入基坑,保证基坑施工安全,并防止对周边建筑物、道路及城市地下管线的不利影响。 (b). 采取机械开挖时,应保护坑底土不受扰动,并在基底设计标高以上保留300mm厚原土层用人工挖除。基坑不得积水,经验收合格后应立即施工基础垫层。 (c). 基础上插筋的直径.数量和位置必须与柱图仔细核对并固定,经验收合格后方可浇砼。 (d). 基础施工时若发现地基实际情况与设计要求不符时须通知有关单位共同研究处

筏板钢筋施工方案

筏板钢筋施工方案 一、工程概况 1 工程名称:济南市草山岭旧居改造工程 4#~5#楼及相邻地下车库施工 2 建设单位:济南高新区金桥办事处草山岭社区居民委员会 3 设计单位:山东省建筑设计研究院 4 工程地点:位于济南东部高新开发区草山岭,项目有 4#楼、 5#楼及地下车 库施工 5、建筑± 0.000 相当于绝对标高: 4 #楼134.2 米;5#楼132.7 米。 6、建筑面积及层数: 4#楼地上 26 层,地下 2层,总建筑面积 10373.03m 2, 层高 2.9 米,建筑高度 75.85 米。 5#楼地上 28 层,地下 2 层、总建筑面积 10382.14卅,层高2.9米,建筑高度86.5米。 7、结构形式:框架、剪力墙结构 、编制依据 1 .现行有关国家、行业、施工规范及标准: 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3. 《钢筋机械连接通用技术规程》 4. 《钢筋焊接及验收规程》 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 7. 《建筑施工安全检查技术标准》 8. 其他相关标准、规范、法规等。 三、施工要求 1. 原材料要求 进场钢筋有出厂质量证明书和试验报告单,每捆钢筋有标牌。对进场钢 筋按 规范的标准抽样做物理性能试验,合格后方可使用。 2. 钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木 或砖砌成 的高 30cm 间距 2m 的垄上,以避免污垢或泥土的污染。并应及时进行状态标 识,严禁随意堆放。 3. 钢筋加工 在施工现场设置钢筋加工区,并配备钢筋加工机具,如调直机、 切断机、 弯曲机等。 钢筋冷拉:使用自动的机械式冷拉工艺,对盘圆钢筋达到调直钢筋、提 高强 度的目的,采用控制最大冷拉率的方法(不超过 10%)进行质量控制 钢筋切割:根据钢筋加工配料单,按图纸要求的尺寸使用钢筋切断机切 断。 钢筋下料端面垂直于钢筋轴线,不得有马蹄形弯曲头,如果有应重新处 理。 钢筋弯曲:根据料单所附尺寸及大样图,使用钢筋弯曲机将截好的钢筋 弯曲 GB50300-2001 JGJ107-96 JGJ18-96 GB50202-2002 JGJ/T139-2001 JGJ559-99

-筏板基础基础施工工艺

一、施工工艺流程 测量定位放线→垫层施工→测量定位放线→筏板基础钢筋绑扎→筏板基础侧模安装→柱插筋→验收→筏板基础混凝土浇注→混凝土养护 防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 二.主要分项工程施工方案 1、测量定位放线 1.1定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 1.2场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 1.3测量工具: 1.3.1场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 1.3.2建筑物坐标点定位采用全站仪进行; 1.3.3建筑物高程控制点设置采用水准仪进行; 1.3.4建筑物轴线定位采用经纬仪进行; 1.3.5其他辅助工具:50m钢尺、木桩、钢筋桩、墨斗、油漆等等。 1.4.建筑物轴线定位:根据已知轴线坐标控制点采用经纬仪进行建筑物轴线的定位,其他相应线采用钢尺进行排尺。 1.5.建筑物标高测量:根据已知高程控制点采用水准仪进行测量建筑物各工序的标高。 2、模板工程 2.1材料选择 模板采用δ=18mm厚九夹板制作加工,采用60×90mm木方模板背楞,木方间距不得超过200mm。 对拉螺栓杆采用φ14圆钢制作,两端丝扣长度不得小于150mm。 模板钢管支撑系统中钢管为φ48×3.5。 2.2模板安装 2.2.1筏板基础侧壁模板

筏板基础侧模支设示意图 2.3模板拆除 筏板基础侧模应待浇筑完毕3d后方可松动对拉螺栓和拆除钢管三角支撑体系,7d后方可拆除基础侧模。 待模板拆除完后应及时将对拉螺杆抽出或切割。 三、钢筋工程 3.1钢筋加工制作 3.1.1.进场钢筋应按级别、种类和直径分类架空堆放,不得直接放置在地上,以免锈蚀和油污,进场钢筋应有出厂质量合格证明,并及时抽样进行复检,复检合格后方可进行加工。 3.1.2.钢筋加工应先按图纸设计要求及《09G101-2》图集、《09G101-3》图集、《06G101-1》图集、《04G101-3》图集和《03G101-1》图集进行翻样,然后经相关部门核认后开始加工。 3.1.3.加工的半成品钢筋应按型号、品种及规格尺寸等挂牌堆放。 3.1. 4.Ⅰ级钢筋末端需做180o弯钩,其圆弧曲线直径不小于钢筋直径的2.5倍,平直部分长度不小于钢筋直径的3倍;Ⅱ级钢筋末端须作90o或135o弯折

筏板基础钢筋支撑(钢筋)施工方案(盈嘉大厦)

盈嘉大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准:

四川金鼎建设工程有限公司 2016.8.25

一、工程概况 拟建的盈嘉大厦项目位于成都市中心银石广场以东,南纱帽街与锦江街交汇处,南纱帽街东侧,锦江街南侧,被地铁2号线控制线贯通,地处成都市内繁华地段,交通方便。本工程建筑面积 4.6 万平方米,总建筑高度 155.1 米,结构高度 148.6 米。本项目地下部分2层局部3层,地上34层,其中裙房部分5层。上部结构采用由钢框架-混凝土核心筒组成的混合结构体系。地下三层为人防及设备用房,地下二 ~ 首层为商业,一层 ~ 二层通高,三 ~ 五层为停车库,六层、二十一层为避难层,其余楼层为办公。本工程采用桩筏基础,主楼部分的基础厚度为2200mm,达到大体积砼的标准;裙楼部分的基础厚度为800mm。筏板基础主筋采用直螺纹机械连接。 二、施工工艺 盈嘉大厦主楼2200厚筏板基础施工,采用材质为三级钢筋32的钢筋焊制支撑架,便于连接和操作。 钢筋支撑操作的方法:在完成下层网片钢筋的绑扎后,摆放已经加工制作好的钢筋支撑,并用纵向钢筋和横向钢筋固定钢筋支撑,让钢筋支撑形成一个稳定的架体,然后在架体上再铺设上层网片钢筋。在基础四周和基础中部的钢筋支撑上连接斜撑,以确保上层网片钢筋的稳定。 采用钢筋支撑的筏板基础施工流程:垫层施工——弹线——安放下层钢筋垫块——铺设下层钢筋网片(双层双向)——摆放已经加工好的钢筋立杆与纵、横向水平钢筋连接——铺设上层钢筋网片(双层

双向)——焊接斜撑——绑扎墙柱钢筋——混凝土浇筑——收面——二次收面——混凝土保温和养护。 本工程800mm厚筏板基础及负二层底板内钢筋绑扎中均采用现场焊制钢筋马凳,马凳钢筋均为?25钢筋焊制。

筏板基础基础施工方案(最新整理)

王家官庄旧村改造项目二期 筏 板 基 础 施 工 方 案 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 编??? 制:黄正传 审??? 核:崔盛庆 日??? 期:二〇一一年十二月二日 1.编制依据 1.设计施工图纸; 3.《11G101-1》图集; 4.《11G101-2》图集; 5.《11G101-3》图集; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(2011年版) 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 2.工程概况 本工程包含18#~23#楼,总建筑面积133222.73平方米。 18#楼32层、建筑面积为210656.14.平方米, 19#楼32层、建筑面积为20707.36平方米,20#楼32层、建筑面积为16933.56平方米,21#楼34层、建筑面积为38981.02平方米,22#楼32层建筑面积17420.33平方米,23#楼建筑面积17420.33平方米。基础为梁式筏板基础,主体为框剪结构。设计使用年限为三类50年,抗震设防裂度为6度。 基础垫层为C15混凝土,筏板为上反梁式筏板基础混凝土为C40P8内掺占水泥用量的0。21%的减缩型混凝土防水密实剂FS102, 18#、19#、20#楼基础筏板高为0.7/0.85米,混凝土约556m3,21#楼基础筏板高为0.7/0.85米,有后浇带分为二段每段混凝土约为550 m3,22#、23#楼基础筏板高为0.7/0.85米混凝土约为680 m3 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 2)建筑物坐标点定位采用全站仪进行;

筏板钢筋支架施工方案

一.工程概况 本工程地下人防筑面积为6578㎡,4个防护单元。1个移动电站,4个战士主出入口,6个战时次出入口。地上分为B、C座,其中B座采用筏板基础,板厚为1600㎜,筏板混凝土强度等级采用C40抗渗混凝土,其抗渗标号为P8。人防防护类别甲类,人防防护等级核6常6. 平时作为汽车库、储藏室;战时为二等人员掩藏部和综合物资部。 该工程±0.00绝对标高为129.00m,筏板顶相对标高为-5.450米。基础底板及地梁混凝土标号为C40 P8,混凝土基础底板下设100厚C15素混凝土垫层,每边宽出基础边100。基础中迎水面纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,底板顶面保护层厚为30mm。筏板钢筋为双层双向 25@200。 为确保、集水井、电梯井基础钢筋及地下室筏板钢筋位置的准确性,有效的保证钢筋工程的绑扎质量,结合我公司多年的施工经验及业主的要求,本工程特采取钢筋支架综合固定技术,具体施工方法如下: 一、集水井、电梯井及筏板钢筋固定方法 1、钢筋支架形式,具体形式如下图所示:

上图所示钢筋支架均由25钢筋制作而成,图中标注单位为mm,H 表示支架高度。(H=1600-40-30-2*50=1430) 2、各形式钢筋支架适用范围及作用 1)、支架○1适用于基础四角,主要起架立及固定作用,便于钢筋绑扎及保证钢筋不倾倒。 2)、支架○2适用于基础边缘及中间部位,主要起架立作用,便于钢筋绑扎。 3)支架○3适用于钢筋绑扎完毕后加焊于○1、○2支架间,加强基础钢筋的整体稳定性,确保钢筋位置准确性。 3、各形式钢筋支架的布设 整个筏板按4000×4000分成方格。每个方格按下图布设马凳筋。 (不足4000×4000按比例设置)

筏板钢筋施工方案(上报)

绿地·中央广场南地块工程筏板钢筋施工方案 编制人:李筱斌 审核人: 审批人: 编制日期:2012年3月20日 中天建设集团有限公司

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3 钢筋加工 (1) 4 底板钢筋绑扎 (2) 5 墙体、板钢筋绑扎 (4) 6 筏板钢筋支架施工方案 (6) 6.1 三米厚筏板钢筋支架 (6) 6.2 1.2米厚筏板马凳布置 (7) 7 钢筋直螺纹安装质量保证措施 (8) 8 钢筋直螺纹安装安全保证措施 (8) 9 施工进度节点 (10) 10 计算书 (11) 10.1 3米厚筏板钢筋支架计算 (11) 10.2 3米厚筏板中层筋马凳计算 (12) 10.3 1.2米厚筏板马凳计算 (13)

筏板钢筋施工方案 1 编制依据 (1)底板平面图 (2)钢结构设计规范GB50017-2003 (3)建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) (4)施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) (5)建筑施工高处作业安全技术(JGJ80-91) (6)建筑施工安全检查标准(JGJ59-99) 2 工程概况 绿地中央广场位于郑州市东部,东临东风东路,西临运动场东路,北临康平路,南临榆林北路。整个工程分南北两块,两个地块中间位90m宽市政用地。为双塔超高层综合体。 南地块长宽约140m*160m,南塔为办公及酒店综合楼(长宽约为51*51m),高度为300m左右,位于该地块东北角,基础埋深约22.5m;塔楼南侧和西侧为14层的裙房,整个地块为通体地下4层,基础埋深约为20.5m。 基础筏板厚度共分为两个区域分别是3米、1.2米。 3 钢筋加工 钢筋加工包括调直与防锈、断料、弯曲、闪光对焊、直螺纹套丝。 钢筋加工前由技术部门做出钢筋配料单,经反复核对无误后下料加工。 钢筋加工流水作业系统图:

筏板基础钢筋支撑钢筋施工方案盈嘉大厦

筏板基础钢筋支撑钢筋施 工方案盈嘉大厦 RUSER redacted on the night of December 17,2020

盈嘉大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 四川金鼎建设工程有限公司 一、工程概况 拟建的盈嘉大厦项目位于成都市中心银石广场以东,南纱帽街与锦江街交汇处,南纱帽街东侧,锦江街南侧,被地铁2号线控制线贯通,地处成都市内繁华地段,交通方便。本工程建筑面积万平方米,总建筑高度米,结构高度米。本项目地下部分2层局部3层,地上34层,其中裙房部分5层。上部结构采用由钢框架-混凝土核心筒组成的混合结构体系。地下三层为人防及设备用房,地下二 ~ 首层为商业,一层 ~ 二层通高,三 ~ 五层为停车库,六层、二十一层为避难层,其余楼层为办公。本工程采用桩筏基础,主楼部分的基础厚度为2200mm,达到大体积砼的标准;裙楼部分的基础厚度为800mm。筏板基础主筋采用直螺纹机械连接。

二、施工工艺 盈嘉大厦主楼2200厚筏板基础施工,采用材质为三级钢筋32的钢筋焊制支撑架,便于连接和操作。 钢筋支撑操作的方法:在完成下层网片钢筋的绑扎后,摆放已经加工制作好的钢筋支撑,并用纵向钢筋和横向钢筋固定钢筋支撑,让钢筋支撑形成一个稳定的架体,然后在架体上再铺设上层网片钢筋。在基础四周和基础中部的钢筋支撑上连接斜撑,以确保上层网片钢筋的稳定。 采用钢筋支撑的筏板基础施工流程:垫层施工——弹线——安放下层钢筋垫块——铺设下层钢筋网片(双层双向)——摆放已经加工好的钢筋立杆与纵、横向水平钢筋连接——铺设上层钢筋网片(双层双向)——焊接斜撑——绑扎墙柱钢筋——混凝土浇筑——收面——二次收面——混凝土保温和养护。 本工程800mm厚筏板基础及负二层底板内钢筋绑扎中均采用现场焊制钢筋马凳,马凳钢筋均为25钢筋焊制。 三、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋32,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。

筏板基础混凝土施工方案

第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于XX市XX镇,地块被周边四条道路所包围,分别是XX 路、XX路、XX路、XX街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5 平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为XX市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。 工程名称 XXXXXXXX保障性住房项目总承包二标段工程工程地点 建设单位 代建总承包单位 设计单位 监理单位 施工单位 结构类型外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系 结构层数 地上 27层/ 地下1 层 结构高度m 81 层高(m)地下室3.6、5、5.6,地上标准层高2.8用地面积m24000建筑面积m260000相对标高±0.000 相当于绝对标高83.25m

建筑结构安全等级二级耐火等级一级 抗震抗震设防烈度为七度 1.1.2 筏板概况本工程5#楼A段有筏板基础,面积750㎡,筏板厚度为1500mm,砼总量为1125m3,属于大体积混凝土,在筏板砼浇筑施工时,按附图一布置,由两个砼输送点自东向西浇筑砼。 1.2 现场分析 在筏板基础砼施工时,重点要考虑解决两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证砼的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积筏板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,5#楼筏板基础面积约为750㎡,连续面积很大,在组织施工时,我们将砼浇灌时对内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。我公司重点从两个方面来考虑并解决以上问题:一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。 第二章混凝土配合比设计 2.1 设计要求 承台筏板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为S6。 2.2 混凝土配合比控制 根据现场的实际情况,我司将在筏板混凝土中掺STD-1减水剂,以达到将泵送混凝土的坍落度控制在14-16cm范围内。 2.2.1水灰比的选择: 从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.35左右最为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为14~16cm,根据此坍落度及混凝土的强度等级C35(P6),控制混凝土中的水灰比在0.45左右。 2.2.2砂率的选择: 砂率控制在40%以下,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。 2.2.3 水泥的选择: 选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,同时该品牌水泥的质量相对稳定,选用42.5MP普通硅酸盐水泥,控制好水泥的单方用量。 2.2.4骨料的选择: 砂子选择偏中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为5~30mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在0.8%以内。 2.2.5 外加剂的选择: 本工程使用天地STD-1外加剂。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝的产生;使用外加剂的混凝土获得≥0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。 2.2.6 掺合料的选择: 选用一级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制

筏板钢筋施工方案

筏板钢筋施工方案 一、工程概况 1工程名称:济南市草山岭旧居改造工程4#~5#楼及相邻地下车库施工 2建设单位:济南高新区金桥办事处草山岭社区居民委员会 3设计单位:山东省建筑设计研究院 4工程地点:位于济南东部高新开发区草山岭,项目有4#楼、5#楼及地下车库施工。 5、建筑±0.000相当于绝对标高: 4#楼134.2米;5#楼132.7米。 6、建筑面积及层数: 4#楼地上26层,地下2层,总建筑面积10373.03m2,层高2.9米,建筑高度75.85米。5#楼地上28层,地下2层、总建筑面积10382.14m2,层高2.9米,建筑高度86.5米。 7、结构形式:框架、剪力墙结构 二、编制依据 1.现行有关国家、行业、施工规范及标准: 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3.《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 4.《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 6.《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T139-2001 7.《建筑施工安全检查技术标准》 JGJ559-99 8.其他相关标准、规范、法规等。 三、施工要求 1.原材料要求 进场钢筋有出厂质量证明书和试验报告单,每捆钢筋有标牌。对进场钢筋按规范的标准抽样做物理性能试验,合格后方可使用。 2.钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成的高30cm间距2m的垄上,以避免污垢或泥土的污染。并应及时进行状态标识,严禁随意堆放。 3.钢筋加工 在施工现场设置钢筋加工区,并配备钢筋加工机具,如调直机、切断机、弯曲机等。 钢筋冷拉:使用自动的机械式冷拉工艺,对盘圆钢筋达到调直钢筋、提高强度的目的,采用控制最大冷拉率的方法(不超过10%)进行质量控制。

筏板钢筋施工方案

筏板钢筋施工方案 一、工程概况 1工程名称:济南市草山岭旧居改造工程楼及相邻地下车库施工 2建设单位:济南高新区金桥办事处草山岭社区居民委员会 3设计单位:山东省建筑设计研究院 4工程地点:位于济南东部高新开发区草山岭,项目有犷楼、5"楼及地下车 库施 工。 5、 建筑±0. 000相当于绝对标高:犷楼134.2米;f 楼132.7米。 6、 建筑面积及层数:『楼地上26层,地下2层,总建筑面积10373. 03m 2 , 层高2.9米,建筑高度75.85米。5袞楼地上28层,地下2层、总建筑面积 10382. 14m 2 ,层高2. 9米,建筑高度86. 5米。 7、结构形式:框架、剪力墙结构 二、编制依据 1?现行有关国家、行业、施工规范及标准: 2. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 3. 《钢筋机械连接通用技术规程》 4. 《钢筋焊接及验收规程》 5. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 6. 《钢筋焊接接头试验方法标准》 7. 《建筑施工安全检查技术标准》 8. 其他相关标准、规范、法规等。 三、施工要求 1. 原材料要求 进场钢筋有出厂质量证明书和试验报告单,每捆钢筋有标牌。对进场钢 筋按规范的标准抽样做物理性能试验,合格后方可使用。 2. 钢筋的储存 进场后钢筋和加工好的钢筋根据钢筋的牌号,分类堆放在枕木或砖砌成 的高30cm 间距2m 的垄上,以避免污垢或泥土的污染。并应及时进行状态标 识,严禁随意堆放。 3. 钢筋加工 在施工现场设置钢筋加工区,并配备钢筋加工机具,如调直机、切断机、 弯曲机等。 钢筋冷拉:使用自动的机械式冷拉工艺,对盘圆钢筋达到调直钢筋、提 高强度的目的,采用控制最大冷拉率的方法(不超过10%)进行质量控制。 GB50300-2001 JGJ107-96 JGJ18-96 GB50202-2002 JGJ/T139-2001 JGJ559-99

筏板基础钢筋施工方案(1)

筏板基础钢筋施工方案 一、编制依据: 1、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-1999 2、《钢筋等强度剥肋滚压且螺纹连接技术规程》Q1JY16-1999 3、《混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和结构详图》03G101-1 4、筏板基础《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》04G101-3 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 7恒大城工程四期图纸 二、工程概况 本工程为恒大城温江项目工程四期,即59~61#建筑及其裙房和地下室。该工程位于成都市温江区凤溪大道旁,地势平坦。无施工场地。 该工程采用钢筋混凝土现浇框剪结构,建筑面积约5.78万m2,地下二层,地上三十层,其中裙房四层。四层设梁式转换层。设计使用年限50年。 根据设计,本工程主楼采用筏板基础,其中筏板厚度为1.8m,2m;附楼抗浮板,抗浮板厚度为0.45m,筏板基础钢筋需要量大。 三、施工准备 1、机械设备:钢筋切断机、弯曲机、对焊机及相应的配套吊装设备。 2、材料: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核和提出供货要求,特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。为便于钢筋供货合理,供方优选1-2家为宜。 (2)各种规格、型号、级别的钢筋,必须具有出厂合格证,进场复试合格后方可进行加工、制作。 3、作业条件: (1)有专门的场地供钢筋加工、制作使用。 (2)各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合规定。 (3)钢筋抽样:作业人员熟悉施工图纸、会审纪要、设计变更、施工规范、图集。按 照图纸设计要求的钢筋规格、形状、尺寸、数量合理的做出钢筋抽样及用量。 四、钢筋的加工制作 1、箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时采用机械折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量加工。 2、主筋:主筋的加工制作应按图示规格尺寸和规范的规定,端部的锚固应符合要求。 筏板钢筋绑扎施工顺序: 底板底层钢筋绑扎→搭设钢管架子→底板上层筋绑扎→马凳筋绑扎→柱、墙插筋 1、绑扎底板下层钢筋 1)筏板钢筋排列顺序

筏板基础基础施工方案

目录 令狐采学 1.编制依据2 2.工程概况2 3.施工工艺流程3 4.主要分项工程施工方案4 4.1测量定位放线4 4.2基槽开挖4 4.3地基钎探4 4.4地基处理5 4.5模板工程5 4.5.1材料选择5 4.5.2模板安装6 4.5.3模板拆除8

4.6钢筋工程8 4.6.1钢筋加工制作8 4.6.2钢筋绑扎9 4.6.3钢筋连接13 4.7混凝土工程14 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》版; 3.《09G1012》图集; 4.《09G1013》图集; 5.《06G1011》图集; 6.《03G1011》图集; 7.《04G1013》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ79; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202;

10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为26.85*25.94m。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。

3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进

最新筏板基础钢筋施工方案

新华丽住宅建设项目35#楼 筏板基础 钢筋分项工程施工方案 编制:审核:审批: 湖北雅华建筑安装有限公司 2017年09月26日

一、工程概况 工程名称:新华丽住宅建设项目35#楼 建设单位:蕲春新华丽置业投资有限公司 施工单位:湖北雅华建筑安装有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 设计单位:深圳机械院建筑设计有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监督单位:蕲春县建设工程质量与安全监督站 本工程全称为新华丽住宅建设项目35#楼,建设地点在蕲春县漕河镇,建筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:32406.00平方米(为不计容建筑面积),31层,标准层层高3.00米,总高95.40米,为高层建筑。 二、编制依据 1、设计图纸及施工合同 2、相关技术标准、规范、规程 《工程测量规范》 GB50026-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2001 工程建设标准强制性条文 3、其他相关规定 三、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 四、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位

筏板基础施工方案

金鼎花园 A 区筏板基础施工方案 (4-1轴?4-28轴) (1 )基础结构设计概况 4-1 轴?4-28 轴为筏板基础。 (2)施工条件概况 本工程工程钢筋及混凝土体量大、质量要求高,工期非常紧张且场地狭小。为了保证基础有充裕的时间施工,保证按期完成施工任务,应该综合考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务、资源、时间、空间的总体布局。 (3)工艺流程及流水施工组织 配合基槽基坑的土方开挖、清理f设置降水点(井)—土方(基坑)夯实—基础砼垫层—砌砖胎模—设置排水沟、集水坑—底板素砼垫层f找平层f结构外防水层f作细石砼保护层f独立基础、筏板基础、框架柱钢筋绑扎、定位—基础梁、底板、剪力墙钢筋绑扎定位—模板支撑(预埋件、预留洞)—止水带钢板安装、焊接—底板、基础梁、剪力墙-4 . 85m以下(地下室底板上300)的砼浇筑

基础工程的施工流程图 基础放线 V ir 独立基础、筏板基础开挖 地下室开挖 1 1 (4)主要分项工程施工方法 1.施工测量(详工程测量、放线 方案) 2 .土方工程采用机械开挖与人工 修槽相结合的方法,在开挖的过程中严 临时輕制桩 柱基础开整坑 临时控制桩示頁图

格控制,不得超挖,不得欠挖。在槽外侧围以土堆并开挖水沟,防止地面水流入。 3.垫层及防水施工 本工程在机械挖土的同时,增加人力进行基坑、基槽的土方清理转运,从(28) 轴至(1) 轴边清土边施工垫层,垫层砼标号为C15,厚度100mm当每一个部位土方清理完毕后迅速浇筑该部分垫层砼,垫层施工完后进行防水施工。 4.钢筋工程施工方案 ( 1 )钢筋加工 a.钢筋进场时,材料验收员应分批验收。外观检查时,要求该批钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠。外观验收合格后,应对每批钢筋抽样送国家建设工程质量检验一级试验室进行力学性能试验,抽样方法和质量标准应符合《砼结构工程施工质量验收规范》(GB5020—2002)标准规定。然后填写申报表及相关资料,报监理认可后才能进行加工和用于工程上。其它材料也应按上述程序进行验收。 b.钢筋配料相关人员必须熟悉工程图纸,全面了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定。根据钢筋订单和配筋图,绘制所需钢筋简图并编号,正确计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,送加工部门。 c.钢筋调直与下料操作前应仔细检查钢筋调直机运转是否正常,调直模和传送压辊偏移量和压紧程度是否符合要求。经检查合格后,方可进入工作。钢筋下料采用钢筋切断机,合理下料,减少损耗。下料时采用长尺量料,标刻度线等措施,尽量降低量料累计误差。 d.按弯曲尺寸用石笔在弯曲点准确划线,起点根据划线从中间向两端或

筏板基础基础施工方案

目录 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸; 2.《现行建筑施工规范大全》2009版;

3.《09G101-2》图集; 4.《09G101-3》图集; 5.《06G101-1》图集; 6.《03G101-1》图集; 7.《04G101-3》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ-79-2002; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204-2002; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为*。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护 防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。

相关文档