锅炉房清洁卫生制度

一、锅炉房的地面应平整,无台阶,不允许积水,并经常保持清洁卫生,每班最少打扫一次。燃煤和炉渣不许随地抛洒,工具应整齐摆放在指定地点。

二、锅炉房的门窗玻璃应经常保持完整,清洁明亮,至少每月清扫一次。机械设备应保持清洁,每班擦洗。定期清除墙壁和锅炉本体上的积灰。

三、不许在锅炉房内堆放杂物,锅炉房内必备物资应存放有序。

四、及时清除水、汽、烟、油、灰的跑、冒、滴、漏现象,保持环境卫生。锅炉房应做到通风良好。空气中有害物质浓度应符合国家有关标准。

锅炉房安全保卫制度

一、非锅炉房工作人员不许擅自进入锅炉房。外单位来锅炉房进行参观学习的人员,须经单位主管部门同意并在有关人员带领下进行。经允许进入锅炉房的人员,不得摆弄锅炉房内设备机件,不能妨碍运行人员正常操作。

二、锅炉房值班人员在当班期间一般不许会客,也不能将自己的亲朋或小孩带进锅炉房。特殊情况经班长批准并有人替班时可以到锅炉房外会客。

三、锅炉房内不许堆放易燃易爆以及与锅炉房无关的任何物品,对锅炉房必备的少量润滑油和点火用品应集中存放在小库房内统一管理。锅炉房内应有消防灭火设备,并应妥善保管,保证使用效果。

四、一旦发生异常(如失火或涉及其他安全问题等)应立即报告有关部门,并迅速处理。

五、对违反以上规定经劝阻无效者,应由单位保卫部门视情节给予处罚。

交接班制度

一、全体值班人员一律按锅炉房轮值表时间值班,未经领导批准不得私自换班。

二、因病、事假不能上班者,应提前向班长或有关领导请假,经同意后才能不上班,如接班人员有醉酒或重病不能值班者由班长另行安排,并立即报告有关负责人。

三、值班人员应于接班前15分值进入现场,听取交班人员介绍上班运行情况,查阅运行几率和上级有关指令。各岗位根据职责范围进行现场检查、清点。

四、接班前5分钟由班长召开碰头会,听取各岗位人员汇报,并交代本班运行要求,布置生产任务和注意事项。

五、交接班人员应严肃认真履行交接班手续,接班班长和各岗位人交接完毕并在记录上签字后,交班人员才能离开工作岗位。

六、在交班时间内,如果锅炉及其辅助设备发生事故,不得进行交接班,应以当班者为主,接班者配合共同进行处

理,待事故处理完毕或告一段后方可交接班。

七、交班人员在交班前应做好一切交班准备工作,其内容包括:

1、认真填写各项记录,保证记录的真实和准确。

2、打扫操作场所,保持场地、设备清洁卫生,清点整理工具并整齐存放在规定位置。

3、应保证设备运行工况稳定,安全附件、附属设备、仪表等运转正常,灵敏可靠。

八、接班人员到达现场后,交接班双方应共同到岗清点检查,交班人员应全面真实地向接班人员介绍本班一切情况。当接班人员认为情况符合记录,并在记录上签字后方可交班。交班班长应召开班后会,介绍本班运行情况及经验教训。

九、接班人员未到齐,不足以维持锅炉正常运行时,不得进行交接班,并应立即向领导报告进行处理。未经许可,交班人员不得擅离岗位。

巡回检查制度

一、主管锅炉的领导应每月到锅炉房进行现场检查。锅炉管理人员每周到锅炉房进行检查,并应根据检查情况作出指令和记录。

二、各岗位值班人员必须按岗位责任制的规定,对所管辖设备按规定时间和检查内容进行巡回检查,锅炉工应不间断地监视锅炉压力、温度、水位和燃烧工况,对风机、水泵、燃料运输、炉排传动、出渣机、除尘器、阀门管道、门、孔、及仪表电器等每小时巡回检查一次,并如实填写记录。

三、在巡回检查中发现设备有缺陷,应立即向班长或有关人员汇报,能消除的本班应及时消除应做好记录。

四、遇有下列情况应增加检查次数

1、锅炉和辅机设备停用后或因设备发生故障检修后重新投入使用的。

2、遇有气候异常变化时。

3、遇有设备出现故障,但不能立即消除需要带病运行的设备。

五、锅炉压火或停电时当班司炉不得擅离职守,应经常检查锅炉压力、水位和温度变化情况。

设备维修保养制度

一、运行锅炉除按规定由锅炉检验员进行定期检验外,还应每年自行进行一次停炉内外部检查。采暖锅炉应在每个采暖期点火前和停炉后进行锅炉内外部检查。检查中发现的缺陷和事故隐患应及时消除。停炉期间必须做好保养工作。

二、压力表每半年校验一次,安全阀、温度计每年校验一次,警报器以及其他所有计量仪表均应按计量部门规定进行校验和鉴定。应进行日擦洗、周维护、月保养,保证其灵敏可靠,超期未校和失灵设备不得继续使用。

三、鼓风机、引风机、水泵、出渣机、炉排变速和传动设备均应按规定太难加润滑油。跟班维修工应检查设备的电流、电压、温升、振动声响是否正常,对设备外表应每天清扫,保持设备清洁卫生。

四、加强设备、阀门、管道的维护保养,将保持设备管道保温层完好,漆色正确,方向指示清晰。

五、锅炉房内电器设备应按电力部门规定进行检修保养,保证电气设备政策工作。

六、锅炉房内辅助附件每年至少进行一次二级保养,保证设备完好运行。对锅炉本体还应及时做好清灰、除垢,提高传热效果。

七、做好除尘和水处理设备的耐磨、防腐工作,经常检查耐磨层、防腐层和设备填漏风工作保证其完好无损。

八、各项保养工作均应详细填写记录,重大的检修项目应填入锅炉技术档案内。

水质管理制度

一、锅炉用水必须符合工业锅炉水质标准。

二承担水处理工作的人员,必须持有技术监督部门签发的锅炉水处理工操作证,无操作证不许上岗独立操作。

三水处理工应按规定对给水,锅水进行取样化验,对氯根和溶解固形物的比值应定期复验和调整,采用锅内投药水处理的保证投药的均匀性并根据水源水质变化调整加药量。

四如因设备故障或水源水质恶化等原因,不能保证锅炉用水质量时,应立即报告主管领导,申请暂停锅炉运行,待提出解决办法或采取有效补救措施后再浆锅炉投入运行。

五锅炉班长应检查锅炉给水情况,并根据锅水变化确定锅炉排污,保证锅炉在无污或薄垢条件下运行。

工业锅炉房设计规范

中华人民共和国国家标准 工业锅炉房设计规范 GBJ41一79 (试行) 主编单位:中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 批准单位:中华人民共和国国家基本建设委员会 中华人民共和国第一机械工业部 中华人民共和国冶金工业部 试行日期:1980年12月1日 关于颁发《工业锅炉房设计规范》的通知 (79)建发设字第607号 (79)一机设院联字1823号 (79)冶色字第3380号 根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知的要求,由第一机械 工业部、冶金工业部会同有关单位对第一机械工业部一九六四年颁发的《工业锅 炉房设计规范》机标建(JBJ)3-64进行了修订,已经有关部门会审。现批准修 订后的《工业锅炉房设计规范》GBJ41-79为国家标准,自1980年12月1日起试行。 本规范由第一机械工业部管理,具体解释等工作由第一机械工业部第二设计 院负责。 国家基本建设委员会 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月二十九日 修订说明 本规范是根据国家基本建设委员会(73)建革设字第239号通知,由第一机 械工业部第二设计院和冶金工业部北京有色冶金设计院会同有关设计单位和高等 学校对第一机械工业部于1964年颁发的《工业锅炉房设计规范》机标建(JBJ) 3-64共同修订而成。 在修订过程中,结合我国现有的技术经济水平,向全国有关地区和单位进行 了较为广泛的调查研究和必要的测试工作,总结了建国以来广大群众的实践经验, 并征求了全国有关单位的意见,最后由有关部门共同审查定稿。 本规范共分十二章和四个附录。修订的主要内容是:修改了原规范的适用范 围、设备选用的原则和具体方法;充实了燃烧煤的设施、热工监测和控制以及安 全保护方面的内容;新增加了燃烧重油的设施、燃烧天然气的设施、热水锅炉及 附属设施和厂区热力管道方面的内容。 为了使本规范在试行过程中能更好地适应国家建设发展的需要,希各有关部 门注意积累资料和总结经验。在发现本规范有需要修改和补充之处时,请将意见 和有关资料寄交第一机械工业部第二设计院,并抄送第一机械工业部设计总院, 以便今后修订时参考。 第一机械工业部 冶金工业部 一九七九年十二月十一日 目录 第一章总则 第二章锅炉及燃烧设施 第一节一般规定 第二节燃烧煤的设施 第三节燃烧重油的设施

燃气锅炉房安全管理制度29294

燃气锅炉房安全管理制度 一、燃气锅炉操作规程 一、开机前的准备工作 1、检查气压力是否正常,管道阀门有无泄漏,阀门开关是否到位。 2、试验燃气报警系统工作是否正常可靠,按下试验按钮风机能否启动。 3、检查锅炉、管道、除污器阀门开关是否正常。 4、软化水设备能正常运行。软化水应符合GB/576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 二、开机及巡查工作 1、接通电控柜的电源总开关、检查各部位是否正常,信号指示是否有。如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障。 2、燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态。 3、在至一定压力时,应进行排污一次。 4、开启锅妒电源,监视锅炉正常点火运行,检查火焰状态,检查各部件运转声响有无异常。

5、巡视锅炉升温状况,大小火转换控制状况是否正常。 6、巡视天然气压力是否正常稳定,天然气流量是否在正常范围内,以判断过滤是否堵塞。 7、巡视炉前泵压力是否正常,有无异响。 三、事故停炉 1、当发现锅炉本体产生异常现象,安生控制装置失灵,应断开锅炉电源开关控制柜开关按钮,停止锅炉运行。 2、锅炉给水水泵损坏,调解装置失灵,应按动紧急断开按钮,停止锅炉运行。 3、当电力燃料方面出现问题时应切断电源开关并向上级汇报。 4、当有危害锅炉或者人身安安现象时均应采取紧急停炉措施。 四、临时停电注意事项 1、关闭电源总开关和天然气阀门。 2、关闭锅炉连续排污阀门防止锅炉出现其它故障。 3、按正常锅炉顺序,检查锅炉燃料、气、水阀门是番符合停炉要求。

4、停电时注意关闭窗户等锅炉能正常运行再打开。 五、燃气不足时注意事项 1、迅速与天然气公司或学校领导取得联系,问清事故原因,并采取相应可行的措施。 2、报告上级有关部门及领导。 3、随时观察燃烧情况。 二、司炉工岗位责任制度 1、认真贯彻执行《燃气锅炉安全技术监察规定,和《热水锅炉安全操作规程》的有关规定和规章制度。 2、严格遵守劳动纪律,坚守岗位,精心操作,不做与岗位无关的事。 3、负责本岗位照明、消防器材、工器具、门窗玻璃、操作箱的使用和保管。 4、司炉工在岗期间应做到室内清洁。 5、对锅炉附件设备做到定期检查和维护保养,做到安全、经济、文明运行。 6、发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉

燃气锅炉房安全管理制度

燃气锅炉房安全管理制度 一、司炉工岗位责任制度 1、认真贯彻执行《燃气锅炉安全技术监察规定》和《热水锅炉安全 规程》的有关规定和《热水锅炉操作规程》等规章制度。 2、严格遵守劳动纪律,坚守岗位,精心操作,不做与岗位无关的事。 3、负责本岗位照明、消防器材、工器具、门窗玻璃、操作台的使用 和保管。 4、司炉工在岗期间应做到室内外清洁。 5、对锅炉附件设备做到定期检查和维护保养,做到安全、经济、文 明运行。 6、发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施,并及时 报告主管领导。 7、对任何有害锅炉的行为应立即阻止。 8、燃气锅炉房内严禁明火和吸烟。 9、接班前应按规定巡检,检查各种设备的运行状态和仪表是否正常。 二、巡回检查制度 1、为保证锅炉及其附件设备正常运行,及时发现问题,当班司炉人 员每半个小时至少进行一次巡回检查。 2、检查燃烧器、压力表、温度计、循环泵、补水泵、软化水、安全 附件、一次仪表、二次仪表是否正常运行。 3、检查各类指示灯信号有无异常变化。 4、检查水箱水位、给水泵、循环泵轴承和电动机的温度及水泵润滑 部位是否正常。 5、检查各阀门开关阀的位置和给水压力是否正常。 6、巡回检查发现问题及时处理,并将检查结果记入锅炉及附件设备 的运行记录里。

三、锅炉设备维修保养制度 1、两只压力表数值不同时及时检修,确保反映锅炉运行实际压力。 2、压力表损坏、表盘不清时,及时更换。 3、转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定的油位。 4、跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时修理、更换。 5、检查维修给水泵、循环泵及水泵阀门开启是否灵活,单流门关闭是否严密。 6、检查二次仪表是否正常。 7、清除设备及附件设备上的灰尘。 8、检查安全阀手动放水试验后关闭是否严密。自动放水、放汽每周至少检查一次。 9、压力表运行正常时每周至少冲洗一次。存水弯管每月检修一次。 10、超温、超压报警器、超压连锁装置每月至少抽查一次并进行保养。

锅炉房设计规范.doc

锅炉房设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。 第1.0.2条本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房和室外热力管道设计: 一、以水为介质蒸汽锅炉房,其锅炉的额定蒸发量为1~65t/h,额定出口蒸汽压力为0.1~ 3.82MPa表压、额定出口蒸汽温度小于或等于450℃; 二、热水锅炉的锅炉房,其锅炉的额定出力为0.7~58MW、额定出口水压为0.1~2.5MPa 表压、额定出口水温小于或等于180℃; 三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。 第1.0.3条本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。 第1.0.4条锅炉房设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。第二章基本规定 第2.0.1条锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、水文、电力和供水等有关资料。 第2.0.2条锅炉房设计应根据城市(地区)或工厂(单位)的总体规划进行,做到远近结合,以近期为主,并宜留有扩建的余地。对扩建和改建的锅炉房,应合理利用原有建筑物、构筑物、设备和管线,并应与原有生产系统、设备布置、建筑物和构筑物相协调。 第2.0.3条锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或天然气、城市煤气为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4条锅炉房设计必须采取有效措施,减轻废气、废水、废渣和噪声对环境的影响,排出的有害物和噪声应符合有关标准、规范的规定。 防治污染的工程应和主体工程同时设计。 第2.0.5条工厂(单位)所需热负荷的供应应根据所在区域的供热规划确定。当其热负荷不能由区域热电站、区域锅炉或其他单位的锅炉房供应,且不具备热电合产的条件时,才应设置锅炉房。

锅炉房管理制度新

锅炉房管理制度新 1 2020年4月19日

锅炉房安全操作规程 为了确保锅炉安全经济运行,保障人生安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。 一、操作前的准备工作 1、检查燃烧系统,各气管接口,蒸汽管道,给水管道,排污管完整,无泄漏现象; 2、检查水位在正常水位,即水位计中点上下30mm范围内; 3、经过排汽阀排出锅壳内气体,并关闭排汽阀; 4、关闭锅炉及水位计排污阀; 5、打开供水阀; 6、供水泵开关打到“自动给水”位置; 7、打开电控箱总开关,接通电源。 二、正常运行的操作程序 1、司炉人员按一下启动位置,锅炉将会按电脑设置好的程序和步骤启动并进行正常燃烧,其启动程序 2 2020年4月19日

如下:燃烧机起动(风机马达转动)伺服马达打开风门到最大→风门关小至点火位置→预点火→电磁阀开启、主控阀开启→伺服马达调节→自动停炉后吹扫自动启动; 2、每班至少冲一次水位表,保持水位玻璃板清洁,使水位正确; 3、定期校验压力表; 4、定期校验安全阀,每半个月拉动一次安全阀提升手柄; 5、当炉水碱度大于20毫克当量/升时,应进行排污。排污时应使锅炉处于低负荷,提高锅炉水位,并在排污时密切注意水位的变化情况,一般每次排污降低锅筒水位以25~40mm为宜。排污方法是:微微开启排污阀,预热排污管路,待管道预热后,再缓缓开大阀门,排污完毕后,立即关闭排污阀。 三、紧急停炉的操作程序 锅炉运行中,遇到下列情况之时,应立即停炉: 1、锅炉水位低于水位表最低可见边缘,给水泵或 3 2020年4月19日

自动给水系统失灵,不能向锅炉进水; 2、水位表或安全阀失效; 3、压力表或压力控制器失效; 4、锅炉元件损坏危及运行人员安全; 5、其它异常情况危及锅炉安全运行。 紧急停炉时,将电控箱上开关旋至关闭位置。 水质管理制度 认真贯彻执行《锅炉安全技术监察规程》和《低压锅炉水质标准》,防止锅炉结垢、腐蚀,确保锅炉安全经济运行。 1、认真做好化学监督和水处理工作,锅炉的软化水、锅水应达到现行GB/T1576- 《工业锅炉水质》规定。 2、锅炉的的参数和蒸汽品质的要求对锅炉原水、软化水、锅水的水质进行分析。 ①原水质分析:根据实际情况,定期进行锅炉原水分析。 ②锅炉软化水分析:一般不超过4小时化验 4 2020年4月19日

燃气热水锅炉锅炉房管理规章制度

锅炉房管理制度 目录

一、燃气锅炉操作规程............................... - 2 - 二、司炉工岗位责任制............................... - 5 - 三、巡回检查制度................................... - 6 - 四、............................................................... 锅炉设备维修保养制度 - 7 - 五、...................................................................... 锅炉工交接班制度 - 7 - 六、...................................................................... 水处理交接班制度 - 8 - 七、...................................................................... 锅炉水质管理制度 - 9 - 八、................................................................... 锅炉房安全保卫制度 - 10 - 九、................................................................... 锅炉房清洁卫生制度 - 11 - 十、........................................ 燃气热水锅炉安全生产事故应急预案 - 12 -

锅炉房规章制度-

锅炉房清洁卫生制度 1、锅炉房清洁工作是文明生产的重要内容,由班组长负责,依靠全班组人员共 同来搞好。 2、清洁工作是交接班的内容之一,要求做到:锅炉房清洁、道路畅通,工具、 用具堆放整齐。 3、要求做到:锅炉本体、电气仪表操作台无积灰。 4、对辅机设备,鼓引风机、水泵、阀门、轴承座、电动机、变速器等设备经常 揩擦清洁。 5、对仪表、仪器、照明灯具的外壳、玻璃面保持干净、无积灰。 6、锅炉房内无烘晾衣服。 7、消防器材、门窗齐全可靠。 水质管理制度 1、水质分析应由热爱本职工作,工作认真负责、具有初中以上文化程度,经劳 动部门考核认可,取得《锅炉水处理工合格证》的人员担任。 2、水质分析人员应认真执行《水质标准》应对使用的锅炉设备安全经济运行负 责。 3、使用锅炉的单位应指定专人负责水处理设备的操作和技术管理,可根据实际 情况,也呆由单位水质分析人员兼任。 4、使用单位应根据《水质标准》制定适合本单位的各项规章制度,确定锅炉给 水,炉水及蒸汽的品质指标。 5、锅炉给水、炉水质量监督应符合以下要求: (1)测定原水硬度、碱度,PH值每月不少于一次,有条件时应做全分析。 (2)用离子交换器处理的软水水质硬度、氯根每二小时化验一次,但交换器中的离子交换剂接近失效时,应增加化验次数。 (3)锅炉给水水质,应2小时化验一次。 (4)炉水碱度、PH值、氯根每班化验一次,同时应定期对炉水的溶解固形物和相对碱度进行校验。 (5)水质分析人员应将化验所得的数据及时准确填入水处理化验分析记录表内。 6、水处理人员在运行中发现无法达到标准或设备有故障时,应及时分析原因、 采取措施消除故障并报告主管人员,同时做好记录。 7、水处理人员应负责指导和监督锅炉排污。

锅炉房设计规范

<<锅炉房设计规范>>GB50041-92第十三章 第十三章土建、电气、采暖通风和给水排水 第一节土建 第13.1.1条锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求:一、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h、热水锅炉超定出力大于2.8MW时、锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于 2.8MW时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级; 二、油箱间、油泵间和油加热间均属于丙类生产厂房。其建筑不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙 与其他房间隔开; 三、燃气调压属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采不发火花地坪。 第13.1.2条锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝得应采用 能适应沉降的处理措施。

第13.1.3条锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞 可与门窗油或非承重墙结合考虑。 第13.1.4条钢筋混凝土烟囱和砖烟道的混凝土底板等内表面,其设计计算温度高于100℃的部位应采取隔措施。 第13.1.5条锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》 的规定。 第13.1.6条需要扩建的锅炉房,土建应留有扩建的措施。 第13.1.7条锅炉房内装有振动较的设备时,应采取隔振措施。 第13.1.8条钢筋混凝土煤仓壁的内表面应光滑耐磨,壁交角外应做成弧形,并应设置有盖人孔和爬梯。 第13.1.9条设备吊装孔、灰渣池及高位平台周围应设置防护栏杆。 第13.1.10条烟囱和烟道连接处应设置沉降缝。 第13.1.11条锅炉间外墙的开窗面积,应满足通风、泄压和采光的。第13.1.12条锅炉房和其他建筑物相邻时,其相邻的墙应为防火墙。第13.1.13条油泵房的地面应有防油措施,有酸、碱侵蚀的水处理间地面、地沟、混凝土水箱和水池等,应有防酸、碱措施。

锅炉房安全管理制度

锅炉房安全管理制度 司炉工岗位责任制 一、司炉工必须持证上岗,不准无证操作,严格执行各项规章制度,做好各 项锅炉运行记录。 二、坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时不看书、不看报、不打瞌睡、 不准随意离开工作岗位。 三、接班前按规定巡视、检查好各种设备,包括水位表、压力表、鼓风机、 引风机、给水系统、润滑系统、冷却水、进煤出渣等装置的运行情况,交接班时要核对日报记录、清点用具。 四、努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,不断提高操作水平,确保锅 炉安全经济运行。 五、对炉体及辅助设备定期井下检查,做到文明生产。 六、发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报告单位 负责人。 七、服从锅炉安全监察人员和单位安全管理人员的管理,做好本职工作。 巡回检查制度 一、为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班长为主按下列顺序至少每 两小时进行一次巡回检查。 二、检查上煤机、除渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否正常。电动机和 轴承温升是否超限(滑动轴承温升≯35℃最高60℃、滚动轴承温升≯40℃、最高≯70℃)。 三、检查燃烧设备和燃烧工艺是否正常。 四、检查锅炉受压元件可见部位和炉拱、炉墙是否有异常现象。

五、检查水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度、各阀门开关位置和给水压 力等是否正常。 六、检查除尘器是否漏风,水膜除尘器水量大小。 七、检查炉渣清除情况。 八、检查安全附件和一次仪表、二次仪表是否正常,各指示、信号有无异常 变化。 九、检查炉排变速箱、前后轴、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。 十、巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入锅炉及附属设备运 行记录内。 锅炉设备维修保养制度 一、锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的维护修理。 二、结合巡回检查发现的问题在不停炉能维修时维修。 三、维修保养的主要内容: (1)一只水位表玻璃管(板)损坏、漏气、漏水、用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。 (2)压力表损坏、表盘不清及时更换。 (3)跑、冒、滴、漏的阀门能修理的及时检修或更换。 (4)传动机械润滑油路保持通畅,油杯保持一定油位。 (5)检查维修上煤机、除渣机、炉排、风机、给水管道阀门、给水泵等。 (6)检查维修二次仪表和保护装置。 (7)清除设备及附属设备上的灰尘。 四、对安全附件试验校验的要求。 (1)安全阀手动放气或放水试验每周至少一次,自动放气或放水试验每三个月至少一次。

锅炉房管理制度及应急预案

锅炉房管理制度 为了保证锅炉正常运转和安全,依据《压力容器安全技术监察规程》、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,特制定本制度。 一、锅炉系统操作人员,必须持有效的相应证件上岗。 二、锅炉值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度,确保供热系统的技术安全和运行状态良好。 三、锅炉房及其辅助设备间、气表房等场所,严禁闲杂人员入内,严禁烟火。 四、按照有关规定,定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件,确保其发挥正常的技术功能。 五、每班对水位表进行一次冲洗,每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录,备查。 六、经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。 七、坚持每日水质化验制度,定期进行排污,保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。 八、值班人员严禁班前、班中饮酒,不得擅离岗位,不得在锅炉房内会客、打盹、睡觉或做与工作无关的事情。 九、非司炉人员一律不准进入锅炉间。 十、严禁在锅炉房内及其附近堆放易燃、易爆品,不允许在锅炉房内洗晒衣物。 十一、锅炉房如需电、气焊维修时,必须报请管理部门批准,确认室内无可燃气体、且做好防护措施后,方可进行。严禁在锅炉房内私自随意动用有火作业。

司炉工岗位责任制 1.严格执行各项规章制度,服从分配,做一个有理想、讲文明、守纪律的新型工人。 2.坚守岗位,集中思想,严格操作;当班时,不看书,不看报,不玩手机,不打瞌睡,不准随意离开工作岗位。 3.接班前按规定巡逻。检查好各项设备,包括水位表、压力表、鼓风机、引风机给水系统、润滑系统、冷却水、进料出渣等装置的运行情况。交接班时要按时核对日报纪录,清点用具。 4.努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,不断提高操作水平,确保锅炉安全经济运行。 5.对炉体及辅助设备定期进行检查,做到文明生产。 6.发现锅炉有异常现象危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报告单位负责人。 7.对任何有害锅炉安全运行的行为,应立即制止。

学校锅炉房规章制度.docx

学校锅炉房规章制度 1。学校锅炉房管理规章制度 1、锅炉房实行班长负责制,其成员必须服从其指挥。 2、锅炉工要坚持政治学习和业务学习,不断提高操作 技能,在搞好供应保障的前提下,厉行节约,降低消耗。 3、自觉遵守校内的各项规章制度,坚守工作岗位,不 得擅离职守,有事外出要请假,按时到岗,勤恳工作。 4、对机器、办公设施、各类工具,要加强爱护和保管,一切物具不得私自外借,丢失要照价赔偿。严禁在锅炉房内 及其附近堆放易燃、易爆品,不允许在锅炉房内洗晒衣物。 5、认真负责,积极工作,按作息时间做好供水、供暖 工作,并负责锅炉房内外、煤场、浴池等场所的清扫工作。 6、锅炉房内应保持整洁卫生,每班列行打扫。煤场、 渣场做到堆放清洁,场地每次取煤、倒渣打扫干净。锅炉房顶、四周保持整洁,无杂物堆放,每周大扫除一次。配合学 校定期进行卫生检查,检查不合格及时改正。 7、上班时间不得擅自离开工作岗位,不许喝酒上岗。 严格面对面交班制度,交班时要交待前班工作的详细情况, 并作好记录。 8、严禁在锅炉房打麻将、喝酒,不留外人在锅炉房住宿,非工作人员不得随意摆弄锅炉电机等设备,否则,造成

后果和损失一概自负。 2。学校锅炉房管理规章制度 锅炉房管理规定学校锅炉房是学校重要设备事关全校 师生的饮水及洗澡。必须实施严格的管理及认真操作。 1、所有锅炉的操作工,必须经过市劳动保护及锅检所 的培训方可上岗操作。 2、锅炉操作工,每天开炉前应认真检查空气中是否含 有天然气,首先打开换气设备实施换风,确认空气中设有天 然气时方可进行下列操作。 3、开炉前还应检查水箱水位及各种设备是否运转正常。 4、开炉前应与管理人员联系当天是否洗澡及 5、确任各方面无误后,方可开炉操作。 6、经常检查锅炉房消防设备是否正常。 7、锅炉运行中,操作工不得离岗。 8、经常保持设备清洁,室内卫生清洁和责任区卫生清 洁。每天班前及班后均要打扫卫生一次。 3。学校锅炉房管理规章制度 一、岗位责任制 1、认真学习专业技术,热爱本职工作。 2、工作中不怕苦、不怕累,任劳任怨。 3、严格遵守安全技术操作规程,保证安全生产。 4、对工作认真负责,遵守劳动纪律。

锅炉房管理制度00534

南京群力运动器材有限公司锅炉房管理制度 目录

一、锅炉房管理制度 (1) 二、岗位责任制度 (2) 三、锅炉辅机操作制(规程) (3) 四、锅炉房巡回检查制度 (4) 五、锅炉设备维修保养制度 (4) 六、交接班制度 (5) 七、锅炉水质管理制度 (6) 八、锅炉房清洁卫生制度 (7) 九、锅炉房安全保卫制度 (7) 十、锅炉房脱硫除尘系统管理制度 (7) 十一、锅炉房燃煤堆放管理制度 (8) 十二、煤场渣场管理制度 (8) 十三、锅炉房工业盐储存、使用的管理办法 (9) 十四、锅炉房石灰储存、使用管理办法 (9) 十五、工业火碱储存、使用管理办法 (10) 十六、安全教育培训制度 (11) 十七、特种设备和主要设备器材使用管理制度 (11) 一、锅炉房管理制度 锅炉房是我矿的五管要害场所,锅炉运行的好坏直接关系到矿井安全生产,

关系到职工的生命,为保证锅炉正常运行,避免事故发生,制定本制度,所有人员必须认真遵照执行。 1.锅炉房是要害场所,非本单位工作人员未经批准严禁入内。 2.在锅炉房从事特殊作业的司炉工、水质软化工、电工、电气焊工、行车工等上岗前必须经过有关部门的培训,合格后方可持证上岗,上岗证到期未进行复审的人员不得继续从事原工种的作业。 3.当班人员要坚守岗位,提高警惕,严格执行安全技术规程和巡回检查制度。做到工作时间不会客、不脱岗、不酗酒、不干与工作无关的事情。 4.严禁携带危险品、易燃、易爆品进入锅炉房。所需装有少量润滑油、清洗油的桶、油壶,应存放在指定地方。 5.锅炉房内不得有居民居住。 6.锅炉房每层应至少有两个出口,分别设在两侧。 7.锅炉房通向室外的门应向外开,锅炉运行或压火期间不得将门锁住或闩住,压火期间要有人监视。 8.锅炉房的出入通道应畅通无阻,安全通道应设标志。 9.锅炉房要配备合格的消防器材,认真管理,不准随便移动或挪作他用。 10.锅炉房工作人员要熟悉锅炉房的安全设施、避灾路线,会使用消防器材,会急救处理。 11.外来参观人员或检查人员进入锅炉房必须履行登记手续,然后方可在有关人员陪同下参观或检查。 12.锅炉房工作人员要牢固树立安全生产的思想,上岗前穿戴好劳动保护用品,在特殊情况下,要穿戴好专用劳保用品。 13.锅炉房要备有检查用的低压(12V以下)照明灯,当检验部门来检查锅炉时,锅炉操作人员要配合检验部门,做好现场监护工作。 14.无论锅炉是否运行,锅炉房都要保证24小时有人值班,并坚持面对面交接班制。 15.锅炉房要按要求建立相应的管理制度,装挂有关的图纸、制度,并严格执行。 16.值班或岗位人员不得乱动与工作无关的设备,不得用生产电话闲扯与工作无关的事情。 17.上班期间不得从事娱乐活动,不得带狗或其它动物进入锅炉房。 18.锅炉房要配备可靠的通讯设施,且必须保证全天畅通,岗位人员发现电话有问题时要及时向有关部门汇报,以便得到处理。 19.锅炉房内的操作地点应有足够的照明,锅炉房应有备用照明系统或专用工具。 20.锅炉房的炉渣应做到日产日清,锅炉停运期间将煤场渣场清空保洁。 21.锅炉房的燃煤要定期洒水降尘,必要时进行绿网覆盖。 22.正常使用脱硫除尘设施,使锅炉房达标排放。 23.搞好锅炉房的日常管理,杜绝私拉乱接,跑冒滴漏现象发生。 24.外来施工人员或参观检查人员必须遵守锅炉房的有关管理制度。 二、岗位责任制度 Ⅰ司炉工岗位责任制

中华人民共和国行业标准民用建筑电气设计规范Codeforelectrical

中华人民共和国行业标准 民用建筑电气设计规范 Code for electrical design of civil buildings JGJ 16-2008 J 778-2008 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2008年8月1日 中华人民共和国建设部 公告 第800号 现批准《民用建筑电气设计规范》为行业标准,编号为JGJ16-2008,自2008年8月1日起实施。其中,第3.2.8、3.3.2、4.3.5、4.7.3、4.9.1、4.9.2、7.4.2、7.4.6、7.5.2、7.6.2、7.6.4、7.7.5、11.1.7、11.2.3、11.2.4、11.6.1、11.8.9、11.9.5、12.2.3、12.2.6、12.3.4、12.5.2、12.5.4、12.6.2、14.9.4条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 1 总则

1.0.1 为在民用建筑电气设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便,制定本规范。 1. 0. 2 本规范用于城镇新建、改建和扩建的民用建筑的电气设计,不适用于人防工程、燃气加压站、汽车加油站的电气设计。 1. 0.3 民用建筑电气设计应体现以人为本,对电磁污染、声污染及光污染采取综合治理,达到环境保护相关标准的要求,确保人居环境安全。 1.0.4 民用建筑电气设计的装备水平,应与工程的功能要求和使用性质相适应。 1.0.5 民用建筑电气设计应采用成熟、有效的节能措施,降低电能消耗。 1.0.6 应选择符合国家现行标准的产品。严禁使用已被国家淘汰的产品。1.0.7 民用建筑电气设计,应采取经实践证明行之有效的新技术,提高经济效益、社会效益。 1.0.8 民用建筑电气设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 2 术语、代号 2.1 术语

锅炉运行规章制度

锅炉 锅炉运行规章制度 1、在锅炉运行期间,不得离开岗位,每小时抄表一次。 2、运行中系统压力不得超过0.4MPa 3、保持锅炉设备及周围干净、清洁 4、每年对安全阀、压力表进行校验 5、检查天然气管线、阀门是否渗漏 6、检查水系统管线、阀门是否渗漏 7、每班排污一次,不能擅自改变安全设定 8、每班做好工作交接记录,认真填写运行中出现的问题 9、软化水系统,定期向盐罐内加盐检查 10、锅炉出现故障要及时解决,在故障未查清、排除的情 司炉长岗位责任制 1、司炉长应对所管辖锅炉房内的行政、技术、安全、思想政治工作负责,督促和检查司炉人员做好本职工作,保证锅炉安全经济运行。 2、熟知锅炉安全技术知识,认真贯彻各项规章制度,审查司炉工填写的运行记录。 3、做好天然气和供汽的调整工作,充分发挥设备潜力,节约能源。 4、熟悉设备的运行情况,督促检查,认真进行运行巡回检查,保证设备正常运行。 5、对锅炉发生的故障应及时处理并逐级上报。对重大设备事故应保护好现场。 6、组织司炉人员做好设备的日常维修工作,防止管道和设备的跑、冒、滴、漏,制定设备小修计划,并按计划实施。 7、对锅炉做内部检查和外部检查,了解锅炉设备的使用情况,及时发现和如实反应存在的缺陷,向锅炉检验人员提供第一手材料。 8、协助领导制订好大修计划督促检查,贯彻落实。 司炉工岗位责任制 1、切实执行《锅炉安全技术监察规程》。在运行管理上确保锅炉等设备的安全经济运行。 2、司炉工在操作中坚守岗位,严格执行操作规程,遵守劳动纪律和锅炉房各项规章制度。严密监视锅炉各参数的变化,不得擅离工作岗位或做与锅炉无关的工作。 3、对违章作业的领导指示有责任提出意见;严重违反法规的指令有权拒绝执行,并可越级上报和向劳动部门反映。 4、在岗人员必须坚守岗位,严密监视各种仪表认真填写运行记录及各项记载。经常调整监视水位、压力、温度、出力、燃料配比、烟风配比、烟尘等,保持最佳运行状态。 5、认真做好锅炉本体、风机、燃烧设备、除尘设备、附件及仪表的维护保养,经常检查设备运行情况,合理润滑,保持工作场所整洁,做到文明生产。

锅炉房安全运行管理制度

锅炉房管理制度 本制度适用于生活公司各个锅炉房,请各锅炉房管理单位认真遵照执行。本制度由生活公司编制,如与国家有关法规和制度相冲突,请按国家标准执行。 页脚内容1

目录 一、操作规程 ㈠、锅炉工安全技术操作规程 ㈡、水处理工安全技术操作规程 ㈢、水泵工安全技术操作规程 ㈣、水化验工安全技术操作规程 二、管理制度 ㈠、司炉工岗位责任制 ㈡、锅炉及辅机操作规程 ㈢、巡回检查制度 ㈣、水质管理制度 ㈤、设备维护保养制度 ㈥、交接班制度 ㈦、锅炉房安全保卫制度 ㈧、清洁卫生制度 三、安全技术标准 ㈠、安全阀安全技术标准 ㈡、压力表安全技术标准 ㈢、水位表安全技术标准 页脚内容2

四、使用管理及其它 ㈠、锅炉运行中,遇下列情况之一时,应立即停炉㈡、司炉工人员配备 ㈢、锅炉房应有的记录 页脚内容3

一、操作规程 ㈠、锅炉工安全技术操作规程 1、严格遵守锅炉安全操作规程,锅炉运行规程及锅炉事故处理规程,对由于疏忽或不遵守上述规程要求而发生的每一事故、设备损坏或不幸事故,应负责任并按情节轻重严肃处理。 2、在锅炉燃烧时,不可站在看火门、检查门的对面,在观察燃烧情况时,须戴防护眼镜或用有色玻璃遮着眼睛。 3、巡视和检查运行中的锅炉设备时,应避免停留在安全门、防爆门、看火门、手孔门、法兰盘等旁边或对面。当开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在门后,并看好向两旁躲避的退路。 4、锅炉运行中应经常检查锅炉承压部件有无泄漏现象。 5、冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,打开截止阀时应缓慢小心。 6、捅煤斗堵煤时,应站在煤斗上面的平台上进行,严禁站在煤层上捅堵煤,工具用完后,立即取出。 7、当给煤机在运行中发生卡堵时,禁止用手直接挖堵塞的煤,如必须用手直接工作,应将给煤机停下,并做好防止转动的措施。 8、在锅炉运行中,禁止带压对承压部件进行焊接、紧螺丝等工作,检修后的锅炉,允许在升压过程中热紧法兰、人孔页脚内容4

锅炉房管理制度与操作规程

锅炉房管理制度 一、锅炉系统操作人员,必须持有效的相应证件上岗。锅炉值班操作人员在岗工作期间,必须认真履行岗位职责,严格遵守巡回检查、水质管理、设备保养、安全检测、清洁卫生、交接班等制度,确保供热系统的技术安全和运行状态良好。严禁擅自脱岗。 二、按照有关规定,定期校验、检修或更换安全阀、压力表、各安全附件和受压元件,确保其发挥正常的技术功能。压力表正常运行进每周冲洗一次存水弯管,每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力线,校验后铅封。 三、水位表要保持灵敏可靠,每天对水位表进行一次冲洗,锅炉上的管道阀门必须缓慢开关,严禁猛开、猛关。每周进行一次手动开启安全阀,每月做一次安全阀自喷实验,并详细做好技术状态记录,备查。 四、经常巡查各水、电、汽管线路,坚决杜绝“跑冒滴漏”、“白水表”、“满水”等现象发生。巡回检查的路线一般由炉前到炉后、炉下到炉上、由仪表、附件到管道,巡回检查过程中,要对引风机、鼓风机及炉排等认真巡检。检查的主要内容有:锅炉受压部件可见部位有无鼓包、变形、渗漏;燃烧室内有无异常响声;鼓引风机是否良好;安全附件、保护装置和仪表是否灵敏可靠;管道、阀门是否严密;阀门开关是否灵活;水泵运转是否正常;除尘器是否磨损等等。 五、坚持每日水质化验制度,必须对给水硬度、锅炉水碱度、PH值三项指标至少化验一次。定期进行排污,保证给水和炉水的质量。经常保持充足的软化水储备。锅炉停用检修时,首先要有水处理人员检查污垢腐蚀情况对污垢的成分和厚度,腐蚀的面积和深度以及部分做好详细记录。 六、锅炉运行按照以下顺序进行:先启动引风机,再开启鼓风机,然后启动出渣机,根据需要开启炉排调速机,最后根据水温、压力等情况开启淋浴、暖气循环泵,并及时补水。锅炉运行时,必须勤观察,保持水位、气压正常稳定,不能忽高忽低。经常检查鼓风机、引风机、水泵、出渣机等部位运转情况;如发现故障,必须及时修理,确保锅炉正常运转。锅炉工应不定时巡查燃烧状况,防止发生正压燃烧损坏设备。

锅炉房安全管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.锅炉房安全管理制度正式 版

锅炉房安全管理制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (1)张贴“闲人免进”标志,控制无关人员进入,如工作需要,应进行登记后方可进入。 (2)严禁在锅炉房附近堆放可燃物品,锅炉房内严禁存放或烘烤可燃物品,严禁在锅炉房内搭床睡觉。 (3)锅炉房的工作人员必须按照国家有关规定,经专业安全培训,取得特种作业操作资格证书,持证上岗,并严格遵守锅炉房的安全运行规程。 (4)每班都要坚持巡回检查制度,了解设备的运行情况,按操作规程监视水

位、压力、温度等,根据系统的设计和运行要求,对有关设备进行调节,并做好详细记录。 (5)工作人员坚守岗位,禁止在锅炉房内喝酒、吸烟、娱乐、睡觉等,严禁擅离职守。 (6)对安全阀、压力表定期进行校验。经常检查安全阀、压力表、水位表等保护装置,确保灵敏有效;发现设备及管线异常,立即上报并及时检修。 (7)工作人员熟知单位报警程序及锅炉房消防器材的存放位置和使用方法,严禁将消防器材挪做他用。 (8)应急照明装置保证正常运行。 ——此位置可填写公司或团队名字——

热水锅炉房安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 热水锅炉房安全管理制度 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9437-43 热水锅炉房安全管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、严格执行各项规章制度,认真学习锅炉有关方面的专业知识,不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 2、常压热水锅炉投入使用后,使用单位不得擅自改变锅炉结构、阀门和管路系统。 3、接班前按规定巡视检查各种设备,包括:水箱水位(热水箱、膨胀水箱)、能源用量(锅炉煤气表)、温度计(热水箱温度、锅炉热媒水温度)、客房率出租等运行情况,交接班时要核对运行记录、清点用具,并详细了解锅炉运行情况。 4、接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作,并了解锅炉运行情况。 5、交接班者提前做好准备工作,进行认真全面的检查和调查,保持锅炉正常运行。

6、交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质和锅炉排污等方面有关问题,没有办理交接手续,交接人员不得离开工作岗位。 7、锅炉运行时保持锅炉本体清洁,无污垢、无渗漏,无锈和腐蚀,认真详细地填写设备维修保养记录。 8、锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一,除锅炉房工作人员、有关领导及安全、保卫、部门管理人员外,其他人员未经许可不准入内。 9、禁止锅炉房存放易燃易爆等其它杂物,所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶,要存放在指定地点,并注意检查燃烧中是否有爆炸物。 10、锅炉房要配有灭火器材,认真管理,不要随便移动或挪作他用。 7、锅炉房地面、墙壁、门窗经常保持清洁卫生。 9、主管领导要定期、不定期地对运行记录、环境卫生进行检查,发现问题,及时解决。 10、按规定时间准时上班,做好交接班记录,不得随便离开工作岗位,有事请假。

热水锅炉房安全管理制度

热水锅炉房安全管理制度 撰写人:___________ 部门:___________

热水锅炉房安全管理制度 1、严格执行各项规章制度,认真学习锅炉有关方面的专业知识,不断提高水平,确保锅炉安全经济运行。 2、常压热水锅炉投入使用后,使用单位不得擅自改变锅炉结构、阀门和管路系统。 3、接班前按规定巡视检查各种设备,包括:水箱水位(热水箱、膨胀水箱)、能源用量(锅炉煤气表)、温度计(热水箱温度、锅炉热媒水温度)、客房率出租等运行情况,交接班时要核对运行记录、清点用具,并详细了解锅炉运行情况。 4、接班人员按规定、班次和规定时间提前到锅炉房做好接班准备工作,并了解锅炉运行情况。 5、交接班者提前做好准备工作,进行认真全面的检查和调查,保持锅炉正常运行。 6、交班人员应向接班人员介绍设备运行、水质和锅炉排污等方面有关问题,没有办理交接手续,交接人员不得离开工作岗位。 7、锅炉运行时保持锅炉本体清洁,无污垢、无渗漏,无锈和腐蚀,认真详细地填写设备维修保养记录。 8、锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一,除锅炉房工作人员、有关领导及安全、保卫、部门管理人员外,其他人员未经许可不准入内。 9、禁止锅炉房存放易燃易爆等其它杂物,所需装用少量润滑油、 第 2 页共 2 页

清洗油的油桶、油壶,要存放在指定地点,并注意检查燃烧中是否有爆炸物。 10、锅炉房要配有灭火器材,认真管理,不要随便移动或挪作他用。 7、锅炉房地面、墙壁、门窗经常保持清洁卫生。 9、主管领导要定期、不定期地对运行记录、环境卫生进行检查,发现问题,及时解决。 10、按规定时间准时上班,做好交接班记录,不得随便离开工作岗位,有事请假。 11、严禁在锅炉房内饮酒,瞌睡,赌博,斗殴一旦发现严肃处理。 12、出现设备故障和事故及时上报(夜间及时上报值班经理)后,实事求是的写出书面事故报告,待调查清楚,分清责任后,对玩忽职守造成事故损失,追究其责任处理。 御锦轩凯宾斯基酒店工程部xx年xx月xx日 第 2 页共 2 页

锅炉房安全管理制度(全)46502

锅炉房安全管理制度锅炉使用单位:陕西锦苑盘谷山庄旅游开发有限公司安全管理部门:酒店工程部 安全管理人员:马建锋吕刚 锅炉操作人员:白候卫王吉贵 锅炉型号:WNS4-1.25-Q WNS6-1.25-Y 2008年6月22日发布 2008年7月5日实施 签发:

锅炉房管理内容 一、三落实、两有证、一检验、一预案” 三落实:即落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度; 两有证:即设备有使用证、作业人员有上岗证; 一检验:即设备依法检验; 一预案:即建立事故应急预案。 二、四上墙、三报告、二记录、一挡案 四上墙:(锅炉房应上墙的内容) 1、锅炉使用登记证 2、锅炉房8种规章制度 3、特种设备(锅炉房)管理人员、锅炉操作人员上岗证--复印件 4、安全阀和压力表校验报告--复印件。 三报告:有锅炉外部检验报告、内部检验报告、水质化验报告;二记录:有锅炉运行记录、交接班记录; 特种设备(锅炉房)管理人员每周检查记录; 一挡案:锅炉技术档案; 三、锅炉房管道色标 1、蒸汽管----------红色 2、锅炉排污管------黑色 3、锅炉给水管----- 绿色 4、盐水管--------- 浅黄色 5、软化水管------- 绿色白环

6、生水管--- ----- 绿色黄环 四、锅炉房应有下列制度: 1、岗位责任制:按锅炉房的人员配备,分别规定班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要求。 2、锅炉及其辅机的操作规程:其内容应包括,设备投运前的检查与准备工作;启动与正常运行的操作方法;正常停运和紧急停运的操作方法;设备的维护保养。 3、巡回检查制度:明确定时检查的内容、路线及记录项目。 4、设备维修保养制度:规定锅炉本体、安全保护装置、仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求。 5、交接班制度:应明确交接班的要求、检查内容和交接手续。 6、水质管理制度:应明确水质定时化验的项目和合格标准。 7、清洁卫生制度:应明确锅炉房设备及内外卫生区域的划分和清扫要求。 8、安全保卫制度。 五、锅炉房应有下列记录: 1、锅炉及附属设备的运行记录。 2、交接班记录。 3、水处理设备运行及水质化验记录。 4、设备检修保养记录。 5、单位主管领导和特种设备(锅炉房)管理人员的检查记录。 6、事故记录。