文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器安装作业指导书(使用)

变压器安装作业指导书(使用)

变压器安装作业指导书(使用)
变压器安装作业指导书(使用)

内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司三期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程

变压器及其附属设备安装作业指导书

国家电投集团远达环保工程有限公司

鸿骏铝电三期项目部

批准: 校核: 编制:

变压器及其附属设备安装作业指导书

一、目的和适用范围

1.1 本作业指导书规范变压器安装的全过程,规定变压器安装全过程的要求和质量标准。

1.2 本作业指导书适用于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司三期煤电铝烟气污染物趋零排放示范工程动力电源扩建项目新增的220kV 8#动力变压器(容量为63MVA,电压等级为220/10kV)的变压器安装施工。

二、施工步骤

2.1主变就位

(1)劳动组织

(2

表2

(4)主变及其附属设备卸货及就位准备

与运输专业人员一起确认设备进出厂的路线是否通畅,有妨碍的围墙管线、绿化带等提前清除,车辆经过的电缆沟加盖道路板进行防护。

在每一处工作区域周围增加隔离防护(警戒绳或脚手架护栏),并经甲方、安全部门确认,施工人员施工过程中严禁未经允许跨隔离工作。

确定好每一处工作的人员

准备好安装需要的工具设备。

对变压器安装基础进行清理干净,变压器的混凝土基础达到允许安装强度,其质量符合要求(取得监理及甲方验收合格证书)。根据变压器的定位尺寸找出基础纵横中心线及标高,并做好标志。

清理变压器安装时所用的场地,平整地面将其压实。

准备好施工用的电源。

本项目主变压器本体运输、卸货及基础就位由哈尔滨变压器公司(变压器厂家)委托有相关资质及经验丰富的哈尔滨联合大件运输有限公司负责。主变压器本体卸货及基础就位前,应组织相关人员,合理分工,做好安全交底工作。(5)主变本体检查

与制造厂家、监理、甲方共同验收。

检查变压器主体在运输车上有无移位,碰撞现象,并作好记录。

本项目变压器带油运输,需检查有无渗漏及油面高度下降现象,并作记录。

检查冲撞仪,并做好记录(变压器本体就位后打印记录,留影像资料)。

检查油箱密封是否良好,对于充气的气体压力应保持正压。

检查箱底运输挡板的焊缝有无崩裂,箱体在运输就位时有无变形。

变压器到达现场后,应进行器身检查,器身检查为吊罩检查。由于本项目变压器为全密封变压器不进行吊罩检查。

2.2主变安装

主变压器本体卸货时,运输车辆将变压器运输至变电站指定的位置,在运输车辆旁用道木搭设1、2号道木平台,道木平台略高于运输车辆的车板。

在运输车辆上变压器支撑点下方,用液压千斤顶顶起变压器,将钢轨穿入变压器底部,横放于运输车辆及1、2号道木平台上,在导轨上放置滑板,将变压器落在滑板(和钢轨)上,用液压推滑装置将变压器平稳地推滑上道木台,完成卸车作业。

在1、2号道木平台旁边、变压器支撑点下方再搭设3、4号道木平台;在3、4号道木平台上支好液压千斤顶,利用液压千斤顶将变压器顶起,然后在变压器下两端交替增加(减少)1、2 号道木平台高度(注:为保证安全,每次升高/降低控制在5cm以下,以防变压器的受力产生纵向失衡),使得1、2号道木平台高度略高于变压器油池壁及变压器基础。

在变压器基础和1、2号道木平台之间铺设5、6号道木平台,将变压器通过导轨,从1、2号道木平台上缓慢推到5、6号道木平台上。重复本步骤直至变压器在横向方向到达变压器基础中心下方。

再次在变压器支撑点下方支起液压千斤顶,利用液压千斤顶将变压器顶起,调整钢轨方向,使其与变压器纵向平行,两条钢轨间距约1500mm,钢轨多余端在变压器所要位移方向。降落液压千斤顶将变压器落到钢轨上,并将再次专用推进器安置在钢轨的滑块上。

推进器缓慢将变压器向前推行,直至变压器在纵向方向到达变压器基础中心下方。

再次在变压器支撑点下方支起液压千斤顶,顶起变压器,抽出钢轨、滑块和枕木(每次降低控制在5cm以下)。利用道木、圆木片与千斤顶交替将变压器落到主变基础上,变压器迁移完毕。

2.3附属设备安装

2.3.1主母线架设

将导线、金具、悬式绝缘子运至施工现场,用放线架架好钢芯铝绞线。

对材料进行下列检查:

检查导线应无断股、扭结、松股现象,导电部分的端面损伤应不大于5% ,钢芯无损伤。

绝缘子瓷釉表面光滑、粘接牢固、无破碎、裂纹,弹性卡完好无损,钢帽无锈蚀,并经耐压试验合格。

耐张线夹及金具镀锌层应完整,无变形、裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺陷。

对所使用的耐张线夹、T型线夹,应测量其受压部分的内外径、线夹各部分的长度,其误差应符合国家规定。

母线吊装架设之前,对设置在排墙上及构架上的挂线板进行细致检查:焊接质量是否合乎要求,孔眼大小是否合适,构架梁两侧的挂线板是否对称。

2.3.2中性点设备安装

支架安装

按设计要求将支架固定在防火墙上,调整好水平度,主变C相最末一个支架为一根型钢立杆,利用四根浪风绳调好其垂直度,再向其基础杯口中填充水泥砂浆。

支柱绝缘子安装

(1)首先检查绝缘子固定板应处于同一水平面、同一直线。

(2)检查绝缘子应完好无伤痕。

(3)用纤维吊装带吊装支柱绝缘子,用螺栓紧固。

铝管母线安装

(1)将母线固定金具安装到支柱绝缘子上。

(2)用麻绳或其他软质索具平衡起吊铝管。

(3)利用铝管固定点及脚手架调整铝管,用直接头连接各段铝管。连接前要用不锈钢钢丝刷刷净接触面处的氧化层,并涂以电力复合脂。

(4)穿入阻尼导线,装好防晕端盖。

管母引下线安装

(1)引向变压器的管母引下线采用钢芯铝绞线,引向中性点避雷器的引下线采用钢芯铝绞线,母线侧为螺接型T接金具,主变中性点侧、中性点避雷器侧、中性点隔离开关侧为螺接型设备线夹。

(2)定位T接金具,清除接触面氧化膜,安装T接金具。

(3)按实际尺寸切割钢芯铝绞线。

(4)用铜丝刷刷净避雷器、中性点套管、中性点隔离开关上接线桩头的氧化层。

(5)在接触面上涂一薄层电力复合脂。

(6)紧固各线夹。

中性点避雷器安装

(1)安装前仔细检查避雷器及放电计数器应无损伤。

(2)将避雷器配套底座固定到防火墙上,校正好水平度,紧固螺栓。

(3)利用汽车吊将下节避雷器垂直吊至底座上,紧固螺栓。

(4)安装好上节避雷器的均压环,再将上节避雷器垂直吊至下节避雷器上,用配套螺栓连接上下节避雷器。

螺栓紧固力矩:

M8: 18±2Nm

M10: 35±5Nm

M12: 60±5Nm

M16: 90±10Nm

中性点隔离开关安装

(1)检查隔离开关底座的水平度应符合要求。

(2)将隔离开关底板用螺栓固定在底座上。

(3)仔细检查隔离开关应无损伤。

(4)将隔离开关垂直吊运至底座上,用配套螺栓紧固。

安装机构箱

(1)以隔离开关底架上的轴为中心用线垂法找正机构箱顶主轴中心,以此为中心减去机构箱占用厚度来确定固定支架的尺寸及位置,制作并安装支架。

(2)安装机构箱:安装机构箱时要复核开关轴与机构箱轴的中心线,误差应≤1mm。如出现少许偏差可通过加垫薄垫片的方法来调整。

(3)用手扳动操作机构应转动灵活,在箱内转动及齿轮部位加润滑油,手动检查分合闸机械定位装置是否可靠。

2.3.3安装冷却装置

(1)散热器安装前应用合格的绝缘油清洗干净并做密封试验,无渗漏。

(2)打开散热器上下油管及变压器本体上蝶阀密封板,清洗法兰表面,连接散热器短管。

(3)将管口用清洁的尼龙薄膜包好;散热器在安装前要打开封板,把运输中防潮硅胶取出来,将潜油泵的残油排净,取出防振弹簧,检查油泵、风扇转动情况是否可靠灵活,油流计触点动作是否正常,绝缘电阻应大于10M

泵时须按油流方向安装。

(4)用吊车将上下油管、散热器吊起组装,最后安装加固拉板并调节散热器的平行与垂直度,吊装散热器时必须使用双钩起重法使之处于直立状态,然后吊到安装位置,对准位置后再装配,其上下连接法兰中心线偏差不应大于5mm,垫圈要放正。

(5)调整位置后先拧紧散热器与油泵相接处的螺栓,然后再拧紧散热器与变压器上部阀门相接处的螺栓。整个散热器固定牢固之后,方能取下吊车挂绳。

2.3.4套管升高座的安装

(1)吊装升高座、套管安装时,必然使器身暴露在空气中,在作业时需要向变压器油箱内吹入干燥空气。

(2)将干燥空气发生装置连接到变压器油箱的上部或中部阀,吹入干燥空

40℃,并确认无水、锈斑及垃圾。

(3)拆除本体油箱上面套管升高座连接的封盖,清理干净法兰表面及垫圈槽,用新的密封垫圈放入法兰上的垫圈槽内,并涂上密封油脂,注意密封垫放置的位置应正确,法兰中临时盖上干净的塑料布待用。

(4)用吊车吊起套管升高座,拆下其下法兰的封盖并清洗法兰表面及内侧(升高座内的残油用油桶装起,避免洒落污染)

(5)然后慢慢把升高座吊装在本体法兰上,拿开塑料布,确认变压器本体法兰与套管升高座上法兰配合的标记,用手拧上螺丝,最后用力矩扳手均匀拧紧螺丝;紧螺丝的过程中用对角紧法。

(6)安装过程应逐个进行,不要同时拆下两个或几个本体上升高座的封盖,以免干燥空气量不足,造成变压器器身受潮。

(7)各个电流互感器的叠放顺序要符合设计要求,铭牌朝向油箱外侧,放气塞的位置应在升高座最高处。

2.3.5套管的安装

(1)打开套管包装箱,检查套管瓷件有否损坏,并清洁瓷套表面。用1000V 绝缘电阻表测量套管绝缘电阻,其阻值应大于1000M

(2)同时拆出器身套管法兰盖,用干净白布清洁法兰表面,之后给套管上

垫圈并给垫圈槽涂上密封剂,确认套管油位表的方向,慢慢地用吊车把套管吊起放入升高座内,注意在套管法兰与升高座法兰对接时要防止套管下部瓷套与套管升高座法兰相碰;安装时不要同时打开两个或几个封盖。

(3)套管吊装完后的内部导线连接等工作由生产厂家的现场技术人员完成,施工单位协助。内部连接可选择在变压器内部检查时一同进行。

(4)套管就位后油标和铭牌向外(便于运行时观察),紧固套管法兰螺栓时,应对称均匀紧固。根据变压器组装外形图,其三侧套管是倾斜角度的安装方式,吊装前要准备充分,可选择如图4-1 所示的吊装方法。

(5)为不损坏套管,吊装时最好采用尼龙吊带,若采用钢丝绳时应包上保护材料;在链条葫芦碰及套管的地方包上保护材料。

2.3.6有载调压装置的安装

固定调压装置的传动盒,连接水平轴和传动管、操动机构后,手动操动机构调整有载调压分接开关的分接头,使两者的位置指示一致,转动部分应加上润滑脂。

2.3.7油枕的安装

根据出厂时的标记,安装及校正油枕托架,把连接本体上的油管固定好。在

地面上放掉油枕里的残油,装上油位表,确认指针指示“0”位,并把油枕相关附件装好之后,吊到本体顶部与油管连接好,固定在油枕托架上。压力释放阀要在完成油泄漏试验后才装上。

2.3.8连管及其他配件安装

安装呼吸器和连通其油管,在安装温度表时,勿碰断其传导管,并注意不要损坏热感元件的毛细管,最后安装油温电阻元件、冷却器控制箱、爬梯及铭牌等。

2.3.9内部检查

注意事项

(1)天气不下雨,当空气相对湿度小于75%时,器身暴露在空气中的时间不得超过16h。

(2)工作人员必须穿戴专用工作服、鞋袜、帽,身上不得带入任何异物。带入油箱的工具应由专人负责保管登记,并用白布带拴住,挂在内检人员身上,工作完毕后要清点。

(3)工作照明应用防爆式有罩的低压安全灯或干电池作业灯。

(4)内部工作时,应从打开的人孔盖不断通入干燥空气,安装氧气分析表(生产厂家自带),保证内部含氧量不少于18%,人孔附近要有人保持与内部工作人员联系。

检查项目

所有紧固件是否松动(引线要件、铜排连接处、夹件上梁、两端横梁、铁轭拉带、垫脚、开关支架等处螺丝和压钉等)。如有松动脱落,应当复位,拧紧。木螺丝应用手按顺时针方向拧紧检查;检查引线的夹持、捆绑、支撑和绝缘的包扎是否良好,如有移位、倾斜、松散等情况,应当复位固定,重新包扎。

内部接线后的检查

检查是否和图纸接线一样;内部引线与引线之间,及和其他结构件(油箱壁等)之间的距离是否不小于图纸给定尺寸。

2.3.10抽真空注油

抽真空

(1)注油采用真空注油方式,能有效地除去器身和绝缘油中的气泡、水分,提高变压器(电抗器)的绝缘水平。

(2)真空注油要在连接好所有本体、真空泵、集油箱之间的管路,检查无误后(确定真空泵油无杂质水分)方可施工。

(3)开动真空泵进行抽真空,每抽1h,察看并记录真空度,同时察看温度计当时的油箱内温度,并作记录。

(4)真空度达到规定值以下后,关闭真空泵,放置1h,测定真空的泄漏量,泄漏量的标准为30min/13Pa 以下。

(5)如果有泄漏时,停止抽真空,用干燥空气充入,破坏真空,然后寻找泄漏点。

2.3.11本体真空注油

(1)在变压器本体下部安装的阀⑦接入注油装置的油管。

(2)使用各种连管、阀门前,将其内部用变压器油冲洗干净(可用透明的聚乙烯管)。

(3)打开阀,主体内一边抽真空,一边开动滤油机进行注油。注油时应保持真空度在规定值以下;油面达到适当位置后(按注油曲线高出10%左右),停止注油,继续抽真空符合规程规范。

(4)注油时真空度保持小于规定值,油温保持50~80℃(一般为60℃)。注油液面一般以使器身的铁芯浸入油中为宜,油面距箱顶要留有一定的空间,应高于铁芯上面100mm以上。

(5)停止抽真空,关闭抽真空阀①、②,关闭真空泵,同时卸下真空表;开始开动干燥空气发生装置,缓慢地打开阀⑥,慢慢向变压器内充入干燥空气破坏真空,同时监视油面。如果此时油面下降太多,不符合注油曲线上的值则停止充入干燥空气,追加注油到符合要求为止。

(6)注油结束后,注满油的时间应大于6h,注油到接近箱顶100~200mm 位置后,停止注油,保持真空度4h以上,关闭真空泵阀,采用干燥空气解除真空,关闭各个抽真空阀门,补充油到储油柜油位计指示当前油温所要求的油位,并进行各分离隔室注油。

(7)胶囊充入干燥空气,压力加至0.01~0.015MPa,然后慢慢打开油枕的排气栓,直至所有变压器油流出后关闭排气栓,然后排出干燥空气,使压力为0;用附在吸湿器配管上的特殊手柄将吸湿器安装好。

2.3.12有载分接开关室的注油

净油机接在有载分接开关室配管进口阀上,按有载分接开关的注油曲线根据当时的油温注油至比规定油面高10%。注油后,从开关室出口阀取油样测定油是否符合有关规定。

2.3.13真空注油注意事项

(1)注入油的温度应高于器身温度,并且最低不得低于10℃,以防止水分的凝结。

(2)注油的速度不宜大于100L/min,因为静电发生量大致按油流速三次方比例增加,以流速决定注油时间较合适。

(3)雨、雾天气真空注油时容易受潮,故不宜进行。

(4)由于胶囊及气道隔膜机械强度承受不了真空注油的压差,容易损坏,故当真空注油时,储油箱应予以隔离,取下气道隔膜用铁板临时封闭。

(5)注油时应从油箱下部油阀进油,以便于排除油箱内及附于器身上的残余气体。但是,加注补充油时应通过储油箱注入,防止气体积存于某处,影响绝缘降低。

(6)注油完毕,不要忘记排气。应对油箱、套管、升高座、气体继电器、散热器及气道等处多次排气,直至排尽为止。

2.3.14热油循环

(1)变压器通过上部和下部的滤油阀与滤油机连成封闭环形,油循环的方向从滤油机到变压器顶部,从变压器底部到滤油机。

(2)关闭冷却器与本体之间的阀门,打开油箱与储油柜之间的蝶阀,将油从油箱底部抽出,经真空滤油机加热到65℃±5℃,再从油箱顶部回到油箱。每隔4h打开1组冷却器,进行热油循环。

(3)油循环直到通过油量对应于油箱总油量的2 倍以上的循环时间。净油设备的出口温度不应低于65℃±5℃,热油循环时间不少于24h,当环境温度低于10℃时,应对油箱采取保温措施。

(4)经热油循环处理后,若绝缘油不合格,则适当延长热油循环时间。

(5)补油:通过储油柜上专用阀门进行补油,注至储油柜标准油位(根据油温度曲线)。

(6)静置:变压器停止热油循环后宜静放不少于24h,变压器静放后,应打开气塞放气,并应同时启动潜油泵,以便冷却器中残余气体排尽。

2.3.15配线组装及配线连接

(1)配线的固定:固定各种电缆,多根数电缆用合适的扎带扎紧布置于线槽内,同时为防止受油箱面温度的影响,配线时勿直接接触油箱面。

(2)接向各附件端子箱的电缆穿通,穿通部要填上硅胶进行密封,钢铠装电缆要在穿通部外侧用金属固定件固定,勿使电缆上产生张力。

(3)钢铠装接地:接线端子压接部分要打磨,使其可靠接地。

(4)接线:配线后,用500V绝缘电阻表测定各电缆和对地的绝缘电阻,确认在2M以上。

2.3.16结尾工作

变压器油经规定时间静置后,做加压稳定试验(保持氮气压力0.3kg/cm2大于72h)。即可取油样进行各项油、气测试项目。并对变压器补漆、油位调整,清理现场,移交电气试验。

三、安全措施

3.1严格执行工作票制度和工作许可制度。工作负责人在履行工作许可手续前,检查安全措施是否符合《安规》的要求和现场安全措施是否落实到位;

3.2工作前,工作负责人在履行工作许可手续后,必须会同工作班人员到现场进行交待安全技术措施交底,指明工作地点范围、危险点和详细交待相关安全注意事项,在工作班人员清楚明白后,方可开始工作;

3.3开工前,工作负责人必须组织所有工作班人员认真开好班前会,认真合理安排布置当日工作任务、人员分工、危险点分析及有关安全注意事项交待。当日工作结束,认真组织对当日的工作情况进行小结,对有关问题提出改进要求;

3.4现场施工人员必须戴安全帽,安全帽必须系带,无安全帽保护的一律不准进入施工现场;

3.5进入现场的施工人员,在进入工地前,由现场安全员及负责人进行安全培训及教育,经现场负责人、安全员审定后,方可参加施工,施工中严格执行安全的有关规定;组织的施工人员的年龄一般不易超过50周岁,最小不得小于18周岁且身体状况良好,有妨碍工作的病症不得雇用;

3.6施工人员严禁任何情况下随意及进行违章作业。

3.7施工人员要听众现场负责人的指挥和调动,要严格按《电业安全工作规程》要求进行施工;各级人员认真执行《安规》和现场安全措施要求,互相关心施工安全,不断提高安全意识和自我防范能力,做到“三不伤害”;

3.8必须正确使用各种安全用具及工具、器具,按《安规》要求。移动、搬运重物必须采取相关措施,大中型机械设备、夯机等用电设备要接地可靠;使用的电源箱要有可靠“一机一闸一保护”措施。

3.9设立专职安全员进行现场施工安全监督,及时纠正和消除施工中出现的不安全隐患。

3.10工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。

3.11各类机械设备操作人员必须持证上岗,无证人员或非本机人员不得上机操作。

3.12对于不良地质高差大的区域、及基坑周边采取周边防护,或相应处理措施避免发生安全事故。

3.13进入作业现场必须带好安全帽,作业人员不得穿拖鞋、短袖及打赤膊进入现场。高边坡、坑洞、易塌方区应设置警戒带并悬挂表示牌。施工现场必须分区域施工,尽量避免交叉作业。

3.14现场作业时安全员必须现场监督一线指挥。

变压器安装作业指导书

110kV五大连池变电站新建工程变压器安装作业指导书 黑河维科锐电力有限责任公司 110kV五大连池变电站新建工程施工项目部

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录1.工程概述 1.1编写依据 2.施工准备 2.1施工计划 2.2技术资料、人员、机械的配备 2.3安全、技术交底 2.4施工现场的准备与布置 3.施工方法及技术要求 3.1 施工流程 3.2 施工方法 4 质量标准及工艺要求 4.1质量标准 4.2工艺规定 5 安全注意事项 5.1 危险点分析 5.2安全注意事项 6 文明施工、环境保护及成品保护措施 6.1 文明施工措施 6.2 环境保护措施 6.3 成品保护措施 7 工器具配置表

8 附加说明

1 工程概述 1.1 编制依据 1.1.1 《国家电网公司输变电标准化施工作业手册》(变电工程分册); 1.1.2 《电力建设安全工作规程》变电所部分(DL5009.3-97) 1.1.3 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161-2002); 1.1.4 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(建标[2006] 102号); 1.1.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 1.1.6 设计图纸及厂家说明书 1.1.7 公司管理体系程序文件 1.1.8 产品主体技术文件 2 施工准备 2.1 施工计划 2.1.1 变压器总体安装前的检查; 2.1.2 变压器总体安装 2.1.3 安装变压器套管; 2.1.4 本体抽真空、注油、热油循环; 2.1.5 密封性能试验,油箱油试验; 2.2 技术资料、人员、机械的配备 2.2.1 技术资料 施工图纸、产品说明书及出厂试验报告、施工作业指导文件,施工安装调试记录表,施工技术交底等;

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

变压器试验作业指导书

变压器试验作业指导书 1. 作业项目名称: 变压器试验作业指导书 2. 作业内容范围 本指导书适用于变压器试验作业; 3. 编制(修订)文件依据 《铁路电力安全工作规程》和《铁路电力管理规则》(铁运[1999]103号)4. 人员准备 4.1人员准备: 注:其它作业人员在此不一一列出。 5. 作业程序、检查方法及标准 5.1试验前 5.1.1抄写变压器铭牌上的有关数据和单位固资号。 5.1.2在试验工作范围,固好安全缆绳,挂“止步,高压危险!”标示牌。 5.1.3擦干净变压器的高压桩头、低压桩头、瓷瓶和瓷套管。 5.1.4检查变压器外观(相位标志是否一致,档位是否相符等)。 5.1.5检查各试验设备是否正常和在周检期限内使用。 5.1.6试验人员一律穿绝缘鞋、工作服,带低压测电笔等,确认试验变压器具备试验条件,并在绝缘垫上进行作业。 5.2试验中 5.2.1用BKZ-G直流电阻快速测仪测量变压器绕组的直流电阻。

5.2.1.1核对变压器所在档位,连接被测绕组测量线,并将其余绕组短路接地;BKZ-G直流电阻快速测仪机壳可靠接地。 5.2.1.2 选择合适量程,按“测量”键逐档(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)逐相 (A-B-C) 测量变压器线圈直流电阻。待屏幕稳定显示电阻值时读取记录数据,或按“存储”键存储数据以供打印。 5.2.1.3 630kVA及以下三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%。630kVA以上三相变压器各相测得值的相互差值应小于平均值的2%,线间测得值的相互差值应小于平均值的1%。变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数或与以前测得值比较,相应变化不应大于2%。直流电阻差值在出厂时超过第1、2款规定,制造厂已说明了这种偏差的原因,可按上述第3款进行比较。 5.2.2用变比测试仪对变压器进行变比测试,记录测试数据。变比测试在每一分接头都须进行,试验值与额定值间相差不得大于2%。且各相之间相差也不得大于2%。 5.2.3空载试验:用变压器特性测试台,根据变压器容量选择恰当的互感器比率CT,测出A、B、C各相空载电流和变压器空载损耗,并换算到K=1时的值。 5.2.4短路试验:用变压器特性测试台,根据变压器容量准确测出变压器A、B、C各相短路电流和短路损耗。 5.2.5耐压试验时缓慢升压恒为4kV/1分钟,直至试验电压,对运行中的变压器进行工频耐压试验,干式变压器一般不超过25.5kV,油浸变压器不超过30kV。。 5.2.6根据高、低压电压值,选择合适的摇表,测量出变压器高对低、高对地、低对地绝缘电阻。

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

变压器作业指导书

变压器 安全检测检验作业指导书 文件编号:ZYZDS—JDS07—2006 依据标准:MT 388-1995 修订状态:第二版第01次修改 共计页数:共页 受控状态:□受控□非受控 编制: 审核: 批准: 发布日期:2006年08月15日 内蒙古安科安全生产检测检验有限公司发布

1 适用范围 本指导书规定了在用电力变压器和特种变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验及安全性能检测检验使用的检验仪器、仪表,检验要求,检验条件,检验项目和方法,结果判定,检验记录和检验报告。 变压器、消弧线圈和油浸电抗器的预防性试验检测检验主要是对其绝缘和电器特性以及使用状况进行安全评价。 2 引用标准 83—761《煤矿电气试验规程》 GB/T16927.1~7—1997《高压试验技术》 DL/T—596—1996《电气设备预防性试验规程》 GB50150—1991《电气装置安装工程:电气设备交接试验标准》DL474—1992《现场绝缘试验实施导则》 《煤矿安全规程》2004版 3 目的 通过对变压器的绝缘和电器特性检测检验,判定在用变压器和消弧线圈和油浸电抗器运行状况的经济性和安全性。 4 名词术语 4.1 电介质:又称绝缘材料,是电工中应用最广泛的材料之一。 4.2 绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。

4.3 极化指数:在同一次试验中,10min时的绝缘电阻值与1min时的绝缘电阻值之比。 4.4 吸收比:在同一次试验中,60s时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 4.5 介质损耗:在外加电压作用下,电介质中的一部分电能被转换为热能,这种现象称为介质损耗。 4.6 介质损耗角:电介质中全电流与电容电流之间的夹角,称为介质损耗角。 4.7 变比:变压器高压测绕组与低压测绕组匝数之比,近似可用高压侧与低压侧额定电压之比表示。 4.8 伏安特性:加在电气设备或者元件两端电压和通过电流的关系叫伏安特性。 5 检验的基本条件及所需主要仪器、仪表 变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验所需主要仪器、仪表

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

变压器常规试验作业指导书

变压器常规实验作业指导书 1 围 本作业指导书适用于35kv及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接实验、预防性实验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪表设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件放入规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本指导书的目的是规试验操作、保证试验结果的准确性,位设备运行、监督、检修提供依据。 2 规性引用文件 下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而伟本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 3 安全措施 a)测量前应断开变压器与引线的连接,并应有明显断开点 b)变压器试验前应充分放电,防止残余电荷对试验人员的伤害 c)为保证人身和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监 护。负责升压的人要随时注意周围情况,一旦发现异常应立刻断开电源 停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。

d)接地线应牢固可靠。 e)注意对试验完毕的变压器绕组必须充分放电。 f)进行直流泄漏电流试验过程中,如发现泄漏电流随时间急剧增长或有异 常放电现象时,应立即停止试验,并断开电源,将被测变压器绕组接地, 充分放电后,再进行检查。 4 试验项目 变压器常规实验项目包括以下试验项目: a)绕组连同套管绝缘电阻、吸收比和极化指数; b)绕组连同套管的直流泄漏电流; c)绕组连同套管的tgδ; d)铁芯绝缘电阻 e)绕组连同套管的直流电阻 f)绕组的电压比、极性与接线组别 g)油纸套管试验 5 仪器设备要求 a)温度计(误差±1℃)、湿度计 b)2500V兆欧表:输出电流大于1mA,220kV及以上变压器试验时输出电流 宜大于5mA。 c)直流发生器:要求输出电压高于试验电压,输出电流大于绕组的泄漏电 流,通常在0.5mA以上,电压脉动因数小于3%。在保证精度的前提下, 可使用直流发生器自带的电压表(1.5级)和微安表(0.5级)。 d)介质损耗测试仪(介质损耗测量精度为1%,电容量精度为0.5%)。

10kV变压器通用使用说明书

本说明书适用于系统标称电压为10kV 的所有全密封配电变压器产品。 不同变压器产品都有其单独的安装使用说明书,说明书的通用部分只有在被专用说明书引用时生效,引用方式为:安装使用说明书的通用部分见《10kV级配电变压器安装使用说明书》。 2. 变压器的装卸、运输与储存变压器可以使用汽车、火车或轮船等交通工具进行运输,装运变压器的车厢或船仓应保持干净、整洁。 在运输变压器的过程中,必须对套管、油位计等易损部件进行妥善保护,避免磕碰损坏。 变压器的装运过程必须符合运输规程的安全要求,并将变压器紧固在一个牢固的底座上,防止其在运输过程中发生晃动、碰撞和移位。产品运输过程中的倾斜角度不得大于15°,运输过程应保持平稳。产品在车站、码头中转或终点卸货后不得堆码,而且变压器下部要用方木垫牢,并保证垫高不小于100mm。 变压器起吊要求见产品外形图。起吊时要注意使四处吊攀均匀受力,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°,并保证不碰坏套管等附件。当由于吊高限制而无法满足上述要求时,应使用横梁辅助起吊。长期储存的变压器不得堆码、磕碰,底部方木的垫高不小于100mm。3.变压器的检查与验收用户收到变压器,并确认其在运输过程中没有发生移位和其它任何损坏,且各部位密封良好后,应及时进行检查和验收。 根据变压器出厂技术文件目录检查产品出厂文件是否齐全。根据变压器出厂资料和名牌查对产品的型号、容量、电压组合、阻抗电压、联结组标号等是否与定货合同相一致。 根据变压器拆卸件一览表检查产品所需的零部件是否齐全。根据变压器备件一览表检查产品所需备件是否齐全。变压器开箱检查工作完成后如不立即投入运行,应将所拆卸的零部件重新包装好,并放在室内干燥安全的地方保存。 4.变压器投运前的准备变压器投运前的检查 (1)变压器拆卸运输的零部件应全部安装就位; (2)变压器油箱应进行可靠接地; (3)变压器套管无裂纹、破损或松动; (4)变压器各部位密封完好,油位正常; (5)变压器油位计、压力释放阀等部件工作正常; (6)分接开关转动灵活,变压器三相分接位置一致; (7)酒精温度计安装妥当,指示读数的方位便于观察。变压器投运前的试验 (1)测量绕组各个分接位置的直流电阻值,其与产品出厂实测值(折算至

电力变压器安装作业指导书(doc18)(1)

电力变压器安装作业指导书1、电力变压器安装流程图

2、作业方法及要求 2.1 设备接货清点、交接验收 2.1.1 绝缘油接货验收 2.1.1.1作业方法 1) 检查每批到达现场的绝缘油的试验记录,收集整理备查。 2) 对于运抵工地的每桶绝缘油,首先用透明玻璃管取样观察颜色,闻气味,以免非绝缘 油混入。仔细辨认各桶商标,各桶商标应一致。 3) 对每批到达现场的绝缘油进行取样试验。

4) 绝缘油经验收合格后,将油抽注到临时储油罐内进行过滤处理。 2.1.1.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第2.2.3条。 2)检验方法及器具 绝缘油桶质量:外观目测 绝缘油质量:用透明玻璃管观察颜色,对照试验记录检查质量指标。 2.1.2 变压器本体接货验收 2.1.2.1 作业方法 1) 观察本体各部位外观有无机械损伤,有无锈蚀情况,清点联接螺栓是否齐全,用木榔头、 扳手检查螺栓紧固是否良好,有无渗漏现象, 2) 检查并记录充气运输的变压器的气体压力表压力值,油箱内应为正压,其压力值为0.01-0.03Mpa。 3) 装有冲击记录仪的变压器,检查并记录冲击记录仪的记录值,冲击记录仪的记录值不应超标。 4) 对于不立即安装的变压器,作业人员定期检查本体内压力值,发现压力下降,立即按要求进行补气,作好检查记录和补气记录。 2.1.2.2 质量检验 1)检验依据:产品说明书及GBJ148-90《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》第二节2.2.1,2.2.2条。 2)检验方法及器具: 外观检查:用木榔头、扳手配合目测检查。 冲气压力:读取压力表压力值对照产品说明书检查。 冲击情况:读取冲击记录仪的记录值对照产品说明书检查。 2.1.3 附件开箱、清点验收 2.1. 3.1 作业方法 1) 包装运抵现场的附件,检查包装物是否完整无损;密封运抵现场的附件,检查密封是否良好。

变压器作业指导书

变压器本体试验 一、工程概况 1.地点、名称及施工范围 本作业指导书适用于红二电一期工程3、4机组主变、高压厂用工作变、高压起动/备用变、0.4kV公用变、0.4kV备用变、0.4kV工作变、0.4kV照明变、除尘变、除灰变、除灰除尘备用变以上变压器本体试验。特用来检验变压器绝缘材料、绝缘油的绝缘强度,保证变压器顺利投入运行。 2.主要工程量 SFP10-240000/220kV 2台主变压器油浸式 SFF9-31500/15kV 2台高压厂用工作变压器油浸式 SFF9-31500/220kV 1台高压起动/备用变压器油浸式 SCB9-1250/10 2台 0.4kV公用变、0.4kV备用变干式 SCB9-800/10 4台 0.4kV工作变干式 SCB9-500/10 2台 0.4kV照明变干式 S9-1000/10 2台除尘变油浸式 S9-1250/10 2台除灰除尘备用变油浸式 3.工程特点 试验项目多,接线次数繁多,电压等级高,危险性大。 二、编制依据: 1.《新疆电建公司质量体系文件》(2001.8 A版) 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) 3.《电气设备预防性试验方法》(1994版) 4.《电力建设安全工作规程》(DL5009?1-92) 5.《红二电一期3.4号机组工程电气专业施工组织设计》 6.《红二电一期3.4号机组工程施工组织总设计》 8.厂家有关技术资料及试验报告 三、试验准备: 1.厂家的技术资料和文件齐全。 2.作业指导书编写完毕,且已经审核批准允许使用。

3.工器具准备齐全,并经试验合格。 4.施工场地清理干净,被试品擦拭干净,无灰尘及油渍。 5.试验现场试验用电源,应齐全、可靠、稳定。 6.各试验设备接地端必须可靠接入地网。 7.试验设备摆放得当,保证被试品、操作人员与被试验设备的高压安全距离。 8.确保试验区域的环境温度在5℃以上,相对湿度在80%以下。 四、实验设备及工器具 兆欧表ZC-7 500V 1块 电动兆欧表DMH2550 2500V1块 变压器变比测试仪1套 指针万用表MF141块 变压器直流电阻测试仪1套 干湿温度计1支 高压试验分压器1套 交流耐压试验设备1套 保护用水阻1个 保护球隙1套 接地线?4㎜240m 绝缘胶木板δ5㎜3㎡ 介损测试仪1套 直流高压发生器1套 五、劳动力组织 试验人员 5人 监护人 1人 六、试验工序及试验方法 1.工作流程 外观检查,核对铭牌→测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻→绝缘油试验→测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数→测量绕组连同套管的直流电阻→检查所有分接头的变压比和检查变压器的三相接线组别→测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ→测量绕组连同套管的直流泄漏电流→绕组连同套管的

变压器安装说明书

执行标准:GB1094.11-2007 IEC60076-11 ZBE中变电气 沈阳中变电气有限责任公司

SHENYANG ZHONGBIAN ELECTRIC CO.LTD.

目录 一、适用范围…………………………………………………………… 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点………………………………… 三、使用条件…………………………………………………………… 四、产品主要规格型号………………………………………………… 五、产品结构概述及主要技术原理…………………………………… 六、运输和起吊………………………………………………………… 七、验收、保管和储存……………………………………………………. 八、产品安装……………………………………………………………. 九、现场交接试验………………………………………………………. 十、变压器试运行……………………………………………………… 十一、变压器的维护………………………………………………………. 十二、安全注意事项………………………………………………………

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量31500kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、干式变压器的特点 干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m 时,应按GB1094.11-2007的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等系列型式。 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例) 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例) 五、产品结构概述及主要技术原理 干式变压器是根据电磁感应原理所制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。在一个由彼此绝缘的硅钢片叠成的闭合铁心上套上两个彼此绝缘的绕组就构成了干式变压器。 如果在某一个绕组的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。

电力变压器试验作业指导书

一、电力变压器试验 变压器是变配电所的心脏设备,为了保证其性能良好、安全可靠地运行,就必须定期地对其进行各种试验(预防性试验),新安装施工或大修完成后必须进行交接试验。为了使试验达到预期目的,详细的了解变压器绝缘结构、工作原理、试验方法,对试验人员来说是极为重要的。 一、试验前的检查和准备工作 (一)试验前首先应进行下列检查 1、仔细观察变压器油箱、油枕、防爆管及其他附件等有无机械损伤和渗油现象。 2、检查铭牌数据和其它标牌有无错误,附件是否完整,资料是否齐全。 3、器身外起吊钩、吊芯螺栓、螺丝和密封垫等应完整良好。 4、仔细检查高压、低压瓷套管有无裂缝和其它缺陷。 5、器身有无锈蚀和油漆脱落现象。 6、油温和油面指示以及绝缘油颜色等是否正常。 7、变压器油箱内的绝缘油必须已静置48小时以上。 (二)试验前应做好下列准备工作 1、如果变压器已安装,应将高、低压侧的母线拆除并应保证其与变压器本体间的安全距离。 2、将油箱上表面的污垢打扫干净,用干净的软布将高压、低压瓷套管等绝缘部件擦拭干净。 3、记录当时的环境温度、空气相对湿度、油表面温度、油标位置和变压器铭牌上的相关数据。 4、准备好现场试验用电源设施以及有关试验设备、仪器、仪表等应用工具、连接导线、安全防护用品和可靠的接地线。 5、做好现场的安全防护工作。 二、变压器的试验项目 依据中华人民共和国国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,变压器的试验项目应包括下列内容: (一)绝缘油试验或SF6气体试验; (二)测量绕组连同套管的直流电阻; (三)检查所有分接头的电压比; (四)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; (五)测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻; (六)非纯瓷套管的试验; (七)有载调压切换装置的检查和试验; (八)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; (九)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ; (十)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;

变压器安装使用说明书

变压器安装说明书张家口龙银电气有限公司

一、适用范围 本说明书适用于本厂生产的容量为6300kV A及以下,电压为35千伏及以下的S9、S11、S15系列油浸式电力变压器。 二、变压器的使用条件 1、安装地的海拔高度不超过1000米。 2、安装地的环境平均温度为20℃,最高气温不超过+40℃,最低气温不超过-30℃。 3、安装地当空气温度+25℃时,相对温度不超过90%。 4、安装地应无影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、污垢和其它爆炸性侵蚀性介质。 三、变压器的主要结构 油浸式电力变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、储油柜、套管、分接开关、吸湿器、温控器、气体继电器等部件组成。 1、铁芯:由DQ151—35硅钢片采用45。全斜接分级叠成。 2、线圈:由纸包扁线及高强度漆包线绕制而成,容量500千伏安及以下为圆筒式线圈,630千伏安及以上为饼式线圈。 3、油箱:由钢板做成长圆开或方形,能承受0.05MPa气压而无永久变形,油箱的下部焊有放油和取油样活门,容量2000千伏安及以下的散热器由扁管直接焊至箱壁上,2500千伏安及以上在油箱上装有片式散热器通过连接管、蝶阀与油箱联通,油箱下部焊接有接地螺栓,箱盖由钢板制成,箱盖与箱沿间用耐油橡胶条密封,油箱上焊有吊拌,供起吊整机使用,箱盖上焊有吊板,供起吊变压器器身使用。 4、无励磁分接开关和有载分接开关用于调整电压,使用方法详看使用说明书。 5、储油柜内装变压器油,侧面装有观察油面的管式油表,储油柜中的油量应符合油位标志的要求。 6、吸湿器:容量为100千伏安及以上的变压器带有吸湿器,安装注表中t1为出厂证明书所记录的温度。T2为当时测定的温度。(t1—t2)为正值时,所测电阻值乘以K.。(t1—t2)为负值时,所测电阴值除以K 。 3.测量直流电阻:测得三相直流电阻不平衡率(最大值减最小值,除以平均值)线电阻不超过2%,相电阻不超过4%。 4.外施工频高压试验:试验电压按出厂试验标准之90%(见产品证明书上之记录)历时一分钟。 5.进行空载试验注意此试验中变压器的声响及仪表之变化。记录数据测得结果应与出厂试验无显著差别(参见产品说明书上相应之试验数值)。 6.变压器通过了上述试验后,应进行下列检查。 1)整定与试验保护装置,气体继电器,过电流继电器启动继电器之动作。 2)试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 3)检查储油柜与变压器之连管油门一定要开通。 4)校验温度计之读数。 5)油箱接地是否良好。 7.装有气体的继电器的变压器,在投入运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限有整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器音响,正常后切断电源,间隔15分钟合闸一次重复三次,如试验良好,方可投入运行。 8.变压器在运行中,应注意检查是否有渗油现象同时检查各保护装置是否动作可靠。 9.关于变压器之维护,可参照水电部颁布的变压器运行规程。 1 4

第5章10KV(35KV)变压器检修作业指导书详解

10KV(35KV)变压器检修作业指导书 1.目的 检查设备状态,处理缺陷,提高运行可靠性。 2.范围 适用于10KV(35KV)变压器检修。 3.岗位职责 4.作业准备 双头呆扳手 套 5.材料准备

6.作业流程 杆架式变压器:高空操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,除锈防腐等;地面辅助人员负责检修接地装置、测量接地电阻、记录数据

等。 变压器室:操作人员负责检查、检修变压器,测量绝缘电阻,辅助人员负责测量接地电阻、记录数据、除锈防腐等。 6.1 10KV油浸式变压器 6.1.1.瓷套管、引线 6.1.1.1 高低压瓷套管清洁、无破损、无裂纹和放电痕迹,高低压套管胶垫完好,不渗油。用清洁的包皮布清扫脏污的套管,更换不合格的套管。 6.1.1.2 一、二次配线规范整齐,用黄、绿、红、黑相色带对二次引线进行包缠。 6.1.1.3 高低压接线端子连接可靠,紧固连接螺栓,补装副帽等。 6.1.1.4 设备线夹或接线端子安装紧密,接触良好。更换烧伤或有裂纹的设备线夹,重新压接断裂或有裂纹的接线端子。

6.1.1.5 高压端子宜加装硅橡胶绝缘护套,护套应外观清洁,无破损、裂纹和放电痕迹。 6.1.2 测量绝缘电阻 6.1.2.1 放电:分别用钳式短封线短接变压器一次侧端子和接地端、二次侧端子和接地端进行放电,或使用放电棒逐相放电(每一项测量工作完成后均需进行)。 6.1.2.2 拆除变压器高低压引线和零线端子。 6.1.2.3 使用绝缘电阻表测量绝缘电阻 a) 不同温度下的绝缘电阻参考值: 运行中3-10KV 油浸式变压器高低压绕组绝缘电阻最小允许参考值(兆欧) 高低压端子均有防松副帽;设备线夹状态良好。 高低压瓷套管清洁无破损、无放电痕迹。

干式变压器安装使用说明书汇总

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参数 (6) 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The

大型电力变压器安装使用说明书

大型电力变压器安装使用说明书通用部分

山东泰开变压器有限公司 大型电力变压器安装使用说明书 本说明书为大型电力变压器安装使用说明书的通用部分,用户在使用本公司产品之前,务必仔细阅读该安装使用说明书及其它随机出厂资料,避免由于误操作而造成产品的损坏。如有疑问,请与制造厂联系,以便妥善处理。说明书的组成变压器主体的起吊;1 变压器的运输;2 变压器的检查及验收;3 变压器的储存及保管;45现场安装前的准备;变压器总体安装前的检查;6变压器总体复装;7 抽真空及真空注油;89变压器投运前的检查;试验;10运行与维护;11变压器主体的起吊1起吊主体时,应按照变压器总装图要求,吊挂所有主体吊拌,使吊绳长度相等且1.1 30°,要保持平稳不倾斜。受力均匀,吊绳与垂线夹角小于利用千斤顶支撑起主体时,所有千斤顶支架要同时受力,各千斤顶的升降要同步,1.2速度要均匀。变压器的运输2 变压器本体运输2.1 变压器本体无论铁路运输、汽车运输、人工辊杠载运及水运,变压器都要可靠2.1.1 规定,并且在油箱上装设冲击记录仪,1固定,不得有移位,整个运输过程中都应遵守表该记录仪记录变压器从制造厂运输到现场的过程中受到冲击的情况。表1:变压器运输过程中应遵守的规定

主体沿长轴方向倾斜角度≤15° 主体沿短轴方向倾斜角度≤10° 一级路面≤35km/h公路运输时车速其它路面≤20km/h人工辊杠在轨道上移动速度≤ 3m/min 纵向≤3g横向≤2g冲击加速度 垂直≤3g 2.1.2变压器本体运输的封装 1)充油运输 油箱内注入合格的变压器油,油面高度在箱盖以下100mm处,所有密封部位均需密封 良好,不得渗漏油。 2)充氮运输 -1- 大型电力变压器安装使用说明书 ,在产品运输,箱内压力达0.02-0.03MPa油箱内充入高浓度干燥氮气(纯度≥99.9%)时应 放气,若因MPa时应补充氮气,当氮气压力高于0.03过程中氮气压力低于0.02MPa。MpaMPa;最高氮气压力0.035温差较大的原因允许最低氮气压力0.015 变压器组件、附件运输2.2 2.2.1不能与变压器主体一起运输的组部件、附件,均按拆卸一览表拆卸,按装箱单装箱后 单独运输。单独包装运输的套管,注意包装箱不得承受过大的冲击力,要在车中可靠固定。2.2.2 带有绝缘件的零部件应充油运输,所使用的变压器油必须为合格油。2.2.3变压器的检查及验收3主体验收3.1用户收到变压器后,应验证产品铭牌及合格证书是否与订货合同规定的型号相一致,然后进行下列一般性检查、记录。检查变压器主体有无损伤、变形、开裂等现象,检查变压器主体与运输车之间3.1.1包括限位块是否移位或破坏,固定用的钢丝绳是否拉断现象,是否有明显的撞击和其它损,应停止卸货,并将情况通知运输伤;如果发现有设备损坏的迹象(由设备外观情况看)部门和制造厂,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。条规定的范围之内。2.1.2.23.1.2检查氮气压力是否在规定的范围之内。1检查冲击记录仪的记录是否在表3.1.3 按出厂技术文件记录,查对制造厂给出用户的出厂技术文件是否齐全完整。3.1.4 附件验收3.2

110KV主变压器安装作业指导书(改)要点

中国能源建设集团湖南火电建设有限公司 作业指导书 编制单位湖南火电建设有限公司安徽金寨新皇明110KV变电工程项目部工程名称安徽金寨新皇明110KV变电工程 单位工程主变压器系统设备安装 项目编号版次 名称: 110KV主变压器系统设备安装 编制日期 初审日期 批准日期

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况以及施工范围 (1) 3 施工作业人员配备与人员资格 (2) 4 施工所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备 (2) 5 施工条件及施工前准备工作 (3) 6 作业程序方法及要求 (4) 7 质量控制及质量验收 (10) 8 标准工艺施工控制要点及示例 (11) 9 安全文明施工及环境管理要求和措施 (16) 10强制性条文相关条例 (17)

1 编制依据 1.1《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》[GB50148-2010] 1.2《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150—2006 1.3《电力设备预防性试验规程》Q/CSG 10007—2004 1.4《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB50147-2010 1.5《国家电网公司电力安全工作规程》(变电部分)2013年版 1.6《国家电网公司27项通用制度》2015版 1.7《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》(国网(基建/3)176-2014) 1.8《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL5009.3-2013) 1.9《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网公司2013年版); 1.10《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量[2010]19号) 1.11国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库(2012年版) 1.12国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺示范手册(2012年版) 1.13《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》 1.14《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T 5210.1—2012) 1.15设计院图纸 1.16生产厂家产品说明书、出厂文件及厂家提供的图纸 1.17公司《质量、安全健康、环境管理手册》(2014) 1.18《安徽金寨新皇明110kV变电工程项目管理施工组织设计》 2 工程概况以及施工范围 2.1工程概况 2.1.1安徽金寨新皇明110kV变电工程主变压器是采用山东泰开变压器厂生产的三相双三绕组有载调压油浸自冷式变压器。变压器本体采用充干燥氮气运输方式。 2.1.2此变压器的主要参数如下: 型号:SZ12—100000/110 电压比:115±8×1.25%/37 频率:50HZ

干式变压器使用说明书

干式变压器使用说明书 新华都特种电气股份有限公司 2010 年07 月 售后服务热线:0 本说明书的内容包括安装使用说明及维护。 变压器运行前注意事项: 本产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。 如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固; 在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及 线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂 值一致,以确保分接端子接触良好; 3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地; 4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、 各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且

其 转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换; 5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线 圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子 是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹; 6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是 否有异常,若有则应进行相应处理; 7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜 体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。 高压危险!只允许具备资格的专业人员操作本设备。在安 装调试和使用设备之前,请务必完整地阅读使用说明书。 新华都特种电气股份有限公司干式变压器使用说明书共11 页第 1 页 1.使用范围: 本公司生产三大系列干式变压器:干式电力变压器及配电变压器系列、干式整 流变压器系列及干式变频调速用变压器系列,均为非包封结构,电压

相关文档
相关文档 最新文档