一、工程概况

抚顺丰远玫瑰城47#楼工程,位于抚顺市望花区,建筑面积5749㎡,钢筋混凝土框架结构,本工程共十层。建筑总高39.473m,为满足楼层清理,周转材料,需安装卸料平台一座。

二.加工及安装要求

1 、卸料平台规格:3m*2.5m。

2、主梁、次梁使用的槽钢必须使用整根槽钢加工,不得使用焊接接长的槽钢。

3 、焊工要有操作证,焊缝要检查合格,不得出现漏焊、浮焊或焊接时烧伤受力主体材料。

4、必须使用经检测合格的焊条,焊缝必须严格按焊接技术规范进行施工,焊缝检查合格后方可投入使用。

5、钢丝绳镶拼连接固定必须由专业起重工按规范进行施工,检查合格后方可投入使用。

6、钢丝夹具、花篮螺栓必须采用规定的规格、型号的产品,质量必须合格,使用中必须定期检查,及时更换有缺陷的物品。

三.悬挑卸料平台计算书

计算依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、

建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)等规范。

悬挂式卸料平台的计算参照连续梁的计算进行。

由于卸料平台的悬挑长度和所受荷载都很大,因此必须严格地进行设计和验算。

1、参数信息:

1).荷载参数

脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35;

栏杆、挡杆类别:栏杆冲压钢,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.11;

施工人员等活荷载(kN/m2):2.00,最大堆放材料荷载(kN):10.00。

2).悬挑参数

内侧钢绳与墙的距离(m):1.00,外侧钢绳与内侧钢绳之间的距离(m):0.50;

上部拉绳点与墙支点的距离(m):3.00;

钢丝绳安全系数K:10.00,计算条件:铰支;

预埋件的直径(mm):25.00。

3).水平支撑梁

主梁槽钢型号:12.6号槽钢槽口水平[ ;

次梁槽钢型号:10号槽钢槽口水平[ ;

次梁槽钢距(m):0.40,最近次梁与墙的最大允许距离(m):0.20。

4).卸料平台参数

水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):2.50,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):1.00;

计算宽度(m):3.00。

2、次梁的计算:

次梁选择10号槽钢槽口水平[,间距0.40m,其截面特性为:

面积A=12.74cm2,惯性距Ix=198.30cm4,转动惯量Wx=39.70cm3,回转半径ix=3.95cm,

截面尺寸:b=48.0mm,h=100.0mm,t=8.5mm。

1).荷载计算

(1)脚手板的自重标准值:本例采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2;

Q1 = 0.35× 0.40= 0.14kN/m;

(2)最大的材料器具堆放荷载为10.00kN,转化为线荷载:

Q2 = 10.00/ 2.50/ 3.00× 0.40= 0.53kN/m;

(3)槽钢自重荷载 Q3= 0.10kN/m;

经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2+Q3) = 1.2×(0.14+0.53+0.10) = 0.93kN;

经计算得到,活荷载计算值 P = 1.4× 2.00× 0.40× 3.00= 3.36kN。

2).内力计算

内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下:

最大弯矩M的计算公式为:

经计算得到,活荷载计算值 M = 0.93×3.002/8+3.36×3.00/4=3.56kN.m。

3).抗弯强度计算

其中γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

经过计算得到强度σ =3.56×103/(1.05×39.70)=85.43N/mm2;

次梁槽钢的抗弯强度计算σ < [f],满足要求!

4).整体稳定性计算

其中,φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到φb=570×8.50×48.00×235/(3.00×100.00×235.0)=0.78;

由于φb大于0.6,按照下面公式计算:

得到φb=0.706;

经过计算得到强度σ=3.56×103/(0.706×39.700)=127.02N/mm2;

次梁槽钢的稳定性计算σ< [f],满足要求!

3、主梁的计算:

根据现场实际情况和一般做法,卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。

主梁选择12.6号槽钢槽口水平[,其截面特性为:

面积A=15.69cm2,惯性距Ix=391.47cm4,转动惯量Wx=62.14cm3,回转半径ix=4.95cm;

截面尺寸,b=53.00mm,h=126.00mm,t=9.0mm;

1).荷载计算

(1)栏杆与挡脚手板自重标准值:本例采用栏杆冲压钢,标准值为0.11kN/m;

Q1 = 0.11kN/m;

(2)槽钢自重荷载 Q2=0.12kN/m

经计算得到,静荷载计算值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.11+0.12) = 0.28kN/m

经计算得到,次梁集中荷载取次梁支座力 P = (0.93×3.00+3.36)/2=3.07kN

2).内力计算

卸料平台的主梁按照集中荷载P和均布荷载q作用下的连续梁计算。

悬挑卸料平台示意图

悬挑卸料平台水平钢梁计算简图经过连续梁的计算得到:

悬挑水平钢梁支撑梁剪力图(kN)

悬挑水平钢梁支撑梁弯矩图(kN.m)

悬挑水平钢梁支撑梁变形图(mm)

R[1] = 19.193 kN;

R[2] = 6.048 kN。

最大支座反力为 Rmax=19.193kN.m;

最大弯矩 Mmax=5.662kN.m;

最大挠度 V=4.372mm。

3).抗弯强度计算

其中 x -- 截面塑性发展系数,取1.05;

[f] -- 钢材抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

经过计算得到强度σ=5.66×106/1.05/62137.0+9.60×103/1569.000=92.896N/mm2;

主梁的抗弯计算强度 92.896小于[f]=205.00,满足要求!

4).整体稳定性计算

其中φb -- 均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到φb=570×9.0×53.0×235/(2500.0×126.0×235.0)=0.863;

由于φb大于0.6,按照下面公式计算:

计算得到φb=0.743;

经过计算得到强度σ=5.66×106/(0.743×62137.00)=122.59N/mm2;

主梁槽钢的稳定性计算σ=122.59 < [f]=205.00,满足要求!

4、钢丝拉绳的内力计算:

水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算,

其中RUicosθi为钢绳的拉力对水平杆产生的轴压力。

各支点的支撑力: RCi=RUisinθi;

根据以上公式计算得到外钢绳的拉力为:

RU1=21.46kN;

5、钢丝拉绳的强度计算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算,为21.46kN;

如果上面采用钢丝绳,钢丝绳的容许拉力按照下式计算:

其中[Fg]-- 钢丝绳的容许拉力(kN);

F g -- 钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN);

计算中可以近似计算F g=0.5d2,d为钢丝绳直径(mm);

α -- 钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8;

K -- 钢丝绳使用安全系数。

计算中[Fg]取21.458kN,α=0.820,K=10.000,得到:d=22.9mm。

钢丝绳最小直径必须大于23.000mm才能满足要求!

6、钢丝拉绳吊环的强度计算:

钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU我们均取最大值进行计算作为吊环的拉力N为:

N=RU=21458.477N。

钢板处吊环强度计算公式为:

其中, [f]为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8,

在物件的自重标准值作用下,每个吊环按2个截面计算的。吊环的应力不应大于50N/mm2, [f] = 50.0N/mm2;

所需要的吊环最小直径 D=[21458.5×4/(3.142×50.00×2)]1/2=23.4mm。

7、操作平台安全要求:

1.卸料平台的上部位结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上;

2.斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设置前后两道,并进行相应的受力计算;

3.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加

补软垫物,平台外口应略高于内口;

4.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏;

5.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩;

6.钢丝绳与水平钢梁的夹角最好在45-60度;

7.卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,

焊缝脱焊应及时修复;

8.操作平台上应显著标明容许荷载,人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载,

配专人监督。