文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢筋翻样数据(精)

钢筋翻样数据(精)

钢筋翻样数据(精)
钢筋翻样数据(精)

钢筋下料长度计算钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下:直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者

之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。图9-46 钢筋弯曲时的量度方法钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度 30°45° 60° 90° 135°钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径。

2.弯钩增加长度钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。图9-47 钢筋弯钩计算简图(a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为

3.5d,对斜弯钩为

4.9d。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径(mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm)40 6d

5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。图9-48 弯起钢筋斜长计算简图(a)弯起角度30°;(b)弯起角度45°;(c)弯起角度60°弯起钢筋斜长系数表9-25 弯起角度α=30° α=45°α=60°斜边长度s 2h0 1.41h0 1.15h0 底边长度l 1.732h0 h0 0.575h0 增加长度s-l 0.268h0 0.41h0 0.575h0 注:h0为弯起高度。 4.箍筋调整值箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸确定见图

9-49与表9-26。图9-49 箍筋量度方法(a)量外包尺寸;(b)量内皮尺寸箍筋调整值表9-26

箍筋量度方法箍筋直径(mm) 4~5 6 8 10~12 量外包尺寸 40 50 60 70 量内皮尺寸 80 100 120 150~170 9-3-1-2 钢筋长度计算中的特殊问题 1.变截面构件箍筋

根据比例原理,每根箍筋的长短差数△,可按下式计算(图9-50):(9-7)式中lc——箍筋的最大高度; ld——箍筋的最小高度; n——箍筋个数,等于s/a+1;s——最长箍筋和最短箍筋之间的总距离; a——箍筋间距。图9-50 变截面构件箍筋 2.圆形构件钢筋在平面为圆形的构件中,配筋形式有二:按弦长布置,按圆形布置。(1)按弦长布置先根据下式算出钢筋所在处弦长,再减去两端保护层厚度,得出钢筋长度。当配筋为单数间距时(图9-51a):(9-8)当配筋为双数间距时(图9-51b):(9-9)式中 li——第i根(从圆心向两边计数)钢筋所在的弦长; a——钢筋间距; n——钢筋根数,等于D/a-1(D——圆直径); i——从圆心向两边计数的序号数。图9-51 圆形构件钢筋(按弦长布置)(a)单数间距;(b)双数间距(2)按圆形布置一般可用比例方法先求出每根钢筋的圆直径,再乘圆周率算得钢筋长度(图9-52)。图9-52 圆形构件钢筋(按圆形布置) 3.曲线构件钢筋(1)曲线钢筋长度,根据曲线形状不同,可分别采用下列方法计算。圆曲线钢筋的长度,可用圆心角θ与圆半径R直接算出或通过弦长l与矢高h查表得出(《建筑施工手册(第四版)》1中“施工常用数据”)。抛物线钢筋的长度L 可按下式计算(图9-53)。(9-10)式中 l——抛物线的水平投影长度; h——抛物线的矢高。图9-53 抛物线钢筋长度其他曲线状钢筋的长度,可用渐近法计算,即分段按直线计,然后总加。图9-54所示的曲线构件,设曲线方程式y=f(x),沿水平方向分段,每段长度为l(一般取为0.5m),求已知x值时的相应y值,然后计算每段长度,例如,第三段长度为。图9-54 曲线钢筋长度(2)曲线构件箍筋高度,可根据已知曲线方程式求解。其法是先根据箍筋的间距确定x值,代入曲线方程式求y值,然后计算该处的梁高h=H-y,再扣除上下保护层厚度,即得箍筋高度。对一些外形比较复杂的构件,用数学方法计算钢筋长度有困难时,也可用放足尺(1:1)或放小样(1:5)办法求钢筋长度。 9-3-1-3 配料计算的注意事项 1.在设计图纸中,钢筋配置的细节问题没有注明时,一般可按构造要求处理。

2.配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计要求的前提下要有利于加工安装。 3.配料时,还要考虑施工需要的附加钢筋。例如,后张预应力构件预留孔道定位用的钢筋

井字架,基础双层钢筋网中保证上层钢筋网位置用的钢筋撑脚,墙板双层钢筋网中固定钢筋间距用的钢筋撑铁,柱钢筋骨架增加四面斜筋撑等。 9-3-1-4 配料计算实例已知某教学楼钢筋混凝土框架梁KL1的截面尺寸与配筋见图9-55,共计5根。混凝土强度等级为C25。求各种钢筋下料长度。图9-55 钢筋混凝土框架梁KLl平法施工图 [解] 1.绘制钢筋翻样图根据本手册9-2“配筋构造”的有关规定,得出:(1)纵向受力钢筋端头的混凝土保护层为25mm;(2)框架梁纵向受力钢筋Φ25的锚固长度为35×25=875mm,伸入柱内的长度可达500-25=475mm,需要向上(下)弯400mm;(3)悬臂梁负弯矩钢筋应有两根伸至梁端包住边梁后斜向上伸至梁顶部;(4)吊筋底部宽度为次梁宽+2×50mm,按45°向上弯至梁顶部,再水平延伸20d=20×18=360mm。对照KL1框架梁尺寸与上述构造要求,绘制单根钢筋翻样图(图9-56),并将各种钢筋编号。图9-56 KL1框架梁钢筋翻样图 2.计算钢筋下料长度计算钢筋下料长度时,应根据单根钢筋翻样图尺寸,并考虑各项调整值。①号受力钢筋下料长度为:(7800-2×25)+2×400-2×2×25=8450mm ②号受力钢筋下料长度为:(9650-2×25)+400+350+200+500-3×2×25-0.5×25=10888mm ⑥号吊筋下料长度为: 350+2(1060+360)-

4×0.5×25=3140mm ⑨号箍筋下料长度为: 2(770+270)+70=2150mm ⑩号箍筋下料长度,由于梁高变化,因此要先按公式(9-7)算出箍筋高差△。箍筋根数n=(1850-100)/200+1=10,箍筋高差△=(570-370)/(10-1)=22mm 每个箍筋下料长度计算结果列于表9-27。钢筋配料单表9-27 构件名称:KL1梁,5根 9-3-1-5 配料单与料牌钢筋配料计算完毕,填写配料单,详见表9-27。列入加工计划的配料单,将每一编号的钢筋制作一块料牌,作为钢筋加工的依据与钢筋安装的标志。钢筋配料单和料牌,应严格校核,必须准确无误,以免返工浪费。 9-3-2 钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。 9-3-2-1 代换原则当施工中遇有钢筋的品种或规格与设计要求不符时,可参照以下原则进行钢筋代换: 1.等强度代换:当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进

行代换。 2.等面积代换:当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换。 3.当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。9-3-2-2 等强代换方法 1.计算法(9-11)式中 n2——代换钢筋根数; n1——原设计钢筋根数; d2——代换钢筋直径; d1——原设计钢筋直径; fy2——代换钢筋抗拉强度设计值(表9-28); fy1——原设计钢

筋抗拉强度设计值。上式有两种特例:(1)设计强度相同、直径不同的钢筋代换:(9-12)(2)直径相同、强度设计值不同的钢筋代换:(9-13)钢筋强度设计值(N/mm2)表9-28 项次钢筋种类符号抗拉强度设计值fy 抗压强度设计值fy' 1 热轧钢筋HPB235 φ 210 210 HRB335 Φ 300 300 HRB400 360 360 RRB400 360 360 2 冷轧带肋钢筋 LL550 360 360 LL650 430 380 LL800 530 380 9-3-2-3 构件截面的有效高度影响钢筋代换后,有时由于受力钢筋直径加大或根数增多而需要增加排数,则构件截面的有效高度h0减小,截面强度降低。通常对这种影响可凭经验适当增加钢筋面积,然后再作截面强度复核。对矩形截面的受弯构件,可根据弯矩相等,按下式复核截面强度。(9-14)式中 N1——原设计的钢筋拉力,等于As1fy1(As1——原设计钢筋的截面面积,fy1——原设计钢筋的抗拉强度设计值); N2——代换钢筋拉力,同上; h01——原设计钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离; h02——代换钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离; fc——混凝土的抗压强度设计值,对C20混凝土为9.6N/mm2,对C25混凝土为

11.9N/mm2,对C30混凝土为14.3N/mm2; b——构件截面宽度。 9-3-2-4 代换注意事项钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行混凝土结构设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。1.对某些重要构件,如吊车梁、薄腹梁、彬架下弦等,不宜用HPB235级光圆钢筋代替HRB335和HRB400级带肋钢筋。 2.钢筋代换后,应满足配筋构造规定,如钢筋的最小直径、间距、根数、锚固长度等。 3.同一截面内,可同时配有不同种类和直径的代换钢筋,但每根钢筋的拉力差不应过大(如同品种钢筋的直径差值一般不大于5mm),以免构件受力不匀。 4.梁的纵向受力钢筋与弯起钢筋应分别代换,以保证正截面与斜截面强度。 5.偏心受压构件(如框架柱、有吊车厂房柱、桁架上弦等)或偏心受拉构件作钢筋代换时,不取整个截面配筋量计算,应按

受力面(受压或受拉)分别代换。 6.当构件受裂缝宽度控制时,如以小直径钢筋代换大直径钢筋,强度等级低的钢筋代替强度等级高的钢筋,则可不作裂缝宽度验算。 9-3-2-5 钢筋代换实例 [例1] 今有一块6m宽的现浇混凝土楼板,原设计的底

部纵向受力钢筋采用HPB235级φ12钢筋@120mm,共计50根。现拟改用

HRB335级Φ12钢筋,求所需Φ12钢筋根数及其间距。[解]本题属于直径相

同、强度等级不同的钢筋代换,采用公式

(9-13)计算: n2=50×210/300=35根,间距=120×50/35=171.4取170mm [例2] 今有一根400mm宽的现浇混凝土梁,原设计的底部纵向受力钢筋采用HRB335级Φ22钢筋,共计9根,分二排布置,底排为7根,上排为2根。现拟改用HRB400级 25钢筋,求所需 25钢筋根数及其布置。 [解] 本题属于直径不同、强度等级不

同的钢筋代换,采用公式(9-11)计算:=5.81根,取6根。一排布置,增大了

代换钢筋的合力点至构件截面受压边缘的距离h0,有利于提高构件的承载力。 [例3] 已知梁的截面面积尺寸如图9-57a所示,采用C20混凝土制作,原设计的纵向受力钢筋采用HRB400级 20钢筋,共计6根,单排布置,中间4根分别在二处弯

起。现拟改用HRB335级Φ22钢筋,求所需钢筋根数及其布置。图9-57 矩形梁钢筋代换(a)原设计钢筋;(b)代换钢筋 [解] 1.弯起钢筋与纵向受力钢筋分别代换,以2 20为单位,按公式(9-11)代换Φ22钢筋,=1.98,取2根。 2.代换后的钢筋根数不变,但直径增大,需要复核钢筋净间距s: s=(300-2×25-6×22)

/5=23.6<25mm,需要布置为两排(底排4根、二排2根)。 3.代换后的构件截

面有效高度h02减小,需要按公式(9-14)复核截面强度。 4.角部两根改为Φ25钢筋,再复核截面强度小结:代换钢筋采用4Φ22+2Φ25,按图9-57(b)布置,满足原设计要求。

最全平法钢筋翻样

平法钢筋翻样,技术要点 一、梁: 1. 焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费用,机械连接费用由双方协议确定。 2. φ>12时,8米一个搭接,φ≤12时,12米一个搭接。 3. 梁端加密区(Ⅱ级)长度=1.5hb 。 hb——梁高 4. 绑扎搭接区内箍筋应加密,机械连接没有箍筋加密要求。 5. 定额计算时只分φ10以内和φ10以外两类计费。 6. 根据最新的03G101图集规定,支座负筋伸向梁中的长度第一皮和第二皮均按1/3较大跨长度值取用(原图集中规定为支座负筋伸向梁中的长度第一皮按1/3较大跨长度值,第二皮均按1/4较大跨长度值取用). 二、板: 板筋主要有: 1)受力筋(单向、双向、单层、双层); 2)支座负筋; 3)分布筋; 4)附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋) 5)支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层) 1.受力筋: 底筋长度L=净长+左支座max {b/2、5d}+右支座max {b/2、5d}+两端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋); 面筋长度L=净长+2 la(两端均为端支座) b——支座宽,d——钢筋直径。 根数=(净长-扣减值)/布筋间距+1 2.支座负筋及分布筋: 负筋长度=设计负筋长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】 负筋根数=布筋范围/布筋间距+1; 分布筋长度:有3种计算方法: 1)和负筋搭接计算(采用150搭接长度或250最小锚固长度和300最小搭接长度,任取一种); 2)按轴线长度计算; 3)按负筋布置范围长度计算。 以上三种方法都可以,但首选第一种方法。 3. 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)及支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层): 附加钢筋长度=设计标示长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】 (注:角部放射筋长度有时长度是从角部向两边逐步递减的)

钢筋翻样与算量案例解析分析

钢筋翻样与算量案例分析 案例一 某现浇混凝土梁板式楼盖,梁宽300mm,板混凝土等级为C25,板平法施工平面注写方式如图1.4-16所示:环境类别为一类,锚固长度取34d,板内钢筋全部采用HPB300级钢筋,板中未标注的分布筋为8@250,板的最小保护层厚度取15mm,梁的最小保护层厚度取20mm。 要求:计算楼板钢筋量并确定其直接工程费。(提示:不考虑马凳筋的设置,非贯通筋①和②钢筋锚入梁中的规则按图1.4-17所示板端部支座为梁的锚固构造,按充分利用钢筋抗拉强度计算;楼板中的第一根钢筋距离梁边缘取1/2的板钢筋间距;楼板下部HPB300级钢筋需要在钢筋端部做180°弯钩,一个弯钩的长度是6.25d。钢筋列表和钢筋汇总表中总重量单位是kg四舍五入取整数,总重量单位是t保留小数点后面3位数字。预算书直接工程费保留小数点后2位数字。) 图1.4-16 楼板钢筋集中标注

图1.4-17板端部支座为梁的锚固构造 【分析】LB1的集中标注内容:板厚150mm,底部贯通钢筋X向和Y向钢筋均为10,间距110mm。下部钢筋伸入支座长度取值为max(0.5b b,5d)=150 mm;板支座原位标注内容:①和②为板支座上部负弯矩钢筋,①钢筋:10,间距100mm,自梁中线向板内延伸长度为1800mm;②钢筋:12,间距120mm,自梁中线向板内延伸长度为1800mm。①和②钢筋锚入支座的规则按图1.4-17所示;已知条件中说明,板中未标注的分布筋为8@250,因此,与板上部负弯矩钢筋垂直的分布钢筋8,间距250mm。分布筋与非贯通钢筋搭接长度是150 mm。 【解】 1.计算锚固长度 钢筋直径d=10锚固长度lab=34d=340mm>梁宽=300mm 钢筋直径d=12锚固长度lab=34d=408mm >梁宽=300mm 因此板上部①号和②号钢筋不能直锚到梁中,需要弯折15d锚入梁中。按图示要求伸入到梁内的水平段钢筋长度≧0.6lab即可。①号钢筋0.6lab=0.6×340=204 mm ,②号钢筋0.6lab=0.6×408=245mm。为方便计算:取伸入到梁内的水平段钢筋的长度=梁宽度-梁的保护层厚度 板上部①号钢筋锚入支座的长度取300-20+15d=430mm, 板上部②号钢筋锚入支座的长度取300-20+15d=460mm

梁计算公式大全

手工计算钢筋公式大全 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算

钢筋翻样方法及实例(2)(精)

钢筋翻样方法及实例 钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。各种钢筋下料长度计算如下: 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。 1.弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。 图9-46 钢筋弯曲时的量度方法 钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度 30° 45° 60° 90° 135° 钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d 为钢筋直径。 2.弯钩增加长度

钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。半圆弯钩是最常用的一种弯钩。直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。 图9-47 钢筋弯钩计算简图 (a )半圆弯钩;(b )直弯钩;(c )斜弯钩 光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d 、平直部分为3d )计算:对半圆弯钩为6.25d ,对直弯钩为3.5d ,对斜弯钩为4.9d 。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。 半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径(mm )≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm ) 40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长 弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。弯起钢筋斜长系数见表9-25。图9-48 弯起钢筋斜长计算简图 (a )弯起角度30°;(b )弯起角度45°;(c )弯起角度60° 弯起钢筋斜长系数表9-25 弯起角度α=30° α=45° α=60° 斜边长度s 2h0 1.41h0 1.15h0

钢筋翻样梁筋计算方法

梁、柱、墙、板筋的一般计算规则 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d}。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5H c+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d} 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d;抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d;拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)×2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2×锚固(20d)+2×斜段长度+次梁宽度+2×50,其中框梁高度>800mm夹角=60°≤800mm夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。 2、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

常用钢筋计算公式

常用钢筋计算公式 柱钢筋1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数 搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度 搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150) 当基础高≤LaE时,弯折长度为15d b.柱净高长度:基础顶面——顶层梁地面之间的垂直高度 c.顶层锚固长度: ①中柱锚固长度=梁高-保护层+12d ②边、角柱锚固长度: ⑴内侧钢筋锚固长度同中柱 ⑵外侧钢筋锚固长度:1.5LaE(考试用) 2.柱箍筋: 单根长度=(b-2c+h-2c)*2+2* max(10d,75) b.柱宽;h.柱高; c.柱保护层 根数=(加密区长度/加密区间距+1)+(非加密区长度/非加密区间距-1)加密区长度: ①嵌固部分以上长度为:hn/3(hn本层柱净高)

②非嵌固部分以上长度为:max(hc,hn/6,500)(考试用) ③柱梁节点加密区长度为:梁高+max(hc,hn/6,500)(考试用) ④当有刚性地面时,除柱端钢筋加密区外尚应在刚性地面上、下各5 00mm高度范围内加密箍筋。 梁钢筋1.梁上部纵筋长度=总净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数搭接长度:如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0左(右)锚固长度: 当hc-保护层<LaE时,弯锚,锚固长度=支座宽-保护层+15d 当hc-保护层≥LaE时,直锚,锚固长度= max(LaE,0.5hc+5d)保护层:是柱保护层 2.下部通长筋长度=净跨长+左锚固+右锚固+搭接长度*搭接个数左(右)锚固长度:同梁上部钢筋(下部钢筋在中支座中的锚固能直锚的时候直锚) 3.上部端支座负筋: 第一排=1/3净跨长+左(右)锚固长度 第二排=1/4净跨长+左(右)锚固长度 左(右)锚固长度:同梁上部钢筋 4.上部中间支座负筋: 第一排=1/3净跨长*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽 第二排=1/4净跨长+*2(净跨长取相邻两跨最大值)+支座宽5.架立筋单长=净跨长-净跨长/3*2+150*2

关于钢筋翻样的一些技巧与心得

关于钢筋翻样的一些技巧与心得 其重要的作用。钢筋从订料到下料完成,中间需要施工人员对钢筋进行加工、制作。在加工的过程中,就需要预先对钢筋进行翻样,翻样对钢筋来说就是它的设计图纸,翻样的准确性对钢筋安装具有重要意义。 本人的十多年工作经验中,毕业后的前8年是在施工现场度过的。大学毕业后,应聘进入了一家施工单位,被派去现场担任技术员工作。刚进入工地,其实也并不会什么东西,通过向现场施工员的请教、学习,我才逐渐的对施工有了初步的了解。也才逐步的认识了施工中的这些常用材料,对施工的流程有了自己的想法。其实,跟着监理学知识是不错的,当时的监理水平还是比较高的,而工地上的一个监理就对钢筋极其精通,每次验收都被卡在钢筋验收上,而我们工地上的管理人员中竟然对钢筋都不了解,钢筋班组的班组长的翻样更是随意为之,造成浪费不说,还每次都被勒令返工,这使我决心一定要学好钢筋翻样,至少能看懂结构图吧。 1规范 学好钢筋翻样,最主要的是要对规范和图纸的了解。各个项目的图纸都不相同,而规范对各个项目都是相通的,因此,学好钢筋翻样的首要任务就是要做到熟悉规范,了解平法施工图集。目前的钢筋翻样很多人都在使用软件计算,速度又快,计算又准确,但实际上这些翻样员如果去参加造价员考试的话,钢筋翻样这道题未必能拿高分。而本人坚持手工

翻样,虽然速度慢,但对于一些小工程几个小时也能都翻完了,诀窍就在于当时把03G101-1这本图集从头到尾都认真学习了一下,同时本人身在现场,边学边用,很快就能理解其中的意义。 2熟悉图纸 作为一个翻样员,最重要的是要熟悉图纸,能够充分领会设计者的意图。如果图纸还没熟悉就开始翻样,那很容易就会出错。钢筋翻样主要是依据结构图纸,但结构图与建筑图应结合起来看,类似于一些构造柱等二次结构的构件,只有建筑图会详细的说明其位置与数量。 3结合实际 对于一个有经验的钢筋翻样员来说,检验他的成果的好坏主要看其翻样结果与实际施工是否相符,在施工中是否有漏翻,同时还应检验钢筋最终的损耗。钢筋是一次性的材料,不能像模板一样用了一次下次还可以周转使用,每次消耗。钢筋一经下料完成,将不会再具有与原材料相同的使用价值,因此,钢筋应尽量保证用多少制作多少。混凝土结构对于钢筋的连接有特别的要求,不能几根短头钢筋连接起来作为一根长钢筋使用,因此,应尽量减少短头钢筋的出现,钢筋翻样时,最好应当能够详细了解下料钢筋在结构中所处的位置、作用,对于板筋等大量长度相等、形式相同的钢筋,能够定尺采购的,尽量定尺采购,翻样时予以说明。设计好钢筋接头,能够采用焊接、机械连接的提前备注采用,小直径钢筋可采用绑扎搭接方式。

钢筋工程量计算公式

一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d

箍筋根数=(加密区长度-50/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。 2、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于: 1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题; 2、下部纵筋锚入支座只需12d; 3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。 未尽解释请参考03G101-1说明。 二、框支梁

常用钢筋算量公式大全

常用钢筋算量公式大全 不管是哪儿设计的图纸,在钢筋这一块,或多或少的都有毛病,在干活之前,必须把这些毛病事先找出来,在图纸会审时与设计师探讨清楚,得到准确的答复后,才好干活。 2算图 首先,6册101图集从1到6,必须得熟练精通,否则寸步难行,其次,若想求精,用好电脑必不可少,把常用的钢筋混凝土构件,自己没事时制作好模块,用时往里一套,很快就算出量来,基本上不用计算器,很快拿出施工简图和钢筋配料表单,用于工人生产。 3调直 钢筋调直机,一般是用3个人干活,一个人把开关,两个人轮换扯着已被调直的钢筋走,一根钢筋可走出30~60m,越长扯筋的人越爱累,可窍门不在于此, 而是只用一个人干活,做一个溜子,如是铁的长度可在25~30m,用槽钢做,如是木头的,长度仅在10~20m,用长条木板边上钉木方,让已调直的钢筋在溜子中自由滑行,到一定长度,操作者便停车剪断,每够10或15根,便打成捆,滑到溜子下边。下料时成捆拽,提高工效3倍,节省2人。 4下料

钢筋切断机你用好了么?常见的做法是,就地摆放钢筋切断机,或者在切断机下面垫上一两层砖或方木木板,在切断机的一侧,钉一条大板,十多米长,下料时当做定尺,这种方法最大的缺点是隔断了通道,且人干活腰部容易疲劳。 窍门即:用粗钢管或槽钢加粗钢筋或角钢焊制 一个支架,高约30多cm,放在切断机下面,卡住切断机的脚轮,把切断机垫高,使人干活时不弯腰,以减少疲劳强度,另做4~5个铁板凳,体积60多cm见 方,凳子面用铁板,四条腿用钢筋焊成,可随便搬动,沿切断机两侧摆放,把要切断的料放在上面,在凳面上划切断线。 5成型 钢筋弯曲机这玩艺儿你用好了么?一般情况下,在钢筋弯曲机一侧钉着很宽的一排大板,长度大概有6~7米,上面放着一堆等待成型的钢筋,这样做最大的缺点是隔断了通道,拿料费劲不便操作。 窍门即:用粗钢筋焊3个铁支架放在弯曲机前后,一个小短支架放在弯曲机左边,都与弯曲机一边高,上面摆放待成型的钢筋,成型时,只要两个人便可操作,一个人在后面把钩,一个人一手找长短一手把开关,效率大大提高。 6柱子 如果人爬柱子绑钢筋,费工又危险,实在不可取,复合箍筋的内箍不好套,可以做成单个的拉钩,绑时用缠扣,也省不少事,101-1图集上

钢筋工程量计算规则、公式大全

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算: (1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。 (2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。 (3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。 (4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。 (5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。 (6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在2 0m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。 (二)各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值) 式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下: 1、钢筋的砼保护层厚度 受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。 (2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。 (4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm;梁、柱中的箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。 2、钢筋的弯钩长度 Ⅰ级钢筋末端需要做1800、 1350 、 900、弯钩时,其圆弧弯曲直径D不应小于钢筋直径d 的2.5倍,平直部分长度不宜小于钢筋直径d的3倍;HRRB335级、HRB400级钢筋的弯弧

关于钢筋翻样的一些技巧与心得

关于钢筋翻样的一些技巧与心得 钢筋作为建筑工程中的三大材之一,在建筑结构中起着极其重要的作用。钢筋从订料到 下料完成,中间需要施工人员对钢筋进行加工、制作。而本人坚持手工翻样,虽然速度慢,但对于一些小工程几个小时也能都翻完了,诀窍就在于当时把03G101-1这本图集从头到尾都认真学习了 一下,同时本人身在现场,边学边用,很快就能理解其中的意义。 2熟悉图纸 作为一个翻样员,最重要的是要熟悉图纸,能够充分领会设计者的意图。如果图纸还没熟悉就开始翻样,那很容易就会出错。钢筋翻样主要是依据结构图纸,但

柱钢筋计算公式

抗震框架柱计算公式 一、基本参数: 1、柱净高hn Hn:柱净高=本层层高-梁高 底层柱净高=底层层高+基础顶至嵌固部位高度-梁高 2、连接长度: 机械连接: 短筋:0 长筋:35d 焊接 短筋:0 长筋:Max(35d,500) 柱纵筋中长筋和短筋各50%。 3、非链接区长度: 底部非连接区 嵌固部位高度=Hn/3 (注:首层必为嵌固部位,看标注。) 非嵌固部位高度=max(Hn/6,Hc,500) (二层及以上柱根部位) 顶部非连接区 高度=梁高+max(Hn/6,Hc,500) Hc=柱长边尺寸 非连接区箍筋加密,箍筋起步:50mm 二、基础插筋 长度=弯折长度+纵筋插入长度+底部非连接区长度+连接长度 弯折长度取值: 1、Hj>laE(la) 弯折长度=Max(150,6d) 2、Hj<=laE(la) 弯折长度=15d Hj为基础高度,LaE=38d 纵筋插入长度=基础高度Hj-基础保护层 基础内箍筋(简单的2肢箍,矩形封闭箍筋,非复合箍筋) 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2 根进行计算(软件中是按三根)。箍筋基础顶面下起步:100mm 三、首层柱纵筋 纵筋长度=首层层高-首层非连接区Hn/3+max(Hn/6,hc,500)+连接长度 四、中间层柱纵筋 纵筋长度=中间层层高-当前层非连接区+(当前层+1)非连接区+连接长度 非连接区=max(1/6Hn、500、Hc) Hc=柱长边尺寸 五、顶层柱纵筋 顶层KZ 因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。 1、中柱 中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 中柱纵筋长度=层高-梁高-非搭接区长度+锚固长度-连接长度 2、边柱、角柱

钢筋翻样心法口诀详解,让你10分钟拿下钢筋平法!

钢筋锚固心法总诀 钢筋锚固插多深,钢筋锚固即本构件的钢筋伸入彼构件之内的全长度。重点弄清伸入点位置。 直弯机械三锚分,钢筋锚固分为三种:直锚;弯锚和机械锚,在101-1图集第35页左侧中部。 直锚查表按砼号,101图集第33页受拉钢筋最小锚固长度,第34页,受拉钢筋抗震锚固长度。 乘以直径哪类筋,看上述两个表的左列,钢筋种类与直径,根据第1、2行的混凝土强度等级。 直锚不够弯锚拐,当直锚构件宽度达不到规定尺寸时,应采用弯锚,钢筋端头加15d直角钩。 零点四倍才是真,当采用弯锚时,其伸入支座内的长度,取0.4倍的锚固长度。 弯锚拐长十五d,当采用弯锚时,钢筋端头弯成直角钩,直角钩长为钢筋直径的15倍d。上铁下铁力千钧,无论上排纵筋和下排纵筋,对于框架梁,在端头都要达到锚固数值。机械锚固分三类,见101图集第35页左侧中部的3个小图形及说明文字。 斜钩钢板焊短筋,(a)为斜钩,(b)为钢板,(c)为短筋。 斜钩短筋长五d,(a)斜钩的平直段长度为5d,(b)钢板长宽5d,(c)短筋长度为5d。 零点七锚记在心,无论抗震与非抗震,锚入长度均0.7倍的锚固长度。 非框架梁直锚短,非框架梁的锚固长度和框架梁不是一样的。 十二倍d已够深,非框架梁的下部纵筋锚固长度为其直径的12倍d。

腰筋构造十五d,构造腰筋的锚固长度为直径的15倍d。 腰筋抗扭同主筋。抗扭腰筋的锚固长度与下部受力纵筋相同。 箍筋心法总诀二十二句 箍筋鹰钩属必须,从有101图集开始,凡属箍筋,均要求做成135度的斜弯钩。 内净尺寸最适宜,箍筋在计算时,可按外包尺寸和内净尺寸,唯有内净尺寸最符合施工实际。 钩长十倍平直段,箍筋斜弯钩的平直段长度,第一点要求不小于直径的10倍d。 七十五毫不短于,箍筋斜弯钩的平直段长度,第二点要求不小于75毫米。 二级**选大值,上述两点要求在实际算料时,要采取较大的数值。 计算料长加三d,箍筋因为按内净尺寸计算,弯成之后出现长度缩减,所以在下料长度计算时,要额外增加3倍d。 抗剪加密分三种,箍筋加密,是为了承担梁的剪力,箍筋在梁中,加密的情况总分为3种, 二倍梁高震一级,当用于一级抗震时,在梁支座根部,加密长度为2倍的梁高度。 二三四级一点五,当用于二三四级抗震时,在梁支座根部,加密的长度为1.5倍的梁高度。 非框非震不加密,不是框架梁,不是抗震要求的梁,箍筋都不设置加密。

钢筋翻样基本方法

一套完整的钢筋抽样资料 钢筋抽样基本方法 一、梁 (1)框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层 +15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角 =60° ≤800mm夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。 二、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

钢筋计算公式大全

钢筋计算公式大全文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

手工计算钢筋公式大全 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

支座宽≥Lae且≥+5d,为直锚,取Max{Lae,+5d }。 钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,+5d } 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1

注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。(如下图所示) 7、吊筋 吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角 =60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算 1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。其他钢筋计算同首跨钢筋计算。 三、尾跨钢筋计算

八大钢筋翻样方法

钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法。以下的前3种方法,是最原始最基本的翻样方法,其余方法则需要用电脑操作。 单筋法 单筋法,又叫单筋录入法,是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格表示。计算时,只要有结构图纸、一支笔、一张纸、一个计算器就可以。单筋法的优点是简单、灵活、方便、快捷,适用于数量很少且构造简单的构件,如独立或条形基础、过梁、简支梁、小面积建筑物的圈梁、雨篷、阳台、单层排柱、构造柱、相同进深且又相等开间的板、直板式楼梯等等,这些构件数量少,构造单一,用手算轻而易举,没必要用到电脑。 如果在电脑上使用单筋录入法,在编程时,各种钢筋的形状、尺寸注写位置已经考虑周全,使用人员只需点击激活,为单根钢筋加上尺寸数字,之后下料长度和结算汇总便会自动完成。 单筋法依靠的是翻样基本功,包括平法基本功、识图算料其本功、钢筋施工专业基本功,这几样缺一不可,凡涉及到翻样的知识必须完全掌握,如各种参数系数、各种构件、各种配筋情况,全要了如指掌,方能胜任。在8种翻样方法中,无论哪一种,都要在单筋法之上进行延伸。 放样法 放样法既可以手算也可以用电脑操作,有放大样、放小样、放实样之分。

手算时在草稿纸上放小样,在平地或者木板上放实样,实际量取放样数值直接应用。放样法只能应用在异形复杂的钢筋计算上,特别是斜边形、三角形或圆形的钢筋,还有缩尺配筋,为了核实手算结果的准确性,放实样是最佳选择。 放样法在电脑上操作,要比实地操作简单许多,但是必须会使用CAD软件。另外,除了斜形和圆形之外,每当遇到钢筋搭接和焊接时,不管是手算还是电脑操作,都应当通过放样进行校核,这是唯一确保精准的最有效的方法。 表示法 表示法,也叫平面表示法,这是在平法基础上,进行二次标注,让班组作业人员一看就懂就会绑扎的一种快速出图方法,手算和电脑操作都可行。 手算时,需要复印一份施工蓝图,手工算好钢筋数值,将钢筋各边长数字直接写在复印的图上,工人们就可以拿它干活了。如果用电脑操作,需要用建筑软件把结构图纸画在屏幕上,依照蓝图进行平法标注,再把钢筋边长尺寸打上去,打印出来便可使用。 另一种电脑操作的平面表示法专门用于板,图表结合,同步计算,同步标注,同步打印,即只在一个版面用ExceI电子表格画出楼板平面图和配筋,旁边加上配料表,只在表里填入构件几何尺寸和配筋信息,绑扎图中的配筋数据就自动跟踪,变成所要应用的楼板绑扎图,打印出来工人就可以干活。 表格法 表格法,是专门指电脑操作的。为了区别于图形法,表格法是往表格里添加数字,后面就自动结算。表格法是钢筋翻样用电脑计算的必由之路,即便有时没看见表格,它也在后台暗中进行着,等数据录完就会出现。 单筋录入法软件也采用表格法,可那是极其落后的表格法,没有脱离单筋录入的模式,本无可取之处。真正的表格法,已经把构件法结合进去,录入数据时,钢筋的形状尺寸边长已经全自动计算,无需再用手算录入。 构件法

钢筋翻样数据(精)

钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者 之间的差值称为弯曲调整值。图9-47 钢筋弯钩计算简图(a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为 3.5d,对斜弯钩为 4.9d。在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径(mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm)40 6d 5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。手工计算钢筋公式大全(一) 第一章梁 第一节框架梁 一、首跨钢筋的计算 1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值 2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢? 现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题: 支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d}.

钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d}. 钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d} 4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋 5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。 6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d.(如下图所示)

相关文档