文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 686变电所安装竣工资料

686变电所安装竣工资料

686变电所安装竣工资料
686变电所安装竣工资料

档号:

686变电所机电设备安装工程

竣工资料

共一卷第一卷

立卷单位

起止日期2010年3月25日- 2010年4月20日保管期限长期

密级

卷内目录

单位工程竣工资料目录

施工质量管理资料

(一)

资料名称:施工合同编号:A-1

份数: 1

资料名称:施工单位资质证明材料编号:A-2

份数: 1

资料名称:开工报告及开工令编号:A-3 份数: 1

单位工程开工报告

开工令

KL号

资料名称:图纸会审、技术交底记录

编号:A-4

份数: 1

图纸会审记录

单位工程名称:花秋二矿686变电所机电设备安装 10 年 03 月 25 日

单位工程名称:花秋二矿686变电所机电设备安装 10 年 3 月25 日

资料名称:施工组织设计、施工措施

编号:A-5

份数: 1

施工组织设计报审表工程名称:花秋二矿686变电所机电设备安装

施工措施报审表工程名称:花秋二矿686变电所机电设备安装

(二)

资料名称:分部工程质量评定表

编号:A-6 份数: 1

分部工程施工报验申请表

分部工程名称:686变电所机电设备安装日期:2010年4 月8日

变电站竣工模板新

XX变电站安装工程名称 竣 工 资 料 (发包方) 2015年月日

(户名) KV变电站安装工程 施工组织设计 编制人:编制日期:2015年6月2日审核人:审核日期:2015年6月2日批准人:批准日期:2015年6月2日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 槽钢底座制装并接地。 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 设备配套铜母排安装。 二次电缆线敷及结线安装。 配电设备调试。 设备及站内清洁工作。 配合电试、继保。 2.施工方法:

各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先10KV 开关柜后变压器外带箱体,再开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺栓的螺母要面对柜的维修侧。 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程部专检,并要有表式记录。单项工程检验合格后,才能进入下一道工序。 检测验收标准按照国家标准《电气装置安装工程施工及验收规范》中有关标准: 基础槽钢制作安装(GB50171-92)变压器及箱体安装(GBJ148-90、 GB50171-92) 高、低压柜、计量屏安装(GB50171-92、GBJ149-90)二次电缆线敷设 (GB50150-91) 检测验收方法:开关柜的平直度、水平度、平面度可用线坠、拉线、水平尺等工具进行检验;用兆欧表测量一次和二次的绝缘;用力矩扳手验收铜排的紧固螺栓;通临时电源调试开关的分、合闸状况、电气联锁;以及目侧检查设备内外的清洁工作。 4.单项工程施工时间计划: 槽钢底座制装并接地: 进高、低压柜就位及固定安装: 进变压器就位安装: 配套铜排安装: 二次回路安装、调试: 清洁工作、完工验收: 5.施工过程: 建立施工项目组和施工人员,编制“施工组织措施,安全措施,技术措施和文明措施”(详见三措),对工程施工进行控制管理。 开工前认真做好图纸资料会审,编制施工作业指导书,根据施工进度时间计划,对施工人员进行安全技术措施、施工作业技术交底,让施工人员对工程内容、性质、安全和质量;施工所采用的规范和标准,进度和工期;施工所

小区燃气管道工程竣工资料模板

页眉 施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究有限公司 二〇一二年三月二十日

一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各页脚 页眉 楼栋楼前管工程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、 Dn110PE管341m、Dn90PE管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。 二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规范的要求。 (1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995

(8)其他现行有效国家标准规范 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图 项目负责人 页脚 页眉

设备及管道安装竣工资料.doc

河北清能二甲醚有限公司二甲醚储罐安装工程 交工技术文件 编制: 审核: 批准: 石家庄威远设备安装有限公司 二 0 一四年四月

单项(位)工程开工报告(式样)J005 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 压力容器设备及工艺管道、阀门、管件附件等的安装。 工 程 内 容 开满足安装条件; 工 准 备 情 况 审 批 意 见 计划开工日期: 2014年月日计划交工日期:2014年月日建设单位施工单位安全监察机构 项目负责人:项目负责人:负责人: 年月日2014年月日年月日

工程交接证书(式样) J006 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 开工日期2014年 3月日完工日期2014年4月日 主要交工内容: 压力容器设备及工艺管道、阀门、管件、附件等的安装,设备由甲方负责吊装就位。 工程质量评定: 交接意见: 建设单位施工单位 项目负责人:项目负责人: 年月日年月日

单位工程质量综合评定表(式样)J008 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 开、竣工日期施工单位石家庄威远设备安装有限公司项次项目评定情况核定情况 共 2 个分部,其中优良 2 个,优良率100 %; 分部工程质量 1 评定汇总共2个主要分部,其中优良 2 个 质量保证共核查1项,其中符合要求的 1 项,经鉴定 2 资料核查符合要求的1项 3抽查结果共抽查1个分项,其中符合原评定质量等级的 1个 4

施工单位评定等级:优良工程质量监督站核定等级: 质量检验部门负责人: 负责人: 技术负责人: 2014年月日年月日分部工程质量等级汇总表(式样)J009 工程名称河北清能二甲醚有限公司新增 工程编号二甲醚储罐安装工程 评定等级 序号分部工程名称性质备注 合格优良 1 管道安装主要优良 2 设备安装主要优良 3 4 5 6 7 8 9

变电站竣工验收汇报材料

竭诚为您提供优质文档/双击可除变电站竣工验收汇报材料 篇一:输变电工程竣工报告书 输变电工程竣工报告书 工程项目名称工程项目地址工程项目性质 *******(集团)电力建设分公司 20XX年06月22日 工程建设项目竣工验收申请报告 输变电工程竣工报告 竣 ******35KV变电站改扩建 工验收签证******(集团)电力建设分公司20XX年06月22日 书 参加工程建设的单位 建设管理单位:代表 监理单位:代表 设计单位:代表

运行管理单位:代表 施工单位:代表公章公章公章公章公章 篇二:工程竣工验收报告(变电、线路通用) 工程竣工验收报告 编号:hYsbD-QT-75131 青岛恒源送变电工程有限公司 篇三:35KV变电站验收资料 35KV变电所竣工验收检查大纲 l总则 1.l为确保35kV大化变电站工程的施工质量符合设计要求,根据《电力建设施工、验收及质量验评标准》,特制定本竣工验收检查大纲 1.2本大纲适用于验收35KV大化变电站工程进行投运前的验收检查。 1.3工程简介 所区内包括:主控室及辅助建筑、35KV屋外配电装置、主变、10kV屋内配电装置室、电缆沟、独立避雷针、所区道路、围墙等。 该工程建设单位为: 设计单位为: 施工单位为: 监理单位为:

2验收检查依据 2.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2《继电保护及安全自动装置检验条例人 2.3原能源部《变电工程施工技术记录统一表格》(90版); 2.4国家《建设管理文件汇编》的有关制度规定。 2.5经批准的工程设计文件(含设计变更通知单) 2.6设备制造标准 2.7防止电力生产事故的二十五项重点要求。 2.8《火力发电厂与变电所设计防火规范》(gb50229-96)。 2.9(电力设备典型消防规程})(DL5027-93)。 2.10《火灾自动报警系统施工及验收规范》(gb50166-92)。 3竣工验收检查应具备的条件 3.l变电所工程接施工承包合同及设计要求全部施工完毕。 3.2土建工程全部质量验计已经结柬,并办理了质量验计签证。个别遗留问题不影响系统调试的进行。 3.3电气安装工程已经结柬,按照验收规范的规定已能满足系统调试的要求. 3.4技术文件资料、施工记录、质量检验评定记录完整、

燃气管道安装工程竣工资料整套范本

燃气管道工程竣工资料 工程名称:工程地址::工程量(或户数)工程性质:建设单位:施工单位:监理单位: 日月年开竣工日期——年月日 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录

8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 、管沟开挖报验申报表21. 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录、管道吹扫报验申请表45. 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验

(完整版)变电站竣工资料模板.doc

(户名) KV 变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007 年月日

目录 序号内容备注1安装工程施工组织设计 2安装工程施工管理措施 3施工组织措施 4施工安全措施 5施工技术措施 , 文明措施 6施工作业指导书 7施工技术交底书 8施工主要材料工器具及设备表 9工程开工报告 10变配电设备安装检测验收报告 11变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12设备原始检查记录 13工程竣工报告 14工程质量评定表 15客户意见征询表 16竣工图 17产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18提交试验报告

(户名) KV 变电站安装工程施工组织设计 编制人:编制日期:2007 年7 月2 日审核人:审核日期:2007 年7 月2 日批准人:批准日期:2007 年7 月2 日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1 槽钢底座制装并接地。 1.2 进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3 设备配套铜母排安装。 1.4 二次电缆线敷及结线安装。 1.5 配电设备调试。 1.6 设备及站内清洁工作。 1.7 配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1 各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2 设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先 10KV 开关 柜后变压器外带箱体,再 0.4KV 开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位 置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固 定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3 配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4 二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。 3.检测验收: 3.1 单项工程完工后要进行检测验收,有施工人员自检验,工作负责人复检,工程

(模板)小区燃气管道工程竣工资料

施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究XX 二〇一二年三月二十日 一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各楼栋楼前管工

程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、Dn110PE管341m、Dn90PE 管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规X的要求。 (1)《城镇燃气设计规X》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规X》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规X》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995 (8)其他现行有效国家标准规X 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

燃气有限公司-燃气管道安装工程竣工资料范本

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

燃气管道工程竣工资料 工程名称: 工程地址: 工程量(或户数): 工程性质: 建设单位:施工单位: 监理单位: 开竣工日期年月日——年月日

竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单 19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表

22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录 43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录

XX变电站工程竣工验收汇报

XXkVX)变电站工程(土建)竣工验收汇报 (XX公司XXkVXX站施工项目部) 尊敬的各位领导、各位专家: 首先,我代表XX公司XXkVX)变电站工程施工项目部对本次质监活动各位领导和专家的到来表示热烈的欢迎。 下面我代表施工项目部对本工程工作情况作一汇报。 一、工程概况 XXkVXX^电站工程位于XXX本工程为框架结构,基础XXX基础。半地下室为电缆层,本工程于XXXX年XX月XX日正式开工,目前已完成主体结构施工。 二、现阶段形象进度 配电装置楼:主体结构封顶,二次结构完成,装饰装修完成,户外总体完成XX% 三、项目管理要求 我公司自承接本工程开始就着手项目管理实施策划,成立项目管理部并发文通知,对现场的平面布置进行统一划分,划分为施工区,办公休息区,加工区,材料堆放区等,同时根据国家电网公司安全文明施工布置要求,布置给类标识标牌。。。。。。 四、项目部自验收情况

1. 原材料及工程试验汇总 现阶段所有经检测的原材料、试品试件全部检测合格 2. 地基基础结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成地基基础结构分部检验批总计 25项,全数合格,合格率 100% 。 3. 主体结构质量验收资料统计汇总 现阶段已完成主体结构分部检验批总计 47项,全数合格,合格率100% 4. 单位工程质量验收资料统计汇总 现阶段已完成单位工程检验批总计 188项,全数合格,合格率100% 5. 隐蔽、技术复核质量验收资料统计汇总

竣工阶段已完成隐蔽验收78项,技术复核28项,全数合格。 插入自验收照片 图1项目部对主体结构进行自验收 6.经班组、项目部、公司三级验收,单位工程现场实体验收情况如下(公 司级专检报告): 公司级验收专检报告结论:根据目前进度情况,各单位工程主体分部完成。现场工程质量符合规范及设计要求,工程资料齐全,验收合格7.工程强制性条文执行情况

管道安装竣工资料

编号: 压力管道安装质量检测协议书 项目名称: 建设单位: 安装单位:(甲方) 检测单位:大连市锅炉压力容器技术咨询服务公司(乙方) 经甲、乙双方协商,达成如下协议: 1. 检测项目:最高工作压力P < 0.1MPa(表压)的煤气管道安装(新建、扩建、改建)安全质量检测。 2. 检测方式:在压力管道安装现场进行,是对压力管道安装质量进行的第三方的检测。检测不能代替安装单位的自检和建设单位的验收。乙方可根据检测工作的具体情况实行分阶段进行或随时抽检。 3. 检测依据:《压力管道安装安全质量检测规则》等有关法规、标准及设计文件。 4.甲、乙双方的责任和义务 (1 )甲方应及时提供有关资料和必要的工作条件,配备联络人员,配合乙方做好检测工作,及时交纳检测费; (2)乙方按国家、行业有关标准、规范及设计图样进行检测,妥善保管甲方的资料,在检测过程中发现问题应及时通知甲方,必要时通知建设单位,在工程验收合格后向甲方出具检测报告。 5. 检测费用 (1)检测费用按辽价发[2003]43号文规定的收费标准收取; (2)付款方式:单项工程检测项目完成后,出具检测报告时由施工单位交款。 工程总造价:元 检测费:元 6. 本协议一式 3 份,自签订之日起生效,未尽事宜由双方协商解决。 甲方(公章)乙方(公章) 签字签字 年月日年月日

压力管道安装质量证明书 工程名称: 安装单位: 建设单位: 安装日期:2012年 5 月10 日至2012 年8 月10 日

目录

压力管道安装质量合格证 工程名称: 工程编号:1202.6A 图号:1202.6A5DL0A-01 建设单位: 竣工日期:2012 年8 月10 日 本工程经质量检验符合设计图纸及相关标准等要求。 检验责任人:年月日 管理者代表:年月日 质量检查专用(公章):

变电站单位工程资料移交清单

第一卷工程质量证明材料 一、水泥合格证及试验报告 二、砂子试验报告 三、石子试验报告 四、商品混凝土合格证 五、钢材合格证及试验报告 六、钢材焊接试验报告 七、焊条合格证 八、钢管合格证 九、机砖合格证及试验报告 十、门窗合格证 十一、瓷砖合格证及检测报告 十二、地砖合格证及试验报告 十三、防水材料合格证及试验报告 十四、电线、电缆合格证 十五、灯具、开关插座合格证 十六、给水管道及配件合格证 十七、排水管道及配件合格证 十八、卫生器具合格证 十九、配电箱合格证 二十、涂料、油漆合格证 二十一、其他主要材料合格证明材料

第二卷工程质量管理资料目录 一、单位工程开工报告 二、单位工程竣工报告 四、单位工程施工方案 五、各专业各类作业指导书 六、技术交底 七、施工日志 八、工程质量事故调查处理资料 九、工程质量事故报告 十、图纸会审 十一、设计变更 十二、洽商记录

第三卷安全和功能检验资料目录 一、单位工程质量竣工验收记录表3.0.18-4 二、单位工程质量控制资料核查记录表3.0.18-5 三、单位工程安全和功能检验资料及主要功能抽查记录 表3.0.18-6 四、单位工程观感质量检查记录表3.0.18-7 五、单位工程质量等级评定记录表3.0.18-8 六、施工现场质量管理检查记录表3.0.19 七、混凝土试块强度综合评定砂浆试块强度综合评定 (一)基础分部工程质量验收记录表3.0.18-3 1、定位及高程控制分项质量验收记录表3.0.18-2 定位及高程控制检验批质量验收记录表5.2.1 附表:工程测量记录 2、挖方分项质量验收记录表 3.0.18-2 挖方检验批质量验收记录表5.3.1 附表:地基钎探记录、地基验槽记录 3、垫层分项质量验收记录表3.0.18-2 (1)垫层检验批质量验收记录表5.12.7 (2)混凝土原材料配合比报告表5.10.7

燃气管道工程竣工资料 范本

燃气管道工程竣工资料 竣工资料表格目录 1、技术资料目录 2、工程开工报审表 3、开工报告 4、工程竣工报告 5、施工组织设计(方案)报审表 6、图纸会审记录 7、技术交底记录 8、施工材料、设备报验单 9、阀门 / 管件试验记录 10、钢管检查验收记录 11、管件检验记录 12、设备、架空管道涂装前除锈施工记录 13、架空管道涂漆质量检验表 14、埋地钢质管道防腐层验收记录 15、进场材料、配件验收记录 16、设备检验记录 17、合格证汇总表 18、合格证粘贴单

19、管沟放线报验申报表 20、管沟放线记录 21、管沟开挖报验申报表 22、管沟开挖记录 23、管沟复测记录 24、管沟回填报验申报表 25、管沟回填记录 26、管沟回填质量检验评定表 27、焊工合格证登记表 28、施工人员登记表 29、管道焊接报验表 30、焊口组装自检记录 31、管道焊接外观质量检验表 32、焊口X射线探伤报告 33、管道焊口X射线探伤合格率 34、超声波探伤报告 35、焊口编号表 36、钢管补口、补伤防腐报验单 37、钢管防腐补口、补伤自检记录 38、PE管道焊接记录表 39、示踪线检测记录 40、PE管道工程施工焊接人员考核记录 41、架空管施工报验表 42、管支架安装记录

43、管道架空安装记录 44、室外架空管道安装、焊接及防腐记录 45、管道吹扫报验申请表 46、燃气管道吹扫记录 47、管道强度、气密性试验报审表 48、强度试验记录 49、管道气密性试验记录 50、调压箱安装记录 51、调压柜安装质量检验 52、燃气管道阀井、井盖施工质量检查记录 53、阀井管道防腐施工记录 54、管道补偿器安装记录 55、燃气管道工艺设备安装记录 56、过路套管及砌地沟检验表 57、隐蔽工程报验单 58、隐蔽工程记录 59、凝水缸安装质量检验表 60、室外管道试压记录 61、室内立管质量验收表 62、室外挂表表后管安装质量检验表 63、散户入户安装质量验收单 64、设计变更单 65、交工主要实物量表 66、工程现场签证单

压力管道安装竣工资料--特检所版式

压力管道安装竣工资料--特检所版式 压力管道安装 竣 工 资 料 工程名称: 建设单位: 施工单位: 交工技术文件目录 序号资料名称备注 1 交工技术文件目录 2 交工技术文件说明 3 交工技术文件移交书 4 合格供货方清单 5 图纸会审记录 6 设计变更通知单 7 设计变更一览表 8 施工交底记录 9 工程使用受压(含焊材)材料一览表 10 各类材料质量证明书 11 材料验收记录(管子、管件) 12 材料验收汇总表 13 材料入库单 14 管件加工记录表 15 专业技术工人、合格焊工一览表16 压力管道材料代用单

17 基础复测记录 18 安全附件校验记录 19 阀门试验记录 20 焊条、焊剂烘烤记录 21 焊条发放回收记录 22 焊剂、焊丝发放记录 23 焊接施工环境记录 24 管道坡口制作检查记录 25 焊接工艺评定 26 焊接工艺指导书 27 焊接工艺卡 序号资料名称备注 28 焊接工艺交底记录 29 压力管道焊接记录 30 压力管道组对工序交接卡 31 压力管道焊接自检记录 32 压力管道安装记录表 33 焊缝返修通知单 34 焊缝返修工艺卡 35 焊缝返修记录 36 管道补偿装置安装记录 37 安全阀、仪表安装记录 38 支吊架安装记录 39 支吊架验收记录单 40 管道试压试验记录 41 管道系统压力试验统计表 42 管道系统吹扫及清洗记录 43 管道静电接地测试记录 44 无损检测委托单

45 无损检测报告 46 压力管道油漆、防腐、绝热施工记录 47 隐蔽工程记录 48 管道附属设备安装记录 49 管道附属设备安装验收记录 50 压力管道安装质量证明书 51 压力管道安装汇总表 焊接工艺评定目录 52 53 工程交接检验书 54 管道竣工单线图 工程名称: 交工技术文件说明 编制人: 年月日 交工技术文件移交书 工程名称: 项目名称: 按工程建设交工技术文件规定(GB50235-97)向办理工程建设交工技术文件资料移交手续,共计册,其中文字部分册、竣工图册、其它资料册(或张)。 施工单位(章) 建设单位(章) 负责人: 负责人: 移交人: 接收人: 年月日年月日 合格供货方清单 序号代号合格供货方名称地址联系电话协作项目及内容评价日期备注编制: 年月日 图纸会审记录 项目名称: 工程名称:

河北省天然气责任公司城镇燃气工程竣工资料用表

修改内容一览表 序号原文页码内容修订后内容 1 页眉 2 新增加 施工准备情况登记表 3 P14、15 加入“专业监理工程师”签字 4 P1 5 加入“备注:证明文件需包括停工审批表、停工报告,完成复工准备证明文件等,证明文件格式由监理指定。“ 5 新增加 工程变更(签证)审批单6 新增加 工程签证单 7 新增加 工程洽商记录 8 全文修改 总监理工程师签字 施工单位项目经理签字 建设单位现场代表签字去掉部分总监理工程师签字栏去掉部分项目经理签字栏 去掉部分现场代表签字 9 全文修改施工单位现场负责人签字增加部分现场负责人签字栏 10 新增加接地装置安装质量检测记录 11 新增加公司级竣工验收报告 12 新增加竣工验收整改一览表

竣工资料装订要求 1、资料装订时应采取三孔一线的装订方法,孔距5cm。注意装订时装订线不得将字迹压住。 2、2、资料用纸统一为A4纸,装订厚度一般在0.5-2cm,最厚不得超过2.5cm。若超过2.5cm,可分多本装订,但需标出能够说明该资料是一体的标志。 3、3、各类资料必须有封面,封面纸张采用不低于150g的皮纹纸或者云彩纸,颜色自选保证外表美观,封面需加盖印章,内页采用70g A4白纸,且附有相应的目录,并在页面底部(中间)注明页码。 4、4、竣工资料应有原件一式三份,建设单位、施工单位、监理单位各一份。并提供甲方复印件一份,同时应加盖印章。进行资料移交时,施工单位应提供完整的资料清单供建设单位查阅。 5、咨询石家庄当地关于特种设备(设计压力大于或者等于0.1MPa且公称直径大于25mm的管道)竣工资料质监单位部分内容如下(其他地区请咨询当地质监部门):开工报告质监人员签字、竣工报告质监人员签字盖章、试压记录签字、特种设备安装告知书、监检报告。 6、签名栏中有“公章”字样的需加盖公章。 备注:本竣工资料用表适用于城市燃气钢管和PE管施工工程。不涉及相关内容的工程可自行将相关表格删除或更改。

变电站竣工资料模板

(户名) KV变电站安装工程 竣 工 资 料 (发包方) 2007年月日

目录 序号内容备注 1 安装工程施工组织设计 2 安装工程施工管理措施 3 施工组织措施 4 施工安全措施 5 施工技术措施,文明措施 6 施工作业指导书 7 施工技术交底书 8 施工主要材料工器具及设备表 9 工程开工报告 10 变配电设备安装检测验收报告 11 变配电站各项安装、检测、验收表 包括:基础槽钢、盘柜、绝缘支架、变压器、接地装置、 母线制作、二次回路、箱变、其他(电缆、母线槽、桥架 等) 12 设备原始检查记录 13 工程竣工报告 14 工程质量评定表 15 客户意见征询表 16 竣工图 17 产品合格证明书(变压器、高低压柜、计量柜合格证出厂 试验报告复印件) 18 提交试验报告

(户名) KV变电站安装工程 施工组织设计 编制人:编制日期:2007年7月2日审核人:审核日期:2007年7月2日批准人:批准日期:2007年7月2日承包单位:

变配电安装工程组织设计 一.工程概况 工程名称: 工程编号: 建设单位: 设计单位: 施工单位: 工程项目: 工程性质: 开工日期: 工程安全目标:不发生人身轻伤事故,不发生设备损坏事故,不发生违章操作行为,保证施工安全。 工程质量目标:保证施工质量,按期竣工,一次验收通过,一次送电成功。 工程施工环境:符合建筑安装工程施工现场环境管理有关规定。 二.施工方案 1.施工工序: 1.1槽钢底座制装并接地。 1.2进配电设备就位、配电设备固定拼装。 1.3设备配套铜母排安装。 1.4二次电缆线敷及结线安装。 1.5配电设备调试。 1.6设备及站内清洁工作。 1.7配合电试、继保。 2.施工方法: 2.1各单项工程施工方法应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》有关标准。 2.2设备就位安装,根据变电站现场的进设备的可行通道,按从里到外,先10KV 开关柜后变压器外带箱体,再0.4KV开关柜的顺序来进设备及就位。设备就位的位置按照设计图的排列位置,先将第一个柜矫正垂直度、平面度,并且用螺栓可靠固定,再将其他开关柜按第一个柜的垂直度、平面度为标准依次就位固定拼装。 2.3配套铜母排安装,要相位正确,对正符合各柜的分支排的螺栓孔,铜排紧固螺 栓的螺母要面对柜的维修侧。 2.4二次电缆线敷设安装的起点、终点按照设计施工图位置,电缆线不得有损伤。 二次电缆线的结线要根据设计施工图和设备的二次原理图和结线图,并调试合格符合设计要求。

变电站工程竣工资料变电站工程

变电站工程竣工资料变电站工程 卷册 类目名称文件资料内容 立 卷单位卷册 第 一卷 第 一册 工程依据性文件 工程可行性研究报告及 审批文件 工程立项文件 工程初步设计审查意见 及审批文件 工程初步设计概算审查 意见及审批文件 变电站土地征用合同、协 议、审批文件及土地使用证 消防建审批文 水土保持方案的申报和 审批文件 工程基建年度投资计划 与距离军用设施、易燃易 爆物等的安全距离协议书 建 设单位 所址审批文件电

业局卷册 类目名称文件资料内容 立 卷单位卷册 第 一卷 第 二册 工程招标及合同文件 工程设计、监理、施工招 标文件 工程设计、监理、施工承 包合同文件 工程物资设备的招标文 件及定货合同、协议 建 设单位 第 二卷 第 一册 工程建设管理 文件 工程上级下达管理文件 工程建设管理大纲文件 工程技术、质量、安全管 理文件 工程计经、财务和物资管 理文件 工程档案管理文件 工程质量验收评级标准 工程达标投产考核标 建 设单位

[2000年版]细则 第二册工程建设期管理 文件 工程开、竣工报告 施工图会审文件 指挥部协调会会议纪要 指挥部在工程建设期的 文件 工程达标投产文件 安全管理及大检查文件 指挥部工程简报 建 设单位 第三册工程质量管理 文件 工程阶段性及竣工的质 量及验收文件 消防验收意见文件 工程阶段性及投产前的 质量监督检查申请及监督检 查报告 成立启动委员会文件 工程启动方案 工程建设总结 建 设单位 第 四册工程决算书报告 工程决算书文件建 设单位

第 三卷监理管理文件 工程上级下达的管理文 件 监理大纲、规划、细则 工程开、竣工报告 监理对在工程建设期的 文件 监理对施工承包商的整 改或停工通知 施工承包商申报的技术 文件及报告的审核文件 施工承包商资质特殊工 程等申报文件 承包商各类试验报告 监理月报 工程监理总结 监 理单位 第 四卷 第 一册 工程设计文件 工程初步设计概算书(或 修编概算) 重大设计修改报批文件 及相应的施工图预算书 建 设单位

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验收标准

室内燃气管道安装与验收标准 1 范围 本标准规定了室内燃气管道安装、试验与验收的要求。 本标准适用于东莞新奥燃气有限公司及所属各分公司室内燃气管道的安装与验收。 2 规范性引用标准 下列标准中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用标准,其以后的所有修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 3 室内燃气管道安装 3.1 燃气引入管 引入管是指由室外庭院管网引向建筑物外墙至立管阀门为止的管段。 3.1.1燃气引入管必须符合下列规定: (1)引入管公称直径不应小于20mm,埋地部分的PE管不小于32mm; (2)引入管坡度应大于1%,坡向室外低压管网,严禁倒坡; (3)引入管埋地部分应采用壁厚≥3.50mm的无缝钢管或PE管。超过25层以上建 筑 的燃气引入管应采用加厚钢管。 3.2燃气立管 燃气立管是指引入管出地面后沿墙向上敷设的燃气管道。 3.2.1燃气的立管一般沿建筑物外墙敷设,立管距地面1.5m处宜安装总阀门,阀门前后设置放散吹扫口,阀门及放散吹扫口宜设置在阀门箱内。 3.2.2燃气立管的安装一般采用无缝钢管或单面镀锌钢管焊接连接。 3.2.3燃气立管宜安装在靠近厨房、卫生间的外墙,尽量避开卧室的窗户及变配电室等场所。

3.3 室内燃气管道 3.3.1室内燃气管道不得穿越下列场所: (1)燃气管道严禁引入卧室、浴室或卫生间中;当水平管穿过卧室、浴室、卫生间或地下室时,必须采用焊接连接的方式,并必须设置在套管中; (2)易燃易爆品仓库、配电室、变电室、电缆沟、烟道和通风道等地方; (3)潮湿或有腐蚀性介质的房间,当一定要穿越时,必须采取防腐措施; (4)机要室、间距狭小通道及人不宜进入的场所; (5)使用其它燃料的厨房。 3.3.2室内燃气管道一般采用镀锌钢管并采用丝扣连接。 3.3.3室内燃气管道应明设,当建筑或工艺有特殊要求时,可暗设,但必须便于安装和检修。暗设燃气管道应符合下列要求: (1)暗设的燃气立管,可设在墙上的管槽或管道井中;暗设的燃气水平管,可设在非燃材料构成的吊平顶内或管沟中; (2)暗设的燃气管道的管槽应设活动门和通风孔;暗设的燃气管道的管沟应设活动盖板,并填充干沙; (3)暗设的燃气管道可与空气、惰性气体、上水、热力管道等一起敷设在管道井、管沟或设备层中。此时,燃气管道应采用焊接连接。 燃气管道不得敷设在可能渗入腐蚀性介质的管沟中; (4)敷设燃气管道的管沟与其它管沟交叉时,管沟之间应密封,燃气管道应敷设在钢套管中; (5)敷设燃气管道的设备层和管道井应通风良好。每层的管道井应设与楼板耐火极限相同的防火隔断层,并应有进出方便的检修门; (6)燃气管道应涂以黄色的防腐识别漆或涂银粉漆并刷上黄色的标识环。 3.3.4室内燃气管道一般不采用暗埋方式,如必需暗埋时必须使用燃气专用的不锈钢管、铜管、铝塑复合管等,暗埋的燃气管道必须采用焊接。燃气表及阀门不得暗埋,燃气管道宜暗埋于距天花板20cm范围内,距地面50cm以下的墙面。暗埋后应有明显的标志,以免用户装修施工时破坏暗埋的燃气管道。 3.3.5室内燃气管道穿越楼板、楼梯平台、墙壁和隔墙时,必须安装在套管中。 穿越楼板、楼梯平台等处时套管应选用钢管,套管管径不宜小于表1燃气管道的套管直径的规定,套管上端应高出毛地面60mm—90mm,装修地面30mm—50mm,下端与楼板底平,套管与燃气管间应用柔性防水材料封堵严实,套管与楼

燃气管道工程竣工资料模板

工组织设计施 编制: 审核: 设计研 究有限

公司 二〇一二年三月二十 日

一、工程概况 本工程为****** 小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、 5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、 25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各楼栋楼前管工. 程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、Dn110PE管341m、Dn90PE 管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。 二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规范的要求。 (1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995 (8)其他现行有效国家标准规范 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图 项目负责人

燃气管道工程竣工资料模板

. 施工组织设计 编制: 审核: ******设计研究有限公司 二〇一二年三月二十日

一、工程概况 本工程为******小区庭院户内燃气管网,内容为自燃气调压柜至全部工程的3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、26#、30#、31#、32#、33#、35#楼燃气庭院主管网及各楼栋楼前管工. . 程施工,其采用的管道材质为PE80SDR11聚乙烯燃气管道,其工作压力为5KPa,管线总长度为1495米,其中管径为Dn160PE管275m、Dn110PE管341m、Dn90PE 管232m、Dn63PE管407m、Dn32PE管240m,以及PE弯头、PE三通、PE套筒、钢塑转换等安装。本分项工程安装后,通过184个Dn32/DN25钢塑转换,与入户立管(DN25镀锌钢管)连接,为本工程的532户居民供应管道燃气。 二、编制根据和执行标准 本施工组织设计的编制,首先依据设计文件,并根据施工现场的实际情况进行编制,同时严格遵守和执行如下标准、规范的要求。 (1)《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 (2)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 (3)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (4)《燃气用聚乙烯管道焊接规则》TSG D2002-2006 (5)《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 (6)《燃气用埋地聚乙烯管材》GB15558.1-1995 (7)《燃气用埋地聚乙烯管件》GB15558.2-1995 (8)其他现行有效国家标准规范 三、施工组织 本工程技术要求比较高,工期要求紧。专业化施工队伍和合理化设置施工组织机构是本安装工程胜利完成的重要措施。为保证本公司对施工现场各项工作进行指挥、管理、协调,履行本公司的合同承诺,以保证本工程优质、高速、安全、顺利完成,使业主获得最大利益,公司对施工项目从组织上予以管理、控制。组织机构图如下: 组织机构图 项目负责人 .

城镇燃气管道安装验收规范

xx燃气管道验收规范 1总则 1.0.1为了统一城镇燃气室内工程施工及验收标准,提高城镇燃气室内工程的施工质量,确保安全供气,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建、改建的城镇居民住宅、商业建筑、燃气锅炉房(不含锅炉本体)、实验室、使用城镇燃气的工业企业(不含燃气设备)等用户室内燃气管道和燃气设备的施工及验收。 本规范不适用于:燃气发电厂、燃气制气厂、燃气储配厂、燃气调压站、燃气 加气站、液化石油气储存、灌瓶、气化、混气等厂站内的燃气管道的施工及验收。 1.0.3承担城镇燃气室内工程及与燃气工程配套的报警系统、防爆电匀系统、自动控制系统的施工单位必须具有国家相关行政管理部门批准或由其认可的资质和证书。从事施工的操作人员应经过培训,并持证上岗;焊接人员应持有上岗资格证。 1.0.4城镇燃气室内工程施工应按已审定的设计文件实施;当需要修改设计或材料代用时,应经原设计单位同意。 1.0.5室内燃气管道所用的管材、管件、设备应符合国家现行标准的规定,并应有出厂合格证;燃具应采用符合国家现行标准并经国家主管部门认可的检测机构检测合格的产品。 1.0.6室内燃气工程验收合格后,接通燃气应由燃气供应单位负责。 1.0.7检验合格的燃气管道和设备超过六个月未通气使用时,应由当地燃气供应单位进行复验,复验合格后,方可通气使用。 1.0.8城镇燃气室内工程的施工及验收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2室内燃气管道安装 2.1一般规定 2.1.1用户室内燃气管道的最高压力和用气设备的燃气燃烧器采用的额定压力应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。 2.1.2室内燃气管道采用的管道、管件、管道附件、阀门及其他材料应符合设计文件的规定,并应按国家现行标准在安装前进行检验,不合格者不得使用。 2.1.3室内燃气管道安装前应对管道、管件、管道附件及阀门等内部进行清扫,保证其内部清洁。 2.1.4室内燃气管道安装前的上建工程,应能满足管道施工安装的要求。 2.2燃气管道安装 2.2.1燃气管道安装应按设计施工图进行管道的预制和安装。 2.2.2燃气管道使用的管道、管件及管道附件当设计文件无明确规定时,管径小于或等于50,宜采用镀锌钢管或铜管;管径大于50或使用压力超过 10kPa,应 符合本规范2.1.2条的规定。铜管宜采用牌号为TP 2的管材。 DN DN 2.2.3燃气管道的切割应符合下列规定: 1碳素钢管。镀锌钢管宜用钢锯或机械方法切割; 2不锈钢管应采用机械或等离子方法切割;不锈钢管采用砂轮切割或修磨时应 使用专用砂轮片;铜管可采用机械或手工方法切割; 3管道切口质量应符合下列规定:

相关文档
相关文档 最新文档