文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 06-SF6气体检测试题库(修订)

06-SF6气体检测试题库(修订)

SF6气体检测试题库

一、单选题

1、在SF6分子中,六个氟原子围绕着一个中心硫原子呈( C )排列。

A、正十面体

B、正六面体

C、正八面体

D、正方体

2、SF6气体纯度常用检测方法中应用较多的是( D )。

A、传感器法和红外光谱技术

B、气相色谱法和红外光谱技术

C、声速测量原理和电子捕捉原理

D、传感器法和气相色谱法

3、SF6气体分解产物的检测项目中,现场检测方法采用气相色谱法的是( B )。

A、SO2

B、CF4

C、H2S

D、CO

4、SF6气体分解产物检测仪用于检测设备中的SF6气体组分不包含( A )。

A、CO2

B、SO2

C、H2S

D、CO

5、SF6气体湿度计的镜面检查中,光能量指示区的度数为( D )时表示镜面洁净。

A、95%~100%

B、99%~102%

C、99%~100%

D、95%~102%

6、采用电化学传感器原理检测设备中SF6气体的SO2、H2S组分的含量,检测量程应不低于( B )μL/L。

A、50

B、100

C、300

D、500

7、测量运行设备中SF6气体分解产物的气体组分时,灭弧气室的检测时间应在设备正常开断额定电流及以下电流( D )h后。

A、12

B、24

C、36

D、48

8、测量运行设备中SF6气体湿度时,灭弧气室的湿度标准为≤( B )μL/L。

A、200

B、300

C、400

D、500

9、测量运行设备中SF6气体纯度时,灭弧气室的纯度标准体积百分比为≥( B )%。

A、95

B、97

C、98

D、99

10、测量运行设备中SF6气体纯度时,非灭弧气室的纯度标准体积百分比为≥( A )%。

A、95

B、97

C、98

D、99

11、测量运行设备中SF6气体分解产物时,SO2的控制标准为小于等于( C )μL/L。

A、0.3

B、0.5

C、1

D、1.5

12、测量交接试验设备中SF6气体时,SO2的控制标准为小于等于( D )μL/L。

A、0.3

B、0.5

C、1.5

D、1

13、SF6气体的纯度检测中评价结果为需要跟踪的建议( A )个月后进行复检。

A、1

B、2

C、3

D、6

14、湿度测量结果温度折算是指将环境温度为t的湿度测量值折算到(B )℃的湿度值。

A、18

B、20

C、23

D、25

15、测量运行设备中SF6气体分解产物时,H2S的控制标准为小于等于(D )μL/L。

A、0.3

B、0.5

C、1.5

D、1

二、多选题

1、SF6气体纯度常用检测方法中,气相色谱法的特点包括(BDE )。

A、检测范围广,定量准确

B、检测时间短,检测耗气量少

C、检测时间长,检测耗气量多

D、可靠性高,不与其它气体产生交叉反应

E、对C2F6、硫酰类物质分离效果差等组分无良好分离效果

2、常用的SF6气体湿度检测方法有(ACDE )。

A、电解法

B、声速测量法

C、质量法

D、阻容法

E、露点法

3、按GB/T 8905-2012要求,SF6新气需检测的项目有(ABCD )。

A、空气,四氟化碳

B、湿度,纯度

C、可水解氟化物,酸度

D、矿物油,毒性试验

4、对SF6气体湿度检测技术测量系统中环境条件应满足哪些要求(ACE )。

A、环境温度:5~35℃

B、环境温度:5~45℃

C、相对湿度:不大于85%

D、相对湿度:不大于95%

E、气体压力:推荐在常压下测量,在仪器允许的前提下也可在设备压力下测量湿度。

5、电化学传感器法适用于设备进行(ABCD )试验时对SF6气体中SO2、H2S和CO的含量检测。

A、交接

B、诊断性

C、例行

D、设备故障

E、设备维修

6、对SF6气体综合检测仪的重复性允许差描述正确的是(BCD )。

A、A类SO2 检测范围0~10μL/L,允许差0、3μL/L

B、B类SO2检测范围0~10μL/L,允许差3μL/L

C、A类H2S 检测范围10~100μL/L,允许差2%

D、A类CO 检测范围50~100μL/L,允许差1、5μL/L

E、B类H2S检测范围10~100μL/L,允许差30%

7、确认SF6气体纯度、湿度和分解产物检测仪设置和状态包括(ABDE )。

A、设置仪器

B、仪器吹扫

C、SF6气体测量

D、仪器干燥

E、镜面检查

8 仪器使用管理包括(ABD )。

A、仪器校准

B、仪器检验

C、仪器安装

D、仪器的日常维护

E、检测仪器的尾部排气应回收处理

9、对SF6气体纯度、湿度和分解产物检测仪仪器技术要求描述正确的是(ABCD )。

A、纯度检测技术要求:纯度测量值为90%~100%,误差≦0.2%

B、湿度检测冷镜法测量湿度的技术要求:在环境温度20℃时,测量露点范围为0~60℃,

测量误差不超过±0.6℃

C、分解产物检测时所需气体流量应不大于300ml/min,响应时间应不大于60s

D、分解产物检测对SO2和H2S气体的检测量程应不低于100μL/L,CO气体的检测量

程应不低于500μL/L

E、分解产物检测采用电化学传感器原理,能同时检测设备中SF6气体的SO2、H2S、CO2和CO组分的含量

10、测量SF6气体的湿度计可以使用(ABC )仪器。

A、电解式湿度仪

B、冷凝式露点仪

C、电子式湿度仪

D、干湿球湿度计

三、判断题

1、SF6无色、无味、无毒,却不能维持生命。(√)

2、SF6气体的温室效应较小。(×)

3、SF6电气设备内气体湿度值可表示成体积分数、质量分数或露点。(√)

4、影响SF6电气设备内气体纯度的杂质主要有氮气、氧气、水分及SF6分解气体。(√)

5、GB/T 12022-2006中规定,工业SF6的质量分数应不小于99.9%。(√)

6、对于瓶装SF6来说,可以以气体压力的高低判断瓶装气体的多少。(×)

7、SF6分解产物的危害有两个方面:一是对监督运行人员的健康;二是对设备的损害。(√)

8、SF6电气设备中气体的压力虽然比大气压力大,但只要设备存在漏点,空气中的水分仍会缓慢地渗透到设备内部。(√)

9、由于气体湿度的体积分数浓度的概念是相对概念,因为在常压和带压下测量,其体积分数浓度是不变的。(√)

10、在室内的SF6设备安装场所的地面应安装带报警装置的氧量仪和SF6浓度仪。(√)

四、简答题

1、对于灭弧气室,简述SF6气体分解产物的纯度检测指标和评价结果。

答:(1)纯度检测≥97%的,评价为正常;

(2)纯度检测在95%至97%的,建议跟踪,1个月后复检;

(3)纯度检测<95,建议抽真空,重新充气。

2、高压电气设备中SF6气体水分的主要来源?

答:(1)六氟化硫新气中含有的水分;

(2)六氟化硫电气设备生产装配中混入的水分;

(3)六氟化硫电气设备中的固体绝缘材料带有的水分;

(4)六氟化硫电气设备中的吸附剂含有的水分;

(5)大气中的水汽通过六氟化硫电气设备密封薄弱环节渗透到设备内部。

3、SF6电气设备典型放电故障形式有哪些?会产生哪些分解产物?

答:SF6电气设备内部放电故障类型主要有:悬浮电位放电、接触不良、金属对地放电等。

产生的SF6气体分解产物为:SOF2、SO2F2、SO2、HF和H2S等。