文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 荷载计算书

荷载计算书

荷载计算书
荷载计算书

荷载计算书

一:楼面荷载

(活载) 经查国家荷载规范:标准值,单位( kN/m2 )

活荷载:

办公室----2.5 kN/m2, 会议室----3.5 kN/m2, 技能实作室----2.0 kN/m2,屋面------1.5 kN/m2, 楼梯-----3.5 kN/m2 。

走道----2.00 KN/ m2 ,雨篷----1.00 KN/ m2 办公室:

(恒载):楼面板厚150mm , 采用钢筋混凝土材料,其容重为27kN/m3; 双面抹灰采用水泥砂浆,厚度每面20 mm,其容重为20kN/m3 ; 面层用地砖,地砖厚度10 mm,水泥砂浆垫层厚20 mm,其容重为20kN/m3 ;加50公斤的吊顶。其面荷载计算:

q=0.15X27+0.04X20+0.03X20+0.5=5.95 kN/m2

二:填充墙线荷载

填充墙采用粘土实心砖墙,墙厚240mm,墙体为双面粉刷墙(经查国家荷载规范:墙体面荷载为5.24 kN/m2),填充墙净高(3.3m),烧结页岩空心砖容重为7.25 kN/m3

填充墙的线荷载:墙体净高X墙体面荷载(外层粉刷石灰浆的线荷载)+墙体净高X墙厚X容重(墙体烧结页岩空心砖的线荷载)=5.24 X3.3+3.3 X 0.2 X 7.25 kN/m3=22.077kN/m

三:楼梯荷载

(恒载):

楼梯梯板厚120m , 踏步高150mm ,踏步宽280mm,休息平台

板厚100mm(双面抹灰采用水泥砂浆,厚度每面20 mm,容重为

20 kN/ m3)钢筋混凝土板式楼梯容重为27 kN/ m3 。

楼梯面荷载(恒载)=(0.12 + 0.15/2)m X 27 kN/ m3 + 0.04 mX20 kN/ m3+0.28mX20 kN/ m3 = 5.265+0.8+5.6 =11.665 kN/ m2 梯长:95.1

.3X

X = 4m

64

.3

.1

64

95

作用在梯梁上的线荷载:q1= 11.665 kN/ m2X 4/2=11.665*2 =23.33 kN/ m作用在楼梯构造柱上的楼梯集中力:(梯梁线荷载 X 楼梯宽度)p1= 23.33 kN/ m X 1.8m = 41.994kN;

楼梯平台面荷载:(板厚 X 容重 + 面层 + 双面抹灰)0.10m X 27 kN/ m3+ 0.04m X 20 kN/ m3 + 0.03m X 20 kN/ m3 =4.1 kN/ m2 楼梯平台层间梁线荷载:平台面荷载 X(1/2平台宽)

q2=4.1 kN/ m2 X 1.7/2 =3.485 kN/ m ;

楼梯平台集中力:平台层间梁线荷载 X 楼梯宽度p2= 3.485kN/ m X 1.8m = 6.273 kN;

楼梯集中力+楼梯平台集中力 P=p1 + p2 = 41.994 kN + 6.273 kN = 48.267 kN

(2)活载:

楼梯面荷载:

根据国家荷载规范取3.5 kN/ m2 。

作用在梯梁上的线荷载:q1= 3.5 kN/ m X 2 = 7kN/ m ;

作用在楼梯构造柱上的楼梯集中力p1= 7 kN/ m X 1.8m = 12.6kN; 楼梯平台面荷载:根据国家荷载规范3.5 kN/ m2。

作用在层间梁(平台梯梁)的线荷载:q2=3.5 kN/ m2 X 1.7=2.975kN/ m ;

作用在楼梯构造柱上的平台集中力p2= 2.975 kN/ m X 1.8m = 5.355 kN;

楼梯集中力+楼梯平台集中力 P=p1 + p2 = 12.6 kN +5.355 kN = 17.955 kN

四:女儿墙线荷载

墙高为1.5m墙厚200mm,砖砌体容重为19 kN/m3 ,采取双面抹灰,抹灰层厚度为20mm,容重为20 kN/ m3

女儿墙线荷载0.8mX(0.2m X19 kN/ m3 +0.04 m X20kN/ m3)=3.68 kN/ m

详细荷载栈桥计算书

详细荷载栈桥计算书 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

高速公路 栈桥设计计算书 二零一七年十月 目录 2.设计规范及依据 3.设计条件 4.结构布置型式及材料特性 结构布置型式 材料特性 5.荷载计算 恒载 活载 6.桩嵌固点计算 7.主栈桥计算 工况分析 工况与计算模型 计算结果汇总 钢管桩稳定性验算 8.钢管桩桩长计算 9.上部结构计算

1.概述 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2.设计规范及依据 (1)主线及互通匝道初步设计图 (2)《初步设计阶段工程地质勘查报告》; (3)《港口工程荷载规范》(JTS144-1-2010); (4)《港口工程桩基规范》(JTS167-4-2012); (5)《海港水文规范》(JTS145-2-2013); (6)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); (7)《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2015); 3.设计条件 1、栈桥设计边界条件引用《初步施工图设计》设计说明相关数据。 2、主线栈桥设置在前进方向左侧。 3、栈桥宽度按9米设计。 4、栈桥荷载主要8方混凝土罐车、50t吊机、钢护筒重约30t,钢筋笼约20t,回旋 钻机和旋挖钻机。 4.结构布置型式及材料特性 结构布置型式 栈桥顶标高暂定+,宽9m。面层体系自上而下依次为桥面板、横向分配梁I22a。主纵梁采用321型单层9排贝雷片,承重梁采用2H600×200×11×17型钢;栈桥下部结构采用桩基排架,排架横向桩间距,纵向间距12m,每60m设置制动墩,每120m 设计伸缩缝,排架桩基采用Φ630×8mm。 栈桥标准横断面 材料特性

结构计算书

q slab 26kN m 2 ??=q slab 1.2g k ? 1.3q k ?+:=顶板上设计荷载为: q k 5.0kN m 2??:=活荷载标准值:g k 16.25kN m 2 ??=g k g tuk g slabk +g dgk +:=g dgk 0.50kN m 2 ??:=板底吊挂荷载 :g slabk h slab γhnt ?:=h slab 250mm :=现浇钢筋混凝土板:g tuk h tu γtu ?:=h tu 500mm :=顶板上堆土 :恒载标准值: 2.1 顶板荷载汇集 混凝土容重 :γhnt 25kN m 3 ??:=土容重: γtu 19kN m 3??:=2. 荷载汇集设计依据: 《建筑结构荷载规范》(GBJ 9-87) 《建筑抗震设计规范》(GBJ11-89)(1993年局部修订)《建筑地基基础设计规范》(GBJ 7-89) 《混凝土结构设计规范》(GBJ10-89)(1993、1996年局部修订)《钢筋混凝土升板结构技术规范》(GBJ130-90) 钢筋混凝土结构半地下车库。 柱下钢筋混凝土条基, 钢筋混凝土框架柱, 钢筋混凝土无梁楼盖顶板。顶板上考虑500厚堆土。场地标准地耐力为 18kN/m2, 地下水位为设计标高-3.40米处。1. 结构概述

根据《钢筋混凝土升板结构技术规范》第3.1.2条, 板厚不应小于柱网长边的 1/35。 h slab 250mm =无梁楼盖板厚 : 3.1 板厚验算 3. 无梁楼板设计 w p 7.25kN m 1 ??=w p B tu K 0?γtu ?H p ?:=w t 26.6kN m 1??=w t B tu K 0?γtu ?H 0?:=土压力 : 静止土压力系数:K 01sin θtu () ?:=B tu 1000mm :=地下室墙体计算宽度 :θtu 30deg :=土有效内摩擦角: H 0 2.8m :=地下室墙体高度: H p 0.763m = 室外地面当量土层高度: 按静止土压力计算2.2 挡土墙荷载

结构梁板荷载计算书

梁板荷载计算 设计依据 建筑结构荷载规范 GB50009-2012 一、楼面恒载 1、120mm 厚楼板 120 厚砼板: 25×0.12=3KN/m2 楼面地砖面层(详见建筑楼面做法) (0.6~0.8KN/m2) 取0.8KN/m2 板底8厚水泥石灰膏砂浆涂料 0.2KN/m2 恒载合计 4KN/m2 取值 4.5KN/m2 2、130mm 厚楼板 130 厚砼板: 25×0.13=3.25KN/m2 楼面地砖面层(详见建筑楼面做法) (0.6~0.8KN/m2) 取0.8KN/m2 板底8厚水泥石灰膏砂浆涂料 0.2KN/m2 恒载合计 4.25KN/m2 取值 4.5KN/m2 3、140mm 厚楼板 140 厚砼板: 25×0.14=3.5KN/m2 楼面地砖面层(详见建筑楼面做法) (0.6~0.8KN/m2) 取0.8KN/m2 板底8厚水泥石灰膏砂浆涂料 0.2KN/m2 恒载合计 4.5KN/m2 取值 4.5KN/m2 4、楼梯间:恒活荷载:8 , 3.5 二、屋面恒载 1、120mm 厚楼板 反光涂料 0.04 KN/m2 50 厚 C20 细石混凝土及涂料 1.25 KN/m2 20 厚抗裂防渗砂浆 0.4 KN/m2 70 厚挤塑聚苯板 0.3 KN/m2 10 厚低标号砂浆隔离层 0.2 KN/m2 防水卷材及涂膜 0.2 KN/m2 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 找坡层 0.7 KN/m2 砼结构板 25×0.12=3.0KN/m2 恒载合计 6.49 KN/m2 取值 7KN/m2

2、140mm 厚楼板 反光涂料 0.04 KN/m2 50 厚 C20 细石混凝土及涂料 1.25 KN/m2 20 厚抗裂防渗砂浆 0.4 KN/m2 70 厚挤塑聚苯板 0.3 KN/m2 10 厚低标号砂浆隔离层 0.2 KN/m2 防水卷材及涂膜 0.2 KN/m2 20 厚 1:3 水泥砂浆找平层 0.4 KN/m2 找坡层 0.7 KN/m2 砼结构板 25×0.14=3.5KN/m2 恒载合计 6.99 KN/m2 取值 8KN/m2 活荷载:楼梯取值 3.5KN/m2 ;办公区 2.0KN/m2 ;不上人屋面 0.5KN/m2。 三、梁间荷载 1、楼层内墙(200 厚),使用加气砼砌块,容重 7.0 KN/m3 加气砼砌块0.2×7=1.4 KN/m2 两侧找平粉刷 0.04×20=0.8KN/m2 恒载合计 2.2KN/m2 1.1 、标准层框架梁上内隔墙线荷载(层高 3.6m,梁高 0.5m) 2.2× 3.1=6.82 KN/m 取值 7 KN/m 1.2 、标准层次梁上内隔墙线荷载(层高 3.6m,梁高 0.4m) 2.2× 3.2=7.04 KN/m 取值 7.5 KN/m 1.3 、四层梁上内隔墙线荷载(层高 3.4m,梁高 0.4m) 2.2×3=6.6 KN/m 取值 7 KN/m 2、外墙(200 厚),使用加气砼砌块,容重 7.0 KN/m3 内墙找平粉刷 0.02×20=0.4 KN/m2 加气砼砌块 0.2×7=1.4 KN/m2 20厚水泥砂浆 0.02×20=0.4 KN/m2 30厚挤塑聚苯板 0.1KN/m2 12 厚 1:3:1 中砂水泥抗裂砂浆 0.012×20=0.24KN/m2 8 厚 1:3 聚合物防水砂浆 0.008×20=0.16KN/m2 真石漆 0.04KN/m2 恒载合计 2.74 KN/m2 2.1 、标准层框架梁上墙线荷载(层高 3.6m,梁高 0.65m) 2.95×2.74=8.08KN/m 取值 8.5 KN/m

荷载计算书

xxx项目 结构荷载计算书2015年06月26日

1、荷载取值(如与建筑实际做法不符按实计算) 1.楼面恒载: 1)普通室内空间楼面1(厨房、卧室、架空层及室内楼梯间地面等)5厚面砖: 25x0.005=0.125kN/m2 20厚砂层找平: 16x0.02=0.32kN/m2 20厚水泥砂浆: 20x0.02=0.4kN/m2 1.5厚防水涂料: 15x0.0015=0.023kN/m2 板底抹灰: 20x0.02=0.4kN/m2 ∑: 1.268KN/㎡(除楼板自重外,附加恒载按1.3KN/㎡输入) 2)普通室内空间楼面2(客厅) 10厚面砖: 25x0.01=0.25kN/m2 20厚砂层找平: 16x0.02=0.32kN/m2 20厚水泥砂浆: 20x0.02=0.4kN/m2 1.5厚防水涂料: 15x0.0015=0.023kN/m2 板底抹灰: 20x0.02=0.4kN/m2 ∑: 1.393KN/㎡(除楼板自重外,附加恒载按1.5KN/㎡输入) 3)阳台、外走廊、卫生间非大便器位置: 5厚防滑地砖: 25x0.005=0.125kN/m2 1.2厚防水涂料: 15x0.0012=0.018kN/m2 水泥砂浆找坡(找坡平均厚度为40): 20x0.04=1kN/m2 素水泥砂浆结合层一遍0.1kN/m2 板底抹灰: 20x0.02=0.4kN/m2 ∑: 1.443 KN/㎡(除楼板自重外,附加恒载按1.5 KN/㎡输入) 4)公共空间楼面(大厅,公共内廊,电梯厅等公共空间): 20厚大理石28x0.02=0.56kN/m2 20厚砂层找平16x0.02=0.32kN/m2 20厚水泥砂浆20x0.02=0.4kN/m2 1.5厚防水涂料15x0.0015=0.023kN/m2 板底抹灰20x0.02=0.4kN/m2 ∑: 1.70 KN/㎡(除楼板自重外,附加恒载按1.7KN/㎡输入) 5). 沉板卫生间(沉板350): 5厚面砖25x0.005=0.125kN/m2 20厚水泥砂浆20x0.02=0.4kN/m2 填料(容重取15kN/m3) 15x0.265=3.975kN/m2 20厚水泥砂浆20x0.02=0.4kN/m2 1.5厚防水涂料15x0.0015=0.023kN/m2 水泥砂浆找坡 (找坡平均厚度为35) 20x0.035=0.7kN/m2 板底抹灰20x0.02=0.4kN/m2 ∑: 6.023 KN/㎡(除楼板自重外,附加恒载按6.1KN/㎡输入)

600×1800梁模板计算书

600×1800梁模板A(扣件式,梁板立柱不共用) 计算书 计算依据: 1、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB 50017-2003 一、工程属性 二、荷载设计 三、模板体系设计

设计简图如下:

平面图

立面图 四、面板验算 面板类型覆面木胶合板面板厚度(mm) 15 面板抗弯强度设计值[f](N/m m2) 15 面板弹性模量E(N/mm2) 10000 取单位宽度1000mm,按四等跨连续梁计算,计算简图如下:

W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=281250mm4 q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q2k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q2k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(25+1.5)×1.8)+1.4×2,1.35×(0.1+(25+1.5)×1.8)+1.4×0.7×2]×1=59.841kN/m q1静=0.9×1.35×[G1k+(G2k+G3k)×h]×b=0.9×1.35×[0.1+(25+1.5)×1.8]×1=58.077kN/m q1活=0.9×1.4×0.7×Q2k×b=0.9×1.4×0.7×2×1=1.764kN/m q2=(G1k+ (G2k+G3k)×h)×b=[0.1+(25+1.5)×1.8]×1=47.8kN/m 1、强度验算 M max=0.107q1静L2+0.121q1活L2=0.107×58.077×0.152+0.121×1.764×0.152=0.145kN·m σ=M max/W=0.145×106/37500=3.857N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算 νmax=0.632q2L4/(100EI)=0.632×47.8×1504/(100×10000×281250)=0.054mm≤[ν]=l/250=1 50/250=0.6mm 满足要求! 3、支座反力计算 设计值(承载能力极限状态) R1=R5=0.393 q1静l +0.446 q1活l=0.393×58.077×0.15+0.446×1.764×0.15=3.542kN R2=R4=1.143 q1静l +1.223 q1活l=1.143×58.077×0.15+1.223×1.764×0.15=10.281kN R3=0.928 q1静l +1.142 q1活l=0.928×58.077×0.15+1.142×1.764×0.15=8.386kN 标准值(正常使用极限状态) R1'=R5'=0.393 q2l=0.393×47.8×0.15=2.818kN R2'=R4'=1.143 q2l=1.143×47.8×0.15=8.195kN R3'=0.928 q2l=0.928×47.8×0.15=6.654kN 五、小梁验算

结构设计计算书荷载统计

XX项目 一、自然条件 1、基本风压 本项目建筑高度均大于60m,承载力设计时取基本风压的1.1倍(ω0=0.3KN/m2)。 地面粗糙度类别:B类 2、地震设防:6度,0.05g,第一组,丙类设防 场地类别:Ⅱ类 二、结构抗震等级 结构体系:剪力墙结构 剪力墙三级 一般墙轴压比限值:0.6 短肢剪力墙:0.55 一字形短肢剪力墙:0.45 注:1、一般剪力墙hw/bw>8; 短肢剪力墙4≤hw/bw≤8,全部纵筋配筋率:底部加强区≥1.0%,一般部位≥0.8%。 2、底部加强区部位高度:剪力墙墙肢总高度的1/10和底部两层二者较大值。 三、材料 1、混凝土强度等级 剪力墙:-1~7层 C45 8~11层 C40 12~15层 C35 16~19层 C30 20层以上 C25 梁、板:商业屋面以下C30(含商业屋面),以上为C25 2、钢筋 a.Ⅰ级(HRB300)用于梁箍筋、柱及非约束构件楼层边缘构件箍筋、剪力墙水平、竖向分 布筋(当直径D≥12时使用Ⅲ级钢), b.Ⅲ级(HRB400)用于梁纵筋,柱及剪力墙边缘构件纵筋,板受力钢筋,底部约束边缘构件楼层边缘构件箍筋,大样受力钢筋。 c.分布钢筋均采用Ⅰ级(HRB300) 荷载取值 1、主要设计活载(标准值) 类别标准值(KN/m2) 1 商业楼面 3.5 2 住宅楼面 2.0 3 卫生间 2.5 4 厨房 2.0 5 消防楼梯 3.5 6 阳台 2.5 7 电梯机房 9.0 8 地下室顶板 5.0 9 商业顶板靠近主楼3跨内 4.0

2、主要恒载 墙体材料 外墙计算按100厚烧结页岩多孔砖+100厚钢筋混凝土 (施工工艺:铝模)厨房、卫生间、楼电梯间墙体计算按烧结页岩多孔砖(25%≤孔洞率≤28%):允许容重≤16.5 KN/m3 其余内隔墙计算按加气混凝土砌块:允许容重≤7.0 KN/m3 1)标准层线荷载 层高3000: 外墙:100厚烧结页岩多孔砖+100厚钢筋混凝土 0.1x16.5++0.1x25+0.02x20x2=4.95 KN/m2 550梁高:4.95x(3.0-0.55)=12.13 KN/m取12.50 KN/m 厨房、卫生间、楼电梯间: 200厚烧结页岩多孔砖:0.2x16.5+0.02x20x2=4.1 KN/m2 550梁高:4.1x(3.0-0.55)=10.05 KN/m取10.50 KN/m 400梁高:4.1x(3.0-0.40)=10.66 KN/m取11.00 KN/m 300梁高:4.1x(3.0-0.30)=11.07 KN/m取11.50 KN/m 100厚烧结页岩多孔砖:0.1x16.5+0.02x20x2=2.45 KN/m2 400梁高:2.45x(3.0-0.40)=6.37 KN/m取6.50 KN/m 300梁高:2.45x(3.0-0.30)=6.62 KN/m取7.00 KN/m 内墙:200厚加气混凝土砌块 0.2x7.0+0.02x20x2=2.2 KN/m2 600梁高:2.2x(3.0-0.6)=5.28 KN/m取5.50 KN/m 500梁高:2.2x(3.0-0.5)=5.50 KN/m取5.50 KN/m 400梁高:2.2x(3.0-0.4)=5.72 KN/m取6.00 KN/m 300梁高:2.2x(3.0-0.3)=5.94 KN/m取6.00 KN/m 内墙:100厚加气混凝土砌块 0.1x7.0+0.02x20x2=1.5 KN/m2 600梁高:1.5x(3.0-0.6)=3.60 KN/m取4.00 KN/m 500梁高:1.5x(3.0-0.5)=3.75 KN/m取4.00 KN/m 400梁高:1.5x(3.0-0.4)=3.90 KN/m取4.00KN/m 300梁高:1.5x(3.0-0.3)=4.05 KN/m取4.50 KN/m 层高2950: 外墙:100厚烧结页岩多孔砖+100厚钢筋混凝土 0.1x16.5++0.1x25+0.02x20x2=4.95 KN/m2 550梁高:4.95x(2.95-0.55)=11.88 KN/m取12.00 KN/m 厨房、卫生间、楼电梯间: 200厚烧结页岩多孔砖:0.2x16.5+0.02x20x2=4.1 KN/m2 550梁高:4.1x(2.95-0.55)=9.84 KN/m取10.00 KN/m

荷载计算书

荷载计算书 一、屋面恒荷载计算书: 1.上人屋面 0.25kN/m2 0.02*20=0.4kN/m2 0.04*25=1.0kN/m2 2.0*0.13=0.26kN/m2 0.2 kN/m2 0.19*7=1.33kN/m2 0.02*20=0.4kN/m2 自重:g = 3.84kN/m2 2.不上人屋面 0.02*25=0.5kN/m2 2.0*0.13=0.26kN/m2 0.2kN/m2 0.13*7=0.91 kN/m2 0.02*20=0.4 kN/m2 自重:g = 2.27kN/m2 3.其它问题 屋面宽度为31.2m,按2%找坡,最薄处按30mm厚,最厚处按31200*0.02*0.5+30=342mm,恒荷载计算时厚度按平均值190mm考虑,其自重按7.0 kN/m2。 屋面泡沫玻璃保温板产品简介: 泡沫玻璃是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。 产品特性: ①容重轻,在150kg/m3左右; ②导热系数小,在0.060 W/m.k(38℃)以下,导热性能稳定; ③不透湿; ④吸水率小,0.2%左右; ⑤不燃烧;

⑥不霉变、腐蚀、不受鼠咬; ⑦强度高,抗压强度≥0.7MPa,抗折强度≥0.5Mpa; ⑧能耐酸性腐蚀(氟化氢除外); ⑨本身无毒,不含CFC(氟氯化炭)和HCFC(氢氟氯酸); ⑩物理化学性能稳定,尺寸稳定。 应用范围: 泡沫玻璃可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、无污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点,加之人类对生存环境保护要求越来越高,泡沫玻璃是民用建筑理想的高级墙体绝热材料和屋面绝热材料。 泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值不仅在于长年使用不会变质,而且本身又起到防火、防震作用。在低温深冷、地下工程、易燃易爆、潮湿以及化学侵蚀苛刻环境下使用时,不但安全可靠,而且经久耐用,被誉为“不须更换的永久性隔热材料”。所以被广泛应用于石油、化工、地下工程、造船、国防军工的隔热保温保冷和烟道内衬防腐工程。 规格:①板材最大规格:610×457×200mm。②其它板材、管瓦规格按客户要求定制。 二、楼面恒荷载计算书 1. 普通楼面(面层总厚度:50mm,包括精装修的楼面) 0.25 kN/m2 0.4kN/m2 0.4kN/m2 自重:g = 1.05 kN/m2 2. 卫生间楼面(面层总厚度:130mm,包括卫生间、泳池机房、厨房等) 0.02*20=0.4kN/m2 0.2kN/m2 0.075*20=1.5kN/m2 0.02*20=0.4kN/m2 自重:g = 2.5 kN/m2 3. 设备用房(设备用房)

板房荷载计算书

1、根据《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)查材料和构件自重: 钢材:78.5kN/m2 石膏:13 kN/m2 钢筋混凝土:24 kN/m2 镀锌钢板:0.05 kN/m2 地板砖:0. 50kN/m2 轻钢龙骨吊顶:0.12 kN/m2 现场板房: 1.50kN/m2(由板房安装公司提供) 2、活荷载(标准值): 办公楼:2.0 kN/m2 会议室:2.0 kN/m2 走廊:2.5 kN/m2 楼梯:2.5 kN/m2 屋面活荷载(不上人):0.5 kN/m2 风荷载:临时性建筑,且建筑高度较低,不考虑风荷载对结构的影响。 雪荷载:不考虑。 2.各层荷载分布: 屋面荷载: 恒荷载:0.05 kN/m2 活荷载:屋面活荷载:0.5 kN/m2 二层楼面: 恒荷载:板房自重:1.50 kN/m2 轻钢龙骨吊顶:0.12 kN/m2 ----------------------------------------- 共计:1.62 kN/m2 3、活荷载:办公室:2.0 kN/m2 首层地面: 恒荷载:板房自重:1.50 kN/m2

轻钢龙骨吊顶:0.12 kN/m2 200mm厚混凝土地面:2.4 kN/m 2 地板砖:0. 50 kN/m 2 --------------------------------------------- 共计:3.57 kN/m 2 活荷载:会议室、办公室:2.0 kN/m 2 餐厅:2.5 kN/m 2 走廊: 恒荷载:0.5 kN/m 2 活荷载:2.5 kN/m 2 楼梯: 恒荷载:0.5 kN/m 2 活荷载:2.5 kN/m 2 3.荷载累计: 恒荷载: 楼面:SGK1=0.05+0.67+0.67+3.57=4.96 kN/m 2 楼梯:SGK2=0.5*2=1 kN/m 2 走廊:SGK3=0.5*2+2.4=3.4kN/m

梁上线荷载计算

梁上线荷载标准值计算 本工程梁上线荷载标准值有:外实墙(不开窗洞),开窗外墙(带飘板与不带飘板),内实墙(因建筑需要与剪力墙同厚度的内墙),内隔墙,开门洞内墙,客厅出阳台玻璃门,阳台与入户花园拦河,梯梁上楼梯板等。墙容重均取10KN/m3,其荷载在PKPM中输入的计算方法如下: 1.外实墙厚度为200mm,外帖50mm厚饰面,内表面为20mm水泥砂浆面层。 10KN/m3*(+)+*17KN/m3=m2 线荷载为:q1=m2*h(墙高) 2.外墙开窗(带飘板)按外实墙(墙容重取18KN/m3)如第一类型计算。 线荷载为: q2=(18KN/m3*+m2+m2)*h=m2*h 外墙开窗(不带飘板)按等效总重量计算。如:墙厚200mm,外帖50mm厚饰面,内表面为20mm混合砂浆面层。墙高,梁跨度为,窗洞为*。 m2 *(*)+(**)/=m 3.内实墙厚为200mm,两边均为20mm厚混合砂浆。 10KN/m3*+*17KN/m3=m2 线荷载为:q4=m2*h(墙高) 4.内隔墙墙厚为100mm,两边均为20mm厚混合砂浆。

10KN/m3*+*17KN/m3= KN/m2 线荷载为:q5=m2*h(墙高) 5.开门洞内墙按单跨简支梁上最大弯矩等效的均布荷载输入。如:(1)跨度为l=的梁上有尺寸为*的门洞。 已知内隔墙线荷载为q5=m2*()=m,门顶荷载等效为集中荷载F a=F b=m2*()*2= KN布于门洞两端。 如实际荷载分布情况如图与等效均布荷载如图。 由静力平衡可求出支座反力R a=、R b= 用截面法计算最大弯矩: 当0

一榀框架结构荷载计算书

毕业设计 题目一榀框架计算书 班级土木工程2006级高本学生姓名孟凡龙 指导老师

2011.5 摘要 本工程为济南某综合教学楼楼,主体三层,钢筋混凝土框架结构。梁板柱均为现浇,建筑面积约为3000m2,宽35米,长为60米,建筑方案确定。建筑分类为乙类公共类建筑,二类场地,抗震等级三级。 .

目录 第一章框架结构设计任务书 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2设计资料 (2) 1.3设计内容 (2) 第二章框架结构布置及结构计算图确定 (2)

2.1梁柱界面确定 (2) 2.2结构计算简图 (2) 第三章荷载计算 (5) 3.1恒荷载计算: (5) 3.1.1屋面框架梁线荷载标准值 (5) 3.1.2楼面框架梁线荷载标准值 (5) 3.1.3屋面框架节点集中荷载标准值 (6) 3.1.4楼面框架节点集中荷载标准值 (7) 3.1.5恒荷载作用下结构计算简图 (8) 3.2活荷载标准值计算 (9) 3.2.1屋面框架梁线荷载标准值 (9) 3.2.2楼面框架梁线荷载标准值 (9) 3.2.3屋面框架节点集中荷载标准值 (9) 3.2.4楼面框架节点集中荷载标准值 (10) 3.2.5活荷载作用下的结构计算简图 (10) 3.3风荷载计算 (11) 第四章结构内力计算 (15) 4.1恒荷载作用下的内力计算 (15) 4.2活荷载作用下的内力计算 (25) 4.3风荷载作用下内力计算 (33) 第五章内力组合 (34) 5.1框架横梁内力组合 (38) 5.2柱内力组合 (46) 第六章配筋计算 (60) 6.1梁配筋计算 (60) 6.2 柱配筋计算 (75) 6.3楼梯配筋计算 (80) 6.4基础配筋计算 (84) 第七章电算结果 (80) 7.1结构电算步骤 (86) 7.2结构电算结果 (87) 参考文献 (112)

600X1600梁计算书

0.6m×1.6m梁模板计算书 一、工程参数

二、 新浇砼对模板侧压力标准值计算 依据《砼结构工程施工规范GB50666-2011》,浇筑速度大于10m/h ,或砼坍落度大于180mm 时,新浇筑砼对模板的侧压力标准值,按下列公式计算: H F c γ==24×1.6=38.4 kN/m 2 其中 γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取1.6m ; 三、 梁侧模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为12mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×12×12/6=24000mm 3; 截面惯性矩I= 1000×12×12×12/12=144000mm 4; (一)强度验算 1、面板按三跨连续板计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.20m 。

2、荷载计算 新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值G 4k =38.4kN/m2,砼下料产生的水平荷载标准值 Q 2K =2kN/m2。 均布线荷载设计值为: q1=(1.2×38.4+1.4×2)×1=48.88KN/m q2=(1.35×38.4+1.4×0.7×2)×1=53.8KN/m 取较大值q=53.8KN/m作为设计依据。 3、强度验算 施工荷载为均布线荷载: M 1=0.1q 1 l2=0.1×53.8×0.202=0.22kN·m 面板抗弯强度设计值f=15N/mm2; σ= M max = 0.22×106 =9.17N/mm2 < f=15N/mm2 W 24000 面板强度满足要求! (二)挠度验算 q = 1×38.4=38.4kN/m; 面板最大容许挠度值: 200/400=0.5mm; 面板弹性模量: E = 7000N/mm2; ν= 0.677ql4 = 0.677×38.400×2004 =0.41mm < 0.5mm 100EI 100×7000×144000 满足要求!

300mm 800mm框架梁计算书

梁模板(扣件钢管架)计算书 000工程;工程建设地点:00;属于结构;地上0层;地下0层;建筑高度:0m;标准层层高:0m ;总建筑面积:0平方米;总工期:0天。 本工程由投资建设,设计,地质勘察,监理,组织施工;由00担任项目经理,00担任技术负责人。 高支撑架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001)、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范编制。 梁段:LL18。

一、参数信息 1.模板支撑及构造参数 梁截面宽度B(m):0.20;梁截面高度D(m):0.80; 混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距L a(m):1.00;立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10; 立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距L b(m):1.50;梁支撑架搭设高度H(m):3.30;梁两侧立杆间距(m):0.60; 承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;

梁底增加承重立杆根数:0; 采用的钢管类型为Φ48×3.5; 立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75; 2.荷载参数 新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50; 施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8; 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0; 3.材料参数 木材品种:柏木;木材弹性模量E(N/mm2):9000.0; 木材抗压强度设计值fc(N/mm):16.0; 木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):17.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.7; 面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):20.00; 面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0; 4.梁底模板参数 梁底方木截面宽度b(mm):60.0;梁底方木截面高度h(mm):80.0; 梁底纵向支撑根数:2; 5.梁侧模板参数 主楞间距(mm):500;次楞根数:4; 主楞竖向支撑点数量:2; 固定支撑水平间距(mm):500; 竖向支撑点到梁底距离依次是:300mm,600mm; 主楞材料:圆钢管; 直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.50; 主楞合并根数:2;

【建筑工程管理】墩柱脚手架施工荷载计算书

墩柱脚手架施工验算 一、受力分析 作用于脚手架上的荷载,可分为永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)两类。 1、脚手架的永久荷载,一般包括下列荷载: ①组成脚手架结构的杆系自重,包括:立杆、纵向横杆、横向横杆、剪刀撑等自重; ②配件重量,包括:脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施及附加构件的自重; 设计脚手架时,其荷载应根据脚手架实际架设情况进行计算。 2、脚手架的可变荷载,包括下列荷载: ①脚手架的施工荷载,脚手架作业层上的操作人员、器具及材料等的重量。 ②风荷载。 3、荷载取值 ①脚手架结构杆系自重标准值

②脚手架配件重量标准值。 脚手板自重标准值统一按0.35kN/m2 取值。 操作层的栏杆与挡脚板自重标准值按0.14kN/m2 取值。 脚手架上满挂密目安全网自重标准值按0.01kN/m2 取值。 施工人员及设备荷载标准值按均布活荷载取1.0kN/m2。 3、受力分析 架体结构的主要传力途径为:操作平台上的各种竖向荷载—横向—水平杆—纵向水平杆—立杆—垫木—地基。从传力途径可以看出,结构杆件中立杆底段是受力最大,因此在计算过程中主要计主杆底段和地基。在脚手架的搭设计算中,主要的是通过荷载的分布情况及大小,验算立杆的刚度和稳定性是否满足要求。另外,脚手架构造、脚手架加强加固必须满足施工要求和安全技术规范要求。 跨铁路桥墩墩身高度最高的为Z27一号墩柱,墩身高25.20米,对其进行支架验算,(验算过程中未做特殊说明的,均需参见《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008)) 一、脚手板验算 均布荷载q1为:(脚手板自重0.35kN/m2*1.2+1.4*施工人员及设备荷载标准值按均布活荷载1.0 KN/M2)=1.82 kN/m2 脚手板最大弯矩为:Mmax=ql2/8=1.82*1.22/8=0.328kN.m 脚手板截面的抵抗矩为:W=bh2/6=450*502/6=1.875*105mm (脚手板采用厚度为5cm、长度为450cm的松木板)

墙梁荷载计算

一.本工程电算选用软件 “多层及高层建筑结构有限元分析与设计软件SATWE(2011年版) 注:结构高度指室外地坪至檐口

三、上部永久荷载标准值及构件计算 (一)楼面荷载: 办公室: 铺8-10厚地砖 0.15kN/m2 60厚C15轻集砼垫层 1.00N/m2 20厚1:2.5水泥砂浆 0.4kN/m2 100厚砼板 2.50kN/m2 板底粉刷 0.40kN/m2 恒载合计 4.45kN/m2 普通卫生间: 铺8-10厚地砖 0.15kN/m2 30厚1:3水泥砂浆 0.6kN/m2 2厚SBS防水层 0.05kN/m2 25厚1:3水泥砂浆 0.5kN/m2 60厚水泥炉渣垫层 0.06x12=0.72kN/m2 100厚砼板 2.50kN/m2 板底粉刷 0.40kN/m2 恒载合计 4.92kN/m2 (二)屋面荷载 20厚1:2.5水泥砂浆 0.4kN/m2 2厚SBS防水层二道 0.1kN/m2 25厚1:3水泥砂浆 0.5kN/m2 80厚水泥聚苯板 0.2kN/m2 1:6厚水泥炉渣找坡层 0.14x12=1.68kN/m2 120厚砼板 3.0kN/m2 2cm底粉刷 0.4kN/m2 恒载合计6.280kN/m2 (三)墙体荷载 加气混凝土砌块容重:8KN/m3 实心粘土砖:19 KN/m3

外墙: (3.6-0.6)*8*0.3+0.8*(3.6-0.60)=9.6kN/m (1.2-0.6)*8*0.3+0.8*(1.2-0.60)=2.28kN/m (2.4-0.60)*8*0.3+0.8*(2.4-0.60)=5.76kN/m 内墙: (3.6-0.60)*8*0.2+0.8*(3.6-0.60)=7.2kN/m (3.6-0.45)*8*0.2+0.8*(3.6-0.45)=7.56kN/m 檐口荷载:(0.2*0.1+0.2*0.1+0.1*0.5+0.4*0.1)*25=3.25kN/m

(完整版)荷载计算书(通用版)2012.7.24

"欧洲国际社区"荷载计算书酒店: 一、楼面永久荷载标准值(kN/m2) 1、公共区域(商业、酒店用房、走廊)等: 2 2、卫生间、更衣室等: 2 3、办公标准层内部房间: 地砖楼面

实际输入取1.5 kN/m2 4、酒店标准层客房: 地毯楼面(更衣区间做法为大理石楼面,楼面永久荷载按卫生间做法取1.7 2 实际输入取1.2 kN/m2 5、游泳池地面做法 实际输入取3.75 kN/m2

6、厨房: 增加250mm厚炉渣回填14x0.25(按实际高度降)=3.5,其他构造同2项地砖楼面 实际输入取1.7+3.5=5.2 kN/m2 二、楼面活荷载(kN/m2) 商业、酒店用房、大堂、餐厅等: 3.5kN/m2 公共卫生间: 2.5kN/m2 健身房、家俱库 4.0kN/m2 办公: 3.0kN/m2(考虑1.0隔墙荷载) 酒店客房: 2.0kN/m2 避难层、楼梯: 3.5kN/m2 其他楼面活荷载详后附《楼面荷载标准值表》 三、屋面永久荷载标准值(kN/m2) 1、裙房屋面(建筑找坡):(屋面设备部分荷载计入活荷载) 实际输入:4.0kN/m2 2、裙房屋面(游泳池屋面)<不上人屋面>:

(吊顶:0.7 kN/m2;设备重4 kN/m2;设备基础重1.5 kN/m2)实际输入:9.35kN/m2 3、裙房屋面(宴会厅屋面)<不上人屋面>: 屋面构造同裙房屋面2,吊顶荷载为:1.5 kN/m2 实际输入:4.65kN/m2 4、57F上人屋面: 除找坡厚度不同,其他屋面构造同裙房屋面1。 找坡荷载:(0.12+12.2x2%)/2X5=0.93kN/m2 实际输入:3.8kN/m2 5、非上人屋面 卷材防水不上人屋面GB500345-2004

钢框架结构计算书-毕业设计

摘要 该计算书为滨岛医疗中心门诊楼建筑方案及钢框架结构设计计算书,本设计依据建筑方案及给出的结构类型。参照规范有《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《建筑抗震规范》(GB 50011-2010)、《混凝土结构规范》(GB 50010-2010)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等。完成设计内容有:建筑方案、结构平面布置、结构计算简图确定、荷载统计、内力计算、内力组合、主、次梁、柱选取及布置连接截面验算以及节点设计、楼梯设计、基础设计、工程概预算。结构类型为钢框架结构,梁、柱为钢梁、钢柱,板为组合楼板,柱脚采用埋入式,楼梯为板式钢筋混凝土楼梯、基础采用锥形独立基础。本计算书中列出了框架在恒荷载、活荷载、地震荷载、风荷载作用下的弯矩、剪力、轴力图以及内力组合表。 关键词结构设计;钢框架;独立基础;医用建筑

Abstract The calculations for the BinDao medical center clinic building steel frame building solutions and design calculations, based on the design and construction program structure given type. Design process based on structural loads standard (GB50009-2012) determine the structure of the load, in accordance with the Seismic Design of Buildings (GB50011-2010), design of steel structures (GB50017-2003) and the relevant requirements for structural design and calculation. The main work to complete the structure diagram layout and calculation of the identification, load statistics, internal force calculation and combination of primary and secondary beams and floor cross-section design and checking, node connection design, staircase design, basic design as well as project budget.Type of structure is steel frame structure, beams, columns of steel beams, steel columns, plates of composite slabs, column foot buried, reinforced concrete slab staircase stairs, independent foundation with a tapered base. Meanwhile, The calculations in the framework of the book lists the dead load, live load, seismic loads, wind loads bending moment, shear, axial force, and force combination table. Keywords Structural Design; Steel Frame;single footing medical building;

系梁计算书

柱系梁计算书 1、设计依据 《钢结构设计规范》、《公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011)》、《建筑结构荷载规范》、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》和桥梁施工图。 2、总体方案 本标段桥梁上系梁采用钢模板、和系梁以下部分墩柱同时施工。在墩柱模板上焊接牛腿,采用QL32型千斤顶支撑I45a工字钢,工字钢上利用[14b槽钢搭设系梁底模平台施工。上系梁施工设计图: 3、设计参数 [14b槽钢:理论重量16.73kg/m 弹性模量2 E= N / 206000mm 惯性力矩I=609.4cm4 设计抗弯强度2 = f 215mm / N m I45a工字钢:理论重量80.4kg/m 弹性模量2 E= N 206000mm /

惯性力矩I=32240 cm4 设计抗弯强度2 f N 215mm / m 4、荷载分析 4.1、永久荷载 钢筋砼重量G1: 标段内柱系梁尺寸为1.8×1.5m,砼数量12.7m3,钢筋砼比重按2.6t/m3(按《公路桥涵施工技术规范》的规定)。上系梁钢筋砼重量G1: G1=12.7m3×2.6 t/m3×10KN=330.2KN。 系梁模板重量G2: 根据模型设计图得知,系梁模板采用钢模板,重量(侧模和底模部分)为2.38t,即G2=23.8KN。 槽钢重量G3: 根据上系梁设计图,采用[14b槽钢,槽钢按0.45m间距设置,每根长度4m,放置11根。密度16.73kg/m。槽钢重量G3: G3=11×4×16.73×10÷1000=7.36KN I45a工字钢重量G4: 采用两根长12m I45a工字钢,理论重量80.4kg/m。I45a工字钢的重量G4: G4=12×2×80.4×10÷1000=19.296 KN 根据以上分析计算永久荷载G为: G=G1+G2+G3+G4=330.2KN+23.8KN+7.36KN+19.296 KN=380.656KN 4.2、可变荷载 可变荷载包括施工荷载、风荷载、雪荷载等,根据系梁施工搭设结构及施工地点气候特点,不考虑雪荷载和水平风荷载;施工荷载(作业层人员、器具、材料的重量)根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》取3KN/m2;砼振捣附加荷载根据《公路桥涵施工技术规范》取2KN/m2;砼采用吊车入模,不考虑砼入模的冲击荷载。可变荷载合计为5KN/m2,根据系梁底模面积,计算出可变荷载G5为:

相关文档