文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空送电线路工程组塔转序验收汇报材料

架空送电线路工程组塔转序验收汇报材料

架空送电线路工程组塔转序验收汇报材料
架空送电线路工程组塔转序验收汇报材料

组塔分部工程转序验收汇报

尊敬的各位领导、各位专家,大家好!

首先,我代表**工程第5标段项目部全体员工对组塔分部工程质监检查组的到来表示热烈欢迎,祝各位领导、专家工作愉快。下面向各位专家、领导汇报本工程组塔分部施工情况。

一、工程概况

我项目部承建的第5标段位于哈密地区境内,起于雅满苏铁路(I回线路桩号1076#,II回线路桩号2080#),止于白尖山东南侧约9公里处(I 回线路桩号1162#,II回线路桩号2168#)。线路为两个单回路并行架设,长度为2×39.2km,线路共有铁塔166基(耐张转角塔14基,直线塔152基)。铁塔总重约6500吨,塔全高42m~66m,单基塔重26~63吨。按照回路划分,I回39.293km,共有铁塔84基,其中耐张转角塔7基,II回39.208km,共有铁塔82基,其中耐张转角塔7基。

直线塔采用典型750千伏ZB型酒杯塔,耐张塔为干字型塔,全部为角钢塔,与基础连接方式为地脚螺栓连接。

导线采用4×JLK/G2A-630(720)/45扩径导线和6×LGJ-400/50钢芯铝绞线。一回路一根地线为OPGW-120光缆,另一根为GJ-100镀锌钢绞线,二回路地线全部为GJ-100镀锌钢绞线。

线路沿线地形为戈壁荒漠、山地,为无人区,海拔为1000m~1500m。

二、工程完成情况

组塔分部工程于2012年9月28日开工,截止目前,累计完成铁塔组立**基,占总数的78%;本次报验基础117基,占基础总数的70%,具体塔号如下表:

三、施工组织策划

3.1组塔施工组织

本工程地形较为平坦,为减少高空作业、提高组塔施工机械化作业程度,确保施工安全和施工进度,我项目部采用塔料地面组装,多种吨位吊车组合进行组立的机械流水施工方法,即塔料运输至现场,在地面组成片或组成段后,用25T吊车负责进行底段至平口段吊装,25T吊车完成吊装范围内施工任务后转至下一基塔号施工,70T吊车进场负责平口以上塔头吊装,对于较高的铁塔,采用130T吊车进行封顶。

25T吊车吊装 70T吊车吊装 130T吊车吊装

3.2施工投入

1)项目部管理人员投入28人,施工现场投入3个施工大队,作业班组10个,施工人员**人,高空作业人员25名,起重工10名,司索工10名。

2)机械设备投入方面,25T吊车4台,70T吊车4台,130T吊车1台,220T吊车1台。

四、工程质量目标

4.1整体质量目标(工程创优总体目标)

工程整体质量目标:“零缺陷”移交生产,运行可靠,满足国家电网公司优质工程评选要求,确保国家电网公司优质工程奖,争创国家优质工

程奖(银质奖)。

4.2工程施工质量目标

工程质量评定为优良,单元工程合格率100%,分部工程优良率100%,杜绝质量事故的发生。

五、施工质量策划与实施

本工程是**电力公司重点工程,工艺要求严、目标定位高,为实现质量目标,我项目部建立了质量管理体系,成立了由项目经理直接领导,项目总工全面负责的质量管理领导小组,设臵专职质检员具体负责整个工程的质量管理工作。每个施工队设一名兼职质量检查员,负责施工队的质量管理和质量控制,形成项目部到施工队、从管理层到作业层全员参与、全过程、全方位的全面质量管理网络。到目前为止,未发生质量事故,内业资料整理与施工保持同步。

5.1制定质量管理制度,落实控制措施

为规范工程质量管理,在施工前,项目部制定了本工程的《质量管理制度》、《质量管理办法》、《质量奖罚办法》、《质量检验计划》、《铁塔组立施工质量保证措施》等管理性文件。对质量管理实行预控、过程控制、结果控制,从而确保了工程质量从开工就完全处于受控状态。

5.2重视岗前培训,认真开展开工前技术交底

人员的技术水平和责任心是质量管理的关键,项目部通过各种岗前培训,进一步强化管理人员的质量意识和责任心,通过切实落实施工前技术交底,使操作人员掌握施工技术要领、质量要求和控制要点。本工程所有参加施工的人员均接受了工序安全质量技术交底,并全员签字。

5.3认真进行铁塔开箱验收,确保甲供材进场质量

塔材到货后,与监理、物资代表、厂家代表一起,联合进行塔材开箱验收,确保进场的塔材、螺栓规格数量符合设计要求,镀锌质量好。

塔材开箱验收螺栓开箱验收

5.4强化管理人员资格、特殊工种持证管理

本标段铁塔组立全部采用吊车进行,特殊工种涉及高处作业人员、起重工、司索工,负责吊装操作的起重工、司索工各10名,高处作业人员38名。以上特殊作业人员均持有特殊工种操作证,证件合格且在有效期内,持证上岗率100%。上岗前,均接受了项目部组织的专项培训和技术交底,特殊工种操作证经项目部审查合格,并报监理审核,项目部留有复印件存档备查。

5.5提高质量数码照片采集效果

针对基础阶段数码照片采集工作中暴露出的问题,进行了整改,并在组塔施工阶段中进行有效避免。在组织培训的基础上,由项目部资料员负责对施工队长进行数码照片采集现场示范,使施工队长进一步掌握数码照片采集要点,提高数码照片采集质量。

5.6加强施工过程控制

(1)塔料现场堆放,采用方木、苫布进行衬垫,避免塔料直接落地,有效减少镀锌磨损。

(2)吊装过程中,钢丝绳绑扎点采用麻袋片隔离,避免钢丝绳磨伤塔材。

(3)为防止组塔过程中基础棱角受到破坏,项目部采用废旧轮胎制成基础棱角保护装臵,效果良好。

(4)塔材连接点、大连板就位后,及时进行螺栓紧固,下部紧固到

位后,方继续进行上部吊装,防止塔材变形。上曲臂吊装完毕,横担不能及时吊装的,采用钢丝绳与3t链条葫芦将左右曲臂进行对拉补强。

(5)地面组装完毕,由施工队长及施工班长进行检查,对螺栓规格、螺栓穿向、螺栓露扣、垫圈垫块使用情况以及防松帽使用情况进行全面检查,确保合格方可进行吊装,确保组塔质量一次成优。

(6)每基铁塔组立完毕及时进行检修,填写缺料单及自检记录,并报项目部复检。

利用旧轮胎进行基础保护绑扎点保护

5.7计量仪器及时送检,确保测量、计量准确

组塔阶段投入计量仪器主要有机械拉力表、扭矩扳手、接地钳表。在组塔施工前,均按照要求进行了送检,检验合格并报审监理。形成检定报告:拉力表1份、扭矩扳手6份、接地钳表1份。性能合格,数量满足施工需要。

5.8重视标准工艺应用

编制标准工艺应用计划,将本工程涉及的标准工艺纳入施工手册和交底内容,使现场人员了解标准工艺要点和施工要求,实现标准工艺常态化。本标段组塔分部工程适用标准工艺2项:角钢铁塔分解组立(020*******),保护帽浇筑(020*******)。我项目部全面应用标准工艺,目前形成组塔标准工艺应用检查记录117份,标准工艺应用率100%。由于铁塔施工季节为冬季,为保证保护帽混凝土浇注质量,保护帽浇制暂不进行,留到明年开春再行施工。

5.9全面执行标准强制性条文

结合工程设计、施工实际,对本工程涉及的标准强条进行筛选和补充,编制强制性条文实施计划,报监理、业主审批后执行。建立强制性条文管理制度,明确各级人员执行强条任务和责任。施工过程中由专职质检员、专职安全员对各自专业强条执行情况进行检查,并做好记录。目前形成组塔分部工程质量标准强制性条文执行记录117份,安全强制性条文执行记录117份,确保工程标准强制性条文得到全面执行。

5.10加强质量通病防治

编制《施工质量通病防治技术措施》,报监理、业主审批后执行,制作质量通病防治记录卡,在进行质量检查的同时检查质量通病防治效果。将质量通病防治措施纳入工序质量交底内容,使管理人员、操作人员掌握通病防治措施。目前形成质量通病防治记录卡117份,组塔分部工程质量通病得到有效的控制。

5.11积极开展及参与各种质量活动

我项目部积极开展各种质量活动,并邀请专家对现场质量、内业管理进行检查指导。10月份,开展剩余基础质量验收,参加业主项目部组织的安全质量交叉互查,并获质量管理流动红旗称号。

环宇监理公司创优专家检查指导 参加安全质量交叉互查

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

220KV输电线路组塔施工方案

7.1组立抱杆 7.1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点绳滑车连接,现场布置见图7.1.1a。23m长的抱杆采取在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图7.1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本身要缠绕在拉线控制器(φ100×250mm钢管)上不少于5圈。调好后拉线在本体上打一背扣,用三个元宝螺栓卡在本线上收紧拉线受力后,即解除吊点,松出牵引绳及晃 (3)抱杆底座用四根钢丝绳(托绳)分别与四个基墩或塔腿连接(绑扎处须垫有麻袋等保护物),再收紧钢丝绳后,把抱杆底部固定在塔中心位置。解除吊点,松出牵引绳及晃绳。 (4)根据地形在横线路或顺线路方向布置牵引系统,牵引绳一端上绞磨,另一端通过转向滑车、抱杆顶的起吊滑车组,引至地面待起吊塔片的位置。

(5)如果由于地形限制,整体起立抱杆其长度不能为抱杆全长时,在组立好塔腿后,再利用塔腿采用倒装方法接长抱杆。7.2塔腿吊装方法 7.2.1单吊散装塔腿 (1)对于根开大且半边塔腿较重或各塔腿不连成整体的塔号,塔腿段应采用单腿主材吊装的方法。此方法是将各腿的主材或组合角钢主材装上一些辅助材(斜材和水平铁,各塔腿不连成整体的,可以连上和塔腿相连接的塔身主材),分别逐腿吊装。主材的顶端应悬挂好开口滑车并穿入Ф12.5的钢丝绳,以便主材组立后用来提升其他水平铁和斜材。 (2)起吊单腿主材的长度视抱杆高度而定,但起吊的单腿主材组合高度不宜超过12m。当单腿主材组立就位后,特别是吊装高度超过10m或重量较重的组合角钢主材时,必须及时设置二条临时拉线,拉线应呈八字型设置,并用双钩或葫芦收紧拉线后才能松出起吊绳时,以防止主材向塔身倾斜。四个塔腿的主材组立完后,再将四侧及内侧的各种斜材、水平铁组装好才能拆除临时拉线。 7.2.3吊装注意事项 (1)若主材上预留有施工孔时,抱杆拉线、承托绳、固定腰环等应挂在施工用孔上,避免钢丝绳直接缠绕铁塔主材或辅材。(2)在满足起吊重量和起吊高度的前提下,尽量与塔身上段组成片起吊。单吊塔腿下段时,必须连接好四根水平铁、塔腿的人

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

输电线路基础规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除 输电线路基础规范 篇一:输电线路验收技术规程 输电线路验收技术规程 l10~500kV架空电力线路 施工及验收规范 20xx—06发布20xx—10—1实施 连云港供电公司标准化委员会 关于发布国家标准《l10~500kV架空电力 线路施工及验收规范》的通知 (90)建标字第317号 根据国家计委计综[1986]2630号文的要求,由原水电部会同有关部门共同修订的《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》gbj223-90为国家标准,自1991年5月1日起施行。原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81同时废止。 本规范由能源部负责管理,其具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。出版发行由建设部标准定额研究所负

责组织。 建设部 1990年7月2日 修订说明 本规范是根据国家计委[1986]2630号文的要求,由能源部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同超高压输变电建设公司对原《架空送电线路施工及验收规范》gbj223—81进行修订而成。 在修订过程中,规范组进行了广泛的调查研究,认真地总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见。最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分九章和一个附录。这次修订的主要内容有:将原适用电压等级由35~330kV改为110~500kV;比较切合实际地规定了回填土夯实的质量标准;修改并增加了m24的螺栓紧固扭矩标准值;对有预倾斜要求的铁塔基础抹面、紧线后的挠曲值提出了合理的要求;增加了拉线塔立柱扭曲的标准;增加了机械化施工的有关条文;对220kV及以上工程及大跨越档的弧垂提高了质量标准;特别是重点增加了有关张力架线 的条文,提高了因张力架线而导致导线损伤的处理标准;清除导线铝股表面氧化膜由使用凡士林改为使用导电脂;将

输电线路铁塔吊车组立施工工法

输电线路铁塔吊车组立施工工法 青海送变电工程公司 二〇一二年十二月十六日

目录 目录............................................................... 1 前言............................................................... 2 工法特点........................................................... 3 适用范围........................................................... 4 工艺原理........................................................... 5 施工工艺流程及操作要点............................................. 6材料与设备......................................................... 7 质量控制........................................................... 8 安全措施........................................................... 9 环保措施........................................................... 10 效益分析.......................................................... 11 应用实例..........................................................

输电线路铁塔组立施工方案

龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 铁塔组立施工方案 龙湾-吉木乃220千伏线路工程I标段 2016年06月

目录 一、工程概况 0 1.1、工程概况 0 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 0 二、施工组织措施 (1) 2.1、组织机构 (1) 2.2、项目部人员主要职责 (2) 2.3、施工人员必需具备的条件及人员需求计划 (3) 2.5、施工准备组织工作 (3) 三、铁塔构件运输 (8) 3.1、运输前检查 (8) 3.2、构件运输 (8) 四、铁塔组立技术措施 (9) 4.1地面组装一般规定 (9) 4.2铁塔起吊组立 (11) 五、铁塔组立安全保证措施 (17) 5.1安全管理组织机构 (17) 5.2施工过程风险控制安全措施 (19) 5.3铁塔组立过程风险控制安全技术措施 (20) 六、铁塔组立质量保证措施 (22) 6.1质量组织机构 (22) 6.2质量管理措施 (22)

6.3质量技术措施 (23) 七、铁塔组立工期保证措施 (23) 7.1影响施工进度的因素 (23) 7.2施工进度计划保证措施 (24) 八、现场环境及文明施工 (24) 九、应急行动 (25) 十、铁塔组立危险源风险评估及控制措施 (25) 10.1、安全风险评估报告 (25) 附:杆塔组立主要工器具一览表 (31)

一、工程概况 1.1、工程概况 1 、路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (1)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 (2) 路径走向 线路由220kV 吉木乃变向东出线后,两条单回路平行架设,线路左转向北走线跨过110kV 布吉线、110kV 海喀风线和110kV 龙别线后,线路右转跨过老S319省道后,线路向东北方向走线经过哈吐山后,线路继续东北方向走线出吉木乃县,在木乃县境内走线约2×31km 。 线路进入布尔津县境内后,线路平行110kV 吉布线走线至J5附近。在布尔津县境内走线约2×9km 。 (3)路径敏感点 跨越S319老省道,线路途经哈吐山,有盐碱地,有零星沙丘。 1.2、本工程铁塔组立要求及规定 2.1、本工程铁塔脚钉安装要求: 1)脚钉布置从地面约1.5米处开始,间距约为450毫米,一般采用M16脚钉,主材接头处脚钉,其直径与螺栓直径相同。 2)直线塔脚钉安装如图所示; 3)转角塔的脚钉布置:单回路转角塔主材的脚钉,塔身部分装于内角侧,塔身以上装于外角侧,0°转角时,只在远离上导线的同一边安装脚钉;多回路转角塔的脚钉布置如图如示。 单回路直线塔脚钉安装布置图 单回路转角塔脚钉安装布置图 1.2.2、本工程铁塔螺栓穿向要求: Ⅰ

110kv--500kv架空输电线路施工及验收规范笔记

110kV--500kV架空输电线路施工及验收规范笔记 (一)基础工程 1原材料: 混凝土中掺入大石块宜为150-250mm,且不宜使用鹅卵石。 2测量: 测量仪器经纬仪最小角度读数不应大于1” 3土石方工程: 回填应分层夯实,每回填300mm夯实一次,坑口的地面应筑建防沉层且防沉层上部边宽不得 小于坑口边宽。沉降后应及时补填夯实。 石坑回填应以石子与土按3:1掺和夯实。 接地沟问题,,,,,,,/ 试块问题,,,, 4基础浇注: 拆模后单腿尺寸允许偏差: 保护层厚度:—5mm 立柱几个底座断面尺寸:-1% 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:10mm 地脚螺栓漏出混凝土面高度:+10mm,-5mm (二)杆塔工程 1螺栓的穿入方式: 对立体结构: 水平方向由内向外

垂直方向由下向上 斜向者宜由斜下向斜上穿 对平面结构: 顺线路方向,按线路方向穿入或按统一方向穿入 横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(按线路方向) 垂直地面方向者由下向上 2工程移交时,杆塔上应有下列固定标志: 线路名称或代号及杆塔号 耐张型,换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志 高塔按设计规定装设的航空障碍标志 多回路杆塔上的每回路位置及线路名称 3组塔 离地面2m以上的工作均属高处作业。 分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70% 绞磨应安置在地势平坦的位置,所在地面应平整,距离铁塔基础应在1~2倍塔高之外。 整体立塔时应达到设计强度的100% 铁塔组立后,塔脚板应于基础面接触良好,有空隙垫铁片,并浇注水泥砂浆,经检查合 格后随即浇注混凝土保护帽。 钢管电杆架线后直线电杆的倾斜应不超过杆高的0.5% (三)架线工程 1张力放线 电压等级在330kV及以上线路工程的导线展放必须采用张力放线。

输电线路铁塔施工流程

输电线路铁塔施工流程 姓名:王佳 学号:2013409601 专业:电气工程及其自动化

目录 基础工程————————————————————— 铁塔组立————————————————————— 铁塔质量验收——————————————————— 参考文献—————————————————————

输电线路铁塔施工流程 一:基础工程 基坑实在线路复测分坑之后,根据测量锁定的坑位桩进行挖掘的。挖掘时,根据不 同的土壤采取不同的施工方法。 (一)基坑的开挖 基坑开挖的方法有,杆塔基坑开挖方法有人力开挖,机械开挖,爆破开挖等方法。 对于泥水坑的开挖方法视水坑的渗水快慢而定,比较慢的可以边淘边挖,比较快的需要边抽水边开挖。对于流沙坑,一般采用挡土板挡住开挖。 挖掘基础坑的安全措施:①人工清理、撬挖土石方应遵守下列规定: 先清除上山坡浮动土石。 严禁上、下坡同时撬挖。 土石方滚落的下方不得有人并设专人警戒。 作业人员之间保持适当距离。②人工开挖基础时应事先清除坑口附近的浮石,向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。③坑底面积超过 米时可由 人同时挖掘,但不得面对面作业。④作业人员不得在坑内休息。⑤不用挡土板挖坑时,坑壁应留有适当坡度。⑥挖掘泥水坑、流沙坑时,应采取有效安全技术措施,使用档板时,应经常检查其有无断裂现象。⑦档土板,支撑应先装后拆,拆除档土板应待基础施工完毕后与回填土同时进行。 (二)现浇混凝土基础施工 现场准备包括基础材料的准备,砂石料堆放场地的选择,水泥的堆放场地选择,安排需合理,模板的安装: ( )对运达现场的钢,木模板应检查其尺寸是否符合设计要求,有无裂格,变形等合格后再进行拼装

输电线路工程启动竣工验收证书

输电线路工程 启动竣工验收证书 工程名称: 验收机构:启动验收委员会 验收日期:

总部建设部(签字/盖章): 总部生产技术部(签字/盖章): 质监中心站(签字/盖章): 生产运行管理单位(签字/公司盖章):建设管理单位(签字/公司盖章): 运行维护单位(签字/公司盖章): 监理单位(签字/公司盖章): 设计单位(签字/公司盖章): 施工单位(签字/公司盖章):

填写说明 一、本证书系根据《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL /T 782—2001和《高压直流输电工程启动及竣工验收规程》DL /T 968—2005的有关容编制形成,适用于国家电网公司建设部负责组织实施的跨区电网输电线路工程,按施工标段编制并签署意见。 二、本证书是启动验收委员会对工程的总体评价性资料,也是国家电网公司对工程的总体性评价和鉴定资料。 三、本证书采用A4纸版式、仿宋_GB2312字体打印,封面采用白色,不允许塑封;本证书办理后,一套提交国家电网公司直流、交流建设分公司集中归档,其他单位的分发及份数由建设管理单位商有关单位后自行明确。 四、在本证书的办理过程中,有关填写要求如下: (一)全线综合性资料,由建设管理单位组织有关单位填写。 1、工程简介和建设情况:此部分应包含线路工程的建设意义、建设地点、规模、形象面貌及主要技术经济指标、工程特点、建设情况(包括标段划分、参建单位、设计及施工概况、工期安排等)等进行简要介绍。 2、工程验收围:鉴于线路工程的共性,示例中的容可保留。 3、工程启动验收委员会及竣工验收组:按照国家电网公司印发的启委会成立文件录入。 4、工程建设有关单位代表:在工程投运前由建设管理单位负责汇总、提供。 5、工程移交有关单位代表:由建设管理单位负责统一,容应包括运行、

220KV输电线路组塔施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 220KV输电线路组塔施工 方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7911-78 220KV输电线路组塔施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 组立抱杆 1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m 长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点绳滑车连接,现场布置见图1.1a。23m长的抱杆采取在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本

第册 输电线路工程_南方电网_质量验收与评定标准

中国南方电网有限责任公司企业标准 Q/CSG411002—2012 10kV?500kV输变电及配电工程 质量验收与评定标准 第一册:输电线路 2012-06-30发布 2012-06-30实施 目次 前言 1总则 2规范性引用文件 3术语 4职责、工程质量验收与评定范围划分 5工程质量验收与评定等级标准、工程质量验收程序和组织 6工程质量检验标准及检查方法 7原材料及器材检验标准及检查方法 8表格使用说明 9表格填写说明 10附则 附录A复测、分坑、验槽及杆塔号对照表 附录B架空输电线路工程分项工程质量验收记录表 附录C架空输电线路工程分部工程质量验收记录表 附录D架空输电线路工程单位工程质量验收与评定记录表 附录E线路参数电气测量报告模板(工频法) 附录F线路参数电气测量报告模板(异频法) 前言 《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》(以下简称“本标准”)的编制,是中国南方电网有限责任公司为贯彻国家“百年大计,质量第一”方针,努力实现公司打造“经营型、服务型、一体化、现代化的国内领先、国际着名企业”的战略目标,加强电网建设工程质量管理采取的重要措施。

本标准的颁布实施,为南方电网建设工程质量检验、验收和评定的规范化及标准化工作提供了统一的技术支撑。在今后一段时期内,本标准将对提高电网建设工程质量具有重要的指导和促进作用。 本标准共8册(合计10本),第一册为输电线路,第二册为变电电气安装,第三册为变电土建(上、下篇),第四册为电气试验,第五册为继电保护(上、下篇),第六册为变电自动化,第七册为通信,第八册为配网工程。 本标准的编制,是依据国家建设工程质量及电力行业相关标准,在充分总结和吸收全国输变电行业,尤其是南方电网五省(区)各输变电施工企业施工质量、工艺管理的经验基础上,经南网五省(区)公司系统广泛征求意见,由公司系统有关专业技术人员认真细致地编制而成。 本标准是一部结合工程实际,而又有突破和创新的工程质量检验、验收和评定标准。本标准有7个突出点: 1.本标准体现了“基建和生产使用同一套验收标准”的管理思想。 2.在检验项目中,增加推荐值。其质量标准比行业标准更加严格,其推荐值比合格级标准一般提高了30%,体现了质量改进的PDCA循环理念。 3.对三级检验的抽检比率给予了明确规定,统一了工程质量检验的标准。 4.对“基建工程(项目)”、“工程质量”、“验收”等专业术语进行了规范定义,为质量管理标准化打下了基础。 5.对变电工程增加了重点分项工程的过程签证记录,体现了提高工程质量,必须控制过程的理念。 6.本标准体现了基建为电网安全运行提供保障和服务的思想,巳将《中国南方电网公司十项重点反事故措施》的要求融人在标准中。 7.本标准内容基本涵盖了输变电及配电基建工程中的几个主要专业,对原有标准中的专业内容进行了扩充和完善。暂未涵盖的内容有:电力电缆输电线路工程、直流工程、电源工程等。再版时将予以补充完善。目前暂按国家及行业有关标准进行验收。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部组织编制,总部有关部门、各分子公司及建设、监理、施工、设计等单位相关专业人员参与,经公司组织严谨、认真的审査,最终定稿。 本标准由中国南方电网有限责任公司基建部制定并解释。 本标准第一册起草单位:中国南方电网有限责任公司基建部、贵州送电工程公司、广东省输变电工程公司、云南省送变电工程公司、广西送变电建设公司、广东省电力第一工程局、佛山市诚智工程监理有限公司。 本标准第一册主要起草人:陈晓明、梁煜、袁太平、陈保刚、王俊刚、李刚、苏益坚、李晖、黄天祥、张尚林、贺德荣、黄俊、丘丹、何冠恒、兰淑芳、梁志伟、郑邦明、王仕龙、李绍煌、谭绍鹏、杨家昌、刘东根、林镇周、凌一朋、王阿明、何程、江双喜、黄友胜、周世荣、贺健康、李仁尧。 本标准第一册主要审定人:徐达明、邓恩宏、陈晓明。 本标准批准人:祁达才。 本标准执行中遇到具体问题,请及时向中国南方电网有限责任公司基建部质量安全处反馈,有关意见及建议请发邮件至:。

220KV输电线路组塔施工方案正式样本

文件编号:TP-AR-L1985 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 220KV输电线路组塔施工方案正式样本

220KV输电线路组塔施工方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 组立抱杆 1.1组立抱杆操作步骤是: (1)按抱杆各段的配置情况在地面组装好。15m 长的抱杆采取倒落人字钢抱杆组立的方法,人字铝抱 杆头抱带上抱杆帽,用3t卸扣分别与牵引绳及吊点 绳滑车连接,现场布置见图1.1a。23m长的抱杆采取 在基础中心立1根约5m高的钢抱杆(即组塔抱杆的 两段),再利用钢抱杆吊立组塔抱杆的方法,但注意 起吊滑车挂在抱杆拉线的上方,当起立组塔抱杆至起 吊滑车不受力时,拆除起吊滑车,现场布置见图

1.1b,工器具可在组塔工器具中选用。 (2)抱杆组立好后,绑扎好各部位的晃绳及牵引绳。布置抱杆顶部的四条拉线,拉线落地端锚于在预先挖埋好的地锚上,拉线对地夹角小于60°。拉线本身要缠绕在拉线控制器(φ100×250mm钢管)上不少于5圈。调好后拉线在本体上打一背扣,用三个元宝螺栓卡在本线上收紧拉线受力后,即解除吊点,松出牵引绳及晃(3)抱杆底座用四根钢丝绳(托绳)分别与四个基墩或塔腿连接(绑扎处须垫有麻袋等保护物),再收紧钢丝绳后,把抱杆底部固定在塔中心位置。解除吊点,松出牵引绳及晃绳。 (4)根据地形在横线路或顺线路方向布置牵引系统,牵引绳一端上绞磨,另一端通过转向滑车、抱杆顶的起吊滑车组,引至地面待起吊塔片的位置。 (5)如果由于地形限制,整体起立抱杆其长度

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路 施工的 工艺流程 架空输电线路施工的工艺流程 输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工

艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、 杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买 方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务 有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配

到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。 (2)、线路复测。为了防止原设计勘测所钉的桩位,受外力影响发生位移、偏差或丢失而造成施工错误,必须进行线路复测,确认无误方可进行施工工作。

KV输电线路工程技术规范及要求

技术标准和要求 1、施工范围 35kV线路部分: 35KV高压配电装置出线柜同杆双回路,线路长度为2×;在#23~#24处跨越浙赣铁路;在#10~#11处穿越沪昆高速铁路采用电缆穿越;在#03~#04穿越马路采用电缆;在#1杆处连接原线路;。新建双回线路长,其中双回电缆线路长,导线采用JL/G1A-400/25,地线采用OPGW-24B1-50,电缆采用YJV-26/35-1*630单芯电缆。本工程新立钢管杆6基,角钢塔26基。负责本工程所有杆塔标示标牌制作安装(包括但不限于杆塔标号牌、警示牌、防护栏等)。负责本工程35kV输电线路投运、通信施工及设备调试、保护调试等工作。本次招标工程中#10~#11塔(穿越沪昆高速铁路)之间的电缆井、电缆沟道、排管等土建费用按实际米数计算。 投标方应负责施工范围内设备采购、安装、调试(包括单体调试、分系统调试、整套启动调试等),土建施工,市政道路施工协调恢复绿化工作以及配合协调政治处理等工作。 投标方在报价时应充分考虑线路跨越、穿越原有各电压等级线路、道路、河流、绿化、高大树木以及施工临时便道等不利因素,费用包含在投标总价中。 主要设备品牌推荐如下: 电缆:江苏上上、浙江万马、浙江开成 投标方须根据招标方提供的品牌采购。 2、工程概况 发电机出线电压为,分别直接接入10kV两段母线上,两段发电机母线之间设联络开关,10kV主母线采用单母线分段接线。分别经2台20MVA双绕组主变升压至35kV。35kV母线采用单母线分段接线方式。 3、技术标准及规范 表一:变电站土建工程现行主要质量标准、规范

验收质量标准目录》(基建质量[2011]79号)文件,未提及标准请参考基建质量[2011]79号文件。在施工过程中相关质量标准规范版本更新,由施工提供最新版本。 表二:变电站电气安装工程现行主要质量标准、规范

输电线路杆塔组立基础施工技术分析

输电线路杆塔组立基础施工技术分析 发表时间:2018-08-20T10:18:02.797Z 来源:《电力设备》2018年第15期作者:祁发松 [导读] 摘要:输电线路杆塔是进行电力输送的一个重要组成部分,输电线路杆塔结构的稳定与否对电力传输过程中的安全性和连续性有很大的影响,基础施工质量的好坏又是影响输电线路杆塔结构稳定的一个重要原因,因此,输电线路杆塔结构的基础的稳定性关系到杆塔运行的稳定性和安全性。 (国网四川省电力公司广元供电公司四川广元 628000) 摘要:输电线路杆塔是进行电力输送的一个重要组成部分,输电线路杆塔结构的稳定与否对电力传输过程中的安全性和连续性有很大的影响,基础施工质量的好坏又是影响输电线路杆塔结构稳定的一个重要原因,因此,输电线路杆塔结构的基础的稳定性关系到杆塔运行的稳定性和安全性。文章对输电线路杆塔基础施工技术及其方案的优化进行分析和探讨,旨在提高输电线路杆塔基础施工质量和安全性。 关键词:输电线路;杆塔结构;基础施工技术;优化方案 在电力系统的发展过程中,加强输电线路的建设,是提高电力传输效率的重要措施。输电线路的建设包括很多内容,在输电线路施工过程中,输电线路的杆塔基础建设是输电线路建设过程中的一个重要部分,对于杆塔基础而言,最重要的一个环节就是要加强地基施工。输电线路一般是通过架空导线的方式进行电力传输的,导线的架设一般会选择在各种自然环境中,比如在水塘或水田中,输电线路杆塔基础施工常常会遇到软土淤泥地基,加强杆塔基础施工,是输电线路建设过程中的重要内容,有助于提高输电线路的安全性和稳定性。 1 输电线路杆塔基础施工中出现安全问题的原因 输电线路杆塔一般都在野外,杆塔经过的地区常常会遇到软土地基,一般以淤泥土居多,软土地基的承载能力较弱,如果在软土地基上进行输电线路杆塔施工,很有可能会导致地基出现沉降或者塌陷问题,从而对电力传输带来影响,同时也有可能会导致严重的人身和财产安全。软土地基出现安全隐患的一个重要原因就是地基压实度不够。在输电线路杆塔基础施工建设过程中,需要对基础地质的实际情况进行了解,根据不同情况采取相应的技术措施。尤其是对于软土地基而言,必须采取措施对地基进行相应的加固处理,以便保证基础和输电线路杆塔的稳定性。因为现阶段输电线路的等级越来越高,铁塔和导线越来越重,施工环境越来越复杂,对土壤的稳定性有越来越高的要求,如果地基的处理不牢固,很有可能会导致输电线路杆塔的各部分实体结构出现坍塌的现象。而且在长期的使用过程中也会导致基础地基的塑性变形逐渐积累,这些都是导致输电线路杆塔地基出现不均匀沉降的主要原因之一。 上述因素为导致输电线路杆塔基础施工质量隐患的原因之一,在杆塔基础施工过程中,导致质量隐患的问题还有其他各种原因,比如由于施工过程中施工人员以及管理人员的质量意识不强、管理不到位、原材料不合格等原因,导致施工过程中出现较多的各种质量问题。因此,加强基础施工管理,采取正确的技术措施是保证基础施工质量的关键。 2 输电线路杆塔基础施工策略探讨 2.1 加强杆塔基础施工前的质量管理 2.1.1 在施工之前做好相应的技术准备工作。在进行输电线路杆塔的杆塔基础施工之前,需要做好充分的准备,杆塔基础施工的准备主要有两个方面:一是要对杆塔基础施工图纸进行详细的审核,根据杆塔基础施工过程中设计的各种图纸、地质检测报告等,对周围的环境进行相应的评估;二是根据图纸会审意见和设计交底编制施工组织设计和基础施工方案,方案应针对复测后的实际地形和地质情况提出相应的解决办法,以便铁塔基础施工提供相应的依据,防止出现各种质量问题。在进行方案设计时,需要采用相应的测绘技术对输电线路杆塔施工沿线的土壤地质情况进行了解,从而促进输电线路杆塔施工技术人员在施工过程中采取正确的措施进行应对。 2.1.2 基础施工机械和原材料的进场和检验。铁塔基础施工的机具、设备、测量仪器等要根据工程的进度规划情况来进行准备,机具设备的准备要满足施工进度要求,机具设备进场前要进行检查,不合格设备不得投入使用。以防施工机械出现故障,影响施工质量。基础施工原材料要选定合格的供应商供应,进场后在监理的见证下取样送检,原材料必须经有资质的检验单位检验合格后方可使用,坚决摒弃不合格的材料入场。 2.1.3掏挖基础施工技术 该技术对施工人员提出了较高的技术要求,并且在实际施工工作中还应优化各项控制工作,以免出现混凝土外观检查不全面、缝隙未能及时修补等现象。为了减少混凝土在实际应用中出现脱落现象,混凝土在配制过程中,应将0.6――1.1厘米与2.5――3.5厘米的石子按照1.4:8.4的比例进行配置,配置完成后还应对其外壁予以衬垫。开展大掏挖时,还应做好水灰比例调配工作,以此发挥水泥浆的应用价值。 2.2 加强软土地基的加固处理 输电线路的杆塔建设过程中,常常会遇到野外的软土地基,在对软土地基进行处理的过程中,常用的地基处理方法有换填垫层法、强夯法、高压喷射注浆法等。 换填垫层法适用于在浅层的软弱地基中使用,可以在一定程度上提高土地的稳定性以及承载力,从而有效防止地基出现沉降或者对地基的沉降量进行减少。在换填垫层的过程中,还应该要对软弱土层的排水固结进行加速,防止积水在土地中累积,防止出现冻胀和消除冻胀土的胀缩。高压喷射灌浆法在软土地基加固过程中有十分广泛的应用,高压喷射灌浆技术对于淤泥、淤泥质土、砂土、人工填土和碎石土地的地基处理比较常用,使用这种技术进行杆塔基础加固处理,可以极大地提高杆塔地基的牢固性和稳定性,在进行处理的过程中,首先要进行钻孔,在冲击钻孔的过程中,要做好充分的填堵漏工作,而且要对孔内的泥浆的状态进行分析,在进行钻孔的过程中需要保持钻机处于垂直状态,使得孔的位置没有偏差,另外需要对灌浆的技术进行分析,高压喷射灌浆需要注意对喷射的机器参数进行调节,以控制力度和速度,对工程项目进行稳固处理。强夯法在高饱和度的粉土地中比较适用,由于在具体的施工过程中,会出现黏性土,为了解决这个问题,应该要从设计前就进行管理,在设计之前,就要对土地的大致参数进行了解,比如地基的厚度、地基的牢固程度等。强夯法和强夯置换法都是提高地基强度的方法,对地基的湿陷状况有一定缓解,从而可以提高地基的稳固性。此外,粉喷桩技术和cfg桩基础施工技术在杆塔基础施工中也有一定的应用,粉喷桩技术适用于对天然含水量大于30%的淤泥质土、黏性土和粉性土地基等进行加固,如果地基的pH值大于4或者土壤的天然含水量在70%之上,则不适用于粉喷桩加固。当前由于施工过程中所需用到的很多机械设备的限制,粉喷的深度不能大于15米,在进行施工时,施工单位需要对杆塔结构情况进行详细掌握,以此加强软土地基的加固。对于cfg桩基础施工技术而言,cfg 桩的设计强度是7.5MPa,该技术在公路基础施工中比较常用,在杆塔地基处理过程中也可以借鉴。

输电线路工程组塔施工安全措施

500千伏线路工程组塔施工安全保证措施 500千伏线路工程 施工项目部 2021年2月

批准(分管领导)年月日技术审核(技术部门)年月日安全审核(安全部门)年月日编写(项目总工)年月日

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 安全文明施工目标 (2) 3.1 安全管理目标 (2) 3.2 环境保护及水土保持目标 (2) 3.3 文明施工目标 (2) 4 安全组织机构 (2) 5 铁塔组立施工安全工作重点 (3) 6 铁塔组立施工危险源辨识 (3) 7 安全措施及注意事项 (8) 7.1 一般规定及要求 (8) 7.2 塔材运输 (9) 7.3 地面组装安全规定 (10) 7.4 分解组立铁塔安全要求 (10) 7.5 麻绳的使用 (11) 7.6 绞磨的使用 (11) 7.7 抱杆的使用 (12) 7.8 钢丝绳的使用 (12) 7.9 U型环的使用 (12) 7.10 滑车的使用 (12) 7.11 安全防护用品使用规定 (13) 8 安全文明施工 (13)

1 工程概况 500千伏线路工程起于500kV升压站,终止于500kV变电站。线路全长80km,同塔双回路架设,共有铁塔基础190基,灌注桩1200根,导线采用4×JL/LB20A-400/35铝包钢芯铝绞线,地线一侧采用JLB40-120铝包钢绞线,另一侧采用36芯OPGW。 2 编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号); (2)《电力建设安全工作规程第2部分:电力线路部分》(DL5009.2-2013); (3)《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(Q/GDW1799.2-2013); (4)《国家电网公司基建安全管理规定》(国网(基建/2)173-2019); (5)《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2019); (6)《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》(国网(基建/3)187-2019); (7)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科[2009]642号); (8)《500千伏线路工程组塔施工作业指导书》。

35KV输电线路施工三措

目录 一、工程概况及特点 1、概况 2、工程承包范围 3、工程特点 二、施工现场组织 1、工程项目部组织机构及人员分工 三、施工方案 1、施工准备 2、施工人员进场的培训教育 3、主要施工技术准备 4、主要工序和特殊工序的施工方法 5、技术要求 四、施工综合进度及保证工期措施 1、施工进度计划 2、综合进度计划 3、施工资源计划 4、施工进度计划分析 五、质量目标、质量保证体系技术组织措施 1、质量方针目标 2、质量管理有关人员主要质量管理职责 3、质量管理的措施 4、质量保证技术措施 5、质量监督、检查大纲 六、安全目标、安全保证体系及技术措施 1、安全管理目标 2、各部门人员的安全职责及安全管理 3、安全管理制度 七、环境保护和文明施工 1、环境保护 2、加强施工管理、严格保护环境 3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 八、计划统计和信息管理 1、计划、统计报表的编制与传递 2、信息管理

一、工程概况及特点 1、概况 本工程由沁源太岳站电缆出线,占用原线路通道架空至87#杆,线路全长5.8km,共用杆塔76基,跨越通信线10处,跨越公路9处,跨越河道4处,跨越林区2km。 2、工程承包范围:10kv柏木线路改造起止桩号1#—87#,其中钢杆3基,电杆84基,安装线路分段开关1台,架设导线17835米,施工所需基础材料的采购供应及甲供材料管理工作,拆除原线路1#—76#杆塔的各种材料。 3、工程特点 1)设计特点:本工程由长治供电勘察设计院设计。 2)基础型式:钢杆基础现场浇制,电杆基础预制 3)杆塔型式: 10kv柏木线路改造共使用杆塔87基,各种杆型使用情况如下表: 4)导线采用JKLGYJ-10/240绝缘线,安全系数6.5 5)绝缘子:直线杆塔采用P-20T,耐张终端采用2片XWP-7型绝缘子6)金具全部采用原电力部1997《电力金具产品样本》中的电力金具产品。

相关文档
相关文档 最新文档