一、工程概况:

1、工程名称:六安和顺名都城五期工程

2、工程地点:六安市解放南路与新河路交叉口,和顺名都城内

3、建筑项目名称:六安和顺五期1、2、3、

4、5#楼工程

4、建设单位:六安和顺实业发展有限公司

5、监理单位:安徽国汉建设监理有限公司

6、施工单位:安徽水利开发股份有限公司

二、编制依据:

1、JGJ144-2004,J408-2005《外墙保温工程技术规程》

2、DBJ13-82-2006,J10790-2006《居住建筑节能工程施工技术规程》

3、DBJ04-259-2007(地方标准)

4、DBJ13-83-2006,J10791-2006《居住建筑节能工程节能施工质量验收规程》等相关的国家规范、标准和规定文件。

5、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007;

6、《民用建筑节能设计标准》(JGJ26-95)(DBJ01-602-97);

7、建设部2000年第76号令《民用建筑节能管理规定》;

8、安徽华盛建筑设计研究院设计的六安和顺礼和局6-8#商铺图纸;膨胀玻化微珠厚度为45mm 厚。

三、膨胀玻化微珠保温砂浆保温系统性能介绍说明:

3.1、玻化微珠外墙保温系统

3.1.1、玻化微珠保温系统概述

玻化微珠保温系统以玻化微珠干混保温砂浆为保温层,在保温层面层涂抹一层具有防水抗渗、抗裂性能的抗裂砂浆,与保温层复合形成一个集保温隔热、抗裂、防火、抗渗于一体的完整体系(图1)。该系统不仅具有良好的保温性能,同时具有优异的隔热、防火性能且能防虫蚁噬蚀,属新型建筑保温材料,已有大量的工程实践。

图1 玻化微珠保温系统构造示意图

玻化微珠保温系统适用于多层及高层建筑的钢筋混凝土、加气混凝土、砌块、烧结砖和非烧结砖等围护墙的内、外保温抹灰工程,以及地下室、车库、楼梯、走廊、消防通道等防火保温工程,也适用旧建筑物的保温改造工程。

3.2、玻化微珠保温砂浆研制机理

3.2.1、新型保温材料——玻化微珠的特性

轻骨料玻化微珠是一种无机物玻璃质矿物材料,是由火山岩粉碎成矿砂,经过特殊膨化烧法加工而成,产品呈不规则球状体颗粒,内部为空腔结构,表面玻化封闭,理化性能稳定,具有质轻、隔热防火、耐高低温、抗老化、吸水率小等优良特性。可替代粉煤灰漂珠、玻璃漂珠、普通膨胀珍珠岩、聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用,是一种环保型高性能无机轻质绝热材料。玻化微珠的物理性能见表1。

表1 玻化微珠物理性能

玻化微珠作为建筑保温材料可以弥补用聚苯颗粒和普通膨胀珍珠岩作轻质骨料的其他传统保温材料中诸多缺陷和不足,可以克服膨胀珍珠岩的吸水性大、易粉碎、在搅拌中体积收失率大、

产品后期保温性能降低和易空鼓开裂等不足之处,同时又弥补了聚笨颗粒有机材料易燃、防火性能差、高温产生有害气体和耐老化性耐候性低等缺陷。可广泛用于建筑节能、化工填料、科技农业、耐火材料和防火吸音等行业,后续的应用领域也十分广泛。

3.2.2、纤维与水泥基材的复合作用

对于玻化微珠保温砂浆,采用复合纤维来改善砂浆的抗裂性能,进而提高其强度和其他性能。

对比试验表明,掺入一定量的复合纤维并没有显著提高保温砂浆的抗压强度,但是从试块的破坏特征可以看出,砂浆的断裂能和破坏时的最大变形迅速增加,明显改变了砂浆的整体性能,试块的破坏呈塑性破坏,表明砂浆的韧性、抗裂性得到明显示提高。这是因为纤维以单位体积内较大的数量分布于砂浆内部,裂缝在发展的过程中遭遇到纤维的阻挡,消耗了能量,延缓裂缝的出现。同时,掺加纤维会使砂浆的抗冻性、抗渗性、抗冲击性能都得到提高。但是纤维掺量过高,会导致保温砂浆的施工和易性变差,因此纤维掺量不宜超过1%。由于砂浆中应用了复合纤维,相当于大多数保温隔热材料表面必须粘贴一层抗拉玻纤网布,只不过将玻纤网的作用分散到砂浆的空间,可取代抗裂玻纤网布,有效防止不合格玻纤网布带来的保温面层开裂的质量通病。3.2.3、膨胀玻化微珠保温砂浆特性

膨胀玻化微珠保温砂浆,是采用一种表面玻化封闭膨胀玻化微珠为轻质骨料,加以一定聚合物水泥和添加剂,制成单组份干粉无机保温砂浆,可直接在现场加水搅拌即可使用。表面粉涂一层防渗聚合物抗裂砂浆和抗碱玻纤网格布(或热镀铁丝网)增强层,与保温层复合形成一套集保温、隔热、抗裂、防火、防渗完整于一体建筑节能体系,本产品粘结性能良好,强度较高,具有优异保温、隔热性能和防火、耐老化性能,不空鼓开裂。施工性能优越,工序简单,可大大提高施工效率。

特性:

1、抗老化性能、耐侯性,无机材料的稳定性确保系统与基层墙体达到同等寿命。弥补了现有有机类保温易燃、高温生产毒害气体的缺陷,是内保温首选产品。

2、有很好的和易性、易涂刮、保水性好,附着力强,抗流挂性好。强度高,粘结力强的性能,可免去基层预湿和后期洒水养护工序。

3、优异的保温、隔热性能,吸水率低,收缩值小,不空鼓开裂。

4、保温系统与基层全面可以随意造型,告别适用于异形部位和倒立天棚面。

5、新型无机材料,无毒无害,无辐射,是一种真正的绿色环保建材。

6、直接施工于干状基层上,找平层与保温层合二为一,系统本身具有较高的强度,在采取适当加强措施后,可满足涂料、面砖等多种饰面的要求。施工性能优越,工序简单性价比高,大大降低了整体施工成本。

备注:Ⅰ型要适用于外墙外保温系统、屋顶保温及屋顶找坡等。

Ⅱ型主要适用于外墙内保温,以及内外复合保温,自保温体系等墙体保温系统。

四.膨胀玻化微珠保温砂浆施工步骤

4.1、基层处理:墙面应清理干净,无油、无浮尘等。旧墙面松动、风化部分剔除干净,表面凸起部分≥10mm应铲平。

4.2、砼梁柱或加气砼等墙体基层必需用砼界面剂一遍。

4.3、吊垂直,套方找规矩,弹厚度控制线,按设计要求厚度用膨胀玻化微珠保温砂浆作标准厚度冲筋。

4.4、拌:膨胀玻化微珠外墙保温砂浆与水必须按【1:(1~1.1)】的重量比,先将水放入搅拌容器中,再将保温砂浆放入搅拌使用。

4.5、本工程1#膨胀玻化微珠厚度为40mm厚,其它为30 mm厚,送料上墙粉刷,每遍厚度在20㎜内,第二遍间隔在24小时以上。

4.6、保温层固化干燥后(一般的48小时)方可进行抹聚合物抗裂砂浆,首层应铺贴双层网格布。

4.7、钎网网格布按楼层间竖尺寸事先载好,网格布包边应剪掉。

4.8、抹聚合物抗裂砂浆厚度约3~4㎜,抹完一定宽度立即用铁抹子压入另一侧,严禁干搭。

4.9、网格布之间搭接宽度不应小于50㎜,当压入一侧,再抹一些抗裂砂浆压入另一侧,严禁干搭。

4.10、网格布铺贴要平整,无褶皱,砂浆饱满度应达到100%。

4.11、窗口处均应翻包收口处理,应在窗口四角应力集中部位附加200㎜×400㎜的玻钎进行加强处理。

4.12、外保温体系与门、窗框间作防水处理。

4.13、分隔缝按照设计要求及建筑物里面效果图,弹线后用壁纸刀及专用工具沿线开出设定的凹槽。

4.14、凹槽使用聚苯乙烯或圆棒加防水胶嵌缝剂嵌成相应凹缝。

4.15、要求阴阳角方正,凹槽平整,缝与平面抹灰同时进行,网格布搭接在缝中部。

4.16、瓷砖面作法:把网格布改成热镀锌丝网加锚固钉,其它一样。

注意事项:

1、料浆必须即配即用,配制好的料浆应在2H内用完,严禁二次加水使用。

2、配制的抗裂砂浆须搅拌5分钟,必须搅拌均匀。

3、配制的抗裂砂浆必须在1~2小时内使用完毕。

五、项目管理组织机构

5.1我方拟成立专门的项目组,对本工程实行项目化管理。项目组组织机构和各岗位职责如图:《外墙保温工程项目组组织机构图》

5.2、项目组各岗位职责

5.3、施工质量目标

a)质量目标:合格以上标准;

b)工期目标:按合同工期如期完成;

c)安全施工目标:无重大安全事故;

d)文明施工目标:材料堆放整齐,无成品污染等;

5.4、安全文明施工规范

(1)、安全施工规范

A 施工员进行严格安全教育,检查吊篮吊绳和安全带等保护措施;

B 吊篮由专门人员看管,并严格遵守吊篮的操作规范;

C 避免疲劳作业,避免有病坚持工作;

D 工作中要严肃认真,不得吸烟,不得嬉笑玩耍。

(2)、文明施工规范

A 工人上班必须佩戴好安全防护用品;

B 随时保持吊篮或脚手架施工机具和材料包装物的表面干净卫生;

C文明礼貌,不说粗话;

D服从安排,听从指挥。

5.5、质量保证措施

1)人员控制措施:项目组人员配置到位,确保管理有力、有序;

2)材料控制措施:所有材料到达施工现场都要进行检验,入库后有专人保管,使用时有专人领用;

3)施工过程控制措施:施工时严格按工艺、施工操作流程进行操作,每道工序都需经验收合格并签字确认方可进入下道工序。

5.6、施工机具与工具

1)拌拌设备:强制式砂浆机、水桶、剪刀、铲刀、手提式搅拌器;

2)运输设备:手推车、塑料桶、垂直运输设备;

3)施工设施与工具:脚手架、锯齿型批刀、平口批刀、美工刀、铝合金刮尺、扫帚、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等;

4)检测工具:靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针;

六、施工工艺

6.1、作业条件

6.1.1、基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。

6.1.2、基层表面应将表面浮灰、油污、隔离剂及墙角杂物清理干净,大于10㎜的凸出物应剔除铲平。

6.1.3、应将建筑墙体的爆皮、粉化、松动或裂缝、空鼓、旧涂层彻底清理,并修补缺陷、加固及找平。

6.1.4、外墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋铁件、设备穿墙管道等应提前安装完毕,并预留出外保温层的厚度,缝隙处应按规定嵌塞。

6.1.5、施工用吊篮或专用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。横竖杆与墙面、墙角的间距应保证满足施工要求。

6.1.6、当施工环境温度低于5℃时,现场应采取冬期施工措施。夏季应避免阳光暴晒。严禁雨天、雪天和五级风及其以上时施工。

6.1.7、玻化微珠保温砂浆的施工,应编制施工组织设计或施工方案,经监理(建设)单位批准后方可实施。

6.2、材料配制

6.2.1、界面砂浆的配制:按界面剂:中细砂(干):水泥=1:1:1(质量比),先加入界面剂,再加入中细砂和水泥,搅拌均匀成浆状。

6.2.2、玻化微珠保温砂浆的配制:按料浆:水=1~1.1(重量比),先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3~5 min,使料浆成均匀膏状体,即可使用。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地料再二次加水使用。

6.2.3、抗裂砂浆的配制:按料浆需用水:干混料=0.20~0.25:1(质量比),先将水放入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干混料倒入搅拌容器中,搅拌4~5min,使料浆成均匀膏状体,静放

5min即可使用。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。

6.3、工艺流程

6.3.1、玻化微珠保温砂浆外墙保温工程的工艺流程应符合以下规定:

基层墙面清理吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线涂刷界面砂浆做灰饼、冲筋抹玻化微珠保温砂浆弹分格线、开分格槽保温层验收抹抗裂砂浆同时压入耐碱网布。

6.4、施工要求

6.4.1、基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷清扫干净。门、窗框四周应用保温砂浆分层填塞密实,保温层包裹窗框尺寸控制在10~20㎜。

6.4.2、吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。

6.4.3、涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。

6.4.4、做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。

6.4.5、抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。

1、第一遍抹灰:应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,抹灰厚度不宜大于20㎜,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。

2、第二遍抹灰:当抹灰厚度大于20㎜时,应分数次抹涂。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。

6.4.6、保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检验,保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合本规程第6.2.10要求的墙面,应进行修补。

6.4.7、抹抗裂砂浆时压入耐碱网布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求3~4㎜,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱网布,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100㎜,两层搭接网布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在门窗口角处洞口边角应45o斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400㎜×300㎜。

6.4.8、加强层做法:首层外保温的阳角,应用耐碱网布护角处理。其余各层阴角、阳角以及门窗洞口角各部位用耐碱网布搭接增强。

6.4.9、色带:设计要求用色带来体现立面效果时,在保温砂浆施工完毕后,弹出色带控制线,用壁纸刀开出设定的凹槽,深度约为10㎜,处理时应使色带内表面和侧面平整、光滑。抗裂砂浆施工时,色带和大面宜同时进行,色带部位用专用小型工具,做出阴阳角,并保证平整和顺直。

6.5、成品保护

6.5.1、分格线、门窗框、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。严禁蹬踩窗台。

6.5.2、移动吊篮、翻拆架子时,在已抹好的墙面、门窗洞口、边、角、垛处应采取保护措施。

6.5.3、玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和受冻。

6.5.4、严禁使用过时灰。

6.5.5、各抹灰层硬化前禁止水冲浸泡、撞击和挤压。

6.5.6、施工人员应遵守安全规程。施工人员应经过培训上岗。

七、质量验收

7.1、一般规定

7.1.1、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程施工质量验收除应符合本规程的规定外,尚应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001和《建筑装饰装修工程施工质量验收规程》GB50210-2001的规定。工程质量验收记录表详附录A。

7.1.2、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程可作为装饰装修分部工程中墙体保温子分部工程中的一个分项工程,该分项工程可划分为若干检验批。

7.1.3、玻化微珠保温砂浆工程所用主要材料,进场时应检查产品质量合格文件、型式检验报告及相关性能的检测报告。

7.1.4 玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料的性能应根据国家、行业及地方标准的规定,由具有资质的检测部门进行检测并出具检验报告。

7.1.5、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程构造应符合设计要求。

7.1.6、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程收时应检查下列文件和记录:

1、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程的施工图、设计说明及其他设计文件。

2、材料的产品合格证书、主要性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

3、隐蔽工程验收记录。

4、施工记录。

5、检验批的验收记录。

6、施工方案。

7、工程安全、节能和保温功能核验资料。资料内容包括保温系统构造检验、传热系数等热工性能检验报告。

7.2、质量检验

7.2.1、检验批质量合格应符合下列规定:

1、主控项目的质量经抽样检验合格。

2、一般项目的质量经抽样检验合格。

3、具有完整的施工操作依据和质量检验记录。

7.2.2、玻化微珠保温砂浆外墙保温工程检验批的划分和检查数量应符合下列规定:

1、相同组分的材料和相同工艺、相同施工条件的外墙外保温工程每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500㎡也应划分为一个检验批。

2、相同组分的材料和相同工艺、相同施工条件的外墙内保温工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30㎡为一间)划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

3、室外每个检验批每100㎡至少应抽查一处,每处不得小于10㎡。

4、室内每个检验批至少应抽查10%,并不得少于3间;不足3间时应全数检查。

主控项目

7.2.3、玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料品种、性能和配合比应符合设计要求和本规程规定。

7.2.4、保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。

检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。

7.2.5、保温层与基层墙体以及各构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象。

检验方法:观察检查、用小锤轻击和检查基层墙体与界面砂浆的拉伸粘结强度检验报告。

一般项目

7.2.6、耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度不应小于100㎜。加强部位的耐碱网布做法应符合设计要求。

检验方法:观察检查。

7.2.7 保温层表面应平整、洁净,接茬平整、光滑,线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。

检验方法:观察检查。

7.2.8、边角表面应光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。

检验方法:观察检查

7.2.9、孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整齐、洁净,管道后面平整。

检查方法:用钢直尺检查和观察检查。

7.2.10、保温层和抹面层的允许偏差量及检验方法应符合表7.2.10的规定。

表7.2.10 允许偏差及检验方法

青山埋白骨,绿水吊忠魂。

保温施工合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 保温施工合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

保温施工合同范本 篇一:外墙保温合同样本 外墙保温施工合同 发包人:(简称甲方)。 承包人: 按照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则下,双方就本工程外墙保温工程事宜协商一致,达成以下合同条款。 一. 工程概况: 工程名称: 工程地点:工程承包范围:栋外墙保温工程 (中空玻化微珠)。工程虽以实际完工收 方面积为准。 二. 承包方式: 包干价中含材料费、人工费、运输乙方包工、包料、单价包干的方式。单价元/ m2 o 费、上下车费、管理费、损耗、材料检验、试验费、场内转运、保管、工机具费 在内一次性包干。 二. 付款方式: 保温层做完后甲方预付乙方总工程造价的80%剩余18% 待本工程验收完工后一次性付清;剩余2%寺本工程自竣工日

验收合格之日起计算一年后无质H问题再由甲方支付乙方。 四. 施工工期: 自进场之日期,按项目总工期要求,不得拖延工期。如果因甲方原因或建筑物主体不能进入保温施工工艺,工期顺延。 五. 质n要求: 进场产品均为合格产品,且经“四川省建材产品质虽监督监察中心”检验合格。符合《居住建筑节能保温隔热工程质虽验收规程》的有关规定。 质H标准:合格。 质虽等级经质检部门、监理单位、建设单位验评后达不 到合同规定标准,由承包方无偿返修。达到合同规定质H等级后方可交工。 六. 甲方工作: 1.向乙方进行技术交底,及时审定施工方案,并负责办理相关手续。 2.水、电、垂直运输及脚手架由甲方负责。 3.委派为现场代表,监督、检查、处理 工程质虽、进度、验收等事 宜。若发现有偷工减料,违反操作程序和原材料达不到 合同约定要求等质虽问 题,有权要求其返工直到合格为止。造成工期延误,由 乙方承担违约责任。 4.组织竣工验收和办理竣工结算。 5.协调乙方与其他施工班组关系,协助乙方成品保护。 6.按合同约定支付乙方工程款。

膨胀加强带无缝施工方案

目录 第一章编制依据............................................... - 2 -第二章工程概况............................................... - 2 -第三章施工总体安排........................................... - 4 - 1、浇筑计划 (4) 2、材料准备 (4) 3、人员安排 (4) 4、机械安排 (5) 5、技术团队准备 (5) 第四章施工方法及顺序.......................................... - 6 - 1、施工方案的确定 (6) 2、膨胀带位置的确定 (6) 3、浇筑顺序的确定 (6) 第五章技术质量保证措施........................................ - 7 - 1、混凝土原材料质量控制 (7) 2、混凝土浇筑质量标准 (8) 3、其它质量保证措施 (9) 4、加强措施 (10) 5、施工工艺 (11) 6、现场施工质量措施 (11)

第六章安全消防措施.......................................... - 14 -第七章环保与文明施工......................................... - 14 -

膨胀加强带无缝施工方案 第一章编制依据 1、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 2、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 4、淮阴区人防指挥所工程施工图纸 5、淮阴区人防指挥所工程施工组织设计 第二章工程概况 淮阴区人防指挥所工程位于淮阴区长江东路与承德北路交叉口西北角。本工程由地上部分和地下部分构成,地下部分由地下人防指挥所和车辆隐蔽所组成;本方案适用于地下人防指挥所部分。地下人防指挥所平面呈矩形状,南北向长度为50.9米,东西向长度为34.9米,底板、外墙、顶板厚度大部分均为450,大厅底板厚度为750,大厅顶板厚度为700。地下室基础为筏形基础,剪力墙结构,除大厅部分净高是6米,其余部分净高为4.3米,大厅部分覆土厚度500,其余部分覆土厚度2450。开工日期为2012年5月20日,计划竣工日期2013年3月15日,总工期300天。 由于本工程地处淮阴区区政府正南面广场上,离区政府大门不足100米,根据上级单位要求,2013年3月底必须进行回填土种植绿化,由于前期各方面因素影响,直到2012年11月才开始挖土,如果按照常规思路进行施工,本工程须留设一条后浇带,待顶板砼完成后40-60天方可

屋面工程水泥膨胀珍珠岩施工方案

工程概况及编制依据 1、屋面做法如下: 找坡层:1: 8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 找平层:1:3水泥砂浆,砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维0.75~0.90kg/m3 防水层:基层处理剂;氯丁胶乳化沥青防水涂料;聚合物改性沥青防水卷材 保温层:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(40mm厚) 隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层 垫层:C20细石砼,内配$ 4@150 X 150钢筋网片 面层:1:2水泥砂浆压光 2、编制依据: 焦作市规划建筑设计院设计的施工图纸 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《屋面工程质量验收规范》(50207-2002 )等 二、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,解决好劳动力、材料及施工机械等影响施工质量 的各种因素。 三、施工工艺 1、找坡层 按照图纸设计要求的2%的坡度打水泥砂浆墩,然后铺设找坡层,找坡层采用1:8水泥膨胀珍珠岩,找坡层应密实,流水坡度符合设计要求。 2、找平层 屋面找平层采用1: 3水泥砂浆,内掺锦纶纤维,掺量为0.75~0.9kg/m3,表面应抹平压光,无空鼓起砂现象,表面平整以2m直尺检查,最大平整度允许偏差不得大于5mm。在阴阳 角部位,应按照规定做好圆弧角,防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层坡度要正确,排水通畅、无积水。 找平层应与基层粘结牢固,表面平整,转角处做成圆弧。找平层应留分格缝兼作排气道,缝宽为20mm,其纵横的最大间距不宜大于6m。落水口处水泥砂浆要按要求认真处理。 3、防水层 找平层干燥后进行防水层施工,在做防水层前应清理干净,表面无污染积灰,落地灰和 其它杂物,对于阴阳角、管道、落水口等部位更应仔细检查。找平层做好后,应报监理单位进行验收。 屋面防水材料复验:对屋面防水材料,应按设计要求选择有国家技术监督部门认可的生产厂家的产品,在进货前、后要认真核查有关厂家的出厂证明、材质试验报告等,然后取样复检,确认合格后进货使用。防水材料进场后应按有关规定认真存储保管,防止变质、变形等。 3.1、在防水层施工前,应检查基层是否干燥,干燥后方可施工,以增强防水层同基层的 粘接。干燥程度的简易检验办法:将1m2卷材平坦地干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设。 3.2、清理干净的找平层上,用滚涂涂刷一遍基层处理剂,不得漏涂。 3.3、防水涂料的施工:

玻化微珠保温板施工方案

集聚能量创新科技 玻化微珠保温板外墙外保温系统 施 工 方 案 工程名称: 编制单位:苏州邦晖防火保温材料有限公司 编制日期:年月日 外墙外保温玻化微珠保温板施工方案(一)施工准备

1.基层墙体 基层墙体应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的标准,墙面的疏松、粉尘、污垢和脱膜剂清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补,伸出墙面的(设备、管道)连接件已安装完毕。外保温施工的墙体基面的尺寸偏差应符合表1的规定。 在轻质墙体上施工或对既有建筑进行外保温改造时,需对外保温墙体表面进行检查,通过计算验证,确认其与所用玻化微珠保温板胶粘剂达到应有的粘结强度。即 F=B×S≥0.10N/mm2 式中,F----应有的粘结强度(N/mm2) B----基层墙体与所用玻化微珠保温板胶粘剂的实测粘结强度 S----粘结面积率 基层墙体为混凝土墙、混凝土多孔砖(砌块),以及其有脱膜剂影响时,其外侧应有水泥砂浆找平层。 门窗口 门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框或附框安装完毕。 2.气候条件 操作环境和基底温度不低于5℃,风力不大于5级,雨天不能施工。 夏季施工,施工面应避免阳光直射,必要时可在脚手架上搭设防晒布,遮挡墙面。如施工中突遇降雨,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 3.施工机具 外接电源设备、电动搅拌器、开槽器、角磨机、电锤、称量衡器、密齿手锯、壁纸刀、剪刀、螺丝刀、钢丝刷、腻子刀、专用抹子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺、墨斗等。 4.材料准备 材料应分类挂牌存放,玻化微珠保温板应按要求放置,粉料应防潮。可按厂方建议的方法和材料说明进行操作。 图1涂料饰面施工流程图

无机玻化微珠外墙外保温系统施工合同

无机玻化微珠外墙外保温系统 施 工 合 同 签订日期:

外墙外保温工程施工合同 发包方:(简称甲方) 承包方:(简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其相关法律、法规。本着平等互利、协商一致的原则,为明确双方的权利、义务和责任,现就 保温施工事宜,达成以下协议条款,共同遵照执行。 第一条、工程内容 1工程名称: 2工程地址: 3工程内容:楼外墙保温 第二条、工程承包范围及方式 1承包范围:施工图范围内全部保温部位:mm厚无机玻化微珠保温浆料外保温系统施工。 2承包方式:本工程采取包工包料、单价包干及包验收合格的方式。 第三条、承包范围及内容 1、金年万达广场20、21#楼外墙外保温无机玻化微珠保温浆料外保温系统施工包括材料的运送、安装托架、抹保温浆料、抗裂、砂浆抹面、安装锚拴、铺设网格布,按标准做法施工。

第四条、合同价格: 保温面积暂按m2,,单价为元/ m2。非保温抹灰门窗洞口收边、滴水线暂按m2,,单价为元/ m2,以上工程内容最后按施工展开面积进行结算。 第五条、工程造价:总价约: 1、本工程外墙外保温人工及抹灰包干价为人民币元/ m2。第五条、质量标准及验收办法 1、工程施工及验评办法严格按照《国家行业标准外墙外保温工程技术规程(JGJ 144-2004)》《居住建筑节能保温隔热工程质量验收规程》、《建筑装饰装修工程质量验收规程》GB 50210-2001和《现行建筑工程质量检验评定标准》等执行。 质量等级:100%合格。 质量等级质监站、监理单位、建设单位验评后达不到合同规定标准、由承包商无偿返修达到合同规定的质量等级后方可交工。由此发生的一切费用及延误的工期损失由乙方负责。 2、发包人向承包人提供图纸,在施工过程中如有变更应出具变更通知单。承包人在施工前备齐有关资料自行向监理单位报验,批准后方可施工并向发包人提供监理单位验收合格后的产品近期检测报告、产品合格证、施工工艺,施工方案等。 第六条、付款方式

墙面粉刷协议合同

粉 刷 工 程 劳 务 承 包 合 同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等,自愿公平和诚实信用的原则,甲乙双方就将粉刷工程承包事宜协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:

3、工程结构: 4、总建筑面积: 5、工期: 二、承包内容:该工程结构施工图集设计说明,建筑施工图及设计说 明,原图所引用标准图集及规范要求、项目部相关要求等资料所属的 所有的内外粉刷地坪工程,以交房标准分户验收标准。附分项承包的 需做子目。 (1)每栋从室内地坪以上至屋面花架粉刷机房、女儿墙、平屋面 坡屋面的找平、有、无沟外粉刷、保护层、屋面找平层、屋面保温找 坡膨胀珍珠岩、刚性砼内外墙线条、电梯机房等。 (2)每栋的楼梯梯步底板粉刷、有挡水线的做挡水线、墙面粉刷、 采光井、管道井等全部粉刷工程在内。 (3)阳台、厕所、厨房、露台找平砼及保护层,其它地坪等。 (4)包括建筑物各种粉刷和所有水电洞的修补、井、池的粉刷、做灰饼、护角、勾缝、墙面开缝、找平、整体面层(细石混凝土地坪等)、贴纤维布、砼面和墙面的交接处。外墙的水泥砂浆刮草、大小线条粉刷、玻化微珠的粉刷、贴网格布、粉抗裂砂浆。 (5)各栋的施工洞口、预留洞口等全部粉刷。 (6)室内顶板除客厅、卧室、阳台、厕所、厨房、储藏间、顶板 不粉刷(过道、楼梯平台底的粉刷);电梯门厅的粉刷。 三、包含操作内容:配合施工员弹控制线,标高及室内房间的尺寸线, 装修材料(外墙粉刷线条)、刮草,外墙粉刷保温砂浆、钉纤维网、卸 车;甲方供料的检查签收、管理、材料有时各种原因的多次运转,人 工材料、投料、人工水平、垂直运输材料和半成品;操作架搭拆;材 料过磅;配合施工人员测量放线;钉筛网、筛沙;切割纤维网、铺钉

膨胀加强带现场施工方法

膨胀加强带现场施工方法 The latest revision on November 22, 2020

一、编制依据 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2011); 《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008); 《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 《泵送混凝土施工技术规程》(JGJ/T10-2011); 《预拌混凝土》(GBl4902—2003); 《补偿收缩混凝土应用技术规程》(JGJ/T178—2009) 二、工程简介 工程名称:黄石市阳新县富池镇污水处理厂项目总承包工程,建设单位:黄石市富池水务有限公司,建设地点:黄石市阳新县富池镇医药产业园内,厂区总面积34044M2,房屋最高标高7m,框架结构地上二层,大部为池体结构,设计单位:博天环境集团股份有限公司,监理单位:湖北阳诚工程监理咨询有限公司。综合反应池是本工程项目最主要的单体之一,池体超长超宽,对此,设计院对该池体底板及池壁设计了膨胀加强带(即:无缝施工加强带)。 三、膨胀加强带施工安装技术指导 我单位项目部为针对该节点施工,确保该池体施工质量,特编制此施工方案指导引导各工种配合施工,确保该重要环节的施工质量。 1、为确保该膨胀加强带的施工位置正确,绑完底板钢筋底层钢筋后,进行放线定位该加强带的位置,以便后续温度加强筋及板底附加筋绑扎,以及密孔铁丝网位置确定。 2、附加筋及温度加强筋尺寸及间距必须严格按图纸设计要求施工,注意池壁附加筋不同于底板附加筋型号。 3、底板附加筋绑扎完毕后,就必须要开始安装孔径5mm*5mm密孔铁丝网拦网(骨架要提前制作好:骨架采用直径14的钢筋焊接,两侧用5mm*5mm密孔铁丝网围两圈),安装的时候带线安装,交叉点处膨胀加强带纵横向焊接固定连接牢固,遇变截面底板处,现场制作拼装拦网,拦网骨架要与底板底层与上层或池壁及顶板主筋焊接牢固(焊接固定间距为300,带内外均要固定,以防内外混凝土互流),且不易受外力影响变形。 4、在浇筑池底板混凝土之前,将膨胀加强带处池壁钢筋预插好,且500mm高导墙膨胀加强带拦网也必须安装固定好,方法同上。 四、混凝土材料控制

水泥膨胀珍珠岩找坡层技术交底

1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层施工方案 一、本工程中屋面做法为05J1屋13,具体图集做法见下表: 屋面 楼(地)面图集做法 找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡 本篇交底针对屋面做法中关于1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层做出具体做法交底。 首先需要了解膨胀珍珠岩水泥浆的基本知识。膨胀珍珠岩水泥浆是由膨胀珍珠岩砂与水泥加水拌合而成的。膨胀珍珠岩是珍珠岩体积骤然膨胀而成,颗粒结构呈蜂窝泡沫状(岩砂),呈白色或灰白色,质轻,风吹可扬,具有保温、隔热、吸音、无毒、不燃、无臭等特性。与水泥等胶结料拌合成的灰浆,用于墙面、屋面、管道等处,起保温、隔热、吸音等作用。膨胀珍珠岩水泥浆的配合比常用为l:6~8(重量比),即1份水泥:6~8份膨胀珍珠岩砂。 二、施工准备: 2.1材料准备: 2.1.1水泥:选用425号矿渣硅酸盐水泥。 2.1.2膨胀珍珠岩:颗粒粒度0.1~3mm。 2.2施工条件准备:

在1:8水泥膨胀珍珠岩找坡层施工前,须再次对屋面结构板标高进行测定,校对屋面做法厚度与现场实际标高的偏差情况,将屋面上人孔、变形缝、雨水管等部位找准位置,以备下道工序方便施工。 三、施工方案 基层处理→保温砂浆搅拌→铺设、压紧→刮平→找平 3.2 施工详细注意事项及操作要点 3.2.1基层处理:在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前,要事先检查基层,基层过于凹凸的部位,高出的部分须剔平,凹处用水泥砂浆分层填实,基层表面的灰尘、污垢等必须事先清除干净。 3.2.2水泥膨胀珍珠岩砂浆的搅拌: 3.2.2.1机械搅拌: 搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内,启动搅拌机1~2分钟后加入水泥、膨胀珍珠岩保温砂浆的粉料。 搅拌时间以1.5~2.0分钟为宜。 水泥膨胀珍珠岩保温砂浆的加水量以拌和好的料浆较为粘稠为宜,密度控制在950~1050g/L;加水量一般为,粉料:水=1:1(重量比)。 人工搅拌时必须搅拌均匀,并严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀,同时要求在铁板或灰槽中搅拌,严禁在铺设面搅拌。 四、铺设要求

玻化微珠内保温施工施工方案

汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#楼 及附属设施工程 玻化微珠内墙保温施工方案 编制人: 审核人: 中国建筑第五工程局有限公司

2016 年6月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工进度 四、施工准备 五、工程质量控制与验收 六、成品保护 七、安全环保与文明施工 一、工程概况: 汉峪金融商务中心A5-4#、A5-5#综合楼及附属设施项目位于济南市高新区舜华路以东、凤凰路以西、经十东路以南、龙奥北路以北。总建筑面积约215000平方米,其中地下建筑面积78000平方米,地上建筑面积137000平方米,主要建设商业商务综合楼、地下停车场及相关配套附属设施等,包括2栋34/41层超高层建筑。该工程由济南高新控股集团有限公司建设,由中国建筑第五工程局有限公司施工,由山东贝特建筑项目管理咨询有限公司监理。本

工程所有采暖与非采暖房间共用墙体采暖房间墙面保温采用30mm厚无机膨胀玻化微珠保温砂浆、外抹3~5mm抗裂 砂浆找平; 二、编制依据 1、本工程建筑施工图及设计变更 2、外墙内保温系统施工验收规范、规程及标准 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007 《内墙外保温工程技术规程》 JGJ144-2004 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《墙体节能建筑构造》 06J123 《民用建筑节能工程施工质量验收规范》 DBJ32/J19-2006《建筑保温砂浆》 GB/T 20473-2006 《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 JG/T 283-2010、 三、施工进度 保温工程施工进度将紧跟总计划,确保不影响工程进度要求的分部分项工程节点时间。要保证保温工程的进度,必须确保: 1、保温材料的供应必须及时,施工现场应根据各号房的用量制定材料供应计划和进场日期,提前三~五天提供给材料供应商。 2、现场必须提前做好准备工作,材料堆场和搅拌机械应提前准备就绪。 3、墙面处理必须给保温粉刷创造条件,提前完成。 四、施工准备、流程、要点 (一)建筑物及基层墙体施工条件的基本要求 1、基层墙体应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的要求。 2、墙体结构按规范处理、验收合格符合设计要求和国家抹灰验收标准且强度和干燥度达标方可进行下步工序。 3、墙面上的门窗框、雨水管卡、预埋件、设备穿墙管等按设计安装完毕,并预留出外保温层的厚度。 4、操作平台搭设牢固,符合规范要求,安全检查合格,能满足内墙保温施工需要。 5、施工时环境温度不应低于5℃,风力不应大于5级,风速不宜大于10m/s。 (二)施工程序及施工工艺

外墙保温材料采购合同

外墙保温材料采购合同 甲方:浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司(以下简称甲方)乙方:富阳欧冠科技有限公司(以下简称乙方) 为了增强买卖双方的责任感,确保双方实现各自的经济目的,经双方充分协商,现丹桂华庭保温工程特订立本合同,以便共同遵守。 第一条:产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格(应注明产品的牌号或商标):“航冠”牌无机胶粉、玻化微珠及抗裂砂浆。 2.产品的技术标准(包括质量要求)无国家和行业标准的,按企业标准执行。 第二条、产品的数量和计量单位、计量方法。 1、产品的数量:以实际结算数量为准。 2、计量方法:按实际,由甲方验收,并确认。 3.产品交货数量按实收数量为准。 第三条、产品的包装标准和包装物的供应与回收包装按照技术规定要求。包装物不回收。 第四条、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位:浙江展诚建设集团股份有限公司二分公司。2.交货方法:由买受方根据工程需要提前六天向乙方提供所需材料数量,乙方按约定交

货地点和时间送达。材料卸货由乙方负责。甲方确认送货数量无误,需在送货单上签收,或出具专门的收货凭证。 3.运输方式:汽运。 4.到货地点和接货单位(或接货人):诸暨市西二环路望泄村丹桂华庭施工现场。 第五条、产品的价格与货款的结算 1.产品的价格:无机保温砂浆650元/m3、及抗裂砂浆950元/吨(含税价) ,乙方提供相应的发票。 2.产品货款的结算:供货完成后付至工程款80%,剩余工程款待工程竣工验收后付清。 第六条 验收方法 1、材料验收以材料复检达到产品技术标准。 2、验收发生纠纷以签约地有资质检测机构出具的检测报告为准。 第七条、乙方服务条款 1、施工时安排专业技术人员现场指导,保证工程质量。 2.工程完工后乙方负责提供产品的相关材料协助甲方检测,以达到要求。 第八条、乙方的违约责任 1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。

膨胀加强带专项施工方案

膨胀加强带专项施工方案 一、编制依据 1.1南宁铁路局友爱路职工住宅区危旧房改住房改造项目-设计施工图纸。 1.2规范、规程及标准 1.4《南宁铁路局友爱路职工住宅区危旧房改住房改造项目·施工组织设计》。 二、工程概况

由于本项工程基础筏板属于大体积砼结构,且施工期也正处于南宁对流天气较多的时节,如何控制好板砼在水化过程中内外温差不大于25℃,防止基础筏板砼出现温度应力裂缝和干缩裂缝的产生,是本项工程的重点和难点。 三、膨胀加强带的含义及特点 房屋受到温度变化和混凝土收缩等因素的影响,会使房屋产生变形、开裂甚至破坏。为了防止房屋破坏,通常采用变形缝将房屋分成几个独立变形的部分,使各部分能独立变形、互不影响。但是,在实际工程中,设置变形缝会使结构复杂,施工困难,材料用量较多,工程造价增加;并且在地震力作用下,各个部分相互碰撞,易造成震害,不但引起结构局部破坏,还使建筑装饰材料也造成破坏,增加了震后修复工作。在超长混凝土结构中设置膨胀加强带,不但有利于解决温度变化和混凝土收缩等因素对房屋结构安全的影响,而且具有如下优点: 1)构造简单,施工方便,周期短; 2)材料用量较少,易于控制工程造价,经济性好; 3)保持结构的整体性,有利于结构抗震。 因此,膨胀加强带在超长混凝土结构应用方面已产生较大的效应。 四、本工程膨胀加强带简述 本工程基础南北总长约116.86m,宽北端50.6m,南端76.3m ,地下室底板厚度 0.5/1.8m ,地下室外墙总高10m ,厚0.3~0.4 m ,混凝土设计强度等级C40 ,抗渗等级P8。地下室负一层、顶板厚0.2~0.3m ,混凝土强度等级为C30。 由于本工程为大型民用建筑,质量要求十分严格。根据设计要求,在整个平面上设计3道膨胀加强带,如下图。

屋面工程水泥膨胀珍珠岩施工方案

一、 工程概况及编制依据 1、屋面做法如下: A、屋顶屋面(标高97.2米)及32层露台屋面:(05YJ1屋3)找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20厚) 找平层:1:3水泥砂浆(20厚),砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维 0.75~0.90kg/m3 防水层:基层处理剂;两层3个厚SBS(聚酯胎-18℃)防水卷材保温层:JZ-C无机保温砂浆(40厚) 隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层 垫层:C20细石砼,内配Φ4@150×150钢筋网片(40厚) 保护层:25厚1:4干硬性水泥砂浆,面上撒素水泥,上铺8~10厚地砖,铺平拍实,缝宽5-8,,1:1水泥砂浆填缝(35厚)B、楼梯间及电梯间屋面:(05YJ1屋1) 找坡层:1:8水泥膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处20厚) 找平层:1:3水泥砂浆(20厚),砂浆中掺聚丙烯或锦纶-6纤维 0.75~0.90kg/m3 防水层:基层处理剂;两层3个厚SBS(聚酯胎-18℃)防水卷材保温层:JZ-C无机保温砂浆(40厚) 隔离层:干铺无纺聚酯纤维布一层 保护层:C20细石砼,内配Φ4@150×150钢筋网片(40厚)2、编制依据: 河南中建工程设计咨询有限公司设计的施工图纸

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)等 二、施工准备 工程施工前,认真做好各项准备工作,解决好劳动力、材料及施工机械等影响施工质量的各种因素。 三、施工工艺 1、找坡层 按照图纸设计要求的2%的坡度打水泥砂浆墩,然后铺设找坡层,找坡层采用1:8水泥膨胀珍珠岩,找坡层应密实,流水坡度符合设计要求。 2、找平层 屋面找平层采用1:3水泥砂浆,内掺锦纶纤维,掺量为0.75~0.9kg/m3,表面应抹平压光,无空鼓起砂现象,表面平展以2m直尺检查,最大平展度允许偏差不得大于5mm。在阴阳角部位,应按照规定做好圆弧角,防止防水层在此部位粘贴不牢下坠脱落。找平层坡度要正确,排水流通、无积水。 找平层应与基层粘结牢靠,表面平展,转角处做成圆弧。 找平层设置的分格缝兼做排气道,排气道的宽度宜为40mm。排气道应纵横贯通,并与大气连通的排气孔相通,排气孔设在纵横排气道的交叉处。排气道纵横间距宜为6m,屋面面积每36㎡宜设置一个排气管,排气管(Φ50钢管)应作防水处理且在防水层下的管体应钻孔。找平层在屋脊处应设置纵向分格缝。 3、防水层 找平层干涸后进行防水层施工,在做防水层前应算帐明净,表面无污染积灰,落地灰和其它杂物,对于阴阳角、管道、落水口等部位更应仔细检查。

玻化微珠保温外墙外保温施工方案(模板)

玻化微珠保温隔热干混料 外墙外保温系统 施 工 方 案 编制单位:四川盛华强保温工程有限公司 工程名称:红阳社区卫生服务中心公共卫生所 2011年10月

一、编制依据 本施工依据以下规范及标准编制 1、GB50176 民用建筑热工设计规范 2、GB50203 砌体工程施工质量验收规范 3、GB50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 4、GB50210 建筑装饰装修工程质量验收规范 5、GB/T13475 建筑构件稳太热传递性质的测定 6、DBJ01-602-97 民用建筑节能设计标准 7、DBJ01-62-2002 外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准 8、DBJ01-30-2000 外墙外保温板质量检验评定标准 9、DBJ/T01-38-2002 外墙内保温施工技术规程 10、JGJ144-2004 国家行业验收规范标准 二、编制原则 1、施工方案突出文明施工要求,科学安排施工顺序,紧抓关键工序,确保各项关键工期目标的实现; 2、加强监测,落实措施,确保工程与环境安全。遵守安全防护规程,定期举行安全会议,经常进行安全防护教育,健全安全管理体系,落实责任制,坚持安全检查验收制度,确保安全工作有始有终,实现“五无”的安全目标; 3、建立并保持健全的工程质量体系,完善质量管理制度,建立质量控制流程,抓关键工序,用以实施和控制本工程的实施。 三、工程概况 1、工程名称:红阳社区卫生服务中心公共卫生所 2、工程内容:玻化微珠保温隔热干混料外墙外保温 40mm厚保温层,3~5mm厚抗裂砂浆加热镀锌电焊网抹面。 3、施工部位:外墙外壁 四、施工准备 1、现场临时设施: 应施工管理需要,要求提供施工图纸及节点图。 2、施工队伍的组织准备: 以项目经理为首组成工程指挥部,由施工现场工长协调各项工作,并全权负责工程的各项相关事宜,负责安排工地的日常事宜,施工作业班组,工程进度,负责工程质量和施工安全,由技术总监负责处理工程的重点和技术难点问题。 3、按工程要求计划配备3-4个班组以确保工程进度。

保温施工合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-5680-73 保温施工合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

保温施工合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方:合肥市同创建设工程有限公司绩溪项目部(以下简称甲方) 承包方:安徽新起点装饰工程有限公司 (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定,结合本工程特点,双方达成以下协议: 一、项目概况 1、工程名称: 2、承包范围: 3、承包方式: 4 、合同单价: 外墙保温层为 30 mm无机玻化微珠,外墙体为涂料饰面保温单价48 元/㎡,外墙体为面砖饰面保温单价 56 元/㎡。以上报价不包含税金、消防检测费、配套费(水电费、脚手架或吊篮费用);含消防材料检测费、线条、滴水槽清理、基层处理、外墙装饰面不另计价。门窗洞口(做两侧)按实际展开面积计算,(具体

做法按图纸设计和有关规定要求施工)。 二、工期 施工总工期 60 个工作日,开工日期以建设单位书面通知次日为施工第一天开始计算。如遇雨天或其它不宜施工的恶劣天气时,经双方书面确认手续为准工期顺延。每幢楼书面确认开工时间保温10个工作日,外涂 15 个工作日。拖延工期每天承担经济损失幢号每天每平米1.00元,并承担外脚手架的费用。 三、质量标准 1.乙方使用的保温材料质量必须提供符合国家规范规定,必须提供符合当地质检部门检测合格的有效证明文件。且严格按甲方的工程设计图纸进行施工。 2.墙体保温质量按照《外墙保温设计规范及标准》要求。 3.乙方在本项目施工中确保工程质量合格。负责工料达到本地方质监站验收合格标准为止,如发生返工,维修等因素属于乙方责任的由乙方承担。 4.在地方有备案手续,确保工程竣工验收合格并

完整版内墙抹灰劳务合同

内墙抹灰工程分包合同 劳务分包方:青岛银田建筑劳务工程有限公司_________________ (以下简称甲方) 劳务分包班组(内墙抹灰班组授权代表人):_________________________ (以下简称乙方)根据《合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿,公正和诚实的原则,甲方就保利?金水路一期工程9#、10#、11# 9#-1、11#-1楼的内墙抹灰分项工程的劳务费承包给乙方,双方经协商达成一致,订立本合同: 一、工程概况: 工程名称:李沧区金水路南侧改造项目B-19-7-1地块一期 建设地点:青岛李沧区虎山路27号 建筑面积:(参照国家规定的建筑面积计算规则(GB/T50353-2013)执行) 层数(层高):_______ 结构形式:框架剪力墙结构 ___________________ 计划开工日期:2016年6月27日 _____________________ 计划完工日期:2016年8月20日 _____________________ 二、分包工作内容及施工工艺要求 9#、10#、11# 9#-1、11#-1 楼内墙抹灰: 先做好样板墙经项目部及监理验收合格后方可大面积展开。 1. 内墙抹灰建筑做法表:(参考建筑工程做法图集号:L13J1) 1.1. 内墙3混合砂浆墙面B 1.1.1. 刷专用界面剂一遍 1.1. 2. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 1.1.3. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 1.1.4. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布,压入面层灰,见格不见网 1.2. 厨卫抹灰做法: 1.2.1. 刷专用界面剂一遍 1.2.2. 9厚1:3水泥砂浆 1.2.3. 1.2 厚单组份聚氨酯防水涂料2遍成活,上反至建筑完成面以上300; 1.2.4. 6厚1:3水泥砂浆抹平细拉毛 1.2.5. 整个墙面满铺耐碱玻璃纤维网格布,压入面层灰,见格不见网 1.3. 分户墙(卫生间)抹灰做法:

膨胀加强带施工方案范文

膨胀加强带施工方 案

林州二建集团建设有限公司 富士庄园二标13#楼 膨 胀 加 强 带 施 工 方 案 编制人: 审核人: 日期: 目录 一、工程概况 ...................................................................... 错误!未定义书签。 二、膨胀加强带构造措施................................................... 错误!未定义书签。 三、膨胀加强带工艺原理................................................... 错误!未定义书签。

文档仅供参考 五、材料与设备 .................................................................. 错误!未定义书签。 六、质量控制 ...................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全措施 ...................................................................... 错误!未定义书签。 八、环保措施 ...................................................................... 错误!未定义书签。

文档仅供参考 膨胀加强带替代后浇带施工方案 一、工程概况 1、建筑名称:富士庄园13#/楼 2、建筑地点:新郑市解放路北段。 3、建设单位:河南天房置业有限公司。 4、监理单位:河南诚信监理咨询有限公司。 5、设计单位: 6、建筑面积:本工程建筑面积共13#楼:12897.91㎡,地下室建筑面积为:847.01㎡,基底占地面积为:1292.24㎡。 7、建筑高度:地上建筑主体高度40.35m(室外地面至女儿墙高度)。 8、建筑层数:地上11层,主楼地下一层。 9、建筑分类:二类高层民用建筑,耐火等级地上二级,地下一级,屋面防水等级Ⅱ级。 10、民用建筑工程设计等级:三级。 11、结构类型:框架结构。 12、基础形式:采用梁式筏板基础。 13、主体结构合理使用年限:50年;抗震设防烈度:7度。 14、本高层地处寒冷地区。 基础类型 基梁式筏板基础,基础垫层为C15 砼,基础为 C30 砼;基础以上墙、梁、板均为C35砼;柱标高基础~34.970为C35 砼,标高34.970以上为

玻化微珠施工方案

一、工程概况及编制依据

三、施工条件 1、基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002和《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002的要求。基层应坚实、平整。基层平整度较差时应采用水泥砂浆预先找平。保温层施工前应进行基层处理,基层表面应清洁,无油渍、浮灰和脱模剂等妨碍粘结的附着物。空鼓、疏松部位应剔除。外墙外保温的施工应在基层施工质量验收合格后进行。 混凝土结构梁、柱、墙与砌体结构交接处总施工承包单位应按设计要求进行抗裂加强处理并验收完毕。以防止混凝土结构与砌体结构交接处出现裂缝反射到保温层。 2、外墙外保温的施工前外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合设计及施工质量验收规范要求,外门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的消防梯、水落管、各种进户管线、空调器等的预埋减、连接件应安装完毕,并按外墙保温系统厚度留出间隙。 3、外墙外保温工程各层施工期间及完工后24h内,基层及环境空气温度不应低于5℃。夏季应避免阳光暴晒。在5级以上大风天气和雨天不得施工。雨期施工应做好防雨准备及措施,以便遇雨时能及时应对,避免已施工部分受雨淋。 4、保温工程施工前应根据设计要求、施工方案等制作保温系统样板墙,经检查验收合格、检测合格方可大面积施工。 四、施工组织 1、成立施工组织管理机构 外墙外保温施工应设立施工管理组织机构,配备保温施工负责人、技术负责人、材料员及施工员、安全员等。 2、劳动力组织 根据工程施工进度要求,本工程根据施工进度需要可配备2个作业班组,每班组50人,每班组各工种人员配备齐全。 3、施工管理及作业人员应认真查看设计图纸及构造、节点设计详图,按设计要求做好保温工程的密封和防水构造、水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位的防水处理、外墙保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并做好密封及防水处理。 4、主要施工机具有强制式砂浆搅拌机、手提搅拌器、喷涂机、手推车、电钻、放线工具、水桶、灰桶、剪刀、滚刷、铁锨、手锤、钢錾、壁纸刀、托线板、大杠,根据需要配备齐全。

外墙保温材料供应合同

外墙保温材料供应合同 需求方:(以下简称甲方) 供应方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》,经双方友好协商,乙方向甲方提供内外墙保温材料,为明确双方权利和义务,特签订如下协议共同遵守: 一、材料供应范围: 1、本工程位于,外墙面积约 m2。 2、乙方向甲方承建的工程工地 提供外墙所需的保温材料,抹面抗裂砂浆,网格布。 二、施工质量要求及验收: 1、乙方严格按专家论证会提出的要求及行业执行标准JG/T283-2010生产合格产品,确保材料质量。 2、乙方负责向甲方提供材料备案认证书,材料检验报告复印件各1份,材料复检、现场检测所需甲方提供的资料,甲方必须无条件提供。 3、本工程所有保温材料(抹面抗裂砂浆,网格布、钻芯取样)均由乙方负责安排当地检测部门对本工程进行检测。检测费用均由乙方承担,甲方予以承担。(乙方负责向甲方提供所有材料出厂检验报告、合格证及复检后的合格报告)

4、乙方必须保证外墙保温材料复检检验合格,如因检验不合格,给甲方带来的一切损失均由乙方承担。 三、材料单价: 1、玻化微珠保温砂浆单组份元/立方,双组份元/立方。 2、聚合物抗裂砂浆元/吨。 3、所有保温材料不包含税金(均为到场价) 四、付款方式: 乙方送货到甲方工地后,甲方分两次支付乙方每车货款的,剩余的货款在保温工程完成且现场钻芯取样检测合格后一次性付清。 五、双方职责和义务: 1、甲方必须按照合同约定支付乙方材料款,如若甲方没有按约定付款,乙方有权停止给甲方的供货,甲方并一次性付清所欠货款。 2、现场钻芯取样必须达到图书设计要求,如若甲方没有按照设计要求施工,一切后果甲乙方自行承担。 3、双方必须严格按照产品质量要求,施工工艺规范,保质保量完工。 六、本合同在执行中发生争论或纠纷,甲乙双方协商解决,解决不了时, 2向所有管辖权地人民法院起诉。 按以下方案处理:○1申请仲裁机构仲裁;○ 七、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字(盖章)之日起生效,货款结清且保温工程竣工验收合格后失效。

混凝土膨胀加强带施工技术方案

海宁百合花园Ⅱ标段建安工程混凝土结构后浇带施工技术方案 浙江省建工集团有限责任公司 二○○二年十一月

目录 一、工程概况 (2) 二、施工方案 (2) 1、膨胀加强带的位置 (2) 2、膨胀加强带的设置和做法 (2) 3、地下室混凝土施工技术要求 (4) (1)混凝土的基本要求 (4) (2)施工缝的处理 (4) (3)混凝土的浇灌 (4) (4)混凝土的养护 (5) 4、施工缝外侧、蜂窝麻面处理方法 (6) (1)施工缝接茬处理 (6) (2)外墙壁施工缝外侧处理 (6) (3)外墙蜂窝麻面的处理 (6)

一、工程概况 海宁百合花园Ⅱ标段建安工程由浙江绿城建筑设计有限公司设计,地下一层。底下室底板厚400mm,地下室外墙板厚300mm。基础底板及侧壁的混凝土设计标号C30,抗渗等级S6,并掺6%的ZY混凝土膨胀剂。 本地下室是超长梁板混凝土结构,根据设计要求需要设置后浇带,根据以往的经验主要考虑温度、收缩变形的后浇带施工需待两边的混凝土收缩基本稳定(至少40天)以后才能用膨胀混凝土回填;这样不但会影响施工进度,更为重要的是因为后浇带留置的时间较长,待外墙土方回填后,后浇带里的清理、凿毛、灌缝难度较大,实践证明如果处理不好,极易造成后浇带两侧渗水,一旦发生渗水现象,墙板处较好修补,但底板处极难处理,这已经是建筑施工中的质量通病。 为此,本工程拟在满足温度收缩变形的设计要求下,用膨胀加强带代替地下室的温度后浇带,以消除上述的质量通病。采用以膨胀混凝土加强带取代温度后浇带的无缝施工方案,既能增加混凝土的密实度,确保混凝土结构的抗裂防渗功能,又能加快进度,缩短工期,提高结构的整体性,保证工程的防水质量。 二、施工方案 1、膨胀加强带的位置 膨胀加强带位置原则取设计留设后浇带位置,按照膨胀加强带要求,带宽最好达到2~3m,可以保证膨胀加强带具有足够的收缩补偿能力,故需调整原后浇带宽度,以保证膨胀加强带带宽达到2m。膨胀带大致布置见下图。 2、膨胀加强带的设置和做法 本工程为了加快施工进度,采取流水施工作业,施工段以加强带为界,比如分东西两区,东区混凝土先期浇捣,在膨胀加强带东侧设置施工缝,西区混凝土和加强带同时施工,西区及东区混凝土采用原设计标号C30,内掺6%的ZY膨胀剂,膨胀加强带采用C35混凝土,内掺10%ZY膨胀剂(等量替代水泥)。利用混凝土膨胀量较大的加强带对两侧产生挤压作用,达到抗渗的目的。

专项方案类-外墙膨胀珍珠岩板保温施工方案

XXXX工程膨胀珍珠岩保温板施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ XXXX)公司 二零一六年五月 、工程概况 ........................................................................... -3 -1.1工程各参建方................................................................. -3 - 1.2工程设计情况................................................................. -3 -

、编制依据 ........................................................................... -3 - 三、外墙保温构造..................................................................... - 3 - 四、基层墙面要求及处理............................................................... - 5 - 五、保温工程施工条件与准备........................................................... - 5 - 5.1施工条件..................................................................... - 5 - 5.2 现场协调及配合.............................................................. - 6 - 5.3施工准备..................................................................... - 6 - 六、膨胀珍珠岩板外墙外保温系统施工................................................... - 7 - 6.1保温系统施工流程............................................................. - 7 - 6.2 保温系统施工要点............................................................ - 7 - 七、成品保护......................................................................... - 13 - 八、保温系统的材料技术指标.......................................................... - 14 - 九.质量保证措施..................................................................... - 17 - 9.1 工程质量标准................................................................. - 17 - 9.2 确保工程质量的技术措施..................................................... - 17 - 9.3工程质量管理体系............................................................ - 18 - 十、安全文明保证措施................................................................ - 19 - 10.1安全文明施工目标................................................................ - 19 - 10.2安全文明管理措施........................................................... - 19 - 10.3安全文明管理体系........................................................... - 20 - 附件:墙面不同部位的施工做法节点详图................................................ - 21 -

相关文档