彩板围护结构的安装

一、安装前期准备

二、1、配板图准备

(1)、在该项目中,因为门窗孔洞较多,保温仓库用100厚夹芯板瓦而常温库房用50厚夹芯板瓦,相互之间必然有50毫米错台,所以在施工前的材料准备时,必须认真计算尺寸做好配板图,并及时报业主及设计对配板图进行审核。根据配板图的尺寸要求进行夹芯瓦及单层彩板瓦的加工。

(2)、在本项目中,屋面瓦厚为100毫米、50毫米,长15.1米,墙面瓦厚为100、单瓦,长度为10米,如此厚度及长度的瓦在运输及安装过程中都容易折弯甚至断裂,所以,在生产完成后的运输过程中一定要小心轻放,在施工现场的吊运施工中必须采取特殊技术措施。

2.安全措施及机具准备

(1)吊装设备:20吨汽车吊。

(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。

(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。

(4)安全措施准备:准备脚手架、跳板、安全防护设施,在屋面必须用钢丝绳设置安全生命线。

屋面瓦安装安全生命线图

3.钢结构安装完成交接及技术准备:

(1)、施工前认真审读施工详图设计,配板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条

件:钢结构安装完成,天沟焊接安装全部完成、四面的山墙柱、女儿墙柱及檩条安装完成。

(2)(2)、场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。

(3)、组织准备:在厂房类项目施工中,彩板瓦的安装、各种孔洞的处理(门窗、设备线路穿墙孔、爬梯固定孔等),女儿墙、脊瓦、墙角、100厚与50厚夹芯瓦之间的错台部分泛水板及矮墙处泛水的安装直接导致项目三防(防雨、防漏、防潮)效果的好坏,直接影响到工程质量,而此质量的好坏,不仅要按设计要求、按配板图要求施工,更为重要的是操作人员要尽心尽责,做好每一个细节工作,要为此,我公司在彩板瓦的安装工作中均安排专项管理人员负责、施工人员也是定岗定人,做到了工程质量有可追述性,以确保屋面瓦施工“一滴不漏”,墙面瓦上各种孔洞处施工“一点不渗”。

二、彩板瓦安装通用流程:

1、屋面:

彩板进场——搭设移动施工平台——天沟、檩条的检查——生命线或安全网的设置---测量放线——瓦的吊装或采取吊装措施——(先安装倒吊板)屋面板安装——屋脊帽盖安装——山墙泛水安装

等。

2、墙面:

彩板进场——搭设移动施工平台——墙面放线安装——外墙板安装——内墙板安装——泛水件安装——门窗安装——工程验收。

三、施工组织、人员及进度

1.对施工总平面的要求:

(1)由于屋面、墙面板多为长尺板材,故应准备施工现场的长车通道积车辆回转条件;

(2)充分考虑板材的堆放场地,减少二次搬运,有利于吊装;

(3)确实需要现场加工板材时应将加工设备放置在平整的场地上,有利于板材二次搬运和直接吊装;现场生产时,多为长尺板,一般大于10m,生产出的板材应尽量避免板材的转向运输;

(4)认真确定板材安装的起点和施工顺序及施工班组数量;

本项目计划作业人员为20人,屋面上南北两面各一组,每组6人,对应每一个屋面作业小组在屋面下配合2人;屋面瓦吊装一个小组4人,保证屋面所有瓦的吊装需要。

屋面挂瓦人员计划:

墙面瓦安装人员计划:

(5)留出必要的现场板材二次加工的场地,这是保证板材安装精度和板材减少在现场损坏的重要因素。

(6)施工进度:

彩板围护结构的开工日期有条件时应安排在前一工序完成验收之后进行,以保证安装质量、成品保护和施工进度。本项目彩板安装总计划时间为15天,其安装顺序与钢结构安装顺序一致,安装方向为从仓库的西面向东面推进,先挂屋面瓦,再安墙面瓦,挂屋面瓦时南北两坡屋面瓦同时进行以免屋架单面受力。其施工计划图如下:

四、板材吊装

针对该项目屋面瓦长度为15.1米的特点,在吊装前必须制作专用吊具,如图:

彩板瓦吊装示意图

五、施工要求:

1、材料堆放

2、(1).板材堆放应设在安装点的相近点,避免长距离运输,可设在建筑的周围合乎建筑内的场地中。

3、(2).板材宜随进度运到堆放点,避免在工地堆放时间过长,造成板材不可挽回的损坏。

4、(3).堆放场地应平整,不易受到工程运输施工过程中的外物冲击、污染、磨损、雨水的浸泡。

5、(4).按施工顺序堆放板材,同一种板材应放在一叠内,避免不同种类的叠压和翻倒板材。

6、(5).堆放板材应设垫木和其他承垫材料。并应使板材纵向承一倾角放置,以便雨水排出。

7、2、安装放线

8、(1).安装放线前应对安装面上的已有建筑成品进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。对施工偏差做出记录,并针对偏差提出相应的安装措施。

9、(2).根据排板设计确定排板起始线的位置。屋面施工中,先在檩条上标定出起点,即沿跨度方向在每个檩条上标出排板起始点,各个点的连线应与建筑物的纵轴线垂直,而后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次,以限制和检查板的宽度安装偏差积累。同样墙板安装也应用类似的方法放线,除次之外还应标定其支承面的垂直度,以保证形成墙面的垂直平面。

10、

11、(3).屋面板及墙面板安装完毕后应对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、窗口门口和转角线等的水平直度和垂直度。

12、3、板材安装

13、(1).实测安装板材的实际长度,按实测长度核对对应板号的板材长度,在该项目施工实践中我们计划对屋面瓦、墙面瓦的准确长度测量在第一榀屋架及柱加工完成、天沟小样完成进行拼装并检查确认后实测实量并结合图纸计算进行确定,只有此时,屋架、檩托的准确尺寸才完全确定,只有如此,90%以上彩板及瓦无现场剪裁,在确保工程质量的同时,降低陈本。

14、(2).将提升到屋面的板材按排板起始线放置,并使板材的宽度覆盖标志线对准起始线。并在板长方向两端排出设计的构造长度。

15、(3).用固定件紧固两端后,再安装第二块板,其安装顺序为先自西至东,后自下而上。

16、(4).安装到下一放线标志点处,复查板材安装偏差,当满足设计要求后进行板材的全面固定。不能满足要求时,应在下一标志段内调正,当在本标志段内可调正时,可调整本标志段后再全面紧固。依次全面展开安装。

17、(5).安装夹芯板时,应挤密板间缝隙,安装完后的屋面应及时检查有无遗漏紧固点,在紧固自攻螺丝时应掌握紧固的程度,不可

过度,过度会使密封垫圈上翻,甚至将板面压得下凹而积水。紧固不够会使密封不到位而出现漏雨。

18、(6).板的纵向搭接,应按设计铺设密封条和设密封胶,并在搭接处用自攻螺丝或带密封垫得拉铆钉连接,紧固件应拉在密封条处,在本项目中,我们考虑屋面瓦、墙面瓦全部用整张瓦,全部无搭接。

19、

20、4、门窗孔洞的预留及安装

21、(1).在安装门窗前应该对整排窗进行放线以保证整排窗高低一致,美观大方。

窗安装时横排划线

(2)、在彩板围护结构中,门窗的外廊尺寸与洞口尺寸为紧密配合,一般应控制门窗尺寸比洞口尺寸小5mm左右。过大或太小的差值都会导致安装中的困难或安装不牢固。

(3)(3).门窗安装时,应先安装门窗四周的泛水,并使泛水边压在门窗的外边沿处,然后再安装门窗。有的施工队伍为了省事不做泛水就安装门窗及包边,必然导致漏水,泛水做法按设计施工,如果要改动必须经过设计审核后方可进行。

(4).门窗就位并作临时固定后应对门窗的垂直和水平度进行测量,无误后作固定及包边。

(5).安装完的门窗应对门窗周边作密封。

5、泛水件安装

(1).在彩板泛水件安装前应在泛水件的安装处放出准线,如屋脊线、檐口线、窗上下口线等。

(2).安装前检查泛水件的端头尺寸,挑选搭接口处的合适搭接头。

(3).安装泛水件的搭接口时应在被搭接处涂上密封胶或设置双面胶条,搭接后立即紧固。

(4).安装泛水件至拐角处时,应按交接处的泛水件断面形状加工拐折处的接头,以保证拐点处有良好的防水效果和外观效果。

(5).应特别注意门窗洞的泛水件转角处搭接防水口的相互构造方法,以保证建筑的立面外观效果。

六、成品保护

(1).彩板围护结构安装完毕后即为最终成品,保证安装全过程不损坏彩板表面是十分重要的环节,因此应注意:现场搬运彩板制品应轻抬轻放,不得拖拉,不得在上面随意走动;现场切割过程中,切割机械的底面不宜与彩板面直接接触,最好垫以薄三合板材;吊装中不要将彩板与脚手架、柱子、砖墙等碰撞和摩擦;在屋面上施工的工人

应穿胶底不带钉的鞋;操作工人携带的工具等应放在工具袋中,如放在屋面上应放在专用的布或其他片材上;不得将其他材料散落在屋面上,或污染板材。

(2).彩板围护结构是以不到1mm的钢板制成,屋面的施工荷载不能过大,因此保证结构安全和施工安全是十分重要的:施工中工人不可聚堆,以免集中荷载过大,造成板面损坏;施工的工人不得在屋面上奔跑、打闹、抽烟或乱扔垃圾;当天吊至屋面上的板材应安装完毕,如果有未安装完的板材应做临时固定,以免被风刮下,造成事故;早上屋面易有露水,坡屋面上彩板面滑,应特别注意防护措施。

(3).彩板围护结构施工中其他应注意的问题:板面铁屑清理,其他切除的彩板头,铝合金拉铆钉上拉断的铁杆清理;在用密封胶封堵缝时,应将附着面擦干净,以使密封胶在彩板上有良好的结合面;用过的密封胶筒等杂物应及时装在各自的随身垃圾袋中带出现场;电动工具的连接插座应加防雨措施,避免造成事故;在彩板表面上的塑料保护膜在竣工后应全部清除。

七、、竣工验收

彩板维护系统施工完成后,最实际的检查就是下一场暴雨,在暴风雨中检查我公司的质量,才是最优秀的产品,最优秀的质量!

彩板围护结构在竣工验收时应提交下列文件:

1.压型板及夹芯板所采用的彩板出厂材质证书。

3.压型板、夹芯板的出厂合格证。

4.防水密封材料的出厂合格证。

5.连接件的出厂合格证。

6.围护结构的施工图设计文件及变更通知书。

7.围护结构的质量事故处理记录。

对围护结构应做如下外观检查:

1.自测屋面、墙面平整,屋面檐口、屋脊、山墙及墙面下端等处成一直线。

2.彩板面色泽一致,无污染,损伤处有无修复等。

3.彩板围护结构的长向搭接成一直线,板间缝成一直线,并且与各有关轴线垂直或平行。

4.目测各泛水件成一直线。

5.目测各连接件是否纵横成一直线。

6.抽检连接件的紧固情况,有无松动,板面有无被紧固件压凹现象。

7.彩板板面有无褶皱,错打孔等。

8.密封胶的封闭是否到位,有无假封现象。

岩棉复合一体板施工及构造细节

. DPX岩棉一体化复合板施工工艺

DPX岩棉一体化复合板施工要点 1.界面处理 基层必须结构完整,满足相应的平整要求,墙面应清理干净、清理油渍、清扫浮灰等,使墙表面没有油、浮尘、脱模剂、风化物、涂料、蜡、防水剂、潮气、霜、泥土等污软物或其它妨碍粘结的材料,墙面松动、空鼓、风化部分应剔除干净,并用水泥砂浆填实后找平,使其清洁平整,必要时用水冲洗墙面。经冲洗的墙面必须晾干后方可进行下道工序的施工。墙表面凸起物大于10mm时应剔除。新建建筑,建议每10mm厚的水泥砂浆基层至少养护20天。如果基底暴晒在下,可用水湿润以减缓水泥砂浆里的水分快速蒸发。 堵脚手眼和废弃的孔洞时,应将洞杂物、灰尘等清理干净,浇水湿润,然后用1:3水泥砂浆将其补齐砌严。 对墙体垂直度、平整度进行检测,需用2m靠尺检查,最大偏差值大于4mm时应用1:3水泥砂浆进行找平,垂直度、平整度差距过大时,及时与相关负责人沟通商议。 施工作业时环境温度不应低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s。严禁雨天施工,雨季施工时应做好防雨措施。 2.粘贴DPX岩棉复合一体板板 DPX岩棉复合一体板具有恒久稳定的隔热防火性,以及优良的抗拉抗压和抗剪切强度,并且容易加工成各种特殊造型,是性能优良的保温材料,为达到理想的保温较果,DPX岩棉复合板可做到30mm~120mm厚。 墙面上做好控制线。根 据建筑物高度确定放线的方 法,高层建筑及超高层建筑 可利用墙大角、门窗口两边, 用经纬仪打直线找垂线。多 层建筑或中高层建筑,可从 顶层用大线坠吊垂直,绑铁 丝找规矩,横向水平线可依 据楼层标高或施工±0.000向上500mm线为水平基准线进行交圈控

岩棉板施工方案35419

中山北路改造二标段工程彩钢板活动房 施 工 方 案 施工单位:吴江市明港道桥工程有限公司编制日期:2014年3月5日

一、编制依据 彩钢板活动房搭设方案、编制依据如下: 1、彩钢板活动房根据通用结构进行制作、安装。 2、 JGJ/T188-2009《施工现场临时建筑物技术规范》 二、彩钢板活动房概况 彩钢板活动房为轻钢结构简易活动房工程,搭建房屋规格: 1、按设计搭设情况进行调整。 结构:彩钢板活动房为轻钢结构,采用方管柱,角铁主梁及连系片梁,楼房上下层前后均采用80*80方管,需要拼接的构件用螺栓拼接,要求满足有关规范手册外,需满足等强、等刚度要求。前墙、后墙、伞墙均采用75系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,内墙、封檐及栏杆板均采用50系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,顶板采用100系列EPS(岩棉)彩钢夹心板,屋面、墙体彩钢板连接采用定型铝型材用抽心铆钉相固定。落水系统采用屋面外挑20cm,自由落水。窗采用塑钢窗,门采用50系列EPS彩钢板门。 三、选址的基本要求 1、按照施工现场总平面图位置布置,符合安全、消防要求。 2、活动房不得设置在高压线下,也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、强风口处等影响安全的地点。 3、现场活动房实行封闭管理,与作业区、居民区保持有效距离。 四、搭设的基本要求

1、搭设活动房,必须符合坚固、安全、防潮、保暖、通风明亮和消防安全规定,不影响周边环境要求,方便民工生活,有利民工健康。 2、活动房应确保主体结构安全,设施完好。活动房应具有抵御7级大风的能力和强度,其搭允高度不宜超过两层,在平坦空地宜搭建一层。 3、活动房设置可推拉式窗户,高度不小于1.2m,宽度不小于1.2m,保证良好的通风条件,室内高度不低于2.6m,门、窗齐全,地坪采用硬化措施。 五、施工准备计划 1、施工现场准备 1.1 、本活动房场地已按照总平面图要求全部清场完毕,且现场场地已经平整好,场内运输道路和施工临时道路已修好。 1.2 、施工用电:本工程施工用电采用架空线,在总配电箱中引出,在施工现场设三个配电箱,所有配电箱电源均从总配电箱中引出。 1.3 、现场施工人员临用住宿,结合施工现场的具体情况,合理安排。 2、施工技术准备 积极组织技术人员认真审阅图纸,向施工人员进行搭设方案交底,把工程的设计内容、施工技术要求等向施工人员讲解清楚,落实施工计划。 3 、物资的准备 根据使用方要求及合同内容,进行施工进度安排组织货源,确定加工供应地点和供应方式,组织物资按计划时间进场,在指定地点按规定方式进行储存和保管。 4 、劳动力等组织准备

彩钢板隔墙施工工艺

彩钢板隔墙施工工艺 施工方法 1、工艺流程 结构面清理和找平→放线、分档→配板、修补→安装U形卡→配制胶粘剂→铺设电线管、盒→安装隔墙板→安装门窗框→板缝处理→板面装修 2、清理隔墙板与顶面、地面、墙面及顶面根据设计位置,弹好隔墙边线及门窗洞口线,并按板宽分档。 3、放线、分档:在地面、墙面及顶面根据设计位置,弹好隔墙边线及门窗洞口线,并按板宽分档。 4、配板、修补:板的长度应按楼层结构净高尺寸减20㎜。计算并量测门窗洞口上部及窗口下部的隔板尺寸,按尺寸配有预埋件的门窗框板。梁板的宽度与隔墙长度不相适应时,应将部分隔墙板预先拼接加宽(或锯窄)成合适的宽度,放置有阴角处。有缺陷的板应修补。 5、有抗震要求时,应按设计要求用U形钢板卡固定条板的顶端。在两块条板顶端拼缝之间射钉将U形钢板卡固定在梁和板上。随安随固定U形钢板卡。 6、配制胶粘剂:胶粘剂要随配随用。配制的胶粘剂应在30min内用完。 7、安装隔墙板,隔墙板安装顺序应从与墙的结合处开始,依次顺序安装。板侧清刷浮灰,在墙面、顶面、板的顶面及侧面(相拼合面)满刮胶粘剂,按弹线位置安装就位,用木楔顶在板底,再用手平推隔板,使板缝冒浆,一个人用撬棍在板底部向上顶,另一个人打木楔,使隔墙板挤拧顶实,然后用开刀(腻子刀)将挤出的胶粘剂刮平。按以上操作办法依次安装隔墙板。 8、熟悉图纸,仔细审阅彩钢板平面布置,节点要求,彩钢板与建筑的关联,彩钢板本身的色泽、填充物、基本尺寸要求,在彩钢板隔断中的门、窗尺寸及布置,辅助材料的型式及其它不详内容。 9、二次排板制图,这是彩钢板预制和安装的重要一步,是把设计图纸转化为可供在工厂第二次加工,把标准规格板制成不同类型的壁板,进行组合以体现设计意图的中间转化图,并在彩钢板工厂生产出标准板材,在施工现场拼装,即可以保证壁板的牢固程度又可以加快彩钢板的安装速度。 10、.在工厂预制时,根据经验,门洞、窗洞和缝间充分考虑到间隙和安装余量。并在整个运输制作,安装过程中,防止划伤、重压及表面撞击,以防止出现无法校正的凹坑和划痕。彩钢板两侧的塑料保护膜,只有在安装全部结束后,进行彻底清洁时才允许揭掉。 11、彩钢板安装前的放线工作,应在地(楼)面完成后进行,并在具备安装的其它相关条件如较大设备已运到位、暗敷地面管线已调整完及技术夹层主要安装工作基本完成,才可以进行。放线是在地面上划出彩钢板水平投影(50mm宽)及门、窗位置。上下马槽中心线应在同一垂直面上误差应在1.0%以内即3mm。 12、装上下马槽,下马槽一般采用带有内外R角的铝合金型材。用射钉固定于地面所画的线上,射钉的位置以直线1.2-1.5m间距,转角及终端距边0.2m 为宜,采用止水橡胶条的在射钉之前把两条胶条(Ф2-3)放入槽下,在射钉固定后形成防水隔离封闭。 上马槽为压制槽铝,硬吊顶时用射钉枪固定在顶板上,软吊顶时采用吊杆悬吊在层面下,高度以吊顶净高为准。

彩钢板施工方案

岩棉彩钢板隔墙施工工艺彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。 一、安装准备 1.材料准备。对小型工程,材料需一次性准备完毕。对大型工程,材料准备需按施工组织计划分步进行,并向供应商提出分步供应清单,清单中需注明每批板材的规格、型号、数量、连接件、配件的规格数量等,并应规定好到货时间和指定堆放位置。材料到货后应立即清点数量、规格,并核对送货清单与实际数量是否相符合。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,并应将问题及时反映到供货厂家。 2.机具准备。彩板围护结构因其体轻,一般不需大型机具。机具准备应按施工组织计划的要求准备齐全,基本有以下几种:(1)提升设备:汽车吊、卷扬机、滑轮、拔杆、吊盘等,按不同工程面积、高度,选用不同的方法和机具。(2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。(3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。(4)脚手架准备:按施工组织计划要求准备脚手架、跳板、安全防护网。(5)要准备临时机具库房,放置小型施工机具和零配件。

3.技术准备:认真审读施工详图设计,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件。 4.场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人等管理人员;按施工组织设计要求,分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,单件构件长,表面已完成装修面,又涉及防水、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。

外墙保温一体板施工方案

目录 一产品介绍 (2) 二施工方案的编制 (2) 三工程概况 (3) 四施工方案 (4) 一、施工准备 (4) 二、保温装饰一体板施工方案 (6) 三、岩棉复合板施工方案 (18) 五工程验收 (20) 1、一体板节能普通装饰板分项验收 (20) 2 主控项目 (21) 3 一般项目 (22) 4 材料要求 (24) 六成品保护措施 (25) 七施工总进度保证措施 (26) 八安全保证措施 (27) 九环境保证措施 (29)

一产品介绍 CABR/R 保温装饰一体化板系中国建筑科学研究院建研科技股份有限公司,自主研发并生产的,具有多项专利技术的新型建筑保温装饰产品,该产品是由饰面层、防护层、竖丝岩棉保温芯材、背衬等材料组成,在工厂复合成型的的集保温、装饰、防火功能为一体的节能装饰板。该产品采用板块式安装,接缝采用硅酮耐候胶封闭,使普通保温装饰具有较好的装饰效果。该产品具有完整的企业标准和规程,并已经在北京市备案。 二施工方案的编制 建筑施工合同 建设单位提供的建筑施工图纸、深化设计; 国家、行业、地方、企业的相关规范、规程及标准; 《建筑设计防火规范》GB50016 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411 《建筑密封材料试验方法》 GB/T13477-2002 《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776-97 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-88 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004

机制岩棉彩钢板施工方案

苏州中春净化近期接到上海某单位工业厂房做净化装修,小编分享下采用机制岩棉板的设计方案。 本工程围护采用50系列机制岩棉彩钢板,吊顶采用50系列机制岩棉彩钢板。 1.围护结构施工流程 清扫场地地坪验收放线壁板施 工顶板施工门窗施工清扫打胶密封 2.彩钢夹芯板安装 (1)、材料进场洁净厂房构件应按施工进度计划要求,运抵安装现场,轻搬轻放,避免划伤,并分类整齐堆放,严加保管。 (2)、测量放线严格对照施工图,现场测定轴线,标高尺寸,清理安装现场,准确放出大样。壁板安装前必须严格放线,墙角应垂直交接,防止累积误差造成壁板倾斜扭曲。壁板的垂直度偏差不大于0.2%。 (3)、材料检验洁净室构配件材料安装前,严格检查其规格性能和完好程度,不合格或已损坏的构配件材料严禁安装。 (4)、现场清理安装现场必须随时保持清洁,无积尘,并存施土过程中对零部件和场地随时清扫、擦净。 (5)、结构连接在施工安装时,应首先进行吊件、铆固件等主体结构和楼面、地面的连接件的固定。

(6)、施工操作 ①、按施工程序和金属壁板安装工艺节点具体要求进行施工。 ②、地马槽与地坪的连接必须牢固,不得松动,装地马槽之间的垂直连接处应做好拼缝、拼角连接或预留出R球的位置。 ③、壁板与壁板连接必须平整无凹凸,缝隙均匀,注胶平整光滑。安装时要用吊线锤控制壁板的垂直度,安装好的板材做好彼此之间的定,以防止壁板整体倾倒。 ④、安装过程中不得撕下壁板表面塑料保护膜,禁止撞击和踩踏板面。 ⑤、壁板上固定密闭窗,窗框四角铝合金处理合缝、平整,并且在玻璃安装之后用橡皮条或玻璃胶将玻璃压紧,甚至需将窗户上部和两边橡皮条带胶压实,以防震动,橡皮条脱落。 ⑥、过滤器送风口、回风口,在壁板生产时按照二次设计图留孔要求预留,避免施工现场开孔,对壁板结构的破坏。 ⑦、根据设计要求,洁净区内壁板与顶板相接形成的各个阴阳角均采用铝合金喷塑圆弧型连接。 ⑧、密封胶应平直光滑,不应有间断、外露、毛边等现象。 ⑨、壁板安装同时要配合好电工,将接地扁铁与地面很好接触,以消除静电现象。 (7)、隐蔽验收在净化室安装的施工过程中必须随时清扫灰尘,对隐蔽空间的清扫应做好清扫记录。 (8)、成品保护加强成品保护教育,对已安装的成品或半成品严加保护,防止被污染及损坏。严格按顺序施工,做到衔接合理,避免返工,造成材料浪费、成品受损。

复合彩钢板墙面安装方法

复合彩钢板墙面的安装方法 序:在施工前需自行设计施工图,并对原建筑准确测量,然后进行如下施工工序。 一、墙面板材的施工程序: 排板图设计→测量放线→施工准备→墙檩及连接件安装→墙板安装→竣工验收。 二、排板图深化设计 熟悉审查施工图纸和有关的设计资料、设计依据、施工验收规范和有关技术规定。为了保证按照设计图纸的要求顺利地进行施工,由专业设计人员及本工程的管理人员和技术人员、工人中的技术骨干大充分了解和掌握设计图纸的设计意图、结构和构造的特点及技术要求的情况进行排板。排板图深化设计要在保持原有设计意图的基础上进行完善,在施工设计过程中,要积极主动与业主、建筑设计师、监理以及其他相关单位沟通和交流,保证设计工作高效率的进展。 三、测量放线 1、根据标高及相关图纸、墙面分格大样图和土建单位给出的标高点、轴线位置,采用线锤、钢丝线等测量工具在主体上定出外墙平面、门窗立柱、分格等基准线;并用经纬仪进行调校、复测。 2、墙面分格放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时,应适当调整,使其符合外墙的构造需要。 3、质量检验人员应及时对测量放线情况进行检查,并将查验情

况做好记录; 4、质量检验人员应对预埋件的偏差情况进行抽样检验,抽验量应为外墙预埋件总数量的5%以上且不少于5件,所验测点不合格数不超过5%,可认为合格。 四、现场施工准备 现场项目部在施工前认真做好施工准备工作,如熟悉墙面构造以及设计图纸等,施工准备工作的具体内容: 1、对现场管理和安装人员进行全面的技术和质量交底以及安全教育。 2、进场的构件应按品种、规格、编号堆放在专用架子或垫木上。 3、构件进场搬运、吊装时需加强保护工作,不得有碰撞和损坏现象;构件应放在通风、干燥的地方,并有防雨水措施。 4、构件安装前均应进行检验与校正:构件应符合设计图纸及相关质量标准的要求,不得有变形、损伤和污染现象,不合格构件应退场处理、不得上墙安装。 五、墙檩或墙梁安装 1、根据招标文件要求,外墙板为横向板,墙檩为竖向构件,墙梁为水平构件,墙檩和墙梁与立柱连接应符合要求。 2、安装必须在土建作业完成后进行,从下至上安装;安装完成后,均应进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求。 3、檩条、墙梁安装定位后,应进行自检;对不合格的应及时进行调校修正,自检合格后,再报质检人员进行抽检,抽检量应为总数

彩钢板施工方案85559

主要分部分项工程施工方法及技术措施 第一节彩板结构工程的施工 本工程围护结构工程采用聚苯乙烯夹芯彩钢板,板厚 ,钢板厚度 。门、窗铝合金型材厚度不小于 ,连接型材厚度不小于 。 一、工艺流程 、材料 彩钢板的厚度、规格尺寸、质量必须符合设计要求或合同要求,并有出厂检验报告。 辅助材料如联接用小五金标准件、必须符合设计要求或合同要求,有出厂合格证。 连接用型钢的材质、规格应符合设计要求,有质保书或检验报告,宜采用低碳钢。 铝合金型材的材质、规格应符合设计要求或合同要求,有出厂合格证,有质保书或检验报告。 、作业条件 有齐备的施工图,施工组织设计或施工方案。

土建工程除需后处理项目外,其余都已经完工。 给排水、电气系统等需埋地的工程已经完工。 根据轴线放出围护线,并经核对无误;门的位置应一并标出。 三、操作工艺 、彩板施工 ( )开料所用的电动工具或设备导轨必须有柔软材料保护,刀具刃口完整锋利,开锯前刃口须加适量润滑油。 ( )铝合金底槽铝必须根据实际放线长度下料后,再贴防水双面胶,不得贴双面胶后再下料。然后紧贴地面,用螺丝钉固定,固定螺丝钉间距不能大于 公分。 ( )彩板使用前要检查彩板表面的完好情况,表面瑕疵超过标准的,不得投入使用,并另堆存放,妥善保护,以利他用。 ( )彩板开锯前划线准确,两面划线误差不大于 。 ( )彩板弯圆弧时,要先取样试弯,能按要求弯成弧度时,才能批量加工。彩板锯开后,保留的一面的聚苯乙烯要小心清除干净,不能有原颗粒聚苯乙烯残留,也不能使彩板局部变形。弯板用的铝型材要求直线度偏差不大于 组对时贴合紧密,贴合后变形量在控制的范围以内。固定螺丝钉间距不得大于 ,两端的螺丝钉与端部距离不得超过 。弯板前,将弯曲部分两端收口剪开。 ( )对彩板施工时,要时刻注意保护,妥善携带和使用工具,随时用软毛刷轻轻清理彩板表面的铁屑,避免伤及彩板。搬运彩板时,应避免碰伤彩板。 ( )彩板拼缝均匀一致,对缝整齐。组装围护时,应严格按吊顶图施工,保证板缝的一致性。 ( )彩板紧固前,应再核对和调整围护垂直度和平整度、转角的阳角方正度及其它的指标,完全符合质量要求后才可紧固。 ( )门、窗铝合金下料时,应检查铝合金型材的外观和规格尺寸的准确性,不合格的材料不投入使用。角接件厚度不得小于 。拼装前,应做夹具,夹具尺寸要准确。拼装时,要检验尺寸的准确性,保持夹具尺寸的正确性。拼装工作台应随时清洁,以免碎屑擦伤工件表面。存放材料和成品的场所要避免尖硬的物体进入。成品和半成品门框、窗框用专用保护膜保护。 ( )门板、门框与铝合金型材连接加固点,彩板收口要达到要求。门拼装前,应将玻璃胶均匀地打在铝合金型材内表面。门板、门框上的螺丝钉、铆钉间距均匀一致、规格统一。 ( )门、窗开孔尺寸应正确,避免开口尺寸大于门框、窗框导致铝型材包不到的现象发生。开孔边缘平整。 ( )安装门上的小窗时,应用木方夹紧,待玻璃胶干透后拆除,以保证窗框与门板紧密贴合。安全门要用红色字体醒目标识,并配备相应的破碎工具。 ( )所有的保护膜必须在工程完工前做完清洁,安装初效和中效过滤器前

岩棉保温装饰一体板简要施工方案

建工医院(新疆医科大学第六附属医院) 外墙保温装饰一体板方案 新疆医科大学第六附属医院医技住院楼位于新疆乌鲁木齐市天山区五星路39号。由于该高层建筑属于公共建筑,而高层建筑外墙外保温装饰工程在施工选材时需特别注意下列问题: (1)外保温系统与基层墙体应有可靠的固定:高层建筑承受风荷载较大,而且墙体部分会产生很大负风压(吸力)。因此,保温装饰层应与基层有牢固可靠的粘结(连接)措施,不能出现脱落、变形等安全隐患。 (2)系统的防火性能应符合国家有关规定,根据公消46号文件规定,该建筑必须采用A级保温材料,市场上目前能够达标的就是岩棉。 (3)系统的耐久性能用满足要求:在正常使用和维护条件下,外墙外保温工程的使用年限应不少于25年。 因此,我们推荐使用固安捷A级岩棉保温装饰一体化系统。它具备高装饰性(与建筑风格相匹配,装饰效果良好),高安全性(材料粘接牢固质量上乘,安装技术成熟规范),高美观性(仿高档幕墙),高性价比(工程造价较低,维护成本低,工期短),高耐候性(耐候性强,饰面层寿命25年,整个系统与建筑同寿命)等特征。保温材料为纵丝憎水岩棉。复合方式为双面加筋复合,即高密度面板+(岩棉+不老泡加筋)+穿孔高密度水泥纤维板背板,结构胶为德国汉高提供的特殊配方的高性能粘接剂双组份结构胶。(详见附录发明专利)外墙保温装饰系统性能除应承受室外多种不利因素的作用和满足外墙的保温隔热要求外,其可靠性、完全性和耐久性尤为重要。针对该项目情况,我单位决定采用业内公认的世界最好的原材料和安装技术,提供更好更全的优质服务。我公司组织技术人员和研发人员进行多次充分论证实验,一致认为该材料在高层建筑中使用具有可行性。 一、材料工艺: 1、饰面层为高耐候氟碳漆饰面(烤漆型),具有良好的附着力和自洁功能以及超强的耐粘污性、耐腐蚀性和耐冻融性。

彩钢板施工方案85567

陕西美鑫产业投资有限公司 铝镁合金项目电解一车间 彩 板 围 护 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

陕西有色建设有限公司

目 录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工部署 四、主要施工方法及技术措施 五、质量保证措施 六、安全生产保护措施 七、文明及环境施工保证措施 八、现场消防管理措施 九、工程进度计划与工期保证措施 十、资源配备计划 十一、工程保修

一、工程概况 本工程为陕西美鑫产业投资有限公司年产 万吨铝镁合金项目电解车间二标段工程,建设地点位于陕西省铜川市董家河工业园,建筑面积约 ㎡,本工程火灾危险性为丁类,建筑耐火等级二级,建筑抗震设防类别为丙类,设防烈度为 度,屋架为钢屋架,主体结构为排架结构与钢结构结合。设计使用年限为 年。厂房 轴 轴 轴线 米,主体檐口高度 米。 二 编制依据 、招标、投标文件 、设计施工图纸、参照图集 、 钢结构工程施工质量验收规范。 、屋面工程质量验收规范 、建筑用压型钢板 、压型金属板设计施工规程 、 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 、 压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造 国家现行有关铝合金防腐板技术文件、标准、施工验收规范、工艺操作规程等;

三、施工部署 、施工总体安排 根据本工程特点和工期要求 计划将本工程总体划分为四个阶段进行施工: 第一阶段:施工准备阶段,包括设备、材料进场、、临时用电施工等。 第二阶段:本工程全面施工阶段。 第三阶段:竣工验收阶段。 第四阶段:工程回访及保修阶段。 、施工顺序 工程施工遵循先下、后上的原则进行(可根据现场实际情况调整施工顺序) 四、主要施工方法及技术措施 、工作面验收 ( )检查屋面、墙面檩条平整度,避免因檩条不平整导致铝合金防腐板损伤。 轧制工艺流程 进料 成型 检验 存放 ( )进料:严格检验原材料的材质证明书是否与材料相吻合; ( )成型:采用冷轧机械一次成型。成品产出后,严格检查其尺寸和表面质量,加强制造过程中的质量控制。

彩钢板施工方案剖析

(一)施工准备 1、技术准备 项目经理及施工员、材料员、质检员等必须会同设计人员对图纸和工程说明作全面、详细地了解,对全工程概况做到心中有数,并对施工班组进场前做好安全技术交底工作。 工程量的记算,即根据施工图纸,结合预算项目,统计出各项施工项目单位数量表,并通过对现场实际情况分析对比,找出其中在现场施工中需要调整的材料,并做好记录比较,对施工材料量做相应局部调整。 制定材料供应计划表,将工程所需的材料名称、规格、材料质量要求等相关参数、预算计数量等逐一列表归类后提交公司材料部,并配合材料选择材料供货商及材料品牌。 制定施工进度计划表,施工进度计划表用于控制施工进度和调度工人及材料,进度表的编排按照工程期限各施工项目的工作量,完成项目所需的时间,科学性地编排在时间表内。 开工前实地勘察,了解施工现场环境、交通运输及临时设施等情况核对施工空间及设计图纸有无误差。 材料进场后,堆放位置事先安排,不得反复搬迁,损材费工,并分类堆放。易燃易爆物品,分开地点堆放,易碎、易潮、易污的材料,应注意堆放方法并采取保护措施。 2、材料要求 彩钢板:洁净室所涉及彩钢板主要是对生产厂家要求严格,厂家的机加工精度以及技术实力直接影响了所产彩钢板的品质。目前公司所选择的手工彩钢板均由昆山协多利金属提供,包括50厚单面玻镁岩棉手工彩钢板、100厚双面玻镁岩棉彩钢板。

彩钢板配套铝料:彩钢板铝料可以通过两个渠道去采购,一是由彩钢板厂家配套提供,二是在当地相应供应商采购,在当地供应商采购时需要去工厂确认铝料相应的尺寸,以及是否和所购彩钢板相匹配。 3、作业要求 土建主体施工完毕、设备基础及预埋件的强度达到安装条件。 安装前检查现场,应具备足够的运输空间及场地。应清理干净设备安装地点,要求无影响设备安装的障碍物及其他管道、设备、设施等。设备和主、辅材料已运抵现场,安装所需机具已准备齐全。 (二)材料订购及施工工艺 1、材料订购 由于玻镁手工彩钢板的货期较长,一般板材及铝料货期为2周,彩钢板门为4周。为了不让施工现场被材料货期影响,在材料统计上必须准确,以下为个人对于材料订购的一点经验之谈。 彩钢板订购:彩钢板统计工程量时严格按照彩钢板分版图进行。 板材统量时先熟悉图纸及配件尺寸,无论墙板宽窄,订购内墙板时墙板高度=吊顶高度-实际地轨高度-实际预留调节高度,例如一工程中,洁净室吊顶高度为2500mm,地轨高度为60mm,使用厂家配套40mm天轨,预留调节高度为20mm,则彩钢板的实际订购尺寸为2420mm;对于外墙板,若洁净室外走廊无吊顶,外墙板需立至楼板底,通过预定两种尺寸的板进行拼接,若洁净室外走廊有吊顶,外墙板一般情况下比内墙板多出100mm即可。 标准板订购时按照图纸严格统计,在总量上预留10%即可,对于非标板的分为两种,第一种为一整条墙中做调节用的非标板(1号板),第二种为贴近墙板边的调节板(2号板)。

彩钢板施工方案.

彩板围护结构的安装 彩板围护结构安装是非常重要的环节,必须引起足够的重视,同样的材料不同队伍安装会出现截然不同的结果。电厂彩板围护结构的安装方案 (1)施工准备:根据现场实际情况准备人员、机械、材料。 (2)拆除:原有内墙板不拆除,在内墙板外部安装50mm厚岩棉复合板。 (3)安装: 一、安装准备 1.材料准备。对此工程的岩棉复合板根据原有蓝图及现场测量准备材料。材料准备需按施工组织计划分步进行,并应规定好到货时间和指定堆放位置。当发现质量问题时,需及时处理,更换、代用或其他方法,及时沟通。 2.机具准备。 3.技术准备:认真审读蓝图,排板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;编制施工操作条例,下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料。 4.场地准备:对堆放场地装卸条件、提升位置,施工道路,临时设施的位置等进行全面检查,以保证运输畅通,材料不受损坏和施工安全;堆放场地要求平整,不积水、不妨碍交通,材料不易受到损坏的地方;施工道路要雨季可使用,允许大型车辆通过和回转。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料

负责人等管理人员;分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套有上岗证的电工、焊工等专业人员;施工临时设施应配备现场办公室、工具库、小件材料库和工人休息与准备的房间。 二、施工组织设计 由于彩色钢板围护结构面积大,内部结构复杂,彩板安装难度高,运输彩板困难,又涉及防水、防风、保温和美观等重要因素,故而施工中应计划周全,谨慎施工,做好施工组织设计是保障高质量完成任务的重要环节。 应注意以下问题: 1.对施工总平面的要求:(1)充分考虑板材的堆放场地,减少二次搬运,有利于吊装;(2)认真确定板材安装的起点和施工顺序及施工班组数量;(3)确定经济合理的安装方法,充分考虑板材重量大而长度小,高作业,彩板安装难度高,不断移动的特点;(4)留出必要的现场板材二次加工的场地,这是保证板材安装精度和板材减少在现场损坏的重要因素。 2.施工组织。根据工程项目的大小、工程复杂程度和工期要求确定施工组织计划。每项目应设项目负责人、工程技术负责人、质量、安全负责人、材料保管人员等。下设施工班组。全过程应设板材二次加工组、运输提升组和安装组,按工程特点确定三组的组数比例,使之与施工进度相协调。 3.施工机械及施工工具。彩板围护结构的施工机械与施工工具的准备应在安装前做好,确定水平运输和垂直提升的方式,重点应以垂直运输为主,有条件的可利用总项目的提升设备,当垂直提升设备不能满足子项目的运输要求时,应设立独立的垂直提升设备。板材施工安装多为手提式电动机具。每班组应配置齐全,并应有备用。合理配置手提工具的电源接入线,这对大型工程的施工进度是必要的。 4.施工进度。彩板围护结构的开工日期有条件时应安排在前一工序完成验收之后进行,以保证安装质量、成品保护和施工进度。在一些大型工程中,当不得不采用工序搭接施工时,搭接施工应采用

外墙岩棉一体板技术交底

15mm 缝隙,阳角处做突嘴处理,窗洞口滴水线处立面板应向下突出10mm 用做滴水线。提前做好排版 图并上报建设单位签字确认。 安装承重件及固定件:每块板均设置不少于2个承重件和4个固定件。承重件和固定件锚栓锚入墙体有效深度不小于50mm,并胀紧锚栓。固定件及承重件上锚栓或螺丝应安装齐全拧紧。采用活动可调固定件的,在尺寸调整完成后应将可活动部位涂抹云石胶粘接并拧紧螺丝。所有固定件承重件必须按 线安装施工。固定件数量不小于4个/平米。承重件距一体板端头应控制在300mm。 粘贴一体板:一体板采用条粘法粘贴------一体板底面满涂粘接胶浆15mm厚,用专用锯齿形抹子沿水平方向将粘接胶浆刮出条状。空隙宽20mm,胶浆条宽40mm。平粘贴于墙体基层上,轻击一体板使其完全排气粘贴牢固并找平找方,有效粘接面积不应小于90%。相邻一体板之间留15mm缝隙用于灌 窗侧口 保縊装炸板 (现场拼接) (T)阳角3 阴角 保帰装饰扳 雄星轴面于土时扰土空卷 按看牺砂浆粘拮新

胶密封 灌注硅酮耐候胶:一体板粘贴完成24小时后可以灌注硅酮耐候胶。注胶前在缝隙中填塞合适的发 泡聚乙烯棒,擦除饰面板表面浮尘及其它附着杂物后在缝隙两侧粘贴美纹纸,保证横竖缝隙宽度一致 (20mm ),且横平竖直。注胶时应将胶枪嘴切割出适当斜面,方便注胶施工。注胶应均匀一致、连续饱 满,表面光滑,不得出现气泡、接缝、戈U 痕等缺陷。注胶完成后应及时进行修整,消除注胶过程中的质 量缺陷,在胶体初凝后揭去美纹纸。在注胶完成之后的 24小时之内或密封胶表面未固化一定深度 (2-3mm )前,应避免触碰胶缝或对胶缝造成大的形变,以免影响胶缝外观和胶缝密封质量。 窗口处处理:一体板在窗口处与窗框预留15mm 缝隙,采用聚氨酯发泡剂发泡严密后采用密封胶 密封处理。聚氨酯发泡剂发泡后严禁切割,应将多余发泡抹压入缝内,使其发泡表面形成自然硬膜。密 封胶施工质量同上。 外墙空调孔洞处理:外墙空调孔洞穿一体板处应按照孔洞位置在一体板上采用水钻开圆孔,孔内 穿PVC 套管,孔洞直径应大于PVC 套管外径20mm 。孔洞与PVC 套管间发泡处理后采用密封胶密封处理。 密封胶施工质量同上。空调套管应外低内高,水平及垂直成线。 发泡剂填充 打胶处理 空调孔套管 一体板 墙体 立面图 散水上方第一排一体板应采用聚苯板或挤塑板保温层(需设计 出变更)。 剖面图 驴占-叨-75

屋面彩钢板施工方案

目录 附图:彩钢板与采光带平面布置图 彩钢板吊装详图 屋面板安装施工进度计划表

一、工程概况 青山车辆段与综合基地工程位于武汉市青山区,本建筑工程为青山车辆段与综合基地检修车间,位于车辆段用地东北侧,总建筑面积25715m2,采用框、排架结构,厂房主体结构为单层排架结构+轻型钢梁彩钢板屋面结构体系,±为绝对标高。 检修车间主体结构基本信息 二、编制依据 本工程屋面彩钢板施工方案编制依据: 1、地铁四号线青山车辆段检修车间施工图 2、工程设计变更单、图纸会审记录 3、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221-95 三、施工准备

1、项目部配置人员 序号工种人数序号工种工种 1项目经理16起重2 2技术负责 17电工2 人 3技术员28杂工10 4安全员19司机1 5材料员110合计21 2、主要设备 序号名称规格数量单位备注 1吊车20 t1台 2吊车20 t 1台 3导链5t4只 4导链2t4只 5导链1t6只 6电动扳手2把(高强螺栓用)7切割机φ4002台 8砂轮机φ1004只 9砂轮机φ1504只 10台钻1台 11拉铆枪4把

3、材料进场检验及现场的堆放、搬运 a、安装前的存放 屋面板通常被捆扎成束,然后送到施工现场。如果钢板不是立即使用,必须保证捆束或钢板被整齐的叠放。如果是露天存放,必须离开地面,并用防雨布遮盖,以避免雨水淋湿或受潮。任何包装好的捆束或整齐堆放的钢板表面,都不允许被淋湿。这是因为毛细管吸水作用或风吹,雨水或冷凝水很容易渗入板之间的空隙。凝聚在钢板间的水分,通常不会轻易蒸发掉,因而导致面漆老化,减少使用寿命或影响外观。 b、施工现场的搬运 此工程可以用吊车直接将钢板捆束吊到屋面结构上,以缩短搬运时间。由于单块彩钢板长度较长且厚度较大,在吊装时应使用钢管及绳索固定后进行吊装。 材料吊运屋架前应以钢带捆扎束紧,吊放钢板前须先在排架柱外

钢构围护彩钢板施工方案.

彩板围护结构的安装 一、安装前期准备 1、配板图准备 (1)、在该项目中,因为门窗孔洞较多,保温仓库用100厚夹芯板瓦而常温库房用50厚夹芯板瓦,相互之间必然有50毫米错台,所以在施工前的材料准备时,必须认真计算尺寸做好配板图,并及时报业主及设计对配板图进行审核。根据配板图的尺寸要求进行夹芯瓦及单层彩板瓦的加工。 (2)、在本项目中,屋面瓦厚为100毫米、50毫米,长15.1米,墙面瓦厚为100、单瓦,长度为10米,如此厚度及长度的瓦在运输及安装过程中都容易折弯甚至断裂,所以,在生产完成后的运输过程中一定要小心轻放,在施工现场的吊运施工中必须采取特殊技术措施。 2.安全措施及机具准备 (1)吊装设备:20吨汽车吊。 (2)手提工具:按安装队伍分组数量配套,电钻、自攻枪、拉铆枪、手提圆盘锯、钳子、螺丝刀、铁剪、手提工具袋等。 (3)电源连接器具:总用电的配电柜、按班组数量配线、分线插座、电线等,各种配电器具必须考虑防雨条件。

(4)安全措施准备:准备脚手架、跳板、安全防护设施,在屋面必须用钢丝绳设置安全生命线。 屋面瓦安装安全生命线图 3.钢结构安装完成交接及技术准备: (1)、施工前认真审读施工详图设计,配板图、节点构造及施工组织设计要求;组织施工人员,学习以上的内容,并由技术人员向工人讲解施工要求和规定;下达开竣工日期和安全操作规定;准备下达的施工详图资料;检查安装前的结构安装是否满足围护结构安装条件:钢结构安装完成,天沟焊接安装全部完成、四面的山墙柱、女儿墙柱及檩条安装完成。 (2)、场地准备:按施工组织要求,对堆放场地装卸条件、设备行走路线、提升位置、马道设置,施工道路,临时设施的位置等进行

彩钢板施工方案

彩钢板施工方案

一、材料堆放 1、彩板围护结构的板材堆放场地应注意以下几点: (1)板材堆放应设在安装点的相近点,避免长距离运输。 (2)板材宜随进度运到堆放点,避免在工地堆放时间过长,造成板材不可挽回的损坏。 (3)堆放场地应平整,不易受到工程运输施工过程中的外物冲击、污染、磨损、雨水的浸泡。 (4)按施工顺序堆放板材,同一种板材应放在一叠内,避免不同种类的叠压和翻倒板材。 (5)堆放板材应设垫木和其他承垫材料。并应使板材纵向承一倾角放置,以便雨水排出。 (6)彩钢板的堆放应在避雨处或有防雨措施下堆放。 2、保温棉的存放 保温棉不能直接接触地面,防止受潮。上面及周围必须用防水布覆盖,并且保温棉底部须距地面20cm以上,并保护好保温棉上的出厂标识。 二、安装放线 由于彩板屋面和墙面板是预制装配结构,故安装前的放线工作对后期安装质量起到保证作用,不可忽视。 (1)安装放线前应对安装面上的已有建筑成品进行测量,对达不到安装要求的部分提出修改。 (2)测设出各轴线,根据排板设计确定排板起始线的位置。

(3)屋面板及墙面板安装完毕后,应对配件的安装作二次放线,以保证檐口线、屋脊线、窗口门口和转角线等的水平直度和垂直度。 三、檩条的安装: 将檩条按照图纸要求,采用栓接(或焊接)在相应的位置。并及时将檩条调整成水平状态或垂直状态,保证檩条在同一平面。 四、保温棉的铺装 屋面和墙面保温棉的安装,应按照保温棉布置图纸所标明的数量、尺寸安装。展开保温棉。将保温棉铺设就位,在外层屋面板或外层墙面板的内侧。 将保温棉端部固定。保温棉纵向搭接时,必须在檩条处。 保温棉横向搭接时,将棉胎对紧,同时将贴面卷起,用钉书机每隔30cm连接一点(或用胶带连接飞边),随后进行屋面或墙面板的安装,进度要保持一致。不应将保温棉重叠铺装,以避免屋面或墙面凹凸不平。 注意:在安装保温棉时,必须将棉毡之间完全紧密到位,避免冷桥的出现。从而达到最佳的保温隔热效果! 五、屋面压型钢板及天沟的安装 屋面系统在安装前应首先对屋面檩条平整度、檩距、坡度等进行检查,如发现与图纸不符可及时更改或修补。具体安装要求如下: 1、复合板屋面的固定:在横坡每两块屋面搭接处,将带有翻边防水沿(上层钢板)一侧与搭接侧对接,对接后用自攻钉贯穿搭接测边缘与屋面檩条固定,然后将槽形连接板覆盖在搭接处。

岩棉保温装饰一体板施工工序

岩棉保温装饰一体板施工工序 岩棉保温装饰一体板又叫岩棉复合保温装饰一体板,是一种以岩棉为保温材料的保温装饰一体化板。岩棉保温装饰一体化板是置于建筑物墙体表面的保温及装饰系统保温效果优秀并且长期,热桥作用少,节能保温效果好。 下面白稀节能小编就简单总结岩棉保温装饰一体板施工工序 1、基层检查 墙体的水泥砂浆有一定的厚度,表面应清洁无灰尘,无油迹,无青苔等杂质。面层无空鼓,起沙,剥离,爆灰等现象。¨墙体平整度,大角垂直度,窗边线直线度等综合规范要求达到中级抹灰标准,即用2m直尺检查检查墙面平整度,误差4mm 窗台、檐口、装饰线条,女儿墙压顶等部位,要有坡度。墙体无搭架空。 2、基层墙体处理 检查原有外墙面砖的情况,将空鼓的部分凿出.用草酸或其它清洁剂清洗墙面,保证面砖表面清洁、无污迹。对墙体孔缝进行填补采用专用的粘贴界面剂进行涂刷,完全覆盖面砖墙面,并且确保平整度达到中级抹灰标准。 3、放基准线 基准线是施工开始后在纵横两个方向作为施工起点的最初施工线,并使四面墙的图形保持相对位置不变的标准线。一般施工纵向的基准线应放在建筑物的上面,施工横向的基准线放在阴阳角轮廓线和有特征的轮廓处。基准线要用墨线弹在墙体上,每个连接施工面均要弹线。 4、裁切一体板 按照设计要求,并结合施工现场的实际要求,将地平线板材切成规定的尺寸大小保温装饰一体板的尺寸及数量与排版一致,每块板的背部标上位置及编号以保证施工的准确性。 5、配置专用粘结剂 选用适合的容器,先将粘结砂浆倒入容器内,再倒入清水,一边倒入一边搅拌,充分搅拌均匀。根据现场气温高低适当调节清水添加量,以便刮涂流畅。粘结砂浆应随用随搅拌,搅拌好的粘结砂浆应在两个小时之内用完。

彩钢板施工方案.范文

电厂彩板围护结构的安装方案(1)施工准备:根据现场实际情况准备人员、机械、材料。 5.组织和临时设施准备:施工现场应配备项目经理、技术负责人、安全负责人、质量负责人、材料负责人等管理人员;分为若干工作组,每组应设组长、安装工人、板材提升、板材准备的工人;工地应配套